文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 九江桥2号墩浮运沉井钢刃脚拼装细则

九江桥2号墩浮运沉井钢刃脚拼装细则

九江桥2号墩浮运沉井钢刃脚拼装细则
九江桥2号墩浮运沉井钢刃脚拼装细则

九江长江大桥2号墩浮运沉井钢刃脚拼装细则

一、拼装前准备工作

1.对拼装用铁驳进行全面检查,清除舱内杂物积水,并进行必要的整修,拆除舱面上对拼装有妨碍物件,如将军柱马口等。

2.按设计将拼装船加固,联结布置妥善并调至水平状态。

3.在二艘拼装船舱面放出沉井纵横中心线,刃脚平面外轮廓线及检查线。

4.在铁驳面上测定固定基准点八点,以此八点定出理论基准面,作为沉井拼装接高时的测量依据。

5.在拼装船上按所放尺寸安装刃脚支承垫梁,拼装支架,安放枕木垛和木楔。

6.将刃3及刃2的轮廓线及检查线放于支架平面上。

7.将拼装船套入导向船中间,并与导向船联系妥当。

二、钢刃脚拼装

1.主要部件重量:

刃1每件重3127kg 8件共重25.0t

刃2每件重5574kg 8件共重44.6t

刃3每件重5639kg 4件共重22.6t

以上20件共重922t

2.根据出厂检查记录,先在纸上组拼,以求得整体结构的最小误差。

3.拼装顺序,先内后外,先装四个刃3,然后对称安装刃2及刃1,最后剩下1块刃2和2块刃1,先不正式就位,预留一空隙,待调整位置临时连好后,一齐就位合拢。

4.待全部刃脚装好后,全面调整沉井的垂直、水平,务使接头准确,所有误差均在允许范围内(详见第七条),经检查认为合格后,方可进行电焊。

5.调整点焊顺序:

①4块刃3调整点焊;

②刃2调整点焊,对准与刃3的交点,φ32园钢。

③刃1与刃2间调整点焊,包括内外井壁钣和水平桁架。

6.测量调整点焊尺寸

7.刃1与刃2组拼时,在外井壁钣内侧沿纵向拼接焊缝,每隔500mm加骑马钣,防止井壁电焊变形。

三、钢刃脚(刃1~刃3)电焊工作

1.按照调整点焊顺序进行全面电焊。

①先焊刃3内侧4处,再焊刃3外侧4处。

②电焊刃2与φ32园钢之节点。

③电焊刃1内壁,焊接时应两侧对称进行。

④电焊刃1外壁,焊接时两侧对称进行。

2.电焊操作要求和规定:

①钢刃脚的电焊是一项重要工作,质量要求比较严格,必须予以重视,对参加人员可

参照制造刃脚单元的经验适当调配。

② 点焊和全焊前,应将焊缝处基本金属上油污锈蚀及氧化皮等彻底清除干净。 ③ 对电焊机进行编号分别固定使用。

④ 对焊条的要求可按制造刃脚时的经验选用。

⑤ 焊条须保持干燥,应由烘箱中取用,烘箱中温度应保持在250℃,烘烤1~2小时。 ⑥ 使用和更换焊条,对其规格性能均需事先研究清楚,并符合要求。

⑦ 点焊深度应为钢钣厚度的一半,点焊长度20mm 。点焊间距200mm 。

⑧ 钣厚达到8mm 者,对接焊时均需开坡口。

四、安装探测管

1.按设计位置在底板和刃脚斜壁上放线开孔。

2.安装后先点焊。

3.核对位置尺寸,进行全焊。

4.按照以上办法安装井孔连通管。

5.对φ700探测管接高焊缝需作煤油试验,防止漏水。

五、钢气筒底座安装

1.根据刃脚电焊后的井孔实际尺寸和气筒竣工尺寸,对气筒适当配位,以利安装。

2.按配位情况分别放线。

3.安装点焊。

4.测量、检查后全焊。

六、水密试验:

1.试验前的准备工作:

① 全面检查拼装焊缝,发现漏焊及时处理。

② 将拼装时的支垫托架等拆除。

③ 焊好刃脚处32个支点。

④ 检查试毕后预留排水孔眼的堵塞情况。

2.灌水顺序,内外圈分开进行。

3.内圈(刃3)灌水深1米。

4.外圈(刃1、刃2)灌水深不超过4.9m ,分三次灌水,第一次灌深1m ,第二次灌1.5m 第三次灌2.4m ,每次灌水时,要检查沉井支点情况。

5. 检查并标记漏水位置,放水后补焊,补焊时要认真细致,争取一次完成,不再试验,补焊需铲除原有焊缝金属,烤干,不得堆焊。

6.为便于放水,可在刃3底板,刃1和刃2斜壁下部钻孔。

七、质量要求:

1.沉井顶底平面直径误差(暂定)-40mm ,+5mm 。

2.沉井顶底平面园周长误差(暂定)-80mm ,+10mm 。

3.沉井井孔直径误差±10mm 。

4.顶平面相对高低差不可过大,相邻点不超过10mm ,全沉井最大不超过20mm 。

5.壁钣或隔舱钣相接应对准,误差不超过δ2

(δ=6m)。

6.探测管位置要准确,应符合设计要求,平面误差不超过10mm,倾斜度应控制在L/500之内(L为其长度)。

八、安全措施及注意事项:

1.六级以上大风、大雾、大雨停止起吊工作。

2.船驳吃水、锚碇、缆绳及联接设施等,应有专人定期检查,并建立记录,汇报及交接班制。

3.钢刃脚拼装工作中,烧割电焊频繁,务需注意避免烧伤钢丝绳,如遇有损伤发生应及时汇报处理。

4.氧气瓶、电石桶和电焊机等均应按指定地点分别存放,严格执行防火防爆制度。

5.烧割,电焊时的流碴容易引起燃烧事故,必须警惕,必要时派专人持水桶跟班防护。

6.拼装(船)场须安置消防泵(事先须试验,证明有效),沙箱、消防水桶(专用)、灭火机等相应防火设备。此等设备均应在拼装工作开始时备齐。拼装工作完成以后,可将此等设备移于导向船适当位置,长期备用。

