文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 同程及异程热水系统

同程及异程热水系统

同程及异程热水系统
同程及异程热水系统

水系统的同程和异程

所谓的同程和异程指的是供、回水干管的水流方向,当二者方向相同时称之为同程,反之则为异程,实际工程中以异程较为多见。在热水采暖系统中,不论你采用哪种分类方式,均可根据供水和回水的水流方向而布置成同程和异程系统(详见附图)。我们设热媒自A点经a立管至B点为第1环路;自A点经b立管至B点为第2环路;自A点经c立管至B点为第3路;自A点经d立管点为第4环路;自A点经e立管至B点为第5环路;自A点经f立管至B点为第6环路。那么根据附图所示的干管布置形式,我们可以得出如下结论:

1、从上图的同程系统可以看出,供水和回水干管中热媒的流动方向是一致。起始端a立管及末端f立管其供、回水干管所路经的距离基本相等,即消耗的沿程阻力基本相同,因此各环路的阻力基本平衡,系统的起始端及末端立管所带的散热器热效果比较接近,不会出现过热或不热的现象,是较为理想的布置方式。但是同程系统的这种布置方式相对异程而言,增加了回水干管的长度,在施工时,不能使回水干管共架敷设(因供回水管的坡坡向不一致),因此较为费工费料,会增加部分初投资费用。

2、而在下图的异程系统中,供水与回水干管中热媒的流动方面则是一致的。供水由A点起经a立管至B 点的距离远大于由A点经f点立管至B点的距离,将产生各环路阻力不平衡的现象,设计人员通常会采用选择管径和设调节阀门等措施来降低这种不平衡的弊端,如果不采用这些措施,必然会造成从a立管向f立管散热量逐次降低的问题。尽管从理论上看,异程系统不如同程系统来得合理,但由于异程系统回水干管简短,在一定程度上节约了初投资,而且在施工时可以采用共架敷设(因供回水干管坡向一致),易于施工,所以实际采用都较多。

因此,在一般的工程中异程系统较为常见,但如果建筑物对供热要求标准较高的话,还是应该采用同程采暖系统。

附图如下

异程式系统是指通过各立管的循环环路总长度不相等,

同程式系统各立管的循环环路总长度相等

在大型的供暖系统中,为了减轻水平失调,使各并联环路的压力损失易于平衡,多采用同程式系统。

图解空调同程式和异程式

图解)中央空调水系统同程式与异程式的区别 所谓的同程和异程指的是供、回水干管的水流方向,当二者方向相同时称之为同程,反之则为异程,实际工程中以异程较为多见。在热水采暖系统中,不论你采用哪种分类方式,均可根据供水和回水的水流方向而布置成同程和异程系统(详见附图)。我们设热媒自A点经a立管至B点为第1环路;自A点经b立管至B点为第2环路;自A点经c立管至B点为第3路;自A点经d立管点为第4环路;自A点经e立管至B点为第5环路;自A点经f立管至B点为第6环路。那么根据附图所示的干管布置形式,我们可以得出如下结论: 1、从上图的同程系统可以看出,供水和回水干管中热媒的流动方向是一致。起始端a立管及末端 f立管其供、回水干管所路经的距离基本相等,即消耗的沿程阻力基本相同,因此各环路的阻力基本平衡,系统的起始端及末端立管所带的散热器热效果比较接近,不会出现过热或不热的现象,是较为理想的布置方式。但是同程系统的这种布置方式相对异程而言,增加了回水干管的长度,在施工时,不能使回水干管共架敷设(因供回水管的坡坡向不一致),因此较为费工费料,会增加部分初投资费用。 2、而在下图的异程系统中,供水与回水干管中热媒的流动方面则是一致的。供水由A点起经a立管至B点的距离远大于由A点经f点立管至B点的距离,将产生各环路阻力不平衡的现象,设计人员通常会采用选择管径和设调节阀门等措施来降低这种不平衡的弊端,如果不采用这些措施,必然会造成从a立管向f立管散热量逐次降低的问题。尽管从理论上看,异程系统不如同程系统来得合理,但由于异程系统回水干管简短,在一定程度上节约了初投资,而且在施工时可以采用共架敷设(因供回水干管坡向一致),易于施工,所以实际采用都较多。 因此,在一般的工程中异程系统较为常见,但如果建筑物对供热要求标准较高的话,还是应该采用同程采暖系统。

采暖管道的同程并联和异程并联有何区别

采暖管道的同程并联和异程并联有何区别? 按照供暖方式的不同可分为集中供暖、独产供暖;按照暖气管线排列方式,可分为单管串联、异程双管并联、同程双管并联;关于串联和并联有很多还容易搞错(事实中是有许多);通俗一点讲:两根水管一根是进水管,一根是回水管,可以独立控制;而串联则是,一根进水管进入散热器进水口以后,从回水口出来以后再进入下一组散热器的进水口,最后进入回水管道,就跟电路里的串联和并联很相似; 单管串联的特点是材料使用量低、劳动相对较弱、改造时间也短一些;整个系统的水先经过系统的第一组暖气片,而后是第二组、第三组.........,因此水温是按照串联的顺序逐渐降低;在同等的条件下,首尾2组暖气给房间带起的温度能相差2度以上,为了能调节单组暖气的水温,在散热器前端的进出水口处必须增加旁通阀,有的是用三通调节阀,也有的用三个闸阀;单管串联系统没有用旁通的话,关闭前面一组暖气就会造成整个系统供暖中断,其它的暖气也都将不热了,面且,单管串联需要配置的暖气片数更多,为了满足循环的需要,这种暖气系统主管也需要比较粗。 双管异程并联的特点是管道行程较短,每一组散热器均可以单独控制(前提散热器供回水处要加控制阀门),温度比较均匀,系统的水流平衡较单管串联会有大幅度的提高,然面这种系统还是有一定的局限性;每组散热器的水流量不同,前端散热器的回水因为离主管道比较近,回的比较快,而后端回水就较慢,可能造成开端暖气不热

