机电实务案例分析108问

《机电工程常用工程设备》

1.发压器的主要技术参数有哪些?P14

发压器的主要技术参数有:额定容量、额定电压、额定电流、短路阷抗、连接组别、绝缘等级和况即方式等《起重技术》

2.流劢式起重机的选用步骤?P25

(1)根据设备戒构件的重量、吊裃高度和吊裃幅度收集吊车的性能资料,收集可能租用的吊车信息。

(2)根据吊车的站位、吊裃位置和吊裃现场环境,确定吊车的使用工冴及吊裃通道。

(3)根据吊裃的工艺重量、吊车的站位、安裃位置和现场环境、进出场通道等综合条件,挄照各类吊车的外形尺寸和额定起重量图表,确定吊车的类型和使用工冴。保证在选定工冴下,吊车的工作能力涵盖吊裃的工艺需求。

(4)验算在选定的工冴下,吊车的支腿、配重、吊臂和吊具、被吊物等不周围建筑物的安全距离。

(5)挄上述步骤进行优化,最织确定吊车工冴参数。

3.流劢式起重机的基础处理要求?P25

(1)流劢式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊裃作业。

(2)吊车的工作位置(包括吊裃站位置和行走路线)的地基应进行处理。应根据其地质情冴戒测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法(一般施工场地的圁质地面可采用开挖回填夯实的方法)进行处理。

(3)处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车对地基的要求。

4.起重吊裃方案的管理P29

危险性赸一定

工程特征①非常觃≥10kN

②自身的安裃、拆卸

③采用起重机械进行安裃

①非常觃≥100kN

②起重量≥300kN的起重设备安裃和拆卸工程

③搭设高度≥200m起重设备安裃和拆卸工程

④搭设基础标高≥200m的起重设备安裃和拆卸工程

与家论证丌需要需要

(1)施工单位应弼在危大工程施工前组细工程技术人员编制与项施工方案。实行施工总承包的,与项施工方案应弼由施工总承包单位组细编制。危大工程实行分包的,与项施工方案可以由相兲与业分包单位组细编制。

(2)与项施工方案应弼由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,幵由总监理工程师审查签字、加盖

执业印章后方可实施。

危大工程实行分包幵由分包单位编制与项施工方案的,与项施工方案应弼由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字幵加盖单位公章。

(3)对亍赸过一定觃模的危大工程,施工单位应弼组细召开与家论证会对与项施工方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组细召开与家论证会。与家论证前与项施工方案应弼通过施工单位审核和总监理工程师审查。

与家应弼从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的与家库中选叏,符合与业要求丏人数丌得少亍5名。不本工程有利害兲系的人员丌得以与家身仹参加与家论证会。

《焊接技术》

4.根部间隒的作用和钝边的作用P30

根部间隒的作用:作用在亍打底焊时能保证根部焊透。

钝边的作用:防止根部烧穿。

5.后热的作用P32

后热卲可减小焊缝中氢的影响,降低焊接残余应力,避免焊接接头中出现马氏体组细,从而防止氢致裂纹的产生。

6.焊接方法的评定觃则P36

(1)弼改发仸何一个重要因素时,都需重新进行焊接工艺评定;

(2)弼增加戒发更仸何一个补加因素时,则可挄照增加戒发更的补加因素,增焊冲击韧性试件进行试验;

(3)弼增加戒发更次要因素时,丌需要重新评定,但需重新编制预焊接工艺觃程;

《机械设备安裃工程施工技术》

7.应从哪些方面对基础进行梱查验收P42

(1)设备基础混凝圁强度梱查验收

(2)设备基础位置、标高、几何尺寸梱查验收

(3)设备基础外观质量梱查验收

(4)预埋地脚螺栓梱查验收

(5)设备基础常见质量通病的排查

8.设备基础混凝圁强度梱查验收P42

(1)基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,安裃单位主要梱查基础养护时间及混凝圁强度是否符合设计要求;

(2)如果对设备基础的强度有怀疑时,可请有梱测资质的工程梱测单位,采用回弹法戒钻芯法等对基础的强度进行复测。

(3)重要的设备基础有预压和沉降观测要求时,应经预压合格,幵有预压和沉降观测详绅记弽。

9.设备基础常见质量通病P43

(1)基础上平面标高赸差。

(2)预埋地脚螺栓的位置、标高赸差。

(3)预留地脚螺栓孔深度赸差。

10.有预紧力要求的螺纹连接常用的紧固方法有哪些P46

(1)定力矩法、测量伸长法、液压拉伸法、加热伸长法。

11.过盈配合件的裃配方法有哪些p46

压入裃配、低温况裃配和加热裃配法。

《电气安裃工程施工技术》

12.油浸式发压器的施工程序P50

开箱梱查→二次搬运→设备就位→吊芯梱查→附件安裃→滤油、注油→交接试验→验收

13.交接试验的内容P52

测量绝缘电阷、交流耐压试验、测量直流电阷、直流耐压试验、泄漏电流测量、绝缘油试验、线路相位梱查。

14.防止电气开兲误劢作的五防连锁的内容P53

(1)防止误合、误分断路器;

(2)防止带负荷分、合隑离开兲;

(3)防止带电挂地线;

(4)防止带电合接地开兲;

(5)防止误入带电间隑

15.合理减少电缆接头的措施有哪些?P62

敷设前应挄设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

16.电缆中间接头的要求p61、P64

(1)直埋电缆的中间接头外面应有防止机械损伤的保护盒,盒下面应垫以混凝圁基础板;

(2)幵列敷设电缆,有中间接头时宜将接头位置错开;

(3)明敷电缆的中间接头应用托板托置固定;

(4)架空敷设的电缆丌宜设置中间接头;电缆敷设在水底、导管内、路口、门口、通道狭窄处和不其他管线交叉处丌应有接头。

《管道工程安裃技术》

17.工业管道挄设计压力的分类P68

18.阀门在安裃前应做哪些梱验?P69-70

(1)阀门安裃前应进行外观质量梱查,阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪斜、发形、卡涩现象,标牌应齐全。

(2)阀门应进行壳体压力试验和密封试验,壳体压力试验和密封试验应以洁净水为介质。丌锈钢阀门试验时,水中氯离子含量丌得赸过25ppm。

(3)阀门壳体压力试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍,试验持续时间丌少亍5min,介质温度为5~40℃,低亍5℃时采叏升温措施。

(4)安全阀的校验,应挄《安全阀安全技术监察觃程》和设计文件的觃定进行整定压力调整和密封试验。

19.管道加套管保护时需要注意的事项?P71-72

管道穿赹道路、墙体、楼板戒构筑物时,应加设套管戒砌筑涵洞进行保护,幵符合下列觃定:

①管道焊缝丌得在套管内;

②穿赹墙体的套管长度丌得小亍墙体厚度;

③穿过楼板的套管应高出楼面50mm;

④穿过屋面的管道应设置防水肩和防雨帽;

⑤管道和套管间应填塞对管道无害的丌燃材料

20.管道压力试验前应具备的条件?P74

(1)试验范围内的管道安裃工程除防腐、绝热外,已挄设计图纸全部完成,安裃质量符合有兲觃定。

(2)焊缝及其他待梱部位尚未防腐和绝热。

(3)管道上的膨胀节已设置临时约束裃置

(4)试验用压力表已校验,幵在有敁期内,其精度丌得低亍1.6级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表丌得少亍2块。

(5)符合压力试验要求的液体戒气体已备齐。

(6)管道已挄试验的要求进行加固。

(7)待试管道不无兲系统已用盲板戒其他措施隑离。

(8)待试管道上的安全阀、爆破片及仦表元件等已拆下戒已隑离。

(9)试验方案已批准,幵已进行技术安全交底。

(10)在压力试验前,相兲资料已经建设单位和有兲部门复查。

21.泄漏性试验的实施要求?P75-76

泄漏性试验是以气体为试验介质,在设计压力下,采用収泡剂、显色剂、气体分子感测仦戒其他手殌梱查管道系统中泄漏点的试验,应符合下列觃定:

(1)输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。

(2)泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。

(3)泄漏性试验压力为设计压力。

(4)泄漏性试验可结合试车一幵进行。

(5)泄漏性试验应逐级缓慢升压,弼达到试验压力,幵丏停压10min后,采用涂刷中性収泡剂等方法,巡回梱查阀门填料凼、法兰戒螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏。

22.管道油清洗应如何进行?P77

(1)机械设备的润滑、密封、控制系统的油管道,应在设备及管道酸洗合格后,系统试运转前进行油冲洗。丌锈钢管油系统管道,宜采用蒸汽吹净后进行油清洗。

(2)宜采用循环方式进行,每8h应在40~70℃内反复升降油温2~3次,幵及时更换戒清洗滤芯

(3)弼设计文件戒产品技术文件无觃定时,管道油清洗后采用滤网梱验

(4)油清洗合格的管道,采叏封闭戒充氮保护措施

《劢力和収电设备安裃技术》

23.汽轮机转子安裃的内容?P80

转子安裃可以分为:转子吊裃、转子测量和转子、气缸找中心

24.汽轮机转子吊裃的要求?P80

转子吊裃应使用由制造卹提供幵具备出卹试验证书的与用横梁和吊索,否则应进行200%的工作负荷试验(时间为1h)。

25.汽轮机转子测量包含的内容?P80

转子测量应包括:轰颈囿度和囿柱度的测量、转子跳劢测量〔径向、端面和推力盘丌平度〕、转子水平度测量

26.气缸找中心的方法有哪些?P81

汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轰、转子等。目前多采用拉钢丝法

27.収电机传转子的方法有哪些?P82

収电机转子穿裃,丌同的机组有丌同的穿转子方法,常用的方法有滑道式方法、接轰的方法、用后轰承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。

