摘要:在输变电工程中,遇到高土壤电阻率的变电站站区,采用在站内地网边沿打斜井的方法安装电解地极,根据地网的外围土壤电阻率安装相应的电解地极,用以改善原地网外围的土壤导电性能,从而改变地网所处的土壤地质环境,达到降低地网接地电阻的目的。以广州±8000kV穗东换流站接地网降阻为例,原地网接地电阻1.065Ω,土壤电阻率大于1000Ω.m。在地网外围打10口斜井,总长度1500 米左右,安装电解地极54套,使变电站地网的接地电阻降至0.29Ω,降低了73%。其运用为解决变电站因土壤电阻率较高,外扩地网征地困难,而要降低变电站接地电阻提供了一条有效的解决方案。

关键词:土壤电阻率接地电阻电解地极

一、工程及地质概况

±800kV穗东换流站位于增城市朱村镇,地质、地球物理概况,属山间冲积盆地、丘陵推平、依山而建,站前地势开阔,多为耕地和水塘,场地地表为回填土和原生土。广东省电力设计院对已经平整的场地进行土壤电阻率测试时,原始地貌已经不存在,在回填区下15~16m深度已经铺设地网,挖方区揭露的地层为强风化花岗岩,填方区为素填土由粉质粘土或砾质粘性土组成,并经过强夯,地表较密实。各地层的电阻率差异明显,满足电法工作前提,并经测试得出以下技术资料:

两次进场进行土壤电阻率测量均遇到阴雨天气,但由于厂区已经整平,地下水位较低,从测试数据来看,雨水对测试结果影响不大。

本次土壤电阻率测量发现,测区东南角挖方区土壤电阻率较高,达到4200 (未下雨之前测量得到);西南角挖方区土壤电阻率也较高,在3000 左右(下雨后阴天测量得到);强夯区地表的土壤电阻率也较高,在2000 左右;地表以下5~15m之间,土壤电阻率降低,在350 ~700 之间,为粉质粘土的土壤电阻率;在15~22m左右,由于受地网和原始地貌的鱼塘影响,土壤电阻率大大降低,仅70~150 左右;22m以下,土壤电阻率会随着岩性的改变逐渐加大,在800~2100 之间。建议在电阻率较高的挖方区和强夯区地表进行降阻处理,以满足设计安全的需要。

根据广东省电力设计院资料和技术方案,和现场勘察该变电站地网扩网工程实际情况进行技术分析,结合已改造成功的南方电网贵州电力盘南电厂、云南罗平500kV站、广东莞城500kV站、广东博罗500kV站、广西龙滩电厂等大型变电站地网扩网降阻施工经验,加上该站土壤电阻率很高,主地网面积大,相对对周围打的斜井屏蔽影响较大,因此建议在主地外围四边(或预留地网接头处)打10口斜井,总长度为1500米左右,井内安放DK-AG地极,DK-AG电解地极具有超強的渗透能力,能尽最大可能地满足改善土壤导电性能,降低土壤电阻起到最佳的降阻效果,也就是能尽最大可能地改善砂质粘土层导电性能,降低土壤电

防雷接地装置安装施工方案

目录 一、工程内容 0 本作业为广汽本田汽车有限公司增城工厂焊装车间二期改造工程全厂接地装置安装工程。 0 二、编制依据与相关文件 0 三、作业进度、劳动力安排 0 四、作业的准备工作及条件 (1) 五、施工方法、步骤及作业程序 (2) 六、作业的质量要求 (4) 七、作业的环境要求 (7) 八、作业的安全要求 (9)

一、工程内容 本作业为广汽本田汽车有限公司增城工厂焊装车间二期改造工程全厂接地装置安装工程。 二、编制依据与相关文件 2.1 《电力建设施工及验收技术规范》 2.2 《火电施工质量检验及评定标准》 2.3 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 接地相关图纸及资料 三、作业进度、劳动力安排 3.1作业进度 本工程开工日期为2014年01月17日,完工为2014年6月8日。 以上具体工期还要根据现场土建施工的具体情况而更改。 3.2劳动力安排

班长、技术员、安全员、质检员各1人,焊工——1人,电工——1人, 力工——1人。 3.3 作业机械、工具、仪器、仪表的要求: 无齿锯1台角向砂轮2把 台钻1台电工工具4套 卷尺4把大锤2把 手锤3把板车(8T)1台 四、作业的准备工作及条件 4.1作业人员的资质要求: 4.1.1所有施工人员必须经过三级安全考试并合格。 4.1.2所有施工人员必须经过体检合格方可施工作业。 4.1.3特殊工种必须持证上岗。 4.1.4作业组长要有安装过主厂房防雷接地的经验,工作认真负责,并能组织好本组人员完成所承担的作业任务。 4.1.5组员要有一定的电气安装经验,听从指挥,积极肯干。 4.2作业机械、工具、仪器、仪表要求: 4.2.1电焊机.冲击钻等电动工具性能稳定,能满足现场使用。 4.2.2仪器、仪表等要经校验合格,并在有效期内使用。 4.3作业技术交底的安排

土建及地网工程施工组织方案(完整)

