文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PC装配式外墙接缝防水解决方案

PC装配式外墙接缝防水解决方案

PC装配式外墙接缝防水解决方案

成为全球最值得信赖的密封胶领先企业

万盛 2016-04-26

目 录 CONTENTS 三、 研发及应用试验过程

四、 外部交流学习

五、 实际项目管理

一、 普赛达简介 二、 PC 外墙用胶需要的性能

六、普赛达创造MS 胶未来

外墙防水工程施工方案

江苏安防科技园 外墙防水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

外墙防水施工方案 一、工程概况 江苏安防科技园办公楼外墙防水,施工面积约为2500m2,原墙体保温层为水泥发泡板,需在保温层基础上做防水层,采用2遍JS涂膜防水层。 二、施工工艺流程与施工方法 1、施工工艺流程:基层处理→搅拌外墙防水涂料→涂刷防水涂料 2、施工方法:①基面清洗,用清洁剂、钢丝刷、抺布、尽可能将墙面基层清洗干净,但尽可能不要破坏原来面层光泽,检查墙面是否出现裂缝;②用刷子将透明防水胶涂刷于墙面,外墙裂缝处,涂刷时要特别仔细,在外墙干挂预埋件处四周增加网格布1道;③涂刷2遍即可,涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂后一遍,且涂刷方向应纵横交错;④在施工过程中如粘度太大,可用清水稀释,但水量要尽可能少。 六、施工注意事项 一、高空作业安全注意事项 1、吊绳的破断拉力应达21KN,产品合格证齐全; 2、吊绳在施工前必须经过负荷试验,通过试验检查吊绳的安全性能,同时要保证安全系数在允许的范围,使用时严格控制施工荷载; 3、吊绳系挂前要对工人身体进行检查,如身体不适,必须提前告知安全员,保证施工人员安全上岗,施工前后均不得喝酒; 4、勘察现场:建筑物顶部必须有固定吊板绳和安全绳的牢固构件,绳子下垂经过位置不得有尖锐棱角锋口。如有尖锐棱角锋口,必须经过特殊安全处理。在高压电源区无法隔离时,不得进行工作。 4、检查高空下吊员工背戴的保险带有无损伤,一经发现,则禁止使用。 5、检查座式登高板连接的下滑扣(“V”型扣)的固定销栓是否可靠,若有损伤,一经发现,禁止使用。 6、检查连接在保险带上的自锁器是否灵活可靠,若有损伤,一经发现,禁止使用。 7、检查吊篮绳、安全绳在建筑物顶部的绑扎固定部位是否牢固,吊板绳、安全绳在建筑物顶部的绑扎固定部位不得在同一受力处,必须是分别的两处。一经发现不符合要求,则停止工作。 8、所有安全工具检查完毕后,将安全绳固定在牢固的结构上面,绳子的支承点位置应经常变换,绳与墙体接触部位下方应垫橡胶皮以防止绳破损。 9、试吊,无安全隐患后可上人施工。 10、整个工作过程中,楼顶设立人员做安全保护,防止意外,楼底设安全巡视保护人员,安全监督应自始至终。 七、工程质量保证措施 建立由项目经理领导,项目经理直接控制,质检职能机构和基层检查的三级管理系统,形成一个由项目经理到班组的垂直管理线。 1、原材料的控制,各类建筑材料到场后,必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查,不合格产品不验收。采购材料和产品时,一定要有材料出厂合格证,检测报告,各负其责,不合格的材料不得进场。 2、严格履行技术交底责任制度。在各道工序施工前,由施工员、技术员、质量检查员共同向工种班组全体职工进行技术质量交底,并督促检查操作人员严格按技术质量交底中质量要求进行施工,以确保施工质量。 3、责任分工:由施工员、技术员、质检员、班长监督实施。 4、严格执行质量检查责任制度。专职质量检查员和施工班长除经常坚持施工现场检查外,对所有工人每日,每个施工区段质量进行全数检查验收,上道工序未达到质量标准规定的,下道工序不准进行施工,对质量缺陷超过允许偏差值的部部位,必须返工重做。 5、在每道工序施工中,加强施工质量管理,使每道工序施工必须做到一次达到合格质量标准,避免出现返工现象,减少不必要的人工及材料损失,达到降低工程成本的目的。 6、在施工中加强对技术工人的技术管理,使工人在材料使用过程中减少浪费,必须要求工人做到精、细、准,合理使用材料,降低工程成本。 八、安全文明保证措施 1、“安全生产、预防为主”是施工现场的基本方针。严格执行国家有关安全生产的规定,按照“建设工程施工现场管理规定”的细则实施。 2、工程施工过程中,严格按照“施工安全管理工作程序“中的安全防护控制要求实 施,把好“教育、措施、交底、防护、验收、检查”六关。 3、每日施工完工后,及时清理现场落地灰等建筑垃圾,做到谁做谁

涂膜防水施工方案及技术措施

一、涂膜防水施工方案及技术措施 (1)施工准备 1)主体材料 2)涂膜防水层施工方法和适用范围 施工方法具体方法适用范围 抹压法涂料用刮板刮平后,待其表面收水而尚未结膜时,再用铁抹子压实抹光用于JS复合防水涂膜Ⅱ型施工。 涂刷法用棕刷、长柄刷、圆滚刷醮防水涂料进行涂刷用于涂刷立面防水层和节点部位细部处理 涂刮法用胶皮刮板涂布防水涂料,先将防水涂料倒在基层上,用刮板来回涂刮,使其厚薄均匀JS复合防水涂料在大面积上的施工 3)工艺流程:清理基层→配料搅拌→底面防水层→细部附加层→满铺玻纤布→配料搅拌→涂刷中间防水层→可铺玻纤布→涂刷表面防水层→饰面施工→工程质量验收 4)基层要求及处理 可在潮湿或干燥的基面上施工。 防水层应按设计要求用1:2.5—3的水泥砂浆找平层,其表面要抹平压光,不用许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。阴阳角部位应做成半径约10mm的小圆角,以便涂料施工。 所有穿墙管线必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 施工前,先以铲刀扫帚将基层表面的的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清除干净。对阴阳角、管道根部等部位更应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其清除干净. 5)工法选择 针对不同防水工程,一般用JS-I型或JS-II型防水材料中的一种进行施工.且每种涂料可选P3/P4/Q5三种工法中的一种. 对于非长期浸水且基体易变形(例:屋面)的防水工程选用JS-I型. 对于长期浸水环境且基体变形小的防水工程选用JS-II型 三种工法的涂层结构,适用范围,所需辅料以及涂料用量等祥见下图.

