相关定义

1. 灯具:凡是能分配、透出或转换一个或多个光源发出的光线的一种器具,具有保持固定和保护光源必需的部件(但不包括光源本身),以及必需的电路辅助装置与电源连接的设施。

2. 普通灯具:提供防止与带电部件意外接触的保护,但没有特殊的防尘、防固体异物和防水等级的灯具。

3. 可移动式灯具:正常使用时,灯具连接到电源后能从一处移动到另一处的灯具。

4. 固定式灯具:不能轻易从一处移动到另一处的灯具,因为固定以至于这种灯具只能借助于工具才能拆卸。

5. 嵌入式灯具:制造商指定完全或部分嵌入安装表面的灯具。

6. 带电部件:在正常使用过程中,可能引起触电的导电部件。中心导体应当看作是带电部件。

7. EN安全特低压(SELV-safety extra-low voltage):在通过诸如安全隔离变压器或转换器与供电电源隔离开来的电路中,在导体之间或在任何导体与接地之间,其交流电压有效值不超过50V。

8. UL低电压线路:开路电压不超过交流电压有效值3 0V的线路。

9. 基本绝缘(EN): 加在带电部分上提供基本的防触电保护的绝缘。耐电压应在2U+1000V以上(U:当地的电网电压)。

10. 补充绝缘(EN):附加在基本绝缘基础上的独立的绝缘,用于基本绝缘失效时提供防触电保护。耐压值应在2U+1750V以上(单层)。

11. 双层绝缘(EN):基本绝缘与补充绝缘组成的绝缘,耐压值应该在4U+2750V以上(即基本绝缘与补充绝缘耐压之和)。

12. 增强绝缘(EN):绝缘效果与双层绝缘相当的一种加强性绝缘。从总体上看,一般只为一层,但也可有多层组层,且各层不可以明确进行分割并单独测量。耐压值应该在4U+2750V 以上。

13. CLASS O级灯(EN):仅以基本绝缘为电击保护措施的灯具,无接地等保护措施。

14. CLASS I级灯(EN):除了基本绝缘为电击保护措施外,还采用了其他如接地等保护性措施的灯具。

15. CLASS II级灯具(EN):采取双重绝缘或增加绝缘为电击保护措施的灯具。其绝缘效果不依赖于接地或安装条件。

16. CLASS III级灯具(EN):使用特低压安全电压(SELV)为防电击保护措施的灯具。

17. 普通可燃材料(normally flammable material): 材料的引燃温度至少为200℃,并且在此温度下不至于变形或强度降低。例如木材及厚度大于2mm的以木材为基质的材料.

18 易燃材料(readily flammable material)普通可燃材料和非可燃材料以外的一种材料。例如木纤维和厚度小于2的以木材为基质的材料。

19. 非可燃材料(non-combustible material):不能助燃的材料。例如金属、水泥等。

20. 定型试验(type test):对定型试验样品进行测试,其目的是检验某一给定产品的设计是否符合有关标准的要求,但通过定型测试后的产品在生产阶段是否是符合标准要求,需要以测试报告及相关文件来保证。

二.灯泡简介

1.钨丝灯泡,包括白炽灯泡、石英灯泡及卤素灯泡等。

常用白炽灯泡有,Type A、B、C、G、R、T;欧洲灯泡Base-E14、E27,其中,英国亦可用B15,B22;北美灯泡Base Type-E12、E17、E26;E-Edison(爱迪生式螺丝口);B-Bayonet

(卡口)。

常用石英灯泡有Type T(JC)、MR、JDR-C(GU10)。

2.荧光灯管,常用有FL(T5、T8、T12…)、PL-S、PL-C、2D以及节能灯管。

注:对钨丝灯泡及FL荧光灯管通常的表示方法为:表示类型(Type)的字母加上阿拉伯数字,例如:A19、B10、C7、G25、S11、T8…,其中阿拉伯数字表示灯泡的大概直径,如A19灯泡的直径D=19*1/8,再乘以25.4即为以mm为单位的灯泡直径。

特例:欧规R泡所跟的数字为灯泡实际尺寸,如R50、R80…

常见灯泡形状:

三.灯具分类

(一)按安装方式:

可移动式灯具:台灯,挂式壁灯,落地灯

固定式灯具:天花灯(吸顶灯),吊灯,壁灯,嵌入式灯,轨道灯。

(二)使用环境:

1.EN规格

1)户内使用;用符号表示,金属件外表面要作防腐处理;

2)户外使用:用符号表示,金属件外表面要作防腐处理;

特别要求:喷水测试(即要求有最小Φ3.2mm漏水孔),金属件内外表面要作防腐处理。

2. UL/CSA规格

1)干环境(DRY LOCATION):至多暂时湿气较大。例如起居室、客厅、厨房等室内环境。

2)潮环境(DAMP LOCATIONG):至少会周期性出现湿气液化现象。例如浴室、地窖、冷冻库等室内潮湿的环境以及在阳台天蓬内,大门遮雨罩等有上盖的户外环境。

3)湿环境(WET LOCATIONG):至少会遭受雨滴或水溅。例如地下、水中及所有户外环境和洗车场等可以淋到水的户外环境。

注:潮环境、湿环境主要特别要求:喷水测试(即要求有最小Φ3.2mm漏水孔),金属件内外表面要作防腐处理,灯头导电触片需耐腐蚀(铜端片)。

(三)按使用标准类别

1.北美体系:主要是UL/CSA规格体系。电压为AC100V~127V,60HZ,包括北美洲、南美洲的部分国家及日本、菲律宾、中国台湾等地区。

UL Lab.按CSA标准对产品进行测试,合格则可用cUL MARK出口加拿大。

我司目前的UL FILE:

1)E219568——可移动式灯具;

2)E203552——固定式灯具;

2.国际电工委员会(IEC)体系:包括欧洲、亚洲、澳洲、非洲、东南亚的绝大多数国家和地区。所列规格都为引用EN60598系列标准加上本国(本地区)的一些特别要求(如电压、插头类型等)。我国于1957年参加IEC,目前是IEC理事局、执委会和合格评定局的成员。灯饰行业的国家标准GB7000系列对应于IEC60598系列。其中IEC(EN)产品还可细分为如下类别:

(1)按防电击保护程度:

A.CLASS 0级灯,无代表符号。

特征:电源电压为50V以上高压/单层绝缘/无接地。

B.CLASS Ⅰ级灯,无代表符号。单层绝缘结构,外露可触金属需接地。CLASS Ⅰ灯中可有部分结构为CLASS Ⅱ结构。

特征:电源电压为50V以上高压/单层绝缘/有接地。

C.CLASS Ⅱ级灯,用符号“”表示。Ⅱ级灯通常为双重绝缘结构,但可以有部分结构为CLASS Ⅲ结构(如变压器之后的低压部分)。(内置式变压器应设计为二类灯具)。

特征:电源电压为50V以上高压/双重绝缘/无接地。

D.CLASS Ⅲ级灯,用符号“”表示,供电为安全特低电压SELV(外置变压器直插式灯具)。

特征:电源电压为50V以下低压/单层绝缘/无接地。

(2)按防尘防固体异物、防潮能力IP指数区分:IPXX

第一位数:防尘防固体异物指数,分0-6七个等级。数字愈大防尘防固体异物能力愈强。

0:无防护;

1:防大于50mm的固体异物;

2:防大于12mm的固体异物;

3:防大于2.5mm的固体异物;

4:防大于1mm的固体异物;

5:防尘;

6:尘密;

第二位数:防潮能力指数,分0-8九个等级,数字越大防潮能力越强;

0:无防护

1:防滴(垂直);

2:防滴(倾斜15度);

3: 防淋水(60度范围);

4:防溅水;

5:防喷水;

6:防猛烈海浪;

7:防浸水影响;

8:防潜水影响;

说明:(1)普通灯具防护等级为IP20,一般不用表示。

(2)户外使用灯具的防护等级IP#一般都在IP23或以上,且需要标示。

(3)按安装面可燃性区分:

A.仅事宜于直接安装在非可燃表面的灯具,用符号“”表示。

B.事宜安装在普通可燃表面的灯具,用符号“”表示。

C.可安装在普通可燃表面且隔热材料可能盖住灯具的场合(即嵌入式),用“”

表示。

四.主要电气元件

材质要求:

UL/CUL/CAS规格:

电流的载体(导电体)必须是铜,铜合金,镍合金,或不锈钢。

EN规格:

载体部件(导电体)必须由铜或含铜至少80%以上的铜合金或至少具有相同导电性能的材料制成。

1.灯头:

1.1 UL/Cul/CAS规格(AC120V 60HZ)

规格为E26 E17 E12,多用陶瓷和电木灯头,不能使用铝灯头。E26灯头多为带开关

E17 E12灯头不带开关。要求有UL认证。

1.2 EN规格(AC220V—230V 50HZ)

规格为E14 E27螺纹灯头,多为塑料灯头,也有陶瓷灯头,较少电木灯头。E27灯头一般耐温度为210摄氏度(60W或60W以下),100W一般采用陶瓷灯头。一般灯头不带开关。要求有VDE或相应的认证

