文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 小区住宅消防设计篇_大学论文

小区住宅消防设计篇_大学论文

小区住宅消防设计篇_大学论文
小区住宅消防设计篇_大学论文

消防设计篇

一、设计依据

1、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95

2、《建筑设计防火规范》 GB50016-2006;

3、《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95

其他相关规范及法律法规

二、建筑防火设计

1、耐火等级

住宅楼为一类建筑,耐火等级为一级。地下车库为I类车库。耐火等级为一级。商业、幼儿园、小学耐火等级为二级。

2、消防设计

小区沿新区纬一路、新区纬二路及和谐大街设有机动车出入口,车行道宽大于7米,可供消防车使用。建筑周围设消防车道,车道宽度大于4米,结合道路设消防登高场地。

小区内建筑物总长度不超过150米,建筑物间距低层建筑不小于9米,高层建筑不小于13米。

建筑物内各部分防火分区,按规范要求及平面功能的布置合理划分,每个防火分区的面积不大于规范规定要求。自行车库及地下车库采用自动喷水灭火系统,每个防火分区均小于4000㎡。每个防火分区设机械排烟系统。最大疏散距离不超过60米。

住宅楼为33层住宅,设两部防烟楼梯间,并分别加压送风。每单元设消防电梯一部,楼梯前室和消防电梯前室合用时面积不小于6

㎡。所有住宅楼梯间及前室均可机械通风,楼梯间均通向屋面。

商业网点:沿街商业按商业网点设计,每套商业网点不大于300㎡,均设有一部楼梯,最大疏散距离不超15米。

三、消火栓系统

1、消火栓系统:

室外消防用水量: 20 L/S;(按一次室外消防用水量最大建筑计)消防用水水源由和谐大街和新区纬一路分别引入一根DN200给水管供至小区,实现双向供水,可满足室外消防用水需要。

室外消防专用管道为环状设置,上设地下式消火栓,其间距≤120米,环状管网设阀门把管道分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不超过5个。

室内消防水量: 20 L/S ;(按一次室外消防用水量最大建筑计)室内消火栓系统竖向为两个区,住宅十层及以上为高区,九层及以下及地下车库为低区。室内消火栓成环状布置,消防竖管的布置保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位,屋顶设试验用消火栓;小区消防泵房位于地下车库内,设消火栓泵两台一用一备;最高建筑物屋顶水箱间内设有效容积18m3消防水箱一座;室外消防管网上设一定数量的水泵接合器;消防水泵房内设消防水池一座,储存两小时室内消火栓用水量和一小时自动喷洒用水量,消防水池有效容积为300 m3。

平时由最高建筑物屋顶消防水箱保证小区消火栓管网水量及水压,小区消火栓管网成环状。发生火灾时,按动消防箱内按钮启动消

防泵(也可由值班室人员,远程启动)进行灭火,灭火完毕手动停泵。住宅楼高区二十三层及以下楼层、低区地下车库室内消火栓均采用减压稳压消火栓,栓口出水压力控制在0.30-0.35MPa。

室内消火栓箱内配置:SN65栓口一个,25米长DN65胶质水龙带一条,Φ19mm水枪一支,消防按钮一个。

2、自动喷水灭火系统

本工程地下车库设置自动喷水灭火系统,按中危险II级设计,喷水强度为8L/min.㎡,作用面积160 ㎡,设计水量40L/S。商业设置自动喷水灭火系统,按中危险II级设计,喷水强度为8L/min.㎡,作用面积160 ㎡,设计水量35L/S。住宅地下层及一二层商业网点设置自动喷水灭火系统,按中危险Ⅰ级设计,喷水强度为6L/min.㎡,作用面积160 ㎡,设计水量30L/S。整体工程合用一套喷水灭火系统供水设备,设计水量为40 L/S。

喷淋系统由消防水池、喷淋泵(一用一备,地下车库泵房内)、湿式报警阀、水流指示器、末端试水装置、水泵接合器、屋顶消防水箱组成。每套报警阀控制喷头在800个以内,喷头动作温度68℃。

喷淋系统控制:水流指示器按每个防火分区设置,当分区内任何一个喷头动作,该区水流指示器将信号传至消防控制室,同时该区段的湿式报警阀投入工作,自动喷淋泵启动运行灭火,灭火后,手动停泵。

3、灭火器配置

地下车库按中危险级场所B类火灾配置灭火器,幼儿园、小学按

严重危险级场所A类火灾配置灭火器,住宅按轻危险级场所A类火灾配置灭火器。灭火器选用手提磷酸铵盐干粉灭火器,落地箱装。

4、气体灭火系统配置

本工程变配电室设气体灭火系统,采用柜式预制七氟丙烷全淹没灭火系统,各灭火装置应能同时启动,动作时差小于2s。本灭火系统由柜式预制灭火装置、火灾探测器、火灾自动报警灭火控制器等组成。系统具有自动、手动二种控制方式。保护区均设二路独立探测回路,当第一路探测器发出火灾信号时,发出警报(警铃报警),声光报警器报警和联动设备动作(关闭通风空调,防火卷帘门等),此阶段用于疏散人员。延时过后,向保护区的灭火装置发出灭火指令,启动阀打开,然后向保护区喷放气溶胶灭火剂,发生器的反馈信号,控制面板喷放指示灯亮。当报警控制器处于手动状态,报警控制器只发出报警信号,不输出动作信号,同时报警控制器接收压力信号,由值班人员确认火警后,按下报警控制面板上的应急启动按钮或保护区门口处的紧急启停按钮,即可启系统喷放七氟丙烷灭火剂。各防护区均设置自动泄压口。

四、防排烟设计

1、防烟楼梯间及其前室、合用前室设机械防烟设施。

2、地下停车库设置机械排烟机械补风系统(与平时通风系统兼用);排烟量为6次/小时换气次数。地下消防水泵房设有机械排烟系统,同时机械补风。

3、其他房间利用可开启外窗进行自然排烟。其外窗可开启的有效面积均符合消防规范要求。

4、自控要求:

火灾时,由消防控制中心接火灾报警后,关闭所有的通风空调系统,并且开启报警区域内的防排烟有关系统。包括加压送风系统,相关的排烟系统,相关的机械补风系统。

排烟系统,当排烟风机前的280℃排烟防火阀熔断关闭时,联锁该排烟风机停止运行;排烟的补风系统,当送风机后的70℃防火阀都熔断关闭时,联锁该送风机停止运行。

前室加压送风风口打开时应能连锁加压送风风机启动。

排烟口打开时连锁相关排烟风机启动。

五、电气设计

本小区消防报警按一级保护设防,其中各住宅楼,车库,商业根据规范要求设有火灾自动报警系统及消防联动控制系统,在门卫设消防控制室,内设集中报警控制器,消防联动控制柜,广播通讯主机,CRT显示器,打印机等消防设备。

