文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水沟计算

排水沟计算

排水沟计算
排水沟计算

1、设计重现期

根据公路的重要程度取设计重现期15 年(高速公路坡面排水)。

2、汇流面积和径流系数

汇水区域横向宽度=14(从道路中心线-路肩边缘)+10(从路肩-排水沟)=24m 纵向1514m (沿线涵洞间的最大距离),汇水面积24×1514×10-6=0.03634Km 2

根据公路排水设计规范查得沥青混凝土地表径流系数C 1=0.95,粗粒土坡面和路肩地表径流系数0.3

汇水区的径流系数 6792.024

103.01495.0=×+×=C 3、汇流历时

由公路排水设计规范查得沥青混凝土路面的粗度系数m 1=0.013,沥青混凝土路面横坡为

1.5%,坡面流长度为14m ,则沥青路面的汇流历时为:.

min 7386.1015.014013.0445.1467.01=??????××=t

查得土质护坡道地面的粗度系数可取为m 2=0.1,路基边坡0.25,护坡道横坡0.04,则综合坡度为208.010

204.0825.0=×+×,坡面流长度为10m ,路基边坡和护坡道的汇流历时为: min 0849.2208.0101.0445.1467.02=??????××=t

则坡面汇流时间min 8236.3211=+=t t t

设碟型排水沟水深为0.2,底宽为0.4,边坡坡率1:4则过水断面的面积A 为0.24m 2 浆砌片石明沟的粗糙系数为0.025。计算排水沟的水利半径为

m R 1171.0)4141(2.04.024

.022=++++=

按满宁公式可计算排水沟内的平均流速为

s m v /8564.0025.0008.01171.03

2=×= 因而沟内汇流历时min 4644.2960/8564.0/15144==t

由此汇流历时min 2880.334644.298236.343=+=+=t t t

取汇流历时为30min 。

3、降雨强度

根据公路排水设计规范查图得xxxxx 地区5年重现期10min 降雨历时的降雨强度为i 5.10=0.5,该地区的十年重现期的重现期转换系数为 1.72,查得该地区60min 降雨强度转化系数c 60=0.35,30min 降雨历时转换系数为0.55,由此该地区15年重现期5min 降雨历时的降雨强度为

min /473.05.055.072.15.10mm i =××=

汇水面积降雨强度径流系数×××=67.16Q

=16.67×0.6792×0.473×0.03634=0.1946m3/s

4、检验确定断面尺寸

设碟型排水沟断面底宽0.4,水深0.2,坡度1:4,过水断面面积为0.24m2,沟内的平均流Q0.24×0.8564=0.2055m3/s。此流量大于设计流量0.1946m3/s,且相速为0.8564m/s,流量=

近。

根据《公路排水设计规范》公路沟槽顶面高度应高出设计水位0.1-0.2m,取高出0.2m。则沟深0.4m。

综上,xx高速公路浅碟型排水沟的段面尺寸为沟底宽0.4m,深0.4m,两侧坡度1:4。

工程量计算规则及常见图形公式汇总

工程量计算规则公式汇总[图片] 工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土

(1)、清单规则:挖基础土按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土量。当需要放坡时,应将放坡的土量合并于总土量中。 2、开挖土计算法 (1)、清单规则: ①、计算挖土底面积: 法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土的体积:土体积=挖土的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的法计算S中和S下

排水沟计算

排水沟道 排水沟采用梯形土沟,边坡1:,沟底纵坡与地面坡度保持一致,且不小于2‰,共布置排水沟948m 。 a )坡面洪水计算 暴雨强度采用下式计算 () 设计流量采用下式计算 F q Q ?=设 () 汇水面积,经计算设计流量为0.26m 3/s ,加大流量按设计流量的倍计算为0.34 m 3/s 。 b )排水沟断面尺寸 渠顶安全超高根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)的规定,选择0.2m ,排水沟尺寸拟定通过试算确定,计算过程如下: ---------------------------------------------------------------------- [ 渠道断面简图 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 计算条件 ] ---------------------------------------------------------------------- [基本参数] 渠道类型: 清水渠道 水流运动状态:均匀流 计算目标: 计算底宽和深度 断面类型: 梯形断面 596.0)lg 75.01(670t P q +=

