当前位置:文档库 › 开关基础知识讲座(一):开关的定义和分类

开关基础知识讲座(一):开关的定义和分类

开关基础知识讲座(一):开关的定义和分类

开关基础知识讲座(一):开关的定义和分类

开关与我们的生活息息相关,无论是在制造现场还是在日常生活中都不可

或缺。开关由外力控制,机械地切换电信号,具体来说,是通过对电子电路的

导通、断开操作或电路自身的切换来发挥作用的。

如图1所示,将电源和灯具与开关连接后,可通过按开关这一外力进行导通

操作来开灯或进行断开操作来关灯。另外,图2是通过电路的切换操作使用开

关的示例。在没有按下开关的状态下,L1电路的灯亮着,按下开关后切换电路,点亮了L2电路的灯。

根据接触类型分类

开关按接触类型可分为a型触点、b型触点和c型触点三种。接触类型是指,操作(按下)开关后,触点闭合这种操作状况和触点状态的关系。需要根据用

途选择合适接触类型的开关。下面来简单介绍一下各接触类型的开关。

(1)a型触点开关

a型触点开关是指,没有按下开关时,两个接触点处于断开状态,按下后变

成导通状态。想通过操作开关运转负荷(电灯或马达等通过与电路连接消耗电

气能源的设备)时,使用a型触点开关。图1介绍的电路就使用了a型触点开关,没有按下开关时,灯是关着的,按下开关时灯被点亮(图3)。

与图1完全相同的图。可以看出使用了a型触点开关。

(2)b型触点开关

b型触点是与a型触点正好相反的接触类型。也就是说,没有按下开关时,

两个触点处于导通状态,按下开关时变成断开状态。图4的电路在没有按下开

关时,灯是亮着的,按下开关时灯被关闭。想通过操作开关停止负荷的运转时

使用b型触点开关。

断路器型大全讲解

低压断路器从它的结构、用途和所具备的功能分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,目前我国万能式断路器主要生产有DWI5 DWI6 DWI7(ME)、DW4等系列,塑壳断路器主要生产有DZ20 CM、TM30等系列。断路器都是由本体和附件组成。 举例: HUM18-63C32/1 HU -- 企业代号(环宇) M18--- 产品型号 63 -- 壳架等级 C --- 使用类别:照明电路(或者一般电路) 32 -- 额定电流 1 --- 1P(1 极) 断路器DW17-400/3 : DW万能自动空气断路器;17-设计代号;“ -400” -额定电流(A); “ /3 ” -3 极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条) (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到 了这一条)

(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 高压断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表 我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代 表意义为: ABC-DE/F-G A—产品名称,用下列字母表示: S —少油断路器D —多油断路器;K —空气断路器;L —六氟化硫断路器;Z —真空断路器;Q —产气断路器; C —磁吹断路器。 B—使用环境: N—户内; W—户外。 C—设计系列顺序号:

CJ6B隔离开关操作机构说明书

. . CJ6B电动机操动机构安装使用说明书 整高电器开关制造 X i’an ZhengGao electric switch manufacturing Co.,LTD

一、概述 CJ6B电动机操动机构是我公司继CJ6A电动机操动机构之后又一系列隔离开关用电动机操动机构。本产品具有结构简单、功能可靠、体积小、重量轻、噪音低等优点。 本产品符合GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》。产品可10年免维修。 本产品适合126Kv高压隔离开关、接地开关电动操作使用。 二、技术参数 1.适用于高压隔离开关及接地开关的参数详见表1 2.电动机操动机构的额定参数见表2 3.适用环境: 3.1 海拔高度:一般≤1000m;特殊情况≤2500m; 3.2 环境温度:上限+400C 下限-250C,极限最低温度-400C; 3.3 相对湿度:95%RH; 3.4 地震烈度:能满足8度的要求; 3.5 覆冰厚度:不大于20mm;

3.6 污秽等级:III级; 3.7 不适用于有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动场所。 三、操动机构特点 1.实用性强 1.1 机构接通电源就能在‘就地’或‘远方’进行操作,一台电机通过两级蜗轮减速器输出转矩,就可驱动隔离开关或接地开关准确、可靠地实现合闸、分闸动作。 1.2 利用行程(微动)开关控制操动机构输出转角或它运行的最终位置。利用蜗杆蜗轮传动保证需要的输出转矩和速度,本机构操作平稳、冲击力小,噪音低,并具有可靠的自锁性。 1.3 本机构可分别实现电动和手动操作,电动和手动能互锁。 1.4 箱体为冷轧钢板喷塑处理(或根据用户要求采用不锈钢板)铆接结构。其外形美观、结构合理,具有可靠的防水、防尘、防腐及防锈蚀性。对各种地域均能适应,与传统的焊接和螺栓连接结构相比,更为轻巧和美观。 2.经济性 2.1 只需电源电压就能操作,不需其它附属设备; 2.2 机构零部件标准化程度高,便于加工制造; 2.3 产品价格合理。 3.维护、检查简单 3.1 本操动机构结构简单,维护简单方便易行,零部件具有互换性; 3.2 机构的轴承及两级蜗轮减速器都是密封式结构,采用油脂润滑,可不加油,免维护; 3.3 打开正门或侧门,可方便实施维护和检查。 4.结构概述及动作说明 4.1 电动操作部分 这部分由一台交流电动机、两级蜗轮减速器和电器控制元件组成。电动机的动力通过第一级蜗轮减速器、第二级蜗轮减速器,由输出轴传递给隔离开关或接地开关,实现分闸、合闸动作。输出轴的旋转角度靠两个行程开关控制电动机实现,动作时间误差±1秒。 4.2 手动操作部分 手动操作时,把正面箱门打开,逆时针转动与电气旋钮开关固定在一起的闭锁板,至露出手柄插入孔,把手柄插入,通过手摇可操动机构分、合闸。当松开闭锁板及旋钮开关时,闭锁板及旋钮开关自动复位,手柄插入孔被挡住,手动操作无法进行,从而实现了手动操作和电动操作的电气互锁。

