项目名称证明文件送检规定送检数量

1 水泥1、产品合格证

2、出厂物理性能

抽检报告

3、建筑材料放射

性指标检验报告

4、物理性能进场

后检验报告

取样批量:同一水泥生产厂、同期出厂、

同一出厂编号及同强度的水泥:

(1)散装水泥:≤500t/批;

(2)袋装水泥:≤200t/批;

(3)当对水泥质量有怀疑或存放期超过三个

月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)必须复检。

做到先检验后使用,严禁先施工后检验

20个以上不同部位取等量

样品不小于12kg。

2 1、钢筋

2、预应钢

3、钢绞线

4、钢丝

1、产品合格证

2、出厂抽检报告

3、力学及工艺性

能检验报告

同一生产厂、同一炉罐号、同一规格、级别、同

一交货状态及同一进场时间的钢筋:

(a)热轧带肋、光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条

及余热钢筋:≤60t/批。

(b)冷轧带肋钢筋:≤50t/批。

(c)钢筋焊接网应成批验收,每批应由同一厂家

生产的、受力主筋为同一直径的焊接网组成,重

量不应大于20t/批

做到先检验后使用,严禁先施工后检验

拉伸L=200mm+10d(2

支/组)

弯曲L=140mm+6.2d(2

支/组)

3 钢筋化学

成分检验

钢筋的取样要

求、产品合格证

要求及检验报告

填写要求详见同

上。

有下列情况之一者,均需进行钢筋化学成份检验

报告:

(1)进口钢筋焊接前,应进行化学成份分析

及可焊性试验;

(2)钢筋在加工过程中,如发现脆断、焊接

性能不良或力学性能显著不正常现象

4 砌体材料1、产品合格证

2、出厂抽检报告

3、进场物理性能

检验报告

4、建筑材料放射

性指标检验报告

取样批量:同一产地、同一规格的砌体:

(1)蒸压加气混凝土砌块:每一万块为一批,

不足一万块时亦为一批;

(2)轻集料混凝土小型空心砌块:每1万块

为批,不足1万块时亦为一批;

(3)普通混凝土小型空心砌块:每1万块/

批,不足1万块时亦为一批;

(4)蒸压灰砂砖、蒸压灰砂空心砖、粉煤灰

砖:每10万块为一批,不足10万块亦为一批;

烧结砖类第3.5万块为一批,不足3.5万块亦为

一批。

20块/组

5 轻板墙体1、产品合格证

2、出厂抽检报告

3、检建筑材料环

境污染检验报告

4、填充用的水泥

砂浆、细石混凝

土要有配合比设

室内装饰装修工程的人造木板、饰面人造木板面

积大于500m2的必须送检

计报告

5、有设计规定的

隔声、防火、防

水及密封的材料

质量证明文件 6 砂、碎石、卵石 1、出厂抽检报告 2、进场物理性能检验报告 3、建筑材料放射性指标检验报告

同一产地、同一规格、同一进场时间的:每≤400m3/批或≤600t/批。 按规定的批量送检,做到先检验后使用,严禁先施工后检验 从料堆自上而下不同部位取选取9点。 砂:取15KG 石:取120KG 7 建筑玻璃 1、产品合格证 2、出厂抽检报告

8 涂料、胶粘剂 1、产品合格证 2、出厂抽检报告 3、检建筑材料环境污染检验报告 1、内墙乳胶漆:同一批号抽2桶。

2、外墙乳胶漆、溶剂型外墙涂料及外墙无机建

筑涂料等:同一批号抽一升*2桶,无机外墙涂料

抽2*2桶

9 陶瓷墙

(地)砖 1、产品合格证

2、出厂抽检报告

3、建筑材料放射性指标检验报告

10 大理石、天然花岗岩 1、产品合格证

2、出厂抽检报告

3、建筑材料放射

性指标检验报告

室内装饰装修面积大于500m2,送检 11 外加剂 1、产品合格证 2、出厂抽检报告

3、建筑材料放射性指标检验报告

4、进场的物理报告 1、普通减水剂、高效减水剂、早强减水剂、缓

凝高效减水剂、早强剂及缓凝剂等,按生产厂家

产品分批编号取样(掺量大于等于1%同品种的

外加剂每一编号为100t ;掺量小于1%同品种的

外加剂每一编号为50t ;不足100 t 或50t 的

也可按一个批量计。 2、混凝土泵送剂每50t 为一批,不足50t 也为

一批。

3、砂浆、混凝土防水剂年产500t 以上的每50t

为一批;年产500t 以下的每30t 为一批。

4、混凝土膨胀剂每120t 为一批,不足120t 也

为一批。

5、喷射混凝土用速凝剂每20t 为一批,不足20t

也为一批。

12 防水材料 1、说明书

2、产品合格证

3、出厂抽检报告

4、建筑材料放射1、砂浆、混凝土防水剂:每批抽取3~5kg ; 2、聚氨脂防水涂料(非焦油型)、聚合物乳液

建筑防水涂料:甲组份以5吨为一批,乙组份按产品重量配比相应组批,两组按配比共抽取5kg ;

号 性指标检验报告 5、进场的物理性能报告 3、聚合物水泥防水涂料:每10吨为一批,抽取

5kg ;

4、聚氯乙烯弹性防水涂料:每20吨为一批,抽

取30kg ;

5、高分子防水材料(片材、止水带、膨胀橡胶):

片材:每批抽取3m2;止水带、膨胀橡胶:每批

抽取2m 长试样;

6、高分子防水卷材胶粘剂:每5吨为一批,抽

取1L ;

