1概述

氮氧化物(NOx)是造成大气污染的主要污染源之一,我国环保政策要求,水泥厂制造水泥熟料应严格控制NOx的大量排放。控制NOx排放的技术指标可分为一次措施和二次措施两类,一次措施是通过各种技术手段降低燃烧过程中的NOx生成量;二次措施是将已经生成的NOx通过技术手段从烟气中脱除。中铝河南分公司热电厂脱硝工程采用的是SNCR选择性非催化还原法烟气自动脱硝系统,在燃烧工况正常的分解炉出口喷入还原剂(氨水),将炉内燃烧生成烟气中的NOx还原为N2和H2O,降低NOx排放,从而在燃烧过程中降低NOx生成量。

2工艺描述

2.1输送系统

2.1.1 氨水输送系统

本系统设有两个45m3卧室式氨水储罐,储罐顶部设有溢流口和呼吸阀,罐体设有液位计。

氨水由专用槽罐车送来,用车辆自带软管经快速接口接至氨水卸载泵进口管道。氨水一般为20%左右的氨水。氨水卸载泵是一台立式泵,进、出口阀为手动阀。送上氨水卸载泵电源,泵出口阀开启,而且氨罐未满溢时,可以开启氨水卸载泵向氨罐补液。

为安全起见,氨水储罐顶部周围设有自来水紧急喷淋装臵,氨水罐旁设有洗眼器,紧急时用于冲洗眼睛、皮肤,作防护预处理。

SNCR氨水输送系统在氨罐旁,设有一组(共3台)氨水输送泵,从氨水储罐底部抽取氨水,加压后,送至炉膛6层平台的SNCR计量

分配模块。3台氨水输送泵为不锈钢立式泵,两用一备。每个氨水输送泵进口都设有手动阀及Y型过滤器。输送泵出口除设有手动阀和逆止阀外,还设有电动阀可实现远控开关。氨水输送泵出口管设有自力式减压阀,当计量模块氨水用量较小时会出现别压而使氨水输送管线压力升高后,氨水可通过自力式减压阀回流至氨水罐。

氨水卸载泵及氨水输送泵出口均设有单向阀防止氨水回流,尤其防止氨水泄露。氨水卸载泵前设有除盐水冲洗氨水管路,氨水卸载完成后,可对氨水卸载泵进行冲洗。

在现场还设有氨水罐温度检测,防止氨水罐温度过高释放氨气,当氨水罐温度高于38℃时,可对氨水罐进行喷淋降温。氨水储罐设有液位计,低液位时停运氨水输送泵。

2.1.2 除盐水输送系统

本系统设有1个φ1500×2300mm的除盐水箱。除盐水箱设有进水电动阀,并与除盐水箱进行液位连锁。

SNCR除盐水输送系统在氨水罐旁,设有一组(共2台)除盐水输送泵,从除盐水箱底部抽取除盐水,加压后,送至炉膛6层平台的SNCR计量分配模块。2台除盐水输送泵为不锈钢立式泵,一用一备。每个除盐水输送泵进口都设有手动阀及Y型过滤器。输送泵出口除设有手动阀和逆止阀外,还设有电动阀可实现远控开关。除盐水输送泵出口管设有自力式减压阀,当除盐水输送管线出现堵塞等问题导致压力升高后,除盐水可通过自力式减压阀回流至除盐水箱。

除盐水输送泵出口设有单向阀防止除盐水回流时对泵造成损害。

2.2 SNCR计量分配模块

此模块位于锅炉6层平台。

2.2.1 SNCR计量模块

输送系统送来的氨水及除盐水经计量后,通过静态混合器混合后送至SNCR分配模块。本模块中的氨水管线及除盐水管线均设有手动阀、压力表、Y型过滤器、流量计、电动阀和单向截至阀。两条管线都设有短路管,以便电动阀等检修。

2.2.2 SNCR分配模块

混合后的氨水通过分配箱送至每根喷枪。压缩空气在分配箱内分为雾化空气和冷却空气分别送至每根喷枪。

厂用压缩空气经压缩空气储罐送至分配模块,分为雾化风和冷却风,分别送至每根喷枪。压缩空气储罐出口设有远传压力表。

喷枪位于锅炉出口与旋风分离器进口处,喷枪是不锈钢材质,双层套管,氨水和雾化风走中间,通过喷头处的雾化喷嘴雾化氨水并喷入炉膛;冷却风走外层,冷却喷枪和喷头。喷射枪用软管与氨水、雾化风和冷却风管相连,每个炉体设10支喷射枪,分两侧装,每侧5支,两台炉子共计20支喷枪。厂用压缩空气经调压阀稳压为0.35—0.45MPa后走外层。系统用冷却风经调压阀稳压为0.15MPa左右,雾化风经调压阀稳压为0.35~0.45MPa。

2.3其他

控制和调节模块安装有智能PLC系统,分布式I/O,总线通讯。全自动控制、管理、协调和监控所有工艺功能,接受有关工况参数、控制信号。现场控制柜设有一台带触摸屏的工业计算机作为人机操作界面,实现SNCR的投运、监控。

系统主要设备表

3.运行巡检管理

3.1管理内容

3.1.1公司所属各部门依据环境保护法律、法规、标准的要求,对脱硝设施运营实施标准化管理,杜绝环境污染事故的发生。

3.1.2脱硝设施应与生产系统同步投运,未经环境保护主管部门同意,不得擅自降低脱除效率、停运脱硝设施;发生故障确需停运时,必须提前征得所在地环境保护主管部门同意。脱硝设施的规模、地点、工艺发生重大变化时,应向当地环境保护主管部门申报,并经批准后方可实施。

3.1.3污染源在线监测系统依据标准及法规要求与当地环境保护主管部门接受监督管理和考核。公司有责任做好系统的运行管理并纳入公司考核体系。

3.1.4脱硝设施的运行和维护,应有完整的记录,并实行严格的档案管理。

3.1.5固定污染源在线自动监测系统数据作为环保设施运行调控依据及环境保护主管部门监督依据,作为排污费及环保电价补贴依据,按照主设备标准实施管理并纳入公司考核体系。

3.1.6发生环境污染事故或其他突发性事件,必须依据应急预案妥善处理,及时通报可能受到污染危害的单位和居民,并按国家法律法规要求和公司危急管理的有关规定,及时向公司和当地环境保护主管部门报告,接受调查处理。对重大和特大环境污染事故,应在事故发生后立即报告控股公司和当地环境保护主管部门,启动《事故处臵应急预案》。

3.2脱硝氨站的出入管理方法

3.2.1脱硝氨站正常运行期间为无人值守岗位,集控人员通过接入集控室DCS的控制系统对氨站的设备运行参数进行远程监控,值班人员定期巡回检查。氨站实行封闭管理,站内无人期间一律上锁,钥匙由集控人员保管。

3.2.2因工作需要进入氨站的设备管理人员、检修人员、运输人员、必须经运行值班人员许可后方可入内。

3.2.3进入氨区的槽车必须设有可靠的防静电接地胶带。

3.2.4各级安全检查人员进入氨站必须有综合部相关人员陪同,站内一律不接待外来参观学习人员。

3.2.5所有进入氨站的人员须听从运行值班人员指挥。经过安全交底,明确氨站的安全风险,遵守各项规定,接受安全检查,并执行登记制度。

3.2.6进入氨站人员必须穿全棉工作服,禁止进食和饮水,不得穿带铁钉的鞋,不得携带火种,关闭无线通讯工具,释放静电。

3.3日常运行规定

3.3.1运行值班人员负责氨站的日常运行和机组的供氨操作。按指定路线对氨站设备进行巡回检查,完成抄表记录,及时发现缺陷并按公司缺陷流程正确处臵。

3.3.2运行人员进入氨站前须确认无漏氨报警。

3.3.3热控维护人员应定期对氨水罐测温及喷淋装臵进行检测。

3.3.4出现漏氨时,运行值班人员立即停运相关运行设备,启动喷淋装臵,汇报上级。得到上级指令后携带便携式漏氨检测仪到就地确认,靠近氨区前明确上风位,进入氨站必须穿戴好全身防护用品。

