文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防工程主体结构验收程序

人防工程主体结构验收程序

人防工程主体结构验收程序
人防工程主体结构验收程序

人防工程主体结构

验收程序

一、主体结构验收申报条件

人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),在建设单位、施工单位、监理单位自检的基础上,由建设单位向市人防质检站填报《人防工程主体结构验收申请表》(附表1),同时提交人防工程质量检验评定相关资料,并约定验收时间。

二、申报资料审核

我站收到上述申报资料后,及时组织人员进行审核。

三、通知验收时间

我站根据实际情况安排结构验收时间,并及时通知建设单位做好相关验收准备:1、做好现场卫生清理工作;2、做好现场安全维护工作;3、做好现场临时照明线路安装工作;4、人防工程预埋设备的清理;5、施工单位编制《人防工程结构验收汇报材料》,监理单位编制《人防工程结构验收质量评估报告》。

《人防工程结构验收汇报材料》包括下述内容:1、参建各方主体;2、工程概况(含人防部分的基本概况);3、施工情况(模板、钢筋、混凝土、防水安装)等;4、质量保证资料情况;5、人防工程质量检验评定表分部分项工程质量评定情况;6、自评结论。

《人防工程结构验收质量评估报告》主要包括:1、监理单位质量责任行为的履行情况(如是否依法承揽工程、签订书面合同且资质相符;建立

以总监为中心的现场工程质量保证体系,制定专业人员岗位责任制,对隐蔽工程、检验批、分部、分项工程及时进行验收签证等情况);监理单位执行监理工程规范的情况。2、在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件情况;(如是否严格执行工程质量报验制度,建筑材料进场检验制度,见证取样制度等)。3、施工过程中签发的“监理工程师通知单”、“监理工程师通知回复单”以及监督机构签发的“质量问题整改通知单”是否监督施工单位按要求按时限落实整改,并组织复查。

4、工程质量核查是否满足设计及规范。

5、对工程遗留质量缺陷的处理意见。

6、执行旁站、巡视、平行检验监理形式的情况。

7、其他需说明的情况。

8、自评结论。

四、现场检查验收

(一)土建部分:

1、混凝土观感质量(有无蜂窝、麻面、漏筋等,平整度情况);

2、外墙渗漏情况(渗漏点处理);

3、人防钢筋混凝土墙支模螺杆是否使用止水螺杆;

4、人防围护结构是否有随意穿凿的洞口;

5、人防防护密闭门门顶横档梁是否锚入墙体两侧墙柱;

6、门框墙的钢筋保护层厚度以及混凝土强度(用钢筋测距仪以及回弹仪测定);

7、人防门门槛、临战封堵门槛是否一次浇捣成型;

(二)安装部分:

1、经混凝土振捣成型后,临战封堵框、人防门框的垂直度、平整度

满足规范要求;

2、人防门吊钩是否预埋正确;

3、各类穿墙套管是否按规范制作并安装;

4、进风口部测压管是否按规范制作并安装;

5、排风口部防爆呼叫按钮外壳是否安规范预埋;

6、防爆地漏管道口是否清理干净,一次预埋的防爆地漏标高是否满足设计要求。

五、主体结构验收监督记录

在听取参建各方主体检查意见后,质监人员填写《主体结构验收监督记录》(附件4),并视情开整改单。

附件1

主体结构验收申请表

人防工程质量监督注册号:

禹州市人防工程质量监督站:

工程拟于近日进行结构验收,我方将指派并安排设计单位监理单位施工单位(含人防备厂)等同志组成验收小组,请贵站派监督工程师现场监督。

自查、检查结论如下:

建设单位项目负责人:

(公章)

年月日附件2

主体结构验收表

主体结构工程质量验收报告

禹州市人防工程质量监督站主体结构验收监督记录

人防工程竣工验收工作流程

人防工程竣工验收工作流程 人防工程的验收程序: 1、验收对象 新建、改建和扩建的各类单建式和附建式人防工程的建设单位。 2、符合验收的条件 完成工程设计和合同约定的各项内容,达到竣工标准。 施工单位在工程完工后,对工程质量进行全面检查,确认工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准的规定,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告(合格证明书)。 勘察设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位参加签署的设计变更文件进行了检查,确认勘察、设计符合国家规范、标准要求,对工程是否符合勘察设计要求,出具检察证明书。 监理单位在施工单位自评合格,勘察、设计单位认可的基础上,对竣工工程质量进行核定,提出工程质量评估报告(合格证明书)。 有完整的工程项目建设全过程竣工档案资料。 施工单位和建设单位签署的工程质量保修书。 公安、消防部门出具的准许使用的文件。

人防工程质量监督站要求整改的质量问题全部整改完毕。 3、验收的法律、法规依据 《建设工程质量管理条例》国务院令第279号。 《沈阳市人民防空工程质量监督管理规定》沈阳市政府令第61号。 《沈阳市民防管理规定》沈阳市政府令第28号。 《人民防空工程质量监督管理暂行办法》[2001]国人防办字第11号。 4、验收流程 预验收申报需具备的条件 针对部分人防工程未达到验收条件就申请验前检查的情况,现对人防工程验前检查申报提出以下要求:

1、工程内人防门门框及门扇已刷漆喷字,防护门已调试完毕,其他防护设备均已按要求全部安装、调试完毕。 2、工程内垃圾、杂物(尤其是风井、机房等设备房间的垃圾)已清除完毕,工程内卫生条件良好,地面干燥无积水。 3、工程内部无渗漏水。 4、预埋铁制构件及风管支架、水管等已刷完油漆,表面无锈蚀。 5、墙面已按图纸要求,完成喷白处理。 6、工程已完成消防检测,且已出具检测报告。 7、进、排风系统已调试完毕,风机运转正常。 人防工程完工后,需具备上述条件方可在本网站提交验前检查申请。

人防工程主体结构验收程序

人防工程主体结构 验收程序 一、主体结构验收申报条件 人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),在建设单位、施工单位、监理单位自检的基础上,由建设单位向市人防质检站填报《人防工程主体结构验收申请表》(附表1),同时提交人防工程质量检验评定相关资料,并约定验收时间。 二、申报资料审核 我站收到上述申报资料后,及时组织人员进行审核。 三、通知验收时间 我站根据实际情况安排结构验收时间,并及时通知建设单位做好相关验收准备:1、做好现场卫生清理工作;2、做好现场安全维护工作;3、做好现场临时照明线路安装工作;4、人防工程预埋设备的清理;5、施工单位编制《人防工程结构验收汇报材料》,监理单位编制《人防工程结构验收质量评估报告》。 《人防工程结构验收汇报材料》包括下述内容:1、参建各方主体; 2、工程概况(含人防部分的基本概况); 3、施工情况(模板、钢筋、混凝土、防水安装)等; 4、质量保证资料情况; 5、人防工程质量检验评定表

分部分项工程质量评定情况;6、自评结论。 《人防工程结构验收质量评估报告》主要包括:1、监理单位质量责任行为的履行情况(如是否依法承揽工程、签订书面合同且资质相符;建立以总监为中心的现场工程质量保证体系,制定专业人员岗位责任制,对隐蔽工程、检验批、分部、分项工程及时进行验收签证等情况);监理单位执行监理工程规范的情况。 四、现场检查验收 (一)土建部分: 1、混凝土观感质量(有无蜂窝、麻面、漏筋等,平整度情况); 2、外墙渗漏情况(渗漏点处理); 3、人防钢筋混凝土墙支模螺杆是否使用止水螺杆; 4、人防围护结构是否有随意穿凿的洞口; 5、人防防护密闭门门顶横档梁是否锚入墙体两侧墙柱; 6、门框墙的钢筋保护层厚度以及混凝土强度(用钢筋测距仪以及回弹仪测定);

人防工程施工、验收注意事项

一、底板隐蔽验收 在人防工程底板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、根据底板荷载主要由下向上承受土中压缩波、地基土反力,是否按反梁要求施工; 2、底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距符合允许偏差范围,拉结筋是否按规范设置; 3、钢筋迎水面保护层厚度、梁内钢筋间距和钢筋保护层厚度是否按规范控制; 4、外墙翻边处止水钢板设置是否符合规范; 5、人防门门框接地装置预埋是否符合规范要求; 6、钢筋搭接长度、焊接质量和同截面接头百分率是否符合规范; 7、人防门门槛钢筋有无上翻至设计标高、设置是否符合对应型号的人防门,加强筋设置是否符合规范; 8、临战封堵地梁钢筋有无上翻至设计标高、预埋件设置是否符合对应型号的封堵; 9、集水井、防爆地漏和水管材料等是否符合规范; 10、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。 二、侧墙、顶板隐蔽验收 在人防工程侧墙、顶板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、监理单位需对进场预埋的人防设备按人防质量检验评定标准进行查验,杜绝不合格产品; 2、钢筋的搭接锚固长度、焊接质量、排距和拉结筋设置等是否符合规范,同截面接头百分率是否符合规范要求; 3、板厚、钢筋保护层厚度设置是否符合规范要求; 4、防护墙、密闭墙和一框两门处墙体厚度是否按规范控制,门框墙是否按规范加强; 5、支门框模板校核。根据《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)第6.1.9条,门框墙制作允许偏差为2.5‰,即一般2米高门框墙,垂直偏差应控制在5mm以内。人防门厂家一般在安装门框时已将门框垂直、水平调正,支模可能会引起门框偏移,所以门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,无误后再浇筑砼; 6、人防门预埋门框应固定牢固,临时支护方式是否到位; 7、临战封堵角钢框是否符合规范,是否预埋; 8、人防门及临战封堵处的吊钩设置是否符合规范; 9、临空墙、防护密闭墙、密闭墙和临战封堵上部梁是否使用止水螺杆; 10、暖通、给排水和电气管线的预埋套管制作和设置是否符合规范要求; 11、人防墙上的消防、配电箱必须明装,严禁暗装。电线密闭盒必须采用2.5mm以上钢板焊接,不得使用木头或者泡沫盒预埋; 12、防爆呼唤铵钮、测压管等需一次性预埋到位的设备是否预埋; 13、人防顶板的电气穿线管应采用热镀锌钢管或者钢塑复合管,严禁采用PVC管,跨越人防围护结构的电气线路应设置防爆过路盒; 14、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。

