一、论文选题的目的和意义

随着人们生活水平质量的提高,人们对供电的可靠性和供电质量的要求也不断提高。为了满足人们对电能的需求,提高供电质量减少用电事故的发生供电系统的可靠性已经引起了电力行业的高度重视,因此找出事故发生的地点、故障原因及现象等及时地反馈给供电管理者,对发生的事故进行分析,并找出合理的解决方法显得尤为重要。由此我们设计了用户供电事故自动回馈系统,减少用户供电事故的发生。

二、国内外研究现状及发展趋势

1、国内研究现状

国内对于供电事故的研究相对较少,起步也比较晚。1958年大跃进以来,电力工业企业的管理水平不断提高,出现了许多安全供电无事故单位。1962年,著名学者黄子良对用电事故进行了总结,并发表了“大岭变电站安全运行的十年经验”,为我国保障供电安全提供了可靠的借鉴。

2、国外研究现状

在二十世纪三十年代美国著名安全工程师海因里西(Heinrich)他提出了事故致因理论,到目前为止仍然指导着当今工业实践方法。其内容主要是事故的发生是由各种因素所构成的一个完整顺序引起的,其中最后一个因素是事故,事故常常由人们的不安全行为或者机械或者物质的不安全状态。

三、论文的主攻方向和内容、研究方法及技术路线

1、主攻方向和内容

本设计主要采用利用传感器识别事故,并通过单片机将识别出来的供电事故信息进行处理分类,将各种事故故障信息自动地进行处理并作出相应的处理统计,我们故障信息内容主要包括:故障设备、事故地点、事故类型等。本设计还同时要对电网、设备事故(障碍)进行完整、标准化地记录。本系统的信息传输利用基于电力线载波扩频通信芯片PLCI36-III-E的电力传输方式将这些事故信息传输给供电管理人员。

2、研究方法

本文研究方法主要有实验法、实地访查法、文献资料法等方法来对用户供电事故自动回馈系统进行研究。

3、技术路线

本文首先通过文献资料法对国内外学者的研究方法进行分析,在通过实地考察法来了解用户供电事故发生的原因、容易发生故障的设备以及事故的地点和类型进行调查,最后通过实验法设计用户供电事故自动回馈系统进行设计和实验,从而得出一套具备实用价值的用户供电事故自动回馈系统。

四、论文工作进度安排

五、论文主要参考文献

[1]袁明军.配电系统可靠性评估方法与应用研究.山东大学,2011(09)

[2]卫茹.低压配电系统用户供电可靠性评估及预测.上海交通大学,2012(12)

[3]柳靖.浅谈提高配电网供电系统可靠性的措施.科技视界,2014(01)

[4]杨明海.配电系统协调供电模型的研究.天津大学,2011(04)

[5]林国明.提高供电系统用户供电可靠性.农村电气化,2011(12)

[6]杨天义. 用户供配电系统设计合理性的某些现状与思考.建筑电气,2010(03)

电力系统事故分析与启示--刘斌

电力系统事故分析与启示 刘斌自动化学院 2120140881 电力系统网络是迄今为止最大的人造工程之一。具有“大机组、超高压、大电网”的特征,装机容量大、电压等级商、输电线路长、电网结构复杂、电网互联规模大. 发展大规模互联电力系统有着许多优越性,例如可以更加合理地利用能源,提高经济效益,可以采用大机组以降低造价和燃料消耗,加快建设速度;在正常及事故情况下可以相互调剂、相互支援,减少事故和检修备用容量,提高系统安全水平。大电力系统还可以利用地区时差,取得错峰效益;在水火电之间进行调节,以及在某些情况下跨流域调节.总之,经济效益巨大。 但同时,与高效益伴随的是高风险.大电力系统对电力可靠性的要求更高,对运行技术和管理水平要求也更加严格.小电力系统发生故障造成的停电是局部的、损失有限;而大电力系统发生严重故障,特别是发生稳定破坏和不可控的恶性连锁事件时,停电波及范围广,停电持续时问长。后果十分严重。 因此,在现代电网飞速发展、取得巨大经济效益的同时,对电力系统安全调度、设备维护和巡检、电力设备的性能和质量、运行管理水平等方面的要求也在不断提高,在这些领域需要进行更加深入的研究,以保障电力系统的安全稳定运行。 本文列举了三个影响比较大的电力系统事故,对于事故起因、后果给以分析,并得到某些启示。 一.电网大停电的典型案例及原因初探 1.华中电网7·1 大停电 2006 年7 月1 日,华中电网发生新中国成立以来最大的电网稳定破坏事故,事故中共26 台机组退出运行(总装机容量为6.34 GW),河南、湖北、湖南、江西四省损失负荷2.60 GW。 当天,500 kV 嵩郑Ⅰ、Ⅱ线因保护装置故障误动,先后跳闸,连带使500 kV 郑祥线和郑白线停运,形成500 kV 电网“N–4”故障,嵩郑断面电磁环网运行方式引起大规模功率转移,使5 条220 kV 线路严重过负荷并跳闸。河南中调在事故发生后,2 min 内紧急拍停河南北部2.15 GW 机组,但由于当时华中和华北电网仍通过500 kV 辛洹线相联接,大量潮流经由该线路从华北涌入河南,抵消了调度员拍停机组的努力。此后,线路过载导致短路故障、由继电保护动作切除的220 kV 线路4 条,因线路过载严重使得距离Ⅲ段保护动作切除的220 kV 线路1 条。在这期间,河南电网又有6 台机组分别由于发电机过负荷保护、失磁保护Ⅲ段动作、定子过电流反时限保护动作而跳闸。事故发生11 min 后,薄弱不堪的电网失去稳定,开始剧烈振荡,华北—华中500 kV 联络线功率在±1.70 GW 之间振荡,川渝—湖北联络线功率在±1.80 GW 之间波动;幸亏国调在事故