渠道的等值粗糙高度:(mm) 水的运动粘滞系数: ×10^-6(m2/s) 计算谢才系数公式采用manning公式 是否验算不冲不淤流速:验算 渠道的不冲流速Vc:(m/s) 渠道的不淤流速Vy:(m/s) 渠道流量:(m3/s) 渠道底坡: [几何参数] 渠道宽深比(b/H): 渠道边坡系数m1: 渠道边坡系数m2: 渠道堤顶超高: (m) [糙率参数] 渠道边坡的糙率n: 渠道边坡的糙率n1: 渠道边坡的糙率n2: ---------------------------------------------------------------------- [ 计算过程] ---------------------------------------------------------------------- 一、假定水流处于:水力粗糙区。 试算法求解,得满足要求的底宽为:(m) 相应的渠道深度为:(m)

排水沟的管理方案计划方法

设计中排水沟的处理方法 无论是建筑物幕墙还是广场的周围,排水沟事我们经常设计的,由于没有什么特别之处所以真正的效果经常被我们忽略。其实小小的排水沟也大有文章可做!排水沟盖板不仅有排水的作用,如果加入一些构思和创意,那么也可以体现出艺术的效果,为地面铺装增添另外一种感觉,让我们一起欣赏Iron Age富于想象力的盖板效果。 缝隙式排水形式不能粗制滥造!!! 缝隙式排水就是在铺装面上仅留下一条15-20毫米的缝隙,效果比较隐蔽美观,为很多设计师在做步行街设计时作为地面排水的形式。国内我在很多地方看到过步行街采用缝隙式排水形式,例如:上海的南京路,成都的步行街,天津的和平路商业街,天津的鼓楼商业街等。 但是如果仅仅是采用了缝隙的表面形式而没有过多考虑设计的细节,那么缝隙形式并不能体现出应有的效果,反而会体现出一种粗制滥造的效果,并且将整体地面的铺装效果降低了档次。 我有一次就发现了一条步行街采用了缝隙排水形式,但只是简单将地面石材留了一条缝,等我看到了就发现很多地方都已经堵塞,并且整条系统维修的地方很少,外观效果很不好。 上几张照片给大家看看。。。

其实很多朋友和我一样钟情于缝隙式排水的效果--隐蔽美观。后来在北京的一个广场项目中采用了一种新技术--组合式的排水沟。排水沟和检查井都是工厂预制产品,可以搭配不同的盖板,现场只需要组合而已,产品类似于模块非常规矩,安装简单,效果也不错。上两张图片看看。。。

组合式排水沟是一个系统,简单说就是工厂预制好的不同系列的产品,包括不同尺寸的排水沟,类似积水井的“跌水箱”,以及各种配件,现场施工的时候像积木一样可以直接组合,密封完成的一种新产品。我上几张图片大家一看就清楚了。 这是一个沟体,上面可以搭配不同的盖板。另外每段沟长度是1米,两头都有安装组合的接口用来密封打胶。

