吴浩峻,林澄渊,赵殿礼(大连海事大学,辽宁大连 116026)

摘要:火灾自动监控系统是涉及船舶安全的重要设备,它的工作状态正常与否,直接关系船舶的安全航行。文章介绍了船舶火灾监控系统的基本组成及功能,结合船舶的实践维修经验,分析了火灾监控系统的典型故障以及维护保养的注意事项。

关键词:火灾监控系统;维修;故障分析中图分类号:U665 文献标识码:C 文章编号:1001-8328(2003)01-0025-03 Abstract :Automatic fire detecting system is the important safety device in ship.Whether it operates no 2

mally or not ,it ’s related to ship ’s safety nearly.This paper mainly introduces the basic units and func tions of fire detecting system.According to the experience of repairment in

ship ,typical faults have been analyzed ,the essentials of maintenance have been introduced.

K ey w ords :fire detecting system ;repairment ;fault analyse

作者简介:吴浩峻(19712),男,浙江义乌人,讲师,博士在读,主要从事船舶电气及自动化研究。

1 火灾监控系统的基本组成及功能

一个较完整的火灾自动报警系统由探测器(含

手动报警按钮)、报警控制器、区域报警屏、联动控制器、通讯广播设备等5大部分组成。其系统示意图如图1所示。

图1 火灾自动报警系统图

(1)探测器。

分布在被监测环境现场,它监测环境的有关物理量,将其转换成与该物理量对应的电信号,并传递给报警控制器。手动报警按钮一般安装在人员经常出入的走廊、通道、楼梯口等明显的地方。探测器主要有感烟、感温和火焰探测器3种。

(2)中央控制单元。

一般安装在驾驶台或消防控制站内。目前在船上应用的报警控制器主要有继电接触器控制、PLC 控制以及微机控制等3种。它的作用是接受火灾探测器从监护现场发送来的火灾信号,经过处理后给出声、光火警报警信号,并显示出火警的部位,以便船员及早采取灭火措施。在报警控制器中,主要实现以下功能。

5

2 2003年第1期 中 国 修 船 

①火警发生时给出声、光信号,并指示出火警来源的部位;声响信号可手动切除,但不得影响下一次火灾报警。

②对报警指示设备的输入输出线路进行监控,包括外部断路故障(含探测器和警铃以及线路)、系统内部故障(含主、辅助电源故障、指示灯故障、接地故障、保险丝故障)以及主机门开等,均能自动发出故障声、光信号,并显示出故障部位。火警声光信号与故障声光信号有明显的区别,消声功能与火警相同。

③火警与故障信号有记忆功能,只有在火警和故障已消除,并经人工复位后方能恢复正常。

④具备手动模拟测试条件,以便检测设备是否正常。

⑤每一分路单元可以切断,以便对某一分路进行检查维护,但切断后应有切断的光指示。

⑥主、副电源可以自动转换,保持不间断地供电。

⑦具备担负某些辅助功能。

⑧满足船用环境条件试验要求。

(3)区域报警屏。

一般安装在机舱集控室内以及船员生活区走廊内。它可以接受报警控制器的信号,显示外围断路等故障信号;在火警发生时,可以指示报警部位并给出声光警报。在辅助报警屏上可以复位各种报警信号。

(4)联动控制器。

安装在消防控制站内,连接报警控制器送来的火灾信号,通过模块向有关消防设备(包括火门、风机、油泵、水喷淋系统、CO2释放装置等)发出控制命令,同时查询设备的执行情况。

(5)通讯广播系统。

其主体部分安装在消防控制站内,喇叭及电话分机等器件安装在现场,可自动或手动发出语音报警信号。

2 火灾监控系统的典型故障分析

通过船舶故障记录的调研以及船舶维修中的实践体验,在火灾自动监控系统的运行过程中,控制器(中央单元)本身很少出现故障;而且即使出现故障,但由于船舶检测维修设备所限,往往也无法解决。

实际上,在火灾监控系统中出现故障机率最大的是火灾探测器以及外围接线。火灾探测器故障主要有漏报或误报两种情况。漏报指的是火灾已发展到应当报警的规模但却没有报警,误报指的是没有火灾却发出了报警信号。前者表明探测器没有发挥作用,而后者的经常出现则给船员带来很多烦恼,造成人们对防火问题的麻痹。