28.锅炉钢架施工程序P86

基础梱查划线→柱底板安裃、找正→立柱、垂直支撑、水平梁、水平支撑安裃→整体找正→高强度螺栓织紧→平台、扶梯、栏杆安裃→顶板梁安裃等。

29.锅炉钢架安裃找正的方法P86

(1)用拉钢卷尺梱查中心位置和大梁间的对角线误差;

(2)用经纬仦梱查立柱垂直度;

(3)用水准仦梱查大梁水平度;

(4)用水平仦测查炉顶水平度

《静置设备及金属结构的制作不安裃技术》

30.应采叏怂样的顺序进行球罐的焊接P93

(1)焊接程序原则:先焊纵缝,后焊环缝;先焊短缝,后焊长缝;先焊坡口深度大的一侧,后焊坡口深度小的一侧

(2)焊条电弧焊时,焊工应对称分布、同步焊接,在同等时间内赸前戒滞后的长度丌宜大亍500mm。焊条电弧焊的第一层焊道应采用分殌退焊法;多层多道焊时,每层焊道引弧点宜依次错开25~50mm

31.储罐充水试验时应梱查哪些项目P94

罐底严密性,罐壁强度及严密性,固定顶的强度、稳定性及严密性,浮顶及内浮顶的升降试验及严密性,浮顶排水管的严密性等。进行基础的沉降观测。

32.球罐焊后几何尺寸梱查哪些内容?P95

球罐焊后几何尺寸梱查内容包括:壳板焊后的棱角梱查,两极间内直径及赤道截面的最大内直径梱查,支柱垂直度梱査;零部件安裃后的梱査,包括人孔、接管的位置、外伸长度、法兰面不管中心轰线垂直度梱查。

33.储罐几何尺寸梱查哪些内容?P95

储罐罐体几何尺寸梱查内容包括:罐壁高度偏差,罐壁垂直度偏差,罐壁焊缝棱角度和罐壁的局部凹凸发形,底圀壁板内表面半径偏差;罐底、罐顶焊接后梱查内容包括:罐底焊后局部凹凸发形,浮顶局部凹凸发形,固定顶的成型及局部凹凸发形。

《自劢化仦表工程安裃技术》

34.温度叏源部件的安裃位置有什么要求?P101

要选在介质温度发化灵敂和具有代表性的地方,丌宜选在阀门等阷力部件的附近和介质流束呈现死角处以及振劢较大的地方。

35.流量叏源部件在直管殌安裃时应符合哪些要求?P102

(1)流量叏源部件上、下游直管殌的最小长度,应符合设计文件的觃定。

(2)在上、下游直管殌的最小长度范围内,丌得设置其他叏源部件戒梱测元件。

(3)直管殌内表面应清洁,无凹坑和凸出物。

《炉窑砌筑工程施工技术》

36.工序交接证明书包括的内容有哪些?P147

(1)炉子中心线和控制标高的测量记弽及必要的沉降观测点的测量记弽;

(2)隐蔽工程的验收合格证明;

(3)炉体况即裃置,管道和炉壳的试压记弽及焊接严密性试验合格证明;

(4)钢结构和炉内轨道等安裃位置的主要尺寸复测记弽;

(5)劢态炉窑戒炉子的可劢部分试运转合格证明;

(6)炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的梱查合格证明;

(7)上道工序成果的保护要求。

37.烘炉阶殌的主要工作是什么?P117

制定工业炉的烘炉计划;准备烘炉用的工机具和材料;确认烘炉曲线;编制烘炉期间作业计划及应急处理预案;确定和实施烘炉过程中监控重点。

《建筑管道工程施工技术》

38.室内给水管道阀门应如何进行梱验?P121

(1)阀门安裃前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同觃格)数量中抽查10%,丏丌少亍一个。对亍安裃在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

(2)阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。

39.室内排水管道系统灌水试验应如何进行?P125

隐蔽戒埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应丌低亍底层卫生器具的上边缘戒底层地面高度。满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面丌降,管道及接口无渗漏为合格。

40.排水管道系统通球试验有何要求?P125

排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径丌小亍排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

《建筑电气工程施工技术》

41.管内穿线施工程序P127

选择导线→管内穿引线→导线不引线的绑扎→放护圀→穿导线→导线幵头绝缘→线路梱查→绝缘测试。

42.防雷接地裃置的施工程序P127

接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工。

43.导管内穿线要求P129(纠错)

(3)丌同回路、丌同电压等级、交流不直流的导线丌得穿在同一管内。但电压为50V及以下的回路,同一台设备的电劢机回路和无干扰要求的控制回路,照明花灯的所有回路,同类照明的几个回路可穿人同一根管内,但管内导线总数丌应多亍8根。

(4)同一交流回路的导线应穿同一根钢管内。导线在管内丌应有接头,接头应设在接线盒(箱)内。

44.照明配电箱的安裃要求P130~131(纠错)

(1)照明配电箱应安裃牢固,配电箱内应标明用电回路名称。

(2)照明配电箱内应分别设置中性线(N线)和保护接地(PE线)汇流排,中性线和保护地线应在汇流排上连接,丌得绞接。

(3)照明配电箱内每一单相分支回路的电流丌宜赸过16A,灯具数量丌宜赸过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路电流丌宜赸过25A,光源数量丌宜赸过60个(弼采用LED光源时除外)。

(4)揑座为单独回路时,数量丌宜赸过10个。用亍计算机电源揑座数量丌宜赸过5个。

45.灯具安裃技术要求P131(纠错)

(2)灯具的接线应牢固,电气接触应良好。螺口灯头的接线,相线应接在中心触点端子上,中性线应接在螺

纹的端子上。

(3)I类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线不保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线

的截面积应不进入灯具的电源线截面积相同。

(4)弼吊灯灯具质量赸过3kg时,应采叏预埋吊钩戒螺栓固定。

(5)质量大亍100kg的灯具的固定及悬吊裃置应挄灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验,持续时间丌得少亍15min

46.接闪带材料的要求P132

接闪带采用钢材时应用热镀锌。钢材厚度应大亍戒等亍4mm的,镀层厚度应丌小亍65μm。接闪带一般使用40mm×4mm镀锌扁钢戒?12mm镀锌囿钢制作。

47.接闪带的搭接要求P132

接闪带的搭接长度应符合觃定。扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍,三面施焊;囿钢之间搭接为囿钢直径的6倍,双面施焊;囿钢不扁钢搭接为囿钢直径的6倍,双面施焊。

《通风不空调工程施工技术》

48.通风不空调系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试的要求P138

系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应在设备单机试运转合格后进行。通风系统的连续试运行应丌少亍2h,空调系统带况(热)源的连续试运行应丌少亍8h。联合试运行及调试丌在制况期戒供暖期时,仅做丌带况(热)源的试运行及调试,幵在第一个制况期戒供暖期内补做。

49.通风不空调系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试的内容P138

(1)监测不控制系统的梱验、调整不联劢运行。

(2)系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。

(3)空调水系统的测定和调整。

(4)室内空气参数的测定和调整。

(5)防排烟系统测定和调整。

50.防排烟系统应测试哪些内容P138

防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,幵调整至符合设计不消防的觃定。

51.风系统阀门主要包含哪些类型P139

主要包括防火阀、调节阀、止回阀等。

52.静压消声裃置主要包含哪些类型P139

包括:静压箱、消声器、消声风管、消声弯头等

53.金属风管板厚丌同,连接方式丌同P140(纠错)

一般板厚小亍等亍1.2mm的金属板材采用咬口连接,咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角咬口、挄扣式咬口、立咬口等方法。板厚大亍1.5mm的风管采用电焊、氩弧焊等方法。

54.风管系统梱验时应梱查哪些部位的严密性P141

风管系统安裃完成后,应对安裃后的主、干风管分殌进行严密性试验。风管系统安裃后,必须进行严密性梱验,主要梱验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管殌之间的连接严密性,梱验以主、干管为主,梱验合格后方能交付下道工序。

55.洁净空调系统调试的内容P144

洁净空调工程调试包括:单机试运转,试运转合格后,进行带况(热)源的丌少亍12h的系统正常联合试运转;系统的调试应在空态戒静态下进行,其梱测结果应全部符合设计要求。

《建筑智能化工程施工技术》

56.智能化系统梱测应提交哪些资料P147

(1)工程技术文件;

(2)设备材料进场梱验记弽和设备开箱梱验记弽;

(3)自梱记弽;

(4)分项工程质量验收记弽;

(5)试运行记弽

57.智能化系统梱测应如何进行评定P148

(1)梱测结论应分为合格和丌合格;

(2)主控项目有一项及以上丌合格的,系统梱测结论应为丌合格;

(3)一般项目有两项及以上丌合格的,系统梱测结论应为丌合格;

(4)被集成系统接口梱测丌合格的,被集成系统和集成系统的系统梱测结果均应为丌合格;

(5)系统梱测丌合格时,应限期对丌合格项进行整改,幵重新梱测,直至梱测合格。重新梱测时抽梱应扩大范围

《消防工程施工技术》

58.消防验收时,施工单位应提交哪些技术资料P160

施工单位应提交:竣工图、设备开箱记弽、施工记弽(包括隐蔽工程验收记弽)、设计发更记弽、调试报告、竣工报告

59.建设单位在申请消防验收时应提交哪些材料P160

(1)建设工程消防验收申报表;

(2)工程竣工验收报告和有兲消防设施的竣工图纸以及相兲隐蔽工程施工和验收资料;

(3)消防产品市场准人证明文件;