隔离开关的基础结构及用途 (图文) 民熔

隔离开关 隔离开关的结构组 成 (1)支持基地。这一部分的功能是将导电部件、绝缘体、传动机构、操作机构等作为一个整体来支撑和固定,并将它们固定在基础上。 (2)导电部分。包括触头、闸刀开关和接线座。这部分的作用是在电路中传导电流。 (3)绝缘体。包括支撑绝缘子和操作绝缘子。其功能是将带电部件与接地部件隔离。 (4)传动机构。其作用是接收操作机构的扭矩,通过曲柄臂、连杆、轴齿或操作绝缘体将运动传递给触头,完成隔离开关的分、合动作。 (5)操作机构。与断路器的操作机构一样,通过手动、电动、气动和液压为隔离开关的动作提供能量。 几种常用隔离开关简介及应用 1、 Gn19-10系列户内高压隔离开关 用途:gn19-10系列户内高压隔离开关是一种三相交流50Hz 高压电器,适用于10KV电压等级作为网络,在有电压和空载情况下分、合电路。 GN19系列隔离开关的主要技术参数

GN19-10型户内隔离开关外形 GN19-10C型户内隔离开关外形 二、GW4系列隔离开关: GW4型隔离开关可配用手动或电动操动机构,三相联动操作,电动操作可实现远方控制。根据需要还可配装接地开关。该型隔离开关结构简单紧凑,尺寸小,质量轻,广泛用于10~110kV配

电装置中。由于闸刀在水平面内转动,因而对相间距离的要求大是其不足之处。 GW4系列隔离开关 三、GW5系列隔离开关 1-底座;2-支座;3-棒型支柱绝缘子;4-垫;5-接线座;6-右触头;7-罩;8-左触头;9-接线座;10-接地静触头;11-接地动触头(单接地在右侧);12 闭锁板

底座装配 接线座装配 1-静触头;2-上节绝缘子;3-下节绝缘子;4-主闸刀;5-底座;6-铭牌;7-接地静触头;8-接地开关;9-转动底座;10-电动机构;11-垂直竖拉杆;12-手动机构

隔离开关讲解

高压开关设备的运行操作 一、隔离开关的操作 1、隔离开关操作前应检查断路器、相应接地刀闸确已拉开并分闸到位,确认送电范围内接地线已拆除。 2、隔离开关电动操动机构操作电压应在额定电压的85%~110%之间。 3、手动合隔离开关应迅速、果断,但合闸终了时不可用力过猛。合闸后应检查动、静触头是否合闸到位,接触是否良好。 4、手动分隔离开关开始时,应慢而谨慎;当动触头刚离开静触头时,应迅速,拉开后检查动、静触头断开情况。 5、隔离开关在操作过程中,如有卡滞、动触头不能插入静触头、合闸不到位等现象时,应停止操作,待缺陷消除后再继续进行。 6、在操作隔离开关过程中,要特别注意若瓷瓶有断裂等异常时应迅速撤离现场,防止人身受伤。对GW6、GW16型等隔离开关,合闸操作完毕后,应仔细检查操动机构上、下拐臂是否均已越过死点位置。 7、电动操作的隔离开关正常运行时,其操作电源应断开。 8、操作带有闭锁装置的隔离开关时,应按闭锁装置的使用规定进行,不得随便动用解锁钥匙或破坏闭锁装置。 9、严禁用隔离开关进行下列操作: a带负荷分、合操作; b配电线路的停送电操作; c雷电时,拉合避雷器; d系统有接地(中性点不接地系统)或电压互感器内部故障时,拉合电压互感器; e系统有接地时,拉合消弧线圈。 二、开关柜手车式断路器的操作 1、手车式断路器允许停留在运行、试验、检修位置,不得停留在其它位置。检修后, 应推至试验位置, 进行传动试验,试验良好后方可投入运行。 2、手车式断路器无论在工作位置还是在试验位置,均应用机械联锁把手车锁定。 3、当手车式断路器推入柜内时, 应保持垂直缓缓推进。处于试验位置时, 必须将二次插头插入二次插座, 断开合闸电源,释放弹簧储能。 三、隔离开关故障处理 1、隔离开关接头发热

高低压配电柜基础知识

高、低压柜知识问答 1. 什么是TT 、IN 、IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 7. 在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

