文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 绝缘电阻表计量标准技术报告

绝缘电阻表计量标准技术报告

绝缘电阻表计量标准技术报告
绝缘电阻表计量标准技术报告

教你如何绝缘电阻测试

五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。 Rm≥U/(1000+P/100) 因P/100相对于1000而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”Rm≥U/1000对于我们常见的380v电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于(380/1000)MΩ=0.38MΩ,即Rm≥0.38MΩ 上式计算值低于0.38MΩ时,则按0.38MΩ考核。 但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出,GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定。 六、关于吸收比:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。 绕组的吸收比,是从开始摇测到第15s和到第60s时,两个绝缘电阻值的比值。用B代表吸收比,Rm15和Rm60分别代表第15s和第60s时的两个绝缘电阻值,则用算式表示为:B=Rm60/Rm15 吸收比的合格标准是≥1.3。若<1.3,则说明该绕组受潮较严重。 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 绝缘电阻测试记录

绝缘电阻表检定规程

宝珠寺水力发电厂企业标准 电气设备检修技术标准 绝缘电阻表检定规程 Q/BZS.JS.DQ.49-2000 1 主题内容与适用范围 本标准规定了绝缘电阻表的检定技术要求、检定条件、检定周期等内容。 本标准适用于我厂所有测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的绝缘电阻表的检定工作。 2 引用标准 国标JJG622-97《绝缘电阻表检定规程》 3 技术要求 3.1 基本误差 3.1.1 绝缘电阻表的基本误差按式(1)计算 E B B A P R F = - ?100% (1) 式中:BP-绝缘电阻表指示器标称值 BR-标准电阻箱示值AF-基准值 3.1.2 基准值的选取原则 a 对非线性标尺的绝缘电阻表的基准值规定为测量指示值。 b 对线性标尺的绝缘电阻表的基准值为量程。 3.1.3 对非线性标尺的绝缘电阻表的整个量程划分为三个区段,II区段长度由厂家 提出,但不得小于标尺全长的50%且为高准确度区,I区段为起始刻度点到Ⅱ区段始点,Ⅲ区段为Ⅱ区段终点到最大有效量程点,且I和Ⅲ区段为低准确度区,绝缘电阻表准确度等级与各区段允许误差限值的关系见表1。 额定电压小于或等于1kV时,应高于20MΩ,当额定电压大于1kV时,应高于30MΩ。 3.3 倾斜影响:绝缘电阻表的工作位臵向任一方向倾斜5°,其指示值的改变不 应超过基本误差极限值的50%。 3.4 端钮电压及其稳定性 3.4.1 绝缘电阻表在开路时端钮电压称为开路电压,其应在额定电压的90%~1 00%范围内,开路电压的峰值与有效值之比应不大于1.5。 3.4.2 绝缘电阻表测量端钮接入电阻等于中值电阻时,端钮电压称为中值电压,中 值电压应不低于绝缘电阻表额定电压值的90%。 宝珠寺水力发电厂2000-00-00批准 2000-00-00实施

JJG596-1999电子式电能表检定规程

电子式电能表检定规程 本规程适用于新和产、使用中和修理后,额定频率为50Hz或60Hz,利用电子元(器)件的特性测量交流有功电能量的电子式电能表(以下简称电能表)的检定。这些电能表包括标准电能表和安装式电能表。 本规程不适用于感应式电能表的检定。 1技术要求 1.1外观 受检电能表上的标志应符合国家标准或有关技术标准的规定,至少应包括以下内容:厂名;计量器具许可证纺编号;出厂编号;准确度等级;脉冲常数;额定电压;基本电流及额定最大值。 1.2基本误差 1基本误差以相对误差的百分数表示。在本规程2.1规定的条件下,电能表的基本误差极限值(简称基本误差限)不得超过表1至表4的规定。 表1 单相和三相(平衡负载)标准电能表的基本误差限

表3 单相和三相(平衡负载)安装式电能表的基本误差限 表4 不平衡负载时三相安装式电能表的基本误差限 1.2.2在检定周期内,电能表的基本误差值不得超过表1至表4的规定。标准电能表在检定周期内基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限的绝对值。 1.2.3标准电能表在24h内的基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限绝对值的1/5。 1.2.4从预热时间结束算起,标准电能表连续工作8h,基本误差不得超过基本误差限,且基本误差改变量的绝对值不得超过表5的规定。

表5 标准电能表连续工作8h的允许基本误差改变量 1标准电能表应具有(配有)电能值或高频脉冲数的显示,也可有高频和低频脉冲输出。高、低频脉冲均应为一定幅值的矩形波,要给出高频和低频脉冲输出的脉冲常数C H (P H/kW·h)和C L(P L/kW·h),并要使显示与脉冲输出所代表的电能值一致。 1各级标准电能表,在输入为额定功率时,高频脉冲频率F H(Hz)不得低于表6的规定。 表6 标准电能表在额定输入功率下的高频脉冲频率F H值 1.3.1.2各级标准电能表显示位数和显示其被检表误差的分辨率不得少于表7的规定。 表7 标准电能表显示器的显示位数和显示其被检表误差的分辨率 1.3.2安装式电能表应具有电能值(kW·h)显示,并应有供测量误差的脉冲输出。要给出脉冲常数C(P/ kW·h)。要使显示与输出脉冲的关系与铭牌上的标志一致。 1.3.3电能表显示器要能够复零。当为自动复零(或自动转换显示内容)时,每个量值的显示时间不得少于3s。 注:P H——标准电能表的高频脉冲; P L——标准电能表的低频脉冲; P——安装式电能表的脉冲。 1.4控制 在标准电能表中(或显示器中)应有接收控制脉冲(时间脉冲和电能脉冲)的功能,以控制累计电能的启动和停止。 1.5启动、潜动和停止 1在参比电压、参比频率及功率因数为1的条件下,在负载电流不超过表8的规定时,单相标准电能表应启动并累计计数,安装式电能表应有脉冲输出或代表电能输出的指示灯闪烁。

