文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3热工测量及仪表

3热工测量及仪表

3热工测量及仪表
3热工测量及仪表

第三章热工测量及仪表

第一节热工仪表基础知识

1.什么是测量?什么是热工测量?什么是热工测量仪表?

答:测量就是通过实验的方法,把被测量与其所采用的单位标准量进行比较,得出被测量数值的过程。

热工测量就是在火力发电厂热力生产过程中对各种热工参数(如温度、压力、流量、液位等)进行的测量方法和过程。

热工测量仪表是指用来测量热工参数(如温度、压力、流量、液位等)的仪表。

2.热工仪表是由那几部分组成的?

答:热工测量仪表是由传感器、变换器、显示器三大部分组成。

传感器是指将被测量的某种物理量按照一定的规律转换成能够被仪表检测出来的物理量的一类测量设备。也称感受件,一次仪表。

变换器的作用是将传感器输出的信号传送给显示器。也称连接件,中间件。

显示器的作用是反映被测参数在数量上的变化。也称显示件,二次仪表。

3.按显示功能热工仪表分为那几类?

答:按结构形式热工仪表分为:

(1)指示仪表;是通过仪表的标尺和指针或液面、光点等的相对位置来显示被测参数瞬时值的显示仪表。

(2)记录仪表;能把被测量的瞬时值记录下来的仪表。

(3)信号仪表;能把被测参数是否超越允许值进行灯光、音响报警的仪表。

(4)调节仪表;除显示被测参数外,还可以进行调节参数的仪表。

(5)累积仪表;是对被测量进行累积叠加的仪表。

4. 什么是示值的绝对误差?示值的相对误差?示值的引用误差?

答:示值的绝对误差是指仪表的指示值(被校仪表的读数值)x 与被测量的真实值(标准仪表的读数值)x 0之间的代数差。

示值的绝对误差=x -x 0

示值的相对误差是指示值的绝对误差与被测量的实际值之比。

示值的相对误差=

%1000

?-x x x 示值的引用误差是指示值的绝对误差与该仪表量程范围之比。以百分数表示。 示值的引用误差=

%100程下限

仪表量程上限-仪表量0

?-x x

5. 什么是仪表的基本误差?什么是仪表的测量误差?

答:在规定的技术条件下,将仪表的示值和标准表的示值相比较,在被测量平稳地增加和减少的过程中,在仪表全量程取得的诸示值的引用误差中的最大者,称为仪表的基本误差。

仪表的基本误差=

%100程下限

仪表量程上限-仪表量(0?-最大

)x x

仪表的测量误差是指测量结果与测量真实值之间的差值。测量误差有大小、正负和单位。

6. 什么是仪表的主要质量指标?

答:仪表的质量指标,是评价仪表质量的标准。常见的仪表质量指标有精确度(准确度)等级、回程误差(变差)、灵敏度、指示值稳定性、动态特性(分辨力)等。

7. 什么是仪表的精确度等级?什么是仪表的回程误差(变差)?

答:仪表的精确度是用来反映测量结果与被测量真值的偏离程度。它的数值等于引用误差去掉百分号以后的绝对值,并将此值作为精确度等级指标。一般工业仪表的精确度等级有0.1、0.2、0.5、1.0 1.5、2.5、4.0等。

仪表的回程误差(变差)是指在规定的条件下,用同一仪表对被测量进行正、反行程的测量,对某一测量点所得到的正、反行程两次示值之差称为该测量点上的示值变差。在整

个仪表量程范围内,各校验点的最大示值变差称为该仪表的变差。合格的仪表,其变差不得超过仪表的允许误差。仪表的变差一般以引用相对误差的形式来表示:

%程下限

仪表量程上限-仪表量△=校验点最大示值变差仪表的变差

100?δ

8. 什么是仪表的灵敏度?什么是仪表的稳定性?

答:灵敏度是反映仪表对被测量的反应能力,通常指仪表输出信号的变化量△l 和引起这个输出变化量的被测量变化量△x 的比值。 灵敏度x l

S △△=

仪表的稳定性是指仪表指示值在相同的工作条件下的稳定程度;也就是仪表在规定的时间内,其性能保持不变的能力。

9. 什么是仪表的分辨力?什么是仪表的修正值?

答:仪表的分辨力也叫鉴别力,表明仪表响应输入量微小变化的能力。分辨力不足将引起分辨误差,既在被测量变化某一定值时,示值仍然不变,这个误差叫不灵敏区或叫死区。 为了消除系统误差对测量值加的附加值,叫修正值。它的大小同误差的绝对值相等,方向与误差相反。

10. 测量正确度、精密度、准确度的含义是什么?

答:测量正确度表示测量结果中系统误差大小的程度。它反映了在规定条间下测量结果中所有系统误差的综合。

测量精密度表示测量结果中随机误差大小的程度。它表示在规定条间下对被测量进行多次测量时各测得值之间的符合程度。

测量准确度表示测量结果与被测量值的真值之间的一致程度。它反映了测量结果中系统误差和随机误差的综合。测量准确度又称精确度。

11. 造成测量误差的原因主要有哪些方面?

答:造成测量误差的原因主要有: (1)测量方法引起的误差;

(2)测量工具、仪器引起的误差;

(3)环境条件变化所引起的误差;

(4)测量人员水平与观察能力引起的误差;

(5)被测对象本身变化所引起的误差。

12.常用哪些方法消除系统误差?

答:在同一条件下,多次测量同一被测量时,绝对值和符号保持不变或按某种确定规律变化的误差称作为系统误差。

测量误差中系统误差起着重要作用,它决定测量的正确程度,系统误差有一定的规律性,要针对这些规律来采取不同的实验手段加以消除,常用的方法有:

(1)消除已定系统误差的方法有:①引入修正值;②消除产生误差的因素,如环境条件等;

③替代法;④换位法;⑤正负误差补偿法。

(2)消除线性变化的系统误差的方法有:对称观测法。

13.数字显示仪表由那几部分组成的?智能仪表有什么特点?

答:数字显示仪表通常由前置放大、模/数(A/D)转换、非线性补偿、标度变换及计数显示等五部分组成。

智能仪表有以下特点:

(1)具有体积小、可靠性高、功能强及使用灵活等优点;

(2)不仅增强了仪表的功能,还提高了仪表的性能指标;

(3)可操作自动化;

(4)具有自测试和自诊断的功能,简化和加快了仪表的检修工作。

14.热工仪表检修、校验周期、校验条件有何规定?

答:运行中的热工仪表的检修,一般应随机组大、小修进行。拆卸时不影响主设备安全运行的仪表,可以用备用的仪表进行轮换检修。主要仪表校验周期不得大于半年。一般仪表校验周期不得大于一年。

校验条件的规定:

(1)校验室内应清洁、光亮、无强振动、无强电磁场。环境温度范围:20±5℃,相对

湿度应小于85%。

(2)校验室内仪表用的交流电源要求:~220±10%V,50±0.5Hz。

(3)校验前标准仪器、被校表及装置在校验室内存放的时间:标准仪器不得小于二小时,被校表及装置不得小于半小时。

(4)被校表及装置在校前的预热时间不得小于半小时。

15.热工仪表校验对标准仪器选用有何规定?热工仪表校验点如何确定?

答:标准仪器选用规定:

(1)标准仪器必须具有有效期合格证书。

(2)标准仪器测量上限应为被校表测量上限的1.2~1.6倍,特殊情况下,其测量上限也不应低于被校表的测量上限。

(3)标准仪器的允许误差绝对值应小于或等于被校表允许误差绝对值的1/3。

热工仪表校验点确定:

(1)0.5级以下至2.5级以上的仪表及变送器的校验点(包括上、下限及常用点)应不少于5点,流量测量仪表应不少于7点。

(2)0.5级及2.5级以下的仪表及变送器的校验点应不少于3点。

16.热工仪表检修质量的一般要求有哪些?

答:外观要求:

(1)仪表的外观应完整无损,铭牌与各种标志应齐全、清楚。

(2)仪表内部应清洁,元部件与联线应排列整齐。固定各元部件的螺丝、螺帽与垫圈应齐全牢固。运动部件应灵活可靠。焊点应光滑、无虚焊。接插件应接触良好,牢固可靠。

指针要求:

(1)仪表指针不应有歪斜、卡涩与跳动现象,针尖部分应有明显的颜色。

(2)针尖部的长度应能盖住最短分度线的1/4至3/4。

(3)针尖的宽度应不超过最小分度间距的1/5。

(4)指针距刻度间距离:一般工业表为1.5~3mm;0.5级表为0.5~1.5mm;远距离读数表为1.5~5mm。

记录表要求:

记录纸转动平稳记录笔划线应均匀流畅,记录线宽度不应超过0.6mm。多点记录仪表的印点应清晰,其印点号码或颜色应与切换开关相对应。

绝缘要求:

(1)动力回路及信号电触点对外壳的绝缘,在试验室用250V兆欧表的测试条件下,不得低于20M?。

(2)测量回路对地及测量回路与动力回路之间的绝缘,除特殊要求外在试验室内用250V 兆欧表的测试条件下,不得低于10M?。

17.热工仪表安装工艺质量有什么要求?

答:热工仪表安装工艺质量要求做到以下几个方面:

(1)灵活;传动结构灵活。

(2)可靠;设备固定可靠,管路连接可靠,电气回路连接可靠。

(3)整齐;设备布置整齐,电缆敷设整齐,管路敷设整齐。

(4)准确;位置准确,接线准确,指示准确。

(5)不漏;不发生渗漏、泄漏现象。

热工仪表及控制装置的安装,应注意避免振动、高温、低温、灰尘、潮湿、爆炸等。检修施工中,做好检修施工记录与验收工作,不断提高检修施工质量。

18.热工仪表校验前应做哪些检查?