或不够热的现象,不过没有关系,可以通过阀门的调节来解决问题,在系统工作状态下把前端暖气回水阀门依次关小一些,以确保系统水压的平衡,末端的暖气就会慢慢的热起来了; 双管同程并联也是叫做双管同程;特点是和双管异程并联基本上一样的,但是在运行原理有差别,简单的说,叫做先供后回,就是前端第一组散热器的回水暂不向主管道循环,而是往下继续走连接下一组散热器的回水管,依次类推,从最末端散热器拉出一根回水管路,回到主管道路的回水管上,系统每组散热器的水流量基本上是相同的,系统非常平衡,一般不会出现末端不热的现象,可以说是一种水利系统平衡最佳的方式; 实际生活中关于串联、关联方式供暖的优劣有很多的争议,但是我个人感觉现实生活的一些老小区和较早采暖集中供暖的小区,通常都是串联的管线,而这种串联的管线改为并联的难度会很大(如对楼体有破坏等等);基本上没有改为并联的可能,除非重新做系统;并联管线一般用在地暖系统中较多,便于准确控制各居室温度,节约供暖的费用。 实际生活中关于具体采用同程还是异程也是要根据情况而定,不管哪种只要科学计算都可以抵消水力失调;但现在绝大多数情况是很少做水力计算,异程式水力失调相对较大,但是总的来说投资较小,也可以通过调整阀门来消除这种现象;如果全采用同程,也不是万能的,实际证明同程也出了一定水力失调,而且还会浪费一定的管材,可见水力计算和水力初调节还是很重要的

热水供应计算

热水供应计算 一、生活热水用水定额 1、集中供应热水时,各类建筑的热水用水定额可按表5.1.1-1 表5.1.1-1 热水用水定额 序号建筑物名称单位各温度时最高日用水定额(L) 50℃55℃60℃65℃70℃75℃ 1 住宅(每户设淋浴设备) 每人每天107~160 96~144 87~131 80~120 74~111 69~103 2 集体宿舍 有盥洗室每人每天33~47 30~42 27~38 25~35 23~32 21~30 有盥洗室和集中浴室每人每天47~67 42~60 38~55 35~50 32~46 30~43 3 普通旅店、招待所 有盥洗室每床每天33~67 30~60 27~55 25~50 23~46 21~43 有盥洗室和集中浴室每床每天67~133 60~120 55~109 50~100 46~92 43~86 设有浴盆的客房每床每天133~200 120~180 109~164 100~150 92~138 86~129 4 宾馆客房每床每天200~267 180~240 164~218 150~200 138~18 5 129~171 5 医院、疗养院、休养所 有盥洗室每病床每天40~80 36~72 33~65 30~60 28~55 26~51 有盥洗室和集中浴室每病床每天80~160 72~144 65~131 60~120 55~111 51~103 设有浴盆的客房每病床每天200~267 180~240 164~218 150~200 138~185 129~171 6 门诊部、诊疗所每病人每次7~11 6~10 5~9 5~8 5~ 7 4~7 7 公共浴室 设有淋浴、浴盆、浴 池和理发室 每顾客每次67~133 60~120 55~109 50~100 46~92 43~86 8 理发室每顾客每次7~16 6~14 5~13 5~12 5~11 4~10 9 洗衣房每千克干衣20~33 18~30 16~27 15~25 14~23 13~21 10 公共食堂 营业食堂每顾客每次5~8 5~7 4~7 4~6 4~6 3~5 工厂、机关、学校、居 民食堂 每顾客每次4~7 4~6 3~5 3~5 3~5 3~4 11 幼儿园、托儿所 有住宿每儿童每天20~40 18~36 16~33 15~30 14~28 13~26 无住宿每儿童每天11~20 10~18 9~16 8~15 7~14 7~13 12 体育场 运动员淋浴每人每天33 30 27 25 23 21 2、卫生器具一次和一小时热水用水定额及其热水使用温度可按表5.1-2 表5.1-2 卫生器具一次和一小时热水用水定额 序号卫生器具名称一次用水量 (L) 一小时用水量 (L) 水温(℃) 1 住宅、旅店 带有淋浴器的浴盆150 300 40 不带淋浴器的浴盆125 250 40 淋浴器70~100 140~200 37~40

室内热水供应系统安装

(一)室内热水供应系统安装 1、一般规定 <1>热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。 <2>为保证卫生热水供应的质量,热水供应系统的管道应采用耐腐蚀、对水质无污染的管材。 <3>热水供应系统管道及配件安装应与室内给水系统管道及配件安装要求相同。 2、管道及配件安装 <1>热水供应系统安装完毕,管道保温之间前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.5倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。热水供应系统安装完毕,管道保温前进行水压试验,主要是防止运行后漏水不易发现和返修。 <2>热水供应管道应尺量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。为保证使用安全,热水供应系统管道热伸缩一定要考虑。主要防止施工单位不按设计要求位置安装和不作安装前的预拉伸,致使补偿器达不到设计计算的伸长量,导致管道或接口断裂漏水漏汽。 <3>热水供应系统竣工后必须进行冲洗。 <4>管道安装坡度应符合设计规定。为保证热水供应系统运行安全,有利于管道系统排气和泄水。 <5>温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。温度控制器和阀门是热水制备装置中的重要部件之一,其安装必须符合设计要求,以保证热水供应系统的正