a)P3工法 施工顺序:打底层→下层→面层 各层用量:0.3㎏/㎡;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡ 总用料量:2.1㎏/㎡(不包括水) 厚度约1㎜ 适用范围:等级较低及旧楼维修的防水 b)P4工法 施工顺序:打底层→下层→中层→面层 各层用量:0.3㎏/㎡;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡ 总用料量:3㎏/㎡(不包括水) 厚度约1.3~1.4㎜ 适用范围:等级较高及重要建筑物的防水 c)Q5工法 施工顺序:打底层→下层(下涂+增强层+上涂)→面层 各层用量:0.3㎏/㎡;0.9㎏/㎡;一层无纺布或网格布;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡总用料量:3㎏/㎡(不包括水) 厚度约1.5~1.7㎜ 适用范围:建筑物异型部位(管根、墙根、雨水口、阴阳角等)的防水和等级较高的防水 注:①无纺布按需剪裁,若涂层厚度不够,可加一层或数层; ②下涂、增强层、上涂三道工序须连续作业; ③增强层可选30~50克的聚酯长纤维无纺布或优质玻纤网格布。 6)配料 按规定的比例取料,用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含团粒(搅拌时间5分钟左右,最好不用手工搅拌)。 JS-I型打底涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:10:14,其它涂层涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:10:0~2; JS-II型打底层涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:20:14,其它涂层涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:16:0~2。

JS涂膜防水专项施工方案

J S涂膜防水专项施工方案(总 3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

JS涂膜防水专项施工方案 1、工艺流程: 2、操作工艺 (1)、基层清理 采用锤子、凿子、铲子、扫帚工具将基层表面清扫干净,不得有浮尘、杂物,不得有明水。基层表面有裂缝处、凹凸不平处用水不漏进行修补平整。侧墙施工部位用墨线盒弹好控制线。 (2)、材料准备 采用搅拌桶、搅拌机、取水计量杯等配料工具进行材料配比,所有涂料配合方法是先将液料(水)倒入搅拌桶中,在手提搅拌器的不断搅拌下将粉料徐徐加入,至少搅拌15分钟,彻底搅拌均匀,呈浆状且无团块、颗粒,一桶液料配一箱粉料,不允许分开搅拌。 (3)、滚刷底涂 底涂是为了提高涂膜与基层的粘结力,底涂采用长柄滚筒滚涂,要求滚涂均匀不得漏底; (4)、细部防水层处理 在管根、管道、阴阳角、施工缝等易发生漏水的部位应增强处理。在管根、管道周围凿开采用水不漏进行封堵,然后再用羊毛刷涂刷一至两遍JS-聚合物水泥基防水涂料;阴阳角、施工缝部位采用玻纤网格布增强处理后用刮板刮涂一遍JS-聚合物水泥基防水涂料,增强网格布宽度为300㎜。 (5)、第一道涂膜 细部节点处理完毕且涂膜干燥后,进行第一遍大面涂膜的施工。施工采用刮板批嵌,批嵌时要均匀,不能有局部沉积,并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡。

(6)、第二遍涂膜 在第一遍涂层干燥后(一般为间隔6-8小时为宜,具体检测方法以手摸不粘手指印为准),进行第二遍涂膜的施工,涂刮的方向与第一道相互垂直,批嵌时要均匀,不能有局部沉积。 (7)、第三遍涂膜 第二遍涂膜干燥以后,进行第三遍涂膜的施工。第三遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂,滚涂得方向与第二遍涂膜垂直,滚涂时要均匀,不能有局部沉积。8(8)、面层涂膜施工及收头处理 最后一遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂一遍,以提高涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜收头时应采用防水涂料多遍涂刷,以保证其完好的防水效果。 (9)、防水层验收 施工时应边涂刷边检查,发现缺陷及时修补,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道涂层施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。 3、构造要点 (1)、基层--所有阴阳角以及管道根部等两面交接处,均应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm。 (2)、防水层--可单独涂膜防水构造,也可根据工程实际情况或设计要求增铺胎体增强材料,屋面工程多道设防的每一道涂膜厚度不应小于1.5mm,一道设防时厚度应不应小于2mm,地下工程不小于2mm。厕浴间不小于1.5mm。 (3)、基层处理--基层表面应平整,坚实、干燥(地下工程可不要求)无尖锐角、浮尘和明水并按设计要求做好防水节点处理。油污须清除干净,低凹破损处修平,基层施工前必须清理清扫干净。 (4)、配料--按产品包装上标注的液料、粉料和水的比例进行配比。水的填加量可适当调节,以调整涂料粘稠度,满足立面和平面不同部位的施工要求。 涂料的配合方法为先将液料和水倒入搅拌桶中,在手提搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入其中,至少搅拌5分钟,彻底搅拌均匀,呈浆状无团块。