路基排水计算书

路基排水计算书 计算: 复核: 2010年04月15日

路基排水水文、水力计算 本着高速公路路侧景观美化的原则,排水沟尺寸不宜过大,本地区降雨较少,路基排水沟采用0.4m×0.4m的梯形断面,沟底最小排水纵坡采用6‰进行计算,排水沟预留安全高度10cm。 1.汇水面积和径流系数 路面单侧排水宽度13.0m,按《公路排水设计规范》表3.0.8,沥青混凝土路面径流系数可取为ψ1=0.95。路基以平均高度4m计算,路基边坡为1∶1.5,路基护坡道宽度取1.0m,路基边坡的径流系数可取为ψ2=0.5。 假设最大排水沟长度为L=500m,该长度范围内的汇水面积计算如下: 半幅路面汇水面积:A1=13L㎡ 边坡及护坡道汇水面积:A2=(4×1.5+1.0)L=7L㎡ 总汇水面积为:F= A1+ A2=20×500=10000㎡ 汇水区的径流系数为: ψ= =(12L×0.95+7L×0.5)/21L=0.79 2.汇流历时计算 ①路面及边坡汇流历时计算 按《公路排水设计规范》式3.0.4,坡面汇流历时t=1.445(m1L s/I s 1/2)0.467 式中:m1—地表粗度系数,由表3.0.4得知,沥青路面粗度系数为m1=0.013,砼预制块拱形骨架防护设置流水槽,路面水在边坡上集中排除,因此边坡粗度系数取m1=0.025。 L s—坡面汇流长度,路基平均高度以4m计,路基边坡为1∶1.5,那么坡面流长度L s =4×3.251/2+1=8.21m;半幅路面汇流长度L s =13.0m。 I s—坡面流的坡度。路面横坡I s =0.02,路基边坡I s =1/1.5=0.667。 路面汇流历时t1=1.445×(0.013×13.0/0.021/2)0.467= 1.57 min 路基边坡汇流历时t2=1.445×(0.025×8.21/0.6671/2)0.467=0.76min ②路基排水沟汇流历时计算 假定排水沟底宽为0.40m、深0.40m、两侧坡率为1∶1,排水沟水面距顶面的安全高度为10cm,那么

排水沟计算

5、3、3排水沟道 排水沟采用梯形土沟,边坡1:0、5,沟底纵坡与地面坡度保持一致,且不小于2‰,共布置排水沟948m 。 a)坡面洪水计算 暴雨强度采用下式计算 () s ,t ,p hm s ,l q 600—10—/—2 汇流时间年 暴雨重现期暴雨强度? 设计流量采用下式计算 F q Q ?=设 () 2—,hm F 汇水面积 汇水面积10、33hm 2,经计算设计流量为0、26m 3/s,加大流量按设计流量的1、3倍计算为0、34 m 3/s 。 b)排水沟断面尺寸 渠顶安全超高根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)的规定,选择0、2m,排水沟尺寸拟定通过试算确定,计算过程如下: ---------------------------------------------------------------------- [ 渠道断面简图 ] ---------------------------------------------------------------------- 596.0)lg 75.01(670t P q +=

---------------------------------------------------------------------- [ 计算条件] ---------------------------------------------------------------------- [基本参数] 渠道类型: 清水渠道 水流运动状态:均匀流 计算目标: 计算底宽与深度 断面类型: 梯形断面 渠道的等值粗糙高度:1、800(mm) 水的运动粘滞系数: 1、011×10^-6(m2/s) 计算谢才系数公式采用manning公式 就是否验算不冲不淤流速:验算 渠道的不冲流速Vc:5、000(m/s) 渠道的不淤流速Vy:2、000(m/s) 渠道流量: 0、340(m3/s) 渠道底坡: 0、005 [几何参数] 渠道宽深比(b/H):1、000

基础部分工程量计算规则公式汇总

土建工程基础工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积”与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。

大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图

排水沟计算

1、设计重现期 根据公路的重要程度取设计重现期15 年(高速公路坡面排水)。 2、汇流面积和径流系数 汇水区域横向宽度=14(从道路中心线-路肩边缘)+10(从路肩-排水沟)=24m 纵向1514m (沿线涵洞间的最大距离),汇水面积24×1514×10-6=0.03634Km 2 根据公路排水设计规范查得沥青混凝土地表径流系数C 1=0.95,粗粒土坡面和路肩地表径流系数0.3 汇水区的径流系数 6792.024 103.01495.0=×+×=C 3、汇流历时 由公路排水设计规范查得沥青混凝土路面的粗度系数m 1=0.013,沥青混凝土路面横坡为 1.5%,坡面流长度为14m ,则沥青路面的汇流历时为:. min 7386.1015.014013.0445.1467.01=??????××=t 查得土质护坡道地面的粗度系数可取为m 2=0.1,路基边坡0.25,护坡道横坡0.04,则综合坡度为208.010 204.0825.0=×+×,坡面流长度为10m ,路基边坡和护坡道的汇流历时为: min 0849.2208.0101.0445.1467.02=??????××=t 则坡面汇流时间min 8236.3211=+=t t t 设碟型排水沟水深为0.2,底宽为0.4,边坡坡率1:4则过水断面的面积A 为0.24m 2 浆砌片石明沟的粗糙系数为0.025。计算排水沟的水利半径为 m R 1171.0)4141(2.04.024 .022=++++= 按满宁公式可计算排水沟内的平均流速为 s m v /8564.0025.0008.01171.03 2=×= 因而沟内汇流历时min 4644.2960/8564.0/15144==t 由此汇流历时min 2880.334644.298236.343=+=+=t t t 取汇流历时为30min 。 3、降雨强度 根据公路排水设计规范查图得xxxxx 地区5年重现期10min 降雨历时的降雨强度为i 5.10=0.5,该地区的十年重现期的重现期转换系数为 1.72,查得该地区60min 降雨强度转化系数c 60=0.35,30min 降雨历时转换系数为0.55,由此该地区15年重现期5min 降雨历时的降雨强度为 min /473.05.055.072.15.10mm i =××= 汇水面积降雨强度径流系数×××=67.16Q