JYBJ绝缘电阻表检定装置

一、概述 绝缘电阻表是国家强制检定计量器具,绝缘电阻表检定规程为直接作用模拟指示的绝缘电阻表检定规程JJG622-1997和电子式绝缘电阻表检定规程JJG1005-2005。检定装置的主要标准器为高压高阻箱和高压电压表。绝缘电阻表检定装置将高压高阻箱(电阻输出部分)和端电压测量的高压数字电压表(电压输入部分)合为一体,同时满足JJG622-1997和JJG1005-2005检定规程的要求,可用于检定各种型号的模拟式和数字式绝缘电阻表。 检定装置中的电阻输出部分的测量上限为2TΩ,标称工作电压为DC10kV。该装置设计有独立的泄漏屏蔽端钮和接地端钮,在测量过程中无明显不稳定及短路、开路现象。 检定装置中电压输入部分的标称电压为DC10kV。输入阻抗10GΩ。本装置能测量绝缘电阻表的开路电压、中值电压和峰值电压。 二、主要技术参数 1.电阻输出(高压高阻箱)部分 1.1 电阻输出部分的准确度等级及工作电压(电流) 1.1.1 固定电阻部分 阻值 1.9TΩ900GΩ400GΩ100GΩ 准确度等级 5 2 2 2 标称电压10k V10k V10k V10k V 1.1.2 可调电阻部分 ×100MΩ×10MΩ 阻值×10GΩ×1GΩ 1 2~10 1 2~10 准确度等级 2 1 1 1 0.5 0.5 标称电压10k V10k V5k V10k V 2.5k V5k V

×1MΩ 阻值 ×100kΩ×10kΩ×1kΩ 1 2 3~10 准确度等级0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 标称电压\流1k V 2kV 2.5k V 1.5mA 8mA 20mA 1.2 调节范围:1kΩ~2TΩ 1.3 使用环境(仪器内部)条件 1.3.1 参考温度范围: 20℃~25℃ 1.3.2 标称使用温度范围: 18℃~28℃ 1.3.3 参考湿度范围: 40%~60% 1.3.4 标称使用湿度范围: 25%~75% 1.4 电阻变差极限 在参考条件下,由单一影响量发生变化所引起的变差 影响量别标称使用范围允许的变差 环境温度18℃~28℃a/2 % 相对湿度25%~75% ≤10GΩ a/2 % >10GΩ a% 工作电压(1~1/5)标称电压 a % ☆ a为检定装置中电阻输出部分各电阻盘的准确度等级(各电阻盘a值不同) 1.5 绝缘电阻 检定装置中电阻输出部分的电路与电路无电气连接的任何其它外部金属间的绝缘电阻,在标称电压下测得的电阻值不小于5G Ω。 1.6 绝缘强度

绝缘电阻表

上海市金山区计量质量检测所朱海东 绝缘电阻表检定装置的测量不确定度的来源主要是人员(读数误差)、方法(定义、测量方法等)、测量环境、测量装置(测量仪器和辅助设备等)四个方面。在评定测量不确定度时应先建立数学模型,根据数学模型的各输入量从这四个方面进行考虑,这样在评定过程中就会做到既不重复也不遗漏。 一、概述 1.评定依据 JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》技术规范 JJG622-1997《绝缘电阻表》检定规程 2.测量标准 ZX119-2型兆欧表标准可调式高阻箱[(0.01~11111.10)MΩ,±(0.2%~2%)] Q5-V型静电电压表[(0~3)kV,±1%] 3.测量方法和测量过程 采用直接比较法,以ZX119-2型标准可调式高阻箱为标准检定兆欧表,调节高阻箱有关读数盘,使被检绝缘电阻表(兆欧表)的指针对准度盘上数字标志的刻度线上。 二、数学模型 Δ=B p—B R 式中:Δ——示值误差;B p——绝缘电阻表指示器标称值;B R——标准高压高阻箱示值。 三、输入量的标准不确定度的评定 1.输入量B p的不确定度u(B p)的评定 输入量B p的不确定度主要来源为读数误差。读数误差导致的不确定度u(B p):由于绝缘电阻表的标尺是非线性的,其最大读数误差为±0.2%,可采用B类方法评定,按均匀分布考虑,k= 可靠性80%,自由度ν1=12 2.输入量B R的不确定度u(B R)的评定 输入量B R的不确定度主要来源为标准器ZX119-2、静电电压表和环境温度带来的误差。 (1)标准器ZX119—2带来的不确定度:采用B类方法评定。由于标准器ZX119-2在(0.01~1000)MΩ和(>1000~11111.10)MΩ的示值误差不同,因此必须对它进行分段评定。 ①在(0.01~1000)MΩ,标准器ZX119—2的最大示值误差为±1%,按均匀分布考虑,k=

