文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气蒸汽锅炉操作规程完整

燃气蒸汽锅炉操作规程完整

燃气蒸汽锅炉操作规程完整
燃气蒸汽锅炉操作规程完整

10t/h燃气锅炉操作规程

编制:王世锋

校对:

审核:

东营奥星石油化工有限公司

二零一七年十二月

目录

第一部分锅炉简介 ........................................................

一、WNS型系列蒸汽锅炉的型号意义 (1)

二、锅炉结构和技术特点 (1)

三、锅炉及除氧器结构介绍 (2)

四、煮炉 (4)

第二部分锅炉使用说明 ....................................................

一、燃气锅炉的运行 (5)

二、锅炉的升火及升温 (6)

三、锅炉的停炉 (7)

四、锅炉的排污 (8)

五、水位计的冲洗 (8)

六、锅炉水质分析方法 (9)

七、正常运行与管理 (10)

八、锅炉运行中常见事故处理 (11)

九、锅炉辅助设备表 (14)

十、附表:锅炉控制器使用说明 (15)

第一部分锅炉简介

一、WNS型系列蒸汽锅炉的型号意义

以WNS10-1.25-Y(Q)为例:表示卧式内燃锅炉,额定蒸发量为10t/h,额定蒸汽压力1.25MPa,蒸汽温度为饱和温度,燃用油(气)的蒸汽锅炉。

二、锅炉结构和技术特点

1、WNS 系列全自动燃油(气)蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃双回程湿背烟火管锅炉型式。锅炉本体采用下置式波形炉胆,回燃室和波形炉胆、螺纹烟管相连接。高温烟气火焰在炉胆内进行辐射放热后,经回燃室折向螺纹烟管进行对流传热后,进入前烟箱;高温烟气向后进入节能冷凝器,经充分换热后,最后通过烟囱排入大气。

2、WNS 系列全自动蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃三回程湿背烟火管锅炉型式,其中1t/h的锅炉为中心回焰燃烧结构,其余的为顺流燃烧结构。锅炉本体采用下置式波形炉胆,烟气分三个回程,燃料在炉胆内正压燃烧,经过回烟室进入对流螺纹烟管,再从前烟箱折回对流烟管,再进入节能器进行对流传热,最后通过烟囱排入大气。烟气三回程在炉内的停留时间长,利于降低排烟温底,提高锅炉效率。

3、锅炉前烟箱装有活动烟箱盖,拆、装检修方便。锅炉配有整体式燃烧器,具有启动快,效率高,高度自动化等特点,适用于各种需要提供生活、民用及工业用蒸汽的地方。

4、锅炉具有超气压保护、水位自动调节、缺水保护、意外熄火停炉保护、程序启动等完善功能。

5、锅炉燃料适用于天然气、城市煤气或液化石油气等多种油、气燃料。

6、锅炉配有齐全的一次阀门仪表系统,锅炉本体的阀门有进水截止阀、止回阀、主汽阀、安全阀、排污阀、空气阀及燃烧器所带的电磁阀等。仪表测点有进水压力显示、锅筒压力显示和控制、排烟温度显示、燃烧器的温度和压力显示。

7、锅炉燃烧及给水采用全自动控制,自动调节、操作方便、劳动强度低、安全保护装置可靠,维护和检修方便。

8、锅炉结构紧凑、体积小、重量轻、出力足。

9、平台扶梯装在锅炉本体上,电控箱、水泵与锅炉配套出厂,用户可根据需要自行确定电控箱、水泵的位置。

10、环保效果显著:燃气:颗粒物≤20mg/Nm3,二氧化硫≤50mg/Nm3,氮氧化物≤150mg/Nm3(根据用户需要可配低氮燃烧器),烟气黑度≤1级;燃油:颗粒物≤30mg/Nm3,二氧化硫≤200mg/Nm3,氮氧化物≤250mg/Nm3,烟气黑度≤1级。

11、锅炉配套齐全,安装周期短,投资低,具有启动升压、升温快等特点,是供汽设备的理想选择产品。

三、锅炉及除氧器结构介绍

(一)、燃气蒸汽锅炉

1、WNS系列常规三回程锅炉

部件说明:1、燃烧器 2、锅炉本体 3、平台扶梯 4、底座 5、节能器6、后烟箱 7、前烟箱 8、一次阀门仪表 9、锅炉地基

(二)、热力除氧器

1、用途

热力喷雾式除氧器是作为驱除锅炉用水中所含的氧气的设备,以保护锅炉免受氧的腐蚀。

2、工作原理

给水和补给水的除氧是电站锅炉或工业锅炉防止腐蚀的主要方法。在压力容器中,溶解于水中的气体量和水面上气体的分压力成正比,采用热力除氧的方法,亦即用蒸汽来加热给水,提高水的温度,水面上蒸汽的分压力就逐渐增加,而溶解气体的分压力逐渐降低,溶解于水的气体就不断逸出,当维持容器于一定的压力下,蒸汽加热给水达到沸腾温度,水面上全部是水蒸汽,溶解气体的分压力为零,亦即溶解于水的气体可被去掉。

除氧的效果一方面决定于是否把给水加热到沸腾温度了,另一方面决定于溶解气体的排除速度,这个速度与水和蒸汽接触表面积的大小有很大的关系。采用喷雾和填

圈的方式,水通过喷咀被强烈地播撒成雾滴下落,与上升的蒸汽流相遇,雾化的结果

大大增加了水和热蒸汽的接触面积,强化了汽水热交换的效果。雾状的水滴继续经无规则堆放的填圈层时,受到蒸汽的进一步加热,水迅速被加热,使溶解于其中的气体的排除速度也就更快,因此水在除氧器中停留的时间很短,而除氧效果很彻底。这样,与陈旧的淋水盘式热力除氧器相比,喷雾填圈型式的除氧器有下列优点:

1、由于传热效果的迅速而充分,在相同的体积时,喷雾填圈式就有较大的出力,或者在具有相同的出力时,喷雾填圈式有较小的体积和重量,从而降低了钢材的消耗量。

2、除氧器的出力可以在很大范围内变动,除氧效果仍然保持稳定,当负荷从30%变化至120%,出水含氧量始终小于0.1毫克/升,符合GB1576-2001《工业锅炉水质》标准规定。

3、由于强烈的汽水热交换,进水温度就不受限制,可高可低,甚至在较低的水温,例如室温情况下,出水的含氧量仍然符合要求。

4、从启动到正常运行的时间很短。

3、使用方法

1、启动前先检查除氧器的附件,水位调节阀,水位警报器,蒸汽压力调节阀,水封装置(预先灌满水)及各种监督仪表是否已处于正常状态,不符合运行要求的应加以调整。

2、启动水泵徐徐进水,记录进水温度与压力。

3、打开水位调节阀前后阀门,将旁路阀门关闭。

4、将顶部排气阀微开。

5、打开水箱上部蒸汽加热管阀门,加热水箱内的温度。

6、打开蒸气压力调节阀的阀门,供汽加热,记录进汽压力和温度

7、当水位表中指示水位已达到正常水位(水位表1/2),水箱温度计指标为104℃左

右时,启动给水泵,打开出水阀门供水,从启动至正常供水约半小时左右。

8、除氧器在正常运行时,上部排气阀的开度约1/4圈左右。

9、关闭除氧器上部蒸汽加热管的供汽阀。

10、每隔一定时间化验进水、出水的含氧量,记录各种监督仪表的数值。

4、附件的使用

1、水封装置:

为了确保除氧器安全运行,在水箱上装有水封装置,该装置一方面作超压保护,一方面起溢流作用。当工作压力超过0.4(表压力)时,水封中的存水全部挤出,此时蒸汽迅速排出,以降低除氧器中的压力。当除氧器水位超过水封接口时,除氧水即从水封内溢出。

5、维修

1、停用期间将水箱水放干净,以免腐蚀。

2、定期进行检修,检修内部填圈的情况,作适量的更换补充。

3、对各附件要定期校验动作是否灵活、正确。

四、煮炉

1、煮炉的主要目的是为清除锅炉内部的杂质和油垢, 煮炉时锅炉内需加入适当的药品, 使炉水成为碱性炉水,去掉油垢等其它杂物。

2、煮炉时加药量应符合设备技术文件规定,如无规定时,应符合下表的规定:

注:①、药品按100%纯度计算。

②、无磷酸三钠时,可用碳酸氢钠代替,数量为磷酸三钠的1.5倍。

③、可单独使用碳酸钠煮炉,其数量为为每立方米水加6Kg。

④、煮炉所用上述药物应配制成浓度20%的均匀浓度,不得将固体药品直接加入锅筒。

3、加药时,炉水应在低水位处。煮炉时炉水应在最高水位。

4、煮炉末期应使锅炉压力保持在工作压力75%左右,煮炉一般为2~3天。

5、煮炉期间,定期取炉水化验分析,炉水碱度不应低于45毫克当量/升,否则应补充加药。

6、煮炉完毕,应清理锅筒和集箱内的沉淀物,冲洗锅炉内部和与药液接触过的阀门,检查排污无堵塞。

7、锅炉冷却后,开启人孔、手孔,用清水冲洗锅筒内部,并进行检查。

8、锅炉经煮炉后,应符合系列要求:

⑴、锅筒内壁无油垢;

⑵、擦去锅筒内壁的附着物后金属表面应无锈斑。

第二部分锅炉使用说明

一、燃气锅炉的运行

1、锅炉的开工前准备工作

锅炉的正常启动分为冷态启动和热态启动两种。锅炉检修后备用及新装锅炉的启动都属于冷启动。

⑴、冷启动前的准备工作,锅炉启动前,应该进行全面的检查:

a、对锅炉外观和内部检查。

b、检查各用电设备是否正常。

c、各阀门仪表旋塞是否正常打开或关闭。

检查验收合格,确定锅炉各部分无缺陷,适合点火状态的要求后,才能启动。

⑵、蒸汽锅炉上水

当锅炉内外及汽水系统、电控系统检查完毕,若无异常,可通过进水旁路向锅炉进水。锅炉进水时应打开空气阀或扳起安全阀,确认水位已在正常位置,且水位无异常变化,可停止进水等锅炉进入正常状态后,关闭旁通水路,然后冷态转入锅炉自动给水,密切观察电气系统自动给水是否正常,高、低水位报警指示是否正常、可靠。

⑶、全面检查的项目还主要有以下几个方面:

①、锅炉内部、外部的检查

这种检查一般是在新装或检修后的锅炉结合验收进行。要求锅炉内外及看火孔、人孔等均完好,无缺陷。检查燃烧器是否完好;检查防爆门是否装设正确和严密;检查锅筒内壁与压力表等相连接的管子接头处有无泥垢堵塞;还应检查锅炉内有无遗漏的物品及平台、通道和扶梯等处有无堆积杂物。

②、气、水管道各阀门的检查

首先应检查锅筒及各连接管道上的所有阀门(安全阀、调节阀、切断阀等)是否安装正确,牢固及完好。各阀门的开关及传动装置是否灵活,开度指示和其实际开度是否符合。检查后各阀门应处于点火前所需要的位置。

③、燃料供应系统的检查

燃气锅炉的燃料通过管道输送至燃烧器,在锅炉启动前应对燃料供应系统做全面的检查。燃气管路系统的主要流程是:通过气化器的天燃气经过锅炉房外部的总管进入锅炉房,送至锅炉燃烧器。对燃气系统的检查,要求供气管路上安装的附件连接严密可靠,能承受最高使用压力。因此主要检查易泄漏的部分,如阀门、法兰连接等处的严密性。对于新安装或检修后的供气管路系统,应按规定进行压力试验和严密性试验。

④、气化器的检查

检查气化器各连接口、法兰是否完好无泄漏,检查加热器温度是否正常,减压阀后液化气压力是否正常,一般要求15-20KP,加热后的液化气温度是否正常,一般要求在20℃以上。

二、锅炉的升火及升温

准备工作结束后,锅炉就可以点火启动,并逐渐加强燃烧使锅炉升压。一般按以下的次序进行:

①、燃料管道和锅炉的吹扫

在锅炉点火前,应吹净燃料系统的空气和锅炉及烟道内的可燃气体混合物,以防止爆炸事故的发生。

对于新组装或大修后的管道,应先用蒸汽进行吹扫,清除管内的积水、泥沙,焊渣及其它杂物。燃气系统的吹扫工作结束后,关闭所有放空阀,使燃气系统充压,保持压

力在正常范围。有条件时,可用测气仪器检查气化器和锅炉四周及锅炉顶部,特别要注意检查锅炉房内通风不良的区域有无泄漏的可燃气体存在。

②、锅炉点火

通过锅炉控制器实现对锅炉的点火。(锅炉控制器的使用说明详见附表)

③、检查锅炉各部分严密情况

当天然气点燃后,应使锅炉处于低负荷下燃烧,使锅炉缓慢受热,检查各处是否有漏水,漏风,漏气的现象,如阀门等管路的零件及前、后烟箱处有泄漏,可拧紧该处螺栓。

3、锅炉升压

①为确保锅炉不致产生过大的热应力,锅炉从冷态备用状态点火到升压至工作压力应保证有一定的时间,按锅炉使用说明书或使用单位制定的操作规程进行,锅炉在升压过程中应注意水位变化,蒸汽锅炉当气压升至0.1~0.5MPa时,应首先冲洗水位表。

②、升压过程中应控制水位,水位过高时采用锅炉下部放水方法,水位过低则进行补水。

4、锅炉的并汽

①、并汽前应使锅炉出口蒸汽压力略低于蒸汽母管汽压,以免并汽时汽压突将引起锅水急剧蒸发。

②、并汽时应先开启并汽阀的旁路阀,后开启并汽阀。开阀时要缓慢,并汽阀开启后再关闭并汽阀的旁路阀。

三、锅炉的停炉

(1)正常停炉

按动控制箱停炉按钮,锅炉即可按程序停炉,停炉后应立即关闭出水阀门,及时关闭气管路上的球阀,如长期停炉,则按“停炉保养”处理,超温、超压自动停炉也属正常停炉,无需进行操作待温度、压力恢复后,可自动启动。

燃气时,如遇有下列情况应停止供气并及时关闭气管路上的阀门。

天燃气压力波动很厉害 b、天燃气严重带水 c、突然停电 d、点火时间超过了安全时间或火焰重又熄灭 e、电磁阀失灵或发现漏气 g、受意外事故干扰(2)紧急停炉

锅炉运行中遇有下列情况之一时,应立即停炉。

①、压力表或安全阀全部失效;

②、锅炉元(部)件破坏,危及锅炉运行操作人员安全;

③、补水泵不断给锅炉补水,锅炉压力仍继续下降;

④、其它危及锅炉安全运行的异常情况。

四、排污

一般给水内含有或多或少的矿物质,给水进入锅炉气化后,矿物质留在锅内,浓缩到一定程度在锅内沉淀,蒸发量越大,运行时间越长,沉淀物就越多。为了防止水垢、水渣引起的锅炉烧坏,必须保证水质量,炉水总碱度不得超过20毫克当量/升,超过上述规范对炉水进行排污。

一般用户在化验条件尚未完备时,可根据具体情况定期进行排污,排污次数每班不少于1~2次。

排污时应注意下列事项:

1、如二台或二台以上锅炉使用同一排污总管,排污应注意以下两点:

⑴、禁止二台或二台以上锅炉同时排污。

⑵、如有锅炉正在检修,则排污前必须将检修中锅炉的排污管路隔断分开。

2、排污应在低负荷、高水位时进行。同时应密切注意锅炉内水位,锅炉排污水位应控制在25mm范围为宜。

3、排污管端必须设有保护措施,以免排污时发生事故。

4、排污时,先开启靠近锅炉的慢开阀,再间断开、关远离锅炉的快开阀,进行快速排污。排污结束后,先关快开阀,再关慢开阀,然后再稍开快开阀,放尽积水后关闭。排污时应在低负荷进行并密切注意锅炉压力,每次排污后,应立即将水补至正常水位。

5、排污操作结束,将排污阀关闭后,应检查排污管道出口确认无泄漏。检查方法,在离开快开阀的管道上用手试摸,是否冷却,如并不冷却则表明必有泄漏。

6、排污率为5%。

五、水位计的冲洗

1.冲洗前检查现场水位计与仪表水位计的指示是否存在偏差,指示基本相同时方可进行操作。

2.开启放水旋塞,使汽连管、水连管、玻璃板得到冲洗。

3.关闭水阀(汽阀开着),冲洗汽连管和玻璃板。

4.开启水连阀,关闭汽连阀,冲洗水连管和玻璃板。

5.开启汽连阀,关闭放水阀,水位应上升较快,并有轻微波动。

6.冲洗结束后对照仪表指示的液面与水位计指示的液面是否一致。

六、锅炉水质分析方法

1 水样的采集

(1)、取样时,应调节冷却水量及取样阀门,使水样流量在500mL/min,温度为30~40℃的范围内,而且流速稳定。

(2)、取样前,应先将取样瓶彻底洗干净,取样时再用水冲洗三次后才能收集样品。

(3)、所取样品的数量应满足化验和复核的需要。

2 硬度的测定(EDTA滴定法)