电力系统典型事故

电压失稳的实际事例 不同类型的电压崩溃: 暂态或长过程 崩溃或非崩溃 纯粹或混杂(功角和电压稳定) Note:重要的几大事故 1987年1月12日法国 1982年8月4日比利时 1983年12月27日瑞典 1987年7月23日日本 1996年7月2日WSCC 1987年1月12日法国(长过程,6-7min.,崩溃,纯粹)[YJX袁季修] 事件发生在法国网的西部,时属冬季,气温较低.由于照明和热力设备的原因,负荷对电压十分敏感.初始状态下,有功/无功功率和电压都属正常状况.从全国来说,峰荷为5800万,功率储备590万.10:55到11:41之间,一些独立的事件使得区域内的3台在线机组(共四台)相继从网中脱离,留下一台机组运行.11:28地区调度发出命令,开动燃汽轮机. 在损失了3台机组后的13秒(暂态稳定后),第4机组由励磁电流保护动作而切机,引起地区电压急剧下降,400KV电压跌至380KV.在30秒的平稳期后,电压继续下跌并波及法国电网的其它区域,在六分钟内,损失另外9台常规火电机组和核电机组.11:45到11:50时,总功率损失为900万瓦(>590万). 11:50时,区域的电压稳定在300KV,在部分西部400KV的变电所,电压为180KV,在由调度中心发令切负荷之后(切断400KV/225KV的变压器后切150万负荷)电压恢复. (注意电压并没有完全崩溃,而是稳定的非常低的水平.有些电动机负荷已掉电,余下的负荷对电压更敏感.在低电压期间,由于热控制而增加负荷,导致负荷功率下降,运行在P-V曲线的下半段) 事故后的分析表明: *在规定的时间内,实现了紧急有功支援(起动燃汽轮机、增加水轮机的出力). *负荷特性为Kpu=1.4,Kqu=3(考虑了高中压的电容器和热力负荷). *11:41后,第一次电压跌落,负荷减少,使系统能达到一个接近初始状态的运行点. *11:42-11:45,LTC动作,调整中压电压(20KV),使负荷稳定,但运行点在恶化,EHV系统电压下跌,损耗增加,无功出力接近极限. *11:45,交流发电机达到无功极限,整个系统出现高度非线性,而且无法分地区控制电压,LTC使系统不稳定,大量发电机跳闸.负荷随电压线性变化. *锁定超高压/高压网的LTC,系统会得到更好的保护.同时,这种效果受负荷动态特性的影响,不能持续时间长,必须采取紧急措施(如切负荷) *有些切负荷命令没有得以实现. *发现发电机最大励磁电流保护的设定和发电机保护的延迟设定的有问题. *在此事故中,常规的保护表现正常,只是在损失第四台发电机、系统超高压跌到380KV 时,225KV高压网的高/中变压器变比动作、引起负荷增加,导致电压进一步下跌. 分析结果表明,最好的措施是根据电压判据、利用自动设备尽可能快地锁定EHV/HV变压器

2014电力人身安全事故案例(1)

电力系统15例人身事故典型案例 分析与总结(上) 2011-4-10

一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 【简要经过】 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 【原因及暴露问题】 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 【事故图片及示意图】

【知识点】 1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏; 2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。 【制度规定】 1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”; 2.公司《工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。

全国电力系统安全生产事故事件基本情况汇编

2013年全国电力系统安全生产事故事件案例汇编 一、2013年度电力安全生产情况 根据原国家电监会及国家能源局通报汇总,2013年1-12月,全国发生电力人身伤亡事故60起,死亡(或失踪)77人。 其中,电力生产人身伤亡事故50起,死亡58人;电力建设人身伤亡事故7起,死亡(或失踪)10人;因自然灾害引发的人身伤亡事故3起,造成9人死亡(或失踪)。 损失超过100万元的电力设备事故2起。 电力安全事件27起。 2013年全国电力系统安全生产事故事件简要情况参见附录。 二、2013年电力安全生产事故事件统计与分析: 图一:2013年人身伤亡事故类型和死亡(或失踪)人数统计 图二:2013年人身伤亡事故发生时间统计 图三:2013年高处坠落、触电、坍垮塌压埋事故月度统计 1.人身伤亡事故分析:

(1)从图一看,高处坠落、触电、坍跨塌压埋事故是电力人身伤亡事故的主要类型,分别占人身伤亡事故总起数的26.7%、26.7%、21.7%;死亡人数分别占人身伤亡总人数的23.4%、23.4%、29.9%。特别是垮塌事故,造成的群死群亡事故较多。 外包、分包和协作队伍造成的较大人身伤亡事故多。2013年外包、分包和协作队伍共发生27起人身伤亡事故,死亡41人,占事故起数和死亡人数的45%、53.3%。其中发生较大人身伤亡事故4起,死亡16人。 (2)从图二看,4月、7月、8月、9月、10月、12月事故多发,在春检、设备检修改造和基建施工高峰期、年底生产冲刺阶段,发生人身事故较多,占人身伤亡事故总起数的70%。 7月、8月,泥石流等自然灾害多发易发。 (3)从图三看,1月、7月、9月,高处坠落事故多发;7月份,触电事故多发;8月份,坍塌、垮塌及压埋事故多发。 2.电力安全事件情况 2013年全年发生电力安全事件27次。其中,涉及发电企业原因的有9次事故,特别是发生火电厂全厂(站)停电事故4次、水电厂水淹厂房事故4次。

