施工升降机是建筑工程垂直运输不可缺少的施工设备。近年来施工升降机的恶性事故时有发生,究其根本原因,管理措施不不到位,缺乏科学性,是造成施工升降机事故隐患的根本原因。这里以SC型施工升降机为例,提出几个需要重视的问题。

1、防坠安全器

防坠安全器是施工升降机上重要的一个部件,要依靠它来消除吊笼坠落事故的发生,保证乘员的生命安全。因此防坠安全器出厂试验非常严格的,出厂前由法定的检验单位对它进行转矩的测量,临界转速时测量,弹簧压缩量的测量,每台都附有测试报告,组装到施工升降机上后进行额定载荷下的坠落试验,而工地上使用中的升降机都必须每三个月就要进行一次坠落试验。对出厂两年的防坠安全器(防坠安全器上出厂日期),还必须送到法定的检验单位进行检测试验,以后每年检测一次。到目前为止很少有人送检,有些工地甚至连每三个月检测一次坠落试验都不做,都认为自己的防坠安全器没有问题,可是一旦出了事故就后悔莫及。为什么不按制度定期试验和送检呢?使用单位盲目认为不坏就算好。实际上防坠安全器好坏只能通过试验和送检才能判断好坏,日常运行中是无法确定其是否好坏的,对那些超期服役的防坠安全器,建议还是早些送检和定期试验为好,只有做到心中有数,才能将恶性事故防患于未然。(防坠安全器的检测,可送:长沙国家建机质检中心、上海建科院、上海交通大学等)

2、安全开关

升降机的安全开关都是根据安全需要设计的,有围栏门限位、吊笼门限位、顶门限位、极限位开关、上下限位开关、对重防断绳保护开关等。一些工地上为了省事将一些限位开关人为取消和短接或损坏后不及时修复,就等于取消了这几道安全防线,种下了事故隐患。例:吊笼要装载长东西,吊笼内放不下需伸出吊笼外,而人为取消门限位或顶门限位,在上述安全设施不完善或不完好的情况下,照样载人载物,这种违章作业是拿人生命开玩笑的,为了避免事故隐患的发生,希望使用单位领导加强管理,严格要求升降机维护和操作人员定期检查各种安全开关的安全可靠性,杜绝事故的发生。

3、齿轮、齿条的磨损更换

工地上的施工,作业环境条件恶劣,水泥、砂浆、尘土不可能消除干净,齿轮与齿条的相互研磨,齿都磨尖了仍然还在使用,应当引起重视。众所周知,齿形应如同一个悬臂梁,当磨损到一定尺寸时,必须更换齿轮(或齿条)。磨损到什么程度就要停止使用更换新的呢?可以采用25-50mm公法线千分尺进行测量,当齿轮的公法线长度由37.1mm磨损到小于35.1mm尺寸时(2个齿)就必须要更换新齿轮。当齿条磨损后,由齿厚卡尺测量,弦高为8mm时齿厚从12.56mm 磨损到小于10.6mm时,齿条一定要更换了,然而工地上很多“老掉牙”的齿轮、齿条的升降机仍然在超期服役使用,为了安全起见,必须更换新配件。

4、暂载率的定义

工地上的升降机频繁作业,利用率高,但不得不考虑电机的间断工作制问题,也就是常说的暂载率的问题(有时叫负载持续率)它的定义是FC=工作周期时间/负载时间×100%,其中工作周期时间为负载时间和停机时间。有的工地上升降机是租赁公司租来的,总想充分利用,而电机的的暂载率(FC=40%或25%)

就完全不顾,电机怎么不发热呢?有的甚至于冒出焦糊味还在使用,这是很不正常的操作使用。如果传动系统润滑不良或运行阻力过大,超载使用,或作频繁的启动,那就更是小马拉大车了。因此工地上的每个司机都必须明白暂载率的概念,按科学规律办事,这种电机本身就是按间断作业设计的。

5、缓冲器

施工升降机上的缓冲器的施工升降机安全的最后一道防线,第一,它必须设置,第二,它必须有一定的强度,能承受升降机额定载荷的冲击,且起到缓冲的作用。而现在很多工地,有的虽有设置,但不足以起到缓冲的作用,有地工地上就完全没有缓冲器,这是极端错误的,希望使用单位注意进行检查,不要轻视这最后一道防线。

6、楼层停靠安全防护门

施工升降机各停靠层应设置停靠安全防护门。很明显如果不按要求设置,在高处等候的施工人员很容易发生意外坠落事故。在设置停靠安全防护门时,应保证安全防护门的高度不小于 1.8m,且层门应有联锁装置,在吊笼未到停层位置,防护门无法打开,保证作业人员安全。而目前工地上普遍存在着等候施工电梯的人员随时可以打开安全防护门,这是十分危险的,应引起重视。

