文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能专项施工方案完整版

建筑节能专项施工方案完整版

建筑节能专项施工方案完整版
建筑节能专项施工方案完整版

建筑节能专项施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

生生银河居项目施工一标段工程

编制人:

审核人:

审批人:

编制单位:河南胜达建筑工程有限公司

编制日期: 2016年10月17日

一编制依据 2 二工程概况 2

1 工程基本情况 2

2 节能设计概况 2三施工部署 3

1质量目标 3 2材料与设备 3 3施工与控制 4 4分项工程规划 4四施工准备 5 1技术准备 5 2材料和设备的现场检查和复试 6 3人员准备 6 4其他准备 6五各分项工程施工方法 6 1墙体节能工程 6 2门窗节能工程 7 3屋面节能工程 9 4照明与配电节能工程 9

六质量检查与验收 10 1墙体节能工程 10

2门窗节能工程 11 3屋面节能工程 12 4照明与配电节能工程 12 5监测与控制节能工程 13 6建筑节能工程现场检验 14 7建筑节能工程分部工程质量验收 15七安全问题及注意事项 16

1、为了加强建筑节能工程的施工管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑

工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制定本施工方案。

2、建筑节能工程施工质量验收除应执行GB50411-2014《建筑节能工程施工质量验收

规范》节能规范外,尚应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。

3、单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。

二编制依据

1、工程施工图纸和有关技术核定单

2、《施工组织设计》

3、《外装修施工方案》

4、《二次结构砌体施工方案》

5、《屋面施工方案》

6、《电气施工方案》

7、水暖施工方案》

8、《外墙外保温施工方案》

9、公司质量管理标准

10、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2014

11、《河南省民用建筑节能检测及验收技术规范》DBJ41/065-2005

12、中华人民共和国建设部令第 143号《民用建筑节能管理规定》

13、《河南省居住建筑节能设计标准》DBJ41/062-2012

14、《复合保温钢筋焊接网架混凝土墙技术规程》DBJ41/T080-2012

15、《混凝土保温幕墙工程技术规范》DBJ411T112-2012

16、《混凝土保温幕墙体系》13YTJ106

17、《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》JGJ253-2011

18、外墙保温做法参照复合保温钢筋焊接网架混凝土墙构造14YTJ108

19、《屋面工程技术规范》GB50345-2012

三工程概况

1 工程基本情况

本工程为生生银河居项目施工一标段工程,位于郑东新区熊儿河路东、相济路南,1#楼、2#楼建筑高度米,室内外高差米。

1#楼地上建筑面积,地下,地上27层,地下1层

2#楼地上建筑面积,地下,地上27层,地下1层

地下室地下建筑面积:,地下2层。

总建筑面积:平方米,其中地上建筑面积:平方米,地下建筑面积:平方米。

2 节能分区划分标准

依据不同的采暖度日数(HDD18)和空调日数(CDD26)范围,可将我省主要城市分为寒冷(A区)和寒冷(B区)2个气候子区。

四施工部署

1 质量目标:节能工程所有分部分项合格率100%。

2 技术与管理

1)承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质;施工现场建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的施工技术标准。

2)设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时,应经原施工图设计审查机构审查,在实施前应办理设计变更手续,并获得监理或建设单位的确认。

3)建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制定专门的施工技术方案。4)对从事建筑节能工程施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

5)建筑节能工程使用的材料、设备等,必须符合设计要求及国家有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止使用与淘汰的材料和设备。

6)材料和设备进场应遵守下列规定:

a对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收,并应经监理工程师(建设单位代表)确认,形成相应的验收记录。

b对材料和设备的质量证明文件进行核查,并应经监理工程师(建设单位代表)确认,纳入工程技术档案。进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告;定型产品和成套技术应有型式检验报告,进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

c对材料和设备应按照节能规范附录A及各章的规定在施工现场抽样复验。复验应为见证取样送检。

d建筑节能工程使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理,应符合设计要求和现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016等的规定。

e建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关标准对材料有害物质限量的规定,不得对室内外环境造成污染。

f现场配置的材料如保温砂浆、聚合物砂浆等,应按设计要求或试验室给出的配合比配制。当未给出要求时,应按照施工方案和产品说明书配制。

g节能保温材料在施工使用时的含水率应符合设计要求、工艺要求及施工技术方案要求。

h建筑节能工程的质量检测,除节能规范条规定的以外,应由具备资质的检测机构承担。

3 材料与设备

1)建筑节能工程使用的材料、设备等,必须符合设计要求及国家有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止使用与淘汰的材料和设备。

2)材料和设备进场应遵守下列规定:

a对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收,并应经监理工程师(建设单位代表)确认,形成相应的验收记录。

b对材料和设备的质量证明文件进行核查,并应经监理工程师(建设单位代表)确认,纳入工程技术档案。进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告;定型产品和成套技术应有型式检验报告,进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

c对材料和设备应按照节能规范附录A及各章的规定在施工现场抽样复验。复验应为见证取样送检。

建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

3)建筑节能工程使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理,应符合设计要求和现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016等的规定。

4)建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关标准对材料有害物质限量的规定,不得对室内外环境造成污染。

5)现场配置的材料如保温砂浆、聚合物砂浆等,应按设计要求或试验室给出的配合比配制。当未给出要求时,应按照施工方案和产品说明书配制。

6)节能保温材料在施工使用时的含水率应符合设计要求、工艺要求及施工技术方案要求。

4 施工与控制

1)建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工。

2)建筑节能工程施工前,对于采用相同建筑节能设计的房间和构造做法,应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件,经有关各方确认后方可进行施工。