排水沟计算

5.3.3排水沟道 排水沟采用梯形土沟,边坡1:,沟底纵坡与地面坡度保持一致,且不小于2‰,共布置排水沟948m 。 a )坡面洪水计算 暴雨强度采用下式计算 () s ,t ,p hm s ,l q 600—10—/—2 汇流时间年 暴雨重现期暴雨强度? 设计流量采用下式计算 F q Q ?=设 () 2—,hm F 汇水面积 汇水面积,经计算设计流量为0.26m 3/s ,加大流量按设计流量的倍计算为0.34 m 3/s 。 b )排水沟断面尺寸 渠顶安全超高根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)的规定,选择0.2m ,排水沟尺寸拟定通过试算确定,计算过程如下: ---------------------------------------------------------------------- [ 渠道断面简图 ] ---------------------------------------------------------------------- 596.0)lg 75.01(670t P q +=

[ 计算条件] ----------------------------------------------------------------------[基本参数] 渠道类型: 清水渠道 水流运动状态:均匀流 计算目标: 计算底宽和深度 断面类型: 梯形断面 渠道的等值粗糙高度:(mm) 水的运动粘滞系数: ×10^-6(m2/s) 计算谢才系数公式采用manning公式 是否验算不冲不淤流速:验算 渠道的不冲流速Vc:(m/s) 渠道的不淤流速Vy:(m/s) 渠道流量:(m3/s) 渠道底坡: [几何参数] 渠道宽深比(b/H): 渠道边坡系数m1: 渠道边坡系数m2: 渠道堤顶超高: (m) [糙率参数] 渠道边坡的糙率n: 渠道边坡的糙率n1: 渠道边坡的糙率n2: ----------------------------------------------------------------------[ 计算过程]

排水沟设计规范

GB/T ─1996 前言 本标准系列共分四项:第一项《水土保持综合治理规划通则》,第二项《水土保持综合治理技术规范》,第三项《水土保持综合治理验收规范》,第四项《水土保持综合治理效益计算方法》。本标准是上述系列中的第二项。 本项标准包括6个标准: GB/T ─1996 水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术 GB/T ─1996 水土保持综合治理技术规范荒地治理技术 GB/T ─1996 水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术 GB/T ─1996 水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程 GB/T ─1996 水土保持综合治理技术规范风沙治理技术 GB/T ─1996 水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术 本标准是GB/T ,包括坡面小型蓄排工程、路旁、沟底小型蓄引工程和引洪漫地工程三篇内容。 本标准系列的四项出版后,将全部代替1988年出版的中华人民共和国水利电力部部颁标准SD 238─87《水土保持技术规范》。 本标准由中华人民共和国水利部提出并归口。 本标准负责起草单位:水利部水土保持司。参加起草单位:黄河水利委员会黄河上中游管理局、黄河水利委员会农村水利水土保持局、长江水利委员会水土保持局、松辽水利委员会农田水利处、珠江水利委员会农田水利处、海河水利委员会农田水利处淮河水利委员会农田水利处。 本标准主要起草人:郭廷辅、刘万铨、廖纯艳、胡玉法、苏仲仁、宁堆虎、徐传早、佟伟力、鲁胜力。 第一篇坡面小型蓄排工程 1 范围

