一、组合式空气处理机组的阻力计算如下

表冷器阻力取选型表的APD *0.9热盘管阻力取选型表的APD

功能段初阻力Pa 初效过滤器G3、G4108/144中效过滤器F5、F685/90中效过滤器F7、F8140/155亚高效过滤器H10,H11

260高效过滤器H13

325

表冷段选型APD*0.9或估算40Pa/排(风速≤2.8m/s )

加热段选型或估算30Pa/排

消声段40挡水板

80

加湿段湿膜

根据湿膜厚度而定

高压喷雾+水盘+挡水板80

全压=全静压+动压

动压根据每个风机型号计算V 为风机出风口风速,单位m/s

一般取10~14m/s

风机动压≤120Pa

二、直驱式风柜的阻力计算如下

直驱式风柜由尼龙过滤网、表冷器(加热盘管),直驱风机组成。 尼龙过滤网阻力为10Pa

表冷器阻力取选型表的APD *0.9

三、风管阻力估算如下:

舒适性场合,层高3米,换

送风主风管风速 m/s

8~107~85~6风量CMH

弯头Pa/个

2015102000直管Pa/m 1.510.83000散流器Pa/个2020204000送风消声静压箱Pa/个1515155000孔板消声静压箱Pa/个

40

40

40

6000~12000

回风消声静压箱Pa/个

555两种情况除外:1、新风机

回风管直管Pa/m

1

1

1

风柜各功能段的阻力计算

送风管

回风管

回风管

南京天加空调设备有限公司

NANJING TICA AIR-CONDITION

培训教材

≤2.8m/s)

120Pa

场合,层高3米,换气次数6次计算,常用的风量及机外静压如下:风量CMH机外静压

120

120

160

160

6000~12000 200~300

两种情况除外:1、新风机组(管路长)2、带射流风口

空调设备有限公司

TIONING CO.,LTD.