文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 云南电网调度操作指令票实施细则

云南电网调度操作指令票实施细则

QB/YW

云南电网公司调度操作指令票实施细则

(修订)

云南电网公司发布

目 次

目次............................................................................I 前言. (1)

1 范围 (2)

2 规范性引用文件 (2)

3 术语和定义 (2)

3.1设备状态定义 (2)

3.2电气操作术语 (3)

3.3调度指令术语 (4)

3.4调度操作执行术语 (4)

4 职责 (5)

5 内容及要求 (5)

5.1调度操作指令票的填写规范及要求 (5)

5.2调度操作指令票的审核 (8)

5.3调度操作指令票的执行 (8)

5.4调度操作指令票的终结 (9)

6 调度操作指令票的审查及管理 (10)

附录A (规范性附录)云南电网调度操作指令票格式 (12)

附录B (规范性附录)云南电网调度操作指令记录格式 (13)

附录C (规范性附录)常用调度操作指令示例 (14)

附录D (规范性附录)调度操作指令票执行典型流程图 (17)

附录E (规范性附录)云南电网调度操作指令票月度检查记录 (18)

前 言

为规范云南电网公司调度系统内调度操作指令票的执行和管理,依据国家有关法律、法规、行业标准及《云南电网调度管理规程》,结合电网调度实际,制定本实施细则。

本标准是在原《云南电网公司调度操作指令票实施细则(试行)》基础上修订而成。本标准发布实施后,原《云南电网公司调度操作指令票实施细则(试行)》予以废止。

本标准由云南电网公司生产技术部提出并归口。

本标准由云南电网公司标准化委员会办公室易志生统一编号。

本标准起草部门:云南电力调度中心。

本标准主要起草人:蔡葆锐、段平生、朱欣春、洪贵平、黄霆、谢一工、侯有韬、王珍意、

沈龙、孟凡强、赵明、王科鹏。

本标准主要审核人:赵建宁、邹立峰、高孟平、薛武、丁士、杨强、李文云、魏杰。

本标准批准人:廖泽龙。

本标准由云南电力调度中心负责解释。

云南电网公司调度操作指令票实施细则

1 范围

1.1 本细则规定了云南电网公司系统内调度机构操作指令票的填写规范、执行流程和管理,适用于《云南电网调度管理规程》规定的调度系统内各级调度机构,云南电网内统调发电厂凡涉及与云南电网公司调度系统相关的电气操作按本细则实行。

1.2 本细则不适用于10kV及以下配网调度的电气操作,在公司颁布配网调度操作指令票实施细则前,配网调度的操作指令票格式及管理流程参照本细则执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。在本细则出版时,所示版本均为有效。所有文件都会被修订,使用本细则的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。 DL408—1991 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)

DL409—1991 《电业安全工作规程》(电力线路部分)

Q/CSG 1 0006—2004 《电气操作导则》

Q/CSG 2 1003—2008 《中国南方电网电力调度管理规程》

《云南电网调度管理规程》

CSG/MS0813-2005《中国南方电网调度运行操作管理规定》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 设备状态定义

3.1.1 一次设备状态

a)运行状态

指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、断路器、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次电气设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置满足运行要求。

b)热备用状态

指设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。

c)冷备用状态

指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的冷备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器、隔离开关全部在断开位置。断路器的冷备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在拉开位置。

d)检修状态

指连接设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态。

3.1.2继电保护状态

a)投入状态

指继电保护装置工作电源投入,相应的功能连接片和出口连接片投入的状态。

b)退出状态

指继电保护装置工作电源投入,通过退出相应的功能连接片或出口连接片,退出部分或全部保护功能的状态。

c)停用状态

指继电保护装置工作电源退出,出口连接片退出的状态。

3.1.3安全自动装置状态

a)投入状态

指安全自动装置的工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态。即安全自动装置具备正常的出口动作功能。

