文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器技术参数表

变压器技术参数表

变压器技术参数表
变压器技术参数表

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时 所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额 定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流, 此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路 电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国 外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

变压器主要技术参数及含义

变压器主要技术参数的含义 说明:读书时,很多人对变压器、电机很难理解,当你有工作经验后,再来看下这些知识,你会有更深的理解。 (1)额定容量SN:指变压器在铭牌规定条件下,以额定电压、额定电流连续运行时所输送的单相或三相总视在功率。 (2)容量比:指变压器各侧额定容量之间的比值。 (3)额定电压UN.指变压器长时间运行,设计条件所规定的电压值(线电压)。 (4)电压比(变比):指变压器各侧额定电压之间的比值。 (5)额定电流IN:指变压器在额定容量、额定电压下运行时通过的线电流。 (6)相数:单相或三相。 (7)连接组别:表明变压器两侧线电压的相位关系。 (8)空载损耗(铁损)Po:指变压器一个绕组加上额定电压,其余绕组开路时,变压器所消耗的功率。变压器的空载电流很小,它所产生的铜损可忽略不计,所以空载损耗可认为是变压器的铁损。铁损包括励磁损耗和涡流损耗。空载损耗一般与温度无关,而与运行电压的高低有关,当变压器接有负荷后,变压器的实际铁芯损耗小于此值。 (9)空载电流Io%:指变压器在额定电压下空载运行时,一次侧通过的电流。不是指刚合闸瞬间的励磁涌流峰值,而是指合闸后

的稳态电流。空载电流常用其与额定电流比值的百分数表示,即 Io%=Io/I

N×100% (10)负荷损耗Pk(短路损耗或铜损):指变压器当一侧加电压而另一侧短接,使电流为额电流时(对三绕组变压器,第三个绕组应开路),变压器从电源吸取的有功功率。按规定,负荷损耗是折算到参考温庋(75℃)下的数值。因测量时实为短路状态,所以又称为短路损耗。短路状态下,使短路电流达额定值的电压很低,表明铁芯中的磁通量很少,铁损很小,可忽略不计,故可认为短路损耗就是变压组(绕组)中的损耗。 对三绕组变压器,有三个负荷损耗,其中最大一个值作为该变压器的额定负荷损耗。负荷损耗是考核变压器性能的主要参数之一。实际运行时的变压器负荷损耗并不是上述规定的负荷损耗值,因为负荷损耗不仅取决于负荷电流的大小,而且还与周围环境温度有关。 负荷损耗与一、二次电流的平方成正比。 (11)百分比阻抗(短路电压):指变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时,此时一次侧电压与额定电压的比值(百分数)。 变压器的容量与短路电压的关系是:变压器容量越大,其短路电压越大。 (12)额定频率:变压器设计所依据的运行频率,单位为赫兹(Hz),我国规定为50H。 (13)额定温升TN:指变压器的绕组或上层油面的温度与变

10kv变压器技术参数表

10kv变压器技术参数表

10kV S11系列低损耗节能变压器技术参数 高压:10(6、6.3、10、10.5、11) 低压:0.4kV 联结组:Y.yno 或 D.yn11 调压范围:±5%或±2×2.5% 产品型号额定容量 (kVA) 损耗 (W) 短路阻抗 (%) 空载电流 (%) 重量 (kg) 轨距 (mm) 外形尺寸 (mm)空载负载器身重油重总重 S11-30/10 30 90 600 4.0 1.4 150 80 295 450 955×450×1010 S11-50/10 50 130 870 1.2 220 95 400 1000×460×1075 S11-63/10 63 150 1040 1.2 260 100 450 550 1005×465×1115 S11-80/10 80 175 1250 1.1 295 110 510 1025×510×1140 S11-100/10 100 200 1500 1.0 390 135 645 1145×535×1255 S11-125/10 125 235 1800 1.0 430 145 705 1160×560×1285 S11-160/10 160 270 2200 0.9 495 165 810 1190×610×1355 S11-200/10 200 325 2600 0.9 585 180 935 1220×660×1400 S11-250/10 250 395 3050 0.8 665 200 1050 660 1240×690×1440 S11-315/10 315 475 3650 0.8 760 215 1195 1255×815×1495 S11-400/10 400 565 4300 0.7 960 265 1480 1420×745×1540 S11-500/10 500 675 5100 0.7 1145 295 1735 1470×795×1635 S11-630/10 630 805 6200 4.5 0.6 1270 330 1995 820 1540×915×1615 S11-800/10 800 980 7500 0.6 1640 425 2550 1955×935×1995 S11-1000/10 1000 1155 10300 0.5 1770 500 3020 2145×1070×2030 S11-1250/10 1250 1365 12000 0.5 2140 655 3690 2170×1080×2205 S11-1600/10 1600 1650 14500 0.4 2595 725 4315 2280×1160×2340

