文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › FKWB82-GY4C系列型江苏电力负荷管理终端(以下简称终端...

FKWB82-GY4C系列型江苏电力负荷管理终端(以下简称终端...

FKWB82-GY4C系列型江苏电力负荷管理终端(以下简称终端...
FKWB82-GY4C系列型江苏电力负荷管理终端(以下简称终端...

一、概述

FKWB82-GY4C系列型江苏电力负荷管理终端(以下简称终端),是江苏苏源光一科技有限公司根据电力负荷控制系统的要求,应用当前先进的电子技术,开发的负荷管理设备,具有功能强,集成度高,可靠性好,结构简洁,安装使用方便等特点,可应用于厂矿、商场、宾馆、学校、医院等各种用电场所,对电力用户进行数据采集计算、控制及管理。

终端用户界面采用240×128大屏点阵液晶屏,菜单显示直观,操作选择简单,内置国标字库,支持中文信息的发布;配置了4路双位控制接口,8路遥信输入接口,8路脉冲输入接口,2路RS485接口,2路4-20mA电流环接口(选配), 4路12V辅助电源输出等,以满足不同用户的需要,实现了电力负荷管理终端要求的所有功能。

终端产品标准执行DL/T533-93《无线电负荷控制双向终端技术条件》、Q/GDW 129-2005《电力负荷管理系统通用技术条件》、DL/T535-96《电力负荷控制与管理系统数据传输规约》,同时符合《江苏省负控终端技术条件》、《江苏电力负荷控制系统数据传输规约》及国电公司《电力负荷管理系统数据传输规约—2004》的要求。

主要特点:

采用模块式设计,方便、美观;

超大容量内存,“记忆力”更强,大大提高数据存储密度;

全面的功能配置,全面实现需方管理;

便携式、小型化,安装维护更为便捷;

硬时钟、参数保存和历史数据的保存都可以在断电的情况下保持1年以上;

全新的整机维护概念,使您的工作更为轻松;

二、使用环境条件

环境温度:-25℃~+55℃;

湿度:相对湿度10%~100%(包括凝露),绝对湿度小于29g/m3;

大气压:BB2级,66~108Kpa。

三、主要功能和主要参数指标

3.1 电源电压:

220VAC,允许偏差为-20%~+20%;频率为50Hz,允许偏差为±6% (如用户提出要求,可选择100VAC供电)。

3.2 消耗功率

守候状态:不大于20VA(100V供电时消耗率应不大于15VA);

发射状态:不大于80 VA。

3.3 数据和时钟保持

硬时钟、参数保存和历史数据的保存,可以在断电的情况下保持1年以上。后备电池(或其他保电部件)可维持10年,不需要更换。

3.4 输入回路

3.4.1脉冲输入

输入路数:8路;

脉冲宽度:60~120ms,脉冲幅度为10V±2V(有脉冲),≤0.8V(无脉冲);

输入方式:无源或有源脉冲;

测量误差:≤±0.1%。

3.4.2遥信输入

输入路数:8路;

输入信号:为不带电的开/合切换触点。

3.4.3辅助电源

提供4路直流12V/150mA电源,用于电能表脉冲输入或485接口的需要。

3.5 输出回路

3.5.1控制输出

输出路数:4路开/合双位置控制输出;

触点额定功率:可接通和断开交流250V、5A,380V、2A或DC110V、0.5A;

触点寿命:通、断上述额定电流不少于105次;

终端跳闸继电器采用脉冲输出方式,即跳闸输出时继电器动作约一秒钟,以后每到整分时再动作一次。

3.5.2语音报警输出

有语音报警输出,扬声器功率:1W;

音频线路输出:1路。

3.6 无线信道

MSK、FSK等调制方式,半双工工作;

3.6.1工作频率

采用国家无线电管理委员会分配的230M频段和地方无线电管理委员会批准的频率点,电台可存储负荷管理系统专用的16对频点。

3.6.2特征频率和信息码传输速率(共有两种,具体以产品为准)。

3.6.2.1信息码传输速率为2400bit/s;

特征频率逻辑“1”为1200 Hz,逻辑“0”为2400 Hz。

3.6.2.2信息码传输速率为1200bit/s;

