文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器检测题

变压器检测题

变压器检测题
变压器检测题

变压器测试题

1、变压器等效电路中励磁电抗Xm的物理意义是什么?与什么因素有关?当外加电压变化时,它如何变化?

2、变压器中主磁通与漏磁通的性质有何不同?

3、单相变压器在高压侧做空载实验求得的参数与在低压侧做实验所求得的参数相比应()。分析时设K=U1/U2 >1。

(1)大K2倍;(2)大K倍;(3)相等;(4)小K2倍。

4、一台单相变压器,U1N/U2N=220/10V,若原方接在110V的三相电源上空载运行,电源频率不变,则变压器的主磁通将()。

(1)增大;(2)减小;(3)不变

5、一台变压器进行空载实验,当高压侧加额定电压或低压侧加额定电压分别进行测量,所得空载损耗()。

(1)前者大;(2)后者大;(3)相等;(4)不能这样测

6、变压器(稳态)短路实验所测损耗()。

(1)主要为铜耗;(2)主要为铁耗;(3)全部为铜耗;(4)全部为铁耗

7、某三相变压器,“Y,d”联接,U1N=6300/400V,若电源电压由6.3 kV改为10 kV,假定用改换高压绕组的办法来满足电源电压的变换,若保持低压绕组匝数每相为40匝不变,则高压绕组每相匝数N1应改为多少?

8、变压器的铁心导磁性能越好,其励磁电抗X m就越(),励磁电流I0就越()。

9、变压器运行时,当()时效率最高。

10、变压器负载运行时,当若负载电流增大,其铁心损耗将(),铜耗将()。

11、单相变压器磁路饱和时,主磁通和励磁电流的波形()。

(1)不能同是正弦波;(2)可以同是正弦波;

(3)要求同是尖顶波;(4)要求同是平顶波

12、试画出下列联接组的对应的相量图和接线图。

(1)Y,y10;(2)Y N,d5;(逆序)

13、变压器误将原边接到直流电源上,则其电流_____,这是因为__________________。如磁路不用铁心而是空心,则__________,导致______________。

14、变压器副边电流大小和性质决定于_______,当副边电流增大时,原边电流也跟着_______,这是因为__________________。

15、额定电压为220/110V的单相变压器,短路阻抗Z k=0.01+j0.05Ω,负载阻抗为0.6+j0.12Ω,从原边看进去总阻抗大小为__________________。如高压边漏电抗X1=0.3Ω,折合到副边大小为________。

cos 越高,16、某三相电力变压器带电阻电感性负载运行;负载系数相同的条件下,2

电压变化率ΔU______;如额定电压为10000/400V的三相变压器负载运行时,若副边电压为410V,负载的性质应是_______________。

17、变压器空载电流小的原因是:()

(1)变压器的励磁阻抗大;(2)一次绕组匝数多,电阻大;

(3)一次绕组漏抗大。

18、变压器短路阻抗越大,其电压调整率ΔU越,短路电流越。

19、Y/y接法的三相变压器铁心应采用何种结构?为什么?

20、一台三相变压器的额定电压U1N/U2N=10000/400V,绕组为Y/Δ-11接法,则其变比为:()

(1)14.43 (2)25 (3)43.3

21、一台三相电力变压器:S N=500kV A,U1N/ U2N =10/0.4kV,Y/y-0接法,下面数据中有一个是励磁电流的数值,它应该是()

(1)28.87A (2)50A (3)2A (4)10A

变压器油的标准

变压器油的标准: 变压器绝缘油的常规试验项目(物理--化学性质的项目) 1》在20/40℃时℃比重不超过0.895(新油)。 2》在50℃时粘度(思格勒)不超过1.8(新油)。 3》闪光点(℃)不低于135(运行中的油不比新油降低5℃以上)。 4》凝固点(℃)不高于-25(在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无凝固点为-25℃的绝缘油时,允许使用凝固点为-10℃的油)。 5》机械混合物无。 6》游离碳无。 7》灰分不超过(%)0.005(运行中的油0.01)。 8》活性硫无。 9》酸价(KOH毫克/克油)不超过0.05(运行中的油0.4)。 10》钠试验的等级为2。 11》安定性:<1>氧化后的酸价不大于0.35。<2>氧化后沉淀物含量(%)0.1。12》电气绝缘强度(标准间隙的击穿电压)不低于(KV):<1>用于35KV及以上的变压器(40)。<2>用于6~35KV的变压器(30)。<3>用于6KV以下的变压器(25)。13》溶解于水的酸或殓无。 14》水分无。 15》在+5℃时的透明度(盛于试管内)透明。 16》tgδ和体积电阻(如果浸油后的变压器tgδ和C2/C50值增高则应进行测量)tgδ不超过(%)在20℃时为1(运行中为2),在70℃时为4(运行中为7),体积电阻(无规定值但应与最低值进行比较)。 绝缘油和SF6 气体gb50150 20.0.1 绝缘油的试验项目及标准,应符合表20.0.1 的规定。