外墙涂膜防水工程施工方法

外墙涂膜防水工程施工方法 1、基层处理 (1)外墙混凝土基层模板拆除完毕后,表面残留的模板片,钢筋头清理干净。 (2)外墙对拉螺杆孔洞全部采用防水发泡胶进行封堵。 (3)所有外墙模板错缝、蜂窝、马面等部位必须提前按要求处理完毕。 (4)混凝土墙面上混凝土浆,浮块必须提前处理掉。 (5)对阴阳角等部位认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 (6)施工前,需认真检查外墙抹灰层是否存在空鼓、开裂等情况,若存在 问题需将抹灰层处理完毕后方可进行防水层施工。 (7)施工时,防水基层最好呈干燥状态,含水率不大于9%为宜。?2、防 水层施工 (1)打底层(满刮,不露底)配料:底层按JS液料:粉料=1:左右的比例配置成腻子状(类似于刮墙体腻子),配置时先在定量的粉料中加入适量清水,将粉料搅拌成稠状物,然后再加入定量的JS液料,用电动搅拌机搅拌均匀成腻子状物。(注意如果直接将粉料和液料放一起搅拌,粉料容易形成小疙瘩,很难搅拌均匀)。 (2)涂刷:在清理平整的基层所用刮板将配好的腻子状涂料均匀的刮在基层上,涂刷方法类似于在墙体上刮腻子,满刮时要控制好厚度,每层厚度保证在左右,厚度尽量均匀一致。(3)注意点:为防止聚合物防水层在转角部位、阴阳角部位开裂,需粘贴玻纤网格布一道,玻纤布每边宽度>250mm ? 3、中间层和面层(涂刷两遍) (1)配料:中间层和面层按JS液料:粉料=1:左右的比例配置成稀糊状(类似于刷油漆,具体配比参照说明书),配置时先在定量的粉料中加入适量

清水,将粉料搅拌成稠状物,然后再加入定量的JS液料,用电动搅拌机搅拌均匀成稀糊状物。? (2)涂刷:在前一道满刮层干燥后(一般在室外温度20 度以上情况下两 层涂刷间隔时间为4—6 小时),用滚刷或平板刷在满刮层上均匀涂刷中间层和面层,中间层干燥后,再涂刷面层。涂刷时要保证厚度均匀一致。 4、外墙防水施工要点 (1)开始刮涂时,应根据施工面积大小,形状和环境,统一考虑施工退路 和涂刮顺序。涂刮时要求均匀一致,不得过厚或过薄。防水涂料总厚度必许满足设计要求。? (2)涂刷要均匀,不得过厚或过薄,更不允许露白见底。一般第一道涂刷4—6 个小时后保证上道基本干燥后,才能进行下道工序施工。 (3)必要时用玻璃纤维布或化纤无纺布加强,则在涂刮第二道涂层前进行 粘贴。涂刷应多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改涂层的变涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度易为30—50mm。? (4)涂料防水层的施工缝(甩茬)应注意保护,搭接缝宽度应大于 100m m,接涂前应将甩茬表面处理干净。涂刷程序应先涂转角处,阴阳角等处的加强层,后进行大面积的涂刷。

外墙防水施工方案

一、 二、 三、工程概况 南湖花园工程位于长沙市天心区南湖路,由6栋高层住宅,1栋酒店式公寓、1栋办公楼及商业裙房、商业配套用房、幼儿园、垃圾站等构成;本工程±0.00米相对于黄海高程为74.15m(不含商业区)。住宅部分地上三十三层地下两层,建筑高度约99.8m,酒店式公寓地上三十层,地下两层,建筑高度约99.45m;办公楼地上二十五层,地下两层,建筑高度99.25m。 本工程由湖南金基投资置业有限公司投资建设,湖南省建筑设计院设计,湖南建科工程项目管理有限公司监理,中建二局第二建筑工程有限公司进行总承包管理。 四、编制依据 1、南湖花园施工蓝图 2、南湖花园施工组织设计 2、《防水工程施工质量验收规范(GB50208-2011)》 3、《地下工程防水技术规范(GB50108-2008)》 4、湖南省及长沙市相关技术要求、规范。 五、防水具体做法 本部分外墙防水主要施工范围为各栋号塔楼地上部位外墙。设计防水为JS 聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,根据规范和设计要求本工程外墙防水具体做法如下:外墙防水做法: ◆质感涂料(详深化设计); ◆ 1.0mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型; ◆抗裂纤维水泥砂浆抹灰(内挂钢丝网一道); ◆界面处理; ◆结构墙体。

六、JS聚合物水泥防水涂料 1.材料介绍 JS复合防水涂料由有机胶料和无机胶料符合而成的双组份防水涂料,是一种既具有有机材料弹性高又有无机材料好等优点的新型耐久性、防水涂料,除覆层可形成高强度坚韧的防水涂膜,并可根据需要配制彩色层。 2.材料主要特点 1)能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工 2)涂层坚韧高强、耐水性、耐候性、耐久性优异; 3)可加颜料、以形成彩色涂层; 4)无毒、无味、无污染、施工简单、工期短; 5)在立面斜面和顶面上施工不流淌; 6)耐高温140℃,尤其适用道路、桥梁防水; 7)与基面及水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。 3.适用范围 JS复合防水涂料可在潮湿或干燥的砖面、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、沥青、橡胶、SBS、APP、聚氨酯等基面上施工,对于新旧建筑物(例:房屋、地下工程)JS复合防水涂料按液料:粉料=10:15-20调腻子状,也可用作粘结密封材料。 七、施工准备 (一)材料准备 1、JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(合格证、检测报告齐全,质量达到国家规范和设计要求)。 2、其它辅助材料如水泥、107胶水或专用胶粉、玻纤网格布等。 (二)材料的贮存、运输 按防水工程需要进料,并应妥善贮存保管。材料应贮存在通风干燥的室内,