在各建筑单体的各层按规范要求设有烟感(温感)探测器,手动报警按钮,控制模块,对讲电话,在各单体首层设置重复显示器,并在地下停车库设火灾应急广播。当发生火灾,能使电梯迫降至首层,切断有关部位的非消防电源,接通火灾应急照明,火灾警报装置,消防广播,启动消防泵,喷淋泵,排烟风机,正压送风机等消防设施。消防联动采用总线与多线相结合的控制方式,消防设备除在现场手动控制外,其工作状态应在消防值班室内有明确显示。

节能设计篇

1.选用节能型、低损耗、环保型SCB10系列干式变压器。

选用滤波设备,提高设备的运行效率,降低运行成本和维护费用,

延长设备的使用寿命。

2.小学,幼儿园,地下车库照明灯具均选用T5三基色节能光源。荧光灯均配装电子镇流器,要求COS∮>0.9。

3.庭院照明采用节能灯具,配节能光源,并采用时间控制。

4.车库采用时间控制系统,在一天内车流,人流较少时间段可关闭一些灯具,合理利用电能。

人防设计篇

经申报邯郸市人民防空办公室,本工程建设常6级、核6级二等人员掩蔽所,建于高层主体下方。人防工程严格按照《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005设计。人员掩蔽按不大于2000㎡划分防护单元。每个单元设置一个主要出入口和一个次要出入口。疏散宽度按每百人0.3m计算且每个疏散出口疏散人数小于700人。在小区中央位置设置一个柴油发电机房。

节能设计篇

一、能源管理

小区建立能源管理体系,配备专职和兼职能源管理人员。

二、节能设计原则

充分利用建筑场地周围的自然条件,尽量保留和合理利用现有的地形地貌,在建筑选址朝向布局形态等方面充分考虑当地气候特征充分利用日照并避开冬季主导风向组织好夏季通风。

三、建筑节能设计

1、设计依据:

本工程住宅按《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2011设计,公建部分按《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2009设计。

2、本工程所在城市建筑气候分区:寒冷地区,河北节能分区一区

3、节能设计目标

住宅部分为65%节能;公建部分为50%节能。

4、门窗节能措施:

外门窗采用断热铝型材中空玻璃,空气层厚度12mm。传热系数2.7 w/m2.k。外门窗气密性等级:6级《建筑外窗气密性能分级及检测方法》

5、主要部位节能构造:

住宅部分:

公建部分:

6、在平面设计上注意保证房间有良好的朝向及通风条件。合理控制开窗面积,使窗墙比控制在规范允许的范围内,东西向外窗采用合理的遮阳措施。

四、设备专业节能设计

1、给排水主要节能节水设计措施:

中水给水系统,中水水源来自于居民生活污废水,经化粪池后进入中水处理站处理,之后回用,用于地下车库冲洗地面及室外绿化浇洒。

充分利用市政自来水管网压力供水,一至三层由市政直供,以减少水泵提升水量,节约能量。其他楼层采用竖向分区,根据不同水压变频供水节能节电。各种卫生器具采用节水型。各种设备采用节能低噪声型。所选水表阻力小于0.0245MPa。

在公共用水点安装用水自动控制装置,减少人为和其他原因造成的枉流。

2、暖通专业:

(1)按照《民用建筑节能设计规程》(DB13(J)24-2000)的要求进行围护结构热工设计;

(2)风机、水泵、换热机组选用低能耗的高效产品;在设计中考虑运行调节以便于减少能源浪费,提高运行效率;

(3)对采暖、热力管道加强保温。管道井内管道作保温,保温材

料为30~50mm厚超细玻璃棉。热力管道聚氨酯保温,保温层厚度为30~50mm,外做高密度聚乙烯保护壳。

3、给排水设备选型中选用高效率的节能产品

水泵选型中,技术参数相近的设备选用高效率功率较小的水泵。

消火栓箱选配衬胶质水龙带以减少水头损失。

建议用户选用节水、防漏阀门与卫生设备。

4、电气设备选型

(1)、选用节能型、低损耗、环保型SCB10系列干式变压器。

选用滤波设备,提高设备的运行效率,降低运行成本和维护费用,延长设备的使用寿命。

(2)、幼儿园,地下车库照明灯具均选用T5三基色节能光源。荧光灯均配装电子镇流器,要求COS∮>0.9。

(3)、庭院照明采用节能灯具,配节能光源,并采用时间控制。

(4)、车库采用时间控制系统,在一天内车流,人流较少时间段可关闭一些灯具,合理利用电能。

(5)、除高层住宅的电梯厅和应急照明外,其余采用带指示灯声光控延时节能自熄开关。

无障碍设计篇

无障碍设计体现了对社会每一个人的关怀,在设计中保障所有的人通行安全和设施使用的方便。

本工程按照《无障碍设计规范》GB50763-2012的要求进行无障

碍设计。

1、居住区道路、主出入口、游步道、休憩设施、休闲广场、健身活动场等各种道路及活动场地均进行无障碍设计。

2、住宅部分在建筑入口、入口平台、电梯、公共走道等处均进行无障碍设计。

住宅单元入口设置无障碍坡道;每单元设置一部能直达户门的无障碍电梯。无障碍电梯内距地1.0m设置无障碍呼叫按钮,并将呼叫信号引至公共区域。侯梯厅及电梯轿厢均按照相关规范设置。

住宅楼每单元有一部能够容纳担架的电梯。

3、按照总住宅套数2%设置无障碍住宅。无障碍住宅,公共走道两侧设扶手。

4、设计中对公共服务设施入口均设有无障碍坡道,公共区域设置无障碍厕所。

5、停车场及地下停车库均设置无障碍停车位。无障碍停车位停车数为总停车位的0.5%。

环保设计篇

一、设计依据

1)国家颁发的《建设项目环境保护设计规定》

2)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001

3)《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88

4)建筑项目环境影响报告表

5)其它相关的设计规范、标准。

二、主要污染源

本工程污染源主要为施工期粉尘、噪声、建筑垃圾污染及运营期生活污水、生活垃圾污染。

三、处理原则及措施

1、处理原则:控制污染源、切断污染途径、合理处置污染物。

2、具体措施:

施工期间的粉尘污染采取洒水覆盖、加设围挡等抑尘措施,噪声污染通过选用选用低噪声设备、减少排放噪声、将产噪设备集中堆放使用、合理安排作业时间、经距离衰减后减轻对周围环境的影响,施工期间产生的建筑垃圾除回填外全部按规定进行处置。

营运期间产生的生活污水经污水管道全部排入城镇污水管网,不外排。生活垃圾经分类收集后,全部按规定进行处置。

四、给排水专业:

(一)、环境保护措施

1、二次生活给水泵防噪隔振

(1)泵组采用隔振基础;

