文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设备交接试验标准

电气设备交接试验标准

电气设备交接试验标准
电气设备交接试验标准

GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

1 总则

1.0.1 为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于500kV 及以下电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验。本标准不适用于安装在煤矿井下或其它有爆炸危险场所的电气设备。

1.0.3 继电保护、自动、远动、通讯、测量、整流装置以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定进行。

1.0.4 电气设备应按照本标准进行交流耐压试验,但对110kV 及以上电压等级的电气设备,当本标准条款没有规定时,可不进行交流耐压试验。

交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为1min。耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按本标准第18章规定的方法计算。

非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。

进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。

试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。

油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,静置一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按制造厂要求执行,当制造厂无规定时,电压等级为500kV 的,须静置72h 以上;220~330kV的须48h 以上;110kV 及以下的须24h 以上。

1.0.5 进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可以投入运行。

1.0.6 当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应按下列规定确定试验电压的标准:

1 采用额定电压较高的电气设备在于加强绝缘时,应按照设备的额定电压的试验标准进行;

2 采用较高电压等级的电气设备在于满足产品通用性及机械强度的要求时,可以按照设备实际使用的额定工作电压的试验标准进行;

3 采用较高电压等级的电气设备在于满足高海拔地区要求时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压的试验标准进行。

1.0.7 在进行与温度及湿度有关的各种试验时,应同时测量被试物周围的温度及湿度。绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周围温度不宜低于5℃,空气相对湿度不宜高于80%的条件下进行。对不满足上述温度、湿度条件情况下测得的试验数据,应进行综合分析,以判断电气设备是否可以投入运行。

试验时,应注意环境温度的影响,对油浸式变压器、电抗器及消弧线圈,应以被试物上层油温作为测试温度。

本标准中规定的常温范围为10℃~40℃。

1.0.8 本标准中所列的绝缘电阻测量,应使用60s 的绝缘电阻值;吸收比的测量应使用60s 与15s 绝缘电阻值的比值;极化指数应为10min 与1min 的绝缘电阻值的比值。

1.0.9 多绕组设备进行绝缘试验时,非被试绕组应予短路接地。

1.0.10 测量绝缘电阻时,采用兆欧表的电压等级,在本标准未作特殊规定时,应按下列规定执行:

1 100V 以下的电气设备或回路,采用250V 50MΩ 及以上兆欧表;

2 500V 以下至100V 的电气设备或回路,采用500V 100MΩ及以上兆欧表;

3 3000V 以下至500V 的电气设备或回路,采用1000V 2000MΩ 及以上兆欧表;

4 10000V 以下至3000V 的电气设备或回路,采用2500V 10000MΩ 及以上兆欧表;

5 10000V 及以上的电气设备或回路,采用2500V 或5000V 10000MΩ 及以上兆欧表。

6 用于极化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。

1.0.11 本标准的高压试验方法,应按现行国家标准《高电压试验技术第一部分一般试验要求》GB/T 16927.1、《高电压试验技术第二部分测量系统》GB/T 16927.2、《现场绝缘试验实施导则》DL/T 474.1~5及相关设备标准的规定进行。

1.0.12 对进口设备的交接试验,应按合同规定的标准执行。但在签订设备合同时应注意,其相同试验项目的试验标准,不得低于本标准的规定。

1.0.13 对技术难度大、需要特殊的试验,应由具备相应资质和试验能力的单位进行的试验项目,被列为特殊试验项目。特殊试验项目见附录G。

2 术语

2.0.1 电力变压器power transformer

具有两个或多个绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一系统的电压和电流,通常这些电流和电压的值是不同的。

2.0.2 油浸式变压器oil-immersed type transformer

铁心和绕组都浸入油中的变压器。

2.0.3 干式变压器dry-type transformer

铁心和绕组都不浸入绝缘液体中的变压器。

2.0.4 中性点端子neutral terminal

对三相变压器或由单相变压器组成的三相组,指连接星形联接或曲折型联结公共点(中性点)的端子,对单相变压器指连接网络中性点的端子。

2.0.5 绕组winding

构成与变压器标注的某一电压值相对应的电气线路的一组线匝。

2.0.6 分接tapping

在带分接绕组的变压器中,该绕组的每一个分接连接,均表示该分接的绕组,有一确定值的有效匝数,也表示该分接绕组与任何其他匝数不变的绕组间有一确定值的匝数比。

2.0.7 变压器绕组的分级绝缘non-uniform insulation of a transformer winding

变压器绕组的中性点端子直接或间接接地时,其中性点端子的绝缘水平比线路端子所规定的要低。

2.0.8 变压器绕组的全绝缘uniform insulation of a transformer winding

所有变压器绕组与端子相连接的出线端都具有相同的额定绝缘水平。

2.0.9 并联电抗器shunt inductor

并联连接在系统上的电抗器,主要用于补偿电容电流。

2.0.10 消弧线圈arc-suppression coil

接于系统中性点和大地之间的单相电抗器,用以补偿因系统发生单相接地故障引起的接地电容电流。

2.0.11 互感器instrument transformer

是指电流互感器、电磁电压互感器、电容式电压互感器和组合互感器(包括单相组合互感器和三相组合互感器)的统称。由于组合互感器是以电流互感器和电磁式电压互感器组合而成,相关试验参照电流互感器和电压互感器项目。

2.0.12 电压互感器voltage transformer

包括电磁式电压互感器和电容式电压互感器,如果不特别说明,电压互感器通常指电磁式电压互感器。

2.0.13 接地极grounding electrode

埋入地中并直接与大地接触的金属导体。

2.0.14 接地线grounding conductor

电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。

一般情况下,35KV的高压开关柜是不作整体耐压试验的,而要求对内部的元件进行单独试验:

若开关柜内有油浸式电力变压器、并联电抗器,则出厂试验为85KV,交接试验为72KV;

若开关柜内有断路器和电压、电流互感器,则出厂试验为80KV,交接试验为72KV;

若开关柜内有干式电抗器,则出厂试验为80KV,交接试验为80KV;

若开关柜内有支柱绝缘子和隔离开关,则出厂试验为100KV,交接试验为100KV;

若开关柜内有干式电力变压器,则出厂试验为70KV,交接试验为60KV。

2.0.15 接地装置grounding connection

接地线和接地极的总和。

2.0.16 接地网grounding grid

由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电站使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。

2.0.17 大型接地装置large-scale grounding connection

110kV 及以上电压等级变电所、装机容量在200MW 及以上火电厂和水电厂或者等效平面面积在5000m2及以上的接地装置。

10kV主要设备交接试验规程完整

10kV主要配电设备交接试验项目及标准

注:容量试验和负载试验是额外收费,请工程负责人接收工作任务的时候和安装公司委托人落实是否需要做容量试验和负载试验,如果需要增加此两项试验,费用另外加收。工程负责人在登记工程量的时候必须登记清楚是否有增加容量和负载试验。出具的结算书必须要工程负责人签名确认。

附录一绝缘工器具试验规程

附录二S11油变空负载标准 10kv S11 型油变空载损耗、负载损耗技术标准 注:1、电网公司标准Y yn0和D yn11接线的空载损耗、负载损耗均执行上表所列数值。空载损耗不允许正偏差,负载损耗允许3%的正偏差。 2、南网标准、国家标准斜线上方适用于D yn11或Y zn11,下方适于Yyn0。南网标准空载损耗不得超过3%,负载损耗不得超过5%,总损耗不得超过4%。国家标准空载损耗、负载损耗正偏差不得超过15%,总损耗不得超过10%。 3、标准依据:GB/T 6451-1999 三相油浸电力变压器技术参数和要求,JB/T3837(最新版)变压器类产品型号编制方法、南方电网公司《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》、电网公司生产部《S11型配电变压器检验管理办法》(广电生[2004]4号)

附录三S13、S15油变空负载标准 10kv S13型、SH15 型油变空载损耗、负载损耗技术标准 注:1、表中斜线上方适用于D yn11或Y zn11,下方适于Yyn0。南网标准空载损耗不得超过3%,负载损耗不得超过5%,总损耗不得超过4%,国家标准空载损耗、负载损耗正偏差不得超过15%,总损耗不得超过10%。 电网公司标准Y yn0和D yn11接线的空载损耗、负载损耗均执行上表所列数值。空载损耗不允许正偏差,负载损耗允许3%的正偏差。 2、标准依据:GB/T 6451-1999 三相油浸电力变压器技术参数和要求,JB/T3837(最新版)变压器类产品型号编制方法、JB/T10318-2002油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求、南方电网公司《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》。

高压电气交接试验方案三篇.doc

高压电气交接试验方案三篇 第1条 高压和高压电气交接试验计划交接试验计划1.旨在确保XX 能源电厂超低排放改造工程电气安装工程中电气设备安装的施工质量,确保高压配电设备的制造和安装质量符合相关规定,确保电气设备的安全运行。 高压配电设备的交接试验计划是专门编制的。 2.适用范围适用于XX煤矿发电厂超低排放改造工程电气安装工程中高压配电设备的交接试验。 3.基于3.1施工图和安装手册的准备3.2电气设备安装工程电气设备移交测试标准(GB5015020XX)3.3开关设备技术数据。 电气设备产品技术规范; 4.测试项目4.1电流互感器测试4.1.1极性测试4.1.2 DC电阻测试4.1.3绕组绝缘电阻测试4.1.4交流耐压测试4.2母线测试4.2.1绝缘电阻测试4.2.2交流耐压测试4.3真空断路器测试4.3.1耐压测试前测量绝缘电4.3.2测量点、闭合同步和闭合期间的触点弹跳时间4.3.6断裂交流耐压试验4.3.7测量绝缘电阻4.4变压器试验4 .4 = 1 = 1 = 1 4.4.2测量绕组和套管的绝缘电阻和吸收率。 4.4.3工频交流绕组和外壳耐压试验。 4.5.4额定电压下的脉冲闭合测试4.5.5检查相位4.4.6测量噪声4.5电缆测试4.6过电压保护器测试5. 1+1+1测试仪测试引线1;

三名测试员6.测试条件6.1所有参与者都有完整的资格证书。 6.2编制试验作业指导书,并进行详细的技术交底。 6.3测试仪器合格有效。 6.4设备的技术文件和工厂测试报告完整。 6.5安装完成,基础接地良好可靠。 6.6现场有可靠的施工电源。 6.7场地有足够的施工空间。 7.电流互感器测试方案见图1。 7.1极性测试7.1.1测试接线DC测试仪器qk-开关DC-电池CTx-被测电流互感器mV- DC毫伏电压表7.1.2测试步骤a.检查接线是否正确。 B.记录开关闭合时仪器的偏转方向。 C.记录表初级绕组次级绕组S1-S2 P1 P2 ABCMVQKP 1 P2 S1 S2-CTX-D .数据分析正偏置表示电流互感器P,蓄电池正极连接到电压表正极 1、S1具有相同的极性。 7.2电流互感器DC电阻测试7.2.1测试接线根据仪器要求将测试线连接到测试绕组。 测试仪器HCZZ-2高精度DC电阻快速测试仪7.2.2测试步骤a.检查接线是否正确,并根据仪器要求进行操作。 B.测量初级绕组DC电阻的测试数据和当前温度。 C.记录表温度测试阶段ABC测量绕组(AN)d.数据分析和出