答:热工仪表校验前应做下列检查:

(1)仪表的外观应完整无损,铭牌、端子、接头、附件等应齐全完整。

(2)电气部分绝缘应符合检修质量要求。

(3)校验的连接线路、管路应正确可靠。

(4)电源和气源应满足被校表的要求。

(5)差压仪表的受压部分应进行1.25倍工作压力的严密性试验,应无渗漏现象。

19.热工仪表校验后应达到哪些基本要求?

答:仪表校验后,应达到下列要求,否则应进行调整:

(1)基本误差不应超过该仪表的允许误差;

(2)变差不应超过该仪表的精确度等级值的1/2;

(3)应保证始点正确,偏移值不超过基本误差的1/2;

(4)指针在整个行程中应无抖动、摩擦、跳跃等现象;

(5)电位器或调节螺丝等可调装置,在调校后应留有余地;

(6)仪表附有电气接点装置时,其控制接点动作应正确。仪表校验后应加封印。

20.热工仪表和热工测点安装的基本要求?

答:热工仪表和热工测点安装的基本要求:

(1)测点(包括检测元件,以下类同)和就地仪表,不应安装在有喷汽危险的人孔、看火孔和防爆门附近,以及有严重振动和晃动的地方或设备上。

(2)测点和就地仪表,应安装在便于检修人员作现场校验、维护方便的地方;便于值班人员监视和操作,不妨碍通行,并符合安全规程规定的要求。

(3)测点和管道焊缝之间,以及两个测点之间的距离,一般应大于管道直径值,不小于200mm。

(4)测点和就地仪表,应安装在便于导压管(取样管)、电缆和导线敷衍的地方,并尽可能使线路最短。

(5)就地仪表,应安装在周围清洁和没有腐蚀性介质的地方,环境温度在5—50℃范围内,相对湿度不大于80﹪(有特殊要求的除外)。

(6)微弱信号的仪表,不应安装在电磁场影响较大的地方。

(7)禁止将无防爆措施的电气装置安装在有爆炸性危险的车间或地区,如氢冷发电机真空净油装置附近、氢气发生站内等。

第二节热工计量标准

21.什么是计量器具?什么是计量标准?什么是计量检定?

答:凡能用以直接或间接测出被测量对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于量值的标准物质,包括计量基准、计量标准、工作计量器具统称为计量器具。

计量标准是按国家规定的准确度等级,作为检定依据用的计量器具或物质。

计量检定是指评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。

22.什么是计量装置?什么是量值传递?什么是计量认证?

答:计量装置是为确定被测量值所必须的计量器具和辅助设备的总体。

量值传递是通过检定,将国家基准所复现的计量单位量值通过标准逐级传递到工作计量器具范围,以保证被测量值的准确和一致性。

计量认证是政府计量部门对有关技术机构计量检定、测试能力和可靠性进行考核和证明。来保证准确和一致的量值传递。

23.计量标准器具的使用应具备什么条件?

答:计量标准器具的使用应具备下列条件:

(1)计量标准器具经有关部门检定合格,并有合格证书;

(2)具有计量标准器具正常工作所需要的环境条件;

(3)具有称职的保存、维护、使用人员;

(4)具有完善的管理制度。

24.由电力部门自行强制检定的电测、热工专业工作计量器具有哪些?

答:流量计;压力表;测振仪;火焰光度计;热量计;电能表;测量互感器;接地电阻;绝缘电阻测量仪。

25.计量检定人员的职责是什么?计量检定人员应具备哪些条件?

答:计量检定人员的职责:

(1)正确使用计量基准和计量标准,并负责维护和保养,使其保持良好的技术状况;(2)执行计量技术法规,进行计量检定工作;

(3)保证计量检定的原始数据和有关技术资料完整;

(4)承办政府计量行政部门委托的有关任务。

计量检定人员应具备的条件:

(1)具有中专(高中)或相当于中专(高中)以上文化程度;

(2)熟悉计量法律、法规;

(3)能熟练地掌握所从事检定项目的操作技能。

26.我国法定计量单位包括哪些内容?

答:(1)国际单位制的基本单位;

(2)国际单位制中具有专门名称的导出单位;

(3)国家选定的非国际单位制单位;

(4)由以上单位构成的组合形式的单位;

(5)由词头和以上单位所构成的十进倍数和分数单位。

27.什么是法定计量单位?我国法定计量单位的构成原则是什么?

答:由国家以法令形式明确规定要在全国采用的单位称为法定计量单位。

我国法定计量单位是由国际单位制单位和国家选定的其他计量单位构成的。

28.法定计量单位中,国际单位制的基本单位有那几个?标出它们的名称和符号?

答:国际单位制的基本单位有7个。它们是:

29.国际单位制单位与SI单位、法定计量单位有何区别?

答:国际单位制单位包括SI单位、SI词头(20个)和SI单位的十进倍数单位和分数单位。

SI单位包括SI基本单位(7个)、SI导出单位〔SI辅助单位(2个);具有专门名称的导出单位(19个);组合形式的导出单位〕。

法定计量单位包括国际单位制单位和由国家选定的非国际单位制单位。

30.组合单位的中文名称的书写原则是什么?

答:组合单位的中文名称的书写原则是:

(1)名称与其符号表示的顺序一致,符号中的乘号没有对应名称;除号的对应名称为“每”;无论分母中有几个单位,“每”字只出现一次。如:煤耗单位g/(Kw2h),读作“克每千瓦特小时”或简称为“克每千瓦时”。

(2)乘方形式的单位名称,顺序为指数名称在前,单位名称在后,相应的指数名称由数字加次方。如:加速度单位m/s2,读作“米每二次方秒”。

(3)长度单位除表示面积和体积,可用“平方”、“立方”外,其余都用“次方”表示。如:体积单位m3,读作“立方米”;而不应当读作“三次方米”。断面系数的单位m3,读作“三次方米”;而不应当读作“立方米”。

(4)书写单位名称时不加任何乘或除的符号或者其它符号。如:电阻率单位?2m,读作“欧姆米”或“欧米”,而不应写作““欧姆2米”、“欧2米”,更不应读作“欧姆乘米”。

31.什么是部门最高计量标准?计量授权有哪些形式?

答:部门最高计量标准是指国务院各主管部门,根据本部门的专业特点或生产上使用的特殊情况建立的,在部门内开展计量检定,作为统一本部门量值的依据的各项计量标准。

计量授权有以下四种形式:

(1)授权专业性或区域性计量检定机构为法定计量机构;

(2)授权建立社会公用计量标准;

(3)授权某一部门或某一单位的计量检定机构,对其部门使用的强制检定计量器具执行强制检定;

(4)授权有关技术机构,承当法律规定的其它检定测试任务。

32.什么是计量检定规程?.什么是国家计量检定系统表?

答:计量检定规程是指对计量器具的计量性能、检定项目、检定条件、检定周期和检定数据等所作的技术规定。

国家计量检定系统表是指从计量基准到各级计量标准,直至工作计量器具的检定程序所作的技术规定,它由文字和框图构成。

33.A类计量器具包括哪些?对A类计量器具的管理办法如何规定?

答:A类计量器具:

(1)企业最高标准和用于量值传递的计量器具,国家列入强检目录的工作计量器具。(2)企业用于工艺控制,质量检测,生产关键部位参数检测,能源及经营管理对计量数据要求高的关键计量器具。

(3)准确度高和使用频繁,而量值可靠性差的计量器具。

(4)使用频率高、在环境恶劣条件下以下的计量器具。

A类计量器具的管理办法:

(1)凡属强检计量器具,按强检管理办法执行强检。

(2)企业制定严格管理办法,企业制定检定周期及检定机构制定周检计划。检定周期不能超过检定规程规定的最长周期。

(3)严格执行国家检定规程,无检定规程的应自行制定校准方法,报有关部门备案。(4)应根据需要设专、兼职人员。

34.B类计量器具包括哪些?对B类计量器具的管理办法如何规定?

答:B类计量器具:

(1)企业生产中,工艺控制、质量检测有计量数据要求的计量器具。

(2)用于企业内部核算的能源、物资管理用计量器具。

(3)固定在生产线或装置上,计量数据要求较高,但平时不允许拆装,实际检定周期必须和设备检修同步进行的计量器具。

(4)对计量数据准确可靠有一定要求,计量性能稳定,量值不易改变,而使用不频繁的计量器具。

(5)专用计量器具,限定使用范围或固定指示点使用的计量器具。

B类计量器具的管理办法:

(1)检定周期原则上不能超过检定规程规定的最长周期。

(2)对于生产运行中拆装不便的计量器具,可根据有关检定规程和可靠性数据资料,按设备检修周期同步检定,但必须严格监督。

(3)对要求准确度不高,性能稳定,使用不频繁的计量器具,可适当延长检定周期,延长时间的长短,以保证计量器具可靠为依据。

(4)通用计量器具作专用计量器具,按实际使用需要,根据检定规程要求,可适当减少检定项目或只作部分检定,但检定证书应注明准用量值范围和使用地点,根据使用要求,允许适当提高检定准确度。

35.C类计量器具包括哪些?对C类计量器具的管理办法如何规定?

