文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KYORITSU(共力)高压兆欧表3122说明书

KYORITSU(共力)高压兆欧表3122说明书

使用说明

电池式高压兆欧表

目录 1. 特长 规格 仪表布局 用说明 .调零 ..量 .用方法 0MΩ/2500V (M-3121A)、200000 MΩ/5000V (M-3122A)、200G Ω/5000V 和400GΩ/10000V 于随身携带的电池式高压绝缘电阻计(兆欧表)。

重型设备的电气维护及工业设备、电缆、转换器、发电机和配线盘等的高压绝缘测试。 采用高量程和低量程的双重刻度,可自动切换量程。彩色刻度便于读取数据,并且测量时,对z 器使用最小负载,则操作时间可延长两倍。

123A 为0.2GΩ/0.4GΩ。可2.规

3A

2. 技术

3.

4. 使4-1机械性4-2电池检测 4-3绝缘电阻测4-4导通测量

4-5.保护端口的使5. 更换电池

1.特长

z 10000(M-3123A)的便z 适用于z 应刻度颜色的LED 指示灯闪亮。

采用防水构造设计。使用密封橡胶垫圈,保护内部回路不受潮。

z 配备专用塑料硬质便携式外箱,有良好防水性,可将仪器和测试线同时收纳其中。

z 采用低电量消耗设计。其最大电流消耗量为90mA,即使仪器使用最高负载,8节1.5V,SUM-3(或等量电量)可连续使用6小时,若仪z M-3121A 的最大额定输出电压为100MΩ,M-3122A 为200MΩ,M-3精确测量低绝缘电阻值。

格 Model 3121A Model 3122A Model 312直流测试电压 2500V 5000V

5000V

10000V

测试范档位

1000-100,000MΩ (自0-5000 MΩ 2000-200,000MΩ

(自0-5 GΩ 2-200 GΩ (自动量程) 0-10 GΩ 4-400 GΩ ) 围 0-2000 MΩ 自动改变动量程)

动量程) (自动量程 精 确 度

缘电阻

±23%℃±5℃时读以外) ) ±23%℃±5℃时 5%外)

0%)

±23%℃±5℃时 % ) %外) %)

±23%℃± ) 外) )

绝数的±5% (100-50000MΩ) 读数的±10% 或满刻度的±0.5%(上述量程-10℃~+40℃时 读数的±10% (100-50000MΩ) 读数的±20%

或满刻度的±1.0%(上述量程以外读数的±5% (200-100,000MΩ) 读数的±10% 或满刻度的±0.(上述量程以-10℃~+40℃时 读数的±10% (200-100,000MΩ) 读数的±20%

或满刻度的±1.(上述量程以外读数的±5(0.2-100GΩ读数的±10% 或满刻度的±0.5(上述量程以-10℃~+40℃时读数的±10% (0.2-100GΩ) 读数的±20% 或满刻度的±1.0(上述量程以外5℃时 读数的±5%(0.4-200GΩ读数的±10% 或满刻度的±0.5%(上述量程以-10℃~+40℃时读数的±10% (0.4-200GΩ) 读数的±20% 或满刻度的±1.0%(上述量程以外

输 出 电 压

)

0MΩ)

)

5% 0GΩ)

2500V±5% (100-50000MΩ5000V±5% (200-100,005000V±5℃(0.2-100GΩ10000V±(0.4-20操作温度与湿度

-10℃~+40℃ 最大相对湿度85%

存储温度与湿度 -20℃~+60℃ 最大相对湿度

90%绝缘之间,最大00V 电阻 电路与外箱1000MΩ/10耐 间,

压 电路与外箱之 5000V AC/分钟尺 寸 200(L)×140(W)×80(D)mm 重 量 约1公斤(含电池及测线) 电 源 8节1.5V SUM-3型电池或等量电量

附 件 携带箱,电池,测试线(接地连接记录仪,使用说明书

与保护线)(另选件)M-8020适配器可

3.各称

部件名

① LINE 探棒 ② 保护端口 ③ 接地端口 ④ 高、低量程LED

⑤ 测试开关 ⑥ 功能开关 ⑦电池盖

请务必小心仪器测试棒与接地端存在高压。请确保将被测电路接地,

时,蜂鸣器会持续鸣叫。 1调零功能

置为“OFF”,用螺丝起子调整前面板中央的调零钮,使指针位于“∞”刻度。 将功T.GOOD 区域或此区域右侧,好。否则,请更换电池。

4.使用方法

注意:按下“PRESS TO TEST”键时,通常将仪器接地端接地。进行绝缘电阻测量4-将功能选择开关设4-2检查电池

能选择开关调节至BATT.CHECK 位置,按下测试开关。若指针停留于BAT 表示电池状况良注意:测试时,请勿长按或锁定测试开关。若电池充足,则会造成大于绝缘电阻测量时的电流消耗

4-3绝缘电阻测量

MΩ,M 将功能选择开关设置为OFF 位置,并将被测回路接地。将测试线连接仪器的接地端和被测回路的接地端。M-312A1或M-3122A 功能开关调节至MΩ,M-3123A -3123A 调节至GΩ。将测试棒接触被测回路后按下测试开关。)和10000V 的绝缘测试时,请分别读取黑色及红色刻度值(M-3123A)。测试结束后,被测回路上未连接易受高压损坏的组件。 使用方法

线将其连接仪器的保护端口。然后,表面泄漏电指示器。

绿色LED 点亮时,请读取外圈(高量程)刻度上的绝缘电阻值,若红色LED 点亮,请读取内圈(低量程刻度值。进行5000V 解除“PRESS TO TEST”测试开关并等待几秒后再将测试棒与被测回路断开。这是为了释放被测回路上存储的电量。 4-4导通测量

请确认被测回路已接地且仪器接地端的测试线连接被测回路的接地端。按下“PRESS TO TEST”测试开关并沿顺时针方向旋转锁定后进行导通测量。测量时,由于仪器测试线及接地端存在高电压,请注意安全。 注意:请确认4-5 保护端口的图2所示是电线绝缘电阻测量的示例。若LINE 线测试探棒仅连接在电线导体上且接地线连接液体容器(如下图),由于测量中绝缘电阻的合成电阻和电线切口处的表面泄漏电阻的缘故将产生测量误差。为消除表面泄漏电流,将安全线缠绕在电线切口处并使用保护测试流将绕过绝缘电阻测试仪的

安全线

电线

液体

接地 保护

5.更换电池

请拆下后背外壳上的螺丝并取下电池槽盖后更换所有电池。仪器处于冰点以下温度时请使用碱性电池。普通锰电池在冰点以下温度中会损坏。

(使用M-8020适配器,可连接M-3121A,M-3122A 及M-3123A 至记录仪,记录绝缘电阻值,其输出信号为) 1uΩ/10mV DC。

上海亿测电子设备有限公司

电话: 021-63230199 021-62177395Array

021-62177695 021-62178695传真: 021-52281325

网址:www.sh171b.com

相关文档