20.0.2 新油验收及充油电气设备的绝缘油试验分类,应符合表20.0.2 的规定。 表20.0.2 电气设备绝缘油试验分类

20.0.3 绝缘油当需要进行混合时,在混合前,应按混油的实际使用比例先取混油样进行分析,其结果应符合表 20.0.1 中第8、11项的规定。混油后还应按表20.0.2 中的规定进行绝缘油的试验。 20.0.4 SF6新气到货后,充入设备前应按国家标准《工业六氟化硫》GB12022 验收,对气瓶的抽检率为10%,其他每瓶只测定含水量。 20.0.5 SF6气体在充入电气设备24h后方可进行试验。

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—630/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司130274 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 1、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 2、直流电阻:

绕阻S位置 实测值(mΩ)最大不平衡 率% AB BC AC 高压1 1049 1050 1050 0.1 2 993.8 994.2 993.9 3 937.7 938.6 938.1 低压a~o b~o c~o 2.8 1.271 1.281 1.307 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告

装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—650/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司131105 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 4、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 5、直流电阻: 实测值(mΩ)最大不平衡绕阻S位置 率% AB BC AC 高压 1 1050 1048 1050 0.1

变压器现场检测方法

变压器现场检测 关键词:配电变压器安装维护检测 1 变压器外表的检查 1)检查油枕上的油位计是否完好,油位是否清晰且在与环境温度相符的油位线上,不能过高或过低。过高了,在变压器投入运行带上负荷后,油温上升,油膨胀,很可能使油从油枕顶部的呼吸器连通管处溢出;过低了,则在冬季轻负荷或短时期内停运时,很可能使油位下降至油位计上看不到的位置。2)检查盖板、套管、油位计、排油阀等处是否密封良好,有无渗漏油现象。否则当变压器带上负荷后,在热状态下,会发生更严重的渗漏现象。3)检查防爆管(安全气道)的防爆膜是否完好。4)检查呼吸器的吸潮剂是否失效。5)检查变压器的外壳接地是否牢固可靠,因为它对变压器起着直接的保护作用。6)检查变压器一、二次出线套管及它与导线的连接是否良好,相色是否正确。7)检查变压器上的铭牌与所要求选择的变压器规格是否相符。例如各侧电压等级、变压器的接线组别、变压器的容量及分接开关位置等。2 测摇变压器绝缘用1000~2500V兆欧表测量变压器的一、二次绕组对地绝缘电阻(测量时非被测绕组接地),以及一、二次绕组间的绝缘电阻,并记录测摇时的环境温度,绝缘电阻的允许值没有硬性规定,但应与历史情况或原始数据相比较,不低于出厂值的70%(当被试变压器的温度与制造厂试验时的温度不同时,应换算到同一温度进行比较),但最低值不能低于25~130MΩ。3 测量绕组连同套管的直流电阻根据国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》第6.0.2条的有关规定:配电变压器各相直流电阻的相互差值应小于平均值的4%,线间直流电阻的相互差值应小于平均值的2%。例如,一台S9-200/10型配电变压器,测得其绕组的三个线电阻分别为: RAB =10Ω、 R BC =9 95Ω、 R CA =10 05Ω,求直流电阻相互差值是否合格? 利用公式 ΔR = R max - R min R 式中 R max --三相实测值中最大电阻值; R min --三相实测值中最小电阻值; R --三相实测值的平均值。则Δ R =10 05-9 9510=1% 线间差未超过2%,所以合格。由于变压器结构等原因,直流电阻的相互差值不能满足上述要求时,可与同温度下产品出厂实测数值比较,相应变化不大于2%,也属正常。使用万用表测量变压器直流电阻时应注意两点:1)表笔接触良好,以表针稳定不动值为准;2)测量后注意放电。4 熔丝保护的检查配电变压器一、二次通常采用熔丝保护,在送电投运前,必须检查所用的熔丝规格是否与规定的数值相符合,因为熔丝是用来保护变压器的一、二次出线套管,二次配线和变压器的内部短路故

变压器油油泥析出试验测试技术规范

变压器油油泥析出试验测试 通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 变压器油油泥析出试验测试物资采购标准 技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写《项目单位技术差异表》并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成《项目单位技术差异表》(表4),放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 5、技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带“××”的文字和技术参数及“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,技术规范专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。 6、投标人应逐项响应技术规范专用部分中相应内容。填写投标人响应部分,应严格按技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表5投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、货物需求一览表中数量各项目单位和设计院必须填写,如不能确定准确数量,可