7、基础围栏

根据GB10055之规定“基础围栏应装有机械联锁或电气联锁,机构联锁应使吊笼只能位于底部所规定的位置时,基础围栏门才能开启,电气联锁应使防护围栏开启后吊笼停车且不能起动”。有相当多施工升降机,在吊笼接近围栏门时,吊笼底部压住一根横梁向下运行,通过换向滑轮钢丝绳带动围栏门向上开启,这是不允许的,很容易给围栏外附近的人造成伤害。

8、钢丝绳

各部位的钢丝绳绳头应采用可靠连接方式,如浇注编织、锻造并采用楔形坚固件,如采用U型绳卡不得少于3个,绳卡数量和绳卡间距与钢丝绳直径有关,见表1

表1 与绳径匹配的绳卡数

钢丝绳直径

施工电梯安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A95031 施工电梯安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工电梯安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、施工电梯安装后,安全装置要经试验、检测合格后方可操作使用,电梯必须由持证的专业司机操作。 2、电梯底笼周围2.5M范围内,必须设置稳固的防护栏杆,各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口的栏杆应安全可靠。 3、电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将电梯笼升离地面1M左右停车、检查制动器灵活性,确认正常后方可投入运行。 4、限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持其灵敏度可靠。

现场施工升降机安全操作注意事项

现场施工升降机安全操 作注意事项 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

(一)施工升降机操作时应注意以下事项: 1、施工升降机必须由专人操作,维护安装拆卸或维修时无关人员不要进入吊笼内。 2、升降机在每班首次载货进行时,必须从最低层上升,严禁向上而下,当吊笼离地面1-2m时,要停车试验制动器的可靠性,如发现制动器不正常,应立即检修,经修复后方可使用。 3、防坠安全器必须由专人管理,并按规定进行调整试验、检查、维修。 4、吊笼乘人或载物时,应使载荷均匀分布,防止偏重,严禁超载运行。 5、操作人员应与指挥人员密切配合,根据指挥信号进行操作,在升降机未切断总电源前,操作人员不得离开岗位。 6、吊笼运行中,如发现机械有异常情况,应立即停机检查,排除故障后方可继续运行。 7、升降机运行到最上层和最下层时严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操作开关的作用。 8、升降机在大雨、大雾和六级以上大风时应停止运行,并将吊笼降到底层,切断电源,重新开启时,应对升降机各安全装置进行一次检查。 9、升降机操作完后,应将吊笼降到底层,各控制开关打到零位,切断电源,锁好电气箱及电源箱,关好吊笼门和围栏门,司机方可离开。 (二)施工升降机操作 1、打开地面围栏电源箱上的总电源开总。 2、根据吊笼铭牌所注明的额定载重量装载人员或物料。 3、关紧围栏门、吊笼门及顶门。 4、把传动板上总极限开关的手柄打到中间位置。 5、把操作开关的手柄扳到所需的运行方向(由箭头指示),吊笼即可启动。 6、当吊笼到达所需楼层时,松开手柄,手柄即指向零位,吊笼即停止运行。 7、安装拆卸升降机或对其进行维护保养时,应把笼顶操纵盘上的“加节/运行”开关拧到“加 节”位置,并在吊笼顶上进行操作。 8、当操纵高速施工升降机经过变速撞块而不变速时,必须马上人工变速即将操作手柄摆到低速一档位或零位,直至停车检查限位开关是否正常,变速撞块安装位置是否正确。正常操作,也应注意控制运行速度,只有行程足够远时才开到高速,即手柄打到较大角度位置。当吊笼将要达到目的地时,将手柄打到低速档,使速度降下来之后再停车,保证就位准确。当楼层不高时,行程不远时,操作员必须根据实际情况把运行速度控制在低速或中速,以保证安全和就位准确。

施工升降机安装安全协议

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 施工升降机安装安全协议 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

甲方:林州二建集团建设有限公司 乙方:焦作市鸿兴起重设备安装有限公司 甲方将东城美苑4顺施工升降机安装项目委托乙方,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订安装合同的同时,签订本协议,双方必须严格执行。 一、甲方责任 甲方应提供建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、备案证、自检合格证明及使用说明书,安装操作人员进入现场后,甲方项目经理、安全员、现场监理必须到达施工现场,提前把施工现场所有施工人员疏散出去,并拉上警戒线不准任何非施工人员入内,如有闲杂人员进入施工现场,工地安全员、现场监理应积极配合,因设备自身质量问题或设备基础问题所造成的事故,均甲方承担全部责任。 二、乙方责任 甲乙双方在施工前要认真勘察现场,安装方案乙方按甲方现场要求自行 编制专项施工方案,制定有针对性的安全技术措施,经监理单位、施工单位审核后方能按此专项施工方案施工,乙方必须严格按专项施工方案的要求施工。乙方在施工过程中,操作人员在施工中必须持证上岗,听从指挥,安全文明施工,做好一切安全措施,因操作人员违章作业造成的事故乙方负责。 二、未尽事宜,双方可协商解决。 本协议双方代表签字盖章后即生效,本协议一式二份,双方各执一份。 甲方:乙方: (项目经理签字)(负责人签字) 年月曰年月曰