7.参加钢沉井拼装电焊及所有工作人员均需遵守相应水上高空及双层作业时的有关安全防护规定。

相关工艺

曲江桥3、4号墩沉井制造

肖江桥3、4号墩钢沉井制造施工操作规程

肖江桥钢沉井制造焊接规范

新菏线长东黄河桥φ10.2m钢沉井制造拼装工艺

返回

沉井施工工艺

施工工艺资料库结构及检索图

沉井结构计算书

粗格栅及污水提升泵房结构计算书

结构计算书 一.设计总信息: 1.本工程地下结构采用钢筋混凝土沉井。 2.结构设计使用年限50年;建筑结构安全等级II级,结构重要性系数1.0。 3.基本风压0.8KN/m2。 4.抗震设防烈度7度;设计基本地震加速度值为0.10g;设计地震分组为第Ⅰ组;场地类别Ⅲ类;建筑抗震设防分类为丙类。 5.地基基础设计等级丙级。 二.主要材料及要求: 1.混凝土: (1)井底混凝土封底采用C20; (2)垫层和填充混凝土为C15; (3)沉井壁板和底板为C30; (4)地下结构混凝土抗渗标号均为P6。 2.钢筋:HPB300级钢,fy=270N/mm2;HRB400级钢,fy=360N/mm2板材:Q235 焊条:HPB300级钢及Q235用E43型;HRB400级钢用E50型。 3.砌体材料:Mu10非承重粘土多孔砖砌体墙,块体自重≤11KN/m3,混合砂浆强度等级为M7.5(地下部分为水泥砂浆)。 三.设计采用主要规范:

1.《泵站设计规范》(GB50265-2010); 2.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010); 4.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 5.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 6.《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 7.《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002); 8.《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》(CECS 137:2002); 9.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 四.结构计算方法及应用软件: 1.沉井特种结构主要采用手算及理正结构工具箱6.5。 五.主要结构计算: (一)沉井: 具体设计及说明见设计图. 1.沉井下沉计算:沉井起沉标高暂按-1.75,沉井地上制作部分按-9.10~0.20,标高均采用相对标高,详参设计图;地质断面参地勘报告 ZK21孔。 沉井自重:G1k= 148.066*25=3701.65 kN (注:CAD建3D模型查体积) 地下水浮托力: F fw,k=0 kN (注:采用排水下沉法施工) 井壁摩擦力:

沉井、钢筋砼池及预制构件计算规则

工程量计算规则 一、沉井: 1.沉井刃脚支设: (1)垫木支设按实际所垫刃脚中心线长度以“延长米”为单位计算; (2)砂、混凝土刃脚支设,按刃脚中心线长度乘以垫脚断面积以“m3”为单位计算。 2.沉井井壁及隔墙的厚度不同(如上薄下厚)时,可按平均厚度执行相应定额。二、钢筋混凝土池: 1.钢筋混凝土各类构件均按图示尺寸,以混凝土实体积计算,不扣除0.3m2以内的孔洞体积。 2.各类池盖中的进入孔、透气孔盖以及与盖相连接的结构,工程量合并在池盖中计算。 3.平底池的池底体积,应包括池壁下的扩大部分;池底带有斜坡时,斜坡部分应按坡底计算;锥形底应算至壁基梁底面,无壁基梁者算至锥底坡的上口。 4.池壁以设计厚度计算体积,当设计池壁上薄下厚时,以平均厚度执行相应定额。池壁高度应自池底板面算至池盖下面。 5.无梁盖柱的柱高,应自池底上表面算至池盖的下表面,并包括柱座、柱帽的体积。 6.无梁盖应包括与池壁相连的扩大部分的体积;肋形盖应包括主、次梁及盖部分的体积;球形盖应自池壁顶面以上,包括边侧梁的体积在内。 7.沉淀池水槽,系指池壁上的环形溢水槽及纵横U形水槽,但不包括与水槽相连接的矩形梁,矩形梁可执行梁的相应项目。 三、预制混凝土构件: 1.预制钢筋混凝土滤板按图示尺寸区分厚度以“10m3”计算,不扣除滤头套管所占体积。 2.除钢筋混凝土滤板外其他预制混凝土构件均按图示尺寸以“10m3”计算,不扣除0.3m2以内孔洞所占体积。 四、折板、壁板制作安装 1.折板安装应区分材质,按图示尺寸以m2计算。

2.稳流板安装应区分材质,不分断面均按图示长度以“延长米”计算。 五、滤料铺设: 各种滤料铺设均按设计要求的铺设平面乘以铺设厚度以“10m3”为单位计算,锰砂、铁矿石滤料以“10t”为单位计算。 六、防水工程: 1.各种防水层按实铺面积,以“100m2”计算,不扣除0.3m2以内孔洞所占面积。 2.平面与立面交接处的防水层,其上卷高度超过500mm时,按立面防水层计算。七、施工缝: 各种材质的施工缝填缝及盖缝均不分断面按设计缝长以“延长米”计算。 八、井、池渗漏试验:井、池的渗漏试验区分井、池的容量范围,以“1000m3”水容量计算。

某沉井结构设计计算

圆形单孔沉井基础(北方工业大学北岸沉井) 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010(2015年版)), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》(CECS 137-2015), 本文简称《沉井结构规程》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 (1) 几何信息

(2) 土层信息 ak (3) 荷载信息 荷载信息 沉井几何简图

组合系数 (4) 钢筋砼信息 纵筋保护层厚度(mm):井壁(内35,外35)、底板(上35,下35)、刃脚(内35,外35) 纵筋a s(mm):井壁顶部45、刃脚底部45 2 计算内容 (1) 下沉验算 (2) 抗浮验算 (3) 地基承载力验算

(4) 刃脚、井壁、底板内力配筋计算 (5) 井壁、底板裂缝抗裂度计算 (6) 水下封底混凝土厚度计算 3 荷载标准值计算 (1) 沉井自重 井壁自重: 底板自重: (2) 内水压力 施工期间(不排水施工): 水位低于刃脚踏面,内水压力为0。 使用期间: 井内水深为0,内水压力为0。 (3) 外土压力 施工期间外土压力: 井壁顶端25.400m ,p ep =0.00kPa =G 11?()--t H 1t 1t 2ab /2()-D t c =???()--?1.000 6.000?1.7000.200?0.8000.500/2()-17.200 1.00025.00=6947.004kN =G 12?t H 2()-D t c =????1.000 6.000()-17.200 1.00025.00=7634.070kN =G 13?t H 3()-D t c =????1.000 6.000()-17.200 1.00025.00=7634.070kN =G 14?t H 4()-D t c =????1.000 6.000()-17.200 1.00025.00=7634.070kN =G 15?t H 5()-D t c =????1.000 4.000()-17.200 1.00025.00=5089.380kN =++++=G 1G 11G 12G 13G 14G 1534938.594kN = G 2( ) +-D/2t t 2 2 t 1c = ???()+-17.200/2 1.0000.2002 1.70025.00=8123.216kN

沉井施工计算书

沉井施工计算书 计算依据: 1、《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》CECS 137∶2015 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007 4、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 5、《建筑施工计算手册》江正荣编著 6、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 7、《地基与基础》第三版 一、参数信息 1、基本参数

