15.冷媒配管工程
15.1 冷媒配管设计
1、冷媒配管长度和落差(表1 )
注:
1.分歧管折算长度为等价配管长度0.5m。
2.机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。
3.当外机在上的场合且落差超过20米,建议在主管的气管上每隔10m设置一个回油弯,
回油弯规格建议如图2。
4.当外机在下时,H≥40m主管与液管需加大一号。
5.连接到室机的第一个分歧管组件的允许长度应等于或小于40m。但当下列条件全部满足的情
况下,允许长度可以延长为90m。
6.所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障!
图1
注:1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障;
2、机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。
图2
15.2 冷媒配管选取
1)冷媒配管类型选定(表2 )
2
4
N10
注:
1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管。
2、机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。
3、表中所有配管等效长度L1+…+L6+a+…+g+0.5*6(分歧管折算为等价配管长度0.5m)。
4、配管等效长度为单程配管等效长度,即等于气侧或液侧的等效长度。
2)室机主、配管尺寸选定(表3 )
注意:
A.A表示:配管下游机(从该段配管的至最后一台机之间所有机)的能力之和。
B.第一分歧管以外机总能力为准,其他分歧管不得大于第一个分歧管。
C.与主配管相连的分歧接口尺寸若与主配管尺寸不符,须作适当转接
3)室外机主管尺寸,连接方法 (表4)
注意:
1)请根据上表选择室外机连接配管管径,如果超配,出现主配管大于主管的情况,则按照就大原则,选择较大值的主管和主配管。
例如:三台外机16+16+14并联(总容量为46HP),连接的所有机总容量为1360,假设所有配管等效长度≥90m,则按照外机总容量为46HP查表4.4得其主管为:Φ38.1/Φ22.2;根据所有机总容量为1360查表4.3得其主配管为:Φ41.3/Φ22.2,按照就大原则,最终确定主管规格为:Φ41.3/Φ22.2。
4)室外机并联连接配管组件和并联管管径(表5)
5)室外机本身接口管径尺寸(表6)
6)室机支配管尺寸和连接方式(表7)
注:为保证室机的最佳使用效果,请把支配管长度控制在10m以。若超过10m(长度禁止超过20m),室换热效果将受到影响。
15.3 配管设计示例
例:现以(16+12+10)HP三个模块组合为例说明配管的选定。(假设所有配管等效长度大于90m,每条支配长度为5m)
2
4
N10一、室侧支配管
室侧支配管有a~g,支配管尺寸选择请参照下表。
二、主配管
1)主配管L3的下游机有N1、N2,其总容量为140×2=280,管L3尺寸为Φ22.2/Φ9.5,分歧
管C选用FQZHN-02C。
2)主配管L4的下游机有N3、N4,其总容量为140×2=280,管L4尺寸为Φ22.2/Φ9.5,分歧
管D选用FQZHN-02C。
3)主配管L2的下游机有N1~N4,其总容量为140×4=560,管L2尺寸为Φ28.6/Φ15.9,分
歧管B选用FQZHN-03C。
4)主配管L7的下游机有N6、N7,其总容量为71×2=142,管L7尺寸为Φ15.9/Φ9.5,分歧管
G选用FQZHN-01C。
5)主配管L6的下游机有N5~N7,其总容量为140+71×2=282,管L6尺寸为Φ22.2/Φ9.5,
分歧管F选用FQZHN-02C。
6)主配管L9的下游机有N9、N10,其总容量为56×2=112,管L9尺寸为Φ15.9/Φ9.5,分歧
管I选用FQZHN-01C。