聚氨酯防水涂膜施工方案

**********高层住宅楼(1#~15#)聚氨酯防水涂料工程施工 技 术 交 底 编制单位:********有限公司编制日期:2012年7月25日

聚氨酯防水涂料施工技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1.厨房、阳台、卫生间、洗刷间内,穿过地面及楼面的所有立管、套管已完成,并已固 定牢固,经过验收。管周围缝隙用C25 细石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。 2.厨房、阳台、卫生间、洗刷间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、 坚实、平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 3.找平层的泛水坡度应在2%(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部位, 均要抹成半径为10mm的、均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹子。立管管根四周距管壁约20mm范围内,留出凹槽,以便防水细部做法的施工。 4.涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及高出部分 应刮平,扫净。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用加胶砂浆修补。 5.基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗 漏的部位,应做附加层增补。 6.按设计要求及施工规定有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整,无空鼓、裂缝、 起砂等缺陷(墙四周上翻高度:楼面完成面上300mm)。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装并在距管50mm范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm的圆弧。 7.根据墙上的0.5m(或1.0m)水平控制线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面 的交界线涂料涂刷时要与此线平。 8.做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。 9.防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用时要远离火源,施工现场要备有足够 的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长监管。 10.操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格,方可 全面施工。

聚氨酯涂膜防水施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工方法 (2) 1、施工工艺流程 (2) 2、操作要点 (2) 2.1材料机具准备 (2) 2.2基层验收 (3) 2.3防水涂料涂刷,中间检查 (3) 2.4涂刷完毕,最终检查 (4) 2.5聚合物抗裂砂浆保护层 (4) 四、施工进度计划 (4) 五、质量保证措施 (4) 六、安全施工措施 (6)

一、编制依据 1、JC/T864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》 2、JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》 3、GB50345—2012《屋面工程技术规范》 4、GB50207—2012《屋面工程质量验收规范》 5、GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 二、工程概况 天津临港经济区粮油物流中心一期工程立筒仓(19万吨),主体结构类型为钢筋混凝土筒仓结构,呈4×4排列布置,竖向分Y、C、F、J四个轴,横向分2、5、8、11四个轴,共计16个单仓。仓与仓之间分开设计,没有星仓。筒仓仓顶为锥壳形状,中心平面直径7m范围内为平板,板厚180mm,锥形板与水平面成28°设置,仓顶结构标高44.15m,建筑面积约12000㎡。 仓顶防水采用Ι型水性聚氨酯防水涂料,其采用聚合物乳液和多种共聚物为基料通过改性、共聚加入添加剂而制成绿色环保型防水涂料。突出了低温柔性、不透水性和拉伸强度,是目前最理想的防水涂料。水性聚氨酯防水涂料产品特点:1.具备良好的耐水性、耐候性,粘结力强、弹性高、抗拉能力大2.耐高温不流淌,耐严寒不开裂,耐酸碱、盐化学介质,不易硬化3.涂层呈整体封闭,性能长期稳定4.产品绿色环保,无毒无害5.施工安全,工艺简单 仓顶分布有27个测温孔、10个通风孔、60个栏杆柱墩及钢结构柱墩、人孔等突出仓顶部的结构,这些细部结构对防水施工造成了一定困难,同时存在较多的漏水隐患,因此,加强细部结构防水施工质量是防止漏水的一个重要方面。 三、施工方法 1、施工工艺流程 材料、机具准备——基层验收——防水涂料涂刷,涂层厚度达到1.5mm,中间检查——涂层厚度达到设计要求(2mm),最终检查——粘贴网格布、聚合物砂浆保护层——浇水养护 2、操作要点 2.1材料、机具准备

外墙防水涂料施工方案

外墙防水涂料施工方案 >方案一:外墙防水涂料施工方案 一、工程概况: 工程名称:三匹马商业广场5号楼 工程地点:北京路东首,人民南首 建设单位:沭阳金瑞开发有限公司 设计单位:常州市市政广场设计研究院有限公司 监理单位:淮安市淮安建设监理有限公司 施工单位:江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 二、设计概况 本工程结构形式为框架---剪力墙结构,抗震等级为二级,用天然地钢筋混凝土预制桩桩基;地下一层,地上32层,建筑面积4.5万平方米;地下一层裙楼柱基采用混凝土预制桩桩基;0.6米厚筏板基础;外墙及外墙柱为C40混凝土,抗渗等级为S6;B主楼柱基采用混凝土预制桩桩基2.0米厚筏板基础;底板、外墙及外墙柱为C40混凝土,抗渗等级为S6, 防水层为1.8MM厚聚氨酯防水涂料;分为三度施工; 三、施工材料与施工方法 1,施工准备 1.1材料及要求 1.1.1聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以 3.5±0.2%为宜。乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,储藏期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1:2的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下: 固体含量:≥93% 抗拉强度:≥0.6MPa 延伸率:≥300% 低温柔度:在-200C绕∮20mm圆棒无裂纹 耐热度:800C不流淌 不透水性:>0.2MPa 干燥时间:1~6h 1.1.2辅助材料: 1.1. 2.1磷酸:用于做缓冲剂 1.1. 2.2二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。 1.1. 2.3二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 1.2主要机具: 1.2.1电动工具:电动搅拌器。 1.2.2手动工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 1.3作业条件: 1.3.1防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,涂刷防水层的基层应按设计要求抹好找平层,

外墙防水专项施工方案

汉宇领峰住宅小区 外 墙 防 水 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

汉宇领峰住宅小区外墙防水施工方案 第一章工程概况 汉宇领峰住宅小区位于汉中市汉台区,民主街交通巷内。由陕西三秦工程咨询有限公司设计。本工程为1、2、3、5号四栋商住楼,总建筑面积约3万㎡。其内外墙均为加气混凝土砌块,目前已经主体施工完毕,外墙装饰正在施工。 第二章编制依据 1、GB500300-2001建筑工程施工质量验收统一标准; 2、GB50209-2002地面工程施工质量验收规范; 3、JGJ/T 235建筑外墙防水防护技术规程; 4、陕02J01 建筑用料及做法; 5、本工程实际情况。 第三章外墙面渗漏的主要原因和部位 汉中地区风压为0.3KN/㎡,平均降水量852mm,墙面构成整批水幕,对墙面产生净水压力,这是外墙渗漏最主要的外部原因。 外墙防渗漏部位主要集中于混凝土墙体与砖墙交接部位、窗框与墙体交接处、爬架预留孔、檐口、阳台,以及外墙配电箱薄弱部位。因此预防渗漏是一个系统工程,从主体施工阶段就必须采取措施,形成多点设防。 一、外墙砖砌体控制措施 1、外墙加气混凝土砌块分二次以上完成,至梁或顶板时,砌体充分沉降后用砂浆塞缝。

