文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电反事故措施

配电反事故措施

配电反事故措施
配电反事故措施

编号:SM-ZD-46635 配电反事故措施

Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.

编制:____________________

审核:____________________

批准:____________________

本文档下载后可任意修改

配电反事故措施

简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。

第一部分防止触电伤亡事故措施

防止人身事故的组织措施

布置作业前,必须核对图纸,勘察现场,彻底查明可能向作业地点反送电的所有电源,并断开其开关、刀闸。

对大型作业、较为复杂的施工项目,有关人员必须在施工前深入到现场,对现场周围的带电部位,行走路线和工作位置,以及对施工构成障碍的物体等核查清楚。以便确定可行的施工方案和作业中的不安全因素,制定可靠的安全防范措施,并认真组织实施。

对设备缺陷的处理工作,必须在工作前将缺陷发生的原因、处理方式以及处理工作时对现场条件的要求,工作中的安全注意事项等核查清楚。

对大型作业,带电作业等较为复杂的施工项目,应按公

司有关规定编制施工安全技术组织措施计划,并需组织全体作业人员结合现场实际认真学习。

对常规的一般维护性作业,班组长要在班前班后会上将人员的任务分工,危险点及有关安全注意事项予以详尽的交待。

选派的工作负责人应有较强的责任心和安全意识,并熟练地掌握所承担工作的检修项目和质量标准。

选派的工作成员需能在负责人指导下安全、保质地完成所承担的工作任务。

严格执行安全作业“六项纪律”,开展安全标准化作业,做好“危险点重点控制”工作,杜绝习惯性违章。(安全作业六项纪律:①执行工作票、监护制;②登高作业绑安全带、戴安全帽;③登木杆作业先检查杆根;④停电作业必须验电和挂地线;⑤带电作业要严格保持安全距离;⑥严禁无操作证人员操作电气作业。)

防止人身触电措施

严格执行“两票”和“工作监护”制度。

设备标志齐全正确,严格执行“四对照”制度。防止误

触、误登、误操作事故。

严格执行停电、验电、装设地线的安全技术措施。线路停电必须严格执行挂“小地线”制度。

在邻近带电设备上作业必须设专人监护。

电气工作,严禁单人作业。

防止物体伤害措施

使用合格的用具,防止绝缘降低电击伤人。

高空作业,所有的工具材料,必须利用绳索、工具袋等上下传递,互叫互应。禁止乱甩乱丢,以免伤人。进入工地,必须带安全帽。

按规定使用防护用品,不按规定使用防护用品者,不准参加作业。

防止高空摔跌措施

登杆前要详细检查攀登设备的牢固情况。

使用的保安用具必须合格,安全可靠。

对所用的保安用具必须按规定进行试验和正确使用。

第二部分配电专业防止人身事故重点措施防止人身伤亡事故

要做好技术培训工作,让配电工和有关人员熟悉配电系统内各设备使用情况。培训要采取理论与实际相结合,现场巡视,背画系统图等形式。

认真执行系统变化前的会签及审批制度。配电系统如有变化,要让各有关人员掌握,做到系统变化前会签制度逐级审批,会鉴工作。新建或运行方式有变更时,要在线路投入系统运行时,一并将修改后符合实际的“单线系统图”重新出版下发到班组,并上报有关部门。

完善配电设备标志,特别是“双电源”标志。明确设备作用及性能。

认真做好“双电源”或“多电源”的登记及管理工作。做到人人心中有数,帐上有明细,墙上要有分布图。

电气作业,工作负责人要填写工作票和编制《施工安全技术组织措施计划》,并要弄清楚工作内容,必要时要到现场认真核对;确认停电范围、带电部位、工作范围内有否交叉、临近带电线路、设备及反送电源、等清楚无误后,方可编制措施,较复杂的要绘制现场简图,认真向作业人员交待。