7、自粘橡胶沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防

水卷材及聚氯乙烯防水卷材等:每批抽取3 m2

13

锚固组装

件的零件材料 1、化学成检验报告 2、机械性能检验

报告

14 预制构件 1、产品合格证

2、出厂抽检报告

3、建筑材料放射

性指标检验报告 4、构件用的材料

证明文件

15 铝型材 1、产品合格证 2、出厂抽检报告 建筑幕墙的立柱、横梁按同一厂家同一品种、同

一类型抽一组

16 板材、玻璃 1、产品合格证

17 建筑密封材料产品 双面胶带、橡胶块、密封胶条等产品质量证明书

18 保温材料、防火材料产品

1、产品合格证

2、出厂抽检报告 19

五金件配

件及其他材料产品 1、产品合格证 2、出厂抽检报告 用于幕墙受力杆件取样同钢材

20 连接用紧固标准件 1、产品合格证 2、出厂抽检报告

21 钢网架焊接球、螺栓球及组合件

1、产品合格证

2、出厂抽检报告 取受力最不利的同规格的螺栓球600只为一批,不足600只也按一批计

每批取3只 22 金属压型板 1、产品合格证 2、出厂抽检报告

23 涂装材料1、产品合格证

(防腐、防火涂料)

2、出厂抽检报告

24 安装工程

材料(管材、管件、设备、配件) 1、产品合格证(各样一张) 2、出厂抽检报告 3、消防、压力的认定证书 4、有关许可证

25

电线电缆 1、产品合格证 2、出厂抽检报告 1、50mm2及以下的220/380V 用电线路的电

线,其余部分由建设、监理、施工单位和监督机

构根据实际情况决定是否取样或取样的批量。 2、按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(长度)在

10000m 及以下取样一组,10000m 以上按照

每20000m 取样一组,取样总数不少于两组。

26 P VC 线槽 1、产品合格证 2、出厂抽检报告 1、建筑内用量最大的PVC 线槽、线管

2、对进场的同一生产厂家的材料取样,PVC 线槽、线管各不少于一组

27 漏电开关、空气断路器 1、产品合格证 2、出厂抽检报告 1、楼层(或梯间)配电系统、户内照明配电系

统及公共照明配电系统末端100A 以下的漏电开

关和断路器,其余部分由建设、监理、施工单位

和监督机构根据实际情况决定是否取样或取样的

批量

2、漏电开关取样批量按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料总数量为基数取样,材料总数量(个数)在100个及以下取样一组,100个以上按照每100个取样一组,不少于两组;

3、空气断路器取样批量按照进场的同一生产厂

家、同一规格型号的材料总数量为基数取样,材

料总数量(个数)在100个及以下取样一组,

100个以上按照每200个取样一组,不少于两

28

塑料给排

水管材、管件 1、产品合格证 2、出厂抽检报告 29 管道阀门 1、产品合格证 2、出厂抽检报告 1、建筑内的生活给水系统DN25及以下的阀门

2、按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的

材料数量为基数取样,材料数量(个数)在100及以下取样一组,100个以上按照每100个取

样一组,取样总数不少于两组。

30 混凝土试件(标准养1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。 1、边长为150mm 的立方体在温度为20±20oC ,相

护)

2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。

3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。

4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。对于灌

注桩每浇注50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根桩必

须有一组试件。

6、当梁板与柱的混凝土强度相差两个等级时,柱头处应单独留置

试件。

对湿度95%以上环境或水中养护至28天

2、桩径>600mm 灌注桩

每桩样不小于一组 31 混凝土试

件(同条件养护) 结构部位由监理和施工各方共同选定,同一强度等级不宜少于10组,具不应于3组。 按日平均温度累计600度,零度不计入,不应小于14天,不宜大于60天。

32

砂浆试件 1、同一强度等级、同一配合比、同种原材料的砂浆,每台搅拌机、

每一楼层或250m3砌体为一取样单位,基础砌体可按一个楼层

计。 2、建筑地面与楼面按每一层建筑地面工程不少于一组,当每层建筑地面工程面积超过1000 m2时,每增加1000 m2各增做一组试件,不足1000 m2按1000 m2计算,当改变配合比时,

亦应相应的制作试件组数。

6块70.7mm 立方体,20±50度的环境下养护24天±4天

33 混凝土抗渗试件 1、取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

2、对于地下建筑防水工程:连续浇筑混凝土每500m3应留置一

组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组,采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定;地下连续墙混凝土应按每一个单元槽段留置一组抗压强度试

件,每五个单元槽段留置一组抗渗试件。

试件养护期不得少于28天,不超过90天

34 钢筋焊接接头 1、焊接骨架和焊接网:凡钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架

和焊接网应视为同一类型制品,且每300件作为一批,一周内不足300件的亦应按一批计算。 2、闪光对焊接头:在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计划。 3、电弧焊接头:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。 4、电渣压力焊接头:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3个接头做拉伸试验。

5、气压焊接头:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个1、钢筋焊接接头必须从外观检查合格的成品中切取,

经检验合格后,

方可进入下一道工序施工。 2、复验时,应再切取6个试件。

3、钢筋焊接L=搭接长度+每边180mm

4、闪光对焊、电渣压力焊: 1)拉伸L=200mm

+8d

2)弯曲:L=150mm +6.5d(d≤25) L=150mm+7.5d (d>25)

号 同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。

6、预埋件钢筋T 型接头:应以300件同类型预埋件作为一批。

一周内连续焊接时,可累计计算。当不足300件时,亦应按一批

计算。

35 钢筋机械连接接头 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。

每种规格钢筋的接头试件不应少于3根;钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋。 36

预应力锚

具锚固性试 以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。 1、从同一批中抽取6套锚具,将锚具装在预应力筋的两端,组成3个预应力筋锚具组装体 2、如有一套不合格,则取双倍数量的锚具重

新检验

37 锚具金属硬度 以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。 从每批中抽取5%的锚具,但不少于5套作硬度检验

