一、不计算管段的设计

在设计计算中,应首先考虑“不计算管段”。按规范规定,在街区和厂区内最小管径为200mm,在街道下的最小管径为300mm,通过水力分析表明,当设计污水流量小于一定值时,已经没有管径选择的余地,可以不通过计算直接采用最小管径,在平坦地区还可以直接采用相应的最小设计坡度。

=O.014时,对于街区和厂区内最小管通过计算可知,当管道粗糙系数为n

M

径200mm,最小设计坡度为4‰,当设计流量小于9.19L/s时,可以直接采用最小管径;对于街道下的最小管径300mm,最小设计坡度为3‰,当设计流量小于

14.63L/s时,可以直接采用最小管径。

二、坡度较大地区管段的设计

当管段敷设地点有一定的地形坡度可以利用时,管道可以沿着地面坡度敷设。其特点是,管段一般会具有比较大的流速,满足规范要求的最小流速一般不成问题,在选择管段直径时主要考虑满足最大充满度要求的问题,也就是说要选用满足最大充满度要求的最小直径,在同样满足最大充满度要求的情况下,选择较大的管径是没有经济意义的。

已知L = 190 m,Q = 66 L/s,I = 0.008(上端地面高程44.50 m,下端地面高程42.98 m),上游管段D=400 mm,h/D = 0.61,其下端管底高程为43.40 m,覆土厚度0.7 m。

求:管径与管底高程。

解(法一、二):本例特点是地面坡度充分,偏大。上游管段下端覆土厚度已为最小容

径可以较上游小l或2级。下面计算管底高程。

D = 350 mm,Q = 66 L/s,I = 0.008时查图得h/D = 0.53,v ≈ 1.28 m /s,合格。

采用管底平接(为什么?)

设计管段上端管底高程 = 上游管段下端管底高程 = 43.40(m)

设计管段下端管底高程 = 设计管段上端管底高程43.40 - 设计管段降落量190×0.008 = 41.88(m)

(5)如果采用地面坡度作为管道设计坡度时,设计流速超过最大流速,这时管道设计坡度必需减少,并且设计管段上端窨井应采用跌水井。

解(法三)

(1)i=I=0.008

(2)已知q、i、h/D 求计算管径D,并确定标准管径

(3)已知q、i、标准D求h/D、v

三、平坦或反坡地区管段设计

根据水力分析可知,在一定的设计流量下,采用较大的管径可以降低坡度要求,但当管径大到一定值时,管内流速将小于规范要求的最小流速,管径再加大时,为满足最小流速要求必须加大水力坡度,显然是不经济的。通过计算可以列出不同设计流量范围内的最大管径供设计参考。

五、注意问题

<实例>

一、由地形图量得或实测 二、由管段设计流量表抄写 三、由地形图量得

四、地面坡度=管段长度

管段上下端地面高差

,作为管段坡度设计的依据。

五、确定管段设计参数(q 、 v 、 I 、 h/D 、 D)

1.已知5个参数中的任意3个求另外2个。5个参数q 、v 、i 、h/D 、D 相互制

约(21

322132)/,()/,(1,.)/,(1D h D R D h D A n q I D h D R n v m

m ==),存在一个试算过程。 2.要尽量降低管道敷设坡度,以减少埋深。

3.下游管段比上游管段的管径大1-2级(一级为50)或相等; 4.随着流量的增加,下游管段的流速比上游管段的流速也要增加;

六 :水深D

h

D h ?=

七、进行管段衔接:

(1)经分析确定节点1点为控制点,埋深为2.00m ,由此确定1-2管段上端的埋深为2m 。再由此填写本栏1-2管段其它的相关数据;

(2)1-2管段与2-3管段采用管顶平接,由此确定2-3管段上端的管底标高83.82,再由此确定本栏2-3管段其它数据;

(3)2-3管段与3-4管段采用水面平接,由此确定3-4管段上端的水面标高83.302,再由此确定本栏3-4管段其它数据;

(4)3-4管段与4-5管段采用管顶平接,由此确定4-5管段上端的管底标高82.590,再由此确定本栏4-5管段其它数据;。

(5)4-5管段与5-6管段采用水面平接,由此确定5-6管段上端的水面标高82.294,再由此确定本栏5-6管段其它数据;

(6)5-6管段与6-7管段采用管顶平接,由此确定6-7管段上端的管底标高81.42,再由此确定本栏6-7管段其它数据;

污水管网的设计说明及设计计算

污水管网的设计说明及设计计算 1.设计城市概况 假设城市设计为某中小城市的排水管网设计,有明显的排水界限,分为区与区,坡度变化较大。河流为其城市的地面标高的最低点,由河流开始向南、向北地面标高均有不同程度的增加,且城市人口主要集中区,城区基本出去扩建状态中,发展空间巨大,需要结合城市的近远期规划进行管网布置。城市的布局还算合理,区域划分明显,交通发达,对于布管具有相当的简便性。 2.污水管道布管 (2).管道系统的布置形式 对比各种排水管道系统的布置形势,本设计的污水管铺设采用截留式,在地势向水体适当倾斜的地区,各排水区域的干管可以最短距离沿与水体垂直相较的方向布置,沿河堤低边在再敷设主干管,将各个干管的污水截留送至污水厂,截流式的管道布置系统简单经济,有利于污水和雨水的迅速排放,同时对减轻水体污染,改善和保护环境有重大作用,适用于分流制的排水系统,将生活污水、工业废水及初降废水经处理后排入水体。截流式管道系统布置示意图如下. (2).污水管道布管原则 a.按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管道,并对多种方案进行技术经济比较; b.首先确定排水区界、排水流域和排水体制,然后布置排水管道,应按主干管、干管、支管 c.的顺序进行布置; 1—城镇边界 2—排水流域分界线 3—干管 4—主干管 5—污水厂 6—泵站 7—出水口

