关于天津美雅苑项目1#至7#楼电梯前室消防箱改为明装及我方

施工人员住宿事宜工作联系函

湛江市XXX工程公司:

根据消防给排水施工图,1#至7#楼电梯前室消防箱设计为暗装,经我方现场查看发现消防箱暗装存在以下问题:

1、1#楼2至18层电梯前室的消火栓为双栓,消防箱设计为暗装,设计要求消防箱的尺寸为(高*宽*厚)1000*700*240mm。经我方现场测量,1#楼2至18层电梯前室的消防箱设计安装位置墙面宽度为780mm,厚度为180mm。如果按设计要求暗装,剩下的80mm不足以支撑整个墙体且影响防火门的安装。如改为半暗装,墙厚只有180mm,也会影响墙后面灯开关的安装。

2、2#楼2至18层电梯前室的消火栓为双栓,消防箱设计为暗装,设计要求消防箱的尺寸为(高*宽*厚)1000*700*240mm。经我方现场测量,2#楼2至18层电梯前室的消防箱安装位置墙面宽度只有920mm,厚度为180mm。如果按设计图暗装,剩下的220mm不足以支撑整个墙体且影响防火门的安装。如改为半暗装,墙厚只有180mm,也会影响墙后面灯开关的安装。

3、3#楼2至26层电梯前室的消火栓为单栓,消防箱为暗装,消防箱的尺寸为(高*宽*厚)800*650*240mm。经我方现场测量,3#楼2至26层电梯前室的消防箱安装位置墙面宽度只有1040mm,厚度为180mm。如果按设计图暗装,剩下的 390mm不足以支撑整个墙体且影响防火门的安装。如改为半暗装,墙厚只有180mm,也会影响墙后面灯开关的安装。

以上问题,我方建议1#至7#楼电梯前室的消防箱由暗装改为明装(明装并不影响电梯前室的使用)。

另外,根据项目的施工进度要求,我消防项目施工近期将安排进场,为了能更好的开展工作请贵司为我司安排一间办公室及两间宿舍(施工人员住宿),望贵司给予大力支持!

望贵司能尽快答复,以便我公司能更快的开展下一步工作。

广西XXX工程有限公司

2015年12月10日

安全隐患整改通知书

安全隐患整改通知书 单位 安徽省安全生产协会编印

《安全隐患整改通知书》说明 事故源于隐患,隐患是滋生事故的土壤和温床。企业只有通过全范围、全方位、全过程地去发现存在的隐患,然后采取各种有效手段,治理各类隐患和问题,才能把事故消灭在萌芽状态。为了协助企业深入开展安全生产标准化建设,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命财产安全,根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《安徽省生产安全事故隐患排查治理办法》和《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》等法规、规范要求。现就安全生产隐患排查、治理和《安全隐患整改通知书》使用要求说明如下。 一、安全生产事故隐患 安全生产事故隐患:是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 (一)在事故隐患的三种表现中,物的危险状态是指生产过程或生产区城内的物质条件(如材料、工具、设备、设施、成品、半成品)处于危险状态;人的不安全行为是指人在工作过程中的操作、指示或其他具体行为不符合安全规定;管理上的缺陷是指在开展各种生产活动中所必须的各种组织、协调等行动存在缺陷。 (二)隐患分级:隐患可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经管单位自身难以排除的隐患。 (三)隐患排查:是指企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相

消防隐患通知书

消防隐患通知书 消防隐患通知书范文一 消防安全隐患整改通知单 工程名称:编号: 致: 经检查发现,施工现场存在下列安全隐患: 你司于年月日进场的位于的材料(可燃物及易燃易爆危险品),现场实际数量超过施工组织设计材料进场计划数量,违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011中6.2.2的规定。 要求你司立即将超出计划的进场数量部分材料退场,并于年月日前以安全隐患整改通知回复单向我司提出复检申请,整改期间你司必须按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》对材料存放部位做好消防安全防护措施,不得在该批次材料存放部位周边进行动火作业。 若逾期未落实整改工作并提出复检申请,我司将根据合同中的条款对你司进行相应处罚。 项目监理机构(章) 总监理工程师(签名): 年月日 消防隐患通知书范文二 消防检查隐患整改通知书 我司消防专职人员于年月日在消防安全检查中发现贵铺存在消防隐患如下: 整改意见:

请贵铺于年月日前整改,并在限期内前将整情况函告我司物业管理中心。逾期未做整改的,我司将依法予以处罚。 整改结果:负责人签名:主管签名:检查人员: 南方大厦数码科技有限公司物业管理中心 年月日 消防隐患通知书范文三 消防隐患整改通知书 ___________: 根据《中华人民共和国消防法》,我(局、处、科、支队、大队)于___年___月___日派员对你单位进行了消防监督检查,发现存在下列重大火灾隐患:1._________________ 2._________________ 整改措施: 1._________________ 2._________________ 请你单位于___年___月___日前改正,并在期限届满前将整改情况函告我(局、处、科、支队、大队)。逾期不改正的,将依法予以处罚。 在此期间你单位应当采取确保消防安全、防止火灾发生的措施。 (公安消防机构印章) ___年___月___日 被检查单位主管人员(签名): ___年___月___日