(2)水泵进水管、出水管设置可曲挠橡胶接头和弹性吊、支架,减少噪音及振动传递。

(3)水泵出水管止回阀采用静音式止回阀,减少噪音和防止水锤。

2、本工程污水经化粪池处理后排入城市污水管道,防止对城市污水管道造成淤塞。

3、地下层潜水泵坑均采用防臭密闭人孔盖,其中生活粪便污水潜水泵坑设独立通气管并伸至屋顶之外,使室内环境不受影响。

4、本工程地下车库内设一体化中水处理站一座,用于绿化及车库冲洗地面。

(二)、卫生防疫措施

1、生活饮用水水箱与消防水池分开设置。生活用水水箱设加锁密闭人孔盖,地下泵房内设有通风系统。生活饮用水水箱采用不锈钢板材质的水箱。生活饮用水池上部无污水管道。

2、生活给水二次加压水泵采用恒压变量变频调速泵组,不设屋顶生活饮用水箱,防止二次污染水质。

3、二次生活给水加压泵的吸水管上装设紫外线消毒器,对二次供水进行消毒,防止水池(箱)二次污染保证生活饮用水水质。

4、生活饮用水池(箱)进水管与水泵吸水管对侧设置,以防短流,且水池进水管管口高出池(箱)内溢流水位,溢流管和泄水管的出口排至泵房内排水明沟。

5、本工程总水表之后设管道倒流防止器,防止红线内给水管网之水倒流污染城市给水。

6、公共卫生间内的蹲式大便器采用脚踏开关冲洗阀,防止人手接触产生交叉感染疾病。

7、室内污水排水管道系统设置专用通气管,改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件。

8、室内所用存水弯、排水地漏的水封高度不小于50mm。

五、暖通专业

1、对产生噪声的风机等动力设备选用低噪声、低震动型,并采用吸声、减震措施,如:,风机的进出口设软接头等。

2、在通风系统上设消声装置。

3、通过采用高性能系数的冷、热源和各种节能措施,节约能耗,减少对环境的污染。

4、厨房工艺配套灶具排烟罩及油烟过滤器,经处理后油烟排放排放浓度<2.0mg/m3且应满足当地环保要求。

六、电气专业:

1、所有设备均设减震消声。

2、采用滤波装置减小谐波污染。

结构设计

一、工程概况:

本工程为民乐苑保障性住房(公租房)项目,包括11栋住宅楼、公寓、幼儿园、小学、地下车库和沿街商业组成。住宅楼地上为33(26)层,地下两层。

住宅楼结构体系为剪力墙结构,剪力墙抗震等级为二级,建筑物抗震类别为丙类,建筑物安全等级为二级,设计使用年限为50年。

抗震设防烈度7度,基础型式为筏板基础,地基复合地基,基础设计等级定为甲级。防火分类:高层建筑耐火等级为一级。

公寓为地上26层,地下两层,框架剪力墙结构。基础型式为筏板基础,地基复合地基。

商业、小学、幼儿园及地下车库为框架结构,基础型式为独立基础。

在结构设计中贯彻执行国家的技术规程,结构体系的选择、竖向承重构件和水平抗侧力构件的布置、材料选择及构造措施,均充分考虑到建筑物功能的需要,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。

二、设计依据:

1、设计规范及规程

a、《建筑抗震设防分类标准》 GB50223-2008

b、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

c、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

d、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010

e、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010

f、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011

h、《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008

i、《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005

2、设计中采用的主要活荷载标准值:

卧室: 2.0kN/㎡

起居室、厨房: 2.0kN/㎡

阳台、卫生间: 2.5kN/㎡

不上人屋面: 0.5kN/㎡

上人屋面: 2.0kN/㎡

商业 3.5kN/㎡

室外消防荷载 20.00kN/㎡

消防楼梯 3.50kN/㎡

幼儿园,小学 2.00kN/㎡

活荷载未说明部分按GB50009-2011取值。

3、自然条件:

抗震设防烈度7度,地震加速度值0.15g,所属设计地震分组为第一组。

4、计算程序:

工程计算使用中国建筑科学研究院编制的PKPM系列软件

a.《结构平面计算机辅助设计软件》PMCAD

b.《结构空间有限元分析设计软件》SATWE

c.《基础工程计算机辅助设计软件》JCCAD进行计算

三、地基基础

1.高层住宅部分采用筏板基础,筏板厚度1300mm。

2.幼儿园﹑小学﹑商业、车库采用天然地基,采用柱下独立基础。

四、材料

1、HPB235级钢筋、 HRB335级钢筋、HRB400级钢筋三种。

住宅小区消防工程招标文件

正沃.莱茵小镇住宅 消防工程 招 标 文 件 招标单位:广水市正沃职业发展有限公司 2016年09月 目录 第一章招标邀请书 (2) 第二章投标须知 (3) 第三章招标内容 (8) 第四章消防工程合同 (13) 第五章格式文本 (20) 第一章招标邀请书 致: 招标单位广水市正沃职业发展有限公司就正沃.莱茵小镇住宅小区消防工程进行招标,特邀请贵单位前来投标。 1、招标编号:;

2、招标内容:住宅小区施工图设计的全部消防工程内容(包括但不限于消火栓系统、消防喷淋 系统、消防联动控制及报警系统、消防电话对讲系统、消防广播系统等)的材料设备采购、施工、 系统联动调试及开通、消防报验资料的整理与验收、培训、售后服务等,详见技术规范要求和施 工图纸; 3、资格审查:资格后审; 4、、领取标书时间:年月日前领取标书。投标单位需缴纳标书费1000元/份,图纸 押金2000元/套(图纸押金可退,但图纸不可污染、损坏,如图纸和资料遗失、损坏扣押金50 元/张); 5、、具有消防工程专业承包施工壹级及以上资质,有足够的经济实力、施工机具、技术力量和管理水 平,在业界有良好的信誉和口碑; 6、发标地点:广水市正沃职业发展有限公司; 7、所有投标书使用中文编制,一式三份,正本一份,副本二份(均附电子版一份); 8、现场踏勘地点及时间:住宅小区工地,时间年月日 9、投标答疑:投标单位答疑文件最迟送达日期为年月日,将答疑文件加盖企业公 章送至:(工收),同时电子文档发送至,年月日上午 送到广水市正沃职业发展有限公司办公室; 10、投标截止时间:年月日 11、投标地点:广水市正沃职业发展有限公司办公室; 12、标书送达地点及联系人:广水市正沃职业发展有限公司办公室 联系人:电话: 13、开标时间:年月日,建设单位内部组织开标; 14、招标单位:广水市正沃职业发展有限公司办公室 15、招标单位地址: 16、联系人及联系方式:电话邮箱 第二章投标须知 表2-1 投标人须知前附表

