文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信机房内关于配电柜、列头柜等安装的质量控制要点

通信机房内关于配电柜、列头柜等安装的质量控制要点

通信机房内关于配电柜、列头柜等安装的质量控制要点
通信机房内关于配电柜、列头柜等安装的质量控制要点

3、配电柜、列头柜安装控制要点

3.1配电柜、列头柜等设备材料进场时应验收包装及密封良好;

3.2型号、规格符合设计要求,设备无损伤、附件、备件齐全。

3.3应有生产许可证,出厂合格证、产品的技术文件齐全;

3.4外观检查合格,设备铭牌清楚,并填好设备(开箱)进场验收记录。

3.5基础型钢制作安装

3.5.1配电柜、列头柜的底座采用槽钢5~10号,角钢L50×5~L63×6等型号;安装前应矫平、调直。用底板固定型钢采用焊接的方法,见底板固定型钢安装开柜示意图,焊接时应注意型钢变型,宜先采用点焊,然后再满焊牢固。

3.5.2型钢根据配电柜、列头柜数量,型钢的长短设置固定点,一般为800~1200mm应设置一个固定点,两端100mm~200mm处应设固定点。

3.5.3本次工程铺设防静电地板,需采用膨胀螺栓将配电柜、列头柜底座固定于砼上。

3.5.4在变配电室(间),基础型钢安装后,其顶部应于防静电地板等高,基础型钢应有明显可靠的接地,变配电室基础型钢接地不得小于2处。

3.5.5成排配电柜、列头柜就位组装应保证平整和垂直度,配电柜、列头柜与基础型钢之间的调整宜采用开口钢垫板找正找平。开口应插入配电柜、列头柜的固定螺栓内,钢垫板每处不应超过3片。配电柜、列头柜找平找正后应固定,采用螺栓固定或螺栓压板固定,不得采用焊接。配电柜、列头柜安装在震动场所的,应采取防震措施。

3.5.6基础型钢安装应符合基础型钢安装允许偏差表的规定:

3.6柜、盘上的摸拟母线的宽度宜为6~12mm,母线相序颜色交流应为L1(A相)黄色,L2(B 相)绿色,L3(C相)红色,直流正极为赫色,负极为蓝色;接地线表面沿长度方向,每段为15~100mm,采用黄绿接地色标接地线。

3.7柜间隔板和柜侧挡板。高低压配电柜的柜间隔板和柜侧挡板必须齐全,。高压配电柜侧面或背面出线时,应装设保护网,保护网全部为金属结构。低压柜的侧面靠墙安装时,挡板可以取消。

3.8配电柜、列头柜安装应符合下列要求

3.8.1配电柜、列头柜的漆层应完整、无损伤,固定电器的支架、底座等应刷防锈漆和面漆,应刷一度防锈漆和二度面漆,且无漏涂;安装同一室内成排安装的配电柜、列头柜等,颜色应和谐一致;如漆层破坏或成列的柜,盘面颜色不一致时,应重新喷漆。

3.8.2配电柜、列头柜的接地应牢固可靠,金属制品可开启的柜门应与接地的金属构架采用软铜线可靠的连接。

3.8.3配电柜、列头柜安装垂直度允许偏差为1‰,相互间接缝不应大于2mm。成列盘面偏差不应大于5mm。

3.8.4引入柜内的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不得使所接端子排受到机械应力;铠装电缆在进入柜后,应将钢带切断,切断处的端部应扎紧,并应将钢带接地;橡胶绝缘的芯线应用外套绝缘管保护;

3.9绝缘电阻测试:

3.9.1测试绝缘前应检查配电装置内不同电源的相位应一致;并应与电源侧一致,保证系统相序一致。

3.9.2 1KV及以下配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ;测量馈电线路绝缘电阻时,应将断路器、用电设备、电器和仪表等断开并作好测试记录。

高低压配电柜安装规范

高低压配电柜安装规范 1.安装前对准备工作的检查 在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工 1)、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右) 2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导) 设备到达现场: 3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。