电力系统异常及事故处理

电力系统异常及事故处 理 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

第四部分电力系统异常及事故处理(40题) 1、何谓电力系统事故,引起事故的主要原因有哪些 答:所谓电力系统事故,是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。 引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。 2、从事故范围角度出发,电力系统事故可分几类各类事故的含义是什么 答:电力系统事故依据事故范围大小可分为两大类,即局部事故和系统事故。 局部事故是指系统中个别元件发生故障,使局部地区电压发生变化,用户用电受到影响的事件。 系统事故是指系统内主干联络线跳闸或失去大电源,引起全系统频率、电压急剧变化,造成供电电能数量或质量超过规定范围,甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。 3、常见的电力系统事故有哪些 答:(1)主要电气设备的绝缘损坏,如由于绝缘损坏造成发电机、变压器烧毁事故。严重时将扩大为系统失去稳定及大面积停电事故。 (2)电气误操作,如带负荷拉闸刀、带电合接地线、带地线合闸等恶性事故。 (3)继电保护及自动装置拒动或误动。

(4)自然灾害,包括大雾、暴风、大雪、冰雹、雷电等恶劣天气引起线路倒杆、断线、引线放电等事故。 (5)绝缘子或绝缘套管损坏引起事故。 (6)高压开关、闸刀机构问题引起高压开关柜及闸刀带负荷自分。 (7)系统失稳,大面积停电。 (8)现场不能正确汇报造成事故或事故扩大。 4、电力系统事故预防措施有哪些 答:(1)编制合理的系统运行方式(如电源平衡和结线方式)。 (2)创造条件及时消除设备缺陷及系统的薄弱环节。 (3)利用状态估计、DTS、静态安全分析等高级应用软件,加强培训,提高调度运行人员处理事故的能力。 (4)严格贯彻执行各项规章制度。 (5)提高电网调度系统技术装备水平。 (6)加强事故预想和反事故演习,提高事故处理应变能力。 5、调度部门的哪些过失会造成事故 答:(1)电力系统运行方式安排不合理。

电力系统事故处理基本知识

事故处理基本知识 (一)、事故处理的一般原则 一、事故处理的基本原则 尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的危害; 1、首先设法保证厂用电源; 2、用一切可能的办法保持设备继续运行,以保证对负荷的正常供电,并考虑对重要负荷优先供电; 3、尽快对停电的设备供电; 4、将事故情况立即汇报当值调度员,听候处理。 二、事故发生后的检查和汇报 1.当值值班负责人立即将事故简况(保护动作情况及开关跳闸情况,如青青甲115 线路,**时**分,****故障,****保护动作跳开***、***开关,详细情况稍后汇报)汇报设备所辖当值调度员,在调度员的指挥下进行事故处理,同时立即汇报运行分部,由分部召集有关人员参与事故处理。 2.详细记录事故异常的时间,光字牌显示的信号,继电器掉牌情况,开关跳闸情况和电流、电压及远方温度表的指示,认真查看录波器及记录仪打印记录,初步判断故障性质。未经核对及未得到值长的认可之前,暂时不要复归各种信号。 3.立即到现场对设备进行检查,根据检查结果,进一步分析断故障性质。将检查结果向当班各级调度、上级领导作详细汇报。 4.事故处理时,值班员必须坚守岗位,集中注意力保持设备的正确运行方式,迅速正确 地执行当值调度员命令,只有在接到当值调度员命令或对人身安全或设备安全有明显和直接的危险时,方可停止设备和运行或离开危险设备。 三、事故时有关规定。 1.如果事故发生在交接班过程中,交接班工作应立即停止,由交班人员负责事故的处理,接班人员可以协助处理,在事故处理未结束或上级领导未发令交接班之前,不得进行交接班。 2.处理事故时,除当值人员和有关领导外,其它人不得进入事故地点和控制室,事前进入的人员应主动退出,不得妨碍事故处理。 3.当值调度员是事故的指挥人,运行值长是现场事故处理的负责人。值长应迅速而无争辨地执行调度命令,并及时将事故象征和处理情况向当值调度员汇报,当值人员如果认为值班调度员命令有错误时应予以指出并作出必要解释,如果值班调员确认自己的命令正确时,值长应立即执行。如果值班调度员命令直接威胁人身或设备安全,则无论在任何情况下,均不得执行,此时应立即将具体情况汇报总工程师并按其指示执行。 4.处理事故时若技术负责人在场,应注意值班员处理过程,必要时可以帮助他们处理,但不得与调度员命令相抵触,若认为值班员不能胜任时可以解除他们的职务,指定他人或代行处理,但事前必须与有关调度取得联系,并作好记录。 5.处理事故时,必须迅速、准确、果断,不应慌乱,必须严格执行接令、复诵、汇报、录音和记录制度,使用统一的调度术语和操作术语。

