文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压缩机选型计算

压缩机选型计算

压缩机选型计算
压缩机选型计算

压缩机的选型计算

① -33℃系统(冻结间),取10℃温差,蒸发温度为z t =-33℃。用立式冷凝器,312+=t t ℃、 t t t t ?++=

2

2

11 取(=?t 6℃)冷凝温度为1t =32℃,采用配组双级压缩机,取§=1/3.机械负荷j Q =124845.49w.

解:⑴根据z t =-33℃ 1t =32℃和§=1/3 查图2-1得中间冷却

zj t =-3.5℃

⑵根据中间冷却温度确定过冷温度g t =(-3.5+4)℃=0.5℃ ⑶根据蒸发温度z t =-33℃和中间冷却温度zj t =-3.5℃,查图2-5得低压级压缩机的输气系数 λ=0.775

⑷根据蒸发温度z t =-33℃和过冷温度g t =0.5℃,查表2-4得低压级压缩机单位容积制冷量r q =1007kj/3m ⑸计算低压级压缩机的理论输气量:

r

j

d q Q V λ6.3=

=

39.5751007

*775.049

.124845*6.3m =/h.

⑹选择低级压缩机。根据计算出的低级压缩机理论输气量,从压缩机产品样本中选两台8AS10和一台4AV10型压缩机作为低压级压缩机,其理论输气量3634m V d =/h ,可以满足要求。

⑺选择高压级压缩机。根据选定的高、低级压缩机理论输气量之比§=1/3、39.575m V d =/h 得3

d

g V V =

=(575.9/3)3m /h=191.973m /h 。 从压缩的产品样本中选出两台4AV10型压缩机作为高级压缩机,其理

论输气量36.253m V d =/h 。

实际选配两台8AS10和一台4AV10型压缩机一台作为低压级压缩机,两台4AV10型压缩机一台作为高级压缩机,形成一组配组双级机。

-28℃系统(冻结物冷藏间),取10℃温差,蒸发温度为z t =-28℃。用立式冷凝器,312+=t t ℃、 t t t t ?++=

2

2

11 取(=?t 6℃)冷凝温度为1t =32℃,采用配组双级压缩机,取§=1/3.机械负荷j Q =

47347。99w

解:⑴根据z

t =-28℃ 1t =32℃和§=1/3 查图2-1得中间冷却

zj t =2.3℃

⑵根据中间冷却温度确定过冷温度g t =(2.3+4)℃=6.3℃

⑶根据蒸发温度z t =-28℃和中间冷却温度zj t =2.3℃,查图2-5得低压级压缩机的输气系数 λ=0.78

⑷根据蒸发温度z t =-28℃和过冷温度g t =6.3℃,查表2-4得低压级压缩机单位容积制冷量r q =1039kj/3m ⑸计算低压级压缩机的理论输气量:

r

j

d q Q V λ6.3=

=

332.2101039

*78.099

.47347*6.3m =/h.

⑹选择低级压缩机。根据计算出的低级压缩机理论输气量,从压缩机产品样本中选8AW10压缩机一台作为低压级压缩机,其理论输气量

36.253m V d =/h ,可以满足要求。

⑺选择高压级压缩机。根据选定的高、低级压缩机理论输气量之比§=1/3、332.210m V d =/h 得3

d

g V V =

=(210.32/3)3m /h=70.13m /h 。 从压缩的产品样本中选出4AV10型压缩机一台作为高级压缩机,其理论输气量38.126m V d =/h 。

实际选配1台8AW10压缩机一台作为低压级压缩机,4AV10型压缩机一台作为高级压缩机,形成一组配组双级机。

冷却设备的选型计算

根据t

K Q A s

?=

可求出冷却面积,从而选择冷却设备。 传热系数321/C C C K K =查表2-14可查的/K 值7.08,(冻结物冷藏间选用氨单排光滑蛇形墙排管,管数为6根,温差为10℃),查表可知1C =1,2C =1.0(管外径为38mm ),3C =1.1,得K=7.8。一号库的冷却面积为239.74㎡,(冷却设备负荷为18700.04W ,温差都为10℃),二号库的冷却面积为215.38㎡(冷却设备负荷为16799.59W ),三号库的冷却面积为239.74㎡(冷却设备负荷为18700.04W )。由上计算出管长分别为2009.22、1805.06和2009.22m ( */R A L =)冷藏间蒸发器38管长度

-33系统计算

=1t -33℃ =1h 1418.264kJ/kg =2t -21℃ (查表2-19得) =2h 1435.845 kJ/kg =3t 27℃ (由与4点等压与2点等S 得) =3h 1532.35 kJ/kg

=4t -3.5℃ =4h 1457.855 kJ/kg =5t 85℃ (由与6点等压与4点等S 得) =5h 1639.05 kJ/kg =6t 32℃ =6h 351.466 kJ/kg =7t 0.5℃ =7h 202.313 kJ/kg =8t -3.5℃ =8h 183.86 kJ/kg =9t -33℃ =9h 50.138 kJ/kg

制冷量:3600

0r

d q V Q λ=

=575.9*0.775*1007/3600=124.85KW

单位制冷量:910h h q -==1418.264-50.138=1368.126 kJ/kg

低压级制冷剂循环量:==

3600*0

1q Q G L 327.6(kg/h ) 高压级制冷剂循环量:85.3228

47

4=--=h h h h G G L

H (kg/h )

-28系统计算

=1t -32℃ =1h 1425.84kJ/kg =2t -18℃ (查表2-19得) =2h 1439.94 kJ/kg =3t 37℃ (由与4点等压与2点等S 得) =3h 1550.44 kJ/kg

=4t 2.3℃ =4h 1459 kJ/kg =5t 70℃ (由与6点等压与4点等S 得) =5h 1594.3 kJ/kg =6t 32℃ =6h 351.466 kJ/kg =7t 6.3℃ =7h 227.85 kJ/kg =8t 2.3℃ =8h 210 kJ/kg =9t -28℃ =9h 72.54 kJ/kg

制冷量:3600

0r

d q V Q λ=

=210.32*0.78*1039/3600=47.35KW 单位制冷量:910h h q -==1425.84-72.54=1353.3 kJ/kg

低压级制冷剂循环量:==

3600*0

1q Q G L 126(kg/h ) 高压级制冷剂循环量:=--=8

47

4h h h h G G L

H 124.2(kg/h )

冷凝器的选型计算

(1) 冷凝器传热面积的计算 1q 取3500W/㎡由表2-25得

111q Q

t K Q A d =?=

==3500

03.15834945.24㎡冷凝器面积 式中: A-------冷凝器传热面积,单位为㎡;

1Q -------冷凝器负荷,单位为W ;