2.安装 2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。 2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。 2.3盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。 2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。 2.5配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。 2.6盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,无毛刺。 2.7二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求: 2.7.1电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。 2.7.2电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 2.7.3配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。 2.7.4盘、柜内的导线不应有接头。 2.7.5每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。 2.8 400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。 2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求: 2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。 2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。

高低压配电柜安装方案.doc资料

海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准:周杰 审核:杜江湖 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二O—三年十二月

目录 1 概况 (3) 2 编写依据 (3) 3 工程量 (3) 4 现场安装条件 (4) 5 施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7 盘柜安装的检查和验收:. (11) 8 进度计划及保证措施. (11) 9 施工质量控制及保证措施. (12) 10 安全技术及文明施工措施. (13) 11 施工事故应急措施. (15)

坝后电站咼低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ 400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1设计施工图纸及设计更改通知单 2.2主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.135KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2 吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、 质量负责人,安装、试验人员 5.4工器具准备:

配电房电气设备安装标准和工艺要求....

配电房电气设备安装标准和工艺要求《试行草案》 目录 第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、配电柜基础安装 二、配电柜安装 第二部分:电力变压器安装标准和工艺要求 一、电压为35KV以下干式变压器安装工艺标准和要求 二、1600KVA以下油浸变压器安装工艺标准和要求 第三部分:高低压柜硬母线安装标准和工艺要求 一、硬母线安装要求 二、硬母线固定要求 三、硬母线连接方式和要求 第四部分:二次回路安装和调试要求 一、控制电缆敷设的工艺要求 二、二次线安装(接线)工艺要求 三、相互动作试验(联动试验)要求 第五部分:安装工程全部结束后应做工作 第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、柜子基础: 1、基础型钢安装允许误差 2、根据高低压柜子的数量和尺寸, 决定槽钢的长度和宽度,要求尺 寸准确,焊缝美观、牢固,要注意长和宽的槽钢表面要尽量做到水平。(如果这个水平不好,将要影响到安装到基础上的所有柜子的垂直度)。 3、基础接地点数≧2点,接地连接牢固,导通良好。 二、柜子安装: 1、安装位置要符合图纸要求 2、垂直度误差﹤1.5mm/m(用铅坠检查) 3、水平误差:相邻两柜顶部﹤2mm

成列柜顶部﹤5mm 4、盘面误差:相邻两盘边﹤1mm 成列盘面﹤5mm 5、盘间接缝﹤2mm 6、盘体固定:连接牢固,盘底用M8-10盘基螺丝把电柜安装固定在槽钢基 础上,也可用电焊将每只电柜底部四面点焊一下,每个焊点宽度以10mm 左右为宜。 7、盘面上设备应平整、齐全,外观完好、无损,元件固定牢固,标志清晰 完整。 第二部分:电力变压器的安装工艺标准和要求 一、电压为35KV及以下干式变压器安装工艺标准和要求 二、1600KVA及以下油浸变压器的安装工艺标准和要求

高低压配电柜安装工艺要点

高低压配电柜安装工艺 编制______________ 审核______________ 会签______________ 批准______________ 石家庄威远高压开关制造有限公司 2010年2月

