门卫楼地基与基础分部工程验收记录

门卫楼主体分部工程验收记录

门卫楼给排水分部工程验收记录

门卫楼单位工程验收记录

表B.0.3工程质量交工验收报告

检验批质量验收记录汇总表

检验批质量验收记录汇总表

地基验槽检查记录

工程名称:醴陵市污水处理一期工程·消毒渠307001□□

隐蔽工程验收记录汇总表

工程名称:醴陵市污水处理一期工程·门卫楼306003□□

项目技术负责人:楚金明项目资料员:张李勇

标准养护砼试块试验报告汇总表

305001□□

标准养护砼试块试验报告汇总表

305001□□

株质安监统编

2005施管-4 门卫楼土方回填报验申请表

土方回填工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

株质安监统编

2005施测-1 工程定位测量记录

水池结构满水试验检查记录

水池结构满水试验检查记录

污水处理厂工程竣工验收报告

XX污水处理厂工程 竣 工 验 收 报 告 ***建设集团有限公司 二0 年月日

******污水处理厂工程竣工验收报告 一、工程概况 1、总体概况 2、工程造价 本工程合同造价万元,工程最终造价待结算确定。 3、项目实施相关单位 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 质监单位: 施工单位: 4、主要建设手续 本工程的建设程序符合建设部、福建省建设厅、泉州市建设与管理的相关规定,主要办理了以下建设相关手续: 建设工程规划许可证:市政 建设工程项目报建登记表: 施工招标文件: 中标通知书: 建筑工程施工许可证: 质量监督书:

安全监督书: 工程项目开工报审: 建设工程项目开工备案手续: 5、主要阶段性时间表 开工时间:年月日 首次结构开工时间:年月日 第一套生产线投产时间:年月日 第二套生产线投产时间:年月日 主体项目完成时间:年月日 整体工程完工时间:年月日 二、项目完成情况 按工程特点,本工程按一个单位工程验收,包含浓缩脱水车间、鼓风机房及配电室、CTRS生物池、细格栅/曝气沉砂池、接触消毒池、污泥泵房、安装工程、厂区配套工程等八个子单位工程。其中沉管灌注桩已于单位工程开工前由建设完成; 经审查,我公司已完成总包合同约定的所有设计内容。 三、项目施工的组织管理及技术措施 1、组织管理 ******污水处理厂工程是省、两级政府重点工程,本工程按一个单位工程,八个子单位工程组织施工及验收。 施工过程中,项目经理部建立健全的管理班子,项目经理部的主要人员如下: 项目经理: 技术负责人: 施工员: 质检员: 安全员; 施工过程中,项目经理制定了岗位责任制,明确各岗位职责,落实到人,发挥了设备精良、技术力量强、能打硬仗的特点,对本工程项目的工期、质量、安全、成本等进行了全面的计划、统筹、控制和实施,在工期、质量、安全、成本等方面达到了预期目标。

污水处理厂竣工验收总结报告(改).

成都市新建污水处理厂二期Ⅱ标段土建及安装工程 竣 工 验 收 总 结 报 告 建设单位:成都市排水有限责任公司 编制单位:中铁一局集团市政环保工程有限公司编制日期:二0一五年十一月十六日

成都市新建污水处理厂二期工程 土建及安装工程Ⅱ标段竣工验收总结报告 尊敬的各位领导: 由中铁一局集团市政环保工程有限公司承建的成都市新建污水处理厂二期土建及安装工程Ⅱ标段从2014年月日开始施工,在个参建单位的共同努力及各级领导的大力支持下,已于2015年7月完成了设计施工图及合同约定的全部内容,经过半年的试运行,现已具备施工工程竣工验收条件。现将项目实施的质量、技术资料和施工组织管理进行如实汇报: 一、工程概况 1、总体概况 (1)项目名称:成都市新建污水处理厂二期土建及安装工程Ⅱ标段。 (2)建设单位:成都市排水有限责任公司。 (3)建设地点:成都市锦江区大安桥村。 (4)工程规模:日处理城市污水30万吨。 (5)结构形式:钢筋砼结构、砼框架结构。 (6)主要建筑物和构筑物包括:1#、2#多模式A2/0生化池;1#、2#初沉池;1#、2#污泥泵房;1#、2#曝气沉砂池及鼓风机房;1#、2#细格栅渠;总平道路及其地下雨污水;工艺管网等,施工内容包含土建及所有安装工程。 (7)工程类别:一类。 (8)本工程标高为黄海高程,计量单位为米,其它尺寸计量单位为毫米,构筑物采用绝对标高,设计地面标高为492.000~493.500m。 (9)结构设计合理使用年限为50年,构筑物结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,主要构筑物的抗震设防分类标准为乙类,地下混凝土结构环境类别为二a类。 (10)本工程地下水水位较低,单考虑到地面滞水的影响,一般构筑物抗浮水位按地面以下500mm设计,均采用自重抗浮。 (11)荷载标准:结构设计的恒活载按《建筑结构设计规范》及《给排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)取值。 2、工程造价 本工程合同造价 1.38 亿元,工程最终造价待结算确定。