2、砌体要求双面勾缝水平及竖上缝控制在15mm,不形成盲缝,隔断渗水通道。 3、构造柱做法及施工措施:各层构造柱位臵的砖砌体留马牙槎,保证砖砌体与混凝土的咬合力。在结构墙柱浇注混凝土时,采用多道丁字螺栓加固,混凝土必须振捣密实。 二、装修阶段控制措施 按设计要求做法严格施工 1、贴面砖墙面(混凝土墙)装修做法 a 找平层 刷界面剂一道 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6厚1:2.5水泥砂浆找平 b 防水层 8厚的乳液类聚合物水泥防水砂浆(砂浆中满铺埋入一层耐碱玻纤网布) c 粘结层 4厚聚合物水泥砂浆粘结层 d 饰块材面层 粘贴6-8厚面砖 采用抗渗粘结勾缝剂勾缝 贴面砖墙面(加气混凝土等轻型墙)装修做法 a 找平层

涂膜防水施工方案

涂膜防水施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

1、编制依据 相关规范 2、工程概况 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 涂膜防水面积为㎡,采用满刷聚氨酯涂料。 3、材料要求及机具准备 、材料要求 单组份聚氨脂防水涂料的优点是重量轻;耐侯性、耐水性、耐蚀性优良且适用性强,对于各种形状的部位均可涂布形成无缝的连续封闭的防水膜;但是人工涂刷,涂布厚度不易做到均匀一致,且材料抵抗结构变形的能力差,与潮湿基层的粘结力差等不足之处,因此要求聚氨脂材料必须具有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性及耐菌性且有较好的延伸性及较大适应基层变形能力。 聚氨脂防水涂料属反应型高档有机涂料,涂料等原材料进场应检查其产品合格证、产品说明书,经复检合格后方可使用。 、主要机具 施工机具包括拌料桶、小型油漆桶、橡皮刮板或塑料刮板、铁皮小刮板、油漆刷、圆滚刷、小抹子、油工铲刀等。

4、施工工艺流程 、空调机房及其他用水房间 基层处理→涂刷聚氨酯底涂料→局部增强→涂刷聚氨酯防水涂料(图纸要求)→蓄水实验(合格)→垫层及基础施工。 、卫生间、开水间 基层处理→涂刷聚氨酯底涂料→局部增强→涂刷聚氨酯防水涂料(图纸要求)→蓄水实验(合格)→20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒素水泥粉→贴地砖保护→蓄水实验(合格)。 涂布顺序应遵循“先远后进、先高后低、先细部后大面、先立面后平面”的原则,且每层涂抹方向应相互垂直。 5、施工做法 、材料及机具准备 施工前应预先准备好各种材料及施工机具,并对各种机具进行检查其工作性能,施工操作人员经现场管理人员进行交底并且领悟防水操作要点后方可施工,严禁现场操作人员野蛮施工。 、施工做法 1、基层处理 (1)堵洞:各种管道套管安装之后,用膨胀细石混凝土塞实填平。 (2)找平层:用1:3水泥砂浆找平,做到平整、坚实、无麻面、起砂、起壳、松动及凹凸不平现象;砖墙灰缝应与砖墙表面抹平;除去基层表面的浮灰和其它突出的东西,用不收缩砂浆抹平孔洞、蜂窝以及细微裂缝等缺陷;用2米直尺检查基层表面平整度,偏差不得超过5mm;若基层上存在裂缝,则应做附加处理。 (3)找平层与突出平面基层的结构(如立墙、变形缝、管道、天窗等)及地下室底板找平层与立墙、集水坑、电梯井等交接处的阴阳角均应做成半径为20mm的圆弧或45°(135°)折角;厕浴间泛水坡度应在2%以上,不得有局部积水;在转角处要抹成小圆角;与找平层相连接的管件、卫生洁具、地漏、排水口等必须安装牢固、收头圆滑。这些设备必须安装完毕,才能进行防水层的施工; (4)将基层清扫干净,基层要做到找坡正确,排水顺畅,表面平整、坚实,无起灰、起砂、起壳及开裂等现象,涂刷底层涂料前,基层表面必须达到

防水涂膜施工方案

防水涂膜施工方案 2.1工艺流程: 轻集料混凝土找坡层→1:3水泥砂浆找平层→第一层涂膜→第二层涂膜→保护层。 2.2清扫基层:用铲刀将粘在找平层上的灰除掉,用扫帚将尘土清扫干净,表面必须平整,凹陷处要用1:3水泥砂浆找平。 2.3找平层表面坚实平整,不起砂,阴角及转角抹成小圆角(圆角半径不小于50㎜),坡度方向正确(坡度符合设计要求,坡向地漏)。防水基层保证干燥,含水率不得大于9﹪(简易测法:在防水基层铺一块1m2橡胶板或卷材,静置3-4h后,掀起无明显水印即可)。 2.4涂刷底胶:用滚动刷或油漆刷蘸底胶均匀地涂剧在基层表面,不得过薄也不得过厚,刷量以0.2kg/m2左右为宜,涂刷后应干燥4h以上,才能进行下一工序的操作。 2.5第一层涂膜:将防水材料用电动搅拌器搅拌均匀(约5min),用橡胶刮板或油漆刷刮涂一层涂料,厚度要均匀一致,刮涂量以0.8~1kg/m2为宜,从内往外退着操作。