土建及地网工程施工组织方案 第一节、总体概述 一、综合说明 工程名称:中国联合网络通信有限公司茂名市分公司2011年GSM/WCDMA工程基站土建和地网工程 建设单位:中国联合网络通信有限公司茂名市分公司 施工单位:广东永达建筑有限公司 工程概况:本工程为中国联合网络通信有限公司茂名市分公司2011年GSM/WCDMA工程基站土建和地网工程,工程主体为现浇钢筋砼框架结构,层高3.4米,建筑面积66.4平方米。工程内容有:场地平整、基础土方工程、基础钢筋砼工程、主体钢筋砼工程、砖砌工程、室内外装饰工程、屋面防水隔热工程、防雷地网安装工程。 二、编制依据及原则 (一)编制依据 国家现行建筑安装工程施工及建筑工程施工质量验收统一标、规范、规程、建筑施工手册及国家信息产业部、广东省颁发的施工规范、规程及安全操作规程和有关政策法规、建筑工程现场文明安全施工管理办法及中国联合网络通信有限公司的相关验收规范进行施工。 (二)编制原则 1、在实事求是的基础上,力求科学合理、技术先进可行而又经济实用的原则。认真研读招标文件 等相关资料,严格遵守招标文件对该工程的有关工程质量、安全、工期、环保等要求,结合本工程实际情况,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动紧密衔接,加快施工进程。 2、遵循项目目标管理的原则,对分部工程设定质量目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项 设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的实现。 3、遵守国家信息产业部、广东省、市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少对环境的污染, 降低噪音,严格遵守国家及信息产业部、广东省、市政府有关消防要求,做好消防等安全工作。 (三)技术规范 1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 2、建筑安装工程安全检查标准GB50300-2001; 3、建施工筑安全检查标准JGJ59-99; 4、建筑施工钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001; 5、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91; 6、建筑工程项目管理规范GB/T50328-2001; 7、建筑工程文件归档管理规范GB、T50328-2001; 8、建筑装修工程质量要收规范GB50210-2001; 9、建筑地基基础工程施工质量验收规范DB50202-2002; 10、混凝土质量控制标准GB50164-92; 11、钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003; 12、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002; 13、屋面工程质量验收规范GB50303-2002; 14、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002;

一设计原则及思路

一设计原则及思路 1、猪场选址应远离住宅区,便于防疫,同时避免周围用户受粪便气味影响。 2、猪场规划时,生产、生活区一定要分开,便于猪场防疫及管理。生产区应建在主风向的上风口,不受生活区的影响。 3、生产区各幢舍最好要有走廊连接,便于猪场猪群周转,同时生产人员可以同外界隔开,达到真正意义的全封闭生产。 4、分为上、中、下三层结构,上层为水电通道,中层行走及转群,下层是主粪沟。 5、每个猪舍的粪便都冲入到主粪沟,然后流到化粪池中。这种设计的缺陷是粪便会沉淀在粪沟中,过一段时间后需要清理粪沟,否则猪舍的空气环境会受很大的影响,不利于猪只的生活。如果有劳动力,可以让饲养员把猪舍中的粪铲出圈外,而不把它冲入粪沟内,这样对猪舍的环境比较有利。 6、本设计方案本着勤俭节约、美观大方、经济实用的原则,充分利用已经建成的猪舍,囿于条件限制,产房适当放宽。配种舍与妊娠舍合用一幢猪舍. 一、基本设计参数的选择根据我国目前实际情况和现有生产水平,对年产2000头肉猪生产线实行工厂化生产管理方式,采用先进饲养工艺和技术,其设计的生产性能参数选择为:平均每头母猪年生产2.2窝,提供19.8头肉猪,母猪利用期为三年。肉猪平均日增重700克以上,达90—100公斤体重的日龄为168天左右(24周)。肉猪屠宰率75%,胴体瘦肉率65%。猪群存栏:1256头基础母猪:124头其中:空怀9头妊娠90头哺乳25头公猪6头,后备母猪12头,后备公猪2头整个生长期的成活率大于90% 二、生产工艺程序1、本方案的肉猪生产程序是以“周”为计算单位,工厂化流水生产作业程序性生产方式,全过程分为四个生产环节。按下列工艺流程图示进行。产房4周育仔舍5周中、大猪舍15周种猪9-10周肉猪24周出栏上市配种舍5周妊娠舍11周2、配种妊娠阶段。在配种舍内饲养空怀、后备、断奶母猪及公猪进行配种。每周参加配种的母猪6头,保证每周能有5头母猪分娩。妊娠母猪放在妊娠母猪舍内饲养,在待产前转入产房。3、母猪产仔阶段。母猪按预产期进产仔舍产仔,在产仔舍内4周,仔猪平均4周断奶。如果有特殊情况,可将仔猪进行合并,这样不负担哺乳的母猪转回配种舍等待配种。4、仔猪培育阶段。断奶后仔猪进入仔猪培育舍培育至9周龄转群,仔猪在育仔舍5周。5、中猪饲养阶段。9周龄仔猪由育仔舍转入到中猪舍饲养7周(16周龄)预计体重可达50公斤左右。6、大猪饲养阶段。将50公斤左右的猪群转入大猪舍饲养至24周龄,体重达90—100公斤出栏上市。一般每周可出栏60头猪左右。三、猪场布局根据实际情况因地制宜并在利用充分利用地形的基础上进行猪舍布局。猪场生产程序分空怀母猪、配种、妊娠;分娩哺乳;断奶仔猪培育;肉猪饲养四个阶段。各区域配有专门化猪舍和设备。猪舍力求紧凑合理,互不干扰,便于猪群周转,严格做到各生产单元全进全出,各舍的大小以及规格布局,按设计要求系统安排,形成稳定的生产流水线。猪场除各生产环节的猪舍和设备外,还需外围的配套条件,包括种猪来源、饲料来源,全年约需全价配合饲料700吨,以及供水设施、排污设施、办公、宿舍、交通运输、防疫消毒等生产和附属设施。四、猪舍设计(一)、配种舍妊娠舍(图1、图2)生产线有124头母猪。配种母猪在配种舍内饲养,空怀、后备、妊娠母猪在妊娠舍内饲养。配种舍内设配种栏,一个配种栏内养1头公猪,设在4个单体栏之后,共设8个配种栏。配种后的母猪在单体栏饲养,观察4周,确认妊娠后转妊娠舍饲养,对未妊娠或返情的母猪送回到配种栏内接受第二情期配种。对连续两个情期均配不上的母猪建议淘汰处理,用后备母猪增补。单体栏成60厘米夹道,两侧隔栏用直径1寸(33毫米)钢管组成,高90厘米,限制母猪饲养,猪栏前设贯通食槽,后部有40厘米宽的横走向漏缝地板,下有粪沟,便于饲养管理,围栏长2.2-2.5米,每头猪实占面积1.3平方米。共设单体栏32个。设计配种舍长22.5宽8.6m 0.9m走道0.9m走道图1 配种舍平面图1、每个配种栏对应四个母猪单体栏,单体栏内是刚断奶的母猪及配种1—3周的母猪。到配种后第四周,利用妊娠诊断仪诊断母猪是否怀孕,怀孕的母猪转到妊娠母猪舍饲养,没有怀孕的母猪留在配种舍等待下次配种。2、124头母猪猪场至少需要2头试情公猪,每周有6头猪配种。3、后备母猪、空怀母猪可放

