文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上海技防标准-酒店

上海技防标准-酒店

上海技防标准-酒店
上海技防标准-酒店

上海市质量技术监督局发布上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第8部分:旅馆、

商务办公楼》

日前,上海市质量技术监督局审查批准,发布了上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第8部分:旅馆、商务办公楼》(标准编号:DB31/329.8-2007),现全文刊登如下:

1.范围

本标准规定了本市旅馆、商务办公楼安全技术防范系统的设计、施工、检验、验收和维护。

本标准适用于本市设有15间(套)客房或50个床位以上的旅馆,以及500m2(含)以上商务办公楼的安全技术防范。

度假村、培训中心、农家乐、会员制俱乐部和休闲娱乐等场所,以及商住楼办公场所的安全技术防范系统参照本标准。

2 .规范性引用文件

下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB10408.1入侵探测器第1部分:通用要求

GB10408.3入侵探测器第3部分:室内用微波多普勒探测器

GB10408.4入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器

GB10408.5入侵探测器第5部分:室外用被动红外入侵探测器

GB10408.6入侵探测器第6部分:微波和被动红外复合入侵探测器

GB 15209 磁开关入侵探测器

GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件

GB 17565 防盗安全门通用技术条件

GB 50198-1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB 50348 安全防范工程技术规范

GA/T75 安全防范工程程序与要求

GA/T 308 安全技术防范系统验收规则

GA/T 367 视频安防监控系统技术要求

GA/T 368 入侵报警系统技术要求

GA/T 394 出入口控制系统技术要求

DB 31/295 安全技术防范监控用硬盘录像机通用技术要求

GB/T14308 旅游饭店星级的划分与评定技术要求

3 .术语和定义

下列术语与定义适用于本标准

3.1旅馆

以接待住宿服务为主,可提供相关设施和服务的经营场所,包括旅社、旅游饭店、宾馆、酒店、招待所、留宿浴场、公寓式酒店等。

3.2公寓式酒店

按公寓式(单元式)分隔出租的酒店。

3.3 候车区

旅馆、商务办公楼人员上下车辆的专属区域。

4 .系统设计和施工要求

4.1 总体要求

4.1.1旅馆重要部位的安全技术防范系统应根据表1的要求配置。

表1 旅馆安全技术防范系统配置表

4.1.2商务办公楼重要部位的安全技术防范系统应根据表2的要求配置。表2 商务办公楼安全技术防范系统配置表

4.1.3 安全技术防范系统中使用的设备必须符合国家法规和现行相关技术标准,并经检验、生产登记批准或认证合格。

4.1.4 安全技术防范系统的设计、施工原则应符合GB50348的规定,以及现行工程建设标准和规范。

4.1.5 安全技术防范工程程序与要求应符合GA/T75的规定。

4.1.6 安全技术防范系统工程的建设,应纳入旅馆、商务办公楼工程建设的总体规划,并应同步设计、统一施工、独立验收。

4.2系统的设计与施工

4.2.1 视频安防监控系统

4.2.1.1摄像机的安装应符合以下要求:

a)监控图像应减小俯视现象;

b)应减少或避免监控图像出现逆光;

c)摄像机监控范围内的平均照度宜不小于200Lx;

d)与外界相通出入口安装的摄像机还应符合以下要求:

⑴固定焦距、方向;

⑵不应有监控盲区;

⑶通过监视屏应能清楚地显示出入人员的面部特征、机动车牌号;

⑷出入人员面部的监控有效画面宜不小于显示画面的1/60;

4.2.1.2 正门外安装的摄像机,其监控范围应能覆盖门外街面或广场,监控图像应能清楚显示门外街面或广场上的人员活动情况。

4.2.1.3候车区的监控图像应能清楚显示进出人员的上、下车动态和停留车辆的牌号。

4.2.1.4旅馆前厅(大堂)监控图像应能清晰显示区域内人员的体貌特征和活动情况,并避免出现监控盲区。

4.2.1.5电梯厅安装的摄像机,其监控范围应能覆盖整个电梯厅,不应有盲区,监控图像应能清晰显示电梯厅内人员的活动情况和体貌特征;安装于楼梯口的摄像机,其监控图像应能清晰显示上下楼梯人员的特征。当楼梯口与电梯厅处在同一区域且通过同一个进出口的,可通过电梯厅安装的摄像机实施统一监控。4.2.1.6 电梯轿厢内的摄像机,应安装在电梯门一侧上方,其监控图像应叠加楼层显示,并避免出现图像干扰。

4.2.1.7自动扶梯口的监控图像应能清晰显示上下人员的面部特征。

4.2.1.8安装于主要通道的摄像机,其监控范围应覆盖主要通道的道口,监控图像应能清晰显示进出道口人员的体貌特征。

4.2.1.9 客房通道内安装的摄像机,其监视范围应能覆盖客房通道的全程,监控图像应能显示客房通道内人员的体貌特征,且能分辨出旅客进出的房间。

4.2.1.10总台接待(包括商务办公楼总服务台)、收银处、兑换外币处和贵重物品存放处安装的摄像机,其监控图像应能清楚显示对来客的接待过程。收银处、兑换外币处的监控图像应清晰显示旅客的面部特征。

4.2.1.11 摄像机在标准照度下,视频监控系统的图像质量主观评价应不低于GB50198-1994表2.1.1规定的评分等级4级的要求,回放图像质量不低于3级的要求。

4.2.1.12系统应具有图像切换功能,并能根据系统的配置,控制摄像机镜头、云台等。带有云台、变焦镜头的摄像机在云台、变焦停止操作后,摄像机应在2±0.5 min内自动复位至原始设定状态。

4.2.1.13系统应具有时间、日期的字符叠加、记录和调整功能,字符叠加不应影响对图像的监视和记录效果,字符时间与标准时间的误差应在±30s以内。4.2.1.14 系统的终端应留有与外界联网的视频模拟输出接口和数字数据接口。

4.2.1.15 具有16路以上视频图像显示的系统在单屏显示所有监控画面时,应另配置监视器、视频切换器,对部分图像实行固定监视或切换监视。

4.2.1.16 人脸识别装置应建立数据库,并应满足以下主要要求:

a)应能对照片或录像等比对源图像信号进行人脸识别;

b)应能对不小于显示屏有效画面比例1/8的人脸识别;

c)脸部小于15°的姿势变化应不影响识别的正确性;

d)每个视频通道应能同时对2个(含)以上的静态或移动有人脸图像进行,识别速度应不小于4frame/S,一旦发现识别目标应立即显示并报警。

4.2.1.17 系统应采用硬盘录像机进行24h实时或移动侦测视频图像记录。图像记录帧速应不少于24fram/s,旅馆图像记录保存时间应不少于30d,商务办公楼图像记录保存时间应不少于10d,硬盘录像机应符合DB31/295的要求。