施工升降机安全操作规程

施工升降机安全操作规程 1.施工升降机应为人货两用电梯,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训、取得操作证的专业人员进行操作和维修。 2.地基应浇制混凝土基础,其承载能力应大于150kPa,地基上表面平整度允许偏差为5mm,并应有排水设施。 3.应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。 4.导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的4/10000。 5.导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定。 6.升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求,箱内必须设短路、过载、相序、断相及零位保护等装置。升降机所有电气装置均应执行JGJ 33-2001第3.1节和第3.4节的规定。 7.升降机梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆,

各楼层平台通道应平整牢固,出人口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害运行的障碍物。 8.升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机,应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。 9.升降机安装后,应经项目技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 10.升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整时或每用满1年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。 11.新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机,在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时,应查明原因,并应调整防坠安全器,切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。

施工升降机安全操作规定(最新版)

施工升降机安全操作规定(最 新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0426

施工升降机安全操作规定(最新版) 1、一般规定 ①电梯司机必须经专门安全技术培训,考试合格,持证上岗。严格酒后作业。 ②司机身体条件遵守本规程三十。1.②条的规定。 ③司机必须熟悉所操作电梯的性能、构造、保养、维修知识,按规定及时填写机械履历书和规定的报表。 ④施工电梯周围5m以内,不得堆放易燃、易燃物品及其他杂物,不得在此范围内挖沟、坑、槽。电梯地面进料口应搭设防护棚。 ⑤梯笼维修时,若拆下零部件后,梯笼的重量低于配重时,必须将梯笼锁在导轨架上。 ⑥严禁利用施工电梯的井架,横竖支撑牵拉缆绳,标语和其他

与电梯无关物品。 ⑦同一现场施工的塔式起重机或其他起重机械应距施工电梯5m 以上,并应有可靠的防撞措施。 ⑧施工电梯安装完毕后,必须经有关人员检查验收合格方可投入使用。 2、安全操作 ①施工电梯每班首次运行时,必须空载及满载运行,梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位;确认正常方可投入运行。 ②梯笼乘人、载物时必须使载荷均匀分布,严禁超载作业。 ③电梯运行至最上患和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。 ④施工电梯启动前必须先鸣笛示警,夜间操作应有足够照明。 ⑤双笼电梯当一只梯笼在进行笼外保养或检修时,另一只梯笼不得运行。 ⑥电梯运行中,司机不准做有妨碍电梯运行的动作,不得离开

施工升降机安全技术与要求

行业资料:________ 施工升降机安全技术与要求 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共8 页

施工升降机安全技术与要求 1、金属结构的设计计算应符合GB3811中对强度、刚度和稳定性的规定,对于无固定基础的升降机,在无附着、最大独立高度时的稳定力矩不应小于最大倾覆力矩的1.5倍。 2、基础周围应有良好的排水措施和设施,在基础上吊笼和对重升降通道周围应设置防护围栏,防护围栏应能够承受水平方向垂直围栏施加350N作用力而不产生永久变形;地面防护围栏高度不应低于1.5米,围栏门应装有机电联锁装置,使吊笼只有位于底部规定位置时才能开启。 3、各停车层应设置层门或停车保险架,层门的净高度不低于1.8米,宽度与吊笼进出口宽度之差不大于120MM。 4、吊笼内净空高度不小于2米,吊笼顶部的周围必须设置高度不低于1.05米的防护栏杆;吊笼的结构应能够承受GB/T10056中规定的全部荷载试验。 5、钢丝绳的选用必须应符合GB1102和GB8918的规定;挂对重用的钢丝绳的安全稀系数不小于8,直径不小于9MM,SS型货用升降机,其安全系数不小于8,额定重量不大于320KG,钢丝绳直径不小于6MM;滑轮绳槽的圆弧半径应比钢丝绳半径大5%~7%,槽深不小于钢丝绳直径的1.5倍。 6、传动系统:卷扬机的卷筒上至少留有3圈钢丝绳,,卷筒两侧边,超出最外层钢丝绳的高度应大于2倍的钢丝绳直径;SS型货用升降机钢丝绳在驱动卷筒上的绳端可采用压板固定。 7、安全装置: 第 2 页共 8 页