消防火灾隐患整改通知书

消防火灾隐患整改通知书 字第号业主/承租人(使用人):/ 地址: 使用性质:建筑面积: 依照《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防管理规定》,我司消防安全检查人员于年月日对你单位进行消防安全检查,发现你有违反消防法律、法规的下列行为:□1、□未经消防设计审核、□消防验收、□备案抽查、□未经投入使用、营业前消防安全检查; □2、彩钢板建筑采用聚苯乙烯为夹心材料搭建; □3、生产经营和人员住宿未经防火分隔、□违规设置员工宿舍、□违章用火用电; □4、消防设施、器材、消防安全标志未配置完善并保持完好有效; □5、擅自□停用、□拆除消防设施、器材; □6、□占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口; □7、□占用、□堵塞、□封闭消防车通道; □8、其他消防安全违法行为: 请认真按照《中华人员共和国消防法》有关规定要求,及时进行整改,消除火灾隐患,在日内整改完毕,并将整改结果书面告知我司。逾期未整改,我司将根据有关规定追究责任并报送广州市公安消防局防火监督处重点科。如果造成火灾或者事故,导致任何人员或财产损失的,一切后果由你单位自行承担。 被检查单位负责人(签字): 安全检查员(签字): 公司 二0一年月日 附件:安全隐患实拍效果图 一式三联,此联存档 消防火灾隐患整改通知书 字第号 业主/承租人(使用人):/ 地址: 使用性质:建筑面积: 依照《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、 企业、事业单位消防管理规定》,我司消防安全检查 人员于年月日对你单位进行消防安全检 查,发现你有违反消防法律、法规的下列行为: □1、□未经消防设计审核、□消防验收、□备 案抽查、□未经投入使用、营业前消防安全检查; □2、彩钢板建筑采用聚苯乙烯为夹心材料搭建; □3、生产经营和人员住宿未经防火分隔、□违 规设置员工宿舍、□违章用火用电; □4、消防设施、器材、消防安全标志未配置完 善并保持完好有效; □5、擅自□停用、□拆除消防设施、器材; □6、□占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全 出口; □7、□占用、□堵塞、□封闭消防车通道; □8、其他消防安全违法行为: 请认真按照《中华人员共和国消防法》有关规定 要求,及时进行整改,消除火灾隐患,在日内整改 完毕,并将整改结果书面告知我司。逾期未整改,我 司将根据有关规定追究责任并报送广州市公安消防 局防火监督处重点科。如果造成火灾或者事故,导致 任何人员或财产损失的,一切后果由你单位自行承 担。 被检查单位负责人(签字): 安全检查员(签字): 公司 二0一年月日 附件:安全隐患实拍效果图 一式三联,此联交检查单位 消防火灾隐患整改通知书 字第号 业主/承租人(使用人):/ 地址: 使用性质:建筑面积: 依照《中华人民共和国消防法》、《机关、团 体、企业、事业单位消防管理规定》,我司消防安全 检查人员于年月日对你单位进行消防安 全检查,发现你有违反消防法律、法规的下列行为: □1、□未经消防设计审核、□消防验收、□备 案抽查、□未经投入使用、营业前消防安全检查; □2、彩钢板建筑采用聚苯乙烯为夹心材料搭建; □3、生产经营和人员住宿未经防火分隔、□违 规设置员工宿舍、□违章用火用电; □4、消防设施、器材、消防安全标志未配置完 善并保持完好有效; □5、擅自□停用、□拆除消防设施、器材; □6、□占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全 出口; □7、□占用、□堵塞、□封闭消防车通道;

消防安全隐患整改通知书模板

消防安全隐患整改通知书模板 消防安全隐患整改通知书模板篇1 xxx餐饮有限公司: 依照《中华人民共和国消防法》,我司消防安全管理人员于年月日对你单位:xx大厦C座308、309室进行了消防安全监督检查。发现存在下述违反消防法规的行为: 1、将室内消火栓进行封堵。 2、未按规定安装消防应急照明系统。 3、未按规定安装应急疏散指引标识。 4、未安规定配备相应的灭火器材。 以上行为违反《中华人民共和国消防法》第10、12、21、条的规定,已构成火灾隐患,依据《消防法》第二十五条规定,责令你单位在2008年12月15日前整改完毕,否则我司将实施处罚。 在此期间你单位应当采取措施,防止发生火灾。 北京xx物业管理有限公司 XX年XX月XX日 消防安全隐患整改通知书模板篇2 ____: 根据《中华人民共和国消防法》我处于__年__月__日,对你单位_______进行了消防安全监督检查,发现存在下列火灾隐患: 1、____________ 2、____________ 3、____________

…………………………… 整改措施: 1、____________ 2、____________ …………………………… 请你单位(部门)于__年__月__日前根据相关规定进行整改,并在限期届满内,将整改情况函告我处,逾期不改正的,并因造成火灾 事故的,将依照相关法律追究其刑事责任。 在整改期间,你单位应采取确保消防安全、防止火灾发生的措施。 被检查单位主管领导(签名)_____ __年__月__日 消防安全隐患整改通知书模板篇3 依照《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防管理规定》,我司消防安全检查人员于年月日对你单位进行 消防安全检查,发现你有违反消防法律、法规的下列行为: □1、□未经消防设计审核、□消防验收、□备案抽查、□未经 投入使用、营业前消防安全检查; □2、彩钢板建筑采用聚苯乙烯为夹心材料搭建; □3、生产经营和人员住宿未经防火分隔、□违规设置员工宿舍、□违章用火用电; □4、消防设施、器材、消防安全标志未配置完善并保持完好有效; □5、擅自□停用、□拆除消防设施、器材; □6、□占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口; □7、□占用、□堵塞、□封闭消防车通道;