沉井总体示意图 二、砂垫层铺设厚度验算 沉井承垫材料:垫木垫木宽度L(m): 2 砂的天然容重γs(kN/m3):20 砂垫层的压力扩散角θ(°):25 砂垫层厚度h0(m):0.5 砂垫层底部地基承载力设计值[P](kPa): 150 砂垫层计算简图 沉井第一节沿井壁单位长度重量:G0=tH s(G2k+G1k)=0.5×3×(24+1)=37.5kN/m

砂垫层底部荷载计算值:P=G0/(2h0tanθ+L)+γs h0=37.5/(2×0.5×tan25°+2)+20×0.5=25.205kpa≤[P]=150kpa 满足要求! 三、垫架拆除井壁强度验算 两支承点之间最大距离L1(m):7 支承点距端部的距离L2(m): 1.5 沉井垫架拆除示意图 沉井在开始下沉特别是在抽垫木时,井壁会产生较大的弯曲应力。 沉井井壁抗弯按深受梁考虑,参考GB50010-2010附录G,深受梁计算第G.0.8 2 条,0.2Hs范围内纵向受力实际钢筋面积经计算:A's 底部=A's顶部=1608.495mm 支座弯矩M支:M支=-G0L22/2-G0(B s/2-t)(L2-t/2)=-37.5×1.52/2-37.5×(8/2-0.5)×(1.5-0.5/2)=-206.25kN·m 跨中弯矩M中:M中=G0L12/8-M支=37.5×72/8-206.25=23.438kN·m 将沉井结构按深梁结构进行验算,根据《混凝土结构设计规范》,计算如下:

沉井检测方案

沉井施工监测方案 1.1 概况 本工程管道沿线顶管工作井与倒虹井及泵站下部泵房结构均采用沉井施工,为确保工程安全,减少对周围环境的影响,针对本工程特点建立施工监测组织机构,制定专项《施工监测方案》,并委托具备资质的单位实施监测,配备先进的监测仪器,对采集的监测数据建立数据库,采用信息化管理,对工程施工全过程实施不间断的监测。 1.2监控量测目的和要求 现场监控量测是监视地层稳定、施工方法是否正确的一个重要手段,同时也是保证安全施工、提高经济效益的重要条件。 监测的目的在于: ⑴监视围岩应力和变形情况,保证支护结构稳定、地表建筑和地下管线的安全。 ⑵了解施工方法和手段的科学性及合理性,保证施工安全。 ⑶掌握地层稳定性的变化规律。 监控量测的要求: ⑴各项监测作业应持续到变形基本趋于稳定后1~3月。 ⑵现场监测资料须及时绘制位移—时间曲线,当位移—时间曲线趋于平缓时,应选择与实测数据适合的函数方程进行回归分析,预测可能出现的最大拱顶下沉及净空水平收敛值。 ⑶当位移-时间曲线出现反弯点时,要加强监控监测,及时向项目部总工程师提出建议,或适当加强支护或停止开挖。 ⑷沉井内监测点的实测相对位移值和用回归分析推算的最终位移值均应小于允许相对位移值,当位移速度无明显变化且两值已接近时,或者井壁混凝土表面已

出现明显的裂缝时,及时采取补救措施并改变施工方法及设计参数。 1.3监控量测的组织机构 施工监测作为本工程的一项重要内容,为了能够及时准确的对本工程的所有监测项目进行监测,工程项目部建立了以项目经理及项目总工为首的监测组织机构,对工程施工中相关的所有监测点实行动态管理、全过程实施监测,确保施工能够安全、顺利的进行。 施工监测管理体系如下图: 1.4测试元件和仪器设备 根据本工程现场监测内容的需要,拟投入本工程的监测设备见下表: 监测元件和仪器设备一览表

如何正确计算公路工程量

1.路基工程 (1)路基土石方的开挖工作,是按工作难易程度,将土壤和岩石分为松土、普通土、硬土、软石、次坚石、坚石六类,而土石方的运输和压实则只分为土方和石方两项,并均以m3为计算单位。所以,应注意按土石类别或土方和石方分别计算工程量,以便套用定额进行计价。 (2)路基土石方的开挖、装卸、运输是按天然密实体积计算,填方则是按压(夯)实的体积计算。当移挖作填或借土填筑路堤时,应考虑定额中所规定的换算系数。即采用以天然密实方为计量单位的定额乘以规定的换算系数进行计价。 (3)由于施工机具存在经济运距的问题,如推土机推移土石方的经济距离,中型推土机一般为50M—100M,超过经济运距是不经济的,而汽车的运距若小于500M,也难以发挥汽车运输的优势。所以,为了合理确定路基土石方的运输费用,同时考虑公路路基土石方的施工又是以推土机为主的情况下,在计算土石方的增运数量时,应考虑分别不同机械类型及基经济运距计算数量和运量,进行统计和汇总计算出平均运距,以此作为土石方运输计价的依据。 (4)路基排水及防护工程,概算定额综合了挖基、排水等工程内容,以圬工实体作为计价依据,如石砌挡土墙,不分基础、墙身、片石的块石。 (5)软土地基处理,当采用砂或碎石等材料作为垫层时,要核查设计图表资料是否已扣减相应的路基填方数量,以免重复计价。 (6)填方数量,要根据实际情况,确定需要洒水的数量。 (7)在计算路基土石方数量时,不扣除涵洞和通道所占路基土石方的体积;而高等级公路应据实际情况,适当扣减路基填方数量。 (8)有些项目设计图表中不能反映出来,应考虑在施工组织设计中,清除表土或零星填方地段的基底压实,耕地填前夯实后回填至原地面标高所需的土石方数量,因路基沉陷需增加填筑的土石方数量;为保证路基边缘的压实须加宽填筑时所需的土石方数量。 2、路面工程 (1)开挖路槽的废方,在计算路基土石方数量时,是否作了综合平衡调配。原则上不应在某一地段一面进行借土填筑路堤,一面又产生大量废方需远运处理的不合理现象。若路槽废方需远运处理时,应确定弃土场的地点及其平均运距,根据路基横断面和沿线路基土石方成份确定挖路槽的土石方体积,不应以路基土石方的比例作为划分的依据。 (2)根据概算定额的规定,各类稳定土基层级配碎石、级配砾石路面的压实厚度在15CM以内,填隙碎石一层的压实厚度在12CM以内,垫层和其他种类的基层压实厚度在20CM以内,面层的压实厚度在15CM以内,