建筑施工电梯安全操作规程

建筑施工电梯安全 操作规程 成中投资集团拉菲2-1项目部 2015年7月1日

建筑施工电梯安全操作规程 一、地基及混凝土基础应满足设计要求,四周应有排水设施;离基座5m以内,不得开挖井沟,30m范围内不得进行对基础座有较大振动的机械施工。 二、为保证电梯的整体稳定性,电梯导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离应选用较小的安装尺寸。导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距和最低附壁点高度均不得超过原厂规定。其不垂直度不得超过其高度的万分之五。 三、电梯应单独安装接地保护和避雷接地装置,并应经常保持接地情况良好,要求其接地电阻不超过4Ω。 四、电梯底笼周围2.5m范围内必须设置稳固的防护栏杆;各楼层站过桥和运输通道应平整牢固,出入口的栏杆应安全可靠,且应设备机械或电气联锁装置的防护门或栅栏。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。 五、电梯安装在建筑物内部井道中间时,必须在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的电梯,必须在全行程上装设足够的照明和明亮的层站编号标志灯具。 六、电梯的安装和拆卸,必须由有资质的单位和人员负责,在专业人员统一指挥下,按照规定程序进行。安装后,须经企业技术负责人会同有关部门对基础座和附壁支座以及电梯架设的安装质量、精度、安全限位装置等进行全面检查,并应按规定进行试运转,经签证后方可投入运行。

七、作业前应进行检查。应重点检查有无结构变形、连接螺栓松动、节点开焊、运行范围内障碍现象及钢丝绳、附壁,料台等安全情况。 八、起动前,应检查地线,电缆应完整无损,控制开关应在零位。电源接通后,检查电压应正常,机件无漏电,试验各限位装置,梯笼门,围护门等处的电器联锁装置良好可靠,电器仪表灵敏有效。经过起动,情况正常,即可进行空车升降试验,测定各传动机构和制动器的效能。 九、电梯在每班首次载重运行时,必须从最低层上升。严禁至上而下。当梯笼升离地面1~2m时要停车试验制动器的可靠性,如发现制动器不正常,经修复后方可运行。 十、梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,防止偏重,严禁超负荷运行。 十一、电梯运行中如发现机械有异常情况,应立即停机检查,排除故障后方可继续运行。 十二、操作人员应与指挥人员密切配合,根据指挥信号操作,作业前必须鸣声示意。在电梯未切断总电源开关前,操作人员不得离开操作岗位。 十三、电梯在大雨、大雾和六级及以上大风时,应停止运行,并将梯笼降到底层,切断电源。暴风雨后,应对电梯各有关安全装置运行一次检查。 十四、电梯运行到最上层和最下层时,严禁以行程限位开关自动

施工升降机安全操作规程

施工升降机安全操作规 程

施工升降机安全操作规程 1、施工升降机安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 2、施工升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 3、施工升降机在投入使用前,必须经过坠落试验,使用中每隔三个月应做一次坠落试验,对防坠安全器进行调整,切实保证坠落制动距离不超过,试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防附安全器进行复位。防坠安全器的调整、检修或鉴定均应由生产厂家或指定的认可单位进行,防坠试验时应由专业人员进行操作。 4、升降机操作人员必须遵守安全操作规程,并持特种作业证上岗。 5、作业前应重点作好例行保养并检查。作业前应重点检查: a.启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损。地线无松动,电缆完好无损、无障碍,机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。

b.升降机标准节、吊笼(梯笼)整体等结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。 c.动力部分工作应平稳无异声,齿轮箱无漏油现象。 d.各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固符合设计要求。卸料台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。 e.各部位钢丝绳无断丝、磨损超标现象,夹具、索具紧固齐全符合要求。 f.齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。 g.安全制动器的使用必须在有效期内,超过标志上日期要及时更换(无标志应有记录备案)。升降机制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过紧会加快制动片磨损。 h.升降机上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝网上,不准用板围起来挡风,特别在冬天。采用板挡风,会增加轿厢摇晃,对电梯不利。 6、控制器(开关)手柄应在零位。电源接通后,检查电压是否正常;机件无漏电现象;电器仪表有效,指示准

施工升降机安全专项施工方案

西铜高速改扩建XTK-4 标合同段 施 工 升 降 机 安 全 专 项 施 工 方 中铁十五局集团第五工程有限公司 西铜高速改扩建XTK-4 项目部 二O 一O 年十月

目录 、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 四、...................................................... 升降机安装安全技术要求 2 4.1升降机基础施工 (2) 4.2升降机组装 (3) 4.3升降机顶升过程及操作 (4) 五、升降机吊装安全技术要求 6 六、升降机拆除安全技术要求 8