K---------冷凝器传热系数,单位为W/(㎡·℃); 1q --------冷凝器热流密度,单位为W/㎡; d t ?-------对数平均温度差,单位为℃。 (2) 双级压缩机系统冷凝器热负荷 -33系统冷凝负荷

()6.3/651h h q Q mg -==322.85(1639.05-351.466)/3.6=115471.25W

-28系统冷凝负荷

()6.3/651h h q Q mg -==124.2(1594.3-351.466)/3.6=42877.78W

总冷凝负荷为115471.25W+42877.78W=158349.03W 1Q ------双级压缩机系统冷凝器热负荷,单位为W ; mg q -----高压级机制冷剂循环量,单位为kg/h ; 5h 、6h ------制冷剂进、出冷凝器的比焓,单位为KJ/kg

(冷凝器进、出水温度分别为22℃、24℃)。

由上计算得总的冷凝面积为45.24㎡,可从产品样本选型得LNA-54的立式冷凝器,其冷冻面积为54㎡可满足条件。

辅助设备的选型计算

1 中间冷却器的选型计算:其作用是冷却低压级压缩机排出的过热蒸气,同时对来自贮液器的饱和液体冷却到设定的过冷温度,还起着分离低压级压缩机排气所夹带的润滑油及液滴的作用。

(1)中间冷却器桶径计算

ωλπωλV

V d zj 0188.036004==

-33系统 λ取0.45 ω取0.5 m/s

ωλV

d zj 0188

.0==5

.097

.191*45.00188

.0=0.097m -28系统 λ取0.54 ω取0.5 m/s

ωλV

d zj 0188

.0==5

.01

.70*54.00188

.0=0.081m 式中 zj d -------中间冷却器内径,单位为m ;

λ--------高压机输气系数;

V---------高压级压缩机理论输气量,单位为h m /3 ω--------中间冷却器内的气体流速,一般不大于0.5m/s 。 (3) 蛇形盘管传热面积的计算

d

zj t K Q A ?=

-33系统d zj t K Q A ?==27

.6*50034

.13573=4.332m

-28系统d

zj t K Q A ?=

=

59

.5*50056

.4326=1.552m

式中 A------蛇形盘管所需的传热面积,单位为2m ; zj Q ------蛇形盘管的热流量,单位为W ; d t ?------蛇形盘管的对数平均温度差,单位为℃;

K-------蛇形盘管的传热系数,单位为W/(?2m ℃),按产品规定取值,无规定时,宜采用465---580W/(?2m ℃)。 蛇形盘管的热流量6.3/)(76h h q Q mq zj -= -33系统

6.3/)(76h h q Q mq zj -==32

7.61(351.466-202.313)/3.6=13573.34Kg/h

-28系统

6.3/)(76h h q Q mq zj -==126(351.466-22

7.85)/3.6=4326.56 Kg/h

式中: mg q -------低压机制冷剂循环量,单位为Kg/h

6h 、7h ----冷凝温度、过冷温度对应的制冷剂的比焓,单位

为KJ/kg 。

蛇形盘管的对数平均温差

空气压缩机设备选型能力核算

空气压缩机设备选型能力核算 一、计算依据 根据国家煤矿安全监察局安监总煤装[2010]146号文件精神,要求“煤矿和非煤矿山要制定和实施生产技术装备标准,安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备,并于3年之内完成”的要求。压风管路通过主斜井送至井下。 最大班下井人数73人,其中回采工作面34人,每个掘进工作面14人。 现根据国家安监总局、国家煤监局2007年8月9日颁发安监总煤行[2007]第167号文件,按用于灾害防治时,最大班下井总人数每人0.3m3/min计算确定压风系统供风量。矿井风动设备配备见表7-4-1。 表7-4-1 风动工具配备表 名称及型号 技术参数 台数压力耗风量 湿式混凝土喷射机ZP-Ⅱ0.5MPa 5~8m3/min 1 风镐G10 0.5MPa 1.2m3 /min 2 气动锚杆钻机MFC-1218/2962 0.5MPa 2.8m3 /min 2 凿岩机ZY24 0.5MPa 2.8m3 /min 2 风煤钻ZQS-20 0.5MPa 1.2m3 /min 3 二、空气压缩机选型 1.压缩机必须的供气量

(1)风动工具所需压缩机必须的供气量 Q=a 1a 2γΣq i n i k i =32.72m 3/min 式中: a 1——沿管路全长的漏气系数,a 1=1.2; a 2——机械磨损耗气量增加系数,取1.15; γ——海拔高度修正系数,a 3=1.01; q i ——每台风动工具的耗气量,ZP-Ⅱ型混凝土喷射机耗风量8m 3/min ,G10型风镐耗风量1.2m 3/min ,MFC-1218/2962型气动锚杆钻机耗风量2.8m 3/min ,ZY24型凿岩机耗风量2.8m 3/min ,ZQS-20型风煤钻耗风量1.2m 3/min ; n i ——用气量最大班次内,同型号风动机具的台数,ZP-Ⅱ型混凝土喷射机1台,G10型风镐2台, MFC-1218/2962型气动锚杆钻机2台,ZY24型凿岩机2台,ZQS-20型风煤钻3台; k i ——同型号风动机具的同时工作系数,ZP-Ⅱ型混凝土喷射机取1,G10型风镐取0.90,MFC-1218/2962型气动锚杆钻机取0.9,ZY24型凿岩机取0.90,ZQS-20型风煤钻取0.90。 (2)井下发生事故时,工作人员所需压缩机必须的供气量 Q =3.0731???γα=1.2×1.01×73×0.3=26.54m 3/min 。 式中:0.3——每人所需供气量0.3m 3/min ; 73——压风供氧人数。 2.压缩机必须的出口压力:p=p g +ΣΔp+0.1=0.7Mpa 式中:p g ——风动工具所需的工作压力,p g =0.5Mpa ; ΣΔp——压气管路的最大压力损失之和,ΣΔp=0.1Mpa ; 0.1——考虑到橡皮软管、旧管和上、下山的影响而需要增加的压力值,Mpa 。 3.压缩机的选择

板框压滤机选型计算

详细计算 1、板框压滤机的选型 已知:d Q /m 3003=总 (98%) d Q /m ?32= (78%) 1)求泥经过板框压滤机后体积 15 13.002.07.0198.01112112==--=--=ρρV V 倍数 ρ——含水率 1ρ——含水率 98%(表示未经压滤机处理泥的含水率) 2ρ——含水率70%(表示经过压滤机处理后泥的含水率) 31300m V = (含水率为98%) 计算得出:32m 20=V (15倍 板框压滤机后的处理量) 也就是说将含水98%的污泥经过板框压滤机后含水率在70%,体积缩小15倍。 2)板框机的选型计算 已知设备需要工作16小时,板框压滤机每次工作周期2小时(注意在选定设备时建议具体问问工作周期及保压时间)。 即可知一天内板框压滤机工作8个周期 于是得到板框压滤机滤室总容量:20/8=2.5m 3/周期=2500L/周期 以杭州金龙压滤机有限公司为例:(见横线提示)