b)投信号状态

指安全自动装置的工作电源投入,出口连接片断开,对外通信通道正常时的状态。即安全自动装置不具备就地和远方出口动作功能,但具备收信发信功能。

c)退出状态

指安全自动装置的工作电源投入,出口连接片断开,对外通信通道断开时的状态。即安全自动装置不具备就地和远方出口动作功能,不具备对外发信功能。

d)停用状态

指安全自动装置工作电源退出,出口连接片断开时的状态。即安全自动装置丧失所有功能的状态。

3.2 电气操作术语

电气操作是指将运用中的电气设备状态进行转换的操作。常用电气操作术语如下:

3.2.1充电

是指使空载的线路、母线、变压器等电气设备带有标称电压的操作。

3.2.2送电

对设备充电并带负荷(指设备投入环状运行或带负荷)。

3.2.3停电

使带电设备转为冷备用或检修。

3.2.4×次冲击合闸

以额定电压给设备×次充电。

3.2.5零起升压

给设备由零起逐步升高电压至预定值或直到额定电压。

3.2.6零起升流

给设备由零起逐步升高电流至预定值或直到额定电流。

3.2.7合上

指各种断路器、隔离开关、接地开关、跌落熔断器通过人工操作使其由分闸位置转为合闸位置的操作。

3.2.8断开

指各种断路器通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。

3.2.9拉开

指各种隔离开关、接地开关、跌落熔断器通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。

3.2.10投入

指将继电保护、安全自动装置、故障录波装置等二次设备达到指令状态(投入状态)的操作。

3.2.11退出

指将继电保护、安全自动装置、故障录波装置等二次设备达到指令状态(退出状态)的操作。

3.2.12停用

指将继电保护、安全自动装置、故障录波装置等二次设备达到指令状态(停用状态)的操作。

3.2.13合环、解环

a)合环

是指将线路、变压器或断路器串构成的网络闭合运行的操作。

b)同期合环

是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。

c)解除同期闭锁合环

不经同期闭锁直接合环。

d)解环

是指将线路、变压器或断路器串构成的闭合网络开断运行的操作。

3.2.14并列、解列

a)核相

用仪表或其它手段检测两电源或环路的相位、相序是否相同。

b)定相

新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。

c)相位正确

断路器两侧A、B、C三相相位均对应相同。

d)并列

将两个独立运行的电网(或发电机、调相机与电网)同期后连接为一个整体运行的操作。

e)解列

通过人工操作或保护及自动装置动作使电网运行中的断路器断开,使发电机(调相机)脱离电网或电网分成两个及以上部分运行的过程。

3.2.15装设地线

通过接地短路线使电气设备全部或部分可靠接地的操作。

3.2.16拆除地线

将接地短路线从电气设备上取下并脱离接地的操作。

3.3 调度指令术语

3.3.1综合令

是指值班调度员说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟定的调度指令。只涉及一个受令单位完成的操作才能使用综合令。

3.3.2单项令

是指由值班调度员下达的单项操作的操作指令。

3.3.3逐项令

是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的多条综合令或单项令。

3.4调度操作执行术语

3.4.1调度操作指令票

是指调度机构进行电气操作的符合规范要求的书面依据。

3.4.2双重命名

是指按照有关规定确定的电气设备中文名称和编号。

3.4.3复诵

是指将对方说话内容进行的原文重复表述,并得到对方的认可。

3.4.4回令

是指发电厂、变电站运行值班人员或下级值班调度员向发布调度指令的值班调度员报告调度指令的执行情况。

4 职责

4.1发令单位(调度机构)职责:调度员负责填写和审核调度操作指令票,对调度操作指令票的正确性负责,对下达的调度指令的正确性负责;安全员负责对已终结的调度操作指令票进行检查。

4.2受令单位职责:负责填写和审核现场操作票,对现场操作票的正确性负责;由具备相应调度机构接令资格的人员负责接令,并对调度下达的调度指令执行的正确性负责。下级调度机构可能为受令单位。

