第二节、工程施工方法

一、结构(加气混凝土砌块、构造柱、过梁及圈梁)施工方案

1、工艺流程图

2、具体施工操作

砌筑:

把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并进行弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线要准确,偏差控制在规范允许的范围内。皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。

加气混凝土砌块砌筑时,墙底部先砌200mm高的灰砂砖,或浇筑200mm 高等墙厚混凝土坎台,混凝土强度等级符合设计(注:具体是砌筑还是浇筑坎台以设计要求为准)。

砌筑时应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已需要断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3。长度小于等于150mm的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20mm时应使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3。当搭砌长度小于150mm时,即形成通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块,否则应配钢筋网片或钢筋。

砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮断面露头。

砌筑时应控制砌块的含水率,含水率应控制在10%~ 15%之间,表层含水深度可通过刀刮或敲上个小边观察规律,按经验判定。通常情况下在砌筑前24h 浇水,浇水量应根据施工当时的季节和干湿温度情况决定,由表面湿润度控制。禁止直接使用饱含雨水或浇水过量的砌块。

砌墙前先拉水平线,在放好墨线的位置上,从墙体转角处或定位砌块处开始砌筑,砌块下应满铺M10混合砂浆。

砌筑时应保证灰缝饱满,竖向灰缝应采用端面上灰法砌筑,砌块上下皮搭接长度不应小于砌块长度的1/3,否则应在灰缝中设置拉结钢筋或钢网片。

铺设砌筑砂浆的长度一次不宜超过800mm。铺浆后应立即放置砌块,要求一次摆正放平,砌块砌筑后砂浆已凝固,如需移动时,应铲除原有砂浆重新铺设砂浆砌筑。

砌体转角及纵横交接处应咬槎砌筑。如采用不同材料或不同规格砌块接槎时,应沿墙高每600mm左右或符合砌块模数,用钢筋伸入墙内拉结,每边长度应不小于设计长度。砌体的转角和纵横墙交界处应同时砌筑,因特殊原因不能同时砌筑及其他需留置的临时间断处设置施工缝。施工缝应砌成斜槎,斜槎长度应不小于高度的2/3。如留斜槎确有困难时,除转角处或抗震设防地区的墙体外,也可砌成直槎,但必须沿墙高度设置拉结筋。

砌筑墙端时砌块必须与框架柱面、剪力墙面填满砂浆靠紧,并将结构上预留的拉结钢筋展平,砌入水平灰缝中。

墙体日砌高度控制在1.4m以内为宜,雨天施工不宜超过1.2m。

距梁、板底部约200mm高的砌体,应至少隔7日后待砌体变形稳定后补砌。补砌采用灰砂砖倾角约60°斜砌挤紧,空隙处用砂浆填实。

砌筑灰缝要求:灰缝应横平竖直,砂浆饱满,均匀密实,随砌随用原浆勾缝。严禁出现瞎缝、透亮缝和用杂物塞缝。砂浆饱满度:水平缝不低于90%,竖直缝不低于80%。

灰缝厚度应均匀,普通砌筑灰缝厚度宜8mm~12mm。

不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌。加气混凝土砌块也不得与其它砖、砌块混砌。但在墙底、墙顶及门窗洞口处局部采用灰砂砖砌筑不视为混砌。

门窗洞与边框的砌筑:

门窗洞口两侧应采用无缺损砌块砌筑,保证洞口周边平直,在设计要求部位砌入预制锚固件。

门窗洞口的加筋水泥砂浆或混凝土边框施工时,周边钢筋应与墙体中预留的水平拉结钢筋相搭结。

安装窗框前混凝土窗台板的板面应平整,如窗台采用砌块砌筑时,上部应铺设钢筋并以水泥砂浆抹平。

门窗洞口现浇钢筋混凝土过梁,砌体砂浆强度未达到设计要求的75%以上时,不得拆除过梁底部的支撑和模板;如采用预制钢筋混凝土过梁,应座砌砂浆安装,按设计标高将过梁牢固砌入墙体内。

门、窗框必须用锚固件固定,门、窗框与砌体间如有间隙,应用砂浆或发泡聚氨酯等密封嵌缝材料填实、抹平。

墙体孔洞的砌筑:

对设计规定的洞、孔、管道、沟槽、预埋件等应在砌筑时预留、预埋或采用特殊砌块。否则应在砌筑完成,砂浆达到75%以上设计强度后,采用专用工具钻孔开槽,不得引起砌块松动、破坏和裂纹。埋管固定好后,应用加气混凝土专用砂浆分遍修补填塞。

构造柱过梁及圈梁施工

构造柱施工:

构造柱施工时按要求应留设马牙槎,马牙槎宜先退后进,进退尺寸不小于60mm,高度为300mm左右(尺寸具体以设计为主)。柱与墙体的拉结钢筋应按要求两端砌入墙体内,长度不小于700mm(尺寸具体以设计为主)。砌筑完成7天后,再进行构造柱的施工。

模板安装时,先立一侧模板,另一侧模板沿柱高分段安装,采用拉固镙栓将模板夹紧砌体,分段浇注混凝土。

构造柱浇注混凝土前,应将柱中杂物清理干净,并将砌体留槎部位和模板适当润湿。浇注混凝土时,用木锤震动模板配合捣实,使其充满柱腔和马牙槎部位的空间,但不得碰撞墙体。

过梁及圈梁施工:

过梁及圈梁按设计要求,在砌块的水平面布置好钢筋,支好模板,浇注混凝土。

二、木饰面墙施工方案

1、工艺流程:弹线→制作木骨架→固定木骨架→基层木夹板安装→安装木饰面板→收口线条处理。

2、具体施工操作

弹线:靠建筑墙体的单边木墙身的弹线,通常按木龙骨的分档尺寸,在建筑墙面上弹出分格线。通过弹线,找出施工的基准点和基准线,使工人在施工中有所依据。

制作木骨架:根据设计要求,先确定墙面分片尺寸位置,根据分片尺寸制作木龙骨,并进行木龙骨安装前拼接,木龙骨最大组合片不大于10m。

固定木骨架:将拼接好的木龙骨组合片(拼装木龙骨组合片:通常使用30mm×30mm 的带凹槽木方作为龙骨,该木龙骨组合片可在地面上进行拼装,拼装框体的规格通常是300mm×300mm、400mm×400mm。对于面积不大的墙身,可一次拼装成一片木龙骨片后,再往墙面上安装固定;对于大面积的墙身,可将拼成的木龙骨片分片安装固定。)立于墙面上,并检查其平整度,然后按墙面弹线位置进行固定(木龙骨与建筑墙身的固定:首先检查、修正墙身的平整度和垂直度,对平整误差在10mm 以内的墙体抹灰修正;平整误差大于10mm 的,则需在建筑墙体和木龙骨架之间加木垫调整。再用16~20mm 的冲击钻头在建筑面弹线交叉点钻孔,孔距600mm 左右,孔深大于60mm,将木楔打入钻出的孔中。最后固定木龙骨架,将其立起靠在建筑物墙面上,检查垂直和水平并加以校正,校正好后固定,用圆钉将木龙骨架与打入墙洞的木楔钉接牢固)。

注:墙板厚为12mm时,木方间距400mm;墙板厚为13mm时,木方间距600mm;木方铺设方向应与墙板铺设方向交叉,两墙面阴阳角转角处,必须加钉竖向木龙骨。

基层木夹板安装:挑选出色泽一致,无残次的木夹板,四边刨出宽3mm 左右的45°倒角。用15mm 或25mm 铁钉将木夹板固定在木龙骨架上,钉距100mm 均匀分布,一般5mm 厚以下用25mm铁钉固定,9mm 左右夹板用30~35mm 铁钉固定,12mm 厚夹板用35~40mm 铁钉固定。钉入夹板的钉头,可预先打扁,直接钉入夹板;或待在夹板上钉好后,用尖头冲子逐个将钉头冲入夹板内1mm;如不对钉头进行处理,钉头的锈蚀将破坏装饰效果(使用射钉枪时,无须如此处理,但要注意射钉枪口压紧板面后,再射钉,以保证钉头埋入木夹板内)。

木饰面板施工:应预先挑选,分出不同材料、色泽,拼板时应注意两板间色差的一致,板背面应做卸力槽,以防板面变形。钉固铁钉长度应符合板厚要求,

将木饰面板固定在基层木夹板上,钉距一般为100mm,要求布钉均匀,钉头应打入板内0.5—lmm。板与板间拼贴时,板边要直、里角要虚,外角要硬。

三、块料墙面施工方案

1、工艺流程:基层处理→选砖→预排砖块、弹线→贴面砖→灌缝→养护

2、具体施工操作

基层处理:

对于混凝土墙,将墙面剔平、凿毛或用可掺界面剂胶的水泥细砂浆做小拉毛墙,也可刷界面剂,并浇水湿润基层。

对于砌体墙,用水湿润加气混凝土表面,对原结构层进行清理,凿剔突出部分,并将墙上的施工孔堵塞密实;在缺楞少角处用1:3:9混合砂浆分层补平,并刷107胶水泥浆一遍,配合比为107胶:水=1:4,待干燥后,钉金属网一层并绷紧。在金属网上分层抹1:1:6的混合砂浆打底,砂浆与金属网应结合牢固,最后用木抹子轻轻搓平,隔天浇水养护。

选砖:面砖一般按1mm差距分类选出若干个规格,选好后根据墙面积及房间大小分批计划用料。选砖要求方正、平整、楞角完好,同一规格的面砖,力求颜色均匀。

预排砖块、弹线:

预排砖块应按照设计色样要求,一个房间,一整幅墙面贴同一类规格面砖;在同一面墙,最后只能留一排非整块面砖,非整块面砖应排在靠近地面或不显眼的阴角等位置;砖块排列一般自阳角开始,至阴角收口。

