地暖又称低温地面辐射采暖,是通过地面以下的加热盘管等,把热量经地板缓慢地、均匀地释放,创造出非常符合人体生理特性的热环境地一种采暖方式。可分为水暖和电暖,水暖又分为干法工艺和湿法工艺。

地源热泵辐射采暖系统就是热源使用地源热泵供热的一种水暖系统,它的优点是:舒适:传统采暖系统的热量散发自较高处,热空气首先上升到天花板,温度降低后再回到地面高度,在房间内形成热空气的循环而使房间温度提高。因此,容易给人上暖下凉的不适感。地暖系统的所有热量均匀分布于整个地板表面,室温由地面向上逐步呈递减分布。科学证明,当人体脚部温度比头部温度高3-5度时,人体感觉最为舒适。因此,地暖系统使您的空间舒适温馨, 让您心情舒畅;小孩

在地上玩耍也不必担心着凉,学生学习时,在您和朋友玩牌时,再也没有冻脚的感觉,老人的风湿,老寒腿也可得到呵护。俗话说:“脚暖身不寒”这就是地暖比传统采暖方式更舒适的简单原理。

卫生:传统采暖的热流方式会产生相当大的空气循环对流,并由此引发一定的灰尘流动,这也是在一定程度上导致病菌传播的原因之一。地暖系统的热量主要以辐射方式传播,大大减少了粉尘的污染,降低了呼吸道感染的机率,对老人、儿童尤为有利。

节省空间:传统的采暖方式,如空调、暖气片都会占用您一定的房间空间面积,这在一定程度上妨碍了房间整体装潢的美感。而地暖由于埋设于地表以下的水泥层中,是一种隐形的采暖系统。它几乎不需要占用室内空间,便于你的家装设计和房间布置。

运行费用低:地板采暖采用辐射方式供暖,符合人体生理需求曲线,即使室内温度设定比对流式采暖低2~3 ℃ , 也能使人们有相同的温暖感觉(这一点节能

非常可观)。一般的在相同的条件下,地板采暖比传统采暖的运行费用要低30%左右。此外,它的突出优点是可以也必须利用低品位热媒,并具有较大的蓄热性,在满足舒适性的要求下,其表面温度不得超过24-26℃。这一点为利用地源热泵采暖提供了可能性。

以上海地区为例,其供暖设计温度为-5℃,住宅连续供暖的热负荷为120W/m2,地板供暖的室内设计温度为20℃,由公式

TEP=Tn+9(q1/100)0.909式中:TEP--地板表面平均温

度,℃Tn--室温,℃q1--地板向上的散热量,即房间的热负荷

W/m2TEP=20+5(120/100)0.909=20+5.454=25.45℃

根据以上地板表面平均温度,有下列热阻值:

①由加热管道内的水至水泥地板表面的平均热阻为0.0746 m2℃/W

②实木地板层热阻为0.1m2℃/W

③地板砖层热阻为0.02m2℃/W

④复合木地板层热阻为0.046m2℃/W

⑤辐射地板向室内空气的传热热阻为0.107m2℃/W。

将上述热阻组合,并以上海地区住宅供暖负荷120W/m2为例进行计算,得出以下结果:

①采用地板砖的辐射供暖设计水温需29-32℃;

②采用复合木地板的辐射供暖设计水温需31-34℃;

③采用实木地板的辐射供暖设计水温需33-37℃。考虑到使用的盘管材料壁厚

不同等因素,上述温度应适当提高1-2℃。上述地板中敷射管道直径为Ф16/14,间距为150-200mm。(实木地板因含水率较高,暂不推荐使用)。我们在

系统设计时考虑采用的地源热泵主机不仅能供应空调系统的冷暖需求,在冬天还可以供地板采暖和生活热水的使用,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物,地源热泵有着明显的优点。不仅节省了大量能源,而且用一套设备可以同时满足供热和供冷的要求,减少了设备的初投资。由于地板采暖和中央空调的制热使用是针对相同区域的,因此在冬季使用地暖时一般不使用空调系统,或者中央空调系统作为辅助制热模式。相同区域的空调和地暖制热量即可等同于单独使用一种方式的制热量。建筑物在冬季可以直接采用地源热泵主机的热水进行水循环采暖。在系统设计中具有完善的控制系统自动切换两种制热模式。

现在住宅的围护结构保温设计必须满足《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26—95),这样,可以看到,由地源热泵主机提供的供、回水

温度为45/40℃时,只要选取适当的管间距,都可以满足本别墅地板辐射采暖的使用要求,并有一定的余量,根据我公司经验:采暖效果与围护结构等众多因素有关,外围护结构的构成和保温条件对室内空气温度影响较大,外墙未作保温的室内平均辐射温度与有良好保温效果的室内房间温度有近2℃温差。