变压器检验规范

S9中小型电力变压器检验规范 编号:Q/DC .B03—2003 1 范围 本规范规定了S9系列中小型变压器主要部件铁芯、线圈、器身、油箱、箱盖、储油柜、绝缘件的检验方法和依据等有关内容。 本规范适用于本厂外包加工的铁芯、油箱、箱盖、储油柜、绝缘件及自制部件线圈、器身检验和成品的出厂试验。 2引用标准 GB1094.1-1996 电力变压器第一部分总则 GB/T6451-1999三相油浸式电力变压器技术参数和要求 JB/T56011-92《油浸式电力变压器产品质量分等》 Q/DC.B01-2003 S9系列变压器技术条件 Q/DC.B02-2003 S9系列变压器工艺守则 3 铁芯检验 3.1 使用的量具、仪表见表1 3.2 检验程序 3.2.1 委外加工的铁芯应验证其检验报告或合格证明,每台必须有检测检验报告或合格证明。 3.2.2 抽样检验。 按其比例大小,10台之内抽检一台,10台以上抽检2台,25台以上抽检5台。 3.2.3 检查铁芯是否有一点可靠接地。 3.2.4 用500VMΩ兆欧表检测铁芯绝缘电阻 拆除铁芯接地片后的绝缘电阻必须>200MΩ。 3.2.5 铁芯片检查 在拆除上铁轭后任取5片,在其毛刺最大处测量(缺口交点除外)用千分尺测量,剪口毛刺<0.03 mm;长边偏差±0.15 mm,短边偏差0.03 mm,宽度偏差-0.2 mm ,平行度<0.4 mm,直线度<0.5 mm,角度偏差±0.03°。

易县电力局承装公司2003-09-01发布2003-09-10实施 Q/DC .B03—2003 3.2.6 检测铁芯端面是否参差不齐 用游标卡尺的深度尺测量上铁轭上端面两相邻铁芯片的差值,不应>1.0 mm(芯柱直径≦330 mm时)。 3.2.7 检查两下夹件上肢板间平面度 用300mm钢板尺和塞尺测量A、C相外侧,其平面度应<3.0mm(铁芯直径≦330mm 时)。 3.2.8 检查铁芯表面状况 察看铁芯外表面不应有锈蚀(但允许有被漆膜覆盖的锈迹,其面积应不大于可见部分的20%)。 3.2.9铁芯叠片不应有错叠漏叠现象,每级接缝处不得有重叠压边现象。接缝空隙:铁芯直径≤330mm时离缝≤1.5 mm。 3.2.10 接地检查 接上接地片,铁芯对夹件、垫脚应为通路,拆下接地片应为断路。 3.2.11 铁芯外形检查 铁芯装配直立后,其芯柱不应有明显弯曲、变形,芯柱的倾斜度不大于铁芯总高的5‰。 3.2.12 铁芯重量检查 铁芯叠装后重量应与图样基本相符,如有约定时,其净重不得超出图样规定重量的0.5%。 3.2.13 空载损耗试验 在上述检验合格后,对新试制的产品与标准相比照,允许偏差+30%。 3.3 检验记录 检验人员应将以上检验结果填入《铁心检测记录》。 3.4检验结果的判定及标识 对外委加工的铁芯抽样检验,以上有任何一项不合格均判定为不合格品,应加倍抽查,对不合格项目二次检验仍不合格,判定该批产品为不合格批,应执行《不合格品的控制程序》。 检验后的产品应做好相应标识。 4油箱的检验 4.2 检验程序 4.2.1 对外包加工的油箱应验证其每台是否有检验报告或合格证明。

运行中变压器油质量标准 GB7595—87

中华人民共和国国家标准 UDC621.892.098 ∶543.06 运行中变压器油质量标准GB7595—87 Quality criteria of transformer oils in service 国家标准局1987-03-26批准1988-01-01实施 本标准适用于充油电气设备所用各种牌号矿物变压器油在运行中的质量监督;对上述油品规定了常规检验项目、检验周期及必须达到的质量标准。 1 引用标准 GB 261 石油产品闪点测定法(闭口杯法) GB 264 石油产品酸值测定法 GB 507 电气用油绝缘强度测定法 GB 2536 变压器油 GB 5654 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的试验方法 GB 6541 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法) GB 7598 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法) GB 7599 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法) GB 7600 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法) GB 7601 运行中变压器油水分测定法(气相色谱法) YS-6-1界面张力测定法 YS-27-1 油泥析出测定法 YS-30-1 介质损耗因数和体积电阻率测定法 YS-C-3-1 气体含量测定法(真空脱气法) YS-C-3-2 气体含量测定法(二氧化碳洗脱法) 2 技术要求 2.1 新变压器油的验收,应按GB 2536的规定进行。 2.2 运行中变压器油应达到的常规检验质量标准列于表1。 2.3 当主要变压器用油的pH值接近4.4或颜色骤然变深时,应加强监督; 若其他某项指标亦接近允许值或不合格时,则应立即采取措施。 2.4 发现闪点下降时,应按YS—C—3—1分析油中溶解气体,以查明原因。 表 1 运行中变压器油质量标准

电源变压器的检测

电源变压器的检测 A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象:如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 B、绝缘性测试:用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 C、线圈通断的检测:将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 D、判别初、次级线圈:电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。 E、空载电流的检测: (a)直接测量法:将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。 (b)间接测量法:在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。 F、空载电压的检测:将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。 G、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。 H、检测判别各绕组的同名端:在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。 I、电源变压器短路性故障的综合检测判别:电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。