弹好分界线及垂直于水平的控制线。垂直控制线一般以1米宽度为宜,水平控制线一般以5~10排砖间距设一度为宜。

贴面砖:

预先将面砖泡水浸凉干(一般宜隔天泡水凉干备用)应根据具体砖块吸水量调整时间。

在每一分段或分块内的面砖,均应自下向上铺贴。

先贴好第一排(最下一排),砖块下皮要紧靠装好的靠尺板,砖面要求垂直平正,并应用木杠(压尺),校平砖面及砖上皮。

以第一排贴好的砖面为基准,贴上基准点(可使碎块砖面),并用垂球校正,以控制砖面出墙尺寸和垂直度。

铺贴应从最低一皮开始,并按基准点挂线,依次由下向上铺贴,面砖背面应满涂专用瓷砖粘贴砂浆,贴在墙面后用铁抹子(灰匙)木把手着力敲击,使砖面粘牢,同时用杠木(压尺)校平砖面及上皮。每铺完一排应重新检查每块砖面,发现空鼓要及时掀起加浆重新贴好。

铺贴完毕,待初凝后,用清水将砖面清洗干净,用1:1的水泥浆将灌缝,完工后用棉纱、布片将表面找擦干净,至不留残灰迹为止。

四、油漆施工方案(砌块墙)

1、工艺流程:清除墙面浮灰→修正补平勾缝→洒水湿润基层→做灰饼→必要部位挂网处理→1:1水泥砂浆或建筑用胶水泥浆拉毛墙面→抹灰→清理→刮腻子刷乳胶漆。

2、具体施工操作:

抹灰的时间应控制在砌筑完成的7天以后进行。特殊情况中,砌筑完成和抹灰之间的间隔时间要视墙面的干燥程度适当延长。

清除、修正及补平:抹灰前应先用钢丝刷将墙面满刷一遍,清除影响砂浆

与墙面粘附力的松散物、浮灰和污物,随后浇水润湿墙面,将剩余的粉状物冲掉。为避免抹灰砂浆厚薄差异太大而引起开裂、空鼓,应将墙面低凹处修正补平。抹灰前检查灰缝,将饱满度不够的灰缝补满。

湿润:抹灰前墙面应保持湿润,含水率保持在10~15%左右,抹灰前可先隔夜对墙面淋水2~3次,具体情况要视当时的气候来定,一般来说春季湿度大,墙体本身含水率高,只需稍为淋湿墙面即可,遇到高温和干燥的天气,则要适当加大淋水量。

做灰饼、冲筋:用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼的数量。一般水平及高度距离以1.8m为宜,做成100mm 见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到垂直度的要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直,水平方向用靠尺板或拉通线找平,先上后下。保证墙面上、下灰饼表面处在同一平面内。冲筋,依照已贴好的灰饼,从水平或垂直方向各灰饼之间用水泥混合砂浆冲筋,反复搓平,上下吊垂直。

挂网:在加气砼砌块墙内主要部位满钉钢丝网,不同材料交接处钉钢丝网不少于150。

拉毛墙面:抹底层灰前先进行基面处理,可选用1:1水泥砂浆或建筑用胶水泥浆拉毛墙面,或者使用专用界面剂作基面处理。基面处理完后在基面处理材料干燥凝固前即抹底层灰。

注:抹灰砂浆的选用应与加气混凝土砌块材质相适应,保水性要好,宜选用加气混凝土专用抹灰砂浆,有条件的工地可在砂浆中添加有机或无机塑化剂,以增加砂浆的保水性和粘结能力。砂浆强度的选择宜由内到外从低到高过渡,以兼顾基层材料和外部饰面的要求。

抹灰:抹灰的强度和膨胀系数应与基层相当,可选用强度较低的1:3水泥砂浆找平,同时适当提高砂浆配合比中的中粗砂和砂的比率,以减少砂浆的干燥收缩。抹灰要用抹子刮上墙,带有一定压力的砂浆被挤进孔或缝内形成犬牙交错的连接,既有利于抹灰层与墙面的共同工作,又能使抹灰适应基层的变形。抹灰稍干后检查无空鼓、裂纹现象后,即进行其它层抹灰,若抹灰过厚,则应分层涂抹,每层时间间隔在24h以内。待中层抹灰达7成干后,即可抹面层灰,抹灰时须压实抹光。

清理:完工清理。

注:砌块墙,建议实施基面处理后,再实施抹灰及刮腻子刷乳胶漆。

3、刮腻子刷乳胶漆

严格按配比进行配制:按配比先将水及乳液倒入拌料桶中,再加入粉料,然后用电动搅拌器充分搅拌成均匀无粉粒、无沉淀的膏糊状,后用腻子刮刀进行批嵌,待其第一层批嵌完成约4小时后,方可进行第二道腻子的批嵌,并刮光滑,控制厚度在1.0~1.5mm之间。腻子批嵌过程中要注意均匀而无暇疵。批嵌完成待干固后(24小时左右) ,即可打磨光滑。打磨完成后用清水清洗干净基面,7天后方可刷乳胶漆。

工艺流程:清扫→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→打底漆(第一道乳胶漆)→复补腻子→磨平→第二道乳胶漆→局部再找平磨平→第三道乳胶漆(面层)

具体操作:

第一遍满刮腻子及打磨:使用批嵌工具满刮腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮,以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时,应一刮顺一刮地沿

着墙面横刮,尽量刮薄厚度1-2mm,不得漏刮,接头不得留槎,注意不要玷污门窗及其它物面。腻子干透后,用1号砂纸裹着平整小木板,将腻子渣及高低不平处打磨平整。注意用力均匀,保护棱角,磨后用棕扫帚清批干净。

第二遍满刮腻子及打磨:第二遍满刮腻子方法同头遍腻子,但要求此遍腻子与前遍刮抹方向互相垂直,即应沿着墙面竖刮,将墙面进一步刮满及打磨平整流畅、光滑为止。

第一遍乳胶漆:第一遍乳胶漆涂刷前必须将基层表面清扫干净,擦净浮灰。涂刷时宜用排笔,涂刷顺序一般是从上到下,从左到右,先横后竖,先边线、棱角、小面、后大面。阴角处不得有残涂料,阳角处不得裹棱,如墙一次涂刷不能从上到底时,应多层次上下同时作业,互相配合协作,避免接槎、刷涂重迭现象。独立面每遍应用同一批乳胶漆,并一次完成。

复补腻子:第一遍乳胶漆干透后,应普遍检查一遍,如有缺陷应局部复补腻子一遍,并用牛角刮抹,以免损伤乳胶漆漆膜。

磨光:复补腻子干透后,应用细砂纸将乳胶漆面打磨平滑,注意用力应轻而匀,且不得磨穿漆膜,磨后将表面清扫干净。

第二遍乳胶漆及其磨光方法与第一遍相同。

第三遍施涂操作要求同第二遍乳胶漆涂料。由于乳胶漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐涂刷向另一头,要注意上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后再处理接头。

成品保护措施:

刮腻子时不要污染地面,门窗、玻璃等以完成的分部分项工程。

刮腻子完成后要妥善保护,不得磕碰污染墙面。

职业,健康安全及环境:

进入施工现场必须戴好安全帽,必要时佩带好安全带。

进入施工现场要穿戴整齐,严禁裸臂,裸胸,穿拖鞋或赤脚,严禁醺酒过量进入施工现场。

五、铝合金成品玻璃隔断施工方案

1、工艺流程图

铝合金成品玻璃隔断施工工艺流程图

2、具体施工操作:

结构构成及标准:采用5mm厚钢化玻璃镶嵌铝合金(A00铝锭挤出成型合金材料,经过挤压,酸碱砂阳、氧化处理及静电喷涂处理)结构框组成,作为非承重建筑构件产品的检测报告执行国家检测标准,钢化玻璃厚度≥5mm,玻璃的性能应符合《钢化玻璃》标准中建筑用钢化玻璃的要求。

安装:隔断墙铝合金所有接口,如门框、玻框为45°角,或招标认可的对接方式,并口、接口必须光滑、精密。橡胶防撞密封条按安装说明安装。

隔断底部做底部垫块水平工程,并做防水防腐处理(建议)。

六、墙面硬包施工方案

1、工艺流程:基层处理→基层弹线→制作、安装木龙骨架及衬板→计算

用料、截面料→粘贴面料→安装贴脸或装饰边线→修整硬包墙面

2、具体施工操作:

基层处理:施工前应先检查硬包部位基层情况,如墙面基层不平整、不垂直,有松动开裂现象,应先对基层进行处理,墙面含水率较大时应干燥后施工作业。

基层弹线:根据设计图纸要求,把实际分格尺寸在墙面上弹出,并校对位置的准确性。

制作、安装木龙骨架及衬板:根据现场墙面特点,制作木龙骨网片,木龙骨网片采用横纵向钉接或榫接。木龙骨一般为墙筋木龙骨,墙筋木龙骨为(20~50)mm×(40~50)mm 截面的木方条,钉于墙、柱体的预埋木砖或预埋的木楔上,木砖或木楔的间距,与墙筋的排布尺寸一致,一般为400~600mm 间距,按设计图纸的要求进行分格或平面造型形式划分。常见形式为450~450mm 见方划分。固定好墙筋之后,即铺钉夹板作基面板;然后用圆钉将木龙骨固定在预埋木楔上,硬包面的间距根据设计分格确定。要求木龙骨上墙前刷一遍防火涂料。墙面安装完龙骨后衬板,衬板通常采用12mm的多层夹板(背面刷防火涂料),本项目采用12mm的夹板,并作防火处理,安装方法是在木龙骨接触面上满刷乳胶,然后用气钉将衬板固定在龙骨上,要求衬板平整、固定牢固,钉帽不得凸出面板。面积较大的应留出伸缩缝。