3)建筑节能工程的施工作业环境和条件,应满足相关标准和施工工艺的要求。节能保温材料不宜在雨雪天气中露天施工。

5 验收的划分

1)建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程。其分项工程和检验批的划分,应符合下列规定:

a建筑节能分项工程应按照下表划分。

b建筑节能工程应按照分项工程进行验收。当建筑节能分项工程的工程量较大时,可以将分项工程划分为若干个检验批进行验收。

c当建筑节能工程验收无法按照上述要求划分分项工程或检验批时,可由建设、监理、施工等各方协商进行划分。但验收项目、验收内容、验收标准和验收记录均应遵守本规范的规定。

d建筑节能分项工程和检验批的验收应单独填写验收记录,节能验收资料应单独组卷。

本工程的建筑节能分项工程划分

6节能设计概况

五施工准备

1 技术准备

组织有关技术人员及施工人员认真熟悉施工图纸,充分领会设计意图。学习有关建筑节能工程施工质量验收规范,把图纸中存在的问题消灭于施工之前。

根据工程的的具体情况编制施工方案和技术交底。针对特殊部位、施工难点部位,专门成立QC小组,对特殊过程编制作业指导书,逐级进行技术交底,指导实际施工。

在装修工程中,结合建筑节能新的要求,做好每一个分项的技术管理工作。进行样板引路,经过监理及建设单位认可后大面积展开施工。

2 材料和设备的现场检查与复试

对材料和设备的质量证明文件进行核查,并经监理确认,纳入工程技术档案。进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告、定型和成套技术应有型式检验报告。

建筑节能工程使用的燃烧性能等级和阻燃处理,应符合设计要求及现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关标准对材料有害物质限量的规定,不得对室内外环境造成污染。

节能保温材料在施工使用时的含水率要符合设计要求、工艺要求及施工技术方案要求。

3 人员准备

根据建筑节能项目的实际情况,对施工作业人员进行技术交底,不参与交底的人员,不得进场施工。特殊部位的节能施工,需要对工人进行实际岗位操作培训。培训要有记录和考核,合格后方可上岗。

施工人员的数量,根据工程施工情况而定

4 其他准备

建筑节能分项工程施工前,根据规范和工艺的要求组织施工机械和设备进场,编制施工计划和材料进场计划。

六各分项工程施工方法

1 、墙体节能工程(详见专项施工方案)

1)墙体模板设计:为保证墙体混凝土的观感质量,本项目各高层楼计划采用清水胶合模板施工,在模板安装前,应完成CCW一体化保温体系的安装。

2)施工准备

a项目部技术人员进行CCW建筑体系相关技术规程、施工方法等内容进行培训,对混凝土浇筑工人进行混凝土性能及CCW复合剪力墙浇筑顺序、浇筑点、高差控制进行培训及实操。

bCCW网架板为非标准块,根据施工图中CCW复合剪力墙的布置情况、节点详图以及相关的技术规程,结合施工缝的留设情况对CCW复合剪力墙进行分解编号确定具体构件的加工尺寸,汇总后制作出表格,同时在施工图纸上标注各块CCW墙板的部位,将表格及图纸提供CCW墙板厂家及施工人员。

c由商品混凝土公司供应配合比,准备好分离漏斗进行内外墙混凝土的浇筑

分离工作,并做好材料准备工作。

c严格控制进场材料的质量并做好检测工作。

CCW网架板进场提供产品合格证、材料实验报告等书面文件,由建设单位、监理单位及施工单位三方验收取样、送检合格后方可使用于本工程。

d根据施工段划分,利用塔吊集中将网架板吊装到所需安装楼层面上,然后编号进行分块吊装安装到位。墙板就位时,应对准墙板边线,尽量一次就位,以减少撬动。墙板在临时固定后,应同时进行墙板及附加钢筋网片的绑扎、固定。CCW网架安装结束后,按照CCW网架板安装要求进行自检,然后报监理公司检查验收,并做好隐蔽工程验收记录,再进行下到工序施工。

e垫块安装:应尽量位于钢筋网片及斜插筋交叉焊点处、垫块成梅花形均匀分布,中心行距及列距不宜大于300mm,宽度在800mm以外的网架板位置可以只放一列垫块,网架板两侧的垫块中心宜相互对正。

3)模板安装:模板使用清水复合模板,在CCW网架板安装就位后,模板安装的施工工艺参照模板专项施工方案及施工工艺内容即可。而与此相关的工艺标准与工法有区别支出就是模板的密封措施。在模板就位时,在模板下部铺垫砂浆或就位后勾砂浆缝,防止模板下部漏浆。在门窗洞口的木框上用木螺丝固定增设木方护角,采用加厚模板边框和增加对角支撑,以保证木框的整体刚度和防止角部变形漏浆。在所有模板的拼接缝部位均采用压海绵密封条的措施。

4)砼浇筑:CCW复合剪力墙中因钢筋片密集,混凝土截面小,采用生产厂家设计的分离漏斗进行保温体系内外墙混凝土的浇筑。

5)节点详图详按设计节点要求及图集:

放置保温板

根据图纸把保温板放在相应的位置(轻拿轻放,避免损坏保温板)

温板放置好后用扎丝绑扎到钢筋上避免移动或脱落,两块保温板拼接处也要绑扎(图1)

安装角网平网

平网搭接在保温板拼缝处,用扎丝绑扎到保温板铁网上(图2)

角网放置到保温板的阴阳角,用扎丝绑扎到保温板铁网上.(图3)

角铁放置

角铁分A·B型.A型带挡片B型不带.B型角铁放置到钢筋加密区.(图4)

相关文档