第一章脱硫岗位操作规程

原则流程

1、烟气系统

系统描述:从锅炉空气预热器出来的热烟气送往预除尘器,一电除尘器再经过独立的烟道和流量测量装置,反应器弯头,在弯头中使烟气流速增加,进入反应器混合段,在混合段中烟气同从消化混合器中来的含湿物料混合,烟气温度迅速降到70℃左右,湿度增加到70%以上,烟气同物料中的反应剂迅速地在反应器中发生反应,然后烟气通过静压沉降室进入到布袋除尘器进行收尘,烟气从布袋除尘器出来后通过出口喇叭进入引风机进口烟道然后进入引风机然后从引风机出口经烟道排入烟囱。

2、流化风系统

系统描述:流化风系统主要用于循环物料的输送、物料的流化、消化混合器的轴封密封和喷嘴流化风。外界的空气通过流化风机进风口进入流化风机入口过滤器,使空气中固体颗粒粒径小于0.7μm以下,经蒸汽加热,然后通过消音器,通过高压离心风机升压至16~21kpa 左右,进入到流化风母管。在脱硫反应器平台处通过管道分别送往流化底仓、消化混合器。每个流化底仓设置四个流化风机入口,主要用于物料的流化,防止循环下来的湿的脱硫灰发生板结和结块;每台混合器的底部各设置一组流化风,作用同流化底仓;喷嘴流化风主要用于消化器、混合器喷嘴保护,防止喷嘴被湿的物料堵塞;流化风主要用于消化混合器各轴承的密封。

由于各用气点的流化布一旦发生堵塞,则极其容易造成相关设备的输送不畅或流化状态不好,导致物料板结,因此流化风机入口的过滤器相当重要。过滤器能自动清灰保持良好过滤状态。

当脱硫系统停运或切除后,应保持流化风机的运行,以满足流化底仓中物料的流化或正常的排灰(粉煤灰)需要。

3、工艺水系统

系统描述:从锅炉来水通过给水管路进入脱硫岛工艺水箱,再通

过工艺水箱出口管路进入工艺水泵,通过工艺水泵升压至1Mpa左右后,通过管道至阀门架,分别进入消化水调节阀和增湿水调节阀,再通过管道送至各自对应的消化器。混合器的喷嘴,通过喷嘴雾化达到一定的粒径的水,分别与消化器中的生石灰发生反应,对混合器中的物料进行增湿。

水箱设置有水位计,通过水位信号对进水管路上的电动阀门进行控制,使水箱液面始终保持一定的水位。此外当泵出口还设置有旁路,当阀门架上的阀门出现故障或喷嘴堵塞时,管路压力升高,旁路管道安全阀自动开启,泵出口的工艺水通过旁路回到水箱中。水箱水位升高,进口管路上的气动阀关闭。

4、压缩空气系统

系统描述:

仪表用气:仪表用气主要用于阀门架上气动阀门的开关和调节控制,以及热工仪表用气,仪表用气压力为0.7Mpa;用于各热工测量装置定期或不定期的吹扫,以及脱硫反应器系统各设备停用检修时吹扫。

生石灰仓顶和流化风机入口布袋除尘器清灰系统:石灰仓顶布袋除尘器采用脉冲清灰,清灰用气压力为0.7Mpa,从脱硫岛压缩空气母管过来的压缩空气先进入布袋除尘器的气包中,当布袋除尘器的压差超过设定值时,脉冲阀动作,布袋进行清灰。

布袋除尘器布袋除尘器清灰系统:采用脉冲行喷吹清灰,清灰用气压力为7公斤,从专用储气罐过来的压缩空气先进入布袋除尘器顶

部的气包中,当布袋除尘器的压差超过设定值时,脉冲阀动作,布袋进行清灰。

5、石灰输送及物料循环系统

系统描述:

石灰输送系统:满足性能要求的石灰粉料通过石灰罐车送至现场,使罐车卸料口与石灰仓进料口管道对接,开启石灰仓顶布袋除尘器抽吸风机,同时开启石灰罐车上的物料输送泵,向石灰仓内输送物料,仓顶布袋除尘器脉冲阀自动动作,实现清灰。罐车内的生石灰粉卸完后,关闭物料输送泵,同时关闭仓顶布袋除尘器抽吸风机。当系统运行时,存在石灰仓中的生石灰物料通过仓体锥斗的闸板门后,进入变频螺旋给料机,分别定量给料到两侧的一级螺旋输送设备,将生石灰粉送入消化器进行消化。

在系统运行过程中,变频螺旋给料机根据脱硫进、出口的SO2含量自动调节生石灰的给料量。

为保证生石灰粉的活性,如运行情况容许,即生石灰粉来源充分,运输便捷,石灰仓中不宜存储过多的生石灰粉,保证两天左右的用量即可。

物料循环系统:从消化器中消化好的石灰粉进入消化器,和从流化底仓中的循环灰混合,并同时实现增湿。混合均匀并具有一定湿度的物料,通过溢流的方式,涌入反应器混合段。在反应器混合段中,高温高速的烟气与湿的物料产生剧烈的湍流并混合均匀,同时物料中的水分快速蒸发,使反应器中迅速达到化学反应所要求的温度和湿

度,烟气中SO2和物料中的水、Ca(HO)2开始进行反应。反应完的高浓度烟气(含物料)通过静压沉降室进入布袋除尘器进行收尘。收集下来的物料中含有未反应完全的Ca(OH)2,通过灰斗和底仓收集由流化底仓下方的循环灰给料阀送入混合器继续循环。当流化底仓中的物料达到一定的料位高度,开启流化底仓底部的排灰装置,将脱硫灰送往脱硫灰库。当料位恢复后关闭输灰系统。

预充灰:系统启动前,应先向布袋除尘器流化底仓中填充一定量的粉煤灰,料位高度应超过流化仓低料位值。

当脱硫系统正常退出或因某种原因切除后,应将消化混合增湿器中的物料排出,以防止物料在设备中板结:如在3天内不重新投入脱硫除尘系统,则应将流化仓中的所有物料全部排出。当系统在短时间内退出系统(3天以下),应将流化风机和流化底仓电加热继续运转,以防止循环物料板结。

工作范围

主要设备

烟气系统:电除尘、反应器、布袋除尘器。

流化风系统:流化风过滤器、流化风机

工艺水系统:水箱、工艺水泵、阀门架

压缩空气系统:空气压缩机

石灰输送及物料循环系统:石灰仓、螺旋给料机

开车

1、开车要点:

烟气净化系统可以有两种方式运行:

(1)不带脱硫的除尘器运行

(2)带脱硫反应器运行的除尘器运行

2、开车前的检查

2.1 概述

检查安装的灰斗、仓底加热器已运行足够长的时间,以加热烟气脱硫系统,至少在70℃以上。估计需要的时间是24小时,在寒冷的天气启动可能需要更长的时间。

·检查反应剂仓中的石灰料位高度。确保在低料位以上,并且近期石灰供应应能够满足运行需求。

·确保没有维修工作正在进行中,确保没有设备堵塞的情况。·检查流化底仓中的料位。流化底仓中的灰至少应达到高料位的位置。

·检查水箱的水位与水供应量。

·检查时候有水的渗漏。

·设定所有的就地/远程开关为远程。

·按照下面的检查表检查所有手动阀门。

·除灰系统与脱硫连锁。

阀门状态

消化器喷嘴的供水阀门····································开混合器喷嘴的供水阀门····································开有用电设备的流化空气阀门································开

水系统阀门··············································开2.2 反应器与布袋除尘器(布袋除尘器)

·确保布袋除尘器或反应器中没有人员、工具或其它物体。·关闭烟气脱硫、反应剂输送与最终产物运输系统的所有门与舱口盖。

2.3 混合器与消化器

·确保维修工作不在进行中。

·对消化器内部进行目测检查看是否有石灰

沉积物—如果有,则进行清除。

·检查所有电动机就地开关处在远方位置上。

·检查所有仪器是否就位并准备运行。

·检查水喷枪包括喷嘴是否就位并有保护冲洗空气。

·检查再循环旋转给料机是否已就绪。

·检查混合器是否已就绪。

·检查反应器输送机是否已就绪。

·检查消化器是否已就绪。

·关闭所有的检查门。

3、系统参数设定(以下仅第1项需经常调整)

3.1 设定反应器出口温度为入口温度15度。

·设定脱硫效率(设计为85%)

·设定脱硫排放浓度(设计为188)

·设定灰水比

4、启动

·启动脱硫反应器主顺控,系统自动运行。脱硫反应器主顺控由3个分顺控组成,分别为循环灰顺控、#1给料顺控、2#给料顺控。

·脱硫反应器系统运行正常,反应器出口温度与设定值之差小于5度后,将温度设定值逐渐减少,每次最多减少5℃,直到最

后的运行温度。

注:降温时需注意底仓料位,确保其显示为H,否则应停止继

续降温,待料位恢复H后再行降温。

4.1 循环灰顺控启动程序

·启动混合器

·启动循环灰给料机

·启动水泵

·(达到设定水压后)开混合水关断阀

·开混合水调节阀(根据程序自动调节开度)

4.2#1、2顺控启动程序(以#1为例,两条线相同,此顺控须在循环

灰顺控启动并运行正常情况下才能启动)