签发工作票者也要熟悉作业现场的实际情况以及作业

的人员和工作的任务。认真进行审核,并且核对图纸资料,必要时到现场察看,无误后方可签发。

工作票填写人、签发人及工作负责人都要加强责任心,严把工作票从填写到执行的各个关口,确保工作票填写正确,措施严密、可靠。工作负责人在工作现场发现工作票有误或有疑问时,必须将工作票返回签发人核对清楚,无误后方可执行。

工作班(组)建立作业前现场检查制度。

班组(或工作负责人)接到工作任务后,必须在作业前,组织作业组人员熟悉现场情况,结合实际讲解安全作业事项,讨论现场安全措施是否完善,做到有疑问搞不清楚不作业,安全措施不完善不作业。

9、严格执行现场作业监护制。

对有交叉、临近带电线路设备的停电作业,每个作业人员都必须要设专人监护人,严防误登带电线路,防止事故的发生。

10、配电修理必须严格执行安全规程,并做到不停电不作业,严禁单人执行修理任务,夜间没有足够照明不作业。

二十五项反措重点措施实施细则

江苏省电力公司反事故斗争二十五条重点措施实施细则(一)认真贯彻《国家电网公司关于加强安全生产工作的决定》,建立健全安全生产保证体系和监督体系,落实省公司《安全生产职责规范》,和《安全生产奖惩规定》,完善责任追究制度。1、领导层要做到:熟悉安全生产规程规定和制度要求,结合实际进行安全生产工作的布置和落实;亲自研究并解决安全生产中遇到的重大、全局性问题,并从人力、物力、财力上予以保证;组织制定本单位的重特大事故预防与应急处理预案,深入基层进行安全检查和指导,随时掌握职工队伍的思想动态。2、管理层要做到:掌握安全生产规程规定,贯彻落实上级有关安全监督与管理的各项要求和规定;制订、完善有关规程制度,并组织落实;组织开展安全性评价、危险点分析与预控、设备运行分析等工作,对事故隐患清楚,并采取应对措施;组织落实安全生产检查及整改工作,落实各项反事故措施。3、执行层要做到:熟知自己的安全职责,清楚工作任务和分工;清楚本职工作的安全技术措施和工作标准,具备工作所要求的安全生产技能;熟知工作中的危险点并采取防范措施,保证作业安全和工作质量。4、公司系统各单位对国家和国家电网公司、华东电网有限公司、省电力公司颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。5、上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动时,各单位应及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订,书面通知有关人员。在制定实施细则或补充规定时,不得与

上级规定相抵触,不得低于上级规定的标准。(二)强化生产现场和作业人员的安全管理。1、严格执行省公司《关于安全生产中违章记分,试岗、离岗、 1 内部待岗的规定》,各生产单位每年组织一次安全规程的考试,要求参考率百分之百、考试合格率百分之百,不合格者允许补考一次,补考不合格者,停岗脱产学习一个月再行补考,仍不合格者作下岗处理。2、公司坚持每两年进行一次对所属单位党、政、工领导和有关部门负责人进行安全规程、规定的考试,考试成绩在公司系统通报。3、开展标准化作业,加强“两票”的考核,要求票面规范,操作正确。重要操作安监、生技部门到场监督指导,切实做到“安规”要求百分之百执行,操作正确率百分之百实现,“三不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害)措施百分之百落实,标准化作业百分之百到位。(三)建立安全监督与管理体系,强化规章制度的执行力,创新激励约束机制。 1、深入开展以“零违章”为目标的安全管理,防范人身事故和人员责任事故,确保公司安全生产的稳定局面。加大对“安全生产奖惩规

变电站主变压器针对性反事故措施计划(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变电站主变压器针对性反事故措 施计划(通用版)

变电站主变压器针对性反事故措施计划(通 用版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了更好地安全生产,确保电网安全,经济稳定运行,制定了变电站主变压器针对性反事故措施计划。 —.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进谁受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。 (2)强迫循环变压器在投运前,要启动全部冷却设备使油循环,停泵排除残留气体后方可带电运行。更换或检修各类冷却器后,不得在变压器带电情况下将新装和检修过的冷却器直接投入运行,防止安装和检修过程中在冷却器或油管中残留的空气进入变压器。 (3)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。装设有载跳压开关的