5 内容及要求

5.1 调度操作指令票的填写规范及要求

5.1.1以下操作要求填写调度操作指令票:

a)涉及两个及以上受令单位共同配合,并按一定逻辑关系才能进行操作的操作任务,常见的有:系统运行方式的改变、线路状态改变、系统性安全自动装置(指区域安全稳定控制系统)投退等。

b)500kV母线状态改变。

c)500kV主变状态改变。

d)220kV 3/2接线方式的母线状态改变。

e)220kV单一主变状态改变(指:一个变电站只有一台主变)。

5.1.2以下操作可以不填写调度操作指令票,应填写调度指令记录。

a)只涉及一个受令单位的单一元件的操作(5.1.1条明确要求的除外),常见的有:单一断路器状态改变;单一厂站自动装置的投、退;发电机(调相机)的并列、解列;220kV及以下电压等级的母线(非3/2接线方式)状态改变;220kV及以下电压等级主变的状态改变。

b)运行设备继电保护的投、退。

c)线路带电作业投、退重合闸。

d)新设备的投产启动、调试(值班调度员按有关新设备投产调度方案执行)。

5.1.3在进行事故处理及设备紧急缺陷处理时,值班调度员可以不填写调度操作指令票或调度指令记录,但事后应填写事故记录或调度运行记录。

5.1.4调度操作指令票格式及栏目:

a)调度操作指令票格式按照附录A执行。大标题“××××调度操作指令票”按照中调、地调、县调三级分别用“云南中调调度操作指令票”、“××(例如:昆明)地调调度操作指令票”、 “××(例如:江川)县调调度操作指令票”。调度操作指令票幅面统一用A4纸,纸张质量不低于70g/m2。

b)受令单位:接受调度操作指令的单位(下级调度、变电站、发电厂等)。

c)受令人:接受调度操作指令的人员(要求具备相应调度机构的受令资格)。

d)发令时间:发出调度操作指令的时间。

e)操作开始日期:开始执行第一项操作项目的日期。

f)操作结束日期:完成最后一项操作项目的日期。

g)完成时间:实际完成该项操作的时间。

h)填票日期:调度操作指令票填写日期。

i)填票人:填写调度操作指令票人员。

j)审核人:调度操作指令票审核人员。

k)发令人:下达、发布调度操作指令的人员。

l)监护人:监护发令人下达调度操作指令的人员。

m)汇报人:向值班调度员汇报调度指令执行情况的人员。

n)值班负责人:当值值班负责人或经当值值班负责人授权的正值及以上人员。

o)操作任务:明确设备由一种状态转为另外一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。

p)操作项目:操作的具体步骤,应逐项按逻辑顺序逐行填写,不得空行。有空白行时,在操作内容结束的下一行顶格填写“以下空白”,没有空白行的不需填写“以下空白”。

q)顺序:填票时,按照操作项目先后顺序填写的相应的阿拉伯数字。

r)备注:在操作中存在的问题需要特别注明时填写。

5.1.5调度指令记录格式见附录B。

5.1.6调度操作指令票的编号原则。

a)手工开票:调度操作指令票按照7位阿拉伯数字编号,其中前两位为年号的后两位数字(00至99),后五位数字为调度操作指令票顺序号(00001至99999)。手工开票使用统一编号印制的操作指令票,每页一号,按年顺序编制。

b)计算机开票:调度操作指令票按照7位阿拉伯数字编号,其中前两位为年号的后两位数字(00至99),第三、四位为月份(01至12),最后三位数字为当月调度操作指令票顺序号(从001至999)。

5.1.7使用计算机开票的,调度操作指令票编号要能按份(一个操作任务)自动顺序生成,一份操作票一个编号,一份票有多页时,必须注明该份调度操作指令票“共几页”,该页属“第几页”。“填票日期、操作开始时间、操作结束时间、操作任务” 可以只填写在第一页相应栏。