_800kV直流换流站直流侧接线及设备配置方案探讨

2009年第3卷第6期南方电网技术特高压直流输电 2009,V ol. 3,No. 6 SOUTHERN POWER SYSTEM TECHNOLOGY UHVDC Transmission 文章编号:1674-0629(2009)06-0030-05 中图分类号:TM721.1 文献标志码:A ±800 kV直流换流站直流侧接线及 设备配置方案探讨 李学鹏1,方静2,李岩3,陈云1,申卫华1 (1. 西北电力设计院,西安710075;2. 中国电力工程顾问集团公司,北京100120; 3. 南方电网技术研究中心,广州 510623) 摘要:±800 kV直流输电工程的电压高、输送功率大,其直流换流站直流侧接线及设备配置需结合换流设备制造、运 输条件的限制,并综合考虑整个换流站的可靠性、可用率来确定。鉴此,对换流站直流侧接线及设备配置方案进行了研 究。研究结果为:特高压换流站换流器的接线推荐采用每极2个12脉动串联方案。对比电压,又可细分为(600 + 200) kV、(500 + 300)kV、(400 + 400)kV三种,其中(400 + 400)kV方案如分析所述经济性和可行性最好,所以阀组接 线推荐采用(400 + 400)kV方案。直流开关场接线方案采用典型双极直流接线方案比较合适。 关键词:特高压直流输电;换流站;换流变压器;换流站直流场 Discussion of DC Yard Connection and Equipment Configuration of ±800 kV DC Convert Station LI Xuepeng1, FANG Jing2, LI Yan3, CHEN Yun1, SHEN Weihua1 (1 Northwest Electric Power Design Institute, Xi’an 710075, China; 2. China Power Engineering Consulting Group Corporation, Beijing 100120, China; 3.CSG Technology Research Center, Guangzhou 510623, China) Abstract: The ±800 kV UHVDC transmission project has characteristics of high voltage and great power, and its main circuit and equipment configurations of DC yard should be considered according to the ability of the DC equipment manufacture and the transport limitation as well as the reliability and usability of the whole convert station. It is concluded in this paper that the recommended scheme for ±800 kV UHVDC station is that with two 12-pulse bridges in series per pole. In terms of voltage, three types of combination are possible, i.e.(600 + 200)kV、(500 + 300)kV and(400 + 400)kV. The (400 + 400)kV scheme is most economical and feasible as analyzed in this paper, so it is the best one. The scheme for the circuit configuration of DC yard is recommended as the typical two-pole DC scheme. Key words: UHVDC; converter station; converter transformer; DC yard 在我国建设的云广± 800 kV特高压直流输电工程,其额定直流电压为±800 kV,额定输送功率达到或超过5 000 MW,相应的直流侧设备耐受的过电压水平较± 500 kV直流输电工程明显提高,对直流运行的可靠性提出了更高要求。 本文对±800 kV换流站直流侧接线及设备配置方案进行了探讨,提出了可用于特高压直流工程建设的可行方案。 基金项目:“十一五”国家科技支撑计划特高压输变电系统开发与示范项目课题资助(2006BAA02A22)。 Foundation item: The Development and Demonstration Project of UHV Power Transmission and Substation System Supported by the Eleventh Five-Year Plan for National Science and Technology(2006BAA02A22). 1 ± 800 kV换流站换流阀组接线 特高压换流站主接线方案主要有3种:每极单个换流器方案、每极2个换流器串联方案和每极2个换流器并联方案。 特高压换流站每极2个换流器并联方案一次接线比较复杂、控制保护系统复杂、运行不方便。特高压直流输电主要应考虑如何升高直流电压,所以2个换流器并联的方案可行性差。在换流站主接线方案的研究中,需要重点对每极一个换流器方案和每极2个换流器方案进行论证。 由于特高压直流输电工程的额定电压和额定功率都较大,如果采用单极每极1个12脉动换流器的