电气反事故措施

编号:AQ-JS-06993 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气反事故措施 Electrical anti accident measures

电气反事故措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为彻落实部、局“防止电力生产重大事故的重点要求”,根据《电力技术法规》、《电业安全工作规程》及《电力生产安全工作规定》,并结合现场新设备投运、试运的特点,为防止人身伤事故,特制定如下措施: 1强化安全意识,严格执行《电业安全规程》 1.1在心中要时刻树立“安全第一、预防为主”的八字方针,防患于未然。 1.2在现场工作的所有人员坚持“安全工作规程”的学习。 1.3抓好现场工作人员的安全规程考试,严格执行考制度和补考制度,切实做到考试合格上岗。 2防止人身触电措施 2.1电气设备一经受电后,应督促运行人员对带电设备做好醒目、正确的带电标志,施工的设备与带电运行设备要做好安全隔离,

现场任何人员不得私自移动搬走这些安全措施。 2.2电气设备停电作业,必须严格按规程要求进行验电和装设短路接线,地线和接地端必须合格,严禁用缠绕法装设地线,严禁攀登设备构架或验电。 2.3在室内配电装置上工作,对可能脱落的母线侧刀闸或触头也要加装绝缘板,其他形式的电源侧刀闸或触头也要加装绝缘套或其他装置。 2.4发电厂和变电所配电装置的网门必须加锁。配电前后标志清楚,严禁单人开网门和装、拆地线工作。 2.5电气设备检修作业,必须严格危险点分析的规定。 2.6调试人员因工作需要,予合线路侧接地刀闸时,通知运行人员进行操作,验明无电后,方可合上接地刀闸。 2.7线路作业两端虽已装设地线,各工作位置必须装设临时小接地线。 2.8在配电变压器台上工作,高、低侧必须有明显的断开点,并设专人监护及保持足够的安全距离。操作跌落式保险,必须使用绝

化学反事故措施

化学反事故技术措施 依据《国家电网公司化学技术监督规定》和《。。。电力公司技术监督工作管理办法》、《。。。技术监督管理办法》、《。。。化学技术监督实施细则》规定,发电分公司特制定油、气化学反事故措施。 1油务防范措施 1.1油罐区及油系统防火的防范措施 1.1.1严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》的各项要求。油区设计和施工必须符合国家颁发的《建筑设计防火规范》及有关规定。油罐区内油罐壁间的防火间距和易燃油、可燃油的储罐与周围建筑物的防火间距应符合规定标准。 1.1.2.。。。各水电站内应划定油区。油区照明应采用防爆型,并挂有“严禁烟火”等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。运行中巡回检查路线,应包括油系统母管管段和支线。 1.1.3油区管理制度必须上墙,用油应进行严格登记;进入油区应交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋子。 1.1.4油区的一切电气设施(如开关、刀闸、照明灯、电动机等)均应为防爆型,电力线路必须是暗线或电缆,不准有架空线。 1.1.5油区内应保持清洁,无油污,不准储存其他易燃

物品和堆放杂物。 1.1.6油区内应有符合消防要求的消防设施,油区内的消防栓数量和布局符合消防标准,同时配备有沙箱,消防锨,移动式泡沫灭火器,和消防水喷淋装置以及烟雾灭火器。 1.1.7油区接地线和电气设备接地线应分别装设,油系统应有明显的接地点,油管道法兰应用金属导体跨接牢固,每年须认真检查,并测量接地电阻。 1.1.8油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行。 1.1.9到油区工作的人员,应了解油的性质和有关防火防爆规定。对不熟悉的人员应先进行有关油的燃点安全教育后,方可参加油设备的运行和维修工作。 1.2充绝缘油、透平油设备的防范措施 1.2.1新充入投运前的变压器油质及运行中变压器油质按DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》进行检验。 变压器油质标准