人防工程主体结构验收完整版

人防工程主体结构验收 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

人防工程主体结构验收须知 一、主体结构验收应具备的条件 1、人防工程主体结构土建施工已全部完成(含后浇带),所有管道、设备安装的预留、预埋件已计要求全部完成,并已清理出来和进行了防锈处理。地面无建筑垃圾,干净整洁,主体不得进行修补刷,有满足验收的照明条件。 2、建设单位(或监理单位)已组织勘察单位、设计单位、施工单位、防护设备定点生产安装企业防工程进行结构分部工程初验,且质量达到合格标准,并出具《人防工程主体结构初验记录表》; 3、已委托有相应资质的工程质量检测机构,对人防工程主体结构砼强度进行检测,检测结果已满计和规范要求。 4、工程质量控制资料已收集完整,并已经监理(建设)单位审查确认完整、有效并已分类整理。 5、质量监督机构责令整改的质量问题已全部整改完毕,出现的质量事故已按有关规定处理。 6、建设单位完成以上内容后,在初验合格的基础上,向质量监督机构提交《人防工程主体验收申书》报请主体结构验收,并附上《人防工程主体结构初验记录表》等相关资料。 二、主体结构验收程序 1、听建设、施工、监理、防护设备生产安装企业的工作汇报; 2、建设单位主要汇报办理报建项目审批手续情况; 3、施工单位介绍施工概况、施工质量控制和分部工程自评情况,准备好涉及结构安全的试块、试

见证取样检测、送样检测报告、工程质量验评记录、隐蔽记录、测试记录,以及盖有人防施工图审查图章的图纸; 4、监理单位介绍监理情况、质量控制资料核查情况、在施工过程中出现的质量问题和整改情况、程现状的评价; 5、防护设备企业介绍门框生产、包装、运输、堆放、安装管理及验收情况,对质量的自评。 6、质监人员进行工程实体检查验收和查验资料,建设、施工、监理单位应配备相关人员配合验收 7、参建单位人员发表验收意见; 8、质监人员对参建单位的质量行为和工程实体质量检查情况发表意见,并做好《人防工程质量监(巡查)记录》。 三、主体结构验收监督检查内容 1、监督抽查人防工程结构施工实体质量和按图施工情况(包括观感质量、人防建筑面积等); 2、对结构分部、防水分部以及设备安装预留预理、混凝土强度、钢筋间距、保护层厚度、人防门直度等进行抽查、抽测; 3、抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和出厂合格证、复试报告、见证取样送检资结构砼强度检测报告。 四、资料填写说明 1、填写本表时应内容正确、书写规范、字迹清晰,表内子项应填写齐全,对于工程未涉及的子项

人防工程竣工验收程序

人防工程专项验收程序 一、竣工验收应具备以下条件: (一)完成工程设计和合同约定的各项内容; (二)有完整的工程技术档案和施工管理资料、监理资料; (三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件、设备的产品质量出厂检验合格证明及技术标准规定的进场试验报告; (四)有勘察设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件; (五)有施工单位签署的质量保修书; (六)已通过消防主管部门验收; (七)已进行竣工前检查且发现的问题整改到位; (八)各参建单位相关人员组成验收组,并满足以下要求:1.验收组由五人以上(含五人)单数组成;2. 验收组成员应具备中级及中级以上专业技术职称;3. 各参建单位必须确保至少一人参加; (九)提前五个工作日向新区人防办提交《人民防空工程竣工验收通知书》。 二、竣工验收应提交以下材料: (一)各种材料合格证、准用证,试验、检验报告; (二)各分部分项工程质量验收记录、隐蔽工程检查验收记录;

(三)工程结构检测报告和设备性能检测报告; (四)人防质监站监督过程中发现质量问题的整改回复及影像资料; (五)勘察设计、施工、监理、防护设备厂家等单位分别签章的质量合格文件; (六)单位工程质量验收记录、质量控制资料核查记录、观感质量检查记录; (七)防护防化设备厂家资格认定证及登记备案证; (八)人防工程防护防化设备产品质量证明文件; (九)监理单位签章的竣工验收资料核查意见; (十)验收组成员资格证书原件和加盖单位公章的复印件。 (十一)法律法规规定的其他资料。 三、竣工验收程序: (一)建设单位组织验收,验收组组长主持验收。新区人防办及新区质安站相关人员对验收过程进行监督; (二)在听取建设、施工、监理、设计单位、防护设备厂家等单位的质量评估汇报后,验收组分别进行观感验收和资料查验,相关人员应积极配合; (三)验收组组长汇总成员验收意见后,代表验收组在《人民防空工程竣工验收会签表》中填写验收结论。 四、未经竣工验收或竣工验收不合格的人防工程,不得投入使用。