树脂绝缘干式变压器主要技术参数

树脂绝缘干式变压器主要技术参数 产品特点: 1真正的免维修 2阻燃和对环境有良好的适应性 3设计精巧,占地少,安装简单 4真正节能低损耗 5低噪音 6过载能力强 7抗短路能力强 8过电压时具有很强的绝缘能力 9可安装在环境恶劣的场合 10强迫风冷时,可使额定容量提高近50% 技术规范: ?容量范围:50-2000KVA ?电压等级:10-35/0.4kv、35/10.5kv ?调压方式:无励磁调压或有载调压 ?分接范围:±5%或±2×2.5%或按用户要求 ?频率:50Hz ?相数:三相或单相 ?联结组别:Yyn0或Dyn11或按用户要求 ?短路阻抗:4%或6%或按用户要求 ?相对湿度:≤100% ?环境温度:按GB6450-86规定 ?最高温升:100K ?冷却方式:AN或AF ?耐热等级:F级 ?防护等级:IP00、IP20(户内式) ?绝缘水平: 10kV级产品工频耐压35kV、冲击耐压75kV20kV级产品工频耐压50kV、冲击耐压125kV 35kV级产品工频耐压70kV、冲击耐压170kV 1.铁心 采用最新结构件表面处理工艺,附着力强外型美观;不锈钢拉带、拉板结构降低了附加损耗,提高了整体机械强度,降低了噪声。 铁心由优质高导磁率,低损耗冷轧硅钢片制造,选用了合理的磁路结构设计,选取了远低于饱和值的磁通密度,采用了不冲孔45°全斜接缝五阶步叠铁心叠装工艺,以高强度绝缘带特殊的绑扎方法绑轧心柱,有效地降低了空载损耗、空载电流和铁心噪音。铁心表面采用绝缘树脂密封涂覆,紧固件经表面处理防止了锈蚀,外观整洁光滑。 2.高压线圈