电力事故案例分析T

线路班的两巡线人员在10kv线路事故巡线时,发现一处导线断落在地面,由于当时天色已晚两人考虑别把导线丢了,于是,甲巡线员用手机把情况汇报班长,乙巡线员看该线路所带之用户全部没有电,便把落地导线盘起来后通过爬梯上到杆上把线盘悬挂在停电的线路上,下杆后,通知班长可以恢复送电。 答:乙巡线员看该线路所带之用户全部没有电,便把落地导线盘起来后通过爬梯上到杆上把线盘悬挂在停电的线路上,违反了线路规程、、夜间巡线应沿线路外侧进行;大风巡线应沿线路上风侧前进,以免万一触及断落的导线;特殊巡线应注意选择路线,防止洪水、塌方、恶劣天气等对人的伤害。事故巡线应始终认为线路带电。即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中,应设法防止行人靠近断线地点8m以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。、 电力线路事故案列分析2 某施工队在一10kv线路的55号—57号杆间进行更换导线工作,工作班成员的甲、乙分别担任55号和57号两杆的紧线任务,当紧第一根线时(中线),57号杆的拉线从拉线球处抽出,致使57号杆向反方向倾倒,杆上紧线的乙被砸在杆下。答: 当紧第一根线时(中线),57号杆的拉线从拉线球处抽出,致使57号杆向反方向倾倒说明该施工队在工作前,未认真检查拉线、桩锚和杆塔。对可能发生的事故隐患未采取可靠的措施。违反线路规程 紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚和杆塔。必要时,应加固桩锚或加设临时拉绳。 电力线路事故案列分析3 某施工队在10kv分支线路上进行更换导线工作,现场工作负责人按工作票要求完成现场安全措施布置后,分三组开始放旧线,当第一组将旧线用绳索放下时,碰触到该分支线1号至2号间下方跨越的另一条10kv带电线路上,造成另一条线路跳闸强送不良。 答:分三组开始放旧线,当第一组将旧线用绳索放下时,碰触到该分支线1号至2号间下方跨越的另一条10kv带电线路上,违反了线路规程、 停电检修的线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时人员和工器具可能和另一回导线接触或接近至表5-2安全距离以内时,则另一回线路也应停电并予接地。如临近或交叉的线路不能停电时,应遵守条的规定。工作中应采取防止损伤另一回线的措施。 表 5-2 临近或交叉其他电力线路工作的安全距离 电压等级(KV)安全距离(m)电压等级(KV)安全距离(m) 10及以下220 20、35 330 66、110 500 在交叉挡内松紧、降低或架设导、地线的工作,只有停电检修线路在带电线路下面时才可进行,应采取防止导、地线产生跳动或过牵引而与带电导线接近表5-2安全距离以内的措施。停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又应在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换绝缘子工作时应采取可靠的措施。安全错施应经工作人员充分讨论后,经工区批准执行。措施应能保证: 1)检修线路的导、地线牵引绳索等与带电线路的导线应保持表5-2规定的安全距离; 2)要有防止导地线脱落、滑跑的后备保护措施。 故案列分电力线路事析4 某施工队在一10kv线路上做紧线工作,当导线被绞磨紧起后,一名作业人员上到杆上,在连接好悬垂瓶子和紧线卡具后,将安全带移到与卡具多处活动点连接的导线上,这时,双钩紧线器与倒装线夹连接的铁线扣突然勒断,导线迅速从空中落下,该作业人员也随导线从杆上摔下造成事故。 答:一名作业人员上到杆上,在连接好悬垂瓶子和紧线卡具后,将安全带移到与卡具多处活动点连接的导线上,违反了线路规程

电力生产事故案例大全

电力生产事故案例汇编 第一部分本厂事故案例 一、生产人身死亡事故 1、酒后上班作业违章被物体打击而亡 1980年3月13日15时55分,在龚站上厂#2主变压器大修作业中,用慢速小五吨卷扬机经过转向滑轮,从变压器处拉拖一个20吨空滑轮过程中,起重工罗××(副班长,酒后上班)进入运行中的钢丝绳转向三角内侧,面对转向滑轮3.9 米处搬拉一根1950×200×200mm木方时,挂转向滑轮的风钻钢钎(Ф25×700mm 六轮)拉断,五吨单轮滑子飞出,打中罗××头部,造成罗××头部大量出血死亡。 事故主要原因及教训: a、安全思想不牢,酒后上班; b、卷扬机钢丝绳在运行中,人员违章进入转角内侧; c、违反《安规》规定“对危及人身安全,应立即制止”; d、滑轮未挂在专用地锚上。 2、潜水培训安全措施不完善师傅不幸遇难 1983年6月13日下午,水工分场潜水班郭××在培训新工人的潜水技术工作中,溺水身亡。 13日14时15分,潜水班全体人员准备重潜培训工作就绪。14时30分,受训新工人开始着重潜装,具体分工:郭××听电话,副班长着轻潜装在旁监护。副班长下潜时不小心将左脚脚蹼蹬掉了一只,立即下潜摸了五分钟左右,因搞错了方向没有找到。为了尽快寻找,郭××提出下水。副班长和郭××二人回到班里,各自检查压缩空气瓶压力,着好装背上气瓶回到木筏上。15时左右,郭××先下水,副班长也跟着下水。郭××很快找到了脚蹼,游回岸边,副班长接过脚蹼穿在脚上。郭××提出:“再下潜游一趟”。副班长见他有倦色,怕出事说:“我陪你去”,又说:“要抓好绳子”。郭××潜入水中,副班长也跳入水里,沿着导向绳潜至末端与郭××相遇,郭××示意往回游。副班长转身沿导向绳往回拉游,郭××转身尾随副班长同方向回游。副班长感到呼吸不顺,报警系统报警,急忙拉下信号阀拉杆,从水底浮出水面,向木工房岸边游去。正在这时,郭××

电力系统反事故措施示范文本

电力系统反事故措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电力系统反事故措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、通用部分(6条) 1、防止火灾事故 2、防止人员伤亡事故 3、防止交通事故 4、防止重大环境污染事故 5、防止压力容器爆破事故 6、防止垮坝、水淹厂房和厂房坍塌事故 二、电气部分(11条) 7、防止电气误操作事故 8、防止发电机损坏事故 9、防止继电保护事故 10、防止系统稳定破坏事故