消防安全隐患通知书—001

消防安全隐患通知书 NO 2016—001 签发人:魏益刚责任单位:热控维护部 隐患描述: 在去年底的极冷天气情况下,为保证消防水管道安全,将消防水予以排放。但是仍有部分管道存在低点。消防水未排放干净,造成管道破损。 责任分析及考核: 整改措施: 在下述管道低点加装排水阀: 1、一号变压器高厂变喷淋加装排水阀; 2、一号变压器脱硫变喷淋加装排水阀; 3、二号变压器高厂变喷淋加装排水阀; 4、二号变压器脱硫变喷淋加装排水阀; 5、一号磨煤机消防喷淋主管道加装排水阀; 6、二号磨煤机消防喷淋管道加装排水阀; 7、碎煤机室0米消防喷淋管道加装排水阀; 8、码头消防管道两侧需加装排水阀; 整改完成情况: 部门负责人:年月曰 验证情况: 验证人:年月曰注:1、整改完毕部门负责人签字后将治安隐患通知单报安监部,安监部验证后存档。 2、未对完成事件提出调整申请且未按规定期限完成的,加倍考核。

3、安监部月底汇总后报人力资源部进行考核

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之;宽以济猛,猛以济宽,政是以和。将军额上能跑马,宰相肚里能撑船。 最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。 君子贤而能容罢,知而能容愚,博而能容浅,粹而能容杂。 宽容就是忘却,人人都有痛苦,都有伤疤,动辄去揭,便添新创,旧痕新伤难愈合,忘记昨日的是非,忘记别人先前对自己的指责和谩骂,时间是良好的止痛剂,学会忘却,生活才有阳光,才有欢乐。 不要轻易放弃感情,谁都会心疼;不要冲动下做决定,会后悔一生。也许只一句分手,就再也不见;也许只一次主动,就能挽回遗憾。 世界上没有不争吵的感情,只有不肯包容的心灵;生活中没有不会生气的人,只有不知原谅的心。 感情不是游戏,谁也伤不起;人心不是钢铁,谁也疼不起。好缘分,凭的就是真心真意;真感情,要的就是不离不弃。 爱你的人,舍不得伤你;伤你的人,并不爱你。你在别人心里重不重要,自己可以感觉到。所谓华丽的转身,都有旁人看不懂的情深。 人在旅途,肯陪你一程的人很多,能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待,谁又从未走远,谁能为你一直都在? 这世上,别指望人人都对你好,对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗,能放在心上的人毕竟不多;感情就那么一块,心里一直装着你其实是难得。 动了真情,情才会最难割;付出真心,心才会最难舍。 你在谁面前最蠢,就是最爱谁。其实恋爱就这么简单,会让你智商下降,完全变了性格,越来越不果断。 所以啊,不管你有多聪明,多有手段,多富有攻击性,真的爱上人时,就一点也用不上。 这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明,很有手段,谁就真的不爱你呀。 遇到你之前,我以为爱是惊天动地,爱是轰轰烈烈抵死缠绵;我以为爱是荡气回肠,爱是热血沸腾幸福满满。

安全隐患整改通知书答复单

安全隐患整改通知书回复 工程名称:湖北省十堰市张湾区污水处理工程 致:十堰市张湾区建设工程安全监督站 我公司施工的十堰市张湾区污水处理工程项目,于2014年6月23日收到编号为013 的《建设工程安全隐患限期整改通知书》后,对提出的要求整改事项,现已 按规定进行了整改,已报监理单位验收签字,现报告情况如下: 1、安全资料未完善 项目部根据施工进度和施工要求已完善本工程相关安全资料。(1)装载机安全技术交底、振捣器安全技术交底、雨季和暑季安全技术交底、 混凝土搅拌安全技术交底、钢筋安装及焊接技术交底、BL 导流池安全技术交底、格栅沉砂池、调节池安全技术交底等安全资料(2)施工用电安 全作业指导书、主要土石方设备安全作业指导书、混凝土安全作业指导 书、脚手架安全作业指导书、模板工程作业指导书、施工排水安全作业指导书、管道安装作业安全指导书等安全资料。(3)施工应急预案及应急响应、安全日记、会议纪要等其它相关安全资料。 2、施工现场用电箱不规范,电线为接零接地,电线乱接乱拉。 施工现场用电已经按照规范整改,施工现场临时用电应采用 TN --x 配电系统,实行"三相五线制"、三级配电两级保护和"一机一闸 一保险一箱"的做法,并对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其 前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 3、施工现场未隔离,没有警示线、警示标语、没有临边防护 施工现场已用警示带和反光锥进行警戒,警示牌进行安全警告,满足施工现场安全要求。(见图) 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况 ,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

消防火灾隐患整改通知书

消防火灾隐患整改通知书 字第号 业主/承租人(使用人): / 地址: 使用性质:建筑面积: 依照《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防管理规定》,我司消防安全检查人员于年月日对你单位进行消防安全检查,发现你有违反消防法律、法规的下列行为:□1、□未经消防设计审核、□消防验收、□备案抽查、□未经投入使用、营业前消防安全检查; □2、彩钢板建筑采用聚苯乙烯为夹心材料搭建; □3、生产经营和人员住宿未经防火分隔、□违规设置员工宿舍、□违章用火用电; □4、消防设施、器材、消防安全标志未配置完善并保持完好有效; □5、擅自□停用、□拆除消防设施、器材; □6、□占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口; □7、□占用、□堵塞、□封闭消防车通道; □8、其他消防安全违法行为: 请认真按照《中华人员共和国消防法》有关规定 要求,及时进行整改,消除火灾隐患,在日内整改 完毕,并将整改结果书面告知我司。逾期未整改,我 司将根据有关规定追究责任并报送广州市公安消防 局防火监督处重点科。如果造成火灾或者事故,导致 任何人员或财产损失的,一切后果由你单位自行承 担。 被检查单位负责人(签字): 安全检查员(签字): 公司 二0一年月日 附件:安全隐患实拍效果图 一式三联,此联存档 消防火灾隐患整改通知书 字第号 业主/承租人(使用人): / 地址: 使用性质:建筑面积: 依照《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、 企业、事业单位消防管理规定》,我司消防安全检查 人员于年月日对你单位进行消防安全检 查,发现你有违反消防法律、法规的下列行为: □1、□未经消防设计审核、□消防验收、□备 案抽查、□未经投入使用、营业前消防安全检查; □2、彩钢板建筑采用聚苯乙烯为夹心材料搭建; □3、生产经营和人员住宿未经防火分隔、□违 规设置员工宿舍、□违章用火用电; □4、消防设施、器材、消防安全标志未配置完 善并保持完好有效; □5、擅自□停用、□拆除消防设施、器材; □6、□占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全 出口; □7、□占用、□堵塞、□封闭消防车通道; □8、其他消防安全违法行为: 请认真按照《中华人员共和国消防法》有关规定 要求,及时进行整改,消除火灾隐患,在日内整改 完毕,并将整改结果书面告知我司。逾期未整改,我 司将根据有关规定追究责任并报送广州市公安消防 局防火监督处重点科。如果造成火灾或者事故,导致 任何人员或财产损失的,一切后果由你单位自行承 担。 被检查单位负责人(签字):