防雷接地工程施工方案

防雷接地工程施工方案 1 建筑防雷说明 (1)本工程主楼年预计雷击次数N为0.116,按第三类防雷建筑物设计。 (2)沿屋顶女儿墙或屋顶结构飘板上设置一圈接闪带,并在屋面上设置不大于20x20m(24x16m)的避雷网格,形成本建筑物的避雷网。接闪带与避雷网格均采用Ф10镀锌圆钢,女儿墙上接闪带搞0.1m。 (3)利用柱内两根大于Ф16的对角主筋通过焊接做避雷引下线,引下线的上端伸出女儿墙(或通过顶层相联挑梁内两根以上主筋转接出女儿墙)与屋面避雷网焊接,下端直接或通过转换梁内连接钢筋后与接地体焊接。 (4)利用结构底板及桩基内的结构体内钢筋做接地体。 (5)本工程保护接地、弱电接地、防雷接地共用接地装置,接地电阻小于1.0欧姆,实测不足补打接地极。 (6)所有突出屋面的金属件、管道、风机等均应与屋面避雷网可靠焊接。60m及以上建筑物外侧的金属栏杆、门窗等金属构件均需与结构圈梁内与引下线联接的钢筋焊接。竖直敷设的各种金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置连接 2 主要施工方法 2.1施工工艺流程 防雷接地施工工艺流程图 本工程防雷接地采用结构基础内主钢筋和人工接地体作为接地体。安装时配合土建钢筋施工进行可靠连接。依照图纸部分建筑基础横纵轴交叉点结构柱内钢筋与垂直结构主筋焊成一体,并与配电室槽钢可靠焊接。人工接地体在基础做垫层前做好,并将其穿透防水层与

建筑周边有引下线的柱内主筋可靠焊接,而且要与护坡桩内两根钢筋焊接。 引上点在各层楼板上表面焊处留钢筋头,供各层设备接地用。在各个电缆竖井预留一条镀锌扁钢,镀锌扁钢在偶数层均与垂直引下线焊接,被弱电系统接地。作为防雷下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径,并且至少要三边焊(两侧和一个端头),以保证电气通路。屋面上的避雷带支架与墙内的立筋、立筋与结构柱内两主筋、每个结构柱内两主筋与基础梁内两主筋均进行可靠焊接,从而保证每个结构柱从上至下连成电气通路。 防雷接地搭接长度质量要求 结构柱内主筋每层施工时,将作为引下线的钢筋刷涂上醒目的红漆,以便施工时准确寻找。屋面的避雷带支架间距为1米。各层圈梁内两主筋焊接连通成闭环,并与结构柱内防雷引下线焊接连通作均压环,以防止侧击雷。所有防雷接地装置的金属构件均采用镀锌制品(利用钢筋混凝土的钢筋除外),焊接完后焊渣应清除干净,焊接处和其它有镀锌层破坏处,必须刷红丹二道、银粉漆二道,焊接处不损坏原有的钢材应力、强度及结构。 施工人员配合土建按图进行管路、接地扁钢、铁构件及设备基础、孔洞的预留预埋。其中穿越构筑物基础的部分要及时预埋,与土建结构矛盾之处,由技术人员进行协商处理,不得随意损伤建筑钢筋。 3 等电位联结端子板箱安装 在总配电房内内设置总等电位联结端子箱,在各机房内设置局部等电位端子箱。各等电位端子箱通过接地母排相互连通。

地网工程方案

地网工程方案 一、参照标准及技术要求 1.1 GB 50057-94 《建筑物防雷设计规范》 1.2 GB 50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 1.3 GB 50054-1995: 《低压配电设计规范》 1.4 GB50169-1992 《接地装置施工与验收规范》 1.5 IEC/TS61312-2:1999 《建筑物的屏蔽内部等电位连接和接地》 1.6 DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 1.7 DL/T 5161.6-2002 《接地装置施工质量检验》 本案采取独立接地系统,接地电阻:R<1Ω;符合GB 50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》及GB 50174-1993:《电子计算机房设计规范》的规定,同时符合相关产品的接地要求. 二、现场勘测 现场勘测是做设计方案不可缺少的环节,它还应包括地形地质的勘察,现场占地测量和土壤电阻率测量,其中土壤电阻率测量最重要。 1、测量意义: 土壤电阻率是影响接地电阻最重要的参数,准确分析土壤、测量土壤电阻率是接地系统设计的最关键步骤,因为它直接关系到接地电阻能否达标、接地系统寿命以及接地系统的成本,本方案拟定土壤电阻率ρ=100Ω·m。 2、影响因素: 土壤电阻率主要和土壤的类型、疏密、温度及水份四个因素有关,前两因素取决于现场地质结构,后两因素随季节、气候变化,因此测量结果要考虑温度和水份的影响。 三、接地设计 (1)接地系统降阻方案如下: 1、在指定地网建设区域内共埋设4套铜包钢接地棒和10条规格为5*50*50*2500 1