(1)原理:

在pH为10.0±0.1的缓冲溶液中,用铬黑T作指示剂,用EDTA标准溶液由酒红色滴定至纯蓝色(终点)为止。其反应为:

加指示剂后:滴定至终点时:

Mg2++HIn2-—→MgIn-+H+(In2-为指示剂) MgIn-+H2Y2-—→MgY2-+HIn2-+H+(蓝色)(酒红色)(酒红色)(蓝色)(2)试剂:

0.01mol/L 1/2 EDTA标准溶液; 0.5%铬黑T指示剂;氨-氯化铵缓冲溶液。

以上试剂均由公司化验室配制。

(3)测定方法:

①、取100毫升透明水样于250毫升锥形瓶中;

②、加3毫升氨—氯化铵缓冲溶液及4滴铬黑T指示剂;

③、在不断摇动下,用EDTA标准溶液滴至蓝色即为终点。记录EDTA标准溶液所消耗的体积,然后用下式得出水样的硬度值(H):

H=0.1Vmmol/L 0.1——系数 V——EDTA标准溶液的消耗体积毫升数。

说明:该公式仅按上述规定操作才成立。

3 全碱度的测定(容量法)

(1)、原理:

用甲基橙为指示剂时,它的变色pH值为4.4,在此介质中所有能接受氢离子的物质都能被酸所滴定,故所测碱度为全碱度或总碱度。

(2)、试剂:

0.100mol/L 1/2 H2SO4标准溶液; 0.1%甲基橙指示剂;

(3)测定方法:

①、取50mL炉水于250毫升锥形瓶中;

②、加2~3滴甲基橙指示剂;

③、在不断摇动下,用H2SO4标准溶液由黄色滴定至红色终点为止,记录H2SO4标准溶液所消耗的体积,然后用下式得出炉水的总碱度值(A总):

A总=2Vmg/L 2——系数 V——H2SO4标准溶液所消耗的体积毫升数。

4 氯化物的测定(硝酸银容量法)

(1)、原理

氯化物与硝酸银作用生成氯化银沉淀,过量的硝酸银与铬酸钾作用生成红色铬酸银沉淀即为滴定终点。其反应为:

Cl-+Ag+—→AgCl↓(白色) 2Ag++CrO42-—→Ag2CrO4↓(红色)

(2)试剂

0.100mol/L AgNO3标准溶液; 1%铬酸钾指示剂。

(3)、测定方法

①、在测定总碱度的混合样内,加入2~3滴铬酸钾指示剂;

②、在不断摇动下,用AgNO3标准溶液滴定,桔红色溶液中产生部分白色沉淀,且白色沉淀越滴越多,达到一定程度溶液突变为砖红色,即为滴定终点。记录AgNO3标准溶液消耗体积,然后由下式得出炉水的氯化物浓度:

Cl-=2Vmmol/L 2——系数 V——AgNO3标准溶液消耗体积毫升数

七、正常运行与管理

锅炉正常运行要做到:加强对各设备和仪表的监察。保持锅炉内水位正常,蒸汽压力稳定,保持锅炉房的整洁,做好交接班工作。

1、给水要求和锅水要求

为了延长锅炉使用寿命、节约燃料,保证蒸气品质、防止由于水垢水渣腐蚀而引起锅炉部件损坏和发生事故,使用单位应按照GB/T1576《工业锅炉水质》的规定,根据本地区水质情况和生产要求选定水处理和除氧设备,没有采取可靠的水处理措施锅炉不得使用。

2、锅内水位

经常注意锅内水位变化,使其保持在正常水位±10毫米范围内,不得高于最高或低于最低水位,水位表内的水位一般有微微晃动现象,如水面静止不动,则水位表可能有堵塞情况,应立即进行冲洗。

3、水位表:

每班至少应冲洗水位表一次,使水位表玻璃板确保水位清晰可辩,如发现玻璃板垫圈漏水、漏汽时应上紧填料,如玻璃板模糊不清或水位线看不明确,虽经冲洗仍没有效果时应予以更换,每台锅炉装有二只水位表,若其中一只发现损坏应立即停炉,直至两只水位表恢复正常后方可继续运行。

4、给水设备

在交接班时开车检验给水泵是否正常,如有故障,立即进行检修或更换。

5、压力表

压力表弯管应每班清洗一次,检视压力表是否正常,如发现压力表损坏应立即停炉修理或更换。

6、安全阀

注意安全阀的作用是否正常,为了防止安全阀阀盘和阀座粘住,应定期拉动安全阀提升手柄,作排气试验来校验安全阀。

7、压力控制器的截止阀仅在检修控制器时关闭,其余时间必须常开。

8、锅炉房清洁

锅炉房保持清洁、光线充足,锅炉房内不应堆放其它杂物,注意室内光明,对水位表、压力表尤应有良好的照明,使司炉看得清楚,经常巡视锅炉周围,检查锅炉及附属零件是否正常。

9、交接班

为保证每班能安全可靠经济运行,司炉在交班时应切实做好以下工作:

⑴、接班的司炉工要在规定的时间前到达锅炉房,做好接班准备。

⑵、交接班的司炉工要做到:

a、锅炉蒸气压力和水位正常;

b、炉膛内燃烧稳定;

c、各设备运行正常。

d、锅炉各附件(包括管道、阀门、仪表)安全、灵敏、可靠。

e、锅炉房清洁、整洁、灯光明亮。

⑶司炉工要认真负责做好交接班工作并做好操作记录。

八、锅炉运行中常见故障处理

1. 锅炉机组停电

现象:

(1)设备停止运行

(2)锅炉灭火,蒸气压力、水位下降;

原因:

(1)厂供电中断;

(2)供电系统或总变电室发生故障;

(3)电气故障或误操作;

(4)电网负荷过大、电压低或电压不稳。

处理:

(1)严密监视水位,停止一切排污。

(2)报告调度,取得联系,了解电源恢复时间。

(3)电源恢复后,应尽快恢复正常生产向外供汽。

2.锅炉的满水

现象:

轻微满水:

(1)水位计中的水位超出规定的标志线。

(2)仪表及警报器发出满水的讯号,锅炉高液位报警。

(3)水位已超出水位计玻璃板可见处,但低于汽连管的位置。严重满水:

(1)水位已超出汽连管的位置,锅炉超高液位报警。

(2)蒸汽温度明显下降。

(3)蒸汽大量带水。

(4)蒸汽管线及分汽缸发生水击。

原因:

(1)司炉人员疏忽大意,对水位监视不够。

(2)水位计汽连阀失灵,汽连管堵塞形成,假水位。

(3)水位计放水旋塞漏水,水位指示不正确,造成判断和操作错误。

(4)自动上水调节系统失灵

处理方法:

轻微满水处理:

(1)将给水阀关小,减少上水量。

(2)开启排污阀,将水位降至正常水位。

严重满水处理:

(1)暂停向锅炉上水。

(2)如发生严重水击,除加强排污外,应立即向用汽单位发出事故报告,必要时立即停止锅炉的运行。

(3)开启主蒸汽和分汽缸的疏水阀进行疏水。

(4)查明原因,处理后,重新点炉恢复正常。

3. 锅炉的缺水

现象:

1汽包水位低于正常水位,玻璃板液位消失。

2虽有水位,但水位不波动,形成假水位。

3高低水位报警器发出低水位报警讯号,新锅炉超低液位报警,自保停炉。

4饱和蒸汽温度上升。

5给水流量不正常地小于蒸汽流量。

原因:

小型蒸汽锅炉安全操作规程

行业资料:________ 小型蒸汽锅炉安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共13 页

小型蒸汽锅炉安全操作规程 蒸汽锅炉是生产、生活不可缺少的重要设备之一。锅炉房是我单位的一个要害部位。蒸汽锅炉在使用中具有高温、高压的特点。如管理不善,就会发生事故,造成人员伤亡,生产中断,给学校和国家带来严重损失。因此每个司炉及维修人员在工作中时刻保持高度责任心,保证锅炉正常运行,严格遵守。 一、司炉工必须持证上岗,严格遵守司炉工岗位制,发挥互助友爱的精神。 二、搞好锅炉及设备的保养,经常保持锅炉房整洁,注意力争节约煤、水、电。 三、在锅炉运行中保持规定压力、温度,不得超压。要注意辩别假水位。牢记管道系统,阀门分布位置及运行中的开阀状况。开闭阀门时应在手轮的侧面逐渐开或闭。时刻关注老锅炉运行失常和事故前兆,应了解其发生原因及预防处理方法。必要时采取紧急停炉和紧急处理。牢记配电盘各按钮作用,停炉时不留有余压并切断总电源。 四、鼓风机吸风口、引风机、连轴器传动部分附近,要特别小心注意安全生产,杜绝事故发生。司炉工必须坚守工作岗位,违者罚款处理。 五、认真选煤,防止易爆物〈如雷管等〉危险物品入炉。冬季刨煤防止冻煤层塌落砸伤。运煤防止碰、扭、压伤,使用工具平时排列整齐。 六、配电盘周围严禁堆放金属及易燃易爆物,并注意防尘,注意防火。要按时排污,及时清理除尘器里的烟灰。 七、锅炉运行中如发生故障或电火等情况时,应采取紧急措施,并立即报告班长。 第 2 页共 13 页

4吨蒸汽锅炉操作规程

目录 第一章设备规范 (2) 一、锅炉机组特征 (2) 三、水质指标 (3) 四、风机规格 (3) 五、炉排特征 (3) 第二章锅炉机组的启动 (4) 第一节启动前的检查与准备 (4) 第二节锅炉上水 (4) 第三节点火与升压 (5) 第四节供汽 (9) 一、暖管 (9) 二、供汽 (9) 第三章锅炉的运行 (10) 第一节水位调节 (10) 第二节汽压调节 (10) 第三节燃烧调整 (11) 第四节清灰 (12) 第五节排污 (12) 第四章锅炉的停炉与保养 (13)

集输站蒸汽锅炉(4吨)安全操作规程 第一章设备规范 一、锅炉机组特征 1. 锅炉型号:DZL4—1.25—AⅡ 2. 排渣方式:螺旋除渣 型号:CHXJ-2 功率:1.1KW 输出转速:6.1r/min 3. 除尘方式:麻绳除尘 型号:CHJ—4 处理烟气量:30000m3 /h 脱硫效率:85% 除尘效率:95% 4. 给水设备:卧式多级泵 型号:500LR12-12.5*2 流量:1216 m3 /h 扬程:500m /转转速: 1480r/min 电机型号:Y160L—2 转速:2930r/min 5. 水处理:全自动时间控制式钠离子交换器 二. 相关参数

三、水质指标 蒸汽锅炉锅外化学水处理水质标准 给水悬浮物≤5mg/L 给水总硬度≤0.03mmol/L 给水PH(25℃)≥7 锅水总碱度6—24 mmol/L 锅水PH(25℃)10—12 四、风机规格 1. 鼓风机: 型号:XF45.25—12No4 风压 626-1000Pa 风量:4527—9588m3/h 电机型号:Y112M—2 、功率:4KW 主轴转速:2900r/min 2. 引风机: 型号:YGY4—18 风压3881—4057Pa 风量11000—17000m3/h 电机型号:Y200L—4 功率:30KW 主轴转速:1450 r/min 五、炉排特征 1、炉排面积:5.5m2 2、炉排调速器: 型号:GL—5PA 传动比:6000 输出转矩:5000N*M 转速:125-1250(无级)r/min

蒸汽锅炉岗位操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 蒸汽锅炉岗位操作规程(最新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

蒸汽锅炉岗位操作规程(最新版) 1进入工作现场,必须正确穿戴劳动防护用品。 2操作者必须持证上岗,必须熟悉设备的操作要领和技术性能。 3提前30分钟交接班,认真做好开机前的准备工作,携带齐工具,检查机器各部位性能是否良好及各种零部件是否完好,机油是否到位,检查电压、电流是否正常。 4若上面各项检查,未发现任何问题,方可做好开机准备。若发现问题应立即处理,未处理完之前严禁开机。 1启动前的检查与准备 1.检查各处阀门开关位置是否正确。 2.检查水泵、鼓风机、引风机、炉排、除渣机等转动是否灵活,润滑油是否按要求加注。 3.压力表、水位计旋塞开关是否正确。

4.检查水位计照明是否正常。 5.检查各阀门填料是否留有余量。 6.机械通风5分钟。 2锅炉上水 1.开启给水泵入口阀门 2.打开给水泵放气阀排出泵体内空气。 3.检查各水、汽系统阀门开关符合上水要求。 4.启动水泵,待压力上升即可开启出口阀门向锅炉供水。 5.给锅炉进合格的软水。 6.上水时注意监视水位计水位。 7.当炉水水位上升至低水位时停止上水。 3点火 3.1点火 1.启动炉排向炉内送煤,煤层厚度100cm。炉排上煤层进到距煤闸板1.5米处停止炉排。 2.将引火木材旧棉纱等置于煤层上,引燃。不可使用强挥发性

燃气锅炉运行操作规程

三峡全通锅炉运行操作规程 一、锅炉房主要设备概述 三峡全通锅炉房现有WNS20-1.25-YQ锅炉6台,配备全自动离子交换器、除氧器各3台以及多级泵9台。 (一)锅炉 型号WNS20-1.25-YQ,共六台。由唐山信徳锅炉公司制造生产,额定蒸发量20吨/小时,额定蒸汽压力1.25兆帕,额定蒸汽温度194℃,燃料种类为天然气。锅炉机组由锅炉本体、燃烧器、管路、阀门及控制柜等部件组成。本锅炉为三回程湿背式结构,通风方式为正压通风。锅炉配置天然气燃烧器,全自动控制,燃烧性能优良。锅炉本体配有水位自动调节,蒸汽超压报警,低水位报警、停炉,燃烧自动调节及可靠的熄火保护等装置。通风设备鼓风机电机功率75千瓦,电流141.3安培。 锅炉烟气流程:燃料从燃烧器向前喷出,在锅炉炉胆内燃烧与燃尽。高温烟气在转向室内180度转向,流经第二回程烟管换热后,经前烟箱折转180度进入第三回程烟管再次换热,最后经过烟箱、省煤器由烟囱排出。 锅炉房汽水流程:自来水经离子交换器除去水中的钙镁等金属离子成为软水进入软水箱,软水箱的软水由软水泵送人除氧器,除去软水中的氧气、二氧化碳等气体,除氧后的水由给水泵送人锅筒加热产生蒸汽至分气缸,由分气缸送至各用汽车间。 (二)燃烧器 型号:DNT1200 燃料:天然气燃气热值:8500大卡/Nm3 燃气压力:10KPa 设计燃气量:1470m3/h 燃气温度:≤40℃ 调节范围:30%-110% 由唐山金沙工贸公司生产制造,自动化程度高,操作简单、性能可靠,以西门子PLC为控制核心,人性化编制了启动、运行程序,只要操作启动按钮即可。 采用多头内混与风散相结合的方法,即空气与燃气分两次混合,保证空气与燃料气充分混合,使燃烧平稳、高效;其自动控制系统采用风门调节比例控制技术,该技术将燃烧与计算机数字技术结合在一起,使燃料量与风量准确配比,充分燃烧,达到最佳效果,既节约了能源,又改善了工作环境。有控制更加准确、

6吨蒸汽锅炉安全操作规程

6吨蒸汽锅炉 安全操作规程 编号: 审核: 审批: 内蒙古东岳金峰氟化工有限公司 2011年10月

目录 目录 (2) 第一章设备规范 (4) 一.锅炉机组特征 (4) 二.相关参数 (5) 三.水质指标 (6) 四.风机规格 (6) 五.炉排特征 (7) 第二章锅炉机组的启动 (7) 第一节启动前的检查与准备 (7) 第二节锅炉上水 (7) 第三节点火与升压 (8) 一.点火: (8) 二.机组启动 (8) 三.升压 (9) 第四节供汽 (9) 一.暖管 (9) 二.供汽 (10) 第三章锅炉的运行 (10) 第一节水位调节 (10) 第二节汽压调节 (11) 第三节燃烧调整 (11)

一.燃烧指标 (11) 二.燃烧调整 (12) 第四节清灰 (13) 第五节排污 (13) 一.排污目的 (13) 二.定期排污 (13) 三.排污注意事项 (14) 第六节运行中的注意事项 (14) 第四章锅炉的停炉与保养 (15) 第一节锅炉的停炉 (15) 一.压火停炉 (15) 二.正常停炉 (16) 三.紧急停炉 (17)