人防工程涉及验收 要点(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 人防工程涉及验收要点 第一部分:人防工程主体施工 人防工程的主体施工,是整个工程施工的重点,也是我人防质量监督机关必查的重点,在施工中我们应该着重从以下几个方面把关: 一、在人防工程底板钢筋的绑扎上,涉及人防特性的有以下七 个方面: 1、外墙水平施工缝的留置位置要大于或等于500 mm,并在 墙的中间位置要设置止水钢板。 2、集水井要绑出大小口。(根据图纸,有的没有大小口) 3、活门槛防护闭门门HHFM和活门槛密闭门HHM、封堵框 底板验收前必须安装到位。(建筑面层大于15CM可后装)4、人防门及其战时封堵口,活槛与人防内的建筑水平面齐 平,固定槛高出建筑水平面150mm。 5、防爆波地漏底板验收前必须安装到位(建筑面层大于 15CM可后装) 6、人防门框及战时封堵框的四个角要加角架筋:当墙厚小于 或等于300 mm时每个角加两根16的角架钢筋,且大于1米以上,当墙宽大于500 mm,每个角加三根16的角架钢筋。 7、人防工程的底板、墙板、顶板都应设置梅花形的S拉钩, 间距不超过500 mm。 8、在人防区域内预留、预埋的管道都必须经过防锈、防腐处 理。 在施工中要重点关注的有以下十点: 1、止水钢板的宽度要大于或等于300 mm。 2、钢筋采用焊接搭接时一定要煨弯,以保持焊接后的钢筋受 力点能够同心。 3、人防门及战时封堵口的门框墙靠开门的一面必须在一个 平面上。(当一面有柱,另一面为墙时,在开门的一侧柱、墙必须在同一平面上。) 4、人防门框安装时一定要保持垂直,并支撑加固,确保牢固

可靠。 5、墙面钢筋在底板内的插筋,底板内必须有两道横向钢筋, 并且其中有一道压筋。 6、内、外墙的T字搭接处,横向钢筋一定要伸到外墙的外侧 钢筋处。 7、底板内的积水和杂物必须清除干净。 8、底板内的预留、预埋管必须到位,并且规格、尺寸、材质、 标高和做法必须与图纸相符。 9、人防门的门框不得装反,接地扁钢必须三面满焊。 10、暗柱或护壁上的箍筋,在止水钢板穿过的地方尽量不要断 开,确需断开时,应与止水钢板焊接,单面焊缝长度不小于10d。 二、在墙体钢筋的施工中,涉及到人防特性方面的有以下五 点: 1、人防特性墙体(外墙、临空墙、密闭隔墙、防护密闭墙) 严禁使用PVC套管的对拉螺栓,不允许用砼预制块作模板支撑,所有墙板上的对拉螺栓,全部采用带止水环的止水对拉螺栓。 2、所有对拉螺栓及预埋套管的止水环一律双面满焊。 3、人防墙上的所有预留,预埋短管及套管都要有相应的出墙 长度。(电线、电缆管不小于30-50 mm,风管不小于100 mm)。 4、在人防特性墙上,所有的电线、电缆暗埋管,原则上应为 热镀锌管,并且暗埋管的直径不得大于DN32。 5、在人防墙上暗埋的接线盒不得大于86盒,且厚度应小于 墙厚的三分之一。 6、人防的墙体与顶板砼应一次性浇筑。 在施工中要重点关注的有以下十四点: 1、门框墙的两面一定要在一个平面上(指的是一边带柱另一 边不带柱的)。 2、固定槛的下槛与主筋之间有两根12的横向钢筋。 3、墙的拐弯处和T字搭接处的钢筋一定要达到图集中规定的

2020年人防地下室主体结构验收自评报告解读x

圣联香御公馆地下室人防工程 (主体结构) 评 报 告 编制人 常核人 常批人 安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 2014年6月15日 —、工程概况 圣联香御公馆地下室工程位于合肥市习友路与香樟大道交口。 建设单位合肥远拓置业有限公司 设计单位广州智海建筑设计有限公司 勘察单位冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位安徽国合工程咨询有限责任公司 施工单位安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 监督单位合肥市人民防空工程质量监督站 本地下室工程为二层,框架结构。总建筑面积 25216 nf,本工程耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度。 本工程负二层地下室为人防工程,战时为附建式核 6级平战结合人防工程,平时功能为地下单层小汽车停车库,战时为二等人员掩蔽部。人防建筑面积4462平方米。战时划分为三个二等人员掩蔽部。防火等级为丙级。 本工程战时划分为三个二等人员掩蔽部,其中第一防护单元人防建筑面

积1457平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第二防护单元人防建筑面积1397平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第三防护单元人防建筑面积1608平方米,设计掩蔽750人,战时划分为四个抗爆单元。 本工程防水等级为一级,基础底板、墙柱和顶梁板采用C35防水混凝土, 其抗渗等级为P8,混凝土内掺5%防水剂。工程外侧迎水面涂涮聚氨酯防水涂料二遍,其厚度为3颇。防水涂料外侧粘贴20厚的挤塑聚苯板保护层, 聚苯板外侧1000宽范围内分层回填2 : 8灰土夯实。其施工缝、变形缝部位均采用钢板止水带。 本工程分为十六个防火分区。疏散楼梯均为防烟楼梯,合用前室设白带消防水喉的消火栓。同时设感烟探测器。每个防火分区至少两个室外出口。 所有楼梯间及前室,疏散通道、暗走廊、地下车库、空调风机房、消防泵房、变配电室的墙面、楼面及顶棚用料的燃烧性能均按 A级控制。 二、施工及竣工验收依据 1、由广州智海建筑设计院设计的本工程人防地下室施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审、设计变更通知单; 3、施工合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、国家有关强制性标准及现行建筑安装工程施工验收规范; 6、〈〈建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002; 7、〈〈混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204-2011; 8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 9、〈〈建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2011; 10、〈〈建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 11、《工程测量规范》GB50026-2007; 12、〈〈混凝土强度检验评定标准》 GB50107-2010;