螺杆泵的选型: h h V Q /30m .51h 16/m 300.5116)(33=?=?=(安全系数)(工作时间)设计流量总 要处理污水的工厂,往往为了节省成本,自建污水池,反应池,沉淀池来解决要处理的污水,但在选择厢式压滤机时候,往往并不清楚,到底该选择什么型号的压滤机才能处理每天要处理的污水,下面,粗略介绍--这个方法很大众化,一般的工厂皆适合此法来计算污水处理量与压滤机的选配。 本文主要针对我司生产的厢式压滤机,应用在环保行业污泥脱水的选型设计参数阐述(过滤面积的设计计算),常用计算方法有湿污泥量法、干污泥量法以及悬浮物量法等方法,而在这些设计计算方法当中,湿污泥量法是相对精确及数据来源较好取得,建议优先采用此方法计算过滤面积: 湿污泥量法: 1、 过滤面积标准:按国标生产制造的压滤机的过滤面积每平方等价于15L 的固体容积。 2、压滤前:体积V1(M3)、压滤前污水含水率a=97.5%~99.2%(一般经验值)。 3、压滤后:体积V2(M3)、压滤后污泥含水率b=75%。 4、压滤周期: 每天压滤次数t 。 5、 含固量平衡法:V1×(1-a )= V2×(1-b ),得出V2= V1×(1-a )/(1-b )。 6、 过滤面积: =1000×V2/15/t=1000× V1×(1-a )/(1-b )/15/t 。 7、 举例说明:广东五金厂,每天经处理后(到污泥浓缩池)产生湿污泥量V1=6.0 M3,含水率a=98.0%,拟准备每天对污泥浓缩的污泥处理一次,其需选用压滤机的过滤面积=1000×6.0×(1-98%)/(1-75%)/15/1=32,根据计算建议选用35M2(比32 M2大点)的XMYJ35/800-UB 压滤机一台。 注:X ——为厢式压滤机。M ---明流。Y ----液压自动。J ---手动千斤顶。a ——为暗流(除污水含腐蚀性或易挥发等成份之外,一般不选择暗流。k ——可洗。b ---不可洗。u ——塑料滤板

空气压缩机额定容量及储气罐容积选择计算

空气压缩机额定容量及储气罐容积选择计算公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

空气压缩机额定容量及储气罐容积选择计算 (参照EBASCO设计准则) 一. 空气压缩机额定容量选择 1. 不论是仪用或厂用压缩空气,其消耗量以每分钟标态立方米表示(此处标态指国际stp标准:大气压, 气温0℃;此外尚有国际MSC标准中气温15℃,美国15.6℃的),而进入空气压缩机的尚未压缩的空气必须以每分钟实态立方米表示。 2. 设计者经对仪用及厂用压缩空气消耗量分析统计后得到气量的予计的统计值,另加10-20%的裕量后成的为系统消耗气量的设计值。 3. 系统消耗气量设计值加倍后即得到一台空气压缩机额定容量。在此额定容量下,压缩机50%时间满负荷运转(LOADING),其余50%时间仅维持空转(UNLOADING)。 选择计算示例 问题:假设内蒙古苏里格电厂需安装压缩空气系统,其中仪用气供67只气动调节阀用气,厂用气统计为3Nm3/min,,请选定合用系统空气压缩机额定容量 已知:苏里格海拔高度1308m,,年均气压870hPa, 年均气温8℃. 解: EBASCO建议数据:气动调节阀耗气量按每只min标态计 仪用标态耗气量统计值K NY =67*= Nm3/min 厂用标态耗气量统计值K NC = Nm3/min 标态耗气量设计值K N =K NY +K NC =(+)*==*= Nm3/min 气压气温修正后的实态耗气量K=*(273+8)/273*870=9.81 m3/min (即在空气压缩机进口气体状态下) 结论:选定的空气压缩机额定容量为C=*2==20 m3/min 3台 二. 储气罐容积选择计算 1. EBASCO建议数据: A.储气罐的最小容纳时间,取为2分钟(min.) B.储气罐容纳时间期内气压变动为:厂用气 (p2)至 MPa(p1);仪用气EBASCO 要求在 MPa压力下运行,未明确(p2) (p1)的具体数值.。qcx 建议仪用气

空气压缩机额定容量及储气罐容积选择计算

空气压缩机额定容量及储气罐容积选择计算 (参照EBASCO设计准则) 一.空气压缩机额定容量选择 1. 不论是仪用或厂用压缩空气,其消耗量以每分钟标态立方米表示(此处标态指国际stp标准:大气压, 气温0℃;此外尚有国际MSC标准中气温15℃,美国15.6℃的),而进入空气压缩机的尚未压缩的空气必须以每分钟实态立方米表示。 2. 设计者经对仪用及厂用压缩空气消耗量分析统计后得到气量的予计的统计值,另加10-20%的裕量后成的为系统消耗气量的设计值。 3. 系统消耗气量设计值加倍后即得到一台空气压缩机额定容量。在此额定容量下,压缩机50%时间满负荷运转(LOADING),其余50%时间仅维持空转(UNLOADING)。 选择计算示例 问题:假设内蒙古苏里格电厂需安装压缩空气系统,其中仪用气供67只气动调节阀用气,厂用气统计为3Nm3/min,,请选定合用系统空气压缩机额定容量? 已知:苏里格海拔高度1308m,,年均气压870hPa, 年均气温8℃. 解:EBASCO建议数据:气动调节阀耗气量按每只min标态计 仪用标态耗气量统计值K NY=67*= Nm3/min 厂用标态耗气量统计值K NC= Nm3/min 标态耗气量设计值K N=K NY+K NC=(+)*==*= Nm3/min 气压气温修正后的实态耗气量K=*(273+8)/273*870=9.81 m3/min (即在空气压缩机进口气体状态下) 结论:选定的空气压缩机额定容量为C=*2==20 m3/min 3台 二.储气罐容积选择计算 1. EBASCO建议数据: A.储气罐的最小容纳时间,取为2分钟(min.) B.储气罐容纳时间期内气压变动为:厂用气(p2)至MPa(p1);仪用气EBASCO 要求在MPa 压力下运行,未明确(p2) (p1)的具体数值.。qcx 建议仪用气厂用气均可按(p2)至MPa(p1), 中小机组及气管路不长大机组可为MPa(p1)。