4.2.1.18 系统的其他要求应符合GA/T367的规定。

4.2.2 入侵报警系统

4.2.2.1设有独立围墙的场所,宜安装周界报警系统,周界报警系统入侵探测器的安装应符合以下要求:

a)不应有盲区;

b)防区的划分应有利于报警时准确定位,且应不大于100m;

c)应24h设防;

d)其他安装要求应符合DB31/329.1的相关要求。

4.2.2.2 室内入侵探测器的探测盲区边缘与防护目标的距离不应小于5m,入侵

探测器的报警信号应与安防中心控制室联网。

4.2.2.3商务办公楼的业主及租赁单元内应预留入侵报警系统管线和接口,各单元安装的入侵报警系统宜能独立布撤防。

4.2.2.4入侵报警系统的声光告警器应安装在醒目处,当入侵探测器被触发时,声光告警器应发出声光报警,报警声压应不小于80dB(A),报警持续时间应不小于5min。

4.2.2.5 紧急报警装置应安装在隐蔽、便于操作在部位,并应设置为不可撤防模式,有防误触发措施。当被触发报警后应能立即发出紧急报警信号并自锁,复位应采用人工操作方式。

4.2.2.6 除安防中心控制室以外,其它部位安装的入侵报警系统,其信号均应与安防中心控制室联网,即在启动时所发出的报警信号应向安防中心控制室传送。

4.2.2.7系统的报警响应时间应符合以下要求:

a)应不大于2s;

b)采用电话网传输的应不大于20s。

4.2.2.8 入侵报警系统相关信息的保存时间应不少于30d。

4.2.2.9系统的备用电源应满足8h正常工作。

4.2.2.10 入侵探测器的其他技术要求应符合GB10408.1、GB10408.3、

GB10408.4、GB10408.5、GB10408.6、GB15209的要求。

4.2.2.11 防盗报警控制器应符合GB12663的要求。

4.2.2.12 入侵报警系统的其他技术要求应符合GA/T368的要求。

4.2.3 出入口控制系统

4.2.3.1系统的各类识别装置、执行机构应保证操作性和可靠性,应有防尾随措施。对非法进入的行为,应发出报警信号,同时系统应满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。

4.2.3.2系统应具有人员的出入时间、地点、顺序等数据的设置,以及显示、记录、查询和打印等功能,字符时间与标准时间的误差应在±10s以内,记录保存时间不少于7d。

4.2.3.3 系统的各类识别装置的安装高度宜离地1.5m±0.1m。

4.2.3.4系统的其他要求应符合GA/T394的规定。

4.2.4 声音复核装置

总台接待、收银处、兑换外币处配置的声音复核装置与该处安装的摄像机在位置和数量上应一一对应,音视频信号应同步记录,回放时应能清楚辨别客户与总台服务员的对话内容,音视频记录保存时间不少于7d。

4.2.5 电话通讯系统

来电号码显示应清晰。

4.2.6 电子巡查系统

4.2.6.1 系统信息采集点(巡查点)装置安装离地面高度宜为1.4m±0.1m。4.2.6.2 系统的设置应符合以下要求:

a)巡查点的安装应牢固、隐蔽;

b)在授权情况下应能对巡查路线、时间、巡查点进行设定和调整;

c)应具有对巡查时间、地点、人员和顺序等数据的显示、存储、查询和打印功能;

d)应具有巡查违规记录提示。

4.2.7 安防中心控制室

4.2.7.1 视频安防监控、入侵报警(紧急报警)、电子巡查的终端设备应设置在安防中心控制室,能实现对各子系统的操作、记录和打印。

4.2.7.2 安装周界报警系统的,安防中心控制室应配置与报警同步的终端图形显示装置,应能准确地识别报警区域。

4.2.7.3 安防中心控制室的防盗报警控制器应能接收入侵探测器和紧急报警装置发送的报警、布撤防及故障信号,应具有记录、存储、显示有关报警、布撤防、故障、自检及其地址、日期、时间、报警类型等各种信息的功能。

4.2.7.4安防中心控制室应安装与区域报警中心联网的紧急报警装置,并应配备有线电话和无线通讯设备。

4.2.7.5星级旅游饭店及商务办公楼的安防中心控制室应独立设置。

4.2.7.6其他单位的安防中心控制室宜独立设置,也可设置在符合规定的其它场所。

4.2.8 实体防护装置

4.2.8.1防盗安全门及安装应符合GB 17565 的要求。

4.2.8.2防盗栅栏应采用单根直径不小于ф20mm、壁厚不小于2mm的钢管(或单直径不小于ф16mm的钢棒、单根横截面应不小于8mm×20mm的钢板)组合制作。用于窗的防护时,单个栅栏空间最大面积应不大于600mm×100mm;用于围墙、门扇时,栅栏的竖杆间距不应大于150mm。

4.2.8.3防盗栅栏应采用不小于12mm的膨胀螺丝固定,安装应牢固可靠。

5. 检验、验收、维护

5.1 安全技术防范系统竣工后应进行检验。系统检验应符合GB 50348的要求。

5.2 安全技术防范系统验收应符合本标准第4章和GB 50348、 GA 308的要求。

5.3 安全技术防范系统应保持良好的运行状态,定期进行设备的检测、维护、保养。系统出现故障后,应及时修复。

上海技防办要求

本市安全技术防范系统 方案评审及竣工验收资料的编制要求 上海市公安局技术防范办公室 二OO七年十月 前言 技防工程方案评审、竣工验收的文本资料编写直接反映一家从业单位的管理水平,应引起各单位的高度重视。文本资料编写应遵循简洁、明晰、一致、规范、有效的基本原则,目录编写要详尽(列到小

标题,图纸也要编写页码,并在目录中列出)。资料装订要规范,一般统一使用A4纸(图纸资料可折成A4纸),封页以书籍形式装订(不能抽页)且加盖骑缝章。从即日起,各从业单位所有报送的技防工程文本资料(包括在保修期、维护保养期内的)均需按规范要求编写、存档,此项工作将纳入技防资质审验的考核范围。 在技防工程方案评审通过后,从业单位应对原初步设计方案按评审意见进行修改,编写“××安全技术防范系统初步设计方案补充修改说明”,连同《××安全技术防范系统初步设计方案评审资料》、《上海市安全技术防范工程初步设计方案评审意见书》的复印件、《上海市安全技术防范工程初步设计方案评审整改承诺书》一式五套,并全部刻录在光盘上。除报送技防管理部门归档外,其他由技防从业单位归档。 技防工程竣工验收时,除提交上述设计方案文本资料外(除初步设计方案评审资料为原件外,其它均为复印件),还应提交《××安全技术防范系统竣工方案验收资料》。在通过验收后,应按验收意见进行整改,编写“××安全技术防范系统竣工方案补充修改说明”,并将上述所有文本资料连同《上海市安全技术防范工程竣工验收意见书》的复印件、《上海市安全技术防范工程竣工验收整改承诺书》一式五套,并全部刻录在光盘上(包括每路5秒以上夜间回放图像,画面内应有人员活动正面图像、车辆号牌等信息),分别报送技防管理部门以及移交工程建设、使用单位归档,其他由技防从业单位归档。 初步设计方案评审资料的编制要求 一、资料封面(见附件一) (一)统一为“××安全技术防范系统初步设计方案评审资料”,而不应为××弱电系统或智能化系统等其它名称。 (二)应有从业单位的名称、日期,并经会签加盖公章。 (三)资料应经三级会鉴,即设计、审核和批准会鉴。会鉴人员中至少有1人持有《上海市技防工程文本资料编写培训合格证》(以下简称《合格证》)。 二、文本结构与目录

