文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2011年2月PKPM结构技术问题汇总

2011年2月PKPM结构技术问题汇总

2011年2月第四周结构技术问题汇总
-------------------------------
发布时间:2011-03-03 来源:PKPM



1、PMCAD中输入单排框架柱,计算后基础CAD读不到荷载?另一模型,使用JCCAD布置弹性地基梁,退出“基础人机交互输入时”提示“弹性地基梁板上没有布置荷载,请务必重新布置”,是什么原因?

答:以上两问题原因都为PMCAD中未布置活荷载,如本工程无活荷载,可在PMCAD中输入一较小活荷载,再进行基础计算。


2、SATWE弹性时程分析中,选择一条天然地震波,点击“主方向反应谱”,对应图像上方有一红色虚线,并有一数值,该数值代表什么意义?

答:该值代表主方向反应谱中最大结构加速度,单位是m/s2。


3、独立基础,输入地质资料,使用基础CAD“桩基承台及独基沉降计算”计算沉降,与使用“基础梁板弹性地基梁法计算——基础沉降计算”计算的沉降不同,两者主要差别在哪里?

答:两者都可对独立基础进行沉降计算。差别在附加应力计算时原有覆土标高的选取。前者标高取基础底面到地质资料顶面的距离。后者取基础底面到结构正负0的距离。当结构正负0与地质资料顶面标高有较大差别时,二者计算沉降可能有较大差别。前者计算更符合实际。


4、对错层结构按一个标准层建模,还要定义弹性板计算吗?

答:新版程序默认按两块刚性板计算,不需另外定义弹性板。


5、广义层建模后不能定义多塔,如何定义挡风面?

答:广义层建模方式,不能再定义各塔间的遮挡面。


6、进行板计算前在哪里查板编号?有块板提示凹形板算不过

答:检查模型中是否存在细长、面积很小的板或形状非常不规则的异形板。删除该板,或对该板设房间洞再进行计算即可。


7、程序如何考虑扶梯?

答:可把扶梯的作用折算成荷载,加在上下两层的梁或墙上。


8、SATWE对框架柱的配筋计算是否考虑了柱最小配筋率?

答:已考虑。


9、PKPM能判断短肢剪力墙?如果是短肢剪力墙,程序能考虑底部加强区部位短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率不小于1.2%吗?

答:在总信息中结构体系,先选择短肢剪力墙结构,计算后在文本文件输出WV02Q.OUT中查看底部的短肢墙倾覆弯矩百分比。规范要求,短肢墙承受的 第一振型底部地震倾覆力矩不大于结构总底部地震倾覆力矩的50%。短肢剪力墙结构的下限,规范没具体要求,可按40%要求控制。短肢墙较少,不满足此要求,可按照普通剪力墙结构计算。 暂时不能考虑纵向钢筋配筋率不小于1.2%的要求,需要设计人员实配钢筋时检查复核。


10、程序对剪力墙底部加强区

高度是如何计算的?

答:程序对地上部分的剪力墙底部加强区高度,按照楼层组装中模型总高扣除地下室高度后 的总高度的1/8计算(超过150米按1/10计算),和底部两层(对转换层结构为框支层加框支层以上两层)两者取大值。如果底部加强区起算层号为1,模型中含地下室,则在WMASS.OUT文件中输出的底部加强区高度为计算得到的地上部分剪力墙底部加强区高度与地下室高度之和。


11、2层地下室,地下室剪力墙抗震等级为一级,SATWE计算轴压比显示0.58,但未提示轴压比超限,什么原因?

答:因为SATWE参数“调整信息”——“剪力墙加强区起算层号”填了3,这样地下室不作为加强区,按照02规范就不用控制轴压比。


12、SATWE选择“地震剪力除以层间位移”算法,进行层刚度比计算时,如不满足规范要求,会自动对该薄弱层地震剪力放大1.15倍,有无方法使其不放大?

答:暂时没有。


13、PMSAP计算,转换层在地面以上第2层,选择剪弯刚度,计算后按高规附录E输出的高位转换时的上下刚度比,其转换层下部起始层号为2,正常应为1才对,为什么?

答:因为参数设置中,该工程无地下室,地下室层数填0,但“室外地面到结构最底部距离”填了4.9m,程序将该距离减去,所以起始层号显示为2。如果该距离填0,则起始层号为1。


14、超高层筒体结构,地上一层与地上二层同一墙的设计弯矩和轴力相差不多,但SATWE计算墙纵筋相差较多,地上一层的小很多,什么原因?

答:原因为用户在“特殊构件补充定义”中修改了地上一层的墙竖向分布筋配筋率为1%,其他层为默认的0.25%,该配筋对墙纵筋有影响,分布筋越多,纵筋越少。


15、桩阀基础计算出错中断。

答:计算前的网格划分依据,选按照“布置构件的网格线及桩位”有错误,选择按照“所有底层网格线”即可计算。


16、PMCAD退出时显示多根梁悬挑,找不出所提示的梁。

答:部分与柱相连的梁定义成了次梁,程序在生成模型时是不考虑次梁的,所以搭在这些次梁上的梁程序都当作悬空。将所有与柱相连的梁都定义为主梁,即可正常计算。


17、PUSH OVER弹塑性静力分析算出来的结果,与性能点相对应的总加载步号为39.4不是整数,为什么?

答: 程序加载时是按步数来,也就是整数,但是在形成抗倒塌的验算图时,曲线是拟合的,所以性能点的位置不一定会对着整数步。


18、SATWE弹性时程分析,地震波角度在哪里输入,为何文本结果里会有0度和90度的时程结果?

答:地震波角度在SATWE设计参数“总信息”——“水平力与整体坐标夹角(度)”中设置,程序

自动按这个角度和此角度旋转90度,两种角度进行时程分析。


19、SATWE数检弹出错误“弹性板边界错误”。

答:第4标准层弹性板周围梁都设置了铰接,删除掉梁的铰接设置即可正常计算。

相关文档