压缩机选型计算

压缩机的选型计算 ① -33℃系统(冻结间),取10℃温差,蒸发温度为z t =-33℃。用立式冷凝器,312+=t t ℃、 t t t t ?++= 2 2 11 取(=?t 6℃)冷凝温度为1t =32℃,采用配组双级压缩机,取§=1/3.机械负荷j Q =124845.49w. 解:⑴根据z t =-33℃ 1t =32℃和§=1/3 查图2-1得中间冷却 zj t =-3.5℃ ⑵根据中间冷却温度确定过冷温度g t =(-3.5+4)℃=0.5℃ ⑶根据蒸发温度z t =-33℃和中间冷却温度zj t =-3.5℃,查图2-5得低压级压缩机的输气系数 λ=0.775 ⑷根据蒸发温度z t =-33℃和过冷温度g t =0.5℃,查表2-4得低压级压缩机单位容积制冷量r q =1007kj/3m ⑸计算低压级压缩机的理论输气量: r j d q Q V λ6.3= = 39.5751007 *775.049 .124845*6.3m =/h. ⑹选择低级压缩机。根据计算出的低级压缩机理论输气量,从压缩机产品样本中选两台8AS10和一台4AV10型压缩机作为低压级压缩机,其理论输气量3634m V d =/h ,可以满足要求。 ⑺选择高压级压缩机。根据选定的高、低级压缩机理论输气量之比§=1/3、39.575m V d =/h 得3 d g V V = =(575.9/3)3m /h=191.973m /h 。 从压缩的产品样本中选出两台4AV10型压缩机作为高级压缩机,其理

论输气量36.253m V d =/h 。 实际选配两台8AS10和一台4AV10型压缩机一台作为低压级压缩机,两台4AV10型压缩机一台作为高级压缩机,形成一组配组双级机。 ② -28℃系统(冻结物冷藏间),取10℃温差,蒸发温度为z t =-28℃。用立式冷凝器,312+=t t ℃、 t t t t ?++= 2 2 11 取(=?t 6℃)冷凝温度为1t =32℃,采用配组双级压缩机,取§=1/3.机械负荷j Q = 47347。99w 解:⑴根据z t =-28℃ 1t =32℃和§=1/3 查图2-1得中间冷却 zj t =2.3℃ ⑵根据中间冷却温度确定过冷温度g t =(2.3+4)℃=6.3℃ ⑶根据蒸发温度z t =-28℃和中间冷却温度zj t =2.3℃,查图2-5得低压级压缩机的输气系数 λ=0.78 ⑷根据蒸发温度z t =-28℃和过冷温度g t =6.3℃,查表2-4得低压级压缩机单位容积制冷量r q =1039kj/3m ⑸计算低压级压缩机的理论输气量: r j d q Q V λ6.3= = 332.2101039 *78.099 .47347*6.3m =/h. ⑹选择低级压缩机。根据计算出的低级压缩机理论输气量,从压缩机产品样本中选8AW10压缩机一台作为低压级压缩机,其理论输气量 36.253m V d =/h ,可以满足要求。

常用空气压缩机选型参考.

面对市场上各式各样不同功效的压缩机, 很多用户对压缩机的选型上无法有一个确切的认识, 有时候是因为对不同压缩机的功效和性能不能完全了解, 而导致无法合理选型,无法选择可靠、高效、节能的压缩机型。 根据用户的具体情况和实际工艺要求, 选用适合生产需要的空气压缩机。既不宜贪大求洋盲目选择优质高价的机型而多花费不必要的支出, 也不能为了节省开支而一味选取故障频发的劣质机型充数, 毕竟空气压缩机是工业生产中的重要动力设备。 现将常用的几种压缩机型的优缺点和其适用范围做一个简单的介绍, 希望能为用户在选择压缩机的时候做一个参考。 若按照压缩机气体方式的不同, 通常将压缩机分为两大类, 即容积式和动力式(又名速度式压缩机。容积式和动力式压缩机由于其结构形式的不同, 又做了以下分类: 螺杆压缩机 螺杆空压机是回转容积式压缩机的一种,在其中两个带有螺旋型齿轮的转子相互啮合,从而将气体压缩并排出。 螺杆空气压缩机按照数目分,分为单螺杆和双螺杆;按压缩过程中是否有润滑油参与分为喷油和无油螺杆空压机,无油压缩机又分为干式和喷水两种。螺杆空压机总的来说结构简单,易损件少,排气温度低,压比大,尤其不怕气体中带液、带尘压缩, 喷油螺杆式压缩机的出现, 使动力工艺和制冷用的螺杆式压缩机(包括螺杆式空压机、螺杆式制冷机等在国内外得到了飞速的发展。工作原理 螺杆式空气压缩机是利用阴阳螺杆转子的相互啮合使齿间容积不断减小、气体的压力不断提高, 从而连续地产生压缩空气。螺杆式空气压缩机也属于容积式压缩机, 但由于螺杆机型的工作原理, 决定了相对于活塞式空气压缩机而言, 螺杆式空气压缩机供气稳定,一般不需要配备储气罐。工作过程如下图所示。主要优点

空压机的选型计算

第十四章 空压机的选型计算 一 、学习目的和要求 通过本章学习,了解空压机的选型计算方法。 二、重点与难点 (1)空压机的选型计算; (2)空压机的选型计算。 三、课程内容 一、设备选择的原则与要求 选择矿山压缩设备设备的原则是,必须保证能在整个矿井服务期限内,在用气量最多、输送距离最远的情况下,供给足够数量和压力的压缩空气,同时应该经济合理。 1.选型设计时必须的资料 (1)风动工具的台数、型号、使用地点和距离; (2)巷道开拓系统图和地面工业广场布置图; (3)井口及各开采水平标高,最远采区的距离; (4)矿井年产量和服务年限。 2.选型设计的主要任务 (1)选择空压机的型式和确定所需的台数; (2)选择电动机、电控设备和附属装置; (3)确定压气管道; (4)提出主要技术经济指标; (5)绘制空压机站的布置图和管道布置图。 二、选型设计的步骤和方法 1.确定空压机站必须的供气量 空压机站必须的供气量由风动工具的耗气量决定的。常用风动工具的耗气量如表1所列,但在风动工具日久磨损后,耗气量将会有所增加,同时风动工具一般都是间歇性工作,因此在确定风动工具的总耗气量时,必须考虑到各种风动工具的间歇工作使总耗气量减少以及沿途泄漏使总耗气量增加等因素。 表1 煤矿常用风动工具型号规格表 空压机站必须的供气量可按下式计算 i i i K q n a a a Q ∑=321 公式1