第一章设备规范一.锅炉机组特征 1. 锅炉型号:DZL6-1.25-AⅡ 2. 上煤方式:煤斗上煤 上煤机型号:FS6 煤斗容量:0.18m3 提升重量:250kg 提升速度:0.12m/s 配套功率:1.1KW 减速机型号:SGC1.6 减速比:1:44 3. 排渣方式:螺旋除渣 除渣机型号:LX-6; 功率:1.5KW ; 输出转速:4.87 r/min 4. 除尘方式:陶瓷多管除尘 除尘器型号:XTD-Q-6 ; 处理烟气量:18000m3 /h; 除尘效率:95% 5. 省煤方式:省煤器换热 省煤器型号:SMQ 受热面积:31.68m2烟气流通面积:1.51m2 工作压力:1.6MPa 试验压力:2.5MPa 6. 给水设备:清水离心多级泵

蒸汽锅炉安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A75921 蒸汽锅炉安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

蒸汽锅炉安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 蒸汽锅炉是一种经常处于高温条件下工作的特种设备,操作不当它将有爆炸的危险。为了保障其安全、经济运行,特制定如下规程: 一、值班人员必须严格遵守劳动纪律,不得擅离职守,不得做与本单位无关的事情,在操作过程中,严格执行“操作规程”不得违章操作,并严格酒后和带病上班。 二、密切注视水位和压力变化,做到“燃烧稳定,水位稳定,汽压稳定”。严禁发生缺水、满水事故和超压运行。一旦发现锅炉严重缺水时,严禁向锅炉进水!

燃气蒸汽锅炉操作规程完整

燃气蒸汽锅炉日常操作规程及注意事项 为了确保锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。燃气锅炉正常运行要做到:天然气正常稳定;保持锅炉的整洁,做好交接班的工作;加强对各机械设备和仪表的监察,防止事故发生;司炉工应定期总结操作经验,不断提高操作运行水平。 一、启动前的检查 1、检查所有电机是否干净、干燥可用。 2、检查锅炉压力表、三通旋阀、安全阀、水位计阀门是否打开、排污阀、放空阀、主蒸汽阀是否关闭、管道阀门仪表开启是否灵活可靠。 3、检查天然气管道压力是否满足使用,管道电磁阀启闭是否正常。 4、检查燃烧器点火程序和熄火保护装置,是否灵敏可靠。 5、检查补水箱液位是否正常。 6、检查软化水设备是否正常工作,树脂罐与盐罐(盐即工业用大粒盐)原料是否缺少。 7、检查防爆门的螺丝是否松动,防爆门是否处于关闭状态。 8、检查室内燃气报警器报警是否可靠。 9、其它检查:锅炉进水前,必须查明锅筒上的所有手孔盖均已完全严密关闭;各操作部位都要有良好的照明;操作平台、扶梯、设备应清洁,其上无杂物和垃圾堆放;给水设备、管路及其附件、支吊架等完好,所有水泵试运转10—20分钟正常;汽水管道、阀门都应连

接齐全,管道支吊架应完整牢固;主蒸汽管、给水管道及排污管等法兰连接处应无堵板(盲板);所有阀门和旋塞都应开启灵活,关闭严密。 10、检查锅炉房内的强制通风设施启动并可靠运行。 11、检查锅炉房内的防爆照明设施投入运行,非防爆照明及电气设备全部不得送电或运行。 12、每隔1小时,对燃气管道上的接口处进行一次检查,确认其有无漏气,一旦发现漏气要立即关闭调压柜输出处的总阀。 二、点炉操作规程 1、点火前,先把主电源开关开启,确保控制系统稳定电压 2、锅炉上方的副汽阀打开,主汽阀关闭,水泵系统阀门打开,将锅炉内注水,观察水位计水位控制妥当。 3、燃烧器风机自动开启(此时燃气阀组上的所有阀门都是处于关闭状态)吹扫炉膛内的氧气及上次停炉前残留的天然气,吹扫30秒。吹扫30秒回燃烧器自动捡漏,捡漏通过后开始准备点火。(若连续捡漏3次未通过应及时联系专业技术人员排除故障) 4、吹扫30秒后,燃烧器自动点火,起步时火焰为小火,没有达到锅炉设定压力时自动转为大火燃烧工作指令,燃烧器自动进入正常的工作状态。例如锅炉停炉压力1.0MPa,启炉压力0.7MPa,目标压力0.9MPa,锅炉压力低于0.7MPa时燃烧器自动启动,燃烧器燃烧锅炉升压达到0.9MPa时,燃烧器转换为小火燃烧,锅炉继续升压达到1.0MPa时,燃烧器自动停止工作。

燃气蒸汽锅炉操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 燃气蒸汽锅炉操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2304-86 燃气蒸汽锅炉操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 范围 1.1 本标准规定了动力分场锅炉房4T燃气蒸汽锅炉设备操作的技术条件和要求。 1.2 本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场锅炉房4T燃气蒸汽锅炉设备的操作。 2 内容 2.1凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有关安全知识,持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录,交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。 2.2锅炉及安全附件应检验合格,并在有效期内。 2.3启炉前准备 2.3.1天然气阀门应保持在常开状态,燃气压力

要保持在0.4MPa,不得≥0.5MPa,压力不正常时须立即通知调压站; 2.3.2观察压力表检查水泵是否上水,否则打开放气阀,直至上水为止。打开上水系统的各个节门(包括水泵前后及锅炉的上水节门); 2.3.3检查水位计,水位应在正常位置,水位计器、水位色塞需处在打开位置,杜绝假水位,若缺水可手动上水; 2.3.4检查压力管道上的阀门,应在开启位置; 2.3.5检查控制柜上的各个旋钮均处于正常位置; 2.3.6检查蒸汽锅炉蒸汽母管阀门应处于开启状态; 2.3.7检查软化水设备保持正常运行; 2.4启炉运行 2.4.1打开总电源; 2.4.2启动燃烧器; 2.4.3待锅筒上的放气阀,冒出的完全是蒸汽时,随即关闭;

蒸汽锅炉操作规程

编号:SM-ZD-28719 蒸汽锅炉操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

蒸汽锅炉操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1升火前的检查和准备工作。 1.1检查锅炉所有人孔盖和手孔盖是否装好。各法兰密封处螺丝是否拧紧等,同时应检查法兰处装置的临时隔板及其它临时堵头是否全部拆除。 1.2炉膛及烟道内的积灰及杂物应清除干净。风道及烟道的调节门,闸板须完整严密,开关灵活,启闭度指示准确。检查完毕即将省煤器的主烟道挡板关闭,开启旁烟道挡板,如无旁烟道时,应开启省煤器再循环管的阀门。 1.3锅炉外部炉墙应完好严密,炉门、灰门、看火门和检查门等装置完整齐全,关闭严密。

1.4检查安全附件是否良好,旋塞是否旋转灵活好用。各种仪表和控制装置应齐全、完好、清洁,水位计照明良好。检查合格后,应使水位计、压力表旋塞处于工作状态。 1.5锅炉各种管道上的阀门手轮应完整无缺,开关灵活,密封盘根充足。检查合格后,开启蒸汽管道上的各疏水阀门和给水管道上的阀门。 1.6检查燃烧装置是否完好,对机械传动、输煤、出碴系统试转正常,调速箱安全弹簧压紧程度应适当,润滑良好。煤闸板升降灵活,煤闸标尺指示正确。老鹰铁整齐、完好,翻渣板完整,动作灵活。 1.7检查辅助设备(引风机、鼓风机、水泵等)联轴器是否连接牢固,三角皮带应松紧适当,润滑油应良好、充足,冷却水畅通。检查合格后,装好安全防护罩,分别进行试运转,并注意空转时的电流。除尘装置落灰口应封闭严密,不可漏风。

工业蒸汽锅炉操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A91794 工业蒸汽锅炉操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工业蒸汽锅炉操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.升火前 1.1查验“交接班记录”及锅炉技术登记簿。 1.2检查设备各部位和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀及通风除尘设备),确认正常后方可操作。 1.3对于新装或大修以后的锅炉,应对以下几方面进行检查操作: 1.3.1检查锅炉本体、给水系统、烟风系统、各检测仪表等均应完好。 1.3.2检查锅筒或锅壳,集箱内应无杂物及贵遗留工具,管路无阻塞。