最新人防工程各类验收程序

人防工程隐蔽验收程序 一、底板隐蔽验收 在人防工程底板钢筋绑扎完毕,施工、监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,监理单位出示《杭州市人防工程监理检查工作记录表》底板隐蔽前监理检查记录,隐蔽验收检查的主要内容如下: 1、根据底板荷载主要由下向上承受土中压缩波、地基土反力,是否按反梁要求施工; 2、底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距符合允许偏差范围,拉结筋是否按规范设置; 3、钢筋迎水面保护层厚度、梁内钢筋间距和钢筋保护层厚度是否按规范控制; 4、外墙翻边处止水钢板设置是否符合规范; 5、人防门门框接地装置预埋是否符合规范要求; 6、钢筋搭接长度、焊接质量和同截面接头百分率是否符合规范; 7、人防门门槛钢筋有无上翻至设计标高、设置是否符合对应型号的人防门,加强筋设置是否符合规范; 8、临战封堵地梁钢筋有无上翻至设计标高、预埋件设置是否符合对应型号的封堵; 9、集水井、防爆地漏和水管材料等是否符合规范; 10、审查《人防工程质量检验评定表》和《杭州市人防工程监理检查工作记录表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。 二、侧墙、顶板隐蔽验收 在人防工程侧墙、顶板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,监理单位出示《杭州市人防工程监理检查工作记录表》墙板隐蔽前监理检查记录和顶板隐蔽前监理检查记录,隐蔽验收检查的主要内容如下: 1、监理单位需对进场预埋的人防设备按人防质量检验评定标准进行查验,杜绝不合格产品; 2、钢筋的搭接锚固长度、焊接质量、排距和拉结筋设置等是否符合规范,同截面接头百分率是否符合规范要求; 3、板厚、钢筋保护层厚度设置是否符合规范要求; 4、防护墙、密闭墙和一框两门处墙体厚度是否按规范控制,门框墙是否按规范加强; 5、支门框模板校核。根据《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)第6.1.9条,门框墙制作允许偏差为2.5‰,即一般2米高门框墙,垂直偏差应控制在5mm以内。人防门厂家一般在安装门框时已将门框垂直、水平调正,支模可能会引起门框偏移,所以门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,无误后再浇筑砼; 6、人防门预埋门框应固定牢固,临时支护方式是否到位; 7、临战封堵角钢框是否符合规范,是否预埋; 8、人防门及临战封堵处的吊钩设置是否符合规范; 9、临空墙、防护密闭墙、密闭墙和临战封堵上部梁是否使用止水螺杆; 10、暖通、给排水和电气管线的预埋套管制作和设置是否符合规范要求; 11、人防墙上的消防、配电箱必须明装,严禁暗装。电线密闭盒必须采用2.5mm以上钢板焊接,不得使用木头或者泡沫盒预埋; 12、防爆呼唤铵钮、测压管等需一次性预埋到位的设备是否预埋; 13、人防顶板的电气穿线管应采用热镀锌钢管或者钢塑复合管,严禁采用PVC管,跨越人防围护结构的电气线路应设置防爆过路盒; 14、审查《人防工程质量检验评定表》和《杭州市人防工程监理检查工作记录表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。

人防主体结构验收自评报告60046

正泰玫瑰园1#、2#、3#楼地下室人防工程 验 收 小 结 湖北华宏建筑有限责任公司 正泰玫瑰园一项目部 2015年8月18日

目录 一、工程概况 (2) 二、质量控制与评定依据 (2) 三、施工概况 (3) 四、工程材料及半成品的质量控制 (6) 五、工程资料 (6) 六、隐蔽工程及分部分项工程验收 (8) 七、总结 (8)

一、工程概况 工程名称:正泰玫瑰园1#、2#、3#、9#楼以及地下室人防工程 工程地址:宜昌市合益路49号 建设单位:宜昌市正泰房地产开发有限公司 设计单位:中建三局建设工程股份有限公司人防与地下空间设计院 监理单位:宜昌宏业工程项目管理有限公司 监督单位:宜昌市人民防空办公室 施工单位:湖北华宏建筑有限责任公司 工程规模:建筑面积5690.62m2。防护单元3个,抗爆单元12个,战时电站1个。 建筑概况:本工程为结合1#、2#、3#楼及周边地下室修建的防空地下室。建筑层数为地下二层,为平战结合人防地下室,平时作为停车库,战时作为人员掩蔽室(二等人员掩蔽所)。防化等级为丙级,防常6级、防核6级。掩蔽面积:3687.54㎡,掩蔽人员数量为3688人。本工程车库的防火分类为一类,耐火等级为一级;建筑防水等级为二级,抗震设防烈度为6度;设计使用年限50年。 结构概况:本工程为框架-剪力墙结构,地下室现浇实心顶板、顶板梁均采用C30混凝土,墙、柱均采用C30混凝土,地下室密肋楼板部分顶板、顶板暗梁及密肋梁均采用C30混凝土,混凝土抗渗等级为P6。本工程基础、底板以及次要构件(如构造柱、圈梁、过梁等)由中建三局建设工程股份有限公司人防与地下空间设计院,并按此图施工。 基础结构:采用嵌岩基础,现浇钢筋混凝土底板厚度为300mm。二、质量控制与评定依据