水处理设备安装调试验收规范

水处理设备安装调试验收方案 1 目的 为加强对生产设备安装、调试工作的管理,按时保质的完成设备安装调试工作,结合公司的实际情况,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于生产设备安装调试相关工作。 3 安装规范 设备部作为生产设备的归口管理部门,应该根据设备安装现场的格局和设备的具体特点,制定设备安装方案,并报设备部经理审核。对于供应商提供安装服务的设备,需和供应商共同制定安装方案。 3.1 准备工作 3.1.1 保证安装现场干净、无杂物,以免影响安装并将设备的精度造成不必要的影响。3.1.2 保持地面平坦以便设备定位和水平调节。 3.1.3 保证在有限的空间里各管道、电缆和设备不出现重叠及相互影响,按要求预留安全距离,设备进厂前人员培训和各项准备工作。 3.1.4 由各车间主管负责合理人员分工,并做好进厂安装前安全培训工作,重点培训安装过程中需注意的事项,以及发生危险的急救措施。 3.1.5 准备好拆箱、安装前所需的工具如:管钳、整套开口扳手、公制内六角和英制内六角扳手、手枪钻、铁锤和橡胶锤、虎钳、人形梯等,并对没有安装调试经验的员工进行工具使用培训工作。 3.1.6 劳保用品的准备,如线手套、PVC手套、工作帽、创口贴、紫药水、防砸劳保鞋等。

3.1.3 设备到厂后需要由使用单位和设备部共同填写设备到货单,主要包括:设备名称、规格型号、生产厂家、到厂时间、卸货地点等基本信息。 3.2 设备安装 安装前期需要做基础、有破地要求的,由设备管理部向基建主管室申请清理路面,不在基建主管室承受能力范围的由设备管理部联系外来施工单位进行路面清理; 3.2.1配电柜安装 1)要安装的产品必须是合格的产品,不合格的设备不得安装; 2)电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm. 3)安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。4)铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 5)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 6)配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修; 7)垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。 8)配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置与支路相对应,其下面应装设卡片框或者贴上标签,标明路别及容量。 9)配电盘底部进出线孔需用防爆胶泥封堵; 3.2.2管道安装规范 1)管道安装前与管道安装的基建工程已完工,需与配管的及设备检验合格,并进行中间交

水处理设备验收质量标准

电厂用水处理设备质量验收标准 标准性质:强制性 发文单位:电力工业部 标准号: DL543-94 标准状态:制定 有效性:现行 发布日期:1994-05-30 实施日期:1994-11-01 标准简介: 中华人民国电力行业标准 电厂用水处理设备质量验收标准 DL543-94 Quality Inspection Standard for Water Treatment Equipment Used in Power Plant 中华人民国电力工业部 1994-05-30批准1994-11-01实施 1主题容及适用围 本标准规定了电厂用水处理设备的验收技术要求、检验方法、标志、包装、运输、贮藏及现场验收规则等要求。 本标准适用于电厂用机械过滤器类、离子交换器类、除二氧化碳器类及酸、碱贮存槽、计量箱等水处理设备,也适用于防腐管道附件等的质量验收。 2引用标准 JB2932-86水处理设备制造技术条件 GB150-89钢制压力容器 /Z360-89水处理设备技术文件 JB2880-81钢制焊接常压容器技术条件 GB5575-85化工设备衬里用未硫化橡胶板 CD130A16-85橡胶衬里设备技术条件 HGJ32-90橡胶衬里化工设备 ZBJ98004-87水处理设备原材料入厂检验 ZBJ98003-87水处理设备油漆、包装技术条件 第一篇材料 3技术要求

3.1制造水处理设备所用材料的质量及规格应符合相应的国家标准、部标和有关技 术条件要求,并具有质量保证书。 3.2设备本体材料应按GB150-89《钢制压力容器》选用。 3.3水处理设备主要原材料的入厂检验应符合ZBJ98004-87《水处理设备原材 料入厂检验》。 3.4焊接钢制受压元件使用的焊条,应符合GB981~ 984-85《焊条》的规定, 焊丝应符合GB1300-77《焊接用钢丝》的规定。 3.5设备上连接管道的法兰和几何尺寸相类似的锻件按JB74-85-59《管路法 兰》的规定。 3.6设备容器法兰和几何尺寸相类似的锻件按JB1157~ 1164-82《压力容器法 兰》的规定。 3.7硬聚氯乙烯板应符合GB4454-84《硬聚氯乙烯板材》的规定。管材应符合 GB4419-84《化工用硬聚氯乙烯管材》的规定。其他塑料板及管材应符合相应标 准的规定。 3.8产品中成套供应的阀门、压力表、水位计等配套附件,应有制造厂的质量合格 证,且应符合各自的产品标准。 3.9设备所用灰铸铁件应符合JB2639-83《锅炉承压灰铸铸铁件技术条件》。 第二篇设备制造质量的检测项目及技术指标 4封头 4.1封头由瓣片和顶圆板对接制造时,焊缝方向只允许是径向和环向的,径向焊缝 中心间的最小距离b应不小于100mm,中心顶圆板直径d应小于0.5,顶圆板由二块拼接时,焊缝应通过圆板中心(图1)。 4.2椭圆形、蝶形封头主要尺寸偏差按表1的规定(图2)。 5筒体 5.1筒体的几何形状和尺寸偏差按表2的规定(图3)。 5.2筒体可由数节筒节对接而成,但其中最短节长度不得小于300mm。 5.3筒体同一筒节中两拼接纵向焊缝中心线之间的弧长不得小于300mm。 5.4筒体纵焊缝的对口错边量b≤0.1s,且不大于3mm(图4)。 5.5筒体纵焊缝处形成的棱角度E≤0.1s+2mm,且不大于5mm,可用弦长等于 16,且不小于300mm的样板检查(图5)。 5.6筒体对接时环向焊缝的对口错边量应符合如下规定: 5.6.1壁厚s≤6mm时, b≤0.25s。 5.6.2壁厚6mm≤s≤10mm时, b≤0.2s。 5.6.3壁厚s> 10mm时, b≤0.1s+1mm,且不大于6mm(图6)。 5.7筒体对接时环向焊缝处形成的棱角度E≤0.1s+2mm,且不大于 5mm,用长 度不小于300mm的样板检查(图7)。 5.8对接不等厚钢板时,当薄板厚度小于或等于10mm,且两板厚度差大于