电力设备预防性试验规程完整

电力设备预防性试验规程 第一章围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1-1996 电力变压器第一部分总则 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.11—2007 电力变压器第11部分:干式变压器 GB 1207—2006 电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984—2003 高压交流断路器 GB 4703—2007 电容式电压互感器 GB 1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330—2008 交流电力系统阻波器 GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户盒户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12022—2006 工业六氟化硫 GB/T 20876.2 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件

第2部分:尺寸和电气特性 GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 474.5—2006 现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验 DL/T 475—2006 接地装置特性参数测试导则 DL/T 555—2004 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 DL/T 627—2004 绝缘子常用温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804—2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 864—2003 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 911—2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1048—2007 标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则 DL/T 1093—2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168—2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407—2010 高压支柱瓷绝缘子现场检测导则 Q/GDW 415—2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规

电气设备交接试验的概念.

第一章电气试验的意义和要求 第一节电气设备试验的作用和要求 一、高压试验的意义 高压电气设备在制造或检修的过程中,由于材质或工艺存在瑕疵,或者由于操作人员的一时疏忽,在电气设备内部留下潜伏行的缺陷。如果将存在缺陷的电气设备投入电力系统运行,有的当时就会发生事故;有的虽然暂时不会发生事故,但在运行一段时间后,由于受点电动力、湿度、温度的影响等作用,原有的缺陷进一不发展,最后也会扩大为事故。电气设备在运行中发生事故,通常会引起严重后果,不仅设备损坏,而且造成线路跳闸,供电中断,严重影响社会生活秩序和生产活动。 为了防止电气设备在投入运行或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备潜伏的缺陷。因此高压试验时防止电气事故的重要手段,对电力系统安全运行有重要的意义。 1、交接试验的意义: 新安装电气设备在安装竣工后,交接验收时必须进行交接试验。意义如下: (1)检验制造单位生产的电气设备质量是否合格。 (2)检验电气设备在安装过程中是否受到损坏,安装质量是否符合规程要求。 (3)检验新安装的电气设备是否满足投入电力系统运行的技术条件要求。这样,在电气设备投入运行后,如果出现问题,

也便于分清责任,找出具体原因。因此,电气设备交接试验 报告必须存档保存,为以后运行、检修和事故分析提供基础 性参考数据。 交接试验是指:新安装的电气设备必须经过试验合格,才能办理竣工验收手续。电气设备安装竣工后的验收试验称为交接试验。 电气设备的交接试验严格执行中华人民共和国建设部的现行国家标准GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及试验报告及产品技术资料。 电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全、经济运行的重要措施之一,所谓“预防性试验”由此得名。 预防性试验参照中国南方电网有限公司企业标准《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004、试验报告及产品技术资料。 二、电气试验的分类 按试验的作用和要求不同,电气设备的试验可分为绝缘试验和特性试验两大类。 1、绝缘试验 电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的;一种是在外界作用下发展起来的。外界作用有工作电压、过电压、潮湿、机械力、热作用、化学作用等等。 上述各种原因所造成有绝缘缺陷,可分为两大类:

电力设备交接和预防性试验规程(大唐集团)

Q/CDT 中国大唐集团公司企业标准 Q/CDT 107 001-2005 电力设备交接和预防性试验规程 2005-11-07发布2005-11-07实施

中国大唐集团公司发布 中国大唐集团公司文件 大唐集团制『2005』156号 关于印发中国大唐集团公司《电力设备交接和预 防性试验规程》的通知 集团公司各分支机构、子公司,各直属企业: 为规范和统一集团公司系统内部电力设备交接和预防性试验要求,使集团公司系统试验工作更科学、更合理,集团公司在广泛征求系统各单位和部分技术监督管理服务单位意见的基础上,编写了大唐集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》,现印发给你们,请遵照执行。 本规程由集团公司安全生产部设备管理处负责解释。各单位在执行过程中如发现不妥或需要补充之处,请以书面形式报集团公司安全生产部设备管理处。本规程自发布之日起执行。 附件:中国大唐集团公司企业标准Q/CDT-2005 《电力设备交接和预防性试验规程》(另发)二00五年十一月七日主题词:集团公司电力设备预防性规程通知 抄送:华北、黑龙江、吉林、河北、山西、西北、甘肃、河南、安徽、江苏、湖南、广西电力试验研究院。 中国大唐集团公司总经理工作部 2005年11月7日印发

目录 1总则 (5) 2 旋转电机 (6) 3 电力变压器及电抗器 (14) 4 互感器 (23) 5 开关设备 (27) 6 套管 (36) 7 支柱绝缘子、悬式绝缘子、合成绝缘子、RTV涂料 (37) 8 电力电缆线路 (38) 9 电容器 (42) 10 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 11 避雷器 (50) 12 母线 (53) 13 二次回路 (53) 14 1KV及以下的配电装置和馈线线路 (54) 15 接地装置 (55) 16电除尘器 (58) 17 红外检测 (59) 附录A 同步发电机和调相机的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗 (62) 附录B 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (69) 附录C 污秽等级与对应附盐密度值 (69) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法 (69) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 (70) 附录F 避雷器的电导电流值和工频放电电压值 (70) 附录G 高压电气设备的工频耐压试验电压标准 (71) 附录H 电力变压器的交流试验电压 (71) 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值 (72) 附录J 合成绝缘子和RTV涂料憎水性测量方法及判断准测 (72) 附录K 气体绝缘金属密封开关设备老炼实验方法 (72) 附录J 断路器回路电阻厂家标准 (72)