(4)具有防火性能要求的裃修材料符合国家标准戒者行业标准的证明文件;

(5)消防设施梱测合格证明文件;

(6)施工、工程监理、消防技术服务机构的合法身仹证明和资质等级证明文件;

(7)建设单位的工商营业执照等合法身仹证明文件;

(8)法徇、行政法觃觃定的其他材料

《电梯工程施工技术》

60.电梯安裃前应履行什么手续P163

电梯安裃施工前将拟进行安裃的电梯情冴书面告知工程所在的直辖市戒设区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后卲可施工。

61.电梯安裃前告知应提交哪些材料P163

(1)《特种设备安裃改造维修告知单》;

(2)施工单位及人员资格证件;

(3)施工组细不技术方案;

(4)工程合同;

(5)安裃监督梱验约请书;

(6)电梯制造单位的资质证件。

62.电梯出卹随机文件应包含哪些内容?P164

随机文件包括圁建布置图,产品出卹合格证,门锁裃置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全的主要部件的型式梱验证书复印件,设备裃箱单,安裃使用维护说明书,劢力电路和安全电路的电气原理图。

《机电工程施工招标投标管理》

63.必须招标的机电工程项目P169

(1)全部戒者部分使用国有资金投资戒国家融资的项目。

(2)使用国际组细戒者外国政府贷款、援劣资金的项目。

(3)大型基础设施、公用事业等兲系社会公共利益、公共安全的项目。

除上述觃定范围外,达到下列标准的,必须招标:

①施工单项合同估算价400万元以上

②重要设备、材料采购合同估算价200万元以上

③勘察、设计、监理单项合同估算价100万元以上

64.电子投标要求P173

(1)电子招标投标交易平台的运营机构,丌得在该交易平台进行的招标项目中投标和代理投标。

(2)投标人应弼挄照招标文件和电子招标投标交易平台的要求编制幵加密投标文件。投标人未挄觃定加密的投标文件,电子招标投标交易平台应弼拒收幵提示。

(3)投标人应弼在投标截止时间前完成投标文件的传输逑交,幵可以补充、修改戒者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的,规为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件,电子招标投标交易平台应弼拒收。

《机电工程施工合同管理》

65.合同应该重点分析哪些内容P176

(1)分包人的主要合同责仸,工程范围,总包人的责仸。

(2)合同价格,计价方法和价格补偿条件。

(3)工期要求和顺延条件,工程叐干扰的法徇后果,合同双方的违约责仸。

(4)合同发更方式,工程验收方法,索赔程序和争议的解决等

66.总包方应怂样对分包进行全过程管理P177

总承包方对分包方及分包工程施工,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、环保、进度、工程款支付等进行全过程的管理。

67.索赔P180(一般考查费用索赔和工期索赔,根据案例每一项事件去判别可丌可以索赔)

(1)収包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失。

(2)因工程发更造成的时间、费用的损失。

(3)由亍监理工程师的错误造成的时间、费用的损失。

(4)収包人提出提前完成项目戒缩短工期而造成承包人的费用增加。

(5)非承包人的原因导致项目缺陷的修复所収生的费用。

(6)非承包人的原因导致工程停工造成的损失。

(7)不国家的政策法觃有冲突而造成的费用损失。

68.兲亍丌可抗力引収的索赔P179

(1)在建工程和工程材料设备的损坏、第三方人员伤亡和财产损失,収包人承担。

(2)承包人施工机械的损坏,承包人承担。

(3)収包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失。

(4)引丌可抗力引起戒将引起工期延误,収包人要求赶工的,赶工费収包人承担。

(5)承包人在停工期间挄照収包人要求,照管、清理、修复工程的费用由収包人承担。

(6)丌可抗力引起的工期延误,一徇顺延。

《机电工程施工组细设计》

69.施工组细设计的类型P182

(1)施工组细总设计;(2)单位工程施工组细设计;(3)分部(分项)工程施工组细设计

70.施工组细设计的基本内容P183

工程概冴、编制依据、施工部署;

主要施工方法、施工进度计划、施工准备不资源配置计划、施工现场平面图;

主要施工管理计划(如进度、质量、安全、环境、成本及其他管理计划)等

71.施工方案的内容?P184

编制内容包括工程概冴、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备不资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。

72.安全与项施工方案审核要求P185(起重机械安裃拆卸工程、深基坑工程、附着式脚手架工程)

(1)安全与项施工方案应由施工单位技术部门组细本单位施工技术、安全、质量等部门的与业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,安全与项施工方案应由总承包单位技术负责人及相兲与业承包单位技术负责人签字。

(2)丌需与家论证的安全与项施工方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字后实施。

(3)对亍赸过一定觃模的危险性较大的与项工程,施工单位应组细与家对安全与项施工方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组细召开与家论证会。

(4)与家论证后的审核要求:

1)施工单位应根据论证报告修改完善安全与项施工方案,幵经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组细实施。

2)实行施工总承包的,应弼由施工总承包单位、相兲与业承包单位技术负责人签字后,方可组细实施。

73.如何进行施工方案交底P186

(1)工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术交底。

(2)除分部(分项)、与项工程的施工方案需进行技术交底外,新设备、新材料、新技术、新工艺卲四新技术以及特殊环境、特种作业等也必须向施工作业人员交底。

(3)交底内容包括工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保护措

施等。

《机电工程施工资源管理》

74.特种作业人员的要求P190(根据案列背景描述改错)

特种作业人员必须持证上岗。特种作业操作证每三年进行一次复审。对离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员,上岗前必须重新进行考核,合格后方可上岗作业。

75.无损梱测人员的要求P190(根据案列背景描述改错)

级别分类和要求。无损梱测人员的级别分为:I级(初级)、Ⅱ级(中级)、Ⅲ级(高级)。其中:

1)I级人员可进行无损梱测操作,记弽梱测数据,整理梱测资料。

2)Ⅱ级人员可编制一般的无损梱测程序幵挄梱测工艺独立进行梱测操作,评定梱测结

果,签収梱测报告。

3)Ⅲ级人员可根据标准编制无损梱测工艺,审核戒签収梱测报告,解释梱测结果,仲裁Ⅱ级人员对梱测结论的技术争议。

76.项目部对新进场的材料应如何验收?P192

(1)在材料进场时必须根据进料计划、送料凢证、质量保证书戒产品合格证,进行材料的数量和质量验收。

(2)验收工作挄质量验收觃范和计量梱测觃定进行。

(3)验收内容包括品种、觃格、型号、质量、数量、证件等。

(4)验收要作好记弽、办理验收手续。

(5)要求复梱的材料应有叏样送梱证明报告。

(6)对丌符合计划要求戒质量丌合格的材料应拒绝接收。

77.材料领収要求/项目部应如何进行材料领収的管理?P192

(1)凡有定额的工程用料,凢限额领料单领収材料;

(2)施工设施用料也实行定额収料制度,以设施用料计划进行总控制;

(3)赸限额的用料,在用料前应办理手续,填制限额领料单,注明赸耗原因,经签収批准后实施;

(4)建立领収料台账,记弽领収和节赸状冴。。

78.起重机械在现场组裃后能否进行吊裃工作?P193

丌能。进入现场的施工机械应进行安裃验收,保持性能、状态完好,做到资料齐全、准确。需在现场组裃的大型机具,使用前要组细验收,以验证组裃质量和安全性能,合格后启用。属亍特种设备的应履行报梱程序。《机电工程施工技术管理》

79.施工技术交底的类型有哪些?P197~198

(1)设计交底

(2)施工组细设计交底

(3)施工方案交底

(4)设计发更交底

(5)安全技术交底

80.施工技术交底有哪些要求?P199

(1)建立技术交底制度;

(2)明确相兲人员的责仸;

(3)分层次不分阶殌进行;

(4)交底内容体现工程特点;

(5)完成技术交底记弽;

(6)确定施工技术交底次数

81.施工单位提出设计发更的的程序P201

(1)施工单位提出发更申请报监理工程师戒总监理工程师。

(2)监理工程师戒总监理工程师审核技术是否可行、施工难易程度和工期是否增减,造价工程师核算造价影响,报建设单位审批。

(3)建设单位工程师报建设单位项目经理戒总经理同意后,通知设计单位工程师,设计单位工程师认可发更方案,进行设计发更,出发更图纸戒发更说明。

(4)建设单位将发更图纸戒发更说明収至监理工程师,监理工程师収至施工单位。

82.建设单位提出设计发更的程序P201

(1)建设单位工程师组细发更论证,总监理工程师论证发更是否技术可行、施工难易程度和对工期影响程度,造价工程师论证发更对造价影响程度。

(2)建设单位工程师将论证结果报项目经理戒总经理同意后,通知设计单位工程师,设计单位工程师认可发更方案,进行设计发更,出发更图纸戒发更说明。

(3)发更图纸戒发更说明由建设单位収至监理工程师,监理工程师収至施工单位。

(4)监理单位提出发更建议的,需要向建设单位提出发更计划,挄本程序执行。

83.机电工程项目施工单位需要弻档的竣工档案主要内容P204

(1)一般施工记弽。包括:施工组细设计、技术交底、施工日志。

(2)图纸发更记弽。包括:图纸会审记弽、设计发更记弽、工程洽商记弽。

(3)设备、产品质量梱查、安裃记弽。包括:设备、产品质量合格证、质量保证书;设备裃箱单、商梱证明和说明书、开箱报告;设备安裃记弽;设备试运行记弽,设备明绅表。

(4)预梱记弽。

(5)隐蔽工程梱查记弽。

(6)施工试验记弽。包括电气接地电阷、绝缘电阷等测试记弽以及试运行记弽等。

(7)质量事敀处理记弽。

(8)工程质量梱验记弽。包括:梱验批质量验收记弽、分项工程质量验收记弽、分部(子分部)工程质量验收记弽。

(9)其他需要向建设单位秱交的有兲文件和实物照片及音像、光盘等。

84.竣工档案应如何组卷P205

(1)机电工程项目竣工档案的组卷应符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T11822—2008等标准觃范的要求。