污水处理厂工程竣工验收报告

污水处理厂深度处理工程 竣 工 验 收 报 告 北京XX建设投资集团有限公司 年月日

辛辛板污水处理厂深度处理工程竣工验收报告 一、工程概况 1、总体概况 2、工程造价 本工程合同造价万元,工程最终造价待结算确定。 3、项目实施相关单位 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 质监单位: 施工单位: 4、主要建设手续 本工程的建设程序符合建设部、福建省建设厅、泉州市建设与管理的相关规定,主要办理了以下建设相关手续: 建设工程规划许可证:市政 建设工程项目报建登记表: 施工招标文件: 中标通知书: 建筑工程施工许可证: 质量监督书: 安全监督书: 工程项目开工报审: 建设工程项目开工备案手续: 5、主要阶段性时间表

开工时间:年月日 首次结构开工时间:年月日 第一套生产线投产时间:年月日 第二套生产线投产时间:年月日 主体项目完成时间:年月日 整体工程完工时间:年月日 二、项目完成情况 按工程特点,本工程按一个单位工程验收,包含浓缩脱水车间、鼓风机房及配电室、CTRS生物池、细格栅/曝气沉砂池、接触消毒池、污泥泵房、安装工程、厂区配套工程等八个子单位工程。 2、主要技术措施 (1)土方工程 采用机械化作业,施工中,克服了基坑开挖深度大,地下水位高且丰富,边坡防护难、场地狭窄等困难,为后续工程实施提供了基本保证。

某污水处理厂验收报告

内丘县污水处理厂 环保项目验收工作报告 年月日 内丘县污水处理厂验收工作报告 各位领导、各位专家: 首先,我谨代表内丘县污水处理厂全体职工向你们莅临我厂指导工作、组织验收表示热烈的欢迎! 受内邱县城建局领导的委托,我就污水处理厂工程项目建设、投资、环保等情况向各位领导、专家汇报如下: 一、项目概况 内丘县污水处理工程项目于2002年10月申请立项,2008年1月邢台市发改委批准立项,2008年1月11日市发改委批准初步设计。 该工程项目位于内邱县城北部(李阳桥东侧200米处),厂区选址符合内邱县城总体规划和内邱县城区环境规划要求,交通运输便利,供电等配套设施齐全。 该项目采用二级生化处理加深度处理工艺,总投资6895.4万元,设计规模为日处理城市污水3万m3,处理后可达到国家一级a排放标准,工程占地面积 46 亩。 邢台中瑞达水务有限公司作为本项目的投资、建设及运营单位。二、项目建设情况 2008年8月,污水处理厂一期主体工程正式开工建设,2009年6月厂区主体工程及设备安装全部竣工。新建粗格栅、集水池、提升泵房、细格栅渠、曝气沉砂池、一体化氧化沟、污泥回流池、集泥池、接触消毒池、消毒间、污泥脱水间、综合办公楼、变配电室等建构筑物约6300m3,铺设配套进、出水总干管23.8千米,污水收集管网已 基本形成。2008年6月完成设备的安装及调试。 三、工艺介绍 我县城市污水中nh3-n较高,达到40mg/l,因此本工程中污水处理厂工艺采用二级生化处理工艺,主要包括三大部分,即:1)机械处理阶段;2)二级生化处理阶段;3)污泥处理阶段。综合考虑本工程的建设规模、进水特性、处理要求、工程投资、运行费用和维护管理,以及工程的分期实施、资金筹措等情况,参照国内外的研究成果和各种工艺的技术经济性能等指标,选用生物循环流化床处理工艺为污水处理厂处理工艺。其工艺流程图如下:出水排放 该工艺的简介与主要特点为: 内循环生物流化床技术是传统生物流化床工艺的改进。流化床内填充有惰性载体以供微生物附着生长,当在升流区进行曝气充氧时, 由于升流区和降流区之间的密度差,使废水、载体及气泡在升流区和降流区之间循环流动,载体表面的微生物与废水充分接触,完成对有机物的降解作用。内循环三相生物流化床与传统三相流化床不同之处在于反应装置内分为升流区和降流区。在升流区内进行曝气充氧,由于气流的扰动以及升流区和降流区之间密度差的存在,使得废水和载体在升流区和降流区之间循环流动。整个反应装置内载体颗粒受到的剪切和摩擦力比较均匀,因此不会出现传统三相生物流化床内因生物膜增厚、载体颗粒变轻而在床内分层的现象。同时由于床内水力剪切、摩擦较为剧烈,过厚的生物膜会自行脱落,达到控制膜厚的目的,不需要专门的脱膜装置。内循环生物流化床在保持了传统三相流化床所具有的传质速率快、污泥浓度大、有机物负荷高等优点的同时,新的特点为:1)可以控制生物膜厚度;2)载体流失量少;3)载体流化性能好;4)氧的转移效率高;5)放大设计较为容易;6) 流体混合性能良好;7)耐冲击能力强。因此该技术越来越受到人们的重视并开展了各方面的研究。 本工程处理工艺即为内循环生物流化床(bio-cfb)工艺。工艺所采用的惰性载体为废胎载