电气设备交接试验标准

电气装置安装工程施工及验收规范电气设备交接试验标准篇 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程施工及验收规范 GBJ 232—82 第十七篇电气设备交接试验标准篇 主编单位:中华人民共和国水利电力部 浙江省基本建设委员会 批准单位:中华人民共和国国家基本建设委员会 实行日期: 1 9 8 2 年 10 月 1 日 中国建筑工业出版社 1982年北京 第一章总则 (2) 第二章同步发电机及调相机(不包括水轮发电机) (3) 第三章直流电机 (7) 第四章中频发电机 (8) 第五章交流电动机 (8) 第六章电力变压器、消弧线圈和油浸电抗器 (10) 第七章互感器 (14) 第八章油断路器 (16) 第九章空气断路器 (18) 第十章隔离开关 (21) 第十一章套管 (21) 第十二章悬式绝缘子和支柱绝缘子 (22) 第十三章干式电抗器 (23) 第十四章母线 (23) 第十五章电力电缆 (23) 第十六章电容器 (24) 第十七章绝缘油 (25) 第十八章避雷器 (29) 第十九章二次回路 (31) 第二十章 1千伏以下配电装置和电力线路 (32) 第二十一章 1千伏以上架空电力线路 (32) 第二十二章接地装置 (33) 附录一高压电气设备绝缘的交流耐压试验电压标准 (33) 附录三发电机定子线圈绝缘电阻温度换算系数 (34) 附录四本规范要求严格程度用词的说明 (35)

第一章总则 第1.0.1条本篇适用于新安装电气设备的交接试验。对已运行过的并拆迁后重新安装的电气设备可参照本标准进行。 整流装置、低压电器的交接试验可按本规范有关篇的规定。 特殊电气设备和与系统相连的农业用电气设备,可根据其使用特点,参照本标准进行。 本篇不适用于国外引进的电气设备的交接试验。 第1.0.2条继电保护、自动、运动、通讯、测量、送电线路、水轮发电机以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按相应的专用规程进行,本标准内不予例入。 第1.0.3条电气设备应按照本标准进行工频交流或直流耐压试验,但对110千伏及以上的电气设备,一般可不进行交流耐压试验。 交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为一分钟。 耐压试验电压值以额定电压的倍数计算者,发电机、电动机应按铭牌电压计算,电缆可按标准电压等级的电压计算。 非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例用插入法计算。 进行绝缘试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限)。同一试验标准的设备可以连在一起试。为了便利现场试验工作起见,已经有了出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。 第1.0.4条进行电气绝缘的测量和试验时,如果只是个别项目不到本篇标准的规定,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可投入运行,但须经主管单位领导审查批准。 第1.0.5条当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压的标准: 一、当采用额定电压较高的电气设备以加强绝缘者,应按照设备的额定电压的试验标准进行; 二、采用较高电压等级的电气设备,在于满足产品通用性的要求时,可以按照设备实际使用的额定工作电压的试验标准进行; 三、采用较高电压等级的电气设备,在于满足高海拔地区要求时,应安装地点按照实际使用的额定工作电压的试验标准进行。 第1.0.6条在进行与温度有关的各种试验时,应同时测量被试物和周围环境内的温度。绝缘试验应在良好天气,且被试物温度及周围温度不宜低于5℃的条件下进行。

电气交接试验强条(安装单位)

信阳华豫电厂二期(2×660MW)扩建工程 电气设备交接试验标准落实电力工程部分《强条》条款情况记录表 执行单位:河南立新监理、浙火、火一、江苏电科院 监督单位: 河南立新监理信阳华豫项目部 汇编单位: 信阳华豫发电有限责任公司 二○○八年一月

使用本表说明 《电力工程建设标准强制性条文》是一部技术法规,参与信阳华豫二期工程的各参建方必须在施工的每个建、安单位工程中的分项工程和试验项目中,必须一丝不苟的给予认真贯彻执行。要树立“不执行就是违法,违法必罚”的法律意识。 1.本表发放给各标段各专业施工技术员、立新监理专业监理师各一册,望认真填写。 2.本表所列“安装起止时间”是指涉及到《强条》条款所针对的分项工程或试验项目的开始终止时间。 3.本表所列“执行人、时间”是指涉及到《强条》条款所针对的分项工程或试验项目的工程技术员签名。 4.本表所列“检查人、时间”是指涉及到《强条》条款所针对的分项工程或试验项目,由项目部质量部门主管签名。 5.本表所列“专业监理审核及时间”是指信阳华豫发电公司授权立新监理公司专业监理师在施工单位报送工程质量报验表、调试、施工措施方案、原材料和人员资质审核时并结合监理旁站情况,以及每季度对施工 技术资料检查等活动中需要签名的地方。 6.本表所列《强条》栏目,若在标段施工中没有此项目,可在栏目前用“※”划出。 7.本表在每季度对各标段施工技术资料检查时和质量监督检查阶段自(预)、正式质量监督检查时给予提供。