3.3.5如发生氨泄漏,应及时汇报值长,由值长启动《氨站氨泄漏应急预案》。

3.3.6在氨站内进行设备操作时,操作人和监护人必须穿戴好个人防护用品。

3.3.7氨水操作人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业,并定期参加复审。

3.3.8责任部门定期组织氨系统培训教育,健全安全生产培训教育制度,建立从业人员的安全生产培训教育档案,确保从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。

3.3.9责任部门定期组织从业人员进行安全管理、安全技术、职业卫生和安全文化等知识培训活动。

3.3.10责任部门每年进行一次氨系统泄漏反事故演习,由氨系统

管理人员组织。

3.4日常操作控制

3.4.1 氨水卸载

⑴氨水储罐加注氨水只能在现场操作进行;

⑵除专业操作人员,其他人员不得接近加注场地;

⑶检查氨水卸载泵,送上设备电源;

⑷将氨水槽罐车自带进液软管连接至氨水卸载泵的进口管;

⑸打开槽罐车泄液阀;

⑹打开氨水加注阀;检查现场控制箱状态指示灯状态;

⑺按下控制箱界面上启动按钮启动加注泵;

⑻加注完成,先清空软管,然后按下停止按钮停泵,并立即关闭氨水加注阀;

⑼拆除软管后立即开启氨水卸载泵前冲洗水阀门,对氨水卸载泵进行冲洗。

3.4.2 SNCR的投运

3.4.2.1 SNCR氨水输送系统的启动前准备

⑴检查区域氨气检漏无异常,氨水罐液位正常;确定氨水储罐喷淋阀连锁开启

⑵检查氨水卸载泵装臵电源;

⑶检查关闭氨水输送泵进出口排污阀,开启泵进出口手动阀;

⑷检查氨水输送管线中氨水回流管上自力式减压阀正常;

⑸确定除盐水箱进水电动阀连锁开启

⑹检查除盐水输送泵装臵电源;

⑺检查关闭除盐水输送泵进出口排污阀,开启泵进出口手动阀;

⑻检查除盐水输送管线中除盐水回流管上自力式减压阀正常。

3.4.2.2 SNCR计量分配模块的启动前准备

⑴检查氨气检漏无异常;

⑵开启计量模块氨水输送管路各手动阀;

⑶开启计量模块除盐水管路各手动阀;

⑷开启分配模块各手动阀;

⑸开启喷枪各管路各手动阀;

⑹检查内各流量计、压力传感器受电正常,显示无异常;

⑺检查内各气动阀状态正确。

3.4.2.3喷枪的启动前准备

⑴检查各喷枪已安装就位,快速插拔进口连接正常;

⑵检查各喷枪氨水软管、雾化风软管及冷却风软管连接正常;

⑶检查各喷枪雾化风及冷却风减压阀后压力正常,雾化风在

3~4bar,冷却风在1~2bar。

3.4.2.4 SNCR自动脱硝系统的投运

⑴检查现场操作计算机界面无影响启动的报警;

⑵确保除盐水箱进水电动阀连锁开启;

⑶确保除盐水输送泵连锁开启

⑷点取“氨水输送泵组启动”,检查SNCR氨水输送系统自动投运正常;

⑸开启计量分配模块中的电动调节阀,并调至“自动”状态,以保证此电动调节阀与炉NOx浓度及氨逃逸进行连锁。

⑹计量检查SNCR处理单元柜中氨水流量,各层喷枪进口管流量、压力,必要时,关小流量偏大管路的针型阀,调节各喷枪流量;

检查氨气检漏正常;

⑺检查SNCR氨水加压泵系统工作正常,出口压力正常。

⑻检查烟气分析NOx指标是否合乎要求,否则可以登录进入输入画面,进行参数的设臵,包括氨水总流量、每支喷枪的氨水流量、可投用的喷枪数量等。

3.4.2.5 SNCR自动脱硝系统的停运

⑴在控制室的SNCR画面上停运SNCR;

⑵打开排污阀将管路及泵内的氨水和除盐水放干净。

3.5氨水接卸规定

3.5.1氨水的接卸工作由SNCR操作人员和氨水运输人员共同完成。

3.5.2氨水槽车到现场时,SNCR操作人员负责审核氨水出厂单据、质量证书,并确认运输人员是否携带《危险品运输操作证》,如有缺项应拒绝接卸。

3.5.3进行卸氨操作时,操作人员须按要求使用个人安全装备,做好安全措施;

3.5.4操作人员陪同卸氨运输人员到现场进行系统确认,口头交代好注意事项。由卸氨人员连接好槽车的进出的管道。接卸人员开启相关阀门,并严格按照《锅炉运行规程》进行卸氨操作。氨水接卸时应注意控制流速不能过快,防止因静电摩擦起火。

3.5.5当氨水槽车液位指示为0,停运卸氨泵后,由氨水运输人员关闭槽车上的气、液相截止阀,并分离槽车的连接软管及接地线,经集控操作人员确认后槽车方可离开

3.5.6接卸人员根据接卸前后储罐的液位差,估算所来氨水的数

量,并做好相关台帐。当氨水数量与出厂单据所列值有较大出入时,及时向上级汇报

3.6其它安全措施

3.6.1脱硝氨站区域门口贴有明显的危险品提示标志和相关注意事项。

3.6.2氨站内严禁明火,氨储存区半径25米范围内需动火操作时,应执行相应的动火管理规定。

3.6.3一般情况下保持一个氨水储罐运行,使用的储罐最高液位不超过罐容积的70%,罐内压力低于1.5MPa,温度在35℃以下。

3.6.4氨站操作要求带防氨面具,防酸碱橡胶手套,穿防酸碱鞋。由责任部门负责其有效性和完整性。

4.设备维护

4.1氨水罐的维护

4.1.1氨水罐需每年检查一次泄漏情况;

4.1.2顶部的加注口需每年检查一次;

4.1.3顶部的呼吸口需每年检查一次;

4.1.4如果氨罐由于任何原因需要清空,首先关掉液位计前的阀门,拆下变送器,关掉氨水加压管路的进口阀,小心打开人孔门,清洗,通风后,才能进入氨罐;

4.1.5氨罐冷却喷淋装臵每月检测一次。

4.2 SNCR氨水和除盐水输送系统的维护

4.2.1运行中检查管路有无泄漏,泵工作是否正常;

4.2.2检查泵出口压力是否正常,需要时调整保护设备安全;

4.2.3按设备定期切换和试验制度,每月切换工作和备用泵。

4.3 SNCR计量分配模块的维护

4.3.1检查氨水和除盐水管路无泄漏,控制柜氨气检漏无异常;

4.3.2检查SNCR计量分配模块仪控压缩空气压力正常;

4.3.3氨水管路过滤器和除盐水管路过滤器每年定期清理2次,运行中如果怀疑有堵塞,如调节阀开度全开流量不大,应清理滤网;

4.3.4检查喷枪模块各喷枪流量、压力正常,且流量、压力均衡。如流量偏差大,可关小调节流量大的喷枪管路针型阀,使其他管路流量相应增大;

4.3.5拆开管路前应先冲洗管路,做好安全措施。

4.4 SNCR喷射器的维护

4.4.1检查各喷枪雾化风及冷却风工作正常;

4.4.2至少每月检查喷枪一次;

4.4.3计量分配模块针型阀调整后某喷枪流量仍偏小,可能该喷枪喷头有堵塞,应取出喷枪检查清理喷头;

4.4.4拆除喷枪前应先冲洗喷枪管路,停运该喷枪,关闭雾化风及氨水阀门,必要时停运SNCR系统;

4.4.5需要时可用弱酸如柠檬酸清洗雾化喷嘴上的浆状物,或者拆除外护管,用细金属丝或压缩空气清理雾化喷嘴。结浆严重时,可拆除整支喷枪,用盐酸清洗。

5.安全操作规程

5.1进入现场要正确佩戴劳保防护服:如护目镜、呼吸防护装臵、面部防护装臵、耐热防护手套及防护工作服等;

5.2罐体、阀门、管道连接处不得有泄漏现象,罐体旁边如有积水要及时排净;