38 膨胀螺栓抗拔

由检测单位抗拔试验

39 扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验 (1)扭剪型高强度螺栓连接副应按批进行检

验。同批由同一性能等级、材料、炉号、螺纹

规格、长度、机械加工、热处理工艺、表面处

理工艺的螺栓组成。

(2)试验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应抽取8套连接副进行试

验。

3、扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应随箱带有

紧固轴力(预拉力)的检验报告。

4、每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。

40

高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验

1、试验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批

中随机抽取,每批应抽取8套连接副进行试验。

2、高强度大六角头螺栓连接副出厂时应随箱带有扭矩系数的检验报告。

3、每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。 41 高强度螺栓连接摩擦面抗滑系数检验 1、制造厂和安装单位分别以钢结构制造批为单位进行抗滑移系数试验。 2、制造批可按分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t 为一制造批,不足2000t 的可视作一批。

42 防腐涂料检测 按构件数抽查1%,且不应小于3件,每件3处。

43 防火涂料检测 每使用100T 或不足100T 薄型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用500T 或不足500T 厚型防火涂料庆抽检一次

44 民用建筑工程土壤建设单位应在新建工程定点后,委托有资质的检测单位对工程土壤的氡浓度进行检测。

氡浓度检

测 45

地下连续墙钻芯法试验 1、地下连续墙钻芯检验数量:每项工程不应少

于20%的槽段,且不得少于3个槽段

2、槽段长度<4m ,每槽段钻1孔。

3、槽段长度4m~6m ,每槽段2孔。

4、槽段长度>6m ,每槽段钻孔数不少于3个

钻芯法检测混凝土龄期不得少于28d

46 土层锚杆(或岩石锚杆)轴向抗拔 1、在同一场地同一岩层中的锚杆,试验数不得

少于总锚杆的5%,且不应少于6根 2、土层锚杆的试验锚杆不应少于3根,用作实验的锚杆参数、材料及施工工艺与工程锚杆。

岩石锚杆基础适用于直接建在基岩上,以承受拉力或水平力较大的建筑物基础 47 复合地基载荷试验 1、水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射桩注浆复

合地基、砂桩复合地基、振冲桩复合地基、土

和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复

合地基及夯实水泥土复合地基承载力特征值应

通过现场复合地基载荷试验确定,数量为总数

的0.5%~1%,但不应少于3处;有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。

2、压实填土应分层取样检验土的干密度和含水

量。每50~100m2应有一个检验点,根据检

验结果求得压实系数并不低于规范规定,碎石

土干密度不得低于2.0t/m3。

3、复合地基中的桩体至少抽检20%。

48 地基土载荷试验 用于测定承压板下应力主要影响范围内岩土的承载力和变形特性。浅层平板载荷试验适用于浅层地基土;深层平板载荷试验适用于埋深等于或大于3m 和地下水位以上的地基土

载荷试验应布置在有代表性的地点,每个场地不宜少于3个,当场地内岩土体不均时,应适当增加。 49 平板载荷试验 载荷试验可用于确定岩土的承载力和变形特性

等。平板载荷试验适用于浅层地基,螺旋板载荷试验适用于深层地基或地下水位以下的土

层。

50

外墙饰面砖粘结强度检测 1、现场镶贴的外墙饰面砖工程:每300m2同

类墙体取1组试样,每组3个,每一楼层不得

少于1组;不足300m2的同类墙体,每两层

取一组,每组3个; 2、带饰面砖的预制墙板,每生产100块预制

墙板取1组试样,每组在3块板中各取1个试

样;预制墙板不足100块按100块计。

采用水泥砂浆粘结时,应在水泥砂浆或水泥浆龄期达到28d 时进行检验;当在7d 或14d 进行检验时,应通过对比试验确定粘结强度的修正系数 51

结构硅酮密封胶与接触材料1)面积超过100m2或在城镇临街建筑物距地

面10米以上安装玻璃幕墙时,应将所用结构胶、双面胶、泡沫棒、铝材、玻璃和相关材料检测报告是现场送检

号 相容性能检测报告 送至国家指定的检测机构做相容性试验和粘贴性能检测(广州地区工程可送至广州市幕墙门

窗检测中心检测)。

52 主体沉降观测

委托检测单位观测

53

建筑外窗密性能、水密性、抗风压性能检测 1、同一窗型至少选取三樘试件,采用随机抽样

的方法选取试件。

2、铝合金门窗工程总面积达300m2以上或楼房高度超过25m 者,均应进行三性试验(包括风压变形性能、雨水渗漏性能和空气渗透性能),对多种尺寸、型式的门窗工程,应选择

两种以上最不利型式的窗型进行试验

54 室内环境检测

竣工时,建设单位委托有资质单位检测 55 幕墙气密性、水密性、抗风压性能检测 幕墙总面积达200m2以上(或建设单位、设计单位要求的)需要进行三性能检测,其包括风压变形性能、雨水渗漏性能和空气渗透性能;幕墙高度超过60m 的同时应进行平面内变形性能试验

56 砼配合比设计 水泥:50KG 砂:50KG 石:120KG 外加剂:约1KG

57 砂浆配合比设计 水泥:20KG 砂:30KG 石灰膏:3KG

1、原材料取样与送检专项方案

西江原水管理所下陈取水泵站新建永久应急投加系统工程勘察设计、施工一体化项目 原材料取样与送检专项方案 编制单位:广州自来水专业建安有限公司 编制人:郑喜金 编制日期:2016年5月14日 审核人: 审核日期: 广州自来水专业建安有限公司 2016年5月14日

目录 第一章编制说明..................................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据 ................................................... 错误!未定义书签。第三章工程概况 ................................................... 错误!未定义书签。第四章原材料检验项目、见证取样方法及数量错误!未定义书签。第五章见证取样送检计划书 ............................. 错误!未定义书签。第六章材料进场条件 ........................................... 错误!未定义书签。

