某高层建筑大楼的消防系统设计

设计总说明

随着我国智能建筑业的发展,高层建筑及建筑群体越来越多,从而也促进消防系统以迅猛的速度向前迈进。在智能建筑的建筑物自动化系统中消防系统是非常重要的一个子系统, 担负着保障人员及财产安全的重任。该设计是针对某高层建筑大楼的消防系统进行的,主要涉及到消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、报警器、警报器、消火栓按钮等报警系统的设计,和其执行机构,即消火栓灭火系统、火灾事故广播、应急照明、疏散指示标志、防排烟系统、防火卷帘门等灭火系统和各种联动控制系统的设计。该设计方案可为高层建筑大楼的消防系统设计提供参考和借鉴。

关键词:消防;火灾报警;联动控制

目录

1绪论 (1)

1.1 消防系统的组成 (1)

1.2消防系统的分类 (1)

1.3消防系统的工作原理 (1)

1.4消防器件的概述 (2)

1.4.1探测器 (2)

1.4.2手动报警按钮 (3)

1.4.3火灾警报装置 (4)

1.4.4火灾应急广播及扬声器的设置 (4)

1.4.5消防专用电话的设置 (4)

1.4.6消火栓按钮 (4)

1.4.6 断路器

2消防系统的总体设计 (6)

2.1工程概况 (6)

2.1.1建筑的层面积 (6)

2.1.2楼层每层的层高 (6)

2.2设计依据及思路 (6)

2.3设计的总体方案 (7)

3子系统的设计 (8)

3.1火灾自动报警系统 (8)

3.1.1报警区域防火分区的划分 (8)

3.1.2火灾探测区域的划分 (8)

3.1.3探测器的布置安装 (8)

3.1.4手动报警按钮布置选型 (15)

3.1.5消火栓按钮布置选型 (16)

3.1.6 火灾事故广播布置选型 (16)

3.1.7消防专用电话系统 (17)

3.1.8消防警铃设置 (17)

3.2应急照明系统 (20)

3.3防风排烟系统 (20)

3.4自动喷淋系统 (21)

3.4.1喷淋系统选型 (21)

3.4.2湿式系统的喷头选型 (21)

3.4.3喷头布置 (21)

3.5 系统供电和布线 (24)

3.5.1系统供电设计 (24)

3.5.2系统布线设计 (24)

3.6防雷接地 (24)

3.6.1建筑物防雷分类 (24)

3.6.2接闪器选择 (25)

4工程设备清单 (26)

5总结 (27)

致谢 (28)

参考文献 (29)

附录 (30)

1绪论

1.1 消防系统的组成

所谓消防系统主要由两大部分组成:一部分为感应机构,即火灾自动报警系统,另一部分为执行机构,即灭火及联动控制系统。

火灾自动报警系统由探测器、水动报警按扭、报警器和警报器等构成,以完成检测火情并及时报警之用。

灭火系统的灭火方式分为液体灭火和气体灭火两种,常用的为液体灭火方式。如目前国内经常使用的消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。无论哪种灭火方式,其作用都是:当接到火警信号后应执行灭火任务。

联动系统有火灾事故照明及疏散指示标志、消防专用通讯系统及防排烟设施等,均是为火灾下人员较好的疏散、减少伤亡所设。

综上所述,消防系统的主要功能是:自动捕捉火灾探测区域内火灾发生时的烟雾或热气,从而发出生光报警并控制自动灭火系统,同时联动其它设备的输出接点,控制事故照明及疏散标记、事故广播及通讯、消防给水和防排烟设施,以实现监测、报警和灭火的自动化。

1.2消防系统的分类

消防系统的类型,如按报警和消防方式可分为两种:

(1)自动报警,人工消防

(2)自动报警,自动消防

1.3消防系统的工作原理

火灾自动报警系统的工作原理如图1所示。安装在保护区的探测器不断的向所监视的现场发出巡测信号,监视现场的烟雾浓度、温度等,并不断反馈给报警控制器,控制器将接收的信号与内存的正常整定值比较、判断确定火灾。当火灾发生时,发出声光报警,显示烟雾浓度,显示火灾区域或楼层房号的地址编码,并打印报警时间、地址等。同时向火灾现场发出警铃报警,在火灾发生楼层的上下相邻层或火灾区域的相邻区域也同时发出报警信号,以显示火灾区域。各应急疏散指示灯亮,指明疏散方向。

图1-1火灾自动报警系统原理框图

1.4消防器件的概述

1.4.1探测器

火灾探测器的种类很多,主要有如下几种:

(1)感温式火灾探测器

(2)感烟式火灾探测器

(3)光电式火灾探测器

(4)可燃气体探测器

(5)复合式火灾探测器

探测器种类的选择应根据探测区域内的环境条件、火灾特点、房间高度、安装场所的气流状况等,选用其所适宜类型的探测器或几种探测器的组合。

(1)选择:根据其场所,查书上表2.6可知

1)根据火灾特点、环境条件及安装场所确定探测器的类型

感烟探测器做为前期、早期报警是非常有效的。

对于有强烈的火焰辐射而仅有少量烟和热产生的火灾,应选用光电探测器,但不宜在火焰出现前有浓烟扩散的场所及探测器的镜头易被污染、遮挡以及受电焊、X射线等影响的场所中使用。

感温型探测器做为火灾形成早期(早期、中期)报警非常有效。

2)根据房间高度选择探测器

对不同高度的房间点型火灾探测器的选择如下:

表 1-1不同高度房间点火型探测器的选型

(2)计算

在确定探测器类型的情况下,由图1-2求探测器保护面积A、半径R

按公式计算:

?N≥S/(K*A)

?式中:

?N——探测器数量(只),N应取整数;

?S——该探测区域面积(m2);

?A——探测器的保护面积(m2);

?K——修正系数,该综合楼为一级保护对象,宜取0.8~0.9,在这里取0.9。(特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取0.9~1.0。)最后一定记得进行校验

(3)火灾探测器的设置(按经验法进行布置)

敞开或封闭或楼梯间应单独划分探测区域,并每隔2~3层设置一个火灾探测器。

前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)和走道应分别单独划分探测区域,特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及走道相通,发生火灾时的烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。对于一般电梯前室虽然不是人员疏散必经之地,但该前室与电梯竖井相通,发生火灾时的烟气也容易聚集或流过,宜单独划分探测区域及装设火灾探测器。

1.4.2 J-SAM-GST9122编码手动报警按钮

(1)手动火灾报警按钮的布置

J-SAM-GST9122手动火灾报警按钮一般安装在公共场所(包括大厅、过厅、餐厅、多功能厅等)等人员集中地方的主要出入口、主要通道,在主要通道内设置的手动火灾报警按钮应保证“从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的距离不应大于30m”。