变电站主变压器性反事故措施

变电站主变压器性反事 故措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电站主变压器性反事故措施-.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进谁受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。装设有载跳压开关的油箱要同时抽真空,并与变压器本体油箱同时达到相同的真空度,避免开关油箱渗油。 (4)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。

(5)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。 (6)应定期检查呼吸器的油封,油位是否正常,切实保证畅通,干燥剂保持干燥,有效。 (7)停止时间超过6个月的变压器在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有关试验。 (8)定期加强潜油泵,储油柜的密封监测。如发现密封不良应及时处理。 2、防止异物进入变压器。 (1)变压器更换冷却器时,必须用合格绝缘油反复冲洗油管道,冷却器和潜油泵内部,直至冲洗后的油试验合格并无异物为止。如发现异物较多,应进一步检查处理。 (2)要防止净油器装置内的硅胶进入变压器。应定期检查滤网和更换吸附剂。

高压开关设备反事故技术措施(通用版)

高压开关设备反事故技术措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0698

高压开关设备反事故技术措施(通用版)说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产业。既然是一种产业,就要有产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的 施工、服务和管理。可以下载修改后或直接打印使用。 1总则 1.1为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修和试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能

及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2选用高压开关设备技术措施 2.1凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁 操作的断路器。 2.5对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。 2.6用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。

风电场二十六项反事故措施

风电场二十六项反事故措施 实施细则 批准: 审核: 编制: 2020年01月01日

目录 一、目的 ...................................................... - 3 - 二、适用范围................................................... - 3 - 三、编制依据................................................... - 3 - 四、具体措施................................................... - 5 - 1、防止人身伤亡事故措施........................................ - 5 - 2、防止交通事故措施........................................... - 15 - 3、防止误操作事故措施......................................... - 17 - 4、防止电气设备火灾事故措施................................... - 18 - 5、防止风电机组倒塔措施....................................... - 20 - 6、防止风电机组火灾措施....................................... - 24 - 7、防止机舱、风轮和叶片坠落事故措施........................... - 29 - 8、防止风电机组超速事故措施................................... - 30 - 9、防止风电机组雷击事故措施................................... - 32 - 10、防止风电机组大规模脱网事故措施............................ - 33 - 11、防止全场停电事故措施...................................... - 36 - 12、防止变压器(含箱式变压器)和互感器损坏事故措施............ - 40 - 13、防止开关设备事故措施...................................... - 43 - 14、防止电气设备雷击事故措施.................................. - 48 - 15、防止继电保护事故措施...................................... - 51 - 16、防止直流系统事故措施...................................... - 55 - 17、防止倒杆塔和断线事故措施.................................. - 58 - 18、防止风电机组电缆绞断事故措施.............................. - 59 - 19、防止接地网事故措施........................................ - 60 - 20、防止污闪事故措施.......................................... - 61 - 21、防汛事故措施.............................................. - 62 - 22、防暴风雪措施.............................................. - 64 - 23、防止风力机发电机损坏事故措施.............................. - 66 - 24、风电场防寒防冻措施........................................ - 68 -