本篇规定了防治坡面水土流失的截水沟、排水沟、沉沙池、蓄水池等坡面小型蓄排工程的规划、设计、施工、管理的技术要求。 本篇适用于南方多雨地区。北方部分雨量较多、坡面径流较大的土石山区和丘陵区,也可参照使用。 2 基本规定 坡面小型蓄水工程,应与坡耕地治理中的梯田、保水保土耕作等措施、荒地治理中造林育林、种草育草等措施紧密结合,配套实施。 在坡耕地治理的规划中,应将坡面小型蓄排工程与梯田、保水保土耕作法等措施统一规划,同步施工,达到出现设计暴雨时能保护梯田区和保土耕作区的安全。同时,小型蓄排工程的暴雨径流和建筑物设计,也应考虑梯田和保水保土耕作减少径流泥沙的作用。 在荒地治理的规划中,应将坡面小型蓄排工程与造林育林、种草育草统一规划,同步施工,达到出现设计暴雨中保护林草措施的安全。同时,小型蓄排工程的暴雨径流和建筑物设计,也应考虑造林育林和种草育草减少径流泥沙的作用。 坡面小型蓄排工程还应考虑蓄水利用。 3 规划 总体布局 在进行坡耕地或荒地治理规划的基础上,坡面小型蓄排工程应进行专项总体布局,合理地布设截水沟、排水沟、沉沙池、蓄水池等四项主要建筑物,构成完整的防御体系。 截水沟的布设原则 当坡面下部是梯田或林草,上部是坡耕地或荒坡时,应在其交界处布设截水沟。 当无措施坡面的坡长太大时,应在此坡面增设几道截水沟。增设截水沟的间距一般20~30m,应根据地面坡度、土质和暴雨径流情况,通过设计计算具体确定。 蓄水型截水沟基本上沿等高线布设,排水型截水沟应与等高线取1%~2%的比降。 当截水沟不水平时,应在沟中每5~10m修一高20~30cm的小土,防止冲刷。 排水型截水沟的排水一端应与坡面排水沟相接,并在连接外作好防冲措施。 排水沟的布设原则 排水沟一般布设在坡面截水沟的两端或较低一端,用以排除截水沟不能容纳的地表径流。排水沟的终端连接蓄水池或天然排水道。

排水沟设计资料讲解

第五节排水沟的设计水位和排水沟断面设计 一、排水沟的设计水位 设计排水沟,一方面要使沟道能通过排涝设计流量,使涝水顺利排入外河;另一方面还要满足控制地下水位等要求。 排水沟的设计水位可以分为排渍水位和排涝水位两种,确定设计水位是设计排水沟的重要内容和依据,需要在确定沟道断面尺寸(沟深与底宽)之前,加以分析拟定。 1.排渍水位(又称日常水位) 这是排水沟经常需要维持的水位,在平原地区主要由控制地下水位的要求(防渍或防止土壤盐碱化)所决定。 为了控制农田地下水位,排水农沟(末级固定排水沟)的排渍水位应当低于农田要求的地下水埋藏深度,离地面一般不小于1.0~1.0m;有盐碱化威胁的地区,轻质土不小于2.2~2.6m,如图8-7所示。而斗、支、干沟的排渍水位,要求比农沟排渍水位更低,因为需要考虑各级沟道的水面比降和局部水头损失,例如排水干沟,为了满足最远处低洼农田(见图8-8)降低地下水位的要求,其沟口排渍水位可由最远处农田平均田面高程(A0),考虑降低地下水位的深度和斗、支、干各级沟道的比降及其局部水头损失等因素逐级推算而得,即 图8-7排渍水位与地下水位控制的关系(单位:m) 图8-8干、支、斗、农排水沟排渍水位关系图