5.3在氨水罐添加氨水时,要做好跑、冒、滴、漏的处理工作,加完氨水后立即盖好,严禁无故打开氨水储罐;

5.4经常检查电机运转情况是否平稳,及时更换磨损件;

5.5不管系统是否运行,只要喷枪没有被取出,就必须保证喷枪冷却风开启,防止没有空气冷却导致喷枪烧坏;

5.6为防止还原剂过滤器堵塞,须定期清理各管线过滤器(每周至少2次):计量分配模块过滤器清洗时先关闭喷枪还原剂球阀,但不关闭压缩空气,待管线与喷枪中无残留还原剂后,再拆除还原剂过滤器堵头进行清洗;

5.7还原区内滤网清洗时首先关闭过滤器的前后球阀,准备合适的容器臵于过滤器堵头下,防止管道内的残液四处漫流;

5.8系统停机后,用压缩空气清洗喷枪液体接口,避免液体残留在喷枪内,喷枪取出操作顺序:关闭还原剂管路球阀-打开快速接头-将喷枪部分抽出-关闭雾化空气管路球阀-将喷枪取出-用堵头将喷枪孔堵死喷枪。插入操作顺序:取下喷枪孔堵头-将喷枪插入部分-打开雾化空气球阀和还原剂管路球阀-固定快速接头(系统长时间停机时,必须按上述喷枪取出顺序将喷枪取出,防止喷枪堵塞和损坏)由于喷枪的喷射具有方向性,插枪时要确保连接雾化空气的三通处于水平状态;

5.9氨区内禁止吸烟,禁止带入火种;

5.10当皮肤与还原剂接触后,要用清水彻底清洗皮肤,当与眼睛接触后,要用水冲洗眼睛至少15分钟;

5.11无论系统是否运行,必须保证PLC的电源供应,若停电时间过长,会造成系统的自动运行程序丢失;

5.12在遇突发事故时,例如压缩空气停止,现场岗位人员要立即将喷枪全部拔出,防止枪头被高温烧坏;

5.13如遇大面积氨水泄漏现象,在处理前应通知公司安全员、分管领导、生产调度到现场,做好安全监督;

6.紧急事故的预案处理

6.1浓氨水溅射的处理

浓度为15%以上的氨水对人体溅射损害较大的是眼镜、口腔、鼻腔、皮肤等。氨水沾污皮肤,先用清水或2%的食醋液冲洗10分钟;若皮肤局部出现红肿、水泡,可用2%的食醋液继续冲洗;若皮肤局部出现红肿、水泡,可用2%的硼酸液湿敷。

长时间接触氨水导致出现呼吸道、眼、鼻、皮肤沾膜的严重刺激感,并伴随咳嗽、流涕、发痒、气促、烦躁等症状的,应迅速离开现场,并唾弃被氨水污染的衣裤;口服食醋50-100毫升,同时服用维生素C50毫克,每日3次持续3天;鼻粘膜受到强烈刺激,可滴入1%的麻黄素荣誉,若出现肺气肿、咽喉梗塞应及时送往医院进行治疗,以免发生意外。一旦发现氨水溅射进入眼睛,应立即提起眼睑,用流动的清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗,再滴入氯霉素眼药水。在现场处理过程中应通知当班领导疾控就近就医观察处理。

6.2进入浓氨区工作要求

浓氨水工作区域主要发生在氨水储罐区内及氨水输送管道发生泄漏时。再进入此类区域作业时,应达到以下着装要求:在正常的劳动防护用品配臵外,需佩戴护目镜、配用活性炭防护。

一旦发生氨水储罐破碎泄漏事件,应尽快调整管道泵的操作模

式,利用管道泵泵送破损罐体的参与氨水直至排空。

遗撒到场地或塔架内的氨水,应尽快用清水稀释至5%以下。周围有积液井的可考虑清液经过滤后作为低浓度会用。排污液排污浓度控制在3%以下。在发生泄漏后,在对储罐或缓冲罐进行检查前应清水冲洗及压缩空气清扫处理后按照规定着装要求进入,通过实地观测确认该主要破损原因,针对性进行补救。

烟气脱硝系统氨区安全操作规程

烟气脱硝系统氨区安全操作规程 1.氨区内严禁明火,氨储存区半径15米范围内需动火操作时,应执行相应的动火管理规定。 2.脱硝氨区正常运行期间为无人值守岗位,运行值班人员通过接入中控室的控制系统对氨区的设备运行参数进行远程监控,并辅助值班人员定期巡回检查。 3.运行值班人员负责氨区的日常运行和机组的供氨运行操作。按指定路线对氨水储罐系统进行巡回检查,完成巡检记录,及时发现缺陷并按公司缺陷流程正确处理。 4.运行人员进入氨区前须确认无漏氨报警,如有报警应立即停运相关运行设备,靠近氨区前明确上风位,进入氨区必须穿戴好全身防护用品,如发生氨泄漏,应及时汇报部门领导。 5.运行操作人员须熟悉并掌握漏氨应急处置各项规定。在氨区内进行设备操作时,操作人和监护人必须穿戴好个人防护用品,严格按脱硝系统停运启停操作票进行操作。 6.运行值班人员每周检查一次洗眼器,操作及检查结果记录在运行日志上,当该系统不能正常工作时立即报修并汇报上级。 7.氨泄漏监测装置必须在有效检定期内,运行值班人员发现仪器超过检定周期时,应及时通知仪器检定部门进行校验,并汇报上级。 8.氨水的接卸工作由运行操作人员和氨水运输人员共同完成。 9.进行卸氨操作时,运行操作人员和运输人员需穿好防护服,戴防护手套,护目眼镜,带有氨气过滤功能的口罩或防毒面具。 10.氨水槽车到现场时,运行操作人员负责审核氨水出厂单据、质量证书,并确

运输人员是否携带《危险品运输操作证》,如有缺项应拒绝接卸。 11.氨水卸车时,运行操作人员应对作业区域内大气中的氨浓度测试,并控制作业区域内大气中的氨浓度低于30mg/Nm3,否则应立即停止卸氨,查找漏氨点,处理后才能继续卸氨。属于槽车运输方问题且无法处理正常时,现场操作人员有权拒绝接卸。 12.运行值班操作人员陪同氨水运输人员到现场进行确认,口头交代好注意事项。先由卸氨人员连接好槽车的进出管道。接卸人员开启相关阀门,并严格按照《卸氨规程》进行卸氨操作。氨水接卸时应注意控制流速不能过快,防止因静电摩擦起火。 13.接卸人员根据接卸前后氨水储罐的液位差,估算所来氨水的数量,并做好相关台帐。当氨水数量与出厂单据所列值有较大出入时,及时向上级汇报。 14.氨区内配置如下的安全防护用品,由部门安全员负责其有效性和完整性。 正压式呼吸器、防毒面具、防化服、防酸碱橡胶手套、防酸碱橡胶雨靴、防酸碱口罩、防护眼镜各2套,2%稀硼酸溶液1瓶。 15.急救措施: a.皮肤接触:立即脱去污染的衣服,用大量流动清水冲洗至少15分钟。 b.溅入眼部:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗15-30分钟,立即就医。 c.吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。用2%硼酸水洗鼻腔, 让其咳嗽。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。

