文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅建筑施工图-流程,深度及注意点

住宅建筑施工图-流程,深度及注意点

住宅建筑施工图-流程,深度及注意点
住宅建筑施工图-流程,深度及注意点

住宅建筑施工图

流程、深度及注意点

(纯住宅)

一、准备阶段:

1,搜集相关批文、各主管部门意见、规范、图集等。

2,收集当地的特殊规定并熟悉。

3,与甲方确认上一阶段成果文件,是否有局部修改意见。

4,项目负责人组织协调会,确定任务计划及人员安排,制定计划表。

二、预提资阶段:

1,建筑与各设备专业一起初步确定设备形式、用房、管井的位置及大小。

2,建筑提给结构专业,初步确定结构形式和布置以及及变形缝位置。

3,专业负责人撰写统一技术措施;如有必要,墙体材料、面层厚度等主要内容可与甲方协商确认。

4,与甲方确认电梯及其它重要设备的选用。

建筑专业本阶段需提出文件的内容及深度:各层平面图,立面图,剖面图。(参见附图)

本阶段为预提资阶段,满足基本要求即可;可将方案图整理完善后提出或将初步设计直接提出。

三、一次条件阶段:

1,接收预提资反条件,可口头商定或草图或电子图。

2,根据各专业的反条件,调整建筑各平面图及立面图剖面图。

3,进一步完善建筑本阶段的内容。

4,提出一次条件。

建筑专业本阶段需提出文件的内容及深度:各层平面图,立面图,剖面图。(参见附图)

本阶段相关注意点:在明确功能的前提下,关键是消防设计;要确定交通核,验证楼电梯的布置,前室面积,自然排烟的可开启面积,疏散距离,疏散宽度,立面窗槛墙高度等。楼梯布置需验证踏步数是否合理,是否碰头。其它各功能空间和部位需分别验证是否满足国家规范和地方法规。

关于楼电梯的布置:

1,住宅的三种基本类型:单元式住宅、塔式住宅、通廊式住宅。

2,住宅的消防分类:多层住宅(1-3层,4-6层,7-9层)、高层住宅(10层及以上)。

3,高层建筑的分类:一类、二类。19层及以上的住宅或高级住宅为一类,10-18层的住宅(含住宅底部设置商业服务网点)为二类。

4,住宅安全出口的设置: 19层及以上的住宅要设两部楼梯(可剪刀梯);一般情况下,18层及以下的住宅可设一部楼梯(当住宅单元任一层的建筑面积大于650平方米或任一套房的户门至安全出口的距离大于15米/10米时,还需要设两部。)

5,楼梯间的三种形式:敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间。低层、多层及户门为乙级防火门的中高层、单元式小高层(10,11层)可设敞开楼梯间;19层及以上的住宅、塔式住宅要设置防烟楼梯间;12-18层的单元式住宅如屋顶楼梯连通,户门甲级防火门,窗间墙窗槛墙大于1.2米,可设一个封闭楼梯间。

6,需设消防电梯的几种情况:一类住宅、塔式住宅、12层及以上的单元式住宅。(12层以上的住宅要设两部电梯)

关于各功能区和部位的注意点:(参见附图)

1,交通核:……三合一前室?4.5平方米,6平方米,2平方米,3平方米,1200,900,5000,楼梯净宽1100/1000,电梯厅1500/1800,电梯井道近居室设隔声墙;楼电梯的布置与结构的关系很大,小的改动会让结构专业大改,所以要全面验证(可能的影响:剪力墙加厚,保温层等)

2,设备管井:水的管井一般最小1300*700,门的宽度600~1000,考虑消火栓立管位置,宜靠近水井布置;暖井一般为1400*800(高层住宅);风井,当合用前室和楼梯间分别送风时,分别为0.5平方米左右,当单独给楼梯间送风时为0.9平方米左右;强弱电井,当为多层住宅时,不需设置,当为高层时,强电为1600*800(有电表)/1200*800(无电表),弱电管井一般为

1250*600

3,厨房:……2100,4平方米、5平方米,

4,卫生间:……3平方米,2.5平方米,避免直接对着餐厅客厅,洗衣机位(也可阳台,c),5,过道:……1200,1000, 900

6,储藏:……500,600

7,门窗:……低于900设护栏,900,800,700,上海950,800,750

8,窗槛墙:……800,1200

9,阳台:……1100,1050,110,封阳台窗槛墙800/1200,服务阳台厨房处/餐厅处

10,空调机位:……1200宽,600深,室外机:1~1.5匹240*560,2匹350*880.,2.5匹350*900 11,入口门厅:……1200门,信报箱,无障碍:1200,1500,300,0.015高差,

12,地下室:……自行车库,自行车坡道;储藏室,内走道20米

13,电梯机房:……冲顶高度,消防电梯防火门

四、二次条件阶段:

1,接收各专业一次条件反条件。

2,根据各专业的反条件进一步完善平立剖各图。

3,时间允许,可增加楼梯、坡道、墙身、阳台、厨卫等大样图及详图;若时间紧张,这部分可放到下一阶段补充。

4,提出二次条件。(除提给各专业外,也提给节能和校审,提给节能是需明确墙体、屋顶等材料和厚度,以及各层构造)

建筑专业本阶段需提出文件的内容及深度:各层平面图,立面图,剖面图,各大样图及详图。

(参见附图2)

相关几点说明:(参见附图)

1,屋面排水:……一般不大于200平方米设一个雨水管,平屋面:边沟排水,直接汇水点排水 2%,1% ,坡屋面:檐沟排水坡屋面的画法:90度转弯

2,散水:……一般600~800,普通散水,明沟散水,种植散水

3,空调位外墙留洞:……直径80,距地200,2200,凹口满窗的情况怎么处理

4,板上大洞小洞的界限:……800*800 大洞结构要设梁,小洞结构说明中会有相关加强配筋的说明。

5,剪力墙墙体厚度的变化:……注意对一些小空间的影响(楼梯间,电梯井道,厨卫,设备管井),以及对排气道的影响,砖墙是否要跟剪力墙一起加厚?