式中:Q ——空压机站的供气量,/min m 3。 1a ——沿管路全长的漏风系数。它与管路的连接方法、接头数量、衬垫种类、 管道直径和管内压力大小有关。在设计时,一般依管路的长度进行估算。1a 的值可按表2选取; 2a ——机械磨损使压气消耗量增加的系数。对于风钻或风镐,2a =1.15;对于其它风动 机械,2a =1.1 ; 3a ——海拔高度修正系数,其值见表3; n i q i ——每台风动工具的耗气量, k i ——同型号风动工具的同时使用系数,其值见表4。 2.估算空压机必须的出口压力 空压机的出口压力,除了应保证工作地点的压力比风动工具的工作压力大9.81×105Pa 外,尚需考虑管路的最大压力损失i p ∑?。因此,空压机必须的出口压力应按下式计 算 510981.0?+∑?+=i g p p p 公式2 式中:p ——空压机的出口压力,Pa ; p g ——风动工具的工作压力,Pa ; i p ∑?——压气管路中,最远一趟管路的压力损失之和,可按每公里管路损失(0.3

空气压缩机选型主要计算公式

1.波义目定律:假设温度不变则某一定量气体的体积与绝对压力成反比。 V1/V2=P2/P1 2.查理定律:假设压力不变,则气体体积与绝对温度成正比。V1/V2=T1/T2 3.博伊尔-查理定律 (P1V1)/T1=(T2V2)/T2 P:气体绝对压力 V:气体体积 T:气体绝对温度 4.排气温度计算公式 T2=T1×r(K-1/K) T1=进气绝对温度 T2=排气绝对温度 r=压缩比(P2/P)P1=进气绝对压力 P2=排气绝对压力 K=Cp/Cv 值空气时K 为1.4(热容比/空气之断热指数) 5.吸入状态风量的计算(即Nm3/min 换算为m3/min) Nm3/min:是在0℃,1.033kg/c ㎡ absg 状态下之干燥空气量 V1=P0/(P1-Φ1·PD) (T1/T0)×V0 (Nm3/hr dry)

V0=0℃,1.033kg/c ㎡ abs,标准状态之干燥机空气量(Nm3/min dry) Φa=大气相对湿度 ta=大气空气温度(℃) T0=273(°K) P0=1.033(kg/c ㎡ abs) T1=吸入温度=273+t(°K) V1=装机所在地吸入状态所需之风量(m3/hr) P1:吸入压力=大气压力Pa-吸入管道压降P1 △=1.033kg/c ㎡ abs-0.033kg/c ㎡=1.000kg/c ㎡ abs φ1=吸入状态空气相对湿度=φa×(P1/P0)=0.968φa PD=吸入温度的饱和蒸气压kg/c ㎡ Gabs(查表)=查表为mmHg 换算为kg/c ㎡ abs 1kg/c ㎡=0.7355mHg 例题: V0=2000Nm3/hr ta=20 φa=80% ℃ 则V1=1.033/(1-0.968×0.8×0.024)×﹝(273+20)/273﹞ ×2000=2220 6.理论马力计算 A 单段式HP/Qm3/min=﹝(P/0.45625)×K/(K-1)﹞× ﹝(P2/P1)(K-1)/K-1﹞ B 双段式以上HP/Qm3/min=﹝(P/0.45625)×nK/(K-1)﹞×﹝(P2/P1)(K-1)/nK-1﹞ P1=吸入绝对压力(kg/c ㎡ Gabs)

压缩机的选型方法

压缩机的选型方法 ①确定热泵的工质,冷凝温度,蒸发温度,容积制热量,制热量,压缩机功率。 表2-30 典型制热温度时的可选工质(部分) 表2-31 典型工质的饱和气线特性

GB/T 23137-2008 家用和类似用途热泵热水器 表1 空气源热泵热水器的试验工况 表2-1 纯工质的热物性常数(部分) 表2-4 工质的环境特性数据和安全性分类(部分)

综合考虑制热温度与环境友好的因素,选择R134a为工质。 ②先考虑有无该工质的专用压缩机,如R22,R134a,R717,R744等均有专用压缩机系列。 表2-43 典型工质及压缩机的可选润滑油

R134a作为使用最广泛的中低温环保制冷剂,由于R134a良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的R12的替代品,主要应用于在使用R12制冷剂的多数领域,包括:冰箱,冷柜,饮水机,汽车空调,中央空调,除湿机,冷库,商业制冷,冰水机,冰淇淋机,冷冻冷凝机组等制冷设备中,同时还可应用于气雾推进剂,医用气雾剂,杀虫药抛射剂,聚合物(塑料)物理发泡剂,以及镁合金保护气体等. R134a是目前国际公认的R12最佳的环保替代品.R134a不含氯原子,对臭氧层不起破坏作用,具有良好的安全性能(不易燃,不爆炸,无毒,无刺激性,无腐蚀性):其制冷量与效率与R12非常接近,所以视为优秀的长期替代制冷剂.R134a可广泛用做汽车空调,冰箱,中央空调,商业制冷等行业的制冷剂,并可用于医药,农药,化妆品,清洗行业. 因离心式压缩机与螺杆式压缩机用于150kw以上的制冷量,不适合家用热泵热水器用。又R134a与R12性质相近。为此,选择滚动转子式压缩机进行实验。 ③如有专用压缩机,根据热泵的制热量、功率范围及当地能源情况,确定压缩机的形式。 如制热量较大时可考虑采用离心式压缩机,制热量中等时可采用时考虑螺杆式压缩机,制热量不大时可考虑活塞式、旋转式、涡旋式压缩机。如用电方便时,宜首选封闭式压缩机;用电较紧张时,可考虑采用内燃机或燃气轮机驱动的开启式压缩机。 ④压缩机形式确定后,选择生产该形式压缩机的制造商,查询压缩机的样本资料,根据制 热量确定压缩机型号。

压缩机设计计算

制冷剂的选择 本设计使用R134a作为冷媒,因为R134a对大气层的破坏相对较小、安全性好、无色、无味、不燃烧、不爆炸、基本无毒性、化学性质稳定,是一种理想的制冷剂,表1是R134a的一些基本性质。 ①压缩机初选: a. 首先求出理论冷媒循环量: Q = G th ?Δie th = Q /Δie Q:制冷量(kcal/h) G th :理论冷媒循环量(kg/h) Δie:蒸发器吸热量(kcal/kg)已经求得Q = 3444.2kcal/h,Δie = 29.6 kcal/kg,代入上式得: G th = 116.4kg/h) b. 然后求出理论的排量: G th = (Vs / V 1 )?(N c ? N v ? 60 ? 10-6) s = G th V 1 /(N c ? N v ? 60 ? 10-6) V s :压缩机容量(cm3/r) N c :压缩机转速(rpm) N v :压缩机容积效率 V 1 :压缩机入口气体比体积(m3/kg) 已知G th = 116.4 kg/h、V 1 = 0.062m3/kg、Nc =1800rpm、Nv取0.7. V s = 116.4? 0.062 /(1800 ? 0.7 ? 60 ? 10-6) = 95.5(cm3/r) c. 压缩机动力: Pw = G ?Δis/(860 ?η c ?η m ) Pw:实际消耗功率(Kw) η c :隔热效率 ηm:机械效率 ηc约等于0.7,ηm的范围为0.65~0.9,这里取0.8,代入上式得:Pw = 116.4 ? 10.1/(860 ? 0.7 ? 0.8) = 2.44(Kw) d. COP值的计算: COP = COP (th)?η c ?η m = (Δie / Δis) ?η c ?η m = (29.6/10.1) ?0.7?0.8