特征频率逻辑“1”为1300 Hz,逻辑“0”为2100 Hz。

3.6.3接收机电性能指标

接收灵敏度优于1μV;

邻道选择性(±25KHz):≥70dB;

杂散响应抗扰性:≥65dB;

互调抗扰性:≥65dB。

3.6.4发射机电性能指标

输出载波功率2W/5W/10W/15W/25W五级功率可编程设置;

载波频率误差±7×10-6范围内;

发射频偏为≤5 KHz;

杂散射频分量:≤10μW;

启动时间:≤30ms。

3.7 抄表接口

2路标准的RS485接口:直接与RS485接口的电表连接;

6路电流环接口:可分别与2线电流环和四线电流环电表连接通讯速率:300~9600bps 可选。

3.8 RS232接口

1个标准的RS232 接口,可用于现场通讯和管理。

3.9 话音输入口

1个标准话筒输入接口。

3.10 现场显示

240×128点的液晶显示,内置二级国标字库。在使用温度范围内液晶显示器能正常工作。终端具有两种显示方式:

按键方式:具有操作菜单,可通过按键查询数据。当按下按键后,终端进入按键方式状态,可以根据菜单显示更多的信息。

连续3分钟无操作,显示关闭,在下次操作时再打开显示。

告警方式:在参数变更、控制投入、越限和拉合闸时,终端进入告警方式状态,显示与控制有关的时间、定值、跳闸状态等有关参数。

3.11 地址编码数

0~65535

3.12 外形尺寸

400×300×120mm(宽×高×厚)

3.13 整机重量

7KG

3.14 平均无故障使用时间及使用寿命

终端平均无故障工作时间为≥20000小时。终端设备设计和使用寿命应在8年以上。

4.基本工作原理及功能

4.1 基本工作原理

终端主要有四部分组成:电源、处理显示、接口、电台通讯。

电源部分:给整机供电,终端在接通电源后,自动进入复位和程序的初始化。

接口部分:配置了控制输出接口、遥信状态输入接口、脉冲输入接口、RS485接口等。

处理部分:对接口部分的各种状态数据进行处理统计分析,并保存在RAM内等待主站召测,同时也响应主台下发的命令,向显示屏发送显示内容,处理部分还配备有标准的RS232口,供现场通讯。

电台通讯部分:通过无线信道与主台通讯,将主台的命令送给处理部分,并把终端的信息发给主台。

4.2功能

终端的功能包括:数据采集,参数处理和查询功能,控制功能,抄表功能,保电功能,剔除功能,终端交流采样数据,告警功能,数据转发,提供中文信息功能,通话功能,密码确认功能等。

4.2.1数据采集功能

数据采集源:电能表脉冲输出、RS485/电流环输出、直流模拟量、开关辅助触点等。

采集量:8路脉冲量、8路开关量、16块电能表、4路直流模拟量等输入。

采集周期:跳闸开关辅助触点采样周期为1秒,终端对计量表计及直流模拟量(交流采样装置)数据采样周期由主台设置,最短为为5分钟(通常为15分钟以上);脉冲功率计算方式采用近似1分钟计算平均功率,同时刷新显示。