z =A0-D农-ΣLi-ΣΔ 搀渍 z (8-7) 式中z排渍——排水干沟沟口的排渍水位,m; A ——最远处低洼地面高程,m; D ——农沟排渍水位离地面距离,m; 农 L——斗、支、干各级沟道长度,m,见图8-8; i——斗、支、干各级沟道的水面比降,如为均匀流,则为沟底比降; Δz——各级沟道沿程局部水头损失,如过闸水头损失取0.05~0.1m,上下级沟道在排地下水时的水位衔接落差一般取0.1~0.2m。 对于排渍期间承泄区(又称外河)水位较低的平原地区,如干沟有可能自流排除排渍流量时,按上式推得的干沟沟口处的排渍水位20溃,应不低于承泄区的排渍水位或与之相平。否则,应适当减小各级沟道的比降,争取自排。而对于经常受外水位顶托的平原水网圩区,则应利用抽水站在地面涝水排完以后,再将沟道或河网中蓄积的涝水排至承泄区,使各级沟道经常维持排渍水位,以便控制农田地下水位和预留沟网容积,准备下次暴雨后滞蓄涝水。 2.排涝水位(又称最高水位) 排涝水位是排水沟宣泄排涝设计流量(或满足滞涝要求)时的水位。由于各地承泄区水位条件不同,确定排涝水位的方法也不同,但基本上分为下述两种情况。1) 当承泄区水位一般较低,如汛期干沟出口处排涝设计水位始终高于承泄区水位,此时干沟排涝水位可按排涝设计流量确定,其余支、斗、沟的排涝水位亦可由干沟排涝水位按比降逐级推得;但有时干沟出口处排涝水位比承泄区水位稍低,此时如果仍须争取自排,势必产生壅水现象,于是干沟(甚至包括支沟)的最高水位就应按壅水水位线设计,其两岸常需筑堤束水,形成半填半挖断面,如图8-9所示。

排水沟设计

排水沟设计 排水沟设计(design of drainage diteh)按照排水系统工程布局和工程标准,确定田间排水沟深度和间距,并分析计算各级排水沟道和建筑物的流量、水位、断面尺寸和工程量。田间排水网排水沟间距和断面尺寸由排水要求和机耕要求确定。除涝排水沟的农沟间距一般为100一400米。沟深一般为l米左右。最末一级的地下水排水沟的深度和间距,可以用图1和下式表明: Z)=刁万+刁h+s式中D为排水农沟深度;刁H为作物要求的最小地下水埋藏深度,根据排水任务而定:防渍约为0 .8一1 .5米;防止土壤返盐,则为地下水临界深度;刁h为沟间中心点地下水位与排水沟水位之差,它取决于土质.含水层厚度和排水沟的间距L;s为排水沟水深,一般为0 .1~0 .2米。土s丁胡一助图l排水沟水位与沟深间距关系当△H一定时,排水农沟深度与农沟的间距有关。间距小,△刻、,沟可浅些;否则,要求较大的沟深。一般首先根据作物要求的地下水埋藏深度△H和施工条件,初步确定排水农沟的深度,再确定相应的排水沟间距。由于排水地区的水文地质条件复杂,排水沟的深度和间距,需要通过试验资料和相近地区的成功经验分析选定。排水沟设计流量设计流量分排涝流量和排演流量两种。计算设计流量时,首先确定这两种情况的设计排水模数(见排涝模数和排演流t),然后分别乘以与排水沟断面相应的汇流面积,即为排涝设计流量和排渍设计流量。排水沟的水位和断面排水沟应具有足够的输水能力和适当的设计水位。排水沟的设计

水位分为排渍水位和排涝水位两种,排演水位是排水沟平时应维持的水位,主要满足控制地下水的要求。为了保证农沟水位不被奎高,斗、支、干沟的排渍水位要逐级降低,除了水流的纵向坡降外,各级沟道汇流处尚需有适当的水位落差,一般为0.1一0 .2米。排涝水位也称最高水位,是排水沟通过排涝设计流量时的水位。排涝时各级沟道的水位均不应高于沟道两侧的田面高程,以低于田面0.2一0.3米为宜。在抽水排涝情况下,承泄水泵排水的排水沟段,或通过小块洼地的排水沟段,允许筑堤束水,使沟内水位高于两侧田面高程。排水沟的断面尺寸通过水力计算确定。先选择排水沟底的纵向坡降、横断面的边坡系数及沟床的糙率。排水沟边坡由于有地下水逸出,容易坍塌,因而常采用较缓的边坡。由于排涝历时短,沟坡容易长草,沟床糙率大,因而耐冲能力强,可以选用较陡的纵向坡降。