d.充分利用地形,尽量采用重力流排除污水,并力求使管线最短和埋深最小; e.协调好与其他地下管线和道路工程的关系,考虑好与企业部管网的衔接; f.规划时要考虑使管渠的施工、运行和维护方便; g.规划布置时应该近远期结合,考虑分期建设的可能性,并留有充分的发展余地。 (3).污水管道布管容 ①.确定排水区界、划分排水流域 本设计中有很明显的排水区界,一条河流自东向西流动,将整个城镇划分为区与区;同时降排水区域分为四个部分,分别有四条干管收集污水,同一进入位于河堤的主干管,送至污水处理厂。 ②.污水厂和出水口位置的选择 本设计中河流流向为自东向西,同时该城镇的夏季主导风向为南风,所以污水处理厂应该设置在城市的西北处河流下游,由于该城镇是中小型城市,所以一个污水处理厂足以实现污水的净化。 ③.污水管道的布置与定线 污水管道的平面布置,一般按照主干管、干管、支管的顺序进行。在总体规划中,只决定污水主干管、干管的走向和平面布置。 定线时,应该充分利用地形,使污水走向按照地面标高由高到低来进行,主干管敷设在地面标高较低的河堤处,管道敷设不宜设在交通繁忙的快车道和狭窄的道路下,一般设在两侧的人行道、绿化带或慢车带下。 支管的平面布置形式采用穿坊式,组成的一个污水排放系统可将该系统穿过其他街区并与所穿过的街区的污水管道相连接。管道的材料采用混凝土管。 ④.确定污水管道系统的控制点和泵站的设置地点 管道系统的控制点为两个工厂和每条管道的起点,这些点决定着管道的最小埋深,由于整个管道的敷设过程中,埋深一直满足最实用条件,且对于将来的发展留有空间,所以不需要提升泵站,全部依靠重力流排水。 ⑤.确定污水管道在街道下的具体位置 充分协调好与其他管段的关系,污水和雨水管道应该敷设在给水管道的下面,处理管道的原则为:未建让已建的,临时性管让永久性管,小管让大管,有压管让无压管,可弯管让不可弯管。 根据以上分析,对整个区域进行布管,干管尽量与等高线垂直,主干管沿河堤进行布置,基本上与等高线平行,整个城镇的管道系统呈现截流式布置,布管方式见附图。(污水管道系统的总体平面布置图)。 3. 管段设计计算:

排水管网设计说明书

排水管网设计说明 书

环境工程设计 大作业 题目城市污水管网的设计姓名姜晨旭 学号 指导教师王庆宏 成绩 二○一七年六月

目录 (一)设计概要 (2) 1.1设计题目 (2) 1.2设计内容 (2) 1.3设计资料 (3) 1.4设计参考资料 (3) (二)排水系统 (3) 2.1排水体制 (3) 2.2排水体制的选择 (4) (三)管网设计 (5) 3.1管道定线 (5) 3.1.1排水管网布置原则 (5) (4)规划时要考虑到使渠道的施工、运行和维护方便; (5) 3.1.2排水管网定线考虑因素 (5) 3.1.3污水主干管定线 (6) 3.1.4污水干管定线 (6) 3.2水量计算 (7) 3.3水力学计算 (9) 3.3.1水力学计算要求 (9) 3.3.2水力学计算过程 (11) (四)图形绘制 (13) (五)管材设计 (14)

(一)设计概要 1.1设计题目 1.2设计内容 (1)绘制CAD图并计算小区面积、布设管道、测量出地面标高;(2)完成流量计算并列出污水干管设计流量计算表; (3)完成水力计算,经过查阅水力计算图,完成污水干管水力计算表; (4)绘制主干管的纵剖图并进行标注。

1.3设计资料 (1)人口密度为400cap/ha; (2)生活污水定额140L/cap·d; (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别是8.24L/s和6.84L/s,生产污水设计流量为26.4L/s, 工厂排水口地面标高为43.5m,管底埋深不小于2m,土壤冰冻深度为0.8m; (4)沿河岸堤坝顶标高40m。 1.4设计参考资料 1.《排水工程》(上册)(第四版),中国建筑工业出版社,1999 2.《环境工程设计》赵立军陈进富主编,中国石化出版社(二)排水系统 2.1排水体制 废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们能 够采用一个排水管网系统来排除,也能够采用各自独立的分 质排水管网系统来排除。排水体制主要有合流制和分流制两 种。其中合流制又分为直排式合流制与截流式合流制两种。 前者是将排除的混合污水不经处理直接就进排入水体;后者 则是在合流干管与截流干管交接处设置溢流井,超出处理能

污水排水管网设计

郑州大学水利与环境学院 《排水工程Ι》课程设计说明书题目:A城新区污水管网工程扩大初步设计 学生姓名 指导教师李桂荣 学号 专业环境工程2班 完成时间2012.3.3

目录 第一节设计说明书 (01) 第二节污水设计计算说明书 (04) 附录 附件一污水管道平面布置图 附件二污水管道各管段污水设计流量计算表 附件三城市污水主干管水力计算表 附件四污水主干管纵剖面图

第一节设计说明书 一、工程任务及设计范围 运用已学的排水管网的专业知识,进行A城新区污水管网工程的扩大初步设计。 设计主要内容如下: (1)设计基础数据的收集。 (2)确定设计方案,划分排水流域,进行污水管道的定线和平面布置。 (3)污水管网总设计流量及各管段设计流量计算。 (4)进行污水管道水力计算,确定管道断面尺寸、设计坡度、埋设深度等。 (5)污水确定污水管道在街道横断面上的位置。 (6)绘制污水管网平面图和纵剖面图。 二、设计原始资料 1. A城市平面规划图(1:1000) 该新城区的规划如图一所示。西部濒临白河,流向自北向南,主要的工业企业集中在城区的东南部,等高线较为平缓,自城区自东向西逐步降低,城区内无明显的起伏地势。 2.服务人口密度:350人/ha;生活污水量标准平均日120L/(cap·d) 3.主要的排污单位有如下工业企业和公共建筑,其位置如平面图所示: ①甲厂:最大班排水量20L/S。 ②乙厂:最大班排水量15 L/S。 ③公共建筑排水量(火车站):15 L/S。 (学校): 10 L/S。 上述工业企业所产生的废水经局部处理后,水质达到《污水综合排放标准》GB8978-1996所规定的三级排放标准后,排入城市污水管网,由污水管道统一收集后排入城市污水处理厂进行集中处理,达标排放。 各企业排水口的管底埋设深度不小于2.0米。设计街区的污水管道最小埋深不小于1.5米。火车站污水管道起端管道埋深为不小于1.5米。 4.自然状况:

污水管网设计

目录 一.概述 (2) 1.1 设计题目 (2) 1.2设计任务 (2) 1.3设计原始资料 (2) 二.排水管网设计 (3) 2.1排水管网定线 (3) 2.2 街区编号及面积计算 (5) 2.3划分设计管段、计算设计流量 (6) 2.4管段水力计算 (9) 参考资料 ....................................... 错误!未定义书签。 1 一.概述 1.1 设计题目:A镇污水管网设计 1.2设计任务及分配

设计任务:本设计主要包括污水管网的设计与计算,具体内容包括以下几个方面:(1)排水管网定线; (2)街区编号及面积计算; (3)划分管段,设计流量; (4)管段流量、水力的计算; (5)污水管道平面图、污水主干管剖面图 (6)管段材料统计 1.3设计原始资料 1.A镇平面图比例尺1:1000 2.人口密度及居民生活用水、污水定额 表1-1人口密度及居民生活用水、污水定额 900 /104m2)人口密度(人 250+2*10=270 L/cap.d最高日综合用水定额() 200+2*10=220 ) L/cap.d平均日居民生活污水定额( 规划区域内采用雨污分流制排水系统企业生活、生产的用水、污水情况3. )(8.2+9.2=( 1)企业生产用水(已包括了企业内的生活用水)平均污水量) *80%=13.92L/s按给水用水量的计算80% 1-2表企业生产用水2 ;Kz为1.2最高日最高时总用水量与最高日平均时用水量比值(其中,自来水普及率在最高日最高时时,企业集中流量用水均取最大时流量。,公共建筑污

水不计。浇洒道路和绿地用水量暂不计入最高日用水量)f=100% )气象、水文、地质资料2 ℃极端最低温度-17,极端最高温度38.6℃,该地区年平均温度13.6℃68 cm 该地区土壤属黄土类,最大冻土深度63% 60%,冬季932夏季平均气压毫巴;全年日照1.7m/s 2.6m/s,冬季室外平均风速夏季室外平均风速该地区暴雨 强度公式:P=1.5a L/(s.ha) 注:=9min )av=0.6,地面集水时间取(8+0.5*2各小区平均 径流系数Ψ。,常水位345m小镇相临河流常年洪水位346m 1.0 m。给水管网、雨水管网管顶最小覆土0.7 m,污水管网管顶最小覆土 3)现有水厂情况座, 供水流量、水压均可满足要求。在河段上游,拟建有自来水厂1 座。在河段下游,拟建有污水处理厂1二.排水管网设计排水管网定线2.1 2.1.1管段布置原则)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置污水管网, 要进行多方案技术1(3 经济比较; (2)先确定排水区域和排水体制,然后布置排水管网,应按从干管到支管的顺序进行布置; (3)充分利用地形,采用重力流排除污水和雨水,并使管线最短、埋深最小;(4)协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系,考虑好与企业内部管网的衔接; (5)规划时要考虑到各管渠的施工、运行和维护方便; (6)远近期规划相结合,考虑发展,尽可能安排分期实施。 2.1.2管道系统的布置形式 A镇地势自北由南倾斜,坡度较小,无明显分水线,可划分为一个排水流域。街道支管布置在街坊地势较低一侧,干管基本上与等高线垂直,布置在小区南面河岸低处,基本与等高线平行。对比各种排水管道系统的布置形势,本设计污水管网平面采用截流式形式布置,,截流式的管道布置系统简单经济,有利于污水和雨水的迅速排放,同时对减轻水体污染,改善和保护环境有重大作用,适用于分流制的排水系统,将生活污水、工业废水及初降废水经处理后排入水体。初步设计方案如下:

住宅套内给水排水管道水力计算知识交流

住宅套内给水排水管道水力计算 专业--给排水常识2010-05-26 18:06:18 阅读21 评论0 字号:大中小订阅 1 入户管管径计算 《住宅建筑规范》[1]第5.1.4条规定:“卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置;……。”这是现阶段住宅内卫生器具配置的最低要求,从《建筑给水排水设计规范》[2]中可知普通住宅Ⅱ、Ⅲ类符 合此项要求。 以普通住宅Ⅱ类为计算算例,表1-1为普通住宅Ⅱ类最高日生活用水定额及小时变化系数,表1-2为住宅常见卫生器具的给水额定流量、当量和连接管公称管径。表1-3为生活给水管道的水流流速要求值。 普通住宅Ⅱ类常见户型配置情况:所有户型配置均配置一间厨房,一套洗衣设施,以卫生间间数不同,分为一卫户(一间卫生间的户型)、二卫户(二间卫生间的户型)和三卫户(三间卫生间的户型)。表1-4 为常见户型卫生器具不同组合的当量数。 以PP-R管道和PAP管道作为典型管材进行水力计算。三通分水连接方式常用的建筑给水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道,当冷水管工作压力≤0.6MPa时,常选用S5系列,S5系列计算内径较大;分水器分水连接方式常用的铝塑复合(PAP)管道,铝塑复合(PAP)管道采用对接焊型,计算内径较小。表1-5为住宅常见户型入户管水力计算表。由表1-5可知,普通住宅Ⅱ类常见户型入户管公称管径应为DN25~DN32;如入户管管径采用小一级的,首先流速不满足规范要求,其次同样长度的入户管水头损失比满足流 速要求管径的水头损失大3倍左右。 表1-1 最高日生活用水定额及小时变化系数[2]