隔离开关讲解,民熔

隔离开关 (1)了解分离器在电力系统中的作用 (2)了解不同分离器的结构、操作和维护 (3)可以区分断路开关和电流开关2之间的区别。知识介绍(1)分离器的功能。隔离开关没有专门的灭弧装置,不能用来接通或中断负载电流和短路电流,否则会产生强烈的电弧,造成人身伤亡,造成设备损坏或相位短路错误这个分离器开关的功能如下: 1为确保安全,有必要使用切断开关将开关与带电运行设备隔离,从而这个隔离电源是隔离开关的主要用途。 2如果采用双母线连接换母线或连接旁路母线,则在“等电位”条件下,一些隔离开关可以分闸、合闸,并与该开关配合完成操作程序的切换操作。 小回路可用于闭合电压变换器、闭锁器和无载母线;开闭励磁电流小于2A的空载变压器;闭合冷凝电流不大于5A的空载线路。 (2)隔离开关的分类 安装位置:石岗型(GN)、F型(GW) 隔离柱数量:单柱型、双柱型、三柱型 运动方式:水平旋转、垂直旋转、摆动式、插塞式等;有无接地开关:无接地开关,有侧有,两侧各有;操作机构:手动、电动、气动、液压等;系列:单、双、三脚架;安装方式:平装套管式。

(4)隔离开关技术参数:额定电压;最大工作电压;额定电流;热稳定电流;动稳定电流(电流峰值极限值)。 (5)选择分离器开关: 分离开关的选择方法可参考开关包括:组合玻璃;选型,组合9313;标称电压选择;组合分离解决方案;标称流量选择;动态稳定性试验;COMB9316热稳定性试验。 (6)远程开关的操作和维护(1)隔离开关的正常操作。正常运行时,分离器的电流不应超过标称值,连接处的温度不应超过70c。镀银零件的温度不应超过100C。温度显示或颜色变化可用于监控触点开关是否过热。如果发现异常现象,应与组长沟通并采取有效措施。 当隔离开关接触不良发热时,可用相同电压的隔离棒轻敲开关侧面,确保接触良好。如果不是这样,则应采取更换母线或降低负荷或加强通风和冷却(临时风扇鼓风机)等措施来缓解问题。 折衷65288;2 65289;接通连接开关前,检查开关是否处于断开

隔离开关操作机构控制及二次回路 (图文) 民熔

隔离开关 操作隔离开关的注意事项 (1)操作前,检查断路器(开关)三相应处于分闸位置,以防带负荷合闸。 (2)闸刀开关、接地开关和开关之间装有防误操作闭锁装置,必须按顺序进行操作。如果锁定不能操作,应查明原因,正常情况下不能随意解锁。 (3)操作过程中,如发现隔离开关绝缘子、传动杆严重损坏等严重缺陷,不得进行操作。 (4)遥控操作后,应检查隔离开关的实际位置,避免因控制回路中传动机构故障而拒开拒合的现象。同时,应检查隔离开关的触点是否到位。

错合刀闸:即使发生错合,甚至在合闸瞬间发生了电弧,也不准再将刀闸拉开。因为那样会造成带负荷拉刀闸的恶果,此时应将刀闸合好后切断油开关,再拉开错合的刀闸。 错拉刀闸:在刀闸(触头)刚刚断开,而弧光未被拉断时,应立即将刀闸合.上,以避免造成弧光短路事故。但当刀闸全部拉开时,则不能将刀闸再合.上。 二次回路的定义包括测量电路、继电保护电路、开关控制和信号电路、操作电源电路、断路器和隔离开关的电气闭锁电路等。 由二次设备相互连接,对一次设备进行监视、控制、调节和保护的电路称为二次电路。它是由控制电缆通过变压器二次绕组、测量和监测仪表、继电器和电气系统中的自动装置连接起来的电路。 用于控制、保护、调整、测量和监视一次回路中各种参数和元件的工作状态。用于监视和测量仪表、控制操作信号、继电保护和自动装置的电路称为二次回路或二次接线

隔离开关控制电路板要求:必须采取相应的闭锁措施,防止隔离开关带负荷合闸和隔离开关接地合闸, 常用的三种联锁方式为:机械闭锁、电气闭锁和微机防误闭锁。操作脉冲必须是短时的,操作完成后能自动释放。一般通过隔离开关的行程开关来实现。 隔离开关应在其状态位置指示信号。监视、控制、测量、调整和保护测量仪器、机器等主要设备的工作 二次回路电气设备、控制和信号元件、自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等按一定要求连接在一起,称为二次接线或二次回路。一次回路由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等组成,称为一次接线或主接线。

隔离开关基础知识 (图文)民熔

隔离开关 隔离开关主要用于隔离电路。分段状态下有明显的断口,导电系统在合闸状态下能通过正常工作电流和故障短路电流。 隔离开关无灭弧装置,既能切断负载电流,又能切断短路电流。但是,隔离开关必须是动态和稳定的。 隔离开关的主要功能如下: (1)设备检修时,用隔离开关将带电部分和非带电部分隔离,造成明显的断开点。逆向维修设备的力系是隔离的,以确保人员和设备的安全。 (2)隔离开关与断路器配合切换操作,改变操作方式。 (3)用于切断小电流回路和旁路(回路)电流。 (4)隔离开关用于闭合500kV小电流回路的旁路(回路)电流。但必须在计算满足隔离开关条件和有关调度规定后才能进行。 隔离开关牌子推荐 民熔电气 1.1结构形式 1.1.1隔离开关的分类