高压线圈采用优质电工铜箔作导体,由串联箔片饼组成高压线圈,保证线圈纵向电容特大,冲击电压起始分布均匀,因此抗冲击性能特好。高压线圈选用H级绝缘材料F级温升设计,内外壁以玻璃纤维网格布作绝缘,除了保证电气性能外,可提高整个线圈的机械强度,绕好的线圈在真空下进行卧式浇注。浇注混料经过不低于72小时真空状态下的的搅拌,充分脱气后使用,确保了浇注成形线圈不含空穴及气泡,控制了“局部放电现象”仅4~5PC。且铜箔的热膨胀率与环氧树脂最接近,可在任何环境温度下避免树脂龟裂,延长线圈的使用寿命。 3.低压线圈 低压线圈采用优质电工铜箔作导体,箔宽等于线圈高度,线圈端部平整,因此解决了线绕式所导致的“轴向力“问题,更重要的是,电荷平均自然地分布于整个线圈上,能有效快速地将损耗产生的热量通过线圈轴向向外散发,消除了热点现象。层间绝缘采用预浸布,经过热处理后,绝缘层与箔片牢固粘合成一个整体,能够抵抗短路时产生的强大幅向力。且线圈两端用环氧树脂端封,确保防潮及防尘。 4.综合性能改进 由于采用了计算机优化设计,使用严格完善测试技术,保证了产品具有良好的电气及机械性能。 另外为更好的满足电厂、油田等用户的可靠性要求,6kV电压等级产品仍采用10kV电压等级绝缘水平设计,可承受10kV电压等级产品标准要求的35kV工频耐压、75kV雷电冲击试验。 综合以上特点我公司产品完全满足以下特性: 防潮性能好,可以在相对湿度100%的环境中正常运行。投入运行前可不经干燥处理。机械强度和热稳定性好。由于绝缘材料的合理组合,可以获得与铜导体一致的温度膨胀系数,具有强抗冲击,抗温度变化和抗裂性能。能阻燃能防爆,既使外界火源引燃变压器,所产生的热量也极小,不助燃。火源一旦切便可自行熄灭,也不会分解有害气体污染环境。可以安装在负荷中心,降低了线路损耗、节省低压配电和防火设备费用。绝缘性能好,耐雷电冲击水平高。承受突发短路能力强。损耗低,散热性好,过负载能力强。采用吹风冷却时,可以使额定容量增加40-50%。局部放电量极小(不大于5PC),可以保证在工作电压下长期安全运行。噪音低,产品实际声级比噪音标准低10%~15%。 τ-额定条件下的绕阻热时间常数;tp-在负载电流K2下最大允许持续时间;θa-环境温度;K2-持续负载电流率;K1-起始负载电流率 5.附件的选择为防止固体异物或水滴进入变压器本体造成危害,变压器可选配不同防护等级的外壳,这取决于用户的要求,不带外壳的变压器,其防护等级为IP00。我厂通常可供外壳的等级为IP20和IP23。 本产品配备温控系统,防止超载时的突然过热,以及因缺少通风,极度的周围温度造成的变压器过热。为此在低压线圈中装设PTC测温元件。可监视变压器温度的变化。同时根据用户要求配置风冷装置,与温控系统相连,并设定温控器的特殊值,使用温控自动实现启停风机、报警、脱机等功能(各节电容量不小于5A),保证变压器运行正常。 温控温度设定范围 温度 T 出厂设定温可调温度范围℃

干式变压器技术标技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

变压器技术参数

110kv电力变压器技术参数表

110kV级油浸式电力变压器返回产品列表 产品图片 产品概述 110kV三相油浸式电力变压器依据国际电工委员会标准IEC60076和中华人民共和国国家标准GB1094制造。该系列产品具有优良的耐冲击性能、机械强度大、抗短路能力强、低局放、低噪音、低损耗、密封性能好、少维护等特点,可作为发电厂主变压器、变电站、城乡电网输变电用。产品已通过两部鉴定,2002年度国家监督抽查合格。 结构特征 1、铁芯选用优质冷轧晶粒取向硅钢片,采用全斜无孔结构,用低磁钢板作拉板,将上、下夹件与铁芯牢固地连接成一个钢体结构,从而获得较小的空载损耗和较低的噪音。 2、根据变压器容量的大小,绕组采用圆筒式、螺旋式、连续式等结构,对于110kV及以上电压等级的绕组,则采用纠结式或内屏式结构,从而有效地改善了冲击电压分布,导线采用换位导线或复合导线,以减少绕组的附加损耗,并采用计算机模拟计算电场和绕组的冲击特性,保证了绕组优良的电气特性和冲击强度,在工艺上则采用有效的措施保证其安全、可靠运行。 3、变压器器身压紧结构采用整圆绝缘压板。套装工艺采用绕组整体组装,从而提高了产品的可靠性。 4、油箱采用平顶钟罩式结构,箱壁焊有折板式加强铁、提高了油箱的机械强度,为了降低变压器的杂散损耗,大型变压器在油箱内壁装有磁屏蔽。 5、为防止变压器在运输中产生器身位移,器身在油箱设有定位装置。采用密封式储油柜,使变压器油与大气隔离避免油受潮和老化,端部装有指针式油位计。根据变压器油重,油箱顶部装有压力释放阀,确保了产品的安全运行。 引用标准 GB1094.1-1996 电力变压器总则 GB1094.2-1996 电力变压器温升 GB1094.3-2003 电力变压器绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-2003 电力变压器承受短路能力 GB6451-2008油浸式电力变压器技术参数和要求 型号参数 (一)6300kVA~180000kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器