预热时间较长。热泵开机后,供回水温度逐渐上升。室外温度较低时,约经过

8-10小时系统才基本稳定。如果需要速热必须考虑远程提前开启或采用锅炉辅

助速热功能或运行方式。

由于地板采暖对水温不敏感,可以将水温的下限降低,调节幅度加大,避免频繁开关机,影响机组寿命。

为了既达到采暖要求又节电减少运行费用,可以根据上海地区分时电表进行分时段连续运行模式。

地板辐射采暖方式相关问题的探讨

地板辐射采暖方式相关问题的探讨 地面采暖既适应人体对热量的要求,并提高了人们生活质量和环境质量,节省了能源,也解决了分户计量的问题,是一项新技术新产品应用在供热行业的具体体现。在某种程度上降低了人们的生活质量,而地板辐射采暖是另一种采暖方式,同时它也给供暖行业带来了技术革新。 标签:地板辐射采暖原理施工设计 0 引言 随着建材工业迅速发展,新型保温材料和交联聚乙烯管的应用,地面辐射采暖应运而生。地面采暖既适应人体对热量的要求,并提高了人们生活质量和环境质量,节省了能源,也解决了分户计量的问题,是一项新技术新产品应用在供热行业的具体体现。 1 地面采暖优点及前景 地面辐射对采暖具有室内温度均匀,稳定,热容量大,不占使用面积等优点。使用效果好,人体感觉舒适,卫生标准高,由于室内采暖主要依靠辐射方式,在相同条件下,室内计算温度一般可比“对流采暖”方式低2~3℃既可,总耗热量可减少10~15%,同时,由于主要的供水温度较低(一般为50℃左右)可以利用热网回水,热水成地热热流等。因此从卫生条件和环境效益上看,是一种较好的采暖供热方式。 近十年来,地面辐射采暖在欧洲,北美许多国家早以应用,1998年占欧洲市场的20%以上,中国周边国家如韩国、日本的市场占有率已达30%以上,在国内地面辐射采暖的研究和使用也引起了不少单位和专家的重视。黑龙江省鸡西市园林小区住宅部分供热采用地面辐射采暖系统经过几年运行效果非常好。在引进技术和设备的条件下,各项技术所需设备和材料已投入市场,特制产交联聚乙烯管材供水温度在50℃左右时,其使用年限可达60年以上,能节省大量金属材料,而且施工方便,基本无须检修,随着产品进一步提高,廉价面耐用的交联聚乙烯管低温地面辐射采暖将广泛应用、具有广阔的发展空间。 2 主要设计参数 供水温度38~55℃,建议取55℃。 地板地表温度,一般采用28~30℃。 室内计算温度,一般可比“对流采暖”低2~3℃。 塑料管直径Φ20,壁厚2.5 mm。低温辐射采暖地板的单位面积散热量,一般在120~160W/m2之间。在设计时,采暖建筑的热负荷指标应不超过这个范围。

地面辐射采暖施工规范2017.8.10

地板采暖冷、热水系统设计*安装 低温热水地板辐射采暖 施工规范

2017.08.10 地面辐射采暖施工安装规范一、地板采暖结构解剖图 二、设计参数

三、采暖施工安装 (一)工艺流程 施工前期准备→具备施工作业面→安装分集水器→铺设复合保温板 →安装膨胀缝、伸缩节、边角保温等→铺设反射膜→管路铺设 →管道冲洗→外观检验及打压试验→回填砼→二次试压→施工验 收、签单。 (二)安装

1、清理施工作业面:将地面凹凸处剔除找平,砂上杂物等清理干净保证地面平 整,墙、柱脚与地面呈90度直角。 2、安装分集水器:将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于 下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于300mm。 3、铺设复合保温板:按照施工图铺设复合保温板,并用铝箔胶带粘结为一整 体。 4、按要求安装膨胀缝、伸缩节、波纹套管、边角保温等材料。 5、铺设反射膜:反射膜铺贴在保温板上,并固定。 6、管路铺设:严格按照设计施工图纸铺设PE-X (PE-RT、PB)管,并用塑料 卡钉将管材固定于复合保温板及反射膜上。 7、对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。 8、检测打压:管路铺设完毕后,检验所安装完毕系统的外观完好进行水压试验, 压力不低于0.6Mpa。 9、地暖系统带压回填混凝土。 10、待混凝土凝固、养护周期(不小于50h)结束后进行二次打压试验, 并进行施工验收,交签单。 四、施工质量要求: 1.苯板与铝箔结合要求严密牢固,平面没有破损。