绝缘电阻表的结构和测量原理

第七章 绝缘电阻表与接地电阻测试仪 模块1:绝缘电阻表的结构和测量原理(TYBZ01107001) 【模块描述】本模块包含绝缘电阻表的结构和测量原理。通过结构介绍和原理讲解,掌握绝缘电阻表的分类、模拟和数字绝缘电阻表的结构和测量原理。 【正文】 绝缘电阻表的检定是强制检定项目。绝缘电阻表实际使用相当广泛,并直接关系到电气设备的正常运行和工作人员的人身安全。 一、绝缘电阻表分类: 1.按结构原理分: (1) 手摇式兆欧表:测试电压有100V ~2500V ,量程上限达2500M Ω,应用广泛。但操 【 作费力,测量准确度低(受手摇速度、刻度非线性、倾斜角度影响),输出电流小,抗反击能力弱,不适合变压器等大型设备的测量。但因其价格低廉,不仅未被取代,仍有一定市场。 (2) 数字式绝缘电阻表:测量电路中有了数字集成电路以后,手摇式兆欧表被数字 式绝缘电阻表取代。单片机的发展使得数字式兆欧表又更加智能化,计时、计算、储存一并完成。测试电压在5000V 以上有了10000V ,甚至15000V ,可直接读取吸收比和极化指数,测量上限达到100T Ω以上,有自放电回路,抗反击能力强,在电力系统得到广泛应用。 二、指针式兆欧表的结构及工作原理 1.指针式兆欧表的结构 指针式兆欧表是由一台手摇直流发电机和电磁式比率表组成。 指针式兆欧表的测量机构是电磁式比率表,由磁路、电路、指针等部分组成。磁路部分由永久磁铁、极掌、圆柱形铁芯等构成。电路部分由两个可动的线圈构成。可动线圈成丁字形交叉放置,且共同固定在转动轴上。当通入电流后,两个动圈内部的电流方向相反。 手摇直流发电机一般由发电机、摇动手柄、传动齿轮等组成。发电机的容量很小,但能产生较高的电压。常见的电压等级有100V 、250V 、500V 、1000V 、2500V 等。发电机发出的电压越高,测量绝缘电阻值的范围越大。 2.指针式兆欧表的工作原理 电路部分有两个可动的线圈。可动线圈2通过限流电阻,与发电机串联;被测绝缘电阻X R 与可动线圈1及发电机相串联。当线圈通电时,可动线圈1的电流1I 和气隙磁场相互作用,产生转动力矩1M ,可动线圈2的电流2I 与气隙磁场相互作用,产生转动力矩2M 。但它们方向相反,其中1M 为转动力矩,2M 则为反作用力矩。指针的偏转角只决定于两只可动线圈电流的比值,和其他因素无关。被测绝缘电阻X R 不同时,1I 则不同,而2I 基本不变,因此指针有不同的偏转角。 … 由于这种仪表的结构中没有产生反作用力矩的游丝,所以,在使用之前仪表的指针可随意停在标尺的任意位置上。 手摇发电机发出电压的高低,随手摇速度快慢而异。手摇发电机发出的电压不稳定,但是,由于指针偏转角决定于两个可动线圈电流的比值,故指针不会因手摇速度不同而停留在不同的位置,指示不同的X R 值。这是因为手摇速度慢时,1I 减小,2I 也同时按比例减小,始终保持电流的比值不变,这样指针偏转角也就保持一定。 三、数字式绝缘电阻表的工作原理

绝缘电阻表检定装置技术规范书2019.04.25

产品技术规范书 (图片仅供参考) 设备名称:绝缘电阻表检定装置型号: 生产厂家: 产品编码: 品牌:

一、仪器简介 本型绝缘电阻表检定装置是依据JJG1005—2005《电子式绝缘电阻表检定规程》、JJG622—1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》的有关检定项目要求,并参考电力行业标准DL/T845.1—2004《电子式绝缘电阻表》通用技术条件中的相关内容设计制造的专用设备,用于检定电子式绝缘电阻表的示值误差、跌落电压(Ud),短路电流(Id)。与本公司生产的恒速器配合可检定指针式兆欧表的示值误差、开路电压(Uk)、中值电压(Uz)、峰值电压(Uf)。具有结构紧凑、性能稳定、使用方便等特点。是各工矿、企事业单位用来检定各类绝缘电阻表的理想设备。 二、主要技术指标 本绝缘电阻表检定装置主要用来检定额定电压≤5000V的各类绝缘电阻表,也可在绝缘电阻表生产、修理中作标准器具。其电阻器部分可单独使用。数字表部分可测最高8000V 的直流电压。 本检定装置的主要技术性能如下: (一)标准数字表 1、测量范围: 电压为自动量程分两档:0~2000V 1000~5000V 2、基本误差: 3、数字表的响应时间约25秒。 (二)标准电阻器 1、标准电阻器由一串900G的固定电阻和九个电阻盘组成即:100GΩ+2×200GΩ +400GΩ+9×(104+103+102)MΩ+10×(10+1+0.1+0.01+0.001+0.0001)MΩ,阻值范围:0~1000011.1110 MΩ,最小步进100Ω,最高耐压5kV。 2、各十进盘的等级指数和最高使用电压或电流