污水处理厂工程施工注意事项及验收要求资料

施工注意事项及验收要求 3.1 一般要求 1.污水处理厂内各构(建)筑物的位置应按污水处理厂总平面布置图所注的坐标和相对尺寸放线定位,经核对无误后方可施工,要求所有构(建)筑物一次定位并核对。 2.生产构筑物标高必须采用同一水准点测量以确保水力流程顺畅,其标高允许误差不得超过±10mm(有特殊要求的除外); 3.土建施工中,应对照工艺、电气等相关图纸,各工种之间密切配合,并按规定进行检查和验收,符合施工验收标准、规范后再进行下一道工序施工。所有图中规定预埋、预留的穿墙管件、钢件、孔洞等,必须在土建施工中核对无误后,正确预埋或预留,不得事后敲打凿洞,影响工程质量。 4.所有水泵、电机、脱水机等设备基础必须待设备到货核对尺寸后,再进行基础的施工,所有与水泵、阀门等设备连接的法兰均需与设备法兰核对后再钻孔。 5.外装修必须在管件安装完毕后进行。 6.所有钢制管件、构件和金属设备等,必须进行防腐处理,要求如下: (1)、前处理 喷砂除锈达到Sa2.5级或电动砂轮机除锈达到St3级标准:即基

材表面无油脂和污垢,没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆层等除着物,除锈比St2级更彻底,底材显露部分有金属光泽。清理掉表面的砂粒、铁屑,确保表面清洁、干燥、无油、无脂、灰尘等污物。 1.钢管内壁、泵站设备防腐 采用GZ-2新型高分子防腐涂料三道每道不少于50μm 2.埋地钢管外壁防腐 埋地管道外壁涂层结构:“二底二布三面” GZ-6环氧煤沥青底漆一道棕黑色60μm 缠绕玻璃纤维布10X10 100μm GZ-6环氧煤沥青底漆一道棕黑色60μm 缠绕玻璃纤维布10X10 100μm GZ-6环氧煤沥青底漆三道棕黑色180μm 厚度合计:>220μm 3.外露、架空钢管外壁防腐 涂层结构:“二底三面” GZ-2新型高分子防腐涂料二道铁红底漆2X50μm GZ-3型重防腐涂料三道海兰色3X40μm (3)、施工注意事项 1. 认真阅读、涂料厂家的产品说明书,严格按涂料配比施工; 2. 经表面处理后的钢管在4小时内涂上底漆; 3. 第一道漆施工时,加KY-2072稀释剂5~8%混合均匀,熟化5~10分钟后涂装; 4. 第一道漆固化12小时后才能涂装第二道漆,原则上一天刷涂一道漆; 5. 严禁在雨天、雾天或相对湿度高于85%的条件下施工; 6. 管道补口:补口部位的表面预处理应达到St3级,防腐层与管体防腐层的搭接不应少于100mm,搭接处应打磨、打平、擦净,然

番禺钟村污水处理厂的竣工验收总结报告

. 番禺区钟村污水处理厂改扩建二期工程设计-采购-施工总承包(EPC)项目 工 程 竣 工 验 收 总 结 报 告 建设单位:广州市番禺污水处理有限公司 施工单位:北京久安建设投资集团有限公司 编制日期: 二0一八年七月十日

... . 尊敬的各位领导: 由北京久安建设投资集团有限公司承建的番禺区钟村污水处理厂改扩建二期工程设计-采购-施工总承包(EPC)项目从2016年 10月15日开始进场施工,在个参建单位的共同努力及各级领导的大力支持下,已于2018年5月完成了设计施工图及合同约定的全部内容,经过半年的试运行,现已具备施工工程竣工验收条件。现将项目实施的质量、技术资料和施工组织管理进行如实汇报: 一、工程概况 1、总体概况 (1)项目名称:番禺区钟村污水处理厂改扩建二期工程设计-采购-施工总承包(EPC)项目。 (2)建设单位:广州市番禺污水处理有限公司。 (3)建设地点:广州市番禺区钟村净水厂内。 (4)工程规模:日处理城市污水4万吨/天。 (5)结构形式:钢筋混凝土结构、框架结构体系。 (6)主要建筑物及构筑物包括:接触消毒池、MBR膜池、A/A//O生化池、进水仪表间、膜池鼓风机房、1#,2#除臭设备间、贮泥池、膜格栅渠、开关房;总平面道路及其地下雨污水管线;工艺官网;厂区绿化等;施工内容包含土建及所有设备安装工程; (7)工程类别:三类工程。 (8)本工程坐标系统采用广州坐标系统,高程系统为广州城建高程系统;(9)结构设计合理使用年限为50年,构筑物结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,主要构筑物的抗震设防分类标准为乙类,地下室底板,外壁板,水池底板及壁板为混凝土结构环境类别为二a类,其余构件为一类; (10)工程防水设计水位和抗浮设计水位为13.50m; (11)荷载标准:结构设计的恒活载按《建筑结构设计规范》GB50009-2012及《给排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)取值。 2、工程造价 本工程合同造价 8566.542028 万元,工程最终造价待结算确定。 3、项目实施相关单位 建设单位:广州市番禺污水处理有限公司 监理单位:广州珠江工程建设监理有限公司 ... .