(2)手动报警按钮的作用

火灾自动报警系统应有自动和手动两种触发装置。

各种类型的火灾探测器是自动触发装置,而手动火灾报警按钮是手动触发装置。它具有在应急情况下人工手动通报火警或确认火灾的功能。

当人们发现火灾后,可通过按下装于走廊、楼梯口等处的手动报警按钮上的有机玻璃片进行人工报警,即可向控制器发出报警信号。控制器接收到报警信号后,将显示出报警按钮的编号或位置并发出报警声响(手动报警按钮的紧急程度比探测器报警紧急,一般不需要确认;所以,手动按钮要求更可靠、更确切,处理火灾要求更快。)。

报警按钮采用按压报警方式,通过机械结构进行自锁,可减少人为误触发现象。报警

按钮内置单片机,具有完成报警检测及与控制器通讯的功能。单片机内含EEPROM用于存储

地址码、设备类型等信息,地址码可通过GST-BMQ-2型电子编码器进行现场更改。

(3)技术参数

●工作电流:监视电流≤0.8mA;报警电流≤2.0 mA

●输出容量:额定DC60V/100mA无源输出触点信号,接触电阻≤100m

●启动方式:人工按下有机玻璃片

●复位方式:用吸盘手动复位

●指示灯:红色,正常巡检时约3s闪亮一次,报警后快速闪亮

●编码方式:电子编码,编码范围在1~242之间任意设定

●线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与总线制编码电话插孔采用四线制连接

(4)手动报警按钮的外形示意图

手动报警按钮的外形示意图如下图所示。

图1-3手动报警按钮外形示意图

1.4.3火灾警报装置

(1)作用:

HX-100B火灾声光警报器(以下简称警报器),用于在火灾发生时提醒现场人员注意。警报器是一种安装在现场的声光报警设备,当现场发生火灾并被确认后,可由消防控制中心的火灾报警控制器启动,也可通过安装在现场的手动报警按钮直接启动。启动后警报器发出强烈的声光警号,以达到提醒现场人员注意的目的。

(2)技术特性

●工作电压

信号总线电压:24V 允许范围:16V~28V

电源总线电压:DC24V 允许范围:DC20V~DC28V

电源动作电流:≤160mA

●编码方式:采用电子编码方式,占一个总线编码点,编码范围可在1~242之间任意设定

连接

(3

1

2)工作原理

警报器内嵌微处理器,它能实现与火灾报警控制器的通讯、电源总线掉电的检测、声光信号的启动。警报器接收到火灾报警控制器的启动命令后,会发出声光信号。经音效芯片的

处理和三极管与变压器的放大,推动扬声器发出声响;采用定时电路控制6只超高发光二极

管发出闪亮的光信号,也可通过外控触点直接启动声光信号。

(4)安装位置

要求每个防火分区至少设置一个火灾警报装置,声光报警器安装在楼道中的合适位置

(各楼层走道靠近楼梯出口处,安全出口附近明显处,距地面1.5m—1.8m)。

图1-5 声光报警器安装效果图

1.4.4火灾应急广播及扬声器的设置

火灾应急广播扬声器的设置,应符合下列要求:

(1)民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的功率不应小于3w,其数量应能保证从一个防火分区内的任何位置到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m;

(2)在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,其播放范围最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB;

(3)客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W;

(4)扬声器不应加开关控制,若设置开关或设有音量调节器时,则应采用三线式配线,火灾时强制转为应急广播。

前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)是发生火灾时人员疏散和消防扑救的必经之地,且有防火门分隔及人声嘈杂,故应设置火灾应急广播扬声器。一般电梯前室也应设置火灾应急广播扬声器。疏散楼梯间也是发生火灾时人员疏散和消防扑救的必经之地,且人声嘈杂,故应设置火灾应急广播扬声器,以利于火灾应急播放疏散指令。

1.4.5消防专用电话的设置

装设消防专用电话分机,应位于与消防联动控制有关且经常有人值班的机房(包括消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他)、灭火控制系统操作装置处或控制室、消防值班室、保卫办公用房等部位。消防电梯和普通电梯的轿厢内都应设专用电话,要求电梯机房与电梯轿厢、电梯机房与消防控制室、电梯轿厢与消防控制室等三者组成可靠的对讲通信电话系统。通常在消防控制室设置电梯监控显示盘(包括位置指示器、方向指示灯、对讲通信电话、故障指示灯等),以便对电梯的运行状态进行监视及紧急情况下进行控制。

设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等位置也应装设消防专用电话塞孔。

1.4.6 J-SAM-GST9123消火栓按钮

(1)作用

J-SAM-GST9123消火栓按钮(以下简称按钮)位于安装在公共场所消火栓内。当发生火灾使用消火栓灭火时,手动按下按钮,可以向消防控制中心发出报警信号,火灾报警控制器接收到报警信号,将显示出与按钮相连的防爆消火栓接口的编号,并发出报警声响。同时启动有关消防设备。其线制为:报警功能二总线,由二进制拨码开关设置地址码,直接启泵功能四线制,包括启泵和点亮启泵指示灯各二根线。

(2)技术特性

注:不允许直接与直流电源连接,否则有可能损坏内部器件

● 工作电流:报警电流≤30mA

● 启动方式:人工按下有机玻璃片

● 复位方式:用吸盘手动复位

● 指示灯:红色,报警按钮按下时此灯点亮;绿色,消防水泵运行时此灯点亮

(3)结构特征

按钮端子示意图如下图所示: 60

Z2Z1K2K1TL1TL2

5

9.5

图1-6 按钮端子示意图

端子说明

Z1、Z2:无极性信号二总线端子;

K1、K2:常开输出端子;

要求消防报警按钮、手动报警按钮分别装在“智能大楼”室内的墙上,以便于操作。

图1-7 手动报警按钮安装效果图

1.4.7隔离器

(1)作用:LD-8313隔离器,用于隔离总线上发生短路的部分,以保证总线上其它的设备能正常工作。待故障修复后,总线隔离器会自行将被隔离的部分重新纳入系统。此外,使用隔离器还能便于确定总线发生短路的位置。

(2)工作原理:当隔离器输出所连接的电路发生短路故障时,隔离器内部电路中的自复熔丝断开,同时内部电路中的继电器吸合,将隔离器输出所连接的电路完全断开。总线短路故障修复后,继电器释放,自复熔丝恢复导通,隔离器输出所连接的电路重新纳入系统。

总线隔离器底座端子示意图如图1-8所示。

安装孔

安装孔安装方向

Z1Z2

ZO2ZO1

图1-8 总线隔离器的底座端子示意图

端子说明

Z1、Z2:输入信号总线,无极性;ZO1、ZO2:输出信号总线,无极性;

安装孔:用于固定底壳,两安装孔中心距为60mm ;