11、防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故 12、防止开关设备事故 13、防止接地网事故 14、防止污闪事故 15、防止倒杆塔和断线事故 16、防止全厂停电事故 17、防止枢纽变电所全停事故 三、汽机部分(2条) 18、防止汽轮机超速和轴承系统断裂事故 19、防止汽轮机大轴弯曲和轴瓦烧损事故 四、锅炉部分(5条) 20、防止大容量锅炉承压部件爆漏事故 21、防止锅炉尾部再次燃烧事故 22、防止锅炉炉堂爆炸事故 23、防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故

电力系统-2007年度典型事故汇编

2007年度典型事故汇编

目录 一、2007年恶性误操作事故(7起) (1) 1、万宁供电公司“5.23”110kV万宁站带负荷拉#1主变10kV开关母线侧刀闸,造成10kV 母线失压 (1) 2、揭阳供电局“6.8”110kV地都站带负荷合10kV电容器刀闸,造成10kV母线失压 . 3 3、凯里供电局“6.30”220kV凯里站带负荷拉110kV隔离开关,造成4个110kV变电站 失压 (5) 4、百色供电局“9.7”110kV城龙变10kV刀闸检修中,带临时接地线误合刀闸,造成 35kV和10kV母线失压 (9) 5、广东火电工程总公司“9.12”110kV石龙线漏拆施工接地线,带接地线送电造成线路 跳闸 (13) 6、柳州供电局“10.16”110kV河北变10kV #1电容器带负荷拉隔离开关 (14) 7、云浮供电局“12.19”110kV天黄线漏拆临时接地线,带地线送电的恶性误操作事故 (15) 二、2007年一般误操作事故(3起) (18) 8、茂名供电局2007年3月12日220kV金山站误拉110kV金良线空载线路刀闸的电气 误操作事故 (18) 9、贵州电网公司都匀供电局“4?17”220kV麻尾变220kV母差充电保护误投压板事故 (20) 10、湛江供电局110kV霞宝线漏退光纤差动保护的一般电气误操作事故。 (21)

一、2007年恶性误操作事故(7起) 1、万宁供电公司“5.23”110kV万宁站带负荷拉#1主变10kV开关母线侧刀闸,造成10kV母线失压 事故经过: 事故前,110kV万宁站110kV红万2线运行,110kV红万1线热备;#1主变带35kV负荷(0.6万千瓦)运行,#2主变带10kV负荷(1.1万千瓦)运行。 2007年5月22日晚,万宁站#2主变有载调压开关出现不能遥控调节档位故障需处理,检修单位琼海供电公司检修管理所接到万宁供电公司运行所报告后,于23日上午安排检修人员到站办理第一种工作票,申请#2主变停电,计划工作时间为5月23日12时30分至17时30分。23日12时39分,停电申请经万宁县调同意,站内当日值班长蔡某某监护,运行人员陈某某负责操作。因通讯串行接口线接触不良,微机五防系统与后台监控系统之间出现通讯中断的故障,不能按正常程序操作。值班长决定使用万能钥匙解除防误闭锁进行操作。12时44分,合上#1主变10kV侧断路器1001,把#2主变10kV负荷转移至#1主变。 12时45分,蔡某某、陈某某两人在没有开操作票情况下,执行#2主变由运行转冷备用的操作任务。在断开#2主变低、高压侧开关(1002、1102)后,进入10kV配电室准备拉开#2主变10kV隔离刀闸(10024)时,两值班人员错误地走至#1主变10kV侧开关柜间隔。在没有认真核对设备双重编号,没有执行复诵制的情况下,值班员陈某某操作拉#1主变10kV 开关母线侧刀闸(10011),由于机械闭锁无法正常用力将手柄旋至“分断闭锁”位置,误认为是机械卡涩,于是便人为强力将手柄旋至“分断闭锁”位置后,将正在运行的#1主变10kV开关母线侧隔离刀闸(10011)强行带负荷拉开。瞬时一声巨响,弧光短路引起1#主变10kV侧过电流时限I、II段的保护动作,分别跳开10kV分段开关(1003)、1#主变10kV侧开关(1001),万宁站10kV母线全部失压。所幸无人员受伤。12时50分#1主变35kV负荷转移至35kV万乐和线,#1主变退出运行。15时08分,由#2主变带10kVⅠ、Ⅱ段母线运行,恢复各条10kV线路送电。

电网典型事故处理预案

某某电网典型事故处理预案 (主网部分) 调度所 编制: 审核: 批准:

公司有关各单位: 为确保电网安全稳定运行、保证用户可靠供电,针对电网运行方式及设备的变化,重新修编了《MM 电网典型事故处理预案(主网部分》)。已经公司有关单位审核,领导批准,请遵照执行。原下发的各供电区域运行极限控制及典型事故处理预案同步废止。 《MM 电网典型事故处理预案(主网部分》)的解释权归调度所。 附件:《MM 电网典型事故处理预案(主网部分》) XXXX 年X 月

目录 总则(4)第一章MM 西部供电区域典型事故处理预案(9)第二章李庄站供电区域典型事故处理预案(28)第三章五里台站供电区域典型事故处理预案(40)第四章徐庄站供电区域典型事故处理预案(51)第五章王校庄、戴河站供电区域典型事故处理预案(63)第六章平方站供电区域典型事故处理预案(89)第七章MM 电网与京津唐系统解列后送电方案(96)