一小区消防车道设计规范

一、小区消防车道设计规范 【消防通道设计规范】 低层、多层、中高层住宅的居住区内宜设有消防车道,其转弯半径不应小于6m。 高层(指十层及十层以上的住宅)建筑消防车道设计要求: 1.高层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于12m(有些地方是9米)。 当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。 2.消防车道的宽度不应小于4m。 消防车道距高层建筑外墙宜大于5m, 消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。 3.长度超过35m的尽端式车行路应设回车场, 多层可做到12m×12m。 高层回车场不宜小于15m×15m。 大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。

4.穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4m。 5.一般消防车的长度均大于或接近10m,高度近4m,宽度近2.5m。 6.高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。 7. 消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。 8. 供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。 【消防登高面设计规范】 消防登高面又叫高层建筑消防登高面、消防平台,是登高消防车靠近高层主体建筑,开展消防车登高作业、及消防队员进入高层建筑内部,抢救被困人员、扑救火灾的建筑立面。按国家建筑防火设计规范,高层建筑都必须设消防登高面,且不能做其他用途。 设置消防登高面是为了消防登高车作业的需要,保证对高层住宅的住户进行及时救援,因此,消防登高面应靠近住宅的功用楼梯,当有困难时,登高面应靠近每套住宅的阳台或主窗。 1.高层住宅应在登高面一侧,结合消防车道设置不少于一块的消防登高场地,每块消防登高场地面积不应小于15mx8m。 2.消防登高场地距住宅的外墙不宜小于5m,其最外一点至消防登高面的边缘的水平距离不应大于10m. 3.有坡道的消防登高场地,其坡道坡度不应大于15%。

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

住宅小区消防安全承诺书 3篇

住宅小区消防安全承诺书 3篇《住宅小区物业服务企业消防安全承诺书》明确住宅小区物业服务企业采取严格落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,扎实开展消防控制室达标创建,定期开展消防安全培训,大力开展防火检查、巡查,加大微型消防站建设力度,严格落实“六加一”措施,提升电气火灾防范水平,加大消防经费投入及器材建设,健全消防安全基础档案建设等九项措施,切实加强单位消防安全管理工作。 通过签订《住宅小区物业服务企业消防安全承诺书》,大队进一步明确了住宅小区物业服务企业应履行的消防工作职责和加强火灾预防的具体措施,增强了火灾高危单位消防安全责任人、管理人的消防安全意识,为做好夏季消防检查工作打下了坚实的基础。 住宅小区消防安全承诺书·2为加强和规范辖区消防安全管理工作,有效预防和减少火灾发生,切实做好居民群众的火灾防控工作,近日,东塔社区网格员走进群众家中,与居民签订了《居民消防安全承诺书》。 社区网格员向居民宣传消防安全的重要性,提醒群众时刻保持高度的敏感性和警惕性,耐心细致地向居民讲解家庭如何进行日常防火、如何正确使用家用电器、如何正确使用液化气设施设备、如何报火警、如何开展火灾自救逃生等消防安全知识,提醒住户每天外出时,一定要关好门窗、燃气

灶、热水器等,做好安全防范工作。 通过宣传,居民的安全责任意识、实际应变能力得到了提升,对“消防安全、人人有责”的重要性有了更深刻的认识 住宅小区消防安全承诺书·3为认真贯彻和落实上级有关部门对安全生产工作的重要指示精神,大力实施本质安全工作,保证车辆行车安全及场务安全,预防和减少各类事故的发生。我公司郑重向社会承诺如下: 1、按照“一岗双责”的要求,明确各岗位的安全生产责任制,健全安全管理组织和体系,时刻遵循“安全第一,预防为主”、“管生产必须管安全”的原则,明确主要负责人是安全生产的第一责任人。 2、认真贯彻落实上级对安全工作的指示精神,带领全体员工认真学习《道路交通条例》、《安全交通法》、《山东省安全生产条例》、《生产事故报告和调查处理条例》等一系列法律、法规,不断健全公司的安全生产规章制度。 3、经常性地开展安全生产大检查,查找各类安全隐患、死角,落实重大隐患的整改。 4、加强“双基”工作,加大安全管理的投入,利用GPS 行驶记录仪对各类违章行车的监控,切实改善一线职工的劳动生产条件。 5、认真贯彻“五同时”的原在,即在计划、布置、检

居住区设计毕业论文开题报告

本科学生毕业论文(设计) 开题报告书 题目昭通市昭阳新区碧清阁林小区规划设计 姓名___ 王开鹏_____________ 学号7 院系城市学院___________ 专业城市规划___________ 指导教师潘汝职称讲师 二0一四年六月十五日

论文(设计)题目昭通市昭阳新区碧清阁林 小区规划设计 学科分类 (二级) 二级 题目来源(a.教师拟题;b.学生自拟;c.教师科研课题;d.其他) b 本选题的根据:1)说明本选题的目的和意义。 2)本选题所涉及的问题在国内(外)的研究现状综述。 1本选题的目的和意义 研究的目的 本项目为昭通市昭阳区新城居住小区规划设计。其目的有一下五点。第一,以昭通市昭阳区的总体规划及控制性详细规划和设计规范为依据,采用生态化的设计方法和理念,建设一个以科学生态、健康、自然的以“空中花园”“屋顶森林”“屋顶游园”的住宅居住环境, 促进人居环境的可持续发展。第二,随着城市的快速发展,时代的变迁和社会的进步导致城镇居民生活需求发生了翻天覆地的变化,居住区的建设力度也随之加大,因此结合当地的人文气息,地域特性,生态条件,气候特点及经济城市飞跃发展的节奏,建设以生活,居住,生态,景观为主的多维空间。第三,建设具有较高水平的现代居住小区绿色空间,以达到改善城市生态质量和人居环境的目的.。第四,在人与自然相互依存的条件下,开拓人与自然充分亲近的休憩生活境域,使久居闹市的居民获得重返自然的身心享受。第五,充分利用小区内的有限空间,以点、线、面的设计组合,体现住宅布局既统一又不失活跃,绿色景观环境具有节奏和韵律感,及水域循环涌动,立于稳定又有生命力的生活空间。 研究的意义 本项目为昭阳区新城区居住小区规划,这对于昭阳区新城区规划建设有着十分重要的意义。在生态小区的规划、设计和建设过程中,应着重体现人与人、人与自然和谐共处、相互共存的思想,力求创造一种生态平衡、和谐融洽的生活氛围。良好的居住区环境不仅有利于居住区环境的美化,更能提高居民生活情趣,目前有关居住区环境问题的研究很多,但是缺乏系统性,因此针对新时期居住区环境景观设计,居住区环境建设建立在生态性原则的基础上,有利于居住区自我维持、自我更新能力的全面提高,资源的高效利用率,从而创造一个自然和人类健康共存的生态型住区环境。目前,就昭阳区老城区已建的诸多居住小区千篇一律的追求和看重户型、面积、采光及地理位置。从而很大程度上忽视居住区的空间环境,景观环境的营造和设计。因此,其意义有,一是,本项目的规划设计和实施本着能满足于现代和未来人类及城市发展对城市居住空间所需求的实质性和向往性及土地资源的有限去综合考虑,针对居住小区户外景观而言, 只有自始至终贯彻生态的原则, 运用科学适宜的生态化的设计手法, 才能创造出适应未来的可持续的居住环境, 真正实现生态住区。二是,本项目的实施不仅符合现代城市居住区的发展走向,还在相应的程度上打破了以往的千篇一律。三是,可以对已建或未建的居住小区有或多或少的正面指引。同时使得居住于此的人们能够在居住区就能享受和亲近于自然鸟语花香,绿树成荫,碧水蓝天。