信阳华豫电厂二期(2×660MW)扩建工程 电气设备交接试验标准落实电力工程部分《强条》条款情况记录表

信阳华豫电厂二期(2×660MW)扩建工程 电气设备交接试验标准落实电力工程部分《强条》条款情况记录表

10KV及以下电气设备交接试验标准讲解

10KV及以下电气设备交接试验标准 一、规范到500KV。 交流耐压一般为1分钟, 油浸变压器、电抗器的绝缘试验应在充满合格油静止24小时后再进行,为了消除气泡。 进行绝缘试验时,除制造厂家成套设备外,一般应将连接在一起的各种设备分离开来单独试验,同一试验标准的的设备可以连接在一起试验。 绝缘试验时温度不低于5度,湿度不高于80%。 多绕组设备进行绝缘试验时,非被试绕组应短路接地。 绝缘电阻测试,兆欧表电压等级以下: 100伏以下250伏兆欧表 100—500伏500伏兆欧表 10000伏及以上2500或5000伏兆欧表 二、交流电动机 1、绕组的绝缘电阻和吸收比 380伏0.5兆 运行温度下: 6KV定子6M,转子3M。 10KV定子10M,转子5M。 注意,6KV,10KV需要温度换算,用非运行温度(20度)测得的绝缘电阻值除以查表得到的换算系数。

也可以按规范中的公式换算。 6KV,10KV电机测量吸收比,低压电机不用。 用60秒测得的绝缘电阻除以15秒的比值是吸收比。不低于1.2。 2、直流电组 相互差别不应超过最小值1%。 (最大值—最小值)/最大值 3、定子绕组的直流耐压和泄漏电流 试验电压为定子绕组的3倍。 每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1分钟,同时记 录泄漏电流,各相泄漏电流值不应大于最小值的100%。 4、定子绕组的交流耐压试验 6KV试验电压10KV ,10KV试验电压16KV 5、同步电动机的转子绕组的交流耐压试验 试验电压为额定励磁电压的7.5倍,且不应低于1200V。但不应高于出厂试验值的75%。 6、检查定子绕组极性极其连接的正确性 7、电机空载运行2小时,同时记录空载电流。试运行时,滑动轴 承温升不超过80度,滚动90度。 以上是6KV、10KV高压电机试验项目。 380V、100KW以下交流电机,一般只做3项: 1、绝缘电阻测试 2、检查定子绕组极性极其连接的正确性

电气设备交接试验项目及方法

绝缘试验 第一节绝缘电阻和吸收比试验 测量设备的绝缘电阻,是检查其绝缘状态最简便的辅助方法在现场普遍采用兆欧表来测量绝缘电阻,由于选用的兆欧表电压低于被试物的工作电压,因此,此项试验属于非破坏性试验,操作安全、简便。由所测得的绝缘电阻值可发现影响电气设备绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重老化,绝缘击穿和严重热老化等缺陷,因此,测量绝缘电阻是电气安装、检修、运行过程中,试验人员都应掌握的基本方法。 一、绝缘电阻和吸收比 绝缘电阻是指在绝缘体的临界电压下,加于试品上的直流电压与流过试品的泄漏电流(或称电导电流)之比,即R= U /Ie如果施 加的直流电压超过绝缘体的临界电压值,就会产生电导电流,绝缘电阻急剧下降, 这样,在过高电压作用下绝缘就遇到了损伤,甚至可能击穿。所以一般兆欧表的额定电压不太高,使用时应根据不同电压等级的绝缘选用。 工程上所用的绝缘介质,并非纯粹的绝缘体,在直流电压的作用下,会产生多种极化,并从极化开始到完成,需要一定的时间,通常利用绝缘的绝缘电阻随时间变化的关系,作为判断绝缘状态的依据。 在绝缘体上施加直流电压后,其中便有3种电流产生,即电导电流、电容电流和吸收电流。这3种电流的变化能反映出绝缘电阻值的大小,即随着加压时间的增长,这3种电流值的总和下降,而绝缘电阻值相应地增大,对于具有夹层绝缘(如变压器、电缆、电机等)的大容量设备,这种吸收现象就更明显。,因为总电流随时间衰减,经过一定时间后,才趋于电导电流的数值,所以,通常要求在加压Imin后,读取兆欧表的数值,才能代表真实的绝缘电阻值。当试品绝缘受潮、脏污或有贯穿性缺陷时,介质内的离子增加,因而加压后电导电流大大增加,绝缘电阻大大降低,绝缘电阻值即可灵敏地反映出这些绝缘缺陷,达到初步了解试品绝缘状态的目的,但由于试品绝缘电阻值不仅决定于试品的受潮程度及表面受污等情况,而且还与其尺寸、材料、制造工艺、容量等许多复杂因素有关,因此,对于绝缘电阻的数值没有统一的具体规定。另外,同一被试物绝缘电阻的数值受外界因素影响很大,如温度、湿度等,因此,单从一次测量结果难于判断绝缘状态,必须在相近条件下对历次测量结果加以比较,才能进行判断。 2、吸收比由于电介质中存在着吸收现象,在实际应用上把加压60s测量的绝缘电阻值与 加压15s测量的绝缘电阻值的比值,称为吸收比,即:K=R60∕R15对于吸收比来说,因测出的是两个电阻或两个电流的比 值,所以其数值与试品的尺寸、材料、容量等因素无明显关系,且受其他偶然因素的影响也较小,可以较精确地反映试品绝缘的受潮情况,在绝缘良好的状态下,其泄漏电流一般很小,相对而言吸收电流却较大(R15较小),吸收比K值就较大;而当绝缘有缺陷时,电介质的极化加强,吸收电流增大,但泄漏电流的增大却更显著(R60 较小),K值就减小并趋近于1。所以,根据吸收比的大小,特别是把测量结果与以前相同情况下所测得的结果进行比较,就可以判断绝缘的 良好程度,但该项试验仅适用于电容量较大的试品,如变压器、电缆、电机等,对其他电容量较小的试品,因吸收现象不显著,则无实用价值。 二、试验方法