3、残余电阻值小于1Ω,变差不大于0.1Ω。 4、环境参考条件:20+2-3 ℃,相对湿度:50%±10%. 5、标称使用环境:温度23±5℃,相对湿度:25%~60%。 6.线路对外壳的绝缘电阻:≥1×1011Ω。 7.线路对外壳的绝缘强度应能承受50Hz正弦波电压8kV一分钟试验。 8、电源电压: AC220V 50HZ。 9、外形尺寸:530mm×250mm×170mm。 10、重量:约10kg。 三、注意事项 1、使用本检定装置的环境条件特别是湿度应满足前述的相关要求。在高湿环境使用时,除了检定结果不可信之外,严重时可能造成装置损坏,建议停止使用本装置或采用除湿设备使环境湿度符合要求;仪器要有良好的接地线。 2、长时间未使用本检定装置时,使用前应将标准电阻器的各开关从0~10(9)来回转数次,使其接触稳定可靠。 3、在使用时,应注意实际施加在标准电阻器上的电压(电流),不要超过铭牌上注明的各电阻盘的最高使用电压(电流),以免造成电阻元件超差甚至损坏。 4、本装置测量电压时,量程可自动选择。将测量开关置于U或Uf档位,开启电源,数字表默认“测量2kV”状态;当输入电压大于2kV时,数字表量程升至“测量5kV”状态,无小数点显示, 此时数表的最大测量电压为8kV;当输入电压从大于2kV往小变化时,一直要到显示值小于1000时,量程才降为“测量2kV”状态。 5、由于数字表有较长的时间常数(约25S),故一次测量完毕后需停止恒速器转动或关闭电子绝缘表的电源,置“测量选择”开关于“放电”位置,待高压跌落到百伏以下时,再换量程或改变测量项目,以确保测试人员及设备安全。 特别提示: (1)、在检定本装置的标准数字表时,需注意一定要按常规将标准源的信号退至零后

绝缘电阻表兆欧表检定规程

绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 Verification Regulation of Megohmmeter JJG 622—97 本检定规程经国家技术监督局于1997年10月24日批准,并自1998年5月1日起施行。 归口单位:国家高电压计量站 起草单位:国家高电压计量站 本规程技术条文由起草单位负责解释。 本规程主要起草人: 黄盛洁(国家高电压计量站) 黄卫民(国家高电压计量站) 参 加 起 草 人: 谭德荣(国家高电压计量站) 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 本规程仅适用于测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的绝缘电阻表(包括新制造的、使用中的及修理后的绝缘电阻表)的检定,不适用于数字式及特殊用途,而其技术要求与本规程规定不同的测量绝缘电阻用的仪表。 一 概 述 1 规格 1.1 绝缘电阻表按额定电压分为9种:50,100,250,500,1000, 2000,2500,5000,10000V 。 1.2 绝缘电阻表按准确度等级分为5级:1.0, 2.0,5.0,10.0, 20.0。 1.3 绝缘电阻表检定环境的参考温度为23℃。 1.4 绝缘电阻表的原理图见附录1。它的主要组成部分是直流电源装置的指示仪表。 1.4.1 直流电源装置可分为: a.内附手摇发电机; b.化学电源(如干电池); c.交流电网和整流电路配合的装置。 1.4.2 指示仪表分为: 磁电系电流表及磁电系比率表。 二 技 术 要 求 2 基本误差 2.1 绝缘电阻表的基本误差按公式(1)进行计算。在标度尺测量范围(有效范围)内,每条选定分度线的基本误差极限值应不超过表1的规定。 P R F 100%B B E A ??-=? ??? (1) 式中 B p ——绝缘电阻表指示器标称值; B R ——标准高压高阻箱示值; A F ——基准值。 2.2 对非线性标尺的绝缘电阻表的基准值规定为测量指示值。 2.3 对非线性标尺的绝缘电阻表的量程划分为三个区段(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ),如图1所示。 图1 绝缘电阻表量程区段 2.4 Ⅱ区段长度由厂家提出,但不得小于标尺全长的50%。Ⅰ区段为起始刻度点到Ⅱ区段起始点,Ⅲ区段为Ⅱ区段终点到最大有效量程点。 2.5 Ⅱ区段为高准确度区,Ⅰ和Ⅲ区段为低准确度区。表1为绝缘电阻表准确度等级与各区段允许误差限值的关系。 表1 3 绝缘电阻 绝缘电阻表的测量线路与外壳之间的绝缘电阻在标准条件下,当额定电压小于或等于1kV 时,应高于20M Ω;当额定电压大于1kV 时,应高于30M Ω。 4 倾斜影响 绝缘电阻表的工作位置向任一方向倾斜5°,其指示值的改变不应超过基本误差极

绝缘电阻表计量标准专业技术报告

绝缘电阻表计量标准技术报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

计量标准技术报告 计量标准名称 (0.2级)电子式绝缘电阻表检定装置计量标准负责人安福旺 建标单位名称(公章)内蒙古京泰发电有限责任公司填写日期2010年8月10日