注:(1)流出水头[7] 是指给水时,为克服配水件内摩阻、冲击及流速变化等阻力而能放出的额定流量的 水头所需的静水压。 (2)最低工作压力[2] 是指在此压力下卫生器具基本上可以满足使用要求,它与额定流量无对应关系。 住宅入户管上水表的水头损失取0.010[2]~0.015MPa[4]。笔者以水表本层出户集中布置方式(水表距楼面1.0m),常见户型厨房、卫生间和阳台用水点为算例,根据管件采用三通分水或分水器分水的连接情况,经过管道、配件沿程和局部水头损失计算后,加上卫生器具的最低工作压力和水表的水头损失不同组合,表前最低工作压力在0.10~0.15MPa。对分水器集中配水连接方式水头损失较小,对应的表前最低工 作压力可采用较小的数值。 现代住宅给水支管设计常常只到水表后(或在室内预留一处接口),表前最低压力值的大小关系到住户将来装修后的正常用水,对于这一点应加以重视。同时必须指出,目前大部分水箱供水方式,水箱设置高度难以满足顶上1~3层表前最低工作压力(卫生器具的最低工作压力)的要求,这一点在设计时应特别注意。 3 排水横支管管径计算 排水横支管设计排水流量(通水能力)是按照重力流(不满流)进行计算,同管径的排水横支管设计排水流量远小于排水立管的设计排水流量。表3-1 为住宅常见卫生器具排水的流量、当量和排水(连接)管的 管径。 以常用的建筑排水硬聚氯乙烯(UPVC)管道(公称外径50~110mm)作为计算算例。表3-2为水力 计算参数、计算过程和计算结果。 表3-1卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径[2]

排水雨水管网设计计算说明书

仲恺农业工程学院实践教学 给水排水管网工程综合设计 ——排水管网计算书 (2013—2014 学年第二学期) 班级给排1x1 姓名xxx 学号 设计时间~ 指导老师xxxxxxxxxxxxxxx 成绩 城市建设学院

目录

1 设计原始资料 城镇概况 A 城市位于我国华南地区,该城市是广东省辖县级市,自然资源丰富,交通便利。市区地势平坦,主要建在平原上,城市中间以铁路为界,分为两个生活区:Ⅰ区和Ⅱ区。均有给水排水设备,自来水普及率100%。 气候情况 ① 市内多年来的极端高温℃,每年6~8月份的气温最高。而到了冬季(12~2月)温度较低,多年来的极端低温为0℃。 ② 年平均相对湿度为65%,春季湿度大,约为65~90%; ③ 雨季集中在4~9月份,这段时间的降雨量占全年降雨量的80%以上,4~9月份为受热带气旋影响的主要时段,降雨量大,多出现暴雨,年平均降雨量为1930mm ,多集中在6-9月,占全年降雨量的70%。 排水情况 城市用水按19万人口设计,居民最高日用水量按210 (d cap L )。生活污水排水量按给水的90%计算。街坊污水排入区域排水管网,区域排水管网再将接入城市的排水管道系统,最后到污水处理厂进行处理。 2 排水管段设计流量计算 污水管道的布置 地形坡度 地势由西南方向东北方逐渐降低,但总体变化趋势不大。 河流流向 该城市沿市区南部有一条由北至南流向的河流,综合地势原因,污水厂设在地势较低处。

污水管道布置图 居民生活污水计算 查居民生活用水定额表,取居民平均日生活用水定额为210d L?,则居民生活污水量 cap 定额为d % 210 ?189 90 = cap L? 街坊面积总面积计算 根据城市人口为14万,根据草图对街坊区进行编号,得到各街坊面积和总面积,计算见下页表 街区编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号15 16 17 18 19 20 21 22 23 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号29 30 31 32 33 34 35 36 37 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号43 44 45 46 47 48 49 50 51 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号57 58 59 60 61 62 63 64 65 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号71 72 73 74 75 76 77 78 79 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号85 86 87 88 89 90 91 92 93 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号99 100 101 102 103 104 105 106 107 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号112 113 114 115 116 117 118 174 119 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号125 126 127 128 129 130 131 132 133 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号139 140 141 142 143 144 145 146 147

管网设计计算说明书

目录 第一篇给水管网设计 1.概述 (2) 1.1给水现状 (2) 1.2规划用水单位 (2) 1.3水源选择 (2) 1.4水压要求 (2) 2.设计用水量计算 (3) 3.管网设计 (4) 3.1管网定线 (4) 3.2比流量,沿线流量和节点流量以及流量出分配 (4) 3.3管网平差计算 (8) 4泵站流量扬程计算 (9) 5.管网设计校核 (9) 5.1消防工况校核 (9) 5.2事故工矿校核 (11) 第二篇污水管网设计 1.概述 (12) 2.管道定线及设计管段、面积划分 (12) 3.设计流量、比流量计算 (13) 4.污水管段设计流量计算表 (14) 5.污水干管水力和埋设深度计算 (14) 第三篇雨水管网设计 1.概述 (16) 2.雨水量计算 (16) 2.1暴雨强度公式 (16) 2.2综合径流系数 (16) 3.雨水管网定线 (16) 4.划分设计管段 (17) 5.汇水面积划分 (17) 6.管段设计流量及管道水力计算 (18) 7.各设计管段上、下端的管底标高和埋设深度计算 (19)

第一篇给水管网设计 1. 概述 1.1 给水现状 目前镇区没有统一给水,居民用水多采用自发组织引山泉水及地下水,其水量不能满足镇区用水量的要求,此外,镇区给水管网不成系统,管径和管材都不能满足要求。 1.2 规划用水单位 镇区规划以居住生活用地为主,用水量主要包括:居民生活用水量、工业用水量、公建用水量及市政用水量。规划可根据远期镇区的发展状况、人民生活水平、工业的性质及水资源的情况,同时参考国家有关规及相似城镇的用水标准, 1.3 水源选择 根据水利部门提供资料,本镇区上游的溪水库(在规划围之外,位于本镇的东北方向,溪上游)流域集雨面积为约为10km2,水量充足,水质符合《地面水环境质量标准》(GB3838)二级标准,溪在水质及水量方面均能满足远期镇区供水的要求,故规划拟定以溪水库作为镇区供水水源。供水方式采用统一,均由位于镇区东北角的自来水厂统一供给。 1.4 水压要求