计算用料,套裁面料:首先根据设计图纸的要求确定硬包墙面的具体做法。

粘贴面料:如采取直接铺贴法施工时,应待墙面衬板完成时,方可粘贴面料。

安装贴脸或装饰边线:根据设计选定和加工好的贴脸及饰边线,按设计要求安装。首先经过试拼,达到设计要求的效果后,便可与基层固定、安装,最后成活。

修整硬包墙面:除尘清理,钉粘保护膜和处理胶痕。

七、墙纸裱糊施工方案

1、工艺流程:画垂线→裁纸→闷水→刷胶→纸上墙→对缝→赶大面→整理纸缝→擦净胶面

2、具体施工操作:

基层处理:清理基层,修补,砂纸打磨,满刮腻子一遍,找补一遍。腻子一定要刮匀、刮平;最后,涂刷一遍底漆。

弹分格线:底漆干燥后,在墙面基层上弹水平、垂直线,作为操作时的标准。取线位置从墙的阴角起,用粉线在墙面上弹出垂直线,宽度以小于墙纸幅

10-20mm为宜。为使墙纸花纹对称,应弹好中心线,由中心线往两边分线,在墙纸粘贴前,应先预拼试贴,观察其接缝效果,以决定裁纸边沿尺寸及对花纹图案。

画垂线:待基层干燥后画垂线,起线的位置从墙的阴角线开始,以小于墙纸1至2cm为宜。

裁纸:统一预排对花缝,并根据墙的高度裁纸,一般要长出5至10cm左右,如须拼花长度要考虑花的大小相应加长。

闷水:应先把墙纸放在水中浸泡数分钟,拿出后把多余水分抖掉,静置20分钟,使墙纸充分伸胀。

刷胶:在墙面及墙纸背面同时刷胶。胶不宜太厚,应均匀一致。

裱糊:根据搭缝的里外关系选择谁先谁后,贴每一墙面的第一张纸前,先在墙上弹出一条比纸宽0.5cm的垂线。裱糊应一侧开始由上而下,赶压用力要均匀,溢出纸边的胶要即时用干毛巾擦净,表面不得有气泡、污斑等。拼缝要仔细认真,阳角处不得拼缝,应包角压实,阴角要搭缝1至2cm。

裁边擦净挤出胶液,清理修整:贴纸时一定要排尽空气,避免气泡。接缝处一定要仔细对花纹。

八、块料地面施工方案

1、工艺流程图

块料地面施工工艺流程图

2、具体施工操作

基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。

找平层施工:铺设前应将基底润湿,并在基底上刷一道水泥浆,随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆找平层(按设计要求,确定是否需要找平,本项目不需要找平)。

弹线:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙上、柱上弹出面层的上平标高控制线。

预铺:将空间依照砖的尺寸留缝大小,排出砖的放置位置,并在地面弹出十字控制线和分格线。排砖应符合设计要求,当设计无要求时,宜避免出现板块小于1/4边长的边角料。

铺设结合层砂浆:铺设1:3干硬性水泥砂浆结合层(厚度以设计要求为准)铺贴:将砖放置在结合层上,用橡皮锤找平,之后将砖拿起,在结合层上浇适量素水泥浆,同时在砖背面背涂,再将砖放置在找过平的结合层上,用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平坐正。

铺砖时应先在空间中间按照十字线铺设十字控制砖,之后按照十字控制砖向四周进行铺设,并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴适应分段、分部位铺贴。

如设计有图案要求时,应按照设计图案弹出准确分格线,并做好标记,防止差错。

养护:当面砖铺贴完24h内应开始浇水养护、养护时间不得小于7d。

灌缝:当砖面层的强度达到可上人的时候,用1:1水泥浆进行灌缝。

清理:当水泥浆凝固后再用棉纱等物对地砖表面进行清理(一般宜在12h 之后)。清理完毕后用锯末养护2-3天,当交叉作业较多时采用三合板或纸板保护。

3、质量标准

主控项目:

所用地砖的品种、性能、花色必须符合设计要求。

地砖与基层的粘结应牢固、无空鼓。

面层坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合严密牢固,无渗漏。

一般项目:

地面表面应清洁、色泽一致,接缝平直,周边顺直,地砖应无裂缝、掉角和缺楞等质量缺陷。

地面坡度应符合设计要求,不倒水、不积水,与地漏、管道结合处应严密、无渗漏。

在管根或埋件部位应套裁,砖与管或埋件结合严密。

4、质量记录

材料合格证明文件、检测报告及水泥复试记录。

砖面层分项工程质量验收评定记录。

各构造层的验收纪录。

所覆盖项目的隐蔽验收纪录。

5、成品保护

施工时应注意对定位定高的标准杆、尺、线的保护,不得触动、移位。

砖面层完工后在养护过程中应进行遮盖和拦挡,保持湿润,避免受侵害。当水泥砂浆结合层强度达到设计要求后,方可正常使用。

后续工程在砖面上施工时,必须进行覆盖、支垫,严禁直接在砖面上动火、焊接、和灰、调漆、支铁梯、搭脚手架等;进行上述工作时,必须采取可靠保护措施。

九、木质防静电活动地板施工方案

1、工艺流程:基层处理→弹线套方→安装支架和横梁→铺设木质活动地板

2、具体施工操作

基层处理:活动地板安装前,应将基层表面清擦干净;必要时,根据设计要求,在基层表面上涂刷清漆。

弹线套方:

量测房间的长、宽尺寸、找出纵横中心线。当房间是矩形时,量测相邻墙面的垂直,垂直度偏差应小于1/1000,如不垂直,应预先对墙面进行处理。与活动地板接触的墙面,其直线度值每米不应大于2mm。

根据地面尺寸、活动板块尺寸及设备等情况,在基层表面上按板块尺寸弹线并形成方格网,并标明设备预留部位。在四周墙上,标出板块的安装高度。

安装支架和横梁:

在方格网交点处安装支架,组装横梁,并转动支柱螺杆,用水平尺调整横梁顶面高度使其符合要求。待所有支架和横梁安装成一体后,用水准仪抄平复核。

符合要求后,将环氧树脂注入支架底座与基层之间的空隙内,使之粘结牢固,亦可用膨胀螺栓或射钉固定。

非整块板靠墙处,应采用专用支架和横梁,当使用一般支架时,宜将支架上托的四个定位销打掉三个,保留沿墙面的一个,使靠墙边的板块越过支架紧贴墙面。

非整块板靠墙处,可用木龙骨支架或角钢代替支架和横梁,木龙骨支架或角钢顶面标高,应与横梁顶面标高一致。木龙骨支架应经阻燃处理,角钢应经防腐处理。

支加和横梁安好后,敷设活动地板下的电缆、管线、经过检查验收,并办隐检手续。

铺设木质活动地板:

板块的铺设方向,当平面尺寸符合活动地板块的模数时,宜由电向处铺设,非整块板宜放在靠墙处。当室内有控制柜设备需要预留洞口时,铺设方向和先后顺序应综合考虑选定。

铺设活动地板前,先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板时,应调整水平度,可转动或调换活动地板块位置,保证四角接触平整、严密,不得采用加垫的方法。板块应拉线安装,使接缝均匀、顺直。

当铺设的活动地板块不符合模数时,其不足部分可根据实际尺寸切割后镶补。通风口、走线口处,应根据洞口尺寸切割后铺装。

活动地板块采用电锯切割或电钻钻孔加工,加工的边角应打磨平整,采用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按比例调成腻子封边。切割边处理后方可安装,以防止板块吸水、吸潮,造成局部膨胀变形。活动地板与墙面的接缝,应根据接缝宽度采用木条或泡沫塑料镶嵌。

活动地层全部完成,经检查平整度及缝隙均符合质量要求后,即可进行清擦。当局部玷污时,可用清洁剂或皂水用布擦净晾干后,用棉纱抹蜡满擦一遍,然后将门窗封闭。

3、质量标准:

主控项目:活动地板的材质应符合设计要求,且应具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染和导静电等特点。

一般项目:

活动地板面层应排列整齐,表面洁净,色泽一致,接缝均匀,周边顺直。

活动地板面层的允许偏差:表面平整度2mm 缝格平直2.5mm;接缝高底差0.4mm;板块间隙宽度0.3mm。

4、成品保护:

活动地板及其配套材料进场后,设专人负责做好保管工作,尤其在运输、装卸、堆放过程中,应注意保护好面板,不得碰坏面层和边角。

在安装过程中,坚持随污染清擦,特别是环氧树脂的乳胶液体,应及时擦干净。地板安装时不得与其他工序交叉作业,在安装场所不得加工非整块板或地板附件。

活动地板块安装时,应使用吸盘器或橡胶皮碗,不得采用铁器硬撬,做到轻拿轻放。

在已铺好的面板上作业是,应穿泡沫塑料拖鞋或软底鞋,不得用锐器、硬物在面板上拖拉、划擦及敲击。

在面板安装后、安装设备时,应采取保护面板的临时性措施。

安装设备时,应根据设备的支承和荷重情况,确定地板支承系统的加固措施。

5、注意事项:

活动地板支架底座应粘结牢固,横梁组装应合套,缓冲胶条应安放固定。

切割后的板块边角应打磨平整,采用清漆或腻子封边,防止局部发生变形。

应认真对横梁进行抄平检查,板块厚度偏差应在要求范围内,以保证板面平整度。

应注意的安全问题:Ⅱ手动持电动工具应装设漏电保护器,Ⅰ类手持电动工具应接PE保护线,采用一机一闸。

随时清理操作地点的余料、废料,不得从窗口向外抛出。

十、地毯施工方案

1、工艺流程:基层处理→弹线分格、定位→地毯裁剪→钉倒刺板→铺设衬垫→地毯铺设→细部处理及清理

2、具体施工操作

基层清理:将铺设地毯的地面清理干净,保证地面干燥,并且要有一定的强度。检查地面的平整度偏差不大于4mm,地面基层含水率不得大于8%,满足要求后再进行下一道工序。

弹线、分格、定位:要严格按照设计图纸要求对房间的各个部分和房间的具体要求进行弹线、套方、分格。如无设计要求时应按照房间对称找中并弹线定位铺设。

地毯裁割:地毯的裁割应在比较宽阔的地方进行统一进行,并按照每个房间实际尺寸,进行计算地毯的裁割尺寸,要求在地毯背面弹线、编号。原则是地毯的经线方向应与房间长向一致。地毯的每一边长度应比实际尺寸要长出2cm 左右,宽度方向要以地毯边缘线后的尺寸计算。按照背面的弹线用手推裁刀从背面裁切,并将裁切好的地毯卷边上号,存放在相应的房间位置。