五、成果图阶段:

1,接收各专业二次条件反条件。

2,根据各专业的反条件进一步完善平立剖各图,补充完善详图并提出条件。

3,接受节能报告,补充设计说明,工程做法,门窗表及门窗详图,目录。

4,自校所有图纸。

5,发全套图纸给校审。(可电子图或打印白图)

6,与各专业及校审确认有没有涉及底图的更新修改,有则修改后将底图发给各专业套底图。

7,完成校对审核的所有相关修改,最终排版整理。

关于节能:……说明中节能专篇,防火隔离带,保温的一些材料,节能需注意的一些部位:地下室顶板,采暖房间与非采暖房间,地下室采光通风井,周边地面,……

六、出图阶段:

1,出硫酸纸图纸。

2,校审最终看图及签字。

3,各专业会签。

4,完成所有签字盖章并晒图。

关于绘图:

1,图面的统一,推荐使用天正绘图,只要设好比例就可直接绘制。

2,下层有的上层可不重复表达,左右对称的可省去一边的相关内容。

3,标准层的相关说明。

4,索引符号。

5,节点详图的构造做法,建议索引标准做法,除非有改进的必要和把握。

6,可以在图纸旁边列一个任务单,具体各阶段的绘图内容,画完一项就叉掉一项。

施工图设计深度规定

施工图设计深度规定 总平面设计 一、在施工图设计中,总平面专业设计,包括图纸目录、设计说明、设计图纸。 二、设计说明 一般工程分别写在有关的图纸上,列出主要技术经济指标表,注明设计依据、尺寸单位、比例、坐标及高程系统。 三、总平面图 1、保留的地形和地物。 2、测量坐标网、坐标值。 3、场地四界测量坐标(或定位尺寸),道路红线和建筑红线或用地红线的位 置。 4、场地四邻原有及规划道路的位置,以及主要建筑物和构筑物的位置、名 称、层数。 5、建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、水池等隐蔽工程以虚线 表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸)。 6、广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护墙的 定位(坐标或相互关系)尺寸。 7、指北针或风玫瑰图。 8.、总平面图应画图例。 四、竖向布置图 1、场地测量坐标网,坐标值。 2、场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高。

3、建筑物、构筑物名称,室内外地面设计标高。 4、广场、停车场、运动场地的设计标高。 5、道路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高,纵坡度、纵 坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡。 6、挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度。 7、指北针或风玫瑰图。 8、地面坡度用箭头表示。 五、详图:道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、广场、运动场地、 停车场等。(以上项目如另外委托作环境设计,本设计可不画。) 六、总图制图规定 1、计量单位: (1)总图中的坐标、标高、距离宜以米为单位,并应至少取至小数点后两位,不足时以“0”补齐,详图宜以毫米为单位。 (2)建筑物、构筑物、道路的方位角,宜注写到“秒”。 (3)道路的纵坡度、场地平整坡度、排水沟底纵坡度宜以百分计,并应取至小数点后一位,不足时以“0”补齐。 2、坐标注法: (1)总图应按上北下南方向绘制,可向左或右偏移,但不宜超过45°,x为南北方向轴向,x的增量在x轴线上; y为东西方向轴向,y的增量在y轴线上; (2)坐标网格应以细实线表示,测量坐标网应画成交叉十字线,坐标代号宜用“x、y”表示; (3)表示建筑物、构筑物位置的坐标,宜注其三个角的坐标,如建筑物、构筑物与坐标轴线平行,可注其对角坐标。 3、标高注法: (1)应以含有±0.00标高的平面和屋面标高平面分别作二张总平面图。 (2)总图中标注的标高应为绝对标高,如标注相对标高,则应注明相对

暖通施工图设计深度要求

暖通施工图设计深度要求 标签:空调系统风路转换采暖热负荷空调制冷系统 在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 ⒈设计说明应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。 ⒉施工说明应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安装要求及施工注意事项。采暖系统还应说明散热器型号。 ⒊图例一般使用通用图例,并将图例放置在设计说明页或首页中,也可单独成图。 ⒋设备表施工图阶段,型号、规格栏应注明详细的技术数据。 当设计单位只设计部分工程内容,或由多家设计单位共同承担设计任务时,应明确交待配合的设计分工范围。 设备平面图建筑平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。在底层平面图上绘出指北针。通风、空调平面图,一般采用双线绘风管,单线绘空调冷热水、凝结水管道的画法。标注风管尺寸、标高以及末端设备或风口尺寸时(圆形风管注管径、矩形风管注宽×高),应标注水管管径及标高、管道坡度和坡向,以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号。还应标出消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。当建筑装修方案未最终确定时,风管和水管可先画出单线走向示意图,并注明房间送、回风量及以风机盘管数量、规格。在建筑装修确定后,一般按规定要求绘制平面图。 剖面图当风管或管道与设备连接交叉复杂,光靠平面图表示不清时,应绘制剖面图或局部剖面。在剖面图中绘出的风管、水管、风口等设备,应表示清楚管道与设备、管道与建筑梁、板、柱、墙以及地面的尺寸关系。还应表示清楚风管、风口、水管等尺寸和标高,气流方向及详图索引编号等。 通风、空调、制冷机房平面图机房图应根据需要增大比例,绘出通风、空调、制冷设备(如冷水机组、新风机组、空调器、冷热水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱等)的轮廓位置及编号,注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸。绘出连接设备的风管、水管位置及走向;注明尺寸、管径、标高。标注机房内所有设备、管道附件(各种仪表、阀门、柔性短管、过

景观设计深度 施工图设计文件深度要求

1、目的 保证设计质量和设计深度,结合本公司专业的设置情况,对园林与建筑工程设计文件编制深度的规定作适当补充和调整,特制定本规定。2、范围 适用于公司开发项目的景观施工图设计。 3、职责 吉林公司设计部负责本公司开发项目的景观施工图设计。 4、园林专业施工图设计文件编制深度规定 4.1封面 图幅与2#图纸同。 4.2 设计总说明 (a)该项目工程量概述; (b)对照总体规划说明书提出全面技术分析和技术处理措施; (c)各专业设计配合关系中关键部位的控制要点; (d)材料、设备、造型、色彩选择的原则; (e)各分项工程需详加说明的分列于各分项图纸上; 4.3 总平面图 (a)总平面图应套在原地形图上绘制,准确表明道路、硬地、水体、山石、建筑、绿地、园灯、陈设的平面形状、位置、相 互关系; (b)有准确的放样依据,关键定位点的地形坐标值,必要时可用方格网表示具体定点尺寸,方格网为2m X 2m—10mX10m, 方格网应与测量地形图的坐标格在方向上一致。以建筑为主 的庭院空间,方格网应与建筑主要轴线在方向上一致; (c)庭院或小型绿地要详细标出放样尺寸 (d)建筑设施名称,面积列表。 (e)指北针,详图索引,图纸比例1/200~1/500,庭院1/100,根据具体项目情况选择。 (f)根据项目具体情况,上述内容亦可分别出图。 4.4 竖向设计 (a)绘出原有地形地貌及现状标高; (b)准确绘出园路、硬地、水体、山石、建筑、绿地的平面形状、位置、相互关系; (c)用等高线绘出地形改造后的起伏情况,注出各高程点的原有及设