总则 一、处理电网事故在遵循调规、安规等规定基础上,根据运行操作等实际 情况,还应遵循以下处理原则。 (一)正常方式下各站设备运行极限按照设备单元最小载流元件载流能力控制。超过运行极限时应立即采取控制负荷措施。生技处应定期向区调提供公司属设备最小载流元件参数,并在发生变化时及时通知调度。其余调度管辖的设备,由调度所及时对最小载流量进行核准、更新。 (二)现场有人值班的变电站,因上级电源发生故障,造成全部或部分设备断电,现场值班员可自行将断电负荷倒备用电源供电。恢复断电设备供电时,须确认断电设备电压为零,防止下属发电机组非同期并列。操作完毕向调度员汇报。故障上级电源带电后,恢复正常方式。 (三)无人值班变电站因为继电保护及自动装置不能正确动作或其它原因,造成全部或部分设备断电时,集控站应立即向调度汇报,按调度指令执行;调度令有关操作队立即赴现场,进行检查设备、投停保护及自动装置、拉合隔离开关、恢复送电等后续处理。 (四)营销处应向区调提供各供电区域重要用户名单,按重要性排序,并及时更新。 (五)营销处应向区调提供经上级管理部门批准的限荷方案。各县调应备足拉路序位。 (六)电网事故处理预案涉及电网运行方式以年度方式报告为基础,电网方式发生变化(如母线分配改变等),由调度员按实情考虑。 (七)220kV 主变过负荷处理原则 1、向其它变电站转移负荷。 2、按拉路序位拉路限电。并通知营销处、各供电分公司限荷。 3、在过负荷 50%或处于 0.5 小时短期急救负载状态,变电站向调度员请

典型电气事故案例大全

典型电气事故案例大全 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

典型电气事故案例汇编

汇编:郝建伟 2012年4月10日 前言 通过典型事故案例学习,认清每一次事故的根源,消除松懈麻痹思想,强化忧患意识和风险意识,增强做好安全工作的积极性、主动性;加强事故问责,进一步明确各自安全责任,使安全生产

“可控、再控”,建立和完善各类规章制度,加大反违章和安全监督监察力度,推行安全工作标准化,深化安全事故闭环管理,检查事故管理和整改措施的落实情况,避免解决事故处理失之于宽、失之与松的问题,使安全生产基础不断得到巩固和加强,保证发电设备的安全稳定运行。 本《典型事故案例汇编》收集了我厂建厂以来在生产过程中发生的较为典型的电气事故,对事故发生的原因进行了分析,提出防范措施。希望各部门、各班组认真学习,接受事故教训,不断提高自我防护意识和防范能力,结合自身工作特点,举一反三,使防范措施真正落到实处,夯实生产安全基础,促进企业建立安全生产长效管理机制,确保发电设备安全、稳定、经济运行。 目录

一黄台电厂继电保护误接线事故 二黄台电厂110KV母差保护直流接地动作致Ⅰ母线跳闸 三黄台电厂220KVⅡ母线PT刀闸引线支柱瓷瓶污闪事故 四黄台电厂小动物造成发电机出线短路事故 五黄台电厂发电机转子内冷水回路堵塞致小修延期事故 六黄台电厂继电保护误整定事故 七黄台电厂#7机丙循环水A相CT下部接线处熔化导致停机事故八黄台电厂#7机油隔离6KV电源老鼠短路致#7炉灭火 九黄台电厂#7机205开关B相CT爆炸事故 十黄台电厂6KVⅦ段母线室漏雨造成母线故障 十一黄台电厂#6机低真空停机保护动作 十二黄台电厂#7机定子接地保护动作, 发电机跳闸 十三黄台电厂#7发电机定子A相接地故障 十四金陵电厂“”电气误操作事故 十五金陵电厂“”电气设备事故 十六沁北电厂500kVⅡ母线由运行转检修过程中运行人员误操作事故十七沾化热电厂“”全厂停电事故

电力系统事故案例

一、福建厦门电业局人身灼伤事故报告 一、事故简要经过 2006年2月24日12时34分47秒,福建厦门电业局220kV安兜变10kV江头Ⅱ回906(接于10kV Ⅱ段母线)线路故障,906线路保护过流Ⅱ段、过流Ⅲ段动作,开关拒动。12时34分49秒安兜变2号主变10kV侧电抗器过流保护动作跳#2主变三侧断路器,5秒钟后10kV母分备自投动作合900断路器成功(现场检查906线路上跌落物烧熔,故障消失)。#1、#2站用变发生缺相故障。 值班长洪××指挥全站人员处理事故,站长陈××作为操作监护人与副值班工刘××处理906开关柜故障。洪××、陈××先检查后台监控机显示器:906开关在合位,显示线路无电流。12时44分在监控台上遥控操作断906开关不成功,陈××和刘××到开关室现场操作“电动紧急分闸按钮”后,现场开关位置指示仍处于合闸位置;12时50分回到主控室汇报,陈××再次检查监控机显示该开关仍在合位,显示线路无电流;值班长洪××派操作人员去隔离故障间隔,陈××、刘××带上“手动紧急分闸按钮”专用操作工具准备出发时,变电部主任吴××赶到现场,三人一同进入开关室。13时10分操作人员用专用工具操作“手动紧急分闸按钮”,开关跳闸,906开关位置指示处于分闸位置, 13时18分由刘××操作断9062隔离开关时,发生弧光短路,电弧将操作人刘××、监护人陈××及变电部主任吴××灼伤。经厦门市第一医院诊断,吴××烧伤面积72%(其中III°44%); 刘××烧伤面积65% (其中III°33%); 陈××烧伤面积II°10%。 二、原因分析 1.906开关分闸线圈烧坏,在线路故障时拒动是造成#2主变三侧越级跳闸的直接原因。 2.906断路器操动机构的A、B两相拐臂与绝缘拉杆联接松脱造成A、B两相虚分,在断开9062刀闸时产生弧光短路;由于906柜压力释放通道设计不合理,下柜前门强度不足,弧光短路时被电弧气浪冲开,造成现场人员被电弧灼伤。开关柜的上述问题是人员被电弧灼伤的直接原因。 3.综自系统逆变电源由于受故障冲击,综自设备瞬时失去交流电源,监控后台机通讯中断,监控后台机上不能自动实时刷新900开关备自投动作后的数据。给运行人员判断造成假相,是事故的间接原因。 4.现场操作人员安全防范意识、自我保护意识不强,危险点分析不够,运行技术不过硬,在处理事故过程中对已呈缺陷状态的设备的处理未能采取更谨慎的处理方式。 5、该开关设备最近一次在2002年4月7日小修各项目合格,虽然没有超周期检修,但未能确保检修周期内设备处于完好状态。 三、防范措施 1.对同类型开关开展专项普查,立即停用与故障开关同型号、同产家的开关。 2.对与故障开关同型号、同产家的开关已运行5年以上的,安排厂家协助大修改造,确保断路器可靠分合闸,确保防爆能力符合要求。 3.检查所有类似故障开关柜的防爆措施,确保在柜内发生短路产生电弧时,能把气流从柜体背面或顶部排出,保证操作人员的安全。对达不到要求的,请厂家结合检修整改。 4.检查各类运行中的中置柜正面柜门是否关牢,其门上观察窗的强度是否满足要求,不满足要求的立即整改。 5.高压开关设备的选型必须选用通过内部燃弧试验的产品。