钉倒刺条:沿房间墙边或走道四周的踢脚板边缘,用高强水泥钉(钉朝墙方向)将钉倒刺条固定在基层上,水泥钉长度一般为4~5cm,倒刺板离踢脚板面8~10mm;钉倒刺板应用钢钉,相邻两个钉子的距离控制在300~400mm;钉倒刺板时应注意不得损伤踢脚板。

铺弹性垫层:垫层应按照倒刺板的净距离下料,避免铺设后垫层皱褶,覆盖倒刺板或远离倒刺板。设置垫层拼缝时应考虑到与地毯拼缝至少错开150mm。衬垫用点粘法刷聚醋乙烯乳胶,粘贴在地面上。

地毯拼缝:拼缝前要判断好地毯的编织方向,以避免缝两边的地毯绒毛排列方向不一致。地毯缝用地毯胶带连接,在地毯拼缝位置的地面上弹一直线,按照线将胶带铺好,两侧地毯对缝压在胶带上,然后用熨斗在胶带上熨烫,使胶层溶化,随熨斗的移动立即把地毯紧压在胶带上。接缝以后用剪子将接口处的绒毛修齐。

找平:先将地毯的一条长边固定在倒刺板上,并将毛边塞到踢脚板下,用地毯撑拉伸地毯。拉伸时,先压住地毯撑,用膝撞击地毯撑,从一边一步一步推向另一边,由此反复操作将四边的地毯固定在四周的倒刺板上,并将长出的部分地毯裁割。

固定收边:地毯挂在倒刺板上要轻轻敲击一下,使倒刺全部勾住地毯,以免挂不实而引起地毯松弛。地毯全部展平拉直后应把多余的地毯边裁去,再用扁铲将地毯边缘塞进踢脚板和倒刺之间。当地毯下无衬垫时,可在地毯的拼接和边

缘处采用麻布带和胶粘剂粘接固定(多用于化纤地毯)。

细部处理、修整、清理:施工要注意门口压条的处理和门框、走道与门厅等不同部位、不同材料的交圈和衔接收口处理;固定、收边、掩边必须粘结牢固、不应有显露、找补等破活,特别注意拼接地毯的色调和花纹的对形,不能有错位等现象。铺设工作完成后,因接缝、收边裁下的边料和因扒齿拉伸掉下的绒毛、纤维应打扫干净,并用吸尘器将地毯表面全部吸一遍。

十一、石膏板吊顶(T型)施工方案

1、工艺流程图

石膏板(T型)吊顶工艺流程图

2、具体施工操作

基层清理:吊顶弹线施工前将管道洞口封堵处清理干净,以及顶上的杂物清理干净。

弹线:根据每个房间的水平控制线确定吊顶标高,并在墙顶上弹出吊顶线作为安装的标准线,以及在标准线上划好龙骨分档间距位置线。

吊杆(吊筋)安装:根据施工图纸要求和施工现场情况确定吊筋的大小和位置,吊筋加工要求钢筋与角钢焊接,其双面焊接长度不小于2cm并将焊渣敲掉,在吊筋安装前必须先刷防锈漆;安装吊筋焊接角钢一般为L30*3,吊筋根据活载大小和空间高度确定吊筋的大小,一般采用Φ6或Φ8,当其空间较高时为了防止吊顶在风活载的作用下上浮动,应采用直径较大的,以保证强度足够。顶棚骨架安装顺序是先高后低,吊筋使用角钢打孔后用膨胀螺栓固定在结构顶板上的,一般所用的膨胀螺栓采用Φ6~Φ10。吊点间距900-1200mm,安装时上端与预埋件焊接或者用膨胀螺栓固定牢固,下端套丝后与吊件连接。套丝一般要求长度为5cm,以便于调节吊顶标高和起拱,并且安装完毕的吊杆端头外露长度不小于3MM。

安装主龙骨:吊顶主龙骨间距为小于1200mm。安装主龙骨时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,要求主龙骨端部或接长都要增设吊点,接头和吊杆方向也要错开。根据规范要求吊顶起拱,起拱高度视房间大小而定,一般为1/200左右。随时拉线检查龙骨的平整度,不得有悬挑过长的龙骨。

安装次龙骨:次龙骨采用其相应的吊挂件固定在主龙骨上,次龙骨为T型次龙骨间距为500~600mm(按照面板的规格确定),吊挂件的间距为500~600mm,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上,注意在吊灯、窗帘盒、通风口周围必须加设次龙骨。

安装边龙骨:采用L型边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定,固定间距300MM。特别注意在安装次龙骨和边龙骨前必须将墙面的腻子找平。隐蔽检查:在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,合格后方可进入下道工序,并办理完交接手续。

安装纸面石膏罩面板:罩面板安装方法通常分为自攻螺钉固定法、胶结粘

固法、托卡固定法。

罩面板自攻螺钉钉固法:在已装好并经验收合格的龙骨下面,按罩面板的规格、拉缝间隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始安装罩面板,固定罩面板自攻螺钉的间距为150~170mm(要求螺钉为镀锌的)。

胶结粘固法:按设计要求和罩面板的品种、材质需用胶结材料,一般采用401胶粘贴。罩面板应经选配修整,使厚度尺寸、边棱一致整齐。每块罩面板粘贴时应预装,然后在预装部位龙骨框底刷胶,同时在罩面板四周,周边宽10~15mm 范围刷胶,经5min后,将罩面板压粘在预装部位,每间房从中间开始施工安装。

托卡固法:石膏板为明装,直接搭到T型龙骨上,安装应注意石膏斜角放在T型龙骨上不得有碰撞,随安石膏板随安小龙骨,在分行最后拉线调整T型明龙骨。安装时操作工人须戴白手套,以防止污染(注:具体选用何种面板安装方法以设计要求为准)。

十二、硅钙板吊顶(T型)施工方案

具体施工操作

注:其它施工工艺同上“石膏板施工”,仅仅罩面板安装不同,罩面板安装如下所示。

硅钙板安装:T型轻钢骨架通长龙骨安装完毕,经检查标高、间距、平直度和吊挂荷载符合要求后,垂直于通长龙骨弹分块及卡档龙骨线。罩面板的安装由顶棚中间行次龙骨的一端开始,先装一根边卡档次龙骨,再将罩面板槽托入T 形次龙骨翼缘或将无槽的罩面板安装在T形翼缘上,然后安装另一侧卡档次龙骨。每行罩面板安装完成后,拉通线调整T型明龙骨,直至安装完毕。

十三、木龙骨铝板吊顶施工方案

1、工艺流程:弹线→木龙骨拼装→安装吊杆→安装沿墙龙骨→龙骨吊装→固定灯具安装→面板安装→压条安装→板缝处理。

2、具体施工操作

弹线:弹线包括标高线、顶棚位置线、吊挂点布局线和大中型灯位线。如果吊顶有不同标高,那么除了要在四周墙柱面上弹出标高线,还应在楼板上弹出变高处的位置线。

木龙骨拼装:吊顶前,应在楼地面进行木龙骨拼装,拼装面积在10m2时,在龙骨上要开出凹槽,咬口拼装。

安装吊杆(吊筋):吊筋主要承受吊顶棚的重力,并将这一重力直接传递给结构层;同时,还能用来调整吊顶的空间高度。

安装沿墙龙骨:沿吊顶标高线固定沿墙龙骨。主龙骨安装后,沿吊顶标高线固定沿墙木龙骨.木龙骨的底边与吊顶标高线齐平。一般是用冲击电钻在标高线以上10mm处墙面打孔,孔内塞入木楔,将沿墙龙骨钉固于墙内木楔上。然后将拼接组合好的木龙骨架托到吊顶标高位置,整片调正调平后,将其与沿墙龙骨和吊杆连接。

龙骨吊装固定:分片吊装→铁丝与吊点临时固定→调正调平→与吊筋固定(绑扎、挂钩、木螺钉固定)。就位后,通过拉纵横控制标高线,从一侧开始,边调整龙骨边安装,最后精调至龙骨平直为止。如要考虑主龙骨的起拱,在放线时应适当起拱。

管道及灯具固定:吊顶时要结合灯具位置、风扇位置做好预留洞穴及吊钩。

吊顶的面板施工(含基层板和面板):基层板用圆钉固定,面板用粘合法。

外墙装饰工程施工工艺规范样本

工作行为规范系列 外墙装饰工程施工工艺规(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-32431 外墙装饰工程施工工艺规范 Specificati on for con structi on tech no logy of exterior wall decorati on project 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 外墙装饰工程施工工艺 施工工艺流程如下:(略) 外墙涂料 墙面基层抹灰经验收合格,各种管线安装完毕,洞口修补好后就开始施工涂料。首先将基层表面的灰尘、污垢、溅沫清理干净,用腻子将基层表面的孔眼、裂缝及其他坑洼不平处填平并用砂皮磨光,把门窗等易被污染的成品用胶带纸粘贴。 涂料施工时,要特别注意所有的涂料必须一次买齐,同一墙面所用的涂料必须一次配好,在施工过程中尽量不留搓,无法避免的,尽量留在阴角,以免产生色差。且不在雨天施工。 施工中注意事项: (1) 、粗糙:产生原因是基层处理不彻底,打磨不平,刮腻子时