安装方向:指示底壳安装方向,安装时要求箭头向上。安装时按照隔离器的铭牌将总线接在底壳对应的端子上,把隔离器插入底壳上即可。

技术参数

● 工作电流:动作电流≤170mA

● 动作指示灯:红色(正常监视状态不亮,动作时常亮)

● 负载能力:总线24V ,170mA

要求隔离器安装在“管理中心”室内墙上,如图1-9所示。

图1-9 隔离器安装效果图

2消防系统的总体设计

2.1工程概况

2.1.1建筑的层面积

1)底层为车库,建筑面积为2555㎡

2)一层为展览中心建筑面积为1695 ㎡

3)二层建筑面积为1475 ㎡;三层建筑面积为1792 ㎡

4)四层建筑面积为1487 ㎡

5)五层至十一层建筑面积均为1351 ㎡;机房层层面积为61 ㎡

6)总面积为18522 ㎡

7)地下消防水池面积为:114.75㎡

8)顶楼为电梯机房

根据《高层民用建筑设计防火规范》第3.0.1条规定可知该建筑综合楼防火等级为二级。

2.1.2楼层每层的层高

1)地下一层:4.0 m

2)一层为:4.5 m

3)二层至十一层每层层高均为3.9

2.2设计依据及思路

在该高层建筑消防设计中,依据国家关于高层民用建筑消防规范以及参考其他相关专业资料对自动报警系统、应急照明、防雷接地、喷淋系统等做了设计布置,具体的根据以下的规范设计:

[1]《自动喷水灭火设计规范》GB 50084-2001(2005年版)

[2]《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

[3]《高层建筑消防设计规范》GB50045-95(2001年版)

[4]《建筑设计防火规范》GBJ 16-1987(2001年版)

[5]《火灾自动报警系统设计规范》GBJ 116-88

[6]《住宅设计规范》(GB50034-1999 2003年版)

[7]《民用建筑设计规范》(JGJ/T16-92)

[8]《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)

[9]《低压配电设计规范》(GB50054-95)

[10]《建筑电气设计手册》建筑工业出版社

2.3设计的总体方案

对于本高层建筑,主要围绕消防自动报警系统,消防喷淋系统,应急照明系统,防风排烟系统,防雷接地系统等几个方面进行设计。如自动报警系统中,探测器的选择与布置安装,手动报警按钮的布置,消火栓按钮的布置,消防专用电话的布置以及消防警铃的布置等。消防喷淋系统中主要涉及消防喷淋头得布置。应急照明系统则主要偏向应急照明灯的布置,应急疏散标志的布置等。

3子系统的设计

3.1火灾自动报警系统

3.1.1报警区域防火分区的划分

根据《高层民用建筑设计防火规范》第5.1条规定,由于设置了自动灭火系统,每个防火分区允许的最大建筑面积为2000㎡,而该综合楼的层面积约为1000㎡,所以将该综合楼每层划分为一个防火分区。根据《火灾自动报警系统设计规范》第4.1.1条规定可将该综合楼的每层划分为一个报警区域。

3.1.2火灾探测区域的划分

将报警区域按探测火灾的部位划分的单元称为探测区域。探测区域可以是一只探测器所保护的区域,也可以是几只探测器共同保护的区域,但一个探测区域在控制器上只能占有一个报警部位号。

根据《火灾自动报警系统设计规范》第4.2条规定,探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。

3.1.3探测器的布置安装

1).探测器的布置

根据《火灾自动报警系统设计规范》第8.1条规定,探测器的布置如下:

感烟探测器﹑感温探测器的保护面积、保护半径与其他参量的相互关系如下表2:该高层建筑的层高为(1)地下一层:4.0 m;(2)一层为:4.5 m;(3)二层至十一层每层层高均为3.9;房顶坡度为0

注:A——探测器的保护面积(m2);

R——探测器的保护半径(m);

根据《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.4条规定一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:

N≥S/(K*A)

式中:

N——探测器数量(只),N应取整数;

S——该探测区域面积(m2);

A——探测器的保护面积(m2);

K——修正系数,该综合楼为一级保护对象,宜取0.8~0.9,在这里取0.9。(特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取0.9~1.0。)以下是该高层建筑探测器的布置图:

车库底层:

1.变配电室:总面积为:21

2.975㎡。在该配电房中的探测器选为感烟探测器和感温探测器的组合,感烟探测器A=60㎡,其保护半径R=5.8m,N≥212.975/(0.9*60)≈

3.94取4个;由于是配电房,所以在感烟探测器的两端各加一个感温探测器,因此感温探测器数量为Nˊ=5个

2.水泵房:总面积:95.55㎡,在该泵房中的探测器选为感温探测器,A=20㎡,其保护半径R=

3.6m,所以泵房中感温探测器的数量为N≥,95.55/(0.9*20)≈5.3取6个

3.车库:总面积为:187

4.63㎡,在该车库中的探测器选为感温探测器,A=20㎡,其保护半径R=3.6m,所以泵房中感温探测器的数量为N≥1874.63/(0.9*20)≈104.1取105个

一层:

1.西南角展览中心:总面积为254.02㎡在该大厅中的探测器选为感烟探测器,A=60㎡,其保护半径R=5.8m,所以大厅中探测器的数量为N≥254.02/(0.9*60)≈4.7 取5个

2.西北角展览中心:总面积为281.49㎡;在该大厅中的探测器选为感烟探测器,A=60㎡,其保护半径R=5.8m,所以大厅中探测器的数量为N≥281.49/(0.9*60)≈5.2取6个

3.财务结算中心:总面积为106.927㎡,在该营业大厅中的探测器选为感烟探测器,A=60㎡,其保护半径R=5.8m,所以营业大厅中探测器的数量为N≥106.927/(0.9*60)≈1.9 取2个

4.保安中心:总面积为114.73㎡;在该大厅中的探测器选为感烟探测器,A=60㎡,其保护半径R=

5.8m,所以大厅中探测器的数量为N≥114.73/(0.9*60)≈2.12取3个

5.金库:总面积为12.06㎡;在该隔间中的探测器选为感烟探测器,A=80㎡,其保护半径R=

6.7m,所以大厅中探测器的数量为N≥12.06/(0.9*80)≈0.16取1个

6.办公室和接待室面积均小于80㎡;探测器选为感烟探测器,A=80㎡,其保护半径R=6.7m,所以均设置1个。

7.左侧大堂:总面积为323.39㎡;探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大堂中探测器的数量为N≥323.39/(0.9*60)≈5.9取6个

8.右侧走道及大厅:总面积264.09㎡;探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥264.09/(0.9*60)≈4.8取5个

9.一层共有四个楼梯间,且每一个楼梯间的面积均小有80㎡,所以选择探测器为感烟探测器A=80㎡,保护半径R=6.7m.每个楼梯间设置1个。

二层:

1. 部长室:总面积38.42㎡,总共4个部长室;探测器选为感烟探测器,A=80㎡,其保护半径R=6.7m.每个部长室各设置1个,共计4个。

2.装备部:总面积230.57㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.