计标高; (d)标出建筑物室内外设计标高; (e)标出构筑物标高,挡土墙上下标高,水体驳岸的岸顶标高,常水位标高,池底标高; (f)硬地标出中心及四周标高; (g)道路起止点、交叉点、变坡点、转弯点标高,纵向每10-30m 标出标高; (h)用箭头标出道路、硬地、绿地的排水坡向,用暗管排水时,标明雨水口位置; (i)土石方挖填范围,注出原地面标高,设计标高,填挖高度,填挖分界线,土方量调配平衡表; (j)指北针、图纸比例与总平面图同; (k)重点地段,地形变化复杂地段增加剖面图说明,标出关键部位标高。 4.5 道路广场设计 (a)硬地外轮廓,道路宽度线型控制尺寸均在总平面图上标明,如总图比例较小,每块硬地外轮廓可另行放大画出,注明总尺 寸及细部尺寸; (b)道路、硬地标高在竖向设计平面图上标明,考虑无障碍设计; (c)横剖面设计,标明道路,硬地从表层至基础层的具体做法; (d)局部设计,标明园路、硬地面层形式,具体尺寸; (e)标明不同宽度,不同形式路面交接点处理,道路与硬地交接点处理; (f)标明伸缩缝做法; (g)列出园路、硬地工程量总表; (h)作法说明,例如图中未详需加以说明的要点,如铺装缝允许尺寸,铺装地与道牙的衔接处理,规则形铺装地折点、转弯 处做法。 4.6 绿化种植设计 (a)图纸比例一般为1/200,简单工程1/500,庭院及配植精细的1/100; (b)图纸规格按国标CBJ1-86执行,图幅过大的,可分张分块绘制,图幅分块应以完整绿地为单位,并绘出周围的园路建筑等设 施,以便于衔接,并方便施工;

图纸会审注意事项(超实用)

图纸审查注意事项 发现施工图中问题,集中汇总,列出问题的部位和需更改的内容,提供给设计单位。组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更、洽商的签字、盖章手续。 1.檐沟增加挑梁,并预埋过水管道,梁高应≥350mm。 2.钢筋砼雨水沟、栏板等水平长度超过12m时应设置10mm的伸 缩缝,间距≤12m。 3.大梁上层筋超过4根要改为二层筋设置。是否有次梁比主梁大 的情况。 4.门窗标高与梁有无冲突,特别是外围一圈,楼层增高时门窗高 度不变时应考虑过梁的标高。 5.外墙、楼梯间、卫生间的砖砌体是否与柱外边平齐。 6.临空栏板、栏杆离地面100mm高度内不留空。 7.卫生间、厨房间排气道预留孔建施、结施对照,并在最低层的 卫生间、厨房间上层开始留孔。 8.室内外交接处如:落地窗、阳台、雨蓬、卫生间、屋面炮台墙 脚处、空调板、外挑板、露台相联的外墙、砌体女儿墙等地面 用素砼上翻200mm宽同墙厚。 9.平面、立面之间有无矛盾,标注是否遗漏。 10.预埋件是否表示清楚。(雨蓬、局部钢结构) 11.外墙采用花岗岩干挂时,外墙细部构造是否符合干挂作业要求 (线条小的没有必要按图施工,直接干挂就可以)。

12.楼梯间门窗,踏步尺寸复核。门窗位置与砼梁位置、室内外门 窗位置与砼梁、柱、是否冲突。 13.土方回填工程量清单与图纸核对。 14.卷材防水附加层层数总说明与施工图对照,檐沟是否有附加 层。 15.楼梯梁端部增设TZ短柱,配筋4Φ16 Φ6@100/200 截面250 ×墙宽,TL 6Φ14 Φ6@100/200 250×300. 16.门垛位置调整≤12mm的取消。门窗框设包框柱宽100,厚同墙 体,纵筋3Φ10,S形拉筋Φ6@200。 17.±0.000以上无墙体,地圈梁以下不用砌筑。 18.材料来源有无保证,能否代换。(砖) 19.外墙如贴保温其厚度与门窗、主体结构尺寸核对。保温材料易 用阻燃型,(胶粉聚苯颗粒) 20.屋面排水坡度不应小于3%,建筑(构造)找坡改为结构找坡。 21.上人屋面女儿墙、栏板、栏杆等净高不应小于 1.2m。砼山墙 改为MU10砖墙。 22.建议角柱箍筋全长加密。 23.板上砌墙,板底须附加2Φ16钢筋,长度取板跨长,钢筋两端 锚入支座,长度满足锚固长度要求。 24.墙体下的楼板无梁处均上下另加2×2Φ12的加筋,加筋两端 均搁置在结构梁上,并满足钢筋锚固要求。 25.砼楼层现浇板厚度增厚,(层高有影响) 26.现浇板四角增设8根Φ10辐射形加筋。

施工图各阶段的注意事项及概念

一、施工图在各设计阶段应注意的事项 我们接手任何一种类型的空间的设计任务后,在前期的设计方案过程中实际上就已经开始了施工图的前期准备工作,一般来说国内一个时间工期正常的设计项目要经历以下几个阶段。 1. 项目的前期资料收集与现场勘测 a. 应向甲方或相关部门索要项目的建筑结构及其它相关专业的图纸或电子文件。 b. 即使手上已有相关图纸最好一定要到现场对空间尺度再进行勘测核对,现场与图纸不符之处要做记录 2. 效果图方案设计 效果图方案设计无论是平面、立面或是一些细节尺度应尽量按照施工图尺度绘制生成,以保持图面效果,准确不失真 3. 施工图扩初设计 a. 施工图扩初设计应对项目整体的图纸量有所规划,大致核定出该项目所需要的图纸张数,并可预先设定图纸名称与图纸号,这样才可对下一步工作的时间进度及人员配备有所安排。 b. 扩初阶段的施工图纸(包括主要平、立面)应准确明晰,这样可为日后的工作搭建起良好的构架。 c. 扩初阶段应与甲方多沟通,以避免以后工作中不必要的调整修改。 4. 施工图深化设计 a. 明确装修完成面概念,平、立面饰面完成尺寸要保持对应。 b. 充分与各相关专业配合协作达到形式完美与功能合理的理想效果。 c. 与预算部门配合,在保证美观及使用效果的前提下对工程造价有所控制。 d. 施工图绘制完毕后,应有严格的审图体系,来控制图纸的整体质量。如:绘图者自审,互审,设计负责人审图及项目负责人审图,在绘图方面的审图依据《房屋建筑制图统一规范》。设计理念材料形式等方面由主要设计师把控。 5. 设计现场监理与施工图现场深化调整 施工图纸到达现场后,各方面的因素,例如现场尺度、供应商的材料周期、施工方的工艺水平以及业主的资金状况都可能导致施工图的变化调整,设计现场监理是整个施工图在实际工程中实施的一个重要环节,许多设计内容的变更与调整都应征询设计负责人及业主的意见。 6. 竣工图的绘制