没有收干净,干燥后没有平。 (2) 、开裂:产生原因是原墙面缺陷较大而没有认真处理,腻子刮得过厚,底层腻子未干又刮第二层腻子,造成底层腻子不干燥引起较大的收缩,造成干裂。 (3) 、脱皮:产生原因是一次涂刷过厚,涂料含胶量太多, 涂料与基层附着力不强。为增强涂料的附着力应在涂刷涂料前在墙面上喷一道胶水。 (4) 、反碱:产生原因是墙面潮湿,每一遍涂料内胶水太少,前一遍涂料未干就刷下一遍涂料。 (5) 、流坠:原因是墙面潮湿,涂料内胶水含量太多,不易干燥,刷浆过厚等。应在墙面干燥后再刷涂料。基层也要认真处理,不留疙瘩,刷浆要均匀一致。 (6) 、墙面颜色不一致,透底:原因是基层表面太光滑或有油污,使涂料粘不牢,刷浆时浆膜难以覆盖。一次调配的浆液不足,再次调配的颜色与第一次不一致。 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

装饰工程施工流程与工艺标准

装饰工程施工流程及工艺标准 一店面交底: 1)项目经理接到派工单后,由监理通知,确定第一次交底时间及地点;人员;项目经理或 工长→监理→设计师。 2)店面一次交底不要搞过场,设计图纸与报价必须吻合,缺图纸或者报价不符,监理必须 有记录报客服或副总由高层决定应对措施,图纸报价应有客户签字认可,没有签字的图纸报价,拒绝开工。 二现场交底: 1)确定图纸,报价无异议由设计师约客户确定时间,现场交底人员;设计师→监理→项目 经理→现场负责人。 2)设计师与施工负责人对照图纸现场详细交底,有异议(即改动方案)必须经客户同意确 认签字。 3)监理在履行职责同时,必须协助项目经理把该施工现场不利因素阐述于客户;墙体结构 →施工洞→顶部水平度→阴阳角垂直度→墙体龟裂,一系列因素经装修后达到何种程度,让客户提前明白现有存在问题,便于后期工程顺利完成。 4)电工或现场负责人初步与客户协商好水电位置,预估出大致费用,确定客户是否接受。 三材料验收: 1)交代完现场施工方案,项目经理提前通知监理材料进场时间,由监理联系客户验收材料, 并做详细解说。 2)材料验收完毕,客户签字认可,确定开工时间,项目经理安排成品保护事项,提前做好成品 保护。(按文明施工规范成品保护执行)。

3组织人员进场: 1)按公司形象工程规范,合理组织好施工人员,报监理登记于展示牌施工人员栏。 2)登记人员不得随便更换,让客户有安全感,如因此导致客户投诉,项目经理负全责。 四水电改造施工: 1.工艺流程:画线定位—开槽打孔—布管——验收——水泥沙浆封补 2.施工工艺标准: 1)水路改造施工时,根据厨房,卫生间实际情况及客户需求,合理定各水点及管道定位走 向。 2)开槽用无齿锯开槽,开槽顺直,凿墙深度应保证暗敷管道在墙面,地面内粉不后不应外 露,且应避免水平墙槽的开槽,防止破坏墙体结构。 3)水管应安装布局合理,横平竖直,管线不得靠近电源,与电源间距最短直线距离200 毫米槽内打眼,管线与卫生器具连接严密。 4)槽内打眼,打眼上木塞用铜丝固定。 5)改造完毕,未封闭之前由监理和客户一起进行注水打压实验,打压0。 6mpa,保持十分钟下降不超过0。 05mpa为合格,合格后用水泥砂浆缝补。 6)水路改造时须注意管道走向及遇留接口,角阀等的位置,高度尺寸的要求。坐边器给水 管安装高度一般距地面至角阀中心250 毫米,洗面盆冷热水与留接口距地面高度一般为350到 450 毫米,淋浴阀高度一般距地面接口中心线1050 毫米。 7)布冷热水管时,布管应热上冷下热,左热右冷。中心距不少于150 毫米。 五电路改造施工: 1工艺流程:划线定位→切槽开孔→布管埋盒、箱→穿线 2施工工艺标准:

建筑工程装饰装修施工关键技术

建筑工程装饰装修施工关键技术 发表时间:2019-09-21T15:57:20.673Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:刘娟娟[导读] 摘要:一般而言,房屋的装饰装修工程是整个建筑项目的关键环节,在房屋建设出现毛坯雏形之后,装饰装修工程可以有效地提升房屋的品质,不仅可以给住户带来比较舒适的体验感,还能提升建筑自身的美观程度。 珠海华发景龙建设有限公司广东省珠海市 519060摘要:一般而言,房屋的装饰装修工程是整个建筑项目的关键环节,在房屋建设出现毛坯雏形之后,装饰装修工程可以有效地提升房屋的品质,不仅可以给住户带来比较舒适的体验感,还能提升建筑自身的美观程度。房屋进行装饰装修的施工过程中,有许多技术要点应该注意,只有这样才能满足住户对于房屋美观度的需求,进一步提高建筑施工的效率和质量。 关键词:建筑工程;装饰装修;关键技术;探讨; 1 房屋装饰装修工程施工的具体特点 1.1 装饰装修施工具有专业性 现代化社会中人们对于房屋建筑的整体要求日益提高,不仅要求建筑产品本身具有多元化的功能,还要求其具有一定程度的美观性。基于这种情况,房屋装饰装修的施工标准和质量水平都应该努力向人们心中理想化的建筑标准靠近,建筑的装饰装修其实就是为了能在建筑功能得以充分发挥的情况下,还能展现一定的舒适度和美观度。在针对基层处理或者预埋件方面,应该体现一定的隐蔽性,在针对这种建筑的隐蔽性部件进行施工的过程中,必须高标准、严要求,否则整个建筑产品的稳定性和安全性都会受到威胁。 1.2 装饰装修施工具有复杂性 在建筑进行具体的装饰装修过程中,整体工序的作业相对来说比较复杂,而且很容易出现类似交叉施工的现象。如果没有采取有效措施进行及时管控,那么很容易影响施工现场的秩序,施工的进度、质量以及施工工作人员的安全都会受到威胁,另外,由于现代化房屋装饰装修项目在具体施工过程中,以人工进行操作为主,机械化水平较低,基于这种情况,施工方需要采取有效的手段和措施,控制好建筑工程的装饰装修施工的质量。 1.3 装饰装修施工具有经济性 装饰装修工程会对建筑产品的功能性与美观性产生直接影响,需要施工方采用个性化的措施,满足人们对于装修的不同需求,这样有利于确保装修施工的进度和质量。装饰装修的根本目的也是为了进一步优化和完善房屋的使用功能,在这个意义上讲,建筑施工不但要将房屋建筑本身有具有的时代感展现出来,还应该充分体现建筑作品自身的艺术性。 2 房屋装饰装修工程的关键性环节 2.1 一般的抹灰施工 在房屋室内装修抹灰施工前,应该认真清洁基层表面,并用水将基层湿润,然后对中低层进行一般性抹灰施工,在这项操作完成之后,相关工作人员应该进行养护和清理工作。在实际的施工过程中,应该严格按照相关的标准和要求进行施工,如果在抹灰的过程中需要运用到金属网部件,则需要针对具体的施工情况,选择适合的金属网材料,以确保抹灰施工之后的稳定性能达到相应的要求,确保墙面颜色和平整度达到标准的要求。在进行外墙抹灰施工之前,必须由相关工作人员处理好基层部分,并提前预留出孔洞,用来铺设钢丝网,在此基础上进行粉刷工作,达到墙面平整后,才能进行养护工作。 2.2 房屋地面的施工 在对房屋地面进行施工中,一般选取中砂和粗砂共同制作水泥砂浆,在进行地面施工过程中,应该严格控制水泥的含量。在水泥刚开始凝结时,就要进行压实处理工作,这样可以有效提升地面施工的效果。其次,对于水灰和素水泥的使用比例也应该严格控制,以防止水泥出现开裂的情况。卫生间的防水施工是装饰装修工程中的重要环节,由于卫生间在使用时具有一定特殊性,会有较多的水落在卫生间的地面上,所以在对卫生间地面的施工时,必须确保其防水程度能够达到标准。在施工时,必须要先安装好下水管道,浇筑完混凝土,然后再对地面进行相应的防水作业。在工程完毕之后,应该由相关人员进行卫生间整体防水工程的检查,如果发现防水问题,施工方应该及时采取有效的技术手段进行处理,以保证卫生间地面没有任何渗漏的地方,这项检查的工序至关重要,可以在卫生间设置蓄水实验,如果防水效果达到相应的标准,就可以继续安装马桶和其他的清洁用具,如果经检验有一项施工环节达不到标准,也应该及时地进行处理和修正,从而保证卫生间地面的防水效果。 2.3 房屋内的地砖施工 在地砖施工前,应该先对地面进行清洁和湿润,在地面上将水泥涂好刮平,在施工后仍存在缝隙的地方应该进行擦拭,注意避免在进行大面积铺设地砖时产生裂纹的可能性,将地砖之间的接缝处和砖面的色泽全部处理妥当,以保证地砖施工的美观度和功能性。 3 建筑装饰装修施工中关键技术的应用 3.1 墙面施工技术的应用 墙面的施工技术在房屋工程装修过程中是一项关键环节,也是比较基础的部分。首先,必须对基层进行彻底清洁,使基层中不存在油污和灰尘等杂质。同时,在对墙面施工时,应该注意要均匀撒水,并做好相应的平整措施。另外,对于一些墙面施工中的细节也必须要重点关注,例如在安装护栏或者门窗时,必须在外墙抹灰作业完成之后,采取赌塞密实的施工方式对墙体孔洞进行具体的操作,这样可以使室内的门洞、墙面等位置的施工能够符合标准的要求,还能体现一定的美观性。 3.2 地面施工技术的应用 在建筑地面施工过程中,相关工作人员必须根据房屋内的实际施工情况,选择合适的施工材料,这样才能有效地保证地面施工的效率和质量。另外,应该最大限度地保证地面施工的美观性和完整度,在地面施工的具体实施过程中,可以运用粗砂或者中砂混合制成水泥砂浆,并有效控制水泥砂浆中的含水量,在施工时应该及时对水泥砂浆将进行压实的相关操作,这样可以提高水泥砂浆的密实度和强度。同时,在地面施工过程中,应该保证不同区域地面水泥的厚度能够标准统一,从而确保房屋内地面的平整性。另外,在针对卫生间进行施工的过程中,必须做好相关的防水工程。卫生间在人们日常使用的过程中,可能会涉及到很多的水管,所以在对卫生间进行施工和设置的过程中,必须将防水标准作为重中之重。 3.3 吊顶施工的技术