污水管网的设计说明及设计计算解析

污水管网的设计说明及设计计算 1.设计概况 此次设计主要针对衡阳市白沙工业园工业、生活污水处理,将园区内的污水收集后进行集中排放,通过提升泵站提升后送到铜桥港污水处理厂,加强了园区的环境治理。二根污水干管分别布置于幸福河南北两侧,在富园路东侧约250米处设倒虹管将北侧管道收集的污水引入南侧干管;污水汇集后进入污水提升泵站将污水通过压力管道送入工业大道与富园路交汇处污水井,污水沿工业大道既有污水管道向东汇流至湘江南路,在湘江南路西侧敷设污水干管,将污水收集汇流至铜桥港污水处理厂。 2.污水管道布管 (1).管道系统的布置形式 对比各种排水管道系统的布置形势,本设计的污水管铺设采用截留式,在地势向水体适当倾斜的地区,各排水区域的干管可以最短距离沿与水体垂直相较的方向布置,沿河堤低边在再敷设主干管,将各个干管的污水截留送至污水厂,截流式的管道布置系统简单经济,有利于污水和雨水的迅速排放,同时对减轻水体污染,改善和保护环境有重大作用,适用于分流制的排水系统,将生活污水、工业废水及初降废水经处理后排入水体。截流式管道系统布置示意图如下.

(2).污水管道布管原则 a.按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管道,并对多种方案进行技术经济比较; b.首先确定排水区界、排水流域和排水体制,然后布置排水管道,应按主干管、干管、支管 c.的顺序进行布置; d.充分利用地形,尽量采用重力流排除污水,并力求使管线最短和埋深最小; e.协调好与其他地下管线和道路工程的关系,考虑好与企业内部管网的衔接; f.规划时要考虑使管渠的施工、运行和维护方便; g.规划布置时应该近远期结合,考虑分期建设的可能性,并留有充分的发展余地。 1—城镇边界 2—排水流域分界线 3—干管 4—主干管 5—污水厂 6—泵站 7—出水口

雨水污水管网计算说明书(毕业设计)

目录 第一部分项目概况 (3) 第一章总则 (4) 1.1规划背景 (4) 1.2规划依据 (4) 1.3规划围 (4) 1.4规划容 (4) 1.5规划期限 (4) 1.6规划人口 (4) 1.7规划指导思想 (5) 第二章城市概况 (5) 2.1城市地理位置 (5) 2.2地形地貌 (5) 2.3工程地质 (5) 2.4气象 (5) 2.5水资源 (5) 2.6 规划城区总体布局..................... 错误!未定义书签。 2.7中心区部交通系统..................... 错误!未定义书签。 第二部分污水工程规划 (8) 第三章污水工程现状及污水量预测........ 错误!未定义书签。 3.1醴陵市城区污水工程现状............... 错误!未定义书签。 3.2污水工程现状分析评价................. 错误!未定义书签。 3.3污水量预测错误!未定义书签。 第四章污水工程规划 (9) 4.1污水工程规划原则 (9) 4.2排水体制选择 (9) 4.3污水排放标准......................... 错误!未定义书签。 4.4醴陵市城区排水区域划分 (9) 4.5污水处理厂选址及工艺................. 错误!未定义书签。 4.6污水管网计算方法和参数确定 (9) 4.7污水管网布置规划 (9)

11.3 建议 ............................... 错误!未定义书签。 附表 1、污水管网流量计算表 2、污水管网水力计算表 3、雨水管网水力计算表 4、污水工程投资估算表 5、雨水工程投资估算表

第二章污水管网的设计与计算

第2章给水排水管网工程规划 2.1 规划原则和工作程序 2.2 技术经济分析方法 2.3 城市用水量预测计算 2.4 给水管网系统规划布置 2.5 排水管网系统规划布置 2.1 规划原则和工作程序 给水排水系统规划是城市总体规划工作的重要组成部分,必须与城市总体规划相协调。 2.1.1给排水工程规划原则 ?(1)执行相关政策、法规 ?(2)服从城镇发展规划(以城市规划作为给排水系统规划的依据) ?(3)规划时兼顾给水排水工程 ?(4)近远期规划与建设相结合 ?(5)合理利用水资源和保护环境 ?(6)规划方案尽可能经济、高效 2.1.2给排水工程规划与建设程序

2.1.2给排水工程规划与建设程序 主要任務 1确定服务范围、规模 2水资源利用与保护措施 3确定系统的组成与体系结构 4主要构筑物位置 5确定给水处理及污水处理的工艺流程与水质保证措施6管网规划和干管定线 7废水处置方案与环境影响评价

8工程规划的技术经济比较 2.1.2给排水工程规划与建设程序 2.2给排水工程技术经济分析方法 技术经济分析法 1.数学分析法: 是将工程方案构成工程费用最小化数学模型,将工程费用作为目标函数,就工程技术要求作为约束条件,通过数学最优化求解计算,使目标函数达到最优解。 2.方案比较法: 通过多方案的比较,从有限个方案中寻求经济效果最佳的方案(对比分析法) 2.3给水管网系统规划布置

给水管网由输水系统和配水系统组成。总要求:供给用户所需的水量、保证配水管网足够的水压、水质,保证不间断供水。 2.3.1给水管网布置原则 ?按照城市总体规划,结合实际情况,进行多方案经济技术比较 ?管线均匀分布给水区,保证水量、水压、水质 ?以最短管线铺设,节约工程投资与运行费用 ?保证供水安全,局部故障时,保证不间断供水或减小断水范围 ?尽量减少拆迁、少占或不占农田 ?管渠施工、运行、维护方便 ?规划时应远近期结合 2.3.2给水管网布置的基本形式 1树状管网 特点:管线长度短,构造简单,投资省;安全可靠性差;水力条件差,易产生“死水区”,末端水流停滞影响水质 适用:对供水安全可靠性要求不高的小城市和小型工业企业。