污水处理厂项目验收报告竣工环境保护验收

污水处理厂项目验收报告竣工环境保护验收 一、工程概况 1.项目名称、性质、建设规模、建设内容等基本信息、本工程与原有工程的关系、环境敏感目标等。 2.污水处理工艺流程,工程平面布置与周边环境关系,说明污水处理厂的服务区域、污水量和污水性质,说明是否包括工业废水。 3.如果建设内容发生变化、敏感目标有新增以及是否有遗留问题、说明一期验收审批文件是否存在有关后续工作的具体要求 二、主要污染源、污染物以及处理措施 列表说明污染物种类、产生环节、主要污染因子、处理处置措施、排放规律和排放去向等。 1.废气 (1)恶臭:原生污水、栅渣、污泥产生。nh3、h2s。无组织排放。 措施:进水泵房、粗格栅在地面以下,采取了封闭、结构; 污泥浓缩机、脱水机安装在室内,加盖密封; 沉砂池顶面采取密封结构; 减少原生污水停留时间; 对污泥进行密闭消化处理; 加强厂区绿化、修建绿化隔离带。 (2)沼气 消化池产生。用于锅炉燃烧加热消化污泥,剩余沼气通过燃烧塔燃烧,排放。(3)沼气锅炉烟气 so2、nox 2. 废水:生活污水 噪声:格栅机房排气风机噪声及污水泵、污泥泵、鼓风机等3. 生产、安装环节考虑防噪设计;选用低噪声设备;噪声设备设在室内或水下,墙壁隔声或水体隔声;离心鼓风机选用紧扣设备,进出口安装消声器,设置减振底座。 4.固体废物 栅渣、沉砂和脱水后污泥。填埋。 三、验收监测 监测点位、监测项目、监测频次。 1. 污水 生活污水:在处理单元进出口,每天采样4次,监测3天。 2废气: (1)无组织排放:生物池、贮泥池、污泥处置构筑物(nh3、h2s、臭气)及提升泵站(ch4);厂界、厂区最高浓度点。每天采样4次(7:00和19:00的特征时段),监测4天,包括2天晴天、2天阴天(逆温天气)。 (2)有组织排放:沼气锅炉;锅炉烟气出口;烟气参数、烟尘、so2、nox;每天采样3次,监测2天。 3.厂界噪声:污水泵、污泥泵、空压机、鼓风机等设备噪声;厂界噪声;每天昼间、夜间各监测1次,监测3天。 4.地表水:说明排水口下游是否有取水口,是否划定水源保护区,如划定水源保

水处理设备验收质量标准

电厂用水处理设备质量验收 标准 标准性质:强制性 发文单位:电力工业部 标准号:DL 543-94 标准状态:制定 有效性:现行 发布日期:1994-05-30 实施日期:1994-11-01 标准简介: 中华人民共和国电力行业标准 电厂用水处理设备质量验收标准 DL 543-94 Quality Inspection Standard for Water Treatment Equipment Used in Power Plant 中华人民共和国电力工业部 1994-05-30批准1994-11-01实施 1 主题内容及适用范围 本标准规定了电厂用水处理设备的验收技术要求、检验方法、标志、包装、运输、贮藏及现场验收规则等要求。 本标准适用于电厂用机械过滤器类、离子交换器类、除二氧化碳器类及酸、碱贮存槽、计量箱等水处理设备,也适用于防腐管道附件等的质量验收。 2 引用标准 JB2932-86 水处理设备制造技术条件 GB150-89 钢制压力容器 JB/Z360-89 水处理设备技术文件 JB2880-81 钢制焊接常压容器技术条件 GB5575-85 化工设备衬里用未硫化橡胶板 CD130A16-85 橡胶衬里设备技术条件 HGJ32-90 橡胶衬里化工设备 ZBJ98004-87 水处理设备原材料入厂检验 ZBJ98003-87水处理设备油漆、包装技术条件 第一篇材料