2 热镀锌角钢接地极,铜包钢接地棒和热镀锌角钢接地极相邻放置,间距为5米。 2、铜包钢接地棒及热镀锌角钢接地极由4*40热镀锌扁钢组成环形连通。 3、将接地系统用50mm 2多股软铜线引入到室内,并安装汇流铜排。 4、接地系统平面示意图:(见附件) 5、地网安装大样图(见附件) (2)接地有关计算 1、综合考虑每套角钢接地极的降阻作用,其接地电阻为: 其中:k 为对土壤电阻率的调节系数, k 取值为1。 ρ为场地的土壤电阻率,ρ=100 Ωm l 为接地体的长度, l =2.5m d 为接地体等效直径, d =0.0336m 计算得到:R1=36.3 Ω n 根 角钢接地极并联的接地总的接地电阻为: 其中 η为接地系统并联时的并联系数,η取 1;式中n=10。 计算得到:Rn=3.63Ω 2、考虑水平接地极的降阻作用,其接地电阻为: ρ为场地的土壤电阻率, ρ=100 Ω.m l 为水平接地极的长度, l =95 m d 为水平接地极的直径, d =0.01 m h 为水平接地极的深度 h=0.8m A 为水平接地体分布形状系数,A =0 R 1= k ρ2πl ln 4l d R n =η R 1 n R 2=ρ2πl (ln l 2 hd +A )

本地传输网优化的规划设计思路

本地传输网优化的规划设计思路 程万品 (广州杰赛科技股份有限公司-西南分院) 摘要:本文对本地传输网的需求和存在问题进行分析,提出传输网优化的必要性。并以网络结构、传输设备、光缆线路三大要素对本地传输网的优化内容进行探讨,并就部分细节问题具体展开。 关键词:网络、传输、线路 一、引言 运营商近几年通对本地传输网的大力建设,本地传输网形成了一定的规模和层次,但因工程建设周期、设计衔接、建设衔接、建设难度及建设遗留问题等原因,现各运营商的本地传输网在安全性、可控性、高效性和扩展性均存在不同程度的问题和隐患。随着通信技术的不断发展,为了满足人们对2G/3G/4G移动业务及宽带/专线等多业务需求的增长,通过优化使传输网络尽可能达到结构清晰、提高网络利用率、提高网络安全性、提高网络拓展性、节约建设成本等目的。 二、网络现状分析 传输规划设计整体思路就是通过对熟悉网络现状资源、分析传输网存在的问题、拟定传输网发展方向及目标、展开网络优化工作。主要从以下几个方面对本地传输网进行分析: 2.1 网络高效性 高效性是网络生产电路的效益,如通道规划安排产出的通路应是高产出、高效率的,使网络的投资成本得到充分的发挥,并降低运营成本。 网络通道利用率偏低的原因:综合业务接入不同传输网,通道大量闲置;老旧设备性能对新业务接入能力的不足,通道利用率低;通道使用缺少整体规划(或由于电路的紧急开通),而造成的电路运行混乱,致使电路调配日益复杂、局端上下电路难度增加、交叉矩阵浪费严重且使用不均衡、电路运行的清晰度低;光缆规划建设及纤芯使用的合理性,限制了设备组网的灵活性,存在大范围纤芯迂回的现象;管理不到位,纤芯使用混乱。 2.2 网络安全性 安全性指保证网络设备运行的稳定、安全,网络运行的保护、恢复等,设备板件的保护备份等,即应有较强的对网络正常运行的保障和障碍时快速代通和尽量小影响用户的能力; 个别网络结构安全性差,结构合理性需提高;骨干设备尤其是中心局房设备关键板件存在不安全隐患;电路运行负荷分担不均衡,个别设备业务过于集中;同步链路的传送主备用链路规划欠合理,存在过长同步链路,造成同步质量欠佳;光缆线路仍存在大的故障点,如存在关键节点单路由引入、较长链状结构等。 2.3 网络可控性 可控性是指对网络应有较强的网络管理能力,实现业务电路在传输网络上的端到端调配,保证业务的即时开通、调配,使传输网成为可运营的基础网络。