住宅小区消防安全通知

住宅小区消防安全通知,住宅小区是在每一个城市都会存在的,因为这是居民居住的地方,人口密集度极大。以下小编准备了两篇住宅小区消防安全通知,可供有需要的朋友参考。下面两篇文章由资料站提供。 住宅小区消防安全通知一 各区、县房管局,各物业服务企业: 为进一步贯彻国务院和我市有关消防法律法规规定,配合有关行政主管部门推动落实物业服务企业做好消防安全防范工作,现将有关事项通知如下: 一、加强年度检查 各物业服务企业每年要组织在管物业管理商品房小区开展消防安全防范工作专项检查。检查内容主要包括: (一)小区是否通过消防验收; (二)消防安全管理制度是否健全完善; (三)物业服务企业是否制定消防应急预案; (四)每年是否组织员工开展消防演练; (五)楼内外消防通道是否畅通; (六)消防设施设备是否齐全完好,能够正常使用。 二、检查的方式 (一)各物业管理小区开展自查。各小区项目经理要根据所管项目实际,按照检查内容组织工程技术和相关人员,逐项开展自查。针对自查中发现的问题要建立台账,制定整改措施,明确责任人,限期完成整改。确保不走过场,不留死角,真查真改,落实到位。 (二)物业服务企业组织联查。各物业服务企业要成立以主要负责同志为组长、相关部门负责人同志为成员的消防安全工作领导小组,深入到每一个在管小区检查项目自查落实情况,重点检查项目自查中发现问题整改落实情况。对检查中发现的问题,要制定整改措施,责成专人督促落实。 (三)区县房管局抽查。各区县房管局要根据辖区各物业管理小区消防安全防范工作实际,重点对高层住宅消防设施、易发生火灾部位和消防工作预案落实情况进行抽查,推动各物业服务企业主动做好消防安全防范工作。 三、工作要求 (一)高度重视,落实责任。做好物业管理小区消防安全防范工作关系广大居民生命财产安全,关系社会和谐稳定。本篇文章来自资料管理下载。各物业服务企业和区县房管局要高度重视,切实增强责任意识、危机意识、大局意识,认真做好检查、联查和抽查工作,切实做到组织到位、措施到位、责任到位、检查整改到位。 (二)健全制度,完善机制。各物业服务企业每年至少组织2次所管小区消防检查工作,对发现的隐患和存在问题,要加大资金投入,及时整改到位,确保设施设备良好运行。每年至少组织1次员工消防演练,针对发现的问题,要及时完善消防工作预案。每年至少组织1次员工消防知识培训,增强员工消防安全防范意识,保持高度警惕,把火灾隐患消除在日常工作中。同时要注重资料收集、整理和归档工作。 (三)加强宣传,营造氛围。各物业服务企业要主动接受公安消防部门业务指导,积极配合公安消防部门、街道办事处(乡镇人民政府)、社区居委会做好消防安全防范工作宣传工作,

小区消防车道设计要点说明

小区消防车道、登高面设计要点 1.消防车道的宽度不应小于4m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5m,消防车道上空4m以下围不应有障碍物。 2.尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。 消防车道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。 3 穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4m。 4 消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。 用于生态消防通道基层设计要求: (1).地基土应分层夯实,密实度应达到85%以上:属于类同淤泥层的,应先抛填块石或换填连沙石并碾压至密实,密实度应满足一般混凝土消防车道基础的承重要求(注:参照当地消防车通行设计标准)。 (2).设150mm厚砂石层。具体作法为:中粗砂20%、20—35mm 直径碎石70%,泥土10%混合拌匀,摊平碾压至密实(或当地连砂石也可以)。消防车道的碎石层、石粉稳定层做法应参照当地消防车道设计标准。 (3).设置80mm厚稳定层(兼作养植层)做法为:60%的小碎石、10%粗河砂、30%泥土并加入适量的有机肥,翻拌均匀,摊铺在经碾压密实的承重层上,碾压密实、即可作为植草板的基层。

(4).如果在基层上撒上少许有机肥,人工铺装植草板,外形尺寸可根据消防通道选择适应的产品类。 (5).完成植草板铺装后应在草格的凹槽铺填略高于草格6mm种植土。 (6).在植草板种植土层上铺草皮或撒草籽,铺草皮时需将草皮压实于植草板面层土上,浇水养护待草成活后车辆即可通行。 消防车道设计要求 高层(指十层及十层以上的住宅。)建筑消防车道设计要求:低层、多层、中高层住宅的居住区宜设有消防车道,其转弯半径不应小于6m。高层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于12m。 居住区消防车道的隐形美化处理【隐形消防车道怎么做?】 规里面很清楚的写到:

住宅小区消防安全管理条例

住宅小区消防安全管理条例 住宅小区消防管理规定15提要:楼道走道和出口,必须保持畅通无阻,任何单位个人不得占用或封堵,严禁在设立禁令的通道上停放车辆及物品,为了加强小区的消防工作,保护公共财产和广大业主、住户生命财产的安全,根据《中华人民共和国消防条例》和托克托县有关消防规定,制订管理规定如下: 一:贯彻预防为主,消防结合”的方针,保安组长为消防责任人,保安人员为义务消防员。消防责任人和义务消防员的职责是: 1、贯彻执行消防法规和上级有关消防工作指示,开展防火宣传,普及消防知识; 二:检查防火安全工作、纠正消防违章、整改火情隐患; 三:消防器材设备,定期检查,确保各类器材和装置处于良好状态,安全防火通道要时刻保持畅通; 四:各住宅楼的具体情况,制订消防措施,制定紧急状态下的疏散方案; 五:火灾报警后,在向消防机关准确报警的同时,迅速奔赴现场,启用消防设施进行扑救,并协助消防部门查清火灾原因。 六:楼道走道和出口,必须保持畅通无阻,任何单位个人不得占用或封堵,严禁在设立禁令的通道上停放车辆。 七:不得损失消防设备和器材,妥善维护楼板、走道和安全出口的安全疏散指示和事故照明设施。 八:社区内严禁经营或储存烟花爆竹、炸药、雷管、汽油、香蕉水等易燃易爆物品以及各类剧毒物品,不得在住宅旁燃放烟花、爆竹。 九:安全使用汽油、明火,要经常保持燃具清洁,切勿留有油渍,烟头及火柴余灰要随时弄熄。教育小孩不要玩火。 十:遵守安全用电管理规定,严禁超负荷使用电器,以免发生事故。 十一:各住户进行室内装修,须向管理部门提出书面申请,经批准后方可动工。 需要增设电器线路时,必须符合安全规定,严禁乱拉、乱接临时用电线路。 装修应采用不燃材料,使用易燃或可燃材料的,必须经消防机关批准,按规定进行防火处理。 十二:发生火警,应立即告知管理部门并拨打火警电话119,及时关闭电闸,迅速离开住所。 十三:根据市消防管理规定,有下列情况之一者,根据情况,经报请有关部门批准处理,情节严重造成后果的并承担相关法律责任: 1、占用或封堵楼梯,走道或安全疏散出口的; 2、封闭或损坏安全疏散指示,事故照明设施或消防栓的; 3、不按规定使用煤气的; 4、擅自挪动用灭火工具、器材和消防设备水源的。 十四:有下列情形之一的,责令停止作业: 1、未办理申请报批手续进行室内装修的; 2、室内装修所用材料不符合防火要求,不进行防火处理的; 十五:各住户必须服从消防机关和管理部门工作人员有关防火方面的管理,刁难辱骂或以暴力、威胁等手段妨碍消防监督工作人员者,送交有关执法 部门依法处理。

园林景观设计毕业论文

园林景观设计毕业论文 简介:居住区绿化是城市绿化的重要组成部分,最接近居民,与居民日常生活关系最为密切,它对提高居民生活环境质量,增进居民的身心健康至关重要。居住区的绿化水平,是体现城市现代化的一个重要标志。居住区绿地在城市园林绿地系统中分布最广,是普遍绿化的重要方面,是城市生态系统中重要的一环。随着城市现代化进程步伐的加快,居住区的绿化水平也应相应的提高,以更好地满足人们对环境质量的不同要求。因此,加强居住区绿化建设首要的任务是必须做好设计。提高设计水平应在尊重传统、尊重科学基础上摈弃原有落后的环境,着重注意生态及景观设计,才能使居住区绿化工作再上新台阶。下面从生态设计和景观设计来探讨设计的新思路。 关键字:园林,景观设计,毕业,论文 居住区绿化是城市绿化的重要组成部分,最接近居民,与居民日常生活关系最为密切,它对提高居民生活环境质量,增进居民的身心健康至关重要。1. 生态设计 居住区的绿化规划,必须以城市生态系统为基础,注重生态效益,以提高居民小区的环境质量,维护和保持城市的生态平衡。开阳县地处贵州省中部,位于云贵高原东侧梯状斜坡黔中隆起地带,总的地势特征是西南高,东北低,由西南向东北倾斜。地势起伏大,最高海拔1705.2米,最低海拔506.5米,山高谷深,沟壑纵横,切割剧烈,形成了开阳气候的多样性。年均气温12.8℃,极端最高气温35.4℃,极端最低气温-10.1℃,年均雨量1258.8毫米。总之,开阳气候温和,雨量充沛,冬无严寒,夏无酷暑,适宜于多种园林植物生长和繁衍。因此,根据开阳县生态现状,结合我县“打造山水园林城市”的主题,运用生态学原理对开阳县居住区绿地设计是我们面临的一个新问题。 1.1研究和学习生态园林观点是搞好开阳县居住区绿化设计的先决条件 生态园林是根据植物共生、循环、生态位、竞争、植物种群生态学、植物他感作用等生态学原理,因地制宜地将乔木、灌木、藤本、草本植物相互配置在一个群落中,有层次、厚度、色彩,使具有不同生物特性的植物各得其所,从而充分利用阳光、空气、土地、肥力,实行集约经营,构成一个和谐、有序、稳定、壮观而能长期共存的复层混交的立体植物群落,使我们的居住区绿化发挥更好的生态效益。 1.2努力提高开阳县居住区绿化的绿地率和绿视率 在居住区内不透水的部分(道路、建筑广场)比例较大,而绿地面积已经很少,设计时,应合理分配园林各要素,(植物、道路、建筑、

中小型城市居住建筑的消防设计(正式版)

文件编号:TP-AR-L5790 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中小型城市居住建筑的 消防设计(正式版)

中小型城市居住建筑的消防设计(正 式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 近年来,全国房地产开发量逐年递增,众多中小 城市的大面积成片开发也初具规模,数十万平方米的 新型小区随处可见,房屋类型也由过去单一的多层单 元式住宅发展为包括跃层式住宅、高档别墅、商住 楼、高层住宅等的多种形式。笔者就中小城市居住建 筑的总平面布局、消防给水系统及安全疏散等三个方 面作些探讨。 一、总平面布局 小区的总平面布局消防设计主要包括防火间距和 消防车道。

1、防火间距。一般来说住宅区内考虑到日照的因素,南北向间距较大,主要造成防火间距不足的大多是东西相邻建筑。大致上有以下几种情况:一是相邻住宅楼之间防火间距不足。防火间距不足6米的多层相邻住宅可按照《建筑设计防火规范》居住建筑成组布置的相关条文,即6层以下、总占地面积不超过2500平方米的相邻建筑,其防火间距可不小于4米进行设计,也可采用相邻较高面外墙设置防火墙的办法。二是住宅楼与沿街商业用房之间垂直毗邻布置,间距一般只有1—2米,这类建筑除了将相邻较高面设计为防火墙外,还应考虑内角外墙上相邻的门窗洞口的间距不应小于4米的要求。三是单体或连排式别墅之间防火间距不足,这种情况也可对照居住建筑成组布置的条文,使间距不小于4米,否则相邻较高外墙应设计为防火墙。四是高层住宅与多层住宅防火间

住宅小区毕业设计A4文本

编号:()字号 本科生毕业设计 设计题目:徐州市“逸隐园”居住区规划与设计 专题:院落式居住区设计探讨 姓名:杨志宾学号:02070770 班级:建筑2007-1班

二○一二年六月

中国矿业大学 本科生毕业设计 姓名:杨志宾学号:02070770学院:力学与建筑工程学院 专业:建筑学专业(建筑设计方向) 设计题目:徐州市“逸隐园”居住区规划与设计专题:院落式居住区设计探讨 指导教师:陶勇职称:副教授

