雅景湾一期工程7#楼桩基检测方案

一、工程概况:

雅景湾一期工程7#楼工程(监督编号: (2006)花质监261号)位于花都区天贵路,基础型式为桩基础,采用冲孔灌注桩桩(桩型),桩径为 800、1000、1200、1400、1500 mm,单桩竖向承载力为 4190KN、6550KN、9434KN、12840KN、14740KN ,总桩数为 77条 ,总承台为。

二、制定依据:

主要依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003、《广东省桩基质量检测技术规定》(试行)(粤建科[2000]137号)及其它有关规定。

三、检测方法及数量:

1、桩身完整性抽样检测(宜两种方法以上):

1)、□低应变法: 100%抽样检测。

2)、□钻芯法: 10%抽样检测,且不少于10根。

3)、□声波透射法:。

2、单桩承载力抽样检测:

1)、□单桩竖向抗压静载实验:。

2)、□高应变法:。

四、检测时间间隔:从成桩到开始检测的时间间隔应符合JGJ106-2003第3.2.6 条的

规定。

五、检测顺序:宜先进行桩身完整性抽样检测,后进行单桩承载力抽样检测;桩身

完整性抽样检测宜先进行低应变法或声波透射法抽样检测,后进行钻芯法抽样检测。

六、受检桩位选择原则(受检桩位由建设、监理单位设计、施工等单位共同选定,

形成受检位置确认表(见附表)):

1)、基桩的承载力检测,应首选桩身完整性较差的桩;

2)、当采用两种以上方法进行桩身完整性抽样检测时,应依据前一种检测方法的检测结果选择桩身完整性较差的桩;

3)、选择对施工质量有怀疑的桩;

4)、选择设计方面认为重要的桩;

5)、选择岩土特性复杂可能影响施工质量的桩;

6)、同类型的桩宜均匀分布;

7)、同一单位工程中,对不同强度等级、不同桩径均应进行抽检;

8)、同一单位工程若存在不同桩基类型时,应分别按比例进行抽检。

七、验证与扩大检测:

1)、对高应变法提供的单桩承载力有怀疑或争议时,应采用静载试验验证,并以静载试验的结果为准;

2)、对低应变法提供的检测结果有怀疑或争议时,应采用静载法、钻芯法、高应变法或直接开挖进行验证;

3)、对声波透射法提供的检测结果有怀疑或争议时,可重新组织声波透射法检测或采用钻芯法进行验证;

4)、对钻芯法提供的检测结果有怀疑或争议时,应采用加孔钻芯验证;

5)、桩身浅部缺陷可采用开挖验证;

6)、单孔钻芯检测发现桩身砼质量问题时,宜在同一桩增加钻孔验证;

7)、桩身完整性或单桩承载力检测结果不满足设计要求时,应分析原因,并经确认后再扩大抽检。扩大抽检可先按未达到设计要求的桩数加倍抽检,再视加倍抽检结果由各方共同研究确定处理方案或进一步检测的方法和数量,并报工程质量监督机构。

八、拟委托检测单位名称及资质情况:检测单位正在招标过程中。

九、该《检测方案》及《受检位置确认表》均应报工程质量监督机构备案,备案通

过后,方可实施检测。

十、其它需要说明的事项。

建设单位项目意见:监理单位意见:

项目负责人签名:总监(代表)签名:

时间:(盖章)时间:(盖章)

设计单位意见:施工单位意见:

项目负责人签名:项目经理签名:

时间:(盖章)时间:(盖章)

受检位置确认表

2006年月日

注:1、桩长指从检测面算起桩的实际长度;

2、应提供有桩编号的桩平面布置图,以确定桩的具体受检位置;

3、此表一式四份,监督站、检测单位、建设(监理)单位、施工单位各一份;

4、此表作为《检测方案》的附表须经监督站备案通过后,方可实施检测。