安全隐患整改通知书范本

安全隐患整改通知书范本 安全隐患指在日常的生产过程或社会活动中,由于人的因素,物的变化以及环境的影响等会产生各种各样的问题、缺陷、故障、苗头、隐患等不安全因素,对于安全隐患应该进行整改。下面给大家带来安全隐患整改通知书范文,供大家参考! 安全隐患整改通知书范文篇一xxx餐饮有限公司: 依照《中华人民共和国消防法》,我司消防安全管理人员于X年X月X日对你单位:xx大厦C座XX室进行了消防安全监督检查。发现存在下述违反消防法规的行为: 1、将室内消火栓进行封堵。 2、未按规定安装消防应急照明系统。 3、未按规定安装应急疏散指引标识。 4、未安规定配备相应的灭火器材。 以上行为违反《中华人民共和国消防法》第10、12、21、条的规定,已构成火灾隐患,依据《消防法》第二十五条规定,责令你单位在X年X月X日前整改完毕,否则我司将实施处罚。 在此期间你单位应当采取措施,防止发生火灾。 北京xx物业管理有限公司 XX年XX月XX日

安全隐患整改通知书范文篇二致: 经检查发现,施工现场存在下列安全隐患: 你司于年月日进场的位于的材料(可燃物及易燃易爆危险品),现场实际数量超过施工组织设计材料进场计划数量,违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011中6.2.2的规定。 要求你司立即将超出计划的进场数量部分材料退场,并于年月日前以安全隐患整改通知回复单向我司提出复检申请,整改期间你司必须按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》对材料存放部位做好消防安全防护措施,不得在该批次材料存放部位周边进行动火作业。 若逾期未落实整改工作并提出复检申请,我司将根据合同中的条款对你司进行相应处罚。 项目监理机构(章) 总监理工程师(签名): 年月日 安全隐患整改通知书范文篇三xxxx 经检查发现,施工现场存在下列安全隐患: 事由:于2016年4月6日你同已进行XXX厂房层二层模板支撑搭设工作; 该支撑高度为5.5米属高支撑体系。经我司巡查发现该高支撑搭

安全隐患整改告知函

附件五: 深圳市燃气集团股份有限公司 安全隐患整改告知函: 单位: 贵单位正在进行工程施工。在施工中存在下列项的违章行为,严重危害地下燃气管网的安全。为了保证地下燃气管网的安全运行,更是为了保障广大人民群众生命安全。请立即停止违章行为,并对违章事项进行整改,消除安全隐患。否则,由此引发的一切后果由贵单位承担全部责任。 违章行为: 1、在燃气管道及设施有效保护范围内进行□机械开挖□挖坑、取土□打桩 □顶管□爆破。 2、燃气管道或设施遭到□轻度损坏□中度损坏□严重损坏。 3、擅自对燃气管道及设施进行□拆除□迁移□切断□移动□覆盖□埋设 4、燃气管道因□开挖□塌方而悬空。 5、燃气管道表面防腐层损坏。 6、浅埋的燃气管道及设施上方□过往大型机械□过往重型车辆□开路口。 7、燃气管道函于或穿越□电力电缆□通讯电缆□其它管线沟槽之中。 8、燃气管道涵于或穿越□电力电缆□通讯电缆□给排水□雨水□化粪池□其 它沟井。 9、燃气出地上升管段□包封暗设□埋墙□混凝土包裹□埋设。 10、燃气管管道涵于□墙基础□店铺基础□桥墩基础□路灯基础□交通指示牌基础□交通信号灯基础□广告招牌基础□公交站亭基础□电话亭基础□岗亭基础□配电房□花池、花坛□电力输配箱基础□通讯输配箱基础□化粪池基础□其它混凝土基础。 11、在燃气管道及设施上方修筑□堆放物品□房屋□店铺□路灯□交通指示□交通信号灯□广告招牌□公交站亭□电话亭□岗亭□配电房□电力输配箱□通讯输配箱□交通护栏□化粪池□花池、花坛。 12、在燃气管道上方敷设□电力电缆□通讯电缆□给水管□排水管□雨水管。 13、与燃气管道的水平净距或垂直净距不符合安全技术规范。