目录 一、建立计量标准的目的 (1) 二、计量标准的工作原理及其组成 (1) 三、计量标准器及主要配套设备 (2) 四、计量标准的主要技术指标 (3) 五、环境条件 (3) 六、计量标准的量值溯源和传递框图 (4) 七、计量标准的重复性试验 (5) 八、计量标准的稳定性考核 (6) 九、检定或校准结果的测量不确定度评定 (7) 十、检定或校准结果的验证 (8) 十一、结论 (9) 十二、附加说明 (9)

一、建立计量标准的目的 使本单位的电子式绝缘电阻表量值在误差允许范围内,可追溯到行标,国家或国际计量标准。保障国家计量单位制的统一和量值传递的一致性、可靠性,确保本单位向社会出具的实验数据准确可靠,具有可比较性。为此,建立本单位的计量标准——ZX119-8兆欧表检定装置,作为本单位工作量值的依据开展对本企业0.2级及以下绝缘电阻表的检定是为保证绝缘电阻表的准确可靠。 二、计量标准的工作原理及其组成 本计量装置采用直接比较法开展对0.2级及以下等级电子式兆欧表的检定。本装置主要由(ZX119-8)兆欧表检定装置组成。

三、计量标准器及主要配套设备 计量标准器 名称型号测量范围 不确定度 或准确度等级 或最大允许误 差 制造厂及 出厂编号 检定或 校准机构 检定周 期或复 校间隔 兆欧表检 定装置 ZX119-8 电阻范围 (0-211111.1110)MΩ 电压范围 (0~5)kV 0.2 江苏省镇 江市计量 实验工厂 9774 内蒙古电 力科学研 究院 一年 主要配套设备

绝缘电阻表校准方法

1.目的 为了确保绝缘电阻表量值的准确可靠,特制定本实施细则,供各操作者使用。 2.范围 本细则适用于测量范围为R:(0~12111.111)MΩ,准确度等级为5.0级以下的绝缘电阻表的校准/检定。 3.引用标准 JJG 622-1997《绝缘电阻表检定规程》 注:使用本方法时,应注意使用上述引用标准的现行有效版本。 4.校准/检定条件 4.1 绝缘电阻表检定时温度为(23±5)℃,相对湿度小于80%。 4.2仪表和附件的温度应与周围空气温度相同 4.3检定场所除地磁场外应无其他强外磁场。 4.4电网供电电压允许偏差±5%,频率允许误差±1%。 5.检定/校准项目和检定/校准方法 5.1外观检查: 绝缘电阻表应有保证该表正确使用的必要标志。从外表看,零部件完整,无松动,无裂痕,无明显残缺或污损。当倾斜或轻摇仪表时,内部无撞击声。对有机械调零器的绝缘电阻表向左右两方向转动机械调零器时,指示器应转动灵活,左右对称,指针不应弯曲,与标度盘表面的距离要适当。 5.2初步试验: (1)在被检表测量端钮(L,E)开路情况下,接通电源或摇动发电机摇柄,指针应指在∞的位置,不得偏离标度线的中心位置±1mm。若有无穷大调节旋钮,则应能调节到∞分度线,且有余量。 (2)将绝缘电阻表线路端钮和接地端钮短接,指针应指在零分度线上,不得偏离标度线的中心位置±1mm。 (3)对于没有零分度线的绝缘电阻表,应接以起点电阻进行检验。 5.3基本误差的校准: (1)将被检表的端钮L、E与兆欧表检定装置的L、E两端连接。

(2)将被检表在恒转速源上接好,开动转速源使手柄转速应在额定转速120 r/min(或150r/min)范围内。 (3)调节兆欧表检定装置的读数盘使被检表的指针指在其带数字的刻度线处时,检定装置的读数盘上读数即为该被检表的基本误差。 5.4端钮电压及其稳定性测量: 端钮电压在L,E两端钮间进行,使手摇发电机转速在120r/min(或150 r/min)内,兆欧表检定装置上电压显示装置所显示的电压即被检表的端钮电压;其中调节兆欧表检定装置的读数盘使被检表指针指向∞时,兆欧表检定装置上电压显示装置所显示的电压即被检表的开路电压;调节兆欧表检定装置的读数盘使被检表指针指向中值时,兆欧表检定装置上电压显示装置所显示的电压即被检表的中值电压。 5.5倾斜的影响的检验: 在参考条件下,按基本误差的校准方法在Ⅱ区段测量范围上限、下限及中值三分度线上进行检测,并记录每分度线的实际电阻。 6.计量特性 以上检定均按照国家计量检定规程:JJG 622-1997《绝缘电阻表检定规程》中的各项技术指标。 7.检定/校准结果的表达 对所得数据进行修约处理,对符合规程要求的仪表出具检定证书,不合格的仪表出具结果通知书,并标明不合格项目。对校准所得到的数据,对其进行不确定度的计算,出具校准证书。 8.复校时间间隔 检定依据检定规程;校准根据客户要求而定。