施工图设计深度管理

第一条施工图的设计深度要求 施工图的设计深度应满足以下要求: 1、能根据设计文件编制施工图预算。 2、能根据设计文件安排材料、设备订货及非标准材料的加工。 3、能根据设计文件进行工程施工。 4、能根据设计文件进行工程验收。 第二条施工图设计说明的内容 1、设计依据及设计要求:应注明采用的设计规范、设计标准及其它设计依据。 2、设计范围:应说明红线范围内设计内容。 3、标高及单位:应说明图纸文件中采用的标注单位,坐标采用的为相对坐还是绝对坐标;如为相对坐标,须说明采用的依据。 4、材料选择及要求:应说明对各部分材料的材质要求及建议。包括:铺装材料、饰面材料、木材、钢材、防水排水材料及种植土等。 5、施工要求:强调需注意工种配合及对气候有要求的施工部分。 6、用地指标:应包含:总设计面积、绿地面积、道路面积、铺地面积等。 第三条总图专业设计深度 1、总图专业图纸应包括:景观总平面图、分区平面图、铺装与索引总图、竖向总图、放线总图等。 2、景观总平面图 (1)景观总平面图应包括的内容: A、标示用地红线。(用粗虚线表示) B、标示建筑物的编号,建筑物、构筑物、人防出入口、车库出入口、围墙等位置。(建筑物及构筑物在总平面图中采用轮廓线表示,采用粗实线) C、标示主道路、园路、广场、小品、绿化、停车场位置和名称。当有地下车库时,地下车库位置用中粗虚线表示出来。 D、标示指北针,图名及绘图比例。 E、以图例方式表示全园性设施。 (2)对于面积较大、内容较复杂的总平面图,通常需要分图绘制。分图原则是分割开的区域其放线、竖向等相对独立、完整。分图线向外扩1~5米为裁图线(外扩尺寸以完整表达为原则,但一个工程项目中应统一)。 3、铺装及索引总图 (1)铺装及索引总图应包括的内容 A、标示铺装分格示意。 B、标示道路、园路铺装的材质及颜色。

规范对初步设计图纸深度要求

拟采用 1、相关批复。成果文件是否符合有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件(用地性质、道路红线、建筑控制线、城市绿线、用地红线、安全间距、容积率、建筑密度、绿化率等),以及对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护、分期建设等方面的特殊要求; 2、总平面图。设计是否结合地域特点、自然环境、气候、交通以及环境保护等要求因地制宜,远近期统筹兼顾、预留发展用地,充分考虑拟保留的地形、地物合理分区和布置工艺区、建构筑物及场地道路等; 3、竖向设计。(1)竖向设计依据(如城市道路和管道的标高、地形、排水、土方平衡等情况);(2)竖向设计是否合理利用地形,综合考虑功能、安全、景观、排水等要求进行竖向布置;(3)防灾措施是否合理,如针对洪水、滑坡、潮汐及特殊工程地质(湿暗性或膨胀性土)等的技术措施。 4、文通组织。(1)人流和车流的组织、道路、出入口、场地布置等是否合理;(2)道路主要的设计技术条件(路面宽度、路面类型、最大及最小纵坡等)。 5、输送管道 (1)设计输送能力是否合适;管道材质、管径壁厚、设计压力是否合理;路由是否最优,合理减少管道长度; (2)交通条件,是否结合实际情况设置了必要的维检修

(3)大中型河流、公路、铁路的穿跨越位置是否满足当地主管部门和规划部门的要求; (4)大开挖穿越是否有无稳管和水工保护措施; (5)定向钻穿越地层是否适宜,埋深是否符合规范要求;穿越曲线否合理,出入土点是否有合适的施工场地; (6)山体隧道的洞口位置、衬砌型式选择是否合理,地质条件是否适合; (7)管道敷设是否与周围环境相协调; 6、工艺安装 7、建筑结构。(1)建筑物使用功能、功能分区、平面布局等;(2)是否达到规定的设计深度要求;(3)是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准; (4)地基基础和结构设计等是否安全;(5)建筑防火设计;(6)外立面、屋面及内部装修风格。 1、是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。 2、地基基础和结构设计等是否安全。 3、是否符合公众利益。 4、施工图是否达到规定的设计深度要求。 5、是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件

画室内施工图注意事项

画室内施工图注意事项 画室内施工图注意事项 一、总平面图 1、是否标注了0.000处的绝对标高。 2、是否表示了外轮廓的轴线及总尺寸。 3、是否表示了楼层数。 4、是否表示了与主要道路及红线的关系。 5、是否布置了道路及绿化。 6、是否列出了经济技术指标:总用地面积、总建筑面积、停车 位数目(办公楼组要写该项)、建筑密度、容积率、绿化率(要求 做到35%-50%,没做到要调整绿地面积)。 7、建筑周围设置环形消防车道,宽大于等于4米,转弯处倒角 半径12米。 8、线型:一道粗线(外)及一道细线表示建筑轮廓,若有局部 层数不同用细线表示其投影线,局部突出屋顶的楼梯间不要画投影。 二、楼层平面图 1、每层轴网是否一致?上一楼层轴线网编号与下一楼层轴网编 号要一致,因为柱是自上至下要对齐的,每层的柱网要一样,除非顶 层有抽柱的情况。 2、楼层地面标高是否标注?有水的'外走廊、门廊、浴室、卫生间,开水房、消毒室等房间地面是否比相应楼层地面降低了 0.01~0.03m?同时在标高变化的门坎处是否画了投影线? 3、三道尺寸线是否等间距(100~70mm),标注文是否是统一字 体和字高?

4、门窗是否编号,门是否按洞口尺寸、开启方式及构造不同而 采用不同编号? 5、柱外皮是否与走道处外皮齐平?装修后从走道上一般应看不 到柱,以保证走道疏散宽度。 6、疏散门的开启方向是否朝人流方向开启?门洞宽超过去时 1.2m是否按照每扇宽0.6~0.9m的宽度分扇开启(尤其是大门处)? 7、楼梯间是否有跑向标注?首层上半跑,中间层上半跑、下一 跑半,顶层下两跑。中间平台是否有标高标注?楼梯尺寸是否在平 面图和剖面图上表达全面? 8、一层平面图上是否有散水表达,室外地坪标高,出入口处是 否设置台阶或坡道?斜道坡度表示,剖示符是否表达正确的剖示位 置和剖示方向,请与剖面图仔细对照投影。一层平面图上是否有指 北针表示房屋的朝向? 9、房间名称标注文字是否是同一字体和字高? 10、卫生间等有水房间的地面是否有地漏?地面坡向有表达吗?卫生间卫生设备是否满足使用人数的要求?分隔尺寸是否标注? 11、公共建筑最小门洞宽为1m,使用面积大和使用人数多及有 大型设备进出的门要按规范要求设计宽度,门也应分扇开启。 13、房间名称是否表达。 14、剖到的墙线是否加粗,柱子是否填充。 三、立面图 1、尺寸及标高是否完备? 2、雨棚是否表示? 3、是否表示了立面材质? 4、出屋面的楼梯间及电梯间是否表示? 5、外轮廓及地坪线是否加粗?