中国南方电网公司反事故措施 版

公司反事故措施(2017年版) 1总则 公司设备反事故措施管理办法中明确,公司将定期归纳总结设备事故事件的经验教训,提炼相关技术性防范措施,作为公司反事故措施发文执行。每次反措发文过程中,公司各专业管理部门均需梳理上次反措条文的执行情况,当反措要求已执行完毕或相关要求已纳入到技术标准中时,该条反措即可作废,否则将继续实施执行。本次发文中时效性要求明确为“有效期至下次公司反措发布时”,是指该条文将长期实施执行,待下次反措发文时,通过评估条文实施执行情况,再次明确条文将继续实施执行或作废;时效性要求明确改造时间的,应在限期内完成改造。所有反措条文均适用于存量及增量设备。 公司反事故措施的实施执行应以防止电力生产安全事故事件的发生、保证电网及设备的安全稳定运行为原则,对可能导致电力安全事故事件后果较严重的,无论是否已签订合同或完成设计,都应执行反措进行整改,涉及合同或设计变更的,各单位应加强与供应商及设计单位的协调沟通,确保整改到位。 各单位在抓好本反事故措施落实的同时,要严格按照国家能源局于2014年4月印发的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的要求,做好落实执行工作。 本反措自发文之日起实施,原则上“南方电网公司反事故措施(2015年版)”终止执行,但对于新接收的县级子公司新增资产尚未完成改造的,旧版反措应依然持续有效,各单位应根据自身实际情况,明确整改完成时间,并尽快完成整改。 2防止变电类设备事故 防止事故 变压器交接、大修和近区或出口短路造成变压器跳闸时应进行绕组变形试验,防止因变压器绕组变形累积造成的绝缘事故。禁止变压器出口短路后,未经绕组变形试验及其它检查试验就盲目将其投入运行。对判明线圈有严重变形并逐渐加重的变压器,应尽快吊罩检查和检修处理,防止因变压器线圈变形累积造成的绝缘事故。 级以上地震危险区域内的主变压器,要求各侧套管及中性点套管接线应采用带缓冲的软连接或软导线。 新建直流工程换流变压器投运前应逐台进行局放试验。

发电三部电气专业反事故技术措施实用版

YF-ED-J9591 可按资料类型定义编号 发电三部电气专业反事故技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

发电三部电气专业反事故技术措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.防人身事故安全措施: 1.1 防止人身触电伤亡事故的安全措施: 1.1.1 严格执行两票三制,把好工作票的 签发、审核、许可关,对违反两票三制者进行 严格的考核。情节严重者,给予下岗处理。 1.1.2 对安全工器具、电动工具按试验规 定,定期检验及时更换不合格的安全工器具, 严禁将不合格与合格的安全工器具混放。并做 好试验台帐。 1.1.3 严格执行停送电联系制度,严禁约

时停送电,杜绝取送人情关系电。 1.2 防止装置违章的人身伤害事故安全措施: 1.2.1 在巡回检查或操作时发现生产现场的井、坑、孔洞、沟道盖板及栏杆等安全设施不完善或损坏不牢固,应及时联系处理好。 1.2.2 因工作需要掀开管沟盖板时,应设置临时安全遮栏,工作结束后应立即恢复原状。 1.2.3 生产现场的照明设施应齐全,走廊、过道、楼梯、电缆沟、配电室内、变电站的照明光线应充足。 1.3 防止物体打伤事故的安全措施: 1.3.1 严禁从高处抛扔任何物体,如:扳手、零件、安全帽、手电筒等物体。 1.3.2 进入生产现场时应注意观察周围环

国家能源集团电力二十五项重点反事故措施

国家能源投资集团有限责任公司电力二十五项重点反事故措施 二〇一九年十二月

目录 1防止人身伤亡事故 (1) 1.1防止触电事故 (1) 1.2防止机械伤害事故 (3) 1.3防止灼烫伤害事故 (5) 1.4防止中毒与窒息伤害事故 (7) 1.5防止高处坠落事故 (9) 1.6防止电梯、起重伤害事故 (10) 1.7防止物体打击事故 (12) 1.8防止液氨泄漏、爆炸伤害事故 (13) 1.9防止电力生产交通事故 (16) 1.10防止其他伤害事故 (17) 2防止火灾事故 (19) 2.1加强防火组织与消防设施管理 (19) 2.2防止电缆着火事故 (20) 2.3防止汽机油系统着火事故 (22) 2.4防止燃油罐区及锅炉油系统着火事故 (23) 2.5防止制粉系统爆炸事故 (24) 2.6防止氢气系统爆炸事故 (25) 2.7防止输煤皮带着火事故 (26) 2.8防止脱硫、湿除系统着火事故 (26) 2.9防止氨系统着火爆炸事故 (27) 2.10防止天然气系统着火爆炸事故 (28) 2.11防止风力发电机组着火事故 (30) 3防止电气误操作及机组误上电事故 (33) 3.1防止电气误操作事故 (33) 3.2防止机组误上电事故 (34) 4防止系统稳定破坏事故 (36)