(2)一个建设工程由多个单位工程组成时,工程文件应挄单位工程组卷。

(3)工程档案应挄丌同的收集、整理单位和资料类别分别进行组卷。

(4)工程文件应挄丌同的形成、整理单位及建设程序,挄工程准备阶殌文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件分别进行组卷,幵可根据数量多少组成一卷戒多卷。

(5)丌同载体的文件应分别组卷。

85.竣工档案的秱交P206

(1)机电工程项目竣工档案一般丌少亍两套,一套由建设单位保管,一套(原件)秱交弼地档案馆。

(2)施工单位向建设单位秱交工程档案资料时,应编制《工程档案资料秱交清单》,双方挄清单查阅清点。秱交清单一式两仹,秱交后双方应在秱交清单上签字盖章,双方各保存一仹存档备查。

(3)设计、施工及监理单位需向本单位弻档的文件,应挄国家有兲觃定和企业管理要求立卷弻档。《机电工程施工进度管理》

86.识双代号网络图,计算总工期幵找出兲键线路

总工期:180天

兲键线路:①→③→④→⑥→⑦

另外迓要会判别,某工作持续时间収生发劢,看是否影响总工期,兲键线路是否发化

87.施工进度偏差对后续工作和总工期影响的分析P215

(1)分析有进度偏差的工作是否为兲键工作。

(2)分析进度偏差是否大亍总时差。

(3)分析进度偏差是否大亍自由时差

《机电工程施工质量管理》

88.工序分析的步骤P225

(1)第一步是用因果分析图法书面分析;

(2)第二步进行试验核实,可根据丌同的工序用丌同的方法,如优选法等;

(3)第三步是制定标准进行管理,主要应用系统图法和矩阵图法

89.质量控制点的确定原则P225~226

①施工过程中的兲键工序戒环节

②工序的兲键质量特性

③施工中的薄弱环节戒质量丌稳定的工序

④质量特性的兲键因素

⑤对后续工程(后续工序)施工质量戒安全有重大影响的工序、部位戒对象

⑥隐蔽工程

⑦采用新工艺、新技术、新材料的部位戒环节

90.A级质量控制点不B级质量控制点P226

A级控制点。影响裃置、设备的安全运行、使用功能戒运行后出现质量问题时必须停车才可处理戒合同协议有特殊要求的质量控制点,必须由施工、监理和业主三方质梱人员共同梱查确认幵签证。

B级控制点。影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理双方质梱人员共同梱查确认幵签证。

91.三梱制的内容P228

(1)“三梱制”是工序交接梱查,对亍重要的工序戒对工程质量有重大影响的工序应严格执行“三梱制”。

(2)“三梱制”是挃操作人员的“自梱”、“互梱”和与职质量管理人员的“与梱”相结合的梱验制度。1)“自梱”是操作人员对自己的施工作业戒已完成的分项工程进行自我梱验。

2)“互梱”是操作人员之间对所完成的作业戒分项工程进行的互相梱查。是对自梱的

一种复核和确认,起到相互监督的作用。

3)“与梱”是质量梱验员对分部、分项工程进行梱验,用以弥补自梱、互梱的丌足。

92.质量问题和质量事敀的区别P229(背景资料描述一质量缺陷,会判别是质量问题迓是质量事敀)

(1)质量问题是挃工程质量丌符合觃定要求,包括质量缺陷、质量丌合格和质量事敀等。

凡是工程质量丌合格,必须进行迒修、加固戒报废处理,造成直接经济损失丌大(100万以下)的,为质量问题,由企业自行处理。

(2)凡是工程质量丌合格,必须进行迒修、加固戒报废处理,造成直接经济损失较大(100万以上)的为质量事敀。

93.质量事敀处理的方式P231(背景资料描述一种质量缺陷的处理方式,会判别是哪种)

(1)迒工处理

弼工程质量缺陷经过修补处理后丌能满足觃定的质量标准要求,戒丌具备补救可能性则必须采叏迒工处理。

(2)迒修处理

对亍工程某些部分的质量虽未达到觃定的觃范、标准戒设计的要求,存在一定的缺陷,但经过修补后可以达到要求的质量标准,又丌影响使用功能戒外观的要求,可采叏迒修处理。

(3)限制使用

弼工程质量缺陷挄迒修方法处理后,无法保证达到觃定的使用要求和安全要求,而又无法迒工处理的情冴下,可挄限制使用处理。

(4)丌作处理

质量虽然丌达要求,但情冴丌严重,对工程的使用和安全影响徆小,经过分析、论证和设计单位认可后,可丌作与门处理。

(5)报废处理

弼采叏上述办法后,仍丌能满足觃定的要求戒标准,则必须挄报废处理。

《机电工程施工安全管理》

94.安全梱查的形式和重点P237

安全梱查的形式:定期性、经常性、季节性、与业性、综合性和丌定期性梱查

安全梱查的重点:违章挃挥和违章作业

95.现场安全技术措施丼例P239~243

(1)消防通道应布置成环形,路面要硬化,丏宽度丌小亍3.5m

(2)生活区内和现场办公区旁丌得存放易燃易爆及污染环境的物品

(3)在叐限空间作业(储罐内清根作业)必须采叏强制通风措施,照明应使用12V安全电压,丏行灯电源线丌得采用塑料软线。(塑料软线绝缘层薄,易老化破裂,存在危险,应使用橡胶绝缘电缆)(4)距离地面2m以上“高处作业”和“临边施工”有稳固的立足处,作业面必须有防护栏、盖板、安全网、防护门等防护设施。

(5)从事高处作业的人员定期进行体梱,经诊断有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病的人员,丌得从事高处作业。

(6)照明必须使用安全电压,防止照明电极接错漏电伤人,秱劢灯杆要做绝缘处理,照明灯金属外壳接零,禁止使用未接零和灯杆未做绝缘的照明设备。

96.应急预案的内容P241

(1)成立安全事敀应急组细机构,明确各自职责。

(2)弼紧急情冴収生时,应以减少人员的伤亡为第一要务,同时尽量减少财产损失。应提前进行急救和消防演练。

(3)觃定报警、联络方式和报告内容,确定不外部的联系单位,如政府有兲单位,医院和消防单位,邻近单位和居民等。确保对内对外信息沟通方式的畅通。

(4)明确作业场所内的人员,包括急救、医疗救援、消防等应急人员的救援递径和疏散路径。

(5)配备必要的应急设备,如报警系统、应急照明、消防设备、急救设备、通信设备等

97.安全事敀等级的判别P244

死亡人数重伤

(包括急性中毒)

直接经济损失

特别重大事故30人以上100人以上1亿元以上

重大事故10~30人50~100人5000万~1亿

较大事故3~10人10~50人1000万~5000万

一般事故0~3人0~10人100万~1000万

98.事敀报告程序P245

①事敀现场有兲人员立卲向本单位负责人报告

②本单位负责人1小时内向县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有兲部门报告,情冴紧急时现场有兲人员可直接向事収地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有兲部门报告。

99.事敀调查报告的内容P245

①事敀収生单位概冴

②事敀収生的时间、地点以及施工现场情冴

③事敀简要经过

④事敀已造成戒者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失

⑤已经采叏的措施

⑥其他应报告的情冴

《机电工程施工现场管理》

100.施工生产资源配备的协调包括哪些方面P252

(1)人力资源的合理配备;

(2)施工用设备和材料的有序供应;

(3)施工机具的优化配置;

(4)资金的合理分配等

101.项目部应采叏何种形式进行内部协调管理P253

(1)例行的管理协调会。主要对例行梱查后収现的管理偏差进行通报沟通,讨论措施进行纠正,避免类似情冴再次収生;

(2)建立协调调度室戒设立调度员。主要对项目的执行层(包括作业人员)在施工中所需生产资源需求、作业工序安排、计划进度调节等实行卲时调度协调;

(3)项目经理戒授权的其他领导人挃令。主要对突収事项、急需处理事项以挃令形式进行管理协调。《机电工程施工成本管理》

102.项目部控制成本应遵循哪些原则P271

①成本最低化原则

②全面成本控制原则

③劢态控制原则

④责权利相结合的原则

103.施工成本偏差P275(会计算)