建筑施工图设计深度要求(1).

建筑专业施工图设计深度标准 1 一般要求 1.1施工图设计文件 1 合同要求所涉及的所有设计图纸以及图纸总封面; 2 节能计算书。 1.2总封面标识内容 项目名称;设计单位名称; 项目的设计编号; 设计阶段; 编制单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章; 设计日期(即设计文件交付日期)。 2 总平面施工图 2.1 总平面图 保留的地形和地物;测量坐标网、坐标值; 场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; 场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸),以及主要建筑物和构筑物及地下建筑物等的位置、名称、层数; 5 建筑物、构筑物(人防工程、地下车库等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸); 6 广场、停车场、运动场地、道路、围墙、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等。如有消防车道和扑救场地,需注明; 7 指北针; 8 建筑物、构筑物使用编号时,应列出“建筑物和构筑物名称编号表” 9 注明尺寸单位、比例、坐标及高程系统、图例等。 2.2 竖向布置图 1 场地测量坐标网、坐标值; 2 场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高; 3 建筑物和构筑物名称或编号、室内外地面设计标高、地下建筑的顶板面标高及覆土高度限制; 4 广场、停车场、运动场地的设计标高,以及景观设计中水景,地形、台地、院落的控制性标高; 5 道路、坡道、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高(路面中心和排水沟

顶及沟底 ) 、纵坡度、纵坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡、立道牙 或平道牙,必要时标明道路 平曲线及竖曲线要素; 6 挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度; 7 用坡向箭头表明地面坡向; 当对场地严整要求严格或地形起伏较大时,可用设计等高 线表示。地形复杂时 宜表示场地剖面图; 8 指北针; 9 注明尺寸单位、比例、图例等。 2.3 管道综合图 总平面布置; ( 或定位尺寸 ) .道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; (管沟) 、检查井、化粪池,储罐等的平面位置.注明各管线、化 构筑物的距离和 管线间距; 4 场外管线接入点的位置; 5 管线密集的地段宜适当增加断面图,表明管线与建筑物、构筑物,绿化之间及管线之 间的距离,并注明主要交叉点上下管线的标高或间距; 6 指北针; 7 注明尺寸单位、比例、图例、施工要求。 2.4 详图 包括道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、池壁、广场、运动场地、活动场 地、停车场 地面、围墙等详图。 2.5 设计图纸的增减 当工程设计内容简单时,竖向布置图可与总平面图合并; 当路网复杂时,可增绘道路平面图; 管线综合图可根据设计需要确定是否出图; 3 建筑施工图 3.1 在施工图设计阶段,建筑专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、 计算书。 3.2 图纸目录。 应先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 3.3 设计说明。 1 依据性文件名称和文号, 如批文、本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准 ( 包括标准名称、 编号、年号和版本号 ) 及设计合同等。 2 项目概况。内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建筑基底面 积、项目设计规模等 级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、建筑防火分类和耐火等 级、人防工程类别和防护等级,人防建筑面 积、屋面防水等级、地下室防水等级、主要 结构类型、抗震设防烈度等,以及能反映建筑规模的主要技术经济 指标,如住宅的套型 和套数 (包括每套的建筑面积、使用面积 ) 。 3 设计标高。工程的相对标高与总图绝对标高的关系。 4 用料说明和室内外装修。 1)墙体、墙身防潮层、地下室防水、屋面、外墙面、勒脚、散水、台阶、坡道、油漆、 涂料等处的材料和做 场地范围的测量坐标 保留、新建的各管线 粪池、储罐等与建筑物、

施工图纸看图注意事项

施工图纸看图注意事项 目录 1、建筑施工图的组成部分 2、纸目录及门窗表 3、建筑设计总说明 4、建筑平平面图 5、建筑立面图 6、建筑剖面图 7、节点大样图及门窗大样 8、楼梯大样图 9、做好技术复核工作 10、看结构图需要注意事项 施工图纸看图注意事项 l、建筑施工图的组成部分 第一步就是看懂建筑施工图,建筑专业是憋个建筑物没计的龙头格外重要。图纸要齐全,图纸包括:总平面图、建施、结施、水暖、通风、电施。注意其中有几张图纸是须特别留意的:建筑节能设计说明、消防设计说明、基础设计说明。图纸附件:审查意见、图纸修改、变更单、图纸会审记录、合同、工程量清单及其他合同附件。其他:地勘报告、红线图、市政管网图、道路交通图等。 建筑施工图包括以下部分:图纸目录,门窗表,建筑设计总说明,地下室、一层~屋顶的平面图,正立面图,背立面图,东立面图,西立面图,剖面图等,节点大样图及门窗大样图,楼梯大样图(有多个楼梯及电梯)。作为一个工程师必须认真严谨的把建筑图理一遍,不懂的地方需要向建筑及建筑图上涉及的其他专业请教,要做到绝对明了建筑的设计构思和意图。 2、图纸目录及门窗表 图纸目录是了解整个建筑设计整体情况的目录,从其中可以明了图纸数量及出图大小和工程号还有建筑单位及整个建筑物的主要功能,如果图纸目录与实际图纸有出入,必须与建筑核对情况。门窗编号以及门窗尺寸及做法以建筑和结构施工图纸核对。 3、建筑设计总说明 看建筑设计总说明了解项目总体规划。阅读没计总说明,备好相应的标准、规范、规程和标准图集。建筑设计总说明中会提到很多做法及许多结构设计中要使用的数据,比如:建筑物所处位置(结构中用以确定设防列度及风载雪载),黄海标高(没有黄海标高,施工中根本无法施工),墙体做

建筑施工图设计规范及深度规定

建筑施工图设计规及深度规定 一版面 1、以标准层图副大小为基准,一般情况下只一种高度大小图副。长度加长增加一种。特殊情 况特殊对待。 2、图层,天正默认的图层及颜色好线性,以天正默认为准,不允修改 家具图库以给定的家具图库图层为准。 3、打印线宽控制 墙体为0.50,填充、家具为0.15(淡浅70),门窗为0.20,其他均为0.25. 详图线宽控制? 4、封闭阳台为三根线表示、不封闭阳台为两根线表示。 5、图纸加图纸会签栏,以后的图纸签名及会签全部手签,厉禁止使用电子签名。 二平面图 1、大型或复杂的项目,特别是分段绘制者应增加防火分区示意图(比例缩小集中绘制)和轴线关系与分段示意图,分段轴线号前面应加注分段序号; 各层平面的防火分区界限宜用粗点划线示出,并在分界线两侧框示出分区序号和建筑面积(这对设备专业十分有用)。 2、平面图中标注的尺寸,可分为总尺寸、定位尺寸和细部尺寸三种; 总尺寸---建筑物外轮廓尺寸;若干定位尺寸之和。 定位尺寸——轴线尺寸;建筑物构配件如:墙体、门窗、洞口、洁具等,相应于轴线或其他构配件确定位置的尺寸。