探测器类型选择不当是造成漏报的主要原因之一。不同的火灾探测器都只对某些火灾信号比较敏感。有的火灾有较长的阴燃阶段,有的火灾释热速率较快,有的火灾火焰辐射较强,应当根据船舶各部位的火灾特点选择探测器。一般说对于火灾初期有阴燃阶段,易产生大量烟和少量热,很少或没有火焰的场合,应选用感烟探测器;对于火灾发展迅速,能产生大量热的场合,应选用感温探测器;对于火灾发展迅速、有强烈火焰辐射但发烟较少的场合,应选用火焰探测器。船舶各部位的火灾特点是难以准确预料的,但可以根据模拟试验的结果进行估计。

不过火灾探测器的选型在船舶制造时就已经解决,船舶管理人员在实际维修更换火灾探测器时需重点考虑一这问题。

感温、感烟和气敏探测器都是接触式探测器,只有当足够浓或足够热的烟气到达探测器所在位置时才能被探测到并作出反应。假定探测器本身及线路没有故障,出现漏报往往是探测器没有探测到足够多的烟气,例如目前常用的感烟探测器基本上适用于船舶各部位,其顶棚的高度一般不超过10m。这样当其地面附近起火时,火灾烟气可在几秒钟升到顶棚,并迅速形成烟气层,探测器能够起到及时发现火灾的作用。

如果船舶的内部空间(如机舱顶层)较大、较高,烟气到达顶棚的时间必将延长,而且由于卷吸空气的稀释,烟气的浓度有所降低,等达到探测器的报警浓度时,火灾已经发展到相当大的规模,早期灭火的时机往往已被错过,因此必须相应的调整火灾探测器的动作灵敏度。但有时过于靠近天花板也不合适。例如在夏季,环境温度较高时,可造成室内顶棚下的空气温度较高。它可以导致燃烧刚产生的烟气无法到达顶棚,这通常称为烟气的热降。若探测器离顶棚过近就会漏报警。为避免热降,感烟探测器应与顶棚保持一段距离。又如当室内有通风换气装置时,形成的强制空气流动可以使烟气偏斜,以致到不了探测器位置。所有这些都应视具体

62 中 国 修 船 2003年第1期 

情况分别对待。

造成探测器误报有结构方面的原因,也有使用方面的原因。前一方面主要与探测器的灵敏度有关,探测器的灵敏度过低会造成报警延迟,但太高了又容易发生误报,应当选择合适的报警范围。现在通用的探测器大都将灵敏度设为若干级,如定温探测器的一级灵敏度的动作温度为62℃,二级灵敏度的动作温度为70℃,三级灵敏度的动作温度为78℃;感烟探测器的一级灵敏度表示单位长度的烟气减光率达到10%报警,二级灵敏度表示该减光率达到20%报警,三级灵敏度表示该减光率达到30%报警等。

根据实际使用统计,由于使用不当引起火灾误报主要有以下因素。

(1)吸烟。这是大量事实所证明的,尤其是当房间顶棚较低,(如机舱集控室和船员舱室等),而探测器的灵敏度较高时更容易发生。有时一个人吸烟就可干扰探测器的工作,3个人同时吸烟足以使探测器发出报警。由于吸烟过程多为阴燃,生成的烟颗粒较大,故更容易使光电型探测器误报。

(2)电气焊。在使用电气焊作业时产生的大量烟雾,很容易使火灾探测器发出火警信号。在机舱工作间以及修船厂修船时应特别引起船舶管理人员的注意。

(3)灰尘。灰尘对探测器的影响与烟颗粒相同,在安装探测器的房间内应当尽量减少空气中的灰尘,如果灰尘与油污混杂起来,还容易积聚在探测器的发射或接收元件上,产生长期不良影响。这一情况在船舶中较少出现。