变压器油检测

变压器油检测 一体化精密油介损测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角的高精密仪器.一体化结构.内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器等主要部件.其中加热部分采用了当前最为先进的高频感应加热方式.该加热方式具备 油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点. 性能简介 1、外观: 检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。 2、颜色: 新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。 3、水分: 水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。 4、酸值: 油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。 5、氧化安定性: 变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。由于国产油氧化安定性较好,且又添加了抗氧化剂,所以通常只对新油进行此项目试验,但对于进口油,特别是不

含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验,以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。 6、击穿电压: 变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,但当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。 7、介质损耗因数:介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。新油中所含极性杂质少,所以介质损耗因数也甚微小,一般仅有0.01%~0.1%数量级;但由于氧化或过热而引起油质老化时,或混入其他杂质时,所生成的极性杂质和带电胶体物质逐渐增多,介质损耗因数也就会随之增加,在油的老化产物甚微,用化学方法尚不能察觉时,介质损耗因数就已能明显的分辨出来。因此介质损耗因数的测定是变压器油检验监督的常用手段,具有特殊的意义。 8、界面张力:油水之间界面张力的测定是检查油中含有因老化而产生的可溶性极性杂质的一种间接有效的方法。油在初期老化阶段,界面张力的变化是相当迅速的,到老化中期,其变化速度也就降低。而油泥生成则明显增加,因此,此方法也可对生成油泥的趋势做出可靠的判断。 9、油泥:此法是检查运行油中尚处于溶解或胶体状态下在加入正庚烷时,可以从油中沉析出来的油泥沉积物。由于油泥在新油和老化油中的溶解度不同,当老化油中渗入新油时,油泥便会沉析出来,油泥的沉积将会影响设备的散热性能,同时还对固体绝缘材料和金属造成严重的腐蚀,导致绝缘性能下降,危害性较大,因此,以大于5%的比例混油时,必须进行油泥析出试验。 10、闪点:闪点对运行油的监督是必不可少的项目。闪点降低表示油中有挥发性可燃气体产生;这些可燃气体往往是由于电气设备局部过热,电弧放电造成绝缘油在高温下热裂解而产生的。通过闪点的测定可以及时发现设备的故障。同时对新充入设备及检修处理后的变压器油来说,测定闪点也可防止或发现是否混入了轻质馏份的油品,从而保障设备的安全运行。 11、油中气体组分含量:油中可燃气体一般都是由于设备的局部过热或放电分解而产生的。产生可燃气体的原因如不及时查明和消除,对设备的安全运行是十分危险的。因此采用气相色谱法测定油中气体组分,对于消除变压器的潜伏性故障是十分有效的。该项目是变压器油运行监督中一项必不可少的检测内容 12、水溶性酸:变压器油在氧化初级阶段一般易生成低分子有机酸,如甲酸、乙酸等,因为这些酸的水溶性较好,当油中水溶性酸含量增加(即pH值降低),油中又含有水时,会使固体绝缘材料和金属产生腐蚀,并降低电气设备的绝缘性能,缩短设备的使用寿命。 13、凝点:根据我国的气候条件,变压器油是按低温性能划分牌号。如10、25、45三种牌号系指凝点分别为-10、-25、-45℃。所以对新油的验收以及不同牌号油的混用,凝点的测定是必要的。

电力设备带电检测技术规范20130530

电力设备带电检测技术规范 国家电网公司 2010年1月

目录 前言 .............................................................................................................................................. I 1范围 . (1) 2规范性引用文件 (1) 3定义 (1) 5变压器检测项目、周期和标准 (4) 6套管检测项目、周期和标准 (5) 7电流互感器检测项目、周期和标准 (6) 8电压互感器、耦合电容器检测项目、周期和标准 (8) 9避雷器检测项目、周期和标准 (9) 10 GIS本体检测项目、周期和标准 (10) 11开关柜检测项目、周期和标准 (12) 12敞开式SF6断路器检测项目、周期和标准 (12) 13高压电缆带电检测项目、周期和标准 (13) 附录A 高频局部放电检测标准 (17) 附录B 高频局部放电检测典型图谱 (18) 附录C GIS超高频局部放电检测典型图谱 (21) 附录D 高压电缆局部放电典型图谱 (29) 附录E 编制说明 (30)

Q/GDW ××××-2009 前言 电力设备带电检测是发现设备潜伏性运行隐患的有效手段,是电力设备安全、稳定运行的重要保障。为规范和有效开展电力设备带电检测工作,参考国内外有关标准,结合实际情况,制订本规范。 本标准附录A为规范性附录,附录B、附录C、附录D为资料性附录。 本标准由国家电网公司生产技术部提出。 本标准由国家电网公司科技部归口。 本标准主要起草单位:北京市电力公司、中国电力科学研究院、国网电力科学研究院 本标准参加起草单位:江苏省电力公司、福建省电力公司、湖北省电力公司 本标准的主要起草人:刘庆时、张国强、丁屹峰、韩晓昆、黄鹤鸣、杨清华、赵颖、闫春雨、毛光辉、彭江、牛进仓、孙白、王承玉 本标准由国家电网公司生产部负责解释。 本标准自发布之日起实施。