装饰工程施工流程

第一章:装饰工程施工流程 一、准备进场; 1.1 .对居室进行检测,对墙地顶的平整度和排水管道,水电煤气畅通进行检测,并做好记录,交付业主代理人签字。 1.2 .材料准备,立材料清单,与配货中心协调。 1.3 .人员调正,确定施工人员,并明确工地负责人。 1.4 .现场放样,展示施工图,施工制作要求。 二:施工流程; 2.1 .拆除工程,拆除,搬运,清理。 2.2 .水电煤气工程 2.2-1 .冷热水管的排放及供水设备安装。 2.2-2 .电源,电器,电讯,照明各种线排放。确定装暗盒位置,配电箱开关插座安装。 2.2-3 .煤气管及煤气具排放安装。 2.3 .泥工工程; 2.3-1 .砌墙,隔墙,门窗。 2.3-2 .粉刷(水泥,黄砂,纸筋,石灰)。 2.3-3 .铺地砖,贴墙砖,铺大理石。 2.4 .金属工程; 2.4-1 .铝合金门窗,塑钢门窗安装。 2.4-2 .防盗门窗,雨栅安装。 2.4-3 .晒衣架安装。 2.5 .木工工程; 2.5-1 .木制品制作:门窗套,护墙板,顶角线,吊顶隔断,厨具玄关。 2.5-2 .软卧家具制作(书橱,书架橱,电视柜,鞋柜等。) 2.5-3 .铺地板,踢脚线板。 2.5-4 .玻璃制品的镶嵌。 2.6 .饰面工程; 2.6-1 裱糊贴墙顶纸(布)软装饰饰品。 2.7 .油漆工程; 2.7-1 .批嵌墙顶面腻子,油漆。 2.7-2 .木制口批嵌墙顶面腻子,油漆。 2.7-3 .地板踢脚线(板)油漆。 2.7-4 .墙顶面粉刷乳胶漆。 2.8 .安装工程; 2.8-1 .电器开关,插座面板安装,灯具安装。 2.8-2 .门销,门铃,门灯。 2.8-3 .卫生洁具三件套及五金配件(水龙头,皂缸,毛巾架,纸盒,浴缸扶手,镜面 玻璃)。 2.8-4 .油烟,脱排,热水器,排风扇。 2.9 .竣工工程; 2.9-1 .清场逐室,逐项打扫。 2.9-2 .按标准验收(如需整改再进行验收)。 2.9-3 .提供管线图纸产品保修卡。

建筑装饰工程施工技术(2015-2016第一学期期中测试)复习课程

2015-2016学年度第一学期期中测试试卷 《建筑装饰工程施工技术》 级别班级专业学号姓名分数 一、单项选择题(每小题1分,共10分) 1、装饰装修工程施工中,不得拆除的墙体有( )。 A围护墙 B 承重墙 C 隔墙 2、寒冷地区木门窗框与砌体间的空隙应填充( )。 A.保温材料 B.防火材料 C.防腐材料 3、下列关于板材隔墙工程施工技术的叙述中不正确的是( )。 A.隔墙上的孔洞、槽、盒只要求其位置正确,其它不作要求 B.板材隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净,接缝应均匀、顺直 C.隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确,板材不应有裂缝或缺损 4、根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定控制的室内环境污染物有氡(Rn-22)、 ( )及总挥发性有机化合物(TVOC)。 A.甲醛、氨、苯 B.氨、钍、钾 C.甲醛、钾、苯 5、大理石在装饰工程应用中的特性是( )。 A.适于制作烧毛板 B.属酸性岩石,不适用于室外 C.易加工、开光性好 6、民用建筑工程室内环境质量验收应在工程完工( )。 A.7天前或工程交付使用前进行 B.至少7天以后、工程交付使用前进行 C.14天前或工程交付使用前进行 7、建筑装饰中为提高其构件的耐火极限,需采用( )做成抗燃烧破坏的结构体系。 A.矿物纤维板、石膏板 B.防火塑料装饰板、石膏板 C.难燃中密度纤维板、石膏板 8、门窗玻璃安装工程的质量要求不包括( )。 A.单块玻璃大于1.5m时,应使用安全玻璃 B.密封胶与玻璃槽口的边缘应粘结牢固 C. 门窗玻璃应直接与型材相接触 9、明龙骨吊顶工程施工中饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头等设备位置应合理、美观,与 饰面板的交接应吻合,严密;感应器、喷淋头与灯具的间距不得小于( )。 A.200mm B.250mm C.300mm

地面装饰工程施工工艺

目录 一.地面铺石材 (2) 二.复合地板地面 (3) 三.地面铺瓷砖 (4) 四.地面铺地毯 (7) 五.不锈钢踢脚安装 (8) 六.PVC地板 (9) 七.地面铺地毯(块毯) (9) 八.地面铺塑胶 (10)

一.地面铺石材 A施工准备 1、材料 1)石材(由石材厂加工的成品)的品种、规格、质量应符合设计和施工规范要求。2)水泥:32.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,并准备适量擦缝用白水泥。

3)砂:中砂或粗砂。 4)石材表面防护剂。 2、作业条件 大理石板块进场后应堆放在室内,侧立堆放,底下应加垫木方。并详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合设计要求,有裂纹、缺棱掉角的不得使用。 需要切割钻孔的板材,在安装前加工好。石材加工安排在场外加工。 室内抹灰、水电设备管线等均已完成。 房内四周墙上弹好+50cm水平线。 施工前应放出铺设大理石地面的施工大样图。 B操作工艺 1、熟悉图纸:以施工图和加工单为依据,熟悉了解各部位尺寸和作法,弄清洞口、边 角等部位之间关系。 2、试拼:在正式铺设前,对每一房间的大理石(或花岗石)板块;应按图案、颜色、 纹理试拼。试拼后按两个方向编号排列,然后按编号放整齐。 3、弹线:在房间的主要部位弹出互相垂直的控制十字线,用以检查和控制大理石板块 的位置,十字线可以弹在混凝土垫层上,并引至墙面底部。 4、试排:在房内的两个相互垂直的方向,铺两条干砂,其宽度大于板块,厚度不小于 3cm。根据图纸要求把大理石板块排好,以便检查板块之间的缝隙,核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。 5、基层自理:在铺砌大理石板之前将混凝土垫层清扫干净(包括试排用的干砂及大理 石块),然后洒水湿润,扫一遍素水泥浆。 6、铺砂浆:根据水平线,定出地面找平层厚度,拉十字线,铺找平层水泥砂浆,找平 层一般采用1:3的干硬性水泥砂浆,干硬程度以手捏成团不松散为宜。砂浆从里往门口处摊铺,铺好后刮大杠、拍实,用抹子找平,其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。7、铺大理石块:一般房间应先里后外进行铺设,即先从远离门口的一边开始,按照试拼

装饰装修工程的施工工艺步骤

装饰装修工程的施工工艺步骤 装饰装修工程的施工工艺步骤提要:吊顶工程施工工艺步骤:准备工作--吊杆安装--吊杆、埋件防腐--装主龙骨--装次龙骨--吊顶内管道 自 装饰装修工程的施工工艺步骤 1、抹灰工程施工工艺步骤: 基层处理--贴饼冲筋--做护角--抹底灰--补洞修槽--罩面层 2、门窗工程施工工艺步骤 钢门窗、木门窗施工工艺步骤: 洞口验收--装钢门窗、木门窗框--装木门窗扇--装五金件--装玻璃 塑钢门窗施工工艺步骤: 补贴保护膜--找中线--装固定片--卸玻璃--装门窗框--固定--装窗台板--填充、嵌缝、清理--装玻璃--纱窗五金件--清理撕膜 3、吊顶工程施工工艺步骤: 准备工作--吊杆安装--吊杆、埋件防腐--装主龙骨--装次龙骨--吊顶内管道、设备调试检查验收--饰面板安装、嵌缝 4、楼、地面工程施工工艺步骤

水泥砂浆面层施工工艺步骤: 基层清理--基层湿润--结合层--贴饼冲筋--压头遍--压二遍--第三遍压光--养 护 水磨石面层施工工艺步骤: 基层清理--底灰铺抹、养护--镶分格条--抹水泥石渣面层--养护--磨头遍--磨第二遍--磨第三遍--出光、酸洗--打蜡 5、涂料工程施工工艺步骤: 金属油漆: 除锈清理---经丹两度--刮腻子--调和漆两道 木件油漆: 表面清理--底油一度--刮腻子--调和漆两道 内外墙涂料: 修补--清理基层--填补缝隙--局部刮腻子--磨平--第一遍--刷第二遍涂料 6、饰面砖工程施工工艺步骤 外墙面砖工程施工工艺步骤: 处理基体--结合层抹灰--弹线分格--作贴釉面砖灰饼--贴釉面砖--勾 缝 内墙釉面瓷砖施工工艺步骤(软底铺贴法):