(4)水蒸汽。当室内的湿度较大时,水蒸汽可进入探测器内,干扰探测器的工作。若水蒸汽凝结在有关元件上,也会影响光线的发出和接收。造成室内水分过多主要有两种情况。

一是室内存在水源或汽源,如厨房、洗衣间、房间漏水等。

二是季节影响,如夏季,尤其是梅雨时节,容易出现室内湿度很大的情况。现在所用的大多数探测器适用于相对湿度低于85%的环境。

(5)小昆虫和蜘蛛网。为了让烟气进入探测器内腔,通常设置一些进烟孔,并在孔口加上丝网,其主要目的是阻挡昆虫进入。但孔口过小又会影响烟气进入。出于综合考虑,目前常用的丝网孔径为1.25mm。它可挡住大昆虫,但小昆虫和小蜘蛛难免进入。

(6)炊事。做饭时常产生大量的烟气。尤其是炒、蒸、熏时产生的烟气量更大。这种烟中往往掺杂着油蒸汽,对探测器的有害影响很严重。

(7)缺乏清洁这一因素对探测器的影响是逐渐积累的。探测器的使用时间长了,其内部总会积聚污染物,因此必须定期清洁。然而船舶管理人员并未重视这一问题,火灾探测器往往几年不保养,这就难免经常发生误报。

另外在火灾探测器维护和保养中,还需注意以下几点:

(1)探测器拧到天花板的底座上之后,在报警控制器上即显示该区域报警,一般来讲说明底座上的两条接线反接了(无极性要求的探测器除外),要用万用表检查极性后换接过来。

(2)当火灾报警器显示某区域报警,但该区域并无火情。则可能是探测器本身的故障,如场效应管输入阻抗降低;镅-241片剂量较低,晶闸管击穿等,应将该探测器更换。

(3)定期进行熏烟检查,若对烟雾无反应,始终不报警,可能是场效应管损坏,也可能是晶闸管或稳压二极管损坏。熏烟检查可用塑料管吹入香烟烟雾,用专用试验器检查更好。收稿日期:2002-04

(上接第24页)

座定位块。至此,舵杆中心线与舵机回转中心重合以及舵机油缸中心线与柱塞中心线重合问题就解决了。

通过以上各步骤,造成卡舵的两大问题都得到圆满解决。

4 试验结果

首先在坞内进行操舵试验,转舵动作轻松、灵活,无卡滞现象。

出坞后,在正常航行状态进行操舵试验:单泵分别操舵,转舵灵活无卡滞现象,从左满舵到右满舵,以及从右满舵到左满舵均在28s内完成,通过了N K验船师的检验,赢得了船东的赞誉,为今后解决类似问题积累了宝贵的经验。

收稿日期:2002-02

72

 2003年第1期 吴浩峻,林澄渊等?船舶火灾监控系统的典型故障分析 

智能电气火灾监控系统设计与实现

智能电气火灾监控系统设计与实现 摘要阐述电气火灾发生的原因,介绍智能电气火灾监控报警系统的功能,在分析现有电气火灾监控系统的不足基础上,设计了一种智能电气火灾检测模型,能够较为准确地计算电气火灾发生的几率,充分地对电气线路、用电和供配电设备容易酿成火灾事故的因素进行监控,使人们能够及时发现和排除安全隐患,电气火灾事故的发生得到遏制。 关键词电气火灾;监控系统;模糊推理;智能信息;漏电 随着电气化设备朝着高科技智能化状态不断进步,各种建筑物内部的电气设备及电气线路越来越复杂,因供电线路或用电设备绝缘损坏引发的电气火灾的现象越来越多。根据初步估算,每年由电气事故如线路超载、短路、漏电、不文明规范施工、绝缘材料老化等原因,致使导线或电缆的绝缘材料破损引发的火灾占所有火灾数的30%,有些公共场所基本达到46%以上。合理的应用智能化电气火灾监控系统,就能及早在各种电路的预防和监控中发现超常状态以及能引线路的故的原因,及早发现引起各种事故的事故隐患,及时准确的做出相应的判断,使避免事故发生在萌芽状态。 1 电气火灾形成的原因 电气火灾引起的原因有很多,其中主要的是由于电气线路及相关设备的表面出现问题,突然释放大量的热能而产生的:造成电气线路表面炽热因素有电弧电压、电火花和电热器等,当电气线路的表面一旦具备了燃烧的条件,电气线路本身和周围的易燃性物就有可能被引燃,从而造成严重的火灾现象,当然现实生活中的自然灾害如(雷雨和强静电)也有可能引发火灾现象。 1.1由线路短路引发的火灾 线路安全主要体现的是导线本身及导线间衔接是否准确,导线本身表面是绝缘的,一旦绝缘体表面被破坏,在破破损处就造成火线与火线、火线与地线交叉在一起,瞬间就有可能引发电流陡增现象,这种特殊的现象称为短路。电火花或电弧引发火灾主要原因为单相接地故障,主要体现为导体的绝缘表面被破坏、被击穿而产生的电弧电压。电弧电压将产生很高的温度,如1A~10A的电弧电流就可以产生1000℃~2000℃的局部高温。短路现象最后导致的结果就是突然电阻的阻值变小了、突然电流的流量变大,这种瞬间的变化就会产生大量的热量,这种热量严重的超出了线路正常工作时所能承担的热量,结果造成短路处出现强火花和电弧,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。 1.2接触电阻过大引起火灾 所谓的接触电阻就是在两个线路接头的地方形成的电阻。如果接头处存在着问题如:存在杂质或接触不良等原因,这种现象就有可能造成接触处的表面接触