1.3 SAA/BS规格(AC240V 50HZ)

常用B22和B15卡口灯头,不分极性,也用E27 E14螺纹灯头,一般不带开关。

1.4 GB规格(AC220V 50HZ)

常用E14 E27 螺纹灯头,也有B22卡口灯头。要求有CQC认证。

2.开关

2.1 UL/Cul/CAS规格:

A 旋转开关:如灯头开关,底座开关。

B 中途开关:从中途开关到出线位长度不小于20cm。

C 长方形拨动开关:多用于石英灯,部分台灯也用,一般安装要求为上开下关,前

开后关,左开右关,但要以满足客户要求为原则。

D 调光器:旋转式,即逐渐由暗到亮,无级调光。

三位式,即弱亮—亮—灭

四位式,即弱亮—亮—强亮—灭

E 触摸开关:应用触摸感应芯片原理设计的一种墙壁开关,是传统机械按键式墙壁

开关的换代产品。

2.2 EN规格

A 灯头按动开关

B 底座拔动开关安装方向同UL要求

C 方形拔动开关安装方向同UL要求

D 中途开关(单刀制):一般要中途开关至出线位长度不小于20cm;

脚踏开关(按动开关或调光器):一般出线位至脚踏开关距离不小于30cm。

2.3 SAA/BS规格

SAA开关一般用双刀开关,分底座开关和中途开关(双刀制),但客户有特别要求除外:BS用单刀制,同VDE要求。

2.4 GB规格

用有CQC、CCC 认证的开关,台灯,夹灯用按动开关,开关至出线位长度不小于20cm:落地灯用脚踏开关;出线位至脚踏开关距离不小于30cm。

3.电源线:

3.1UL/cUL/CAS规格:

一般用SPT-2透明电源线大小脚有孔插头,要求插片材质为铜质镀镍,有字唛线连到小脚为L极,条纹线连大脚为N极,开关要切断有字唛的电线。也有用黑色插头线,大小脚双直脚扁出头,N极电线外径较粗且有棱纹,L极电线外径较细且光滑。灯体内部用黑白引

线,一般黑引线接L极,白引线接N极。

出线长度为由出线位到插头不小于6英尺(182.88cm),接线方式一般用闭端接线器(奶嘴),旋入式接线器(牙膏盖)。

3.2EN规格

两芯双重绝缘线,双脚圆插头。里面有啡色线,蓝色线,啡色线接L极,蓝色线接N极;三芯双重绝缘线,三脚圆插头,里面有啡色,蓝色及黄绿双色引线,其中黄绿双色线为接地线,装开关时一定要控制火线,电源线出线长度要求为1.85m,接线方式一般用接线座。

3.3SAA/BA规格

SAA用双重绝缘带插头线,插头为两片扁脚八字形(不分大小),BS用双重绝缘BS 规格装线,不带插头,BS插头设计为I类,由生产线或客人装上去,插脚为三片扁脚呈“品”字形,插头里面压线码螺丝要求承受0.5Nm扭力,电源线出线长度同VDE 要求。

3.4GB规格:

用双重绝缘带双直脚扁插头电源线,插脚不分大小,不带孔,电源插线一定要有CCC 认证标志,其出线长度同VDE要求。

4变压器

4.1UL/Cul/CAS规格

UL/CAS变压器的初级电压时120V,次级根据需要有不同,一般为12V,由于次级电压低,电流大,所以次级出现较粗。变压器要求有UL/Cul/CAS认证

4.2EN规格

初级输入电压230V,次级输出电压多为12V,保险丝接在初级。要求有VDE认证。

4.3GB规格

要求有CQC或CCC认证的供应商。

五.灯具产品主要技术要求

1.高压测试:

A.UL/cUL规格:

普通固定式灯具:1500V/1.0mA/1秒:

可移动式灯具:1500V/0.5mA/1秒;

B. EN规格:

CLASS:2U+1000V/1mA/1秒;(U为电网电压值)

CLASSII:4U+2750V/1mA/1秒;

CLASSIII:500V/0.5mA/1秒;

高压测试时,UL规格要求频率40—70HZ,泄露电流不超过0.5mA,而EN规格要求50/60HZ,泄露电流:0类II灯具0.5mA;I类可移动式灯具1.0mA;I类固定式灯具

1.0mA;额定输入功率大于1KVA的I类固定式每1KVA,泄露电流增加1.0mA,最大值

5.0mA。

2接地电阻测试:

A.UL/cUL规格:用12V,25A电流,测得的地阻不大于0.1欧姆

B.EN规格:将空载电压不小于12V及不小于10A的电流加载于可触及金属及接地端子之间,测得的地阻不大于0.5欧姆

3 拉力测试(电源线离开灯体位置或分拆包装时连绵接线的接线点)

A. UL/cUL规格:35Lbs/1分钟,位移不能超过1.6mm。

防拉装置:拉力圈、UL结、压线码、迷宫结构

C.EN规格:13.5bs,1分钟拉25次,每次维持1秒。位移不能超过2mm。

防拉装置:拉力圈、压线码、迷宫结构

4 扭力测试

螺丝连接部位一定要保证相应之扭力以确保其功能及电器性能不受影响。

灯头要承受一定扭力1分钟。

E26 E27和B22灯头:2.0Nm

E14和B15灯头(蜡烛灯头除外)1.2Nm

E14和B15蜡烛灯头0.5Nm。

连接处有STOP位防止360度旋转,承受2.5Nm每转的扭力;

M10螺纹以下连接处承受扭力为2.5Nm,M10螺纹以上为5.0Nm扭力

5 电线号数:

A.UL/cUL规格:最小为18AWG.(AWG为美国线规,后面附带附表:AWG→mm 电流对照表)

特例:1)被完全覆盖住的、

2)使用不会移动的、

3)变压器次级接线、

可以使用18AWG—24AWG电线。

轨道灯:

1)ADAPTOR(适配器)及等身部分:18AWG。

2)CONNECTOR(适配器)及轨道部分:12AWG或截面积不小于3.3mm平方 B. En 规格:

主体电源线:

1)普通灯具:至少0.75mm平方

2)其它灯具:至少1.0mm平方(户外灯、恶劣环境使用的灯具)

3)当带10/16A插座时,至少1.0mm平方

灯具里面引线

1)正常工作电流大于2A:至少0.5mm平方,绝缘层厚0.6mm。

2)正常工作电流小于2A:至少0.4mm平方,绝缘层厚0.5mm。

6 电线的连接方式:

A UL/cUL规格:电源线与内部引线或内部引线之间的连接可以用闭端接线器(奶

嘴)、旋入式接线器(牙膏盖)、焊锡连接,同一个旋入式接线器内接线不能超过5根。

B EN规格:电源线与内部引线或内部引线之间的连接可以用接线座、闭端接线器(奶

嘴)、焊锡(不接受牙膏盖)。

注:接线座固定在金属件上时。需能通过多股线之一股的8mm逃逸测试。通常在接线座和金属件之间加块青稞纸作为补充绝缘,接线座留给用户接线端,需标识L、N或L、N接地符号。

7极性区分:

火线(L极):接灯头中心导电触片,开关切断电源L极。

UL黑色及双芯电源线中不带凸脊的电线;

EN:棕色或红色;

零线(N极):接灯头侧触片或螺套;

UL:白色或两芯电源线中带凸脊的电线;

EN:蓝色或黑色线;

8电线开线处理:

A UL/cUL规格:开线小于7mm,线端可浸锡,浸锡长度不大于3.2mm。

B EN规格:端子为弹弓式连接时,才可浸锡。非弹弓式,必须包铜端子,且≥5mm

9 过线保护:

电线穿过金属件,在过线处要加保护线套(如胶粒)或电线加套管(硅胶管、黄蜡管等);

10 摇头等过线零件的防转及扭力测试:

A.UL/cUL规格:可活动的连接点,活动时不能影响到导体的绝缘,旋转要限制在360°以内,或符合旋转测试(6000次)。扭2.26Nm/1分钟和吊35LBS或4倍重量/1分钟(UL1598)B.EN规格:连接处直径≤M10mm,要能通过2.5Nm扭转测试;连接直径≥M10mm,要能通过5.0Nm扭转测试。

11 螺丝连接:

A.UL/CSA规格:自攻螺丝需通过灯体重量的4倍重量的吊重测试。

B.EN规格:如螺纹直径小于3.0mm,则连接螺丝必需植入金属物中,另外,螺丝要能通过松/紧5次测试≤2.8mm,0.4Nm;≤3.0mm,0.5Nm;≤3.2mm,0.6Nm;…

12 吸顶灯/壁灯吊重测试:

A.UL/cUL规格:灯体重量4倍重/1小时,零件无明显变形或损坏。

B. EN规格:灯体重量4倍重/1小时,零件无明显变形或损坏。

13 倾倒测试(针对可移动式灯具):

A. UL/cUL规格:可移动式灯具必需通过8°倾倒测试。

B. EN规格:1)6°倾倒测试:所有可移动式灯具必须通过此测试;

2)15°倾倒测试:通过6°倾倒测试但不能通过非正常温度测试(灯具倾倒后光源照射面温度高于175°C)的可移动式灯具必须通过此测试。

倾倒测试时,按照最不利于将灯具稳定的方向将灯具放置到测试台上。

14夹持力(针对夹灯):

A.UL/cUL规格:分别夹1.6mm厚的铁板和38mm厚的木板,吊灯具重1小时不跌落。

B.EN规格:1)分别夹在:a)10mm厚玻璃;b)能夹持之最厚玻璃(20mm or 30mm…,

最厚40mm),用20N力拉电源线,夹不能移动;

2)夹直径20mm金属棒,用20N力拉电源线,灯不能跌落。当夹玻璃板

能通过,而夹金属棒不能通过时,可在说明书上注明不准夹在圆棒上。

15 石英灯防爆/防紫外线UV:UV FILTER(紫外线过滤器)

A. UL/cUL规格:除非用本身防UV的低气压灯泡,石英台灯/落地灯(5英尺高的Torchiere除外)需加UV镜片——100W以下,2.4mm;≥100W,3.2mm。

B. EN规格:除非用本身防UV的低气压灯泡,石英台灯/落地灯需加防爆镜片,防爆镜片要能通过0.35Nm的冲击测试。

16 电气间隙和爬电距离

A. UL/cUL规格:6.4mm。注:灯头、开关及CLASS Ⅱ变压器次极不考虑。

B. EN规格:1)基本绝缘—50V:0.2mm;1.2mm;250V:1.7mm;2.5mm。

2)补充绝缘—250V:3.6mm。

3)增强绝缘—250V:6.5mm。

17 表面温度限制(正常温度测试只针对可移动式灯具):

A.灯头:

UL:灯头内螺纹:最高200°C

灯头1/4〃引线位:最高120°C

EN:有T标志的最高温度为T;

无T标志的,E14灯头最高温度为135°C,E27灯头最高温度为165°C;

B.灯罩:

UL:90°C;

EN:无要求(建议不超过95°C,因温度太高易灼伤人)

C. 经常触摸的金属零件:

UL:50°C

EN:70°C

D.经常触摸的非金属零件:

UL:60°C

EN:75°C

E.木制零件最高温度;

UL:90°C

EN:90°C(木制零件不能直接接触带电体)

特别说明:Recess灯(筒灯,嵌入式灯具)的正常温度:

Ⅰ)on—IC—温度保护器不能跳,Enclosure温度不超过150°C;

Ⅱ)IC—温度保护器不能跳,Enclosure温度不超过90°C。

18非正常温度测试:

A.UL/cUL规格:

Ⅰ)灯罩可调节的可移动灯具:灯罩贴近附近附在安装面上的薄纸,再盖一层白

布,工作7小时,纸不能燃烧且灯能通过高压测试。

Ⅱ)Recess灯:3小时内温度保护器跳断且灯具温度不超过160°C。

B.EN规格可移动式灯具:受30N力后灯罩贴近测试面,温度不超过175°C。

19提高电线耐温度:

A.UL/cUL规格:90°C、105°C、125°C电线,加套厚度最少为0.5mm玻璃纤维套管后可视为耐温150°C的导线使用。

B.EN规格:普通EN规格PVC电线耐温为90°C,标注了90°C的PVC耐热电线最高耐温为105°C。它们加套温度最高的硅胶管或热收缩管,可提高耐温度到125°C,但如果不能满足实际需要时,要选用耐温度更高的电线。

20 Enclosure要求:

在灯具中,包容内部引线,电线连接点,变压器/镇流器线圈,电容/电阻,开关/灯头等电气零件及带电体的零件称为Enclosure。要注意的是,壳体零件不一定是Enclosure。例如:开关装于底座的一线到底的台灯,如开关另有开关盒包封则底座不能算是Enclosure,相反如开关无开关盒包封则底座为Enclosure。

A.Enclosure为五金件,只考虑其强度。

UL/cUL规格:

Housing(灯筒)--Steel 0.6mm,其他金属0.71mm;

Junction Box(接线盒)--铁质1.25mm,其他金属2.3mm,压铸件3.2mm。

EN规格:无厚度要求,但要能通过冲击测试:

1)固定灯具:3.5Nm,

2)可移动式普通灯具:0.5Nm

3)可移动式庭院灯具:0.7Nm

B.当Enclosure为塑胶件时,除测试其强度外,还要测试其防火性能。

UL/cUL规格:通常都要求用UL黄皮书上V2或更好防火性能的塑料皮纸,厚度无特

别要求,但要能通过冲击测试—7J(5ft-lb)5英尺/1磅;

EN规格:a)防火性能要通过实际测试:

1)塑胶直接支撑带电体—球压测试和针焰测试;

2)塑胶不直接支撑带电体—球压测试和灼热丝测试;

b)无厚度要求,但要能通过冲击测试:

1)固定灯具:3.5Nm;

2)可移动式普通灯具:0.5Nm;

3)可移动式庭院灯具:0.7Nm;

C.当Enclosure为玻璃时,只考虑其强度(大部分玻璃灯罩是Enclosure)。

1)UL/cUL规格:玻璃灯罩的最小厚度为2.1mm;

2)EN规格:无厚度要求,但要能通过冲击测试(用弹簧冲击器)。

①固定灯具:0.2Nm;

②可移动式普通灯具:0.35Nm;

③可移动式庭院灯具:0.5Nm;

注:吸顶盘、吊盘、壁灯座也都是一种Enclosure。为了遮住接线盒,要求其纵横尺寸大于125mm。挂板要求铁质,厚度1.5~2.0mm;吸顶灯用一字挂板,壁灯要求

用带锁匙孔的挂板。

21.寿命测试;

将灯接入相应电压的电源,电压调至正常额定电压的110%,并装上相应之灯罩,

将灯开关置于最高档位工作状态,在环境温度25±5°C条件下连续工作24小时。

测试后需进行外观及功能检查,灯具应工作正常,各部位无熔化、变形、松动等异

常现象;能通过高压、地阻等相关测试。

22.分拆包装:

UL规格:1)只有可以用普通工具(如螺丝刀、扳手、钳子、锤子)能完成的组装可以留待安装时完成,且必须提供安装说明书。

2)分开包装的零部件必须注明为“待装组件”。装饰用的玻璃件不用注明。

3)如用户组装灯具时电线可能会转动,则电线所通过的通件内径不得小于12.7mm;另外,如电线在通件内有接驳点(例如,奶嘴接线点或

电线接到通件上的开关上等),则在通件两断要有拉力装置(防拉措

施)。

EN规格:如电线在通件内有接驳点(例如,奶嘴接线点或电线接到通件上的开关上等),则在通件两断要有拉力装置(防拉措施)。

23.跌落测试:

UL规格:根据成品包装后的重量来确定跌落高度:

落地高度:G≤21LBS 30〞;

21<G≤41LBS 24〞;

41<G≤61LBS 18〞;

61<G≤100LBS 12〞;

选择成品包装箱两个最不利于安全的面,按包装箱正常运输放置状态向下自由跌落于水泥地面,每次投掷后必须开箱检查,任何破损或功能失效均不能接受。

EN规格:根据成品包装后的重量来确定跌落高度:

落地高度:0~7.5Kg=125cm

7.5~12.5Kg=100cm

12.5~17.5Kg=75cm

17.5~25Kg=50cm

超过25Kg=30cm

按包装箱正常运输放置状态向下自由跌落于水泥地面。先选择三个最弱面投掷在地上,再选一个最弱的边投掷在地上,最后选一个最弱的角投掷在地

上。每次投掷后须开箱检查,任何破损或功能失效均不能接受。六.常用灯具标准及其特殊要求

(一)EN规格产品(即CE产品)

从1995年开始,输入欧盟地区(奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、英国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、荷兰、卢森堡、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士)的产品实行CE制,即生产商必须保证所有生产产品完全符合欧盟相关指令且制作CE文件后,就可以贴CE标志输入欧盟地区,不再需要任何的认证(例如SEMKO、GS、NF等,这些认证现只做客户要求)。欧盟政府通过抽检方式控制产品质量,如检测出产品部符合相关指令要求,则制造商将面临大额罚金及禁止产品输入欧盟的处罚。

CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。一个带有CE标志的风筝,并不意味着能飞得好,而只表明该风筝符合安全规定。