1.3.3拆除各管路上因检修而设置的盲板,人孔、手孔及连接法兰等处的螺栓应拧紧,各管路阀门均调整至点火要求位置。 1.3.4开给水泵、经省煤器向锅炉上水。上水温度为40-50摄氏度。 1.3.5上水至锅炉水位表的最低水位线时,停止上水,开启低位水位计、远传水位计及水位报警器。 1.3.6开启设备所有的冷却系统。 2.升火与升压 2.1对锅炉机组烟道进行彻底通风。风机通风的时间约为5分钟,自然通风应不少于15分钟。 2.2锅炉升水应按不同的燃烧设备所规定的操作方法进行。对于链条炉排可按下述步骤操作: 2.2.1在炉排的前部铺上一簿煤层,并在其上铺好木材及引燃物。

燃油锅炉安全操作规程(详细)

燃油蒸汽锅炉安全操作规程 (一)烘炉 第一条对新建或大修炉墙后的锅炉,必须进行烘炉。 第二条烘炉前: 1、安装、检修完毕,将现场清理干净; 2、备好烘炉燃料、工具及照明设施; 3、将炉膛清扫干净; 4、敷设热电偶,具体要求: (1)在炉膛2/3深度处; (2)接点嵌在砖缝内10mm; (3)在其上压一块耐火砖; (4)可用直径0.5-1mm的镍铬镍硅热偶丝; (5)自后墙引出,热偶丝应用瓷管套好; 5、具备点火条件; 6、各排水阀、取样器阀门全关闭; 第三条烘炉时: 1、开始时,不得用烈火烘烤,以免炉墙失水太快而产生裂缝; 2、初期利用自然通风,控制各风门挡板,以利燃烧和烘干尾部炉墙,必要时起动风机强制通风; 3、烘炉时温度要缓慢升高,严禁急速变化、灭火或断火,火焰需分布均匀;

4、锅炉水位保持在正常水位线; 5、水位计由原来正常水位的1/3升到2/3时,各排污阀排污一次; 6、锅炉出口烟道的排烟温度在烘炉期内,不允许超过160℃,总的烘炉时间约为48—60小时; 7、烘炉温度到第一次恒温时,每班定期排污一次,加强水循环,使各部受热均匀,对水位表每月进行一次冲洗工作;8、冬季烘炉时,要采取防冻措施,要保持锅炉房内室温在5℃以上。 (二)煮炉 第一条煮炉前: 1、锅炉辅机、燃料系统、软化水系统、给水系统均要试运行。 2、确认热工仪表、声光信号、永久照明、通讯联络及消防设施等均安装完毕,处于良好状态。 3、检查喷燃器、锅炉防爆装置应符合设计要求; 4、检查上、下锅炉筒联接的锈垢情况,以确定煮炉时的加药量; 5、准备好煮炉的药品,现场清扫干净。 6、烘炉后,锅炉应在工作压力下进行一次水压试验,若烘炉、煮炉连续进行时,则此水压试验可改在煮炉后检查完毕进行; 7、通知化验人员准备好化验用器具和药品。 8、拆除烘炉热电偶,安装好炉膛热电偶,封好炉膛人孔。

燃气锅炉安全操作规程及注意事项(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 燃气锅炉安全操作规程及注意 事项(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

燃气锅炉安全操作规程及注意事项(新版) 为了确保燃油燃气锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。 1启动、升压、供汽 1.1启动前的准备工作 1.1.1内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确; 1.1.2检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。 1.1.3锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。 1.2启动 1.2.1首先进行炉膛吹扫,引风机抽吸时间通常为10分钟左右,

确保炉膛内没有残余煤气,置换合格,然后点火,送气燃烧。 1.2.2点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常运行。 1.2.3启动过程中,要严密监视水位变化情况,防止锅炉缺水事故或满水事故的发生。 2正常运行 2.1水位 2.1.1燃油燃气锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位,运行中 不得超过最高安全水位或低于最低安全水位。 2.1.2水位表每班至少冲洗一次,运行中对水位有怀疑时,应随时冲洗检查; 2.2汽压压力表应有红线指示工作压力,作到灵敏可靠,存水弯管每周至少应冲洗一次。 2.3安全阀 安全阀应铅封完好,无泄漏;每周做一次手动(或自动)排放

工业蒸汽锅炉操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K8302 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 工业蒸汽锅炉操作规程 标准版本

工业蒸汽锅炉操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.升火前 1.1查验“交接班记录”及锅炉技术登记簿。 1.2检查设备各部位和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀及通风除尘设备),确认正常后方可操作。 1.3对于新装或大修以后的锅炉,应对以下几方面进行检查操作: 1.3.1检查锅炉本体、给水系统、烟风系统、各检测仪表等均应完好。 1.3.2检查锅筒或锅壳,集箱内应无杂物及贵遗留工具,管路无阻塞。

1.3.3拆除各管路上因检修而设置的盲板,人孔、手孔及连接法兰等处的螺栓应拧紧,各管路阀门均调整至点火要求位置。 1.3.4开给水泵、经省煤器向锅炉上水。上水温度为40-50摄氏度。 1.3.5上水至锅炉水位表的最低水位线时,停止上水,开启低位水位计、远传水位计及水位报警器。 1.3.6开启设备所有的冷却系统。 2.升火与升压 2.1对锅炉机组烟道进行彻底通风。风机通风的时间约为5分钟,自然通风应不少于15分钟。 2.2锅炉升水应按不同的燃烧设备所规定的操作方法进行。对于链条炉排可按下述步骤操作: 2.2.1在炉排的前部铺上一簿煤层,并在其上铺好木材及引燃物。

2.2.2启动风机,点燃引燃物并调节风门。待木材燃烧稳定后,缓慢转动炉排。 2.2.3待煤燃烧稳定后,逐渐增加给煤量,调节送风量,使之燃烧正常。 2.2.4按设备使用说明书规定,掌握锅炉升火到供气的时间性。当蒸汽从空气阀中冒出时,即可关闭空气阀,并密切注意锅炉压力表,适当开大烟道挡板,加强通风,准备升压。 2.2.5升火期间应控制省煤器内水温,在工作压力下应低于饱和温度400C。 2.2.6当汽压上升到0.05-0.10兆帕时,应冲洗水位表。 2.2.7当汽压上升到0.10-0.15兆帕时,应冲洗压力表的存水弯管。 2.2.8当汽压上升到0.20-0.29兆帕时,应检查

蒸汽锅炉岗位操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L2580 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 蒸汽锅炉岗位操作规程 正式样本

蒸汽锅炉岗位操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1进入工作现场,必须正确穿戴劳动防护用品。 2操作者必须持证上岗,必须熟悉设备的操作要领和技术性能。 3提前30分钟交接班,认真做好开机前的准备工作,携带齐工具,检查机器各部位性能是否良好及各种零部件是否完好,机油是否到位,检查电压、电流是否正常。 4若上面各项检查,未发现任何问题,方可做好开机准备。若发现问题应立即处理,未处理完之前严禁开机。 1启动前的检查与准备

1.检查各处阀门开关位置是否正确。 2.检查水泵、鼓风机、引风机、炉排、除渣机等转动是否灵活,润滑油是否按要求加注。 3.压力表、水位计旋塞开关是否正确。 4.检查水位计照明是否正常。 5.检查各阀门填料是否留有余量。 6.机械通风5分钟。 2锅炉上水 1.开启给水泵入口阀门 2.打开给水泵放气阀排出泵体内空气。 3.检查各水、汽系统阀门开关符合上水要求。 4.启动水泵,待压力上升即可开启出口阀门向锅炉供水。 5.给锅炉进合格的软水。 6.上水时注意监视水位计水位。

2020年锅炉房安全操作规程精品

安全操作规程 一、设备系统概况: 锅炉房主要保障全院采暖、蒸汽、生活热水供应和医疗消毒用汽。 1、锅炉房主要设备有 (1)采暖系统 两台波纹管换热器及四台激波加热器用于全院采暖;采暖总面积22万平方米。 (2)蒸汽系统 两台20吨蒸汽锅炉用于全院食堂、生活热水、消毒、洗衣等医疗用汽。 (3)水处理设备 两套全自动软水处理器、一个软化水箱,一台除氧器。 (4)加压设备 循环水泵:四台采暖循环水泵。 补水泵:3台锅炉给水泵;2台采暖水补水泵;3台除氧器给水泵。 2、采暖系统 本系统以蒸汽为热源,通过波纹管换热器换热产生一次采暖水,有四台采暖循环水泵(两用两备)加压送至采暖用户,采暖系统配有2台补水泵,采取变频定压补水,确保系统水压力。