沉井结构设计计算复习课程

沉井结构设计计算 第一章概述 第一节沉井的涵义及应用范围 沉井是一种在地面上制作、通过取除井内土体的方法使之沉到地下某一深度的井体结构。利用沉井作为挡土的支护结构,可以建造各种类型或各种用途的地下工程构筑物。沉并施工方法是修筑地下构筑物或深基础工程特殊而重要的施工方法,而沉井结构则是与这种施工方法相适应的工程结构。与沉井相类似,沉箱也是通过取除箱内土体使之沉到地下的一种工程结构,所不同的是沉箱在取除箱内土体的过程中,箱内必须保持一定的气压,使箱外的土和水不致渗入箱内,人员可在箱内进行取土作业。沉井则因可在水下取土而无需在井内加压,这是两者主要的区别之处。 沉井的应用范围一般有以下几方面: 一、当构筑物埋置较深,采用沉井方式较经济时; 二、当构筑物埋置很深(如矿山的竖井)时,采用其他施工方式有困难,采用沉井最合适; 三、新建构筑物附近存在已有建筑物,开挖施工可能对已有建筑物产生不利影响,就应考虑使用沉井; 四、江心和岸边的井式构筑物,排水施工有困难时,采用沉井是最佳选择; 五、建筑物的地下室、拱管桥的支墩及大型桥梁的桥墩采用沉井结构都有成功实例。 第二节沉井的特点 沉井作为建造地下工程构筑物或深基础的一种方法,与其他方法相比,具有十分明显的特点。 一、沉井与广泛应用的大开挖方法相比,特点如下: (一)如果大开挖不设支护,则不但土方工程量大,而且往往由于需留出开挖边坡,使场地面积大大增加;沉井的土方工程量则可以限制在沉井的体积范围内,而且因为无需留出边坡,场地面积也可大大减少。 (二)沉井不但可以作为地下结构的外壳部分,而月在挖土下沉的过程中可作开挖支护。与设支护的大开挖方法相比,省去了开挖支护的费用。 (三)在地下水丰富的地区,大开挖方法的降水措施是必不可少的。这一措施需花费大量的人力与物力,而沉井施工方法则因町以采用水下挖十及水下封底等技术而节省了降水或排水的费用。 (四)对于一些深度较大的地下构筑物或深基础,大开挖法往往是不可能的或是费用巨大,此时,沉井的优点则是无法比拟的。深度越大,则沉井的优点就越为突出。 二、沉井与沉箱相比,特点如下: (一)一般情况下,沉箱法所需的专用设备多,而沉井法则因所需的专用设备比较简单而易于满足,所需费用也比沉箱法为小。 (二)沉箱法在作业过程中,箱内人员需在高于大气压力的条件下操作,其操作条件不如沉井法;而如下沉的深度较深,则需进——步增加箱内的气压而使箱内的操作条件大大劣化。所以,沉箱的下沉深度是受到一定程度的限制的,一般不超过35-40in,而沉井的下沉深度则无此限制。 三、沉井法虽然具有一定优点,但在一些情况下,其应用也是受到一定程度的限制的,这表现在: (一)沉井在下沉的过程中,对周围一定范围内的土体将产生扰动,在一些土层中,这种扰动还相当严重,如果周边环境对这种扰动的反应敏感,则还必需采取环境保护措施。 (二)在下沉深度范围内,沉井刃脚下必须无大块孤石、坚硬的土层或其他障碍物,否则沉井的下沉将受到严重的妨碍。一旦遇到上述障碍,无论是排水下沉与不排水下沉,在下沉过程中要处理这些障碍物是非常田难的。对于深度较深的沉井,要完全摸清刃脚下的情况也十分费力。 第三节沉井技术的发展状况 沉井,这一由古老的掘井作业发展而来的技术,由于其在建造地下构筑物或深基础工程中显示的优越性,随着施工技术及施工机具的不断发展而获得越来越广泛的应用。从20世纪50年代借鉴国外的设计理论和经验开始至今,我国建造的沉井不下1000座。其体积从直径2m的集水井到巨大的江阴长江大桥的主索平衡墩(体积达60mx 58mx50m);沉井形状包括方形、矩形、多边形、圆形和

圆形工作井沉井结构计算

圆形工作井沉井结构计 算 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

圆形工作井(沉井)结构计算 本次计算结构简图如下: 下沉计算 工作井采用排水下沉 地下水位埋深3.90m(根据地勘成果)。 根据地勘资料,素填土、淤泥、粉质粘土及砂质粘性土侧摩阻力系数f分别取20kPa、10kPa、25kPa和25kPa。 多层土单位摩阻力标准值f k按各层土单位摩阻力标准值取加权平均值f ka,计算式如下:沉井井壁自重G=212.09×25=5302 KN 当井外壁为阶梯形时,沉井与土间的总摩阻力T按下图计算: 相应公式及计算结果为: 沉井排水下沉系数 经计算,沉井下沉系数大于1.05,下沉系数满足规范要求。 抗浮验算 沉井井壁自重: G 1 =5302.25KN 沉井底板自重: G 2 =3.142×4.02×0.6×25=754.08KN 封底砼自重: G 3 =76.51×24=1836.24KN 沉井总重: G=G 1+G 2 +G 3 =5302.25+754.08+1836.24=7892.57KN 浮力F=3.142×4.92×9.07×10=6842.36KN G / F = 7892.57/6842.36=1.153>1.05 经计算,抗浮系数大于1.05,满足规范要求。 井壁水平内力及配筋计算 圆形井筒在稳定下沉的条件下,井壁的承受的水平荷载为均布荷载,受力情况为轴心受压。但是由于井外土质及扰动程度并非均匀,而且在下沉过程中总要发生偏斜,从而便井壁在同一水平环上的土压力呈不均匀分布,导致井壁的弯矩相差大。 目前圆形沉井内力计算常用的方法是将井体积作受对称不均匀压力作用的封闭圆环,取其中四分之一圆环计算。假定90°的井圈上两点处的土壤内摩擦角差值5°~10°。本工程土壤内摩擦角差值取7.5°计算。 根据地质资料,按加权平均值取土容重r = 17.7kN/m3,内摩擦角φ=13°。 φ 1=13°+7.5°=20.5°