热水供应系统的分类、组成和供水方式资料

第7章建筑内部热水供应系统?7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 ?7.2 热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备?7.3 热水供应系统的管材和附件 ?7.4 热水供应系统的敷设与保温 ?7.5 高层建筑热水供应系统

第7章建筑内部热水供应系统 7.1 热水供应系统的分类、组成和 供水方式

7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 7.1.1 热水供应系统的分类 局部热水供应系统、 集中热水供应系统、 区域热水供应系统。 建筑内部热水供应系统 按热水供应范围, 可分为: 采用小型加热器在用水场所就地加热,供局部 范围内一个或几个配水点使用的热水系统称局部热 水供应系统。 1、局部热水供应系统

7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 7.1.1 热水供应系统的分类 例如,采用小型燃气热水器、电热水器、太阳能热水器等,供给单个厨房、浴室、生活间等用水。对于大型建筑,也可以采用很多局部热水供应系统分别对各个用水场所供应热水。 热水输送管道短,热损失小;设备、系统简单,造价低;维护管理方便、灵活;改建、增设较容易。 小型加热器热效率低,制水成本较高;使用不够方便舒适;每个用水场所均需设置加热装置,占用建筑总面积较大。 优点: 缺点:

适用于: 热水用量较小且较分散的建筑,如一般单元式居住建筑,小型饮食店、理发馆、医院、诊所等公共建筑和车间卫生间布置较分散的工业建筑。 2.集中热水供应系统 在锅炉房、热交换站或加热间将水集中加热后,通过热水管网输送到整幢或几幢建筑的热水系统称集中热 水供应系统。

加热和其他设备集中设置,便于集中维护管理;加热设备热效率较高,热水成本较低;各热水使用场所不必设置加热装置,占用总建筑面积较少;使用较为方便舒适。 设备、系统较复杂,建筑投资较大;需要有专门维护管理人员;管网较长,热损失较大;一旦建成后,改建、扩建较困难。 优点: 缺点:

室内热水供应系统word版本

6 室内热水供应系统安装 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.OMPa,热水温度不超过75C的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。 6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。 6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。 6.2 管道及配件安装 主控项目 6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下lOmin内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。 6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。 检验方法:对照设计图纸检查。 6.2.3 热水供应系统竣工后必须进行冲洗。 检验方法:现场观察检查。 一般项目 6.2.4 管道安装坡度应符合设计规定。 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 6.2.5 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。 检验方法:观察检查。 6.2.6 热水供应管道和阀门安装的允许偏差应符合本规范表4.2.8的规定。 6.2.7 热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外),保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。

冷冻水选用选择同程或是异程的方法

水力平衡的目标是:各环路(和末端)的设计水阻力相同,而不是水流经的物理长度相同。同程与异程系统的适应性: (1)如果一个系统中,各个末端的水阻力均相同,管道的布置也对称(每个末端所连接的管道阻力相等,每段同流量管道的水阻力相等),则采用同程系统,能够实现较好的水力平衡。这种情况对于标准层客房采用竖向系统时,特点比较明显。 (2)如果末端阻力不等,即使管道长度相等,也不可能实现水力平衡。 (3)即使末端阻力相等,但如果实际平面中的管道长度不等(例如末端分布的距离不同,两个末端之间的距离差距悬殊等),或者管道由于管径分级的原因无法使得阻力相同,也无法满足系统各环路的水力平衡。 结论:(1)同程与异程不是绝对的,同程也不一定就比异程更具有“先天”的平衡优势。关键是要针对实际的管道布置和末端阻力的情况,通过详细计算各环路,来求得水力平衡。 (2)在某些情况下,异程也有可能比同程更容易实现水力平衡。例如:当距离冷冻机房最近处的空调机组的水阻力远大于其他空调机组的水阻力时,如果还要强行的设计“同城系统”,那么最不利环路有可能就是最近的空调机组环路,这样反而造成不平衡 “当管路系统较小,末端支管环路阻力占负荷侧干管环路阻力的2/3~4/5时,可采用异程系统;当末端支环路阻力较小,而负荷侧干管环路较长,且其阻力占的比例较大时,应采用同程式。”——选自《全国民用建筑工程设计技术措 施——暖通空调动力2003》第6.7.5 条 在平面系统中,末端设备的阻力差距较小,且平面布置规律性较强,采用同程有利于环路中水力平衡。垂直系统中,标准层负荷基本没有差距,各层水阻 力也基本相同,可以采用同程。 当末端设备阻力相差较大,或末端设备及支路阻力超过用户侧阻力60%,或设备 布置分散,应采用异程。

室内给排水、热水、消防系统计算步骤(精)

一、建筑内部给水系统设计计算步骤 1. 初步确定系统方案 ⑴给水系统——生活、生活~生产、生产~消防、 ⑵供水方式: H0与估算的H 比较确定 H0>H H0稍<H H0<H ⑶管路图式:下行上给、上行下给、中分 ⑷建筑物的性质:重要——环状、暗装。 不重要——枝状、明装。 2. 管道平面布置 地下室、底层、标准层、顶层、屋面、水箱间 内容包括:引入管、干管、立管、支管、卫生设备、水池、水泵、水箱。(并向建筑、结构、暖通、电气提供地沟、立管位置、水箱位置) 3. 绘制计算草图 ⑴可不按比例画,但应按实际布置位置情况画; ⑵画出水池、水泵、水箱及室外管网示意图: ⑶以流量变化为节点,对计算管路编号; 上行下给从最高最远用水点至水箱,