800KV 特高压直流换流站控保系统功能测试

800KV 特高压直流换流站控保系统功能测试 摘要:为确保特高压直流换流站控保系统及设备的安全、稳定和可靠运行,需定期对控保系统的功能和性能进行全面的测试和验证。为此对某特高压直流换流站控保系统的总体构架和功能组成进行了介绍,并对控保系统的主要测试项目、测试内容及测试方法进行了说明,以期为从事换流站控保系统测试的人员提供参考。 关键词:直流换流站;控保系统;功能;测试 控保系统是特高压直流输电系统独有的系统配置,既能对换流站内的交流开关设备、交流滤波器及交流无功补偿装置、换流变压器、换流阀、平波电抗器、直流开关设备、直流滤波器等运行设备状态进行监视,又能对换流站的一次设备、母线电压和功率进行实时控制。与常规交流系统的保护配置方式的区别在于,控保系统内所有保护逻辑能按照设备运行的需要在控制系统后台内进行灵活编制。显然,控保系统是整个换流站控制与保护的核心,其功能与性能的好坏将直接影响换流站有功、无功和电压的正常转换及换流站一次设备的正常运行,因此在换流站检修期间需对控保系统的功能、性能进行定期测试和验证。本文以某特高压直流± 800kV换流站控保系统的定检测试为例,介绍了换流站控保系统的构架和功能组成,并阐述了其测试内容和方法。 一、控保系统主要功能组成 控保系统是换流站安全运行的重要保障,负责发送和执行换流站正常的操作指令,并完成换流站设备故障或系统异常时的报警与处理,不仅具备全站事件顺序记录、事件报警、全站控保装置同步对时功能,还具有控制参数动态调整、数据存储及培训等功能。控保系统的主要功能组成如下。(1)直流场控制,主要包括自动直流场配置顺序、高压直流开关设备控制和监视、极连接和接地极操作顺序等。(2)无功功率控制,主要包括交流母线电压和无功功率测量、交流滤波器开关设备控制与监视、根据无功状况决定小组的投切、根据母线电压决定小组的投切、根据交流过电压决定小组的投切等。(3)常规功能,主要包括与对站的站间通信、与本站控制保护系统的LAN网通信、与测控单元现场总线通信等。(4)冗余功能,主要包括硬件监视功能、软件监视功能、系统切换逻辑等。(5)顺序事件记录功能,主要包括测控单元事件处理、软件事件处理、发送事件到运行人员工作站和远动工作站等。(6)换流器保护,主要包括换流器短路保护、交直流过流保护、桥差保护、换相失败保护、组差保护、直流过压开路保护、换流器零序过压保护、交流过电压保护、交流低电压保护、换流变中性点直流饱和保护、直流差动保护、50Hz保护、100Hz保护、直流低电压保护、交直流碰线保护等。(7)直流极母线、中性母线保护,主要包括极母线差动保护、中性母线差动保护、直流后备差动保护等。(8)直流线路保护,主要包括直流线路行波保护、直流线路电压突变量保护、直流线路纵联差保护、金属回线横差保护、金属回线纵差保护、直流线路低电压保护等。(9)双极和金属中线保护区,主要包括接地极母线差动保护、接地极电流不平衡保护、接地极线路过流保护、接地极开路保护、站内接地网过流保护、接地系统保护等。 (10)开关保护,主要包括金属回线转换开关保护、金属回线开关保护、中性母线开关保护、高速接地开关保护等。 二、主要测试内容 控保装置规范配置

防雷接地施工方案

1变电站接地的施工要求 (2) 2概述 (3) 3施工流程 (4) 4技术措施 (4) 5主要施工方法 (4) 6变电站主接地网的接地设计、布置和连接: (7)

1变电站接地的施工要求 1.1站内接触电位差超过规定值,因此在操作机构前后1m内地面铺设15cm厚混凝土,使接 触电位差满足要求。 1.2电气设备每个接地部分应以单独的接地引下线与地网主干线相连接,严禁在一个接地引 下线中串接几个需要接地的部分。 1.3接地引下线及主网的所有连接点不得采用点焊或螺栓连接。扁钢搭焊长度应不小于其宽 度的两倍并三面焊接;所有焊接点均应经防腐处理。地面以上的焊接处,刷银粉漆;地面以下及电缆沟内接地线的焊接处,刷防腐漆。 1.4室外架构接地线当地面上长度超过8m且中间无紧固点时,应每隔4m左右用一卡环固定,以确保接地扁铁牢固地紧贴在砼线杆表面。 1.5设备接地引下线应远离设备的辅助开关和二次控制回路,室内平行布置的应远离300毫 米以上,室外架构上布置的应尽量不同杆或同杆背向布置,控制箱应外附接地线并可靠接地。 1.6不得利用水泥架构内的钢筋作为接地引下线,应外敷明线与地网连接;上下层布置的变电站其上层亦应有明显的接地引下线与地网连接。 1.7电缆外皮不能用作接地引下线。 1.8设备的接地引下线与地网可靠的焊接在一起,焊口要刷防锈漆进行处理,接地线地面以上1.2米应刷黄、绿相间的色标漆,全站统一规格。 1.9在接地线引向建筑物的入口处的墙壁上,各刷一块(150m M 150mm白色底漆,中间标以黑色符号“ ”。 1.10对站内变压器中性点、充油设备和避雷器,要实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求;电气主设备为单相架构式或落地式时,每相应单独接地,当为三相架构式时,可每组只设两根引下线,与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。