浅谈电气火灾监控系统的实际应用

浅谈电气火灾监控系统的实际应用 夏季是用电的高峰时节,这也随之带来了用电安全的问题,电气火灾的发生率居高不下,采取一定的措施来应对电气火灾的问题也是至关重要的。和远智能电气火灾监控系统的出现,防止了电气火灾带来的巨大损失,防患于未然。 一、目前我国电气火灾监控系统的现状 在过去的十年中,我国开始推行电气火灾监控系统,但是推广的使用情况并不乐观。大部分使用单位在安装之后,仅仅使用的是系统中的剩余电流式电气火灾探测器,而系统中的测温式电气火灾监控探测器使用甚少,这就导致该系统并没有得到更好的应用。 二、国内外电气火灾防控的情况 在我国所有电气火灾中,配电线路故障造成的火灾占比例最大,达到了65%,在用电器故障导致的火灾占比也比较大,大概35%左右。由此可见,电气安全系统则是针对配电线路故障而防范电气火灾的一种手段。 日本和韩国在电气火灾监控系统的使用起步较早,他们的系统模式跟目前我国的模式基本上是相同的。而欧美国家没有专门的电气火灾监控系统,他们主要依靠供电系统的技术、施工、维护等方面来加强电器的性能,从而保证电器的使用安全。 三、电器火灾监控系统如何使用 1.电气火灾监控系统拓扑图(如下图所示) 2.剩余电流式电气火灾监控探测器 剩余电流式电气火灾监控探测器主要用于监测配电线路的正常工作状态,及时检测故障线路和火灾隐患。配电线路及其线路在电气设备中,出现老化,破损,水,非标施工造成的绝缘等情况时,会导致整个线路的电流增加,检测器报警,及时排除故障,自然可以降低电火灾的可能性。 根据使用这种探测器的目的,您可以确定它设置原理和安装位置,根据受保护线路的自然漏电流来确定其保护范围,应发挥其作用,使保护范围尽可能大,以减少检测器数量。也就是说,如果主要分配满足设定要求,则无需设定二次分配。 3.测温式电气火灾监控探测器 测温式电气火灾监控探测器主要用于监测接头部件或整线的配电系统由于过载,接触不良,接触电阻增加而引起的过热,然后点燃周围的可燃燃料。测温式电气火灾监控探测器特性分为接触式和非接触式。您可以根据保护对象选择适当的检测方法。