污水处理厂沉井结构设计

污水处理厂沉井结构设计 在对污水处理厂进行建设期间,如果应用到深基坑支护技术,那么会花费较多的费用,但结合相关数据调查可以看到,当污水处理厂使用沉井结构时,不会花费很多的资金,继而获得可观的经济效益。所以,文章针对污水处理厂沉井结构设计进行探讨具有一定的现实意义。 一、污水处理厂构筑物应用沉井结构设计的条件 结合相关资料可以发现,以往都是采取以下地基处理方法来建设污水处理厂的:一是陈井施工法;二是敞口开挖法等。但是倘若当该厂的建筑物碰到如下现象时,以往的地基处理方法根本无法适用,那么这个时候就要以沉井施工法为主。第一种情况是当土壤的含水量相对较高的时候,这个时候埋设深度就会受到很大的影响,要想更好地解决这个问题就需要以沉井施工法为主来进行施工处理。第二种情况是当污水处理厂建设的位置是土质强度相对较弱而且地下水位也非常高的情况下,这个时候也是要以沉井施工法为主。第三种情况就是当土壤渗透系数较高且排水量较大时,那么此时就可以将沉井施工法当作主要地基处理方式。第四种情况就是在水流比较密集的地方,也要尽可能以沉井施工法为主。第五种情况就是在建设场地附近存在大量的建筑物,这时也要选择沉井施工法。 针对沉井施工法而言,其实际上是一种在地面就能够制作,再通过将土体提取出来的手段,令其井体结构通过沉井作为相应的支护结构,就能够建设出各种各样的构筑物。不仅如此,该施工法无论是应用在构筑物中还是应用在深基础工程当中均发挥出了不容小觑的作用,而沉井结构就是与该施工技术最匹配的工程结构。从客观的立场出发,使用次数比较频繁的沉井方式有很多,如吸水井、双层沉淀池等。在使用该施工方式开展施工的前期阶段,应当对沉井的施工特征以及地质条件做好相应的勘察工作,只有经过深度剖析才能确保沉井施工的正常开展,确保建设完毕之后的污水处理厂的构筑物安全可靠。总而言之,只有熟练掌握污水处理厂构筑物应用沉井结构设计的条件,才能从根本上促进设计水平的全面提升。 二、给排水构筑物沉井结构设计的一般步骤和内容 首先,应当在全面了解当地水文条地质情况、施工条件等相关内容的基础上,对沉井的平面形状、埋置深度等参数加以明确,同时还要将目光放在沉井结构体系的设计上面,并在此基础上设计各种适合此种情况的施工方案,以便可以从中选择出最佳的施工方案。其次,对截面尺寸加以明确。相关人员应当对外荷载做好相应的计算工作,并及时绘制出与之相匹配的图形。结合结构布置状况,对封底混凝土厚度进行详细计算。与此同时,还要对以下两点加以明确:一是沉井井壁厚度;二是其他一些部位构件的截面尺寸。再次,对施工阶段做好强度计算工作。通常情况下,相关人员应当从以下方面入手:一是井壁平面框架内力计算及配筋;二是井壁的竖向计算配筋;三是刃脚计算及配筋;四是框架底梁防突沉的强度验算;五是钢筋混凝土底板的计算及配筋等。最后,对实际应用阶段做好相应的计算工作。一般而言,可以从以下方面入手:一是沉井结构各部分的强度计算和抗裂验算;二是沉井抗浮、抗滑移、抗倾覆稳定验算;三是地基承载力和变形计算等。 三、污水处理厂沉井结构设计要点 基于复杂环境之下,沉井结构设计在市政工程当中得到了普遍的认可与推崇,如果想要提高污水处理厂沉井结构设计水平,那么就要熟练掌握其设计要点,具体内容如图1所示。

沉井结构计算书(详细)讲解-共22页

深圳市城市轨道交通4号线工程 主体工程4302标段二工区 (沉井)结构计算书 计算: 校核: 审定: 中铁二局工程××公司 深圳市轨道交通4号线4302标二工区项目部 2019年10月

1目录 1目录 (2) 1.1顶管概况 (3) 1.2顶管工作井、接收井尺寸 (3) 1.31200mm管顶力计算 (3) 1.3.1推力计算 (3) 1.3.2壁板后土抗力计算: (4) 1.3.3后背土体的稳定计算: (4) 1.4工作井(沉井)下沉及结构计算 (4) 1.4.1基础资料: (4) 1.4.2下沉计算: (5) 1.4.3下沉稳定计算: (5) 1.4.4刃脚计算: (5) 1.4.5沉井竖向计算: (6) 1.4.6井壁内力计算:(理正结构工具箱计算) (7) 1.4.7底板内力计算:(理正结构工具箱计算) (12) 1.5接收井(沉井)下沉及结构计算 (13) 1.5.1基础资料: (13) 1.5.2下沉计算: (14) 1.5.3下沉稳定计算: (14) 1.5.4抗浮稳定计算(沉井下沉到设计标高浇注底板后): (14) 1.5.5刃脚计算: (14) 1.5.6沉井竖向计算 (15) 1.5.7井壁内力计算:(理正结构工具箱计算) (16)

1.1顶管概况 (1)钢筋 Ф—HRB335级钢筋强度设计值fy=fy′=300N/ mm2 (2)圆管砼:采用C50,沉井采用C30。 (3)所顶土层为黏土,r=17KN/ m3 本计算除井壁、底板外未采用专业计算软件。 1.2顶管工作井、接收井尺寸 1、工作井尺寸的设计、核算由检查井的设计要求及顶管操作技术要求决定。 (1)、工作井的宽度计算公式 B =D+2b+2c 式中: B——工作井宽度; D——顶进管节的外径尺寸; b——工作井内安好管节后两侧的工作空间,本工程采用每侧0.8m; c——护壁厚度,本工程采用0.4m; 本工程的顶管直径为D1000,壁厚200。 工作井的宽度尺寸为 B=8.7mm; (2)工作井底的长度计算公式: L=L1+L2+L3+2L4+L5式中: L——工作井底部开挖长度; L1——管节长度取2m ; L2——顶镐机长度取1.1m ; L3——出土工作长度,取1.1m;; L4——后背墙的厚度,取0.4m;; L5——已顶进的管节留在导轨上的最小长度,取0.3m。 确定本工程工作井的底部长度尺寸为 L=8.7m。 (3)工作井的深度工作井的深度由设计高程和基础底板的厚度决定。 (4)接收井尺寸只需满足工具管退出即可,本工程接收井尺寸4.35m。1.31200mm管顶力计算 1.3.1推力计算 =1.2m 管径D 1 管外周长 S=3.14d=3.14x1.6=5.024m 顶入管总长度L=50m 管壁厚t=0.2m 顶入管每米重量W={3.14X(1.42-1.02)/4}X25=18.84KN/m 管涵与土之间摩擦系数f=0.40 =RS+Wf=5x5.024+18.84x0.4=32.656 每米管子与土层之间的综合摩擦阻力 f kN/m 初始推力 F0=(Pe+Pw+△P)(3.14/4)B2c=(150+2.0 x10+20x3.14/4x1.62=484.6kN