《上海市数字视频安防监控系统基本技术要求》

本市数字视频安防监控系统基本技术要求 1 应用范围 本要求规定了本市数字视频安防监控系统的技术规范,是数字视频安防监控系统设计、建设、评审、检测、验收的依据之一。 本要求的技术内容适用于数字视频安防监控系统。 前端图像采集由模拟摄像机加编码器组成的系统也适用于本标准。 2 定义 2.1 数字视频安防监控系统 图像的前端采集、传输、控制及显示记录等采用数字设备组成的视频安防监控系统。数字视频安防监控系统传输构成模式可分为网络型数字视频安防监控系统和非网络型数字视频安防监控系统。 2.2 网络型数字视频安防监控系统 图像在前端采集后经压缩、封包、处理,具有符合TCP/IP特征,传输数字信号的视频安防监控系统。(如:由网络摄像机、模拟摄像机加编码器等相关设备组成的系统)。 2.3 非网络型数字视频安防监控系统 图像在前端采集后未经压缩、封包即传输数字信号的视频安防监控系统。(如:由SDI摄像机等相关设备组成的系统)。 3 总体要求 3.1 数字视频安防监控系统应符合下列规范及标准: GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50311-2007 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

GB 50348-2004 安全防范技术工程规范 GB/T 20271-2006 信息安全技术信息系统通用安全技术要求GB/T 21050-2007 信息安全技术网络交换机安全技术要求 GB/T 25724-2010 安全防范监控数字视音频编解码技术要求 GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求 GA/T 669.5-2008 城市监控报警联网系统第5部分:信息传输、交换、控制技术要求 GY/T 157-2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口 GY/T 160-2000 数字分量演播室接口中的附属数据信号格式 GY/T 164-2000 演播室串行数字光纤传输系统 GY/T 165-2000 电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法 YD/T 1171-2001 IP网络技术要求-网络性能参数与指标 YD/T 1475-2006 基于以太网方式的无源光网络EPON SMPTE 292M 串行数字接口高清电视系统 ISO/IEC 14496-10 通用视听业务的先进视频编码(AVC) 上海公安数字高清图像监控系统建设技术规范(V1.0) 3.2 系统中所使用的技防产品应符合现行国家标准、行业标准、地方标准及其他相关技术标准、本市技防管理部门制定的相关技术要求,并取得相应的型式检验合格报告、CCC认证证书、生产登记批准书。

上海五星酒店名录

上海巴黎春天新世界酒店 上海东滩国际会议中心 上海富豪环球东亚酒店 上海古象大酒店 上海东方滨江大酒店(国际会议中 心) 上海和平饭店 上海衡山宾馆 上海虹桥迎宾馆 花园饭店 上海华亭宾馆 上海金茂君悦大酒店 上海锦沧文华大酒店 上海绿地豪生全套房酒店 上海南新雅大酒店(原上海南新雅华美达大 酒店) 上海浦东香格里拉大酒店 上海瑞吉红塔大酒店 上海外高桥皇冠假日酒店 上海威斯汀大饭店(原上海外滩中心威斯汀 大饭店) 上海西郊宾馆 上海新锦江大酒店 上海锦江汤臣洲际大酒店 上海扬子江万丽大酒店 上海意弗利(银行家俱乐部) 上海粤海酒店 上海中福世福汇大酒店 上海紫金山大酒店 上海豪生棕榈滩大酒店(原棕榈滩海景酒 店) 上海隆德丰国际大酒店 上海东锦江大酒店 上海淳大万丽酒店 上海虹桥美爵酒店 上海万豪虹桥大酒店 上海希尔顿酒店 上海龙之梦大酒店(原上海龙之梦丽晶大酒

上海东郊宾馆 上海波特曼丽嘉酒店 上海千禧海鸥大酒店 上海首席公馆酒店 上海四季酒店 上海天禧嘉福璞缇客酒店 上海雅诗阁淮海路服务公寓 上海博雅酒店 上海开元名都大酒店 上海璞邸精品酒店 上海世茂皇家艾美酒店 上海唐朝酒店 上海外滩茂悦大酒店 上海兴国宾馆 上海新梅万豪行政公寓 上海豫园万丽酒店 虹桥喜来登上海太平洋大饭店 上海浦东喜来登由由酒店 上海裕景大饭店 上海证大丽笙酒店 上海展讯豪生酒店 上海新世界丽笙大酒店 上海明天广场 上海浦东雅诗阁 上海帝璟丽致大酒店(原上海帝璟花园大酒 店) 上海锦江饭店 上海佳友维景大酒店 上海嘉豪淮海国际豪生酒店★★★★★ 上海斯格威铂尔曼大酒店 上海复旦皇冠假日酒店 上海世茂佘山艾美酒店 上海立诗顿酒店 上海美兰湖皇冠假日酒店 上海爱莎金煦全套房酒店(原上海美丽园全 套房酒店公寓) 上海财大豪生大酒店 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(原上海兴荣

监督局发布上海市地方标准(重点单位重要部位安全技术防范系统要求

监督局发布上海市地方标准(重点单位重要部位安全技术防范系统要求

上海市质量技术监督局发布上海市地方标准 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第8部 分:旅馆、商务办公楼》 DB31/329.8-2007 日前,上海市质量技术监督局审查批准,发布了上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第8部分:旅馆、商务办公楼》(标准编号:DB31/329.8-2007),现全文刊登如下: 1.范围 本标准规定了本市旅馆、商务办公楼安全技术防范系统的设计、施工、检验、验收和维护。 本标准适用于本市设有15间(套)客房或50个床位以上的旅馆,以及500m2(含)以上商务办公楼的安全技术防范。 度假村、培训中心、农家乐、会员制俱乐部和休闲娱乐等场所,以及商住楼办公场所的安全技术防范系统参照本标准。 2 .规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB10408.1入侵探测器第1部分:通用要求 GB10408.3入侵探测器第3部分:室内用微波多普勒探测器 GB10408.4入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器 GB10408.5入侵探测器第5部分:室外用被动红外入侵探测器 GB10408.6入侵探测器第6部分:微波和被动红外复合入侵探测器 GB 15209 磁开关入侵探测器 GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB 17565 防盗安全门通用技术条件 GB 50198-1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50348 安全防范工程技术规范 GA/T75 安全防范工程程序与要求 GA/T 308 安全技术防范系统验收规则 GA/T 367 视频安防监控系统技术要求 GA/T 368 入侵报警系统技术要求 GA/T 394 出入口控制系统技术要求 DB 31/295 安全技术防范监控用硬盘录像机通用技术要求 GB/T14308 旅游饭店星级的划分与评定技术要求 3 .术语和定义 下列术语与定义适用于本标准 3.1旅馆