施工现场绝缘电阻测试记录表

表D6工程名称赤峰玉龙国宾馆二期工程扩建项目仪表型号ZC-25-4 施工单位中国建筑第八工程局有限公司天气情况 测试日期电气负责人 配电箱及开关箱名称 绝缘电阻(MΩ) A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE 1#总-1#一级 1#一级-1#二级 1#一级-2#二级 1#一级-X2二级 1#二级-1#照明 1#二级-2#照明 1#二级-项目厨房 2#二级-3#照明 2#照明-分包厨房 2#二级-分配箱 2#总-2#一级 2#一级-4#照明 2#总-3#一级 3#一级-3#二级 测试意见 施工单位测试人:记录人:年月日 监理单位 监理工程师:总监理工程师(签章): 年月日

表D6工程名称赤峰玉龙国宾馆二期工程扩建项目仪表型号ZC-25-4 施工单位中国建筑第八工程局有限公司天气情况 测试日期电气负责人 配电箱及开关箱名称 绝缘电阻(MΩ) A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE 3#一级-D2二级 1#二级-6#二级 1#一级-5#二级 5#二级-弯曲机 5#二级-弯曲机 5#二级-调直机 6#二级-电焊机 6#二级-切割机 3#总-4#一级 4#一级-电梯二级 电梯二级-电梯1 电梯二级-电梯2 电梯二级-电梯3 电梯二级-电梯4 测试意见 施工单位测试人:记录人:年月日 监理单位 监理工程师:总监理工程师(签章): 年月日

表D6工程名称赤峰玉龙国宾馆二期工程扩建项目仪表型号ZC-25-4 施工单位中国建筑第八工程局有限公司天气情况 测试日期电气负责人 配电箱及开关箱名称 绝缘电阻(MΩ) A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE 4#二级-调直机 4#二级-弯曲机 4#二级-弯曲机 测试意见 施工单位测试人:记录人:年月日 监理单位 监理工程师:总监理工程师(签章): 年月日

绝缘电阻表(兆欧表)检定规程

兆欧表和接地电阻表的检定

绝缘电阻表又叫兆欧(mω)表或摇表,又称梅格表。它用于测量电气设备(如电机、变压器、电缆等)的绝缘电阻数值。 绝缘电阻表从结构上可分为磁电系比率表和磁电系电流表两种形式;从供电方式上可分为手摇发电机式和外供电式。电力系统使用的绝缘电阻表多属高电压、高量限的仪表,这类仪表均为磁电系比率表的结构型式,通常所用的额定电压有500伏、1000伏和2500伏。绝缘电阻表按准确度等级分为5级:,,,,。 在标度尺测量范围(有效范围)内,每条选定分度线的基本误差极限值不应超过下表的规定: 绝缘电阻表准确度等级 允许误差限值(%) ⅱ区段 ± ± ± ± ± ⅰ、ⅲ区段 ± ± ± ± ± 对非线性标尺的绝 。 空连接或高压聚四氟乙烯导线连接。使用设备包括标准高压高阻箱及恒定转速驱动装置。标准高压高阻箱允许误差限值,应不超过绝缘电阻表允许误差限值的1/4。 绝缘电阻表检定步骤如下: 首先将兆欧表均匀摆动,看其指针能不能指到端;再将兆欧表l和e端短接,轻摇手柄,看指针能否迅速回到“0”刻度。此后将兆欧表的l端接至端电压检测仪的“l端”,e端接至其有效值的“e”端,打开检测仪电源,摇动兆欧表的手柄,看兆欧表电压能否达到其额定电压的90%~110%,是则合格。用标准高压高阻箱来校验兆欧表的每一点的误差。 对于检定结果的处理,检定证书中一般不出具检定数据,检定数据应记入检定原始记录,并至少保留1年时间。找出绝缘电阻表所检各点的示值与测量的实际值之间的最大差值,计算出绝缘电阻表所检区段的最大基本误差。被检绝缘电阻表的最大基本误差的计算数据,应按规则进行修约,修约间隔为允许误差限值的1/10。判断绝缘电阻表是否超过允许误差限值时,应以修约后的数据为依据。 被检绝缘电阻表各项要求均符合检定规程中相应项目的要求时,该表检定合格,否则为检定不合格。 检定合格的绝缘电阻表发给检定证书;检定不合格的绝缘电阻表发给检定结果通知书,并说明不合格的原因。如基本误差超差,但能符合低一级的技术要求时,允许降一级使用。 除了绝缘电阻表外,还有接地电阻表,它的技术要求有:铭牌或外壳上应有以下主要标志:产品名称、型号、出厂编号;制造厂名称;准确度等级;正常工作位置;电阻测量范