9.4污水管网水力计算

9.4污水管网水力计算 一、不计算管段的设计 在设计计算中,应首先考虑“不计算管段”。按规范规定,在街区和厂区内最小管径为200mm,在街道下的最小管径为300mm,通过水力分析表明,当设计污水流量小于一定值时,已经没有管径选择的余地,可以不通过计算直接采用最小管径,在平坦地区还可以直接采用相应的最小设计坡度。 =O.014时,对于街区和厂区内最小管通过计算可知,当管道粗糙系数为n M 径200mm,最小设计坡度为4‰,当设计流量小于9.19L/s时,可以直接采用最小管径;对于街道下的最小管径300mm,最小设计坡度为3‰,当设计流量小于 14.63L/s时,可以直接采用最小管径。 二、坡度较大地区管段的设计 当管段敷设地点有一定的地形坡度可以利用时,管道可以沿着地面坡度敷设。其特点是,管段一般会具有比较大的流速,满足规范要求的最小流速一般不成问题,在选择管段直径时主要考虑满足最大充满度要求的问题,也就是说要选用满足最大充满度要求的最小直径,在同样满足最大充满度要求的情况下,选择较大的管径是没有经济意义的。 已知L = 190 m,Q = 66 L/s,I = 0.008(上端地面高程44.50 m,下端地面高程42.98 m),上游管段D=400 mm,h/D = 0.61,其下端管底高程为43.40 m,覆土厚度0.7 m。 求:管径与管底高程。 解(法一、二):本例特点是地面坡度充分,偏大。上游管段下端覆土厚度已为最小容 径可以较上游小l或2级。下面计算管底高程。 D = 350 mm,Q = 66 L/s,I = 0.008时查图得h/D = 0.53,v ≈ 1.28 m /s,合格。 采用管底平接(为什么?) 设计管段上端管底高程 = 上游管段下端管底高程 = 43.40(m) 设计管段下端管底高程 = 设计管段上端管底高程43.40 - 设计管段降落量190×0.008 = 41.88(m) (5)如果采用地面坡度作为管道设计坡度时,设计流速超过最大流速,这时管道设计坡度必需减少,并且设计管段上端窨井应采用跌水井。

排水管网设计说明书

环境工程设计 大作业 题目城市污水管网的设计姓名姜晨旭 学号50 指导教师王庆宏 成绩 二○一七年六月

目录 (一)设计概要.......................................... 错误!未定义书签。设计题目......................................... 错误!未定义书签。设计内容......................................... 错误!未定义书签。设计资料......................................... 错误!未定义书签。设计参考资料..................................... 错误!未定义书签。(二)排水系统.......................................... 错误!未定义书签。排水体制......................................... 错误!未定义书签。排水体制的选择................................... 错误!未定义书签。(三)管网设计.......................................... 错误!未定义书签。管道定线......................................... 错误!未定义书签。 排水管网布置原则.................................... 错误!未定义书签。 (4)规划时要考虑到使渠道的施工、运行和维护方便;错误!未定义书签。 排水管网定线考虑因素 ............................... 错误!未定义书签。 污水主干管定线...................................... 错误!未定义书签。 污水干管定线........................................ 错误!未定义书签。水量计算......................................... 错误!未定义书签。水力学计算....................................... 错误!未定义书签。 水力学计算要求...................................... 错误!未定义书签。 水力学计算过程...................................... 错误!未定义书签。(四)图形绘制.......................................... 错误!未定义书签。(五)管材设计.......................................... 错误!未定义书签。

排水管网计算说明书.

《给水排水管网系统》课程设计 说明书 21万人城镇排水管网规划设计 学院:环境科学与工程学院 专业:给水排水工程 班级:给排水1001 学号: 学生姓名: 指导教师:杨春平教授 二○一三年一月

由于城市化进程加快,城市人口急剧膨胀,城市水环境、生活环境遭到严重的污染和危害。城市排水管道系统是现代化城市不可缺少的重要城市市政基础设施,是城市社会文明、经济发展和现代化水平的重要标志,也是城市水污染防治防洪的骨干工程。它的任务是及时收集和输送城市人们在生产和生活中排放的废水以及城市雨水、冰雪融水,避免污水直接排入江河污染水体,进而造成人们生产和生活的危害。在面临全球水资源缺乏及严重污染的今天,排水管道系统不仅仅起到截污、防洪、排涝的作用,还能有效地防治水污染、净化污水为城市提供第二水源。 在本设计中,将根据所提供的基础设计资料和图纸,完成某城镇排水管道系统,包括污水管道系统和雨水管道系统的定线,排水管道计算和图纸的绘制。其中,污水管道系统是由收集和输送城市污水的管道及其附属构筑物组成的。设计的主要内容和深度应按照基本建设程序及有关的设计规定、规程确定。通常污水管道系统的主要设计内容包括:设计基础数据;包括设计地区的面积、设计人口数、污水定额、防洪标准等的确定;污水管道系统的平面布置;污水管道系统设计流量计算和水力计算;绘制污水管道系统平面图和纵断面图等。雨水管渠系统是由雨水口、雨水管渠、检查井、出水口等构筑物所组成的一整套工程设施。雨水管渠系统的任务是及时的汇集并排除暴雨形成的地面径流,防止城市居住区与工业企业受淹,以保障城市人民的生命安全和生活生产的正常秩序。在雨水管渠系统设计中管渠是主要的主成部分。所以合理而又经济的进行雨水管渠的设计具有很重要的意义。雨水管渠设计的主要内容包括:确定当地暴雨强度公式,划分排水流域,进行雨水管渠的定线,根据当地气象与地理条件,工程要求等确定设计参数,计算设计流量和进行水力计算,确定每一设计管段的断面尺寸、坡度、管底标高及埋深,绘制管渠平面图和纵剖面图。

排水雨水管网设计计算说明书定稿版

排水雨水管网设计计算 说明书 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

仲恺农业工程学院实践教学 给水排水管网工程综合设计 ——排水管网计算书 (2013—2014 学年第二学期) 班级给排1x1 姓名 xxx 学号 201210524125 设计时间 ~ 2014.7.3 指导老师 xxxxxxxxxxxxxxx 成绩 城市建设学院