下行上给从最高最远用水点至水水泵或室外管网。 ⑷其他管路编号(一张草图上编号不能重)。 ⑸标出管长。 4. 据建筑物类型确定设计秒流量计算公式及参数 5. 列表进行水力计算确定各管段的 计算管路:qg 、DN 、V 、I 、hy 其他管路:qg 、DN 、V 6、求计算管路的沿程水头损失、局部水头损失、水表水头损失。 7、求系统所需压力H 8、校核室外管网资用水头Ho 。最后确定供水方式 9、增压贮水调节设备设计计算(若 Ho>H 接第 10步) 水箱:容积、选定型产品、确定水箱的安装高度。 水泵:出水量、扬程、选产品类型和数量 水池:容积、几何尺寸、标高(最高水位、最低水位)提交给搞结构的。 10、绘制正式平面图 地下室、底层、标准层、顶层、屋面、水箱间 11、绘制正式系统图 标出管径、坡度、管件、附件、标高 12、局部放大图

建筑热水计算

5.3 耗热量、热水量和加热设备供热量的计算 5.3.1设计小时耗热量的计算: 1设有集中热水供应系统的居住小区的设计小时耗热量,当公共建筑的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段一致时,应按两者的设计耗热量叠加计算,当公共建筑的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段不一致时,应按住宅的设计小时耗热量加公共建筑的平均小时耗热量叠加计算。 2全日供应热水的住宅、别墅、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房(不含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗电量应按下式计算: (5.3.1-1) 式中--设计小时耗热量(W); --用水计算单位数(人数或床位数); --热水用水定额(L/人·d或L/床·d)应按本规范表5.1.1-1采用; --水的比热,=4187(J/Kg·℃); --热水的温度,=60℃; --冷水温度,按本规范表5.1.4选用; --热水的密度(Kg/L); --小时变化系数,可按表5.3.1-1~表5.3.1-3采用。 表5.3.1-1 住宅、别墅的热水小时变化系数值 居住人数m ≤100150 200 250 300 500 1000 3000 ≥6000 5.12 4.49 4.13 3.88 3.70 3.28 2.86 2.48 2.34 表5.3.1-2 旅馆的热水小时变化变化系数值 居住人数m ≤150300 450 600 900 ≥6000 6.84 5.61 4.97 4.58 4.19 3.90

表5.3.1-3 医院的热水小时变化变化系数值 居住人数m ≤5075 100 200 300 500 4.55 3.78 3.54 2.93 2.60 2.23 注:招待所、培训中心、宾馆的客房(不含员工)、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)等的建筑K h可参照表5.1.3-2选用;办公楼的K h见表3.1.10。 3 定时供应热水的住宅、旅馆、医院及工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院、体育馆 (场)等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算: (5.3.1-2) 式中--设计小时耗热量(W); --卫生器具热水的小时用水定额(L/h),应按本规范表5.1.1-2采用; --水的比热,C=4187(J/Kg·℃); --热水的温度(℃),按本规范表5.1.1-2采用 --冷水温度(℃),按本规范表5.1.4采用; --热水的密度(Kg/L); --同类型卫生器具数; --卫生器具的同时使用百分数:住宅、旅馆、医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器可按70%~100% 计,其他器具不计,但定时连续供水时间应不小于2h。工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院、体 育馆(场)等的浴室内淋浴器和洗脸盆均按100%计。住宅一户带多个卫生间时,只按照一个卫生间计 算。 4具有多个不同使用热水部门的单一建筑或具有多种使用功能的综合性建筑,当其热水由同一热水供应系统供应时,设计小时耗热量,可按同一时间内出现用水高峰的主要用水部门的设计小时耗热量加其他部门的平均小时耗热量计算。 5.3.2设计小时耗热量可按下式计算: (5.3.2) 式中--设计小时耗热量(L/h);

中央空调安装常识-水系统同程异程式

中央空调安装常识水系统同程异程式 作为中央空调安装外行,您可能认为中央空调水系统同程、异程式艰深晦涩,下面,暖通国际专家将就该知识点为您作一个简要介绍。 同程式系统:经过每一并联环路的管长基本相等,如果通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。 优点:同程式系统中系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。 缺点:同程式系统由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。 异程式系统:经过每一并联环路的管长均不相等。 优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。

缺点:采用异程式的系统,各并联环路管长不等,常在每一个并联支路上安装流量调节装置。 中央空调冷凝水系统的设计 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及 时予以排走。 1、冷凝水管的布置 ①若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将空调器接水盘所接的凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内。 ②若相邻近的多台空调器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台空调器的冷凝 水支管和下水管或地沟连接起来。 2、冷凝水管管径的确定 ①直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致(可从产品 样本中查得)。 ②需设冷凝水干管时,某段干管的管径可依据与该管段连接的空调器总冷量 (KW)按 下表查得。 3、冷凝水管保温 所有冷凝水管都应保温,以防冷凝水管温度低于局部空气露点温度时,其表面结露滴水。 采用带有网络线铝箔贴面的玻璃棉保温时,保温层厚度可取25mm。 冷凝水干管管径选择 干管承担冷量 (KW) 干管公称直径DN(mm)

室内热水供应系统安装(DOC)