一、工程概况 西铜高速公路XTK-4 合同段位于西安市北高陵县及泾阳县内,设计为双向八车道。起点桩号为K7+116.35,终点桩号为K12+36Q共长5.244km, 其中桥梁一座 4.957km,(另有聂冯立交A B两座匝道桥),其中渭河特大桥主桥共安装8 台施 工升降机。 二、编制依据 (1) 《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) ( 2) 《起重机设备安装工程施工及验收规范》 ( GB50278-1998) ( 3) 施工升降机安装使用说明 三、施工升降机安装安全技术要求 3.1施工升降机基础施工 1 、升降机基础设在每个墩的上游位置,施工时严格按图纸施工。 2、保证地基承载力不小于0.3MPa。 3、升降机基础采用C30砼,与升降机基础技术要求高,预埋件的位置及标高必须经过仔细测量、校正以保证升降机垂直度,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 4、基础表面要平整,其平整度误差不大于2mm当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 5、砼座上表面应高出周围地面100mm。 6、砼浇注后必须进行养护,在砼承载力达到90%及以上时,方能进行升降机安装。 4.2升降机组装 1 、底盘、护栏安装 1)基础混凝土强度达到强度要求后,才进行底盘、护栏的安装。 2)清扫基础表面,清除预留孔中积水、杂物。

施工电梯安全操作规程(1)

施工电梯安全操作程 (1) 施工外用电梯安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质 证书的专业队负责,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 (2) 施工外用电梯安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架 以及外用电梯架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 (3) 施工外用电梯在投入使用前,必须经过坠落试验,使用中每隔三个月应做一 次坠落试验,对防坠安全器进行调整,切实保证坠落制动距离不超过 1.2m,试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防附安全器进行复位。 防坠安全器的调整、检修或鉴定均应由生产厂家或指定的认可单位进行,防坠试验时应由专业人员进行操作。 (4) 电梯操作人员必须遵守安全操作规程,并持特种作业证上岗。 (5) 作业前应重点作好例行保养并检查。作业前应重点检查: a.启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损。地线无松动,电缆完好无损、无障碍,机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。 b.电梯标准节、吊笼(梯笼)整体等结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。 c.动力部分工作应平稳无异声,齿轮箱无漏油现象。 d.各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳

固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固符合设计要求。 卸料台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。 e.齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。 f.安全制动器的使用必须在有效期内,超过标志上日期要及时更换(无标志应有记录备案)。电梯制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过紧会加快制动片磨损。 g.电梯上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝网上,不准用板围起来挡风,特别在冬天。采用板挡风,会增加轿厢摇晃,对电梯不利。 (6) 控制器(开关)手柄应在零位。电源接通后,检查电压是否正常;机件无漏 电现象;电器仪表有效,指示准确;然后空车升降试运行,试验各限位装置、轿厢门、围护门等处电器联锁限位良好可靠;测定传动机构制动器的效能。确认无误、无损、无异常后再运行作业。 (7) 作业中操作技术和安全注意事项: a.合上地面电源单独的电源开关,关门,合上吊笼内的三相开关,然后揿按欲去方向的按钮,电梯起动(操纵杆式应把操纵杆推向欲去的方向位置并保持在这一位置上)。按钮式开关按“零”号位电梯停车(操纵杆式手一松自动停车),在顶部和底部电梯停靠站时不准有限位撞板来自动停车。 b.对于变速电梯,电梯停靠前,要把开关转到低速档后再停车。 c.电梯在每班首次运行时,必须从最低层上开,严禁自上而下。当吊笼升离地面1~2m时,要停车试验制动器性能。如发生不正常,及时修复后方准使用。 d.轿厢内乘人、装物时,载荷要均匀分布,防止偏重;严禁超载运行乘人

施工升降机安全使用注意事项(新版)

施工升降机安全使用注意事项 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0305

施工升降机安全使用注意事项(新版) 第一、防坠安全器是施工升降机上重要的一个部件,要依靠它来消除吊笼坠落事故的发生,保证乘员的生命安全。全器好坏只能通过试验和送检才能判断好坏,日常运行中是无法确定其是否好坏的,对那些超期服役的防坠安全器,建议还是早些送检和定期试验为好,只有做到心中有数,才能将恶性事故防患于未然。 第二、升降机的安全开关都是根据安全需要设计的,有围栏门限位、吊笼门限位、顶门限位、极限位开关、上下限位开关、对重防断绳保护开关等。一些工地上为了省事将一些限位开关人为取消和短接或损坏后不及时修复,就等于取消了这几道安全防线,种下了事故隐患。例:吊笼要装载长东西,吊笼内放不下需伸出吊笼外,而人为取消门限位或顶门限位,在上述安全设施不完善或不完好的情况下,照样载人载物,这种违章作业是拿人生命开玩笑的,为了避免事故隐患的发生,希望使用单位领导加强管理,严格要求升降机维护和操作人员定期检查各种安全开关的安全可靠性,杜绝事故的发生。 第三、工地上的施工,作业环境条件恶劣,水泥、砂浆、尘土不可能消除干净,齿轮与齿条的相互研磨,齿都磨尖了仍然还在使