M0级隔离开关:机械寿命1000个工作循环,适用于输配电系统,满足一般要求。 M1级隔离开关:具有3000-5000个操作循环,以延长隔离开关的 机械寿命。主要用于隔离开关与同级断路器联动操作的场合。 M2级隔离开关:机械寿命10000个操作循环,主要用于隔离开关 与同级断路器联动操作的场合。隔离开关分类 见表1.1 表1.1隔离开关分类 户内隔离开关:通常是35kV及以下的电压等级,GN系列为主要代表。如图1.1所示。

图1.1户内隔离开关结构 (GN2-10)户外型隔离开关是以35kV及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。 如图1 .2所示。

图1.2户外隔离开关结构 1.1.2隔离开关的结构隔离开关都是有开端元件、支持绝缘件、传动元件、基座及操作机构五个基本部分组成,其方框图如图1.3所示,示意图如图1.4。 图1.3隔离开关组成方框图

详解隔离开关、负荷开关、真空断路器作用与区别!

详解隔离开关、负荷开关、真空断路器作用与区别! 什么是负荷开关? 是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 负荷开关的作用: 1)开断和关合作用。 由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载线路,有时也用来开断和关合大容量的电容器组。 2)替代作用。 负荷开关与限流熔断器串联组合可以代替断路器使用。即由负荷开关承担开断和关合小于一定倍数的过载电流,而由限流熔断器承担开断较大的过载电流和短路电流。 3)负荷开关与限流熔断器串联组合成一体的负荷开关,在国家标准中规定称为“负荷开关-熔断器组合电器”。 熔断器可以装在负荷开关的电源侧,也可以装在负荷开关的受电侧。当不需要经常掉换熔断器时,宜采用前一种布置,以便利用负荷开关兼作隔离开关的功能,用它来隔离加在限流熔断器上的电压。 什么是隔离开关? 是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一个电器装置 隔离开关的作用:

1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2、根据运行需要,换接线路。 3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。 户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。 按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关、双柱式隔离开关、三柱式隔离开关。其中单柱式隔离开关在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式隔离开关后,节约占地面积的效果更为显著。 隔离开关在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。 主要功能:带负荷分断和接通线路。 什么是真空断路器? 因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。 真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。 1)工作原理是:当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头设计为特殊形状,在电流通过时产生一磁场,电

单柱式隔离开关基础知识 图文 民熔

单柱式隔离开关 民熔单柱式隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。由于隔离开关的使用量大,工作可靠性要求高,所以对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。 民熔单柱式隔离开关是采用陶瓷绝缘子浇筑而成,不易老化经久耐用,民熔隔离开关的表面有抗氧化能力,加强零件的抗锈蚀能力,民熔的隔离开关是一体锁扣装置、安全可靠,放心选择。本文将会介绍关于民熔单柱式隔离开关的基础知识,感觉这篇文章对你有帮助的话,可以关注下小编 1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。

3、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。民熔单柱式隔离开关在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。 主要功能:不带负荷分断和接通线路。 1.用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。 2.民熔单柱式隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。 民熔单柱式隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。 民熔单柱式隔离开关无笨重的底座,占地面积小,可直接布置在架空母线的下面,减少配电装置的面积。单柱式隔离开关需用材料少,成本低。但在破冰能力和恶劣气候条件下稳定可靠地工作显得还不够理想,且无法装设两组接地刀闸。由于单柱式隔离开关具有占地面积小的突出优点,近年发展较快。

隔离开关知识总结 (图文) 民熔

隔离开关 1定义:在分闸位置,触头之间有绝缘距离和明显的断 开痕迹,在闭合位置能承受正常负荷 回路条件下的电流和非正常条件下(如短路)在规定时间内的电流。 注:当回路电流“很小”时,或当隔离开关每极的两个端子之间的电压在合分前后没有明显变化时,隔离开关具有闭合和断开电路的能力。(GB/T 2900 20-2004)2。分类:根据电压等级:低压隔离开关和高压隔离开关按操作循环次数分为M0级隔离开关、M1级隔离开关和M2级隔离开关:单列隔离开关,双柱隔离开关和三柱隔离开关根据安装位置:室内隔离开关和室外隔离开关。 三。部件a:导电部分:由静触头和动触头组成。所述 静触头由两个铜片绕其旋转时所述的静触头片组成;所述静触头片可绕其旋转。 4两块铜板之间有一个夹紧弹簧,用来调节动、静触头

之间的接触压力。同时,当两块铜板在同一方向交叉电流时,会产生相互吸引的电动势,从而增加接触压力,提高运行可靠性。触头杆两端装有镀锌钢板,称为磁锁,保证了磁锁在流过短路故障电流时,磁化后的相互吸引,增强了触头的接触压力,提高了隔离开关的动、热稳定性。 b:绝缘部分:两套支撑动、静触头的瓷瓶,以及瓷绝缘棒形绝缘子。它的作用是将运动触点与传动部分隔离。 c:传动部分:主轴、曲柄臂、杆式绝缘子等。 d:底座:由钢架组成。支撑动静触头的瓷瓶和传动轴固定在底座上。底座用于接地。 4本型号及说明书中所述的高压隔离开关一般是指额定 电压1kv及以上的高压隔离开关。本机组使用的隔离开关一般为gw13和gn19系列。常用的室内隔离开关有gn19-12/400、gn19-35/630、gn19-40.5/630、gn19-10/400、gn19-20/400、gn19-10/630、gn19-20/630; 室外常用的隔离开关有gw13-72.5/630、 gw13-72.5/1250、gw13-126/630、gw12-126/1250 各技术参数的含义:第一:G为隔离开关;第二为设备 安装地点;第三为设计序号,19系列、13系列;第四为工 作电压等级,以kV为单位;第五为额定电流,以a为单位。例: GN19-35/630: 隔离开关,房内型,设计序号是13,工 作电压为35kV,额定电流为630A。.作为扩展知识:有的隔离