4.1 电源 (36) 4.2网架结构 (37) 4.3稳定分析及管理 (38) 4.4二次系统 (39) 4.5无功电压 (40) 5防止机网协调及风电大面积脱网事故 (42) 5.1防止机网协调事故 (42) 5.2防止风电机组大面积脱网事故 (47) 6防止锅炉事故 (50) 6.1防止锅炉尾部再次燃烧事故 (50) 6.2防止锅炉炉膛爆炸事故 (56) 6.3防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故 (63) 6.4防止锅炉汽包满水和缺水事故 (67) 6.5防止锅炉承压部件失效事故 (71) 7防止压力容器等承压设备爆破事故 (83) 7.1防止承压设备超压 (83) 7.2防止氢罐爆炸事故 (84) 7.3防止压力容器失检 (85) 7.4加强压力容器使用管理 (86) 8防止汽轮机、燃气轮机事故 (87) 8.1防止汽轮机超速事故 (87) 8.2防止汽轮机轴系断裂及损坏事故 (90) 8.3防止汽轮机大轴弯曲事故 (92) 8.4防止汽轮机、燃气轮机轴瓦损坏事故 (96) 8.5防止燃气轮机超速事故 (98) 8.6防止燃气轮机轴系断裂及损坏事故 (100) 8.7防止燃气轮机燃气系统泄漏爆炸事故 (103) 8.8防止燃气轮机叶片损坏事故 (106) 8.9防止燃气轮机燃烧热通道部件损坏事故 (106)

变电站主变压器性反事故措施示范文本

变电站主变压器性反事故措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电站主变压器性反事故措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 -.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进谁受潮,套管顶部将军 帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密 封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时 采取相应措施。 (2)强迫循环变压器在投运前,要启动全部冷却设备 使油循环,停泵排除残留气体后方可带电运行。更换或检 修各类冷却器后,不得在变压器带电情况下将新装和检修 过的冷却器直接投入运行,防止安装和检修过程中在冷却 器或油管中残留的空气进入变压器。 (3)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理

和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。高压开关设备反事故技术措施(1)

高压开关设备反事故技术措施 目录 1 总则 2 选用高压开关设备技术措施 3 新装和检修高压开关设备技术措施 4 预防断路器灭弧室烧损、爆炸 5 预防套管、支持绝缘子和绝缘提升杆闪络、爆炸 6 预防断路器拒分、拒合和误动等操作故障 7 预防直流操作电源故障引起断路器拒动、烧损 8 预防液压机构漏油、慢分 9 预防断路器进水受潮 10 预防高压开关设备机械损伤 11 预防SF6高压开关设备漏气、污染 12 预防高压开关设备载流导体过热 13 预防高压开关柜事故 14 预防隔离开关事故 16 附则 附录SF6气体和气体绝缘金属封闭开关设备技术标准 高压开关设备反事故技术措施 1 总则 1.1 为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运

行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2 为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3 各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2 选用高压开关设备技术措施 2.1 凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2 凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操作动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3 中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4 切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁操作的断路器。 2.5 对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。2.6 用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。2.7 对于频繁启停的高压感应电机回路应选用SF6断路器或真空断路器、接触器等开关设备,其过电压倍数应满足感应电机绝缘水平的要求,同时应采取过电压保护措施。 3 新装和检修高压开关设备技术措施 3.1 设备的交接验收必须严格按照国家、电力行业和国家电力公司标准、产品技术条件及合同书的技术要求进行。不符合交接验收条件不能验收投运。

严格执行二十五项反事故技术措施的规定示范文本

严格执行二十五项反事故技术措施的规定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

严格执行二十五项反事故技术措施的规 定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为进一步落实“坚持预防为主,落实安全措施,确保 安全生产”的要求,完善各项事故技术措施,更好地推动 电力安全生产,有目标,有重点地防止电力生产重大恶性 事故的发生,根据国家电力公司制定的《防止电力生产重 大事故的二十五项重点要求》中有关规定,结合我厂实 际,就安泰电厂预防重大事故的技术措施工作作如下规 定: 1、根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要 求》和我厂生产实际,电厂确定的重大事故内容包括:防 止火灾事故,防止电气误操作事故,防止锅炉承压部件爆 漏事故,防止压力容器爆破事故,防止锅炉尾部再次燃烧