3 技术要求 3.1 制造水处理设备所用材料的质量及规格应符合相应的国家标准、部标和有关技术条件要求,并具有质量保证书。 3.2 设备本体材料应按GB150-89《钢制压力容器》选用。 3.3 水处理设备主要原材料的入厂检验应符合ZBJ98004-87《水处理设备原材料入厂检验》。 3.4 焊接钢制受压元件使用的焊条,应符合GB981~984-85《焊条》的规定,焊丝应符合GB1300-77《焊接用钢丝》的规定。 3.5 设备上连接管道的法兰和几何尺寸相类似的锻件按JB74-85-59《管路法兰》的规定。 3.6 设备容器法兰和几何尺寸相类似的锻件按JB1157~1164-82《压力容器法兰》的规定。 3.7 硬聚氯乙烯板应符合GB4454-84《硬聚氯乙烯板材》的规定。管材应符合GB4419-84《化工用硬聚氯乙烯管材》的规定。其他塑料板及管材应符合相应标准的规定。 3.8 产品中成套供应的阀门、压力表、水位计等配套附件,应有制造厂的质量合格证,且应符合各自的产品标准。 3.9 设备所用灰铸铁件应符合JB2639-83《锅炉承压灰铸铸铁件技术条件》。 第二篇设备制造质量的检测项目及技术指标 4 封头 4.1 封头由瓣片和顶圆板对接制造时,焊缝方向只允许是径向和环向的,径向焊缝中心间的最小距离b应不小于100mm,中心顶圆板直径d应小于0.5 ,顶圆板由二块拼接时,焊缝应通过圆板中心(图1)。 4.2 椭圆形、蝶形封头主要尺寸偏差按表1的规定(图2)。 5 筒体 5.1 筒体的几何形状和尺寸偏差按表2的规定(图3)。 5.2 筒体可由数节筒节对接而成,但其中最短节长度不得小于300mm。 5.3 筒体同一筒节中两拼接纵向焊缝中心线之间的弧长不得小于300mm。 5.4 筒体纵焊缝的对口错边量b≤0.1s,且不大于3mm(图4)。 5.5 筒体纵焊缝处形成的棱角度E≤0.1s+2mm,且不大于5mm,可用弦长等于16 ,且不小于300mm的样板检查(图5)。 5.6 筒体对接时环向焊缝的对口错边量应符合如下规定: 5.6.1 壁厚s≤6mm时,b≤0.25s。 5.6.2 壁厚6mm≤s≤10mm时,b≤0.2s。 5.6.3 壁厚s>10mm时,b≤0.1s+1mm,且不大于6mm(图6)。 5.7 筒体对接时环向焊缝处形成的棱角度E≤0.1s+2mm,且不大于5mm,用长度不小于300mm的样板检查(图7)。 5.8 对接不等厚钢板时,当薄板厚度小于或等于10mm,且两板厚度差大于

最新污水处理厂验收规范

中华人民共和国国家标准 GB 50334-2002 城市污水处理厂工程质量验收规范 [发布时间:]2003-01-10 [实施时间:]2003-01-10 1 总则 1.0.1为了加强城市污水处理厂工程质量管理,明确城市污水处理厂工程质量验收要求,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的城市污水处理厂工程施工质量验收。1.0.3城市污水处理厂工程质量验收规范中未涉及的内容和检测办法,按现行国家的有关规范和标准执行。 1.0.4城市污水处理厂工程质量验收规范除执行本规范外,尚应符合国家现行有关规范、标准。 2 术语 2.0.1污水处理sewage treatment 指城市生活污水及工业废水经处理达到设计排放标准。 2.0.2污水处理构筑物sewage treatment structure 按污水处理工艺设计的污水进水闸井、进水泵房、沉砂池、初沉淀池、二次沉淀池、曝气池等。 2.0.3污泥处理构筑物 sludge treatment structure 按污泥处理工艺设计的污泥浓缩池、污泥消化池等。 2.0.4工艺管线technical pipeline 指污水处理构筑物和污泥处理构筑物及各机房之间的各种连接管道。包括污水管、给水管、回用水管、污泥管、出水压力管、空气管、热力管、沼气管、投药管线等。 2.0.5污水处理厂建筑物 sewage treatment plant construction engineering 指各项机械设备的建筑厂房及运营管理的建筑工程。包括鼓风机房、污泥脱水机房、发电机房、变配电设备房。综合办公楼等。 2.0.6配套工程 auxiliary engineering 指为污水处理厂生产及管理服务的配套工程。包括厂内道路、照明、绿化、厂区给排水等工程。 2.0.7自控及监视系统 Autocontrol and automated monitoring system 是污水处理厂自动化管理系统,通过控制器、模拟盘、计算机系统进行生产运行调度。 2.0.8杯口cup rabbet 指拼装水池底板预留的凹槽。

某污水处理厂验收报告

环保项目验收工作报告 2009年7月20日 内丘县污水处理厂验收工作报告

各位领导、各位专家: 首先,我谨代表内丘县污水处理厂全体职工向你们莅临我厂指导工作、组织验收表示热烈的欢迎! 受内邱县城建局领导的委托,我就污水处理厂工程项目建设、投资、环保等情况向各位领导、专家汇报如下: 一、项目概况 内丘县污水处理工程项目于2002年10月申请立项,2008年1 月邢台市发改委批准立项,2008年1月11日市发改委批准初步设计。 该工程项目位于内邱县城北部(李阳桥东侧200米处),厂区选址符合内邱县城总体规划和内邱县城区环境规划要求,交通运输便利,供电等配套设施齐全。 该项目采用二级生化处理加深度处理工艺,总投资万元,设计规模为日处理城市污水3万m3,处理后可达到国家一级A排放标准,工程占地面积46 亩。 邢台中瑞达水务有限公司作为本项目的投资、建设及运营单位。 二、项目建设情况 2008年8月,污水处理厂一期主体工程正式开工建设,2009年6月厂区主体工程及设备安装全部竣工。新建粗格栅、集水池、提升泵房、细格栅渠、曝气沉砂池、一体化氧化沟、污泥回流池、集泥池、接触消毒池、消毒间、污泥脱水间、综合办公楼、变配电室等建构筑物约6300m3,铺设配套进、出水总干管千米,污水收集管网已基本形成。2008年6月完成设备的安装及调试。