电气火灾监控系统设计中应注意的问题

电气火灾监控系统设计中应注意的问题 摘要:对于大型的公共建筑,电气火灾监控是非常重要的,应用也越来越广,也是建筑防火十分重要的一环。本文结合笔者多年的实践就电气火灾监控系统在实际应用需要注意的问题进行了分析,与同行探讨。 关键词:电气火灾;电气火灾监控系统;注意问题 根据公安部的统计,过去十年发生电气火灾,占火灾总数的30%左右,重特大火灾中,电气火灾的比例高达60%-70%左右。电气火灾一直在所有火灾中发生比例最高,在全国范围内每天都会发生。电气火灾的高发引起公众广泛关注,因此,《高层民用建筑设计防火规范》中提出要设置电气火灾漏电火灾报警系统,准确实时监控电气线路的故障和异常状态,及时发现隐患,及时报警、提醒相关人员去消除这些隐患,避免电气火灾的发生,这无疑是防止电气火灾的一个有力措施。《高层民用建筑设计防火规范》CB50045-20XX第规定,高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。近年来,越来越多的建筑,特别是大型的公共建筑,都设计和应用了电气火灾监控系统。 一.电气火灾监控系统的设计依据 GB - 20XX《漏电火灾监控设备》; - 20XX《剩余电流式电器火灾监控探测器》; - 20XX《测温式漏电火灾监控

探测器》;GB 50016 - 20XX《建筑设计防火规范》,CB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》005年局部修订条文;GB 50016-20XX《建筑设计防火规范》GB 13955-20XX《剩余电流动作保护装置的安装和运行》 二.电气火灾监控系统的组成与工作原理 电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器和微型计算机构成。一台微型计算机通过RS232接口与多台集中监控设备相联,一台集中监控设备通过二总线与多台监控探测器相联。 监控探测器与零序电流互感器、电流互感器共同构成电气火灾监控系统的前置部分,零序电流互感器、电流互感器分别检测配电回路的漏电电流和三相工作电流,并将检测信号输送给监控探测器。监控探测器的主要功能是对配电回路的漏电电流、三相工作电流进行有效监控并将实时数据上传至集中监控设备。当受监控的某一回路的漏电电流或工作电流超过事先设定的预报警值时发出声光预报警信号、超过事先设定的报警值时发出声、光报警信号,并根据用户设定可以在规定的时间内切断受监控回路的供电电源,同时通过二总线将报警信号或预警信号发送至集中监控设备。 三,电气火灾监控系统的功能 大多数的电气火灾监控设备都必须具备以下的功能: 1、漏电预警和报警。当配电回路的漏电电流值达到漏

电气火灾监控系统规范标准

浅谈漏电火灾报警系统的设计与安装 2006/4/10/9:4 来源:昆明华安工程技术有限责任公司作者:宁卫国 2.4.3 配电柜成套形式的安装设计 直接在配电箱柜面板上嵌入探测控制器,只考虑在柜内适当位置固定漏电互感器(一般在主空开上端或下端),不改动配电柜内部结构,不用增加单独的探测控制器安装箱,美观方便。应在设计中明确提出要求,在施工图会审完毕,由配 电柜成套厂考虑预留面板上嵌装漏电流探测控制器的孔。 3 漏电火灾报警系统安装中应注意的问题 3.1 漏电火灾报警系统施工主体单位问题 根据上述漏电火灾报警系统的特点,漏电火灾报警系统有相当的独立性,但与配电系统密不可分,归入强电系统施工比较便于协调配合。反之,实践证明,归入消防报警系统施工单位施工,则容易扯皮,协调配合困难,加上其对控制柜不熟悉,对互感器安装等比较陌生,施工质量难以保证。对于个别直接使用普通火灾报警系统的二总线漏电火灾报警系统,在与配电柜成套厂家或施工单位充分沟通配合的前提下,可以并入消防报警系统施工单位施工。目前,消防主管部门对漏电火灾报警系统施工单位是否需要具备消防专业承包资质,尚未有明确的界定。 3.2 漏电火灾报警系统的施工要求 国家标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955第6部分“剩余电流保护装置的安装”明确指出:“剩余电流保护装置安装应充分考虑供电方式、供电电压、系统接地型式及保护方式。剩余电流保护装置的形式、额定电压、额定电流、短路分断能力、额定剩余动作电流、分断时间应满足被保护线路和电气设备的要求,在不同的系统接地形式 中应正确接线”。 具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题: 1) 漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 2) 安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3) 安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE 线不得接入剩余电流保护装置。 4) 漏电火灾报警系统没有归入配电系统施工单位施工时,双方应充分沟通,协调有关安装方式、尺寸和电气技术参数。新工程使用电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(互感器)分离配置型产品时,在配电柜(箱)订货时应向厂家明 确互感器尺寸,以便于预留安装位置。 5) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005的 9.1.1条要求,漏电火灾报警系统应当按照消防用电的规定执行。因此,无论消防中心设置的集中控制器还是现场设置的电气火灾监控探测器都要按照消防用电的规定执行,接入 消防用电。 6) 漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。 7) 改造工程一般应将组合式电流/剩余电流探测器置于塑壳断路器下端出线处,当安装不便时,可考虑安装于塑壳断 路器的入线端。 8) 施工单位应配备移动式(手持便携式)剩余电流检测仪,并在调试时先进行配电系统剩余电流的检测,及时排除剩余电流异常情况,并作详细记录。根据GB13955标准5.7.3和5.7.5要求,设定合适的漏电流报警阀值,通常报警设 定值取值不小于线路和设备正常运行泄漏电流值的两倍。 9) 根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物