2.6第二层涂膜:第一层涂膜后,涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料配比方法,进行第二遍涂膜操作,为使徐膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量与第一遍同。 2.7涂膜防水做完,经检查验收合格后进行蓄水试验,蓄水深度最浅处2cm,24h无渗漏,合格验收。 3、质量保证措施 3.1人员要求 防水工程必须由防水专业队或防水工施工,严禁非防水专业队或非防水工进行防水施工。 3.2现场要求 A.施工人员不准穿高跟鞋、钉子鞋进入施工现场,以防成品的破坏。B.防水隐蔽工程容易忽略的是阴阳角及基层连接的管件部位。为保证防水质量,阴阳角及特殊部位处理要着重注意,不允许有皱折、漏涂、渗漏现象。 C.风雨天采取相应措施,避开风雨天气,减少风雨带来的最小不利因素。施工完毕一应采取保护措施,直至做好防水保护层。 4、成品保护

屋面、外墙防水施工方案

***********装修改造工程 ****建筑装饰工程有限责任公司 2011年10月1日 屋 面 及 外 墙防 水 施工 方 案

、工程概况 二 编制依据 、 三 屋面防水施工方案 、 四 外墙防水施工方案 、 五 施工质量保证措施 、 六 、人员、机具计划表七、成品保护措施

屋面及外墙防水工程施工方案 一、工程概况 ********工程是山移动公司投资:次装修工程,位于**市***>x>x路****号,建筑面积约为衬材平方米,地上*层,包括综合办公室、休息室、会议室、科长室、多功能厅等等。 工程名称:*********「程。 工程地点:柯路***号。 二、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关的法律、法规。 2、《屋面防水工程技术规范》GB50345-2004 3、《屋面防水工程质量验收规范》GB50207-2002 4、《建筑防水工程技术规范》DBJ 15-19-97 5、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ 301—88 6、相关防水材料国家及行业相关标准。 7、本工程特点、现场实际条件、自然环境。 三、屋面防水施工方案 1施工方案: 根据实际情况勘察及现场图纸设计要求,针对原屋面防水层已有部分开裂、老化、导致雨水渗入保温层,屋面防水采用以下建议釆取以下施工方案: 1、清理基面,将原旧防水层上的污物、垃圾、浮尘等清理干净,并用高压吹风机全部吹干净,垃圾运出场外。 2、将渗漏部位砂浆找平切割,后将保温取出、排出积水,并对渗漏点、现浇面、防水加固(加固材料防水宝,另刷防水涂料两遍)。 3、用堵漏保和851防水涂料,将屋面女儿墙的阴角做成弧形面,下水口、管口做成正反喇叭口形面,原旧防水层开裂处用851防水涂料填实、刮平。 4、将原旧防水层的女儿墙接头处,用自粘型防水卷材重新粘结牢固,并用851防水涂料封口。 5、将SBS卷材按屋面形状合理摊开。再两头卷起,先烧熔下面的SBS表面,再烧熔

施工方案-外墙防水外窗套施工方案

国际医学园区外墙外窗套 渗水修缮工程 施 工 方 案 施工单位:上海醴泉建筑防水工程有限公司 编制日期:2012年6月27日

一、编制依据 1.施工现场条件和实地勘察资料; 2.《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料适用手册》; 3.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 4.《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料; 二、工程简介 1.工程名称:国际医学园区外墙外窗套渗水修缮工程 2.现场情况:本工程为国际医学园区外墙外窗套渗水修缮工程;园区22幢楼外墙及窗框全部出现不同成度渗水现象,经现场查看,1,大多数渗水为设计单位及建筑商只注意到窗框及水泥混凝土材料本身的质量及技术指标。而忽略了塑钢窗的热胀冷缩系数,以及伸缩延展性能存在较大差异,造成了窗框与墙体连接处空鼓、裂缝,型材之间的对角线公差过大,形成渗水。再加上玻璃胶老化、开裂,更容易形成渗漏。2,外墙排栅在拆除过程中,由于施工不统一,外墙保温工程施工方为了追求进度,对外墙排栅预留洞未按照要求施工,造成外墙排栅预留洞位置呈蜂窝状,下雨时形成渗漏。 3.施工建议:根据我方技术人员现场勘查,标本兼治,综合治理,选用针对性的防水材料,制定合理的施工方案,是彻底解决渗漏的主导思想;同时为了减少成本,尽量不影响正常的工作秩序,我方选用吊绳配吊板施工。

三、施工内容: 1、对外墙外立面的裂缝做加深密封处理后再做防水处理。 2、对外窗套做密封防水处理。 四、施工方法及步骤: 1、清洗外墙施工部位:施工前首先用专用外墙清洗剂将墙面的杂渍清洗干净, 以方便找出外墙的缺陷处。 2、加深裂缝的深度:用手磨机沿裂缝和窗框之间打磨,加深裂缝之间的深度。 深度一般不小于5mm。 3、冲洗裂缝:打磨完成后,用清水冲洗裂缝,外墙面应做到无油、缝隙中不留 尘土及松散颗粒。 4、用聚合物外墙专用防水涂料嵌填密实砖缝之间的孔、洞、缝隙。该产品是双 组份新型防水材料,具有很强的抗拉强度和延伸率,对微小裂缝追随性强,涂层坚韧,有极强的耐久性、耐候性,固化涂层高弹、高强、高韧性。 5、对窗框下沿采用单液型PU灌浆止漏胶填缝剂填充密实。该产品为单组份聚 氨酯发泡填缝材料,具有隔热、隔音、防水、防火、耐酸碱性,不受气候影响,膨胀量达到60倍。 6、修补窗框连接缝,用耐候胶(锐力中性硅硐密封胶)封口。该产品是一种多 用途、中性固化、单组份、高性能的硅硐结构嵌缝胶。具有优良的位移性(±50%),耐高低温(-50℃——177℃),抗紫外线臭氧及优异的防水性能,撕断力高,其使用寿命高达20年。 7、施工的同时注意清除留在窗框表面的防水材料,以免形成污渍,有碍美观。 8、以上工序完成,待各种防水材料干固后(一般24小时),进行外墙防水剂喷