电气基础知识初学入门必备知识

1.一次回路——由发电机经变压器和输配电线路直至用电设备的电气主接线,通常称为一次回路。 2.二次设备——二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制和保护等的辅助设备,如:仪表、继电器、控制电缆、控制和信号设备等 3.二次回路——二次设备按一定顺序连成的电路,称为二次电路或二次回路。 4.低压开关——是用来接通或断开1000伏以下交流和直流电路的开关电器。不同于《安规》中的低压(对地电压在250伏以下)。 5.接触器——是用来远距离接通或断开电路中负荷电流的低压开关,广泛用于频繁启动及控制电动机的电路。 6.自动空气开关——自动空气开关简称自动开关,是低压开关中性能最完善的开关。它不仅可以切断电路的负荷电流,而且可以断开短路电流,常用在低压大功率电路中作主要控制电器。 7.灭磁开关——是一种专用于发电机励磁回路中的直流单极空气自动开关。 8.隔离开关——是具有明显可见断口的开关,没有灭弧装置。可用于通断有电压而无负载的线路,还允许进行接通或断开空载的线路、电压互感器及有限容量的空载变压器。隔离开关的主要用途是当电气设备检修时,用来隔离电源电压。 9.高压断路器——又称高压开关。它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断短路电流。它具有相当完备的灭弧结构和足够的断流能力。 10.消弧线圈——是一个具有铁心的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点,当发生单相接地故障时,起减少接地电流和消弧作用。 11.电抗器——电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。电抗器串联在电路中限制短路电流。 12.涡流现象——如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每个铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。这样,在整个铁芯中,

高压隔离开关基础知识 图文 民熔

高压隔离开关 基础知识介绍 1.高压隔离开关的定义 ●是一种结构比较简单的开关电器,是电网中重要的开关电器之一 ●由操作机构驱动本体刀闸进行分、合,分闸后形成明显的电路断开点 ●只能在电路断开的情况下进行分合闸操作,或接通及断开符合规定的小电流电路。 ●没有专门的灭弧装置,不能用来开断负荷电流和短路电流,隔离开关通常与断路器配合使用

2.高压隔离开关的作用隔离电源、保证安全电气设备检修时,用隔离开关将需要检修的电气设备与带电的电源隔离,形成明显可见的断开点,以保证检修人员和设备的安全。 分、合小电流隔离开关没有灭弧装置,不能开断或闭合负荷电流和短路电流。但具有一定的分、合小电感电流和电容电流的能力。 倒闸操作:隔离开关与断路器配合,可以用来进行某些切换操作,以改变系统的运行方式。

3.高压隔离开关的基本要求隔离开关应具有明显的断开点,易于鉴别设备是否与电网断开。 在隔离开关断开点之间应有可靠绝缘,即要求隔离开关断开点之间应有足够的距离,以保证在恶劣的气候条件下也能可靠工作,并在过电压及相间闪络的情况下,不致从断开点击穿而危及人身安全。 在运行中,会受到短路电流的热效应和电动力的作用,故它应具有足够的热稳定性和动稳定性,尤其不能因电动力的作用而自动断开,否则将引起严重事故。结构应尽可能简单,动作要可靠。也带有接地刀闸的隔离开关必须有联锁机构,以保证先断开隔离开关后再合上接地刀闸先断开接地刃闸后再合上隔离开关的操作顺序

4.高压隔离开关的基本结构导电部分包括触头、闸刀、接线座,主要起传导电路中的电流,关合和开断电路的作用。 ■操动机构通过手动、电动等向隔离开关的动作提供能源、 ■传动机构由拐臂、联杆、轴齿或操作绝缘子组成。接受操动机构的力矩,将运动传动给触头,以完成隔离开关的分、合闸动作。 ■绝缘部分包括支持绝缘子和操作绝缘子。实现带电部分和接地部分的绝缘。 ■支持底座导电部分、绝缘子、传动机构、操动机构等固定为一体,并使其固定在基础上。 5.高压隔离开关的技术参数■额定电压 (kV)隔离开关能承受的正常工作线电压,额定电压的大小影响隔离开关的外形尺寸和绝缘水平。