压缩机选型依据

压缩机选型依据 螺杆机与活塞机异同 压缩空气已经在大多数公司的日常运作中担当至关重要的角色。对压缩机的需求是显然的,但选择哪种压缩机呢?螺杆式还是活塞式,才能使其在设备中运转最好,这是一个很值得讨论的问题。这首先就需要考虑这两种压缩机的相似与不同之处,才能选出最合适的一种。 压缩机已在各种气体领域广泛应用,但空气压缩是应用最广的一部分。目前,固定式螺杆空气压缩机大约占据40%

的市场份额,而活塞式空气压缩机占有21%的市场份额(按美元计算)。 活塞压缩机用于很多不同的设备中。但在标称压力 0.7~1.0MPa范围的空气系统中,活塞压缩机的使用正迅速减少。当然,由于活塞式压缩机技术的进步,对更高压气体设备以及能在苛刻环境中运行的气体压缩设备的需求,使活塞压缩机在很多设备中成为可行且明智的选择。 22kW以上 螺杆压缩机几乎占据了22kW以上,标称压力在0.7~1.0MPa内空气系统的大部分市场份额。导致这种趋势的是其性能与可靠性的提高,以及减少的维护与更低的初成本。 尽管如此,双作用的活塞压缩机仍然是效率最高的压缩机。螺杆的转子形状减小了螺杆压缩机使用的高效率范围,所以,更优的转子型线、改进的加工以及创新设计是螺杆压缩机的关键因素。

例如,一台低速、直接驱动的螺杆压缩机可以提供排气压力为0.7MPa、0.13~0.14m3的气量,这是双作用活塞压缩机的90~95%。对于大多数用户,除非一些能耗特别可观的场合,由于其较高的初投资(购买价格)而言,效率更高的双作用活塞压缩机往往因投资回收期长而不划算。 一台维护良好的螺杆式压缩机可以提供10年甚至更久的运行。同时,其带故障诊断与处理能力的控制系统,能基于运行温度指出换油间隙,也提高了压缩机的可靠性与寿命。 维护 对于维护费用,螺杆式压缩机较活塞压缩机有优势。双作用的活塞压缩机比螺杆机的维修周期更短。活塞压缩机上的气阀、活塞环以及别的易损件都需要周期性维护。

压缩机选型计算

压缩机的选型计算 ① -33℃系统(冻结间),取10℃温差,蒸发温度为z t =-33℃。用立式 冷凝器,312+=t t ℃、 t t t t ?++=2 211 取(=?t 6℃)冷凝温度为1t =32℃,采用配组双级压缩机,取§=1/3.机械负荷 其理论输气量3634m V d =/h ,可以满足要求。 ⑺选择高压级压缩机。根据选定的高、低级压缩机理论输气量之比§=1/3、39.575m V d =/h 得3 d g V V ==(575.9/3)3m /h=191.973m /h 。 从压缩的产品样本中选出两台4AV10型压缩机作为高级压缩机,其理

论输气量36.253m V d =/h 。 实际选配两台8AS10和一台4AV10型压缩机一台作为低压级压缩机,两台4AV10型压缩机一台作为高级压缩机,形成一组配组双级机。 ② -28℃系统(冻结物冷藏间),取10℃温差,蒸发温度为z t =-28℃。 用立式冷凝器,312+=t t ℃、 t t t t ?++=2 211 取(=?t 6℃)冷凝温 j = ⑹选择低级压缩机。根据计算出的低级压缩机理论输气量,从压缩机产品样本中选8AW10压缩机一台作为低压级压缩机,其理论输气量36.253m V d =/h ,可以满足要求。 ⑺选择高压级压缩机。根据选定的高、低级压缩机理论输气量之比§=1/3、332.210m V d =/h 得3 d g V V ==(210.32/3)3m /h=70.13m /h 。 从

压缩的产品样本中选出4AV10型压缩机一台作为高级压缩机,其理论输气量3 V =/h。 126m 8. d 实际选配1台8AW10压缩机一台作为低压级压缩机,4AV10型压缩机一台作为高级压缩机,形成一组配组双级机。 冷却设备的选型计算 和t27℃ (由与4点等压与2点等S得) =3h1532.35 kJ/kg = 3 = t-3.5℃=4h1457.855 kJ/kg 4 t85℃ (由与6点等压与4点等S得) =5h1639.05 kJ/kg = 5 = t32℃=6h351.466 kJ/kg 6 = t0.5℃=7h202.313 kJ/kg 7