答:C类计量器具:

(1)企业生产运行中,无严格准确度要求的指示用计量器具。

(2)计量器具性能很稳定,可靠性高使用又不频繁,量值不易改变的计量器具。

(3)国家计量行政部门明令允许一次性使用或实行有效期管理的计量器具。

(4)使用环境恶劣、寿命短,低值易耗计量器具,以及温度、湿度无严格要求的在用的计量器具。

(5)国家没有检定和校验要求,企业可自行制定校验方法的计量器具。

C类计量器具的管理办法:

(1)可按国家有关规定实行一次性检定或有效期管理。

(2)除国家规定的一次性检定计量器具外,部门可以统一规定,对一些准确度无严格要求,性能不易变化,低值易耗的计量器具实行一次性检定。

(3)非生产关键部位的指示用计量器具,和在运行设备上固定安装的表盘计量器具,可进行有效期管理或延长检定周期,一般控制在2~4周期时间内。

(4)国家没有检定和校验要求,企业可自行制定校验方法。

第三节温度测量

36.火力发电厂中温度测量有什么意义?

答:在电厂热力生产过程中,温度是保证安全、经济发电的一个重要参数。如过热蒸汽温度控制的不好,会产生受热面爆管现象;汽轮机本体设备温度控制的不好,将产生热应力;排烟温度控制的不好,将产生排烟热损失增大,导致锅炉效率降低,影响发电厂的经济效益。因此,准确地测量温度并加以控制,对保证发电厂的经济效益是十分重要的。

37.温度、温标的定义是什么?

答:温度是表示物体的冷热程度,它反映物体内部分子热运动的状况。分子热运动越快,物体越热,温度就越高。反之温度就越低。

温标是衡量温度高低的标尺,它是描述温度数值的统一表示方法(或定义方法)。它明确了温度的单位、定义固定点的数值,内插标准仪器和标准的插补公式。

我国目前采用的是1990年国际温标,代号为ITS—90,简称90温标。它包括以下主要内容:

(1)规定了17个定义固定点的温度数值;

(2)规定了4种温标的内插标准仪器,它们是蒸汽压温度计、气体温度计、铂电阻温度计、和光学(光电)温度计;

(3)在定义固定点之间的温度值,由定义的温标内插标准仪器的示值按温标规定的一系列相应的插补公式计算。

38. 1990年国际温标定义了几种温度?它们的关系是什么?

答:1990年国际温标定义了两种温度,即国际开尔文温度和国际摄氏温度,它们的符号分别为T90和t90。T90的单位为开尔文,符号是K,t90的单位是摄氏度,符号为℃。它们的换算关系为:

t

(℃)=T90(K)-273.15

90

由上式可知:两种温度的实质是一样的,都是热力学温度,只是计算温度的起点不同,国际开尔文温度的起点是“绝对零度”,而国际摄氏温度则是以水的三相点温度(0℃)为起点的,它们彼此只相差一个参数273.15。

39.什么是温度场?什么是温度梯度?

答:温度场是指某一瞬间,在某一空间的一切的温度分布。场内任何点温度不随时间变化的称为稳定温度场,随时间变化的称为不稳定温度场。

温度梯度是指在稳定降低(或增高)的方向上,单位距离内温度降低(或增高)的数值。

40.温度计如何分类的?答:温度计的分类:

41.玻璃液体温度计的测温原理是什么?它的误差来源主要有哪些?

答:玻璃液体温度计的测温原理:当感温包内的液体(水银、酒精、煤油等)受热膨胀(冷缩),就沿毛细管上升(下降),其上升(下降)的高度和感温包所感受的温度相对应,在刻度标尺上可读出温度数值。

误差来源主要有:①读数误差;②标尺位移;③弯月面顶部位移;④修正的误差;⑤零点位移;⑥露出液柱的存在;⑦顶部压力的影响;⑧测量变动温度时示值的停留(热惰性);

⑨温度计本身的温度失真。

42.玻璃液体温度计有哪些优点和缺点?

答:玻璃液体温度计与其它测温仪表相比较有以下优点:

(1)结构简单,价格便宜,制造容易;

(2)具有较高的精确度;

(3)直接读数,使用方便。

玻璃液体温度计与其它测温仪表相比较有以下缺点:

易损坏且无法修理,玻璃水银温度计生产时易产生汞害,损坏时污染环境。

43.双金属温度计的测温原理是什么?它的结构如何?

答:双金属温度计的测温原理:利用两种不同线膨胀系数的双金属片叠焊在一起作为感温元件,当温度变化时,因两种金属的线膨胀系数不同而使双金属片弯曲,利用弯曲程度与温度高低成比例的性质来测量温度。

双金属温度计由螺旋形双金属感温元件、支撑双金属感温元件的细轴、连接指针与双金属片顶端的杠杆、刻度盘、保护套管和固定螺母组成。双金属感温元件置于保护套管内,一端固定在套管底部,另一端连接在细轴上,细轴的顶端装有指针,双金属通过细轴带动指针在刻度盘上指示出被测温度。

44.压力表式温度计的测温原理是什么?它的结构如何?

答:压力表式温度计的测温原理:根据封闭容器内的液体、气体或低沸点液体的饱和蒸汽,受热后体积膨胀或压力变化这一原理而制做的,并用压力表来测量这种变化,从而测量出温

度。

压力表式温度计由感温元件感温包、传压元件毛细管、变形元件弹簧管压力表组成。

45.带电接点的压力表式温度计的动作原理是什么?

答:带电接点的压力表式温度计,不仅具有指示部分,还带有可供两位调节或控制的电接点。电接点装置的上、下限接点可按需要调整到任意给定的温度上。上、下限温度由定接点指示出来,动接点由指针带动。当被测介质的温度超过(或低于)上限(或下限)给定的温度时,温度计指针上的动接点便于上限(或下限)接点相接触,此时,便发出信号闭合(或断开)控制回路,起调节作用。

46.压力表式温度计分为那几类?它的误差来源主要有哪些方面?

答:压力表式温度计分为:充液压力式温度计;充气压力式温度计;蒸汽压力式温度计。

压力表式温度计的误差有下列几个方面:

(1)感受部分浸入深度的影响:各种压力表式温度计在测温时,通过毛细管或外壳会对外散失热量,热量的散失会减小所测得的温度值。感受部分浸入深度与温度测量有直接的关系。(2)环境温度的影响:在液体压力表式温度计中,如果填充液和毛细管材料、弹簧管材料的膨胀系数不同,则环境温度变化会产生测量误差。

(3)液柱高度的影响:在液体压力表式温度计安装时,感受部分和压力表的相对位置高低不同,毛细管中的液柱高度,对压力表将施加一个正或负的压力,产生测量误差。

47.热电阻的测温原理是什么?热电阻的结构如何?

答:热电阻是基于金属导体(半导体)的电阻值随温度的变化而变化,并与温度呈一定的函数关系的特性制成的温度测量元件。当被测介质的温度发生变化时,温度计的电阻值也相应的变化。从而测定介质的温度。绝大多数金属的电阻值随温度的升高而增加,半导体的电阻值则随温度的升高而减少。

热电阻的结构有普通型结构和铠装型结构两种。它们都是由感温元件、引出线、保护套管、接线盒、绝缘材料等组成。

48.热电阻的典型用途是什么?

答:热电阻的典型用途是在工业生产过程中测量-200℃一+900℃的液体、气体和物体表面的温度。其他用途有:测量发电机电枢绕组和激磁绕组、管子、联箱等位置狭小场合的点温度;测量室内、空间、容器和工业生产装置中的平均温度;测量表面温度;测量相对湿度(利用干、湿球温度计)。

铂热电阻在校验工作中作为温度标准用。

49.什么是标准化热电阻?工业标准化热电阻分为那几类?

答:标准化热电阻是指目前国家统一生产的热电阻,有规定的R0值和电阻温度系数,有一定的允许误差,有统一的电阻――温度分度表以及统一的生产的配套二次仪表。

目前国家统一生产的工业标准化热电阻有三种:IEC铂热电阻;WZC铜热电阻;镍热电阻。

50.什么是非标准化热电阻?非标准化热电阻分为那几类?

答:非标准化热电阻是指目前国家还没有统一生产的热电阻,没有统一的电阻――温度分度表,也没有统一生产的配套二次仪表,所以,一般都与指示部分做在一起构成温度计。

非标准化热电阻主要有:热敏电阻、碳热电阻、铟热电阻、锗热电阻。

51.什么是热敏电阻?它有什么特点?

答:热敏电阻是将部分金属(铁、铝、铜、钛、锑)的氧化物压在陶瓷体内构成的。

热敏电阻具有较大的负电阻温度系数,即当温度升高时,热敏电阻的阻值降低;当温度下降时,热敏电阻的阻值增大。并且,当有微小的温度变化时,会引起热敏电阻较大的电阻值变化。此外,热敏电阻的电阻温度特性是非线性关系,常作为电子线路和一仪表测量电路中的温度补偿电阻用。

52.热敏电阻有什么优点?它存在哪些局限性?

答:热敏电阻有下列优点:

(1)热敏电阻本身及装配起来以后的体积很小;

(2)灵敏度高,响应速度快;

(3)不需要补偿连接导线和电阻;

(4)标尺量程小(可小到1℃),能应用长的连接导线;(5)低温测量时精确度可接近热电偶;

(6)比热电偶的测量线路简单。

热敏电阻在使用上有以下局限性:

(1)稳定性差;

(2)较热电阻的精确度和复现性低;

(3)使用中电阻值会发生变化(但使用愈久愈稳定);(4)实用测温上限较热电阻和热电偶低很多;

(5)在测量范围两端的精确度差;

(6)分度不均匀,因此实际上还不能做到探头互换。53.工业热电阻常用有哪几种?

答:工业上常用的热电阻有两种:铂热电阻和铜热电阻。

54.工业热电阻测温有哪些特点?

答:工业热电阻测温有以下特点:

(1)测量精确度高;

(2)输出信号大,灵敏度高,容易测量显示和实现远距离传送;

(3)电阻温度关系具有较好的线性度,测温稳定性好;

(4)不需要冷端温度补偿;

(5)测温元件结构复杂,体积较大,热响应时间长;不利于动态测温,不能测点温。55.对制做工业热电阻的材料有何要求?