2.苯板铺设要平整,搭接要严密。 3.按设计图纸要求铺设管材,同一管路应尽是保持同一水平面上,(特殊要求除 外) 4.管路弯曲半径不小于5倍管外径。 5.用塑料卡钉将PE-RT (PE-X)管固定在铺设于聚苯板表面的铝箔层(复合保温 板层)上,直管段固定间距不应大于700mm,弯曲管段不应大于350mm。 6.水平安装分集水器,集水器其中心距地面距离不宜小于300mm。 7.PE-X (PE-RT、PB)管始末端出地面,与分水器连接的管段,要套柔性波纹 护管进行保护。 8.每一套分水器与PE-X (PE-RT、PB)管装配接牢后,应对每组管路逐一进行 水压冲洗,确保畅通。 9.填充豆石砼前,应对地暖系统进行水压试验,试验压力不能低于0.6Mpa,试压 合格后,填充C15以上砼,并于砼中掺入适量防龟裂剂。 10.填充层在浇捣和养护过程中,地暖系统内应始终保持不小于0.3Mpa的压力,养 护周期不小于50小时。 11.严禁地暖铺设作业与其它施工作业同时交叉进行,严禁填充层在浇捣和养护过 程中进入践踏,严禁在地暖地面上运行重荷载或放置高温物体。

地暖施工方案67958

地板辐射采暖施工方案 工程名称: 审批: 审核: 编制: 编制日期: 年月日 目录 编制说明 二、工程概况?????????????????????1

三、施工准备及部署??????????????????2 四、施工工艺及主要技术措施??????????????3 五、质量验收标准???????????????????9 六、主要技术保证措施?????????????????10

地板辐射采暖施工方案 一、编制说明 1、设计规范及施工验收规范 1.1 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004); 1.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 1.3 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》(03(05)K404) 2、施工图纸及其它相关技术要求 2.1 暖通空调系统技术规格说明书; 2.2 业主的有关要求及协商; 二、工程概况 1、工程简介 2、地板采暖设计 2、1 本工程采暖系统为地板辐射采暖系统, 连续供暖方式运行, 供回水温度55/45 ℃, 所有住宅采暖均采用分户计量。底层公建部分采取入户总计量方式。 2、2 采暖系统分高、中、低三个区1-15 层为低区(包括公建),16-29 层为中区采暖系统,30 -43 层为高区采暖系统。工作压力均为0、8MPa。 2、3 每栋塔楼采暖热水干管采用双管下供下回式, 在每个单元内设置采暖综合管井, 共用立管、热计量表等设于管井内。底层公建采暖系统与住宅采暖系统分开设置。 2、4 塔楼采暖系统的入口处设置超声波热量表, 其位置设于地下一层水暖井附近(详见地下一层采暖干管平面图), 每户分水器上设有远传控制的电热控制阀。 2、5 户内垫层内敷设的交联聚乙烯(PE-X)管, 其热性能要求水温60℃,工作压力为0、8MPa;PE-X管管材按使用条件分级4,S5 系列管材选用。塑料管与钢管连接采用夹紧式连接, 连接件本体为锻造黄铜。塑料管材标注其外径用Φ表示。由综合管井到户内集 分水器之间的采暖管道采用聚丁烯(PB)管, 管道在垫层内敷设, 其热性能要求水温60℃, 工作压力0、8MPa;PB管管材按使用分级4级,S6、3 系列管材选用。 三、施工准备及部署 1、技术准备

(整理)地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。分集水器为铜制产品,环路根据图纸设远程电动控制执行器,采用液晶控制面板调节采暖温度。地面铺设聚苯保温板,容重20kg/m3;聚苯板上铺设铝箔,主要作用为保温、隔热、防潮、隔声,并增强反射热量、为管材安装提供坐标。边角保温、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2)编制依据 地板采暖施工将严格按工程设计要求、国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 项目经理 ↓ 生产副经理 ↓ ↓↓↓↓↓ 施工组长现场安全员现场材料员质检员技术员

低温地板辐射采暖常见问题浅谈

低温地板辐射采暖常见问题浅谈 摘要:分析了低温地板辐射采暖工程中的常见问题,并提出了相关建议。简单介绍了供暖系统的设计。 关键词:低温地板辐射采暖优势劣势设计 0 引言 随着人民物质文化生活水平的不断提高,人们对室内采暖也提出了新的要求。鉴于能源结构的调整、分户计量供暖收费制度的实施,低温热水地板辐射采暖(简称地暖)以其舒适性强、节能、环保、不占使用面积、低噪音、便于分户计量等优点,已逐渐在我国推广,由于地暖与传统的供暖方式不同,造成了在设计和施工中出现了一些问题,本文对地暖系统在设计及施工方面的一些问题进行了探讨,希望促进该新型供暖系统的发展。 1 低温热水地板辐射采暖的优势 1.1 节约能源,减少环境污染首先,低温热水地板辐射采暖以低温热水作为热源、以地板为发热体、以辐射传热为主,对流换热为辅,是一种对房间热微气候进行调节的节能采暖系统。其辐射换热量占总换热量的50%-60%。因而其室内作用温度比采用散热器要高1℃-2℃。也就是说,在相同的舒适度条件下,低温热水地板辐射采暖的室内设计温度比散热器采暖的室内设计温度低1℃-2℃。在通常情况下,住宅室内采暖温度每减少1℃,可以节约燃料10%。标准明确指出,低温热水地板辐射供暖热负荷计算宜将室内计算温度降低2℃,或取常规对流供热方式计算热负荷的90%-95%。其次,