二○一二年六月徐州

中国矿业大学毕业设计任务书 学院力学与建筑工程专业年级建筑学2007学生姓名杨志宾 任务下达日期:2012年 1 月 10 日 毕业设计日期: 2012 年 1 月 10 日至 2012 年 6 月 10 日 毕业设计题目:徐州市“逸隐园”居住区规划与设计 毕业设计专题题目:院落式居住区设计探讨 毕业设计主要内容和要求: 一、项目概况: 规划项目地块坐落于徐州铜山经济开发区驿城行政村,黄河路与拦山路围合地块,南临黄河路,北临拖山路,西侧是拦山路,再往西是道路红线宽度为六十米的城市干道,交通是十分方便。基地西侧有拦山河,东侧有小山,风景优美。周边及基地内部是村庄和田地,环境生态自然,由于铜山经济开发区在近几年经济发展较快,村镇的生活已经开始落伍,于是开始开发新的村庄地块,建设新居住区,来满足人们对城市向往的需要。 二、总体设计原则: 1.应在城市总体规划的指导下进行,符合国家和地方各项有关法律法规的要求。 2.根据基地现状及其周边环境的实际资料,做出对该地块具体情况的分析及应对方法。规划和设计形式应体现独特的风格,并将现代感融入居住区环境的协调共生之中。 3.综合考虑城市发展与居住区规划设计之间的关系,将基地环境融入城市总体环境之中,利用绿化和景观塑造等方式改善居民生活质量,结合功能以及住宅形态上的考量综合提升附近居民的整体生活品质和小区生活氛围。

小区住宅消防安全常识

住宅小区消防安全常识 1、园区内实行住户防火责任制,各住户应做各自居室内的防火安全工作。 2、小区楼道、出口必须保持畅通,自家物品禁止放置于公共区域,禁止占用、封堵消防通道;不得损坏消防、应急设备设施,维护好园区内的安全标识牌。 3、不得在园区内、楼道内和住宅内燃放烟花爆竹,不得到公共地方燃烧香火纸张、织物和祭祀等。 4、安全用电,不得超负荷运载;安全用火,小心火种散布。 5、在小区内使用大功率电器如电焊机等请事先报物业公司核准并在专业人员监控下操作。 6、一旦发生火灾,请马上报物业公司客户服务中心或监控中心、拨打119火警电话、向其他周围的人救助,说清楚自己的姓名、具体地址房间号、目前状况是否有人受伤、火灾程度,待对方确定资料记录完毕后方可挂断。 住宅小区火灾防火自救常识保持镇静,快速撤离突遇火灾,面对浓烟和烈火,首先要强令自己保持镇静,快速判明危险地点和安全地点,决定逃生的办法,千万不要盲目地跟从人流相互拥挤、乱冲乱撞。撤离时,要注意朝明亮处或外面空旷地方跑。当火势不大时,要尽量往楼层下面跑,若通道被烟火封阻,则应背向烟火方向离开,逃到天台、阳台处。

不入险地,不贪财物 生命是最重要的,不要因为害羞及顾及贵重物品,而把宝贵的逃生时间浪费在穿衣或寻找、拿走贵重物品上。 简易防护,不可缺少 最简易方法可用毛巾、口罩蒙鼻,用水浇身,匍匐前进。因为烟气较空气轻而飘于上部,贴近地面逃离是避免烟气吸入的最佳方法。 大火袭来,固守待援 大火袭近时,假如用手摸到房门已感烫手,此时开门,火焰和浓烟将扑来。这时,可以采取关紧门窗,用湿毛巾、湿布塞堵门缝,或用水浸湿棉被,蒙上门窗,防止烟火渗入,等待救援人员到来。 住宅小区消防自救常识 1、家庭成员平时就要了解掌握火灾逃生的基本方法,熟悉几条逃生路线。 2、受到火势威胁时,要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲出去。 3、穿过浓烟逃生时,要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口鼻。 4、身上着火,千万不要奔跑,可就地打滚或用厚重衣物压灭火苗。 5、遇火灾不可乘坐电梯,要向安全出口方向逃生。

小区住宅消防设计篇_大学论文

消防设计篇 一、设计依据 1、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 2、《建筑设计防火规范》 GB50016-2006; 3、《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95 其他相关规范及法律法规 二、建筑防火设计 1、耐火等级 住宅楼为一类建筑,耐火等级为一级。地下车库为I类车库。耐火等级为一级。商业、幼儿园、小学耐火等级为二级。 2、消防设计 小区沿新区纬一路、新区纬二路及和谐大街设有机动车出入口,车行道宽大于7米,可供消防车使用。 三、消火栓系统 1、消火栓系统: 室外消防用水量: 20 L/S;(按一次室外消防用水量最大建筑计)消防用水水源由和谐大街和新区纬一路分别引入一根DN200给水管供至小区,实现双向供水,可满足室外消防用水需要。毕业论文(设计) 题目:招远金兴小区住宅楼设计姓名:刘昊霖 学院:建筑工程学院 专业:土木工程 班级: 2011级土木6班 学号: 2011 指导教师:任荣 2015 年 6 月 19 日

招远金兴小区住宅楼设计 土木工程专业刘昊霖 指导教师任荣 摘要:本次毕业设计为招远金兴小区住宅楼设计,该楼为商业住宅。该毕业设计内容包括建筑设计和结构设计两部分。此住宅楼为五层现浇混凝土框架结构,位于山东省烟台市招远市,抗震设防烈度为7度,总建筑面积约4000平方米。 建筑设计部分,依照建筑的功能确定建筑的整体的初步布局,然后确定具体各部分的大小和尺寸。 在结构设计中,首先依照建筑要求,地质条件,框架布局等确定构件方案,选取一榀框架进行计算,而后对恒载、活载及风荷载进行统计;然后采纳D值法进行风荷载作用下的结构内力计算,分层法进行竖向荷载作用下的结构内力计算;再进行内力组合分析,找出最不利的内力组合,进行构件计算;最后,依照计算结果,按照构造要求,绘制结构施工图。通过设计,使得本建筑在满足要求的基础上,更体现出人性化的设计理念。 关键词:住宅楼;钢筋混凝土框架结构;建筑设计;结构设计

Design of Zhaoyuan Jinxing Residential Building Student majoring in Civil Engineering Liu Haolin Tutor Name Ren Rong

Abstract:The graduation design for Zhaoyuan Jin Xing residential building design, the building of commercial housing. The graduation design includes two parts architecture design and structure design. This building is five story concrete frame structure is located in Zhaoyuan City, Shandong Province, Yantai City, the earthquake intensity is 7 degrees, the total construction area of about 4000 square meters. Part of the architectural design, the overall layout of the building was preliminarily determined according to the function of the building, and then determine the specific size and size of each part. In structural design, according to the construction requirements, the geological conditions, determine the component framework layout, select a framework for the calculation, then carries on the statistics to the dead load, live load and wind load; and then use D value method to calculate the internal force of the structure under wind load, the internal force of the structure layer method for vertical load. The calculation and analysis; combination of internal forces,