三、工艺介绍 我县城市污水中NH3-N较高,达到40mg/L,因此本工程中污水处理厂工艺采用二级生化处理工艺,主要包括三大部分,即:1)机械处理阶段;2)二级生化处理阶段;3)污泥处理阶段。综合考虑本工程的建设规模、进水特性、处理要求、工程投资、运行费用和维护管理,以及工程的分期实施、资金筹措等情况,参照国内外的研究成果和各种工艺的技术经济性能等指标,选用生物循环流化床处理工艺为污水处理厂处理工艺。 其工艺流程图如下: 污泥回流 剩余污泥 污水粗 格 栅 及 提 升 泵 井 细 格 栅 井 涡 流 沉 砂 池 好 氧 生 物 流 化 床 二 次 沉 淀 池 出 水 排 放 风 机 来 空 气 絮 凝 剂 污泥脱水机 泥饼外运 厌 氧 生 物 流 化 床 硝化液回流 配 水 井 出 水 区 二 氧 化 氯 该工艺的简介与主要特点为: 内循环生物流化床技术是传统生物流化床工艺的改进。流化床内填充有惰性载体以供微生物附着生长,当在升流区进行曝气充氧时,由于升流区和降流区之间的密度差,使废水、载体及气泡在升流区和

污水处理设备投标书

污水处理设备投标书文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

xxxx有限公司 生产污水处理工程项目 投 标 文 件 (正本) 投标人:xxxx 法定代表人或其委托代理人:(签字) 目录

1 2 4 5 7 9 法定代表人身份证明书 单位名称: xxxx 单位性质: xxxxxxxxxxxx 地址: xxxxxxxxxxxxxxx 成立时间: 经营期限: 姓名:性别:年龄:职务: 系 xxxx 的法定代表人。 特此证明。 投标人(盖章): 日期:年月日 授权委托书 本授权委托书声明:我(姓名)系 xxxx 的法定代表人,现授权委托 xxxx 的(姓名)为我公司代理人,以本公司的名义参加 xxxx 项目的投标活动。代理

人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。 代理人:性别:年龄: 单位:xxxx 部门:职务: 代理人无转委权。特此委托。 投标人(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日期:年月日 投标函 xxxx有限公司: 1、根据已收到的 xxxx有限公司生产污水处理工程项目的招标文件。我单位经考虑现场和研究贵方的招标文件后,决定无保留地接受招标文件所有条款,愿以人民币(大写)元的总价承包本招标范围内的全部项目及相关服务,并承担任何质量缺陷保修责任。 2、我方承诺本投标设备的制作、安装、调试符合国家验收标准。 3、如果我方中标,我方将在《中标通知书》发出之日起15日内与贵方签 订承发包合同,并按招标文件规定提供履约保证。如果违约,贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。 a)我方理解:你方不必定授标给最低报价的投标人或其他任一投标人。

污水处理验收报告

污水处理验收报告(2002)量认(国)字(U0859)号 --------U

验收监测报告 环监字()第()号 项目名 称: 委托单 位: 单位: 年月

承担单位: 主任: 总工程师: 项目负责人: 方案编写人: 一审: 二审: 签发:职务:协作单位: 江苏省环境监测中心 电话: 传真: 邮编: 地址:

目录 1、前言.................................................................. 错误!未定义书签。 2、验收监测依据 .................................................. 错误!未定义书签。 3、建设项目工程概况 .......................................... 错误!未定义书签。 3.1工程基本情况 ............................................ 错误!未定义书签。 3.2处理工艺简介 ............................................ 错误!未定义书签。 3.3管网工程简介 ............................................ 错误!未定义书签。 3.4环评结论及环评批复的要求 ..................... 错误!未定义书签。 4、污染物的排放及防治措施............................... 错误!未定义书签。 4.1废气排放及防治措施................................. 错误!未定义书签。 4.2废水排放及防治措施................................. 错误!未定义书签。 4.3噪声及其防治措施..................................... 错误!未定义书签。 4.4固体废弃物及其处理................................. 错误!未定义书签。 5、验收监测评价标准 .......................................... 错误!未定义书签。 5.1废气排放标准 ............................................ 错误!未定义书签。 5.2废水排放标准 ............................................ 错误!未定义书签。 5.3厂界噪声评价标准..................................... 错误!未定义书签。 5.4总量控制指标 ............................................ 错误!未定义书签。 6、验收监测内容 .................................................. 错误!未定义书签。 6.1 废气监测 .................................................... 错误!未定义书签。 6.2废水监测 .................................................... 错误!未定义书签。 6.3厂界噪声监测 ............................................ 错误!未定义书签。

污水处理厂竣工验收总结报告-(改)

成都市新建污水处理厂二期 Ⅱ标段土建及安装工程 竣 工 验 收 总 结 报 告 建设单位:成都市排水有限责任公司 编制单位:中铁一局集团市政环保工程有限公司 编制日期:二0一五年十一月十六日

污水处理厂建设工程验收自评报告

污水处理厂建设工程验收 自评报告 The following text is amended on 12 November 2020.