人防工程主体结构验收完整版

人防工程主体结构验收集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

 二、主体结构验收程序 1、听建设、施工、监理、防护设备生产安装企业的工作汇报; 2、建设单位主要汇报办理报建项目审批手续情况;

3、施工单位介绍施工概况、施工质量控制和分部工程自评情况,准备好涉及结构安全的试块、试见证取样检测、送样检测报告、工程质量验评记录、隐蔽记录、测试记录,以及盖有人防施工图审查图章的图纸; 4、监理单位介绍监理情况、质量控制资料核查情况、在施工过程中出现的质量问题和整改情况、程现状的评价; 5、防护设备企业介绍门框生产、包装、运输、堆放、安装管理及验收情况,对质量的自评。人防工程主体结构验收程序及要求

人防工程主体结构验收程序及要求

人防工程主体结构验收程序及要求 人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),人防工程粉刷前,建设单位组织工程参建各方进行主体结构预验收,对发现的问题进行整改,达到主体验收条件后,按下列程序和要求进行。 一、结构验收申报程序和提交材料 1、结构验收申报程序 1)在参建各责任主体自验自评合格的基础上,提前5天向人防质监站提交验收申请; 2)人防质监站及时组织人员审查提交资料是否完整准确,并确定验收时间; 3)监督验收。 2、提交材料 1)人防主体结构预验收记录表、参加单位人员会签表; 2)建设单位提交结构验收申请表; 3)质量整改情况报告书; 4)施工单位准备人防工程结构验收自评报告; 5)监理单位准备人防工程结构验收评估报告; 6)分项分部工程质量核查资料; 7)人防主体结构检测报告; 8)人防防护设备资质及制式合同(原件); 9)人防施工图中战时平面图; 三、结构验收参加人员和现场准备工作 参加人员: 1、建设单位项目负责人; 2、设计单位结构、设备专业设计师; 3、监理单位总监代表和人防专业监理工程师; 4、施工单位项目经理、技术负责人和各专业人员; 5、人防防护设备生产安装单位的技术人员; 6、其他有关人员。 验收准备:1、做好现场卫生清理工作; 2、做好现场安全围护工作; 3、做好现场临时照明工作; 4、人防工程预埋设备的清理; 5、按结构验收程序进行验收。 四、结构验收主要内容 1、结构分部 1)混凝土观感质量(有无蜂窝、麻面、露筋等,平整度情况); 2)外墙渗漏情况(渗漏点处理); 3)人防钢筋混凝土墙支模螺杆是否使用止水螺杆; 4)人防围护结构是否有随意穿凿的洞口; 5)人防防护密闭门门顶加强梁是否锚入两侧墙柱; 6)门框墙的钢筋保护层厚度以及混凝土强度(用钢筋测距仪以及回弹仪测定);

人防地下室主体结构验收自评报告

圣联·香御公馆地下室人防工程 ( 主体结构) 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 2014年6月15日

一、工程概况 圣联·香御公馆地下室工程位于合肥市习友路与香樟大道交口。 建设单位:合肥远拓置业有限公司 设计单位:广州智海建筑设计有限公司 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位:安徽国合工程咨询有限责任公司 施工单位:安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 监督单位:合肥市人民防空工程质量监督站 本地下室工程为二层,框架结构。总建筑面积25216㎡,本工程耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度。 本工程负二层地下室为人防工程,战时为附建式核6级平战结合人防工程,平时功能为地下单层小汽车停车库,战时为二等人员掩蔽部。人防建筑面积4462平方米。战时划分为三个二等人员掩蔽部。防火等级为丙级。 本工程战时划分为三个二等人员掩蔽部,其中第一防护单元人防建筑面积1457平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第二防护单元人防建筑面积1397平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第三防护单元人防建筑面积1608平方米,设计掩蔽750人,战时划分为四个抗爆单元。 本工程防水等级为一级,基础底板、墙柱和顶梁板采用C35防水混凝土,其抗渗等级为P8,混凝土内掺5%防水剂。工程外侧迎水面涂涮聚氨酯防水涂料二遍,其厚度为3㎜。防水涂料外侧粘贴20厚的挤塑聚苯板保护层,聚苯板外侧1000宽范围内分层回填2∶8灰土夯实。其施工缝、变形缝部位均采用钢板止水带。

本工程分为十六个防火分区。疏散楼梯均为防烟楼梯,合用前室设自带消防水喉的消火栓。同时设感烟探测器。每个防火分区至少两个室外出口。所有楼梯间及前室,疏散通道、暗走廊、地下车库、空调风机房、消防泵房、变配电室的墙面、楼面及顶棚用料的燃烧性能均按A级控制。 二、施工及竣工验收依据 1、由广州智海建筑设计院设计的本工程人防地下室施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审、设计变更通知单; 3、施工合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、国家有关强制性标准及现行建筑安装工程施工验收规范; 6、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 7、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2011; 8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011; 10、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 11、《工程测量规范》GB50026-2007; 12、《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010; 13、《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2013; 14、《建筑地面工程施工质量验收统一标准》GB50209-2010; 15、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2010; 17、《自动喷水灭火系统施工质量验收规范》GB50261-2005; 18、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004;