A.适合于灯具产品的欧盟指令主要有:

a.低电压指令——Low V oltage Directive 73/23/EEC:工作电压为50~1000V的灯具必须符合EN60598安全标准。

b.电磁兼容指令——EMC Directive 89/336/EEC:灯具必须符合EN55015电磁兼容标准。

c.包装指令——Directive 94/62/EEC on Packaging and Packaging Waste:灯具包装必须符合此指令要求。主要内容有不能使用Polyform(保丽龙),重金属含量不能太高等。

从2006年7月1日起,在欧盟市场上投放的电气、电子设备中不得含有铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚(PBDE)、多溴联苯(PBB)共六种有害物质,涉及包括交流电不超过1000V,直流电不超过1500V的8类电气、电子产品,几乎涵盖所有大中小型电子电气设备。

B.现行EN60598标准(常用部分)

EN60598—1:2000 Luminaires—Part1:General requirements and texts它包含了工作电压为0~1000V灯具的所有安全要求及测试项目。

EN60598—2—1:1989 Specification for fixed general purpose luminaries指明EN60598—1中的哪些条款适用于一般目的的固定式灯具,同时说明该类灯具某些特别要

求。

EN60598—2—4:1998 Portable General purpose luminaries指明EN60598—2中的哪些条款适用于一般目的的可移动式灯具,同时说明该类灯具某些特别要求。

EN60598—2—6:1995 luminaries with built—in transtormers or converters for filament lamps指明EN60598—1中的哪些条款适用于一般目的的可移动式灯具,同时

说明该类灯具某些特别要求。

EN60598—2—10:1989 specifications for portable child appealing luminaries指明EN60598—1中的哪些条款适用于儿童感兴趣的可移动式灯具,同时说明该类灯具某些

特别要求。

EN60598—2—23:1997 Extra low voltage lighting systems for filament lamps指明EN60598

—1中的哪些条款适用于低压电灯具(CLASSⅢ),同时说明该类灯具某些

特别要求。

C.C E文件的主要内容:整灯测试报告、主要电器零件的证书/测试报告及相关质量控制文件(如图纸、产品规范、BOM等)。

注:在EN产品中,产品只能使用CDF上所列电气零件。CDF—Component Data Form,这类零件需要证书。

我司现在按CE规格生产灯具,主要电气零件是选用有VDE认证的如灯头、电线、插头线等。Ⅱ类可移动式灯具的插头常用双直脚圆插头;内含电子线路的零件,要有EMC认证。

(二)GB规格:

我国针对灯具产品的国家标准是GB7000系列,对应于IEC60598系列(EN60598系列)。从2003年5月1日起,在中国市场销售的所有电气、电子产品,实行中国强制认证制度,标志为“”,认证标志的名称为“中国强制认证”(英文名称为China Compulsory Certification,英文缩写为CCC,也可简称为3C标志)。3C认证包含电磁兼容(EMC)要求。所有的电气、电子产品只有通过3C认证,加贴相应的标志后才能在中国市场上销售。

3C认证标志常用的有四种:安全认证标志;安全与电磁兼容标志;消防认证标志;电磁兼容标志。

(三)美国、加拿大地区UL规格:

出口美加地区的产品强制实行电磁兼容要求FCC认证。针对灯饰产品的安全要求是主要UL153、UL1598两个强制性文件。

UL规格产品的主要特点:

1)电压为AC120V 60HZ;

2)可移动式灯具使用有UL认证标志的大小脚插头的扁平单层绝缘电源线

3)固定式灯具都要有接地措施。地线采用黄绿线或裸铜线。

4)使用有UL认证的电气零件如灯头、电线、插头线等。

5)用符合UL文件要求的英法两种文字的标签。

6)尽可能采用整体包装出货。

(四)SAA规格:

实行SAA认证制,同时实行EMC要求,澳大利亚C-Tick针对电子产品EMC认证要求的国家标准认证标志。现阶段,SAA已采用IEC体系标准。

SAA规格产品与EN规格产品的主要不同之处:

1)电压为AC240V 50HZ;

2)采用八字两脚扁或三脚八字扁插头;

3)采用SAA认证圆电线;

注:通过SAA认证的产品只能使用CDF上所列电气零件。

(五)香港HK规格

要求灯头、电线、插头要有VDE/SEMKO/TQM等认证,整灯按EN60598标准做出测试报告,且签署符合性声明即可出售。电压AC 220V 50HZ,BS规格插头。目前未强制实行EMC要求。

(六)日本JIS规格:

日本的DENTORL法(电器装置和材料控制法)规定,498种产品进入日本市场必须通过安全认证。其中,165种A类产品应取得T-MARK认证,333种B类产品应取得S-MARK认证。灯具即使用光源的民用或家用产品属于B类产品,要求安装JIS标准制作。

从2001年4月1日起,电气装置和材料控制法“DENTORL”正式更名为“电气产

品安全法(DENAN)”。有别于以往的法规体系的协定性规定的控制,新的体系将由非官方机构来保证产品的安全性。原来的T标志和其他标志也不再使用,由PSE认证及标志取代。

A类指定的电气设备和材料产品,必须有受到日本经贸工业部许可的第三方认证,根据DENAN法,制造商有义务保存测试结果和证明,标签上必须有菱形的PSE标志。

B类指定的电气设备和材料产品,必须有受到日本经贸工业部许可的第三方认证,根据DENAN法,制造商有义务保存测试结果和证明,标签上必须有圆形的PSE标志。

日本电网电压为AC100V 50HZ/60HZ。电气元件要用强制性PSE认证。可以考虑按照UL标准进行生产、测试。插头常用双扁脚直插,无极性区分。

(七)南非SABS规格:

采用IEC60598体系标准,

a)电网电压为AC220V~250V 50HZ;

b)插头为南非三圆脚插头;

c)对电子产品有EMC要求;

(八)BS(英国)规格:

采用IEC60598体系,本国标准为BS。

a)电压为AC240V 59HZ;

b)使用方三脚插头;

c)可用B15、B22卡口灯头。

附表:AWG→mm 电流对照表

(整理)led灯具安规要求.

led灯具出口必须满足的安规要求 一.定义:普通灯(IP20)、基本绝缘、附加绝缘、双重绝缘、加强绝缘。 一类灯具:普通可燃材料 (燃点200C )。 二.分类:按防触电保护分: 2. 按防尘、防水等级分: IP00~IP68 3.按安装表面的材料分:根据灯具适宜于安装在普通可燃材料表面,还是主要适合于安装在非可燃材料表面使用分类。 4. 按灯具是正常使用还是恶劣条件下使用分类。 三.铭牌: 1.必须出现在灯具上 a.换灯泡要遵守的:额定功率、特殊灯泡、冷光源束、反射型灯泡、保护屏、带触发器时的警告语及自带防护罩灯泡。 b. 安装时要遵守的:生产厂家/ 销售商/商标;额定电压;II 类或 III类电器符号;型号;安装面;接线连接端子;可以互连的灯具可以相互连接的灯具的最大数目。 c. 安装后要遵守的:环境温度(除25C外),IP值,照射面最小距离,恶劣条件下使用灯具符号。、 2.其它信息: 有关正确安装、使用和维护的详细说明应以安装时所在国家的可接受语言文字出现在灯具上或说明书中,包括:额定频率,工作温度(tw, tc,导线绝缘90C);安装时空间上的要求;接线图;室内使用等; 外部软缆线或软线的连接方式(方式X,Y,Z)的说明以及其它特殊信息 3. 铭牌测试:15s 水布+15s油布 四.结构要求 1.可换部件应有足够空间,使操作没有困难并保证不影响安全。 2.走线附近不应有锐角、锐边、毛刺及类似会损伤导线绝缘的结构,金属螺钉类不应凸出于走线途中 3.灯座:通用型:认证过;特殊的,如灯串:可随机测试 4.接线端子和供电连接系统 1)接线端子需认证或随机测试 2)除III类灯具和不可调节的固定式安装灯具外,应考虑防止一旦电线或螺钉松开,可触及金属件变成带电体。(电源线或内部导线松开) 防止办法: a.用抗拉器(线扣)固定电线在接线端子附近 b.用带弹性的无螺纹接线端子 c.在无振动影响情况下,焊锡前先钩牢 d.可靠的缠绕在一起 e.导线用绝缘胶带、套管等固定在一起 f.PCB上,导线拉入稍大一点的孔后先弯曲而后焊锡 g.导线用特殊工具,可靠地绕接在接线端子上 h.导线用特殊工具压接