本工艺适用于成套电气产品元件安装及配线。分三个部分:电器元件安装及调整、二次配线、母线制作。 一、第一部分:电器元件的安装及调整 1.根据安装调整的对象,采用适当规格的下列若干设备、工具与量具: 起重设备、搬运设备、活扳手、套管扳手、电动扳手、螺丝刀、木榔头、钢卷尺、钢板尺、塞尺等。 2.准备工作 2.1 按一次系统图对照柜体(箱体)。 2.2 按材料预算领取电器元件。 2.3按照一次系统图和二次原理图上电器元件明细表核对电器元件的型号、规格、数量是否一致,当元器件与图纸或电器元件明细要求不一致时,应与项目设计负责人进行沟通并确认。 2.4 检查元器件合格证及说明书等相关资料并妥善保存好,无合格证者应经质检人员确认合格后,才能进行安装,3C认证范围内的元器件,应标有认证标志。 2.5 检查无器件是否完好无损如外绝缘是否完好等,备件、附件是否齐全,如有缺损,应及时与质检人员反馈,由供应、技术等相关人员协调解决,经检验合格后,才能进行安装。 2.6 清除元器件上的灰尘和异物。 2.7 按安装要求准备好所需的紧固件和配件以及有关零件(如支架、衬垫等)。 3.电器元件安装 3.1 将元器件按图纸及壳体规定的位置就位,并用适当的紧固件及合适的扳手、螺丝刀等 工具紧固,如四角紧固时应按对角逐对进行。对于瓷质元件,如:瓷瓶、熔断器的 底座等,在安装时必须垫入绝缘纸垫。 3.2 所有电器元件应按安装使用说明书进行安装(包括使用条件、飞弧距离或安全距离等)。 3.3 电器元件安装应排列均匀整齐,保持水平度和垂直度,不得有显著的不直或不平现象。 3.4 安装布置必须安全可靠,便于操作、维护。主回路各带电部件之间及其与接地的金属 构件之间的电气间隙和漏电距离,低压应不小于20mm。10KV高压柜中主回路各带电部件之间及其与接地的金属构件之间的电气间隙和漏电距离不小于125mm,6KV的高压柜中应不小于100mm。 3.5 各电器元件能单独拆装更换而不影响其他电器元件及导线束的固定。 3.6发热元件应安装在散热良好的地方,两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜 线带瓷管。 3.7电器元件的外壳接地(可接于金属构架),接地刀、互感器一、二次绕组应接地时,必 须接于地排上,骨架(屏体)也要经接地点连接至地排上,接触面应去漆皮、砂光、涂中性凡士林,以保证良好接地和保护连续性。 3.8电器元件正面或背面应标明代号、编号、用途及操作位置,且与原理图以及接线图相 一致,其标明的字迹应清晰、工整,且不易脱色。

各配电房停送电操作流程

A座配电房送电操作流程 低压部分操作: 一、1#变压器(1TA)及其配电柜的操作 检查1#变压器(1TA)有响声,1AL1电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1AL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off) 2、1AL 3、1AL 4、1AL1AL 5、1AL 6、1AL7五面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到停止状态(箭头指向0,手柄水平); 3、按1AL1电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮,分闸指示灯(绿色)灭; 4、合上1AL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向on) 5、1AL3、1AL4、1AL1AL5、1AL 6、1AL7五面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到运行状态(箭头指向1,手柄竖直)。不在用的除外---有标记 二、2#变压器(1TC)及其配电柜的操作 检查2#变压器(1TC)有响声,1BL1电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off) 2、1BL 3、1BL 4、1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到停止状态(箭头指向0,手柄水平); 3、按1BL1电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮,分闸指示灯(绿色)灭; 4、合上1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向on) 5、1BL3、1BL4、1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到运行状态(箭头指向1,手柄竖直)。不在用的除外---有标记 三、3#变压器(1TB)及其配电柜的操作 检查3#变压器(1TB)有响声,1AL9电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1AL10无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off)

高低压开关柜配电箱安装工程施工方案

高低压开关柜配电箱 安装工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸 时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生 产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质 量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。 低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证 应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢 固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路 器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻 燃处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和 镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电 工常用工具等。

二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 续表

高低压配电柜二次接线规范标准[详]

高低压配电柜二次接线规范电气接线工艺上应力求美观、实用、便于施工操作和方便以后检修查线。接线应兼顾全局,力求整齐划一、协调大方,给人以整体美,不得标新立异、各自为政,避免给人以零乱无章之感。 1、电缆整理 1.1、电缆整理应层次分明、曲率一致、松紧适度,严禁扭曲、交叉或杂乱无章。 1.2、电缆的固定应采用绑线或尼龙扎带,扎带规格应与电