电气火灾监控系统方案(知识浅析)

北恒大厦电气火灾监控系统 实施方案 北京恒兴物业管理集团 2017年3月

北恒大厦电气火灾监控系统方案 一、北恒大厦低压配电系统现状: 1.北恒大厦配电系统由负一层的配电室两台互为备用的1600KVA的 变压器供电,由10台低压配电柜向各用电区域和设备供电。2.大厦有南北两个强电竖井分别设有照明母线,有配电室低压配电 柜的两个回路供电,竖井每层内均设有双路供电的事故动力和事故照明配电箱。 3.屋顶及十一、十二层有风机电源柜、电梯电源柜以及其他动力配 电柜。 4.负一层有生活水泵、消防栓泵、喷淋泵电源及控制柜。 5.分布在各楼层区域性的照明、动力配电箱柜。 二、北恒大厦电气火灾监控系统介绍: 1.电气火灾监控系统是服务于常规的低压供电网络的监控系统,是 一个连成网的整体装配,是一个完整的系统,对建筑物的整个低压供电网络的供电异常情况进行适时的监测、判断,对可能引起火灾的设备发出报警信号,或对故障线路进行切断,以免发生火灾或扩大事故范围。 2.根据北恒大厦低压配电系统现状,北恒大厦电气火灾监控系统选 用立达集团产品与火灾报警及联动系统兼容。 3.本系统在消防控制室设电气火灾监控主机,与火灾报警及联动系

统显示装置CRT联网,实现信息上传,实现图形显示,直观的实时观察各个点的对应状态。 4.在配电室值班室设置电气火灾区域显示器,实时显示电气火灾监 控网络中探测器的工作状态、监测数据(漏电流、温度、故障等),电气值班人员对整个低压供电网络工做状态及时了解掌控,实时处理线路、设备故障,减少事故发生。 5.在配电室低压配电柜各个供电回路、屋顶风机电源箱、消防栓泵 喷淋泵控制柜、生活泵控制柜、强电竖井照明配电箱、电梯电源柜及分部在本楼内其他地方的所有配电箱柜内加装温度、电流传感器及探测器;对本楼内所有低压供电设备进行实时监测。 6.后附北恒大厦电气火灾监控系统示意图 三、设备选型: 1.电气火灾监控设备主机: 根据北恒大厦低压配电系统实际情况电气火灾监控设备主机选用LDK800EH-QG-384型立柜式主机,提供4路探测回路,10.4寸24位真彩色液晶触摸屏。 2.配电室值班室选用LDQ80-QB型电气火灾区域显示器,和主机通讯 采用RS-485通讯总线,最大检测地址1280点,采用128*32中文液晶显示器,检测内容直观,操作简单、方便。 3.根据配电室低压柜、风机水泵电梯控制柜、竖井配点电箱等各种 用电设备具体情况探测器分别选用LDT9004EH、LDT9006EH 、