细部尺寸——建筑物构配件的详细尺寸。 外墙三道:第一道外包(或轴线)总尺寸(错台或分段外包尺寸可在二、三道之间单注),第二道开间进深轴线尺寸,第三道门窗洞口和窗间墙、变形缝等尺寸及轴线关系; 4、所有定位尺寸及细部尺寸都要以轴线为准,不以墙线为准。即都与轴线发生关系。 5、钢筋混凝土墙应视情况确定是否标注,但应在图注中写详见结施图,且应在施工图中深入研究、配合、确保无误。 钢筋混凝土墙应表示为异形柱,不允粗单线绘制。 部门窗洞应注定位尺寸、高窗应注窗台距地高,门洞(指不装门的洞口)应注洞宽、洞高尺寸; 6、所有平面节点放大或详图索引要注全(层层共用的详图索引号层层标注) 7、门窗编号要注全。“人防工程门窗表”一般都直接放在人防平面图中,便于主管部门审图; 8、门的开启向和形式应在平面图上区别表示: 1000以下门的开启式为单扇半开,1200及以上为双扇半开 户门为甲级防火门(钢质)时应与其它甲级防火门(木)区别对待 9、室外、各层楼地面均应标注标高; 10、厨、洁具和家具——厨、洁具和家具自始(发作业图起)至终保留。 11、房间名称——各类建筑的平面均应注明房间名称或编号; 12、房间面积——住宅单元放大平面应注出各房间使用面积、阳台面积,在图中注明各单元平面的使用面积、阳台面积和、建筑面积、本层建筑面积,其他类建筑各层平面亦宜在图名下注出建筑面积;

电气施工图设计中存在的常见问题及注意事项

电气施工图设计中存在的常见问题及注意事项 赵国清 岳阳长炼机电技术工程有限公司 摘要:只有通用说明部分,缺专用说明部分的内容,应补充说明建筑概况(包括楼层数、建筑高度、各层用途、建筑定性等),工业类建筑还应说明厂房或库房的生产性质及危险性等级(通用厂房应注明现设计按丙类厂房,且未考虑设置火灾自动报警系统,若今后生产性质确定,需增加进一步消防设计,应由业主另行委托,并报消防部门审核),设计任务范围以及本建筑设计电源引入电压等级、电缆电线敷设方式等。 关键词:电气施工图设计常见问题注意事项 一、设计说明 (一)只有通用说明部分,缺专用说明部分的内容,应补充说明建筑概况(包括楼层数、建筑高度、各层用途、建筑定性等),工业类建筑还应说明厂房或库房的生产性质及危险性等级(通用厂房应注明现设计按丙类厂房,且未考虑设置火灾自动报警系统,若今后生产性质确定,需增加进一步消防设计,应由业主另行委托,并报消防部门审核),设计任务范围以及本建筑设计电源引入电压等级、电缆电线敷设方式等。(二)高层民用建筑的用电负荷等级按《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)9.1.1条(强制性条文)确定,其它类建筑的负荷等级按《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)10.1.1条(强制性条文)确定。 二、配电系统 (一)配电系统中的电线电缆截面设计应符合《低压配电设计规范》GB50054-95(以下简称《低压》)第2.2.2条的规定(强制性条文)。 (二)配电系统采取接地故障保护时,应根据《低压》4.4.4条(强制性条文)进行总等电位联结设计,应设计总等电位联结端子箱的平面布置和结线示意图,或详细说明总等电位联结措施的具体施工做法,标准图应选用新版(02D502-1)。 (三)配电系统的中性线截面选型应按《低压》2.2.6条设计,保护线(PE线)的截面选型应按《低压》2.2.9条设计。 (四)电源由室外引入时,根据《供配电系统设计规范》GB50052-95(以下简称《供配电》)第6.0.10条的规定,在建筑物引入处应设隔离电器。 (五)配电系统中,配电线路采用的上下级保护电器,根据《低压》4.1.2条的规定,其动作应具有选择性。 (六)配电系统中,正常电源与应急电源按《供配电》3.0.2条(强制性条文)在设计图纸上应注明防止并列运行措施。 (七)住宅(宿舍)类建筑的配电系统应按《住宅设计规范》GB50096-1999(以下简称《住宅》)第6.5.2条的规定,在电源引入总开关处设置漏电保护装置;照明与插座回路应分开

施工图设计深度规定.

析说施工图设计——代序 随着我国经济建设的蓬勃发展,作为支柱产业之一的建筑业日新月异,建筑设计市场也因之兴旺起来,国家、集体及私人设计单位竞争激烈。面对这种局面,建筑方案的设计能否出奇制胜,固然成为设计单位取得设计权的重要保证,但施工图的设计能力与质量,同样成为设计单位整体水平的体现。 然而,有些建筑师却只热衷于方案设计,视施工图设计为雕虫小技,难以展现自己的才华。这种片面认识,主要是由于对施工图设计的下述特点缺乏了解所致。 一、施工图设计的严肃性 施工图是设计单位最终的“技术产品”,是进行建筑施工的依据,对建设项目建成后的质量及效果,负有相应的技术与法律责任。因此,常说“必须按图施工”。未经原设计单位的同意,任何个人和部门不得擅自修改施工图纸。经协商或要求后,同意修改的,也应由原设计单位编制补充设计文件,如变更通知单、变更图、修改图等,与原施工图一起形成完整的施工图设计文件,并应归档备查。 即便是在建筑物竣工投入使用后,施工图也是对该建筑进行维护、修缮、更新、改建、扩建的基础资料。特别是一旦发生质量或使用事故,施工图则是判断技术与法律责任的主要根据。 因此,《中华人民共和国建筑法》第五十六条中规定:“……设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准”。 二、施工图设计的承前性 建筑工程设计分为方案设计、初步设计和施工图设计3个阶段(小型和技术简单者,可以方案设计代替初步设计,简化为两个阶段)。其实质可以认为是从宏观到微观、从定性到定量、从决策到实施逐步深化的过程。后者是前者的延续,前者是后者的依据。就施工图设计论,它必须以方案与初步设计为依据,忠实于既定的基本构思和设计原则。如有重大修改变化时,应对施工草图进行审定确认或者调整初步设计,甚至重做再审。 值得提醒的是:为了保证施工图设计的顺利进行,开始前除充分准备内部作业所需的技术资料外,还应协助业主落实并提供必要的设计基础资料(详见附录二)。否则往往欲速而不达。难免返工! 由此可见,建筑师只有参与施工图设计,通过本工种和其他工种间反复推敲、协调的量化过程,才能深化、修正、完善最初的建筑构思。也即首先确保施工图设计不变形,才能使建筑竣工后“不走样”! 三、施工图设计的复杂性 就一般民用建筑而言,如果说建筑方案的优劣,主要取决于建筑师构思的水平。那么建筑施工图的优劣,不仅取决于处理好建筑工种本身的技术问题,同时更取决于各工种之间的配合协作。诚然,建筑工种在施工图设计阶段,仍然处于“龙头”地位,因为建筑的总体布局、平面构成、空间处理、立面造型、色彩用料、细部构造以及功能、防火、节能