答:对制做工业热电阻的材料有以下要求:

(1)电阻温度系数要大,即每变化1℃时电阻值的相对变化量要大。电阻温度系数越大,灵敏度越高,测温月精确;

(2)电阻值与温度的变化关系应尽可能呈线性;

(3)电阻率要大,则绕在骨架上的电阻丝就短,电阻体积就小,热惯性和热容量就小,测温速度就快,测温准确度就高;

(4)在测温范围内要有稳定的物理和化学性质;

(5)容易得到较纯净的物质,其纯度用(W100=R100/R0)表示;

(6)易于加工,价格便宜。

56.几种纯金属热电阻材料的特性有哪些?

答:几种纯金属热电阻材料的特性:

57.什么是铠装热电阻?铠装热电阻有什么特点?

答:铠装热电阻是把金属保护套管、绝缘材料和电阻体三者组合在一起拉制而成,也称套管热电阻。

铠装热电阻有以下特点:

(1)热惰性小,反应迅速;

(2)具有良好的机械性能,可耐强烈的振动和冲击;

(3)除热电阻头部外,其它部分可以任意弯曲,适宜安装结构复杂的设备上进行测温;(4)使用寿命长。

58.热电阻元件使用中常见的故障有哪些?

答:热电阻元件使用中常见的故障有:

(1)热电阻阻丝之间短路或接地;

(2)热电阻阻丝断开;

(3)保护套管内积水;

(4)电阻元件与接线盒间引出导线断路。

59.工业热电阻使用的注意事项有哪些?

答:(1)注意热电阻最高使用温度和工作压力不可超过它的额定值;

(2)如在腐蚀性、易损性的介质中使用,应采用合适的保护套管;

(3)根据配接显示仪表的种类选择不同的接线方法;

(4)连接铜导线的电阻值应按显示仪表技术条件规定的数据选配,一般为2?~5?;(5)不能把一个热电阻与两个显示仪表并联使用;

(6)用来测量热电阻测温元件的电桥精确度必须满足要求,并且电桥工作电流不得大于5mA;

(7)若热电阻值不正确时,应从下部端点电阻丝交叉处增减电阻丝,而不应从其它处调整;调整后的电阻丝应排列整齐,不得有碰接现象。

(8)改变热电阻长度时,只允许改变引线长度,不得改变热电阻的长度。

电厂热工仪表知识

流量检测和仪表 一流量测量的应用领域 (一)为什么在国民经济中如此广泛采用流量测量和仪表? 流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,量是事物所固有的一种规定性,它是事物的规模、程度、速度以及它的构成成份在空间上的排列组合等等可以用数量表示的规定性,因此其测量对象不限于传统意义上的管道流体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题,例如城市交通的调度,需掌握汽车的车流量的变化,它是现代化城市交通管理需检测的一个参数。流量和压力、温度并列为三大检测参数,对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数,而能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力温度仪表得到最广泛的应用。 (二)流量测量技术和仪表的应用领域 1.工业生产过程 流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛应用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,它是发展工农业生产、节约能源、改进产品质量、提高经济效益和管理水平的重要工具,在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。据统计,流量仪表的产值约占全部过程自动化检测仪表与装置产值的五分之一。 2.能源计量 能源分为一次能源(煤炭、原油、瓦斯气、石油气、天然气)、二次能源(电力、焦炭、煤气、成品油、液化石油气、蒸汽)及含能工质(压缩空气、氧、氮、氢、水)等。1998年1月1日公布中华人民共和国节约能源法,说明我国的能源政策开发与节约并重,把节约放在优先的地位。由于我国产业结构,产品结构不合理,生产设备和工艺落后,管理不善,能源的利用率只有32,比国际先进水平平均低10,每消耗一吨标准煤创造的国内生产总值,只有发达国家的二分之一到四分之一,我国每生产一吨钢综合煤耗为976公斤,而国际先进水平为650公斤。风机、水泵、锅炉等应采用高效节能的先进设备。能耗是考核企业管理水平的一个重要指标,要节能除采用先进设备与工艺外,主要是加强管理的问题,而管理必须配备计量系统才能进行定量的管理。每个企业,对进厂、出厂、自产自用的能源进行计量,对生产过程中的分配、加工、转换、储运和消耗,生活和辅助部门的能耗进行计量。目前我国流量计量系统正常工作的百分率比较低,除仪表质量外,尚有许多复杂原因影响正常

热工简答题题库

热工简答题题库-

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

1.什么是仪表的灵敏度?灵敏度过高对仪表有什么影响??答:(1)仪表的灵敏度:仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。?(2)仪表的灵敏度过高会增大仪表的重复性误差。 2.什么是系统误差?什么是随机误差??答:系统误差是指在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差;?随机误差也称偶然误差,指在同一量的多次量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的方 3. 简述生产测量误差的原因。 答:造成测量误差的原因有:(1)测量方法引起的误差;(2)测量工具、仪器引起的误差;?(3)环境条件变化所引起的误差;(4)测量人员水平与观察能力引起的误差;?(5) 被测对象本身变化所引起的误差。 4.请解释仪表的阻尼时间定义。 答:从向仪表加入一个相当于仪表量程50%的阶跃信号开始,至指针在新的平衡位置左右晃动不超过标尺弧长的1%范围时刻的一段时间。 5.简述A/D转换器和D/A转换器的作用和应用场合。 答:A/D转换器能将模拟量转换成模拟量,常作为数字电路的输入,D/A转换器能将数字量转换成模拟量,常用作数字电路的输出。 6.简述热电阻的测温原理。?答:绝大多数金属的电阻值随温度的升高而增加,半导体的电阻则随温度的升高而减少。热电阻就是基于这个电阻值与温度呈一定的函数关系的特性制成感温元件,用来测量温度。7.热电偶有哪4个基本定律? 答:(1)均质导体定律;(3)参考电极定律(2)中间导体定律; (4)中间温度定律 8.简述热电偶的中间导体定律。?答:在热电偶回路中接入第三、第四种均质材料导体,只要中间接入的导体两端具有相同的温度,就不会影响热电偶的热电动势,这就是中间导体定律。 9.热电偶产生热电势的条件是什么? 答:热电偶产生热电势的条件是:(1) 必须有两种性质不同且符合一定要求的导体或半导体材料组成;?(2) 热电偶测量端和参比端之间必须有温差。 10. 测振传感器根据基测量原理的不同可以分为哪两种?分别有哪些形式? 答:根据测振传感器的原理不同可以分为接触式和非接触式两类。接触式振动传感器有感应式和压电式;?非接触式振动传感器有电容式、电感式和电涡流式。 11. 简述弹簧管式压力表的工作原理。?答:弹簧管在压力的作用下,其自由端产生位移,并通过拉杆带动放大传动机构,使指针偏转并在刻度盘上指示出被测压力值。 12. 简述差压式流量测量装置原理。?答:其工作原理是在流体管道中安装一个节流件(孔板、喷嘴、文丘利管)。使流体流过它时,在其前后产生压力差,此压力差的大小与流体流量大小有密切关系。然后用差压计将此信号检测出来进行指示与积累。 13.动圈表中张丝的作用是什么??答:张丝有三个作用:①产生反作用力矩;②支撑动圈;③引入电流。 14. 目前最常用的差压变送器有哪3种? 答:目前最常用的差压变送器有:力平衡式压力变送器;扩散硅式压力变压器;电容式压力变送器。 15.双金属温度计的测温原理是什么??答:双金属温度计利用两种不同膨胀系数的双金属片焊接在一起作为测量元件,当温度变化时,因两种金属的线膨胀系数不同而使金属片弯曲,利用弯曲程度与温度高低成比例的性质来测量温度的。 16.简述双金属温度计的组成结构。?答:双金属温度计由螺旋形双金属感温元件、支承双金属感温元件的细轴、连接指针与双金属片顶端的杠杆、刻度盘保护套管和固定螺母组成。双金属感温元件置于保护套管内,其一端固定在套管底部,另一端接在细轴上,细轴的顶端装有指针,双金属通过细轴带动指针在刻度盘上指示出被测温度。 17. 自动调节系统由哪两部分组成?组成自动调节系统最常见的基本环节有哪些??答:自动调节系统由调节对象和自动装置两部分组成。?组成自动调节系统的最常见的基本环节有:一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节和迟延环节。

《热工测量及仪表》学生练习题讲课教案

《热工测量及仪表》学生练习题

习题1 1.01某1.5级测量范围为0~100kPa的压力表,在50kPa,80kPa,100kPa三点 处校验时,某示值绝对误差分别为-0.8kPa,+1.2kPa,+1.0kPa,试问该表是否合格? 1.02 有 2.5级,2.0级,1.5级三块测温仪表,对应得测量范围分别为- 100~+500℃, -50~+550℃,0~1000℃,现要测量500℃的温度,要求其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适? 1.03 请指出下列误差属于哪类误差? a) 用一块普通万用表测量同一电压,重复测量十五次后所得结果的误差。 b) 观察者抄写记录时错写了数据造成的误差。 c) 在流量测量中,流体温度,压力偏离设计值造成的流量误差。 1.04 对某状态下的流体进行压力测量,得测量值如下: 试用统计学方法处理随机误差。 1.05对某喷嘴开孔直径d的尺寸进行15次测量,测量值见下表,试用格拉布斯准则检验并判断该批数据是否含有粗大误差(取显著性水平=0.05), 并求该喷嘴真实直径 (要求测量结果的置信概率为95%,π=3.14,用t分布). 1.06 通常仪表有哪三个部件组成?