第一章编制说明 为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制订本工程《见证取样送检计划书》。 第二章编制依据 1、《建筑工程质量管理条例》; 2、建设部建建[2000]211号“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知”; 3、建筑工程施工质量验收规范和相关标准; 4、广东省建设工程质量安全监督检测指南; 5、广州市建筑材料研究所职业技能鉴定所检测指南; 4、本工程施工图纸; 5、本工程施工组织设计 第三章工程概况 建设单位:广州市自来水公司; 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司; 监理单位:广州市富华工程建设监理有限公司 施工单位:广州自来水专业建安有限公司 本工程为在广州市自来水公司西江原水管理所下取水泵站内建设永久应急投加室,投加药物包括次氯酸钠、高锰酸钾及粉末活性炭等。本工程需考虑充分利用对现取水泵站内的临时应急活性炭投加室进行改造。 工程规模:本工程土建按广州市自来水公司西江原水管理所最大输水量350万m3/d设计,投加设备按目前输水量242万m3/d配置,并预留设备安装位置,待水量达到最大输水量350万m3/d后再增加设备。高锰酸钾药物储存量按7天计算,高锰酸钾最小投加量为l,较大时为2mg/l,极端情况下的最大投加量为4mg/l。活性炭最大投加量为20mg/l,最小

建筑材料送检规范说明(最新版)

一、常用建筑材料送样要求 一、砼、砂浆等强度检验 1、砼抗压:三块试件为一组。砂浆抗压:六块试件为一组。硫磺锚固砂浆:(5CM 立方体)三块试件为一组。水泥土:三块试件为一组。砼抗折:三块试件为一组。碎石强度:(5CM立方体)六块试件为一组。道碴强度:(5CM圆柱体)六块试件为一组。 2、试件应在28天龄期到达之前送到检测中心。除水泥土试件龄期90天或特殊要求的试件外,任何试件不得超过28天。 3、试件必须有制作日期、强度等级等记号。记号宜用钉子刻划,不宜用墨笔写。任何空白试件都不予受理。 二、水泥物理检测 1、水泥委托检验试样,必须以每一个出厂水泥编号为一个取样单位,不得对有两个以上出厂编号的水泥混合取样。 2、水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采集,取样点至少在20个以上,经混合均匀后用防潮容器包装,重量不少于12kg。 三、砼小型空心砌块、砖强度检验 1、随机抽样。 (1)砖:3.5万~15万块为一批,不足3.5万块按一批计。 (2)砌块:5万块为一批,不足5万块按一批计。 2、十五块砖为一组。 3、七块砌块为一组。 四、钢筋抗拉、冷弯检验 1、原材料四根为一组。两根作抗拉试验,长度为500~550 mm;两根作冷弯试验,长度为350~400mm。 2、从每一验收批中抽取两根钢筋,在每根钢筋距端头不小于50cm处截取拉力和弯曲试件各一段。 3、搭接焊接抗拉试验三根试件为一组,长度为600mm(d>25mm,长度为650mm)。 4、闪光对焊试验六根试件为一组,抗拉试件三根,长度为550mm;冷弯试件三

根,长度为400mm。 五、碎石、黄砂送样要求 1、黄砂、碎石均以400m3或600t为一组验收批,不足上述数量者为一批。 2、取样: (1)、在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂共八份(碎石共十五份),组成一组样品。(2)、从皮带运输机上取样时,应在运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂四份(碎石八份)组成一个样品。 (3)、从火车、汽车、轮船上取样时,从不同部位和深度抽取大致相等的砂八份(碎石十六份)组成一组样品。 3、每组砂样品的最少取样数量(Kg): 4、每组碎石样品的最少取样数量(kg): 六、砼、砂浆配合比 1、各种原材料、外加剂必须提前30天送达检测中心(特殊情况提前10天)。 2、取样要求:水泥:20Kg。砂:40Kg。碎石:60Kg。

常用建材取样送检指南

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量)一、水泥——执行的标准《通用硅酸盐水泥》 GBl75 —2007、《混凝土 结构工程施工质量验收规范》 GB50204 — 2002 及现行有关标准。水泥进场使用前应分批对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其性能必须符合有关标准的规定。 1. 散装水泥:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过 500t 为一批,每批抽样送检不少于一次。抽样时随机从 不少于 3 个罐车中取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于 12kg 作样品。2.袋装水泥:按同一生产厂家,同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过 200t 为一批,每批抽样送检不少于一次。取样应有代表性,可连续取,亦可从 20 个以上不同部位取等量样品水泥,经混合均匀 后称取不少于 12kg 作样品。 3.当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应抽样复验,并按复验结果使用。 水泥知识 : PC ---复合硅酸盐水泥 PO ---普通硅酸盐水泥 R --- 早强型号水泥 填写要求: 生产厂家(商标)、品种、强度等级、生产日期、出厂编号、用于工程部位、批量(t) 二、钢筋——执行的标准《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光圆钢筋》GBl499.1 —2008 、《钢筋混凝土用钢第2 部分:热轧带肋钢筋》GBl499.2

— 2007 《金属材料室温拉伸实验方法》 GB/T228.1 —2010 、《金属材料弯曲实验方法》GB/T232 —2010 、《低碳钢热轧圆盘条》GB701 —2008 及现行有关标准。1.钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送。每60t 为—批,不足 60t 按一批计。每批送检 1 组。每批钢筋应由同—牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。并按如下方法取样: ①拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或 10d+200(①32以上取长约800mm)。 ②冷弯2根:任取两根钢筋切取,长约 350mm或5d+150。 ③钢材化学分析1根:任取一根钢筋切取中部一段长约 300 —400mm(凡进口钢材;外观质量不合格钢筋;检验中发现热区脆断、焊接及力学性能不良的钢筋必须做化学分析)。 2.送样要求:每一单位工程基础和主体使用的钢筋应分别依次送检。3.钢筋闪光对焊接头按下列规定抽取试件: ①在同一台班内,由同一焊工完成的 300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足 300 个接头时,应按一批计算。 ②力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验, 3 个做弯曲试验(弯曲点应打磨与母材平齐)。 4.钢筋电弧焊接头按下列规定抽取试件: ①在现浇混凝土结构中,应以 300个同牌号钢筋、同型式接头作为