所以探测器的数量为N≥230.57/(0.9*60)≈4.3取5个

3.调度中心:总面积230.57㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以探测器的数量为N≥230.57/(0.9*60)≈

4.3取5个

4.会议室:总面积101.50㎡,共两个会议室,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=

5.8m.所以探测器的数量为N≥101.5/(0.9*60)≈1.8取2个,共计4个。

5.走道:宽=2.76m;长度≈44.32m,采用5个感烟探测器(《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.6条规定,在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器两端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半),共计10个

6.侯梯厅:总面积小于80㎡,选择感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

7.四个楼梯间各设置1个感烟探测器A=80㎡,R=6.7m

三层:

1.部长室:总面积38.42㎡,总共4个部长室;探测器选为感烟探测器,A=80㎡,其保护半径R=6.7m.每个部长室各设置1个,共计4个。

2.销售中心:总面积230.57㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥230.57/(0.9*60)≈4.3取5个

3.供应中心:总面积230.57㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥230.57/(0.9*60)≈

4.3取5个

4.侯梯厅:总面积小于80㎡,选择感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

5.走道:宽=2.76m;长度≈44.32m,采用5个感烟探测器(《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.6条规定,在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器两端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半),共计10个

6.最左端会议室:总面积为122.74㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥,122.74/(0.9*60)≈2.27取3个

7.中间会议室:总面积139.75㎡,所以选择感烟探测器A=60㎡R=6.7m,所以探测器的数量为N≥139.75/(0.9*60)≈2.58取3个

8.206室:总面积273.71㎡,选择感烟探测器A=60㎡,R=6.7m,所以探测器的数量为N≥273.71/(0.9*60)≈5.07取6个

9.设备房:总面积为40.56㎡,总面积小于80㎡,所以选择感烟探测器A=80 ㎡,R=6.7m,设置1个

10.四个楼梯间各设置1个感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,共计4个

四层:

1.部长室:总面积38.42㎡,总共4个部长室;探测器选为感烟探测器,A=80㎡,其保护半径R=6.7m.每个部长室各设置1个,共计4个

2.侯梯厅:总面积小于80㎡,选择感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

3.走道:宽=2.76m;长度≈4

4.32m,采用5个感烟探测器(《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.6条规定,在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器两端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半),共计10个

4.两个小会议室:各个面积为5

5.95㎡,小于80 ㎡,所以感烟探测器选为A=80㎡,R=

6.7m,设置1个,共计2个

5.大会议室:总面积为262.49 ㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥262.49/(0.9*60)≈4.8取5个

6.国际贸易中心:总面积174.01 ㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥174.01/(0.9*60)≈3.2取4个

7.办公室:总面积174.01 ㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥174.01/(0.9*60)≈3.2取4个

8.四个楼梯间各设置1个感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,共计4个

五层:

1.部长室:总面积38.42㎡,总共4个部长室;探测器选为感烟探测器,A=80㎡,其保护半径R=6.7m.每个部长室各设置1个,共计4个

2.侯梯厅:总面积小于80㎡,选择感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

3.走道:宽=2.76m;长度≈4

4.32m,采用5个感烟探测器(《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.6条规定,在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器两端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半),共计10个

4.两个小会议室:各个面积为5

5.95㎡,小于80 ㎡,所以感烟探测器选为A=80㎡,R=

6.7m,设置1个,共计2个

5.办公室1:总面积174.01 ㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥174.0/(0.9*60)≈3.2取4个

6.办公室2:总面积174.01 ㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥174.01/(0.9*60)≈3.2取4个

7.四个楼梯间各设置1个感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,共计4个

8.储藏室:总面积19.04 ㎡,小于80 ㎡,所以选用感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

9.备用房:总面积19.04 ㎡,小于80 ㎡,所以选用感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

六到八层:

1.部长室:总面积38.42㎡,总共4个部长室;探测器选为感烟探测器,A=80㎡,其保护半径R=6.7m.每个部长室各设置1个,共计4个

2.侯梯厅:总面积小于80㎡,选择感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

3.走道:宽=2.76m;长度≈4

4.32m,采用5个感烟探测器(《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.6条规定,在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器两端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半),共计10个

4.两个小会议室:各个面积为5

5.95㎡,小于80 ㎡,所以感烟探测器选为A=80㎡,R=

6.7m,设置1个,共计2个

5.办公室1:总面积174.01 ㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥174.0/(0.9*60)≈3.2取4个

6.办公室2:总面积174.01 ㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥174.01/(0.9*60)≈3.2取4个

7.四个楼梯间各设置1个感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,共计4个

8.储藏室:总面积19.04 ㎡,小于80 ㎡,所以选用感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

9.备用房:总面积19.04 ㎡,小于80 ㎡,所以选用感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

九层:

1.部长室:总面积38.42㎡,总共4个部长室;探测器选为感烟探测器,A=80㎡,其保护半径R=6.7m.每个部长室各设置1个,共计2个

2.侯梯厅:总面积小于80㎡,选择感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

3.走道:宽=2.76m;长度≈4

4.32m,采用5个感烟探测器(《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.6条规定,在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器两端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半),共计10个

4.四个楼梯间各设置1个感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,共计4个

5.储藏室:总面积19.04 ㎡,小于80 ㎡,所以选用感烟探测器A=80㎡,R=

6.7m,设置1个

6.备用房:总面积19.04 ㎡,小于80 ㎡,所以选用感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

7.6个副总办公室,两个会议室总面积均小于80㎡. 选择感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,每个隔间设置1个

十层:

1.三个会议室面积均小于80㎡,选择感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,每个隔间设置1个

2.三个领导办公室面积均小于80㎡,选择感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,每个隔间设置1个

3.三个秘书室面积均小于80㎡,选择感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,每个隔间设置1个

4.两个副总办公室面积均小于80㎡,选择感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,每个隔间设置1个

5.两个会客室面积均小于80㎡,选择感烟探测器A=80㎡,R=

6.7m,每个隔间设置1个

6.侯梯厅:总面积小于80㎡,选择感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

7.走道:宽=2.76m;长度≈44.32m,采用5个感烟探测器(《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.6条规定,在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器两端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半),共计10个

8.四个楼梯间各设置1个感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,共计4个

9.储藏室:总面积19.04 ㎡,小于80 ㎡,所以选用感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

10.备用房:总面积19.04 ㎡,小于80 ㎡,所以选用感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

十一层:

1.侯梯厅:总面积小于80㎡,选择感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

2.走道:宽=2.76m;长度≈44.32m,采用5个感烟探测器(《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.6条规定,在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器两端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半),共计10个