习题3 3.01 叙述热电偶工作原理和基本定律。 3.02 普通工业热电偶由什么组成? 3.03 常用标准热电偶的分度号及特点? 3.04 用铂铑10-铂热电偶测温,在冷端温度30℃时,测得热电势是12.30mv , 求热端温度。(附:铂铑10-铂热电偶分度表(分度号:S,冷端0℃),见教材) 3.05 用镍铬-镍铝标准热电偶在冷端温度30℃时,测得的电势30.2mv ,求该热 电偶热端温度。(附:镍铬-镍铝热电偶分度表。(分度号K ,冷端温端0℃) 见教材附录)。 3.06 用铜,康铜,铂两两相配构成三热电偶,已知:热电势),(铂铜0100-E = 0.75mv,),(铂康铜0100-E = -0.75mv ,求),(康铜铜0100-E 电势值。 3.07 用两支分度号为K 的热电偶测量A 区和B 区的温差,连接回路如下图所 示,当热电偶参比端温度0t 为0℃时,仪表指示200℃。问在参比端温度 上升到250C 时,仪表指示值为多少?为什么? 图3.07 3.08热电偶测温时,为何要对冷端温度进行补偿?补偿方法有哪些?

热工测量及仪表基本知识 重点

热工测量 ●热工测量:是指压力、温度等热力状态参数的测量,通常还包括一些与热力生产过程密切相关的参数测量,如测量流量、液位、振动、位移、转速和烟气成分等。 ●测量方法: 按测量结果获取方式:直接、间接测量法; 按被测量与测量单位的比较方式:偏差、微差、零差测量法; 按被测量过程中状态分:静态、动态测量法。 ●热工仪表组成:感受件,传送件,显示件。 ●仪表的质量指标:准确度、线性度、回差、重复性误差、分辨率、灵敏度、漂移。 ●热力学温标所确定的温度数值称为热力学温度也称绝对温度,用符号T表示。单位为开尔文,用K表示。 ●测量方法分类: 接触式测温方法:膨胀式液体和固体温度计、压力式温度计、热电偶温度计和热电阻温度计、热敏电阻温度计。 非接触式测温方法:光学高温计,光电高温计、辐射温度计和比色温度计。 温度测量部分 接触式测温 (1)热电偶温度计 ①标准化热电偶:工艺上比较成熟,能批量生产、性能稳定、应用广泛,具有统一分度表并已列入国际和国家标准文件中的热电偶。 ②非标准化的热电偶:进一步扩展高温和低温的测量范围;但还没有统一的分度表,使用前需个别标定。 ●热电偶温度计:由热电偶、电测仪表和连接导线组成。 标准化热电偶-200~1600℃;非标准化热电偶-270~2800℃。 ①测温范围广,可以在1K至2800℃的范围内使用; ②精度高; ③性能稳定; ④结构简单; ⑤动态特性好; ⑥由温度转换的电信号便于处理和远传。 ·8种标准化热电偶:S型、R型、B型、K型、N型、E型、T型、J型 ·四类非标准化热电偶:贵金属、贵—廉金属混合式、难熔金属、非金属

●热电偶测温原理:热电效应:两种不同成分的导体(或半导体)A和B的两端分别焊接或绞接在一起,形成一个闭合回路,如果两个接点的温度不同,则回路中将产生一个电动势,称之为热电势,这种效应称为热电效应。 ●热电偶的基本定律:均质导体定律、中间导体定律、连接温度(中间温度)定律。 ①均质导体定律:由一种均质导体所组成的闭和回路,不论导体的截面积如何及导体各处温度分布如何,都不能产生热电势。 ②中间导体定律:在热电偶回路中接入中间导体,只要中间导体两端温度相等,则中间导体的接入对回路总电动势没有影响。 ●热电偶冷端处理和补偿:补偿导线法、参比端温度修正法、冰槽法、机械零点调整法、冷端补偿器法、软件修正法。 ●热电偶的结构形式(四点):接线盒、保护套管、绝缘套管、热电极丝。 (2)热电阻温度计 ●热电阻温度计:测量范围宽、精度高、灵敏度搞、稳定性好。-200~+850℃ ●热电阻对材料的要求:①电阻相对温度系数值要大、②电阻率要大。 ●标准热电阻:①铂热电阻:Pt10和Pt100;②铜热电阻:Cu50和Cu100。 ●热电阻的结构形式(五点):接线盒,保护套管,绝缘套管,骨架,电阻体。 ●标准热电阻连接方式:标准热电阻在使用时多采用三线制连接方式;如果使用恒流源和直流源电位差计来测量电阻的阻值时,就要采用四线制接法。 ●热电偶和热电阻的安装方式及注意事项: ①两种测温元件的测量端应有足够的插入深度; ②保护套管外露长度应尽可能短(防止热损失); ③安装角度必须遵循规定及要求:为防止高温下保护套管变形,应尽量垂直安装。在有流速的管子中必须倾斜安装,如有条件应尽量在管道的弯关处安装。上述情况都应使测量端迎向流速方向。若需水平安装时,则应有支架加以支撑。 非接触式测温 非接触式测温仪表就是利用物体的辐射能量随其温度而变化的原理制成的。 非接触式测温仪表分两大类,其一是光学高温计,其二是辐射温度计。 ●基尔霍夫定律:基尔霍夫定律是物体热辐射的基本定律,它建立了理想黑体和实际物体辐射之间的关系。基尔霍夫定律表明:各物体的辐射出射度和吸收率的比值都相同,它和物

热工测量及仪表试卷

二O一O年滨海项目热工计量基础知识试卷 热工测量及仪表总份: 一、填空题(本大题共14小题,每空1分,共22分) 在每小题的空白处填写正确的答案。 1、标准状况下1kgf/cm2 = Pa = atm(保留有效数学4位)。 2、热力学温度的单位名称是,压力的计量单位名称是。 3、选取压力表的测量范围时,被测压力不得小于所选量程的。 4、在弹簧管式压力表中,游丝的作用是为了。 5、在相同的条件下,压力表在同一检定点上正反行程示值之差的绝对值称为。 6、在规定条件下,变送器各端子之间的绝缘电阻应满足:输出端子对接地端子不小 于,电源端子对接地端子不小于。 7、1 mbar等于kPa =mmH2O =PSI 8、压力变送器通常由、和转换单元组成。 9、绝对压力低于大气压力时的表压力称作负压力,它等于压力与压力之差。 10、测量范围-25~100℃的温度计,其下限值℃,上限值℃。 11、精度等级为II级,材质为镍铬-康铜的热电偶允许误差为或。 12、表示测量误差的基本形式是和。 二、单项选择题(本大题共16小题,每小题1分,共16分) 在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1、表征仪表读数精密性的指标是() A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度 2、华氏度T与摄氏度t之的换算关系() A、t=9/5(T-32) ℃ B、t=5/9(T-32) ℃ C、t=5/9(T+32) ℃ D、t=9/5(T+32) ℃ 3、调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的() A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、2/3 4.改变三相异步电动机正反转,需要任意调换()相可以实现。 A.一相B.二相C.三相D.四相 5、表示电压范围,应写作()。 A.220V±10%;B.(220±10%)V;C.220±22V;D.220(1±10%)V; 6、一测量管道蒸汽压力的压力表安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际压力值() A、偏大 B、偏小 C、不变 D.不确定 7、仪表校验室应清洁、安静、光线充足,室内相对湿度度() A、不大于75% B、不小于75% C、不大于85% D、不小于85% 8、带有止位销的压力表在无压力时指针应紧靠止销,同时“缩格”应不得超过压力表允许误差()

热工测量考试题库

热工测量复习题 一、选择题 1.仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的(C )。 A.系统误差B.绝对误差C.允许误差D.相对误差 2.表征仪表读数精密性的指标是(C ) A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度 3.下列关于测量准确度、正确度和精密度,说法正确的是(A ) A.准确度高,正确度和精密度都一定高B.精密度高,准确度一定高 C.正确度高,准确度一定高D.三者没有关系 4.下列信号中不是热工信号的是(D )。 A.主汽温度高报警B.汽包水位低报警 C.炉膛压力低报警D.发电机跳闸 5.热工仪表的质量好坏通常用(B )等三项主要指标评定。 A.灵敏度、稳定性、时滞B.准确度、灵敏度、时滞 C.稳定性、准确性、快速性D.精确度、稳定性、时滞 6.一般来讲,仪表的灵敏度越(),测量范围越(),稳定性也越()。(D )A.高、小、好B.低、小、好C.低、小、差D.高、小、差 7.精度为0.5级的温度表,测量范围为50~800℃,该表的允许基本误差是(A )。 A.±3.75 B.±4 C.±4.25 D.±0.35 8.测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A.疏失误差B.随机误差 C.系统误差D.基本误差 9.热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是(C )。 A.均质定律B.中间导体定律 C.中间温度定律D.参考电极定律 10.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量影响是:(A )A.补偿导线越长,测量误差越大B.补偿导线越长,测量误差越小 C.补偿导线越短,测量误差越大D.补偿导线的长短对测量误差无影响11.为使热电偶的热电势与被测温度间成单值函数关系,热电偶的冷端必须【C 】A.随热端温度上升B.随热端温度下降 C.恒定D.随所测温场而变化 12.有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A )。 A.16MPa B.10MPa C.25Mpa D.20MPa 13.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的(C )。 A.1.5倍B.1倍 C.2倍D.1.25倍 14.压力表的使用范围一般在它量程的1/3-2/3处,如果低于1/3则(C )。 A.精度等级下降B.因压力过低而没指示

热工仪表与自动装置安装工艺及技术.