《灯具常用标准》

灯具常用标准1 2008-08-21 17:30:29| 分类:安规资料库 | 标签: |字号大中小订阅 灯饰常用标准参考资料 一.相关定义 1.灯具:凡是能分配,透出或转变一个或多个光源发出的光线的一种器具,并包括支撑、固定和保护光源必需的部件(但不包括光源本身),以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的设施。 2.普通灯具:提供防止与带电部件意外接触的保护,但没有特殊的防尘、防固体异物和防水等级的灯具。 3.可移动式灯具:正常使用时,灯具连接到电源后能从一处移动到另一处的灯具。 4.固定式灯具:不能轻易的从一处移动到另一处的灯具,因为固定以致于这种灯具只能借助于工具才能拆卸。 5.嵌入式灯具:制造商指定完全或部分嵌入安装表面的灯具。 6.带电部件:在正常使用过程中,可能引起触电的导电部件。中心导体应当看作是带电部件。 7.EN安全特低电压(SELV-safety extra-low voltage):在通过诸如安全隔离变压器或转换器与供电电源隔离开来的电路中,在导体之间或在任何导体与接地之间,其交流电压有效值不超过50V。 8.UL低压线路:开路电压不超过交流电压有效值30V的线路。 9.基本绝缘(EN):加在带电部件上提供基本的防触电保护的绝缘。耐压应在2U+1000V以上(U:当地的电网电压)。10.补充绝缘(EN):附加在基本绝缘基础上的独立的绝缘,用于基本绝缘失效时提供防触电保护。耐压值应在2U+1750V以上(单层)。 11.双层绝缘(EN):基本绝缘与补充绝缘组成的绝缘,耐压值应在4U+2750V以上(即基本绝缘与补充绝缘耐压之和)。 12.增强绝缘(EN):绝缘效果与双层绝缘相当的一种加强性绝缘。从总体上看,一般只为一层,但也可由多层组成,且各层不可明确 进行分割并单独测量。耐压值应在4U+2750V以上。 13.CLASS O级灯(EN):仅以基本绝缘为电击保护措施的灯具,无接地等保护措施。 14.CLASS I级灯(EN):除了基本绝缘为电击保护措施外,还采用了其它如接地等保护性措施的灯具。 15.CLASS II级灯具(EN):采取双重绝缘或增加绝缘为电击保护措施的灯具。其绝缘效果不依赖于接地或安装条件。 16.CLASS III级灯(EN):使用特低安全电压(SELV)为防电击保护方式的灯具。 17.普通可燃材料(normally flammable material):材料的引燃温度至少为200℃,并且在此温度时该材料不至于变形或强度降低。 例如木材及厚度大于2mm的以木材为基质的材料。 18.易燃材料(readily flammable material):普通可燃材料和非可燃材料以外的一种材料。例如木纤维和厚度小于2的以木材为基 质的材料。 19.非可燃材料(non-combustible material):不能助燃的材料。例如金属、水泥等。 20:定型试验(type test):对定型试验样品进行测试,其目的是检验某一给定产品的设计是否符合有关标准的要求,但通过定型测试后的产品在生产阶段是否符合标准要求,需要以测试报告及相关文件来保证。 二.灯泡简介 1.钨丝灯泡,包括白炽灯泡、石英灯泡及卤素灯泡等。 常用白炽灯泡有:Type A,B,C,G,R,T、 欧洲灯泡Base – E14,E27。其中,英国亦可用B15,B22; 北美灯泡Base Type – E12,E17,E26。 E-Edison(爱迪生式螺丝口);B-Bayonet(卡口) A.常用石英灯泡有Type T(JC),MR,JDR-C(GU10)。 2.荧光灯管,常用有FL(T5,T8,T12…),PL-S,PL-C,2D以及节能灯管。 注:对钨丝灯泡及FL荧光灯管通常的表示方法为:表示类型(Type)的字母加上阿拉伯数字,例如:A19,B10,C7,G25,S11,T8…,其中阿拉伯数字表示灯泡的大概直径,如A19灯泡的直径D=19*1/8”,再乘以25.4即为以mm为单位的灯泡直径。

灯 具 的 安 规 常 识

灯具的安规常识 UL=(underwriter(aborigines lnc)美国保险商试验所,美国最具权威的,也是世界上从事安全试验和鉴定的专业机构(不是一个组织,也不是一个人,它是美国保险业的一个试验室) 作用:1、维护保险业自身的利益2、保护消费者基本权益。重点:防火、防电、防意外 CE :( EUROPEAN COMMUMITIES) 欧洲国家中,某些电器厂产品经过自身测试或委托其它组织测试符合电器供应商,而对该电工产品做出担保的一种宣告 演变:1989年从玩具开始建立起一些指令,后来所有的电器也遵循公认标准指令,从而所得CE 欧盟15国:德国、英国、意大利、西班牙、比利时、荷兰、葡萄牙、希腊、奥地利、瑞典、爱尔兰、卢森堡、瑞士、挪威、冰岛、苏格兰 GS:德国莱茵TUV最著名的产品认证机构 GB:国际电工重点是IECEE建立的一套全球性互认制度,全球34个国家45个认证机构 VDE:德国国家标准是GS的授权实验室之一; 一、灯具的分类 1、按装饰环境不同为:室内灯和室外灯、环保及节能灯。 2、按安装方式分为:(1)固定式灯具:吊灯、壁灯、吸顶灯、探照灯、导 轨灯。(2)可移动式灯具:台灯、立灯。 3、按防触电保护型式分:“0”类、“I”、“II”、“III”类 3.1 “0”类灯具(CLASS“0”)依靠基本绝缘作为防触电保护的灯具 3.2 “I”类灯具(CLASS“I”)灯具防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且加带接地导线保护使易触及的导电部件城基本绝缘失效时不致带电。 3.2.1“I”类灯具可以有双重绝缘或加强绝缘的部件

3.3 “II ”类灯具(CLASS“II ”)灯具防触电保护不仅依靠基本绝缘而且具有 附加安全措施(双重绝缘或加强绝缘)但不带接地线,标志“ 3.4 “III ”类灯具( CLASS“III” )防触电保护依靠电源电压为安全特低电 压,并且其中不会产生高于SELV 电压的灯具 3.4.1 “III ”类灯具不应提供保护接地措施,标志“” 3.4.2 “III ”类灯具所带变压器应具备二类产品的绝缘保护标准、测试也同 样 4、 按防尘、防固体异物和防水分类 4.1 IP 的含义: I ——防尘的等级 P ——防水的等级 第一位特征数字的防护等级

60598-1灯具安规要求

T üV S ü D Group July 8, 20161 IEC/EN 60598-1 Luminaires: general requirements and tests 灯具的一般要求和测试

T üV S üD Group ?覆盖面包括灯具的分类(基于防尘防水和防触电保护)、标志、机械结构、电气结构的要求和相应的测试,适用于供电电压不超过1000V,使用钨丝灯泡、荧光灯管和其他气体放电灯泡的灯具 July 8, 2016 Dep

T üV S üD Group July 8, 2016 Dep ?EN 60598-2-1: 普通固定安装灯具?EN 60598-2-2: 嵌入式灯具?EN 60598-2-3: 路灯和街灯 ?EN 60598-2-4: 普通可移式灯具?EN 60598-2-5: 泛光灯具 ?EN 60598-2-6: 带内置变压器或变换器的灯具?EN 60598-2-7: 庭园用可移式灯具?EN 60598-2-8: 手持灯?EN 60598-2-20: 灯串

T üV S üD Group July 8, 2016 Dep ?EN 60598-2-9: 非专业的照相和电影用灯具?EN 60598-2-10: 儿童感兴趣的可移式灯具?EN 60598-2-13:地埋灯 ? EN 60598-2-14:应用冷阴极灯管的灯具(氖气灯具) ?EN 60598-2-17: 舞台,电视电影工作室(户内和户外) 灯具 ?EN 60598-2-18: 游泳池和相类似场所用灯具?EN 60598-2-19: 通风系统 用灯具

LED灯具安规要求

当前市场上的节能灯种类繁多,而技术比较先进并且更环保的要算LED节能灯。数据显示,LED节能灯比白炽灯省电80%,比荧光节能灯省电50%。LED灯具有节能、环保的优势,在灯具产业的发展已成为主要趋势。LED节能灯具的明显优势可以从以下各方面体现: 1.低压电源、耗电量低:一般来说,LED节能灯的工作电压是2至3.6V,工作电流是0.02至0.03A.这就是说:它消耗的电不超过0.1W; 2.体积小:LED节能灯基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面; 3.使用寿命长:在恰当的电流和电压下,其使用寿命可达10万小时,几乎无需维护。另外,LED节能灯具有完全的环氧树脂封装,它比灯泡和荧光灯管都坚固,灯体内也没有松动的部分,不易损坏; 4.高亮度、低热量:普通照明用的白炽灯和卤钨灯虽价格便宜,但光效低,由于灯的热效应而白白耗电;LED灯具作为照明用灯,不仅光效高,且冷光源几乎不产生热耗电; 5.环保:LED灯具是由无毒的材料做成,不像荧光灯含水银会造成污染,也可以回收再利用; 6.LED节能灯还具备无闪烁、适用性强、稳定性高、响应时间短等特点; 由于LED所使用的技术及产品属性已与传统灯具大不相同,因此现行的一般灯具安全标准规范显然已不适用。 亿博科技认证中心特撰此文来说明一下目前LED灯具的安全测试方面的要求。 LED灯具的安全规范: 随着技术的改善,LED灯具的用途已由过去数十年单纯应用在指示灯、信号灯等,逐步使用在手机背光源、车内用照明、煞车灯、LCD电视、手提电脑背光源等辅助照明;而在近两年内,其开始成为主照明系统,所应用的范畴可涵盖、户外、商业、及居家等,产品则分别有: 范畴产品 建筑庭园灯、探照灯、阶梯灯、阳台灯等 户外路灯、柱灯等 商业广告照明、展示柜照明等