采集生成的数据:实时和当前数据。

历史日数据:终端能将采集的数据在日末形成各种历史日数据,并保存最近7天。

历史月数据:终端能将采集的数据在月末零点生成各种历史月数据,并保存最近一个月。

4.2.2参数处理和查询功能

终端能够接收并保存主台下发的各种定值参数和对时命令。

各路的CT、PT、K值

与控制相关的时段、定值、轮次、告警时间等参数

各种控制的投入或解除

终端时间及抄表日、抄表间隔

抄表的各项参数设置

与异常报警相关的阈值、参数

4.2.3控制功能

终端控制功能主要包括二种,一种为远方控制功能,即遥控;另一种为当地闭环控制。

4.2.4抄表功能

终端对电表数据的采集方式

定时抄表:每小时将电表数据采集到终端中,待主站召测时返回。

随机抄表:终端响应主站命令,立即抄电表数据,并将这些数据保存在实时数据区(刷新定时抄表数据)。待主站召测时返回。

抄表日抄表:根据需要,终端可保存5个抄表日数据。终端在抄表日的抄表时间自动将电表数据读入,并保存在数据区中,待主站召测时返回。

4.2.5保电功能

终端处于保电状态时,自动解除原有控制状态,在任何情况下均不执行跳闸命令。在保电

状态下,功率越限和电量越限有越限报警。

当终端断电重新上电后,所有轮次自动保电10分钟。

当终端连续与主站无通信时间超过设定值(设定值为0,表示无自动保电功能),则解除原有控制状态并自动进入保电状态。

4.2.6剔除功能

当终端收到剔除投入命令后,对于任何广播命令或终端组地址命令(对时命令除外)均不响应。

4.2.7终端交流采样数据(外扩)

交流采样装置可通过485接口与终端连接。

终端通过外接交流采样装置来实现反窃电监测、电压监测、谐波监测等功能。

4.2.8直流模拟量数据

终端具有4路0-5V直流模拟量数据采集接口,采集误差≤±0.1%。

4.2.9告警功能

终端具有语音和显示告警功能。当有告警发生时终端能语音提示,同时显示告警信息、外接报警输出闭合。主站可设置终端报警声音运行或禁止。在告警期间,若用户按键查询,可停止语音告警及报警输出。终端具备以下情况的告警功能:

跳闸告警

允许合闸告警

超定值告警

设参数告警

功、电控投入及解除

保电投入及解除

4.2.10数据转发

终端具有将主站命令转发给电表、交流采集装置,并将电表、交流采集装置返回数据信息直接传送给主站的功能。

4.2.11中文信息

终端能够提供10条中文信息,每条中文信息80个汉字,汉字编码标准符合国标内码要求。分为两类信息(各5条)进行存储,1-5为重要信息,6-10为常规信息。

4.2.12通话功能

广播通话:主站可在允许时间内向各终端广播式通话。

选址通话:主站可在允许时间内只和某一终端进行通话。

禁止通话:主站可以通过命令闭锁终端的通话功能。

强制通话:终端具有强制通话功能。通过按钮实现10分钟强制通话。

4.2.13密码确认功能

终端正确解释控制密码后,才能执行主站下发的参数设置、终端复位等控制命令。

5、终端的使用

5

5.2 FKWB82-GY4C系列型江苏电力负荷管理终端的按键使用,具体见下表:

功能二见6.2

5.3状态指示灯说明

值班人员通过查看状态指示灯情况,可以知道终端当前的各种控制状态,具体见下表:

5.4告警声音说明

终端喇叭发出告警声音时,值班人员应注意查看并仔细分析原因、通过查看屏幕显示内容和指示灯状态可知道是何种情况下的告警。

清除告警声音办法:当喇叭告警时间没有结束,如需要关闭告警声音,可按任意一个操作键。此时告警输出将停止。

5.5显示说明

FKWB82-GY4C系列型江苏电力负荷管理终端采用大屏幕液晶显示,显示功能强大,内容丰富,便于用户了解自己的用电情况。

显示内容由主菜单、子菜单、以及一些特殊菜单组成,现加以说明:

主菜单内容如下:

菜单主要由以上七个菜单组成,可通过上移/下移,左移/右移按键来选择某一条菜单。如选中某一条菜单,光标会指向该菜单。按确认键进入该主菜单下的子菜单,在子菜单画面可通过上移/下移按键进入不同的子菜单,按返回键会从子菜单返回到主菜单。

子菜单内容如下:

(一)实时信息:

光标选中“实时数据”按确认键,进入“实时数据”:

(1)“实时数据”后选中“当前功率”

1-8路为脉冲输入的功率值,显示为一次值

(2)按“返回”键返回“实时数据”菜单,选中“当前电量”按“确认”键进入“当前电量”:

(3)按“返回”键返回“实时数据”菜单,选中“负荷曲线”按“确认”键进入“负荷曲线”:

本画面显示第1个总加组的负荷曲线,纵坐标自由浮动(标定四格),横坐标每4小时标一个点。

相关文档