第一小节室内热水供应系统安装 【1】施工准备 【1.1】技术准备 (1)熟悉和掌握国家及地方施工验收规范、技术规程。 (2)认真熟悉图纸及相关标准图集并详细绘制出各类管线位置、标高的交叉草图,着重对以下部分进行确认:①各种管道穿内、外墙及楼板孔洞的标高、几何尺寸; ②主要材料的选型、新型材料的施工工艺;③精装修工程的吊顶标高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与安装设计有冲突。 (3)由项目技术负责人组织各专业人员对安装各分部分项工程进行更进一步的图纸会审,精心安排各专业施工程序,编制切实可行的施工方案和技术保障措施。根据图纸、会审纪要及设计变更等的内容对施工队伍作好技术交底工作。 (4)落实水电等动力来源。 (5)除事故性和灾害性抢修施工外,对于一般安装工程应办理开工申请手续,并应得到主管部门的批准后方可施工。 【1.2】材料要求 (1)室内热水供应系统的管道应采用塑料、复合管、镀锌钢管。 (2)选用管材和管件应具备质量检验部门的质量产品合格证。 (3)管材和管件的规格种类应符合设计要求,内外壁应光滑平整,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹;螺纹丝口符合标准,应无毛刺、缺牙。 (4)阀门的规格型号应符合设计要求,阀体表面光洁无裂纹,开关灵活;填料密封完好无渗漏。 【1.3】主要机具 (1)机械:钢锯、切管器、套丝机、砂轮机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、热熔连接工具、电动试压泵、刨边机、铲边机、坡口机、滚槽机、垂直吊运机、磨光机、吊车等。

(2)工具:圆锉、铰刀、套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手动试压泵、捻凿、大锤、断管器、管剪、整圆器、弯管弹簧、成套焊割工具、碳弧气刨、起重工具、滚杠、平头铁锹、抹灰工具等。 (3)其他:水平尺、盒尺、直角尺、量角器、线坠、钢卷尺、小线、压力表、钢丝刷、油刷、麻绳、水桶、脚手架、人字梯、高凳、圆弧形样板、钢针等。【1.4】作业条件 (1)施工图纸及其他技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求。 (2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工。 (3)室内热水管道安装必须在土建基础工程已基本完成。 (4)暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装。 (5)明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。 (6)热水立管安装在主体结构达到安装条件后适当插入进行。管道穿过的房间内,位置线及地面水平线已检测完毕,室内装饰的种类、厚度已确定。地下管道已铺设完,各立管甩头已正确就位。各种热水附属设备,卫生器具样品和其他用水器具已进场,进场的施工材料和机具设备能保证连续施工的要求。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清理干净,并有防坠落措施。 (7)热水支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未精装修前,设有用水设备的房间地面水平线已放好,室内装饰的种类、厚度已确定;管道穿墙的孔洞已预留好;热水立管已安装完毕,立管上连接横支管用的管件位置、标高、规格、数量、朝向经复核符合设计要求及质量标准,用水设备已基本安装完毕;进场的材料、设备机具能保证连续施工的条件下进行。 (8)设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保护层后安装。 (9)室内明敷的管道,宜在内墙面粉刷层(或贴面层)完成后进行安装,直埋暗敷的管道应配合土建施工同时安装。

宿舍热水设计计算

熱水供應系統規劃簡介 三已知條件:員工宿舍3棟 ,每棟地上6層,幹部1棟 1員工宿舍每棟8人房共220間,共1760人 (440支淋浴器) 2員工宿舍每棟8人房共210間,共1680人 (420支淋浴器) 3員工宿舍每棟8人房共185間,共1480人 (370支淋浴器) 4員工宿舍每棟4人房共119間,共476人(119支淋浴器) A)設計重點: 供水溫度的穩定,供水壓力的穩定,熱水供應的速度 B)需求量計算 一般集體宿舍shower一人次的用水量為70 L ~ 100 L (based on 40?C),取85 L為設計值 假設冷水最冷平均供應溫度為15?C, 熱水供應溫度為60?C <一>1棟 1)以鍋爐為能源 1760人次x85L/人次 (based on 40?C Shower用水) x 55.56%(熱水比例) = 83,118L/Day (based on 60?C供水) 熱水升溫所需熱能(?T = 45?C,based on 15?C ↑ 60?C) 83,118L/Day x 45 =3,740,310Kcal/Day 3,740,310Kcal/Day x1.1(考慮熱損) =4,114,341Kcal/Day 若供應熱水時間每日大約集中為2~3Hr 則建議鍋爐選擇為 4,114,341Kcal x90%(每天洗澡使用比率) ÷ 2.5Hr=1,481,163Kcal/Hr----1722kw 建議鍋爐採850kw x 2台 熱水產能4,292GPH (?T = 45?C)/台 =71.5 GPM/台 考慮SHOWER 瞬間用量 440支 x 3GPM/支 x 40%(同時使用率)=528GPM

中央空调水管同程和异程区别

对于高层建筑来说,垂直方向空调水系统采用同程式,但是对于水平方向,同一层上的水系统来说,又怎样确定是采用同程还是异程合适呢。同程和异程应该如何选择? 1.系统形式 [img] 2.定义系统特点和主要区别——以水流经的管道的物理长度来区分。需要注意的是:物理长度与实际管道的布置有关,不能以系统原理图来评价。