人防工程各类验收程序

人防工程隐蔽验收程序 一、底板隐蔽验收在人防工程底板钢筋绑扎完毕,施工、监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,监理单位出示《杭州市人防工程监理检查工作记录表》底板隐蔽前监理检查记录,隐蔽验收检查的主要内容如下: 1、根据底板荷载主要由下向上承受土中压缩波、地基土反力,是否按反梁要求施工; 2、底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距符合允许偏差范围,拉结筋是否按规范设置; 3、钢筋迎水面保护层厚度、梁内钢筋间距和钢筋保护层厚度是否按规范控制; 4、外墙翻边处止水钢板设置是否符合规范; 5、人防门门框接地装置预埋是否符合规范要求; 6、钢筋搭接长度、焊接质量和同截面接头百分率是否符合规范; 7、人防门门槛钢筋有无上翻至设计标高、设置是否符合对应型号的人防门,加强筋设置是否符合规范; 8、临战封堵地梁钢筋有无上翻至设计标高、预埋件设置是否符合对应型号的封堵; 9、集水井、防爆地漏和水管材料等是否符合规范; 10、审查《人防工程质量检验评定表》和《杭州市人防工程监理检查工作记录表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。 二、侧墙、顶板隐蔽验收在人防工程侧墙、顶板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,监理单位出示《杭州市人防工程监理检查工作记录表》墙板隐蔽前监理检查记录和顶板隐蔽前监理检查记录,隐蔽验收检查的主要内容如下: 1、监理单位需对进场预埋的人防设备按人防质量检验评定标准进行查验,杜绝不合格产品; 2、钢筋的搭接锚固长度、焊接质量、排距和拉结筋设置等是否符合规范,同截面接头百分率是否符合规范要求; 3、板厚、钢筋保护层厚度设置是否符合规范要求; 4、防护墙、密闭墙和一框两门处墙体厚度是否按规范控制,门框墙是否按规范加强; 5、支门框模板校核。 竣工验收申报程序和提交资料

(人防)主体结构隐蔽工程检查验收记录表

编号:001 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:1-19/A-M轴地下防水施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:建施 002 隐蔽日期: 2016年 03月 31 日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:002 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:4-9/C-G轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司 图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月13日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:003 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:4-16/F-M轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司 图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月18日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:004 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:8-17/C-G轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司 图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月15日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:005 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:1-8/A-D轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月23日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:010 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:1-5/C-G轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月8日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

人防工程报验 及装订程序

人防工程报验资料及装订程序 一、《人民防空工程质量验收与评价标准》于2015年2月1日起实施,该标准规定从2015年2月以后的人防工程只按七个分部工程来验收,即“结构工程、孔口防护工程、防水工程、建筑装饰装修工程、给水排水工程、通风与空调工程、建筑电气安装工程”,取消了“防火设备安装工程”。 二、人防工程分部、分项工程名称表(详见人防工程质量验收与评价记录表)

三、竣工验收资料细目(一)建设程序文件 1、立项审批文件 2、可行性研究审批文件 3、计划审批文件 4、规划审批文件 5、初步设计审批文件 6、施工图设计审批文件 7、其他有关文件(二)竣工决算资料

1、工程结算审查文件资料 2、工程建设竣工决算汇总表 3、工程建设经费分项分部明细表 4、主要工程量及三材用量 (三)工程质量验收资料 1、单位工程 ⑴单位工程开工报告 ⑵单位工程施工组织设计 ⑶工程总结(由建设单位编制的综合性总结,简要介绍工程建设的全过程) ⑷单位工程质量验收记录 ⑸单位工程质量控制资料核查记录 ⑹单位工程观感质量检查记录 ⑺工程质量保修书 ⑻工程质量监督机构责令整改问题的整改报告(含整改前后的影像资料,并在图片上附文字说明) ⑼竣工图 2、结构分部工程 ⑴分部工程质量验收记录 ⑵设计图纸会审、变更及洽商记录 ⑶工程定位测量、基坑验槽记录 ⑷原材料出厂合格证及进场检(试)验报告 ⑸施工试验报告及见证取样检测报告

⑹砼强度检测评定报告 ⑺分项工程质量验收记录(检验批表) ⑻隐蔽工程验收记录(含隐蔽前的影像资料,资料上注明防护单元号和隐蔽部位) ⑼工程质量事故及事故调查处理资料(含影像资料,资料上注明防护单元号和隐蔽部位) ⑽新材料、新工艺施工记录 3、孔口防护分部工程 ⑴分部工程质量验收记录 ⑵设计图纸会审、变更及洽商记录 ⑶防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门出厂合格证书 ⑷防爆超压排气活门、自动排气活门出厂合格证书 ⑸分项工程质量验收记录(检验批表) ⑹隐蔽工程验收记录(含隐蔽前的影像资料,资料上注明防护单元号和隐蔽部位) ⑺新材料、新工艺施工记录 ⑻观感检查记录 4、防水分部工程 ⑴分部工程质量验收记录 ⑵设计图纸会审、变更及洽商记录 ⑶原材料出厂合格证及进场检(试)验报告 ⑷施工试验报告及见证取样检测报告 ⑸分项工程质量验收记录(检验批表) ⑹隐蔽工程验收记录(含隐蔽前的影像资料)