4 接地电阻表

第六章 接地电阻表 一、接地电阻表基本工作原理 接地电阻表是根据电位补偿原理,既电位差计的原理工作的,主要用于电气设备以及避雷器装置等接地电阻的测量。它又称为接地摇表或接地绝缘电阻表。它的形式很多,有电位式、电桥式、电动系比率式等,但基本原理是一样的这里仅介绍一种常用的电位差计式的ZC-8型接地电阻测量仪。 基本测量原理 图的上方为用补偿法测接地电阻的原理电路。图中E 为接地体,P 和C 分别为电位辅助电极和电流辅助电极。 它们分设在距离接地体不小于20m 和40m 处。交流电源U 经电流互感器LH 的原边线圈接到接地体E 和电流辅助极C 上,并经地构成闭合回路。接地电流在地中散流的结果,形 成了如图下方所示的电位分布。电位辅助极P 的电位为零, 因此E 和P 之间的电压为IR x 。 电流互感器的副边经电位器R S 构成闭合回路,其电流 为I/K (K 为电流互感器的变比)。电位器的滑动接点经检流 计G 和电位辅助极P 相连,调节电位器R S 使检流计指零, 改电流在电位器可动触点左边的电阻R 上的压降为(I/K ) R=IR/K 则 IR x =IR/K 所以 R x =R/K 可见被测的接地电阻值,可通过变比K 和电位器的电阻R s 来确定,而与辅助电极C 的接地电阻R c 无关。 二、ZC-8型接地电阻测量仪 ZC —8型接地电阻测量仪是按补偿法原理作成的,内附手摇交流发电机作为电源,其外形和原理电路如图所示。它的外形和摇表相 似,所以又称为接地摇表。这种测量仪的 端钮有3个和4个两种。有4个端钮时, 应将P 2和C 2短接后再接至被测的接地体。 3端钮式测量仪的P 2和C 2已在内部短接, 故只引出一个端钮E ,测量时直接将E 接 至被测接地体即可。端钮P 1和C 1分别接 上电位辅助探针和电流辅助探针,探针应 按规定的距离插入地中,以构成电位和电流辅助 电极。为了扩大仪表的量程,电路中接有三组不同的分流电阻R 1~R 3以及R 5~R 8,用以实现对电流互感器的副边电流以及检流计支路的分流。分流电阻的切换利用联动的转换开关S 同时进行。对应于转换开关的三个档位,可以得到0~1Ω、0~10Ω和0~100Ω三个量程:当转换开关置于“1”档时,相当于I 2=I 1(即K=1);置于“2”档时,I 2=I 1/10(K=1/10);置于“3”档时,I 2=I 1/100(K=1/100)。电位器的旋钮装在仪表面板上并带有读数盘。调节电位器使检流计指零,则被测的接地电阻可由下式求得,即R x =KR s (读数) 机械整流器型

JJG 596 1999 电子式电能表检定规程

电子式电能表检定规程 JJG 596—1999 本规程适用于新生产、使用中和修理后,额定频率为50Hz或60Hz,利用电子元(器)件的特性测量交流有功电能量的电子式电能表(以下简称电能表)的检定。这些电能表包括标准电能表和安装式电能表。 本规程不适用于感应式电能表的检定。 1 技术要求 1.1 外观 受检电能表上的标志应符合国家标准或有关技术标准的规定,至少应包括以下内容:厂名;计量器具制造许可证标记及编号;出厂编号;准确度等级;脉冲常数;额定电压;基本电流及额定最大电流。 1.2 基本误差 1.2.1 基本误差以相对误差的百分数表示。在本规程2.1规定的条件下,电能表的基本误差极限值(简称基本误差限)不得超过表1至表4的规定。 注:I b—基本电流,即确定电能表有关特性的电流值; L—代表感性负载; C—代表容性负载; I max—额定最大电流; A型表与B型表的区别是B型表无轻载时的基本误差要求。

注: 1 不平衡负载是指在对称的三相电压下,电能表任一电流线路有电流,其余电流线路无电流; 2 功率因数角θ是指加在有电流那一组元件上的电流与电压间的相位差。 *对1.0级表为0.1b≤≤b。

1.2.2 在检定周期内,电能表的基本误差值不得超过表1至表4的规定。标准电能表在检定周期内基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限的绝对值。 1.2.3 标准电能表在24h内的基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限绝对值的1/5。 1.2.4 从预热时间结束算起,标准电能表连续工作8h,基本误差不得超过基本误差限,且基本误差改变量的绝对值不得超过表5的规定。 表 5 标准电能表连续工作8h的允许基本误差改变量 1.3 输出与显示 1.3.1 标准电能表应具有(配有)电能值或高频脉冲数的显示,也可有高频和低频脉冲输出。高、低频脉冲均应为一定幅值的矩形波,要给出高频和低频脉冲输出的脉冲常数C H(PH/kW2h)和C L(P L/kW2h),并要使显示与脉冲输出所代表的电能值一致。 1.3.1.1 各级标准电能表,在输入为额定功率时,高频脉冲频率F H(Hz)不得低于表6的规定。 表 6 标准电能表在额定输入功率下的高频脉冲频率F H值 1.3.1.2 各级标准电能表显示器的显示位数和显示其被检表误差的分辨率不得少于表7的规定。 1.3.2 安装式电能表应具有电能值(kW2h)显示,并应有供测量误差的脉冲输出。要给出脉冲常数C(P/kW2h)。要使显示与输出脉冲的关系与铭牌上的标志一致。 1.3.3 电能表显示器要能够复零。当为自动复零(或自动转换显示内容)时,每个量值的显示时间不得少于3s。 注:P H——标准电能表的高频脉冲; P L——标准电能表的低频脉冲; P——安装式电能表的脉冲。 1.4 控制 在标准电能表中(或显示器中)应有接收控制脉冲(时间脉冲和电能脉冲)的功能,以控制累计电能的启动和停止。 1.5 启动、潜动和停止 1.5.1 在参比电压、参比频率及功率因数为1的条件下,在负载电流不超过表8的规定时,单相标准电能表应启动并累计计数,安装式电能表应有脉冲输出或代表电能输出的指示灯闪烁。 表 8 电能表启动电流 注:( )内的电流值适用于经互感器接通的电能表。