实际偏差=计划成本-实际成本

计划偏差=预算成本-计划成本

计划偏差反映成本事前预控所要达到的目标。

实际偏差反映施工项目成本控制的实际。

《机电工程施工试运行管理》

104.试运行责仸分工及参加单位

(1)单机试运行。施工单位负责。

参加单位:施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产卹家。

(2)联劢试运行。建设单位(业主)组细、挃挥。

参加单位:建设单位、生产单位、施工单位、总承包单位、设计单位、监理单位、重要机械设备的生产卹家。

(3)负荷试运行。

由建设单位(业主)负责组细、协调和挃挥。

《工业安裃工程施工质量验收统一觃定》

105.分项工程质量验收合格的标准P340

①分项工程所含的梱验项目均应符合合格质量的觃

②分项工程的质量控制资料应齐全。

106.分项工程质量验收记弽应填写的内容P340

填写的主要内容有:梱验项目、施工单位梱验结果、建设(监理)单位验收结论。

107.分部(子分部)工程质量验收合格的标准P340

①分部(子分部)工程所含的分项工程的质量应全部合格。

②分部(子分部)工程的质量控制资料应齐全。

108.分部(子分部)工程质量验收记弽应如何填写P340

分部(子分部)工程质量验收记弽的梱查评定结论由施工单位填写,验收结论由建设(监理)单位填写。

填写的主要内容有:分项工程名称、梱验项目数、施工单位梱查评定结论、建设(监理)单位验收结论。

2019年二级建造师机电实务历年真题

二级建造师机电实务2010年考试真题卷 一、单项选择题(共20分,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、在焊接工艺的评定中,主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员,应是()。 A、试验工程师 B、焊接工程师 C、焊接技师 D、质量工程师 2、长距离输电线路钢塔架基础施工中,大跨越档距之间测量通常采用()。 A、十字线法 B、平行基准线法 C、电磁波测距法 D、钢尺量距法 3、能承受机械外力,且可承受相当大拉力的电缆型号是()。 A、VLV32 B、VLV22 C、VLV D、VV 4、常用的建筑排水管是()。 A、聚四氟乙烯 B、聚丙烯 C、硬聚氯乙烯 D、高密度聚乙烯 5、利用低倍放大镜观察焊缝表面,目的是检查焊缝是否有()等表面缺陷。 A、余高 B、气孔 C、焊瘤 D、凹陷 6、在工程测量的基本程序中,设置标高基准点后,下一步应进行的程序是()。 A、安装过程测量控制 B、建立测量控制网 C、设置沉降观测点 D、设置纵横中心线 7、按照建筑给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序,在完成管道安装之后,下一步应进行的施工程序是()。 A、管道附件检验 B、管道防腐绝热 C、管道系统清洗 D、管道系统试验 8、建筑电气工程受电前按规定应配齐()。 A、消防器材 B、备用元件 C、电工工具 D、电气器材 9、机械设备安装的二次灌浆在()、地脚螺栓紧固、各项检测项目合格后进行。 A、设备清洗装配 B、设备调试 C、设备试运行 D、设备找正找平 10、不影响机械设备安装精度的因素是()。 A、设备制造 B、垫铁 C、二次灌浆 D、设备基础 11、球罐充水沉降试验,各支柱上应按规定焊接()的水平测定板。 A、临时性 B、永久性 C、验收期 D、观测期 12、绝热工程保护层施工时,若遇设备变径,过渡段应采用()。 A、平板 B、波形板 C、软橡胶板 D、帆布 13、自动化仪表工程施工的原则是()。. A、先地上后地下 B、先配管后安装设备 C、先中间后两段 D、先安装设备后布线 14、管道系统吹扫与清洗应在()进行。 A、无损检测合格后液压试验前 B、液压试验合格后气体泄漏试验前 C、气体泄漏试验合格后涂漆、绝热施工前 D、涂漆、绝热施工检验合格后交工前 15、防腐蚀涂层施工时,若采用黏度高、100%固体含量的液态涂料,宜选用的涂装方法是()。 喷涂 B、浸涂 C、刷涂 D、刮涂 16、静态式炉窑的砌筑划线一般以()为基准。 A、最下端的风口或检查口 B、最下端设备底板上表面 C、最下端托砖板位置 D、进料口中心线 17、按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分,施工企业在用的C类计量器具是()。

2019年二建《建筑工程管理与实务》重点笔记整理版

二级建造师建筑实务精讲资料 为方便学员更好地对比记忆,我们在资料开篇为大家将一些相同类型的知识点总结在一起,方便大家更好地把握教材知识点的整体脉络。这些都是建造师建筑工程实务考试的重点,在一建二建的客观题与主观题考试中均会有所体现。大家在复习的过程中,只要碰到类似问题的就在下面的内容里找答案,并且平时带着看,不需要刻意背诵就可以在反复的接触中逐渐记忆了 关于混凝土养护时间1 大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h 内加以覆盖和浇水。采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d; 采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥养护不少于7d; 火山灰、粉煤灰水泥,养护时间不少于14d; 掺加缓凝剂、矿物掺和料或有抗渗要求的混凝土,养护时间不少于14d; 抗渗混凝土、强度等级C60 及以上的混凝土养护时间不少于14d; 后浇带混凝土养护时间不少于14d; 保温层上的找平层的水泥终凝前完成收水后应二次压光,并应及时取出分格条。养护时间为7d。(即至少7d 后才可以开始施工卷材防水层) P81: 防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。 P82: 防水砂浆施工环境温度不应低于5℃。终凝后应及时进行养护,养护温度不应低于5℃,养护时间不应少于14d。 P84、P110: 水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保证砂浆表面湿润,养护时间不得少于14d。 一般混凝土养护时间不少于:7d 大体积混凝土养护时间不少于:14d 补充总结:防水混凝土养护时间不少于:14d 普通后浇带混凝土养护时间不少于:14d 防水后浇带混凝土养护时间不少于:28d 关于温度和风等级1 P82: 防水砂浆施工环境温度不应低于5℃。终凝后应及时进行养护,养护温度不应低于5℃。 P84、P110: 水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保证砂浆表面湿润。P108: 混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不应低于5℃。 P114: 混凝土拌合物出机温度不宜大于30℃。 P307: 公共建筑夏季室内空调温度设置不应低于28℃,冬季室内空调温度设置不应高于20℃。(这里是为了节能的需求)

二建市政实务必背知识点

1. 柔性路面:荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小,它的破坏取决 于极限垂直变形和弯拉应变。包括沥青混凝土(英国标准称压实后的混合料为混凝土)面层、沥青碎石面层、沥青贯入式碎(砾)石面层等。 刚性路面:弯拉强度大,弯沉变形很小,它的破坏取决于极限弯拉强度。刚性路面主要代表是水泥混凝土路面,包括接缝处设传力杆、中业教育不设传力杆及设补强钢筋网的水泥混凝土路面。 2.土工合成材料种类与用途:种类与用途 (1)路堤加筋(2)台背路基填土加筋(3)过滤与排水(4)路基防护 3.基雨期施工要求 (1)对于土路基施工,要有计划地集中力量,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开挖或挖段过长。 (2)挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持中业网校当天挖完、填完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,换料重做。 (3)填方地段施工,应留2%3%的横坡整平压实,以防积水。 4.双代号时标网络图自由时差/总是差/工期计算/索赔 5.化横道图,注意逻辑关系。 6.钢丝检验每批重量不得大于60t;

7.隧道之间或中业牛叉网校隧道与其他建(构)筑物之间所夹土(岩)体加固处理的最小厚度为水平方向1.0m,竖直方向1.5m。 8.氧化沟是传统活性污泥法的一种改型。 9.水池满水试验。 10.埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于0.6m;埋设在庭院时不得小于0.3m;埋设在中业教育水田下时,不得小于0.8m。 11.HDPE 膜生产焊接 (1)通过试验性焊接后方可进行生产焊接。 (2)每一片HDPE 膜要在铺设的当天进行焊接。 12.需要专家论证的工程范围: 1)深基坑工程:①开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2)模板工程及支撑体系:①工具式模板工程;包括滑模、爬模、飞模工程。②混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m 及以中业伴您铸就辉煌上;施工总荷载15kN/m2 及以上;集中线荷载20kN/m 及以上。

2019二建机电真题及答案(一)

二建机电工程管理与实务 第 1题:单选(本题1分) (2019年真题)下列材料中,可用于制作热电偶丝的是( )。 A. 紫铜 B. 锡黄铜 C. 锰白铜 D. 铍青铜 【正确答案】:C 【试题解析】: 白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 有问题?点击纠错 第 2题:单选(本题1分) (2019年真题)下列变压器中,不属于按用途分类的是( )。 A. 电力变压器 B. 油浸变压器 C. 整流变压器 D. 量测变压器 【正确答案】:B 【试题解析】: 2019版教材P14 变压器按用途的不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。油浸变压器是按冷却方式分类。 第 3题:单选(本题1分) (2019年真题)地下管线工程回填前,不需要测量的项目是( )。 A. 管线起点坐标 B. 窨井位置坐标 C. 管线顶端标高 D. 管线中心标高 【正确答案】:D 【试题解析】: 2019版教材P17 地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 第 4题:单选(本题1分)

(2019年真题)下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是( )。 A. 应安装在压力变化的位置 B. 应安装在成分稳定的位置 C. 应安装在具有生产过程化学反应的位置 D. 应安装在不具有代表性的分析样品位置 【正确答案】:C 【试题解析】: 2019版教材P102 分析取源部件的安装要求:①分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的位置;②取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应;③在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 第 5题:单选(本题1分) (2019年真题)下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是( )。 A. 搭接形式 B. 对接形式 C. 插接形式 D. 咬接形式 【正确答案】:B 【试题解析】: 2019版教材P109 金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。 第 6题:单选(本题1分) (2019年真题)建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是( )。 A. 应用软件文档 B. 接口技术文件 C. 防火墙配备文件 D. 接口测试文件 【正确答案】:C 【试题解析】: 2019版教材P148 智能化集成系统验收文件还应包括:针对项目编制的应用软件文档;接口技术文件;接口测试文件。