人防工程结构验收汇报

良渚新城小洋坝农居点二期工程地下室人防工程结构验收汇报 浙江新盛建设集团有限公司 2020年08月15日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程施工依据 (1) 三、工程质量保证措施 (2) 四、工程施工情况 (2) 4.1 土方工程 (2) 4.2 模板工程 (2) 4.3 钢筋工程 (2) 4.4 混凝土工程 (3) 4.5 砌体工程 (3) 4.6 防水工程 (3) 4.7孔口防护工程 (3) 4.8 安装工程 (3) 五、结构检测情况 (4) 六、工程质量保证资料 (4) 6.1 原材料合格证及试验报告 (4) 6.2 施工及验收记录 (5) 七、实体观感质量 (5) 八、分部分项验收情况 (5) 九、工程质量自评情况 (6) 十、结束语 (6)

地下室人防工程结构验收汇报 尊敬的各位领导、专家: 大家好! 首先请允许我代表浙江新盛建设集团有限公司良渚新城小洋坝农居点二期工程项目部,对各位领导、专家在百忙之中前来参加本工程地下室人防工程结构验收表示热烈欢迎! 下面我将本项目人防工程的施工情况向大家作简要汇报。 一、工程概况 本工程位于杭州市余杭区良渚街道,总建筑面积为191213.81㎡,其中地下面积为67755.03㎡,地上面积为123458.78㎡,地下1-2层,建筑高度9.65m,总造价为62885.46万元。 本工程防空地下室设在地下二层,人防总建筑面积13688㎡,为甲类附建倔开式人防工程,划分为6个防护单元及一个人防固定电站;人防工程防护类别为甲类;抗力级别核6级、常6级甲类;人防工程建筑的安全等级为二级,设计使用年限为50年。人防抗震设计类别为丙类,抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,抗震等级为框架四级,剪力墙四级;地下室顶板覆土厚度平均为1.5m; 本工程相关责任主体如下: 建设单位:杭州良渚文化城集团有限公司 PPP项目单位:杭州城投良渚投资发展有限公司 勘察单位:浙江省化工工程地质勘察院 设计单位:浙江蓝绿双城建筑设计有限公司 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 施工单位:浙江新盛建设集团有限公司 人防设备安装单位:杭州创通人防设备有限公司 二、工程施工依据 1、签订的施工合同; 2、经图审合格的施工图(包括设计变更联系单); 3、国家和地方现行的相关规范标准; 4、经总监理工程师批准的施工组织设计及各类专项施工方案等。

(完整word版)人防工程主体结构验收程序及要求

人防工程竣工验收的依据、条件和程序

人防工程竣工验收的依据、 条件和程序 (一)竣工验收依据 人防工程竣工验收的主要依据有: 1.人防主管部门批准的各种文件,包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计以及有关的各种文件。 2.工程设计文件,包括施工图设计图纸及说明、有关变更等。 3.国家颁布的有关标准规范,包括现行的《人防工程施工及验 收规范》、《人防工程质量检验评定标标准》等。 4.合同文件,包括施工承包的工作内容和应达到的标准。 (二)竣工验收条件 人防工程竣工验收、交付使用,应满足以下条件: 1.工程已按设计要求完成,能满足战时和平时的使用要求。 2.各种设备试运转合格,能满足战时和平时的使用要求。 3.按工程等级和口部防护的要求,安装并调试了各类人防门。 4.工程无漏水。 5.内部粉刷完成。 6.回填土完成,通道通畅等。 (三)竣工验收程序 人防工程建设实行竣工验收备案制度。 1.建设单位组织竣工验收。

2.竣工验收合格后15日内,建设单位应将竣工验收报告和验收 备案表报人防主管部门备案。 3.人防工程质量监督机构应在工程通过竣工验收后7日内提交 质量监督报告。 4.竣工验收具体程序通常是: 建设单位收集勘察、设计、施工、监理等单位的有关工程验收证明→组织成立竣工验收小组,制订验收方案→向质量监督机构申领《人防工程竣工验收通知书》→约定竣工验收时间、地点,验收小组人员进行竣工验收→竣工验收合格后提交工程竣工验收报告。 竣工验收应由建设单位负责人组织,并邀请勘察、设计、施工、监理等单位参加。 竣工验收组组长由建设单位负责人担任,副组长应至少有一名工程技术人员担任。 验收组成员应由建设单位项目负责人、现场管理人员,勘察、设计、施工、监理单位的技术或质量负责人和相关专业技术人员组成。 建设单位应邀请当地人防主管部门和本工程质量监督机构参加竣工验收监督。 举行有各方参加的现场验收会议,通常分为以下几个步骤:施工单位介绍工程情况,自检情况及竣工情况,出示竣工资料;

相关文档
相关文档 最新文档