压缩机选型

第一章压缩机的选型 1.1 压缩机的选型原则 压缩机可供选择的有往复式和离心式两种:离心式压缩机性能稳定,易损件少,可不考虑备用,但投资远远大于往复式压缩机。往复活塞式压缩机属于容积式压缩机,它能够提供较大的压比,而且具有无论流量大小、分子量大小,都可以达到较高的出口压力,而且与输送气体的分子量无关等优点,但同时带有结构复杂,易损件多的缺点。 在化工生产中,气体复杂,分子量多变,以及考虑资金原因,所以在化工装置中广泛采用往复活塞式压缩机来输送气体或提高气体的压力。而一旦确定采用往复式压缩机,应对其结构、性能等方面进行仔细研究并作出合理的选择。合理确定压缩机的机型及主要参数和配置根据装置的不同和对进出口压力要求的不同,压缩机的级数也不同,同时随着装置规模不断扩大,压缩机的机型也在逐步增大。决定压缩机机型的主要参数包括级数、结构形式、平均活塞速度、活塞杆负荷等。在工业生产中,由于介质复杂,以及考虑投资,往复式压缩机运用比较广泛,所以介绍往复式压缩机选型。 1.1.1往复式压缩机级数的确定 往复式压缩机的级数主要受到级排气温度的限制。美国石油学会标准API618《石油、化工及气体工业用往复式压缩机》规定,除非另有规定和认可,最大预期排出温度应不超过150℃,(300°F),此限制适用于所有规定的运行和负荷条件。对某些使用情况(如使用高压氢气或需采用无油润滑汽缸应特别考虑降低温度极限)。对于焦炉气来说预定排出温度不应超过140℃。 1.1.2往复式压缩机的结构形式 往复式压缩机的结构形式。大型往复式压缩机一般为多级多列结构,为取得较好的动力平衡及运行稳定性,多采用卧式布置。根据曲柄夹角的不同,主要分为下述两种形式: 1.对动式压缩机。其结构特点是每一相对列的两组运动部件作对称于主轴中心线的相向运动。当压缩机为偶数列时(此时一般称为对称平衡型压缩机)。一、二阶往复惯性力和离心力都能相互抵消。但当压缩机为三列时,虽然往复惯性力和惯性力矩能够自动平衡,压缩机总阻力距变化很大,这是其缺点。 2.对置式压缩机。对置式压缩机的气缸布置在机身两侧,但相对列的活塞运动部件做不对称运动。对于三列及其以上的奇数列,曲柄夹角一般在360°内均匀分配,对于这种压缩机仅一阶往复惯性力能够自动平衡,但总阻力矩比较均匀。实际应用中,为取得较好的动力平衡性,对于需采用偶数列的机组,宜选用对称平衡型结构;对于需采用奇数列的机组,最好选用对置型结构;此时若要采用对称平衡型结构,最好加一空列,使其转化成偶数列。 1.1.3压缩机的转速及平均活塞速度 压缩机的转速和平均活塞速度对压缩机的M TBF(平均无故障工作时间)起着关键作用,同时也决定了压缩机机型的大小。一般来说,选用较高的转速和较高的平均活塞速度可以导致较小的机型和较小的泄漏(较高的效率);选用较低转速可增加气阀的寿命,较低的平均活塞速度则可以增加填料、活塞环的寿命。但过低的压缩机的转速和平均活塞速度会使得压缩机的机型增大,增加装置的一

空压机选型计算

宏达煤矿空压机选型计算与设计 第一节空压机的选型计算 一、压缩机供气量 A、按最大班下井人数计算风量,最大班下井人数60人,供气量依据《六大系统规范》中急救袋供气量每人不得少于0.3m3/min计算,总供气量: Q=0.3×60=18m3/min B、按风动工具计算: 该矿现在正在进行600kt/a的改扩建工程设计,预计明年即可完成立项批复前期准备工作,为避免重复投资,井下每班同时使用的风动工具选为MFC-1094/2465单体锚杆钻机4台或PZ-5B 型混凝土喷射机一台; Q=a1a2Y∑n i q i K i =1.2×1.2×1.09×4×3.1×1 =19.5(m3/min) 式中:a1—沿管路全长的漏风系数; a2—风动工具磨损后耗气量增加的系数;

Y—海拔高度修正系数; n i—风动工具同时使用台数; q i—每台风动工具的耗气量,(单台MFC风动单体锚杆钻机:空气消耗量为3.1 m3/min,工作压力为0.4~0.7MPa;单台PZ-5B型混凝土喷射机:空气消耗量为7~8 m3/min,工作压力为0.2~0.4 MPa;锚杆钻机和混凝土喷射机两者不同时工作,取两者中较大值); K i—同型号风动工具的同时工作系数; 二、压缩机必须的出口压力 A.根据压风自救装置系统,压机源压力为0.3~0.7MPa,设计取0.4MPa计算: P=P P+ΔP i+0.1=0.4+0.04×3.2+0.1=0.63MP a 式中:P—压缩机必须的出口压力,MPa; P P—压气源压力, MPa; ΔP i—最远一路管道各段损失之和,可按每km管长压力损失0.03~0.06 MPa计算,本设计取0.04MPa,最远一路管长取3200m. 0.1—考虑橡胶管、管子连接不良及旧管内粗糙度增加的压力损失,一般软管长度不超过15m。 B、按井下用风设备计算出口压力: P=P P+ΔP i+0.1=0.5+0.04×3.2+0.1=0.728MP a 三、压缩机的选型 根据计算,选用双螺杆空气压缩机2台,并留有一台压缩机的备用位置,额定排气量20m3/min,额定排气压力0. 8MP a配用电机功率110kW,外形尺寸2540×1640×1860mm,重量3800kg。正

常用空气压缩机选型参考

常用空气压缩机选型参考 面对市场上各式各样不同功效的压缩机,很多用户对压缩机的选型上无法有一个确切的认识,有时候是因为对不同压缩机的功效和性能不能完全了解,而导致无法合理选型,无法选择可靠、高效、节能的压缩机型。 根据用户的具体情况和实际工艺要求,选用适合生产需要的空气压缩机。既不宜贪大求洋盲目选择优质高价的机型而多花费不必要的支出,也不能为了节省开支而一味选取故障频发的劣质机型充数,毕竟空气压缩机是工业生产中的重要动力设备。 现将常用的几种压缩机型的优缺点和其适用范围做一个简单的介绍,希望能为用户在选择压缩机的时候做一个参考。 若按照压缩机气体方式的不同,通常将压缩机分为两大类,即容积式和动力式(又名速度式)压缩机。容积式和动力式压缩机由于其结构形式的不同,又做了以下分类: 螺杆压缩机 螺杆空压机是回转容积式压缩机的一种,在其中两个带有螺旋型齿轮的转子相互啮合,从而将气体压缩并排出。 螺杆空气压缩机按照数目分,分为单螺杆和双螺杆;按压缩过程中是否有润滑油参与分为喷油和无油螺杆空压机,无油压缩机又分为干式和喷水两种。 螺杆空压机总的来说结构简单,易损件少,排气温度低,压比大,尤其不怕气体中带液、带尘压缩,喷油螺杆式压缩机的出现,使动力工艺和制冷用的螺杆式压缩机(包括螺杆式空压机、螺杆式制冷机等)在国内外得到了飞速的发展。 工作原理 螺杆式空气压缩机是利用阴阳螺杆转子的相互啮合使齿间容积不断减小、气体的压力不断提高,从而连续地产生压缩空气。螺杆式空气压缩机也属于容积式压缩机,但由于螺杆机型的工作原理,决定了相对于活塞式空气压缩机而言,螺杆式空气压缩机供气稳定,一般不需要配备储气罐。工作过程如下图所示。 主要优点 1、可靠性高:螺杆空压机零部件少,易损件少,因而它运转可靠,寿命长。