缆的粗细要求相符且应规格一致,留头方向统一,扎带过长的部分应予剪除。 2、电缆头制作 2.1、电缆开剥时应小心从事,力度适中,严禁伤及线芯绝缘。 2.2、电缆头的制作材料应使用塑料带和黑色塑料绝缘粘胶带。 2.3、做头时以红色塑料带有序缠绕,成型后用黑色塑料胶带封口。

word格式可编辑 2.4、做头时以塑料带对折后绷紧缠绕,缠绕时应紧紧贴近芯线和护套接口处,上端头截面平齐且垂直于电缆轴线,成型后为坚固密实的圆筒状,表面光洁、形体美观、严禁出现纺缍形。 2.5、电缆头的长度以26mm左右为宜,直径不大于电缆护套外径2mm,电缆头在护套上的包扎长度一般为13mm左右。 2.6、电缆绑扎成束后,电缆头应高度一致在同一水平面上。 2.7、电缆的屏蔽层、带、芯应可靠外引以便接地。 专业资料整理

3、电缆标识 3.1、电缆标识牌用微机打印、压塑制作,内容包括电缆型号、规格、用途及走向。 3.2、标识牌的挂装应使用防蚀、防霉的绳带,宜采用化纤丝绳。 3.3、化纤丝绳系于电缆头上部,垂下的标识牌高度一致。 4、电缆接线。 4.1、线芯的绑扎应整齐一致,采用绑线或小扎带绑扎。绑扎线间距以70mm左右为宜。

word格式可编辑 4.2、当一盘内线芯特多时,应按单元或回路分束绑把以方便施工接线、查线和将来检修,尽量避免出现特大把束。 4.3、不论怎样排列,如何绑扎均应掌握尽可能的紧凑、整齐、美观实用又简单易行。 4.4、每个盘柜的绑扎接线应由同一人进行。 4.5、因芯线逐个接入端子而使线束逐渐变细时,应使芯线顺序靠拢或并入假线以形成新束,所弯角度和曲率应一致、美观。 4.6、电缆备用芯的长度应能保证接一盘内最远一个端子为 专业资料整理

超实用的高低压配电柜安装合集

超实用的高低压配电柜安装合集! 工艺流程 基础验收→设备开箱检验→设备二次搬运→变压器就位→附件安装及接线→交接试验 →试运前检查→试运行→交工验收 配电柜安装 安装前,控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全。 A配电柜安装固定: ①配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。 ②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。 ③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)绝缘满铺。 ④开关柜其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm,全部柜顶部水平偏差不大于5mm,其相邻两柜边不平度不大于1mm,全部柜面不平度不大于5mm,柜间接缝不大于2mm。 ⑤设备定位后,对内部紧固件再次紧固及检查,尤其是导体连接端头处。柜内接线完毕,用吸尘器清除柜内杂物,保持设备内外清洁,准确标识设备位号、回路号。 配电柜安装完成后,安装柜上方的的桥架。配电柜进出电缆开孔位置由供货方按尺寸预留。电缆敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排用专用接地线可靠接地。桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接,以保护导线和电缆,桥架与配电柜连接见图。

B:二次回路接线: 配电柜在出厂前应完成柜内二次回路接线及相关检测试验。配电柜设备到现场后,要在甲方现场工程师和监理的监督指导下及时组织验收,相关技术文件要齐全,配电柜包装及密封良好,各元件齐全完好,接线可靠。配电柜安装固定后,要逐台对配电柜的二次接线回路进行绝缘测试,测试使用500V等级绝缘测试仪表,测试结果要求大于1MΩ。 所有二次回路控制线或电缆均采用多股软铜线,接线端子采用规格合适的接线端子在烫锡后使用专用压接钳压接,烫锡时应采用中性焊剂。 C:交接试验 配电柜的交接试验详见后述调试和送电部分。 D:其它要求 ①抽屉式开关柜安装还要符合下列要求: a、抽屉推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象; b、动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密; c、抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠,保证断路器分闸后,隔离触头才能分开; d、抽屉与柜体间的接地触头接触紧密;当抽屉推入时,抽屉的接地触头比主触头先接触,拉出时程序相反。 ②配电柜二次回路绝缘检测前,仔细核对设计图纸,柜内的易损元件应事先拆卸。 ③配电柜的安装过程中应保证漆层完整,无损伤,柜内照明齐全。