3.四个楼梯间各设置1个感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,共计4个

4.信息中心1,总面积小于80㎡,选择感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

5.信息中心2,总面积为181.95㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径

R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥181.95/(0.9*60)≈3.32取4个

6.信息中心3,总面积为100㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥100/(0.9*60)≈1.8取2个

7.储藏室:总面积19.04 ㎡,小于80 ㎡,所以选用感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

8.备用房:总面积19.04 ㎡,小于80 ㎡,所以选用感烟探测器A=80㎡,R=6.7m,设置1个

9.资料室1,总面积为98.7㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥98.7/(0.9*60)≈1.8取2个

10.资料室2,总面积为114.84㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥114.84/(0.9*60)≈2.12取3个

11.大储藏室,总面积为99.81㎡,探测器选为感烟探测器,A=60 ㎡,其保护半径R=5.8m.所以大厅中探测器的数量为N≥114.84/(0.9*60)≈1.8取2个。

2).探测器的连线方式

本系统中采用的是二总线制,树枝型接线,如下图:(G线为公共地线,P线则完成供电、选址、自检、获取信息等)

图3-1探测器与控制器的连线图

3.1.4手动报警按钮布置选型

1)《火灾自动报警系统设计规范》第8.3条规定,每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处;手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3~1.5m,且应有明显的标志。

2)手动报警按钮的选型

J-SAP-FT6202 手动报警按钮

功能简介

二总线制,无极性,占一个编码点,具有自测试功能,可启动一些受控设备,如非编码声光警报器。当人工确认火灾发生时,按下有机玻璃片即向控制器发出报警信号。安装方便,可重复使用。产品满足GA5-91标准。

主要性能及指标

监视电流: 200μA 相对湿度:〈95%RH,不结露

报警电流:≤15mA 电话插孔:¢6.5

颜色:红色阻燃塑料外壳,黑色面膜具备一对无源常开触点

使用说明

正常工作时绿灯闪亮,故障时指示灯不亮或常亮,火警时红灯闪亮。

当有电话插入时,电话主机有指示,按下主机操作键即可通话。

3)该高层建筑中对手动报警按钮的布置如下:

1.车库底层:泵房入口两端各1个,电梯间1个,车库出入口处各1个,共计5个。

2.一层:两展览中心入口出各1个,电梯间1个,大堂1个,两入口处各1个,保安中心1个,共计7个。

3.二层至十一层每层布置相同,具体布置为:两个走道两端各1个,电梯间1个。共计50个。

3.1.5消火栓按钮布置选型

1)消火栓按钮选型

XS-FT6203A 消火栓按钮

功能简介

二总线制,无极性,占一个编码点,具有自测试功能,有报警指示和泵启动指示。当人工确认火灾发生时,按下有机玻璃片即向直接或联动启动消防泵并同时向控制器发出报警信号。泵启动指示灯必须通过编程有总线点亮,安装方便,可重复使用。产品满足GA5-91标准。

主要性能及指标

工作电压: DC19~28V 环境温度:–10~60℃

监视电流: 200μA 相对湿度:〈95%RH,不结露

报警电流:≤15mA 触电容量:24V/1A

颜色:红色阻燃塑料外壳,黑色面膜具备一对无源常开触点

2)在该高层建筑中对消火栓按钮的具体布置如下:

1.底层车库:泵房两端各1个,车库北边走道两端各1个,车库东边走道两端各1个,车库南边走道两端各1个,电梯间1个,共计9个。

2.一层:两个展览中心入口处各1个,电梯间1个,保安中心1个,共计4个。

3.二层到十一层布置相同,具体布置为:两走道两端各1个,电梯间1个,共计50个。

3.1.6 火灾事故广播布置选型

1)根据《火灾自动报警系统设计规范》第5.4.2.1条规定,民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3 W,其数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。

2)广播模块选型

LD-FT6208 广播模块

功能简介

用于构成总线制广播系统的接口模块,通过联动关系实现广播/背景音乐的自动切换。无极性,占用一个编码点,具有自测试功能。每个模块最多可控制40个3W音箱。

主要性能及指标

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

烟雾报警器设计论文

1课题的研究内容 可燃气体报警器,主要检测可燃气体和烟雾,再通过单片机控制相应的声光报警。通过数码管显示当前的烟雾值,通过按键设定相应的阀值。 该项目主要是为了完成任务,包括: ⑴硬件部分:包括传感器的选择,显示模块的选择,烟雾信号转换电路的设计,报警驱动电路的设计。 (2)软件部分:包括微处理器控制程序的编制和原理图的绘制。 (3)系统的综合调试与分析:在软硬件完成以后,要对系统进行综合的测试与实验,分析系统的可靠性与实用性,调整系统的不足。 2 可燃气体报警器的总体方案设计 本课题主要是实现烟雾报警和火灾发生时的报警及控制,下面分别对系统功能要求、系统技术要求及系统实现方案总体阐述。 2.1系统的功能要求 本系统的研制主要包括以下几项功能: (1)可燃气体探测功能:为了提高报警的准确性和及时性,报警系统需要使用各种方法进行气体探测。在实际使用中,根据不同的防火场所,用户可以选用温度探测法、可燃气体检测法及烟雾探测法等合适的火灾探测方法,来有效的探测火灾; (2)灯光报警功能:当室内烟雾浓度过大、有火情产生、故障等异常情况发生时,报警器要进行灯光报警。当烟雾超过最大设定值时,可以驱动火灾控制负载工作。 2.2 系统的技术要求 在了解这个系统的工作原理以及功能之后,我们就可以基本确定系统的技术要求。系统采用的单片机处理器成本都比较低,可以满足批量生产和各类工程的需求。对于完整的一个系统而言,为提高市场的竞争力,这个系统应符合体积小、功耗低、数传性能可靠和成本低廉等技术要求。具体指标和参数如下: (1)体积小:探测器的体积要尽可能的小,这样占用的空间才能减少,使用和更换才会方便; (2)功耗低:系统可以采用三节5号干电池供电或5v电源供电。 (3)可靠性高:由数码管显示,可以灯光报警,也可以声音报警,二者同时进行。提高报警可靠性。

毕业设计火灾报警器.