热工仪表与自动装置安装工艺及技术 一.热控取源部件及敏感元件的安装 1.概述:包括温度、压力、差压、流量等仪表的取样点选择、取样孔开孔、取源部件安装等工作。 2.仪表测点的开孔和插座的安装 2.1测点开孔位置的选择 a测点开孔位置应以设计或制造厂的规定进行。如无规定时,可根据工艺流程 系统图中测点和设备、管道、阀门等的相对位置,依据《电力建设施工及验收规范》(热工仪表及控制装置篇)的规定按下列规则选择: b、测孔应选择在管道的直线段上。测孔应避开阀门、弯头、三通、大小头、挡板、人孔、手孔等对介质流速有影响或会造成泄漏的地方。 c、不宜在焊缝及其边缘上开孔及焊接。 d、取源部件之间的距离应大于管道外径,但不小于200mmo压力和温度在同一地点时,压力测孔必须选择在温度测孔的前面(按介质流动方向而言。下同),以避免因温度计阻挡使流体产生漩涡而影响测压。 e在同一处的压力或温度测孔中,用于自动控制系统的测点应选择在前面。 f、高压(>6M P a管道的弯头处不允许开凿测孔,测孔距管道弯曲起点不得小于管子的外径,且不得小于100mm。 g、取源部件及敏感元件应安装在便于维护和检修的地方,若在高空处,应有便于维修的设施。 2.2测点开孔:测点开孔,一般在热力设备和管道正式安装前或封闭前进行,禁止在已冲洗完毕的设备和管道上开孔。如必须在已冲洗完毕的管道上开孔时,需证实其内没有介质,并应有防止异物掉入管内的措施。当有异物掉入时,必须设法取

出。测孔开孔后一般应立即焊上插座,否则应采取临时封闭措施,以防止异物掉入。 根据被测介质和参数的不同,在金属壁上开孔可用下述方法: 在压力管道和设备上开孔,应采用机械加工的方法; 风压管道上可用氧乙炔焰切割,但孔口应磨圆锉光。 使用不同的方法开孔时,应按下列步骤进行: 使用氧乙炔焰切割开孔的步骤:用划规按插座内径在选择好的开孔部位上划圆;在圆周线上打一圈冲头印;用氧乙炔焰沿冲头印内边割出测孔(为防止割下的块掉入本体内,可先用火焊条焊在要割下的铁块上,以便于取出割下的铁块);用扁铲剔去溶渣,用圆锉或半圆锉修正测孔。 使用机械方法(如板钻或电钻)开孔的步骤:用冲头在开孔部位的测孔中心位置上打一冲头印;用与插座相符的钻头进行开孔,开孔时钻头中心线应保持与本体表面垂直;孔刚钻透,即移开钻头,清除孔壁上的铁片;用圆锉或半圆锉修去测孔四周的毛刺。 2.3插座的安装:测温元件插座在安装前,必须核对插座的形式、规格和材质,应与设计相符,丝扣应与测温元件相符。对于材质为合金钢的插座必须进行光谱分析并作记录和标识。 插座安装应遵照焊接与热处理的有关规定及下列要求进行: a插座应有焊接坡口,焊接前应把坡口及测孔的周围用锂或砂布打磨,并清除测孔内边的毛刺。 b、插座的安装步骤为找正、点焊、复查垂直度、施焊。焊接过程中禁止摇动焊 件。 c、合金钢插座点焊后,必须先预热方可施焊。焊接后的焊口必须进行热处理。

热工测量与自动控制重点总结

热工测量与自动控制重点总结 第一章测量与测量仪表的基本知识 1测量:是人们对客观事物取得数量观念的一种认识过程。人们通过试验和对试验数据的分析计算,求得被测量的值。 2测量方法:是实现被测量与标准量比较的方法,分为直接测量、间接测量和组合测量。 3按被测量在测量过程中的状态不同,有分为静态和动态测量。 4测量系统的测量设备:由传感器、交换器或变送器、传送通道 和显示装置组成。 5测量误差的分类:1)系统误差 2)随机误差 3)粗大误差 6按测量误差产生来源:1)仪表误差或设备误差 )人为误差 2 3)环境误差 4)方法误差或理论误差 5)装置误差 6)校验误差. 7测量精度:准确度、精密度、精确度。 8仪表的基本性能:一般有测量范围、精度、灵敏度及变差。

9精度:是所得测量值接近真实值的准确程度,以便估计到测量误差的大小。 10仪表的灵敏限是指能够引起测量仪表动作的被测量的最小变化量,故友称为分辨率或仪表死区。 第二章 1产生误差的原因:1)测量方法不正确 2)测量仪表引起误差 3)环境条件引起误差 4)测量的人员水平和观察能力引起的误差。 2函数误差的分配:1)按等作用原则分配误差 2)按可能性调整误差 3)验算调整后的总误差。 第三章温度测量 1温标:是温度数值化的标尺。他规定了温度的读数起点和测量 温度的基本单位。

2热电偶产生的热电势由接触电势和温差电势组成。 3热电偶产生热电势的条件是:1)两热电极材料相异 2 )两接点温度相异. 4热电偶的基本定律:1 )均质导体定律 2)中间导体定律 3)中间温度定律。 5补偿电桥法:是采用不平衡电桥产生的电势来补偿电偶因冷端温度变化而引起的热电势的变化值。 6电阻温度计的传感器是热电阻,热电阻分为金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 7热电阻温度计测温度的特点:1)热电阻测温度精度高,测温 2 范围宽,在工业温度测量中, 得到了广泛的应用。 )电阻温度系数大,电阻率大,化学、物理性能稳定,复现 性好,电阻与温度的关系接 3 近线性以及廉价。 )当热电阻材料的电阻率大时,热电阻体积可做的小一些, 热容量和热惯性就小,响应快。 8热电偶的校验:通常采用比较法和定点法 热电偶的检定:是对热电偶的热电势与温度的已知关系进行检

热工测试技术试题及答案

一、填空 1.仪表的灵敏度越高则( C ) A.测量精确度越高 B.测量精确度越低 C.测量精确度越不能确定 D.仪表的线性度越好 2.造成测压仪表静态变差的因素是( B ) A.弹性模量 B.弹性迟滞 C.材料的泊松比 D.温度特性 3.请指出下列误差属于系统误差的是( C ) A.测量系统突发故障造成的误差 B.读书错误造成的误差 C.电子电位差计滑线电阻的磨损造成的误差 D.仪表内部存在摩擦和间隙等不规则变化造成的误差 4.用光学温度计测量物体温度,其示值( B ) A.不受测量距离的影响 B.是被测物体的亮度温度 C.不受被测物体表面光谱发射率的影响 D.不受反射光影响 5.仪表的灵敏度越高则( C ) A.测量精度越高 B.测量精度越低 C.测量精度不确定 D.仪表的线性度越好 6.表征仪表读书精密性的指标是( C ) A.灵敏度 B.线性度 C.分辨率 D.准确度 7.用金属材料测温热电阻下列说法正确的是( D ) A.金属材料的密度盐碱对测温越有利 B.金属材料的强度越高对测温越有利 C.金属合金材料掺杂越均匀对测温越有利 D.金属纯度越高对测温越有利 8.热电阻测温采用“三线制”接法其目的在于( C ) A.使回路电阻为定值 B.获得线性刻度 C.消除连接导线电阻造成附加误差 D.使工作电流为定值 9.标准节流件的直径比β越小,则( D )

A.流量测量越准确 B.流量的压力损失越小 C.要求水平直管段越长 D.流量的压力损失越小 10.涡流流量输出______信号 ( B ) A.模拟 B.数字 C.电流 D.电压 11. 将被测压差差换成电信号的设备是( C ) A.平衡容器 B.脉冲管路 C.压差变送器 D.显示器 12.过失误差处理方法通常为( B ) A.示值修正法 B.直接别除法 C.参数校正法 D.不处理 13.欲用多根热电偶测量某房间内平均温度,一般采用什么的热电偶布置方式( A ) A.并联 B.反接 C.串联 D.以上都不对 14.下列关于热电偶均质导体定律下列说法错误的( D ) A.热电极必须采用均质材料 B.只能用两种不同材料的均质导体构成热电偶 C.热电势与热电极温度分布无关 D.热电势与热电极的截面积有关 15.热力学温度的符号是 B A.K B.T C.t D.℃ 16.准确度最高的热电偶是 ( A ) A.S型 B.K型 C.J型 D.E型 17.现有以下几种测温装置,在测汽轮机轴瓦温度时,最好选用( C ) A镍铬一镍硅热电偶 B.充气压力式温度计 C.铂热电阻 D.铜—铜镍热电偶 一铂热电偶,设其E(300℃,500℃)为X,E (500℃,250℃)为) 18.有一铂铑 10 Y , E (250℃,0℃)为z,则 ( C ) A.X=Y=z B.X=Y≠z C. X≠Y≠z D.X≠Y=z 19.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的 ( C ) A.1.5倍 B.1倍 C. 2倍 D.2.5倍

热工测量及仪表_判断题.