施工升降机安全协议【最新】

施工升降机安全协议 甲方: 乙方: 为了保证塔式起重机安全施工,确保机械租凭合同的实现,甲乙双方在签订机械租凭合同的同时,签订施工机械安全施工协议,甲乙将本建筑安装工程项目(分)包给乙方施工,为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据承包工程安全管理暂行规定和国家有关法规,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑安装工程合同的同时,签订本协议。 一.甲方在合同施工开始前应向乙方明确甲方的安全管理要求,书面传达甲方的安全方针和控制目标。 二.甲方有权利对乙方实施现场安全施工管理,并可对乙方的违纪违规行为按照甲方的处罚规定进行处理。 三.甲方在机械作业施工前,有责任向乙方操作人员进行工作概况介绍和施工技术交底,并解答操作人员提出的疑问。

四.因甲方现场高空坠物等原因造成乙方人身设备事故,由甲方承担全部责任。 五.乙方负责本方人员的安全管理工作,进入施工现场必须遵守甲方的各项安全管理制度,乙方必须遵守业主方的管理制度,如因乙方原因造成业主对甲方的罚款,此罚款全部由乙方承担,甲方将在乙方的租凭款中直接扣除,并有对乙方追加处罚的权力。 六.乙方必须确保提供的施工机械性能良好,车况整洁,负责机械维修,保养等工作。乙方配备的机械操作人员必须持有有效的上岗证件。乙方提供所以的证件必须是甲方施工项目所在政府相关部门认可的,如有虚假或无证上岗,一切后果由乙方自负。 七.乙方应主动接受甲方在安全生产工作中的业务指导。检查和督促,服从甲方的管理,乙方要按照“安全自查,隐患自改,责任自负”的原则加强对自身的安全管理,及时制止和处理各类违章行为,对查获的隐患要及时落实整改措施,消除隐患。 八.乙方施工人员必须遵守施工机械的安全操作规程。进入施工现场的机械车辆除遵守交通法规外还必须遵守甲方有关施工现场车辆安全行驶规定,乙方因违反甲方有关施工现场车辆安全行驶规定而造成事故,由乙方承担全部责任。

施工升降机安全操作注意事项

施工升降机安全操作注 意事项 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

施工升降机安全操作注意事项 (一)施工升降机操作时应注意以下事项: 1、施工升降机必须由专人操作,维护安装拆卸或维修时无关人员不要进入吊笼内。 7、安装拆卸升降机或对其进行维护保养时,应把笼顶操纵盘上的“加节/运 行”开关拧到“加节”位置,并在吊笼顶上进行操作。施工升降机安全施工方 案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程简介 (1) 三、SC200/200施工升降机概况 (2) 四、施工升降机基础及附墙处理措施 (2) 五、危险源识别与相关控制措施 (3) 六、安装前的准备工作 (4) 七、SC200/200型施工升降机安装方案 (5) 八、SC200/200型施工升降机拆除方案 (9) 九、监测监控 (10) 十、施工升降机出入口及接料平台的安全防护 (11) 十一、升降机验收与使用 (11) 十二、升降机日常管理和检查 (12) 十三、施工升降机安全操作规程 (14) 十四、施工升降机安装、拆除应急预案 (15) 十五、施工升降机基础落在回填土上的验算 (18) 十六、附图 (20)

一、编制依据 1、《SC200/200系列施工升降机使用说明书》 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、《建筑起重器械安全监督管理规定》中华人民共和国建设部令第166号 5、《施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010) 6、《施工升降机安全规程》(GB10055-2007) 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 二、工程简介 1、工程概况 本工程为江西省文化中心-博物馆项目,位于南昌市凤凰洲红谷北大道以东、闽江路以南、赣江北大道以西、濠江路以北地块。总建筑面积85182.43平方米建筑设计使用年限为一百年。地上五层,地下一层。建筑高度42.0米,外檐口高度43.5米。本工程主楼为框剪结构,层高9米,建筑右上角一至四层有夹层分布,层高为4.5米。建筑格局总体呈“回”字型,中空部位有钢结构顶棚,顶棚高度37.250米。 本工程±0.000黄海绝对高程为21.200m。