常用灯具安规参数参考资料

常用灯具安规参数参考资料 摘要:常用灯具安规参数参考资料主要内容:一. 相关定义;二. 灯泡简介;三. 灯具分类; 四. 主要电气元件;五. 灯具产品主要技术要求;六. 常用灯具标准及其特殊要求。 一. 相关定义 1.灯具:凡是能分配,透出或转变一个或多个光源发出的光线的一种器具,并包括支撑、固定和保护光源必需的部件(但不包括光源本身),以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的设施。 9. 基本绝缘(EN):加在带电部件上提供基本的防触电保护的绝缘。耐压应在2U+1000V 以上(U:当地的电网电压)。从总体上看,一般只为一层,但也可由多层组成,且各层不可明确进行分割并单独测量。耐压值应在4U+2750V 以上。灯具安规知识 灯具安规知识 一.相关定义 1.灯具:凡是能分配,透出或转变一个或多个光源发出的光线的一种器具,并包括支撑、固定和保护光源必需的部件(但不包括光源本身),以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的设施。耐压应在 2U+1000V以上(U:当地的电网电压)。耐压值应在 4U+2750V以上。(完整版)LED灯具安规基础知识灯具分类打高压

LED灯具安规基础知识 一、灯具防护等级分类 灯具的分类方法很多,依照安全防护等级可以分为0类、I类、II类、III类。 1、0类灯具 工作电压是高压,防触电保护采用基本绝缘,而无其他防触电保护措施的灯具。此类灯具安全性能较差,目前欧美国家已不允许生产销售。0类灯具无符号标识。 特征:高压、无接地线、单层绝缘。 2、I类灯具 工作电压是高压,防触电保护采用单层绝缘基本绝缘外,还采用接地作为防触电保护的灯具。 I类灯具无符号标识,其内部可以包含有II类结构,即I类灯具内部分电气结构可以采用双绝缘的方式。 特征:高压、有接地、单层绝缘。 3、II类灯具 工作电压是高压,防触电保护采用双层绝缘的灯具。II类灯具用符号标识,其内部可以包含有III类结构。特征:高压、无接地、双层绝缘。 4、III类灯具 工作电压是安全电压的灯具。 III类灯具用符号标识。 特征:安全电压供电。 5.接地要求: 按照国标GB7000.1-2002的分类和IEC60598-1∶2003最新标准,在取消O类灯具后,只有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类灯具的新规定,其接地要求如下: (1)Ⅰ类灯具的外露导电部分应接地:这是Ⅰ类灯具的附加安全措施要求所决定的;如果不作接地,就等于退回到O类灯具,安全无有效保证。 (2)Ⅱ类灯具不需要接地:因为他的附加安全措施不是靠接地,而是靠双层绝缘或加强绝缘来保证。 (3)Ⅲ类灯具不允许接地:因为它是用安全超低电压(SELV),低电压应使用隔离变压器与高电压隔离,并不应接地。 在新修订的国标GB7000.1-2007实施后,从立法上取消了O类灯具;而实际的灯具,大多数是Ⅰ类,所以应作接地。

[整理]EN60598-1欧洲灯具安规标准.

Part I :EN 60598-1:2000 一. 定义: 普通灯(IP 20)、基本绝缘、附加绝缘、双重绝缘、加强绝缘。Class 0, I, II, III 类灯具,普通可燃材料(燃点3 200°C )。 二. 分类: 1. 按防触电保护分:Class 0, I, II, III 2. 按防尘、防水等级分:IP00~IP68 ( 见下表0.1, 0.2 说明) 3. 按安装表面的材料分:根据灯具适宜于安装在普通可燃材料表面,还是主要适合于安装在非可燃材料表面使用分类。 4. 按灯具是正常使用还是恶劣条件下使用分类。 三. 铭牌: 1. 必须出现在灯具上 a. 换灯泡要遵守的:额定功率、特殊灯泡、冷光源束、反射型灯泡、保护屏、带触发器时的警告语及自带防护罩灯泡。 b. 安装时要遵守的:生产厂家/ 销售商/ 商标;额定电压;II 类或III 类电器符号;型号;安装面;接线连接端子; 可以互连的灯具可以相互连接的灯具的最大数目。 c. 安装后要遵守的:环境温度( 除25°C 外),IP 值,照射面最小距离,恶劣条件下使用灯具符号。 2. 其它信息: 有关正确安装、使用和维护的详细说明应以安装时所在国家的可接受语言文字出现在灯具上或说明书中,包括:额定频率,工作温度(tw, tc, 导线绝缘390°C);安装时空间上的要求;接线图;室内使用等; 外部软缆线或软线的连接方式(方式X, Y, Z) 的说明以及其它特殊信息。 3. 铭牌测试:15s 水布+15s 油布 表0.1 第一位特征数字所代表的防护等级

表0.2 四. 结构要求 1. 可换部件应有足够空间,使操作没有困难并保证不影响安全。 2. 走线附近不应有锐角、锐边、毛刺及类似会损伤导线绝缘的结构,金属螺钉类不应凸出于走线途中 3. 灯座:通用型:认证过;特殊的,如灯串:可随机测试 4. 接线端子和供电连接系统 1) 接线端子需认证或随机测试 2) 除III 类灯具和不可调节的固定式安装灯具外,应考虑防止一旦电线或螺钉松开,可触及金属件变成带电体。( 电源线或内部导线松开) 防止办法: a. 用抗拉器( 线扣) 固定电线在接线端子附近 b. 用带弹性的无螺纹接线端子 c. 在无振动影响情况下,焊锡前先钩牢 d. 可靠的缠绕在一起 e. 导线用绝缘胶带、套管等固定在一起 f. PCB 上,导线拉入稍大一点的孔后先弯曲而后焊锡 g. 导线用特殊工具,可靠地绕接在接线端子上 h. 导线用特殊工具压接 i. 其它办法,如:固定导线在接线端子座附近;绝缘衬垫,盒子等等 3) 电源接线端子散线问题 4) 电源线的连接端子,应适合螺钉、螺母、或等效连接;

灯具安规基础知识

灯具安规基础知识 一、 灯具防护等级分类 灯具的分类方法很多,依照安全防护等级可以分为0类、I类、II类、III类。 二、 绝缘 1、基本绝缘 基本绝缘是灯具中用于带电体防触电保护最基本的绝缘,基本绝缘应能通过2U+1000V~的高压测试。 灯具的结构应能保障正常非拆卸状态下基本绝缘不能被手(测试手)触摸到。 2、补充绝缘 在基本绝缘基础上增加的一层绝缘,用于当基本绝缘失效时的防触电

保护,补充绝缘必须要固定。补充绝缘应能通过2U+1750V~的高压测试。 3、双层绝缘 基本绝缘、补充绝缘同时合并在一起称为双层绝缘,双层绝缘也称双绝缘、双重绝缘。双层绝缘应能通过4U+2750V~的高压测试。 4、单层绝缘 单层绝缘就是指基本绝缘,其各方面要求与基本绝缘相同。 5、加强绝缘 加强绝缘也叫增强绝缘,其绝缘效果与双重绝缘相当的一种单一绝缘体。从其结构来看一般仅有一层,或由不能单独分割测量的多层组成。 加强绝缘与双层绝缘一样要能通过4U+2750V~的高压测试。 三、安全距离 1、爬电距离 爬电距离就是带电体与外露金属体或灯具外表面之间绝缘体内表面的总距离。 2、电气距离 电气距离就是带电体与外露金属体或灯具外表面之间的最短直线距离。 3、实例 带电体外露金属 a g b f c e 绝缘体 d 见上图,电气距离是:b+d+f,当d>1mm时爬电距离是:a+b+c+d+e+f+g,当d<1mm时爬电距离是:a+b+d+f+g。 四、高压测试