上海技防标准

上海监控技术标准:地保与规范再次交锋2010-12-14 来源:中国安防展览网11月1日,随着上海市公安局技术防范办公室(以下简称:上海技防办)下发的《本市视频安防监控用彩色数字摄像机技术规范(试行)》(以下简称:《规范》)的正式施行,安防“上海标准”再次引发业界热议:是变相的地方保护主义策略与规范行业市场措施的再次激烈交锋?是上海本土的一场“自娱自乐”还是整个行业向标准化迈出了实质性的一步? 对此《规范》,有观点认为上海标准对行业标准、国家标准的制定和实施影响重大,也有观点认为上海地方标准的密集出台是抬高准入门槛、排斥外地企业的举措,甚至被扣上了地方保护主义的帽子。激烈的争论随着一套新标准的实施再次甚嚣尘上。 首个数字摄像机地方规范出台 11月1日,由上海技防办发布的国内首个关于数字摄像机的地方规范正式施行。上海技防办在关于印发《规范》的通知中指出,彩色数字摄像机是现代安防监控领域的一种新型摄像机,具有高清画质、网络传输和智能分析特点。但目前市场上应用的数字摄像机所遵循的技术标准不统一,性能良莠不齐,严重制约了上海数字视频安防监控系统的建设、发展和监督管理。所以上海市相关负责部门结合市场实际,组织公安部安全防范报警系统

产品质量监督检验测试中心,以及本市、外省(市)、境外20多家企业多次进行讨论,制定安防监控中使用数字摄像机的技术规范指导。以规范上海市安防监控彩色数字摄像机生产和销售,确保数字视频安防监控系统质量为主要目的。 该《规范》针对镜头接口、图像传感器、声音传感器(可选)、A/D转换器、图像编码器、声音编码器(可选)、网络服务器、信号的输入输出接口等环节制订了详细的技术参数,并明确了产品分级和功能要求。《规范》作为产品选型、工程检测和竣工验收的主要技术依据,同时还强调彩色数字摄像机应在满足《本市视频安防监控用彩色模拟摄像机技术规范(试行)》(以下简称:《规范(试行)》今年3月1日起已正式实施)的基础上,才符合本规范要求。 在具体细节方面,《规范》要求,输出端口的传输能力应满足联网系统对前端信息的数据流量和总量的响应要求,以及联网系统对前端信息的响应时间和动态带宽要求;输出的数字视频信号时延应满足联网系统对时延的整体要求,保证数字视频信息实时数据流的流畅性,保证现场信息的及时传递;网络型摄像机应具有以太网接口,支持TCP/IP协议,宜扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP等网络协议,还应支持IP组播技术;网络型摄像机应支持采用标准的H.264或MPEG-4视频编码标准,可根据需

上海市公共安全技术防范工程管理实施细则

上海市公共安全技术防范工程管理实施细则第一章总则 第一条为加强本市公共安全技术防范工程(以下简称技防工程)的管理,确保技防工程质量,保障公私财产和公民人身安全,根据《上海市社会公共安全技术防范管理办法》(上海市人民政府第93号令,以下简称《办法》)等有关规定,特制定本实施细则。 第二条本实施细则所称技防工程是指:以维护社会公共安全,预防、制止违法犯罪行为为目的,综合运用技术防范产品和其他相关产品所组成的安全技术防范系统。技防工程包括报警、电视监控、通讯、出入口控制、防爆、安全检查等系统。 第三条本实施细则适用于在本市行政区域内从事技防工程设计,施工和维修以及使用技防设施的单位。 第二章管理机构及职责 第四条上海市公安局是本市技术防范管理工作的行政主管部门,市公安局技术防范办公室(以下简称市局技防办)是本市技术防范管理工作的日常管理机构,具体负责本市技防工程的监督管理工作,其主要职责是: 1、参与制定技防工程的国家标准,行业标准,地方标准,制定技防工程管理规范; 2、颁发《上海市公共安全防范工程设计施工临时资格证书》(以下简称《临时资格证书》); 3、组织实施对本市一、二级技防工程初步设计防范的论证和竣工验收工作; 4、签发一、二级《上海市公共安全防范工程开工登记表》(以下简称《开工表》)、《上海市公共安全防范工程竣工登记表》(以下简称《竣工表》)、《上海市公共安全防范工程设计施工资质证明函》(以下简称《证明函》); 5、办理技防工程从业单位《资格证书》登记内容的变更手续; 6、负责对取得《资格证书》的本市技防工程从业单位实行年度审验工作; 7、组织技防工程从业单位的设计、施工、维修人员及技防工程使用单位的相关人员的技防业务安全培训、考核、颁发有关培训证书; 8、对本市已建技防工程开展日常监督管理; 9、对各公安分局、县公安局技防管理工作进行指导、检查和监督。

上海市公共安全技术防范工程管理实施细则

市公共安全技术防范工程管理实施细则 第一章总则 第一条为加强本市公共安全技术防范工程(以下简称技防工程)的管理,确保技防工程质量,保障公私财产和公民人身安全,根据《市社会公共安全技术防范管理办法》(市人民政府第93号令,以下简称《办法》)等有关规定,特制定本实施细则。 关联: 第二条本实施细则所称技防工程是指:以维护社会公共安全,预防、制止违法犯罪行为为目的,综合运用技术防范产品和其他相关产品所组成的安全技术防范系统。技防工程包括报警、电视监控、通讯、出入口控制、防爆、安全检查等系统。

第二章管理机构及职责 第四条市公安局是本市技术防范管理工作的行政主管部门,市公安局技术防范办公室(以下简称市局技防办)是本市技术防范管理工作的日常管理机构,具体负责本市技防工程的监督管理工作,其主要职责是: 1、参与制定技防工程的国家标准、行业标准、地方标准,制定技防工程管理规范; 2、颁发《市公共安全防范工程设计施工资格证书》(以下简称《资格证书》)、《市公共安全防范工程设计施工临时资格证书》(以下简称《临时资格证书》); 3、组织实施对本市一、二级技防工程初步设计方案的论证和竣工验收工作; 4、签发一、二级《市公共安全防范工程开工登记表)(以下简称《开工表》)、《市公共安全防范工程竣工登记表》(以下简称《竣工表》)、《市公共安全防范工程设计施工资质证明函》(以下简称《证明函》); 5、办理技防工程从业单位《资格证书》登记内容的变更手续; 6、负责对取得《资格证书》的本市技防工程从业单位实行年度审验工作; 7、组织技防工程从业单位的设计、施工、维修人员及技防工程使用单位的相关人员的技防业务安全培训、考核,颁发有关培训证书;

2016年上海技防工程评审验收常见问题解释总汇编

技防工程评审验收常见问题解释汇编(一) 一在检证明的有效性。 答:在方案评审时,仅因为原有产品的型式检验报过期,提供“在检证明”才能临时有效,但“在检证明”中产品名称、型号与过期型式检验报告的型号、名称应一致。 二外省市生产登记批准书中产品型号(检测报告编号)与检测报告不符是否应视作产品证明文件不完整? 答:是的。 三对于项目性质、评审验收有异议的项目。 答:可反馈给该项目的分派民警调查后裁定。 四网络摄像机SD卡的要求。 答:1. SD卡的性能应确保断网情况下前端摄像机录像资料的正常保存,并在终端平台能播放。 2. SD卡存储时间应≥6小时,图像清晰度应≥A级,配置本机存储介质的网络摄像机供电不能采用POE方式。 3. 验收时将抽查网络摄像机是否按照评审方案安装SD卡,并进行断网测试。 五网络摄像机SD卡的配置原则,哪些部位强制配置SD卡? 答:各院区和建筑物出入口(除小区楼栋出入口外)网络摄像机应安装存储介质,验收时专家应对存储介质进行测试、验证。其他“重要场合”由建设方和使用方界定。 六红外摄像机是否可以使用? 答:根据地方标准(DB31),需强制安装摄像机的部位应确保监控图像为彩色,故如红外功能关闭后,型式检验报告中的参数符合相关技术要求,且系统清晰度及实际监视效果满足相关要求,可以在不开启摄像机红外功能的前提下使用。但专家在评审验收时应区分辅助灯与红外灯的区别,切勿混淆。