电力变压器的详细技术参数

电力变压器技术参数详解 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

变压器技术参数

9.1.1产品主要技术参数、性能汇总表 干式电力变压器损耗水平代号的确定按表9。 表9干式电力变压器损耗水平代号

表106kV、10kV级10型干式无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗 南阳市瑞光变压器有限公司 10kV三相干式变压器 技术协议 2016年4月 1、总则 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也为充分引述有关标准和协议的条文,我方的制造标准以现行国家标准及两部共同的有关条件作为依据。 1.3本协议书所使用的标准如遇我方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4如果我方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,这意味着我方提供的

设备完全符合本协议书的要求。 1.5本协议书经供需双方确认作为订货合同的技术附件,包括投标书及澄清文件与合同正文具有同等的法律效力。 1.6遵循的标准 GB1094.1—2013 《总则》 GB1094.2---2013 电力变压器第2部分温升 GB1094.3—2003 电力变压器第3部分绝缘水平 GB1094.5-2008 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB1094.11—2007 《干式电力变压器》 GB/T10228—2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T17211—1998 《干式电力变压器负载导则》 GB/T17468—1998 《电力变压器选用导则》 CECS115:2000 《干式电力变压器选用、验收维护规程》GB/T7354 局部放电测量 JB/T 10088-2004 《6—500KV级变压器声级》 JB/Y3837—2010 《变压器类产品型号编制办法》 2、使用环境条件 2.1 最高环境温度+40℃ 2.2 最低环境温度—40℃ 2.3 最大日温差 25K 2.4 户内相对湿度:日平均值≤95% 月平均值≤90% 2.5 耐地震能力 地面水平加速度0.2g;垂直加速度0.1g同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法;激振5次,每次5波,每次间隔2s。安全系数不小于1.67。 2.6 系统额定频率:50Hz 2.7 安装位置:户内 2.8 外绝缘爬电比距:户内≥20mm/KV 3、供货范围 三相环氧树脂浇注绝缘干式变压器

油浸式电力变压器技术全参数和要求

油浸式电力变压器 技术参数和要求 GB/T 6451--2008 1范围 本标准规定了额定容量为30 kVA及以上,电压等级为6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV和500 kV三相及500 kV单相油浸式电力变压器的性能参数,技术要求,测试项目及标志、起吊、安装、运输和贮存。 本标准适用于电压等级为6 kV,--500 kV、额定容量为30 kVA及以上、额定频率为50 Hz的油浸式电力变压器. 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则(GB 1094.1--1996,eqv IEC 60076-1:1993) GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升(GB 1094.2--1996,eqv IEC 60076-2,1993) GB 1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB 1094.3--2003,IEC 60076-3:2000,MOD) GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB 1094. 5--2003,IEC 60076-5:2000,MOD) GB/T 2900.15--1997 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器(neq IEC50(421):1990;IEC50(321),1986) GB/T 15164油浸式电力变压器负载导则(GB/T 15164--1994,idt IEC 60354:1991) JB/T 10088--2004 6 kV—-500 kV级电力变压器声级 3术语和定义 GB 1094.1和GB/T2900.15中确立的术语和定义适用于本标准. 4 6kV、10 kV电压等级 4.1性能参数 4.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短

变压器技术参数

干式电力变压器损耗水平代号的确定按表9。 表9干式电力变压器损耗水平代号 表10 6kV、10kV级10型干式无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗

南阳市瑞光变压器有限公司 10kV三相干式变压器 技术协议 2016年4月 1、总则 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也为充分引述有关标准和协议的条文,我方的制造标准以现行国家标准及两部共同的有关条件作为依据。本协议书所使用的标准如遇我方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 如果我方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,这意味着我方提供的设备完全符合本协议书的要求。 本协议书经供需双方确认作为订货合同的技术附件,包括投标书及澄清文件与合同正文具