常用灯具安规标准模板

常见灯具安规参考数据 一.相关定义 1.灯具: 凡是能分配, 透出或转变一个或多个光源发出的光线的一种器具, 并包括支撑、固定和保护光源必须的部件( 但不包括光源本身) , 以及必须的电路辅助装置和将它们与电源连接的设施。2.普通灯具: 提供防止与带电部件意外接触的保护, 但没有特殊的防尘、防固体异物和防水等级的灯具。 3.可移动式灯具: 正常使用时, 灯具连接到电源后能从一处移动到另一处的灯具。 4.固定式灯具: 不能轻易的从一处移动到另一处的灯具, 因为固定以致于这种灯具只能借助于工具才能拆卸。 5.嵌入式灯具: 制造商指定完全或部分嵌入安装表面的灯具。6.带电部件: 在正常使用过程中, 可能引起触电的导电部件。中心导体应当看作是带电部件。 7.EN 安全特低电压( SELV -safetyextra-lowvoltage) : 在经过诸如 安全隔离变压器或转换器与供电电源隔离开来的电路中, 在导体之间或在任何导体与接地之间, 其交流电压有效值不超过50V 。8.UL 低压线路: 开路电压不超过交流电压有效值30V 的线路。9.基本绝缘 ( EN) : 加在带电部件上提供基本的防触电保护的绝缘。耐压应在 2U+1000V 以上( U: 当地的电网电压) 。 10.补充绝缘( EN) : 附加在基本绝缘基础上的独立的绝缘, 用于基本绝缘失效时提供防触电保护。耐压值应在2U+1750V 以上( 单

层) 。 11.双层绝缘( EN) : 基本绝缘与补充绝缘组成的绝缘, 耐压值应在 4U+2750V 以上( 即基本绝缘与补充绝缘耐压之和) 。 12.增强绝缘( EN) : 绝缘效果与双层绝缘相当的一种加强性绝缘。从总体上看, 一般只为一层, 但也可由多层组成, 且各层不可明确进行分割并单独测量。耐压值应在4U+2750V 以上。 13.CLASSO 级灯( EN) : 仅以基本绝缘为电击保护措施的灯具, 无接地等保护措施。 14.CLASSI 级灯( EN) : 除了基本绝缘为电击保护措施外, 还采用了其它如接地等保护性措施的灯具。 15.CLASSII 级灯具( EN) : 采取双重绝缘或增加绝缘为电击保护措施的灯具。其绝缘效果不依赖于接地或安装条件。 16.CLASSIII 级灯( EN) : 使用特低安全电压( SELV) 为防电击保护方式的灯具。 17.普通可燃材料( normallyflammablematerial) : 材料的引燃温度至少为200 C ,而且在此温度时该材料不至于变形或强度降低。例如木材及厚度大于2mm 的以木材为基质的材料。 18.易燃材料( readilyflammablematerial) : 普通可燃材料和非可燃材料以外的一种材料。例如木纤维和厚度小于 2 的以木材为基质的材料。19.非可燃材料( non-combustiblematerial) : 不能助燃的材料。例如金属、水泥等。 20: 定型试验( typetest) : 对定型试验样品进行测试, 其目的是检验某一

LED灯具安规要求

深圳市拓路者照明有限公司 SHENZHENTOLUZLIGHTINGCO.LTD. LED灯具安规要求 chen 2015/11/18 一.相关定义 1.灯具:凡是能分配,透出或转变一个或多个光源发出的光线的一种器具,并包括支撑、固 定和保护光源必需的部件(但不包括光源本身),以及必需的电路辅助装置和将它们与电源 连接的设施。 2.普通灯具:提供防止与带电部件意外接触的保护,但没有特殊的防尘、防固体异物和防 水等级的灯具。 3.可移动式灯具:正常使用时,灯具连接到电源后能从一处移动到另一处的灯具。 4.固定式灯具:不能轻易的从一处移动到另一处的灯具,因为固定以致于这种灯具只能借 助于工具才能拆卸。 5.嵌入式灯具:制造商指定完全或部分嵌入安装表面的灯具。 6.带电部件:在正常使用过程中,可能引起触电的导电部件。中心导体应当看作是带电部 件。 7.EN安全特低电压(SELV-safety extra-low voltage):在通过诸如安全隔离变压器或转换 器与供电电源隔离开来的电路中,在导体之间或在任何导体与接地之间,其交流电压有效值 不超过50V。 8.UL低压线路:开路电压不超过交流电压有效值30V的线路。 9.基本绝缘(EN):加在带电部件上提供基本的防触电保护的绝缘。耐压应在2U+1000V 以上(U:当地的电网电压)。 10.补充绝缘(EN):附加在基本绝缘基础上的独立的绝缘,用于基本绝缘失效时提供防触 电保护。耐压值应在2U+1750V以上(单层)。 11.双层绝缘(EN):基本绝缘与补充绝缘组成的绝缘,耐压值应在4U+2750V以上(即基

本绝缘与补充绝缘耐压之和)。 12.增强绝缘(EN):绝缘效果与双层绝缘相当的一种加强性绝缘。从总体上看,一般只为 一层,但也可由多层组成,且各层不可明确进行分割并单独测量。耐压值应在4U+2750V以 上。 13.CLASS O级灯(EN):仅以基本绝缘为电击保护措施的灯具,无接地等保护措施。 14.CLASS I级灯(EN):除了基本绝缘为电击保护措施外,还采用了其它如接地等保护性 措施的灯具。 15.CLASS II级灯具(EN):采取双重绝缘或增加绝缘为电击保护措施的灯具。其绝缘效 果不依赖于接地或安装条件。 16.CLASS III级灯(EN):使用特低安全电压(SELV)为防电击保护方式的灯具。 17.普通可燃材料(normally flammable material):材料的引燃温度至少为200℃,并且在此 温度时该材料不至于变形或强度降低。 20:定型试验(type test):对定型试验样品进行测试,其目的是检验某一给定产品的设计是 否符合有关标准的要求,但通过定型测试后的产品在生产阶段是否符合标准要求,需要以测 试报告及相关文件来保证。 二.灯泡简介 1.钨丝灯泡,包括白炽灯泡、石英灯泡及卤素灯泡等。 常用白炽灯泡有:Type A,B,C,G,R,T、 欧洲灯泡Base –E14,E27。其中,英国亦可用B15,B22; 北美灯泡Base Type –E12,E17,E26。 E-Edison(爱迪生式螺丝口);B-Bayonet(卡口) A.常用石英灯泡有Type T(JC),MR,JDR-C(GU10)。 2.荧光灯管,常用有FL(T5,T8,T12…),PL-S,PL-C,2D以及节能灯管。 注:对钨丝灯泡及FL荧光灯管通常的表示方法为:表示类型(Type)的字母加上阿拉伯数 字,例如:A19,B10,C7,G25,S11,T8…,其中阿拉伯数字表示灯泡的大概直径,如 A19灯泡的直径D=19*1/8”,再乘以25.4即为以mm为单位的灯泡直径。 特例:欧规R泡所跟的数字为灯泡实际尺寸,如R50,R80… 三.灯具分类 (一)按安装方式: 可移动式灯具:台灯,挂式壁灯,落地灯 固定式灯具:天花灯(吸顶灯),吊灯,壁灯,嵌入式灯,轨道灯。 (二)使用环境: 1.EN规格 1)户内使用:用符号表示,金属件外表面要作防腐处理; 2)户外使用:用符号表示,金属件外表面要作防腐处理; 特别要求:喷水测试(即要求有最小Ф3.2mm漏水孔),金属件内外表面要作防腐处理。 2.UL/CSA规格 1)干环境(DRY LOCATION):至多暂时湿气较大。例如起居室、客厅、厨房等室内环境。 2)潮环境(DAMP LOCATION):至少会周期性出现湿气液化现象。例浴室、地窖冷冻库等 室内潮湿的环境以及在阳台天蓬内、大门遮雨罩等有上盖的户外环境。 3)湿环境(WET LOCATION):至少会遭受雨滴或水溅。例如地下、水中及所有户外环境和 洗车场等可以淋到水的户内环境。 注:潮环境、湿环境主要特别要求:喷水测试(即要求有漏水孔最小3.2mm),金属件内外