带形基础工程量计算

带形基础工程量计算 混凝土垫层工程量计算规则及公式 1、条形基础砼垫层计算公式 外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积 内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积2、整板基础、独立基础垫层的体积 垫层体积=垫层面积×垫层厚度 混凝土基础工程量计算规则及公式 1、条形基础工程量计算及公式 外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积 内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积 注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算 2、满堂基础工程量计算及公式 满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积3、独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界)

(1)矩形基础:V=长×宽×高 (2)阶梯形基础:V=∑各阶(长×宽×高) (3)截头方锥形基础:V=V1+V2=1/6 h1 ×[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]+A×B×h2 其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积,h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度 混凝土柱工程量计算规则及公式 1、构造柱工程量计算 ①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n) 式中:H——构造柱高度A、B——构造柱截面长宽b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度n——马牙差边数 2、框架柱 ①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。点这免费下载施工技术资料 框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高 其中柱高:

排水沟计算

5、3、3排水沟道 排水沟采用梯形土沟,边坡1:0、5,沟底纵坡与地面坡度保持一致,且不小于 2%。,共布置排水沟948m 。 a) 坡面洪水计算 暴雨强度采用下式计算 q 670(1 0.75lg P) q f.596 q —暴雨强度,ls hm 2 p —暴雨重现期,10年 t —汇流时间,600s 设计流量米用下式计算 Q 设q F F —汇水面积,hm 2 汇水面积10、33hm 2,经计算设计流量为 的1、3倍计算为0、34 m 3/s 。 b) 排水沟断面尺寸 渠顶安全超高根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)的规定,选择 0、2m,排水沟尺寸拟定通过试算确定,计算过程如下: [渠道断面简图] () () 0、26m 3/s ,加大流量按设计流

[计算条件] [基本参数] 渠道类型:清水渠道 水流运动状态:均匀流 计算目标:计算底宽与深度 断面类型:梯形断面 渠道的等值粗糙高度:1、800(mm) 水的运动粘滞系数:1、011 x iOA-6(m2/s) 计算谢才系数公式采用manning公式 就是否验算不冲不淤流速:验算 渠道的不冲流速Vc:5、000(m/s) 渠道的不淤流速Vy:2、000(m/s) 渠道流量:0、340(m3/s) 渠道底坡:0、005 [几何参数]

渠道宽深比(b/H):1 、000 渠道边坡系数m1:0 、500 渠道边坡系数m2:0 、500 渠道堤顶超高: 0 、200(m) [ 糙率参数] 渠道边坡的糙率n: 0 、02500 渠道边坡的糙率n1:0 、02500 渠道边坡的糙率n2:0 、02500 [ 计算过程] 一、假定水流处于:水力粗糙区。 试算法求解,得满足要求的底宽为:0、488(m) 相应的渠道深度为:0、488(m) 二、验算假定的水流区就是否正确。 1、计算渠道流速。 渠道流速为:1、050(m/s) 2、计算雷诺数。 雷诺数为:940646 、840 所以,Re*K/(4R) 等于:1870 、232 假定的水流状态正确。 最后:验算就是否满足不冲不淤流速。 1、渠道的不冲流速。 渠道的不冲流速为:2、500(m/s)

排水沟计算.docx

5.3.3排水沟道 排水沟采用梯形土沟,边坡1: 0.5,沟底纵坡与地面坡度保持一致,且不小于2‰,共布置排水沟 948m。 a)坡面洪水计算 暴雨强度采用下式计算 670(10.75lg P) () q t 0.596 设计流量采用下式计算 Q设 q F() 汇水面积 10.33hm2,经计算设计流量为0.26m 3 /s ,加大流量按设计流量的 1.3 倍计算为 0.34 m 3/s 。 b)排水沟断面尺寸 渠顶安全超高根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99 )的规定,选择 0.2m ,排水沟尺寸拟定通过试算确定,计算过程如下: ---------------------------------------------------------------------- [ 渠道断面简图] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 计算条件] ---------------------------------------------------------------------- [ 基本参数 ] 渠道类型 :清水渠道 水流运动状态:均匀流