低温热水地板辐射采暖供水温度较低(一般不超过60℃),因此, 热水加热时消耗的能量以及管网传送热水时的损耗较少。在这,由于供水温度不高,便于利用太阳能,热泵,地热,及低品位热能,可以进一步节省常规能源。 1.2 室内热舒适好低温热水地板辐射采暖是在地板上均匀布 置散热盘管,热量以辐射对流的方式向上传递,室内温度为下暖上凉,给人以脚暖头凉的良好感觉,热舒适型比较好。 1.3 使用寿命长,维护费用低低温热水地板辐射采暖中塑料 管材埋入地下,不结垢、不腐蚀,无人为破坏,可靠性较高,寿命较长,可达50年以上。较对流供热,运行维护简单,费用较低。 1.4 提高了房间的使用面积室内取消了散热器和立管,支管,便于家具布置和方便室内设计落地窗,使室内宽敞明亮。 1.5 保温隔音低温热水地板辐射采暖需要较厚的底板垫层, 有较强的蓄热功能,为管线的暗装提供了条件,而且具有较好的隔音性能,为住宅层间隔音和保温带来极大好处。 1.6 便于分户热计量的实现和实施智能控制地板采暖是一种 独立的采暖方式,每户可自成一个闭合环路,既能满足计量要求,又具有调控室内温度的功能,是一种适于热计量表计量方法的供热系统。若在使用智能温控器,便能随着室外温度的变化,自动调节室内温度,实现智能控制。 2 低温热水地板辐射采暖的劣势

低温热水地板辐射采暖专项施工方案

低温热水地板辐射采暖专项施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300——2001); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量质量验收规范》(50242——2002); 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142——2004); 万锦星城设计文件: 楼面地板辐射采暖构成: 5、预留30厚面层 4、40厚C20细石混凝土垫层 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2、30厚聚苯乙烯泡沫板保温层 1、钢筋混凝土楼板 卫生间地板辐射采暖构成: 8、预留30厚面层 7、0.6厚SBC防水层 6、40厚C20细石混凝土垫层 5、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚聚苯乙烯泡沫板保温层

3、0.6厚SBC防水层 2、20厚1;3水泥砂浆找坡 1、钢筋混凝土楼板 室内盘管PE-RT20 * 20 连接支管PP-R塑铝稳态管S4级 二、施工准备 1、本工程设计为低温热水地板辐射采暖,准备工作必须行之有效。 2、对施工现场所有操作人员进行技术交底、安全交底,掌握施工工艺和规范标准要求。 3、按计划提前组织原材料进场,并出示合格证和检验报告,现场抽查送试复检。 4、主要施工工具,塑料管专用连接机具,试压泵,专用管剪,专用割管刀、手电钻、电热风机、铰板及板牙、板手、锯弓、刮刀、手锤、钢卷尺、盘尺、水平尺、角尺。 5、对现场进行清理,打扫干净,达到地板辐射施工要求。 三、施工工艺方法要求 (一)地板辐射施工工艺流程 准备工作—→绝热层施工—→集配装置安装—→加热盘管安装—→加热盘管冲洗—→初次水压试压—→加热盘管砼填充层施工—→二次水压试验—→面层施工—→系统调试—→结束。

地板辐射采暖施工方案书.doc

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度一般不超过60℃。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便,仅需定期清洗过滤器的过滤网。可方便地在分水器前安装计量表,易实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。 5、使用寿命长 昊龙PEX管用于低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。 第二章节系统主要材料 我公司将负责地暖系统的设计、材料供应、施工安装,系统调试、以及售后服务等(不包括地面混凝土的施工)。