灯具产品和美加安规常识

灯具产品和美加安规常识 灯具产品和美加安规常识(摘要) 什么是UL 认证 UL 是英文保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL 安全试验所是美国最有权威的,也是界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业 机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和 危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展 实情调研业务。 总之,它主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务,其最终目的是为市场得到具有相当安全水准的商品,为人身健康和财产安全得到保证作出贡献。就产品安全认证作为消除国际贸易技术壁垒的有效手段而言,UL 为促进国际贸易的发展也发挥着积极的作用。UL 始建于1894 年,初始阶段UL 主在靠防火保险 部门提供资金维持动作,直到1916 年,UL 才完全自立。经过近百年的发展,UL已成为具有世界知名度 的认证机构,其自身具有一整套严密的组织管理体制、标准开发和产品认证程序。UL 由一个有安全专家、政府官员、消费者、教育界、公用事业、保险业及标准部门的代表组成的理事会管理,日常工作由总裁、 副总裁处理。目前,UL 在美国本土有五个实验室,总部设在芝加哥北部的Northbrook镇,同时在台湾和香港分别设立了相应的实验室。 什么是CUL 认证 CUL 标志是用于在加拿大市场上流通产品的UL 标志。具有此种标志的产品已经过检定符合加拿大的安全 标准,这些标准与美国的UL 引用的标准基本相同, 当然,某些产品的标准也有差异。比如,手持电动工 具就有两套标准:UL45 仅在美国适用。UL745-1 适用于美国和加拿大。两种标准类似,都源自国际电工 协会IEC60745—手持电机驱动工具安全标准。CUL 标志普遍应用于家用电器、计算机设备、通风设备、 家用防盗系统及其他类型的产品。企业在出口时可能会遇到加拿大客户,要求产品有CUL 认证,获CUL 认证后,该产品符合加拿大全国所有省份对安全性的要求。在申请UL 的同时一并申请CUL 有一个好处,因为UL 和CUL 的很多检测项目是重复的,所以申请CUL 时只需少做几项,然后多一道申请程序,这样 能以较低的费用,于较短时间内一次获取两国认证。 什么是csa 认证 CSA 是加拿大标准协会(Canadian Standards Association)的简称它成立于1919 年,是加拿大首家专 为制定工业标准的非盈利性机构。在北美市场上销售的电子、电器等产品都需要取得安全方面的认证。目 前CSA 是加拿大最大的安全认证机构,也是世界上最著名的安全认证机构之一。它能对机械、建材、电器、电脑设备、办公设备、环保、医疗防火安全、运动及娱乐等方面的所有类型的产品提供安全认证。CSA 已为遍布全球的数千厂商提供了认证服务,每年均有上亿个附有csa 认证标志的产品在北美市场销售。 1992 年前,经CSA 认证的产品只能在加拿大市场上销售,而产品想要进入美国市场,还必须取得美国的 有关认证。现在CSA International 已被美国联邦政府认可为国家认可测试实验室。这意味着能根据加 拿大和美国的标准对您的产品进行测试和认证,同时保证您的认证得到联邦、洲、省和地方政府的承认。 有了CSA 有效的产品安全认证,想要进入世界上最为坚韧而广阔的北美市场就轻而易举了。CSA 能够帮 助您的产品迅速有效地打入美国和加拿大市场。CSA International 将通过消除申请认证过程中的重复手

常用出口灯具安规标准48页word

常用出口灯具安規标准 本标准经本人收集整理,可作为参考标准和资料。 首先是各种灯具标准及特殊要求简介 ㈠EN规格 各种灯具标准及特殊要求简介 1、CE产品 从1995年起输入欧盟产品实行CE制,即生产商必须保证所生产产品完全符合欧盟相关指令且制作CE文件后就可贴CE唛出口欧盟,不再需要任何认证。欧盟政府通过抽查方式控制产品质量,如检测出产品不符合相关指令,即制造商将面临处以大额罚金及禁止产品进入欧盟的处罚。 ①.适用于灯具产品的欧盟指令主要有(注:有些产品除下列指令外,还需符合其它指令) A.低电压指令-Low Voltage Directive 73/23/EEC: 工作电

压为50~1000V的灯具必须符合EN60598安全标准。 B、电磁兼容指令-EMC Directive 89/336/EEC: 灯具必须符合EN55015电磁兼容标准及其它如电流谐波、电压足失落等标准。 C.包装指令-Directive 94/62/EEC on packaging and packagi ng waste: 灯具包装必须符合此指令文本要求,主要内容有不能使用保利龙ployform,重金属含量不能太高等。 ②.现行EN60598标准(常用部分) EN60298-1:2000 Luminaires-Part 1:General requirements a nd tests. 它包含了工作电压为0~1000V灯具的所有安全要求及测试项目。 EN60598-2-1:1989 Specification for fixed general purpos e luminaries 指明EN60298-1中的哪些条款适用于一般目的的固定式灯具,同时说明该类灯具的某些特别要求。

常用出口灯具安规标准

常用出口灯具安規标准 本标准经收集整理,可作为参考标准和资料。 首先是各种灯具标准及特殊要求简介 ㈠EN规格 各种灯具标准及特殊要求简介 1、CE产品 从1995年起输入欧盟产品实行CE制,即生产商必须保证所生产产品完全符合欧盟相关指令且制作CE文件后就可贴CE唛出口欧盟,不再需要任何认证。欧盟政府通过抽查方式控制产品质量,如检测出产品不符合相关指令,即制造商将面临处以大额罚金及禁止产品进入欧盟的处罚。 ①.适用于灯具产品的欧盟指令主要有(注:有些产品除下列指令外,还需符合其它指令) A.低电压指令-Low Voltage Directive 73/23/EEC: 工作电压为50~1000V的灯具必须符合EN60598安全标准。 B、电磁兼容指令-EMC Directive 89/336/EEC: 灯具必须符合EN55015电磁兼容标准及其它如电流谐波、电压足失落等标准。 C.包装指令-Directive 94/62/EEC on packaging and packaging waste: 灯具包装必须符合此指令文本要求,主要内容有不能使用保利龙ployform,重金属含量不能太高等。 ②.现行EN60598标准(常用部分) EN60298-1:2000 Luminaires-Part 1:General requirements and tests. 它包含了工作电压为0~1000V灯具的所有安全要求及测试项目。

EN60598-2-1:1989 Specification for fixed general purpose luminaries 指明EN60298-1中的哪些条款适用于一般目的的固定式灯具,同时说明该类灯具的某些特别要求。 EN60598-2-4:1998 Portable general purpose luminaries 指明EN60298-1中的哪些条款适用于一般目的的移动式灯具,同时说明该类灯具的某些特别要求。 EN60598-2-6:1995 Luminaires with buil-in transformers or converters for fil ament Lamps指明EN60298-1中的哪些条款适用于带内置火牛灯具,同时说明该类灯具的某些特别要求。 EN60598-2-10:1989 Specification for portable child-appealing Luminaies 指明EN60298-1中的哪些条款适用于儿童感兴趣的移动式灯具,同时说明该类灯具的某些特别要求。 EN60598-2-23:1997 Extra Low voltage Lighting systems for filament Lamps 指明EN60298-1中的哪些条款适用于特低电压灯具(Ⅲ级灯),同时说明该类灯具的某些特别要求。 ③.CE文件的主要内容:整灯测试报告、主要电气零件的测试报告及相关质量控制文件(如图纸、IQC验货报告、生产线测试记录及QA验货报告等)。 ④.在EN产品中,BS规格的特殊之处为:a.用三脚插头、 b.可用卡口式灯头。 2、GS认证产品 GS Mark是相关德国实验室根据EN60598标准对灯具进行测试,合格后授权使用的安全认证标记。GS认证现作为客户要求仍然存在。

灯具安规标准

安规标准 路灯电源安规标准 CQC Dielectric Strength(Hi-pot)/介电耐压强度(高压) Primary to Secondary: 3750Vac 10mAMax / 60second(3second for production)/Intermediary goods 初级对次级: 3750Vac /10mAMax / 60秒(生产时高压测试时间: 3秒)<半成品> Primary to Secondary: 1875Vac 10mAMax / 60second(3second for production)/ Finished goods 初级对次级: 1875Vac /10mAMax / 60秒(生产时高压测试时间: 3秒)<成品> Primary to Earth: 1875Vac 10mAMax / 60second(3second for production) 初级对地: 1875Vac /10mAMax / 60秒(生产时高压测试时间: 3秒) Secondary to Earth: 1875Vac 10mAMax / 60second(3second for production) 次级对地: 1875Vac /10mAMax / 60秒(生产时高压测试时间: 3秒) 1.1.G rounded Resistance/接地电阻 < 0.1Ω,25A,1Minute 1.2.L eakage Current/泄漏电流 0.75mAmax. at input 230Vac/50Hz. 1.3.I nsulation Resistance/绝缘阻抗 The IR shall be at least 50MΩ when apply 500Vdc between primary and secondary. 在初级与次级间加500Vdc进行绝缘测试,最小绝缘阻抗50MΩ. CE Dielectric Strength(Hi-pot)/介电耐压强度(高压) Primary to Secondary: 3750Vac 10mAMax / 60second(3second for production)/Intermediary goods 初级对次级: 3750Vac /10mAMax / 60秒(生产时高压测试时间: 3秒)<半成品> Primary to Secondary: 1875Vac 10mAMax / 60second(3second for production)/ Finished goods 初级对次级: 1875Vac /10mAMax / 60秒(生产时高压测试时间: 3秒)<成品> Primary to Earth: 1875Vac 10mAMax / 60second(3second for production) 初级对地: 1875Vac /10mAMax / 60秒(生产时高压测试时间: 3秒) Secondary to Earth: 1875Vac 10mAMax / 60second(3second for production) 次级对地: 1875Vac /10mAMax / 60秒(生产时高压测试时间: 3秒)