SNCR烟气脱硝系统安全操作规程

SNCR烟气脱硝系统 安 全 操 作 规 程 安徽海螺水泥股份有限公司 二〇一四年四月

氨水安全基本知识介绍 一、氨水的特性 SNCR脱硝系统通常使用浓度质量比17-25%氨水作为脱硝还原剂。氨水又称氢氧化铵,是氨气溶于水的水溶液,为无色透明的液体,具有特殊的强烈刺激性气味。 1、刺激性:因水溶液中存在着游离的氨分子; 2、挥发性:氨水易挥发出氨气,随温度升高和放置时间延长而增加挥发率,且浓度增大挥发量增加; 3、不稳定性:见光受热易分解而生成氨和水; 4、弱碱性:氨水中水和氨能电离出OH-,所以氨水显弱碱性; 5、腐蚀性:氨水有一定的腐蚀作用,对铜的腐蚀比较强,钢铁比较差。 二、还原剂氨水的危险性 SNCR烟气脱硝系统工艺中的还原剂采用17-25%的氨水,由于氨水中氨气挥发体积浓度极限16-28%的因素,对氨水系统需考虑防爆、防腐蚀、事故应急救援预案。 1、氨水或氨气对人体健康的危害:当人体吸入低浓度氨对粘膜有刺激作用, 吸入高浓度氨可造成组织溶解坏死。 氨水泄漏后,从中分离的氨气具有强烈的气味,有毒、有燃烧和爆炸危险,能损伤皮肤、眼睛等。吸入后对鼻、喉和肺有刺激性,引起咳嗽、气短和哮喘等;可因喉头水肿而窒息死亡;可发生肺水肿,引起死亡。氨水溅入眼内,可造成严重损害,甚至导致失明,皮肤接触可致灼伤。慢性影响:反复低浓度接触,可引起支气管炎。皮肤反复接触,可致皮炎,表现为皮肤干燥、痒、发红。如果身体皮肤有伤口一定要避免接触伤口以防感染;

2、氨气的易燃易爆性:氨气在空气中可燃,连续接触火源,且温度要在651℃以上才可燃烧。当氨气与空气混合物的浓度在15%~28%时,遇到明火会有燃烧和爆炸的危险;如果有油脂或其他可燃性物质,则更容易着火。氨与强酸、卤族元素(溴、碘)接触发生强烈反应,有爆炸、飞溅的危险;氨与氧化银、汞、钙、氰化汞及次氯酸钙接触,会产生爆炸物质。氨对铜、铟、锌及合金有强烈侵蚀作用,氨区需严格杜绝上述物质; 3、液氨或高浓度氨可致眼灼伤、皮肤灼伤;氨在泄漏汽化时将吸收大量热,使温度降低,在抢修过程中易使人冻伤。 三、氨水或氨气的中毒症状及急救措施 1、中毒症状 (1)轻度中毒:眼、口有辛辣感,流涕、咳嗽,声音嘶哑、吐咽困难,头昏、头痛,眼结膜充血、水肿,口唇和口腔、眼部充血,胸闷和胸骨区疼痛等。 (2)重度中毒:中度中毒症状时上述症状加剧,可引起喉头水肿、喉痉挛,出现呼吸困难或有呼吸窘迫综合征,患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、昏迷、休克等;外露皮肤可出现II 度化学灼伤,眼脸、口唇、鼻腔、咽部及喉头水肿,粘膜糜烂、可能出现溃疡。 2、急救措施 (1)皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,立即用水冲洗至少15分钟或用2%的硼酸液冲洗;若有灼伤,就医治疗。 (2)眼睛接触:立即提起眼脸,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,或用2%硼酸溶液冲洗,立即就医; (3)吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医,如果

脱硝运行规程(版本1)

2×600MW机组脱硝运行规程 (试行) 批准: 审核: 编制:

6.28排烟脱硝(SCR)系统 6.28.1设备概述 6.28.1.1脱硝系统是由苏源环保设计制造,采取选择性催化还原(SCR)法来达到去除烟气中NO X 的目的。SCR反应器采用高灰型工艺布置(即反应器布置在锅炉省煤器与空预器之间),催化剂购自日立造船公司。 6.28.1.2化学反应式如下: 4NO+4NH 3+O 2 → 4N 2 +6H 2 O 6NO 2+8NH 3 → 7N 2 +12H 2 O 6NO+4NH 3→ 6H 2 O+5N 2 6.28.1.3脱硝系统主要由两部分组成 1)7、8号机组共用一套液氨储存与供应系统,外购液氨通过液氨槽车运至液氨储存区,通过往复式卸氨压缩机将液氨储罐(2个)中的气氨压缩后送入液氨槽车,利用压差将液氨槽车中的液氨输送到液氨储罐中;液氨经氨蒸发器(3个)蒸发成气氨后进入气氨储罐(3个),气氨通过稀释风机(每台锅炉2台)稀释后,分别经过两台机组的喷氨格栅送入SCR反应器(每台锅炉2个)。 2)按(NO X /NH 3 )1:1的比例喷入锅炉烟气中的NH 3 在SCR反应器中催化剂的作用 下与烟气中NO X 按上述化学反应式进行反应,从而达到降低排烟中NO X 含量的目 的。 6.28.2脱硝系统设备规范

6.28.3脱硝系统启动和停止 6.28.3.1启动前的检查和准备 1)SCR系统正常启动前的检查与准备工作除按《辅机通则》进行外还应注意下

列事项。 对氨管路进行吹扫置换,A)长时间停运的氨蒸发器,在每次启动前必须用N 2 吹扫压力为4kg/cm2。排放、加压重复二至三次即可。 B)确认炉前氨气分配蝶阀在固定开度。 6.28.3.2SCR系统启动 1)氨蒸发器的启动 A)氨蒸发器暖机 a)打开工业水进水隔离阀,液氨蒸发器内注水液位至溢流后关闭。 b)打开液氨蒸发器温度调节阀,待系统稳定后投自动,设定值为40℃。 B)液氨注入 a)开启液氨储罐出口截止阀和液氨蒸发器入口压力控制阀,使液氨进入液氨蒸发器,蒸发后的气氨进入气氨储罐。 b)待系统稳定后,压力控制阀设定压力为0.2MPa,液氨蒸发器入口压力控制阀投自动。 2)SCR的启动 A)开启稀释风机,确认稀释空气总流量超过9175Nm3/h。 B)开启液氨蒸发器温度控制阀,并投自动。 C)打开液氨储罐出口气动截止阀,缓慢调节液氨蒸发器入口压力控制阀,使 气氨储罐压力达到0.2MPa。 D)开启炉前SCR喷氨进口截止阀,然后开启气氨储罐出口截止阀。 E)根据SCR入口烟气中的NOx含量及负荷情况、以SCR出口NOx含量≤ 含量≤3ppm为标准手动缓慢调节炉前气氨流量调节阀。 100mg/Nm3和NH 3 F)喷氨时,若SCR出口NOx显示值无变化或明显不准,则应及时联系处理, 暂停喷氨。 6.28.3.3SCR系统停止 1)关闭液氨储罐出口截止阀和液氨蒸发器入口压力调节阀,停止液氨供应。 2)继续加热氨蒸发器数分钟,然后手动逐渐关小温度调节阀,减少蒸汽进入量, 至完全关闭。

脱硝系统安全注意事项

行业资料:________ 脱硝系统安全注意事项 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共10 页

脱硝系统安全注意事项 在开始运行之前,应确定罐体及所有管线、阀门已经正确连接并且没有泄露、SNCR烟气脱硝系统启动前,厂内安全员和巡检人员共同检查系统操作准备事项。所有与脱硝操作有关人员,皆应详读操作手册并熟悉该系统操作步骤及注意事项。制定操作安全会议制度,并应定期召开,同时进行内部管理检查,所有相关人员均应参加。 SNCR烟气脱硝系统运行期间,相关人员要严格执行厂内安全规程及相关标准、法规,坚持安全第一,预防为主的方针,确保设备和人身的安全。相应的消防、人员防护等安全装置处于正常可使用状态。 系统巡检时,回转部分时(如泵)一定要将电源开关关掉后再操作。另外为了防止在不注意时将开关合上,在开关上挂上禁止操作或作业中的禁告牌。 SNCR烟气脱硝系统运过程中,如发生危及人身安全或设备损坏的情况,应立即停止该设备或系统运行。 一、主要设备安全要求 1氨水储罐 氨水储罐为氨水存储区域,由于氨水具有一定的腐蚀性,且氨气有一定的刺激性气味,因此氨水储罐操作应严格遵守操作规程。一旦发生泄露,应及时堵住围堰的排水孔且切断氨水供应,及时划定隔离带,向上级汇报。 2氨水泵及其他控制系统部件 氨水泵及其他管件,在长时间运行过程中,可能因多种原因出现破损,要注意其泄露风险。一旦发生泄露,SNCR系统应及时停机。待切断 第 2 页共 10 页