初步设计图纸深度要求(修订)样本

中煤国际工程集团重庆设计研究院 民用建筑工程初步设计文件图纸深度规定 ( 修订版) 中煤国际工程集团重庆设计研究院 二○○九年十一月 初步设计图纸深度要求

一总平面 1、区域位置图( 根据需要绘制) 2、总平面图 1) 保留的地形和地物 2) 测量坐标网、坐标值, 场地范围的测量坐标( 或定位尺寸) , 道路红线、建筑红线或用地界线。 3) 场地四邻原有及规划道路的位置( 主要坐标或定位尺寸) 和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数、建筑间距。 4) 建筑物、构筑物的位置( 人防工程、地下车库、油库、贮水池、生化池等隐蔽工程用虚线表示) , 其中主要建筑物、构筑物应标注坐标( 或定位尺寸) 、名称( 或编号) 、层数; 总平面图中应准确表示建筑物外轮廓线。 5) 道路、广场的主要坐标( 或定位尺寸) , 停车场及停车位, 必要时加绘交通流线示意; 6) 绿化、景观及休闲设施的布置示意, 围墙、大门的布置图。 7) 指北针或风玫瑰图。 8) 主要技术经济指标表。 9) 说明栏内注写: 尺寸单位、比例、地形图的测绘单位、日期、坐标及高程系统名称( 如为场地建筑坐标网时, 应说明其测量坐标网的换算关系) , 补充图例及其它必要的说明等。 3、消防分析图 ( 1) 在已完成的总平面布置图上表示, 主要内容为消防车道的宽度、坡度、转弯半径、尽端车道的回车场( 高层为18m×18m小高层为15m×15m) , 消防扑救场地范围及坡度, 范围: 建筑底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边的长度, 场地进深高层围18m, 小高层可15m, 此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口, 场地坡度不大于5%。

(完整版)施工图设计深度要求

施工图设计深度要求 4.1 一般要求 4.1 1 施工图设计文件。 1 合同要求所涉及的所有专业的设计图纸(含图纸目录、说明和必要的设备、材料表,见第4.2节至第4.8节)以及图纸总封面;对于涉及建筑节能设计的专业,其设 计说明应有建筑节能设计的专项内容; 2 合同要求的工程顶算书; 注:对于方案设引后直抵进入施工图田设计的项目,若合同未要求编制工程预算书,施工图设计文件应包括工程概算书(见第3.10节)。 3 各专业计算书。计算书不属于必须交付的设计文什,但应按本规定相关条款的要求编制并归档保存。 4.1.2 总封面标识内容。 1 项目名称; 2 设计单位名称; 3 项目的设计编号; 4 设计阶段; 5 编制单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章; 6 设计日期(即设计文件交付日期)。 4. 2 总平面 4.2. 1 在施工图设计阶段,总平面专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书。 4,2.2 图纸目录。应先列新绘制的图纸,后列选用的标准图和重复利用图。 4.2.3 设计说明。一般工程分别写在有关的图纸上。如重复利用某工程的施工图图纸及其说明时,应详细注明其编制单位、工程名称、设计编号和编制日期;列出主要技术经济指标表(见表3.3.2,该表也可列在总平面图上),说明地形图、初步设计批复文件等设计依据、基础资料: 4.2. 4 总平面图。 1 保留的地形和地物; 2 测量坐标网、坐标值; 3 场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; 4 场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸),以及主要建筑物和构筑物及地下建筑物等的位置、名称、层数; 5 建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的名称

施工图纸及审核图纸注意事项完成稿模板

审核图纸注意事项 一、确认图纸类型 1.东道图框还是中航天图框。 2.图框图幅大小A1、A2、A3或A4。 二、图框注意事项 1.每个人用自己的代码图框。以A3图幅为例如下: 从左向右依次: 崔玲玲—李立立—苏传武—吴生申—许回林—袁庆—钟政国—张虎—周媛 2.封面 东道: 装修工程名称; 日期。 中航天: 装修工程名称; 阶段; 专业; 图号; 日期。如下:

图中”J”表示精装; ”D”表示强弱电; ”S”表示给排水; 3.图框 东道图框中航天图框

三、图纸内容( 以精装修为例) 1.dwg文件的排列。如下: 说明: 1.平面图参考是作为画平面图和立面部分参照只用; 2.平面图参考里只有轴号、轴线、墙体、柱子、墙体砌筑、装饰 线、家具布置、楼梯上下等, 其它物件无需出现的一律删除, 以保证干净的平面图参考文件; 3.建议用平面图参考, 修改了参考图, 平面图部分会对应的变动。省 去来回重复对照的时间和避免出现错误。 2.图纸组成及顺序 前面部分: 1.封面 2.设计说明 3.目录 4.材料表 平面图部分: 1.原始建筑平面图

2.墙体拆除平面图 3.墙体砌筑及墙体定位平面图 4.家具布置及立面索引图 5.地面铺装平面图 6.天花吊顶造型灯具图 7.天花吊顶造型灯具尺寸图 立面图部分 1.室外立面图 2.室内各主要空间立面图 节点图部分 1.门表详图 2.重要地面造型节点图 3.重要墙面造型节点图 4.重要天花造型节点图 5.主要单体造型节点图 6.室外部分造型节点图 四、图纸中需要注意事项( 以银行施工图为例) 前面部分: 1.设计说明 1). 先完整的读完全篇文字, 方可知道怎么修改设计说明。 2). 工程概况: 项目要完整填写; 位于什么地方; 总面积约为多少; 如有