材料明细 1.高效隔热保温层: 自熄型:高容重聚苯乙烯保温板,厚度20mm,容重不小于20kg/m3,导热系数≤0.05w/m?k,氧指数≤30,压缩强度≥100kPa。 2.真空镀铝箔 3.PE-X管材 技术指标:符合德国工业标准DIN16892/3-97或Q/HL01-2000要求。 4.焊接钢丝网: 技术性能:型号为KSD701规格的钢丝,直径Ф0.8mm,网眼幅宽为200*200mm,用与塑料管固定。也可以根据用户需求采用其他规格。 5.分集水器: 作用:连接供水回水的总管,将水分配到各环路,经阀门控制调节各环路的水流量,确保室内设计温度。 技术特点:国内订货,铜制品,主管直径为Ф20—32mm。 1.其他辅助材料: 塑料扎带:采用PVC材料,拉伸力50kg/cm2。其作用使PE-X管固定。 膨胀缝:自熄型高容量聚苯乙烯板,其作用为地面受热膨胀时预留的空间。 伸缩套管:PE-X管穿过膨胀缝处设置的一种波纹套管或PVC管。 护管:为保护和排列暴露于地面以上与分水器连接部分的加热盘管在回填混凝土时不受损伤而设置的一种保护管,材质为PVC管。 管卡:不用钢网时用于固定地暖管的塑料卡。 厌氧胶:用于粘合密封分水器各组件之间连接的一种胶。 第三章施工组织计划 在低温热水地辐射供暖系统设计与施工过程中,我公司将始终坚持以质量为中心,在满足甲方提出的安全性、舒适性、可靠性、先进性及经济性等要求的前提下,如期完成任务。 以下分别从工程的组织、施工、工艺、质量、工期等几方面阐述此工程方案设计。

地板辐射采暖工程

地板辐射采暖工程 投标文件 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 施工单位:山东禹城精达塑胶有限公司编制时间: 2013年 08月 01 日

一、综合说明 1.工程概况 工程名称:东阿县牛角店镇金牛世纪城 工程地址:聊城市东阿县牛角店镇 建筑面积: 30000 M2 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 设计单位:东阿县恒大建筑设计有限公司 2.投标内容 地面辐射采暖: 地面辐射采暖面积:暂定 30000平方米,结算按实际测量面积为准; 承包方式:包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明生产 二、工期及质量承诺 工期保证承诺 我公司保证能满足本招标项目的工期要求,同时将采用充足施工人员及其它措施保证施工工作按期完成。 质量和保修承诺书 我公司将在整个地板采暖施工过程中,严格遵守以下质量和保修承诺: 我公司保证对所有材料,符合国家标准及甲方要求。 所选用的PE-RT管材质量保用50年。 我公司保证对施工质量负责,如有不符合有关规范要求,我公司承诺对施工质量及相应事项负责。 在合同规定的保修期内,我公司将无偿对所出现的事故进行保修。在保修期外的时间内,我公司将负责维修,同时只收取材料成本费。 地暖在使用过程中,由于水质原因生成水垢及水中的污泥,可能造成管道的阻塞,因此,应定期对地暖管道进行清洗,如果我方承担该工程的地暖施工工作,我方承诺,对于由我方施工的用户,在采暖过程中如有需求,我方将免费清洗一次。 三、主要施工材料 1、PE-RT管材: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的“精达”牌地暖专用PE-RT管材。 2、隔热材料:

采用容重不小于20Kg/m3的聚苯乙烯泡沫塑料,首层及顶层选用3cm厚度,其它层选用厚度为2cm。 3、分集水器: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的全铜制分水器,上下双球阀门,外观完整、无缺损、无变形、无裂痕。 4、铝箔反射膜 选用无纺布基的地暖专用铝箔反射膜。 5、其它材料 按甲方要求选用符合国家标准的优质材料。 四、施工组织设计 1.工程施工准备及布置 我公司将在接到建设单位进场施工通知后,立即组织项目经理部成员及施工人员进驻现场,进行施工前的各项准备工作,包括施工机具进场就位,各种原材料采购等。现场施工前应具备的条件: (1)设计图纸及其他技术文件齐全并已经会审。 (2)经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 (3)施工力量和机具等,能保证正常施工。 (4)施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施能满足施工需要。 (5)了解建筑物的结构,熟悉图纸、施工方案及其他工种配合措施。 2.主要工艺施工方法 在施工中应严格按设计要求和国家现行相关规范、规程进行。施工方法及技术要求: (1)绝热层应铺设在平整的基地上。 (2)绝热层应铺设平整、搭接严密。 (3)按设计图纸的要求,进行放线配管,同一通路的加热管应保持水平。 (4)加热管的弯曲半径R大于8倍管外径。 (5)填充层内的加热管不应有接头。 (6)采用专用工具断口,管口应平整并垂直于管线。 (7)用固定卡子将加热管固定在热绝缘层以上。

地板辐射采暖施工方案11

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案 低温热水地板辐射施工方案

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内。 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。在建筑物入口处高、低区系统各设置一套入口装置,高低区的热计量装置均置于地下室表计小室中。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。