氨水供应后,进行处置,并向上级汇报。 3喷枪 喷枪是SNCR系统的核心,在使用过程中要注意喷头的保护。一方面,在每次使用喷枪之后,要及时清理喷枪内部,将喷头拆下,疏通喷枪、喷头相关管道;另一方面,将喷枪取出后,需注意喷枪头温度较高,防止烫伤,也要保护氨水和压缩空气管道不接触喷枪头部。在喷枪使用中,严禁将氨水喷到平台上或其他一切非分解炉内部的空间。 二、氨水储区安全 1氨水储区安全事项 本SNCR烟气脱硝工程采用氨水作为脱硝氨水,氨水中的氨易挥发,是属于危险源,主要存在的危险是对人的伤害和氨气会与空气结合形成爆炸性的混合物。 氨对接触的皮肤组织都有腐蚀和刺激作用,可以吸收皮肤组织中的水分,使组织蛋白变性,并使组织脂肪皂化,破坏细胞膜结构。氨的溶解度极高,所以主要对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用,常被吸附在皮肤粘膜和眼结膜上,从而产生刺激和炎症。可麻痹呼吸道纤毛和损害粘膜上皮组织,使病原微生物易于侵入,减弱人体对疾病的抵抗力。氨通常以气体形式吸入人体,氨被吸入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。进入肺泡内的氨,少部分为二氧化碳所中和,余下被吸收至血液,少量的氨可随汗液、尿液或呼吸排出体外。 短期内吸入大量氨气后会出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、呼吸困难、头晕、呕吐、乏力等。若吸入的氨气过多,导致血液中氨浓度过高,就会通过三叉神经末梢的反射作用而引起心脏的停搏和呼吸停止,危及生命。 第 3 页共 10 页

SNCR脱硝系统运行操作规程

SNCR脱硝系统运行操作规程 一、SNCR脱硝技术 选择性非催化还原SNCR是指无催化剂的作用下,在适合脱硝反应的“温度窗口”内喷入还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水。该技术一般采用炉内喷氨、尿素或氢氨酸作为还原剂还原NOx 。还原剂只和烟气中的NOx 反应,一般不与氧反应,该技术不采用催化剂,所以这种方法被称为选择性非催化还原法(SNCR)。由于该工艺不用催化剂,因此必须在高温区加入还原剂。还原剂喷入炉膛温度为850 ~ 950℃的区域,迅速热分解成NH3,与烟气中的NOx 反应生成N2和水。 我公司SNCR脱硝技术,采用20%的氨水作为还原剂。氨水槽车将氨水送至厂区内氨水储罐后,由氨水加注泵打入氨水储罐内。氨水储罐存放按3台炉5天脱硝的量,以保证整个脱硝系统连续平稳运行。 在进行SNCR脱硝时,氨水输送泵将20%的氨水直接从氨水储罐中抽出,并输送到静态混合器与稀释水泵输送过来的稀释水混合形成浓度5%-10%(以5%设计)的氨水,5%氨水继续输送至炉前SNCR喷枪处。氨水在压力作用下,通过喷枪时,与同时喷入喷枪的雾化空气剧烈混合而雾化后,以雾状喷入炉内,与烟气中的氮氧化物发生还原反应,生成氮气,去除氮氧化物,从而达到脱硝目的。 喷枪外层通雾化风,一方面将氨水进一步雾化,另一方面在检修时起吹扫作用,还有起到保护喷枪不受磨损和冷却喷枪的效果。

烟气脱硝技术工艺流程图: 二、脱硝系统工艺原理 选择性非催化还原技术是用NH3为还原剂喷入炉内与NOx进行选择性反应,不用催化剂,因此必须在高温区加入还原剂。还原剂喷入炉膛温度为850~950℃的区域,该还原剂迅速热分解成NH3并与烟气中的NOx进行SNCR反应生成N2,该方法是以炉内为反应器。 研究发现,在炉膛850~950℃这一温度范围内,在无催化剂作用下,NH3作为还原剂可选择性地还原烟气中的NOx,基本上不与烟气中的O2作用。在850~950℃范围内,NH3还原NOx的主要反应为: 4NH 3+4NO+O 2 → 4N 2 +6H 2 O 不同还原剂有不同的反应温度范围,此温度范围称为温度窗。NH 3 的反应最 佳温度区为 850~950℃。当反应温度过高时,由于氨的分解会使NOx还原率降 低,另一方面,反应温度过低时,氨逃逸增加,也会使NOx还原率降低。NH 3 是高挥发性和有毒物质,氨的逃逸会造成新的环境污染。 三、脱硝系统主要模块 SNCR脱硝主要工艺包括以下几个模块: (1)氨水储存模块;(2)氨水输送模块;(3)稀释水输送模块;(4)计量混合模块;(5)还原剂喷射模块;(6)控制系统模块。

脱硝系统安全操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 脱硝系统安全操作规程(新编 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

脱硝系统安全操作规程(新编版) 操作流程 风险分析 安全注意事项 严禁事项 应急措施 作业前 1、联系现场检查管道、阀门有无渗漏; 2、现场打开A储罐或B储罐的出液口阀门; 3、确认5层6支、6层4支喷枪已经安装进分解炉并开启压缩空气,压缩空气压力大于0.4MPa(0.4-0.5); 4、确认中控控制界面上各信号正常;若出现通讯异常退出重启系统,还不正常联系有关人员检查处理。

1、灼烫; 2、物体打击; 3、爆炸; 4、高空坠落; 5、辐射; 6、触电 1、认真填写交接班记录,字迹工整、清晰,内容详实、明了; 2、中控员将各项指标(NOX)控制在合格范围内,出现异常的要及时对窑况进行调整; 3、氨水喷枪每条窑必须保证10只喷枪的完好使用(包括正常使用和备用); 4、为了使整个分解炉截面积被雾状氨水覆盖喷枪使用支数最少不能低于5支,减少增加喷枪时以中控通知现场为主。 1、严禁使用不合格劳保用品; 2、严禁使用带有接头线路; 3、严禁不断电进入设备; 4、严禁违章操作及指挥;5,不准疲劳作业、脱岗、睡岗、酒后上岗;

SCR脱硝系统运行操作规程

HDQJ/1202-105-2009 第一章SCR 脱硝系统 第一节脱硝原理及设备概况 1. 脱硝系统的组成 1.1锅炉烟气脱硝装置布置在炉外,呈露天布置。采用选择性催化还原(SCR)工艺烟气 脱硝系统,SCR 反应器布置在省煤器与空预器之间的高含尘区域。运行方式为连续运行, 系统具有很高的可靠性和可用率,不会因为该系统的故障而导致停机。因此脱硝系统不设 置烟气旁路系统。锅炉配置2台SCR 反应器,采用纯度为99. 6%的液氨做为脱硝系统的 反应剂。采用模块化设计的蜂窝式催化剂,在设计煤种、锅炉最大工况(BMCR)、处理100% 烟气量条件下脱硝效率大于60%。 1.2在氨站系统,纯氨通过压缩机卸装到储罐,将液氨通过加热器进行气化,转换成气氨 后通过自压送入SCR 系统。 2. SCR 脱硝化学原理 4N0+4NH 3+02—4N2+6H 20 6N0+4NH 3—5N 2+6H 20 6N02+8NH 3 —7N 2+12H 20 2N02+4NH 3 +02 — 3N 2+66H 20 3. 脱硝系统参数 2009-08-10 发布 ________________________________________________________ 2009-08-10 实施 项目名称 单位 数据 项目名称 单位 数据 烟气量 Nm3/h 4629201 催化剂阻力损失 Pa 450 温度 °C 389 全部烟道阻力损失 Pa 480 02 Vol% 3. 43 NH3/ NOx mol/mol 0. 62 N2 Vol% 74.3 装置可用率 % 98 H20 Vol% 8.19 纯氨消耗量(规定品质) t/h 0.5 烟道入口烟尘浓度 g/Nm3 33.7 工艺水耗量(规定水质) m3/h 0.5 NOx (以N02计)浓度 mg/Nm3 500 电耗(所有运行设备轴功率) kW 139 S02浓度 Vol. ppm 885.6 仪用气(CEMS,气动阀等) Nm3/h 40 检修用气 Nm3/h 6