3.手段与目标的关系目标:实现水力平衡采用同程与异程都只是手段,而不是最终的目标。水力平衡的目标是:各环路(和末端)的设计水阻力相同,而不是水流经的物理长度相同。同程与异程系统的适应性(1)如果一个系统中,各个末端的水阻力均相同,管道的布置也对称(每个末端所连接的管道阻力相等,每段同流量管道的水阻力相等),则采用同程系统,能够实现较好的水力平衡。这种情况对于标准层客房采用竖向系统时,特点比较明显。(2)如果末端阻力不等,即使管道长度相等,也不可能实现水力平衡。(3)即使末端阻力相等,但如果实际平面中的管道长度不等(例如末端分布的距离不同,两个末端之间的距离差距悬殊等),或者管道由于管径分级的原因无法使得阻力相同,也无法满足系统各环路的水力平衡。 结论:(1)同程与异程不是绝对的,同程也不一定就比异程更具有“先天”的平衡优势。关键是要针对实际的管道布置和末端阻力的情况,通过详细计算各环路,来求得水力平衡。(2)在某些情况下,异程也有可能比同程更容易实现水力平衡。例如:当距离冷冻机房最近处的空调机组的水阻力远大于其他空调机组的水阻力时,如果还要强行的设计“同城系统”,那么最不利环路有可能就是最近的空调机组环路,这样反而造成不平衡 。【买空调选格力,买格力到南虹,南虹制冷,格力空调西南最大代理商!咨询热线:壹捌陆壹叁贰壹叁肆柒陆黎经理】

水管同程式和异程式管路的区别

水管同程式和异程式管路的区别 所谓同程就是同样的路程,异程则相反. 这里的路程基本上可理解为管道长度. 对于每个支路来说,阻力无非由各种设备阀门和其它管件产生的局部水头损失和管道带来的沿程水头损失组成的.对于同程系统来说,只要末端设备本身的水压降差不多,则其总压降也就差不多,这样也就不会有水利失调了.空调系统是这样的,当然供热系统有不同. 从平衡阻力来看当然是同程式好,但从造价来看,异程式在绝大数场合都来得便宜,在什么场合用同程或者异程呢?我觉得是这样,当总长度低于60米时用异程,当为迂回建筑结构时,无论其长度如何,使用同程,在这种场合下,同程比异程安装材料造价更低。 1.同程式系统中系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。室内管网,尤其是有吊顶的高层的室内管网,当采用风机盘管时,用水点很多,利用调节管径的大小进行平衡,往往是不可能的;采用平衡阀或普通阀门进行水量调节则调节工作量很大。因此,水管路宜采用同程式。 同程式由于采用同程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。 2.异程式系统经过每一并联环路的管长均不等。系统简单,耗用管材少,施工难度小。对于外网,各大环路之间、用水点少的系统,可以采用异程式,水量调节可采用在每一个并联支路上安装流量调节装

置。 同程式系统中水流经过每个末端后回到主机的总的循环路程是相等的,而异程式系统水流经过每个末端后回到主机的循环路程不相等,同程式系统水阻力容易平衡或能达到天然平衡,几乎不用平衡阀调节,而异程式系统阻力不容易平衡,尤其是大系统,要加平衡阀调节至平衡,另外同程式系统要多一根回水管,系统初投资比异程式高 一般空调水系统供回水方式有异程式和同程式,对于同程式系统却有多种。 1.同程式各并联环路管路相等,阻力大致相同,流量分配较均衡,可减少初次调 整的困难,但初投资相对较大。风机盘管系统多采用同程式水系统或每一分区内 同程的水系统。 2.同程式系统阻力容易平衡,但成本高 3.回水同程以及给水同程的同程式系统均适用于任何需要的场所,如对狭长区域 且供、回水立管均在同侧的情形,这两种方式在布置上相同。 4.供、回水同程的同程式系统,如对环形区域的布置较为有利合理。 5、其实左边三种方式各自每一环路的供水与回水的管程之和是相等的。 6.同程系统按实际情况可以分成这样两种情况。一般空调系统都适用于多层,这 样的话,同程系统可分为立管同程系统和每层支管同程系统。 7 对于空调水系统负带层数不是很多的系统,如果不超过5层,立管可采用异程 系统,立管的比摩阻建议不超过60Pa/m,每层支管应采用同程系统。 8 .对于一些单层负带空调末端(风机盘管)不是很多的情况下,建议一般不超 过7台,可以采用立管同程,每层支管异程的方式。

第五章热水系统设计与计算

第五章热水系统设计与计算 5.1热水系统选择 5.1.1热水供应系统选择 建筑热水供应系统按热水供应围的大小,可分为集中热水供应系统、局部热水供应系统和区域热水供应系统。热水供应系统类型的选择,应根据使用要求、耗热量、用水点分布、热源种类等因素确定。综合考虑,本设计中采用集中热水供应方式。 5.1.2热水供应方式确定 本设计中采用间接加热方式,加热设备选用导流型容积式水加热器,热水管网采用半循环方式,打开配水龙头时只需放掉热水支管中少量的存水,就能获得规定水温的热水。并采用开式热水供水方式,即在所有配水点关闭后,系统的水仍与大气相通。该方式一般在管网顶部设有高位冷水箱和膨胀管或高位开式加热水箱。为了保证良好的循环效果,采用同程式循环系统。 5.2热水供应系统组成 热水供应系统的组成因建筑类型和规模、热源情况、用水要求、加热和储存设备的供应情况、建筑对美观和安静的要求等不同情况而异。典型的集中热水供应系统主要由热媒系统、热水供应系统、附件三部分组成。 5.3热水管道的布置与敷设 热水管道的布置与敷设除了应满足给(冷)水管布置敷设的要求外,还应注意由于水温高带来的体积膨胀、管道伸缩补偿、保温、排气等问题。 5.3.1热水管道的布置 热水管道的布置按热水流向分为上行下给和下行上给两种形式。根据《建筑给水排水设计规》GB 50015—2009规定根据生活给水管道的布置形式和相关规要求,确定下、上区热水管道的布置形式为均为下行上给式。另外,热水管道的