地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道

地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。 1.热舒适性好 1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。?2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0m范围内的室内空气温度是随高度升高的,出现了温度梯度反向的现象,不过温差不大。顶层房间测试结果则仍符合下热上冷的分布规律。我们认为,出现这种情况是因为以往资料中提供的多是单层采用地面辐射供暖的情况,属于单向辐射,上述情况属于双向辐射。 3)热稳定性好。由于地面混凝土层蓄热量大,热稳定性好,因此,在间歇供暖的情况下,室内温度的波动也不会太大,提高了热舒适性。?2.节能 1)可适当降低室内采暖设计温度。人员的热舒适感主要取决于人体实感温度。实感温度是室内平均辐射温度和室内空气温度综合作用的结果,辐射采暖提高了室内各表面温度,使得室内平均辐射温度升高。因此,在获得相同的热舒适度的前提下,采用辐射采暖的房间设计(空气)温度可比传统的对流采暖适当降低,节约了采暖能耗。在我们对住宅的实测中,对某测试房间(只有南向外墙和外窗)的各内表面温度和空气温度进行了长时间的实测,计算得出的实感温度比空气温度平均高了0.5℃左右,但没有达到一些资料中所说的1.5-2.0℃。

地面辐射采暖施工工艺流程

地面辐射采暖施工工艺 一、地暖设计步骤 1、地暖方案设计: ①根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物热负茶。 ②与建筑其他相关专业(水、电、装饰等)协调地暖系统设计有关间距。 ③确定集配装置(分水器)的位置。 2、地暖施工设计: ①计算建筑物的有效散热负荷。 ②计算建筑物的有效散热面积。 ③地暖系统布置及水力计算。 ④其他附属设备选择。 ⑤与相关专业会签,并经审核绘制出正式施工图。 注:1、豆石混凝土回填为必须,可由华夏地暖或装修公司按混凝土施工规范提供; 2、自动温控系统为非必须,根据具体情况选择,华夏地暖建议使用自动温控; 3、保温板厚度根据深化设计确定 4、地暖管管径可选φ20或φ16;

5、热源与分集水器联接推荐使用皮尔萨PPR家装热水管或菲时特PE-RT家装热水管,管径根据深化设计确定。 二、工艺流程: 安装准备-- 备料-- 铺防水膜-- 铺聚苯板-- 铺钢网-- 固定钢网-- 排管-- 打压试验-- 捣砼-- 安装分配器-- 调试。 ①安装准备:熟悉图纸和现场环境。 ②根据图纸准备材料,包括辅材。 ③铺防水膜。 ④保温板铺设要平整,切割整齐,相互联接缝要紧密。 ⑤钢丝网排列要整齐,连接处要用铅丝绑扎,并用钢钉固定在地面上。 ⑥排管时不得将管材扭曲和折叠,并用专用扎带固定在钢丝网上。 ⑦进行水压试验,最小试验压力不得低于0.6Mpa,一般可升到0.8-1Mpa,然后稳压,稳压时间为30分钟。压降不超过 0.05Mpa,即为试压合格。 ⑧带压充填砼。 ⑨分水器安装要平整。排气阀要高出地面。 ⑩综合调试。

三、施工依据 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 四、施工程序及技术要求

《安全管理制度》之关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理规定

关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理 规定 各分公司、部门、项目部: 为了更好地规范公司范围内低温热水地板辐射采暖系统安装从分包队伍选择招标、材料统购乃至施工中技术、质量管理,根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—20xx、中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—20xx,并结合我公司实际情况,特作出如下规定。 一、低温热水地面辐射采暖系统设计 1.1施工图设计单位应具有相应的设计资质。工程设计文件经批准后方可施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更文件。 1.2必须由具有低温热水地面辐射采暖系统专业设计单位或原设计单位提供地面辐射供暖工程施工图设计文件;如是前者设计,还必须经原设计单位审核签章认可。 1.3地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合下列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、分水器、集水器、地面构造示意图等内容。 2设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数;标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热材料的导热系数、密度、规格及厚度等。 1.4低温热水地面辐射采暖系统供水温度不应大于60℃;民用建筑供水温度采用35~50℃,供回水温差不大于10℃。 1.4与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 1.6面层采用热阻小于0.05m2?K/W的材料。预留面层时,应将此项建议写入使用说

明书中。 1.7地面辐射采暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于下表规定值。 楼层之间楼板上的绝热层 20mm 与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层 30mm 与室外空气相邻的地板上的绝热层 40mm 1.8地面填充层的材料采用C15豆石混凝土,豆石粒径为5~12mm;低温热水地面辐射采暖系统填充层厚度不小于50mm。 二、低温热水地面辐射采暖系统材料 2.1所有材料均应按国家现行有关标准检验合格,有关强制性性能要求应由国家认可的检测机构进行检测,并出具有效证明文件或检测报告。 2.2地面辐射采暖工程中采用的聚苯乙烯泡沫塑料主要技术指标应符合下表规定。项目单位性能指标 表观密度Kg/m3 ≥20.0 压缩强度(即在10%形变下的压缩应力)KPa ≥100 导热系数W/m?k ≤0.041 吸水率(体积分数) %(v/v)≤4 尺寸稳定性% ≤3 水蒸气透过系数ng/(Pa?m?s) ≤4.5 熔结性(弯曲变形)mm ≥20 氧指数% ≥30 燃烧分级达到B2级 2.3加热管管材生产企业应向设计、安装和建设单位提交下列文件: 1国家授权机构提供的有效期内的符合相关标准要求的检验报告; 2产品合格证; 3有特殊要求的管材,厂家应提供相应说明书。 2.4塑料管的公称外径、壁厚与偏差,应符合下表的要求。