沉井结构下沉方案

. 3.5.5 施工工艺 3.5.5.1 重沉井(箱)的制作 沉井(箱)的制作有一次制作和多节制作,地面制作及地坑制作等方案,如沉井(箱)高度不大时宜采用一次制作,可减少接高作业,加快施工进度;高度较大时可分节制作,但尽量减少分节节数。 1.制作工艺流程 场地平整→定位放线→开挖基坑(应用于地坑制作)→夯实基底→抄平放线验线→铺砂垫层、垫木或挖刃脚土模→安设刃脚铁件、绑钢筋→支刃脚、井身模板→浇筑混凝土、养护、拆模→抽出垫木或拆砖垫座。 2.分节高度的确定当沉井(箱) 高度不大时,应尽量采取一次制作下沉,以简化施工程序,缩短作业时间。如高度和重量都大,重心高,如地基处理不好,操作控制不严,在下沉前很容易产生倾斜,这时应采取分节制作,每节制作高度的确定,应保证地基及其自身稳定性,并有适当重量使其顺利地下沉,一般每节高度以6~8m 为宜。每节下沉时应计算下沉系数,保证顺利下沉。3.基坑开挖 (1)沉井(箱)一般采用地坑制作,采用地坑制作法可减少沉井下沉的高度,同时也 减小了沉井的施工高度,给施工带来便利。' (2)地坑开挖的深度根据地质报告,地下水位,开挖的土方量综合考虑,确定施工方 便,经济合理的开挖深度。 (3)根据基坑的大小来确定机械开挖或人工开挖,机械开挖时一般预留200mm 厚土 方,用人工清除,以免扰动地基土体。外围应留出2000~2500mm 工作面,以便搭设脚手架及混凝土灌注施工,也便于沉井(箱)接节施工。如地下水位较高则还应设置排水沟及集水井,基坑上口设置挡水坝。 (4)基坑开挖放坡系数,根据土质类别而定,对黏土、粉质黏土放坡系数宜取0.33~ 0.75;对砂卵石类土放坡系数宜取0.5~0.75;对软质岩石放坡系数宜为0.1~0.35。 4.地基处理及刃脚的支设 (1)根据地基土的承载力验算是否能承受沉井重量或分节的重量。如不能,应对地基 进行处理,处理方法一般采用砂、砂砾、碎石、灰土垫层,用打夯机夯实或机械碾压等措施使其能够承受沉井重量或分节的重量。 . . (2)刃脚的支设 1)刃脚的支设,可视沉井(箱)重量、施工荷载和地基承载力情况,采用垫架法、半垫架法、砖胎模或土底模等。 2)较大较重的沉井,在较软弱地基上制作,常采用垫架或半垫架法,此法先在刃脚处整平地基夯实,或再铺设砂垫层,然后在其上铺承垫木或垫架,垫木常用16cm×20cm(或15cm×15cm)枕木,根数由沉井或每节的重量和地基(或砂垫层)的承载力计算得出。枕木应对称铺设。 3)对重量较轻,土质较好,地基承载力能够满足要求,可采用砖胎模和土底模,砖胎模采用MU7.5 砖(或MU30 毛石)、M10 的水泥砂浆,沿周长分成6-8 段,中间留20mm空隙,以便拆除。土底

第六册 水处理工程 说明及工程量计算规则

第六册水处理工程 一、给排水构筑物 说明 1.沉井: (1)沉井基坑开挖套用《通用项目》册相应定额项目。 (2)沉井定额按矩形和圆形综合取定。 (3)沉井工程的井点布置按批准的施工组织设计套用《通用项目》册相应定额项目。 (4)本章定额编列有不同沉井下沉方法,使用时,按批准的施工组织设计确定的施工方法套用相应定额项目。挖土下沉定额不包括土方外运费用,水力出土定额不包括砌筑集水坑及排泥水处理费用。 (5)沉井定额按深度12m以内沉井考虑。 (6)沉井下沉定额已考虑了沉井下沉的纠偏措施,不包括压重助沉措施,发生时另行计算。水力机械出土下沉及钻吸法吸泥下沉定额包括井内、外管路及附属设备的费用。 (7)沉井制作定额未考虑外渗剂,如设计要求使用外渗剂的可另行计算。 (8)沉井井壁、隔墙的厚度不同时(如上薄下厚),按平均厚度套用相应定额项目。 2.现浇钢筋混凝土池:

(1)设计池壁有附壁柱的,套用相应柱定额项目,人工数量乘以系数1.05,其他不变。 (2)池壁挑檐是指在池壁上向外出檐作走道板用;池壁牛腿是指池壁上向内出檐以承托池盖用。 (3)无梁盖柱包括帽及柱座。 (4)井字梁、框架梁套用连续梁定额项目。 (5)混凝土池壁、柱(梁)、池盖定额按在地面以上高度3.6m 以内施工考虑,如超过3.6m的按下列规定调整: ①采用塔式起重机施工的,每立方米混凝土按相应定额项目中搅拌台班用量的50%增加塔式起重机台班数量。 (6)池盖定额不包括进人孔,可套用安装工程相应定额项目。 (7)格型池池壁套用直型池壁定额项目,人工数量乘以系数1.15,其他不变。 (8)悬空落泥斗套用落泥斗定额项目,人工数量乘以系数1.4,其他不变。 3.预制混凝土构件: (1)预制混凝土滤板定额已考虑所设置预埋件ABS塑料滤头的套管用工,不得重复计算。 (2)设计集水槽预留孔的,套用相应定额项目每个孔增加人工数量0.05。 (3)除混凝土滤板、铸铁滤板、支墩安装外,其他预制混凝土构件安装均套用异型构件安装定额项目。

沉井-全套手算结构计算书

X X X 污水泵站工程结构计算书 审核: 校对: 计算: 日期:2011年7月 X X X市城乡规划设计院

结构计算书 一.设计总信息: 1.本工程上部结构采用现浇钢筋混凝土框架,框架抗震等级:四级。地下结构采用钢筋混凝土沉井。 2.结构设计使用年限50年;建筑结构安全等级II级,结构重要性系数1.0。 3.基本风压0.4KN/m2,基本雪压0.65KN/m2。 4.抗震设防烈度6度;设计基本地震加速度值为0.05g;设计地震分组为第Ⅰ组;场地类别Ⅲ类;建筑抗震设防分类为丙类。 5.地基基础设计等级丙级。 二.主要材料及要求: 1.混凝土: (1) 水下混凝土封底采用C20; (2)垫层和填充混凝土为C15; (3)沉井壁板和底梁为C30,其余为C25; (4)地下结构混凝土抗渗标号均为S6。 2.钢筋:HPB235级钢,fy=210N/mm2;HRB335级钢,fy=300N/mm2板材:Q235 焊条:HPB235级钢及Q235用E43型;HRB335级钢用E50型。 3.砌体材料:Mu10非承重粘土多孔砖砌体墙,块体自重≤11KN/m3,混合砂浆强度等级为M7.5(地下部分为水泥砂浆)。 三.设计采用主要规范: 1.《泵站设计规范》(GB/T50265-97); 2.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 4.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 6.《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 7.《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002);