事故,防止锅炉炉膛爆炸事故,防止锅炉汽包满水和缺水事故,防止汽轮机超速和轴系断裂事故,防止汽轮机大轴弯曲,轴瓦损坏事故,防止发电机损坏事故,防止分散控制系统失灵,热工保护拒动事故,防止继电保护事故,防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故,防止系统稳定破坏事故,防止开关设备事故,防止接地网事故,防止污闪事故,防止全厂停电事故,防止人身伤亡事故,防止交通事故等。 2、按照电厂现行的管理模式,上述反事故技术措施分别在电厂以下制度,文件中得以规定,具体为:《锅炉车间作业指导书》中对防止锅炉回管爆漏,防止锅炉尾部烟道复燃,防止锅炉炉膛爆炸以及防止锅炉汽包缺水和满水事故的现象,原因是现场应急处理等方面作出了规定。 《汽机车间作业指导书》中对防止汽轮机大轴弯曲,轴瓦损坏事故,防止汽轮机超速和轴系断裂事故的现象,

变电站主变压器性反事故措施实用版

YF-ED-J7180 可按资料类型定义编号 变电站主变压器性反事故 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站主变压器性反事故措施实 用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 -.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进谁受潮,套 管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其 连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实 验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措 施。 (2)强迫循环变压器在投运前,要启动全 部冷却设备使油循环,停泵排除残留气体后方 可带电运行。更换或检修各类冷却器后,不得

在变压器带电情况下将新装和检修过的冷却器直接投入运行,防止安装和检修过程中在冷却器或油管中残留的空气进入变压器。 (5)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分

发电三部电气专业反事故技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L9904 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 发电三部电气专业反事 故技术措施正式样本

发电三部电气专业反事故技术措施 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.防人身事故安全措施: 1.1 防止人身触电伤亡事故的安全措施: 1.1.1 严格执行两票三制,把好工作票的签发、 审核、许可关,对违反两票三制者进行严格的考核。 情节严重者,给予下岗处理。 1.1.2 对安全工器具、电动工具按试验规定,定 期检验及时更换不合格的安全工器具,严禁将不合格 与合格的安全工器具混放。并做好试验台帐。 1.1.3 严格执行停送电联系制度,严禁约时停送 电,杜绝取送人情关系电。

 1.3.2 进入生产现场时应注意观察周围环境状况,是否有落物的可能。 1.3.3 在高处工作时,凡高度超过1.5米,危协

从两起事故看落实《二十五项反措》的重要性(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 从两起事故看落实《二十五项反措》的重要性(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

从两起事故看落实《二十五项反措》的重 要性(最新版) (中国电力国际有限公司,北京100006) 国家电力公司制定的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(简称《二十五项反措》)对如何防范火灾事故有明确的规定,如果能够严格执行该要求,火灾事故是完全可以避免的,下面从两起火灾事故来看落实《二十五项反措》的重要性。 1两起火灾事故的分析 (1)2001-03-08,某发电公司进行新油量计的安装工作时,因重油管道中油气爆燃起火,造成5人死亡的重大人身死亡事故。事故发生的主要原因是: ①事故直接原因是在拆卸油管法兰螺栓时没有办理工作票、没有采取有效的安全防范措施,在禁火区域内动火气割法兰螺栓,严