有同等的法律效力。 遵循的标准 —2013 《总则》 电力变压器第2部分温升 —2003 电力变压器第3部分绝缘水平 电力变压器第5部分承受短路的能力 —2007 《干式电力变压器》 GB/T10228—2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T17211—1998 《干式电力变压器负载导则》 GB/T17468—1998 《电力变压器选用导则》 CECS115:2000 《干式电力变压器选用、验收维护规程》 GB/T7354 局部放电测量 JB/T 10088-2004 《6—500KV级变压器声级》 JB/Y3837—2010 《变压器类产品型号编制办法》 2、使用环境条件 最高环境温度+40℃ 最低环境温度—40℃ 最大日温差 25K 户内相对湿度:日平均值≤95% 月平均值≤90% 耐地震能力 地面水平加速度;垂直加速度同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法;激振5次,每次5波,每次间隔2s。安全系数不小于。 系统额定频率:50Hz 安装位置:户内 外绝缘爬电比距:户内≥20mm/KV 3、供货范围 三相环氧树脂浇注绝缘干式变压器

S11-M-10kV变压器列表及参数

三相全密封配电变压器容量范围30kVA~1600kVA,共17个品种。 一、概述 S11-M系列环型铁芯配电变压器的特点在于环型铁芯变压器的铁芯是采用专用设备,将硅钢片绕成三相三芯柱,铁芯无间隙,无接缝,变压器线圈采用专利设备,在封闭式铁芯上缠绕制成,整个变压器达到了节能、降耗和保护环境的目的,具有以下突出特点:1.空载损耗比S9下降20-35%以上,节能效果显著;2.空载电流比S9下降70-85%,改善了电网供电品质,降低线路损耗;3.噪音水平降低,为30-45DB,有效的消除了噪音污染;4.超强的过载能力;5.由于铁芯结构合理,损耗小,电流小,因此变压器温升很低。S11-M系列环型铁芯配电变压器的性能和特点符合我国电工行业产业政策的要求,符合电力行业的技术政策和装备政策,特别适合农网负荷特点。可作为城乡电网建设与改造工程及其他配电工程优选型号之一。 二、结构:1 铁心:采用三相三柱式内外框卷制结构,心柱为多级阶梯圆形截面; 铁心卷制后经真空退火去除应力;槽形弯折夹件,拉螺杆拉紧器身;铁心表面涂刷专用胶,保证铁心不变形、不生锈。 2 绕组及器身:低压绕组1~6根导线并绕的四层或双层圆筒式(500kVA及以下)或螺旋式(630kVA 及以上)绕组;导线均采用无氧铜拉制;高低压绕组层间绝缘为菱格点胶纸;高压绕组轴向油道高低压间主空道油隙为撑条帘结构;铁轭绝缘与梯形垫块合为一体,使器身均匀受压;器身采用新型吊板定位结构,纵向和横向定位,确保器身稳固不位移。 3 油箱:采用波纹油箱,密封式结构,不漏油,免维护。 三、全密封变压器结构特点: 1.无储油柜,高度比同类产品低 2.变压器封装时,采用真空注油工艺,完全去除了变压器油箱中的潮气。密封后变压器不与空气接触,有效的防止氧气和水分进入变压器而导致绝缘性能下降(绝缘材料和油老化),因此不必定期进行油样试验。 3.变压器高低压引线、器身等紧固部分都带自锁防松螺母,采取了不吊心结构,器身与油箱紧密配合,能承受传输震动与颠簸。

变压器技术设计规范方案要求内容

第七章货物需求清单及技术规范要求 2 变压器S13—400KVA/6KV1台 型号:S13—400KVA/6KV/400V 3 变压器S13—630KVA/6KV2台 型号:S13—630KVA/6KV/400V 4变压器S13—800KVA2台 型号:S13—800KVA/6KV/400V