七电梯轿厢内摄像机如何选用? 答:电梯轿厢内摄像机应尽量采用数字摄像机,保持数字系统的统一性。逆光情况下,数字摄像机应安装在操作面板上方,且方向朝内,并应具楼层显示功能。可以是数字摄像机加数字楼层显示器(应有型式检验报告),也可以数字摄像机自带楼层显示功能(应在形式检验报告中体现)。 八摄像机供电方式问题。 答:沪公技防(2014)008号技术要求中所指的“应采用AC(24±10%)、AC(24±10%)和DC(12±25%)交直流自适应形式的供电方式摄像机”,是指地方标准(DB31)需强制安装摄像机的部位(即视频安防监控系统基本配置表中配置要求为“强制”或“应配置”的部位),以及安防工程建设方(甲方)、使用方认为重要的部位。 九摄像机分辨率为1600×1200,是否可视作C级摄像机? 答:摄像机分辨率为1600×1200的像素数为192万,没有达到C级摄像机200万像素数的要求,在系统设计中应参照B级设计。 十对室外使用的720P摄像机、1080P摄像机码流要求。 答:1. 720P摄像机的码流值应满足系统清晰度及实际监视效果需求(且摄像机的最低码流应不低于摄像机型式检验报告中的最高标称码流值)。 2. 1080P摄像机的码流值应满足系统清晰度及实际监视效果需求(且摄像机的最低码流应不低于摄像机型式检验报告中的标称码流值)。 十一有些数字摄像机的抗逆光效果明显优于模拟摄像机,是否可以应用? 答:根据地方标准(DB31),各院区与外界相通出入口摄像机要求安装方向应一致向外,而建筑物与外界相通的出入口摄像机要求安装方向应一致、避免逆光,故应以实际效果为准。但专家评审时应提醒建设单位、从业单位对产品特性及其实际适用场合的准确理解。 十二网络型摄像机码流值、图像保存时间等计算参数的说明。

上海技防标准

上海技防标准 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

上海监控技术标准:地保与规范再次交锋2010-12-14 来源:中国安防展览网11月1日,随着上海市公安局技术防范办公室(以下简称:上海技防办)下发的《本市视频安防监控用彩色数字摄像机技术规范(试行)》(以下简称:《规范》)的正式施行,安防“上海标准”再次引发业界热议:是变相的地方保护主义策略与规范行业市场措施的再次激烈交锋是上海本土的一场“自娱自乐”还是整个行业向标准化迈出了实质性的一步对此《规范》,有观点认为上海标准对行业标准、国家标准的制定和实施影响重大,也有观点认为上海地方标准的密集出台是抬高准入门槛、排斥外地企业的举措,甚至被扣上了地方保护主义的帽子。激烈的争论随着一套新标准的实施再次甚嚣尘上。 首个数字摄像机地方规范出台 11月1日,由上海技防办发布的国内首个关于数字摄像机的地方规范正式施行。上海技防办在关于印发《规范》的通知中指出,彩色数字摄像机是现代安防监控领域的一种新型摄像机,具有高清画质、网络传输和智能分析特点。但目前市场上应用的数字摄像机所遵循的技术标准不统一,性能良莠不齐,严重制约了上海数字视频安防监控系统的建设、发展和监督管理。所以上海市相关负责部门结合市场实际,组织公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心,以及本市、外省(市)、境外20多家企业多次进行讨论,制定安防监控中使用数

字摄像机的技术规范指导。以规范上海市安防监控彩色数字摄像机生产和销售,确保数字视频安防监控系统质量为主要目的。 该《规范》针对镜头接口、图像传感器、声音传感器(可选)、A/D转换器、图像编码器、声音编码器(可选)、网络服务器、信号的输入输出接口等环节制订了详细的技术参数,并明确了产品分级和功能要求。《规范》作为产品选型、工程检测和竣工验收的主要技术依据,同时还强调彩色数字摄像机应在满足《本市视频安防监控用彩色模拟摄像机技术规范(试行)》(以下简称:《规范(试行)》今年3月1日起已正式实施)的基础上,才符合本规范要求。 在具体细节方面,《规范》要求,输出端口的传输能力应满足联网系统对前端信息的数据流量和总量的响应要求,以及联网系统对前端信息的响应时间和动态带宽要求;输出的数字视频信号时延应满足联网系统对时延的整体要求,保证数字视频信息实时数据流的流畅性,保证现场信息的及时传递;网络型摄像机应具有以太网接口,支持TCP/IP协议,宜扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP等网络协议,还应支持IP组播技术;网络型摄像机应支持采用标准的或MPEG-4视频编码标准,可根据需要扩展支持、或音频编码标准。在安全防范监控数字视(音)频编解码标准(SVAC)发布后,宜优先采用SVAC标准;图像数据格式应满足产品分级的要求。所采用的视(音)频信号格式、压缩标准

中国五星级酒店排名前10你可以看看

中国十大五星级 1 香格里拉大酒店(创于1971年,隶属于马来西亚郭氏集团旗下,亚洲区最大的豪华酒店集团之一,香格里拉国际饭店管理有限公司) 2 IHG洲际酒店(1946年,全球最大及网络分布最广的酒店管理集团之一,世界上客房拥有量最大的酒店集团之一,洲际酒店集团) 3 7天连锁酒店(覆盖全国的经济型连锁酒店,分店超过500家,中国酒店业最大规模会员体系拥有者之一,7天假日连锁酒店集团) 4 万豪酒店Marriott(于1927年华盛顿,全球首屈一指的酒店管理公司之一,全球酒店数目超过3200家,大型酒店集团,万豪国际集团) 5 凯悦-柏悦-君悦(始于1957年美国,十大酒店集团,世界知名的跨国酒店集团,行业著名品牌,大型连锁酒店品牌,凯悦酒店集团) 6 喜来登酒店集团(创于1937年美国十大酒店集团,世界领先的酒店连锁,400余家酒店,世界500强,喜达屋酒店及度假村国际集团) 7 维也纳酒店集团(全球以"音乐艺术"为主题的连锁酒店之一,十大连锁酒店,中国中档商务连锁酒店领袖品牌之一,维也纳酒店集团) 8 锦江/锦江之星(中国驰名商标,上海著名商标,拥有各类星级酒店和经济型旅馆460余家,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司) 9 如家酒店(于2002年,中国驰名商标,中国经济型酒店行业的领袖品牌,中国最大的经济型连锁酒店之一,如家快捷酒店集团) 10 速8连锁/华美达(世界最大的酒店集团之一,温德姆国际酒店集团旗下全球领先品牌之一,速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司) 中国最好的酒店排名 2010-08-07 13:38:37| 分类:百科知识| 标签:酒店饭店业房间国际品牌|字号大中小订阅

五星级酒店排名(上海地区)