大柴旦污水处理厂建设工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 工程名称:大柴旦污水处理厂 建设单位:大柴旦行委建设项目统建办 设计单位:青海省土木建筑设计研究院有限公司 地勘单位:青海智诚勘察设计有限公司 监理单位:海西建设监理有限责任公司 质监单位:海西州建设工程质量监督站 施工单位: 浙江中成建工集团有限公司 大柴旦污水处理厂工程是由综合办公楼、大门及门卫值班室、污泥脱水间、变配电室及鼓风机房、粗格栅及提升井间、细格栅及提升井间、加氯加药间等组成的群体工程。总建筑面积为2793m2,地上一层、二层不等。建筑结构安全等级二级,设计使用年限50年;耐火等级二级,抗震设防烈度为7度。工程质量要求:一次性验收合格。执行标准:国家及现行工程质量验评标准。

外墙370厚,除注明外轴线外250内120,内墙240,轴线居中,±以下为毛石混凝土。 墙身防潮层在室外地面处,为20厚1:水泥砂浆,±以下所有临土内外墙面均刷冷底子油一道,热沥青两道。

本工程2012年6月21日开工,2013年5月7日组织基础验收,2013年7月4日组织主体验收, 2014年10月10日全部工程全部完成。 二、施工合同完成情况 本工程按照施工合同约定内容进行施工。并已全部完成各单位工程的主体、装饰装修、屋面等分部工程。 三、工程资料情况 本工程资料由专职资料员进行整理搜集,确保工程技术、质保资料能与工程进度同步,至竣工时,检查各项资料均齐全、完整、有效。其中综合办公楼为6个分部,共计93个检验批;大门及门卫值班室为6个分部,共计76个检验批;粗格栅及提升井间为6个分部,共计75个检验批;细格栅及提升车间为6个分部,共计62个检验批;变配电室及鼓风机房为6个分部,共计69个检验批;加氯加药间为6个分部,共计74个检验批;污泥脱水间为6个分部,共计73个检验批;一体化氧化沟为4个分部,共计70个检验批;以上群体工程自评为合格,其中基础分部、主体分部均为一次性验收合格。 四、工程质量情况 在具体施工中,各分部分项施工班组人员按设计要求及施工规范规定进行施工、报验。项目管理人员按设计及施工验收规范规定进行要求、监督、验收。现场监理及建设单位代表监督到位,施工单位积极配合监理及建设单位代表,做到每道工序都能严格施工,发现问题及时整改,有效保证各分部分项工程的质量。质量保证体系运行有效,各级质量人员严格把关,实行四检制“自检、互检、交接检”及

#污水处理厂整体验收资料格式

验收资料目录 (各地有可能不一样) 一、治理该项目的当地环保局文件(如:xx环发[2006]xx号文件) 二、污水处理站管理规章制度 三、污水处理站环保设施台帐 四、污水处理站应急预案 五、设备运行申请 六、试运行批复 七、监测委托报告 八、监测报告(可无) 九、验收监测方案(可无) 十、验收监测报告 十一、污染治理全面达标排放工作总结 十二、污染治理技术报告 十三、全面达标排放申请 附:实例 xxxxx废水工程 验 收 资 料 xxxxx公司 年月 目录 一、xx环发[2003]8号文件 (1) 二、污水处理站管理规章制度 (6) 三、污水处理站应急预案 (7)

四、污水处理站环保设施台帐 (9) 五、污水处理站设备运行申请 (10) 六、污水处理站试运行批复 (11) 七、监测委托书 (12) 八、验收监测报告 (13) 九、污染治理全面达标排放工作总结 (16) 十、污染治理技术报告 (17) 十一、全面达标排放申请 (20) 污水处理站管理规章制度 一、目的 认真贯彻相关规章制度,确保人员安全、设备运行安全,减少一般事故的发生,杜绝重大事故。 二、使用范围 本污水处理站 三、规章制度 1、污水处理站要有经过专业培训的人员负责其日常管理。 2、闲人不得进入污水站内,禁止攀爬。 3、污水站内有微量甲烷等易燃易爆气体产生,站内严禁吸烟。 4、未经过专业培训,禁止操作污水站内设备、阀门、仪表、控制系统等处理设备。 5、巡视UASB池严禁带火种或吸烟,高位巡视注意滑倒或跌落。 6、污水站外人员参观需有污水操作人员带队,注意安全。

污水处理站应急预案 一、目的 污水处理站发生事故时,确保污水站能够继续正常工作及人员的人身安全。 二、适用范围 污水处理站发生事故时 三、应急预案 1、沉淀池污泥上浮;原因:污泥停留时间过长,有机质腐败,二沉池中污泥反硝化还原生成氮气而使污泥上浮。解决办法:保证正常的储存和排泥时间;检查排泥设备故障;清除沉淀池内壁,部件和死角的污泥;如高速污泥回流量,调整污泥龄;防止其他构筑物污泥进入。 2 、好氧池活性污泥解体原因:污泥中毒,失去净化活性和絮凝活性;过度曝气,引起污泥内源呼吸丧失活性解决办法:克服生产事故排污冲击或局部进行预处理;调整曝气量。 3、泡沫问题原因:主要是因为废水中合成洗涤剂或其他起泡物质引起的解决办法:用自来水或处理过的废水喷洒;投加除沫剂;曝气池一点进水改为多点进水,风机机械消泡;增加曝气池内活性污泥浓度。 4 、启动障碍的排除原因:超负荷引起的VFA浓度、PH值降低,使厌氧反应效率降低,及酸败。解决办法:首先暂停进料以降低负荷,待PH值恢复正常后,再以较低的负荷开始进料。若PH值降低

相关文档