低压配电柜操作流程

.. 一、低压开关设备的正常停、送电操作 (1)正常送电操作 1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点; 2)确认电源开关在断开位置; 3)送上操作回路电源,状态指示正常; 4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器; 5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器; 6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡; 7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。 (2)正常停电操作 1)检查信号指示允许拉闸; 2)确认所有负荷开关断开; 3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关; 4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置; 5)切断断路器操作电源; 6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌; 7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 二、低压开关设备的运行监护 (1)在用的电源开关柜,值班电工应至少每隔2小时巡查一次,检查线电压,相电压的平衡情况和电流的变化情况(相间电压的不平衡不得查过±5%,任何一相电流与三相平均值不应大于平均值的10%),若有异常,应及时报告有关人员并采取相应措施;(2)巡查开关设备有无异常声响、异味,如爆鸣、焦臭等现象; (3)巡查各种指示仪表、信号装置运行是否正常; (4)开关设备的正常检查和检修 1)检查断路器、接触器的触头,修磨或更换烧损严重的触头; 2)检查开关柜的二次回路的接线是否牢固,继电保护装置运行是否正常,是否掉牌; 3)检查操作机构的辅助开关接触是否可靠; 4)检查分、合闸线圈有无发黑和发焦,电缆头、电缆有无发热; 5)检查接地地线是否有腐蚀、折断、接触是否良好; 6)检查开关的操作机构分、合闸是否灵活。 三、注意事项 (1)值班操作电工必须是经特殊工种专业培训并取得合格证书的人员; (2)从事电气操作及值班人员在上班前8小时及班中不准喝酒; (3)对运行中的保护跳闸的供电系统,一定要采取措施查清原因,排除故障后方可再次合闸,并作记录存档; (4)值班运行电工职责 1)开关设备的停、送电及转供电操作; 2)处理运行中出现的电气设备故障; 3)环境清洁卫生; 4)等级运行记录情况和来访人员; 5)认真交接班; 6)严格按照每2小时对相关电气室巡检的周期进行巡检。 ’.

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、

规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》 14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》

低压配电柜操作流程

低压配电柜操作流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

一、低压开关设备的正常停、送电操作 (1)正常送电操作 1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点; 2)确认电源开关在断开位置; 3)送上操作回路电源,状态指示正常; 4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器; 5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器; 6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡; 7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。 (2)正常停电操作 1)检查信号指示允许拉闸; 2)确认所有负荷开关断开; 3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关; 4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置; 5)切断断路器操作电源; 6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌; 7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 二、低压开关设备的运行监护 (1)在用的电源开关柜,值班电工应至少每隔2小时巡查一次,检查线电压,相电压的平衡情况和电流的变化情况(相间电压的不平衡不得查过±5%,任何一相电流与三相平均值不应大于平均值的10%),若有异常,应及时报告有关人员并采取相应措施; (2)巡查开关设备有无异常声响、异味,如爆鸣、焦臭等现象; (3)巡查各种指示仪表、信号装置运行是否正常; (4)开关设备的正常检查和检修 1)检查断路器、接触器的触头,修磨或更换烧损严重的触头; 2)检查开关柜的二次回路的接线是否牢固,继电保护装置运行是否正常,是否掉牌; 3)检查操作机构的辅助开关接触是否可靠; 4)检查分、合闸线圈有无发黑和发焦,电缆头、电缆有无发热; 5)检查接地地线是否有腐蚀、折断、接触是否良好; 6)检查开关的操作机构分、合闸是否灵活。 三、注意事项 (1)值班操作电工必须是经特殊工种专业培训并取得合格证书的人员; (2)从事电气操作及值班人员在上班前8小时及班中不准喝酒; (3)对运行中的保护跳闸的供电系统,一定要采取措施查清原因,排除故障后方可再次合闸,并作记录存档; (4)值班运行电工职责 1)开关设备的停、送电及转供电操作; 2)处理运行中出现的电气设备故障; 3)环境清洁卫生; 4)等级运行记录情况和来访人员; 5)认真交接班;