1、5、6、7、8、9、10包要求如下: 干式变压器技术要求 1、产品运行环境 a)环境温度:-10~+45℃ b)相对温度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%(25℃) c)海拔高度:产品适用于1600米 d)安装地点:户外 2、执行标准 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB1094.1-1996 电力变压器 IEC726 干式变压器 GB/T10228-2008 干式变压器技术参数和要求 JB/T 10088-2004 6-500 KV级电力变压器声级 3、性能和特征 a)变压器在GB1094、GB 10228规定的使用条件下,能正常地满负荷连续运行并达到规定的负载及特殊要求。 b)变压器在额定输出功率,施加电压在正常电压的±5%范围内波动时,变压器的温升限值如下: 部件温升限值 绕组温升,绝缘的耐热等级为F级100K(电阻法测量) 铁心使相邻绝缘材料不损伤的温升 c)变压器能在GB1094规定的条件下,2秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤。 d)局部放电量不大于5pc。 4、变压器铁心 铁心采用冷轧硅钢片叠制(武钢或鞍钢)。 5、绕组和绝缘 绕组的设计和装配采用高质量的导电体和绝缘材料以提供最佳运行特性,按GB1094进行试验。 所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力及在运输途中产生的机械应力,高低压绕组按GB1094进行短路试验时不应发生机械移动。 6、冷却系统 环氧树脂浇注绝缘并配有一套风冷系统,实现超温自动开启冷却系统。

10kV油浸式变压器技术规范报告

10kV油浸式变压器技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2结构及其他要求 (2) 3标准技术参数 (5) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (8)

10kV油浸式变压器技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB 1094.1电力变压器第1部分:总则 GB 1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB 1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB/T 2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T 5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354局部放电测量 GB/T 7595运行中变压器油质量 GB/T 8287.1标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验GB/T 8287.2标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与特性 GB/T 11022高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499电力变压器应用导则 GB/T 16927.1高电压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级 GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则GB/T 26218.2污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB 50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 572电力变压器运行规程 DL/T 593高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 596电力设备预防性试验规程 DL/T 984油浸式变压器绝缘老化判断导则

变压器技术参数

变压器技术参数 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

干式电力变压器损耗水平代号的确定按表9。 表9干式电力变压器损耗水平代号 表106kV、10kV级10型干式无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗

南阳市瑞光变压器有限公司 10kV三相干式变压器 技术协议 2016年4月 1、总则 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也为充分引述有关标准和协议的条文,我方的制造标准以现行国家标准及两部共同的有关条件作为依据。 本协议书所使用的标准如遇我方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

如果我方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,这意味着我方提供的设备完全符合本协议书的要求。 本协议书经供需双方确认作为订货合同的技术附件,包括投标书及澄清文件与合同正文具有同等的法律效力。 遵循的标准 —2013 《总则》 电力变压器第2部分温升 —2003 电力变压器第3部分绝缘水平 电力变压器第5部分承受短路的能力 —2007 《干式电力变压器》 GB/T10228—2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T17211—1998 《干式电力变压器负载导则》 GB/T17468—1998 《电力变压器选用导则》 CECS115:2000 《干式电力变压器选用、验收维护规程》 GB/T7354 局部放电测量 JB/T 10088-2004 《6—500KV级变压器声级》 JB/Y3837—2010 《变压器类产品型号编制办法》 2、使用环境条件 最高环境温度+40℃ 最低环境温度—40℃ 最大日温差 25K 户内相对湿度:日平均值≤95% 月平均值≤90%

变压器规格

我公司生产的S9系列(10 kV、 35 kV)、S11 系列的油浸电力变压器是在消化吸收国内先进技术的基础 上,针对我国城乡电网改造自行研制开发的,其产品性能指标优于 GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变 压器技术参数和要求》、完全符合 GB1094.1.2-1996 , GB1094.3.5-2003 《电力变压器》制造标准及国 际电工委员会推荐标准 IEC-76 。该产品具有低损耗、低噪音、免吊芯的特点,其安全性、可靠性、经济 性等方面都有很大提高。 主要使用领域:电厂、电站、工矿企业、用户配电站等 35kV 及以下电力和配电系统。 概述:6-10KV级S9,S9-M系列变压器为新一代全国统一 设计产品,产品符合GB1094和GB/T6451-1995、 JB/T3837-1996标准,居工业发达国家九十年代中期水平, 是理想的更新换代产品。