计算目标 : 计算底宽和深度 断面类型 : 梯形断面 渠道的等值粗糙高度 :1.800(mm) 水的运动粘滞系数 : 1.011 ×10^-6(m2/s) 计算谢才系数公式采用 manning 公式 是否验算不冲不淤流速 :验算 渠道的不冲流速 Vc:5.000(m/s) 渠道的不淤流速 Vy:2.000(m/s) 渠道流量: 0.340(m3/s) 渠道底坡: 0.005 [ 几何参数 ] 渠道宽深比 (b/H):1.000 渠道边坡系数 m1:0.500 渠道边坡系数 m2:0.500 渠道堤顶超高 : [ 糙率参数 ] 渠道边坡的糙率 渠道边坡的糙率 渠道边坡的糙率 ---------------------------------------------------------------------- [ 计算过程 ] ---------------------------------------------------------------------- n: 0.02500 n1:0.02500 n2:0.02500 0.200(m)

路基排水沟、边沟水力计算书

至高速公路粤境连平至从化段D1合同段 路基排水设施水力计算书 一、双向八车道 至高速公路粤境连平至从化段D1合同段,选用沥青砼路面,路面和路肩(半幅)横向排水的宽度为19.75m(双向八车道),路面和硬路肩横坡为2%,土路肩为4%,路线最小纵坡为5‰。本项目拟设置排水沟、急流槽、边沟、平台截水沟和截水沟等排水设施来排除和拦截路界围外的雨水。现按照《公路排水设计规》JTJ 018-97的规定,通过计算设计径流量反算各种排水设施各型号的最大排水距离(即出水口距离)和面积,为确定各路段各种排水设施型号的选取提供参考。 1.拦水路缘石最大排水距离的计算 1)降雨历时 降雨历时取设计控制点的汇流历时,其值为汇水区最远点到排水设施(出水口)处的坡面汇流历时与沟的沟管汇流历时之和。设降雨历时为3min。 拦水路缘石与路肩铺面构成的浅三角型过水断面的泄水能力为: Qc=0.377×h8/3×I1/2/(i h×n)=0.377×0.058/3×I0.5/(0.02×0.013)注:水力坡度I取路线纵坡;水深h=250×0.02=5cm(即水深小于5cm 时,浅三角型过水断面的水面入侵硬路肩小于2.5m,保证行车安全。) 2) 汇水面积和径流系数

当出水口间距为l时,两个出水口之间的汇水面积为 F=l×19.75×10-6km2 取径流系数Ψ=0.95。 3) 设计重现期 根据《公路排水设计规》JTJ018-97的规定,高速公路路面和路肩表面排水设计重现期为5年。 4)降雨强度 按公路所在地区,查《公路排水设计规》JTJ018-97得5年设计重现期10min =2.8mm/min,5年设计重现期时的重现期转换系数降雨历时的降雨强度为q 5,10 为c p=1.0,60min降雨强度转换系数为c60=0.5,3min降雨历时转换系数为c5=1.40。于是,暴雨强度为 q=1.0×1.40×2.8=3.92mm/min 5)设计径流量 根据《公路排水设计规》JTJ018-97,设计径流量为 Q=16.67ΨqF=16.67×0.95×3.92×l×19.75×10-6m3/s 6)拦水缘石最大排水距离的计算 当路线纵坡为5‰时,浅三角型过水断面的泄水能力为 Qc=0.377×h8/3×I1/2/(i h×n)=0.377×0.058/3×0.0050.5/(0.02×0.013)

土建计算公式大全

土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。排水沟设计案例集 无论是建筑物幕墙周围还是广场的周围,排水沟是我们经常设计的,由于没有什么特别之处所以真正的效果经常被我们所忽略。其实小小的排水沟也大有文章可做!排水沟盖板不仅有排水的作用,如果加入一些构思和创意,那么也可以体现出艺术的效果,为地面铺装增添另外一种感觉。让我们一起欣赏Iron Age富于想象力的盖板效果。