电气设备交接试验标准

GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 1 总则 1.0.1 为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于500kV 及以下电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验。本标准不适用于安装在煤矿井下或其它有爆炸危险场所的电气设备。 1.0.3 继电保护、自动、远动、通讯、测量、整流装置以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定进行。 1.0.4 电气设备应按照本标准进行交流耐压试验,但对110kV 及以上电压等级的电气设备,当本标准条款没有规定时,可不进行交流耐压试验。 交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为1min。耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按本标准第18章规定的方法计算。 非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。 进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。 试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。 油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,静置一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按制造厂要求执行,当制造厂无规定时,电压等级为500kV 的,须静置72h 以上;220~330kV的须48h 以上;110kV 及以下的须24h 以上。 1.0.5 进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可以投入运行。 1.0.6 当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应按下列规定确定试验电压的标准:

电气交接试验方案

目录 一编制说明 (2) 1、编制目的 (2) 2、适用范围 (2) 3、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程简介 (2) 2、主要工作量 (3) 三、人员安排 (5) 1、人员组织 (5) 2、人员职责 (6) 四、工作准备 (7) 1、工器具准备 (7) 2、现场准备 (8) 五、试验程序及注意事项 (8) 1、试验程序 (8) 2、试验项目 (8) 五、质量保证措施 (22) 1、质量管理标准 (22) 2、质检要求 (22) 3、设备试验质量薄弱点分析及控制 (22)

4、数码照片管理 (23) 六、安全控制 (23) 1、危险点分析及预控措施 (23) 2、安全注意事项 (24) 3、施工用电安全控制 (25) 4、高空作业安全控制 (25) 一编制说明 1、编制目的 为确保电气设备交接试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本高压试验作业指导书。 2、适用范围 本电气交接试验施工方案仅适用于九江武宁200kV变电站新建工程所有高压电气设备的交接试验工作。 3、编制依据 1、89号《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》基建质量〔2010〕322 号 2、国家电网公司关于印发《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)的通知(国家电网安质〔2016〕212号;

3、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》国家电网生〔2012〕352号 4、《国家电网公司现场标准化作业指导书编制导则》(试行; 5、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 6、《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 7、江西省电力勘测设计院施工蓝图; 二、工程概况 1、工程简介 2、主要工作量

电力设备预防性试验规程

电力设备预防性试验规程 Last revision date: 13 December 2020.

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

目次

前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统技术监督工作的主要依据,2004年以来,中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》对电力生产起到了重要的作用。但近年来,随着对供电可靠性要求的提高,新设备大量涌现,带电测试、在线监测技术不断进步,为减少定期停电时间,提高设备可用率,促进状态监测(检测)技术开展,适应南方电网公司管理与设备的实际情况,需要对原标准进行修编。 本标准的提出以2004年以来新颁布的相关国家标准、行业标准和有关反事故技术措施规定为依据,结合电力设备管理现状,充分考虑未来发展需求,适用于中国南方电网有限责任公司的电力设备预防性试验工作。 本标准的附录A是规范性附录,附录B、附录C、附录D、附录E是资料性附录。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本标准主要起草单位:广东电网公司电力科学研究院、广东电网公司广州供电局、广东电网公司佛山供电局。 本标准主要起草人:何宏明,王红斌,吴琼,李谦,卢启付,刘平原,王勇,喇元,付强,庄贤盛,梁文进,姚森敬,欧阳旭东,李端姣,陆国俊,黄松波,黄慧红,赵卫民,金向朝等。 本标准主要审查人:皇甫学真陈建福黄志伟谢植飚姜虹云刘辉黄星赵现平等 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自2011年10月26日起实施。 本标准自实施之日起,原Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》废止。凡公司执行的其它标准涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本标准有不相符的,以本标准为准。 执行中如有问题和意见,请及时反馈中国南方电网有限责任公司生产技术部。

35kV及以下电气设备交接试验要求

35kV及以下电气设备交接试验要求 G.0.0.1 电气设备安装后必须进行交接试验,交接试验的条件应符合现行国家 标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150的有关规定。 G.0.0.2 直流电动机的交接试验应符合表G.0.0.2的规定。 直流电动机的交接试验表G.0.0.2 注:励磁绕组对外壳和电枢绕组对轴的交流耐压试验,100kW以下电机可用2500V兆欧表测绝缘电阻 代替。 G.0.0.3 电压在1000V以下的交流电动机的交接试验应符合表G.0.0.3的规定。 1000V以下交流电动机的交接试验表 G.0.0.4 电压在1000V以上的交流电动机的交接试验应符合表G.0.0.4的规定 1000V以上交流电动机的交接试验表

G.0.0.4 G.0.0.4 ②表中序号为2、3、4的试验项目可根据现场情况选做。 G.0.0.5 电力变压器的交接试验应符合表G.0.0.5的规定。 电力变压器的交接试验表 G.0.0.5

G.O 注动保护的干式变压器可冲击3次;发电机变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验; ②当试验时温度与产品岀厂试验温度不符时,应按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交 接试验标准》(GB 50150)的有关规定,将测量值换算到同一温度的数值,再进行比较; ③表序号9中的变压器绝缘油的试验可根据厂家说明书选做。 G.0.0.6 互感器的交接试验应符合表G.0.0.6的规定。 互感器的交接试验表