·启动混合器。

·启动消化器。

·启动一级石灰给料机。

·启动变频石灰给料机(系统自动设定转速)

·开消化水关断阀。

·等待1分(石灰进入消化器)开消化水调节阀(根据程序自动调节开度)

5日常工作

5.1 室外巡检

设备通常在控制室进行监控。如果某值偏离或开始偏离于预先设置的限制,就会启动报警。为了在早期获得例如管道泄露、积灰或管道堵塞的迹象,每班运行人员按规程进行巡检。

5.2 控制室内监视与记录

5.2.1每班一次

·检查运行是否正常—特别是烟气温度与气体分析结果。

·如果任何报警被启动—按照报警处理章节来采取措施。

建议定期记录所有的运行数值及从传感器上获得的数值。这将成为系统的记录,然后可以更好地探测及了解设备的长期变化。

日常工作

5.3在工厂内

5.3.1每班两次

。检查从混合器出来的粉尘的湿度。

。检查循环灰给料机出口的粉尘的湿度。

5.3.2每班一次

巡回检查,注意事项:

。确保没有烟气泄露。特别注意检查门的密封性。

。检查脱硫反应器及其它设备发出的异常的噪音和热。

。在位于每个轴附近的单个的压力计上读取混合器与消化器的轴封的密封空气压力。如果需要,可进行调整。

。读取水泵后的水压。水控制阀的压力表上的读数高时,则说明滤网需要清洗。

。读取阀门架上的混合器与消化器的水压。高读数说明消化器的喷嘴与混合器喷枪的喷嘴分别需要清洗。

。混合器于消化器功能。如需要二氧化硫控制值增大,这是出现扰动的现象。请检查设置与功能。

。通过检查窗口哦来检查反应器入口偶遇硫化底仓料位。

。“脱硫反应器入口弯头”与反应器的压差。

。消化器,传感器的温度不能相差10度。更大的差别说明消化分配不均匀或有其它的扰动。

。检查并清洁消化器水喷嘴或喷枪。在运行的第一个月内,这应根据经验按一定的间隔进行。开始时每两天检查一次。

。清洗混合器中的每个水喷枪。

。通过位于每个反应器入口一侧的检查开口检查在反应器内有无粉尘堆积。如果有粉尘堆积,卸下每个反应器底部侧面的法兰,在孔内插入压缩空气或流化空气喷枪(喷枪长度约3.5米)将灰尘吹掉(在运行时进行)。

。读取并记下流量指示器上的差压与流量指示器之后的压力,如果偏离设计值,使用节流阀调整流化空气流量。同样读取并记下流化空气流量的压力。

当所有的流化空气管道都已连接时,通过对节流阀的微小校正来调整流量。这意味这在一个地方增加流量就暗示另一个地方的流量会减少。因此,如果一个地方的空气流量发生了很大的变化,这就暗示必须检查其它位置的空气流量并且也可能需要校正。

如果一额定流化空气和以正常的粉尘料位正常运行的情况下,压力表指示计上的压力读数超过15kpa,就必须更换流化布。

5.3.3每周一次

。通过用空气冲洗来清洁脱硫反应器弯头的差值测量管道和脱硫反应器反应器差压。

。分析最终产品中的Ca(OH)2与亚硫酸盐

6.常见的故障及事故处理

6.1电机温度开关高温报警

频控电机装有clickson型电热调节器,它表明电机内部的温度太高。

结果:为了保护电机不被损坏,停止电机的运行。直到电机温度降低,然后再重新启动。

措施:联系调度,派电气人员。

检查电机每个绕组的电流以保证电机处于正常状态。

检查冷却风扇的工作情况。

重新启动。

6.2 再循环旋转给料机冷却风扇的报警

报警表明再循环旋转给料机的冷却风扇没有运行。

后果:再循环旋转给料机的电机温度过高,这会导致机器停机并/或损坏电机。

措施:

联系调度,派电气人员。检查功能并维修。

6.3.再循环旋转给料机的刹车报警

报警表明电气刹车装置没有运行。这阻止了再循环旋转给料机的运行。

措施:

联系调度,派电气人员检查刹车装置是否卡在非正常的正确位置了。如果刹车装置长时间没有移动,可能会发生这种情况。

6.4.反应剂加药装置冷却风扇的报警

报警表明反应剂加药装置冷却风扇没有运行。

后果:加药装置电机温度过高,这会导致机器停机并/或损坏电机。

措施:

联系调度,派电气人员,检查功能并维修。

6.5.脱硫反应器入口超低温报警

报警表明脱硫反应器入口的烟气温度远远低于设计温度。

后果:停止向混合器的加水。烟气的冷却和脱硫也会停止。

措施:

调整锅炉运行以提高烟气温度。

6.6.脱硫反应器入口低温报警

报警表明脱硫反应器入口的烟气温度低于设计温度。

措施:

调整锅炉运行以提高烟气温度。

6.7脱硫反应器入口高温报警

报警表明脱硫反应器入口的烟气温度大大高于设计温度。加入混合器中的水量超过限值,因此混合器不能正常工作。仔细检查混合器的工作情况。

措施:

调整锅炉运行以立刻降低烟气温度。仔细检查脱硫反应器的工作情况,如果工作不正常,请立刻关掉脱硫反应器装置。

6.8.脱硫反应器入口超高温报警

报警表明脱硫反应器入口烟气温度大大高于设计温度,很

危险。

措施:1. 调整锅炉运行以立刻降低烟气温度。如这点无

法实现,关掉脱硫反应器装置以避免发生故障。

6.9.反应器烟气低流量报警

报警表明进入脱硫反应器反应器这部分的烟气流量低于设计值。

措施

检查变送器上反应器区的流量。

检查脱硫反应器入口弯头是否有沉积。

增加来自锅炉的烟气流量或手动停止脱硫反应器设备。

7.0.反应器烟气的超低流量报警

报警表明进入脱硫反应器反应器这部分的烟气流量大大低于设计的流量。

措施:

检查测量装置。测量管或连接管可能没有向压力变送器打开。

检查混合器和消化器。

检查脱硫反应器入口弯头是否有沉积。

增加从锅炉来的烟气流量并重新启动脱硫反应器系统。

7.1.反应器入口弯头高压差报警

报警表明反应器入口烟道里的积灰阻碍了烟气的流动。

结果:避免启动粉尘再循环到混合器。运行突然停止的风险很大。

措施:

检查反应器输送机的工作情况。

检查入口弯头是否积灰。

把接有加压空气的喷枪伸到反应器入口烟道的检查孔里手动除去积灰。喷枪伸入灰层,气流将粉尘反吹入烟气,因此达

到清除烟道的目的。

检查弯头上的压差测量。

7.2.反应器入口弯头超高压差报警

报警表明反应器入口烟道里的积灰阻碍了烟气的流动。

措施:为防止烟道堵塞危及锅炉运行,停运混合器、再循环旋转给料机及消化器以停止对反应器的粉尘供应。

烟道被清除干净后,按顺序启动混合器和消化器。

7.3.反应器低压差报警

报警表明少量的烟气流通过脱硫反应器反应器或缺少再循环的粉尘。

措施:

再循环旋转给料机也许未输送任何粉尘。检查混合器和流化底仓里的粉尘料位。

检查烟气流量。

检查测量装置、管道或连接装置,信号未向压力变送器开放。

7.4.反应器超低压差报警

报警表明极少量的烟气流过脱硫反应器反应器或缺少再循环的粉尘。

措施:

再循环旋转给料机也许未输送任何粉尘。检查混合器和流化底仓里的粉尘料位。

检查烟气流。

检查测量装置、管道或连接装置,信号末向压力变送器开放。

7.5.烟气脱硫总流量高、极高报警

本报警将来自两个反应器的总流量与设计流量进行比较。系统在超过设计值以上运行。如流量持续超过设计值之上,可能会发生扰动。

措施:

为了降低烟气流量,调节锅炉运行状态。

检查反应器流量的变送器。检查测量装置、管道或连接装置,信号未向压力变送器开放。

7.6.进入反应器的烟气高、极高报警

报警表明通过这条线路的烟气流量高于设计值。如烟气流量过高,其可能干扰脱硫反应器的工作并可能会发生腐蚀损坏的现象。

措施:

检查反应器流量变送器。检查测量装置、管道或连接装置,它们也许未向压力变送器开放。

减少烟气流量。

7.7.进入反应器的烟气流量偏差报警

报警表明通过这条线路的烟气流量没有在反应器的两部分间均匀分配。如流量没有均匀分配,则烟气流量应在最低标准以上,以降低反应器里粉尘落下的风险。

措施:

检查其中一个反应器里的积灰是否没有阻碍烟气流。

检查反应器流量变送器、检查测量管。

检查再循环旋转给料机和混合器的功能。

检查脱硫反应器弯头前的入口烟道是否干净,底部是否有堆积物及在烟道是否有泄漏。

如没有发现任何故障,联系调度,通知热工人员验证偏差。

停机并进行内部检查,检查电除尘、脱硫反应器弯头、入口烟道里的堆积物或烟道、导流区或测量点出现腐蚀损坏。

7.8.反应器出口烟气极低温报警

报警表明脱硫反应器出口的3个传感器中至少2个的烟气温度太低。

措施:

检查出口温度设定值。

检查供水和水控制阀的工作情况。

重新启动。

7.9.反应器出口烟气低温报警

报警表明脱硫反应器入口处3个传感器中至少有2个的烟气温度太低。

措施:

检查出口温度设定值。

检查供水和水控制阀及混合器的工作情况。

检查温度传感器。

8.0.反应器出口烟气高温报警

报警表明脱硫反应器出口处3个传感器中至少有2个的烟气温度大大高于设计温度,并且也许没有对烟气进行冷却。

结果:二氧化硫含量不可能保持在控制范围内。

措施:

检查供水。过滤器可能脏了。泵也许不能正常工作。

检查温度设定值。

检查水阀在混合器上的位置。由于安全连锁中的某一项可能导致水阀已经被关闭。检查这些连锁。

调整锅炉运行状态以立刻降低入口烟气温度。因为入口温度较低,将有可能维持正确的出口温度。

8.1.流化底仓料位开关料位监测报警

报警表明一个或多个流化底仓料位开关正在发出一个错误信号,如显示高料位的同时没有显示低料位。

结果:由于料位变送器的错误指示导致最终产物卸料故障。会增加粉尘填满灰斗和脱硫反应器突然停止运行的风险。

措施:

检查流化底仓里的实际料位。

检查所有料位开关的工作情况,如流化底仓料位的高-高,高,低和低-低情况。目测检查传感器,如果需要,进行清

洗。

检查最终产物的湿度。

8.2流化底仓极高料位报警

报警表明灰斗里的粉尘量很大。

当脱硫反应器停止运行时,由于电除尘收尘板上的粉尘已经转到流化底仓中,出现报警是正常情况。最终产物系统应在短时内将流化底仓里的料位降低。

电除尘或脱硫反应器正常运行期间如发生故障,报警就表明出现异常情况,应注意。

措施:

检查旋转给料机的工作情况。

检查从流化底仓到最终产物装卸装置管道的堵塞情况。

将料位变送器从流化底仓拆下进行检查。手动检查流化底仓里的粉尘料位。

如有必要,将备用的最终产物传感器投入运行,手动运行。

如上述方法不能解决问题,准备停止锅炉以避免整个灰斗、

空气斜槽及电除尘底部充满粉尘。

通过打开流化底仓底部的螺丝连接的盲法兰可排空流化槽。

8.3.流化底仓低料位报警

报警表明流化底仓里的粉尘量太少。

措施:

检查流化底仓里的实际料位及低料位流化底仓的料位开关。

检查高料位流化底仓的料位开关的工作情况和高料位流化底仓。如这些料位开关表明或已表明流化底仓里的料位高,而

实际上不高,就表明流化底仓里最终产物的输送在错误启动,

应联系调度,通知热工人员对料位开关进行处理后,根据情

况是否启动仓泵运行。

检查旋转给料机的工作情况。

如粉尘从烟囱消失,检查烟囱的排放,如果如此,则检查布袋除尘器。

从最终产物仓将最终产物加装到高料位以能再次启动脱硫反应器。

8.4.流化底仓极低料位报警

报警表明流化底仓里的粉尘量很少,很危险。不再保证向混合器提供粉尘。

措施:

检查流化底仓里的实际料位及流化底仓低-低料位的料位开关。

检查流化底仓里其它料位开关的工作情况。

检查最终产品旋转给料机的工作情况。

从最终产品仓将最终产品加装到高料位以能再次启动脱硫反应器。

启动脱硫反应器系统。

8.5.混合器高料位报警

报警表明脱硫反应器混合器里的混合物太湿,流化气流流量太低。

措施:

检查混合器和流化底仓里的粉尘料位。

半干法脱硫工艺特点介绍

半干法脱硫工艺的特点: 、工艺原理描述 锅炉尾气在CFB半干法烟气净化系统中得以净化,该系统主要是根据循环流化床理论和喷雾干燥原理,采用悬浮方式,使吸收剂 Ca(OH》在吸收塔内悬浮、反复循环,与烟气中的SO等酸性气体充分接触、反应来实现脱除酸性气体及其它有害物质的一种方法。烟 气脱硫工艺分7个步骤:⑴吸收剂存储和输送;⑵烟气雾化增湿调温;⑶脱硫剂与含湿烟气雾化颗粒充分接触混合;⑷二氧化硫吸收;⑸增湿活化;⑹灰循环;⑺灰渣排除。⑵、⑶、⑷、⑸四个步骤均在吸收塔中进行,其化学、物理过程如下所述。 A .化学过程: H2O 、SO2、H2SO3 反当雾化水经过双流体雾化喷嘴在吸收塔中雾化,并与烟气充分接触,烟气冷却并增湿,氢氧化钙粉颗粒同应生成干粉产 物,整个反应分为气相、液相和固相三种状态反应,反应步骤及方程式如下: ⑴S02被液滴吸收; S02(气)+H2O_^H 2SO3(液) ⑵吸收的S02同溶液的吸收剂反应生成亚硫酸钙; Ca(OH)2(液)+H2SO3(液)—CaSO(液)+2H2O Ca(OH)2(固)+H2SO3(液)—CaSO(液)+2H2O ⑶液滴中CaSO3达到饱和后,即开始结晶析出 CaSO3(液)—CaSO(固) ⑷部分溶液中的CaSQ与溶于液滴中的氧反应,氧化成硫酸钙

CaS03(液)+1/202(液)T CaSO(液) ⑸CaS04(液)溶解度低,从而结晶析出 CaS04(液)T CaS0(固) ⑹对未来得及反应的Ca(0H)2 (固),以及包含在CaS03(固)、CaSO(固)内的Ca(0H)2 (固)进行增湿雾化。 Ca(0H)2 (固)T Ca(0H2 (液) S02(气)+H2CTH 2SO3(液) Ca(0H)2 (液)+H2SO3(液)TCaSO(液)+2H2O CaS03(液)T CaS0(固) CaS03(液)+1/2O2(液)T CaS0(液) CaS04(液)T CaS0(固) ⑺布袋除尘器脱除的烟灰中的未反应的Ca(0H》(固),以及包含在CaSCS固)、CaS0(固)内的CaQH* (固)循环至吸收塔内继续反应。 Ca(0H)2 (固)T Ca(OH2 (液) S02(气)+H2CTH 2S03(液) Ca(0H)2 (液)+H2SO3(液)TCaS0(液)+2H2O CaS03(液)T CaS0(固) CaSQ(液)+1/2O2(液)T CaS0(液) CaSC4(液)T CaS0(固) B .物理过程: 物理过程系指液滴的蒸发干燥及烟气冷却增湿过程,液滴从蒸发开始到干燥所需的时间,对吸收塔的设计和脱硫率都非常重要。

半干法脱硫操作规程.doc

除灰装置操作规程 目次 第一章脱硫岗位操作规程第 6 页~第30 页 第一章脱硫岗位操作规程 原则流程 1、烟气系统 系统描述:从锅炉空气预热器出来的热烟气送往预除尘器,一电除尘器再经过独立的烟道和流量测量装置,反应器弯头,在弯头中使烟气流速增加,进入反应器混合段,在混合段中烟气同从消化混合器中来的含湿物料混合,烟气温度迅速降到70℃左右,湿度增加到70%以上,烟气同物料中的反应剂迅速地在反应器中发生反应,然后烟气通过静压沉降室进入到布袋除尘器进行收尘,烟气从布袋除尘器出来后通过出口喇叭进入引风机进口烟道然后进入引风机然后从引风机出口经烟道排入烟囱。

2、流化风系统 系统描述:流化风系统主要用于循环物料的输送、物料的流化、消化混合器的轴封密封和喷嘴流化风。外界的空气通过流化风机进风口进入流化风机入口过滤器,使空气中固体颗粒粒径小于0.7μm以下,经蒸汽加热,然后通过消音器,通过高压离心风机升压至16~21kpa 左右,进入到流化风母管。在脱硫反应器平台处通过管道分别送往流化底仓、消化混合器。每个流化底仓设置四个流化风机入口,主要用于物料的流化,防止循环下来的湿的脱硫灰发生板结和结块;每台混合器的底部各设置一组流化风,作用同流化底仓;喷嘴流化风主要用于消化器、混合器喷嘴保护,防止喷嘴被湿的物料堵塞;流化风主要用于消化混合器各轴承的密封。 由于各用气点的流化布一旦发生堵塞,则极其容易造成相关设备的输送不畅或流化状态不好,导致物料板结,因此流化风机入口的过滤器相当重要。过滤器能自动清灰保持良好过滤状态。 当脱硫系统停运或切除后,应保持流化风机的运行,以满足流化底仓中物料的流化或正常的排灰(粉煤灰)需要。 3、工艺水系统 系统描述:从锅炉来水通过给水管路进入脱硫岛工艺水箱,再通