SNCR烟气脱硝系统安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ SNCR烟气脱硝系统安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7753-36 SNCR烟气脱硝系统安全操作规程(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、氨水的特性 SNCR 脱硝系统通常使用浓度质量比17-25%氨水作为脱硝还原剂。氨水又称氢氧化铵,是氨气溶于水的水溶液, 为无色透明的液体, 具有特殊的强烈刺激性气味。 1、刺激性:因水溶液中存在着游离的氨分子; 2、挥发性:氨水易挥发出氨气,随温度升高和放臵时间延长而增加挥发率,且浓度增大挥发量增加; 3、不稳定性:见光受热易分解而生成氨和水; 4、弱碱性:氨水中水和氨能电离出OH-,所以氨水显弱碱性; 5、腐蚀性:氨水有一定的腐蚀作用,对铜的腐蚀比较强,钢铁比较差。

二、还原剂氨水的危险性 SNCR 烟气脱硝系统工艺中的还原剂采用17-25%的氨水,由于氨水中氨气挥发体积浓度极限16-28%的因素,对氨水系统需考虑防爆、防腐蚀、事故应急救援预案。 1、氨水或氨气对人体健康的危害:当人体吸入低浓度氨对粘膜有刺激作用, 吸入高浓度氨可造成组织溶解坏死。 氨水泄漏后,从中分离的氨气具有强烈的气味,有毒、有燃烧和爆炸危险,能损伤皮肤、眼睛等。吸入后对鼻、喉和肺有刺激性,引起咳嗽、气短和哮喘等;可因喉头水肿而窒息死亡;可发生肺水肿,引起死亡。氨水溅入眼内,可造成严重损害,甚至导致失明,皮肤接触可致灼伤。慢性影响:反复低浓度接触,可引起支气管炎。皮肤反复接触,可致皮炎,表现为皮肤干燥、痒、发红。如果身体皮肤有伤口一定要避免接触伤口以防感染;压力过大造成设备损坏,在未经授权允许及专业人员检查确认后任何人不得随意启

SNCR脱硝系统操作规程(电厂)

中国铝业分公司热电厂 锅炉烟气综合治理(脱硝、除尘)项目 SNCR系统操作规程 (试行版) 编制:(签字) 审核:(签字) 审批:(签字) 华慧有色工程设计 中国铝业分公司热电厂 二零一四年十二月

目录 1概述 (1) 2工艺描述 (1) 2.1输送系统 (1) 2.2 SNCR计量分配模块 (2) 2.3其他 (3) 3.运行巡检管理 (5) 3.1管理容 (5) 3.2脱硝氨站的出入管理方法 (6) 3.3日常运行规定 (7) 3.4日常操作控制 (8) 3.5氨水接卸规定 (10) 3.6其它安全措施 (11) 4.设备维护 (11) 4.1氨水罐的维护 (11) 4.2 SNCR氨水和除盐水输送系统的维护 (11) 4.3 SNCR计量分配模块的维护 (12) 4.4 SNCR喷射器的维护 (12) 5.安全操作规程 (12) 6.紧急事故的预案处理 (14) 6.1浓氨水溅射的处理 (14) 6.2进入浓氨区工作要求 (14)

1概述 氮氧化物(NOx)是造成大气污染的主要污染源之一,我国环保政策要求,水泥厂制造水泥熟料应严格控制NOx的大量排放。控制NOx排放的技术指标可分为一次措施和二次措施两类,一次措施是通过各种技术手段降低燃烧过程中的NOx生成量;二次措施是将已经生成的NOx通过技术手段从烟气中脱除。中铝分公司热电厂脱硝工程采用的是SNCR选择性非催化还原法烟气自动脱硝系统,在燃烧工况正常的分解炉出口喷入还原剂(氨水),将炉燃烧生成烟气中的NOx 还原为N2和H2O,降低NOx排放,从而在燃烧过程中降低NOx生成量。 2工艺描述 2.1输送系统 2.1.1 氨水输送系统 本系统设有两个45m3卧室式氨水储罐,储罐顶部设有溢流口和呼吸阀,罐体设有液位计。 氨水由专用槽罐车送来,用车辆自带软管经快速接口接至氨水卸载泵进口管道。氨水一般为20%左右的氨水。氨水卸载泵是一台立式泵,进、出口阀为手动阀。送上氨水卸载泵电源,泵出口阀开启,而且氨罐未满溢时,可以开启氨水卸载泵向氨罐补液。 为安全起见,氨水储罐顶部周围设有自来水紧急喷淋装置,氨水罐旁设有洗眼器,紧急时用于冲洗眼睛、皮肤,作防护预处理。 SNCR氨水输送系统在氨罐旁,设有一组(共3台)氨水输送泵,从氨水储罐底部抽取氨水,加压后,送至炉膛6层平台的SNCR计量

SNCR脱硝系统操作规程(电厂)

中国铝业河南分公司热电厂 锅炉烟气综合治理(脱硝、除尘)项目SNCR系统操作规程 (试行版) 编制:(签字) 审核:(签字) 审批:(签字) 河南华慧有色工程设计有限公司 中国铝业河南分公司热电厂

二零一四年十二月 目录 1概述 (1) 2工艺描述 (1) 2.1输送系统 (1) 2.2 SNCR计量分配模块 (3) 2.3其他 (4) 3.运行巡检管理 (6) 3.1管理内容 (6) 3.2脱硝氨站的出入管理方法 (7) 3.3日常运行规定 (8) 3.4日常操作控制 (9) 3.5氨水接卸规定 (12) 3.6其它安全措施 (13) 4.设备维护 (14) 4.1氨水罐的维护 (14) 4.2 SNCR氨水和除盐水输送系统的维护 (14) 4.3 SNCR计量分配模块的维护 (15)

4.4 SNCR喷射器的维护 (15) 5.安全操作规程 (16) 6.紧急事故的预案处理 (18) 6.1浓氨水溅射的处理 (18) 6.2进入浓氨区工作要求 (18)

1概述 氮氧化物(NOx)是造成大气污染的主要污染源之一,我国环保政策要求,水泥厂制造水泥熟料应严格控制NOx的大量排放。控制NOx排放的技术指标可分为一次措施和二次措施两类,一次措施是通过各种技术手段降低燃烧过程中的NOx生成量;二次措施是将已经生成的NOx通过技术手段从烟气中脱除。中铝河南分公司热电厂脱硝工程采用的是SNCR选择性非催化还原法烟气自动脱硝系统,在燃烧工况正常的分解炉出口喷入还原剂(氨水),将炉内燃烧生成烟气中的NOx还原为N2和H2O,降低NOx排放,从而在燃烧过程中降低NOx生成量。 2工艺描述 2.1输送系统 2.1.1 氨水输送系统 本系统设有两个45m3卧室式氨水储罐,储罐顶部设有溢流口和呼吸阀,罐体设有液位计。 氨水由专用槽罐车送来,用车辆自带软管经快速接口接至氨水卸载泵进口管道。氨水一般为20%左右的氨水。氨水卸载泵是一台立式泵,进、出口阀为手动阀。送上氨水卸载泵电源,泵出口阀开启,而

脱硝系统安全操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 脱硝系统安全操作规程(标准版)

脱硝系统安全操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 操作流程 风险分析 安全注意事项 严禁事项 应急措施 作业前 1、联系现场检查管道、阀门有无渗漏; 2、现场打开A储罐或B储罐的出液口阀门; 3、确认5层6支、6层4支喷枪已经安装进分解炉并开启压缩空气,压缩空气压力大于0.4MPa(0.4-0.5); 4、确认中控控制界面上各信号正常;若出现通讯异常退出重启系统,还不正常联系有关人员检查处理。 1、灼烫; 2、物体打击;