布置按循环管路水流路径可分为异程和等程两种。规要求循环管道应采用同程布置方式,并设循环泵机械循环。 故本设计中建筑热水管道的布置采取下行上给的同程式布置。 5.3.2热水管道的敷设 本次设计中热水管道布置高度统一取 1.3米,当要穿门时布置高度取 2.5米。热给水管埋地深度0.4米,户外热水管做好保温措施,坡度取0.003。热回水管与热给水管布置方式相同,底层横干管埋深0.7米。 5.3.4热水管道管材选择 热水系统采用的管材和管件,应符合现行产品标准的要求。管道的工作压力和工作温度不得大于产品标准标定的允许工作压力和工作温度。 热水管道应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用薄壁铜管、薄壁不锈钢管、塑料热水管、塑料和金属复合热水管等。 本设计中采用明设塑料热水管,并设置防撞击的保护措施。 5.4热水系统水力计算 5.4.1设计小时耗热量计算 本设计中公寓采用定时热水供应系统,其设计小时耗热量应按下式计算: 式中 Q h ——设计小时耗热量,kJ/h; C——水的比热,C=4.187kJ/(kg?℃); T r ——热水温度,T r =40℃; T l ——冷水温度,按规中表格取; ρ——热水密度,kg/L; n ——同类型卫生器具数; b——卫生器具同时用水百分数,按100%算。 q h ——卫生器具小时用水定额,L/h。

空调水系统同程与异程区别

水系统的同程和异程 所谓的同程和异程指的是供、回水干管的水流方向,当二者方向相同时称之为同程,反之则为异程,实际工程中以异程较为多见。在热水采暖系统中,不论你采用哪种分类方式,均可根据供水和回水的水流方向而布臵成同程和异程系统(详见附图)。我们设热媒自A点经a立管至B点为第1环路;自A点经b 立管至B点为第2环路;自A点经c立管至B点为第3路;自A点经d立管点为第4环路;自A点经e立管至B点为第5环路;自A点经f立管至B点为第6环路。那么根据附图所示的干管布臵形式,我们可以得出如下结论: 1、从上图的同程系统可以看出,供水和回水干管中热媒的流动方向是一致。起始端a立管及末端f立管其供、回水干管所路经的距离基本相等,即消耗的沿程阻力基本相同,因此各环路的阻力基本平衡,系统的起始端及末端立管所带的散热器热效果比较接近,不会出现过热或不热的现象,是较为理想的布臵方式。但是同程系统的这种布臵方式相对异程而言,增加了回水干管的长度,在施工时,不能使回水干管共架敷设(因供回水管的坡坡向不一致),因此较为费工费料,会增加部分初投资费用。 2、而在下图的异程系统中,供水与回水干管中热媒的流动方面则是一致的。供水由A点起经a立管至B点的距离远大于由A点经f点立管至B点的距离,将产生各环路阻力不平衡的现象,设计人员通常会采用选择管径和设调节阀门等措施来降低这种不平衡的弊端,如果不采用这些措施,必然会造成从a立管向f立管散热量逐次降低的问题。尽管从理论上看,异程系统不如同程系统来得合理,但由于异程系统回水干管简短,在一定程度上节约了初投资,而且在

施工时可以采用共架敷设(因供回水干管坡向一致),易于施工,所以实际采用都较多。 因此,在一般的工程中异程系统较为常见,但如果建筑物对供热要求标准较高的话,还是应该采用同程采暖系统。 附图如下

室内热水供应系统安装

室内热水供应系统安装 一、施工准备 (一)技术准备 (1) 熟悉和掌握国家及地方施工验收规范、技术规程。 (2) 认真熟悉图纸及相关标准图集并详细绘制出各类管线位置、标高的交叉草图,着重对以下部分进行确认: ①各种管道穿内、外墙及楼板孔洞的标高、几何尺寸; ②主要材料的选型,新型材料的施工工艺; ③精装修工程的吊顶标高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与安装设计有冲突。 (3) 由项目技术负责人组织各专业人员对安装各分部分项工程进行更进一步的图纸会审.精心安排各专业施工程序,编制切实可行的施工方案和技术保障措施。根据图纸、会审纪要及设计变更等的内容对施工队伍作好技术交底工作。 (4) 落实水电等施工动力来源。 (5) 除事故性和灾害性抢修施工外,对于一般安装工程应办理开工申清手续.并应得到主管部门的批准后方可施工。 (二)材料要求 (1) 室内热水供应系统的管道应采用塑料、复合管、镀锌钢管。 (2) 选用管材和管件应具备质量检验部门的质量产品合格证。 (3) 管材和管件的规格种类应符合设计要求,内外壁应光滑平整,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹;螺纹丝口符合标准.应无毛刺、缺牙。 (4) 阀门的规格型号应符合设计要求.阀体表面光洁无裂纹.开关灵活;填料密封完好无渗漏。 (三)主要机具 1.机械:钢锯、切管器、套丝机、砂轮机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、热熔连接工具、电动试压泵、刨边机、铲边机、坡口机、滚槽机、垂直吊运机、磨光机、吊车等。 2.工具:圆锉、铰刀、套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、