材料送检规范

送检取样 一、水泥试验 1. 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。 2. 取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。 二、钢筋试验 1. 取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。 2. 取样方法:每批任意选取两钢筋切取两根用于拉伸试验,两根用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为400~500mm,弯曲试验一般为350mm。 三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验 1. 取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为450mm。 四、钢筋闪光对焊试验 1. 取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。 2. 取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。 五、钢筋机械连接试验 1. 取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 六、蒸压加气混凝土砌块试验 1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2.取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。 七、普通混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取5块为一组做强度试验。 八、轻集料混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10块为一组。 九、蒸压灰砂砖试验 1. 取样频率:每10万块为一批,不足10万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10~20块为一组。 十、烧结普通砖 1. 取样频率:每3.5~15万块为一批,不足3.5万块仍作为一批。

原材料检验项目一览表(送样指南)

1.钢材类

残余变形500个/批,3个接头试件/组、试 件长度(直径<20㎜)取长500 ㎜,直径22㎜~28㎜取长600 ㎜ 6 钢结构焊接规 (GB 50661-2011)钢板(管)对接接头拉伸;冷弯 批的大小宜为300~600处焊缝 数,每批共6根,(拉伸2根:原 厚度×宽25㎜×长500㎜。弯 曲4根,厚度<14㎜的:原厚度 ×宽25㎜×长500㎜;厚度≥14 ㎜的:原厚度×宽10㎜×长500 ㎜),并在试样上注明板面 10天 钢筋焊接及验收规程(JGJ 18-2012)预埋件钢筋T形接头拉伸(必须按规要求焊接送样, 并注明是:角焊、穿孔塞焊、埋 弧压力焊、埋弧螺柱焊其中的一 种),以下有钢筋牌号和焊方法 的规格围 同类型300个为一批,每批切3 个试件,试件规格:钢板:长× 宽=60×60mm,钢筋焊接在钢板中 心,钢筋直径≤16 mm长度300, 钢筋直径>16 mm取长度600 mm 8 预应力混凝土用钢丝(GB/T 5223-2014)0.2%屈服力、最大力、最大力总 伸长率 同一牌号、规格同一生产工艺不 大于60吨为一批,每盘两端取样, 约取1米长 10 预应力混凝土用钢铰线GB/T 5224-2003、无粘结预应力钢绞线 JG 161-2004 拉伸性能 (整根钢绞线最大力、规定非比 例延伸力、最大力总伸长率) 同牌号、规格60t为一批, 每批取3根×1.2米 7 应力松弛 每批取2根×1.3米 (应和拉伸试验一同委托) 10 预应力混凝土用螺纹钢筋GB/T 20065-2006屈服强度;抗拉强度;断后伸长 率;最大力下总伸长率 每批切2根 直径φ18~32的取650mm长; 直径φ40的取700mm长; 直径φ50的取750mm长 7

材料的送检取样要求规范

建筑材料及制品取样方法指南 1、水泥: 连续进料的同种水泥,散装不超过500T,袋装不超过200T为一批。随机取样,袋装水泥从20个以上不同部位取等量样品组成混合样。散装水泥从不小于3个车罐中取等量水泥。物理检验12kg 化学分析:1 kg (存放期超过3个月必须进行复检)2、砂: 同产地同规格,400m3或600T为一批,不足以一批论。8点、均布、等量取样,取样前先将表层砂铲除。 物理检验20kg 化学分析:1 kg 3、碎石或卵石: 同产地同规格,400m3或600T为一批。取样前先将取样部位表层铲除。在碎石堆的顶部、中部和底部均匀分布的各5个部位上,取等量的15份,混均组面一组试样。 取样数量:大于40 kg 4、砼配合比: 注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。 1)普通砼: 水泥:1袋或20 kg 砂:70 kg 石:80kg(最大粒径≤31.5㎜);或120 kg(最大粒径>31.5㎜)粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 2)抗渗砼: 水泥:1袋或50 kg 砂:60kg 连续级配石:60kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:80/60 kg 3)水工/水下砼: 水泥:1袋或50 kg 砂:60kg 连续级配石:60kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:80/60 kg 4)抗折砼: 水泥:2袋或100 kg 砂:80kg 连续级配石:140kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:100/100 kg 5、砂浆配合比: 注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。 1包或10 kg 砂:20kg 石灰膏:1kg 外加剂:1kg (石灰膏、外加剂为可选)6、轻集料: 同产地、品种、密度和质量等级,每200 m3为一批。10点或10袋、均布、等量取样,取样前先将表层铲除并避免离析。 细集料:10L 粗集料:50L 7、粉煤灰: 以连续供应的每200T(按含水量小于1%的干灰的重量计)相同等级的粉煤灰为一批。不足200T者按一批计。取样数量:不少于3 kg

建筑材料送检指南

一、混凝土试件的取样及制作 (一)现场搅拌混凝土 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定,用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合以下规定: 1、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次; 4、同一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 (二)结构实体检验用同条件养护试件 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)的规定,结构实体检验用用同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合以下规定: 1、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验,其内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度及工程合同约定的项目等。 2、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。 3、同一强度等级的同条件养护试件的留置不宜少于10组,留置数量不应少于3组。 4、当试件达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验。所谓等效养护龄期,就是逐日累计养护温度达到600℃.d,且龄期宜取14d~60d。一般情况,温度取当天的平均温度。 (三)预拌(商品)混凝土 预拌(商品)混凝土,除应在预拌混凝土厂内按规定留置试块外,混凝土运到施工现场后,还应根据《预拌混凝土》(GB14902-94)规定取样。 1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。每100立方米相同配合比的混凝土取样不少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100立方米时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000立方米时,其交货检验的试样为每200立方米混凝土取样不得少于一次。 2、用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取,按每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次;每一工作班组相同的配合比的混凝土不足100盘时,取样亦不得少于一次。 3、混凝土试样的组批条件,应符合GBJ 107的规定。 4、对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每100立方米相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次;当一个工作班相同配合比的混凝土不足100立方米时,也不得少于一次。 (四)混凝土抗渗试块 根据《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87),混凝土抗渗试块取样按下列规定: 1、连续浇筑混凝土量500立方米以下时,应留置两组(12块)抗渗试块。 2、每增加250~500立方米混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块。 3、如果使用材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行仍按上述规定留置。