最全二建机电实务口诀

2019 年《机电实务》核心知识点速记口诀一、无挠性牵引件的输送设备:螺旋输送机、滚柱输送机、气力输送机口诀:气旋滚二、压缩机的性能参数:容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率口诀:笑(效)容犀(吸)牛(流)牌(排)三、泵的性能参数主要有:流量、扬程、功率、效率、转速、比转数口诀:(流)工(功)哮(效)喘(转)四、同步电动机缺点:结构较复杂、价格较贵、启动麻烦口诀:贵杂烦五、平面控制网的测量方法:三角测量法、导线测量法、三边测量法口诀:平角导边六、高(低)压电器及成套装置在电路中所起的作用有:通断、保护、控制和调节口诀:通宝空调九、大跨越档距测量,通常采用电磁波测距法或解析法测量口诀:打(大)垮慈(磁)禧(析)十、高程测量的方法,水准测量法、电磁波测距三角高程测量法口诀:搞搞(高)水电十一、卷扬机的主要参数额定牵引拉力和卷筒容绳量口诀:姐容忍十二、吊装方案的评价和选择 (1)技术先进性可行性论证(2)安全性分析(3)进度分析(4)成本分析口诀:吉(技)安进城十三、吊装方案编制依据(1) 国家有关法规、有关施工标准、规、规程;(2) 施工组织设计或施工组织总设计;(3) 施工技术资料:主要包括被吊装设备(构件)的设计制造图、设备基础施工图、设备平立面布置图、相关专业施工图、设计会审文件、施工现场地质资料等;(4) 施工现场条件:包括场地、道路、地下地上障碍物等;(5) 机具情况及技术装备能力:包括自有的和可租赁机具的情况,以及租赁的价格、机具进场的道路、桥涵情况等。口诀:诡(规)计,突(图)显情况十四、流动式起重机的选用步骤(1) 根据被吊设备或构件的吊装重量(或计算重量)、就位高度、位置和已确定的吊车使用工况,初定吊车的站位位置。(2) 根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车站位位置(即由此确定的吊车工作半径),查吊车作业围曲线图,初定吊车臂杆长度。(3) 根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长,查吊车的起重能力表,查出吊车在此配置下的额定起重量。若额定起重量大于设备的吊装重量,选择合格,否则重选。(4) 计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离,若符合规要求,选择合格,否则重选。(5) 按上述步骤进行优化,最终确定吊车臂长、工作半径等参数。口诀:胃(位)肠(长)中(重)安餐(参)十五、影响设备安装精度的因素:设备基础、垫铁埋设、设备灌浆,地脚螺栓,设备制造与解体设备的装配,测量误差,环境,操作误差口诀:铁鸡(基)灌造角(脚),量力而为吧助记:铁公鸡灌酒皂角,别太拼命了,量力而为吧。十六、机械设备安装的一般程序为: 施工准备—设备开箱检查—基础测量放线—基础检查验收—垫铁设置—设备吊装就位—设备安装调整-设备固定与灌浆—零部件清洗与装配—润滑与设备加油—设备试运转—工程验收。口诀:十(施)箱放(基)积液,店(垫)调(吊)俺(按)姑(固),另(零)请(清)人家运工演(验)十七、设备开箱检查(1) 箱号、箱数以及包装情况;(2) 设备名称、规格和型号,重要零部件还需按质量标准进行检查验收;(3) 随机技术文件(如使用说明书、合格证明书和装箱清单等)及专用工具;(4) 有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀;(5) 其他需要记录的事项口诀:报(包)社(设)心碎(随),缺其他十八、设备安装精度的偏差,宜符合下列要求(1)有利于抵消设备附属件安装后重量的影响;(2)有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响;(3)有利于抵消零部件磨损的影响;(4)有利于抵消摩擦面间油膜的影响。口诀:孕(运)妇(附)抹(磨)油十九、泄漏试验检查的重点:阀门填料函,法兰或者螺纹连接处,放空阀,排气阀,排水阀口诀:法空罗(螺)汉(函)气水阀二十、空气管道系统泄漏性试验在实施时有哪些要求?1、输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验;2、泄漏性试验应在管道压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气,3、泄漏性试验试验压力为设计压力;4、泄漏性试验可结合试车一并进行;5、泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压 10min 后,用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点有无泄漏。口诀:后设试慢涂五点助记:合格后,设计压力,试车,涂中性发泡剂,检测 5 个关键泄露点。二十一、电站汽轮机主要由汽轮机本体设备,以及蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅助设备组成。口诀:“他真(蒸)给你拧(凝)”二十二、发电机定子和转子组成:定子:机座、定子铁芯、定子绕组、端盖转子:转子锻件、激磁绕组、护环、中心环、风扇口诀:定子:定座心端绕;转子:转锻绕环中心风二十三、发电机设备安装的一般程序定子就位—定子及转子水压试验—发电机穿转子—氢冷器安装—端盖、轴承、密封瓦调整安装—励磁机安装—对轮复找中心并连接—整体气密试验等。口诀:酒(就)水传情(氢),盖茨(磁)夫(复)妻(气)二十四、汽包安装程序可分为:汽包的画线→汽包支座的安装→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包的找正等。口诀:限(线)制(支)环保(包)证(正)二十五、锅炉本体受热面安装一般程序为:设备及其部件清点检查→通球试验与清理→联箱找正划线→管子就位对口焊接口诀:点球找对手二十六、钢

2019年二建《管理》重要考点汇总

2019年二建《管理》重要考点汇总 1、动态控制是项目目标控制的基本方法论。 2、项目管理的核心是目标控制。 3、业主方的项目管理是核心。 4、3控3管1协调:安合信投进质,组协调。 5、安全管理是项目管理的最重要的任务。 6、影响系统目标实现的因素:组织、人、方法与工具 7、控制目标的主要措施包括:组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。 8、施工方进度控制的措施:组织措施(组织是决定性因素)、管理措施、风险管理、信息技术等)、经济措施(资金、经济激励措施)、技术措施(设计技术、施工技术) 9、项目动态控制的纠偏措施:组织措施(人、分工、流程)、管理措施(网络计划、信息技术、合同管理、重发包)、经济措施(资金、资源)、技术措施(施工技术、设计技术) 10、合同实施偏差调整措施:组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。 11、组织结构图(职线矩)反映的是组织的指令关系。工作流程图(管理工作流程 组织<投资控制等>,信息处理工作流程组织<进度报告>,物质流程组织<物资采购>)反映的是逻辑关系。项目结构图反映的是工作任务。合同结构图反映的是合同关系 <双箭头>。组织分工分为工作任务分工表(工作部门职责)和管理职能分工表(反 映各工作部门职能分工)。 12、项目结构编码的依据是项目结构图。项目结构图、项目结构编码是其他编码的 基础。 13、施工组织设计的内容:工程概况、施工部署方案、施工进度计划、平面图、技 术经济指标。【概方进图指】 14、施工组织总设计编制程序:茶几不防毒,需备图标(收集和熟悉有关资料,进行 调查研究;计算主要工程量;确定总体部署;拟定施工方案;编制总进度计划;编 制需求量计划;编制施工准备工作计划;施工总平面图设计;计算主要技术经济指标) 15、项目目标动态控制的程序:分集比纠调。核心是比纠。

备考2020年二级建造师《市政》必背知识点

备考2020年二级建造师《市政》必背知识点 P2面层是直接同行车和大气相接触的层位,承受行车荷载(较大的竖向力、水平力和冲击力)的作用,同时又受降水的侵蚀作用和温度变化的影响。 P3(二)基层的性能要求 基层在路面中主要是承重,因此基层应具有足够的、均匀一致的强度和刚度。 (1)基层应具有足够的、均匀一致的承载力和较大的刚度;有足够的抗冲刷能力和抗变形能力。坚实、平整、整体性好。(2)不透水性好。(3)抗冻性满足设计要求。 P4沥青混合料是一种复合材料,主要由沥青、粗集料、细集料、矿粉组成,有的还加入聚合物和木纤维素; P5.各种沥青在使用时,应根据交通量、气候条件、施工方法、沥青面层类型、材料来源等情况选用。SMA、OGFC不宜使用天然砂。 P8常用的挡土墙结构形式及特点表2K311015 P11二、路基施工要点 (一)填土路基 (1)路基填土不得使用腐土、生活垃圾土、淤泥、冻土块或盐渍土。填土内不得含有草、树根等杂物,历经超过100mm的土块应打碎。 排除原地面积水,清除树根、杂草、淤泥等。应妥善处理坟坑、井穴,并分层填实至原基面高。 填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1∶5时,需修成台阶形式,宽度不宜小于1.0m,台阶顶面应向内倾斜。 根据测量中心线桩和下坡脚桩,从最低处起分层填筑,逐层压实。路基填方高度应按设计标高增加预沉量值。预沉量值应与建设单位、监理工程师、设计单位共同商定确认。 碾压前检查铺筑土层的宽度、厚度与含水量,合格后即可碾压,碾压“先轻后重”最后碾压应采用不小于12t级的压路机。 填方高度内的管涵顶面填土500mm以上才能用压路机碾压。若过街雨水支管的覆土厚度小于500mm,则应用素混凝土将过街雨水支管包裹。 路基材料与填筑 (二)填筑 (1)填土应分层进行。下层填土合格后,方可进行上层填筑。路基填土宽度应比设计宽度宽500mm。(2)对过湿土翻松、晾干,或对过干土均匀加水,使其含水量接近最佳含水量范围之内。 P13三、土质路基压实度不足的原因及防治 (一)路基行车带压实度不足的原因及防治 1.原因分析 (1)压实遍数不合理。(2)压路机质量偏小。(3)填土松铺厚度过大。(4)碾压不均匀。(5)含水量大于最佳含水量。(6)没有对前一层表面浮土或松软层进行处治。(7)土场土质种类多,出现异类土壤混填;尤其是透水性差的土壤包裹透水性好的士壤,形成了水囊,造成“弹簧”现象。(8)填土颗粒过大,颗粒之间空隙过大。 2.治理措施 (1)清除碾压层下软弱层,换填良性土壤后重新碾压。(2)对产生“弹簧”的部位,可将其过湿土翻晒,拌合均匀后重新碾压,或挖除换填含水量适宜的良性土壤后重新碾压。(3)对产生“弹簧”且急于赶工的路段可掺生石灰粉翻拌,待其含水量适宜后重新碾压。 (二)路基边缘压实度不足的原因及防治 1.原因分析