涂膜防水施工工艺

涂膜防水施工工艺 一、施工准备 1、材料 聚合物水泥防水涂料(又称JS复合涂料) 聚合物水泥防水涂料是以聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其它添加剂制成的,为乳剂与粉剂双组份涂料,按规定比例混合拌匀使用。其性能指标见产品说明。 2、主要工具 (1)基面清理工具:锤子、凿子、铲子、钢丝刷、扫帚等。 (2)取料配料工具:台秤、搅拌器、材料筒等。 (3)涂料涂覆工具:滚刷、刮刷、刷子等。 3、作业条件 (1)可在潮湿或干燥的基面上施工。 (2)基层(找平层)可用水泥砂浆抹平压光,坚实平整不起砂,要求基本干燥,若基层过于潮湿可用抗渗堵漏材料做潮湿基层处理,待表面干燥后再做防水层。 (3)泛水坡度在2%以上、不得积水

(4)基层遇转角处等部位,水泥砂浆应抹成小圆角。 (5)基层与相联接的管件、地漏、排水口等应在防水层施工前先将预留管道安装牢固。预留管道未安装完不得进行防水层施工。转角处水泥砂浆收头圆滑,管根处按设计要求用密封膏嵌填密实。 二、施工工艺 1、工艺流程 清理基面局部防水附加层防水层防水层试水保护层工程质量验收 2、防水涂料配合比表1。 防水涂料配合比 防水涂料类型按重量配合比 柔I型粉剂︰乳剂=1︰1 柔II型粉剂︰乳剂=9︰5 3、理论用量:当干膜厚度为1.0mm时,为1.9kg/m2。 4、厚度要求: 项目屋面防水等级

I级 II级 III级 建筑物类别特别重要或对防水有特殊要求的建筑重要的建筑和高层建筑一般的建筑 防水层合理使用年限 25年 15年 10年 设防要求三道或三道以上防水设防二道防水设防一道防水设防 涂膜厚度≥1.5mm ≥1.5mm ≥2.0mm 5、操作要点 (1)基面清理 基面必须彻底清理干净,不得有浮尘、杂物、明水等。 (2)涂刷防水层 a、底层用料:由专人负责称取材料配制,先按表1提供的配合比分别称出配料所用的乳剂、粉剂,用手提电动搅拌器搅拌均匀,建议搅拌7-10分钟,使其不含有未分散的粉料。 b、涂料涂刷前应对基面进行湿润至饱和,但不应留有明水。

卫生间防水涂膜施工方案

一、工程概况 工程名称:太原不锈钢产业园区生活区17#楼,地下一层,地上二十五层,剪力墙结构,建筑面积24399.28㎡,卫生间室内楼地面均做聚氨酯涂膜(非煤焦油)防水层(三遍),采用单组份聚氨酯防水涂料(1.50㎜)防水层,遇墙上翻300mm,遇门贴出门外300mm。 二、技术准备 施工技术准备: 组织图纸学习及专业技术会审,进行设计交底,对图纸上存在问题及特殊部位的施工方法、施工要求进行答疑。 施工前由技术人员对施工队伍做好技术交底,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 三、材料选择 1、主要材料选择 根据设计,卫生间防水层采用聚氨酯防水涂料涂膜防水层做法。聚氨酯防水材料是单组份化学反应固化型的高弹性防水涂料,以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过氢转移变成聚合反应制成的含有端异氰酸酯基(-NCO)的聚氨基甲酸酯预聚物再加入交联剂(或称固化剂)、促进剂(或称催化剂)、增韧剂、增粘剂、防霉剂、活性填充剂、惰性填充剂等材料,经过脱水,混合和研磨等工序加工而成。 2、进场的防水涂料抽样复检应符合下列规定: (1)防水涂料进场后,应进行见证取样检测,即在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资格的

检测单位进行检测,同一规格、品种的进场材料抽样复检应每5t为一批,不足5t按一批抽。 (2)主要性能指标:执行JC500-92标准 扯断强度:≥1.9Mpa 粘结强度:≥1.1Mpa 扯断延伸率:≥550% 低温弯折性:≤-40℃,不脆不裂 不透水性:0.3Mpa,30min,无渗漏 固含量:≥65% 3、聚氨酯涂膜防水优点: 2.1.操作简单,容易涂刷,适用于形状复杂的基层和细部,且端部收头容易处理。 2.2.冷作业施工,既安全又少污染。 2.3.涂膜无接缝,整体性好,施工后可形成一个无接缝的整体橡胶防水层。 3、辅助材料 工业汽油:用于清洗机具 四、施工工艺 4.1.施工流程 材料准备→技术准备→防水找平层→基层处理→涂布底油→细部处理→防水层施工→保护层→质量检验→成品保护 4.2.工艺要求