循环流化床半干法脱硫工艺流化床的建立及稳床措施

循环流化床半干法脱硫工艺流化床的建立及稳床措施浙江洁达环保工程有限公司吴国勋、余绍华、傅伟根、杨锋 【摘要】 循环流化床半干法脱硫工艺技术要求高,建立和稳定流化床是两个关键点,只有做好恰当的流化床设计和配置合理的输送设备,才可保证脱硫系统的稳定高效运行。 【关键词】 循环流化床半干法脱硫床体 1、简介 循环流化床脱硫工艺技术是较为先进的运用广泛的烟气脱硫技术。该法以循环流化床原理为基础,主要采用干态的消石灰粉作为吸收剂,通过吸收剂的多次再循环,延长吸收剂与烟气的接触时间,以达到高效脱硫的目的,其脱硫效率可根据业主要求从60%到95%。该法主要应用于电站锅炉烟气脱硫,已运行的单塔处理烟气量可适用于6MW~300MW机组锅炉,是目前干法、半干法等类脱硫技术中单塔处理能力最大、在相对较低的Ca/S摩尔比下达到脱硫效率最高、脱硫综 合效益最优越的一种方法。 该工艺已经在世界上10多个国 家的20多个工程成功运用;最大业 绩项目烟气量达到了1000000Nm3/h, 最高脱硫率98%以上,烟尘排放浓度 30mg/Nm3以下,并有两炉一塔、三炉 一塔等多台锅炉合用一套脱硫设备 的业绩经验,有30余套布袋除尘器的业绩经验,特别是在奥地利Thesis热电厂300MW机组的应用,是迄今为止世界上干法处理烟气量最大的典范之作;在中国先后被用于210MW,300MW,50MW 燃煤机组的烟气脱硫。 但是很多循环流化床半干法脱硫项目由于未能建立稳定的床体,导致项目的失败,不能按原有计划完成节能减排的要求。因此很有必要在此讨论一下关于“循

环流化床半干法工艺流化床的建立及稳定措施”的相关问题。 2、循环流化床脱硫物理学理论 循环流化床脱硫塔内建立的流化床使脱硫灰颗粒之间发生激烈碰撞,使颗粒表面生成物的固形物外壳被破坏,里面未反应的新鲜颗粒暴露出来继续参加反应,从而客观上起到了加快反应速度、干燥速度以及大幅度提高吸收剂利用率的作用。另外由于高浓度密相循环的形成,塔内传热、传质过程被强化,反应效率、反应速度都被大幅度提高,而且脱硫灰中含有大量未反应吸收剂,所以塔内实际钙硫比远远大于表观钙硫比。 而建立稳定的流化床,就需要有分布均匀的流场和一定高度的床料。可见该技术的重点是:1、建立稳定的流化床;2、建立连续循环的脱硫灰输送系统。而这两个基本项的控制技术就成为了整个脱硫项目成功与否的关键。 首先我们先来了解下循环流化床的动力学特性。 脱硫循环流化床充分利用了固体颗粒的流化特性,采用的气固流化状态为快速流态化(Fast Fluidization)。快速流态化现象即细颗粒在高气速下发生聚集并因而具有较高滑落速度的气固流动现象,相应的流化床称为循环流化床。 当向上运动的流体对固体颗粒产生的曳力等于颗粒重力时,床层开始流化。 如不考虑流体和颗粒与床壁之间的摩擦力,根据静力分析,可得出下式,并通过式(2-1a 、1b)可以预测颗粒的最小流化速度。 ()12 12 3221R c g d c c u d e r p r p f mf p mf -??? ? ????-+= μρρρ=μ ρ (2-1a) ()2 3μρρρg d Ar r p r p -= (2-1b) 式中: c 1=33.7,c 2=0.0408 mf e R ——对应于mf u 的颗粒雷诺数; p ρ ——颗粒密度,kg/m 3; r ρ ——流体密度,kg/m 3;

半干法脱硫技术介绍

半干法脱硫技术介绍 一、概述 循环流化床烟气脱硫工艺是八十年代末德国鲁奇(LURGI)公司开发的一种新的半干法脱硫工艺,这种工艺以循环流化床原理为基础以干态消石灰粉Ca(OH)2作为吸收剂,通过吸收剂的多次再循环,在脱硫塔内延长吸收剂与烟气的接触时间,以达到高效脱硫的目的,同时大大提高了吸收剂的利用率。通过化学反应,可有效除去烟气中的SO2、SO3、HF与HCL等酸性气体,脱硫终产物脱硫渣是一种自由流动的干粉混合物,无二次污染,同时还可以进一步综合利用。该工艺主要应用于电站锅炉烟气脱硫,单塔处理烟气量可适用于蒸发量75t/h~1025t/h之间的锅炉,SO2脱除率可达到90%~98%,是目前干法、半干法等类脱硫技术中单塔处理能力最大、脱硫综合效益最优越的一种方法。 二、CFB半干法脱硫系统工艺原理 Ca(OH)2+ SO2= CaSO3 + H2O Ca(OH)2+ 2HF= CaF2 +2H2O Ca(OH)2+ SO3= CaSO4 + H2O Ca(OH)2+ 2HCl= CaCl2 + 2H2O CaSO3+ 1/2O2= CaSO4 三、流程图 四、CFB半干法脱硫工艺系统组成 1. 脱硫剂制备系统 2. 脱硫塔系统 3. 除尘器系统 4. 工艺水系统 5. 烟气系统

6. 脱硫灰再循环系统 7. 脱硫灰外排系统 8. 电控系统 五、CFB半干法脱硫工艺技术特点 1. 脱硫塔内烟气和脱硫剂反应充分,停留时间长,脱硫剂循环利用率高; 2. 脱硫塔内无转动部件和易损件,整个装置免维护; 3. 脱硫剂和脱硫渣均为干态,系统设备不会产生粘结、堵塞和腐蚀等现象; 4. 燃烧煤种变化时,无需增加任何设备,仅增加脱硫剂就可满足脱硫效率; 5. 在保证SO2脱除率高的同时,脱硫后烟气露点低,设备和烟道无需做任何防腐措施; 6. 脱硫系统适应锅炉负荷变化范围广,可达锅炉负荷的30%~110%; 7. 脱硫系统简单,装置占地面积小; 8. 脱硫系统能耗低、无废水排放; 9. 投资、运行及维护成本低。

半干法脱硫系统组成

附件2脱硫系统组成 脱硫除尘岛主要由烟气系统、一级除尘器、脱硫塔、脱硫布袋除尘器、脱硫灰循环系统、吸收剂供应系统、烟气系统、工艺水系统、流化风系统等组成。 1.烟气系统 从锅炉空气预热器出来的原烟气经一级除尘器后,从底部进入脱硫塔进行脱硫,脱硫后的烟气进入脱硫除尘器除尘,经净化后的烟气经引风机通过烟囱排往大气。脱硫除尘后的SO2浓度、粉尘浓度达到环保排放要求。 2. 一级除尘器 脱硫反应器前设置一级除尘器,除了考虑利用预除尘器收集粉煤灰,提高粉煤灰的综合利用外,主要是考虑机组燃煤中灰分的含量对脱硫反应的影响。若在脱硫反应器前不设置预电除尘器,大量的粉煤灰直接进入脱硫反应器并在脱硫系统内富集,由于反应器内的物料量是一定的,当大量的无效粉煤灰占据了脱硫反应空间,反应器内有效的吸收剂成分自然就要降低,这种情况的直接后果一是脱硫率降低;二是大量吸收剂与多余的物料一起排到系统外,造成吸收剂的严重浪费,运行成本急剧提高。 因此,一级除尘器通常采用静电除尘器(BEL型),除尘效率大约在80%即可。 3.脱硫塔 脱硫塔是一个有7个文丘里喷嘴的空塔结构,主要由进口段、下部方圆节、文丘里段、锥形段、直管段、上部方圆节、顶部方形段和出口扩大段组成,全部采用钢板焊接而成。塔内完全没有任何运动部件和支撑杆件,也无需设防腐内衬。脱硫塔采用钢支架进行支撑,并在下部设置两层满铺平台。 脱硫塔进口烟道设有均流装置,出口扩大段设有温度、压力检测装置,以便控制脱硫塔的喷水量和物料循环量。塔底设紧急排灰装置,并设有吹扫装置防堵。

4. 脱硫布袋除尘器 脱硫布袋除尘器具有除尘效率高、对粉尘特性不敏感的特点,本工程所配的脱硫除 尘器为鲁奇型低 压回转脉冲布袋除尘器,下面具体说明这种布袋除尘器的设计特点: LPJJFF 型布袋除尘器的设计技术特点介绍如下: 图2-1脱硫布袋除尘器示意图 1) 采用上进风方式,降低入口粉尘浓度,提高滤袋的使用寿命。 烟气从脱硫塔进入布袋除尘器,采用上进风方式。这一结构既可减小烟气的运行阻 力,又可以充分 利用重力,使粗颗粒的粉尘直接进入灰斗,减少滤袋的负荷,提高滤袋 的使用寿命。 2) 采用经特殊表面处理的聚苯硫醚(PPS )改性滤料。 采用经特殊表面处理的进口 PPS 改性滤料,可很好地适应长期使用要求,持续运行 温度为75C ? 160C ,瞬间可耐190C 。 选择合理的气布比,以同时适合脱硫和不脱硫两种工况。 3) 采用不间断回转的脉冲清灰方式,减少了脉冲阀数量,大大降低了维护工作量。 1、净气室 2、出风烟道 3、进风烟道 T i 5、花板 6、滤袋 7、检修平台 8、灰斗 IO 占 4、进口风门