圆形工作井沉井结构计算

圆形工作井(沉井)结构计算 本次计算结构简图如下: 下沉计算 工作井采用排水下沉 地下水位埋深3.90m(根据地勘成果)。 根据地勘资料,素填土、淤泥、粉质粘土及砂质粘性土侧摩阻力系数f分别取20kPa、10kPa、25kPa和25kPa。 多层土单位摩阻力标准值f k按各层土单位摩阻力标准值取加权平均值f ka,计算式如下:

11 20*6.0310*2.525*1.325*1.1718.85n ki si i ka n si i f h f KPa h ==+++===∑∑(6.03+2.5+1.3+1.17) 沉井井壁自重G=212.09×25=5302 KN 当井外壁为阶梯形时,沉井与土间的总摩阻力T 按下图计算: 相应公式及计算结果为: ()()10.750.752 1(18.85 2.50.718.85115 2.50.718.855) 3.1429.82 3889ka ka ka T f h f H m h f m d KN =?+?--+????=?+??--+?????=()π 沉井排水下沉系数 ,53020 1.363 1.053889 fw k st G F k T --===> 经计算,沉井下沉系数大于1.05,下沉系数满足规范要求。 抗浮验算 沉井井壁自重: G 1=5302.25KN 沉井底板自重: G 2=3.142×4.02×0.6×25=754.08KN

封底砼自重:G3=76.51×24=1836.24KN 沉井总重:G=G1+G2+G3 =5302.25+754.08+1836.24=7892.57KN 浮力F=3.142×4.92×9.07×10=6842.36KN G / F = 7892.57/6842.36=1.153>1.05 经计算,抗浮系数大于1.05,满足规范要求。 井壁水平内力及配筋计算 圆形井筒在稳定下沉的条件下,井壁的承受的水平荷载为均布荷载,受力情况为轴心受压。但是由于井外土质及扰动程度并非均匀,而且在下沉过程中总要发生偏斜,从而便井壁在同一水平环上的土压力呈不均匀分布,导致井壁的弯矩相差大。 目前圆形沉井内力计算常用的方法是将井体积作受对称不均匀压力作用的封闭圆环,取其中四分之一圆环计算。假定90°的井圈上两点处的土壤内摩擦角差值5°~10°。本工程土壤内摩擦角差值取7.5°计算。 根据地质资料,按加权平均值取土容重r = 17.7kN/m3,内摩擦角φ=13°。 φ1=13°+7.5°=20.5° φ2=13°-7.5°=5.5° H=12.0m P A=1.27×17.7×12×tg2(45°-φ1/ 2)=129.82kN P B=1.27×17.7×12×tg2(45°-φ2/ 2)=222.56kN ω’=ω-1 土压力不均衡度 ω= PB/ P A ω’=222.56/129.82–1=0.7144 γc——沉井井壁的中心半径(m) N A=P Aγc(1+0.7854ω’) N B=P Aγc(1+0.5ω’) M A=0.1366P Aγc2ω’ M B=-0.1488P Aγc2ω’ 式中:N A——较小侧土压力的A截面上的轴力(kN/m)

沉井施工中计算分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/4a4677498.html, 沉井施工中计算分析 作者:邓交华 来源:《科技与创新》2014年第22期 摘要:通过列举案例,着重分析了沉井开挖、浇注、下沉等情况,并通过计算分析,在 各环节满足技术和规范要求的基础上,最终使沉井达到了设计和施工质量要求。 关键词:沉井下沉;施工计算;过程控制;下沉验算 中图分类号:TU753.64 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)22-0092-02 1 沉井定义 沉井是一个基础构筑物,是深基础的一种型式。其施工流程为:先地上预制完成,然后通过井壁自身围护,在井内挖土,使沉井通过自身重量克服摩擦力下沉,待达到设计标高后再进行底板、内部结构和上部结构的施工。沉井由井壁、刃脚、隔墙和梁板组成,具有施工简便、技术可靠、无需特殊设备和避免过大沉降等优点,在桥梁、烟囱、水塔基础、地下泵房、水池和检查井等项目中得到了广泛的应用。 2 施工工艺 沉井施工工艺包括施工准备、地基处理、井壁制作、沉井下沉和沉井封底五大部分。 3 沉井计算要点 沉井施工计算基本可分沉井下沉前的地基承载力计算、沉井下沉时的计算、沉井下沉完成后的稳定性验算。 4 计算案例 4.1 工程概况 以浙江某不锈钢厂雨水排水泵房为例,其位于处理厂西部,泵房分地上、地下两部分,地下部分为钢筋混凝土沉井结构,地上为框架结构。泵站深8.18 m,设计室外地面相对标高为 ±0.000 m。根据使用要求,沉井设计为长方形,长13.5 m,宽7.9 m;池壁剖面为阶梯形,井刃脚踏面标高为-6.180 m,制作高度为6.180 m。井壁厚为500 mm,刃脚长为520 mm,刃脚 宽为200 mm。 根据地质资料,施工区域从上而下分别为:①杂填土。呈灰色等杂色,成分以碎石、块石等混黏性土为主。结构松散,以块径在30 cm以下的块石为主,土质极不均一。层厚在0.40 m

沉井结构和沉井施工的特点

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 本工艺标准适用于工业与民用建筑的深坑、地下室、水泵房、设备深基础、桥墩、码头等沉井工程。 沉井是在地面或地坑上,先制作开口钢筋混凝土筒身,达到一定强度后,在井筒内分层挖土、运土,随着井内土面逐渐降低,沉井筒身借其自重克服与土壁之间的摩阻力,不断下沉而就位的一种深基或地下工程施工工艺。 沉井结构和沉井施工的特点是:沉井结构截面尺寸和刚度大,承载力高,抗渗、耐久性好,内部空间可资利用,可用于很大深度地下工程的施工,深度可达50m;施工不需复杂的机具设备,在排水和不排水情况下均能施工;可用于各种复杂地形、地质和场地狭窄条件下施工,对邻近建筑物、构筑物影响较小;当沉井尺寸较大,在制作和下沉时,均能使用机械化施工;比大开挖施工,可大大减少挖、运、回填土方量,可加快施工速度,降低施工费用。