配电变压器投运前的现场检测

配电变压器投运前的现场检 1变压器外表的检查 检查油枕上的油位计是否完好,油位是否清晰且在与环境温度相符的油位线上,不能过高或过低。过高了,在变压器投入运行 带上负荷后,油温上升,油膨胀,很可能使油从油枕顶部的呼吸器连通管处溢出;过低了,则在冬季轻负荷或短时期内停运时,很 可能使油位下降至油位计上看不到的位置。 检查盖板、套管、油位计、排油阀等处是否密封良好,有无渗漏油现象。否则当变压器带上负荷后,在热状态下,会发生严重 的渗漏现象。 检查防爆管的防爆膜是否完好,检查呼吸器的吸潮剂是否失效。检查变压器的外壳接地是否牢固可靠,因为它对变压器起着直 接的保护作用。 检查变压器一、二次出线套管及与导线的连接是否良好,相色是否正确 检查变压器上的铭牌与所要求选择的变压器规格是否相符。例如各侧电压等级、变压器的接线组别、变压器的容量及分接开关 位置等。 2测量变压器绝缘 用1000?2500V兆欧表测量变压器的一、二次绕组对地绝缘电阻以及一、二次绕组间的绝缘电阻,并记录测量时的环境温度。 绝缘电阻的允许值没有硬性规定,但应与历史情况或原始数据相比较,不低于出厂值的(当被试变压器的温度与制造厂试验时温度 70%不同时,应换算到同一温度进行比较),但最低值不小于25 130M Q。 3测量绕组连同套管的直流电阻

由于变压器结构等原因,直流电阻的相互差值不能满足上述要求时,可与同温度下产品出厂实测数值比较,相应变化不大于2%,也属正常。 4熔断件的保护检查 配电变压器一、二次通常采用熔断件保护,在送电投运前,必须检查所用的规格是否与规定的数值相符合,因为是用来保护变压器的一、二次出线、二次配线和变压器的内部短路故障所用,如果熔断件选择过大,将不会起到保护的作用。例如当二次出线短路时,如果不熔断,则变压器仍会被烧毁;反之,若选择过小,则在正常运行情况下,例如在额定负荷或允许的过负荷情况下熔断,就会造成对用户供电的中断。此时若三相熔断件只熔断一相,则对用户造成的危害更大,因为用户的三相动力负荷,例如电动机若长时间处于两相受电运行,会产生过热而被烧毁。所以一次熔断件选用的标准通常是变压器一次额定电流的 1.5?2倍。二次熔断件的选用 标准通常是变压器二次额定电流。

变压器绝缘油在线监测系统检验规则

百色局变压器油在线监测系统技术规范书 检验规则 产品检验分型式检验、出厂检验、入网检测试验、现场试验和特殊试验五种。变压器油中溶解气体专项检验项目按表3的规定进行,通用的检验项目参照《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的规定进行。 表3 变压器油中溶解气体在线监测装置专项检验项目 序号检验项目型式试验出厂试验入网检测试验现场试验 1 准确度试验●●●● 2 交叉敏感性测量试验●Δ●Δ 3 测量分析时间测试试验●Δ●○ 4 稳定性试验●Δ●● 备注●表示规定必须做的项目;○表示规定可不做的项目;Δ表示根据客户要求做。8.1型式试验 型式检验应该是制造厂家将装置送交具有资质的检测单位,由检测单位依据试验条目完成检验,检验项目按表3中规定的专项检测项目以及《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的通用检验项目逐个进行,并出具型式检验报告。 有以下情况之一时,应进行型式试验: (1)新产品定型,投运前; (2)连续批量生产的装置每三年一次; (3)正式投产后,如设计、工艺材料、元器件有较大改变,可能影响产品性能时; (4)产品停产一年以上又重新恢复生产时; (5)出厂试验结果与型式试验有较大差异时; (6)国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时; (7)合同规定进行型式试验时。 8.2出厂试验 每台装置出厂前,必须由制造厂的检验部门进行出厂检验,检验项目按表3中规定的专项检测项目以及《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的通用检验项目逐个进行,全部检验合格后,附有合格证方可允许出厂。 8.3 入网检测试验 1

入网检测是对待挂网运行在线监测装置进行的检测,检验项目按表3中规定的专项检测项目以及《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的通用检验项目逐个进行,装置试验合格后,方可正式投运。 8.4现场试验 现场试验是现场运行单位或具有资质的检测单位对现场待测装置性能进行的测试。现场试验一般分三种情况: (1)正式投运前; (2)对装置进行的例行校验; (3)怀疑装置有故障时。 检验项目按表3中规定的专项检测项目及《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的通用检验项目逐个进行。针对变压器油中溶解气体在线监测装置,还应该进行现场对比试验:利用同一批油样进行比对试验,在线监测装置数据与离线试验室装置分析数据一致,误差最大不超过30%。 8.5 特殊试验 根据应用需求,需要增补的试验项目。