住宅小区物业消防安全管理几点建议论文

关于住宅小区物业消防安全管理的几点建议摘要:本文作者结合实际工作针对小区物业在消防安全管理方面出现的与消防安全脱节的现象进行了分析,并提出几点建议。 关键词:住宅小区;消防安全;管理 abstract: the authors of this paper combined with practical work the residential property in the fire safety management of fire safety from the phenomenon undertook an analysis, and puts forward some suggestions. key words: residential district; fire safety; management 中图分类号:x956文献标识码:a 文章编号: 随着市场经济的快速发展,人民生活水平的日益改善,各类居民住宅楼如雨后春笋般迅速崛起,作为小区消防安全管理的主管部门——物业服务企业,目前已初步形成了前景广阔、充满生机、最具发展潜力的新兴行业之一。但是,像其他的新鲜事物一样,发展到一定时期就会出现“瓶颈”状,暴露出消防工作的不少问题:在小区的消防管理工作中,不少小区的日常管理中忽视消防安全,没有将消防安全管理作为物业管理的重要内容来抓,没有制定应急疏散预案和各项消防安全管理制度;小区内存在不少消防隐患,一些小区发生了诸如居民家庭火灾、液化石油气或煤气爆炸的事故,给人民生命财产安全造成了很大损害。 住宅小区消防安全一直是消防宣传的重中之重,消防宣传“五进”中的“进社区”也一直在多方位的寻求一个多元化的消防宣传

园林景观设计毕业论文---居住区

园林景观设计毕业论文 居住区绿化是城市绿化的重要组成部分,最接近居民,与居民日常生活关系最为密切,它对提高居民生活环境质量,增进居民的身心健康至关重要。开阳县地处省中部,位于云贵高原东侧梯状斜坡黔中隆起地带,总的地势特征是西南高,东北低,由西南向东北倾斜。地势起伏大,最高海拔1705.2米,最低海拔506.5米,山高谷深,沟壑纵横,切割剧烈,形成了开阳气候的多样性。年均气温12.8℃,极端最高气温35.4℃,极端最低气温-10.1℃,年均雨量1258.8毫米。总之,开阳气候温和,雨量充沛,冬无严寒,夏无酷暑,适宜于多种园林植物生长和繁衍。因此,

根据开阳县生态现状,结合我县“打造山水园林城市”的主题,运用生态学原理对开阳县居住区绿地设计是我们面临的一个新问题。 1.1研究和学习生态园林观点是搞好开阳县居住区绿化设计的先决条件 生态园林是根据植物共生、循环、生态位、竞争、植物种群生态学、植物他感作用等生态学原理,因地制宜地将乔木、灌木、藤本、草本植物相互配置在一个群落中,有层次、厚度、色彩,使具有不同生物特性的植物各得其所,从而充分利用、空气、土地、肥力,实行集约经营,构成一个和谐、有序、稳定、壮观而能长期共存的复层混交的立体植物群落,使我们的居住区绿化发挥更好的生态效益。 1.2努力提高开阳县居住区绿化的绿地率和绿视率 在居住区不透水的部分(道路、建筑广场)比例较大,而绿地面积已经很少,设计时,应合理分配园林各要素,(植物、道路、建筑、山石、水体)的比例关系,重点突出植物造景,同时充分运用植物覆盖所有可以覆盖的黄土,努力提高单位面积的绿地率和绿视率。如同样是道路地坪,石板嵌草道路要比纯铺装的道路地坪好。同样是景墙透空,栽植攀援植物景墙要比无攀援植物透空景墙更能发挥生态效益。同样是休息、绿化功能的建筑小品,花架要比亭子更能提高绿视率。 1.3努力提高开阳县居住区绿地单位面积的叶面积系数 叶面积系数=叶面积/单位面积。园林绿地中的物流和能流数量的大小决定园林绿地生态效益大小的最具实质性的因素,改善植物的空间分布状况,是提高绿化水平的有效途径。运用生态园林原理,设计多

小区住宅楼消防工程施工合同范本

消防通风及防排烟工程合同 有限公司 年月日 协议书 建设单位(以下简称甲方) 施工单位(以下简称乙方) 甲方委托乙方承建“”小区#、#楼消防、通风及防排烟系统工程,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经甲、乙双方友好协商,同意签订以下合同条款: 一、工程概况 工程名称:消防、通风及防排烟系统工程 工程地点: 工程内容:#、##楼消防、通风及防排烟工程的施工、设备器材配购、安装调试、系统验收(含组织消防部门验收)、技术人员培训及售后服务。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容 1、承包方式:包工包料 2、承包范围:⑴消火栓系统 ⑵火灾报警系统及消火栓报警系统 ⑶自动喷淋系统 ⑷通风及防排烟系统 3、承包内容:消火栓系统、消火栓报警系统、火灾报警及联动系统、通风及防排烟系统的安装调试、材料检测(含政府主管部门等相关部门的各项检测、材料的第二次送检费用)、设备及管道安装后的封堵、调测运行、竣工验收、技术人员培训及售后服务,以及乙方按本

工程甲方提供的本工程招标文件、技术要求和图纸完成其全部约定内容等。 4、承包人还应包括下列工作 ①按发包人要求及有关法律、法规、规定之要求,于适当时间完成提交有关所需之文件,以便发包人能照上述规定申请及领取所需之有关文件; ②于工程竣工时提交所有的工程竣工文件(包括电子文件); ③对成品及半成品进行保护; ④符合国家及地方的验收标准,并由乙方组织有关单位进行竣工验收,包括消防检测及消防报验,且负责一切费用。甲方应做好该工程的电气检测和消防联网事项,配合乙方验收。 5、因招标时未考虑火灾报警及消防联动部分费用,故此部分费用由乙方报价甲方审核后,按协商好的价格计取,予以计入合同总价。 三、合同工期 接甲方通知三日内进场,进场后开始计算工期,合同工期总日历天数天。因甲方原因和不可抗力所造成的工期延误工期相应顺延;由于乙方原因造成的工程延误,一切后果由乙方承担。 四、质量标准及技术要求 1、质量标准:工程质量标准为合格。如竣工验收时未达到合格,乙方须无偿返工直至达到合格并按规定支付赔偿金。 2、设备材料及安装质量的要求 (1)、凡甲方要求材质或技术标准而未指定品牌或供应商的设备或材料,除非乙方在投标时提供样品或明确的技术标准并被招标人接受,否则,甲方在承建时有权指定同等材质或标准的任何品牌或供应商的产品而不进行费用增加(可据实调减)。 (2)、所有材料设备选用设计图纸规定的厂家牌号产品;未注明厂家牌号的材料设备选用国家定点生产厂产品。所有材料设备均应选用优质产品,并应具有出厂合格证明书以及质

相关文档