5.1.8使用计算机开票的,调度操作指令票的填写、执行流程必须符合以下要求:

a)填写人填写完毕,通过自审并签名后“发送”至审核人进行审核。

b)审核人对调度操作指令票的审核只有“审核通过”或“审核未通过”的选择,不能对操作票进行修改。

c)“审核未通过”的调度操作指令票可返回填写人修改后,再次“发送”至审核人重新审核;或者将该票打印并盖“作废”印章处理,依然占编号保存。

d)调度操作指令票需“审核通过”且审核人、值班负责人签名后才能进入执行流程。

5.1.9计算机开票系统符合流程要求的,调度操作指令票在填票、审核及执行时,可以使用电子签名,使用计算机填写执行流程,执行完毕后打印、盖章存档。也可以在执行前打印出来,手工签名后再执行,并使用手工填写执行流程。

5.1.10手工开票时,如果一页票的操作项目栏不能满足填写一个操作任务时,应紧接下一张调度操作指令票进行填写,并在前一页最后一行,填写“下接××号调度操作指令票”字样,在后面调度操作指令票的操作任务栏内填写“上接××号调度操作指令票”。 “填票日期、操作开始日期、操作结束日期”可以只填写在第一页相应栏,手工票不用印制和填写“共几页”、“第几页”。

5.1.11手工调度操作指令票用蓝色或黑色钢笔、碳素笔填写,票面应整洁,字迹工整易辨认,盖章端正。调度操作指令票不得涂改,一个操作任务在填写过程中允许有不超过1项作废,盖

“此项作废”印章,但其有效项顺序必须连号。

5.1.12时间的填写统一按照公历的年、月、日和24小时制填写。按票面格式,“填票日期、操作开始日期、操作结束日期”为“×年×月×日(例如2008年3月18日)”;“发令时间、完成时间”按“日-时:分”24小时制填写(例如:8-16:30)。

5.1.13电压等级及断路器、隔离开关的设备编号用阿拉伯数字书写,电气量单位书写必须符合法定计量规定的要求(如kV、V、kA、A或中文的千伏、伏、千安、安),母线分段(分组)、继电保护分段的编号用罗马字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)书写,变压器、无功补偿设备的编号可用“#×”或中文“×号”表示(如#1主变或1号主变)。

5.1.14调度操作指令票应根据日调度检修计划和检修停电申请书,充分了解现场工作内容及要求,明确操作任务。做到目的明确、任务清楚、逻辑严密、顺序正确,不得错项、漏项、倒项,操作内容无歧义,填写的内容符合有关规程、规定的操作原则。

5.1.15一份调度操作指令票只能填写一个操作任务。一项具有逻辑关系的连续操作任务不得拆分成若干单项任务进行操作。

5.1.16调度操作指令票的一个操作任务可以包括几个变电站依次进行的系统操作。

5.1.17值班调度员在填写调度操作指令票前应充分分析对电网动态、静态稳定的影响,并认真考虑以下方面:

a)电网接线方式是否合理,应采取的相应措施是否完善。

b)电网运行方式安排是否合理,稳定是否符合规定的要求,相应的备用容量是否合理安排。

c)对电网的有功出力、无功出力、潮流分布、频率、电压、电网稳定、通信及调度自动化等方面是否有影响。

d)继电保护和安全自动装置运行状态是否协调配合,是否需要改变。

e)变压器中性点接地方式是否符合规定。

f)相序或相位是否一致,线路上有无“Τ”接。

g)由于运行方式的改变,对电网中发、供、用电各方面的影响和要求,是否已通知相关单位,并采取相应的措施。

h)操作顺序如何安排为最优。

5.1.18调度操作指令票一般由副值调度员填写,当班正值调度员和值班负责人审核,由填票人、审核人、值班负责人分别签名生效后方可执行。姓名必须填写全名。

5.1.19调度操作指令票中一个操作项目栏内只有一个受令单位。一个受令单位的连续多项操作,受令单位栏可以只写于该连续项的第一项,但调度操作指令票翻页后,无论受令单位是否发生变化都应填写受令单位。