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点 一、总则 1 、为了在低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收中做到技术先进、经济合理、安全适用和确保质量,特制定本规程。 2 、本规程适用于民用或工业建筑内,低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收。散热器供暖系统或生活用水系统的户内支管,采用本规程所涵盖的管材敷设于地面垫层内时,可执行本规程。 3 、管道系统的设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》﹙GBJ19 ﹚、《采暖与卫生工程施工及验收规范》﹙GBJ242 ﹚和其它有关标准、规范或规定。 二、术语 1 、低温热水地板辐射供暖﹙Low-temperature hot water floor radiant heating ﹚ 以不高于70 ℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的低温辐射供暖。 2 、铝塑复合管﹙Polyethylene-aluminium compound pipe ﹚ 内层和外层为密度≥0 .94g /c ㎡的聚乙烯或乙烯共聚物、中间层为增强铝管、层间用热熔胶紧密粘合为一体的管材。用作地板辐射采暖的加热管,内外层均为应为聚乙烯,通常以PAP 标记。 3 、耐高温聚乙烯﹙Resistant high temperture polyethylene pipe ﹚ 以DOWLEX 2344E 添加适量助剂,经挤出成型的热塑性管材,通常以PE-RT 标记。 4 、热媒集配装置﹙Heating medium collective and distributive unit ﹚ 即分水器和集水器,有一个进口﹙或出口﹚和多个出口﹙或进口﹚的筒形承压装置,使横断面的流速限制在一定范围内,并配置放气装置和各通路阀门,以控制系统流量和使各项分路流量分配均匀。

浅谈低温地板辐射采暖

浅谈低温地板辐射采暖 于成亮 【摘要】随着我国房地产业的蓬勃发展,供暖事业的发展也是显而易见的,各种新技术、新建材在住宅建筑中得到充分的开发和应用,供暖的质量成为大家新的关注焦点,新型的供暖方式受到了市场的喜爱。一种节能的采暖方式——低温地板辐射采暖正在日渐流行。低温地板辐射采暖系统是一种独立采暖方式,每户可自成一个闭合环路,既能满足计量要求,又具有调控室内温度的功能。但同时低温地板辐射采暖也存在着一些问题,有待解决。笔者通过实际调研浅谈低温地板辐射采暖的一些优缺点。 【关键词】低温地板辐射;分户供暖;节能;热负荷 低温地板辐射采暖技术是目前国际上较为先进的供暖技术,符合现代人的生活要求,发达国家已普便使用。我国自五、六十年代就有一些科研人员开始了地面供暖技术研究工作,并已将该技术应用在人民大会堂等工程中。目前在我国随着塑料高科技工业的飞速发展出现了抗老化、耐高温、耐高压、易弯曲的新型管材和轻质隔热的高效保温材料,为低温地面辐射供暖技术提供了可靠的材料保证,尤其是新型的塑料管材应用在地面辐射供暖系统中,具有耐腐蚀、抗老化、成本低、地面下无接口、不易漏、不易结垢、水阻力小等优点,并连续使用,与建筑物使用寿命同步。同时人们对供暖舒适性要求的不断提高,大居室、落地窗已逐步进入家庭,而家庭装饰已十分普遍,装修时暖气片一般都加装饰罩,这不仅影响30%的散热量,同时也将损失最为宝贵的居室实际面积6~10%,这还不包括因装修暖气片而需要的装修材料费用及人工费,而选用低温地板辐射采暖就可以全部节省这笔费用。这些等等使得低温地板辐射采暖技术在我国推广使用。 低温地板辐射采暖系统以其室内温度均匀性好、高舒适性、温度梯度小、卫生、安全、节能、有益身体健康及不影响室内使用面积等优势,早已得到人们的普遍认同,并被广泛地应用于住宅、公寓、别墅、老年社区、幼儿园以及宾馆大厅、游泳池等众多场所。尤其在东北、西北等城市,如:哈尔滨、烟台、呼和浩特、延吉等,普及率已达到75%以上。一向被视为房地产界风向标的北京市,从04年下半年开始,地暖工程的市场份额已由之前的7%飙升到14%以上。可见,低温地板辐射采暖正逐渐成为未来建筑采暖的趋势。同时随着经济的不断发展,建筑耗能必将对我国的能源消耗造成长期的、巨大的影响。为此,国家建设部先后发布了《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26--95),《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005),还出台了一系列关于住宅实行分户计量的政策。低温地板辐射采暖系统正好适应了这一政策的出台。所谓低温地板辐射采暖是以低于60℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中利用建筑物内部地面进行采暖的低温辐射供暖系统。该系统以整个地面作为散热面,均匀地向室内辐射热量,同时,还与人体、家具及四周的维护结构进行辐射换热,从而使其表面温度提高,其辐射换热量约占总换热量的50%以上,是一种理想的采暖系统,可以有效地解决散热器采暖存在的问题。地板辐射采暖系统由于取消了传统供暖零乱、裸露、占用空间影响美观的管路和暖气片等设施,增加了室内可利用的面积,使居室显得宽敞明亮。这种供暖系统运行无噪音,同时不宜造成污染空气对流,室内十分洁净,有利于人体的健康。这种采暖方式还可以改善血液循环,促进新陈代谢,起到保健的作用。古人常说“寒头暖足,胜吃药”。人的足部、腿部距离心脏最远,是最易受到寒邪侵袭的肢体,特别是严冬的季节,双足倍感寒冷,