电气火灾监控系统的组成

乐清市群泰电气 (1)系统组成 电气火灾监控系统是由漏电探测装置与监控设备所组成的。漏电探测装置是由电流互感器、漏电探测器构成。监控探测器与监控设备之间通常是以有线的方式相连接的。 (2)电流互感器检测电流的基本原理 如图3所示,若导线中流过的电流为i1,i1在其周围将产生电磁场,电磁场的强弱与导线中电流的大小成正比。电流互感器是高导磁率器件,把它置于电磁场中,在其次级线圈中将会感应出交变电流i2,i2=i1/n,n为互感器次级线圈的匝数,由此可见i2与i1是成正比的。 (3)监控系统组成和工作原理 监控系统分为漏电探测装置与监控设备。漏电探测装置使用电流互感器提取漏电信号,经过信号放大、AC/DC变换、A/D变换、CPU处理之后,送至输出级。输出信号经过总线后通往监控设备。监控设备接收的漏电信号经过CPU处理后,送往报警器、显示器、控制信号输出级。报警器由报警指示灯、蜂鸣器组成,显示器使用LED数码管、LCD液晶显示屏显示出漏电电流的大小及所有相关的信息,控制信号输出级输出各种报警及控制信号,以切断供电的电源及附加的报警等。监控设备有存储及打印的功能,可供随时查询。 一个电气系统的输入、输出端电流值,当无任何损失时,其流入及流出的相量和为零,也就是无漏电电流;如果这个电气系统有电流泄漏,这个系统的电流相量和就不为零,对外有了泄漏电流,系统中便产生了漏电电流。漏电电流是由AKH-0.66L系列电流互感器检测出的,AKH-0.66L系列电流互感器将信息传送到ARCM系列监控探测器里,经放大、A/D 转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也传送到Acrel-6000系列监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控设备发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警声响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。 (1)电气火灾监控系统常年不间断地被用来实时监测低压配电系统的绝缘状态,以掌握线路或者用电设备电气绝缘的变化情况,测量漏电电流的大小,从而能够有效地避免因为接地故障而产生火花电弧引起的电气火灾。 (2)报警的同时能够明示漏电的位置,容易查找出故障点,报警的同时并不切断电源,避免因为突然断电而造成的不必要的损失和不良的社会影响。 (3)漏电形成的局域网,通过远程来报警,实现了科学的安全化的管理。

火灾自动报警系统的设计开题报告

中北大学信息商务学院毕业设计开题报告 学生姓名:严飞飞学号:11050643X36 学院、系:信息与通信工程系 专业:电子信息工程 设计题目:火灾自动报警系统的设计 指导教师:张敏娟 2015 年3月15日

毕业设计开题报告 1.结合毕业设计情况,根据所查阅的文献资料,撰写2000字左右的文献综述: 文献综述 1.1 研究的目的和意义 1.1.1 引言 随着我国经济建设的发展,高层建筑成了城市的主要标志,高层建筑中的各种通讯线路、动力和照明线路、以及各种系统中的线路纵横交错,致使火灾的发生概率也在大幅度的增加。加之现代建筑的封闭性较强,一旦发生火灾,整个大楼就像一个大的火炉,给灭火带来了巨大的难度,对火灾发生后及时的发现、及时控制的要求促使了火灾自动报警产品的应运而生。加之现代计算机技术、通讯网络技术和自动控制技术的飞速发展又为人类实现更加理想化的生活提供了可能。 智能型火灾报警应运而生了,智能型火灾报警系统是一个集信号检测、传输、处理和控制于一体的控制系统,代表了当前火灾报警系统的发展方向。所以随着科学技术的迅猛发展以及国内外经济的迅速增长,市场上迫切而需要一种容量大、性能优越、可靠性高、便于安装、使用和维护的智能型火灾报警控制系统。[1] 1.1.2 研究的目的与意义 我国的火灾自动报警控制系统经历了从无到有、从简单到复杂的发展过程,其智能化程度也越来越高。目前国产火灾自动报警系统均采用汉字显示,价格低廉,适合我国国情,但是火灾自动报警系统由于多数没有分布智能,可靠性低,且产品没有形成系列化、品种不全,产品的外观也较差,编程复杂,调试不方便,设备兼容性差。 国外产品多数具有分布智能,可靠性高,产品具有系列化、品种,产品外观美观。缺点是多数没有汉化,操作维护不便,价格较高,设备兼容性差。 根据以上的分析,开发具有国际先进水平的火灾自动报警设备、价格介于进口设备和国产设备之间,从而具有很高的性能价格比。因此,研制一种结构简单、价格低廉的智能型火灾报警器是非常必要的。[2] 1.2 国内外研究现状