10KV 级S11-R(M) 系列三相配电变压器 概述:S11-R(M)系列R 型卷铁心式电力变压器是根据铁路及地方电力系统运行特点研制开发的新一代供电设备,是原S9系列的更新换代产品,与传统铁心结构的新S9型变压器相比,当额定容量、负载损耗、短期阻抗电压等指标相同时,其空载损耗实测值可下降30%以上、空载电流可下降70%以上,噪声水平可下降5dB 以上,因而成为铁路及地方电力建设中理想的选用产品。 35KV 级SZ9 系列双绕组有载调压器 概述:35KV 级SZ9系列双绕组有载调压器与SZ8系列产品相比,性能更加先进,节能效果更好,因此被广泛应用于铁路及农村电网建设改造。本系列产品符合 GB1094.1-2-1994、GB1094、GB6451.1-86、GB/T6451-4995标准的规定。

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 A、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. B、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. C、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. D、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次 绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. E、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定 分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. F、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.

G、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 H、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强 迫风冷,水冷,管式、片式等。 Y、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV,因为 低压是400V,可以不考虑。 K、联结组标号:根据变压器一.二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号.如Dyn11表

s9变压器技术参数

一、概述 全密封电力变压器的油箱的内部与外界完全密封隔绝,能有效地防止空气和水份浸入,减缓油纸绝缘的老化速度,大大延长变压器的使用寿命。该产品结构轻巧,节能省电,使用安全可靠,长用免修800kVA及以上的全密封电力变压器设有QYV-2油浸变压器保护装置,它是一种集气体释放,压力保护和温度控制于一体的多功能保护系统。油箱有箱沿焊接和螺栓固定两种结构,供用户选择。 二、型号示意图 型号示意图 三、10kV级新S9-M系列全密封电力变压器技术参数 高压:10(11、10.5、6.3、6)KV 低压:0.4KV 联结组标号:Y,yn0或(D,yn) 高压分接范围:±5%或±2×2.5%

型号 额定 容量 (kVA) 损耗 (W) 阻 抗 电 压 (%) 空 载 电 流 (%) 外形及安装尺寸(mm) 油量 (kg) 器身 重 (kg) 总重 (kg) 空载负载L W H A C 4-φ S9-M-100/10 100 290 1500 4 2.1 1210 700 1090 550 550 14 158 380 710 S9-M-125/10 125 340 1800 4 2.0 1250 730 1150 550 550 14 178 460 845 S9-M-160/10 160 400 2200 4 1.9 1320 760 1150 550 550 19 199 550 960 S9-M-200/10 200 480 2600 4 1.8 1320 740 1180 550 550 19 218 605 1090 S9-M-250/10 250 560 3050 4 1.7 1350 750 1240 660 650 19 235 730 1190 S9-M-315/10 315 670 3650 4 1.6 1410 770 1270 660 650 19 270 900 1365 S9-M-400/10 400 800 4300 4 1.5 1440 780 1330 660 750 19 291 1010 1600 S9-M-500/10 500 960 5100 4 1.4 1480 800 1370 660 750 19 338 1205 1920 S9-M-630/10 630 1200 6200 4.5 1.3 1630 860 1640 820 850 19 552 1790 2860 S9-M-800/10 800 1400 7500 4.5 1.2 1670 910 1810 820 850 19 680 2070 3225 S9-M-1000/10 1000 1700 10300 4.5 1.1 1860 1110 1850 820 850 19 830 2180 3625 S9-M-1250/10 1250 1950 12000 4.5 1.0 1910 1070 2090 820 850 19 935 2615 4500 S9-M-1600/10 1600 2400 14500 4.5 0.9 1980 1075 2125 820 900 19 1016 2946 4665 S9-M-2000/10 2000 2790 17400 4.5 0.8 2045 1125 2170 820 900 19 1187 3250 5251