常用建材取样依据及方法试题集合

班级:2019年建筑施工、监理(建设)单位(取样)人员能力水平提升培训班 考试时长:8分钟总分:10分,合格分数:6分 单选题:(共4题,每题1分) 1、按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过( A )为一批,每批抽样不少于一次。 A .200t B .500t C .250t D .300t 2、混凝土抗压试块为( A )/组。 A .3块 B .6块 C .2块 D .10块 3、高性能混凝土耐久性能中抗渗等级不少于。(A ) A .P6 B .P8 C .P10 D .P12 4、公称直径为25mm的热轧带肋钢筋的重量允许偏差为。(D) A .±5% B .±7% C .±3% D .±4% 多选题:(共3题,每题1分) 5.按国标,砂的细度模数(Mx)分为(ABD )。 A .粗砂 B .中砂 C .混合砂 D .细砂 E .特细砂 6.拌制混凝土和砂浆用粉煤灰的技术要求分为(ACE )。 A .Ⅲ级 B .Ⅴ级 C .Ⅰ级 D . Ⅳ级 E .Ⅱ级 7.参照桂建质【2017】48号《房屋建筑和市政基础设施工程检测项目一览表和工程量计算规则》以及GB50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》,膨胀剂进场检验基本项目为:(ABE )A .细度B .凝结时间C .限制膨胀率D .氯离子含量E .抗压强度 判断题:(共3题,每题1分) 8.水泥袋的包装标志不全也属于不合格产品。(对) 对 错 9.按同一厂家、等级、品种、批号连续进场的袋装水泥不大于200t 为一批。(对) 对 错 10.样品标记为软木胶垫-ZF-70A-GB/T31061-2014其中的ZF是指环缝。(对) 对 错

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量) 常用建材取样送检指南 2.材料送检的数量和批量 2.1 水泥。执行的标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBl75—1999、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002及现行有关标准。水泥进场使用前应分批对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其性能必须符合有关标准的规定。 2.1.1 散装水泥:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过500t为一批,每批抽样送检不少于一次。抽样时随机从不少于3个罐车中取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.2 袋装水泥:按同一生产厂家,同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过200t为一批,每批抽样送检不少于一次。取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品水泥,经混合均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.3 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应抽样复验,并按复验结果使用。 2.2 钢筋。执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499—1998、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。 2.2.1 钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送。每60t为—批,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同—牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。 并按如下方法取样: 1、拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(Φ32以上取长约800mm)。 2、冷弯2根:任取两根钢筋切取,长约350mm或5d+150。 3、钢材化学分析1根:任取一根钢筋切取中部一段长约300—400mm(凡进口钢材;外观质量不合格钢筋;检验中发现热区脆断、焊接及力学性能不良的钢筋必须做化学分析)。2.2.2 每—单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。(详见3.其他规定) 2.3 钢筋闪光对焊接头按下列规定抽取试件: 1、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。 2、力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验(弯曲点应打磨与母材平齐)。 2.3.2 钢筋电弧焊接头按下列规定抽取试件: 1、在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;不足300个时仍作一批。 2、在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。 2.3.3 电渣压力焊接头按下列规定抽取试件:

工程试验检测取样、送检指南大全

一、水泥物理性能试验 1. 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装W 500吨/批、袋装w 200吨/批)。 2. 取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10 kg试样。 二、钢筋原材力学性能试验 1. 取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间w 60吨/批。 2. 取样方法:每批任意选取两钢筋切取两条用于拉伸试验,两条用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验 1. 取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器 四、钢筋闪光对焊试验 1. 取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累 计仍不足300个接头时,仍按一批计算。 2. 取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。 五、钢筋机械连接试验 1. 取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组, 长度按不同试验室的检测仪器定。 六、蒸压加气混凝土砌块试验

1 ?取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2 ?取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试 样平整切割成100 X100 x iOOmm 。 七、普通混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取5块为一组。 八、轻集料混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10块为一组。 九、蒸压灰砂砖试验 1. 取样频率:每10万块为一批,不足10万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10~20块为一组。视各实验室要求定。 十、砂性能物理试验 1. 取样频率:同一产地、同一规格、同一进场时间w 400m3/批或<600吨/ 批。 2. 取样方法:在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取 大致相等的砂共8份,组成一组样品,试样重量约为30 k go 十一、碎石性能物理试验 1. 取样频率:同一产地、同一规格、同一进场时间<400m3/批或<600吨/ 批。 2. 取样方法:在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取 大致相等的砂共8份,组成一组样品,试样重量约为50 kko 十二、混凝土抗压试件强度试验 1. 取样频率:每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每 200m3取样不得少于一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。对于灌注桩每浇筑50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根必须有一