5.1.20操作项目不得并项填写,一个操作项目栏内只应该有一个动词。

5.1.21对于3/2接线方式的操作,不允许一个项目栏内填写两个断路器名。

5.1.22填写调度操作指令票应正确使用统一规范的术语或调度命名, 有调度命名及编号的电气设备应严格使用双重命名。

5.1.23对于继电保护的操作,如果调度机构对保护进行了规范的调度命名,则在操作项目的填写时应使用调度命名。

5.1.24对于涉及系统运行方式的安全自动装置、继电保护、线路重合闸的操作项目,调度填票及下令时只负责明确其功能要求及设备状态,涉及连接片(压板)、把手(切换开关)、控制字修改等的具体操作由现场根据运行规程执行。

5.1.25一次设备停电后,除了调度明确下令操作的继电保护及安全自动装置外(如失灵保护、联跳保护、远跳保护、安稳系统调整),若继电保护装置、安全自动装置或二次回路上没有工作,则继电保护装置、安全自动装置可不退出运行。

5.1.26按照云南电网接地开关的调度管理规定,属于调度直接下令操作管理的接地开关(或接地线),应逐项填写在操作项目中。即在具体操作项目中,不能用线路状态转换的指令(主要指检修状态与其它状态的转换)来隐含对接地开关(或接地线)的操作。

5.1.27对于断路器的操作,如涉及设备的充电、同期并列、解列、合环、同期合环、解环,应在操作项目中表达清楚。例如:“220kV××线××断路器经同期合环”不能简单写成“合上220kV××线××断路器”。

5.1.28对于由集控站集控的变电站操作,若调度指令下达到集控站,则受令单位填写“××集控站”,操作项目内容前面要加上操作对象的变电站名称;若调度指令直接下达到变电站现场,则受令单位填写“××变电站”,操作项目内容前面不用加上操作对象的变电站名称。

5.1.29对于由集控站集控的变电站操作,调度指令下达到集控站还是变电站现场,根据公司的相关规定,在操作前,由值班调度员、集控站值班长、操作负责人三方沟通协调并明确。

5.1.30调度操作指令票“操作项目栏”内填写的常见内容:

a)操作前检查设备状态;

b)断开、合上断路器和拉开、合上隔离开关;

c)拉开、合上接地开关;

d)装设、拆除接地线;

e)继电保护和自动装置的调整(投入、停用、切换或退出);

f)核实线路工作完毕、现场所做安全措施已全部拆除,工作人员已经撤离;

g)机组出力的调整和线路潮流的控制;

h)与用户联系的有关电气操作的事宜。

5.1.31常用调度指令规范示例见附录C。

5.2 调度操作指令票的审核

5.2.1调度操作指令票实行“三审”制度,一般由当班副值调度员负责填写并自审,当班正值调度员负责二审,值班负责人(调度长)负责三审。当只有两人值班时,实行“二审”制度:调度操作指令票填写人自审、正值调度员(值班负责人)复审。

5.2.2应认真履行调度操作指令票的审核 、签字手续。两人值班时,值班负责人为正值调度员。

5.2.3当出现同时由两名具备正值资格的调度员值班时,其中一人履行副值调度员的职责,一名履行正值调度员的职责,正、副值调度员的划分必须明确。

5.2.4计算机填写的调度操作指令票,在审核人发现有错误时可返回填写人修改,也可将该票作废,重新填票;手工填写的调度操作指令票,在审核人发现有错误时,将该票作废。作废的调度操作指令票应在该票所有页上加盖“作废”印章。