施工电梯安全操作规程

施工电梯安全操作规程 1、施工电梯安装后,安全装置要经试验、检测合格后方可操作使用,电梯必须由持证的专业司机操作。 2、电梯地笼周围2.5m范围内,必须设置稳固的防护栏杆,各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入的栏杆应安全可靠。 3、电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将电梯笼升离地面1m左右停车、检测制动器灵活性,确认正常后方可运行。 4、限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持其灵敏度可靠。 5、电梯笼乘人载物时应使荷载均匀分布,严禁超载使用,严格控制载运重量。 6、电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严格以行程限位开关自动碰撞的方法停车。 7、多层施工交叉作业同时使用电梯时,要明确联络信号。风力达6级以上应停止使用电梯,并将电梯降到底层。 8、各停靠层通道口处应安装栏杆或安全门,其他周边各处应用栏杆和立网等材料封闭。 9、当电梯未切断总源开关前,司机不能离开操作岗位。作业完后,将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱门和电梯门。 10、电梯使用期间禁止玩手机。

岗位责任制 一、施工电梯操作人员必须取得劳动部门发放的操作证方能进行电梯的操作工作。 二、施工电梯作业前,操作人员应做好班前检查工作,禁止带病运转。 三、施工电梯操作人员负责电梯运行过程中的安全工作,发现异常及故障应立即停机并通知班组维修,排除故障后方能投入使用。 四、施工电梯操作人员必须严格按照施工电梯安全技术操作规程进行工作。 五、施工电梯操作人员必须严格执行“定人定岗”的制度,不得把电梯交给无证的人员指挥或操作。 六、施工电梯操作人员不得做与电梯无关的事情。 七、施工电梯操作人员负责做好电梯的“十字(清洁、润滑、调整、紧固、防腐)”作业工作。 八、施工电梯操作人员需协同机械管理部门做好电梯的日、周、月、半年、年检工作,并认真做好记录上报工作。 九、做好电梯的交接工作,并认真填写交接班和日运转记录。

施工升降机安全技术与要求标准范本

操作规程编号:LX-FS-A37035 施工升降机安全技术与要求标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工升降机安全技术与要求标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、金属结构的设计计算应符合GB3811中对强度、刚度和稳定性的规定,对于无固定基础的升降机,在无附着、最大独立高度时的稳定力矩不应小于最大倾覆力矩的1.5倍。 2、基础周围应有良好的排水措施和设施,在基础上吊笼和对重升降通道周围应设置防护围栏,防护围栏应能够承受水平方向垂直围栏施加350N作用力而不产生永久变形;地面防护围栏高度不应低于1.5米,围栏门应装有机电联锁装置,使吊笼只有位于底部规定位置时才能开启。

施工升降机安全施工方案完整版

施工升降机安全施工方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录

一、编制依据 1、《SC200/200系列施工升降机使用说明书》 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、《建筑起重器械安全监督管理规定》中华人民共和国建设部令第166号 5、《施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010) 6、《施工升降机安全规程》(GB10055-2007) 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 二、工程简介 1、工程概况 本工程为江西省文化中心-博物馆项目,位于南昌市凤凰洲红谷北大道以东、闽江路以南、赣江北大道以西、濠江路以北地块。总建筑面积平方米建筑设计使用年限为一百年。地上五层,地下一层。建筑高度米,外檐口高度米。本工程主楼为框剪结构,层高9米,建筑右上角一至四层有夹层分布,层高为米。建筑格局总体呈“回”字型,中空部位有钢结构顶棚,顶棚高度米。 2、场区工程条件

根据本工程施工条件,考虑到材料运输方便,能合理使用施工升降机,本工程共设置各设置3台SC200/200型施工升降机。其中,博物馆南面1轴交H~J轴设1台施工升降机,为9#施工升降机,兼顾该部分区域夹层;北面11轴交C~D轴设1台施工升降机,为10#施工升降机;北面11轴交K~L轴设1台施工升降机,为11#施工升降机,根据同设计院沟通结果在库房剪力墙上开施工洞口,专供库房施工材料及人员运输。工程内升降机基础均落在室外回填土上,回填土为粉质粘土,博物馆B区西面回填面标高约为(绝对标高为。(详见附图1) 三、SC200/200施工升降机概况 1、SC200/200施工电梯安装轴线尺寸及基础 注明:垫层厚度为100mm,混凝土采用C15砼;基础截面尺寸为5×6×,混凝土采用C30砼;基础配筋采用14@200。人货电梯具体定位详见附图。 四、施工升降机基础及附墙处理措施 本工程施工升降机安装高度。 施工升降机基础落于回填土上,场地基坑已回填完毕,回填土采用杂填土,回填面标高约为。由于回填土未分层夯实且含水率高,回填土地基承载力满足不了要求,因此施工升降机基础处回填土重新开挖至标高,开挖深度,然后在开挖处底部沿纵横向每隔打木桩进行加固处理,木桩深度为3m,在其上部采用碎石混合料回填并灌注砂浆,厚度为,地基的承载力要求大于150kpa,上面再浇100厚C15素混凝土垫层。(详见附图、) 施工升降机附墙件锚固安装高度按标准层层高布置,标准节中线距结构边线应满足施工升降机说明书要求。