隔离开关的操作方法及注意事项

隔离开关的操作方法及注意事项 隔离开关的主要功能是当断路器断开电路后,由于隔离开关的断开使有电与无电部分形成明显的断开点。虽然断路器的外部有“分、合”指示器,但不能保证它的指示与触头的实际位置一致,所以用隔离开关把有电与无电部分明显断开是非常必要的。此外,隔离开关具有一定的自然灭弧能力,常用来投入或断开电压互感器和避雷器等电流很小的设备,或用在一个断路器与几个设备的连接处,使断路器经过隔离开关的倒换更为灵活方便。 1.隔离开关操作的规定 (1)隔离开关操作前应检查断路器.相应接地开关确已拉开并分闸到位,确认送电范围内接地线已拆除。 (2)隔离开关电动操动机构操作电压应在额定电压的85%?110%之间。 (3)手动合隔离开关应迅速.果断,但合闸终了时不可用力过猛。合闸后应检查动.静触头是否合闸到位,接触是否良好。

(4)手动分隔离开关开始时,应慢而谨慎;当动触头刚离开静触头时, 应迅速。拉开后检查动.静触头断开情况。 (5)隔离开关在操作过程中,如有卡滞、动触头不能插入静触头.合 闸不到位等现象时,应停止操作,待缺陷消除后再继续进行。 (6)在操作隔离开关过程中,要特别注意若绝缘子有断裂等异常时应迅速撤离现场,防止人身受伤。 (7)电动操作的隔离开关正常运行时.其操作电源应断开。 (8)禁止使用隔离开关进行下列操作:①带负荷分、合操作;②配电 线路的停送电操作;③雷电时拉合避雷器;④系统有接地(中性点不接地系统)或电压互感器内部故障时,拉合电压互感器;⑤系统有接地时拉合消弧线圈。 2.隔离开关操作中的注意事项 (1)停电操作必须按照断路器负荷侧隔离开关电源侧隔离开关的顺 序依次进行,送电操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关。

详解10kV柱上开关

装于10kV架空配电线路中户外电杆上的开关,用于城郊及农村配电网中,用于分断、闭合、承载线路负荷电流及故障电流的机械开关设备。柱上开关一般由带传感器的开关本体+FTU(馈线自动化终端)组成。下面介绍的开关都是柱上隔开开关。 1、柱上开关分类按开断能力分: a.柱上隔离开关:不能关合、开断正常负荷电流,有明显断口,用于隔离线路检修 b.柱上负荷开关:能关合、承载、开断 装于10kV架空配电线路中户外电杆上的开关,用于城郊及农村配电网中,用于分断、闭合、承载线路负荷电流及故障电流的机械开关设备。柱上开关一般由带传感器的开关本体+FTU(馈线自动化终端)组成。下面介绍的开关都是柱上隔开开关。 1、柱上开关分类 按开断能力分: a.柱上隔离开关:不能关合、开断正常负荷电流,有明显断口,用于隔离线路检 修 b.柱上负荷开关:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A),能承载但不能开 断故障电流的开关设备。 c.柱上断路器:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A)以及故障电流的开关 设备(≥20kA)。 d.柱上熔断器:有于分断短路电流,保护线路 灭弧方式:真空灭弧,SF6灭弧,油灭弧(淘汰) 绝缘方式:空气绝缘,SF6气体绝缘,复合绝缘,油绝缘(已淘汰) 按所配控制器分为: a.分界型开关:内置零序互感器,具有零序保护功能,配负荷开关或断路器 b.电压型负荷开关:可根据两侧线路电压变化来自动分合闸 c.集中型负荷开关:不能主动开断短路电流的断路 SF6绝缘气体是一种无色、无味、无毒的不易燃气体,而且具有卓越的电绝缘性 和灭弧特性,密度为空气的5倍,不易泄露。 2、柱上隔离开关 柱上隔离开关,又称隔离刀闸,是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔 离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条 件下,允许接通或断开小功率电路。是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一 个电器装置。

大修110KVGW4隔离开关作业指导书讲解

作业指导书 110kV GW隔离开关大修 1.目的(主要体现编写本指导书目的) 1.1规范我局输变电专业现场检修作业行为,规范现场人员检修作业方式、方法和安全措施,提高现场检修作业安全水平,保证现场检修工作质量,提高工作效率。 1.2进一步加强现场检修作业的指导、管理、监督,做到检修试验工作规范化、标准化。 2.范围(列出本指导书具体适用范围) 本指导书适用于我局110kV GW4隔离开关(配电动机构)大修现场作业。 3.职责(主要体现作业人员组织措施、各分工人员职责等) 3.1工作负责人 3.1.1监护现场作业人员的安全; 3.1.2对该检修作业结果进行审核、负责 3.1.3工作票的开工、终结办理; 3.1.4施工结束后检修记录填写完整; 3.1.5检修作业后检修报告的撰写; 3.2现场作业人员 3.2.1认真按施工工艺要求进行施工,对施工中发现的问题及时向工作负责人反馈 3.3现场检修记录人 3.3.1负责及时记录现场实际检修情况

4.工作程序 4.1施工前作业准备及条件要求(主要体现施工作业前要求的设备状况掌握、工具准备、材料 准备、施工环境条件要求等)。 4.1.1作业前设备状况了解准备 4.1.2工具准备(列出作业需要的工器具名称、型号、数量等,如吊车、各型号扳手、添加油工具、有载开关换油专用工具、安全带等) 4.1.3材料准备(列出作业需要的材料名称、数量等,如乙烯带、毛巾破布、备用螺母、导电膏、除锈剂等)