3、爆炸; 4、高空坠落; 5、辐射; 6、触电 1、认真填写交接班记录,字迹工整、清晰,内容详实、明了; 2、中控员将各项指标(NOX)控制在合格范围内,出现异常的要及时对窑况进行调整; 3、氨水喷枪每条窑必须保证10只喷枪的完好使用(包括正常使用和备用); 4、为了使整个分解炉截面积被雾状氨水覆盖喷枪使用支数最少不能低于5支,减少增加喷枪时以中控通知现场为主。 1、严禁使用不合格劳保用品; 2、严禁使用带有接头线路; 3、严禁不断电进入设备; 4、严禁违章操作及指挥;5,不准疲劳作业、脱岗、睡岗、酒后上岗; 6、严禁长时间占用通讯频道; 7、操作台禁止摆放水杯等物品,防止触电事故。。 1、发生高空坠物事故:发生事故首先检查抢救区是否仍存在隐患,需排除后方能进行抢救,检查受伤部位,采取止血、包扎等急救手段,

热电厂脱硝系统安全操作规程

第一章脱硝操作规程 1 脱硝(SCR)系统概况 1.1 设备概述 采取选择性催化还原(SCR)法来达到去除烟气中NOx的目的,脱硝催化剂采用丹麦托普索的波纹板形式。锅炉脱硝装置布置是在高温省煤器后与低温省煤器前。液氨罐区装置主要是将液氨通过蒸发器加热制备脱硝用的氨气。主要设备有20m3液氨储罐2个,5m3氨气缓冲罐2个,150kg/h蒸发器3台,卸氨压缩机2台,液氨输送泵2台,10m3氨气稀释罐1个,装卸臂一套(鹤管),500m3事故池1个。在设计煤种及校核煤种、锅炉最大连续出力工况(BMCR)、处理100%烟气量条件下,即正常工况下NOx(以NO2计)排放浓度低于50mg/Nm3、氨的逃逸率<3ppm,若偏离正常工况后会造成出口NOx超标排放(>50mg/Nm3)。 1.2 设备布置 1.2.1 脱硝(SCR)区设备布置 SCR反应器布置于高温省煤器后与低温省煤器前,将高温空预器分成两部分,在烟气上升烟道内装一部分,在回转烟道内装一部分,SCR位于两级空预器之间,以便于降低高温省煤器出口烟气温度,使其控制在320℃-400℃之间,使得催化剂始终处于最佳的活化状态。 每台锅炉配1个SCR反应器、连接烟道及工艺管道。 1.2.2 氨区 氨区包含卸氨、储存、液氨气化、气氨缓冲罐,排放气氨稀释及废水输送。 1.3 工艺流程 锅炉有液氨储存与供应系统,外购液氨通过液氨槽车运至液氨储存区,通过往复式卸氨压缩机将液氨储罐中的气氨压缩后送入液氨槽车,利用压差将液氨槽车中的液氨输送到液氨储罐中;液氨经氨蒸发器蒸发成气氨后进入气氨储罐,气氨通过稀释风机稀释后,分别经过喷氨格栅送入SCR反应器。 从锅炉高温省煤器出来的烟气,与喷氨格栅喷入的不超过5%气氨的稀释空气在进口烟道充分混合后从上部进入反应器,在催化剂的催化作用下,NOx与NH3进行还原反应生存N2和H2O,反应后的烟气返回锅炉的低温省煤器,换热后去除尘器。 化学反应式如下: 4NO+4NH3+O2 → 4N2+6H2O 6NO2+8NH3→ 7N2+12H2O 6NO+4NH3→ 6H2O+5N2 1.4 主要设计参数

SNCR脱硝系统操作规程-朱连才

质量技术安全环保部安全环保室安全专管员岗位操作规程 第1版 编审批制:朱连才核: 准: 文件编号: 年月日发布年月日实施

SNCR脱硝系统操作规程 1 概述 氮氧化物(NOx)是造成大气污染的主要污染源之一,我国环保政策要求,水泥厂制造水泥熟料应严格控制NOx的大量排放。控制NOx 排放的技术指标可分为一次措施和二次 措施两类,一次措施是通过各种技术手段降低燃烧过程中的NOx 生成量;二次措施是将已经生成的NOx通过技术手段从烟气中脱除。 内蒙古蒙西水泥股份有限公司脱硝工程采用的是SNCR选择性非催化还原法烟气自动脱硝系统,在燃烧工况正常的分解炉内喷入还原剂(氨水),将炉内燃烧生成烟气中的NOx 还原为N 2 和 H 2 O,降低 NOx排放,制造还原区,从而在燃烧过程中降低NOx生成量。 2 工艺描述 2.1氨水储罐和加注系统,系统设有两个50m3卧室式氨水储罐,顶部设有满溢保护开关和呼吸阀,顶部设有液位计、氨水直排门。 氨水由专用槽罐车送来,用车辆自带软管经快速接口接驳加注泵进口管道和循环管道。氨水一般为17%-20%的氨水。氨水加注泵是两台离心泵,出口阀和循环阀手柄上设有开关。送上加注泵电源,出口阀和循环阀开启,而且氨罐未满溢时,可以开启加注泵向氨罐补液。 为安全起见,氨水储罐边设有自来水紧急喷淋装置,紧急时用于冲洗眼睛、皮肤,作防护预处理。 SNCR氨水供应泵系统在氨罐旁,设有一组氨水加压泵组,从氨水储罐底部抽取氨水,加压后,由喷射加压泵送至预热器4层处分解炉内的SNCR处理单元。每组喷射加压泵组有2台不锈钢多级离心泵,一用一备。每个泵组进口除设有手动隔离阀外,还设有电控气动 隔离阀可实现远控开关,压缩空气气源取自厂内压缩空气站;出口设有远传压力表。每台加压泵设有进出口手动隔离阀和出口逆止阀。 在现场还设有氨气泄漏检测仪,防止氨水泄漏过大,进行喷淋降低浓度。氨水储罐设有液位计,低液位时停运氨水加压泵。 来自SNCR系统喷射加压泵的氨水,分别经各自的电控气动阀、过滤器、流量计和调节阀送入喷射环管,满足水泥线NOx的控制要求。各管线设有单向阀防止氨水、自来水回流, 尤其防止氨水泄露。另设有自来水冲洗氨水管路,SNCR系统停机和检修时可以冲洗氨水管路,保证管路中无氨水残留。

脱硝设施运行安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD951 脱硝设施运行安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

脱硝设施运行安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、进入脱硝设施区域前必须正确佩戴防护用具(工作服、劳保口罩、护目眼镜、橡胶手套)等,在任何操作时,不得用皮肤直接接触氨水腐蚀液体。 2、氨水泄漏的应急处理原则是“救人第一、救物第 二、防止扩散第一、减少损失第二”。 3、每班要检查现场安全淋浴和洗眼设备处于完好备用状态。受氨水损伤的皮肤要立即用清水进行冲洗。 4、氨水运输车辆进厂后必须在车辆彻底停车的情况下卸氨水,严禁在雷雨和附近发生火灾、爆炸等情况时卸氨水。 5、任何设施发现有跑、冒、滴、漏等隐患要及时进行处理。氨水区域内必须配置灭火器,现场要悬挂严禁烟火等警示牌。 6、氨站内严禁明火,氨储存区半径25米范围内需动火操作时,应执行相应的动火管理规定。 7、正常运行时任何人不得关闭系统运行,且不得随意取出喷枪。

脱硝系统安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8259 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 脱硝系统安全操作规程 正式样本

脱硝系统安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.氨区内严禁明火,氨储存区半径15米范围内需动火操作时,应执行相应的动火管理规定。 2.脱硝氨区正常运行期间为无人值守岗位,运行值班人员通过接入中控室的控制系统对氨区的设备运行参数进行远程监控,并辅助值班人员定期巡回检查。 3.运行值班人员负责氨区的日常运行和机组的供氨运行操作。按指定路线对氨水储罐系统进行巡回检查,完成巡检记录,及时发现缺陷并按公司缺陷流程正确处理。 4.运行人员进入氨区前须确认无漏氨报警,如有