建筑工程材料送检要求

建筑工程材料送检复检要求汇总 一、钢筋混凝土结构用钢 (一)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 1 执行标准: GB1499.1-20RR 2 ?验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样 数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做弯曲试验。超过 60t的部分,每增加 40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3?检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差; (二)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 1 ?执行标准: GB1499.2-20RR/RG1-20RR 2 ?验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样 数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做冷弯试验。超过 60t的部分,每增加 40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3?检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (三)余热处理钢筋 1 ?执行标准: GB13014-1991 2 ?验收批次:余热处理钢筋每批由重量不大于60t的同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态 的钢筋组成。用《碳素结构钢》(GB/T700--20RR)验收的直条钢筋每批应做 1个拉伸试验、1个弯曲试验。 3?检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (四)冷轧带肋钢筋 1 ?执行标准: GB13788-20RR 2 ?验收批次:冷轧带肋钢筋每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢 筋组成,每批不大于 60t。逐盘或逐捆做1个拉伸试验,牌号 CRB550每批做2个弯曲试验,牌号 CRB650 及其以上每批做2个反复弯曲试验。 3?检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (五)低碳钢热轧圆盘条 1 ?执行标准:GB/T701-20RR 2 ?验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批盘条钢筋 应做1个拉伸试验、2个弯曲试验。超过 60t的部分,每增加 40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。3?检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差。 (六)冷轧扭钢筋 1 ?执行标准:JG190-20RR 2 ?验收批次:检验批应由同一型号、同一强度等级、同一规格、同一台(套)轧机生产的钢筋组成。每批 应不大于20t,不足20t应按一批计。。 3?检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (七)冷拔低碳钢丝 1 ?执行标准:JGJ19-20RR 2 .验收批次:取样批量:冷拔低碳钢丝应成批进行检查和验收,每批冷拔低碳钢丝应由同一钢厂、同一 钢号、同一总压缩率、同一直径组成,甲级冷拔低碳钢丝每批质量不大于30t,乙级冷拔低碳钢丝每批质 量不大于50t。 a)甲级钢丝按盘编号,逐盘取样,截去端头50cm后取2个试样,分别做拉力和 180。反复弯曲试验。拉力 试样长40cm,弯曲试样长 15cm t b)乙级钢丝从外观检查合格的每批中任取3盘,截去端头50cm,每盘各截取长、短试件各一根,分别做拉 力和反复弯曲试验。长试件长40cm,短试件长15cm=

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量)

常用建材取样送检指南(材料送检的数 量和批量) 分享 2.1 水泥。执行的标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBl75—1999、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002及现行有关标准。水泥进场使用前应分批对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其性能必须符合有关标准的规定。 2.1.1 散装水泥:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过500t为一批,每批抽样送检不少于一次。抽样时随机从不少于 3个罐车中取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.2 袋装水泥:按同一生产厂家,同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过200t为一批,每批抽样送检不少于一次。取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品水泥,经混合均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.3 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应抽样复验,并按复验结果使用。 2.2 钢筋。执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499—1998、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。 2.2.1 钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送。每60t为—批,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同—牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。 并按如下方法取样: 1、拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(Φ32以上取长约800mm)。 2、冷弯2根:任取两根钢筋切取,长约350mm或5d+150。 3、钢材化学分析1根:任取一根钢筋切取中部一段长约300—400mm(凡进口钢材;外观质量不合格钢筋;检验中发现热区脆断、焊接及力学性能不良的钢筋必须做化学分析)。 2.2.2 每—单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。(详见3.其他规定) 2.3 钢筋闪光对焊接头按下列规定抽取试件: 1、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。 2、力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验(弯曲点应打磨与母材平齐)。 2.3.2 钢筋电弧焊接头按下列规定抽取试件: 1、在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;不足300个时仍作一批。 2、在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。2.3.3 电渣压力焊接头按下列规定抽取试件:

建筑材料送检规范1

一、施工工具、设备使用前的检验 1、进行建筑物定位放样的测量仪器,如经纬仪、水平仪、标尺、钢尺等都应经过有相应资质等级的检测单位进行检测,有合格报告书和合格标识后,方可入场使用。 2、进行各类配比计量的衡器,如地磅、台磅、磅称、手提称、天平等都应经过当地县级以上技术监督局属下的计量所进行检测,具有合格标识或合格报告书后,方可入场使用。 3、对进场的各类建筑机械、设备,如打桩机、提升机、塔吊、打夯机、砼搅拌机、砂浆搅拌机等等,使用前必须经过具备资质等级的检测部门进行检测,有合格标识或合格报告书后,方可进行使用。 二、建筑材料、构配件进场检验 1、对于地方材料,如砂子、石子、粘土、石灰、水、机砖、空心砖等原材料,使用前必须送到具备资质等级的检测部门进行检验,符合有关标准要求后,凭检验合格报告单,方可用于该工程。 2、水泥进场除了应具备出厂合格证外,还要按不同标号、不同编号和进场批次由监理人员进行抽样检验,合格后方可使用。 3、钢筋应有出厂质量证明书,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志。进场时应按炉罐(批)号及直径d分批检验。检验内容包括对标志、外观检查,并由监理人员抽取试样作力学性能试验,合格后方可使用。 4、钢筋的焊接不论采用闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊还是气压焊,均应在现场按每一个检验批或分项工程由监理人员抽取试样进行检验,合格后方可进行隐蔽。 5、防水材料进场应有材料质量证明文件,工地应按规定取样复试(应由监理人员见证)合格后,方可正式使用。当采用防水涂料,其涂膜总厚度不得少于2mm;当采用防水卷材,则卷材质厚不得少于4mm。 6、混凝土预制构件,如预制桩、预制门窗过梁、预制木砖、预制砼板等所有预制构件,进场后要进行非破损的强度检验,符合设计要求

(完整版)建筑节能材料客户送检指南

建筑节能材料客户送检指南 一、原材料送检 1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 1.膨胀聚苯板(EPS) ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.抹面胶浆 ①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.胶粘剂 ①执行标准:JG149-2003;

平20000当单位工程建筑面积在产品,同一厂家同一品种的②验收批次: 方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 3.耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 4.锚固件 ①执行标准:JG149-2003附录F; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:一组20只; ④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

材料送检规范

材料送检要求 一、水泥 抽检方法及取样批量: (1)对于进场水泥必须实行100%的见证取样,且应送到有资质和计量认证的检测单位进行检测、其中不少于5%由工程质量监督机构进行监督抽检,并送至质量监督检测单位进行检测;检验报告备注栏中应分别注明见证人或监督员,并加盖“有见证检验”或“监督抽检“专用章。(2)同一水泥生厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度的水泥:散装水泥:≤500t/批 袋装水泥:≤200t/批 (3)当对水泥质量有怀疑或存放期超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)必须复检。 二、钢筋 抽检方法及取样批量: (1)对于进场钢筋必须实行100%的见证取样,且应送到有资质和计量认证的检测单位进行检测、其中不少于5%由工程质量监督机构进行监督抽检,并送至质量监督检测单位进行检测;检验报告备注栏中应分别注明见证人或监督员,并加盖“有见证检验”或“监督抽检“专用章。(2)同一生产厂、同一炉罐号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间的钢筋: ①热轧带肋、光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条及余热钢筋:≤60T/批。②冷轧带肋钢筋:≤50T/批。