电力系统异常及事故处理

第四部分电力系统异常及事故处理(40题) 1、何谓电力系统事故,引起事故的主要原因有哪些? 答:所谓电力系统事故,是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。 引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。 2、从事故范围角度出发,电力系统事故可分几类?各类事故的含义是什么? 答:电力系统事故依据事故范围大小可分为两大类,即局部事故和系统事故。 局部事故是指系统中个别元件发生故障,使局部地区电压发生变化,用户用电受到影响的事件。 系统事故是指系统内主干联络线跳闸或失去大电源,引起全系统频率、电压急剧变化,造成供电电能数量或质量超过规定范围,甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。 3、常见的电力系统事故有哪些? 答:(1)主要电气设备的绝缘损坏,如由于绝缘损坏造成发电机、变压器烧毁事故。严重时将扩大为系统失去稳定及大面积停电事故。 (2)电气误操作,如带负荷拉闸刀、带电合接地线、带地线合闸等恶性事故。 (3)继电保护及自动装置拒动或误动。 (4)自然灾害,包括大雾、暴风、大雪、冰雹、雷电等恶劣天气引起线路倒杆、断线、引线放电等事故。 (5)绝缘子或绝缘套管损坏引起事故。 (6)高压开关、闸刀机构问题引起高压开关柜及闸刀带负荷自分。 (7)系统失稳,大面积停电。 (8)现场不能正确汇报造成事故或事故扩大。 4、电力系统事故预防措施有哪些? 答:(1)编制合理的系统运行方式(如电源平衡和结线方式)。

(2)创造条件及时消除设备缺陷及系统的薄弱环节。 (3)利用状态估计、DTS、静态安全分析等高级应用软件,加强培训,提高调度运行人员处理事故的能力。 (4)严格贯彻执行各项规章制度。 (5)提高电网调度系统技术装备水平。 (6)加强事故预想和反事故演习,提高事故处理应变能力。 5、调度部门的哪些过失会造成事故? 答:(1)电力系统运行方式安排不合理。 (2)电力系统备用容量不足或分配不当。 (3)设备检修方式安排不当。 (4)继电保护及系统安全自动装置与系统运行方式不协调,包括定值误整定(误使用),系统安全自动装置使用不当。 (5)调度员指挥系统操作时对系统运行情况和设备运行状态不清或者违反规章制度而误操作。 (6)调度员处理事故时,判断错误,采用错误的处理方法而扩大事故。 (7)各级运行人员工作不协调,拖延事故处理时间而扩大事故。 (8)事故时通讯失灵,调度员无发指挥,至使事故扩大。 (9)事故时远动设备遥信、遥测信号不正确,计算机监控系统失灵至使事故扩大。 6、事故处理的一般原则是什么? 答:电力系统发生事故时,各单位的运行人员在上级值班调度员的指挥下处理事故,并做到如下几点: (1)尽速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解; (2)尽一切可能保护设备的连续运行,以保证对用户连续供电,特别要采取果断措施,保证周波,保证厂用电安全运行,对于正常运行的系统,也要特别注意周波、电压的变化,以保证正常系统安全运行;