G.0.0.7 少油断路器的交接试验应符合表G.0.0.7的规定。 少油断路器的交接试验表 G.0.0.7

2020年《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150

XX有限公司 MS-CARE-01 社会责任及EHS手册 (1.0版) 制订: 审批: 2020-1-1发布 2020-1-1实施

中华人民共和国国家标准GB50150—20XX 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 中华人民共和国建设部发布 20XX--X--X实施 1 总则 1.0.1 为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,制定本标准。 1.0.2本标准适用于500kV及以下电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验。本标准不适用于安装在煤矿井下或其他有爆炸危险场所的电气设备。 1.0.3继电保护、自动、远动、通讯、测量、整流装置以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定进行。 1.0.4电气设备应按照本标准进行交流耐压试验,但对11OkV及以上电压等级的电气设备,当本标准条款没有规定时,可不进行交流耐压试验。 交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为1min。 耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按本标准第18章规定的方法计算。 非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。 进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。 油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,静置一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按制造厂要求执行,当制造厂无规定时,电压等级为500kV的,须静置72h以上;220~330kV 的,须48h以上;11OkV及以下的,须24h以上。 1.0.5 进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可以投入运行。 1.0.6当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应按下列规定确定试验电压的标准: 1 采用额定电压较高的电气设备在于加强绝缘时,应按照设备额定电压的试验标准进行;

电气设备交接和预防性试验规程

目录 1 总则 2 旋转电机 3 电力变压器及电抗器(消弧线圈) 4 互感器 5 开关设备 6 套管 7 支柱绝缘子和悬式绝缘子 8 电力电缆线路 9 绝缘油和六氟化硫气体 10 避雷器 11 母线 12 二次回路 13 1KV及以下的配电装置和电力馈线 14 接地装置 15 电除尘器 附录A 同步发电机定子绕组沥青云母和烘卷云母绝缘老化鉴定试验项目和要求附录B 绝缘子的交流耐压试验电压标准 附录C 污秽等级与对应附盐密度值(参考件) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法(参考件) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法(参考件) 附录F 避雷器的电导电流值和工频放电电压值(参考件) 附录G 高压电气设备的工频耐压试验电压标准 附录H 电力变压器的交流试验电压 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值

1 总则 1.1 电力设备绝缘的交接和预防性试验是检查、鉴定设备的健康状况,防止设备在运行中发生损坏的重要措施。依据电力部DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》、GB50150-1791《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》(2005),结合公司多年来实践的具体情况,特制定本规程。 1.2 本规程所规定的各项试验标准,是电力设备绝缘监督工作的基本要求,也是电力设备全过程管理工作的重要组成部分。在设备的验收、维护、检修工作中必须坚持以预防为主,积极地对设备进行维护,使其能长期安全、经济运行。 1.3 对试验结果必须进行全面地、历史地综合分析和比较,即要对照历次试验结果,也要对照同类设备或不同相别的试验结果,根据变化规律和趋势,经全面分析后作出判断。 1.4 本规程规定了各种电力设备的交接和预防性试验的项目、周期和要求。倘遇特殊情况而不能执行本规程有关规定时,如延长设备的试验周期、降低试验标准、删减试验项目以及判断设备能否投入运行等,应由分厂报至分公司安技处,由分公司安技处组织人员讨论,形成初步意见后报安全副总批准。 1.5 110KV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110KV及以上的电力设备,除有特殊规定外,可不进行耐压试验。 50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;其他耐压方法的施加时间在有关设备的试验要求中规定。 非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间无制造厂规定,则应依据设备的额定电压满足以下要求: 1)220KV设备静置时间大于48h 2)110KV及以下设备静置时间大于24h 1.6 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验,已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采取所连接设备中的最低试验电压。 1.7 当电力设备的额定电压与实际使用的额定电压不同时,应根据下列原则确定试验电压: 1)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压; 2)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定电压确定其试验电压。 1.8 在进行与温度和湿度有关的各种试验时(如测量直流电阻、绝缘电阻、介质损耗角的正切值、泄漏

江苏省电力设备预防性试验规程

江苏省电力设备 交接和预防性试验规程 江苏省电力公司 2002年2月 1 / 75

前言 交接试验和预防性试验是保证电力系统安全运行的有效手段之一。1996年原电力工业部颁发了《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996),为了便于执行,原江苏省电力工业局在此基础上制订了《电力设备预防性试验补充规定》,二者作为江苏省电力公司(原电力工业局)所属各发、供电单位的预防性试验规定。1991年颁布执行的国家标准《电气设备交接试验标准》(GB50150-91)作为交接验收的依据一直沿用至今,但随着新设备的使用和试验技术的发展,该标准的部分内容已不能满足当前安全生产的要求,且部分条款与《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996)存在较大差异。为了更好地执行部颁规程和国家标准,并将交接和预试标准统一起来,江苏省电力公司组织有关单位在广泛征求意见的基础上,制订了《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》。 本规程适用于江苏省电力公司所属各发电厂(公司)、供电公司、基建和设计单位。江苏省电力系统外施工单位在省内承担的基建工程也应执行本规程的规定。省内其他发电厂(公司)、电力用户可参照执行。 本规程从2002年1月1日起实施。 本规程解释权属江苏省电力公司。

目录 前言 1范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 定义、符号 (2) 4总则 (2) 5旋转电机 (4) 6电力变压器及电抗器 (14) 7互感器 (22) 8开关设备 (27) 9套管 (40) 10支柱绝缘子和悬式绝缘子 (41) 11电力电缆线路 (42) 12电容器 (47) 13 绝缘油和六氟化硫气体 (51) 14 避雷器 (55) 15母线 (57) 16二次回路 (58) 171kV及以下的配电装置和电力布线 (58) 181kV以上的架空电力线 (59) 19接地装置 (60) 20电除尘器 (63) 附录A 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、 老化鉴定和硅钢片单位损耗 (65) 附录B 绝缘子、开关设备的交流耐压试验电压标准 (69) 附录C 污秽等级与对应附盐密度 (69) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法 (70) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 (70) 附录F 普阀避雷器的电导电流值、工频放电电压值和 金属氧化物避雷器直流1mA电压 (71) 附录G 参考资料 (74) 3 / 75