③钢筋焊接网应成批验收,每批应由同一厂家生产的、受力主筋为同一直径的焊接网组成,重量不应大于20T/批。 三、砌体: 抽检方法及取样批量 (1)对于进场砌体必须实行100%的见证取样,且应送到有资质和计量认证的检测单位进行检测;检验报告备注栏中应分别注明见证人,并加盖“有见证检验”专用章。 (2)同一产地、同一规格的砌体: ①蒸压加气混凝土砌块:每一万块为一批,不足一万块时亦为一批。②轻集料混凝土小型空心砌块:每一万块为一批,不足一万块亦为一批。 ③普通混凝土小型空心砌块:每一万块为一批,不足一万块时亦为一批。 ④蒸压灰砂砖、蒸压灰砂空心砖、粉煤灰砖:每10万块为一批,不足10万块亦为一批;烧结砖类每3.5万块为一批,不足3.5万块亦为一批。 四、轻板墙体材料 抽检方法及取样批量: 对于进场墙体必须实行100%的见证取样,且应送到有资质和计量认证的检测单位进行检测;检验报告备注栏中应分别注明见证人,并加盖“有见证检验”专用章。 五、砂、碎石及卵石 抽检方法及取样批量

材料送检取样指南

目录 钢材类__________________________________________________ 2 钢结构类________________________________________________ 4 安全网、扣件类__________________________________________ 5 水泥、砂石及砼类_________________________________________ 6 砖类____________________________________________________ 8 陶瓷砖及石材类__________________________________________ 9 给排水管类(一)________________________________________ 10 给排水管类(二)________________________________________ 12 给排水管类(三)________________________________________ 14 电器安装导管、燃气管道组件______________________________ 16 建筑门窗及型材类________________________________________ 17 装饰涂料类_____________________________________________ 18 防水涂料类_____________________________________________ 19 防水卷材类_____________________________________________ 21 止水带、密封胶类________________________________________ 22 外加剂类_______________________________________________ 23 化学成份分析类_________________________________________ 24 环境及有害物质类________________________________________ 25 建筑节能检测___________________________________________ 26 土工合成材料类_________________________________________ 29 电线电缆、低压断路器、开关及插座检测取样送检指南 ________ 30

材料送检规定

建筑工程质量、安全材料送检规定 一、工程质量材料送检规格、数量: ⑴钢筋原材及焊接接头送检:基础分部各种规格一批;主体分部各种规格按建 筑面积每3000㎡一批。 规格:①钢筋力学性能拉伸长10d+200mm,冷弯短5d+150mm,二长二短一组;重量偏差520mm长,五条一组。(注:原材复检拉伸长10d+ 200mm,4条一组,配一条化分) ②双面搭接焊5d(焊口)+250mm(一边长) 三条一组;要复检六条一 组。 ③电渣压力焊10d+200mm(总长) 三条一组;要复检六条一组。 ④闪光对焊长10d+200mm,短5d+150mm 三长三短一组焊口磨 平;要复检六条一组。 ⑵水泥物理性能送检:砌体水泥物理性能送检一批次,室内外装饰水泥物理性 能送检按同一品种送一批次。 规格和数量:1包 ⑶砂物理性能送检:砌体砂物理性能送检一批次,室内外装饰砂物理性能送检 一批次。 规格和数量:15kg ⑷砌体砖:一般按建筑面积每3000㎡左右一批次。或按规范规定要求。(蒸 压加气砼砌块18块一组。灰砂砖7块一组。普通砼砖20块一组。粉煤灰砖12块一组) ⑸砂浆配合比设计报告:按每个砂浆强度一个(砂30kg,水泥1包,石灰膏 1灰桶)。 ⑹混凝土抗压强度送检: ①普通混凝土试块龄期28天:按基础、柱、梁板、每次浇筑1组(如果 大体积:连续浇筑1000立方以内,按100立方送一组,连续浇筑2000 立方以内,按200立方送一组)。 ②同条件养护混凝土试块龄期600°C.d(对3000㎡以下的工程,留置组

数不宜少于10组,且不应少于3组。对超过3000㎡以上的工程,每超 过500㎡留置数量不得少于1组)。 〔7〕砌体砂浆抗压强度试块龄期28天:每层不应少于1组(每层按每300㎡1组)。 〔8〕电线电缆送检按同一型号规格送一卷,剩余电流动作保护送检按每一生 产批送检三个,镇流器性能送检按每一生产批送检三个, 〔9〕建筑门窗送检三个为一组(1.5X1.5、2.1X2.1、3.0X3.0)﹔ 铝合金型材 3段500mm。 〔10〕给水管PVC-U直径大于50的送3条1米,小于50的送12条1米﹔管件9个弯头,9个直通,9个三通(另外还要各粘三套一起送样)。 给水管PP-R送3条1米,管件9个弯头,9个直通,9个三通(另外 还要各粘三套一起送样)。 〔11〕排水管PVC-U直径大于50的送3条1米,小于50的送12条1米﹔管件9个弯头,9个直通,9个三通。 二、安全帽、安全网送检(私人住宅楼1000㎡以下免送) 1、安全网送检(5000㎡以下一组,2张) 2、安全帽送检(面积小于5000㎡一组,2顶一组) 面积5000一15000二组,15000一25000三组,25000一35000四组, 35000一45000五组,45000一55000六组, 三、施工现场检测 1、建筑垂直度、沉降 2、外墙砖粘结强度 3、室内环境 4、结构楼板厚度 5、给水管水压 6、建筑防雷接地电阻 7、建筑电气等电位 四、施工现场临时施工用电检测 1、临时用电剩余电流动作保护器检测 2、临时用电接地及等电位电阻检测