5.3 调度操作指令票的执行

5.3.1调度操作指令票执行前,当值调度员应提前与现场值班负责人就操作目的、操作任务、操作主要步骤进行沟通;当值调度员应确认当时的电网、环境、设备实际情况具备操作条件。

5.3.2调度操作指令票的执行必须由两人进行,其中一人下令,一人监护。一般情况下由副值调度员发布指令,正值调度员负责监护。严禁由两个调度员同时按照同一份调度操作指令票分别对两个受令单位下达调度指令。

5.3.3发布和接受操作指令时,必须互相通报单位、姓名,使用规范术语、双重命名,严格执行复诵制,双方录音。

5.3.4发布调度指令的值班调度员对下达的调度指令的正确性负责,接受调度指令的受令人对调度下达的调度指令执行的正确性负责。

5.3.5受令人对调度下达的调度指令有疑问、不理解、认为错误时,应立即提出,待双方沟通明白后再按值班调度员的指令要求执行。

5.3.6值班调度员下达调度指令应按已通过审核合格的调度操作指令票逐项进行。凡需上一个单位操作完成后下一个单位才能进行下一步操作的,值班调度员应在接到上一个单位操作完成汇报后,方可对下一个单位下达操作指令。

5.3.7调度操作指令票的执行应依据填写的项目顺序逐项发令操作,不得跳项操作。

5.3.8一份调度操作指令票中,对于涉及多个单位的无逻辑关系的操作项目可以顺序发令,几个单位同时操作,而不必等前一个操作项目操作完毕后再对下一个操作项目下令。如:线路已经处于热备用就可以同时下令给几个单位将线路断路器操作到冷备用;线路已经操作到冷备用就可以同时下令给几个单位做线路的安全措施等。

5.3.9操作过程中值班调度员必须充分利用调度自动化系统有关遥测、遥信等信息监视操作的正确性。

5.3.10调度操作指令票各栏目的填写必须真实反映实际操作情况。

5.3.11调度操作指令票一般不跨班使用。对于预先为重要设备或复杂操作准备的调度操作指令票以及未按预计时间完成的调度操作指令票,经接班调度员审核后,可以跨班使用,接班的正、副值调度员均应在“审核人” 栏签名,值班负责人(调度长或正值调度员)在“值班负责人”栏签名,两个签名之间用“,”隔开,“发令人”、“监护人”栏按实际发令人及监护人如实填写。由接班调度员在备注栏注明“从第×项跨班使用”字样。

5.3.12对于跨班使用的调度操作指令票,当接班调度员发现未操作项目中有错误,或电网实际情况发生变化,操作指令票已不具备继续执行条件时,应终止执行该操作票,在备注栏注明原因后将该票终结。如果由于上一个班操作票填写错误,接班人执行该错误的调度操作指令票导致不良后果,则两个班的值班调度员负同等责任。

5.3.13值班调度员发布的操作指令一律由具备对应调度机构受令资格的人员接令,其他人员不得接受操作指令。

5.3.14严禁约时操作。

5.3.15值班调度员逐项下达操作指令后,对每一项操作应及时填写发令人、发令时间、受令人,在接到现场执行完成情况汇报后应及时填写完成时间、汇报人。

5.3.16调度操作指令票中某一项或几项操作项目因故未能执行时,经值班负责人确认后,应在该项目栏对应的“完成时间”和“汇报人”处盖“此项未执行”印章,并在备注栏内加以说明,同时记录在值班记录中。经值班负责人审核确认后续操作项目可继续执行时,方可继续执行操作票。若未执行的操作项影响到后续操作项目的执行时,应将该操作指令票终结,根据实际情况重新填写调度操作指令票。

5.3.17几份无逻辑关联的调度操作指令票,操作顺序不受票号先后的限制,可以根据实际情况进行操作。

5.3.18操作指令票执行过程中,若发生电网、设备异常或故障,由值班负责人确认该操作指令票是否具备继续执行条件以及是否继续操作。

5.4 调度操作指令票的终结

5.4.1调度操作指令票使用的印章有“已执行”、“未执行”、“此项未执行”、“作废”、“此项作废”5种。印章外围宽度0.83cm,外围长度2.54cm,印章中文字体为五号宋体。印章样式如下,均使用红色印泥:

外围宽度0.83cm,外围长度2.54cm,印章中文字体为五号宋体。

外围宽度0.83cm ,外围长度2.54cm ,印章中文字体为五号宋体。

外围宽度0.83cm ,外围长度2.54cm ,印章中文字体为五号宋体。

外围宽度0.83cm ,外围长度2.54cm ,印章中文字体为五号宋体。

外围宽度0.83cm ,外围长度2.54cm ,印章中文字体为五号宋体。

5.4.2 所有印章统一使用红色。“已执行”、“未执行” 、“作废”的盖章位置在 “盖章处”,“盖章处”位置位于“编号”上方。“此项未执行”、“此项作废”的盖章位置在对应操作项目后的完成时间处。

5.4.3 调度操作指令票全部执行结束后,在该票所有页的“盖章处”加盖“已执行”印章。

5.4.4 填写错误而不执行的调度操作指令票盖“作废”印章。

5.4.5 合格的调度操作指令票全部未执行,在该票所有页的“盖章处”加盖“未执行”印章,并在备注栏内说明原因。

5.4.6 因故仅部分执行的调度操作指令票,不能盖“作废”印章,而应盖“已执行”印章,在每一个未执行项加盖“此项未执行”印章,并在该页备注栏内加以说明;当一个操作任务出现多页时,可在未执行页(整页未执行)第一个未执行项加盖“此项未执行”印章,并在该页备注栏内加以说明。

5.4.7 调度操作指令票无论“已执行”、“未执行” 、“作废”,其“填写人”、“审核人”、“值班负责人”栏目均应如实填写,不能空缺。

6 调度操作指令票的审查及管理

6.1 调度操作指令票终结后,由指定的班组安全员负责每周进行审查。对每份票作出合格与不合格结论,盖“合格”或“不合格”印章,印章盖在票面“盖章处”正右方,使用红色印泥,印章样式如下:

外围宽度0.83cm ,外围长度2.54cm ,印章中文字体为五号宋体。

外围宽度0.83cm ,外围长度2.54cm ,印章中文字体为五号宋体。

6.2 班组安全员对每月的调度操作指令票做好审查记录,记录审查人、审查时间、合格否、操作票存在的问题,并按月、年统计合格率。调度中心(所)安全员负责每月审查一次上月的全部操作指令票,审查完毕后,对操作票不合格、不规范的问题应及时反馈调度部门主管领导,加以整改。云南电网调度操作指令票月度审查记录按附录E 执行。

6.3 “作废”的调度操作指令票不列入合格率统计和考核范围。

6.4 调度部门主管调度运行的领导每月应检查全部已终结的调度操作指令票。(主管调度运行的领导,地调、县调为调度主任或副主任,省调为调度科长、副科长)。

6.5 安监部门负责对调度操作指令票进行定期抽查,抽查率不低于10%。

6.6 调度操作指令票应按编号分月统计,不得缺号,妥善保管,并至少保存3

个月。

6.7有下列情况之一者为不合格票:

6.7.1 设备名称不全或不准确,书写不规范,术语不标准。

6.7.2 手工票不用钢笔或碳素笔填写,用红字,字迹潦草,票面破损模糊。

6.7.3 操作项目遗漏不全,顺序颠倒,操作逻辑有误。

6.7.4 编号不齐或重复。

6.7.5 格式不符合要求。

6.7.6 未按要求签名。

6.7.7 不具备资格的人员在相关栏签名。

6.7.8 印章未盖或印章不规范,印章颜色不合规定。

6.7.9 操作中发生误操作责任事故的调度操作指令票。

××××调度操作指令票

第×页,共×页 编号:填票日期 年 月 日 操作开始日期 年 月 日 操作结束日期 年 月 日 操作任务

顺序 受令

单位

操作项目 发令人监护人

发令

时间

受令人

完成

时间

汇报人

备注

填票人 审核人 值班负责人

12

××××调度指令记录

受令人

指令内容 完成时间 备注 发令时间 发令人监护人

单位 姓名

13

附录C (规范性附录)常用调度操作指令示例

C.1状态转换的调度指令 将 一次设备 由××状态

转为 ××状态 运行

检修 热备用 冷备用 冷备用

热备用 将 ××kV ××(设备) (主变、母线、断路器等)

检修

转为 运行

说明:

1、××kV ××主变

——××kV:主变所在的最高电压等级

例如:220kV#1主变

2、××kV ××母线

例如:220kVⅠ段母线,简称220kVⅠ母

C.2倒闸操作的调度指令

将××断路器由××kV×母倒至××kV×母运行

将××kV×母运行的所有断路器倒至××kV×母上运行 备注:下达此条指令前,对于非运行状态的断路器需要特别指明。

C.3断路器操作的调度指令 断开××kV××(设备)××(编号)断路器

合上××kV××(设备)××(编号)断路器

用××kV××(设备)××(编号)断路器同期合环

用××kV××(设备)××(编号)断路器解环

用××kV××(设备)××(编号)断路器同期并列

用××kV××(设备)××(编号)断路器解列

C.4隔离开关操作的调度指令

拉开××kV××(设备)××(编号)隔离开关

合上××kV××(设备)××(编号)隔离开关

例如:

z500kV草铺变:拉开500kV漫昆Ⅰ回线5023断路器间隔50231隔离开关

z500kV草铺变:拉开500kV漫昆Ⅰ回线50236隔离开关

z500kV草铺变:拉开500kV漫昆Ⅰ回线高抗DK311隔离开关

C.5线路接地开关操作的调度指令

拉开××kV××线××接地开关

合上××kV××线××接地开关

例如:

z500kV草铺变:拉开500kV漫昆Ⅰ回线5023617接地开关

备注:不能用线路状态转换的指令(主要指检修状态与其它状态的转换)来隐含对线路接地开关(或代替线路接地开关功能的接地线)的操作。例如:不能用“将220kV ××线由冷备用转为检修”的操作指令来代替线路各侧“合上220kV××线××接地开关”的操作指令 。

C.6接地线装设/拆除操作的调度指令

(在线路侧装设的代替线路接地开关功能的接地线)

在××kV××线 线路侧装设三相接地线

拆除××kV××线 线路侧三相接地线

例如:

z500kV草铺变:在500kV漫昆Ⅰ回线线路侧装设三相接地线

C.7 继电保护操作的调度指令

C.8 安全自动装置操作的调度指令

投入

退出

停用

××kV ××(设备) (线路、主变、母线、断路器等) ××保护

投入

退出

××kV ××线

××保护的××通道 投入

退出

停用

××kV ××线××断路器××方式重合闸 将××kV ××线××断路器重合闸由××方式改为××方式

投入××装置

退出××装置

投入××装置的××功能

退出××装置的××功能

按投信号方式投入××装置

投入××装置的××通道

退出××装置的××通道

附录D (规范性附录)调度操作指令票执行典型流程图

附录E (规范性附录)云南电网调度操作指令票月度检查记录

年 月电网调度操作指令票审查记录

班组安全员审查:

调度操作指令票编号从 ~ ,共计 份。

其中:合格 份,作废 份,不合格 份。

不合格操作指令票编号:

班组检查合格率为 %。

存在的问题:(可另附)

审查人(班组安全员):

审查日期:

调度中心安全员审查:

合格 份,作废 份,不合格 份。合格率为 %。

不合格操作指令票编号:

存在的问题:(可另附)

审查人(中心安全员):

审查日期:

相关文档
相关文档 最新文档