4.1.4作业施工环境条件要求 4.141天气情况要求无雨 4.2现场作业流程(主要编写作业详细工序步骤、工艺要求、各工序进度控制、存在的危险点分析及控制措施等)

GW5隔离开关基础知识分享 (图文) 民熔

隔离开关 民熔隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。由于隔离开关的使用量大,工作可靠性要求高,所以对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。 民熔隔离开关是采用陶瓷绝缘子浇筑而成,不易老化经久耐用,民熔隔离开关的表面有抗氧化能力,加强零件的抗锈蚀能力,民熔的隔离开关是一体锁扣装置、安全可靠,放心选择。 本文将会介绍关于民熔隔离开关基础知识分享,感觉这篇文章对你有帮助的话,可以关注下小编 1、民熔隔离开关的说明及功能优势 Gw5-35、Gw5-40.5和型隔离开关用于高压线路的无载流连接,以及高压母线、断路器和其他维护中的电气设备与带电高压母线的电气隔离。当主开关处于正常分闸位置时,能提供符合安全要求的可见绝缘距离。 民熔隔离开关符合GB 1985交流隔离开关和iec-129(1984)交流隔离开关和接地开关的要求。因此,性能可靠,操作安全,体积小,结构简单,安装调试方便。它由三个单极子和机构组成。每个单极隔离开关由两个夹角为50°的杆式支柱绝缘子固定在底座上,形成V形

结构。本体一侧的瓷瓶旋转,另一侧的瓷瓶通过开关座中的伞齿轮旋转。 民熔隔离开关主电路采用铜材。触点和手指两侧镀银,因此流动能力强。操作机构为CS17手动机构,轻便灵活。该机构的输出轴采用机械联锁设计,可配电磁锁,确保误操作。CJ6型电动操作机构也可满足用户的不同要求。它是一种低成本的高压电器产品,广泛应用于发电厂和电站。 民熔器隔离开关的特点: 1采用隔离开关对轴承转台的结构进行了改进,实现了轴承座的防水功能。并配有注油孔和调节螺丝,开关整体性强,维修更简单方便。 2 民熔隔离开关导电杆与触头、导电杆与触头指座之间采用铜焊工艺。另外,在触指与触指座之间安装有软连接,与螺纹连接相比,大大降低了产品主电路的电阻,减少了触头在运行中的发热问题。接地导杆采用导电性好的铝合金制成,接触件采用紫铜,导电杆与底座、

隔离开关的讲解(11月14日)

课案名称:水电站隔离开关讲解 讲课人:达洋弟讲课日期:2013年11月14日16:00—18:00 讲课目的:加强电站运行人员对本站隔离开关的认识 第一课时 讲课要点: 第一课时 讲课重点内容 一、隔离开关的作用 隔离开关是高压开关设备的一种。在结构上,隔离开关无专门灭弧装置,因此不能用来拉合负荷电流和短路电流。正常分开位置时,隔离开关两端之间有符合安全要求的可见的绝缘距离,在电网中,其主要作用为: (1)、设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,形成明显的断开点,以保证工作人员和设备的安全; (2)、隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。 (3)、可用来开端小电流电路和旁路电流。 二、隔离开关的基本要求 按照隔离开关在电网中担负的任务及使用条件,其基本要求是: 1)、隔离开关分开后应有明显的断开点,易于鉴别设备是否与电网隔开; 2)、隔离开关断开点应有足够的绝缘距离,以保证在过电压情况下,不致引起击穿而危及工作人员的安全。 3)、在短路情况下,隔离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性,尤其是不能因电动力的作用而自动分开,否则将引起严重的事故。 4)、具有开断一定的电容电流和电感电流的能力,有开断环流的能力。 5)、跳、合闸时的同期性要好,有最佳的跳合闸速度,以尽可能降低操作过电压时的过电压、燃弧次数和无线电干扰。 6)、隔离开关的结构应简单,动作要可靠,有一定的机械强度;金属制件应能耐受氧化而不腐蚀;在冰冻的环境里能可靠地跳、合闸。 7)、带有接地开关的隔离开关,必须装连锁机构,以保证停电时先断开隔离开关,后闭合接地开关;送电时先断开接地开关,后闭合隔离开关。 8)、隔离开关与断路器之间应有电气闭锁,以防止带负荷误拉合刀闸。 三、隔离开关的操作 1、操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉合隔离开关。 2、线路停送电时,必须按顺序拉合隔离开关。停电操作时,必须先跳断路器,后拉开线路侧隔离开关,在拉母线侧隔离开关;送电操作时,必须先合上母线侧隔离开关,后合线路侧隔离开关,再合断路器。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为事故扩大到母线。 3、隔离开关操作时,应由值班人员在现场或通过工业电视逐项检查其跳合位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正常,位置正确,接触良好。 4、隔离开关一般应在主控室进行操作,当远控操作失灵时,可在现场就地进行电动或手动操作,但必须征得运行值长的许可,并在现场监督的情况下进行。 5、隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机械闭锁装置,倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置或隔离开关和接地开关不能正常操作时,必须严格按闭锁要求的条件检查相应的断路器。隔离开关位置状态,