高低压配电柜安装方案计划

| 海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准: 审核: 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。 5.4 工器具准备:

高低压配电房安装工程要求

高低压配电安装工程技术要求 编号:2017038 一、项目概况 1、工程为未来城一期水乐园项目。 2、依据 2.1工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,主 要包括但不限于: ?《工程建设标准强制性条文》2002年版 ?《低压成套开关设备验收规程》(CECS 49:93) ?《低压配电设计规范》(GB50054-95) ?《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) ?《3~110KV高压配电装置设计规范》(GB50053-94) ?《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 (GBJ147-90) ?《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 (GB50254-96) ?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50150-91) ?《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》 (GB50254-96)》 ?《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) ?《建筑安装工程施工图集 3 电气工程》

2.2总则:工程的安装、服务全过程须严格按照3C和ISO9001质量保证体系运作,产品应采用经国家认可的高、低压电器检测机构检测合格,并按国家规定鉴定的产品。对于须通过强制安全认证的产品,其产品必须具有安全认证标记。 3、主要设备、材料、成品和半成品进场验收要求 3.1 主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录, 确认符合相关规范规定才能在施工中应用。 3.2 对有异议的物品须由有资质的检测机构进行抽样或现场 检测,检测结果确认符合相关规范及技术标准后才能在施 工中使用。 3.3 进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规定外, 尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型 号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维护和试验要 求等技术文件。 3.4 变压器、高压环网柜及电瓷制品应符合下列规定: ?检查合格证和随带技术文件,变压器、高压环网柜应有出 厂试验记录。 ?外观检查:有铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充 油部分无渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 3.5 高低压成套配电柜、控制柜应符合下列规定: ?检查合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证 制度的产品,应有许可证编号和安全认证标志。

高低压配电柜倒闸操作规程

. . 高低压配电柜倒闸操作规程 倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

10kV变压器和高低压柜安装施工组织方案

陕西有色光电科技有限公司1Gwp太阳能光伏电池项目(一期500MW)电池厂房 变压器及开关柜 安装方案 编制: 审核: 批准: 信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司 陕西有色光电项目部 2015年1月

目录 一、施工内容 (1) 二、编写依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工安排 (2) 五、施工工艺控制 (2) 1、变压器安装 (2) 2、开关柜安装 (4) 3、母线安装 (5) 3、开关柜调试 (6) 六、安全管理 (7)

一期500MW电池厂房变压器及开关柜安装施工方案 一、施工内容 1、安装10KVA的室内变压器6台及附件,及母线桥等附件; 2、安装开关柜72台; 二、编写依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148—1990 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程第3部分:电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工质量检验》DL/T 5161.3—2002 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147—1990 4、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149—1990 5、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171 —1992 6、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150—2006 三、施工准备 1、施工现场作业环境已达到开工条件 (1)工程所需的变压器、开关柜、母线等施工材料已到位,施工图纸、厂家安装说明书等技术资料齐全; (2)开工所需的施工技术人员、机具齐全; (3)配电房已经验收合格,满足电气安装条件。 (4)施工现场的作业环境满足变压器、开关柜的吊装。 2、施工机具配备

高低压柜技术要求

- - - 高压柜招标技术文件

技术规格书 二、总则 2.1本规范书适用于高低压配电装置以及非标柜,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 2.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 2.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 2.5.1高压开关柜应遵循的最低技术标准: GB3906- 《3~35kV交流金属封闭开关设备标准》 DL403- 《10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL404- 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD318- 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB11022- 《高压开关设备通用技术条件》 GB7351- 《局部放电试验》 GB3309- 《高压开关设备常温下机械试验》 GB50150- 《电气装置安装工程设备交接试验标准》 GB/T11022- 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB1984- 《交流高压断路器》