半干法脱硫方案(2020年整理).doc

烟气脱硫 技术方 1

第一章工程概述 1.1项目概况 某钢厂将就该厂烧结机后烟气进行烟气脱硫处理。现烧结机烟气流程为烧结机一除尘器一吸风机一烟囱。除尘器采用多管式除尘器,除尘效率大于90%。主要原始资料如下: 1.2主流烟气脱硫方法 烟气脱硫(简称FGD是世界上唯一大规模商业化应用的脱硫方法,是控制酸雨和二氧化硫污染最为有效和主要的技术手段。 FGD其基本原理都是以一种碱性物质来吸收SO,就目前国内实际应用工程, 按脱硫剂的种类划分,FGD技术主要可分为以下几种方法: 1、以石灰石、生石灰为基础的钙法; 2、以镁的化合物为基础的镁法; 3、以钠的化合物为基础的钠法或碱法; 4、以化肥生产中的废氨液为基础的氨法; 最为普遍使用的商业化技术是钙法,所占比例在90%以上。而其中应用最 为广泛的是石灰石-石膏湿法和循环流化床半干法烟气脱硫系统。针对本工程,

我公司将就以上两种脱硫方法分别进行设计、描述,并最终给出两方案比较结果。 1.3 主要设计原则 针对本脱硫工程建设规模,同时本着投资少、见效快、系统简单可靠等原则,我方在设计过程中主要遵循以下主要设计原则: 1、脱硫剂采用外购成品石灰石粉(半干法为消石灰粉),厂内不设脱硫剂制备车间。 2、考虑到烧结机吸风机出口烟气含硫浓度为2345 mg/Nd3,浓度并不是很高, 在满足环保排放指标的前提下,脱硫装置的设计脱硫效率取》90%。 3、脱硫装置设单独控制室,采用PLC程序控制方式。同时考虑同主体工程的信号连接。 4、脱硫装置的布置尽可能靠近烟囱以减少烟道的长度,减少管道阻力及工程投资。

第二章 石灰石-石膏湿法脱硫方案 2.1工艺简介 石灰石-石膏湿法脱硫工艺是目前世界上应用最为广泛和可靠的工艺。该工艺 以石灰石浆液作为吸收剂,通过石灰石浆液在吸收塔内对烟气进行洗涤, 发生反应, 以去除烟气中的S02反应产生的亚硫酸钙通过强制氧化生成含两个结晶水的硫酸 钙(石膏)。 图2.1石灰石—石膏湿法脱硫工艺流程图 工艺流程图如图2.1所示,该工艺类型是:圆柱形空塔、吸收剂与烟气在塔内 逆向流动、吸收和氧化在同一个塔内进行、塔内设置喷淋层、氧化方式采用强制氧 化。 与其他脱硫工艺相比,石灰石-石膏湿法脱硫工艺的主要特点为: ?脱硫效率高,可达95%以上; ?吸收剂化学剂量比低,脱硫剂消耗少; ?液/气比(L/G )低,使脱硫系统的能耗降低; ?可得到纯度很高的脱硫副产品一石膏,为脱硫副产品的综合利用创造了有利 条件; ?采用空塔型式使吸收塔内径减小,同时减少了占地面积; ?采用价廉易得的石灰石作为吸收剂; ?系统具有较高的可靠性,系统可用率可达 97%以上; ?对锅炉燃煤煤质变化适应性较好; ?对锅炉负荷变化有良好的适应性。 2.2 反应原理 原咽吒 Eimn 嗫收塔 ?工艺水 猜坏泵 脈冲捲浮 氧化空宅 节石蕎察液加梳姑 '事空皮出脱水机 吸收剂浆罐

半干法脱硫技术

一、工艺概述循环悬浮式半干法烟气脱硫技术兼有干法与湿法的一些特点,其既具有湿法脱硫反应速度快、脱硫效率高的优点,又具有干法无污水排放、脱硫后产物易于处理的好处而受到人们广泛的关注。 循环悬浮式半干法烟气脱硫技术是近几年国际上新兴起的比较先进的烟气脱硫技术,它具有投资相对较低,脱硫效率相对较高,设备可靠性高,运行费用较低的优点,因此它的适用性很广,在许多国家普遍使用。 循环悬浮式半干法烟气脱硫技术主要是根据循环流化床理论,采用悬浮方式,使吸收剂在吸收塔内悬浮、反复循环,与烟气中的SO2充分接触反应来实现脱硫的一种方法。 利用循环悬浮式半干法最大特点和优势是:可以通过喷水(而非喷浆)将吸收塔内温度控制在最佳反应温度下,达到最好的气固紊流混合并不断暴露出未反应的消熟石灰的新表面;同时通过固体物料的多次循环使脱硫剂具有很长的停留时间,从而大大提高了脱硫剂的利用率和脱硫效率。与湿法烟气脱硫相比,具有系统简单、造价较低,而且运行可靠,所产生的最终固态产物易于处理等特点。 二、技术特点循环悬浮式半干法烟气脱硫技术是在集成浙大和国外环保公司半干法烟气脱硫技术基础上,结合中国的煤质和石灰品质及国家最新环保要求,经优化、完善后开发的第三代半干法技术。它是在锅炉尾部利用循环流化床技术进行烟气净化,脱除烟气中的大部分酸性气体,使烟气中的有害成分达到排放要求。与第一、第二代半干法相比,第三代循环悬浮式半干法烟气脱硫技术具有以下特点: 1、在吸收塔喉口增设了独特的文丘里管,使塔内的流场更均匀。 2、在吸收塔内设置上下两级双流喷嘴,雾化颗粒可达到50µm以下,精确的灰水比保证了良好的增湿活化效果,受控的塔内温度使脱硫反应在最佳温度下进行,从而取得较高的脱硫效率,较长的滤料使用寿命。 3、采用比第二代更完善的控制系统,操作更简捷。 4、采用成熟的国产原材料和设备,降低成本,节约投资. 5、占地少,投资省,运行费用低,无二次污染。 6、非常适合中小型锅炉的脱硫改造。 7、输灰采用上引式仓泵,耗气量小,输灰管路不易堵塞,使用寿命长。同时,在仓泵和布袋之间增设中间灰仓,使仓泵运行更稳定、可靠。 8、固体物料经袋式除尘器收集,再用空气斜槽回送至反应器,使未反应的脱除剂反复循环,在反应器内的停留时间延长,从而提高脱除剂的利用率,降低运行成本。 9、根据烟气净化需要,添加适量的活性炭等添加剂可改变循环物料组成,有效的吸附脱除二噁英和重金属等毒性大、难去除的污染物,达到特殊净化效果。由于采用了大量的技术改良和优化,目前掌握的第三代半干法烟气脱硫技术克服

半干法脱硫方案..

烟气脱硫 技术方案

第一章工程概述 1.1项目概况 某钢厂将就该厂烧结机后烟气进行烟气脱硫处理。现烧结机烟气流程为烧结机—除尘器—吸风机—烟囱。除尘器采用多管式除尘器,除尘效率大于90%。主要原始资料如下: 1.2主流烟气脱硫方法 烟气脱硫(简称FGD)是世界上唯一大规模商业化应用的脱硫方法,是控制酸雨和二氧化硫污染最为有效和主要的技术手段。 ,就目前国内实际应用工程,FGD其基本原理都是以一种碱性物质来吸收SO 2 按脱硫剂的种类划分,FGD技术主要可分为以下几种方法: 1、以石灰石、生石灰为基础的钙法; 2、以镁的化合物为基础的镁法; 3、以钠的化合物为基础的钠法或碱法; 4、以化肥生产中的废氨液为基础的氨法; 最为普遍使用的商业化技术是钙法,所占比例在90%以上。而其中应用最为广泛的是石灰石-石膏湿法和循环流化床半干法烟气脱硫系统。针对本工程,

我公司将就以上两种脱硫方法分别进行设计、描述,并最终给出两方案比较结果。 1.3主要设计原则 针对本脱硫工程建设规模,同时本着投资少、见效快、系统简单可靠等原则,我方在设计过程中主要遵循以下主要设计原则: 1、脱硫剂采用外购成品石灰石粉(半干法为消石灰粉),厂内不设脱硫剂制备车间。 2、考虑到烧结机吸风机出口烟气含硫浓度为2345 mg/Nm3,浓度并不是很高,在满足环保排放指标的前提下,脱硫装置的设计脱硫效率取≥90%。 3、脱硫装置设单独控制室,采用PLC程序控制方式。同时考虑同主体工程的信号连接。 4、脱硫装置的布置尽可能靠近烟囱以减少烟道的长度,减少管道阻力及工程投资。

第二章石灰石-石膏湿法脱硫方案 2.1工艺简介 石灰石-石膏湿法脱硫工艺是目前世界上应用最为广泛和可靠的工艺。该工艺以石灰石浆液作为吸收剂,通过石灰石浆液在吸收塔内对烟气进行洗涤,发生反应,以去除烟气中的SO2,反应产生的亚硫酸钙通过强制氧化生成含两个结晶水的硫酸钙(石膏)。 图2.1 石灰石-石膏湿法脱硫工艺流程图 工艺流程图如图2.1所示,该工艺类型是:圆柱形空塔、吸收剂与烟气在塔内逆向流动、吸收和氧化在同一个塔内进行、塔内设置喷淋层、氧化方式采用强制氧化。 与其他脱硫工艺相比,石灰石-石膏湿法脱硫工艺的主要特点为: ·脱硫效率高,可达95%以上; ·吸收剂化学剂量比低,脱硫剂消耗少; ·液/气比(L/G)低,使脱硫系统的能耗降低; ·可得到纯度很高的脱硫副产品-石膏,为脱硫副产品的综合利用创造了有利条件; ·采用空塔型式使吸收塔内径减小,同时减少了占地面积; ·采用价廉易得的石灰石作为吸收剂; ·系统具有较高的可靠性,系统可用率可达97%以上;