关于开展消防安全专项检查的通知

XX铁路有限公司 关于开展消防安全专项检查的通知为深刻吸取“11·18”北京大兴西红门镇火灾事故教训,根据《建设系统开展消防安全隐患集中清查整治工作安排》(建〔2017〕742号)和《关于开展安全隐患大排查大清理大整治专项行动的通知》(安监电〔2017〕1235号)文件要求以及路局专题会议精神,结合《关于深入开展工作质量安全隐患排查整治专项行动的通知》(XX安〔2017〕号),为有效加强公司建设施工现场防火安全管理,有效预防和消除火灾隐患,切实做好施工现场的安全防火工作,确保XX、崇礼铁路工程安全稳定有序进行,公司决定 从即日起至12月31日在管内进行消防安全专项检查。现将有关事项通知如下: 一、各施工和监理单位要高度重视防火安全工作,落实防火责任制。主要领导要亲自布置,认真做好施工现场各项安全防范措施的落实工作,防止发生火灾和人员伤亡事故。 二、各施工监理项目部成立专项检查组,开展防火安全大检查。对劳务工驻地私拉乱接、大功率电器、电褥子、电热水器、小太阳、取暖灯设施、食堂宿舍用电、乱堆易燃物等情况进行重点检查整顿;加强对上述场所的配电箱、灭火器材管理,按要求配置到位,管理规范。 三、狠抓施工现场防火措施的落实,确保在建工程消防安全。施工、监理单位对辖区内在建的防火重点工地逐个进行检查。 检查的主要内容:一是严查施工工地(含职工宿舍)消防安全。立即对管内施工场所(含职工宿舍)开展工地消防安全检查。是否建立了消防安全组织,是否确定消防安全责任人、管理人,消防管理制度是否健全;建筑材料特别是外墙保温材料是否符合防火规范、规定要求;施工现场平面布局是否符合消防安全要求,施工作业、办公、材料存放、住宿等区域是否分开布设,间距是否达标;电焊、气焊等防火重点岗位施工人员是否具备相应资质,动火、用电作业是否采取防火监护措施;用火用电、易燃易爆物品、施工垃圾管理制度是否健全落实;施工现场是否按要求配备

商铺消防火灾隐患整改通知书

商铺消防火灾隐患整改 通知书 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

商铺消防火灾隐患整改通知书 商铺号:桐国贸管第号 根据《中华人民共和国消防法》有关规定要求,为了你的安全,同时确保市场的稳定,营造良好的消防安全环境,夯实做那些人市场安全“防火墙”。防止日常火灾事故的发生,提升防火安全意识和警惕性,彻底根除火灾隐患。 本物业管理公司安全部于2016年月日对你装修商铺进行消防安全检查,发现你商铺岗位有以下消防安全隐患存在: 1、 2、 3、 望你内收到本市场物业管理消防火灾隐患整改通知书后,请认真按照《国贸市场物业消防安全生产管理责任书》执行,限在一个工作日内消除水灾隐患,如限期内未整改落实的本物业管理有权将按《二次装修施工现场安全告知书》中相关条例进行处理。 被检查单位负责人(签字)联系电话: 安全检查员(签字):朱震辉 桐乡市濮院国贸中心管理有限公司 安全部 年月日 商铺消防火灾隐患整改通知书 商铺号:桐国贸管第号 根据《中华人民共和国消防法》有关规定要求,为了你的安全,同时确保市场的稳定,营造良好的消防安全环境,夯实做那些人市场安全“防火墙”。防止日常火灾事故的发生,提升防火安全意识和警惕性,彻底根除火灾隐患。 本物业管理公司安全部于2016年月日对你装修商铺进行消防安全检查,发现你商铺岗位有以下消防安全隐患存在: 1、 2、 3、 望你内收到本市场物业管理消防火灾隐患整改通知书后,请认真按照《国贸市场物业消防安全生产管理责任书》执行,限在一个工作日内消除水灾隐患,如限期内未整改落实的本物业管理有权将按《二次装修施工现场安全告知书》中相关条例进行处理。 被检查单位负责人(签字)联系电话: 安全检查员(签字):朱震辉 桐乡市濮院国贸中心管理有限公司 安全部 年月日

隐患整改通知书

隐患整改通知书 在日常的生产过程或社会活动中,由于人的因素,物的变化以及环境的影响等会产生各种各样的问题、缺陷、故障、苗头、隐患等不安全因素,如果不发现、不查找、不消除,会打扰和影响生产过程或社会活动的正常进行。这些不安全因素有的是疵点、缺点,只要检查发现后进行消缺处理,便解决问题,不会生成激发潜能(例如动能、势能、化学能、热能等)的条件;有的则具有生成激发潜能的条件,便形成事故隐患,下面我给大家带来隐患整改通知书,供大家参考! 隐患整改通知书范文一 安全隐患整改通知书 发出联 220xx年第号 签发人: 时间:年月日 经检查,你单位(用户)存在以下安全隐患:根据《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》及其实施细则,限你单位(用户)在凡不及时执行本通知,出现的电力安全事故,一切责任及经济损失由你单位(用户)负责承担。注:本通知一式两份、用户一份,供电所存一份。 xx县东山供电营业所 年月日 隐患整改通知书范文二 ____: 根据《中华人民共和国消防法》我处于__年__月__日,对你单位_______进行了消防安全监督检查,发现存在下列火灾隐患: 1、____________ 2、____________ 3、____________ ................................. 整改措施: 1、____________

2、____________ ................................. 请你单位(部门)于__年__月__日前根据相关规定进行整改,并在限期届满内,将整改情况函告我处,逾期不改正的,并因造成火灾事故的,将依照相关法律追究其刑事责任。 在整改期间,你单位应采取确保消防安全、防止火灾发生的措施。 被检查单位主管领导(签名)_____ __年__月__日 隐患整改通知书范文三 火灾隐患整改通知书 编号:[20]第号 年月日防火检查发现你处存在火灾隐患,具体问题和整改意见如下: 限你部门于xx年月日整改完毕。 整改责任人(签字): 年月日 检查人(签字): 年月日 (被检查部门留存) 推荐阅读:隐患整改通知书范文隐患整改通知书3篇隐患整改通知书范文3篇房屋安全整改通知书房屋违章整改通知书工作整改通知书范文