判断题 15、一般压力表的弹性元件,不准直接测量高温介质,应使高温介质冷却到50~60℃以下时,方可进行测量。(×) 16、现场取压导管,一般不允许水平敷设,至少要按大于15°的坡度进行敷设(×) 17、现场安装压力表时,其取压导管的长度规定不应超过50m。(×) 18、标准压力表的精度等级应不低于0.25级。(×) 19、氧气压力表严禁测量一切含油成分介质的压力,因此仪表上应有明显的禁油标记。(√) 20、按计量物质数量的不同方法、流体流量有质量流量、体积流量等。(√) 21、质量流量的常用计量单位是m3/h。(×) 22、当流体的压力和温度参数未知时,体积流量的数据只“模糊地”给出了流量值,所以常用“标准体积流量”这一计量单位,即:m3(标准)/h。(√) 23、节流件前后两侧,流束的收缩和扩大是瞬间形成的,因此相应的压力变化就是瞬间变化。(×) 24、标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。(×) 25、对于一个具体的标准孔板,在不同的雷诺数值下的流量系数α值也是不同。(√) 26、角接取压法其上、下游引压导管位于孔板法兰前后端面处。(×) 27、当测量介质为液体时,引压导管应由节流装置向差压计方向低倾斜。(√) 28、工程上测量流量时,使用的节流件通常都存在着压力损失。(√) 29、节流件中心线与管道中心线必须在同一轴线上安装。(√) 30、当双波纹管差压计阻尼阀逆时针转动时,阻尼时间增大;顺时针转动时,阻尼时间减小(X) 31、如果输出轴加上压差时不能起动,则表示双波纹管的活动范围不够。(√) 32、在同一流量下,同一形式的节流件选择较小的压差力可以得到较高的测量灵敏度和准确度。(×) 44、温度是从热平衡的观点,描述温度系统冷热程度的一种物理量。(×) 45、任意两个冷热程度不同的物体相接触,必然发生热交换现象。(√) 46、摄氏温标是利用基于水银体积热膨胀的测温特性来测量温度的。(×) 47、华氏温标规定,在标准大气压纯水的冰点为华氏32度,沸点为华氏212度,此两点间水银柱长度分为180等分。每等分代表华氏1度,符号为°F。(√)48、热力学温标又叫开尔文温标或绝对温标。它是建立在卡诺循环基础上的理想温标。(√) 49、热力学温标所定义的温度只与热量有关,而与物质的性质无关。(√) 50、热力学温标定义纯水的三相点温度值为273.15开尔文度,记为273.15K。(√) 51、国际实用温标是用来复现摄氏温标的,它是为了实用而建立起来的一种国际协议性温标。×) 52、中华人民共和国国务院宣布自1968年1月1日起采用68国际实用温标。(×)54、测温仪表是利用物体在温度变化时,它的某些物理量也随着变化的特性来测量温度的。(√) 55、测温仪表按测量方法可分为接触式和非接触式两大类。(√) 56、工业用热电阻和热电偶是接触式测温仪表。(√) 57、热电阻是利用导体或半导体的电阻随温度变化而变化的特性来测量温度的一种感温元件。√)

热工测量与仪表(试题)

热工测量与仪表(试题) 一、单选题 (共 207 题) 【 1 】. 旋转速度(转速)单位r/min是______。 A.国家选定的国际单位制单位 B.国际单位制的辅助单位 C.国家选定的非国际单位制单位 D.国际单位制中具有专门名称的导出单位 答案:() 【 2 】. 准确度等级为0.2%数字式转速表,其允许示值误差为______,允许示值变动性为______。 A.0.2%n+2字±0.2%n±1字 B.±0.2%n±1字0.2%n; C.±0.2%n 0.2%n+1字 D.±0.2%n±1字0.2%n+2字 答案:() 【 3 】. 测试保护回路电缆绝缘电阻时,要求在环境温度______℃;相对湿度≯______%,采用额定直流输出电压为______V的摇表进行。要求芯线间和芯线对屏蔽层(或芯线对地间)的绝缘电阻均应≮______MΩ。 A.15~45 80 500 20 B.15~60 80 250 20 C.10~55 75 500 10 D.5~50 75 250 10 答案:() 【 4 】. “接地”这一节内容未包括的是______。 A.计算机控制系统的接地检修与质量要求

B.保护接地检修与质量要求 C.电缆和补偿导线屏蔽层的接地检修与质量要求 D.接地防护 答案:() 【 5 】. 根据检定规程要求,进行差压变送器密封性检查时,平稳地升压(或疏空),使压力变送器测量室压力达到测量上限值(或当地大气压力90%的疏空度后,密封______min,应无泄漏。在最后______min内,观察压力表压力显示,其下降值不得超过测量上限值的______%。 A.10 3 0.5 B.10 5 1.0 C.15 3 1.5 D.15 5 2 答案:() 【 6 】. 通入锆头标准气体后,CRT显示开始变化,约1分钟后,显示值与标气值的偏差满足精度要求,根据此标定结果,该氧化锆氧量计测量回路______。 A.优表 B.合格 C.不合格 D.无法判断 答案:() 【 7 】. 检定工业弹簧管式压力表进行耐压试验时,当示值达到测量上限后,应耐压______分钟,弹簧管重新焊接过的压力表应耐压______分钟。 A.3 5 B.5 10 C.5 15 D.3 10 答案:() 【 8 】. 机组检修后,测量仪表管路油漆颜色应符合规定要求,其中______表示油管路,______表示空气管路,______表示蒸汽管路,______表示水管路。 A.兰黄红绿 B.黄绿红兰

《热工测量及仪表》学生练习题

习题1 1.01 某1.5级测量范围为0~100kPa 的压力表,在50kPa ,80kPa ,100kPa 三点 处校验时,某示值绝对误差分别为-0.8kPa ,+1.2kPa ,+1.0kPa ,试问该表是否合格? 1.02 有 2.5级,2.0级,1.5级三块测温仪表,对应得测量范围分别为-100~+500℃, -50~+550℃,0~1000℃,现要测量500℃的温度,要求其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适? 1.03 请指出下列误差属于哪类误差? a) 用一块普通万用表测量同一电压,重复测量十五次后所得结果的误差。 b) 观察者抄写记录时错写了数据造成的误差。 c) 在流量测量中,流体温度,压力偏离设计值造成的流量误差。 1.04 对某状态下的流体进行压力测量,得测量值如下: n 1 2 3 4 5 6 7 8 P(kPa) 105.30 104.94 105.63 105.24 104.86 104.97 105.35 105.16 n 9 10 11 12 13 14 15 P(kPa) 105.71 105.70 104.36 105.21 105.19 105.21 105.32 试用统计学方法处理随机误差。 1.05对某喷嘴开孔直径d 的尺寸进行15次测量,测量值见下表,试用格拉布斯准则检验并判断该批数据是否含有粗大误差(取显著性水平=0.05), 并求该喷嘴 真实直径 (要求测量结果的置信概率为95%,π=3.14,用t 分布). 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 测量值 120.49 120.43 120.40 120.43 120.42 120.30 120.39 120.43 序号 9 10 11 12 13 14 15 测量值 120.40 120.42 120.42 120.41 120.39 120.39 120.40 1.06 通常仪表有哪三个部件组成? 习题3 3.01 叙述热电偶工作原理和基本定律。 3.02 普通工业热电偶由什么组成? 3.03 常用标准热电偶的分度号及特点? 3.04 用铂铑10-铂热电偶测温,在冷端温度30℃时,测得热电势是12.30mv , 求热端温度。(附:铂铑10-铂热电偶分度表(分度号:S,冷端0℃),见教材) 3.05 用镍铬-镍铝标准热电偶在冷端温度30℃时,测得的电势30.2mv ,求该热 电偶热端温度。(附:镍铬-镍铝热电偶分度表。(分度号K ,冷端温端0℃) 见教材附录)。 3.06 用铜,康铜,铂两两相配构成三热电偶,已知:热电势),(铂铜0100-E = 0.75mv,),(铂康铜0100-E = -0.75mv ,求),(康铜铜0100-E 电势值。

大学《热工检测仪表》试题及答案

一、单选题 1、使用23型直流单臂电桥测电阻时,选用万用表估测一下,如果是5Ω,选比 率臂时可选(A)。 A、0.001档 B、0.01档 C、0.1档 D、1档 2、电力系统中,作为监视某一回路电流的电流表,其量程应约为该回路的C。 A.、所有设备额定电流之和; B.计算电流; C.计算电流的1.5倍; D.可能出现的最大负荷电流 3、电度表是用来计量B。 A.功率; B.电能; C.UI(或√3UI); D.√3UI 4、电度表配用电流互感器其测量精度等极是(B) A、0.2级 B、0.5级 C、1级 D、3级 2、摇二次回路绝缘电阻,应选用下列额定电压的兆欧表______(B) A、1000V B、500V C、2500V D、230V 3、电度计量二次回路的安装要求______(C) A、采用0.1级一套线圈 B、采用0.2级一套线圈 C、采用0.5级一套线圈 D、采用1.5级一套线圈 4、扩大交流电流量程方法______(B) A、加分流器 B、加互感器 C、加电阻 D、加电感线 5、兆欧表测量10kV/0.4kV变压器的绝缘电阻时,选其电压等级为______(C) A、500V B、10000V C、2500V D、100V 6、三相四线有功电度表型号是______(A)

A、DT型 B、DS型 C、FF型 D、DD型 7、判断某时刻负荷的视在功率可观察_____(C) A.电压表; B.电流表; C.瓦特表; D.cosφ 8、判断某负荷的有功功率可观察_____(D) A.电流表; B.电度表; C.瓦特表; D.cosφ 9、当某段时间内的有功电量和无功电量相等时,其平均功率因数为____(B) A.0.80; B.0.71; C.0.67; D.0.50 10、三相三线有功电能表型号为_____(B) A.DT型; B.DS型; C.FF型; D.DD型 11、ID5-var型三相无功功率表的型号是_____(D) A.1T1-V; B.1T1-V; C.1D1-cosφ; D.1D5-Var 12、1D1-cosφ型功率因数表是_____(A) A.电动系; B.铁磁电动系; C.感应系; D.磁电系 13、万用表可测量电阻范围是_____(C) A.绝缘电阻; B.接地电阻; C.一般电阻; D.微小电阻 14、钳形电流表用于测量500V以下负荷电流,其准确度通常为_____(C) A.0.5级; B.1级; C.1.5级; D.5.0级 15、测量绝缘电阻的兆欧表是_____(B) A.电磁式; B.磁电式; C.电动式; D.感应式 二、判断题