目录 1 设计原始资料 (1) 1.1 城镇概况 (1) 1.2 气候情况 (1) 1.3 排水情况 (1) 2 排水管段设计流量计算 (1) 2.1 污水管道的布置 (1) 2.2 居民生活污水计算 (2) 2.3 街坊面积总面积计算 (2) 2.4集中用户污水计算 (4) 2.5面积比流量计算 (4) 2.6 污水干管设计流量 (5) 2.7污水管网主干管水力计算 (6) 3 管道总平面图及纵剖面计算成果图绘制 (8) 4 污水设计总结 (8) 5 雨水管段设计流量计算 (9)

5.1 主要设计参数 (9) 5.2 各设计管段的设计流量 (9) 5.3 计算步骤 (10) 5.4 雨水管网主干管水力计算 (10) 5.5 雨水设计总结 (11)

1 设计原始资料 1.1 城镇概况 A 城市位于我国华南地区,该城市是广东省辖县级市,自然资源丰富,交通便利。市区地势平坦,主要建在平原上,城市中间以铁路为界,分为两个生活区:Ⅰ区和Ⅱ区。均有给水排水设备,自来水普及率100%。 1.2 气候情况 ① 市内多年来的极端高温38.7℃,每年6~8月份的气温最高。而到了冬季(12~2月)温度较低,多年来的极端低温为0℃。 ② 年平均相对湿度为65%,春季湿度大,约为65~90%; ③ 雨季集中在4~9月份,这段时间的降雨量占全年降雨量的80%以上,4~9月份为受热带气旋影响的主要时段,降雨量大,多出现暴雨,年平均降雨量为1930mm ,多集中在6-9月,占全年降雨量的70%。 1.3 排水情况 城市用水按19万人口设计,居民最高日用水量按210 (d cap L )。生活污水排水量按给水的90%计算。街坊污水排入区域排水管网,区域排水管网再将接入城市的排水管道系统,最后到污水处理厂进行处理。

排水管道计算说明书样本

1、污水管道的布置 1.1确定排水体制 排水体制的选择: 根据所给城镇和工厂的地形规划, 风向和水体条件, 综合现行对污水处理的要求, 考虑确定使用分流制, 这样能够分别处理雨水和污水, 流入污水厂的水量比合流制小得多, 污水厂的运行容易控制, 减轻城市污水厂的负担。同时分质处理雨水和污水, 针对性强, 适应城市发展的需要, 又能符合卫生要求。 1.2污水厂位置的选择 该规划区域虽多为丘陵地区, 地势高低起伏, 主导风向为东南风, 考虑综合因素, 将污水厂设在南部, 利于污水在管道内重力流动。该城镇中部有一大河流经, 将污水处理厂布置在东南角。 1.3划分排水流域 该城镇按人口密度分为四个区, Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区。考虑到该城镇小区众多, 人口密度较大, 拟将该城镇划分为四个排水区域, 以四条干管承接各区域的污水, 最后接入主干管。 2、管网布置与定线 ①管道定线时, 一般按主干管、干管、支管顺序依次进行, 应尽可能的在管线较短和埋深较小的情况下, 让最大区域的污水能自流排出。在定线时要考虑各方面的因素, 如: 地形和用地布局, 排水体制等等, 其中, 地形是重点考虑的因素。应充分利用地形, 顺

坡排水, 在整个排水区域较低的地方敷设主干管及干管便于污水自流接入。 污水主干管的走向取决于污水厂和出水口的位置, 小城市一般只设一个污水厂, 只需一条主干管。 ②为使污水能重力自流, 管道必须设置有一定的坡度, 因此, 随着管线的延长, 管道埋深不断加大, 当管道埋深过大时, 应设置中途泵站, 提升污水, 当管道无法避免穿过铁路、河流或其它地下建筑时, 管道最好垂直穿过障碍物, 并根据具体情况设置倒虹管等工程设施。 3、街区编号及其面积 3.1比流量的计算: Ⅰ区: 350×85%×280÷86400=0.964 L/s ha Ⅱ区: 350×85%×320÷86400=1.102 L/s ha Ⅲ区: 350×85%×350÷86400=1.205 L/s ha Ⅳ区: 350×85%×240÷86400=0.826 L/s ha 3.2设计人口数: Ⅰ区: 8059 Ⅱ区: 6121

给水排水管道系统水力计算

第三章给水排水管道系统水力计算基础 本章内容: 1、水头损失计算 2、无压圆管的水力计算 3、水力等效简化 本章难点:无压圆管的水力计算 第一节基本概念 一、管道内水流特征 进行水力计算前首先要进行流态的判别。判别流态的标准采用临界雷诺数Re k,临界雷诺数大都稳定在2000左右,当计算出的雷诺数Re小于2000时,一般为层流,当Re大于4000时,一般为紊流,当Re介于2000到4000之间时,水流状态不稳定,属于过渡流态。 对给水排水管道进行水力计算时,管道内流体流态均按紊流考虑 紊流流态又分为三个阻力特征区:紊流光滑区、紊流过渡区及紊流粗糙管区。 二、有压流与无压流 水体沿流程整个周界与固体壁面接触,而无自由液面,这种流动称为有压流或压力流。水体沿流程一部分周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触,具有自由液面,这种流动称为无压流或重力流 给水管道基本上采用有压流输水方式,而排水管道大都采用无压流输水方式。 从水流断面形式看,在给水排水管道中采用圆管最多 三、恒定流与非恒定流 给水排水管道中水流的运动,由于用水量和排水量的经常性变化,均处于非恒定流状态,但是,非恒定流的水力计算特别复杂,在设计时,一般也只能按恒定流(又称稳定流)计算。 四、均匀流与非均匀流 液体质点流速的大小和方向沿流程不变的流动,称为均匀流;反之,液体质点流速的大小和方向沿流程变化的流动,称为非均匀流。从总体上看,给水排水管道中的水流不但多为非恒定流,且常为非均匀流,即水流参数往往随时间和空间变化。 对于满管流动,如果管道截面在一段距离内不变且不发生转弯,则管内流动为均匀流;而当管道在局部有交汇、转弯与变截面时,管内流动为非均匀流。均匀流的管道对水流的阻力沿程不变,水流的水头损失可以采用沿程水头损失公式进行计算;满管流的非均匀流动距离一般较短,采用局部水头损失公式进行计算。