二、蒸汽锅炉操作规程 1、锅炉启动前的检查 (1)锅炉启动前,必须确认检修工作已全部结束,并验收合格。 (3)蒸汽管道保温齐全,各安全门完整良好,检查确认无人后 关闭各孔门。 (5)各风门、阀门杆清洁,开关灵活,开度与实际位置指示正 确,传动装置良好。 (6)水位计清晰,正常水位线及高低水位线标志正确,照明充 足。 (7)汽、水等各管道的支吊架完整牢固,保温良好。 (8)操作平台、楼梯、栏杆完整、齐全,周围(包括设备上) 无杂物和垃圾,各通道畅通,现场整齐清洁,照明(包括事故照 明) 光亮充足。 (9)取样冷却器、除氧器、省煤器等附属设备进行全面检查,具备启动条件。 (10)各转动机械油位正常,油质良好,表计齐全,符合启动 条件。 (11)锅炉各部热工检测装置齐全,热工报警良好,各自动及 保护装置具备投入条件。 (12)消防设备应完整好用。 (13)应将分汽缸的凝结水放净,避免发生汽水冲击现象。 (14)控制室内微机和锅炉监视器的测量和开关量数据显示正

燃气蒸汽锅炉操作规程完整

10t/h 燃气锅炉操作规程 编制:王世锋 校对: 审核:

东营奥星石油化工有限公司 二零一七年十二月

目录 第一部分锅炉简介........................................................................................................ 一、WNS 型系列蒸汽锅炉的型号意义 (1) 二、锅炉结构和技术特点 (1) 三、锅炉及除氧器结构介绍 (2) 四、煮炉 (4) 第二部分锅炉使用说明................................................................................................. 一、燃气锅炉的运行 (5) 二、锅炉的升火及升温 (6) 三、锅炉的停炉 (7) 四、锅炉的排污 (8) 五、水位计的冲洗 (8) 六、锅炉水质分析方法 (9) 七、正常运行与管理 (10) 八、锅炉运行中常见事故处理 (11) 九、锅炉辅助设备表 (14) 十、附表:锅炉控制器使用说明 (15)

第一部分锅炉简介 一、WNS 型系列蒸汽锅炉的型号意义 以WNS10-1.25-Y (Q)为例:表示卧式内燃锅炉,额定蒸发量为10t/h ,额定蒸汽压力1.25MPa ,蒸汽温度为饱和温度,燃用油(气)的蒸汽锅炉。 二、锅炉结构和技术特点 1、WNS 系列全自动燃油(气)蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃双回程湿背烟火管 锅炉型式。锅炉本体采用下置式波形炉胆,回燃室和波形炉胆、螺纹烟管相连接。高温 烟气火焰在炉胆内进行辐射放热后,经回燃室折向螺纹烟管进行对流传热后,进入前烟箱;高温烟气向后进入节能冷凝器,经充分换热后,最后通过烟囱排入大气。 2、WNS 系列全自动蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃三回程湿背烟火管锅炉型式, 其中1t/h 的锅炉为中心回焰燃烧结构,其余的为顺流燃烧结构。锅炉本体采用下置式波形炉胆,烟气分三个回程,燃料在炉胆内正压燃烧,经过回烟室进入对流螺纹烟管,再 从前烟箱折回对流烟管,再进入节能器进行对流传热,最后通过烟囱排入大气。烟气三 回程在炉内的停留时间长,利于降低排烟温底,提高锅炉效率。 3、锅炉前烟箱装有活动烟箱盖,拆、装检修方便。锅炉配有整体式燃烧器,具有 启动快,效率高,高度自动化等特点,适用于各种需要提供生活、民用及工业用蒸汽的 地方。 4、锅炉具有超气压保护、水位自动调节、缺水保护、意外熄火停炉保护、程序启 动等完善功能。

蒸汽锅炉岗位操作规程

编号:CZ-GC-02115 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 蒸汽锅炉岗位操作规程 Post operation procedures for steam boiler

蒸汽锅炉岗位操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1进入工作现场,必须正确穿戴劳动防护用品。 2操作者必须持证上岗,必须熟悉设备的操作要领和技术性能。 3提前30分钟交接班,认真做好开机前的准备工作,携带齐工具,检查机器各部位性能是否良好及各种零部件是否完好,机油是否到位,检查电压、电流是否正常。 4若上面各项检查,未发现任何问题,方可做好开机准备。若发现问题应立即处理,未处理完之前严禁开机。 1启动前的检查与准备 1.检查各处阀门开关位置是否正确。 2.检查水泵、鼓风机、引风机、炉排、除渣机等转动是否灵活,润滑油是否按要求加注。 3.压力表、水位计旋塞开关是否正确。 4.检查水位计照明是否正常。

5.检查各阀门填料是否留有余量。 6.机械通风5分钟。 2锅炉上水 1.开启给水泵入口阀门 2.打开给水泵放气阀排出泵体内空气。 3.检查各水、汽系统阀门开关符合上水要求。 4.启动水泵,待压力上升即可开启出口阀门向锅炉供水。 5.给锅炉进合格的软水。 6.上水时注意监视水位计水位。 7.当炉水水位上升至低水位时停止上水。 3点火 3.1点火 1.启动炉排向炉内送煤,煤层厚度100cm。炉排上煤层进到距煤闸板1.5米处停止炉排。 2.将引火木材旧棉纱等置于煤层上,引燃。不可使用强挥发性油类引火,防止引起炉内轰鸣甚至爆炸。

260吨锅炉规程内容资料

260t/h高温高压循环流化床锅炉岗位操作规程 (YG-260/9.8-M) 1 工作的任务及意义 1.1 本操作法规定了260t/h循环流化床锅炉岗位的任务及意义、工艺过程概述、生产操作方法、不正常情况及事故处理、安全技术要点及保安措施等。本操作法适用于260t/h循环流化床锅炉岗位。 1.2 本岗位的任务是操作控制260t/h循环流化床锅炉。该锅炉充分利用粒度小于10mm的混合煤质(烟煤+煤泥+煤矸石),混合煤质按一定比例配比后,由称重皮带式给煤机送入炉膛中充分燃烧,通过辐射换热炉膛四周水冷壁内经除氧的脱盐水,产生饱和蒸汽,进入汽包汽水分离之后,再经过热器过热及喷水减温器减温得到一定压力和温度的过热蒸汽供系统生产使用。 1.3 本锅炉还能充分利用弛放气、煤泥等燃料,实现节约能耗,提高企业的经济效益。同时,260t/h锅炉的运行,可以实现一期装置有备用锅炉,保证系统长周期稳定运行。 2 锅炉的基本特性 2.1 锅炉工作参数 2.1.1 锅炉主要技术参数 额定蒸发量 260t/h 额定蒸汽温度 540℃ 额定蒸汽压力 9.8Mpa 给水温度 132℃ 锅炉排烟温度 136℃ 排污率≤2% 空气预热器进风温度 20℃ 锅炉热效率 88-91% 燃料消耗量 34.94t/h 一次热风温度 150℃ 二次热风温度 150℃

一、二次风量比 60:40 循环倍率 25~30 锅炉飞灰份额 70% 脱硫效率(钙硫摩尔比为2.5时)≧90% 2.1.2 设计燃料 混合煤质(烟煤+煤泥+煤矸石)分析资料 采用0#(冬季为-10#)柴油作为锅炉的点火助燃用油。 恩氏粘度(20℃时) 1.2~1.67O E 灰份≯ 0.025% 水份痕迹 机械杂质无 凝固点≤ 0 ℃ 闭口闪点不低于 65 ℃ 低位发热值 41000 kJ/kg 硫≤ 0.2 %