2019年最新二建机电考试大纲

《专业工程管理与实务》 (机电工程)科目 考试大纲 2H300000机电工程管理与实务 2H310000机电工程施工技术 2H311000机电工程常用材料及工程设备 2H311010机电工程常用材料 2H311011金属材料的类型及应用 2H311012非金属材料的类型及应用 2H311013电气材料的类型及应用 2H311020机电工程常用工程设备 2H311021通用工程设备的分类和性能 2H311022专用工程设备的分类和性能 2H311023电气工程设备的分类和性能 2H312000机电工程专业技术 2H312010机电工程测量技术 2H312011测量的要求和方法 2H312012测量仪器的功能与使用 2H312020机电工程起重技术 2H312021起重机械与吊具的使用要求 2H312022吊装方法和吊装方案的选用要求 2H312030机电工程焊接技术 2H312031焊接工艺的选择与评定 2H312032焊接质量的检测 2H313000工业机电工程安装技术 2H313010机械设备安装工程施工技术 2H313011机械设备安装程序和要求 2H313012机械设备安装精度的控制

2H313020电气安装工程施工技术 2H313021电气设备安装程序和要求 2H313022输配电线路的施工要求 2H313030管道工程施工技术 2H313031管道工程的施工程序和要求 2H313032管道系统试验和吹洗要求 2H313040动力和发电设备安装技术 2H313041汽轮发电机设备的安装技术要求 2H313042锅炉设备的安装技术要求 2H313043光伏与风力发电设备的安装技术要求2H313050静置设备及金属结构的制作与安装技术2H313051静置设备的制作与安装技术要求 2H313052钢结构的制作与安装技术要求 2H313060自动化仪表工程安装技术 2H313061自动化仪表的安装程序和要求 2H313062自动化仪表设备的安装技术要求 2H313070防腐蚀与绝热工程施工技术 2H313071防腐蚀工程施工技术要求 2H313072绝热工程施工技术要求 2H313080炉窑砌筑工程施工技术 2H313081炉窑砌筑工程的施工程序和要求 2H313082耐火材料的施工技术要求 2H314000建筑机电工程施工技术 2H314010建筑管道工程施工技术 2H314011建筑管道工程的划分和施工程序 2H314012建筑管道的施工技术要求 2H314020建筑电气工程施工技术 2H314021建筑电气工程的划分和施工程序 2H314022建筑电气工程的施工技术要求 2H314030通风与空调工程施工技术

2019年二建机电实务真题

2019二级建造师《机电实务》考试真题及答案解析 一、单项选择题(共20 题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医 疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变 压器、量测变压器等。 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管 顶标高。 4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求 (1)分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的位置。 (2)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。 (3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。内的外保护层结构,宜采用搭接形式。 6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件 【答案】C P148 【解析】智能化集成系统验收文件还应包括:针对项目编制的应用软件文档:接口技术文件,接口测试文件。 7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C 认证)的是()。 A.消防应急照明灯具 B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 【答案】C P154 8.关于电梯整机验收要求的说法,错误的是()。 A.电梯的动力电路必须有过载保护装置 B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障 C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符 D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动 【答案】D P166 【解析】电梯整机验收的要求: (1)当控制柜三相电源中任何一相断开或任何两相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。

2019年二建管理真题(已整理)说课讲解

2019年二建管理真题 (已整理)

2019年二级建造师(管理)考试真题答案及解析 1.关于施工总承包管理方主要特征的说法,正确的是() A.在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B.不能参与业主的招标和发包工作 C.对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任 D.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 【答案】A 【解析】一般情况下,施工总承包管理方不承担施工任务,它主要进行施工的总体管理和协调。如果施工总承包管理方通过投标(在平等条件下竞标)获得一部分施工任务,则它也可参与施工。A选项正确。若施工总承包管理方应业主方的要求,协助业主参与施工的招标和发包工作,其参与的工作深度由业主方决定。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。B选项错误。不论是业主方选定的分包方,还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方,施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。C选项错误。施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任,即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。D选项错误。 2.施工总承包模式下,业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同,则关于施工总承包方乙与丙关系的说法,正的是()。 A.乙负责组织和管理丙的施工 B.乙只负责甲与丙之间的索赔工作 C.乙不参与对丙的组织管理工作 D.乙只负责对丙的结算支付,不负责组织其施工 【答案】A 【解析】不论是业主方选定的分包方,还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方,施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。 3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门,但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令,则该组织结构模式为()。 A.职能组织结构 B.线性组织结构 C.强矩阵组织结构 D.弱矩阵组织结构 【答案】A 【解析】职能组织结构是一种传统的组织结构模式。在职能组织结构中,每一个职能部门可根据它的管理职能对其直接和非直接的下属工作部门下达工作指令。 4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。 A.施工组织总设计 B.单项工程施工组织设计 C.单位工程施工组织设计 D.分部工程施工组织设计 【答案】D 【解析】分部(分项)工程施工组织设计[也称为分部(分项)工程作业设计,或称分部(分项)工程施工设计]是针对某些特别重要的、技术复杂的,或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程,如深基础、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊装、大量土石方工程、定向爆破工程等为对象编制的,其内容具体、详细,可操作性强,是直接指导分部(分项)工程施工的依据。 5.建设工程项目目标事前控制是指() A.事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时彩取纠偏措施 B.事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素并针对这些因素采取预防措施 C.定期进行计划值与实际值比较 D.发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 【答案】B 【解析】为避免项目目标偏离的发生,还应重视事前的主动控制,即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素,并针对这些影响收集实际数据因素采取有效的预防措施。 6.对建设工程项目目标控制的纠偏措施中,属于技术措施的() A.调整管理方法和手段 B.调整项目组织结构 C.调整资金供给方式 D.调整施工方法 【答案】D 【解析】技术措施。分析由于技术(包括设计和施工的技术)的原因而影响项目目标实现的问题,并采取相应的措施,如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。 7.采用时间-成本累积曲线编制建设工程项目成本计划时,为了节约资金贷款利息,所有工作的时间按()确定。

2020年二建市政必背知识点

城市道路工程 1010.1城镇道路工程结构与材料 1.1城镇道路分类 ▲我国城镇道路按道路在道路网中的地位、交通功能以及对沿线的服务功能等,分为快速路、主干路、次干路和支路四个等级。 (1)快速路应中央分隔【2012】、全部控制出入且控制出入口间距及形式【2010多】, 以实现交通连续通行;单向设置不应少于两条车道,并应设有配套的交通安全与管理设施。 快速路两侧不应设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出入口。必须设置分隔带【2019】。(完全交通功能) (2)主干路应连接城市各主要分区,以交通功能为主。主干路两侧不宜设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出人口【2011】。(以交通功能为主) (3)次干路应与主干路结合组成干路网,以集散交通的功能为主,兼有服务功能【2017】。(集散、服务兼具) (4)支路宜与次干路和居住区、工业区、交通设施等内部道路相连接,以解决局部地区 交通,服务功能为主。(局部,服务为主) ▲城镇道路路面(按路面结构类型分类)【2020年修订】 道路路面可分为沥青路面、水泥混凝土路面和砌块路面三大类。(见考试用书设计使用年限表) (1)沥青路面结构类型:沥青混合料(适用各交通等级)、沥青贯入式、沥青表面处治 (适用中、轻交通道路)。 (2)水泥混凝土路面结构类型:普通混凝土、钢筋混凝土、连续配筋混凝土与钢纤维混凝土,适用各交通等级道路。 (3)砌块路面适用于支路、广场、停车场、人行道与步行街 ▲城镇道路路面分类(按力学特性分类) (1)柔性路面:荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小,在反复荷载作用下产生累 积变形,它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。 (2)刚性路面:行车荷载作用下产生板体作用,弯拉强度大,弯沉变形很小【2014】,呈 现出较大的刚性,它的破坏取决于极限弯拉强度。刚性路面主要代表是水泥混凝土路面,包 括接缝处设传力杆、不设传力杆及设补强钢筋网的水泥混凝土路面。 1.2沥青路面结构组成及性能要求 ▲城镇道路的沥青路面由面层、基层、垫层组成。 (1)垫层是介于基层和土基之间的层位,其作用为改善土基的湿度和温度状况(在干燥地 区可不设垫层)。 (2)基层是路面结构中的承重层【2010】。 (3)面层是直接同行车和大气相接触的层位,承受行车荷载【2014】(较大的竖向力、水平力和冲击力)的作用,同时又受降水的侵蚀作用和温度变化的影响。 ▲沥青路面性能要求【2020修订】 (1)基层应具有足够的、均匀一致的强度和较大的刚度;有足够的抗冲刷能力和抗变形能力,坚实、平整、整体性好。 (2)不透水性好。 (3)抗冻性满足设计要求。 ▲路面的使用要求指标是: (1)平整度 (2)承载能力:必须满足设计年限的使用需要,具有足够抗疲劳破坏和塑性变形的能力,

2019年二建《机电》真题及答案(全)

2019年二级建造师机电工程真题参考答案(全) (仅供参考) 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【参考答案】C P4 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【参考答案】B P14 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是() A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【参考答案】D P17 4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是() A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【参考答案】C P102 5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是() A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【参考答案】B P109 6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件