毕业设计 学生姓名学号 系(部) 专业机电一体化技术 题目火灾报警器毕业设计 指导教师 (姓名)(专业技术职称/学位) (姓名)(专业技术职称/学位) 2017 年9 月

摘要:随着现代家庭用火、用电量正在逐年增加,家庭火灾发生的频率越来越高,火灾烟雾报警器也随之被广泛应用于各种场合。本设计是利用单片机结合传感器技术而开发了这一火灾烟雾报警系统。论文中主要烟雾报警器系统各个组成部分进行了介绍,对它的主控电路和外围设备电路之间的接口技术,还有软件方面进行了重点介绍。 关键词:报警器,80C51,声光传感器 目录 1 绪论 (3) 1.1声光报警器的发展及现状 (3) 1.2论文研究的目的及意义 (4) 1.3论文内容 (4) 2 基于C51单片机的声光报警的设计方案 (5) 2.1任务分析 (5) 2.2设计方案 (5) 3 系统硬件实现 (6) 3.1主控电路设计 (6) 3.2外围接口电路设计 (10) 3.3总电路设计 (16) 4 软件实现 (18) 4.1编程KEIL环境介绍 (18) 4.2程序流程 (18) 4.3程序 (19) 5 调试 (21) 5.1调试的步骤 (21) 5.2调试过程中遇到的问题及解决方法 (22) 结论 (24) 致谢 (25) 参考文献 (26)

1 绪论 1.1 声光报警器的发展及现状 1.1.1 火灾探测技术 火灾作术为一种在时空上失去控制的燃烧所引发的灾害,对人类生命财产和社会安全构成了极大的威胁。由此引发的重大安全事故比比皆是,所以人类一直也未停止过对它的研究。 火灾的发生和发展是一个非常复杂的非平稳过程,它除了自身的物理化学变化以外还会受到许多外界的干扰,火灾一旦产生便以接触式(物质流)和非接触式〔能量流)的形式向外释放能量。接触式形式包括可燃气体、燃烧气体和烟雾、气溶胶等。非接触式如声音、辐射等。火灾探测技术就是利用敏感元件将火灾中出现的物理化学特征转换为另外一种易于处理的物理量。各种探测器对应的火灾物理参量及探测器如图1-1所示。 图1-1 各种探测器对应的火灾物理参量及探测器 1.1.2 火灾探测器的发展趋势 探测器朝新探测技术的发展进一步拓展了火灾探测的应用领域,为一些传统探测器无法胜任的环境提供了有效的手段。相关技术的发展,如傅立叶近红外光谱技术弱信号处理技术、低功耗MCU技术进一步促进了传统探测技术的改进,使得传统探测器在技术和性能上有了显著的提高。火灾着极早期探测、多传感器复合探测和探测器小型化、智能化的方向发展迈出了更快的步伐。 近几年来,单片机已逐步深入应用到工农业生产各部门及人们生活的各个方面。各种类型的单片机也根据社会的需求而开发出来。单片机是器件级计算机系统,实际上它是一个微控制器或微处理器。[2]由于它功能齐全,体积小,成本低,因此它可以应用到任何

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

单片机智能火灾报警系统毕业论文

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 摘要 随着现代家庭用火、用电量的增加,家庭火灾发生的频率越来越高,火灾报警器也随之被广泛的应用于各种场合。本设计是利用单片机结合传感器技术而开发设计的智能火灾报警系统。设计目的是设计和实现一种分布式智能火灾报警控制系统,实现系统软硬件的组成和实现。论文中主要针对智能火灾报警器系统中的各个组成部件进行了介绍,对它的主控电路和外围设备电路之间的接口技术,还有软件方面进行了重点介绍。 设计以MCS-51单片机为硬件核心实现智能火灾报警系统的设计。文中选用

火灾报警系统的设计毕业设计

本 科毕业设计 (自然科学) 题 目:火灾报警系统的设计(偏硬) Hebei Normal University of Science & Technology 专业:电气工程及其自动化 学号:93110070121

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

独创声明 本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文),是本人在指导老师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本设计(论文)不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。 本声明的法律后果由本人承担。 作者签名: 二〇一〇年九月二十日 毕业设计(论文)使用授权声明 本人完全了解滨州学院关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定。 本人愿意按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版,同意学校保存学位论文的印刷本和电子版,或采用影印、数字化或其它复制手段保存设计(论文);同意学校在不以营利为目的的前提下,建立目录检索与阅览服务系统,公布设计(论文)的部分或全部内容,允许他人依法合理使用。 (保密论文在解密后遵守此规定) 作者签名: 二〇一〇年九月二十日

火灾自动报警系统的设计及其重要性

火灾自动报警系统的设计及其重要性 火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(CBS)的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。 火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。 智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。 1 火灾探测器的设计选配 火灾探测器是火灾自动报警系统对象分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制,如点型离子感、点型紫光火焰火灾探测器、点型感温火灾探测器等,线型火灾探测

器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测,如红外光束线型火灾探测器,激光线型火灾探测器,缆式线型感温火灾探测器等.

智能建筑中应以感烟火灾探测器选用为主,个别不宜选用感烟火灾探测器的场所,应该选用感温火灾探测器。 1.2 探测区域探测器设置要点 标准规定:火灾探测区域一般以独立的房间划分探测区域内的每个房间内至少应设置一只探测器。在敞开或封闭的楼梯间、消防电梯前室、走道、坡道、管道井、闷顶、夹层等场所都应单独划分的探测区域,设置相应探测器、内部空间开阔且门口有灯光显示装置的大面积房间可划分一个的探测区域,但其最大面积不能超过1000m2。探测器的设置一般按保护面积确定,每只探测器保护面积和保护半径确定,要考虑房间高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因素的影响,但在有梁的顶棚上设置探测器时必须考虑到梁突出顶棚影响 另外,在设置火灾探测器时,还要考虑智能建筑内部走道宽度、至端墙的距离、至墙壁梁边距离、空调通风口距离以及房间隔情况等的影响。 1.3 探测器总数确定 首先确定一个探测区域所需设置的探测器数量,其计算公式为: N=S÷KA 式中:N —探测器数量(只),取整数;

火灾自动报警系统设计规范

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 1总则 1为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 2本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 3火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 4火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2术语 1报警区域AlarmZone将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2探测区域DetectionZone将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 3保护面积MonitoringArea一只火灾探测器能有效探测的面积。 4安装间距Spacing两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 5保护半径MonitoringRadius一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 6区域报警系统LocalAlarmSystem由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 7集中报警系统RemoteAlarmSystem由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。 8控制中心报警系统ControlCenterAlarmSystem由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注:①一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 ②本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2火灾探测器设置部位 3.2.1火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4报警区域和探测区域的划分 4.1报警区域的划分 4.1.1报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2探测区域的划分 4.2.1探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要

基于单片机的智能火灾报警系统大学论文

本科毕业设计题目基于单片机的智能火灾报警系统

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

基于PLC火灾自动报警系统设计毕业设计

摘要 在仓库设置火灾自动报警及灭火系统,这样在火灾初期可得到报警信号并能采取措施,从而防止火灾蔓延将火灾损失降到最小。本文重点讲述了火灾自动报警控制系统的设计概况,系统的构成等方面做了介绍,根据控制要求,对控制系统的分析给出I/O列表、控制梯形图以及程序的调试,并给出了调试过程和控制系统逻辑控制部分的方法。 关键词:火灾PLC 自动报警灭火系统