地铁接地网施工方案

目录 一、编制依据................................................................................................................ - 1 - 二、工程概况................................................................................................................ - 1 - 2.1、工程概况....................................................................................................... - 1 - 2.2、工程地质概况............................................................................................... - 1 - 三、施工部署................................................................................................................ - 2 - 3.1 施工平面布置及分段划分............................................................................. - 2 - 3.2工程材料统计表.............................................................................................. - 3 - 3.3人员设备配置.................................................................................................. - 4 - 四、施工方案................................................................................................................ - 4 - 4.1埋深与布置...................................................................................................... - 4 - 4.2工程材料说明.................................................................................................. - 4 - 4.3连接方式.......................................................................................................... - 5 - 4.4施工方法.......................................................................................................... - 5 - 4.4.1施工准备............................................................................................... - 5 - 4.4.2地网沟开挖........................................................................................... - 6 - 4.4.3垂直接地体........................................................................................... - 6 - 4.4.4水平接地体敷设................................................................................... - 6 - 4.4.5测量接地电阻....................................................................................... - 6 - 4.4.6高阻处理............................................................................................... - 6 - 4.4.7 放热焊.................................................................................................. - 6 - 4.6施工工艺.......................................................................................................... - 7 - 4.7接头连接.......................................................................................................... - 8 - 4.8使用工具.......................................................................................................... - 9 - 4.9接地引入线施工............................................................................................ - 10 - 五、质量控制措施...................................................................................................... - 12 - 六、安全安全文明施工.............................................................................................. - 12 -

地网最新规范

移动通信无线基站接地系统 建设工程验收规范 V1.0 (试行稿) 1 总则 1.0.1 为保证移动通信基站内设备的安全与正常工作,确保建筑物、站内工作人员的安全,统一GMCC 移动基站接地系统施工、验收标准,特制定本规范。 1.0.2 本规范对新建移动通信基站的接地建设提出要求,同时也适用于移动通信基站的改建、扩建及相关通信系统的防雷及接地整改等工程的设计、施工、监理、验收和日常维护工作的技术要求和依据。 1.0.3 在基站接地建设中,应积极采取有理论依据、经反复实践证明行之有效的、经过鉴定的新技术、新工艺和新产品。 1.0.4 本规范与国家规范、部颁标准、规范相矛盾时,应以国家规范、部颁标准、规范为准;本规范解释权在广东移动通信有限责任公司工程管理中心。 2名词术语 2.0.1 地接地系统中所指的地,一般是指大地,具有导电的特性,能有效地泄放电流,一般可作为参考零电位。 2.0.2 接地体为使电流流入而埋入地下并直接与大地接触的导体。 2.0.3 环行接地体 围绕基站机房四周,按规定深度埋设于地下的封闭环行接地体(含垂直接地体)2.0.4 接地系统 接地线、接地汇集线(排)、接地引入线、接地体(网)的总称。 2.0.5 接地网 由基站基础中的钢筋网、围绕基站的环行接地体以及由地下其它导电材料所共同连接而成的接地体的总称。 2.0.6 接地汇集线引出机房、电力室等各种接地线的公共接地母线。 2.0.7 接地线通信设备与接地汇集线(地网)之间的连接线。

2.0.8 工作地 直流电源相对于大地为0V 的连接电路,它是直流电源利用大地构成回路的电路部分。工作地一般通过地线总汇流排下地。 2.0.9 保护地设备外壳及其连接到接地汇集总线(排)的保护地线、交流电源系统中的地线、电源和信号避雷器的地线等统称为保护地。 2.0.10 地电位升雷电流通过接地装置流入大地所引起大地电位的升高称为地电位升,会危害设备对地的绝缘。 2.0.11 接地体有效长度接地体有效的最大长度,即比这一长度更长的接地体超出有效长度部分视为无1/2 效,有效长度取决于土壤电阻率。l e = 2 p (l e为有效长度,为接地体埋设区域的土壤电阻率)。 3技术指标及质量要求 3.0.1 根据国家和信息产业部的相关规范要求,移动通信基站的工频接地电阻应在5Q以内;部分地处高山周边土壤电阻率大于3500Q m的基站,接地建设确有难度时,接地电阻可以适当放宽到10欧姆以下;基站地网应符合联合接地及等电位原理,其使用期应达到10年。 3.0.2 本规范要求的工频接地电阻为指定的仪表测量值,除规范规定的指定条件下的估算结果外,不接受以其它形式的估算或换算结果。 4地网设计原则与思路 4.0.1 基站选址时宜考虑基站地网建设的实际难度。地网设计中,应在综合考虑基站位置、地质气候条件、周边环境、占地赔偿等因素的基础上,因地制宜,合理利用已有资源,做到经济合理、安全可靠、维护方便。 4.0.2 基站地网是复杂的联合接地体,在设计时,应选择土壤电阻率均匀且方便人工作业的范围;对于不确定性因素较多的基站,应给予一定的设计裕量;设计方案应具有应对不可预见因素的调整空间,以便快速地完成设计变更和施工。 4.0.3 移动基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成。基站地网应充分利用机房建筑基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其它金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在楼内时,其地网可共用机房地