2002年版电气设备交接和预防性试验规程(华北电力集团公司)

电力设备 交接和预防性试验规程 华北电力集团公司 二00二年

中国华北电力集团公司部室文件 生部(2000)17号 关于下发《电力设备交接 和预防性试验规程》 修订本的通知 天津市电力公司、集团公司直属各发供电单位,华北电科院,直属各施工单位,华北电力设计院,大唐公司: 华北电力集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》自97年3月实施以来,在安全生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着试验技术水平和电力设备性能的发展,需要对该规程进行补充和修改。为此,集团公司组织有关单位对该规程进行了修订,现批准修订本自2000年2月1日起颁布执行,请各单位认真学习和贯彻执行。各单位在执行过程中,若发现有不妥或需补充之处,请及时报华北电力集团公司生产技术部。 附件:《电力设备交接和预防性试验规程》修订本(另发) 华北电力集团公司生产技术部 2002年1月27日 主题词:预试规程修订通知 抄送:国华公司

中国华北电力集团公司文件 华北电集生『2002』10号 关于印发华北电力 集团公司《电力设备交接和 预防性试验规程》2002年修订本的通知 天津市电力公司,北京大唐发电股份有限公司,华北电力科学研究院有限责任公司,集团公司直属各发供电单位、直属各施工单位: 华北电力集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》(2000版)自实施以来,已生产中发挥了重要作用,并积累了丰富经验。随着试验技术水平的提高和电力设备的发展,需要对该规程进行补充和修订。为此,集团公司组织有关单位对该规程进行了修订,修订的主要内容有: 一、增加了串联补偿装置、气体变压器和气体电流互感器试验项目。 二、修订了与最新国家标准不一致的内容。 三、实践证明需要修订的项目。 现批准该修订本2002年4月1日起颁布执行,请各单位认真学习和贯彻执行。各单位在执行过程中,若发现有不妥或需补充之处,请及时报华北电力集团公司生产技术部。 附件:华北电力集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》2002修订本(另发) 2002年3月29日 主题词:电力设备规程通知 抄送:北京国华电力有限公司,国电华北电力设计院工程有限公司 华北电力集团公司总经理工作部 2002年3月29日印发

电力设备交接和预防性试验规程完整

目录 1围 2引用标准 3定义、符号 4总则 5旋转电机 6电力变压器及电抗器 7互感器 8开关设备 9套管 10支柱绝缘子和悬式绝缘子 11电力电缆线路 12电容器 13绝缘油和六氟化硫气体 14避雷器 15母线 16二次回路 171kV及以下的配电装置和电力布线 181kV及以上的架空电力线路 19接地装置 20电除尘器 21低压电器 附录A(标准的附录)同步发电机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗 附录B(标准的附录)绝缘子的交流耐压试验电压标准 附录C(提示的附录)污秽等级与对应附盐密度值 附录D(提示的附录)橡塑电缆衬层和外护套破坏进水的确定方法 附录E(提示的附录)橡塑电缆附件中金属层的接地方法 附录F(提示的附录)避雷器的电导电流值和工频放电电压值 附录G(提示的附录)油浸电力变压器绕组支流泄露电流参考值 附录H(标准的附录)高压电气设备的工频耐压试验标准 附录I(提示的附录)发电机定子绕组端部手包绝缘表面电位测量的限值 附录J(提示的附录)电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数 附录K(提示的附录)参考资料 1围 本标准规定了各种电力设备交接和预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准不适用于高压支流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 进口设备和合资企业生产的设备以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。

2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 GB 50150—1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T 261—1983 石油产品闪点测量法 GB/T 264—1983 石油产品酸值测量法 GB/T 311—1997 高压输变电设备缘配合 GB/T 507—1986 绝缘油介电强度测量法 GB/T 511—1988 石油产品和添加剂机械杂质测量法 GB 1094.1~.2—1996、GB 1094.3~.5 电力变压器 GB 2536—1990 变压器油 GB 5583—1985 互感器局部放电测量 GB 5654—1985 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量 GB 6450—1986 干式电力变压器 GB/T 6541—1986 石油产品油对水界面力测量法(圆环法) GB/T 7252—2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB 7328—1987 变压器和电抗器的声级测量 GB/T 7595—2000 运行中变压器油质量标准 GB/T 7598—1987 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测量法(比色法) GB/T 7599—1987 运行中变压器油、汽轮机油酸值测量法(BTB法) GB 7600—1987 运行中变压器油水分含量测量法(库仑法) GB 7601—1987 运行中变压器油水分含量测量法(气相色谱法) GB/T 17623—1998 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法 GB 9326.1~.5—1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 GB 11022—1989 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 GB 11023—1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 GB 11032—2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB 12022—1989 工业六氟化硫 DL/T 421—1991 绝缘油体积电阻率测量法 DL/T 423—1991 绝缘油中含气量测量—真空压差法 DL/T 429.9—1991 电力系统油质试验方法绝缘油介电强度测量法 DL/T 450—1991 绝缘油中含气量的测量方法(二氧化碳洗脱法) DL/T 459—2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T 492—1992 发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则 DL/T 593—1996 高压开关设备的共用订货技术导则 SH 0040—1991 超高压变压器油 SH 0351—1992 断路器油 3 定义、符号 3.1 预防性试验