消防安全通知书

编号:消防安全通知书 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 X X公司

消防安全通知书 随着社会一步步向前发展,我们用到通知的地方越来越多,通知根据根据适用范围的不同可划分为不同种类。那么一般通知是怎么写的呢?下面是整理的.消防安全通知书,希望对大家有所帮助。各街道(乡镇)物业服务中心、物业服务企业: 为认真贯彻落实关于加强今冬明春住宅小区防火安全工作的部署要求,预防和减少住宅小区的火灾事故,强化消防安全措施,提高消防管理能力,切实消除住宅小区火灾隐患,现要求你们做好以下工作: 一、提高认识,加强领导,落实责任。各物业服务单位要把小区消防安全检查工作作为头等大事来抓,认真按照有关工作的要求,切实做到思想认识到位、组织部署到位、工作措施到位。 二、组织对消防设施设备安全隐患大检查,重点要对小区内的消防设施设备运行情况进行检查,对消防泵供水系统、消防栓配材器材、手提式灭火器进行系统的检查。 三、对小区内违章占用消防车道、疏散通道等行为进行清理整治,确保消防通道畅通。 四、各物业服务单位要组织开展对所管辖物业服务小区内擅自改变物业共用部位用途导致存在火灾安全隐患问题的自查自纠。重点对小区内擅自利用架空层、地下停车库等物业共用部位进行经营或改变使用用途等问题的自查自纠和清理整治。 五、加强消防安全宣传教育和管理,提高居民群众消防安全意识。

各物业服务单位要根据春节期间小区内业主燃放烟花爆竹多、火灾安全隐患大的特点,做好小区燃放烟花爆竹的管理,加强消防安全宣传教育活动,在小区宣传栏等场所张贴安全告示,增强群众消防安全意识。 **区住房和城乡建设局 **年11月16日

安全隐患整改通知书范本3篇

安全隐患整改通知书范本3篇 xxxx 经检查发现,施工现场存在下列安全隐患: 事由:于2010年4月6日你同已进行XXX厂房层二层模板支撑搭设工作; 该支撑高度为5.5米属高支撑体系。经我司巡查发现该高支撑搭设与施工专项方案不相符,加之现场搭设的高支模存在较大安全隐患。我司已多次督促你司施工现场管理人员针对放工专项方案相关技术要求,加大巡查整改力度,至今你司对我司提出的整改要求没落实整改措施,反而继续任凭工人进行高支模搭设工序。 由于考虑到问题的重要性,我司向你司郑重要求;你司收到通知后必须按相关要求组织工作人员进行返工及加固工作后,通知我司组织人员进行初验,合格后才能进入下一步施工工序。 如你司坚持在没有整改的情况下继续施工,我司对该高支模不予以验收,并通知区安全监督站人员介入处理。期间所造成的相关损失及责任我司不予以承担。 希!施工单位收到通知后进行相关整改,并加强施工现场管理、人员的管理及技术水平学习,从而提高管理人员的责任心! 限于2010年4月12日前完成整改,并向我单位提出整改复查申请。 xxxx 年月日 : 根据国务院《农业机械安全监督管理条例》第三十一条“农业机械化主管部门在安全检验中发现农业机械存在事故隐患的,应当告

知其所有人停止使用并及时排除隐患”和《江苏省农业机械管理条例》第二十七条关于“农业机械安全监理机构进行安全检查时,发现农业机械存在严重安全隐患的,应当责令停止使用,排除隐患,并予以记录”的要求,对您(单位)所有的农业机械安全生产事故隐患提出如下整改意见: □责令停止使用,排除隐患; □迅速制定整改计划,上报农机局; □立即到市农机校办理农业机械驾驶证; □立即到市农机监理所办理农机牌证许可。 限□日内整改完毕!否则将按国务院《条例》规定予以行政处罚或扣押农业机械! 特此通知! 附:联系电话:8221218982260619。 xxx餐饮有限公司: 依照《中华人民共和国消防法》,我司消防安全管理人员于X年X月X日对你单位:xx大厦C座XX室进行了消防安全监督检查。发现存在下述违反消防法规的行为: 1、将室内消火栓进行封堵。 2、未按规定安装消防应急照明系统。 3、未按规定安装应急疏散指引标识。 4、未安规定配备相应的灭火器材。 以上行为违反《中华人民共和国消防法》第10、12、21、条的规定,已构成火灾隐患,依据《消防法》第二十五条规定,责令你单位在X年X月X日前整改完毕,否则我司将实施处罚。 在此期间你单位应当采取措施,防止发生火灾。

安全隐患整改通知书(1)

附表一:安全隐患整改通知单 工程名称:编号: 填表说明: 1、工程监理单位在监理过程中,根据监理工作的职责和安全检查中发现存在安全事故隐患时,应当发 出《安全隐患整改通知单》,要求施工单位限时整改,防止安全事故发生。 2、《安全隐患整改通知单》签收人为项目经理。 3、《安全隐患整改通知单》一式二份,施工单位和监理单位各一份。

附表二:暂时停止施工通知单 工程名称:编号: 填表说明: 1、工程监理单位在监理过程中,发现可能危及人身和财产重大损失的严重安全事故隐患的,监理单位应发出《暂时停止施工通知书》,要求施工单位暂时停止施工,进行整改,并及时报告建设单位。 2、在发出本通知时,附《工程复工报审表》给施工单位申请复工时填写。 3、《暂时停止施工通知书》一式四份,监理单位、施工单位、建设单位和施工安全监督机构各一份。