4731.±800kV特高压换流站换流变高压电气试验

±800kV特高压换流站换流变高压电气试验 摘要:本文详细介绍了±800kV特高压换流站中换流变的高压电气试验。 关键词:±800kV特高压换流站、换流变、高压电气试验 1引言 向家坝—上海±800kV特高压直流示范工程是“十一五”国家电网规划建设的金沙江一期送电华东直流输电工程,工程的建设符合国家能源战略,是进一步落实国家“西部大开发”战略,实现国家电网西电东送总体规划目标,促进资源优化配置的一项重要举措。也是“十一五”期间扩大川电外送规模,满足华东、华中用电需要的一项工程。向家坝-上海特高压直流示范工程是世界直流输电发展史上的里程碑工程,也是我国特高压输电技术的开创性工程。 ±800kV奉贤换流站工程换流部分采用双极、每极两个十二脉动换流器串联接线,电压配置为“400kV+400kV”,双极共安装24台工作换流变(4个换流器单元,每极高、低端各1组),4台备用换流变(每极高、低端各备用1台),共28台。每极安装Yo-Y-12接线及Yo- -11接线的换流变各2组,每组换流变均由3台容量为297.1MVA的单相油浸式双绕组换流变压器组成,换流变压器采用BOX-IN的封闭安装形式,阀侧套管直接插入阀厅。 2换流变主要高压电气试验项目及方法 2.1 绕组连同套管的直流电阻测量 2.1.1 试验仪器:变压器直流电阻测试仪,测试电流40A。 2.1.2 试验接线: 2.1.3 试验步骤: 被测绕组 a. 检查试验接线。 变压器直流电阻测试仪 测试直流电阻接线图

b. 测量高压绕组在各分接位置的直流电阻。 c. 测量低压绕组直流电阻。 d. 记录数据同时记录变压器的上层油温。 2.1.4 数据分析: a. 相间的最大不平衡率小于2%。 b. 换算到同一温度下,与出厂值比较相应变化小于2%。 c. 最大不平衡率计算公式:(%)=(Rmax-Rmin)/Rave。 d. 温度换算公式:R1=(235+t1)R2/(235+t2) 2.1.5 安全注意事项: a. 测试导线应有足够的截面; b. 测量过程中不得操作变压器的分接开关; c. 测量时应认真记录绕组温度; d. 更换试验接线时,一定要先断开试验电源; e. 变压器本体及高、低压侧出线上禁止有人工作。 2.2 检查所有分接头的电压比 2.2.1 试验仪器:数字式变压器变比测试仪。 2.2.2 试验接线: 将变压器高低压绕组对应接入变比电桥的相应接线端子。 2.2.3 试验步骤: a. 检查试验接线。 b. 按变比测试仪的使用说明书正确操作。 c. 测量各分接位置的变比误差。 2.2.4 数据分析: 实测变比与制造厂铭牌数据相比无明显差别,且应符合电压比的规律;电压比的允许误差在额定分接头位置时为±5% 。 2.2.5 安全注意事项: a. 变压器高、低压侧测试线不能接反; b. 变压器变比测试仪应接地; c. 更换试验接线时,一定要先断开试验电源;

防雷接地施工方案78296

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。 3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。

3.4.1接地体及引下线必须做完。 四、施工说明 4.1 防直击雷:在屋顶用防直击雷:在屋顶用?10避雷带作接闪器,避雷带网格不大于10mx10m或12mx8m,在檐口顶板明敷设,并采用?10镀锌圆钢作避雷带支架,支架间距为1m,高为0.1m,利用结构柱内两根主筋(?>16mm)作为引下线,间距不大于18m.避雷带和引下线可靠焊接,利用结构基础做为接地极,引下线和基础底钢筋可靠焊接.要求将基础底板上下两层主筋(不小于?10)沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网,在建筑物外墙四角防雷引下线的位置,距离室外地坪0.5m处预留测试点,在对应的室外埋深0.8m处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外散水外1.0m,施工后实测接地电阻,若不满足要求,须增补人工接地极。 4.2 防雷电波侵入:对进出建筑物的电气管线,金属管道,应在进出端将缆线金属外皮,金属管道就近与接地装置可靠连接。 4.3 防侧击雷:垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和末端要求与防雷装置连接。 4.4 所有屋面上无金属外壳或网罩用电设备应布置在避雷网保护之内.屋顶的配电穿线管要求分别与配电盘外壳,另一端与用电设备外壳或保护罩相连。 4.5 本工程采用TN-C-S接地系统,电源重复接地,防雷接地以及弱电接地系统为共用接地系统.总接地电阻R<1.0欧姆,当实测达不到要求时,可补打接地极,直至符合要求。 五、安全接地措施 5.1 本工程设置总等电位联结.在配电室设总等电位端子板,所有的正常不带电,绝缘破坏时有可能带电的电气设备的金属外壳,穿线钢管,电缆外皮,支架,进出建筑物的金属管等部位进行联结。 5.2 在配电室,电梯机房,各专业技能训练室等专用房间及设有洗浴设备的卫生间等处作局部等电位联结。并在各管井内各等电位端子板就近通过等电位联结线牢固焊接,卫生间内LEB板,电气管井内的接地干线要求每层与楼板钢筋就近联结,通过梁柱内钢筋