Abstract In the warehouse set up automatic fire alarm and fire extinguishing system, which can receive the alarm signals and can take measures in the initial stage of a fire,in order to prevent the spread of fire the fire damage to minimun. This paper focuses on the design of fire automatic alarm control system,system structure are introduced,according to the control requirements,debugging and analysis of control systems to I/O list,control of ladder diagram and the program,and presents the debug method of logic control part of the process and control system.矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 KEY WORD:The fire PLC Automatic fire alarm and fire fighting system

火灾自动报警系统设计毕业设计论文

摘要 本论文是针对龙华里和顺园旧楼改造的火灾自动报警系统设计,对高层建筑的火灾报警及联动控制系统的一些学习心得。 随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平不断提高,城市用地日益紧张,促使建筑物正朝着高层化、密集化方向发展。高层建筑的特点决定其火灾的危险性和高层建筑的火灾自动报警系统的重要性,一套完整的火灾自动报警系统是高层建筑发生火灾时人们生命财产的有利保障,是能否快速准确地发现火情,把火灾扑灭在萌芽状态的关键所在。文章通过消防设计,论述了火灾自动报警及消防联动系统。除了这一大系统中所包括的编码感温探测器、编码感烟探测器、火灾紧急报警电话、地址式报警按钮、报警指示灯、手动报警按钮等外,水流指示器、带监视信号的检修阀、防火卷帘门等。 关键词:火灾自动报警;联动控制;火灾探测器;高层建筑

ABSTRACT This thesis is just for the Automatic Fire Alarming System of The Building of rebuild of Long hua li he shun yuan. Along with the quick economic development of our country and continuous increasing of the people’s life level, the city is increasingly nervous with the ground, urging the buildings just develop in the direction of high and density. The architectural characteristics of high buildings decides the risk of fire and the importance of the automatic fire alarming system. A set of integrity automatic fire alarming system is the beneficial guarantee of the people’s life and property when a high building fire occurs and it’s the key of if people can discover the fire quickly and accurately to put it out at the embryotic place of the appearance of fire. The project design for fire protection that mainly was consisted autoalarm of fire and fire control link the system. Add to designing the code temperature sensing detector that includes in these two major systems, the sense cigarette detector of the code , urgent alarm call of fire , address type alarm button , warning indicator lamp , manual alarm button , for instance: Rivers indicator,overhaul valve of monitoring signal, fire prevention rolling screen door etc. Keywords : Automatic fire alarming system; detection devices of automatic fire alarming system; risk; high buildings

基于单片机智能火灾报警系统毕业设计

基于单片机的智能火灾报警系统 前言 目前,随着电子产品在人类生活中的使用越来越广泛,由此引起的火灾也越来越多,在我们生活得四周到处潜伏着火灾隐患。为了避免火灾以及减少火灾造成的损失,我们必须按照“隐患险于明火,防患胜于救灾,责任重于泰山”的概念设计和完善火灾自动报警系统,将火灾消灭在萌芽状态,最大限度地减少社会财富的损失。 本系统可安装在各防火单位,它负责不断地向所监视的现场发车巡检信号,监视现场的温度、浓度等,并不断反馈给报警控制器,控制器将接到的信号与内存的正常整定值比较、判断确定火灾。当发生火灾时,可实现声光报警、故障自诊断、浓度显示、报警限设置、延时报警及与上位机串口通信等,是一种结构简单、性能稳定、使用方便、价格低廉、智能化的烟雾传感器,具有一定的实用价值。 1 基于单片机的智能火灾报警系统介绍 1.1 选题背景及意义 火灾是可燃物在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害,是威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。火,在给人类带来文明进步、光明和温暖的同时也在其失去控制之时给人类造成了巨大的灾难。据统计,我国70年代火灾平均损失不到2.5亿元,80年代火灾平均损失接近3.2亿元。进入90年代,特别是1993年以来,火灾造成的直接损失上升到年均十几亿元,年均死亡2000多人。 严峻的事实证明,随着社会和经济的发展,社会财富日益增加,火灾给人类、社会和自然造成的危害范围不断扩大,它不仅毁坏物质财产,造成社会秩序的混乱,还直接威胁生命安全,给人们的心灵造成极大的伤害。残酷的现实让人们逐渐认识到监控预警和消防工作的重要性,良好的监控系统和及时的报警机制可以大大降低人员的上网,为社会减少不必要的损失。 随着电子产品在人类生活中的使用越来越广泛,由此引起的火灾也越来越多,在我们生活的四周到处潜伏着火灾隐患。智能化火灾报警系统已并非传统意义上的简单的报警设备,而是融入了计算机技术、电子技术、自动控制技术、传感器的应用等各领域知识。伴随着科学技术的不断进步,火灾报警系统必将得到更快的发展。 1.2设计要求

火灾自动报警与消防联动系统说明

火灾自动报警及消防联动系统说明 (以下各条中,凡打“√”者为本工程选用) 一、火灾自动报警系统概况(√) 1、原有火灾自动报警系统 原建筑已设有火灾自动报警系统,已通过消防审核,其中首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。 原建筑火灾自动报警系统保护等级按一级设置,设计依据按GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规》执行。 原有火灾自动报警系统包含火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲系统等。 2、本工程火灾自动报警系统(不含应急照明设计) 首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。原自动报警主系统未作变更,于平面只作局部的位置调整。 二、设计依据 本设计系依据:JGJ T16-2008《民用建筑电气设计规》(√),GB50016-2006《建筑设计防火规》(√),GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规》(),GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规》(√),GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(),GB50038-2005《人民防空地下室设计规》()等有关规以及建设单位和其他专业提供的有关资料。 三、系统组成 火灾自动报警系统(√),消防联动控制系统(√),火灾应急广播

系统(√),消防直通对讲系统(√); 四、消防控制室 1.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消 防控制室。(√) 2.本工程消防控制室设在首层,并设有直接通往室外的出口。(√) 3.本工程消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控 制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲设 备、电源设备等组成。(√) 4.消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾 报警信号及水流指示器、检修间、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。(√) 5.消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电 源及运行状况。(√); 6.消防控制室的联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受 控设备发出联动控制信号,并按收相关设备的联动反馈信号。 (√) 7.消防控制室的新增火灾自动报警设备应能与原有火灾自动报警 设备联网及兼容,且各受控设备接口的特性参数应与消防联动控 制器发出的联动控制信号相匹配。(√) 8.消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、 设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保 养制度及值班记录等文件资料。(√)

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 1 总则 1.0.1 为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 1.0.3 火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.4 火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 报警区域Alarm Zone 将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2.0.2 探测区域Detection Zone 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 2.0.3 保护面积Monitoring Area 一只火灾探测器能有效探测的面积 2.0.4 安装间距Spacing 两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 2.0.5 保护半径Monitoring Radius 一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 2.0.6 区域报警系统Local Alarm System 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 2.0.7 集中报警系统Remote Alarm System 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。