变压器检测方案

变压器耐压检测 1、耐压接线示意图 a 、x —输出输入连接端子,E、F—测量仪表连接端子,X—高压尾,A—高压输出端,PE—接地。 耐压操作步骤 1、设备需做耐压实验,绝缘检测必须达到电气要求, 2、交流实验箱与轻型高压实验变压器端子连线紧固连接,可靠接地, 3、高压输出端(A)接入设备耐压部位, 4、无关人员撤离 5、用工频220V接入交流操作箱,启动按钮,风鸣器报警过后,调节箱内自耦调压器 (调节范围0—200V), 6、箱上测量电压表指针,根据调节自耦变压器,指针指定在我们所需的电压范围 7、按计时按钮计时,时间为60s, 8、时间到,按停止按钮,自耦变压器调节回零位, 9、要对设备另一部位作耐压实验或将它们拆装,轻型高压实验变压器必须放电, 10、调试实验员将一根电缆的一端与大地连接,另一端与高压输出端(A)轻敲碰数次。

检验项目:变压器检测 ⑴、检验设备:轻型高压实验变压器(型号:YDJ(Z)5kV A 50kV)、交流试验 操作箱(型号:ZX-5)、数字兆欧表(型号:BY2671)/手摇式兆欧表。⑵、检验环境:常温 ⑴、检验对象:变压器绝缘电阻测量和耐压试验 绝缘电阻测量部位: ①输入侧—输出侧及地 ②输出侧—输入侧及地 ③B相—A、C相及地 ④380V辅助绕组—地 ⑤铁心对地 耐压试验部位: ①输入侧—输出侧及地 ②输出侧—输入侧及地 ③B相—A、C相及地 ④380V辅助绕组—地。 步骤: ①用焊锡丝/铜丝分别把一次、二次侧连接; ②与变压器有连接的器件/电线都拆除(温控仪探头和串口、380V辅助绕组 接线); ③被测部位与数字兆欧表的红表笔连接,黑表笔接地;启动数字兆欧表 2500V挡位测量变压器的绝缘部位; ④绝缘测量合格后再做耐压试验; ⑤连接耐压仪器,高压输出端接被测部位,如图一; ⑥耐压前无关人员撤离,耐压完毕后使用电缆两端裸露部位接地放电(其 中一端先接地,另外一端对轻型高压实验变压器高压输出端轻轻敲打几下); ⑦耐压后,重新测量绝缘电阻与前次测量绝缘电阻值有无明显变化; 图一:a、x——一次低压输入;E、F——测量端子;A——高压输出端;A、X ——高压输出

变压器检测

对大中型变压器故障的判断采用如下检测方法。 (1)油色谱分析判断有异常: 1)检测变压器绕组的直流电阻。 2)检测变压器铁心的绝缘电阻和铁心接地电流。 3)检测变压器的空载损耗和空载电流。 4)在运行中进行油色谱和局部放电跟踪监测。 5)检查变压器潜油泵及相关附件运行中的状态。用红外测温仪器在运行中检测变压器油箱表面温度分布及套管端部接头温度。 6)进行变压器绝缘特性试验,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、泄漏电流等试验。 7)绝缘油的击穿电压、油介质损耗、油中含水量、油中含气量(500kv 级时)等检 8)变压器运行或停电后的局部放电检测。 9)绝缘油中糠醛含量及绝缘纸材聚合度检测。 10)交流耐压试验检测。 1)油色谱分析。 2)变压器绕组直流电阻检测。 3)短路阻抗试验。 4)绕组的频率响应试验。 5)空载电流和空载损耗试验。 (4)判断变压器绝缘受潮要进行的试验: 1)绝缘特性试验。如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、泄漏电流等。 2)变压器油的击穿电压、油介质损耗、含水量、含气量(500kV级时)试验。 3)绝缘纸的含水量检测。 (5)判断绝缘老化进行的试验: 1)油色谱分析。特别是油中一氧化碳和二氧化碳的含量及其变化。 2)变压器油酸值检测。 3)变压器油中糠醛含量检测。 4)油中含水量检测。 5)绝缘纸或纸板的聚合度检测。 (6)变压器振动及噪声异常时的检测: 1)振动检测。 2)噪声检测。 3)油色谱分析。 4)变压器阻抗电压测量。

箱式变压器 箱式变压器将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性,广泛应用于住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。 目录 箱式变电站的特点 箱式变压器操作规范 变压器的检测 组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器)是将变压器、高压受电部分的负荷开关及保护装置、低压配电装置、低压计量系统和无功补偿装置组合在一起的成套变配电设备。 组合式变压器(俗称美式箱变) 组合式变压器(俗称美式箱变)主要特点: 全密封、全绝缘、结构紧凑、外形美观、体积仅为箱式变电站(欧式箱变)的1/3左右。无须配电房,可直接安放在室内或室外,也可安放在街道两旁和绿化带内,可靠地保证了人身安全,既是供电设施,又可装点环境。 组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器)可用于终端供电和环网供电,转换十分方便,保证了供电的可靠性、灵活性。 采用双熔丝全范围保护方式,大大