高低压配电柜安全技术操作规程

编号:CZ-GC-05223 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高低压配电柜安全技术操作规 程 Safety technical operation procedures for high and low voltage distribution cabinets

高低压配电柜安全技术操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设 备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠 的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措 施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和 短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任 何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全 措施:

4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。高低压配电柜 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

高低压配电柜安装工艺

高低压配电柜安装工艺

高低压配电柜安装工艺 编制______________ 审核______________ 会签______________ 批准______________ 石家庄威远高压开关制造有限公司 2010年2月

本工艺适用于成套电气产品元件安装及配线。分三个部分:电器元件安装及调整、二次配线、母线制作。 一、第一部分:电器元件的安装及调整 1.根据安装调整的对象,采用适当规格的下列若干设备、工具与量具: 起重设备、搬运设备、活扳手、套管扳手、电动扳手、螺丝刀、木榔头、钢卷尺、钢板尺、塞尺等。 2.准备工作 2.1 按一次系统图对照柜体(箱体)。 2.2 按材料预算领取电器元件。 2.3按照一次系统图和二次原理图上电器元件明细表核对电器元件的型号、规格、数量是否一致,当元器件与图纸或电器元件明细要求不一致时,应与项目设计负责人进行沟通并确认。 2.4 检查元器件合格证及说明书等相关资料并妥善保存好,无合格证者应经质检人员确认合格后,才能进行安装,3C认证范围内的元器件,应标有认证标志。 2.5 检查无器件是否完好无损如外绝缘是否完好等,备件、附件是否齐全,如有缺损,应及时与质检人员反馈,由供应、技术等相关人员协调解决,经检验合格后,才能进行安装。 2.6 清除元器件上的灰尘和异物。 2.7 按安装要求准备好所需的紧固件和配件以及有关零件(如支架、衬垫等)。 3.电器元件安装 3.1 将元器件按图纸及壳体规定的位置就位,并用适当的紧固件及合适的扳手、螺丝刀 等工具紧固,如四角紧固时应按对角逐对进行。对于瓷质元件,如:瓷瓶、熔断 器的底座等,在安装时必须垫入绝缘纸垫。 3.2 所有电器元件应按安装使用说明书进行安装(包括使用条件、飞弧距离或安全距离等)。 3.3 电器元件安装应排列均匀整齐,保持水平度和垂直度,不得有显著的不直或不平现 象。 3.4 安装布置必须安全可靠,便于操作、维护。主回路各带电部件之间及其与接地的金 属构件之间的电气间隙和漏电距离,低压应不小于20mm。10KV高压柜中主回路各 带电部件之间及其与接地的金属构件之间的电气间隙和漏电距离不小于125mm,6KV