热工测量及仪表试题D

热工测量及仪表试题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答 案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共24分) 1.测量时环境温度的改变造成的误差属于( )。 A.疏失误差 B.随机误差 C.系统误差 D.基本误差 2.某温度计刻度范围为0~600℃,通过检定,在整个刻度范围内,最大基本误差为±7.2℃,按国家工业仪表的规定,该温度计的精度等级为( )。 A.1.0级 B.1.2级 C.1.5级 D.2.0级 3.通常称K分度热电偶指的是下列何种热电偶?( ) A.铂铑10—铂 B.铂铑30—铂铑6 C.镍铬—镍硅 D.铜—铜镍 4.在热电偶测温系统中,如果补偿导线型号正确而和热电偶冷端极性接反,则会使指示温度比正确的测量值( )。 A.偏高 B.偏低 C.不受影响 D.不同型号情况不同 5.电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影

响,其理论依据是( )。 A.均质定律 B.中间导体定律 C.中间温度定律 D.参考电极定律 6.用光学高温计测量实际物体的温度时,所测得结果是物体的亮度温度,它和物体的真实温度相比( )。 A.亮度温度低于真实温度 B.亮度温度高于真实温度 C.亮度温度等于真实温度 D.因不同物体而或高、或低 7.某压力表标尺范围为0~25,要求其测量误差不超过±0.1,则此表的精度至少是( )。 A.0.2级 B.0.3级 C.0.4级 D.0.5级 8.为了减小云母水位计的指示误差△H,应该( )。 A.缩短云母水位计的汽水连通管高度L B.加长云母水位计的汽水连通管高度L C.将云母水位计中心线的安装位置等于汽包中心线 D.将云母水位计中心线的安装位置偏高于汽包中心线约△H值

热工测量与仪表练习题

二.简答 1.简述测量方法的分类 答:测量方法按测量结果的获取方式来分,可分为直接测量法、间接测量法和组合测量法;按被测量与测量单位的比较方式来分,测量可分为偏差测量法,微差测量法与零差测量法;按被测量在测量过程中的状态来分,测量又可分为静态测量方法和动态测量方法。 2.热工测量仪表按其功能件可以分成哪些?各部件的功能是什么? 答:热工测量仪表按其功能可以分为:感受件,显示件,传递件。其中感受件直接与被测对象相联系,感受被测量的量值,并将感受到的被测量信号转换成相应的信号输出。而显示件最终是通过它向观察者反映被测量的变化,其功能可以分为:①显示被测量瞬间值;②记录被测量随时间变化;③显示被测量对时间的积分结果;④反映被测量是否超过允许限值;⑤根据被测量与规定值的偏差情况,发出对被测对象进行调节的信号。传递件的功能如下;①单纯起传递作用;②将感受件输出的信号放大,以满足远距离传输以及驱动显示,记录装置的需要;③为了使各种感受件的输出信号便于与显示仪表和调节装置配接,要通过传递件转换成标准化的统一信号。 3.什么叫测量? 答:测量就是通过实验的方法把被测量与其所采用的同一种类的单位量进行比较,求出其数值的过程。 4.什么叫测量仪表? 答:被测量与其单位用实验方法进行比较,需要一定的设备,它输入被测量,输出被测量与单位的比值,这种设备就叫测量仪表。 5.什么叫测量结果的真实值? 答:测量结果的真实值是指在某一时刻、某一位置或某一状态下,被测物理量的真正大小。一般把标准仪器所测量的结果视为真实值。 压力表部分 8.压力表式温度计是根据物质的什么性质测温的?简述其结构。 答:压力表式温度计测温物质有惰性气体、液体、低沸点液体。它是利用定容气体、液体热胀冷缩压力变化或饱和汽、饱和压力变化的性质进行测温的。其基本结构是由感温元件温包、传压元件毛细管、变形元件弹簧管构成的密封系统。 9.压力表式温度计的测温过程是怎样的? 答:测温时将温包插入被测介质中,当介质温度变化时,温包内的感温物质因温度升高(或降低)而膨胀(或收缩)导致压力增大(或减少).使弹簧管的曲率发生变化,其自由端发生位移。通过连杆和传动机构带动指针转动,并在刻度盘上直接显示出温度的数值。 10.说明压力表式温度计有什么特点? 答:压力表式温度计有三个特点: (1)振动影响小 (2)准确度低。(3)时间常数大。 18.简述液柱式压力计的测压原理。 答:流体静力学原理指出:液体内某二点的静压力;由这一点的深度、液体的比重和外加压力决定。液柱式压力计就是根据这一原理测压的。当封液的比重一定,外界压力一定时,被测压力只与封液液柱高度有关,读取液柱高度即可得知被测压力的大小。 19.活塞式压力计由哪些部件组成? 答:活塞式压力计,由活塞、活塞缸、承重盘、专用法码、表接头、油杯、加压泵和手轮组成。 21.简述力平衡式压力变送器的工作原理。 答:此压力变送器是按力平衡原理工作的,被测压力通过弹性敏感元件转换成作用力,使平衡杠杆产生偏转,杠杆的偏转由检测放大器转换为O毫安~10毫安的直流电流输出,电流流入处于永久磁场内的反馈动圈中,使之产生与作用力相平衡的电磁反馈力。当作用力与该电磁反馈力达到动平衡时,杠杆系统就停止偏转。此时的电流即为变送器的输出电流,它与被测压力成正比。 26.简述弹簧管式一般压力表应检定哪些项目? 答:压力表的检定内容有:外观检查、示值检定。示值检定又分为基本误差、回程误差和轻敲变动量。 27.怎样选取弹簧管式一般压力表的检定点? 答:弹簧管式一般压力表的检定点,按标有数字的分度线进行示值检定(包括零值)。对压力真空(联成)表其压力部分按标有数字的分度线进行示值检定,真空部分,测量上限为0.06兆帕时检三点;测量上限为0.15兆帕时,检二点。 29.使用液柱式压力计应注意哪些问题? 答:使用液柱式压力计应注意以下四点: (1)为提高读数准确度,可采用放大尺、游标尺或光学读数仪等辅助装置。 (2)测量较大压力时,可采用密度较大的工作液;测量较小压力时,采用密度较小的工作液。 (3)从测点到压力计之间连接管应尽量短。 (4)一般使用的U型管压力计液柱高度不超过1.5米。 30.如何根据被测对象正确地选用压力表? (易) 答:压力表的选用应根据生产过程对压力测量的要求、被测介质的性质、现场环境条件等来选择。对压力表的型式、准确度等级、测量范围等都必须从实际出发,本着节约原则,合理选用。为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,一般在被测压力较稳定的情况下,最大压力值应不超过仪表量程的3/4;在被测压力波动较大情况下,最大压力值应不超过仪表量程的2/3。为了保证测量准确度,被测压力最小值应不低于满量程的1/3。 37.说明下列普通型、径向无边压力表的符号:Y、Z、YZ、YX、ZX、YZX的含义。

最新年热工测量及仪表考试题

2015年江西省火电建设公司热控工程处 《热工仪表安装与仪表调试考试题》 单位_______姓名_______分数______。。。一、填空题(10分)每题1分 1.电气设备着火时,应立即将有关设备_断开电源,然后进行救火, 对带电设备使用_干式灭火器或二氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。 2.测量推力瓦块温度计的连接线导线,由于____、____等原因很容 易折断,安装时要注意引线不受_____和_____,并用卡子固定。 答:振动;油冲击;机械损伤;磨擦。 3.热工测量回路的导线不应和_____回路、_____回路等导线穿入同一条管内。 答:动力;信号。 4.为热电偶铺设补偿导线或一般导体作为热电偶和变器的引线时,如遇有电力线,两者应避免______走线。 答案:平行 5.热电偶测温时,补偿导线极性接反,将给测量造成______。 答:负误差 6.一级旁路的减温水是______,二级旁路的减温水是______。 答:给水;凝结水。 7.按参数种类不同,热工仪表可为(温度)、(压力)、(流量)、(料位)、(成分分析)及(机械量)等仪表。 8.测量过程有三要素:一是(测量单位)、二是(测量方法)、三是(测量工具)。 9.仪表的校验一般都采用被校表与标准表的示值直接比较的方法,称

为(直接比较法),标准表的测量上限不应超过被校表上限的(25%);量程调整应包括(下限调整)和(上限调整)两个方面。 10.仪表调校的主要内容(调零点)、(调量程)、(调线性)。 二、选择题(30分)每题2分 1、仪表必须在规定的温度、湿度条件下工作才能保证其准确度,这是因为(B) A. 有一个统一的环境条件 B. 仪表因周围环境温度、湿度改变而使实际值发生变化,当温度、湿度超过一定范围时仪表的示值误差会超过其允许误差 C. 按仪表使用说明书要求 D. 仪器仪表必须在20℃、60%湿度的环境条件下使用,才能保证不超出其准确度等级所表示的误差值。 2、测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A. 疏失误差 B. 随机误差 C. 系统误差 D. 基本误差 3、仪表的校验点应在全刻度范围内均匀选取,其数目除特殊规定外,应不少于(B) A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 4、测量热电偶产生的热电势应选用(C)来测量。 A. 功率表 B. 电流表 C. 直流电位差计 D. 直流电桥 5、热电阻测温时,当仪表指示为无限大时,其故障原因之一是热电阻(A)

相关文档