变压器检测题

变压器测试题 1、变压器等效电路中励磁电抗Xm的物理意义是什么与什么因素有关当外加电压变化时,它如何变化 2、变压器中主磁通与漏磁通的性质有何不同 3、单相变压器在高压侧做空载实验求得的参数与在低压侧做实验所求得的参数相 比应()。分析时设K=U 1/U 2 >1。 (1)大K2倍;(2)大K倍;(3)相等;(4)小K2倍。 4、一台单相变压器,U 1N /U 2N =220/10V,若原方接在110V的三相电源上空载运 行,电源频率不变,则变压器的主磁通将()。 (1)增大;(2)减小;(3)不变 5、一台变压器进行空载实验,当高压侧加额定电压或低压侧加额定电压分别进行测量,所得空载损耗()。 (1)前者大;(2)后者大;(3)相等;(4)不能这样测 6、变压器(稳态)短路实验所测损耗()。 (1)主要为铜耗;(2)主要为铁耗;(3)全部为铜耗;(4)全部为铁耗 7、某三相变压器,“Y,d”联接,U 1N =6300/400V,若电源电压由 kV改为10 kV,假定用改换高压绕组的办法来满足电源电压的变换,若保持低压绕组匝数每相为40匝 不变,则高压绕组每相匝数N 1 应改为多少 8、变压器的铁心导磁性能越好,其励磁电抗X m 就越(),励磁电流I 就越 ()。 9、变压器运行时,当()时效率最高。 10、变压器负载运行时,当若负载电流增大,其铁心损耗将(),铜耗将()。 11、单相变压器磁路饱和时,主磁通和励磁电流的波形()。 (1)不能同是正弦波;(2)可以同是正弦波; (3)要求同是尖顶波;(4)要求同是平顶波

12、试画出下列联接组的对应的相量图和接线图。 (1)Y,y10;(2)Y N,d5; (逆序) 13、变压器误将原边接到直流电源上,则其电流_____,这是因为__________________。如磁路不用铁心而是空心,则__________,导致______________。 14、变压器副边电流大小和性质决定于_______,当副边电流增大时,原边电流也跟着_______,这是因为__________________。 15、额定电压为220/110V的单相变压器,短路阻抗Z k =+Ω,负载阻抗为+Ω,从原 边看进去总阻抗大小为__________________。如高压边漏电抗X 1 =Ω,折合到副边大小为________。 16、某三相电力变压器带电阻电感性负载运行;负载系数相同的条件下,2 cos 越高,电压变化率ΔU______;如额定电压为10000/400V的三相变压器负载运行时,若副边电压为410V,负载的性质应是_______________。 17、变压器空载电流小的原因是:() (1)变压器的励磁阻抗大;(2)一次绕组匝数多,电阻大; (3)一次绕组漏抗大。 18、变压器短路阻抗越大,其电压调整率ΔU越,短路电流越。 19、Y/y接法的三相变压器铁心应采用何种结构为什么 20、一台三相变压器的额定电压U 1N /U 2N =10000/400V,绕组为Y/Δ-11接法,则其变 比为:() (1)(2)25 (3) 21、一台三相电力变压器:S N =500kVA,U 1N / U 2N =10/,Y/y-0接法,下面数据中有一 个是励磁电流的数值,它应该是() (1)28.87A (2)50A (3)

变压器油中8种气体在线监测

变压器油中8种气体在线监测 1.前言: 在现代电力工业的设备运行和维护中,要求在电厂或电站运行的关键变压器特别是发现有异常的变压器上经常进行故障气体,微水含量,局部放电,绕组变形等多种项目的测量。从这些结果中得到的科学信息是电力部门预计并控制安全服务和运行成本的诸多因素。 随着现代科技的快速发展以及微处理器的引入,在线监测仪器的发展速度正在稳步提高。在线监测仪器的功能不断改善而价格在逐步下降,使智能化在线检测仪器的广泛应用成为可能。由于通讯技术的发展使得在线监测的结果能够快速传递到远距的分析和控制中心,在出现故障时不但能及时自动报警并可从多气体比值判断故障性质及类型,采取必要措施,更显示出了他的重要作用。近年来在国外各大电力部门的应用已经证明,在线监测技术对电力设备的充分利用,提高效益,延长使用寿命以及降低运行维护费用方面都有极大的作用。 自1960年以来,世界电力工业广泛使用变压器油中多种故障气体的色谱分析及多比值,TD 图等判断方法为电力部门的安全高效运行提供重要依据。但其测量周期较长,脱气误差较大以及耗时较多等问题,尚难满足安全生产和状态检修的要求。因此,变压器油中多种故障气体的在线监测就成为迫切的需要。 由国家质量监督局颁布的最新国家标准“变压器油中溶解气体分析和判断导则”中指出了变压 器绝缘油的产气原理是由于绝缘油和固体绝缘材料在电及热作用下的分解。低能量放电故障促使最弱的C-H键断裂,主要重新化合成氢气,乙烯在高于甲烷和乙烷的温度下生成。大量的乙炔是在电弧的弧道中产生。 标准定义了“对判断充油电器设备内部故障有价值的特征气体:即氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2),并说明氧气(O2)和氮气(N2),可作为辅助判断指标。因此对包含氧气(O2)在内的8种故障气体进行在线监测才能符合中国国家标准的要求,进一步监测氮气(N2)是国际新发展方向。 英国Kelman公司成功实现了光声光谱(PAS)技术应用予溶解气体分析,在此基础上研制成功了Transfix?型在线式油中溶解气体分析仪。Transfix?使用欧洲先进技术和部件、克服了环境变化、仪器恒温、信号干扰、机械振动等各种难题,成功地实现在线监测变压器油中的8种故障气体及微水。它可以直接安装在变压器现场,连续自动采样,自动监测油中气体及微水。并且主控室终端电脑可以通过有线或无线的方式与其通信,获取油中气体及溶解水的实时数据信息。