半干法脱硫工艺特点介绍20171206

半干法脱硫工艺的特点: 一、工艺原理描述 锅炉尾气在CFB半干法烟气净化系统中得以净化,该系统主要是根据循环流化床理论和喷雾干燥原理,采用悬浮方式,使吸收剂 Ca(OH) 2在吸收塔内悬浮、反复循环,与烟气中的SO 2 等酸性气体充分接触、反应来实现脱除酸性气体及其它有害物质的一种方法。烟 气脱硫工艺分7个步骤:⑴吸收剂存储和输送;⑵烟气雾化增湿调温;⑶脱硫剂与含湿烟气雾化颗粒充分接触混合;⑷二氧化硫吸收; ⑸增湿活化;⑹灰循环;⑺灰渣排除。⑵、⑶、⑷、⑸四个步骤均在吸收塔中进行,其化学、物理过程如下所述。 A.化学过程: 当雾化水经过双流体雾化喷嘴在吸收塔中雾化,并与烟气充分接触,烟气冷却并增湿,氢氧化钙粉颗粒同H2O 、SO2、H2SO3反应生成干粉产物,整个反应分为气相、液相和固相三种状态反应,反应步骤及方程式如下: ⑴SO2被液滴吸收; SO2(气)+H2O→H2SO3(液) ⑵吸收的SO2同溶液的吸收剂反应生成亚硫酸钙; Ca(OH)2(液)+H2SO3(液)→CaSO3(液)+2H2O Ca(OH)2(固)+H2SO3(液)→CaSO3(液)+2H2O ⑶液滴中CaSO3达到饱和后,即开始结晶析出 CaSO3(液)→CaSO3(固) ⑷部分溶液中的CaSO3与溶于液滴中的氧反应,氧化成硫酸钙 CaSO3(液)+1/2O2(液)→CaSO4(液)

⑸CaSO4(液)溶解度低,从而结晶析出 CaSO4(液)→CaSO4(固) ⑹对未来得及反应的Ca(OH)2 (固),以及包含在CaSO3(固)、CaSO4(固)内的Ca(OH)2 (固)进行增湿雾化。 Ca(OH)2 (固) →Ca(OH)2 (液) SO2(气)+H2O→H2SO3(液) Ca(OH)2 (液)+H2SO3(液)→CaSO3(液)+2H2O CaSO3(液)→CaSO3(固) CaSO3(液)+1/2O2(液)→CaSO4(液) CaSO4(液)→CaSO4(固) ⑺布袋除尘器脱除的烟灰中的未反应的Ca(OH) 2 (固),以及包含在CaSO 3 (固)、 CaSO 4 (固)内的Ca(OH) 2 (固)循环至吸收塔内继续 反应。 Ca(OH)2 (固) →Ca(OH)2 (液) SO2(气)+H2O→H2SO3(液) Ca(OH)2 (液)+H2SO3(液)→CaSO3(液)+2H2O CaSO3(液)→CaSO3(固) CaSO3(液)+1/2O2(液)→CaSO4(液) CaSO4(液)→CaSO4(固) B.物理过程: 物理过程系指液滴的蒸发干燥及烟气冷却增湿过程,液滴从蒸发开始到干燥所需的时间,对吸收塔的设计和脱硫率都非常重要。

脱硫脱硝培训材料

1、唐山建龙烟气基本参数情况 点位SO2(mg/m3)NOx(mg/m3)颗粒物(mg/m3)氧含量(%)烟温(℃)1#焦炉214.4-576.8 566.4-1030.7 566.4-1030.7 7.9-10.7 201.4-229.9 2#焦炉241.8-585.4 530.5-954.9 530.5-954.9 8.3-11.4 132.1-156.7 2、排放标准

3、我厂脱硫脱硝技术参数: 4、脱硫脱硝技术汇总 (1)目前脱硫方法 (2)目前脱硝技术

5、技术原理 (1)SCR 脱硝技术原理 脱硝采用尿素水作为还原剂,尿素热解工艺利用尿素溶液热解工艺为SCR 系统提供反应剂,经燃烧器加热的焦炉烟气(320-350℃)进入脱硝反应器,在反应器内,烟气中的NOx 与氨在催化剂的作用下发生反应,最终以N 2的形式排放。 尿素热解工艺的主要反应如下: CO(NH 2)2 → NH 3 + HNCO HNCO + H 2O → NH 3 + CO 2 SCR 主要反应描述如下: 4NO+4NH 3+O 2 → 3N 2+6H 2O NO+NO 2+2NH 3 → 3H 2O+2N 2 6NO+4NH 3→5N 2+6H 2O (2)脱硫技术原理 烟气脱硫采用石灰/石膏法。烟气中的SO 2与石灰浆液在脱硫塔中反应,生成亚硫酸钙;然后通过强制氧化的方式,最终以硫酸钙形式排放。发生的主要反应方: )()(22aq SO g SO ? )()(3222l SO H O H aq SO ?+ 2232()Ca OH SO CaSO H O +→+ 22332()2Ca OH H SO CaSO H O +→+ 423CaSO O CaSO →+ O H CaSO O H CaSO 242422?→+ 6、工艺路线及系统说明 如图2-1所示,1#、2#焦炉烟囱烟气汇合后进入燃烧器,通过燃烧器将焦炉烟气加热至320-350℃,以提供满足SCR 反应的温度窗口,然后进入SCR 反应器进行脱硝,脱硝后的烟气经余热锅炉,使烟气温度降到160°C 以下,并产生一定量的饱和蒸汽,然后烟气在增压风机的作用下进入脱硫吸收塔,在脱硫吸收塔内,烟气中的SO 2与石灰浆液反应得以脱除,净化后的烟气由塔顶烟囱直接排放。 7、方案总体说明

全新半干法脱硫系统操作规程2016年版本

11集团有限公司 130T锅炉发电烟气脱硫除尘系统 操 作 规 程 编制: 批准: 年3月 22环境工程有限公司 中科院过程工程研究所

前言 随着我国环保质量的要求越来越严格,烧结机所产生的废气的排放也越来越受到严格限制,必须经过处理达标后方可排放。 作为烧结机后的配套环保系统,本系统采用了中科院过程工程研究所的内外双循环半干法烟气净化技术。因该技术一次性投资小、脱硫除尘效率高、运行费用低、操作使用简单方便等优点在环保领域得到了广泛的应用。 为使业主操作运行人员熟悉和正确使用本系统,我们编写了这本操作规程,着重介绍了本装置的设计依据、工艺原理、各子系统的使用方法及工艺指标等内容。各操作运行人员需要按此规程操作管理好本系统,以使烟气排放达到国家环保规定的要求。 二○一四年十二月

第四章净化系统的使用方法 净化系统整套装置可分为脱硫系统、布袋除尘系统、生石灰输送系统、生石灰给料系统、石灰石给料系统、循环灰系统、外排灰系统等子系统。为便于使用,现分别单独介绍它们的使用方法及注意事项。 4.1 脱硫系统 4.1.1 脱硫系统简介 脱硫系统是本套装置的核心部分。锅炉出口烟气由反应塔底部进入反应塔。工业水由双流体雾化喷嘴雾化后喷入反应塔,以很高的传质速率在反应塔中与烟气混合,起到活化反应离子的作用,同时降低反应塔内温度,促进反应进行。活化后 的氢氧化钙颗粒以很高的传质速率与烟气中的SO 2等酸性物质混合反应,生成CaSO 4 和CaSO 3 等反应产物。这些干态产物小部分从反应塔塔底排灰口排出,绝大部分随烟气进入布袋除尘器。双流体喷嘴的供水由水泵提供,供气由独立贮气罐供给,水泵用水由水箱供给,水箱供水由工业水源提供。一台水泵为喷嘴供水,另一台水泵备用。反应塔的总阻力约为100~1300Pa。 变频星型卸灰阀 Q=0~0.03m3/h 1.5kw 双流体喷嘴 SA2100 立式多级离心泵 CDL3-270 Q=25m3/h H=400m 55kw 石灰星形卸灰阀 YJ-HX-2型 4.1.1.2 物料要求 1)压缩空气 用途:除尘器喷吹 耗量:6 Nm3/min 压力: 0.5MPa 2)工业水 用途:脱硫反应;烟气降温及营造Ca(OH) 2与SO 2 反应的有利条件,即降 低温度、增加湿度。 耗量:约10t/h 4.1.2 烟气净化脱硫系统启动 1)检查水箱水位为满水位、储气罐压力在0.5~0.7MPa。 2)水、压缩空气管路上的手动阀门全开,自动调节阀、旁通阀全关,调节阀设为手动控制,检查气、水管路上阀门是否符合阀门开关位置表(表4.1)。 3)开启喷嘴脱硫水泵。启动前水泵进出口阀门全开,并打开水泵排气阀,将水泵注满水;将回流阀打开到一半的位置。启动水泵,观察水泵运行状况,及出口压力是否稳定。 系统启动顺序:

干法、半干法脱硫技术介绍

干法脱硫技术 摘要:本文主要论述了干法脱除烟气中SO2的各种技术应用及其进展情况,对烟气脱硫技术的发展进行展望,即研究开发出优质高效、经济配套、性能可靠、不造成二次污染、适合国情的全新的烟气污染控制技术势在必行。 关键词:烟气脱硫二氧化硫干法 前言:我国的能源以燃煤为主,占煤炭产量75%的原煤用于直接燃烧,煤燃烧过程中产生严重污染,如烟气中CO2是温室气体,SOx可导致酸雨形成,NOX也是引起酸雨元凶之一,同时在一定条件下还可破坏臭氧层以及产生光化学烟雾等。总之燃煤产生的烟气是造成中国生态环境破坏的最大污染源之一。中国的能源消费占世界的8%~9%,SO2的排放量占到世界的15.1%,燃煤所排放的SO2又占全国总排放量的87%。中国煤炭一年的产量和消费高达12亿吨,SO2的年排放量为2000多吨,预计到2010年中国煤炭量将达18亿吨,如果不采用控制措施,SO2的排放量将达到3300万吨。据估算,每削减1万吨SO2的费用大约在1亿元左右,到2010年,要保持中国目前的SO2排放量,投资接近1千亿元,如果想进一步降低排放量,投资将更大[1]。为此1995年国家颁布了新的《大气污染防治法》,并划定了SO2污染控制区及酸雨控制区。各地对SO2的排放控制越来越严格,并且开始实行SO2排放收费制度。随着人们环境意识的不断增强,减少污染源、净化大气、保护人类生存环境的问题正在被亿万人们所关心和重视,寻求解决这一污染措施,已成为当代科技研究的重要课题之一。因此控制SO2的排放量,既需要国家的合理规划,更需要适合中国国情的低费用、低耗本的脱硫技术。 烟气脱硫技术是控制SO2和酸雨危害最有效的手段之一,按工艺特点主要分为湿法烟气脱硫、干法烟气脱硫和半干法烟气脱硫。 湿法脱硫是采用液体吸收剂洗涤SO2烟气以脱除SO2。常用方法为石灰/石灰石吸收法、钠碱法、铝法、催化氧化还原法等,湿法烟气脱硫技术以其脱硫效率高、适应范围广、钙硫比低、技术成熟、副产物石膏可做商品出售等优点成为世界上占统治地位的烟气脱硫方法。但由于湿法烟气脱硫技术具有投资大、动力消耗大、占地面积大、设备复杂、运行费用和技术要求高等缺点,所以限制了它的发展速度。 干法脱硫技术与湿法相比具有投资少、占地面积小、运行费用低、设备简单、维修方便、烟气无需再热等优点,但存在着钙硫比高、脱硫效率低、副产物不能商品化等缺点。 自20世纪80年代末,经过对干法脱硫技术中存在的主要问题的大量研究和不断的改进,现在已取得突破性进展。有代表性的喷雾干燥法、活性炭法、电子射线辐射法、填充电晕法、荷电干式吸收剂喷射脱硫技术、炉内喷钙尾部增湿法、烟气循环流化床技术、炉内喷钙循环流化床技术等一批新的烟气脱硫技术已成功地开始了商业化运行,其脱硫副产物脱硫灰已成功地用在铺路和制水泥混合材料方面。这一些技术的进步,迎来了干法、半干法烟气脱硫技术的新的快速发展时期。 传统的石灰石/石膏法脱硫与新的干法、半干法烟气脱硫技术经济指标的比较见表1。表1说明在脱硫效率相同的条件下,干法、半干法脱硫技术与湿法相比,在单位投资、运行费用和占地面积的方面具有明显优势,将成为具有产业化前景的烟气脱硫技术。 3、电子射线辐射法烟气脱硫技术电子射线辐射法是日本荏原制作所于1970年着手研究,1972年又与日本原子能研究所合作,确立的该技术作为连续处理的基础。1974年荏原制作所处理重油燃烧废气,进行了1000Nm3/h规模的试验,探明了添加氨的辐射效果,稳定了脱硫脱硝的条件,成功地捕集了副产品和硝铵。80年代由美国政府和日本荏原制作所等单位分担出资在美国印第安纳州普列斯燃煤发电厂建立了一套最大处理高硫煤烟气量为

(完整word版)半干法脱硫培训教材

南山铝业股份有限公司2×220MW机组烟气脱硫技改工程 学员培训教材 东海热电脱硫分场 二008年11月

第一章SDA脱硫系统概述 1.1 SDA脱硫工艺基本原理 早在50多年前,人们就将喷雾干燥广泛运用于现代工艺,它是一种将液体按要求雾化喷入干燥塔在热气体干燥下成为粉末的技术。喷雾干燥吸收(SDA)就源于此。 当未经处理的热烟气经过分散进入喷雾干燥吸收室时,利用雾化的平均直径60μm的精细石灰浆液滴对其进行接触,在气液接触过程中,烟气的酸性成分(SO2等)很快就被碱性液滴吸收,同时水分也被迅速蒸发。通过控制气体分布、浆液流速、液滴直径等,使吸收反应的液滴到达喷雾干燥吸收室壁之前,保证液滴的干燥,使之最后形成粉末状的脱硫产物(亚硫酸钙为主)。 一部分干燥产物包括飞灰和反应物落入吸收室底端后被收集转运。处理后的烟气进入布袋式除尘器或静电除尘器,经过除尘,悬浮颗粒物被去除,而气体则用引风机将其从除尘器引出后直接排放。除尘器收集的部分固体物质被循环利用,这有助于降低反应剂的消耗,其余的均被处理掉。 NIRO SDA系统包括了部分干燥产物的循环利用,这主要有以下几方面优点: 使石灰浆液滴中的固体物质浓度达到一定的标准,这样有利于SDA系统的操作,并保证烟气脱硫(FGD)系统中有效地进行雾化、吸收和干燥。 干燥物中过量的石灰可重新被用作吸收剂。 反应产物即使不继续反应,也会在每个石灰浆液滴内形成一个核,这样新的吸收剂在其上面不断沉积,使与未处理烟气进行反应的石灰表面增大。 工程经验表明,脱硫渣的循环利用使反应剂的消耗下降了30-50%,可以大大降低脱硫运行成本。 SDA工艺有干燥的粉末产生,因此在喷雾干燥之后需要一个合适的除尘器(以与其他湿法FGD系统中的除尘器相区别),部分吸收反应也发生在除尘器中(特别是布袋除尘系统)。 1.2 化学反应过程 喷雾干燥技术,它具有吸收和干燥的双重作用,主要过程和反应如下: 将碱性浆液雾化成无数微小液滴。 在吸收室内,烟气被有效地分布以便使其与被雾化的浆液充分混合接触以发生吸收反应,也就是说,吸收室具有混合反应器的功能。

常用的烟气脱硫技术

常用的烟气脱硫技术 一、湿法烟气脱硫技术(WFGD) 吸收剂在液态下与SO2反应,脱硫产物也为液态。该法脱硫效率高、运行稳定,但投资和运行维护费用高、系统复杂、脱硫后产物较难处理、易造成二次污染。 湿法烟气脱硫技术优点:湿法烟气脱硫技术为气液反应,反应速度快、脱硫效率高,一般均高于90%,技术成熟、适用面广。湿法脱硫技术比较成熟,生产运行安全可靠,在众多的脱硫技术中,始终占据主导地位,占脱硫总装机容量的80% 以上。 缺点:生成物是液体或淤渣,较难处理,设备腐蚀性严重,洗涤后烟气需再热,能耗高,占地面积大,投资和运行费用高、系统复杂、设备庞大、耗水量大、一次性投资高,一般适用于大型电厂。分类: 常用的湿法烟气脱硫技术有石灰石-石膏法、间接的石灰石-石膏法、柠檬吸收法等。 1、石灰石/石灰-石膏法 是利用石灰石或石灰浆液吸收烟气中的SO2,生成亚硫酸钙,经分离的亚硫酸钙(CaO3S)可以抛弃,也可以氧化为硫酸钙(CaSO4),以石膏形式回收。这是目前世界上技术最成熟、运行状况最稳定的脱硫工艺,脱硫效率达到90% 以上。 2、间接石灰石-石膏法

常见的间接石灰石-石膏法有: 钠碱双碱法、碱性硫酸铝法和稀硫酸吸收法等。原理: 钠碱、碱性氧化铝(Al2O3˙nH2O)或稀硫酸(H2SO4)吸收SO2,生成的吸收液与石灰石反应而得以再生,并生成石膏。该法操作简单,二次污染少,无结垢和堵塞问题,脱硫效率高,但是生成的石膏产品质量较差。 3、柠檬吸收法 原理:柠檬酸(H3C6H5O7˙H2O)溶液具有较好的缓冲性能,当SO2气体通过柠檬酸盐液体时,烟气中的SO2与水中H+发生反应生成H2SO3络合物,SO2吸收率在99% 以上。这种方法仅适于低浓度SO2烟气,而不适于高浓度SO2气体吸收,应用范围比较窄。另外,还有海水脱硫法、磷铵复肥法、液相催化法等湿法烟气脱硫技术。 二、干法烟气脱硫技术(DFGD) 脱硫吸收和产物处理均在干状态下进行。该法系统简单、无污水和废酸排出、设备腐蚀小、运行费用低,但脱硫效率较低。 干法烟气脱硫技术优点:干法烟气脱硫技术为气同反应,相对于湿法脱硫系统来说,具有设备简单、占地面积小、投资和运行费用较低、操作方便、能耗低、生成物便于处置、无污水处理系统等优点。