电力事故相关案例分析

电力事故相关案例分析 业务不熟有电当没电违章作业险丢命一条 一、事故概况 2001年5月24日9时50分,辽宁省某石化厂总变电所所长刘某,在高压配电间看到2号进线主受柜里面有灰尘,于是就找来一把笤帚打扫,造成1Okv高压电触电事故。经现场的检修人员紧急抢救苏醒后,送住市区医院。经医生观察诊断,右手腕内侧和手背、右肩胛外侧(电流放电点)三度烧伤,烧伤面积为3%。 二、事故经过 5月24日8时40分,变电所所长刘某安排值班电工宁某、杜某修理直流控制屏指示灯,宁某、杜某在换指示灯灯泡时发现,直流接线端子排熔断器熔断。这时车间主管电气的副主任于某也来到变电所,并和值班电工一起查找熔断器故障原因。当宁某和于某检查到高压配电间后,发现2号主受柜直流控制线路部分损坏,造成熔断器熔断,直接影响了直流系统的正常运行。接着宁某和于某就开始检修损坏线路。不一会儿,他们听到有轻微的电焊机似的响声。当宁某站起来抬头看时,在2号进线主受柜前站着刘某,背朝外,主受柜门敞开,他判断是刘某触电了。宁某当机立断,一把揪住刘某的工作服后襟,使劲往外一拉,将他拉倒在主受柜前地面的绝缘胶板上,接着用耳朵贴在他胸前,没有听到心脏的跳动声,宁某马上做人工呼吸。这时于某已跑出门,去找救护车和卫生所大夫。经过十几分钟的现场抢救。刘某的心脏恢复了跳动,神志很快清醒了。这时,闻讯赶来的职工把刘某抬上了车,送到市区医院救治。后经了解得知,刘某在宁某和于某检修直流线路时,他看到2号进线主受柜里有少许灰尘,就到值班室拿来了笤帚(用高梁穗做的),他右手拿着笤帚,刚一打扫,当笤帚接近少油断路器下部时就发生了触电,不由自主地使右肩胛外侧靠在柜子上。 三、事故原因分析 (1) 刘某违章操作。刘某对高压设备检修的规章制度是清楚的,他本

电力安全事故的原因分析及防范措施

电力安全事故的原因分析及防范措施 前言 目前国内外电力行业安全事故预防正趋于研究电力系统安全问题,完善应急处理机制,确保电力生产和输配的安全。抓紧建立电力系统应急处理机制,做到未雨绸缪,防患于未然。加强以节电和提高用电效率为核心的需求侧管理;加强技术改造和管理措施;加强调度管理;加强运行维护;加强预警机制建设。电力行业安全事故预防关系到国家安全、社会稳定和生产、生活秩序,必须高度重视,进行全面、系统、周密的研究,提出相应对策。” 一、电力安全生产事关国家安全不口社会稳定大局,安全可靠的电力供应对于保持社会稳定和促进经济发展具有十分重要的意义。各电力企业要认真贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的各项方针政策,切实做好电力安全生产工作。 二、电力安全生产要始终坚持“安全第一、预防为主”的方针,坚持以人为本,牢固树立“责任重于泰山”的观念,把安全生产放在各项工作的首位。 1电力安全

1.1电力安全的发展与创新 1.1.1电力安全的发展与趋势 建国以来,特别是改革开放以来,中国电力工业快速发展,全国发电装机容量从1996年底开始一直稳居世界第2位。2007年全国发电量达到32559亿千瓦时,全社会用电量达到32458亿千瓦时,基本满足了国民经济和社会发展对电力的需求。在电网建设方面,随着500千伏电压等级主干网架的形成,已基本实现全国联网格局,西电东送、南北互济初具规模,电能资源配置得到优化。 近几年来,我国城市建设快速发展对电力需求不断扩张,不仅使日常电力供应日趋紧张,而且许多电力设备呈现高负荷运转的局面。南方电网针对珠三角地区电网普遍存在的变电站容量过大、供电面积过大、设备长期满负荷运行的现状。 中华人民共和国电力行业标准《电业生产事故调查规程》规定"调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。居安思危,防患于未然,更积极。有备才能无患。 目前国内外电力行业安全事故预防正趋于研究电力系统安全问题,

2020年(电力行业)电力事故案例

(电力行业)电力事故案例

电力系统 15例人身事故典型案例 分析与总结

一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 【简要经过】 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 【原因及暴露问题】 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 【事故图片及示意图】 【知识点】 1.打开起吊孔应设置安全可 靠的刚性围栏;

2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。 【制度规定】 1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”; 2.公司《工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。

电力事故案例学习心得体会

电力事故案例学习心得体会 电力事故案例学习心得体会 电力事业是个充满危险的工作,这要求我们要掌握电力运行规律、提高安全生产的警惕性,加强电力事故案例的下面是电力事故案例学习心得体会,希望对大家有帮助。 电力事故案例学习心得体会篇一 201X年1月12日和2月8日,金溪县供电公司陆坊中心供电所利用安全日活动时机,投入到了积极的学习事故案例活动之中。我所对每一起事故案例的学习都格外重视,全体人员积极参加,认真学习每一起发生在我们身边的事故,共同分析事故发生的各种原因。 首先,大家认为在思想上要高度重视安全,认真善待和用心做好每一件事情。毛主席曾经说过: 世界上最怕是认真二字,只要认真了,天下就没有干不好的事情,就不会有这样或那样的事故发生,只要大家对每件事都切实地负起责任,端正好自己的态度,处处从严要求自己,在日常工作中时刻警惕自己,不存在丝毫麻痹大意的思想,想信什么事情都能够做好。其次,作为我们电力生产工作,安全是摆在一切工作中的重中之重。因此,我们必须严格遵守规章制度和操作规程,不能因为自己熟,以前干什么都没有出过事,就去违反操作规程,今年 1.5 的人身事故和 1.28 的违章操作就是一个鲜明的事例,我们一定会把他们血的教训作为我们今后工作的前车之鉴,认真分析他们出现事故的直接和间接的原因。加强本所的安全管理,杜绝管理违章和行为违章的事故发生。 第 三,现场作业一定要有专人监护。工作负责人要全面负起自己的责任,一切按照工作票上标定的安全措施进行操作。不能象他们一样因为怕麻烦就不办工作票,不验电,不挂接地线。因为放松了自己,就连挂接地线的顺序都会搞错,一定要按电力安全操作规程进行操作,做好大型施工和小型抢修与维护。特别是我们平常的消缺,更不能掉以轻心。

相关文档