以下排名仅为上海地区五星级酒店排名 1 西郊宾馆 3.86 4.43 4.71 ¥- 2 四季酒店 4.11 4.56 4.44 ¥- 3 外滩茂悦大酒店 4 4 3.93 ¥- 4 花园饭店 4.2 4.3 4.3 ¥- 5 波特曼丽嘉酒店 4.55 4.45 4.55 ¥- 6 天禧嘉福璞缇客酒店 4.6 7 4 4.5 ¥- 7 外滩华尔道夫酒店 4.17 4.33 3.5 ¥- 8 紫金山大酒店 4 4.57 4.14 ¥- 9 扬子江万丽大酒店 3.75 3.88 3.88 ¥- 10 神旺大酒店 3.88 4 4.25 ¥- 11 璞丽酒店 4.22 4 4.78 ¥- 12 上海复旦皇冠假日酒店 4.5 4.3 4.3 ¥- 13 锦江汤臣洲际大酒店 3.91 4.27 4.45 ¥- 14 虹桥迎宾馆 4.25 4 4.08 ¥- 15 龙之梦万丽酒店 4.12 4.06 4.12 ¥- 16 雅悦酒店 4.5 4 4 ¥- 17 瑞苑公寓 4 4 4 ¥- 18 西郊假日酒店 4.5 4.5 4 ¥- 19 新梅万豪行政公寓 3.6 3.6 4.5 ¥- 20 明捷万丽酒店 2.5 2.6 - ¥- 21 柏悦酒店 3.9 3.3 4.5 ¥- 22 鹏利辉盛阁公寓 4 4 4 ¥- 23 龙之梦大酒店 3.5 3.2 4.5 ¥- 24 黄河佘山索菲特大酒店 4.5 4 4.5 ¥- 25 巴黎春天大酒店 3.2 3.2 4 ¥- 26 希尔顿酒店 3.5 3.2 4 ¥- 27 喜来登豪达太平洋大饭店 3.4 3.1 4 ¥- 28 绿洲仕格维花园酒店 4 3.5 3.5 ¥- 29 宏泉丽笙酒店 3.7 3.7 4.5 ¥- 30 东锦江大酒店 3.5 3.1 3.2 ¥- 31 明天广场j.w.万豪酒店 4.5 4.5 4.5 ¥- 32 铭德莱星顿广场酒店 4.5 3.5 4 ¥- 33 外高桥皇冠假日酒店 3.6 3.6 4 ¥- 34 爱莎金煦全套房酒店 4 3.5 4 ¥- 35 东郊宾馆 4.6 3.6 4.5 ¥- 36 外滩中心威斯汀大饭店 4.5 4 4.5 ¥- 37 东锦江索菲特大酒店 3.3 3 4 ¥- 38 丽思卡尔顿酒店 3.6 3.7 - ¥- 39 寰鑫富贵天地大酒店 4 4 4 ¥- 40 新天地朗廷酒店 3.5 3.6 3.4 ¥- 41 首席公馆 3.9 3.4 3.4 ¥- 42 东方滨江大酒店 3.3 2.7 - ¥-

沪公技防(2008)0013号

市公安局技防办印发 《本市安防工程用高压电子脉冲式探测器基本技术要求》【本网讯】为了进一步规范高压电子脉冲式探测器的制作、安装,提高技防工程质量,切实保障公私财产和公民人身安全,日前,市公安局技防办印发了《本市安防工程用高压电子脉冲式探测器基本技术要求》【沪公技防(2008)0013号】。自2008年12月1日起,凡在本市生产、销售的高压电子脉冲式探测器,应持有法定检测机构按照《技术要求》检测合格的型式检验报告,国内生产的高压电子脉冲式探测器还应取得《安全技术防范生产登记批准书》。《本市安防工程用高压电子脉冲式探测器基本技术要求》刊登如下: 1 总则 1.1 本要求对高压电子脉冲式探测器(俗称脉冲电子围栏)的组成、性能、功能及安装作了规范,是本市安全技术防范工程用高压电子脉冲式探测器的制作、安装、检测、验收和维护的依据。 1.2 高压电子脉冲式探测器除满足本要求外,并应符合国家标准《安全防范报警设备安全要求和试验方法》(GB16796)、《入侵探测器第1部分:通用要求》(GB10408.1)等相关技术要求。 1.3 周界报警系统中使用高压电子脉冲式探测器,一般应配备独立的报警控制主机和控制键盘作为系统的处理/控制/管理设备;如自带报警控制器作为系统的处理/控制/管理设备,则报警控制部分应通过“3C”安全认证。 1.4 高压电子脉冲探测器上应标有产品制造厂名称或公司名称及产品牌号和型号。 2 主要构件及基本功能 2.1 高压电子脉冲式探测器应由高压电子脉冲主机和前端探测围栏组成。 2.2 高压电子脉冲主机是产生和接收高压脉冲信号,并在前端探测围栏处于短路、断路状态时能产生报警信号的设备。 2.3 前端探测围栏系由防区终端受力杆、防区区间受力杆、防区区间支撑杆及金属导线等构件组成的有形周界。 2.4 前端探测围栏应能传导高压脉冲信号,并对入侵者产生威慑、阻挡作用。 3 性能要求 3.1 高压电子脉冲主机 3.1.1 基本输出参数 3.1.1.1 脉冲持续时间:≤0.1s。 3.1.1.2 脉冲电压峰值:≥5000V且≤10000 V。 3.1.1.3 脉冲电流峰值:≤10A (0.3ms以上时<300mA)。 3.1.1.4 脉冲间隔时间:≥1s。 3.1.1.5 每个脉冲最大电量:≤2.5mC。

[规范] 上海市安全技术防范系统要求—医院

A90 备案号:XXXXX-XXXX DB 上海市地方标准 DB31/329.11-2009 重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第11部分:医院 2009-5-6发布 2009-9-1 实施 上海市质量技术监督局发布

前 言 DB 31/329《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》分为若干部分,现已发布的有:——第1部分:展览会场馆; ——第2部分:剧毒化学品、放射性同位素集中存放场所; ——第3部分:金融营业场所; ——第4部分:公共供水系统; ——第5部分:电力系统; ——第6部分:学校、幼儿园 ——第7部分:城市轨道交通 ——第8部分:旅馆、商务办公楼 ——第9部分:零售商业 ——第10部分:党政机关 本标准是DB 31/329的第11部分,是本市医院重要部位安全技术防范系统设计、检验、验收、维护的依据。 本标准除3.3表1中序号1、6、7、11、12、18、20、21、31、34、42、48、50、55、56、62、64、65、66、67和4.1.2、4.1.3.d)、4.1.6为推荐性条款,其余为强制性条款。 本标准由上海市公安局技术防范办公室提出。 本标准起草单位:上海市公安局、上海市卫生局、公安部第三研究所、上海市保安服务总公司。 本标准起草人:孙廷华、赵渊明、彭兴宝、刘晓新、陶焱升、金宝弟、高秋韵、吴凌放、孙亮、张欣、顾忠平、朱明初。 本标准由上海市社会公共安全技术防范标准化技术委员会归口。 本标准于2009年3月首次制定。