配电柜电气安装规范

3.2开关柜装配 1、总则 本作业指导书规定了低压配电产品的装配的内容与要求,适用于本组织生产的各类低压配电产品如:开关柜、动力箱、配电箱、控制屏、台、母线插接箱的组装工艺过程。 2、设备和工具 2.1设备:弯排机、50KVA试验变压器、平衡电桥、搪锡炉、台钻等。 2.2工具:螺丝刀、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、万用表、兆欧表、扳手、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、塞尺、涂层测厚仪等。 3、装配规范 3.1 在产品装配前,应对下列各项逐一进行检查,做好工艺准备。 3.1.1 结构应该符合该型号产品结构的要求,产品应有固定的安装孔。 3.1.2 门应能在大于90°角内灵活转动,门在转动过程中不应损坏漆膜,不应使电器元件受到冲击,门锁上后不应有明显的晃动。检验方法:手执门锁轻轻推拉,移动量不超过2㎜。 3.1.3门与门及门与框架之间的缝隙检验:门与门之间的缝隙均匀差小于1000㎜为1㎜,大于1000㎜为1.5㎜,门与门框之间缝隙均匀差小于1000㎜为2㎜,大于1000㎜为2.5㎜。 3.1.4壳体焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。 3.1.5壳体表面处理后,漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用肉眼看不到刷痕、皱痕、针孔、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹及沾附的机械杂质等缺陷。 3.1.6 产品上所有电镀件的镀层(包括元器件本身的电镀件的镀层及紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、生锈等现象。 3.2 元器件选择及安装 3.2.1 产品内选择的电器元件和材料,必须符合认证产品要求和顾客图纸的要求,在不影响产品内在质量要求的前提下,可以征得顾客同意并得到相关批准进行认证规定范围内的代用。 3.2.2元器件必须采用取得强制性产品认证的厂家生产的合格产品,非认证产品不得使用。 3.2.3产品上的所有指示灯和按钮颜色应符合GB/T 4025-2003的规定,或符合原理图或接线图的规定。 3.2.4 所有元器件应按照其制造规定的安装使用条件进行安装使用,其倾斜度不大于5°,必须保证开关的电弧对操作者不产生危害,手动操作的元器件,操作机构应灵活,无卡阻现象。 3.2.5所有元器件均应牢固的固定在骨架或支架上,每个元器件应标注醒目的符号,使用的符号或代号必须与原理图或接线图一致。 3.2.6 辅助电路导线的端头与元器件连接时,必须穿导线号码管,标号应正确清楚、完善牢固、有永久的附着力,标号必须与接线图标号一致。 ★3.2.7按装的元件应操作方便,操作时不受到空间的妨碍,不能触及到带电体。 ★3.2.8安装在同一支架(安装板、安装框架)上的电器元件、单元和外接导线的端子的布置应使其在安装、接线、维修和更换时易于接近。尤其是外部接线端子应位于地面安装成套设备基础面上方至少0.2m,并且,端子的安装应使电缆易于与其连接。必须在成套设备内进行调整和复位的元件应是易于接近的。对于地面安装的成套设备,由操作人员观察的指示仪表不应安装在高于成套设备基础面2m处。操作器件,如手柄、按钮等等,应安装在易于操作的高度上;其中心线一般不应高于成套设备基础面2m。

配电柜操作规程

配电柜安全技术操作规程 第一条、停送电顺序: 1、停电操作 (1)断开各分支空气断路器 (2)断开电源空气断路器 (3)拉开电源侧刀闸 (4)验电 (5)放电 (6)挂接地线,并挂“禁止合闸,有人工作”警告牌。 2、送电操作 (1)检查设备有无遗漏工作及材料,开关确在断开位置,办理完工作票或有适当人的命令或汇报。 (2)拆除接地线。 (3)合上电源侧刀闸 (4)合上电源空气断路器 (5)合上各分支空气断路器 第二条、注意事项: 1、操作人员操作时,必须穿戴合格的绝缘靴和绝缘手套,严格执行一人操作一人监护制度。 2、停送电前应由工作负责人现场下达停送电通知,不得捎信或约定时间送电,并认真填写送电记录和检修记录。 3、装设接地线必须在可靠验电、充分验电后进行,确定设备已无电后

进行。先将接地线一端牢靠接地后,再接导体端,将各相导体接地短路。拆除接地线时,应先拆连接设备导体一端后,再拆接地一端。 4、值班人员看到事故信号后,要查找事故原因,冷静分析,并报科领导,事故原因未查明、未处理不准送电,当接到预告信号时,也要立即查明原因,妥善处理。 5、当发生人身事故时,值班人员有权先切断电源,然后再报告科、矿领导和调度室。 6、值班人员要每2小时巡查一次配电柜,观察各仪器仪表、指示灯指示情况,认真做好各项记录。 7、对配电柜进行维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”警告牌,严禁带电作业。 8、检查、维修人员必须是专业电工。 9、所有配电柜要张贴设备管理牌,管理牌应表明其名称、编号、用途,电压等级、负荷情况及设备包机责任人。 10、所有配电柜的前后门应锁牢,配电柜应由专门培训考试合格的电工负责维护管理。