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号:

二、试验项目: 6、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目:

9、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 12、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格

变压器检验方法

Q/MB 变压器检验方法 ***********冰箱事业部发布

QMB-J52.104—2008 签署页 编制: 审核: 会签: 会审: 批准:

QMB-J52.104—2008 前言 本标准为首次发布。规定了电控冰箱类产品电控板上电源变压器的参数定义及测试方法等,为电源变压器的检验和判定提供了依据。 本标准在编写格式、结构和表述规则上,按照GB/T 1.1的要求组织编写。 本标准由事业部品质管理部提出,由技术研发中心技术管理部标准化室归口。 本标准起草单位:*****。 本标准主要起草人:*****

QMB-J52.104—2008 变压器检验方法 1范围 本标准规定了安全隔离变压器的检验方法。 本标准适用于冰箱用电控板上安全隔离变压器,其额定电压不超过交流250V,额定频率不超过100Hz,其空载电压不超过50V的变压器(以下简称“变压器”)。 2引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求 GB 2423.17 电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法 GB5169.5 电工电子产品着火危险试验第2部分:试验方法第2篇:针焰试验 QMB-J10.009-2007a 产品中限制使用有害物质的技术标准 3术语和定义 以下术语和定义适用于本标准。 3.1 安全隔离变压器 指为安全特低电压(不超过50V)电路提供电源的隔离变压器。 3.2 输入绕组 指与电源连接的绕组。 3.3 输出绕组 指与配电线、电器元件、电气设备相连接的绕组。 3.4 额定电源电压 指制造厂按变压器的规定运行条件给变压器标称的电源电压。 3.5 额定电源电压范围 指制造厂按变压器标称的以上限和下限值表示的电源电压范围。 3.6 额定频率 指制造厂按变压器的规定运行条件对变压器标称的频率。

变压器油检测技术标准

变压器油检测技术标准 Prepared on 24 November 2020

变压器油检测技术标准 变压器油检测项目 (1)凝固点;(2)含水量;(3)界面张力;(4)酸值;(5)水溶性酸碱度; (6)击穿电压;(7)闪点;(8)体积电阻率;(9)介损(10)色谱分析(11)绝缘油中糠醛含量分析 变压器油的检测项目及试验意义 1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。 2、颜色:新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。 3、水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。 4、酸值:油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。 5、氧化安定性:变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手

段。由于国产油氧化安定性较好,且又添加了抗氧化剂,所以通常只对新油进行此项目试验,但对于进口油,特别是不含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验,以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。 6、击穿电压:变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,但当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。 7、介质损耗因数:介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。新油中所含极性杂质少,所以介质损耗因数也甚微小,一般仅有%~%数量级;但由于氧化或过热而引起油质老化时,或混入其他杂质时,所生成的极性杂质和带电胶体物质逐渐增多,介质损耗因数也就会随之增加,在油的老化产物甚微,用化学方法尚不能察觉时,介质损耗因数就已能明显的分辨出来。因此介质损耗因数的测定是变压器油检验监督的常用手段,具有特殊的意义。 8、界面张力:油水之间界面张力的测定是检查油中含有因老化而产生的可溶性极性杂质的一种间接有效的方法。油在初期老化阶段,界面张力的变化是相当迅速的,到老化中期,其变化速度也就降低。而油泥生成则明显增加,因此,此方法也可对生成油泥的趋势做出可靠的判断。 9、油泥:此法是检查运行油中尚处于溶解或胶体状态下在加入正庚烷时,可以从油中沉析出来的油泥沉积物。由于油泥在新油和老化油中的溶解度不同,当老化油中渗入新油时,油泥便会沉析出来,油泥的沉积将会影响设备的散热性能,同时还对固体绝缘材料和金属造成严重的腐蚀,导致绝缘性能下降,危害性较大,因此,以大于5%的比例混油时,必须进行油泥析出试验。