幕墙施工图设计深度要求内容

一、幕墙工程施工图纸内容要求 幕墙工程施工图纸一般应包括封面、目录、设计说明、材料明细表、立面图、平面图、立面索引图、标准节点图、全部大样图、节点图、埋件、角码等加工件加工图、型材截面图以及开模图等。力学和热工计算书。 各部分图纸内容应统一、完善,立面图、平面图与大样图、节点图等图纸的表述要一致,前后对应。应包含广告牌收口、清洗配套措施等 二、幕墙工程施工图纸编号要求 幕墙工程施工图纸除封面外,应按照图纸内容的分类进行编号,各类别编号应统一连续。 三、封面和目录设计深度要求 1、封面 应包括工程名称、出图日期、设计公司名称。(不得写明外立面装饰工程,标明幕墙或门窗)2、目录 应按全部图纸的种类划分大项,在大项下按图纸编号、名称等顺序排列,图纸页数应连续编码。 图框中含有工程项目名称,建设单位名称(与任务书相同),建筑设计单位名称,图纸绘制比例、图幅、图号和页码。索引图注明索引号图号和索引号勾注一起放大放置图纸右下角。 四、设计说明设计深度要求 应包括幕墙工程概况、本次设计范围描述(列举单项和分布情况),设计依据和采用规范、设计理念和构造设计理论、主要幕墙形式系统概述(幕墙结构选材及构造要点说明)、物理性能、建筑设计(防火和避雷)、材料物理性能和本项目选用概述、加工要求、施工要求、其他施工单位配合和施工注意事项、面饰材料色差控制办法、实验要求、清洗配套措施、成品保护、物料表等。 1、幕墙工程概况 应包括幕墙工程名称、建设地点、开发单位、建筑设计单位、建筑物总高度、层数、标准层高、总面积、主体结构形式地面粗糙类别、建筑物耐火等级、抗震设计烈度、设计使用年限、幕墙工程概述等。 2、设计依据 应列举幕墙工程所参照和引用的国家及地方颁布的规范及规程、法令以及行业标准文件包括工程招标和答疑文件等。

看懂施工图的十大技巧

一、理清顺序 循序渐进拿到一份图纸后,先看什么图,后看什么图,应该有主有次,一般是按如下顺序进行: ①首先仔细阅读设计说明:了解建筑物的概况、位置、标高、材料要求、质量标准、施工注意事项以及一些特殊的技术要求,在思想上形成一个初步印象; ②接着要看平面图:了解房屋的平面形状、开间、进深、柱网尺寸,各种房间的安排和交通布置,以及门窗位置,对建筑物形成一个平面概念,为看立面图、剖面图打好基础; ③看立面图:以了解建筑物的朝向、层数和层高的变化,以及门窗、外装饰的要求等; ④看剖面图:以大体了解剖面部分的各部位标高变化和室内情况; ⑤最后看结构图:以了解平面图、立面图、剖面图等建筑图与结构图之间的关系,加深对整个工程的理解; ⑥另外,详细阅读所指的大样图或节点图:必须根据平面图、立面图、剖面图等中的索引符号,详细阅读所指的大样图或节点图,做到粗细结合,大小交圈。 只有循序渐进,才能理解设计意图,看懂设计图纸,也就是说一般应做到“先看说明后看图;顺序最好为平、立、剖;查对节点和大样;建筑结构对照读”,这样才能收到事半功倍的效果。

二、记住尺寸 建筑工程虽然各式各样,但都是通过各部分尺寸的改变而出现各种不同的造型和效果。俗话说:“没有规矩,不成方圆”,图上如果没有长、宽、高、直径等具体尺寸,施工人员就没法按图施工。 但是图纸上的尺寸很多,作为具体的和操作人员来说,不需要,也不可能将图上所有的尺寸都记住。但是,对建筑物的一些主要尺寸,主要构配件的规格、型号、位置、数量等,则是必须牢牢记住的。这样可以加深对设计图纸的理解,有利于施工操作,减少或避免施工错误。 一般来说,作为要牢记以下一些尺寸:开间进深要记牢,长宽尺寸莫忘掉;纵横轴线心中记,层高总高很重要;结构尺寸要记住,构件型号别错了;基础尺寸是关键,结构强度不能少;梁柱断面记牢靠,门窗洞口要留好。 三、弄清关系 看图时必须弄清每张图纸之间的相互关系。因为一张图纸无法详细表达一项工程各部位的具体尺寸、做法和要求。必须用很多张图纸,从不同的方面表达某一个部位的做法和要求,这些不同部位的做法和要求,就是一个完整的建筑物的全貌。所以在一份施工图纸的各张图纸之间,都有着密切的联系。

施工图设计深度要点

建筑装饰施工图设计文件得深度 图纸设计得流程(施工图设计——预算——招标) 鸟瞰图

建筑装饰施工图设计文件得总体深度要求:1、应能据以编制工程预、决算与作为进行施工招标得依据; 2、应能据以安排设备、材料订货与非标准设计得制作; 3、应能据以进行施工与安装; 4、应能据以进行施工验收。 建筑装饰设计得施工图设计文件得编制顺序依次应为:封面、扉页、图纸目录、设计及施工说明书、建筑装饰(材料)做法表、图纸等。 文字部分 一.设计说明 设计说明主要介绍设计依据、工程概况、材料选择、主要工程做法及需特殊说明且施工图未用图纸表达得内容等。 (一)设计依据 1.设计合同:设计委托书、合同书; 2.审批文件:建设主管单位对方案设计得审批文件(文档编号)、消防审批文件; 3.原始图纸:原建筑、结构、水、电、空调等专业得施工图、 4.国家法规、规范:装饰装修工程设计应执行得主要法规、规范、标准; 5.地方法规、规范: 6.行业规范: 7.企业规范: (二)工程项目概况 1.工程名称、工程地点与建设单位(业主单位); 2.工程得原始情况(建筑得层数、高度,建筑得防火设计与耐火等级)、建筑面积; 3.本工程±0、000相当于绝对标高_____m,室内外高差_____; (三)本设计得主要范围与内容 1.阐明设计风格、内涵、功能、空间及色彩等简要说明。 2.本设计对建筑结构体系、承载能力、结构安全得影响。 (四)材料选择及要求 一般应说明得材料包括:饰面材料、木材、钢材、防水疏水材料、种植土及铺装材料等。 1.应满足国家现行产品标准得材料、设备; 2.应满足选样、环保、防火、防霉、防虫等一般性规定得材料、设备; 3.设计上未指定得材料、设备,施工单位应遵守得准则; 4.应按设计要求或产品说明书制作得现场配置得材料; (五)防火设计 1.设计原则及设计依据 2.装修施工注意事项 (六)防水工程 1.工程中防水做法参照得国标图集; 2.防水层一般情况墙面上翻高度,特殊情况上翻高度; 3.其她得说明 (七)环境污染控制标准(参考内容如下) 一类民用建筑工程:住宅、办公楼、医院病房、老年建筑、幼儿园、学校教室等建筑工程; 二类民用建筑工程:旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商场(店)、公共交通等候室、医院候诊室、饭馆、理发店等公共建筑。 (八)工程做法说明

相关文档
相关文档 最新文档