报警应立即停运相关运行设备,靠近氨区前明确上风位,进入氨区必须穿戴好全身防护用品,如发生氨泄漏,应及时汇报部门领导。 5.运行操作人员须熟悉并掌握漏氨应急处置各项规定。在氨区内进行设备操作时,操作人和监护人必须穿戴好个人防护用品,严格按脱硝系统停运启停操作票进行操作。 6.运行值班人员每周检查一次洗眼器,操作及检查结果记录在运行日志上,当该系统不能正常工作时立即报修并汇报上级。 7.氨泄漏监测装置必须在有效检定期内,运行值班人员发现仪器超过检定周期时,应及时通知仪器检定部门进行校验,并汇报上级。 8.氨水的接卸工作由运行操作人员和氨水运输人员共同完成。

SNCR烟气脱硝系统安全操作规程

SNCR烟气脱硝系统安全操作规程 氨水安全基本知识介绍 一、氨水的特性 SNCR兑硝系统通常使用浓度质量比17-25%氨水作为脱硝还原剂。氨水又称氢氧化铵, 是氨气溶于水的水溶液,为无色透明的液体,具有特殊的强烈刺激性气味。 1、刺激性:因水溶液中存在着游离的氨分子; 2、挥发性:氨水易挥发出氨气,随温度升高和放臵时间延长而增加挥发率,且浓度增大挥发量增加; 3、不稳定性:见光受热易分解而生成氨和水; 4、弱碱性:氨水中水和氨能电离出0H-,所以氨水显弱碱性; 5、腐蚀性:氨水有一定的腐蚀作用,对铜的腐蚀比较强,钢铁比较差。 二、还原剂氨水的危险性 SNCR烟气脱硝系统工艺中的还原剂采用17-25%的氨水,由于氨水中氨气挥发体积浓度 极限16-28%的因素,对氨水系统需考虑防爆、防腐蚀、事故应急救援预案。 1、氨水或氨气对人体健康的危害:当人体吸入低浓度氨对粘膜有刺激作用,吸入高浓度氨可造成组织溶解坏死。 氨水泄漏后,从中分离的氨气具有强烈的气味,有毒、有燃烧和爆炸危险,能损伤皮肤、 眼睛等。吸入后对鼻、喉和肺有刺激性,弓I起咳嗽、气短和哮喘等;可因喉头水肿而窒息死亡;可发生肺水肿,引起死亡。氨水溅入眼内,可造成严重损害,甚至导致失明,皮肤接触可致灼伤。慢性影响:反复低浓度接触,可引起支气管炎。皮肤反复接触,可致皮炎,表现为皮肤干燥、痒、发红。如果身体皮肤有伤口一定要避免接触伤口以防感染; 2、氨气的易燃易爆性:氨气在空气中可燃,连续接触火源,且温度要在651 C以上才可燃烧。当氨气与空气混合物的浓度在15%?28%寸,遇到明火会有燃烧和爆炸的危险;女口 果有油脂或其他可燃性物质,则更容易着火。氨与强酸、卤族元素(溴、碘)接触发生强烈 反应,有爆炸、飞溅的危险;氨与氧化银、汞、钙、氰化汞及次氯酸钙接触,会产生爆炸物质。氨对铜、铟、锌及合金有强烈侵蚀作用,氨区需严格杜绝上述物质; 3、液氨或高浓度氨可致眼灼伤、皮肤灼伤;氨在泄漏汽化时将吸收大量热,使温度降低,在抢修过程中易使人冻伤。 三、氨水或氨气的中毒症状及急救措施 1、中毒症状 (1)轻度中毒:眼、口有辛辣感,流涕、咳嗽,声音嘶哑、吐咽困难,头昏、头痛,眼结膜充血、水肿,口唇和口腔、眼部充血,胸闷和胸骨区疼痛等。 (2)重度中毒:中度中毒症状时上述症状加剧,可引起喉头水肿、喉痉挛,出现呼吸 困难或有呼吸窘迫综合征,患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、昏迷、休克等; 外露皮肤可出现II度化学灼伤,眼脸、口唇、鼻腔、咽部及喉头水肿,粘膜糜烂、可能出 现溃疡。 2、急救措施 (1)皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,立即用水冲洗至少15分钟或用2%勺硼酸液 冲洗;若有灼伤,就医治疗。

SNCR烟气脱硝系统安全操作规程(标准版)

SNCR烟气脱硝系统安全操作规 程(标准版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0309

SNCR烟气脱硝系统安全操作规程(标准版) 一、氨水的特性 SNCR脱硝系统通常使用浓度质量比17-25%氨水作为脱硝还原剂。氨水又称氢氧化铵,是氨气溶于水的水溶液,为无色透明的液体,具有特殊的强烈刺激性气味。 1、刺激性:因水溶液中存在着游离的氨分子; 2、挥发性:氨水易挥发出氨气,随温度升高和放臵时间延长而增加挥发率,且浓度增大挥发量增加; 3、不稳定性:见光受热易分解而生成氨和水; 4、弱碱性:氨水中水和氨能电离出OH-,所以氨水显弱碱性; 5、腐蚀性:氨水有一定的腐蚀作用,对铜的腐蚀比较强,钢铁比较差。 二、还原剂氨水的危险性

SNCR烟气脱硝系统工艺中的还原剂采用17-25%的氨水,由于氨水中氨气挥发体积浓度极限16-28%的因素,对氨水系统需考虑防爆、防腐蚀、事故应急救援预案。 1、氨水或氨气对人体健康的危害:当人体吸入低浓度氨对粘膜有刺激作用,吸入高浓度氨可造成组织溶解坏死。 氨水泄漏后,从中分离的氨气具有强烈的气味,有毒、有燃烧和爆炸危险,能损伤皮肤、眼睛等。吸入后对鼻、喉和肺有刺激性,引起咳嗽、气短和哮喘等;可因喉头水肿而窒息死亡;可发生肺水肿,引起死亡。氨水溅入眼内,可造成严重损害,甚至导致失明,皮肤接触可致灼伤。慢性影响:反复低浓度接触,可引起支气管炎。皮肤反复接触,可致皮炎,表现为皮肤干燥、痒、发红。如果身体皮肤有伤口一定要避免接触伤口以防感染;压力过大造成设备损坏,在未经授权允许及专业人员检查确认后任何人不得随意启动设备,启动前必须保证工作区内没有火源; 14、SNCR烟气脱硝系统启动时,应两人以上进行,专人就地检查,发现跑、冒、漏立即进行处理;

脱硝运行规程

**电厂脱硝系统运行规程 批准: 审核: 编写: 电厂运行部 2014-6-29

本规程是根据宁鲁煤电有限公司**电厂运行管理标准化的要求,由运行部人员根据 工程设计技术资料、设备制造厂说明书、技术协议及部颁规程和标准,结合集团公司有关反措和本工程实际情况编写而成。是运行人员进行操作、调整、检查、试验和处理事故异常的技术标准。在执行本规程的过程中,若出现与生产实际不相符的情况时,所有生产人员都有权利和义务及时提出修改意见,并经生产副厂长、总工程师批准后执行。 本规程共分五章,其中第一章为《烟气脱硝(SNCR工艺概述》,第二章为《脱硝工 艺流程及分系统》,第三章为《设备规范》,第四章为《脱硝装置运行》,第五章为《脱硝设备联锁保护》。本规程规定**电厂135MV循环流化床锅炉脱硝系统所属辅助设备的启动、试验、正常运行及维护、停运、事故处理及预防措施和技术规范等主要内容。由于时间仓促,且缺乏相应操作说明和操作经验,该规程中尚有不妥之处,需在生产实践中不断总 结经验,使之逐步完善。 引用标准 《电力工业技术管理法规》水力电力部 《电业安全工作规程》电力工业部 《安全规程制度汇编》中国国电集团公司 《防止电力生产重大事故的二十五项预防措施》电力工业部《制造厂家运行说明书》各脱硝设备生产厂家《有关图纸、资料》华能清洁能源研究院下列人员应熟悉本规程: 厂长、副厂长、(副)总工程师、生产部门负责人、专业技术人员。 下列人员应掌握并执行本规程: 运行部经理、副经理、值长、运行专工、值班员。 批准: 审定: 审核: 初审: 编写: 本规程由宁鲁煤电有限公司 **电厂运行部负责解释。 2014年5月

相关文档
相关文档 最新文档