装饰装修施工工艺流程

石材地面的施工工艺流程 石材地面指天然花岗石、大理石及人造花岗石、大理石等地面。 一、石材地面装饰构造: 室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺107胶铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程: 清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工。 三、施工要点: 基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。 铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。 铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。 石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。 四、注意事项。 (1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。 (2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。 铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。 2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类: 处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点 1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。 2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。 3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。 4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。 5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。 6、注意事项。 (1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。 (2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。 木地板施工工艺流程 一、木地板装饰的做法 粘贴式木地板: 在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。 实铺式木地板: 实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。 在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。 架空式木地板: 架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。

建筑装饰装修工程施工技术交底

建筑装饰装修工程

第一章地面基层铺设 1.1灰土垫层施工 本节使用于建筑工程中室内外地坪、管沟、台阶和散水等灰土垫层的施工。 1.1.1 施工准备 1.技术准备 (1)进行图样会审,符合设计做法是否符合现行国家规范的要求。 (2)复核结构与建筑标高差是否满足各构造层总厚度及找坡的要求。 (3)施工前应根据设计要求、涂料种类、施工条件等,合理确定涂料含水率控制范围、虚铺厚度和夯打遍数等参数。重要工程的灰土垫层,其参数应通过压实试验来确定。 (4)大面积垫层使用大型机械施工,制定好施工方案,确定行车路线、材料堆卸点等。 2.材料要求 (1)土。采用就地挖出的黏性土机塑性指数大于4的粉土,土内不得含有松软杂质或使用耕植土。土料应过筛,其粒径不大于15mm。冬期施工不得采用冻土或夹有冻土块的土料。 (2)清理基土。铺设灰土前先检验基土土质,清除松散土、积水、污泥、杂质并打底夯两遍,使表土密实。 (3)弹线、设标志。在墙面弹线,在地面设标桩,找好标高、挂线,做控制摊铺灰土厚度的标准。 (4)灰土拌和。灰土的配合比,除设计有特殊要求外,一般为2:8或3:7(石灰:土)。通过计量控制配合比。拌和时采用土料、石灰边惨和边用铁锹翻拌,至少翻拌两遍。灰土应拌均匀,颜色一致,并保持一定的湿度。现场简易检验方法:以手握团,两指轻捍即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晒干或洒水湿润。 当采用粉煤灰或电石渣代替熟石灰作垫层时,拌和料的体积比应通过试验确定。 3.机具设备 (1)机械:蛙式或柴油打夯机、铲土机、自卸汽车、推土机、翻斗车等。(2)工具:木夯、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~~20mm两种)、耙子。平头铁锹、橡胶管、小线、塑料布等。 (3)计量检测工具:水准仪、塞尺、标准尺、靠尺、钢尺等。 (4)安全防护用品:绝缘手套、绝缘鞋、口罩、护目镜、手套等。 4.作业条件

装修施工工艺流程(完整版)

装修施工工艺流程(完整版) 地面工程施工工艺流程 木工工程施工工艺流程 墙面装饰施工工艺流程 油漆涂料施工工艺流程 吊顶工程装饰工艺流程 电路灯具施工工艺流程 卫浴洁具安装工艺流程 管路改造工程工艺流程 厨房设备施工工艺流程 铝合金门窗的工艺流程 地面工程施工工艺流程 石材地面施工工艺流程 陶瓷地面砖铺贴工艺流程 木地板铺贴工艺流程 塑料地板铺贴工艺流程 地毯铺设工艺流程 水泥砂浆抹灰的施工 石材地面的施工工艺流程 石材地面指天然花岗石、大理石及人造花岗石、大理石等地面。 一、石材地面装饰构造:

室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺107胶铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程: 清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工。 三、施工要点: 基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。 铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。 铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。 石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。 四、注意事项。 (1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。(2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。 铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。 2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类: 处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。

最新最全装修工程施工工艺标准

1 抹灰工程 1.1一般抹灰工程施工工艺标准 1.1.1总则 1.1.1.1适用范围 本施工工艺标准适用于工业和民用建筑物的室内墙面抹灰。 1.1.1.2编制参考标准及规范 (1)中华人民共和国行业标准JCJ104-97《建筑工程冬期施工规程》 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》(3)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》(4)中华人民共和国国家标准GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》 (5)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ 01-62-2002 (6)中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(7)中华人民共和国国家标准GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》 1.1.2术语 1.1.2.1术语 (1)验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 (2)进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 (3)检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。 (4)见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

(5)检验:对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定每项性能是否合格所进行的活动。 (6)主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 (7)一般项目:除主控项目以外的检验项目。 (8)基层:直接承受装饰装修施工的面层。 (9)基体:建筑物的主体结构或围护结构。 (10)表示很严格,非这样做不可的用词,正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。 (11)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词,正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。 (12)表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词,正面词采用“宜”; 反面词采用“不宜”,表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 1.1.2.2符号 采用国家通用符号。 1.1.3基本规定 1.1.3.1基本规定 (1)内墙抹石灰砂浆工程必须符合设计要求。 (2)材料使用必须符合国家现行标准的规定,严禁使用国家明令淘汰的材料。 (3)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行“工序交接” 检验。 (4)相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录,未经监理工程师或建设单位技术负责人检查认可,不得进行下道工序施工。 (5)施工过程质量管理应有相应的施工技术标准和质量管理体系,加强过程质量控制管理。 (6)施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 1.1.3.2质量要求 (1)普通抹灰:表面光滑、洁净、接槎平整、分格线应清晰。 (2)高级抹灰:表面光滑、颜色均匀,无抹痕、线角及灰线平直方正、分格线清晰美观。 1.1.4施工准备 1.1.4.1技术准备 (1)抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件完成。

中职建筑装饰工程施工技术课程标准

2、中职《建筑装饰工程施工技术》课程标准 学习单元1《建筑装饰吊顶工程施工》课程标准 一、学习领域定位 《建筑装饰吊顶工程施工》是确定如何按设计图纸要求,将设计选定的吊顶装饰材料,用适合的连结材料和连结技术,通过科学有序的操作过程及操作方法,将装饰材料固定在基层上来完成装饰造型的学习领域。 本学习领域通过对实际工作岗位的分析,以实际的工作过程为导向,确定工作任务,围绕任务选择合适的项目载体,完成吊顶学习领域的木龙骨吊顶施工、轻钢龙骨吊顶施工、铝合金龙骨吊顶施工、金属格栅龙骨吊顶施工等工作任务。经过任务训练,使学生具备相应的动手能力、检测能力及指导能力。为今后岗位中实际的指导、管理工作奠定坚实的基础。 前修课程:建筑构造分析及绘制、建筑装饰图读识及绘制等。 后续课程:家装工程项目管理、公装工程项目管理等、建筑装饰工程预结算编制等。 二、学习目标 本课程的学习目标以学生为出发点,围绕能力本位,设定出本课程的学习目标。 (一)专业能力 1.能根据制图的标准及识图的方法,正确完成吊顶施工图的识图任务; 2.熟练使用鉴别方法对吊顶装饰材料的质量进行鉴别; 3.通过科学有序的操作过程及操作方法,将吊顶材料正确合理的固定在基层上; 4.熟练选用吊顶施工机具,并正确安全使用工具; 5.编制吊顶装饰工程施工工艺流程及操作要点; 6.运用正确合理的施工技术,完成吊顶施工现场的操作和指导任务; 7.使用国家质量验收标准,完成吊顶工程质量验收任务。 (二)方法能力 1.具备实际操作的动作速度、动作的准确性和灵活性能力; 2.具有独立分析问题和解决问题的能力; 3.具有正确独立编制计划及准确完成任务的能力。 (三)社会能力 1.具有计划组织协调能力; 2.具有较好的洽谈、沟通及创新能力; 3.具有较好的行为规范和职业道德; 4.团队精神及合作能力。