中性点隔离开关基础介绍 图文 民熔

隔离开关 民熔中性点隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。 由于隔离开关的使用量大,工作可靠性要求高,所以对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。民熔中性点隔离开关是采用陶瓷绝缘子浇筑而成,不易老化经久耐用,民熔隔离开关的表面有抗氧化能力,加强零件的抗锈蚀能力,民熔的中性点隔离开关是一体锁扣装置、安全可靠,放心选择。 本文将会介绍关于民熔中性点隔离开关的基础知识,感觉这篇文章对你有帮助的话,可以关注下小编 一、民熔中性点产品主要结构1. GW8、GW13中性点隔离开关由底座、支柱绝缘子、导电排、触头、接线板等组成。 2. 在支柱绝缘子上部有触头及接线扳,下部有拐臂及连杆。操作机构通过输出拐臂、连杆,轴承拐臂等驱动隔离刀闸作分、合闸运动。 3.隔离中性点开关的触头由3对触指、触指弹簧和触指座三部分组成。

1. 将民熔中性点隔离开关本体用手推到合闸位置将后,再将电动(或手动)操作机构安装到位,并将操作机构也手动到合闸位置,根据实际需要的长度连接好操作连杆,使机构处于分合闸位置时能保证闸刀可靠分合,后将接头处各紧固件紧固。 2.测量隔离开关主回路电阻应在下表所示范围:隔离开关型号主回路电阻GW8/GW13-72.5≤200μΩGW8/GW13-126≤250μΩ测量合格 后应在触头部分涂上工业凡士林油 三、使用及维护本隔离开关在线路无负载时方可进行操作。开关应定期检修(约1~2年),如遇严重故障,应在故障后立即进行检修。 1.清除导电部分及支柱绝缘子表面污垢,接线端子与母线连接平面及触头接触面清理干净,涂上工业凡士林。 2.检查所有紧固件,如锥销、螺栓是否松动。 3. 检查操作机构是否正常。 4.包装运输与储存 5. 产品的包装箱应作出标记,不允许翻倒。 6. 产品到货后,请及时进行验收,如发现问题,应及时与我公司取得联系,以便分析处理。 7. 产品启封后,如不立即安装或要长期存放时,须存放在干燥有遮蔽的场所。

隔离开关基础知识 图文,民熔

隔离开关 隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口,在关合状态下,导电系可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。 隔离开关没有灭弧装置,除了能开断很电流外,不能用来开断负荷电流,更不能开断短路电流,但隔离开关必须具备-定的动、稳定性。 隔离开关的主要作用如下: (1)在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显的断开点,倒修的设备力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。 (2)隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。 (3)用来开断小电流电路和旁(环)路电流。 (4)用隔离开关进行500KV小电流电路合旁(环)路电流的操作。但须经计算符合隔离开关条件和有关调度规程后方可进行。 隔离开关牌子推荐 民熔电气 1.1结构形式

1.1.1隔离开关的分类 M0级隔离开关:具有1000次操作循环的机械寿命,适合输、配电系统中使用且满足一般要求的隔离开关。 M1级隔离开关:具有3000-5000次操作循环的延长机械寿命的隔离开关,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 M2级隔离开关:具有10000次操作循环的机械寿命,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 隔离开关分类 见表1.1 表1.1隔离开关分类

户内隔离开关:通常是35kV及以下的电压等级,GN系列为主要代表。如图1.1所示。 图1.1户内隔离开关结构 (GN2-10)户外型隔离开关是以35kV及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。

如图1 .2所示。 图1.2户外隔离开关结构 1.1.2隔离开关的结构隔离开关都是有开端元件、支持绝缘件、传动元件、基座及操作机构五个基本部分组成,其方框图如图1.3所示,示意图如图1.4。 图1.3隔离开关组成方框图

隔离开关二次回路缺陷处理讲解 图文 民熔

隔离开关 隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。民熔的隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 民熔隔离开关 是采用陶瓷绝缘子浇筑而成不易老化经久耐用 表面抗氧化能力强加强零件的抗锈蚀能力 一体锁扣装置、安全可靠 民熔隔离开关主要用于变电站商城等场地 本文介绍关于隔离开关二次回路的缺陷处理,接下来就给大家讲解下

二、缺陷查找及处理 1、危险点及防范措施 无票工作措施:办理合格工作票,凭票工作,戴安全帽,穿工作服。 2、走错带电间隔措施:做好安全措施,工作前核对双边,严防走错间隔。 3、单人工作措施:至少两人一起工作,做好相互监督。 4、误碰和误接线措施:拆接线做好监护和回路标识,避免新的故障点产生。 二、缺陷查找及处理 危险点及防范措施

5、更换元件接线混乱措施:更换元件(辅助接点)时,做好记录,以免接错线。 6、误操作措施: ①解除电气五防回路闭锁时,应经运行人员同意,防止出现误操作。 ②刀闸、开关未停电时进行维护检查,应做好防止刀闸误分合造成带负荷拉刀闸的恶性事故。 可将电机电源断开,即使检修时造成接触器动作,由于电机没有动作电源,也不会造成刀闸误分合。 二、缺陷查找及处理 2、常见故障分析常见故障现象: 1、机构箱内刀闸不能分合闸。 2、机构箱内就地可以分合刀闸,不能遥控分合闸。 3、电机有声音但刀闸不能分、合闸。 4、接触器已动作,电机未动作。 5、热耦继电器接点不通。