地板辐射采暖施工方案3-secret

方舟国际 低温热水地板辐射 施工方案 招标单位:陕西方舟制药有限公司 投标单位: 编制人: 编制日期: 低温热水地板辐射施工方案

第一章工程概况 该工程由陕西方舟制药有限公司开发,位于高新三路,建筑分为地下两层,地上二十一层,框架剪力墙结构,建筑面积24319平方米,主体高度85.4米。设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度。 第二章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为45~55℃。 5、使用寿命长 低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。 第三章系统主要材料

地板辐射采暖设计质量通病与防治

地板辐射采暖设计质量通病与防治摘要:本文作者分析了地板辐射供暖系统设计、施工中常见的几个问题,探讨了解决与优化这些问题的方法。 关键词:地板辐射采暖;设计;质量通病;防治 abstract: the authors analyze several common problem in radiant floor heating system design, construction, investigate, and discussed the methods to solve and optimize these problems.key words: radiant floor heating; design; the quality common problem; prevention 中图分类号:tu7文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012)低温热水地板辐射供暖系统是一种优点非常明显的供暖型式, 在节约能源、舒适度、洁净度、室内美观、分户计量等各方面都较传统的供暖型式具有独特的优越性,但是其维修困难、供暖速度慢的缺点也很明显。如何在应用的过程中发挥其优点,避免其缺点,还需同行专业人员们的共同努力,才能在各方面做到更加完美,使人 们更快地接受这种新型的供暖方式。 随着建筑技术的不断发展,人民的居住观念转变,对住宅建筑的要求已由“有没有”向“好不好”、从单一注重实用、功能等低水平的简单要求向舒适、环保、美观及智能等高层次需求转变。在这些转变中,对采暖的要求也在发生着一些改变;由仅仅对暖和的简 单需求,变成了舒适、节能、美观及卫生等各方面要求并重的情况。那么一些传统的采暖方式由于自身的一些局限性,无法全面地满足

地板辐射采暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。 10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 (2)、施工操作流程 1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。

2、分集水器的安装 A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。 B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。 3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。 4、低温管的铺设 A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。 B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。 5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。 6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。 7、抹水泥沙浆找平层. 8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。 9、验收交工 (3)、应注意的事项 1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。 2、填充层的养护周期,应不小于48小时。 3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。 (4)、地面层的施工 1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。

地板辐射采暖系统施工方案

编号: XXXXXXXXXXXXX项目 地板辐射采暖系统施工方案XXXXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目经理部 二○一八年三月

目录 第一章................................................... 综合说明1 1.1工程概况 (1) 1.2设计概况 (1) 1.3编制依据 (1) 1.4编制说明 (2) 第二章................................................... 施工部署2 2.1施工准备及管理措施 (2) 2.2施工目标控制计划及保证措施 (3) 2.3劳动力组织、投入和计划 (4) 2.4材料组织、主要施工机械投入和计划 (4) 第三章..................................... 主要施工方法及技术要求6 3.1施工工艺流程 (6) 3.2施工方法 (6) 第四章................................. 质量保证体系及质量保证措施8 4.1质量目标 (8) 4.2质量保证体系 (8) 4.3质量管理程序 (9) 第五章............................................... 成品保护措施9 第六章................................... 安全、文明施工及环保措施10 6.1施工现场安全保卫措施 (10) 6.2施工现场消防保卫措施 (13) 6.3现场文明施工与环境保护措施 (13)

低温热水地板辐射采暖系统施工方案

第一章工程概况 本工程位于雁环路与长安南路西南方向,建筑分为地下一层,地上三十三层,框架剪力墙结构,建筑面积34410.33平方米,主体高度97.8米。建筑物设计耐火等级为一级。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为丙类。 该工程由XXXX投资开发,XXXX公司设计,XXXX公司监理,XXXX公司陕西分公司承建。