重违反了安全工作规程和动火工作票制度,属于严重违章作业; ②工作负责人在油管道还在冲洗的情况下,提前找工作许可人办理工作票许可手续,工作票许可人未到现场核对安全措施落实情况,就同意许可工作,严重违反了工作票制度; ③机械二班临时负责人没有到现场了解管道 蒸汽吹扫后的泄压情况,就派工人拆除法兰螺丝,当作业工人提出气割法兰螺栓的不合理要求后,不但没有制止,反而同意焊工去现场进行气割,严重违反了安全工作规程的有关条款; ④公司领导和有关职能部门对输油管道加装流量计工作的危险性没有给予充分重视,对现场缺乏有效监控管理。 (2)2001-06-29,某发电公司7号机组带有功负荷140MW运行,突然34B低压公用变“速断保护”动作,高低压两侧开关跳闸,备用电源自投正常,同时电缆头超温报警装置动作,34B高压侧至电源开关电缆中间接头测点报警。7号锅炉甲、乙吹风机跳闸,锅炉灭火保护及联锁装置动作,锅炉灭火,机组打闸。事故发生的主要原因是:

“三跨”输电线路重大反事故措施(试行)

架空输电线路“三跨”重大反事故措施 (试行) 国家电网公司 二〇一六年三月

目录 1 总则 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 适用范围 (1) 2防止倒塔事故 (1) 4 防止绝缘子和金具断裂事故 (3) 5 防覆冰舞动事故 (3) 6 防止外力破坏事故 (4) 7 其它 (4)

1 总则 “三跨”是指跨越高速铁路、高速公路和重要输电通道的架空输电线路区段。 本措施是对《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》(国家电网生…2012?352号)(以下简称“十八项反措”)的补充和深化,“三跨”除满足国家法律法规、行业标准、企业标准相关文件及十八项反措外还应执行本措施。 1.1 目的 为防止“三跨”发生倒塔、断线、掉串等事故,防止发生因“三跨”导致较大的公共安全和电网安全事件,指导“三跨”设计、建设和运检管理,编制本反事故措施。 1.2 适用范围 本措施适用于110(66)kV及以上新建、改建及在运的架空输电线路“三跨”区段,跨越电气化铁路、重要线路可参照执行。 2防止倒塔事故 2.1线路路径选择时,应尽量减少“三跨”数量,不宜连续跨越,且不宜在一档中跨越3回及以上线路;跨越重要输电通道时不宜在杆塔顶部跨越。 2.2“三跨”应采用独立耐张段,杆塔均采用全塔防松、防盗。

2.3“三跨”设计时应充分考虑沿线已有线路的运行经验,杆塔结构重要性系数应不低于 1.1,且跨越线路设计条件应不低于被跨越线路。 2.4“三跨”应尽量避免出现大档距和大高差的情况,跨越塔两侧档距之比不宜超过2:1。 2.5新建“三跨”与铁路交叉角不应小于45°,且不宜在铁路车站出站信号机以内跨越;与高速公路交叉角一般不应小于45°;与重要输电通道交叉角不宜小于45°。线路改造,路径受限时,可按原路径设计。 2.6对覆冰区“三跨”,导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm,地线设计验算覆冰厚度增加15mm;对历史上曾出现过超设计覆冰的地区,还应按稀有覆冰条件进行验算。 2.7“三跨”交叉档距大于200m时,导线弧垂应按照导线允许温度进行计算(一般取+70℃、+80℃)。 3 防止断线事故 3.1“三跨”导线、地线应选择技术成熟、运行经验丰富的产品,不应采用ADSS光缆。 3.2“三跨”地线宜采用铝包钢绞线,光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆,“三跨”耐张段OPGW光缆单独设计,耐张段两端设臵接线盒。耐张段内导、地线不允许有接头。 3.3“三跨”每年至少开展一次导、地线外观检查和弧垂

高压开关反事故技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压开关反事故技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7213-63 高压开关反事故技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 总则 1.1 为提高故县水力发电厂高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,故县水电厂各有关设计、基建、安装、运行、检修和试验人员均应认真执行。各运行单位亦应结合电厂具体情况和经验,制订适合高压开关设备的补充反事故技术措施。 1.2 为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3 电厂各级部门要加强对开关设备安装、运行、

检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2 选用高压开关设备技术措施 2.1 凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2 凡变电所的高压断路器,不得再选用手力操作动机构。 2. 6 用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。

相关文档