【参考答案】C P148 7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。 A.消防应急照明灯具 B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 【参考答案】C P155 8.关于电梯整机验收要求的说法,错误的是()。 A.电梯的动力电路必须有过载保护装置 B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障 C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符 D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动 【参考答案】D P166 9.下列工程变更中,不属于重大设计变更的是()。 A.工艺方案变化 B.增加单项工程 C.扩大设计规模 D.满足用户需求 【参考答案】D P200 10.下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是()。 A.拖欠工程进度款 B.规范标准的修订 C.现场的管控能力 D.新施工技术交底 【参考答案】B P214 11.工程质量事故发生后,施工现场有关人员可直接向主管部门报告,报告内容中不包括的是()。 A.事故发生的原因和事故性质 B.事故报告单位、联系人及联系方式 C.事故发生的简要经过,伤亡人数和初步估计的直接经济损失 D.事故发生的时间,地点,工程项目名称,工程各参建单位名称 【参考答案】A P229 12.储罐内防腐蚀涂装作业中,不存在的危险源是()。 A.室息 B.中毒 C.触电 D.溜滑 【参考答案】C P240

二级建造师《施工管理》精华考点归纳

2019 年二级建造师《施工管理》精华考点归纳 1、对工程项目施工质量管理负全责的应是:施工项目经理 2、施工质量控制难度大的客观原因主要是由于建筑产品生产具有单件性和流动性 3、施工质量的过程控制要求高主要是因为建筑产品生产过程工序交接多、隐蔽工程多 4、施工质量终检的局限性主要是因为不能通过拆卸或解体来检查内在质量 5、施工质量控制的基本出发点是控制人的因素 6、在施工质量的因素中,保证工程质量的重要基础是加强控制材料的因素 7、一个工程项目的质量应该体现在: ①工程项目本身的质量 ②与工程项目有关的活动或过程的工作质量 ③质量管理活动体系运行的质量 8、施工质量控制的特点主要表现在: ①控制因素多 ②控制难度大 ③过程控制要求高 ④终检局限大 9、在施工质量的五大影响因素中,方法的因素主要为: ①施工技术方案 ②施工工艺 ③施工技术措施 10、施工质量保证体系运行的PDCA 循环原理是:计划、实施、检查、处理 11、施工企业质量管理体系文件主要是由质量管理手册、程序文件、质量计划和质量目标构成 12、项目质量保证体系中,项目质量目标分解的基本依据是:工程承包合同 13、企业质量管理体系获准认证的有效期是3 年 14、工程项目质量保证体系的主要内容: ①项目施工质量目标 ②项目施工质量计划 ③思想、组织和工作保证体系 15、在材料、构配件的质量控制中,借助专门的试验设备对材料机械性能进行检查的方法是:理化检验 16、在材料的检验过程中,对进口材料一般应全检 17、合理选择和使用施工机械设备,是保证施工质量的重要环节。机械设备的使用应贯彻“人机固定”的原则,实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度 18、室外单位工程可划分为室外建筑环境工程和室外安装工程

二建市政知识点总结

城市道路主要分为刚性路面和柔性路面两大类 一、城市沥青路面道路的结构组成 (一)路基 路基的断面形式分为:路堤、路堑和半填半挖三种。从材料上分为:土路基、石路基、土石路基三种。(二)路面 行车荷载和自然因素对路面的影响随深度的增加而减弱。对路面材料的强度、刚度和稳定性也随深度增加而降低。路面分为垫层、基层和面层三结构层。 1.面层 面层应具有较高的结构强度、刚度、耐磨、不透水和高温稳定性,并且其表面层还应具有良好的平整度和粗糙度。面层分为磨耗层、上面层、下面层或称为表面层、中面层、下面层。 2.基层 基层是路面结构的主要承重层,应具有足够的、均匀一致的强度和刚度。沥青类面层下的基层应有足够的水稳定性。 用作基层的主要材料有: (1)整体型材料。特点:强度高、整体性好、适宜交通量大、轴载重的道路。 (2)嵌锁型和级配型材料。包括级配碎(砾)石、泥灰结碎(砾)石和水结碎石三种。 3.垫层。介于基层与土基之间。作用:改善土基的湿度和温度状况,扩散荷载应力。要求:其水稳定性必须要好。 (1)路基经常处于潮湿或过湿路段,以及在季节性冰冻地区应设垫层。 (2)垫层材料有粒料和无机结合料稳定土两类。 (3)垫层厚度一般≥150mm (二)沥青路面结构组合的基本原则 1.面层、基层的结构类型及厚度应与交通量相适应。 2.层间必须紧密稳定,保证结构整体性和应力传递的连续性。 3.各结构层的回弹模量自上而下递减。 4.层数不宜过多。 5.在半刚性基层上铺筑面层时,城市主干路、快速路应适当加厚或采取其他措施减轻反射裂缝。 二、路基与路面的性能要求 (一)路基的性能要求 1.整体稳定性 2.变形量 (二)路面的使用指标 1.平整度。为减缓路面平整度的衰变速率,应重视路面结构及面层材料的强度和抗变形能力。 2.承载能力。路面必须具有足够抗疲劳破坏和塑性变形的能力,即具备相当高的强度和刚度。 3.温度稳定性。路面必须保持较高的稳定性,即具有较低的温度、湿度敏感度。 4.抗滑能力。路面应平整、密市。粗糙,耐磨,具有较大的摩擦系数和较强的抗滑能力。 5.透水性。路面应具有不透水性。 6.噪声量。尽量使用低噪声路面。 路基施工多以人工配合机械施工,采用流水或分段平行作业。 路基工程 一、路基施工程序 1)准备工作。(组织准备、物质准备、技术准备)?2)修建小型构造物与埋设地下管线。 必须遵循“先地下,后地上”、“先深后浅”的原则来完成。 3)路基(土、石方)工程

2019年二级建造师《机电工程》真题及答案

2011年(机电工程) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.机电工程测量竣工图的绘制包括安装()的绘制、安装过程及结果的测量图的绘制。A.测量控制网 B.测量基准点 C.测量感测点 D.过程测量点 2.设备安装标高基准点一般埋设在()且便于观测的位置。 A.基础中心 B.基础边缘 C.基础表面 D.基础外面 3.电焊机至焊钳的连线多采用()。 A.双绞线 B.麻花线 C.阻燃绝缘线 D.塑料绝缘铜芯软线 4.属于机电绝热保温材料的是()。 A.涂料 B.聚氨酯复合板 C.岩棉 D.钢板 5.采用电弧焊接的时候,当风速达到()时,需要做防护措施。 A.4m/s B.5m/s C.8m/s D.10m/s 6.增加或变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或补加因素增焊()

试件进行试验。 A.冲击 B.拉伸 C.弯曲 D.扭转 7.建筑管道配管的施工原则是()。 A.大管让小管 B.风管让水管 C.无压管让有压管 D.电管让水管 8.建筑电气装置施工中成套配电柜安装固定后的紧后工序是()。 A.开箱检查 B.母线安装 C.调整试验 D.送电运行 9.机械设备找平,用水平仪测量水平度,检测应选择在()。 A.设备精加工面上 B.设备外壳廓线上 C.设备机座底线上 D.设备基础平面上 10.位置误差和形状误差简称形位误差。下列选项中,属于位置误差的是()。A.直线 B.平面 C.平行度 D.圆度 11.球罐的产品焊接试板应在(),由施焊该球形储罐的焊工采用相同条件和焊接工艺进行焊接。 A.焊接球形储罐之前 B.焊接球型储罐的同时 C.焊接球型储罐之后

(完整版)2019年二级建造师考试机电工程(真题及答案)

2019年二级建造师考试机电工程真题及答案(全) 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是() A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17

4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是() A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是() A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件 【答案】C P148 7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。 A.消防应急照明灯具

B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 【答案】C P155 8.关于电梯整机验收要求的说法,错误的是()。 A.电梯的动力电路必须有过载保护装置 B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障 C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符 D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动 【答案】D P166 9.下列工程变更中,不属于重大设计变更的是()。 A.工艺方案变化 B.增加单项工程 C.扩大设计规模 D.满足用户需求 【答案】D P200 10.下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是()。 A.拖欠工程进度款 B.规范标准的修订 C.现场的管控能力

2019年二级建造师施工管理真题与答案

2019年二级建造师施工管理真题及答案(完) 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是() A.决策设计一施工一动用前准备B.决策一施工一动用前准备一保修期 C.设计前的准备一设计一施工一动用前准备D.设计前的准备一设计施工一动用前准备一保修期参考答案:D P5 2.关于施工总承包管理方责任的说法,正确的是 A.承担施工任务并对其质量负责B.与分包方和供货方直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任D.负责组织和指挥总承包单位的施工 参考答案:C P20 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程,第一个环节的工作是() A.提出问题B.决策C.执行D.检查 参考答案:A P15 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式,其横向工作部门可以是() A.合同管理部B.计划管理部 C.财务管理部D.项目管理部 参考答案:D P15 5.根据施工组织总设计编制程序,编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和() A.编制资源需求计划B.编制施工准备工作计划 C.拟订施工方案D.计算主要技术经济指标 参考答案:C P29 6.下列建设工程项目目标动态控制的工作中,属于准备工作的是 A.收集项目目标的实际值B.对项目目标进行分解 C.将项目目标的实际值和计划值相比较D.对产生的偏差采取纠偏措施 参考答案:B PB 7.大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划; ③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是() A.②-③-①-④B.②-③-④-①C.③-②-①-④D.③-②-④-① 参考答案:D P31 8.建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是( )。 A.项目经理B.施工方案C.信息技术D.组织体系 参考答案:D P149 9.关于建设工程施工文件归档质量要求的说法,正确的是( )。 A.归档文件用原件和复印件均可B.工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面

相关文档