ZC-7型绝缘电阻表-北京远东仪表有限公司

ZC-18型接地电阻表使用说明书 北京远东仪表有限公司

1.产品型号、名称及外形尺寸 仪表为ZC-18型接地电阻表,外形尺寸:170mm×110mm×164mm 重量约4Kg 2.用途和适用范围 ZC-18型接地电阻表用于具有爆炸性气体环境下,侧量各种电气设备的接地电阻值,以及低电阻导体的电阻值。 3.主要规格及量程见表1 表1 4. 技术参数 4.1 本产品符合GB7676-1998直接作用模拟指示电测量仪表 及其附件的技术要求、JB/T9289-1999《接地电阻表》的技术要求、GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求、GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”的要求。 4.2本型仪表为本质安全型:防爆标志为ExbIIAT6。 4.3本型仪表的外壳防护等级为IP54。

4.4本型仪表E、C端开路电压不大于21V,短路电流不大于13mA。 4.5 仪表的准确度等级为 5.0级,以基准值的百分数表示其基本误差,仪表的基准值为量程。 4.6仪表工作环境温度为-20℃~+40℃,环境湿度为25~95%(+25℃),压力为(0.8~1.1)×105Pa。 4.7当标准环境温度自23℃变化引起指示值改变,换算成每变化10℃不大于基本误差。 4.8当标准环境湿度自40%~60%变化,由此引起指示值的改变不大于基本误差。 4.9仪表工作位置为水平。 4.10仪表自水平工作位置向任一方向倾斜5°,由此引起指示值的改变不大于基本误差的1/2。 4.11仪表在外磁场强度为0.4KA/m的影响下由此引起指示值的改变不大于基准值的1.5%。 4.12仪表线路与外壳间的绝缘电阻不低于20MΩ. 4.13仪表线路与外壳间的电压试验应能耐受50HZ交流电压500V,历时1min试验。 4.14 辅助探测针的接地电阻不大于200Ω时,指示值应不大于基本误差。 5.15 仪表发电机手柄额定转速为120r/min。

教你如何填“绝缘电阻测试记录”

绝缘电阻测试记录 该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。 楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。 绝缘电阻测试 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法:(1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1) 线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。 如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表要一一对照图纸,电压高的话阻值填大点,电压低阻值填小点,祝LZ圆满完成任务功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录 电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱 终点:M1箱 敷设方式:穿管或敷桥架 中间接头:无或0 相对相:80,相对零:80,相对地:79 我国现在相线是U、V、W、零线是N、接地保护线是PE,为什么相线还用A、B、C表示? AB是相线A与相线B之间的绝缘电阻。以此类推。

绝缘电阻表的结构和测量原理

绝缘电阻表的结构和测 量原理 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

第七章绝缘电阻表与接地电阻测试仪 模块1:绝缘电阻表的结构和测量原理(TYBZ01107001) 【模块描述】本模块包含绝缘电阻表的结构和测量原理。通过结构介绍和原理讲解,掌握绝缘电阻表的分类、模拟和数字绝缘电阻表的结构和测量原理。 【正文】 绝缘电阻表的检定是强制检定项目。绝缘电阻表实际使用相当广泛,并直接关系到电气设备的正常运行和工作人员的人身安全。 一、绝缘电阻表分类: 1.按结构原理分: (1) 手摇式兆欧表:测试电压有100V~2500V,量程上限达2500MΩ,应用广泛。但操 作费力,测量准确度低(受手摇速度、刻度非线性、倾斜角度影响),输出电流小,抗反击能力弱,不适合变压器等大型设备的测量。但因其价格低廉,不仅未被取代,仍有一定市场。 (2)数字式绝缘电阻表:测量电路中有了数字集成电路以后,手摇式兆欧表被数字 式绝缘电阻表取代。单片机的发展使得数字式兆欧表又更加智能化,计时、计算、储存一并完成。测试电压在5000V以上有了10000V,甚至15000V,可直接读取吸收比和极化指数,测量上限达到100TΩ以上,有自放电回路,抗反击能力强,在电力系统得到广泛应用。常见的电压等级有100V、250V、500V、 1000V、2500V等。发电机发出的电压越高,测量绝缘电阻值的范围越大。2.指针式兆欧表的工作原理 电路部分有两个可动的线圈。可动线圈2通过限流电阻,与发电机串联;被测绝缘电阻X R与可动线圈1及发电机相串联。当线圈通电时,可动线圈1的电流1I和气隙磁场相互作用,产生转动力矩1 M,可动线圈2的电流2I与气隙磁场相互作用,产生转动力矩2 M M为转动力矩,2 M。但它们方向相反,其中1 则为反作用力矩。指针的偏转角只决定于两只可动线圈电流的比值,和其他因素无关。被测绝缘电阻X R不同时,1I则不同,而2I基本不变,因此指针有不同的偏转角。