变压器主要技术参数

主要技术参数 10kV级S9系列配电变压器 注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。 根据使用部门要求可提供低压为0.69kV的变压器,本表之外的规格和特殊 主要技术参数 10kV级S9系列配电变压器注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。根据使用部门要求可提供低压为0.69kV的变压器,本表之外的规格和特殊

注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。 2000kVA及以下为全密封型,本表之外的规格和特殊要求可联系洽谈。10kV级SZ9系列电力变压器 注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。 2000kVA及以下为全密封型,本表之外的规格和特殊要求可联系洽谈。

变压器损耗计算公式全集详解 点击次数:2889 发布时间:2010-12-14 变压器损耗计算公式全集详解 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量 KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%,轻载运行时可取β=30%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; 变压器负载系数与节能降耗 变压器负载系数与节能降耗随着电力能源的紧张,节能降耗越来越引起人们的关注,为了合理利用变配电设备,提高供电效率,应考虑如何减少电能损耗。

变压器主要技术参数的含义

变压器主要技术参数的含义 说明: 读书时,很多人对变压器、电机很难理解,当你有工作经验后,再来看下这些知识,你会有更深的理解。 (1) 额定容量SN:指变压器在铭牌规定条件下,以额定电压、额定电流连续运行 时所输送的 单相或三相总视在功率。 (2) 容量比:指变压器各侧额定容量之间的比值。 (3) 额定电压UN.指变压器长时间运行,设计条件所规定的电压值(线电压)。 (4) 电压比(变比):指变压器各侧额定电压之间的比值。 (5) 额定电流IN:指变压器在额定容量、额定电压下运行时通过的线电流。 (6) 相数: 单相或三相。 (7) 连接组别:表明变压器两侧线电压的相位关系。 (8) 空载损耗(铁损) Po: 指变压器一个绕组加上额定电压,其余绕组开路时,变压器所消耗的功率。变压器的空载电流很小,它所产生的铜损可忽略不计,所以空载损耗可认为是变压器的铁损。 铁损包括励磁损耗和涡流损耗。空载损耗一般与温度无关,而与运行电压的高低有关,当变压器接有负荷后,变压器的实际铁芯损耗小于此值。 (9)空载电流Io%:

指变压器在额定电压下空载运行时,一次侧通过的电流。不是指刚合闸瞬间的励磁涌流峰值,而是指合闸后的稳态电流。空载电流常用其与额定电流比值的百分数表示,即Io%=Io/I N X 100% (10)负荷损耗Pk (短路损耗或铜损): 指变压器当一侧加电压而另一侧短接,使电流为额电流时(对三绕组变压器,第三个绕组应开路),变压器从电源吸取的有功功率。按规定,负荷损耗是折算到参考温庋(75C)下的数值。因测量时实为短路状态,所以又称为短路损耗。短路状态下,使短路电流达额定值的电压很低,表明铁芯中的磁通量很少,铁损很小,可忽略不计,故可认为短路损耗就是变压组(绕组)中的损耗。 对三绕组变压器,有三个负荷损耗,其中最大一个值作为该变压器的额定负荷损耗。负荷损耗是考核变压器性能的主要参数之 一。实际运行时的变压器负荷损耗并不是上述规定的负荷损耗值,因为负荷损耗不仅取决于负荷电流的大小,而且还与周围环境温度有关。 负荷损耗与一、二次电流的平方xx。 (11)百分比阻抗(短路电压): 指变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时,此时一次侧电压与额定电压的比值(百分数)。 变压器的容量与短路电压的关系是: 变压器容量越大,其短路电压越大。 (12)额定频率: 变压器设计所依据的运行频率,单位为赫兹(Hz),我国规定为50H。 (13)额定xxTN:指变压器的绕组或上层油面的温度与变压器外围空气的温度

相关文档