重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第11部分:医院 1 范围 本标准规定了本市医院安全技术防范系统的设计、施工、检验、验收、维护。 本标准适用于本市行政区域内依照《医疗机构管理条例》等法规的规定,取得《医疗机构执业许可证》的二级(含)以上医院的安全技术防范系统。 其他医疗机构参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB 15208 微剂量X射线安全检查设备 GB 20815 视频安防监控数字录像设备 GB 50198-1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50348 安全防范工程技术规范 GB 50394 入侵报警系统工程设计规范 GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范 GB 50396 出入口控制系统工程设计规范 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA 308 安全防范系统验收规则 GA/T 644 电子巡查系统技术要求 DB 31/321 防盗防火安全门通用技术条件 3 系统总体配置要求 3.1 安全技术防范系统中使用的设备和产品应符合国家法律法规和现行强制性标准的要求,并通过相应的CCC认证、生产登记批准、型式检验合格。 3.2 安全技术防范系统的设计原则应符合GB 50348的规定。 3.3 医院的重要部位的安全技术防范系统建设应根据表1的要求配置。 3.4 安全技术防范系统的设计、施工程序应符合GA/T 75的规定。 3.5 医院的安全技术防范系统建设应纳入工程建设的总体规划,并应综合设计、同步施工、独立验收、同时交付使用。

全国五星级酒店名录

北京36: 北京王府饭店北京香格里拉 饭店北京贵宾楼饭店北京长 富宫饭店北京昆仑饭店北京 喜来登长城饭店北京中国大 饭店★ 北京京广新世界饭店 北京燕莎中心凯宾斯基饭店 北京国际艺苑皇冠假日酒店 北京港澳中心瑞士酒店北京 钓鱼台国宾馆北京新世纪日 航饭店北京华侨大厦北京希 尔顿酒店北京京瑞温泉国际 大酒店北京国际俱乐部饭店 北京京都信苑饭店北京嘉里 中心饭店北京国际饭店北京 天伦王朝饭店北京饭店北京 西苑饭店北京兆龙饭店北京 翠宫饭店北京瑞海姆田园度 假村北京龙城丽宫国际酒店 北京世纪金源大饭店北京国 宾酒店北京长安戴斯大饭店 北京亚洲大酒店北京世豪国 际酒店北京东方君悦大酒店 北京香山金源商旅酒店北京 龙熙温泉度假酒店北京五洲 皇冠假日酒店 天津6:天津喜来登大酒店 ★ 天津天保国际酒店天津泰 达国际会馆天津泰达国际酒 店暨会馆天津金皇大酒店 天津万丽泰达酒店及会议中心 河北3:河北世纪大饭店石 家庄世贸广场酒店三河诺富 特燕苑国际度假村 山西1:山西国贸大饭店 内蒙古2:呼和浩特新城宾 馆内蒙古饭店 辽宁11:沈阳绿岛森林公园 沈阳皇朝万豪酒店沈阳洲际

酒店沈阳丽都喜来登饭店沈阳黎明国际酒店大连富丽华大酒店大连香格里拉大酒店大连瑞士酒店大连东旭皇朝酒店大连海景最佳西方精品酒店鞍山国际大酒店 吉林4:长春名门饭店长春香格里拉大饭店长春紫荆花饭店吉林世纪大饭店 黑龙江3:哈尔滨新加坡大酒店哈尔滨香格里拉饭店哈尔滨福顺天天大酒店 上海24:上海希尔顿酒店 ★ 上海花园饭店★ 上海华亭宾馆★ 上海新锦江大酒店★ 上海喜来登豪达太平洋大饭店上海波特曼丽嘉酒店★ 上海锦沧文华大酒店★ 上海富豪环球东亚酒店上海浦东香格里拉酒店★ 上海和平饭店★ 上海锦江饭店★ 上海新亚汤臣洲际大酒店上海金茂君悦大酒店上海东方滨江大酒店上海万豪虹桥大酒店上海紫金山大酒店上海瑞吉红塔大酒店上海虹桥迎宾馆★ 上海扬子江万丽大酒店上海兴国宾馆★ 上海西郊宾馆★ 上海东锦江索菲特大酒店上海四季大酒店上海威斯汀大饭店★ 江苏22:南京金陵饭店★ 南京状元楼酒店 南京金丝利喜来登酒店南京希尔顿国际大酒店南京古南都饭店南京玄武饭店南京侨鸿皇冠假日酒店南京苏宁环球套房饭店苏州新苏国际大酒店苏州吴宫喜来登酒店★ 张家港国贸酒店张家港馨苑度假村张家港华芳金陵国际酒店常熟国际饭店吴江同里

沪公技防5号:关于《数字视频安防监控系统基本技术要求》的补充说明(一)

关于《数字视频安防监控系统基本技术要求》 的补充说明(一) 一、设备选型 安全防范系统中的主要设备包括镜头、摄像机、数字录像设备(含专业型数字录像设备、综合型数字录像设备)、显示终端等,均应有符合上海地标(含“技术要求”、“技术规范”)的型式检验报告或生产登记批准书,且设备的技术参数应与系统设计的分级相适应。 二、前端布控 数字视频安防监控系统的布控应根据所监视区域的点(纵深)、线(水平)、面(区域)进行分别设计,应充分考虑数字摄像机较模拟摄像机对监视环境适应性不同的优劣和特征。同一数字视频安防监控系统的清晰度可根据所选用摄像机清晰度的不同而允许存在多种分级。 用于特征性场合摄像机(如:电梯等),带云台变焦镜头摄像机可采用模拟摄像机,系统组成方式,可沿用原有模拟摄像机+视频电缆(控制和电缆)+硬盘录像设备等方式独立搭建,系统指标应不低于270线;重要场合摄像机(大于2米出入口)的选型应保证系统清晰度指标不低于600线,且不宜采用POE供电方式。 电梯轿厢采用模拟摄像机的,应安装在电梯轿箱顶部、电梯控制面板的上方,应配置电梯楼层信号叠加显示器;采用数字摄像机的,应具有抗逆光功能,应安装在电梯轿箱顶部、电梯控制面板的对角处。 网络型摄像机应具有网络中断、设备故障、报警状态的本地视(音)频信息存储功能,存储图像的性能指标应符合

《本市视频安防监控用彩色数字摄像机技术规范》4.4条的要求。 三、传输设计 (一)本地传输 对网络型数字视频安防监控系统的设计文本,应有满足“技术要求”的网络交换设备性能指标,以及网络交换设备设置位置、自身物理实体安全防护、供电方式及安全措施、各层网络交换设备接入线缆最长距离参数等描述。 网络传输系统接入端口设计应考虑适当的冗余,便于摄像机点位变化以及系统的扩容。系统应尽量减少网络交换层,对于摄像机分布较为集中的系统,一级交换机设计以24口交换机为主(千兆以太网端口应不少于2个),对于摄像机分布较为分散的系统,一级交换机设计可适当选择8口、16口交换机产品(千兆以太网端口应不少于1个)。同级交换机之间不应存在级联和堆叠。 网络交换机应达到线速标准、无阻塞,即产品标称交换能力应大于设备上所有类型各个接口的带宽总和的2倍(全双工)。 网络交换设备应提供由上海市公安局技防办认可的检测机构提供的检测报告。 (二)远程传输 数字视频安防监控系统远程传输的图像质量应不低于D1,单路图像占用IP有线网络的带宽应不低于2M。远程实时图像监控中心,前端上传带宽应不低于其本地单路图像录像码流+2M。 四、数字录像设备

上海市视频安防监控用彩色数字摄像机技术规范(试行)