污水管网计算说明书

污水管网计算说明书 一排水量计算 1.1居民生活污水定额 Q1=K Z1∑q i N i/24×3600(L/S) 式中q i——各排水区域平均日居民生活污水量标准[L/(cap.d)]; N i——各排水区域在设计使用年限终期所服务的人口数(cap); K Z1——生活污水量的总变化系数; 其中,平均日污水流量 Q d=∑q i N i/24×3600=250×85%×3.2×104/24×3600=78.70(L/S) 居民生活污水采用定额法计算,我国现行《室外排水设计规范》规定,可按当地用水定额的80%~90%采用。对给排水系统完善的地区可按90%计,一般地区可按80%计。 注:采用平均日污水量定额。 1.2污水量的变化:生活污水量总变化系数宜按现行《室外排水设计规范》规定采用。 K Z=2.3Q d≦5 K Z=2.7/Q d0.115

2.2管线定线与布置: 排水管网一般布置成树状网,根据地形、竖向规划、污水厂的位置、土壤条件、河流情况以及污水种类和污染程度等分为多种形式,其中以地形为主要考虑因素。 一般按主干管、干管、支管的顺序进行布置 主要原则:采用重力流排除污水,尽可能在管线最短和埋深较小的情况下,让最大区域的污水能自流排出。 在绿地区域不需要布置排污管网。 2.3划分设计管段: 两个检查井之间的管段,如果采用的设计流量不变,且采用同样的管径和坡度,则称它为设计管段。 划分设计管段:只是估计可以采用同样管径和坡度的连续管段,就可以划作一个设计管段。根据管道的平面布置图,凡有集中流量流入,有旁侧管接入的检查井均可作为设计管段的起止点。(在较长设计管段或弯度较大的地方也可设置检查井,不列入计算)设计管段的起止点应依次编上号码。 2.4汇水面积划分: 汇水面积划分主要根据地形条件。 汇水面积的划分不包括绿地及街道 汇水面积划分见附图 2.5管段设计流量计算 面积比流量计算:q l=Q d/∑S mi=78.70/79.04=0.996(L/S)/ha 式中q l——按管段配水面积分配本段流量的比流量,[(L/S)/ha]; Q d——平均日污水流量,L/S; l mi——各管段沿线配水面积,m。 合计流量为汇水面积与面积比流量的乘积,设计流量为合计流量与总变化系数的乘积;各管段设计流量计算结果见下表。 管 段编号街坊 面积 (ha 居民生活污水日平均流量分配管段设计流量计算 本段 比流量转输流合计流量总变化沿线流量 管段流 (L/S)量(L/S)(L/S)系数(L/S) 量(L/S) /ha

农村污水管网设计说明书教程文件

农村污水管网设计说 明书

设计总说明 第一章总论 1.1、前言 农村生活污水处理既是改善民生的重要内容,也是永康市新农村建设最急需、最迫切、最突出的问题之一,具有重要的现实意义。永康市高度重视农村环境整治,大力推进农村生活污水处理工作,以省委十三届四次全会作出的“五水共治”决策为契机,逐步解决农村的水环境污染问题,更好地优化农村水环境,推进转型升级,改善农民生活品质。通过领导重视、政策扶持、机制创新、督查推进等措施,加大工作力度,激发工作热情,深入开展村庄污水整治,不断夯实农村污水治理基础建设。根据省委、省政府关于治水攻坚的决策部署和《关于深化“千村示范万村整治”工程扎实推进农村生活污水治理的意见》(浙委办发[2014]2号)文件精神,致力于建设资源节约和环境友好型社会,贯彻可持续发展战略,把农村生活污水处理与保护饮用水源、“五水共治”改善水环境相结合,统筹城乡资源,一体化改善全市水环境,建设农村生态文明。 1.2、规划目标 为贯彻落实科学发展观,稳步推进生态市和新农村建设,提高农村生活污水的收集处理率,实现庙口村地区水环境的基本改善,有效恢复农村河网的自净能力,改善该人居环境,提升村民生活质量。 本工程设计污水收集率达到85%以上,农村生活污水治理农户受益率达到85%以上,满足规划目标要求。

1.3、工程概况 永康市方岩镇庙口村共有村民46户,约133人。该村处于偏远山区,常住人口极少,且多为老旧土坯房和木头房,所以该村尚没有污水收集和处理系统,仅有少量的几户人家有老旧的化粪池。为了长远考虑,保护地下水,按照雨污分流原则拟对该村的污水管道进行设计并施工。对于渗漏的化粪池,要求全部换成玻璃钢成品化粪池;新建化粪池的住宅,亦采用玻璃钢成品化粪池;排水管均采用高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管,接户管采用UPVC管,污水井采用砖砌检查井。根据该村情况及要求,该村处理水排放标准需达到一级B标准。终端处理池采用厌氧生物滤池+人工湿地污水处理工艺,这个工艺投资及运行成本低,污水处理效果好。因该村污水处理量较少,所以该村采用砖砌厌氧池。 1.4、化粪池及厨房排水改造说明及技术要求 a、经调查,该村村内现状化粪池部分采用自然渗漏形式;已建的化粪池未按照标准建设,三格式化粪池比例很低,且没做防渗处理,化粪池渗滤液直接渗入地下,导致地下水污染严重,为污水收集带来极大的难度;因此该村需重新设置成品玻璃钢化粪池; b、本工程针对卫生间、厨房等排出口收集处理采取以下措施:(1)农户房屋间距较宽,有建设条件可单建1m3成品化粪池;(2)农户房屋间距较窄,建设条件简陋的则可采用2~3户合建1.5m3成品化粪池;4~5户合建2m3成品化粪池(3)若无建设条件的,则采用直接排入500×500格栅井,(4)卫生间、厨房出水立管设置“S”型存水弯。若不能满足最小离地距离,可在埋地横管设置“P”型存水弯;(5)接户管安装一般应遵循横平竖直的原则;(6)户外裸露接户管应采取防冻防晒措施,一般可用保温材料包扎管道,并用胶带捆扎;(7)农家乐、饭店等餐饮废水必须经隔油池(器)预处理后再接入管网系统;(8) 厨房污水和洗涤