2.0.8 控制中心报警系统Control Center Alarm System 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3 系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注1:一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 注2:本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2 火灾探测器设置部位 3.2.1 火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2 火灾探测器的设置,应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4 报警区域和探测区域的划分 4.1 报警区域的划分 4.1.1 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2 探测区域的划分 4.2.1 探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。 4.2.1.2 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m,缆式感温火灾探测器的探测区域的长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。 4.2.2 符合下列条件之一的二级保护对象,可将几个房间划为一个探测区域。

火灾报警控制器--毕业设计论文

0编号: 毕业设计说明书 题目:火灾报警控制器 学院:机电工程学院 专业:机械设计制造及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师: 职称: 题目类型:理论研究实验研究√工程设计工程技术研究软件开

引言 人类对火使用技能的不断提高使火灾成为各国最有破坏性质灾害之一,其危害人类生存安全,提醒人们需加大防火措施。在我国科技与生活水平不断提高下各式各样消防设备相继出现,让我们可以在发生火灾时尽可能减少损失,保护生命财产不受损害,能对火灾发出警报的仪器开始应运而生。 火灾报警系统是对可以对环境进行勘探后就实际情况进行警报、灭火措施的设备。在整个系统中火灾报警控制器的地位至关重要,作为中心器件其可回收现场探察信息,可对整个设计供电,还能启动后方广播警报响应。近年来人们还将无线通讯加入报警控制器中,改变只能有线传送报警信息这一缺点。 无线传输信息能改变多线制传输造成的线路混杂、发生故障排除困难等问题,从而减少火灾报警控制器传输成本,体现系统技术在不停提升。 建筑物的不断增多使火灾报警系统的重要地位逐渐升高,在科技飞速进步的社会生活中对火灾报警消防系统要求会不断提升,火灾报警系统在慢慢成为专家社会的研究对象,很多专业生产机构以及公司都在不断出现。

1 火灾报警控制系统概述 1.1 选题背景及意义 1.1.1设计研究的目的及意义 火是生活中不可缺少、人类社会不断进步的产物,人们居住、工作环境的改善使楼房越建越高,大型综合高层建筑也越来越多,火灾的发生变成生活中的常事。火灾发生数量和火灾发生损失概率都在逐年上涨,宾馆、饭店、影院、住宅、办公楼这些公用民用建筑的不断增加,在房屋建设中火灾报警系统成为不可或缺部分,对火灾进行预防与救助起到重要作用。 连年来我国火灾报警技术有很快进展,但在生活使用中火灾报警技术还是存存留着一些缺陷:(1)系统可使用范畴小;(2)系统智能运用程度低;(3)系统部件连接繁琐;(4)系统错误报警较多;(5)系统创新程度低。 我国启动发展以计算机操作为主的新生产力,,科技研究里把信息化技术运用至生活中可以更好提高人们生活质量。火灾报警技术不断发展,已经开始趋近智能控制,将探测系统尽可能接近人脑设计,对环境中发生的各种情况(如温度高低、烟雾浓度、火焰亮度等)来判断是否有火情发生。根据这些情况的收集传输使用计算机进行处理、判断来精确播报火灾的发生。 火灾误报问题一直存在于火灾报警系统中,火灾误报情况存在阻碍着火灾报警技术发展,是一项需要大家更努力去解决的难题。由于各种技术不断进步,火灾误报问题已经开始慢慢减少,概率降低为以后可以采取更好的消防措施打下铺垫。 1.1.2火灾报警控制器的作用 火灾报警系统主要由探查、控制、警报以及电源部分组成,火灾报警控制器为系统最重要的部分。火灾报警控制器由于用处的差异,能分成区域火灾报警控制器、集中火灾报警控制器和通用火灾报警控制器三种基本类型[1]。探测器将信号传输给控制器再转换成报警信号发送至后台,发出广播与声光报警来警示人们,并向显示屏上传输各种报警信息,如发生火灾地点、时间等。 火灾报警控制器功能如下: (1)控制器获取火灾信息后开始判断并发出声光警报。 (2)监控系统的当前状态,发生火灾可快速做出反应。 (3)在收到报警信号之后可以发出联动信号控制消防设备,如消防栓、广播、洒水喷头等。

火灾自动报警系统使用简介

火灾自动报警系统 火灾自动报警系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防专用系统等组成,是建筑弱电中最重要、最复杂的系统之一。 是建筑电气与建筑给排水、建筑环境与设备、建筑学等各个专业之间结合最紧密的系统。 火灾自动报警系统 一.火灾形成特点 OA段:火灾初始期,产生少量烟雾。 AB段:火灾成长期,产生大量烟雾、温度上升很快。 BC段:火灾最盛期,产生明火。 C以后:火灾衰减期,火逐渐熄灭。 二.火灾探测器 1.探测器分类: 依据探测的物理量分类:

依据探测器输出信号的类型分类: 2.探测器类型的选择

3.探测器的数量、布置、安装 探测器数量的确定: 式中,N:一个探测区域探测器的数量; S:一个探测区域的面积(m2); A:单个探测器的保护面积(烟感约60m2、温感约30~40m2);K:安全系数,一类建筑取0.5~1,二类建筑取1~1.2。 探测器的布置:

探测器的安装: 探测器组成:编码底座+探头 现阶段的探测器均为无极性、二总线制安装方式: 4.探测器的误报和漏报 误报:没有发生火灾,但探测器输出报警信号。漏报:发生火灾,但探测器未发出报警信号。 减少误报、漏报的应从下列方面考虑: 探测器安装位置、灵敏度、类型的选择;

采用模拟量、智能型探测器取代开关量型探测器(误报率理论上从2%减少为3‰);采用人工报警装置作为火灾的确认报警信号。 三.火灾人工报警装置 1.手动报警按纽 设置位置:走廊、楼梯口、大厅等明显位置处。 设置数量:任何位置到邻近的手动报警按纽的距离小于30m。 2.消火栓按纽:按给排水设计要求设置。 3.火警电铃。 4.:任何火灾自动报警系统中,都必须设置火灾人工报警装置。作为火灾的确认信号。 四.其他自动报警装置 1.水流指示器; 2.压力开关。 上述两种报警装置需要配置监视模块。 五.火灾自动报警器 1.集中报警器,主要作用: 向探测器等报警设备提供24VDC电源; 监视线路中的设备有无故障、断线等; 接收各种报警设备输入的报警信号、并显示火灾报警部位(有声光提示)等; 向联动控制器输出信号; 一条2总线制报警输出回路可连接64~242个报警设备(视厂家产品说明书)。