关于建筑装饰工程施工技术应用

关于建筑装饰工程施工技术应用 发表时间:2019-01-04T10:31:41.503Z 来源:《基层建设》2018年第32期作者:赵磊 [导读] 摘要:目前,先进的科学技术水平使得建筑装饰所需要的材料种类越来越多。 中国水利水电第四工程局有限公司青海省西宁市 810000 摘要:目前,先进的科学技术水平使得建筑装饰所需要的材料种类越来越多。由于这些装饰材料的种类和生产工艺是混合的,因此加强建筑装饰工程施工技术的管理尤为重要。建筑装饰工程或多或少与美学、建筑科学和社会学等许多学科相关,可以反映艺术水平和技术水平的完美结合。建筑装饰工作难度大、操作复杂,对施工人员有很高的技术和艺术要求。因此,改进和加强施工技术管理,对促进建筑业的发展具有独特的意义。 关键词:建筑装饰;工程;施工技术;应用 导言:目前,先进的科学技术水平使得建筑装饰所需要的材料种类越来越多。由于这些装饰材料的种类和生产工艺是混合的,因此加强建筑装饰工程施工技术的管理尤为重要。建筑装饰工程或多或少与美学、建筑科学和社会学等许多学科相关,可以反映艺术水平和技术水平的完美结合。建筑装饰工作难度大、操作复杂,对施工人员有很高的技术和艺术要求。因此,改进和加强施工技术管理,对促进建筑业的发展具有独特的意义。 1建筑装饰施工的基本要求 1.1施工的组织与实施方面 建筑装饰施工在组织与实施方面需要遵守同时满足耐久性、安全稳固性与经济性三原则的基本要求。 1.1.1耐久性。如建筑外墙,需保证外墙使用与装饰质量的耐久性,前者指抵御使用过程中的损伤以及延缓性能减退速度,后者则包含了材料的稳固性和使用性能等。 1.1.2安全性。在建筑装饰实际施工过程中,必须严格按照设计文件执行,不得私自篡改建筑主体结构,如承重结构与使用功能;在没有上报设计单位进行审批的,不得修改水、暖、电、燃气和通信等配套设施。 1.1.3经济性。装饰工程造价占土建工程总造价的比例为30~50%,若对于装饰要求较高,则占据总工程量比例为60~65%。 可知为保证建筑装饰工程的经济效益,必须采用适宜的管理手段,对装饰作业流程进行简化处理,建立高效率作业模式,加快施工进度。 1.2材料的选择与使用方面 建筑装饰中易接近和可见的部分与人们的视觉接触有关。如果设计良好,施工质量高,可以创造舒适的生活和工作环境。为了达到最佳效果,应该合理选择装饰材料,一般要求如下: 1.2.1严禁使用国家明令禁止的材料; 1.2.2所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收; 1.2.3检验通过后,需严格参考《建筑装饰装修工程质量验收规范》对材料进行复验,检验工作多由专业检验单位承担,为保证工作的高效性,需建立质量管理体系; 1.2.4为保证建筑材料的性能完善、质量较高,在材料运输、存储和施工过程中,需做好防护工作。 2加强建筑装饰工程的施工技术管理措施 2.1增强施工技术监督 为了保证施工的顺利进行,我们不仅要完善施工技术管理体系,还要注意该体系的深入实施,即建筑装饰公司应该通过各种手段,如施工现场监督和监督记录,来实施施工技术管理体系和相关规章制度。有效的施工技术监督可以及时发现施工过程中存在的问题,从而及时纠正施工进度、施工质量等问题,确保每个施工环节尽可能不出现任何重大错误,从而提高建筑装饰施工技术质量。 2.2积极应用新技术、改造旧技术 随着当今社会的快速发展,科学技术变得越来越强大,许多新型建筑装饰材料开始逐渐被使用。因此,仅靠传统的装饰施工技术无法满足当前的装饰需求或适应当今社会的发展。有必要通过采用新技术不断发现新技术,整合技术形式,改进传统技术,使建筑技术以传统形式正确,以满足当今社会发展的需要。纳米技术的出现也带来了更深层次的技术变革,现代装饰工程中更多地利用计算机技术和网络技术,让工程施工管理和建筑设计等问题都获得了极高的改善程度。让计算机技术和网络管理加入到其中是根本,在此基础上改善员工的思想和对学术的发展也尤为重要,普及计算知识,使其能够把技术和应用相结合,这样才能实现网络化的管理,让企业信息化统领全局顺应时代的发展。推动施工技术的进步,使其能够与时代的发展相适应。在一定的时段或一定的经济环境中,这种应用可能有阻力或不被业主认可,但这只是暂时现象,纵观时代的进步,优胜劣汰是发展的必然趋势。在这方面谁走在前面,谁将会在将来有更多的机会和能力赢得市场。 2.3完善施工技术管理体制 用系统管理系统限制技术管理系统是保证技术管理发展的有效途径。因此,完善施工管理体系可以有效保证建筑装饰工程的施工技术管理体系。在完善施工技术管理体系的过程中,应详细制定各种相关规章制度,明确施工人员的具体工作和职责。同时,还应注意施工内容的文件管理,为高效有序的施工提供前提条件。 2.4加强施工技术管理人员的培养 在装饰施工企业内部,培养建筑技术人员的专业素质是实现可持续发展和经济效益的根本途径。技术应用的载体是人。因此,只有提高专业人才的技术水平,施工效果才能达到设计要求。在日益激烈的市场经济竞争下,高素质的施工人员是企业竞争力的核心力量。科学技术的发展使得各种先进的装饰材料不断出现,几乎所有的建筑材料都依靠某些建筑技术来达到装饰效果,因此,建筑装饰公司要不断的接受新事物,改进施工技术,在企业内部建立统一的人才管理体制,在引进先进的施工技术的同时,注意对人才的培养和管理,是其能够把理论与实践相结合,学以致用。目前,既懂得技术又擅长管理的复合型人才极为缺乏,企业要在这方面广发选拔,重点培养。人力资源的合理优化配置是现阶段企业技术管理的基础。高素质的人才无疑是企业的宝贵财富,也是企业竞争力和内部潜力的有力保证。在激烈的市场环境中,提高公司的竞争力非常有帮助。因此,装饰施工公司应充分重视公司技术人员的培训,有针对性地培训、使用和招聘人才,

(完整版)装饰装修工程施工工艺及验收标准

装饰装修工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-06-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 1.3《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.4《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 1.5《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110-97) 1.6《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2000) 1.7《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T 26-2003) 1.8《建筑长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-70-2003) 1.9《高级建筑装饰装修工程质量验收标准》(DBJ01-27-2003) 2. 中华人民共和国的施工验收规范及标准包括: ?《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ?《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) ?《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2001) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) ?《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) ?《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) ?《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) ?《人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001) ?《溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2001) ?《内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2001) ?《胶粘剂中有害物质限量》(GB18583-2001) 3. 中华人民共和国现行《装饰材料的施工和验收标准》; 4. 有关安全生产、文明施工的规定; 5. 公司ISO—9001 贯标文件,《质量手册》; 6. 公司编制的《质量验收评定的企业标准》; 2.轻质隔墙板安装工程 2.1适用范围 增强水泥聚苯板(GRC板)、GRC空心混凝土板、石膏夹芯板、石膏水泥板、石膏空心板等(粘结安装);加气混凝土板、水泥陶粒板、预制水泥网隔墙板(固定安装)等轻质隔墙板及外墙内保温板的安装施工及验收。 2.2材料要求 1、板材的品种、规格、厚度等符合设计要求;进场时应有产品出

室内装饰施工流程及工序

室内装饰施工进度及流程 室内装饰施工工艺流程共有以下几个流程: 一、地面工程施工工艺流程 二、木工工程施工工艺流程 三、墙面装饰施工工艺流程 四、油漆涂料施工工艺流程 五、吊顶工程装饰工艺流程 六、电路灯具施工工艺流程 七、卫浴洁具安装工艺流程 八、管路改造工程工艺流程 九、厨房设备施工工艺流程 一、地面工程施工工艺流程 石材地面装饰构造:室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺建筑胶水铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工 施工要点:基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。注意事项。(1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。(2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。(3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程1、铺贴彩色釉面砖类:处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类:处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。铺贴陶瓷地砖的施工要点1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。6、注意事项。(1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。(2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。(3)铺贴完成后,2~3小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。木地板施工工艺流程一、木地板装饰的做法粘贴式木地板:在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。实铺式木地板:实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。架空式木地板:架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。二、木地板装饰的基本工艺流程粘贴法施工工艺为:基层清理→涂刷底胶→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。强化复合地板施工工艺:清理基层→铺设塑料薄膜地垫→粘贴复合地板→安装踢脚板。实铺法施工工艺为:基层清理→弹线→钻孔安装预埋件→地面防潮、防水处理→安装木龙骨→垫保温层

装饰装修工程施工方案设计

XDG-2013-19号地块太平洋三期工程装饰装修工程施工方案

中国十七冶集团太平洋三期工程项目经理部二〇一八年四月十五日

目录 第一章项目概况 (1) 第二章编制依据 (11) 第三章施工准备 (13) 第四章施工工艺流程 (17) 第五章质量验收标准 (71) 第六章质量保证措施 (80) 第七章安全文明施工措施 (87) 第八章绿色施工措施 (99)

第一章项目概况 1. 工程概述 1.1 承建项目名称:太平洋三期工程 1.2 工程简介 本工程为市惠山区天一路与惠山大道交叉口的西南侧XDG-2013-19号地块工程,项目用地面积72796.44 m2。本项目施工围为三期工程项目,三期工程项目自西向东分别为3A、3B两个地块。3A地块为商业办公地块,拟建3幢70-80米高层公寓,沿街1-3层设置商业,3B地块为住宅地块,5幢34F住宅、5幢18~28F 住宅,西侧下设2层地下车库,东侧下设单层地下车库库组成,其中公寓及商业面积约9.3万m2,住宅面积约18.2万m2,地下车库面积8万m2,总建筑面积约35.5万m2。 1.3项目地点:省市惠山区天一路与惠山大道交叉口西南侧。

1.4 环境条件:拟建场地位于省市天一路与惠山大道交叉口西南侧,场地四周有已经投入使用的市政道路,场地二期与三期之间有施工通道,交通条件便利。拟建场地东侧(临近惠山大道)有泄洪河一条,场地西侧(临近凤宾路)为市轨道交通地铁1号线。 1.5 建设单位名称:惠山太平洋商业房地产开发 1.6 施工单位名称:中国十七冶集团 1.7 设计单位名称:市城归设计有限责任公司 1.8 监理单位名称:建协建设管理 1.9 地质勘察单位:地质勘察院 1.10工期:1058天 1.11质量目标:达到合格质量标准,3A地块4#房、5#房、7#房创“太湖杯”。 1.12安全目标:杜绝重大安全事故,工亡事故为零;轻伤事故率控制在每月1.5‰以;现场的安全隐患整改率必须保证在时限达到100%,杜绝现场重大隐患的出现;现场不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限达到100%;不发生重大中毒事故以及群发性传染病;施工现场必须保证安全、文明施工,创省级安全质量标化工地。 1.13文明施工目标:达到省文明工地标准 2. 装饰装修工程概况 2.1 3B地块装饰装修做法 2.1.1 外墙做法 自向外依次为基层墙体上刷界面剂一道、20厚1:2水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)、粘结剂一道刷在岩棉外墙外保温板保温贴面上、岩棉外墙外保温板、粘结剂一道刷在岩棉外墙外保温板贴面上、8厚聚合物砂浆、10厚聚合物砂浆压入耐碱网格布(160g/m2)一道,底层两道。