(完整版)外墙防水涂料施工工艺

外墙防水涂料施工工艺 工艺流程: 基层处理→修补腻子→第一遍满刮腻子→第二遍满刮腻子→弹分色线→刷第一道涂料→刷第二道涂料→刷第三道涂料 5.6.5.1基层处理:应将墙面上的灰渣等杂物清理干净,用笤帚将墙面浮土等扫净。 5.6.5.2修补腻子:用石膏腻子将墙面、门窗口角等磕碰破损处、麻面、风裂、接槎缝隙等分别找补好,干燥后用砂纸将凸出处磨平。 5.6.5.3第一遍满刮腻子:待满刮一遍腻子干燥后,用砂纸将墙面的腻子残渣、斑迹等磨平、磨光,然后将墙面清扫干净。腻子配合比为聚醋酸乙烯乳液(取白乳胶):滑石粉或大白粉:2%羧甲基纤维素溶液=1:5:35(重量比)。以上为适用于室内的腻子;如厨房、厕所、浴室等应采用室外工程的乳胶腻子,这种腻子耐水性能较好,其配合比为聚醋乙烯乳液:水泥:水=1:5:1(重量比)。 5.6.5.4第二遍满刮腻子:腻子配合比和操作方法与第一遍腻子相同。待腻子干燥后个别地方再复补腻子,个别大的孔洞可复补石膏腻子,彻底干燥后,用1号砂纸打磨平整,清扫干净。 5.6.5.5弹分色线:如墙面有分色线,应在施涂油漆前弹线,先涂刷浅色油漆,后涂刷深色油漆。 5.6.5.6施涂第一道溶剂型薄涂料:可施涂铅油,它是一种遮盖力较强的涂料,是罩面涂料基层的底漆。铅油的稠度以盖底、不流淌、不显刷痕为宜,施涂每面墙的顺序应从上到下,从左到右,不应乱施

涂,避免造成漏涂或涂刷过厚、涂刷不均等。第一道涂料干燥后,个别缺陷或漏刮腻子处要复补腻子,待腻子干透后磨砂纸,把小疙瘩、野腻子渣、斑迹等磨平、磨光,并清扫干净。 5.6.5.7施涂第二道防水涂料:施涂方法同第一道涂料。待涂料干燥后,可用较细的砂纸把墙面打磨光滑;清扫干净,同时用潮布将墙面擦抹一遍。 5.6.5.8施涂第三道防水涂料:此道工序可作罩面涂料,即最后一道涂料,其施涂顺序同上。施涂时应多刷多理,以达到漆膜饱满、厚薄均匀一致、不流不坠。

涂膜防水施工方案

目录 1、编制依据 0 1.1相关规范 0 1.2图纸 0 2、工程概况 0 3、材料要求及机具准备 0 3.1、材料要求 0 3.2、主要机具 0 4、施工工艺流程 (1) 4.1、空调机房及其他用水房间 (1) 4.2、卫生间、开水间 (1) 5、施工做法 (1) 5.1、材料及机具准备 (1) 5.2、施工做法 (1) 6、质量要求及注意事项 (3) 6.1、质量要求 (3) 6.2施工注意事项 (3) 7、质量检验及工程验收 (4) 8、安全、消防保证措施 (4)

1、编制依据 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 涂膜防水面积为1265.68㎡,采用满刷1.5mm聚氨酯涂料。 3、材料要求及机具准备 3.1、材料要求 单组份聚氨脂防水涂料的优点是重量轻;耐侯性、耐水性、耐蚀性优良且适用性强,对于各种形状的部位均可涂布形成无缝的连续封闭的防水膜;但是人工涂刷,涂布厚度不易做到均匀一致,且材料抵抗结构变形的能力差,与潮湿基层的粘结力差等不足之处,因此要求聚氨脂材料必须具有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性及耐菌性且有较好的延伸性及较大适应基层变形能力。 聚氨脂防水涂料属反应型高档有机涂料,涂料等原材料进场应检查其产品合格证、产品说明书,经复检合格后方可使用。 3.2、主要机具 施工机具包括拌料桶、小型油漆桶、橡皮刮板或塑料刮板、铁皮小刮板、油漆刷、圆滚刷、小抹子、油工铲刀等。 4、施工工艺流程 4.1、空调机房及其他用水房间 基层处理→涂刷聚氨酯底涂料→局部增强→涂刷聚氨酯防水涂料(图纸要求)→蓄水实验(合格)→垫层及基础施工。

布五涂涂膜防水层施工方案

钛谷鑫城公租房屋面翻修防水工程 施 工 组 织 方 案 昆明滇宝建筑防水工程有限公司 2014年6月9日

钛谷鑫城公租房屋面翻修防水工程施工组织方案建筑防水工程是一个系统的工程,是保证建筑物及建筑物的结构不受水的侵袭,内部空间不受的危害的一项分部工程,关系到人们生活和生产能否正常进行,因而历来受到人们的重视。它涉及到地下室、墙身、楼地面、屋顶等诸多部位,其质量直接影响到房屋的使用功能和寿命,并涉及到材料、设计、施工、管理等各个方面。建筑防水工程的任务就是综合上述多方面的因素,进行全方位的评价:选择符合质量要求的防水材料,进行可靠、耐久、合理、经济的设计,精心组织、精心施工,完善维修、保养管理制度,以满足建筑物及构筑物的防水耐用年限和使用功能,并有良好的技术经济效益。 一编制依据 1、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001; 2、《屋面工程技术规范》GB50345-2012; 3、《屋面防水工程质量验收规范》GB50207-2012; 4、其他资料。 二防水材料 屋面防水屋面板采用材料为我公司生产的滇宝女娲牌DBDB-Ⅱ型防水隔热乳浆、滇宝女娲牌DBDB—Ⅲ型盖面涂料做防水层施工。 1、材料介绍 DBDB-Ⅱ型防水隔热乳浆是以高分子乳液为基料,添加稳定剂、防水剂、紫外线吸收剂等助剂和颜填料精制而成的单组分防水涂料。施工后所形成的涂膜具有优异的耐水、防水、粘结和柔韧性;产品无毒无害,不污染环境,可按不同要求配置各种颜色。可用于工业与民用建筑的屋面及其他建筑物防水工程,在地下或隐蔽防水过程中慎用。 DBDB-Ⅲ型反光防尘乳浆(盖面涂料)由丙烯酸乳液、超耐候性颜填料、助剂等组成的单组分水性涂料你,具有优良的耐候性、耐水性,无毒环保,易施工,涂刷或屋面变为白色,提高屋面对光线的反射效果,同时组止光线对防水层的直接辐射,延长防水层使用寿命。本产品适用于各型屋面防水层表面的隔热、防水以及装饰保护。 三施工组织与管理

相关文档