压缩机选型计算

压缩机选型计算 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

压缩机的选型计算 ① -33℃系统(冻结间),取10℃温差,蒸发温度为z t =-33℃。用立式 冷凝器,312+=t t ℃、 t t t t ?++= 2 2 11 取(=?t 6℃)冷凝温度为1t =32℃,采用配组双级压缩机,取§=1/3.机械负荷j Q =. 解:⑴根据z t =-33℃ 1t =32℃和§=1/3 查图2-1得中间冷却zj t =-3.5℃ ⑵根据中间冷却温度确定过冷温度g t =(+4)℃=0.5℃ ⑶根据蒸发温度z t =-33℃和中间冷却温度zj t =-3.5℃,查图2-5得低压级压缩机的输气系数 λ= ⑷根据蒸发温度z t =-33℃和过冷温度g t =0.5℃,查表2-4得低压级压缩机单位容积制冷量r q =1007kj/3m ⑸计算低压级压缩机的理论输气量: r j d q Q V λ6.3= = 39.5751007 *775.049 .124845*6.3m =/h. ⑹选择低级压缩机。根据计算出的低级压缩机理论输气量,从压缩机产品样本中选两台8AS10和一台4AV10型压缩机作为低压级压缩机,其理论输气量3634m V d =/h ,可以满足要求。 ⑺选择高压级压缩机。根据选定的高、低级压缩机理论输气量之比§=1/3、39.575m V d =/h 得3 d g V V = =(3)3m /h=3m h 。 从压缩的产品样本中选出两台4AV10型压缩机作为高级压缩机,其理论输气量 36.253m V d =/h 。

离心机知识和压缩级选型计算

离心式压缩机 离心式压缩机第三章离心式压缩机 3.1 离心式压缩机概述 3.2 基本方程式 3.3 级内的各种流量损失 3.4 多级压缩 3.5 功率与效率 3.6 性能与调节 3.7 相似理论的应用 3.8 主要零部件及辅助系统 3.9 安全可靠性 3.10 选型 3.1 离心式压缩机概述 3.1.1 发展概况 3.1.2 工作原理 3.1.3 工作过程与典型结构 3.1.4 级的结构与关键截面 3.1.5 离心压缩机特点 3.1.6 适用范围 3.1.1 发展概况 离心式压缩机是透平式压缩机的一种.早期只用于压缩空气,并且只用于低,中压力及气量很大的场合.目前离心式压缩机可用来压缩和输送化工生产中的多种气体.它具有:处理量大,体积小,结构简单,运转平稳,维修方便以及气体不受污染等特点. 随着气体动力学的研究,使得离心式压缩机的效率不断提高;又由于高压密封,小流量窄叶轮的加工和多油楔轴承等技术关键的研制成功,解决了离心压缩机向高压力,宽流量范围发展的一系列问题,使离心压缩机的应用范围大为扩展,以致在许多场合可以取代往复活塞式压缩机. 3.1.2 工作原理 一般说来,提高气体压力的主要目标就是增加单位容积内气体分子的数量,也就是缩

短气体分子与分子间的距离.达到这个目标可采用的方法有: 1,用挤压元件来挤压气体的容积式压缩方法(如活塞式); 2,用气体动力学的方法,即利用机器的作功元件(高速回转的叶轮)对气体作功,使气体在离心力场中压力得到提高,同时动能也大为增加,随后在扩压流道中流动时这部分动能又转变成静压能,而使气体压力进一步提高,这就是离心式压缩机的工作原理或增压原理. 3.1.3 工作过程与典型结构 1-吸入室; 2-轴; 3-叶轮; 4-固定部件; 5-机壳; 6-轴端密封; 7-轴承; 8-排气蜗室; 离心压缩机 转子:转轴,固定在轴上的叶轮,轴套,联轴节及平衡盘等. 定子:气缸,其上的各种隔板以及轴承等零部件,如扩压器,弯道,回流器,蜗壳,吸气室. 驱动机 转子高速回转 叶轮入口产生负压(吸气) 气体在流道中扩压 气体连续从排气口排出 气体的流动过程是: 组成 离心式压缩机常用术语: 级: 由一个叶轮与其相配合的固定元件所构成 段: 以中间冷却器作为分段的标志,如前所述,气流在第三级后被引出冷却,故它为二段压缩.

制冷量的计算方法风冷凝器水冷凝器换热面积计算方法与压缩机匹配选型

制冷量的计算方法风冷凝器水冷凝器换热面积计算方法与压缩机匹配选型 1)风冷凝器换热面积计算方法 制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE =-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103 m2 2)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2 蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。 3)制冷量的计算方法:=温差×重量/时间×比热×设备维护机构 例如:有一个速冻库 1)库温-35℃ 2)速冻量1T/H 3)时间2/H内 4)速冻物质(鲜鱼) 5)环境温度27℃ 6)设备维护机构保温板计算:62℃×1000/2/H×0.82×1.23=31266 kcal/n 可以查压缩机蒸发温度CT=40 CE-40℃制冷量=31266 kcal/n 制冷机组制冷系统配套设备组成 一套完整的制冷机组制冷系统,除压缩机、冷凝器、膨胀阀,蒸发器和控制系统五个主件外,为了保证系统正常、经济和安全的运行,还需设置一定数量的其它辅助设备。辅助设备的种类很多,按照它们的作用,基本上可以分为两大类: (1)维持制冷循环正常工作的设备,如两级压缩的中间冷却器等; (2)改善运行指标及运行条件的设备,如油分离器、集油器、气液分离器、空气分离器以及各种贮液器,电磁阀,压力控制器等。此外,在制冷系统中还配有用以调节、控制与保证安全运行所需的器件、压力仪表和连接管道的附件等。 制冷系统中的辅助设备 一、油分离器与集油器 (一)油分离器的作用在蒸汽压缩式制冷系统中,经压缩后的氨蒸汽(或氟利昂蒸汽),是处于高压高温的过热状态。由于它排出时的流速快、温度高。汽缸壁上的部份润滑油,由于受高温的作用难免成油蒸汽及油滴微粒与制冷剂蒸汽一同排出。且排汽温度越高、流速越快,则排出的润滑油越多。对于氨制冷系统来说,由于氨与油不相互溶,所以当润滑油随制冷剂一起进入冷凝器和蒸发器时会在传热壁面上凝成一层油膜,使热阻增大,从而会使冷凝器和蒸发器的传热效果降低,降低制冷效果。据有关资料介绍在蒸发表面上附有0.1mm油膜时,将使蒸发温度降低2.5℃,多耗电11~12%。所以必须在压缩机与冷凝器之间设置油分离器,以便将混合在制冷剂蒸汽中的润滑油分离出来。 (二)油分离器的工作原理大家都知道,汽流所能带动的液体微粒的尺寸是与汽流的速度有关。若把汽流垂直向上运动产生的升力与微粒的重量相平衡时的汽流速度称为平衡速度,并用符号ω

相关文档