附表三:工程复工报审表 工程名称:编号: 填表说明: 1、监理单位应根据施工单位附送的整改报告进行实地核查,严重安全隐患还存在的,责令继续进行整 改;严重安全隐患已消除,符合复工条件的,在《工程复工报审表》上签署同意复工意见后,施工单位方可施工。 2、《工程复工报审表》一式四份,监理单位、施工单位、建设单位和施工安全监督机构各一份。

附表四:安全隐患整改报告书 编号: 填表说明: 1、工程监理单位在实施监理过程中,发现施工现场存在严重安全事故隐患,发出《安全隐患整改通知 单》或《停工通知书》后,施工单位拒不整改或者不停止施工时,工程监理单位应当向建设行政主管部门及施工安全监督机构报告。 2、《安全隐患整改通知单》一式三份,监理单位、建设行政主管部门和施工安全监督机构各一份。

关于开展消防安全与生产安全隐患大排查大整治的通知

关于开展消防安全与生产安全隐患大排查大整治的 通知 各部门,生产单位: xxxx“ xxxx ”较大火灾事故发生后,应急管理部、省委 省政府和市委市政府领导分别作出重要批示, xx 市总工会为了认真贯彻领导重要批示,按 照 xxxx 安办《关于集中开展 城市消防安全隐患大排查大整治行动的紧急通知》 (xxxx[2019]xx 号)和 xx 市安委会《 xx 市人民政府安全生产委员会关于开展全市安全 生产隐患大排查大整治的通知》 (xx 安委 [2019]x 号)文件要求,为严格落实各项安全防范措施,有效防范和简介遏 制重特大事故,结合全市工会系统 安全生产工作实际, xx 市总工会要求,自即日起至 x 月 x 日,在全市工会系统开展安全生产隐患大排查大整治行动。根据 有关要求,结合我公司实际情况,公司安委会决定,以此为契机,在我公司范围内开 展以此全面的消防安全与生产安全事故隐患大排查大整治行动。现将有关事项通知如 下: 一、公司成立消防安全与生产安全隐患大排查大整治工作领导小组。小组成员 及分工如下: 组长: xxx 。 副组长: xx ,xx 。 公共组成员: xx,xx ,xx,xxx 。负责办公大楼、职工宿舍、澡堂、食堂等公共区 域的消防安全隐患大排查和大整治

工作。 生产组成员:xxx , xxx , xxx , xxx ,xxx, 负责生产区域 和库房消防安全和生产安全隐患大排查大整治工作。 二、活动时间 xxxx年 x 月 xx 日至 x 月 xx 日,各组应立即开展相应的 隐患排查整治工作,并形成记录,x 月 xx 日下班前报安全g 管理部。 三、检查的主要内容 1、消防安全管理 (1)办公、生产和仓储场所是否按规定配齐消防设施或器材,消防设施或 器材是否有效。 (2)配备的消防设施是否都有专人管理,定期检查情况及相应记录是否正 常。 (3)公司是否有定期进行消防演练,演练相关记录。 2、特殊(危险)作业安全管理 (1)动火、登高和有限空间作业是否进行作业证审批,作业证的填写是否符合 要求。 (2)特殊作业执行人现场是否有按相关要求进行相应的防范措施。 3、特种设备与特种作业安全管理 (1)特种设备与特种作业操作人员是否有存在无证操作的情况。

消防隐患整改通知书

消防隐患整改通知书 消防隐患整改通知书篇1 一、限改通知书 (此处印制公安消防机构名称) 重大火灾隐患限期整改通知书 XX公消重限字[]第XX号 _____________________: 根据《中华人民共和国消防法》,我(局、处、科、支队、大队)于年 月日派员对你单位进行了消防监督检查,发现存在下列重大火灾隐患: _________________ _________________ _________________ _________________ 请你单位于年月日前改正,并在期限届满前将整改情况函告我(局、处、科、支队、大队)。逾期不改正的,将依法予以处罚。 在此期间你单位应当采取确保消防安全、防止火灾发生的措施。 (公安消防机构印章) 年月日 被检查单位主管人员(签名): 年月日

一式两份(一份交被检查单位一份由公安消防机构存档) 消防隐患整改通知书篇2 xxx餐饮有限公司: 依照《中华人民共和国消防法》,我司消防安全管理人员于2004年11月19日对你单位:xx大厦C座308、309室进行了消防安全监督检查。发现存在下述违反消防法规的行为: 1、将室内消火栓进行封堵。 2、未按规定安装消防应急照明系统。 3、未按规定安装应急疏散指引标识。 4、未安规定配备相应的灭火器材。 以上行为违反《中华人民共和国消防法》第10、12、21、条的规定,已构成火灾隐患,依据《消防法》第二十五条规定,责令你单位在2008年12月15日前整改完毕,否则我司将实施处罚。 在此期间你单位应当采取措施,防止发生火灾。 北京xx物业管理有限公司 XX年XX月XX日 消防隐患整改通知书篇3 一、限改通知书 (此处印制公安消防机构名称) 重大火灾隐患限期整改通知书 XX公消重限字[]第XX号 _____________________:

安全隐患整改通知范文

安全隐患整改通知范文 xxx餐饮有限公司: 依照《中华人民共和国消防法》,我司消防安全管理人员于 2004年11月19日对你单位:xx大厦C座308、309室进行了消防 安全监督检查。发现存在下述违反消防法规的行为: 1、将室内消火栓进行封堵。 2、未按规定安装消防应急照明系统。 3、未按规定安装应急疏散指引标识。 4、未安规定配备相应的灭火器材。 以上行为违反《中华人民共和国消防法》第10、12、21、条的 规定,已构成火灾隐患,依据《消防法》第二十五条规定,责令你 单位在2014年12月15日前整改完毕,否则我司将实施处罚。 在此期间你单位应当采取措施,防止发生火灾。 xx物业管理有限公司 XX年XX月XX日 消防安全隐患整改通知书江浦西路59号门诊A座首层第号铺: 依照《中华人民共和国消防法》,我司消防安全管理人员于2004年11月19日对你单位:xx大厦C座308、309室进行了消防安全监督 检查。发现存在下述违反消防法规的行为:1、将室内消火栓进行封堵。2、未按规定安装消防应急照明系统。3、未按规定安装应急疏 散指引标识。4、未安规定配备相应的灭火器材。以上行为违反《中 华人民共和国消防法》第10、12、21、条的规定,已构成火灾隐患,依据《消防法》第二十五条规定,责令你单位在2008年12月15日 前整改完毕,否则我司将实施处罚。 在此期间你单位应当采取措施,防止发生火灾。

XX年XX月XX日 XXX博物馆: 中秋前夕,市公安局、市文化广电新闻出版局、定海区文化新闻出版局联合对你馆进行了安全检查,检查表明,你馆的安全工作较 过去有了明显进步,但仍存在一定的安全隐患,主要有: 1.馆内缺乏必要的技术防范设备。 2.未建立专职保卫值班队伍。 博物馆作为三级文博风险单位,安全责任重大。针对以上隐患,根据《中华人民共和国文物保护法》第七十条第(一)款、《中华人 民共和国行业标准文物系统博物馆风险等级和安全防务级别的规定》(GA27—1992)和《中华人民共和国国务院企业事业单位内部治安保 卫条例》第十三条第(八)款,第十六条第二款以及《中华人民共和 国公安部令》第93号第十一条第(三)款的规定,向你馆下发安全隐 患整改通知书,希在收到本通知书二个月内采取有效措施进行整改,切实消除安全隐患,确保国家文物和人民生命财产安全。并在限期 内将整改措施情况书面反馈给我们。 联系人:市公安局 市文化广电新闻出版局猜你喜欢

关于安全隐患整改通知书

关于安全隐患整改通知书 安全隐患整改通知书 xxxx 经检查发现,施工现场存在下列安全隐患: 事由:于XX年4月6日你同已进行xxx厂房层二层模板支撑搭 设工作; 该支撑高度为5.5米属高支撑体系。经我司巡查发现该高支撑搭设与施工专项方案不相符,加之现场搭设的高支模存在较大安全隐患。我司已多次督促你司施工现场管理人员针对放工专项方案相关 技术要求,加大巡查整改力度,至今你司对我司提出的整改要求没 落实整改措施,反而继续任凭工人进行高支模搭设工序。 由于考虑到问题的重要性,我司向你司郑重要求;你司收到通知 后必须按相关要求组织工作人员进行返工及加固工作后,通知我司 组织人员进行初验,合格后才能进入下一步施工工序。 如你司坚持在没有整改的情况下继续施工,我司对该高支模不予以验收,并通知区安全监督站人员介入处理。期间所造成的相关损 失及责任我司不予以承担。 希!施工单位收到通知后进行相关整改,并加强施工现场管理、 人员的管理及技术水平学习,从而提高管理人员的责任心! 限于XX年4月12日前完成整改,并向我单位提出整改复查申请。 安全隐患排查内容 一、加强对机器设备的检修、维护,及时排除安全隐患,确保设备性能可靠,安全运行。

二、所有电气设备,应做防潮处理,保持良好绝缘,开关、闸刀、保险器应装在安全位置。 三、经营期间安全疏散通道、安全出口是否畅通; 四、安全疏散通道、安全出口是否设有明显的消防疏散标志、应急照明设备; 五、是否配置相应的消防器材,工作人员是否熟悉放置地点和使用方法; 六、电源插座是否靠近易燃物品; 七、在营业结束时,要确定专人负责查验水、电、气等安全情况,关闭所有电源、锁好门窗后方可离开。 上述检查应做好详细记录。

建筑工程安全隐患整改通知书

建筑工程安全隐患整改通知书 ----WORD文档,下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本,欢迎您借鉴参考阅读和下载,侵删。您的努力学习是为了更美好的未来! 建筑工程安全隐患整改通知书范文篇一项目部: 在20xx年6 月17 日,对你工地的施工安全安全(文明施工)检查(验收)中,发现你工地主要存在以下隐患及问题,望派专人负责督促整改。 若整改措施不落实(不及时)者,将按《中华人民共和国建筑法》处理,直至责令停工,由此造成的一切后果和经济损失将由贵公司全部承担。 一、存在的主要隐患、问题及要求: 1. 2号楼、3号楼的临边防护未完善。 2. 2号楼、3号楼的外架安全网未铺设。 3.未完善木工房的双层搭建,木工房电锯无安全防护罩,存在安全隐患。 4现场材料堆码不规范。 5.现场零星材料未及时清理。 6.钢材(分原材、半成品、成品)未分堆码区未挂牌,原材型号无标识。 7.三级配电箱安装不规范(塔吊运行系统应实行独立电源、塔吊上的照明系统不能接在运行系统电源上),电源线路系统实行“三相五线制”。 8.现场各种机械未完全实行“一机一闸一保护”。 9.做好防暑降温工作。 二、处理意见: 1、对照四川省施工安全(文明)检查验收评分细则》立即整改,须于 20xx 年 6月 21 日前完成。 2、贵公司项目部须在20xx年 6月22日前,将整改情况书面报告本公司。 3、若贵公司在20xx年6月20日内拒不整改,我公司将直接安排整改,所产生一切费用将在贵公司进度款中双倍扣除。 三、本通知一式二份,公司、工程劳务项目部各一份。 四川xx通达建筑安装工程有限公司 年6 月19 日

相关文档