2.1、材料要求 2.1.1.水泥 用32.5号或42.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,新鲜无结块。。 2.1.2.砂 粗砂或中砂,含泥量不大于5%。 2.1. 3.石子 卵石或碎石,粒径5~40mm,含泥量不大于2%。 2.1.4.大卵石或块石, 质地坚硬,无风化剥落和裂纹,表面无泥污或水锈等污染。 2.1.5.外加剂. 其品种及掺量,应根据施工需要通过试验确定。:

2.2、主要机具设备 2.2.1.沉井制作机具设备包括模板、钢筋加工常规机具设备、混凝土搅拌机、自卸汽车、动翻斗车、手推车、插入式振动器等。 2.2.2.沉井下沉机具设备包括15t履带式起重机、QT6-15型塔式起重机,出土吊斗等。 2.2. 3.排水机具设备包括离心式水泵或潜水电泵。 2.3、作业条件 2.3.1.在沉井施工地点进行了钻探,了解该处地质(包括土的力学指标、休止角、摩擦剩地质构造、分层情况等)和地下水文情况以及地下埋设物、障碍物情况,绘制了地质剖面图 2.3.2.已根据工程结构特点、地质水文情况、施工设备条件及技术的可能性,编制了切实行的施工方案或施工技术措施,以指导施工。 2.3.3.场地已平整至要求标高,按施工要求拆迁沉井周围土的破坏棱体范围内的地上障物,如房屋、电线杆、树木及其他设施,清除地面下3m以内的地下埋设物,如上下水管道、缆线路及基础、设备基础和人防设施等。 2.3.4.按施工总平面图布置,修建临时设施,修筑道路、排水沟、截水沟,安装临时水、电路,安设施工设备,并试水、试电、试运转。 2.3.5.按设计总图和沉井平面布置要求,已设置测量控制网和水准基点,进行定位放线,定出沉井中心轴线和基坑轮廓线,作为沉井制作和下沉定位的依据。在原有建筑物附近下的沉井,应在原建筑物上设置沉降观测点,定期进行沉降观测。 2.3.6.已进行技术交底,使施工人员了解并熟悉工程结构、地质和水文情况,了解沉井制和下沉施工技术要点、安全措施、质量要求及可能

沉井构造

一、沉井分类 按材料分类: 混凝土、钢筋混凝土、钢、砖、石、木等 按平面形状分类: 圆形、方形、矩形、椭圆形、圆端形、多边形及多孔井字形等。 按竖向剖面形状分类: 圆柱形、阶梯形及锥形等。 二、沉井构造 井壁(侧壁)、刃脚、内隔墙、井孔、封底和顶盖板等组成。 1.井壁 井壁是沉井的主要部分,应有足够的厚度与强度,以承受在下沉过程中各种最不利荷载组合(水土压力)所产生的内力,同时要有足够的重量,使沉井能在自重作用下顺利下沉到设计标高。 设计时通常先假定井壁厚度,再进行强度验算。井壁厚度一般为0.4~1.2m左右。 对于薄壁沉井,应采用触变泥浆润滑套、壁外喷射高压空气等措施,以降低沉井下沉时的摩阻力,达到减薄井壁厚度的目的。但对于这种薄壁沉井的抗浮问题,应谨慎核算,并采取适当、有效的措施。 2.刃脚 井壁最下端一般都做成刀刃状的“刃脚”。其主要功用是减少下沉阻力。刃脚还应具有一定的强度,以免在下沉过程中损坏。刃脚底的水平面称为踏面,如图4-4所示。刃脚的式样应根据沉井下沉时所穿越土层的软硬程度和刃脚单位长度上的反力大小决定,沉井重、土质软时,踏面要宽些。相反,沉'井轻,又要穿过硬土层时,踏面要窄些,有时甚至要用角钢加固的钢刃脚。 3.内隔墙 根据使用和结构上的需要,在沉井井筒内设置内隔墙。内隔墙的主要作用是增加沉井在下沉过程中的刚度,减小井壁受力计算跨度。同时,又把整个沉井分隔成多个施工井孔(取土井),使挖土和下沉可以较均衡地进行,也便于沉井偏斜时的纠偏。内隔墙因不承受水土压力,所以,其厚度较沉井外壁要薄一些。 5.井孔 沉井内设置的内隔墙或纵横隔墙或纵横框架形成的格子称作井孔,井孔尺寸应满足工艺要求。 6.射水管 当沉井下沉深度大,穿过的土质又较好,估计下沉会产生困难时,可在井壁中预埋射水管组。射水管应均匀布置,以利于控制水压和水量来调整下沉方向。一般不小于600kPa。如使用触变泥浆润滑套施工方法时,应有预埋的压射泥浆管路。 7.封底及顶盖

顶管、沉井结构计算书

XXXX路及其配套设施建设项目(排水工程)工作井(沉井)结构计算书 计算: 校核: 审定: XXXXX设计建设有限公司 二○一二年X月

1目录 1 目录 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 工程概况............................................................................................. 错误!未定义书签。 结构计算依据..................................................................................... 错误!未定义书签。 顶管概况............................................................................................. 错误!未定义书签。 顶管工作井、接收井尺寸 ................................................................. 错误!未定义书签。 1000mm管顶力计算 ......................................................................... 错误!未定义书签。 推力计算 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 壁板后土抗力计算: ................................................................. 错误!未定义书签。 后背土体的稳定计算: ............................................................. 错误!未定义书签。 工作井(沉井)下沉及结构计算 ..................................................... 错误!未定义书签。 基础资料: ................................................................................. 错误!未定义书签。 下沉计算: ................................................................................. 错误!未定义书签。 下沉稳定计算: ......................................................................... 错误!未定义书签。 抗浮稳定计算(沉井下沉到设计标高浇注底板后): ............... 错误!未定义书签。 刃脚计算: ................................................................................. 错误!未定义书签。 沉井竖向计算: ......................................................................... 错误!未定义书签。 井壁内力计算:(理正结构工具箱计算) ................................... 错误!未定义书签。 底板内力计算:(理正结构工具箱计算) ................................... 错误!未定义书签。 接收井(沉井)下沉及结构计算 ..................................................... 错误!未定义书签。 基础资料: ................................................................................. 错误!未定义书签。 下沉计算: ................................................................................. 错误!未定义书签。 下沉稳定计算: ......................................................................... 错误!未定义书签。 抗浮稳定计算(沉井下沉到设计标高浇注底板后): ............... 错误!未定义书签。 刃脚计算: ................................................................................. 错误!未定义书签。 沉井竖向计算 ............................................................................. 错误!未定义书签。 井壁内力计算:(理正结构工具箱计算) ................................... 错误!未定义书签。 底板内力计算:(理正结构工具箱计算) ................................... 错误!未定义书签。

相关文档