沪公技防 (2010)008号签发人: 赵渊明关于印发《本市视频安防监控用彩色数字摄像机技术规范(试行)》的通知各公安分(县)局技防办,本市各摄像机产品生产、销售企业,各技防从业单位: 彩色数字摄像机是现代安防监控领域的一种新型摄像机,具有高清画质、网络传输、智能分析等特点。但目前市场上应用的数字摄像机所遵循的技术标准不统一,性能良莠不齐,严重制约和影响了本市数字视频安防监控系统的建设、发展和监督管理。 为了规范本市视频安防监控用彩色数字摄像机生产和销售,确保数字视频安防监控系统质量,经组织公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心,以及本市、外省(市)、境外20多家企业多次讨论,现结合本市实际,制定了《本市视频安防监控用数字摄像机技术规范(试行)》(详见附件)。自2010年11月1日起,凡在本市生产、销售的安防监控用彩色数字摄像机,均应持有法定检测机构按照本规范检测合格的型式检验报告(有效期2年)。 特此通知。 上海市公安局技术防范办公室 二○一○年九月五日 主题词: 技术防范数字摄像机技术规范通知 上海市公安局技术防范办公室 2010年9月5日印发(共印5份) 技术规范(试行)2010年11月1日实行 1.范围

本规范对本市视频安防监控系统中采用的彩色数字摄像机提出了基本技术要求,是产品选型、工程检测和竣工验收的主要技术依据。 2.组成 数字摄像机一般由镜头接口、图像传感器、声音传感器(可选)、A/D转换器、图像编码器、声音编码器(可选)、网络服务器、信号的输入输出接口等组成。 3.基本要求 3.1彩色数字摄像机应在满足《本市视频安防监控用彩色模拟摄像机技术规范(试行)》[沪公技防 (2010)1号]的基础上,符合本规范要求。 3.2输出端口的传输能力应满足联网系统对前端信息的数据流量和总量的响应要求,以及联网系统对前端信息的响应时间和动态带宽要求。 3.3输出的数字视频信号时延应满足联网系统对时延的整体要求,保证数字视频信息实时数据流的流畅性,保证现场信息的及时传递。 3.4网络型摄像机应具有以太网接口,支持TCP/IP协议,宜扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP等网络协议,并应支持IP组播技术。 3.5网络型摄像机应支持采用标准的H.264或MPEG-4视频编码标准,可根据需要扩展支持G. 711、G.723或G.729音频编码标准。在安全防范监控数字视(音)频编解码标准(SVAG)发布后,宜优先采用SVAG标准。 3.6图像数据格式应满足产品分级的要求。所采用的视(音)频信号格式、压缩标准以及网络接口和协议应在产品标准中明确规定,并在产品技术文件中明示。

上海五星级酒店及豪华酒店

名称 白金五星级: 波特曼丽嘉 41家五星级: 东锦江大酒店 富豪环球东亚酒店 和平饭店 衡山宾馆 虹桥喜来登上海太平洋大酒店 虹桥迎宾馆 花园饭店 华亭宾馆 锦江饭店 南新雅大酒店 浦东香格里拉大酒店 上海JW万豪酒店 上海淳大万丽酒店 上海大厦 上海东郊宾馆 上海复旦皇冠假日酒店 上海古象大酒店 上海国际会议中心东方滨江大酒店上海金茂君悦大酒店 上海锦沧文华大酒店 上海锦江汤臣洲际大酒店 上海静安希尔顿饭店 上海龙之梦大酒店 上海千禧海鸥大酒店 上海瑞吉红塔大酒店 上海世贸皇家艾美酒店 上海世贸佘山艾美酒店 上海四季酒店 上海松江开元名都大酒店 上海外高桥皇冠假日酒店 上海外滩中心威斯汀大酒店 上海万豪虹桥大酒店 上海新世界丽笙大酒店 上海兴国宾馆 上海扬子江万丽酒店 上海银星皇冠假日酒店 上海豫园万丽酒店 西郊宾馆 新锦江大酒店 裕景大酒店紫金山大酒店 豪华酒店(同五星) 潮域酒店公寓(Aquaspace) 璞麗酒店 上海爱莎金煦全套房酒店 上海安达仕酒店 上海奥克伍德华庭服务公寓 上海柏悦酒店 上海半岛酒店 上海宝御大酒店 上海贝轩大公馆 上海滨海皇家金煦大酒店 上海博雅酒店 上海财大豪生大酒店 上海漕河泾万丽酒店 上海滴水湖皇冠假日酒店 上海帝璟丽致大酒店 上海东方商旅精品酒店 上海东方佘山索菲特大酒店 上海东滩国际会议中心 上海富豪会展公寓酒店 上海富豪金丰酒店 上海国丰酒店 上海国际会议中心东方滨江大酒店上海豪生棕榈滩大酒店 上海衡山北郊宾馆 上海宏安瑞士大酒店 上海宏泉丽笙酒店 上海虹口三至喜来登酒店(上海) 上海虹桥金古源豪生大酒店 上海虹桥美爵大酒店 上海虹桥元一希尔顿酒店 上海鸿华度假酒店 上海皇廷国际大酒店 上海佳友维景大酒店 上海嘉豪淮海国际豪生酒店 上海金山海鸥大厦 上海锦江饭店 上海客堂间精品酒店 上海客堂间璞堤克酒店 上海朗廷扬子精品酒店 上海立诗顿酒店 上海隆德丰国际大酒店 上海绿地东海岸豪生酒店

(技术规范标准)监督局发布上海市地方标准(重点单位重要部位安全技术防范系统要求

上海市质量技术监督局发布上海市地方标准 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第8部 分:旅馆、商务办公楼》 DB31/329.8-2007 日前,上海市质量技术监督局审查批准,发布了上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第8部分:旅馆、商务办公楼》(标准编号:DB31/329.8-2007),现全文刊登如下: 1.范围 本标准规定了本市旅馆、商务办公楼安全技术防范系统的设计、施工、检验、验收和维护。 本标准适用于本市设有15间(套)客房或50个床位以上的旅馆,以及500m2(含)以上商务办公楼的安全技术防范。 度假村、培训中心、农家乐、会员制俱乐部和休闲娱乐等场所,以及商住楼办公场所的安全技术防范系统参照本标准。 2 .规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB10408.1入侵探测器第1部分:通用要求 GB10408.3入侵探测器第3部分:室内用微波多普勒探测器 GB10408.4入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器 GB10408.5入侵探测器第5部分:室外用被动红外入侵探测器 GB10408.6入侵探测器第6部分:微波和被动红外复合入侵探测器 GB 15209 磁开关入侵探测器 GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB 17565 防盗安全门通用技术条件 GB 50198-1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50348 安全防范工程技术规范 GA/T75 安全防范工程程序与要求 GA/T 308 安全技术防范系统验收规则 GA/T 367 视频安防监控系统技术要求 GA/T 368 入侵报警系统技术要求 GA/T 394 出入口控制系统技术要求 DB 31/295 安全技术防范监控用硬盘录像机通用技术要求 GB/T14308 旅游饭店星级的划分与评定技术要求 3 .术语和定义 下列术语与定义适用于本标准 3.1旅馆 以接待住宿服务为主,可提供相关设施和服务的经营场所,包括旅社、旅游饭店、宾馆、酒店、招待所、