室内热水供应系统安装 手动试压泵、捻凿、大锤、断管器、管剪、整圆器、弯管弹簧、成套焊割工具、碳弧气刨、起重工具、滚杠、平头铁锹、抹灰工具等。 3.其他:水平尺、盒尺、直角尺、量角器、线坠、钢卷尺、小线、压力表、钢丝刷、油刷、麻绳、水桶、脚手架、人字梯、高凳,圆弧形样板、钢针等。 (四)作业条件 (1) 施工图纸及其他技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求。 (2) 施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工。 (3) 室内热水管道安装必须在土建基础丁程已丛本完成。 (4) 暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装。 (5) 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。 (6) 热水立管安装在主体结构达到安装条件后适当插入进行。管道穿过的房间内,位置线及地面水平线已检测完毕。室内装饰的种类、厚度已确定。地下管道已铺设完,各立管甩头已正确就位。各种热水附属设备,卫生器具样品和其他用水器具已进场,进场的施工材料和机具设备能保证连续施工的要求。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清理干净,并有防坠落措施。 (7) 热水支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未精装修前,设有用水设备的房间地面水平线已放好,室内装饰的种类、厚度已确定;管道穿墙的孔洞已预留好:热水立管已安装完毕,立管上连接横支管用的管件位置、标高、规格、数量、朝向经复核符合设计要求及质量标准,用水设备已基本安装完毕:进场的材料、设备机具能保证连续施工的条件下进行。 (8) 设置在屋面上的太阳能热水器。应在屋面做完保护层后安装。 (9) 位于阳台上的太阳能热水器,应在阳台栏板安装完后安装并有安全防护措施。 (10) 室内明敷的管道。宜在内墙面粉刷层(或贴面层)完成后进行安装,直埋暗敷的管道应配合土建施工期同时安装。 (五)施工组织及人员准备 (1) 预埋、预留阶段:紧随土建分区作业.注意在交叉作业时,确保主体结构工程施工。

同程与异程

采暖小知识--同程与异程区别 近来看到许多网友对同程及异程热水采暖系统比较迷惑,在此我概括地说一下,希望对大家能有所帮助。 所谓的同程和异程指的是供、回水干管的水流方向,当二者方向相同时称之为同程,反之则为异程,实际工程中以异程较为多见。在热水采暖系统中,不论你采用哪种分类方式,均可根据供水和回水的水流方向而布置成同程和异程系统(详见附图)。我们设热媒自A点经a立管至B点为第1环路;自A点经b立管至B点为第2环路;自A点经c立管至B点为第3环路;自A点经d立管点为第4环路;自A点经e立管至B点为第5环路;自A点经f立管至B点为第6环路。那么根据附图所示的干管布置形式,我们可以得出如下结论:1、从上图的同程系统可以看出,供水和回水干管中热媒的流动方向是一致。起始端a立管及末端f立管其供、回水干管所路经的距离基本相等,即消耗的沿程阻力基本相同,因此各环路的阻力基本平衡,系统的起始端及末端立管所带的散热器热效果比较接近,不会出现过热或不热的现象,是较为理想的布置方式。 但是同程系统的这种布置方式相对异程而言,增加了回水干管的长度,在施工时,不能使回水干管共架敷设(因供回水管的坡坡向不一致),因此较为费工费料,会增加部分初投资费用。 2、而在下图的异程系统中,供水与回水干管中热媒的流动方面则是一致的。供水由A点起经a立管至B点的距离远大于由A点经f点立管至B点的距离,将产生各环路阻力不平衡的现象,设计人员通常会采用选择管径和设调节阀门等措施来降低这种不平衡的弊端,如果不采用这些措施,必然会造成从a立管向f立管散热量逐次降低的问题。尽管从理论上看,异程系统不如同程系统来得合理,但由于异程系统回水干管简短,在一定程度上节约了初投资,而且在施工时可以采用共架敷设(因供回水干管坡向一致),易于施工,所以实际采用都较多。 因此,在一般的工程中异程系统较为常见,但如果建筑物对供热要求标准较高的话,还是应该采用同程采暖系统。

第九章 热水供应系统

第九章建筑内部热水供应系统 §9-1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 9.1.1 热水供应系统的分类 1 局部热水供应系统; 2 集中热水供应系统; 3 区域性热水供应系统 9.1.2 热水供应系统的组成 热水供应系统由下列部分 组成,见图。 1热媒系统(第一循环系 统) 发热设备——→加热设备 (热源 水加热器 热媒循环管) 2 热水系统(第二循环系 统) 加热设备——→用水设备 3.附件 (1)温度自动调节器 (2)减压阀 (3)膨胀管和膨胀水箱 (4)自动排气阀 (5)伸缩补偿器 9.1.3 热水供水方式 1 按加热方式 直接加热——热媒与冷 水直接混合; 间接加热——传热面传 递能量。 2 按循环与否

全循环——配水干管、立管均设回水管道,保证任意点水温;(见教材图P179T7.8) 半循环——只在干管设回水管道,保证干管水温。(见教材图144t7.9) 3 按循环动力 自然循环——利用热网中配、回管网中的温度差形成自然循环作用水头,使管网维护一定的循环流量,以补偿热损失,保证一定的供水水温; 机械循环——利用水泵强制水在热水管网内循环,造成一定的循环流量。 4 按热水循环系统个循环环路的长度分 同程式热水供应系统 异程式热水供应系统 5 按供应时间长短 全日制供应方式 定时供应方式 6 按系统是否敞开 开式热水系统——配水点关闭,系统仍与大气相通(见教材图P142-T8-2)闭式热水系统——配水点关闭,系统不与大气相通(见教材图P142-T8-3) §9-2 加热设备和管材 9.2.1 热水的加热方式 热水锅炉直接加热方式 蒸汽直接加热方式 间接加热方式 9.2.2 加热设备 1 小型锅炉 热水锅炉属于一次换热设备,可以分为三种类型:燃煤、燃气和燃油。 2 水加热器 1)容积式水加热器(二次换热设备) 容积式加热器是内部设有热媒导管的热水贮存器,具有加热冷水和贮存热水两种功能。见图8-10画图8-10 组成:①贮水罐:钢板、密闭压力容器。 ②盘管:铜、钢 热媒:蒸汽、高温水

相关文档
相关文档 最新文档