锅炉安全操作规程

锅炉安全操作规程 The manuscript was revised on the evening of 2021

《锅炉安全操作规程》 一、点火前的检查和准备工作 1. 锅炉内有无杂场,人孔,手孔是否封好,耐火砖墙及前后拱无严重裂缝和结焦。 2. 锅炉水冷壁管集箱和对流管束应无裂纹和渗漏,变形,下降管绝热无破损。 3. 隔烟墙完整无损,炉排整齐无杂物。 4. 煤层调节板齐平,起落灵活刻度位置指示正确,耐火砖应牢固。 5. 煤槽闸板应开关灵活,严密好用。 6. 烟道内无积灰无杂质,烟道挡板严密,开关灵活,开关位置指示正确。 7. 炉排变速机构应进行变速试车,使炉排运转正常为止。 8. 在炉排运动中,检查炉排运动情况,发现问题及时处理。 9. 各分段风室内无杂物,搬把牢固,开关灵活,位置正确,放灰板严密,开关灵活好用。 10. 所有人孔门,看火门皆应开启灵活,关闭严密。 11. 所有的吹灰器都应灵活好用,吹灰控位置正确。 12. 安全阀,水位计,压力表,温度计符合规定,齐全完好。 13. 所有阀门和塞都应开关灵活好用。 14. 各操作部位要有良好的照明。 15. 炉排前挡灰罩完好严密 16. 各种仪表齐全灵敏。 17. 各种电器设备安装试车符合要求。

18. 燃料,水源有充足的储备。 二、阀门的检查 1. 所有阀门应完整开关灵活,阀门是否在规定的位置,同时注意检查阀门应无堵板。 2. 检查的同时按规定位置进行调整。 蒸汽锅炉: (1)蒸汽系统—主汽阀门(关)母管戴止阀门(关),炉筒空气阀门(开),炉筒压力旋塞(开),压力放水旋塞(关)炉水取样阀门(关) (2)给水系统—省煤器进出口阀门,旁路阀门及排污阀门(开)直通上水阀门(关)炉筒进水阀门(开) (3)水位计—汽水旋塞(开)放水旋塞(关) (4)排污系统—炉筒排污阀(关),集箱排污阀及炉筒连续排污阀(关) (5)吹灰系统—各阀门(关) 热水锅炉: (1)锅炉共同水管阀门(开) (2)循环泵进出口阀门(开) (3)注水前打开各部门空气,注水阀关闭 (4)排污阀(关) (5)压力表旋塞(开) 3. 上水,通风运煤及除尘设备,生火前要进行全面检查。

蒸汽锅炉岗位安全操作规程

蒸汽锅炉岗位安全操作规程 1、岗位任务及职责: 1.1负责锅炉机组的开停车以及日常维护,完成生产和生活供汽任务。 1.2负责软化系统的正常运行,保证软水各项指标合格。 1.3负责各设备的正常运行和除氧水池的补水及液位控制。 1.4负责本岗位的卫生情况和所属设备维护保养润滑等。 1.5严格执行本厂的各项规章制度,按时进行巡检和填写运行记录表,不得超前滞后, 保证正常供汽。 1.6坚守岗位,随时监视锅炉水汽、蒸汽压力、流量、液位及锅炉的燃烧运行情况, 出现问题及时采取有效措施,自己无法处理时,尽快向上一级领导汇报。 2、工艺指标: 软水硬度≤0.03mmol/l 锅炉水碱度6—24 mmol/l 锅炉水PH值10—12(25℃)安全阀设定值(汽压)1.25 MPa 锅炉运行汽压0.8—1.1 MPa 额定蒸发量10t/h 3、系统运行方法及步骤: 3.1运行前的准备工作 ①检查各种仪器仪表是否正常。 ②检查整个供汽管道和各水汽法兰连接点,确认无泄漏。 ③检查煤气压力是否标准,确定供煤气管道内畅通,无冷凝液。 ④检查软化水系统能否正常运转。 ⑤检查软水是否合格,确认软水箱液位在1/3以上。 ⑥检查除氧水池是否有足够的水。 ⑦检查锅炉水是否合格及锅炉内有无其它异常现象。

⑧检查锅炉操作配电柜内部运行设备的电源开关是否在运行状态。 ⑨检查锅炉水位是否正常,保持在锅炉水位表1/3处。 3.2启动运行程序 ①启动引风机开启引风机挡板,待引风机运行正常平稳后,启动鼓风机并且开 启鼓风门挡板。 ②调节引风机和鼓风机风门开张角度比例2:1,吹扫炉膛内残留可燃气体10— 15分钟,观察引风机、鼓风机运行状况。 ③待吹扫适当的时间后,准备点火,先开启1#煤气球阀,按住点火按钮,观察 确认炉膛内有电火花后,开启2#点火煤气阀,将火点燃后,放开点火按钮。 ④待小火燃烧确认平稳正常后,开启煤气气动切断阀后,立即缓慢开启3#煤气 球阀,调节3#煤气球阀开张角度至正常、平稳燃烧状态后观察燃烧状况,以 火焰中心呈红、黄色,边缘呈蓝色,燃烧稳定,机组不振动、不脱火为宜, 至此点火完成,锅炉进入正常运行状态。 ⑤点火完成后,立即关闭1#、2#点火煤气阀,防止停炉后点火煤气进入炉膛而 发生爆炸导致事故。 4、燃烧的调节: ①锅炉的排烟温度控制在170℃左右。 ②增加煤气量时,应先增加通风量,反之减弱通风量也应先减少煤气供给。 ②保持炉膛完全燃烧时,必须保持一定的空气剩余系数。 ④配风增加风量时,先开大引风门,后开大鼓风门,减少风量时,先关子鼓 风门,再关子引风门。 ⑤燃烧配比的三种情况: a 火焰呈明蓝色,烟冒白烟,表明空气量过大(或煤气量过小)。 b 火焰中心呈红黄色,边缘呈浅蓝色,炉内充满平稳燃烧火焰,烟无色透明,

蒸汽锅炉安全操作规程

蒸汽锅炉安全操作规程 一、点火前的检查 1、炉内检查:燃烧室内部无杂物和积灰,烟道隔墙无短路,受热面清洁,水冷壁、对流 管、排污管完好,看火孔、人孔完整,炉墙无裂缝,喷燃器工作正常。 2、烟道检查:烟道清洁无积灰,挡板灵活密封性好。 3、进入炉膛和烟道检查时,必须指定专人在外监护。 4、炉火检查:(1)炉墙、看火孔、人孔严密无漏,调风器灵活,各部保温完整无损, 各种部件、零件齐全,梯子、栏杆完好,通道无杂物堆积,照明设备完好。(2)防爆门完好。(3)安全阀有校验标签而且完好灵敏。 5、两侧水位计水位指示一致,无泄漏,显示液位清楚,照明充足,各管道支架、吊架完 整牢固,保温层完整。 6、取样和加药设备及附件良好。 7、压力表、温度表、水位计警示标志规范,各种仪表完整、灵活、准确,照明充足。 二、锅炉点火前的准备 1、检查完毕后,开始向锅炉上合格的水,给水温度应符合说明书的要求,上水应缓慢, 夏季不少于2小时,冬季不少于3小时。 2、水位升到水位计三分之一处应停止上水,检查孔、盖及法兰结合面,堵头和放水阀等 有无渗、漏水现象,若水位有降低现象,必须查明故障原因,及时排除。 3、新安装的锅炉和炉墙重新砌筑后的锅炉必须进行烘炉工作。待烘锅炉有关系统(管线)与其它正在检修或安装的锅炉必须隔开。烘炉的温度、锅炉压力、烘炉的时间必须按厂家使 用说明书的要求进行。 三、锅炉点火 1、检查各系统设备处于待启动状态,各阀门开关位置正确,燃气、燃油符合要求,各仪 表指示正确。然后按点火顺序点火,点火时应将风机档板关到最小,开启烟道档板,通风不 少于15分钟,然后根据不同炉型的操作步骤进行点火。 2、点火应注意监视燃烧情况,若点火不着或发生灭火时,应立即停止供应燃料,停止点 火,开大引风档板,按规定通风后重新点火,点火时,人站在火门侧面,严禁先开燃料阀门 后点火。 3、锅炉投入运行时,热水锅炉应先启动循环水泵,待系统充分循环后才能提高炉温。 四、运行中的调整 1、司炉工必须做到“五勤”、“六稳”:即勤检查、勤看火、勤联系、勤分析、勤调整 和汽压、汽温、汽包水位稳,风压燃烧稳,燃料稳,增减负荷稳。 2、水位保持在低于水位计上部可见边缘25cm,高于水位计下部可见边缘25cm的范围内,调节水位应缓慢、均匀,水位计保持灵活完好,每班至少要冲洗水位计2次,水位报警 器每交班时进行一次音响灯光(报警)试验。 五、排污 1、锅炉排污由化验员现场监视,排污后应进行全面检查,确认各排污阀关闭严密。 2、排污应缓慢进行,防止水冲击,如管道发生严重振动,应停止排污,待故障排除后进 行排污。

相关文档