半干法脱硫技术说明

半干法脱硫技术说明 增湿灰循环脱硫技术常用的脱硫剂为CaO。CaO在一个专门设计的消化器中加水消化成Ca(OH)2。在通过混合增湿器后,混合灰的水分含量由2%增加5%。然后导入烟道反应器与烟气中的SO2反应。生成亚硫酸钙,并使最终产物为干粉状。 本公司在考察和引进国外同类的技术的基础上,结合我国国情,成功研发出新一代半干法脱硫技术。本技术的特点在于:取消了制浆和喷浆系统,实行氧化钙的消化及循环增湿一体化设计。这不仅克服了单独消化时出现的漏风、堵管等问题。而且能利用消化时产生的蒸汽,增加了烟气的相对湿度,对脱硫有利。同时克服了普通半干法吸收塔可能出现的粘壁现象。实行脱硫灰多次循环,循环倍率可高达50倍,使脱硫剂的利用率提高到95%,克服了其他半干法工艺脱硫剂利用率布告的问题。本方案脱硫效率高。用90%的氧化钙作脱硫剂,当Ca/s=1.1 mol/mol 时,确保脱硫率大于80%;当Ca/s=1.2~1.3 mol/mol 时,脱硫率可达90%以上。 半干法烟气脱硫系统 一、半干法脱硫工艺 1、介绍

1997年ABB低投资烟气脱硫(FGD)技术方面的开发工作得到了广泛的报道。这种技术将低投资与优良的性能巧妙地结合,是针对亚洲和东欧的新兴市场开发的。 采用这种脱硫技术,不管燃料中的含硫量是多少,脱硫效率都有可能达到90%以上,此外,该系统适合于已有项目的改造,它的占地面积小。干法烟气脱硫技术常被忽略的一个主要特点是它在不增加投资的情况下提高了除尘效率。从干法烟气脱硫系统排出的烟气可不经加热,通过已有的烟囱排出。 2、半干法工艺过程 半干法工艺是利用含有石灰(氧化钙)的干燥剂或干燥的消石灰(氢氧化钙)吸收二氧化硫的,这两种吸收剂都可使用,也可以使用含适当碱性的飞灰。 任何干法烟气脱硫工艺中,关键的控制参数都是反应区内,即反应器及其后的除尘器内的烟气温度。在相对湿度为40%至50%时,消石灰活性增强,能够非常有效地吸收二氧化硫。烟气的相对湿度是利用给烟气内喷水的方法提高的。在传统的干法烟气脱硫工艺中,水和石灰是以浆液的状态(不论是否循环)注入烟气的,但水分布在粉料微粒的表面,水在其中的含量仅占百分之几。这样,吸收剂的循环量比传统干法烟气脱硫要高得多。即,用于蒸发的表面积非常大。进入烟气的粉料的干燥时间非常短,所以它可以采用比传统喷雾干燥技术小得多的反应器。提高了烟气的相对湿度,足以在典型的干法脱硫操作温度或高于饱和温度10℃~20℃(实践中这一温度范围是65℃~75℃)激活石灰吸收剂二氧化硫。 水在增湿搅拌机中加入吸收剂,然后才注入烟气。半干法技术的独到之处是所有的循环吸收剂都要在搅拌机中增湿,这样做,可以最大限度的利用循环吸收剂。经过活化和干燥之后,烟气中干燥的循环粉料在高效的除尘器,最好是袋式除尘器中被分离出来,进入搅拌机,补充石灰也是在这里加入的。注入搅拌机的水量要保证恒定的烟出口温度。控制系统以烟气的出入口温度为基础,以烟气量为辅助,采用前馈信号控制,并有反馈微调。出口的SO2也采用类似的方法进行控制:入口和出口的SO2浓度加上烟气流量决定石灰的加入速率。副产品收集在除尘器灰斗内,当达到回斗的最高料位时,副产品溢流排出。 半干法工艺的主要特点:高循环率、干燥迅速、反应器尺寸小、反应剂的利用率高: 半干法工艺的特点是循环率高,这意味着最高限度地利用了反应剂。如上所述,高循环率获得很大的表面积,供水分迅速蒸发,这使得半干法工艺采用的反应/干燥器比采用喷雾干燥技术的干法烟气循环系统的反应器小得多。 此外,在半干法工艺中,也尽可能少采用复杂的专用设备:不采用高速旋转雾化器:也不采用需要压缩空气的双流体喷嘴。在搅拌机内搅拌循环物料和反应剂消耗的电力比传统干法烟气净化系统的相应电耗要低得多。对比可知,旋转喷雾器和双流体喷嘴比半干法的搅拌机复杂得多。采用搅拌机而不采用旋转喷雾

半干法脱硫方案修订稿

半干法脱硫方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

烟气脱硫 技术方案

第一章工程概述 项目概况 某钢厂将就该厂烧结机后烟气进行烟气脱硫处理。现烧结机烟气流程为烧结机—除尘器—吸风机—烟囱。除尘器采用多管式除尘器,除尘效率大于90%。主要原始资料如下: 主流烟气脱硫方法 烟气脱硫(简称FGD)是世界上唯一大规模商业化应用的脱硫方法,是控制酸雨和二氧化硫污染最为有效和主要的技术手段。 FGD其基本原理都是以一种碱性物质来吸收SO ,就目前国内实际应用工 2 程,按脱硫剂的种类划分,FGD技术主要可分为以下几种方法: 1、以石灰石、生石灰为基础的钙法; 2、以镁的化合物为基础的镁法; 3、以钠的化合物为基础的钠法或碱法; 4、以化肥生产中的废氨液为基础的氨法;

最为普遍使用的商业化技术是钙法,所占比例在90%以上。而其中应用最为广泛的是石灰石-石膏湿法和循环流化床半干法烟气脱硫系统。针对本工程,我公司将就以上两种脱硫方法分别进行设计、描述,并最终给出两方案比较结果。 主要设计原则 针对本脱硫工程建设规模,同时本着投资少、见效快、系统简单可靠等原则,我方在设计过程中主要遵循以下主要设计原则: 1、脱硫剂采用外购成品石灰石粉(半干法为消石灰粉),厂内不设脱硫剂制备车间。 2、考虑到烧结机吸风机出口烟气含硫浓度为2345 mg/Nm3,浓度并不是很高,在满足环保排放指标的前提下,脱硫装置的设计脱硫效率取≥90%。 3、脱硫装置设单独控制室,采用PLC程序控制方式。同时考虑同主体工程的信号连接。 4、脱硫装置的布置尽可能靠近烟囱以减少烟道的长度,减少管道阻力及工程投资。

半干法脱硫技术方案(1)

130t锅炉 烟气脱硫除尘工程总承包 技术方案 ] { 业主方: 总包方: } 二○一八年三月

目录 1、技术规范 (2) 工程范围 (2) 设计范围: (2) 设计内容 (2) 设备制造及供货 (3) 设备及系统安装 (19) / 设计基础资料 (19) 锅炉主要特性 (19) 厂址气象和地理条件 (19) 土建设计基础资料 (19) 工程方案 (19) 工艺设计 (19) 主要设计原则 (19) 方案设计 (19) ~ 性能保证值 (19) 总包方提供的基本参数 (19) 设备清册(设备厂家供参考、设备选型以初设选型为准) (19) 2业主人员培训 (19) 培训内容 (19) 培训方式 (19) 设计联络会 (19) 3 监造、检验和性能验收试验 (19) ( 概述 (19) 工厂检验 (19) 设备监造 (19)

1、技术规范 工程范围 为改善电厂周围的大气环境,根据二氧化硫治理规划和环保要求。 本工程为改造工程,采用循环流化床(干法)脱硫工艺,其装置在60%-100%BMCR工况下进行全烟气脱硫,脱硫效率不低于90%。 本工程包括脱硫除尘岛内系统正常运行、紧急情况处理及检修等所必需具备的工艺系统设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装、土建建(构)筑物的设计、施工、调试、试验及检查、试运行、考核验收、消缺、培训和最终交付投产等方面的内容。总包应对脱硫除尘岛的性能负全部责任。 ( 设计范围: 本脱硫工程包括脱硫岛内130t机组锅炉脱硫除尘岛内所有土建、机务、电气、控制等设计。(业主方提供建设场地内地质勘探及勘探结果、设计基础参数。)制定初步设计方案及设计范围的各分项详细方案, 编制设计文件、施工图纸等资料, 现场设计施工交底。 设计内容 土建项目 本工程所有设备、设施基础 电缆通道设计及对现有沟道的核定 出入口烟道支架基础 ( 烟道支架及过渡设施的基础、支座、支架 脱硫岛内道路及与外部道路的对接部分 机务部分 脱硫除尘岛内所有工艺系统,和生石灰仓、脱硫灰仓系统的工艺系统。 工艺系统设备本体、烟道、过渡管道及设施、设备保温