施工电梯安全操作要求示范文本

施工电梯安全操作要求示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工电梯安全操作要求示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、施工电梯的基础、导轨架的垂直度及顶部自由端高 度、附墙间距,必须符合使用说明书规定。 2、各施工作业面上下梯笼的通道口两侧,必须设停机 标志和安全防护栏杆。 3、导轨架上必须安装梯笼上下行程限位开关。电梯门 安装单开门或双开门保险开关及联锁装置和机械、电气联 动限速器。 4、标准节加节时,必须安装梯笼超高限位开关。 5、必须设防雷接地保护装置,电阻不大于10欧姆。 6、施工电梯司机必须经过培训,经考试合格取得许可 证后方可上岗操作. 7、认真做好日常保养工作。在运行中发生故障,必须

立即设法排除,故障未经排除,不得继续运行。 8、施工电梯每运行三个月,应进行一次全面安全检查,并按规定进行一次满载坠落试验,以杜绝隐患。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

施工升降机安全操作注意事项

施工升降机安全操作注意事项 1、升降机司机必须经专门安全技术培训,考试合格并取得特种作业操作证后持证上岗。严禁酒后作业。 2、每台升降机必须至少配备两名操作司机,以满足施工的需要。 3、操作司机必须身体健康。两眼视力各不得小于0.7,无色盲,两耳均无听力障碍,无癫痫、高血压、心脏病、眩晕和突发性的疾病,无妨碍操作的疾病和心理缺陷。 4、操作司机必须熟悉所操作升降机的性能、构造、保养、维修知识,按规定及时填写机械履历书和规定的报表。 5、施工升降机周围5m以内,不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物。 6、严禁利用施工升降机的井架、横竖支撑牵拉缆绳、标语和其他与升降机无关的物品。 7、塔吊、浮吊等起重机械吊装作业过程中吊物应距施工升降机5m以上,以免与升降机发生防撞。 8、施工升降机安装完毕后必须到当地安全监督管理部门登记备案,并经有关人员检查验收合格方可投入使用。

安全操作注意事项 1、作业前应重点作好例行保养并检查。作业前应重点检查: 启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损。地线无松动,电缆完好无损、无障碍,机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。 升降机标准节、吊笼整体等结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。动力部分工作应平稳无异声,齿轮箱无漏油现象。各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固符合设计要求。卸料台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。 各部位钢丝绳无断丝、磨损超标现象,夹具、索具紧固齐全符合要求。齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。安全制动器的使用必须在有效期内,超过标志上日期要及时更换(无标志应有记录备案)。电梯制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过紧会加快制动片磨损。升降机上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。 2、控制器(开关)手柄应在零位。电源接通后,检查电压是否正常;机件无漏电现象;电器仪表有效,指示准确;然后空车升降试运行,试验各限位装置、轿厢门、围护门等处电器联锁限位良好可靠;测定传动机构制动器的效能。确认无误、无损、无异常后再运行作业。

施工升降机的安全基本措施(标准版)

施工升降机的安全基本措施 (标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0946

施工升降机的安全基本措施(标准版) A.安装场地应清洁干净,并用标志杆围起来,禁止非工作人员入内; B.防止安装地点上方掉落物体,必要时应加安全网; C.安装过程中,必须有专人负责,统一指挥; D.升降机运行时,人员的头、手不能露出安全栏以外; E.如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼升起时严禁进入外笼内; F.吊笼上所有零部件要放置平稳,不得露出安全栏外; G.利用吊杆进行安装时,不允许超载,吊杆只可用来安装或拆卸升降机零部件,不得用于其它起重用途; H.吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼; I.安装作业人员按空中作业的安全要求,必须戴安全帽穿防滑,

系安全带等,不要穿过于宽松的衣服,应穿工作服,以免被卷入运动部件中,发生安全事故; J.操纵升降机必须把操纵盒拿到吊笼顶部,不允许在吊笼内操作; K.吊笼启动前,应进行全面检查,消除所有不安全隐患; L.安装运行时,必须按升降机额定安装载重量装载,不允许超载运行; M.雷雨天、雪天或风速超过13米/秒的恶劣天气不能进行安装作业; N.升降机运行前,应首先将保护接地装置与升降机金属结构联通,阻值不大于4欧姆; 注意:切勿忘记拧紧标准节及附墙架的螺栓。 升降机的安装 外笼与吊笼组装在一起的单、双笼升降机,在出厂时已调试好,可方便安装。对使用过的升降机,应首先按"定期检查"中的各项要求进行全面检查,若限速器或齿轮、齿条、滚轮等零部件即将磨损