《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》DB37T2122—2012

目次 前言 (Ⅲ) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 系统设计 (2) 5 施工安装 (3) 6 系统调试 (4) 7 系统验收 (4) 8 系统维护 (4) 附录A(规范性附录)不同接地方式的电气火灾监控应用 (6) 附录B(规范性附录)装有传感器的配电箱一次回路接法 (7) 附录C(资料性附录)电气火灾监控系统验收记录 (8)

前言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省公安消防总队提出。 本标准由山东省消防标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:山东省公安消防总队、上海华宿电气技术有限公司。 本标准主要起草人:张元祥、王忠、黄凤梅、李智勇、陈建国、唐绍峰、孙厚杰、韩晓杰、王然、王琳。

电气火灾监控系统设计、施工及验收规范设计、施工及验收 规范 1 范围 本标准规定了电气火灾监控系统设计、施工及验收的术语和定义、系统设计、施工安装、系统调试、系统验收、系统维护等内容。 本标准适用于新建、改建、扩建的民用及工业建筑内电气火灾监控系统的设置。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 14287(所有部分) 电气火灾监控系统 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 电气火灾监控系统 由电气火灾监控主机、电气火灾监控器、电气火灾传感器(包括漏电传感器、温度传感器、电流传感器)及系统总线组成的实时报警系统。 3.2 电气火灾监控主机 接收和监控现场电气火灾监控器报警信号的装置。 3.3 电气火灾监控器 接收电气火灾传感器信号,并具有现场报警功能的监控装置。 3.4 漏电传感器 采集监测回路的漏电信号(或漏电电流信号)并通过系统总线将信号发送给电气火灾监控器的装置。 3.5 测温式传感器 采集监测回路线缆温度并通过系统总线将信号发送给监控器的装置。 3.6 电流传感器 采集监测回路各线缆电流信号并通过系统总线将信号发送给监控器的装置。 3.7 系统总线(以下简称总线) 监控系统与各监控器之间的物理传输介质。

SD系列电气火灾监控系统方案

ACS-SD系列电气火灾监控系统 技 术 方 案 V1.10 杭州时域电子科技有限公司

HANGZHOU T-DOMAIN ELECTRONICS CO.,LTD ACS-SD系列电气火灾监控系统 概述 随着经济的高速发展和人民生活水平的不断提高,用电量成倍地增长,但电气火灾也随之剧增,从而也给国民经济和人民生命财产造成巨大损失。据统计电气火灾大部分是由电气线路的接触电弧性短路直接或间接引起的。其中由于配电线路老化、线缆绝缘破损、导线裸露造成漏电是引起接触电弧性短路的主要原因。因此对配电线路漏电引起的电气火灾隐患进行及时有效的监控是防止电气火灾频发必要措施。目前新建的高层建筑按照防火设计规范都会采用剩余电流式电气火灾监控系统,这就是我们开发高性价比剩余电流式电气火灾监控系统的出发点。 ACS-SD系列剩余电流式电气火灾监控系统适用于办公楼宇、宾馆饭店、企业厂房及居民住宅配电线路的电气火灾监控。SD系列中的SD501型剩余电流式电气火灾监控器是针对配电线路对地漏电进行有效监控,防止由于电气线路对地漏电产生电气火灾的独立监控单元。它与配电线路中的断路器配合使用达到对对地漏电短路进行有效监控保护。 SD501型既可以独立对区域配电电路的线路漏电进行监控保护,也可以通过RS485通讯功能与中继器、集线器、串口服务器和计算机组成多层监控网络,对多区域多层次实现远程实时监控、记录和中央监控。本监控器额定值多档可调,灵活性高、使用简单、设计完善,所以它既适合高档智能化楼宇选用又尤其适宜厂矿企业、普通商务楼和住宅楼配置。 SD501型功能简介 ◆.实时监控:对监控区域的漏电流进行实时监控,在监控器和中央监控计算机上实时显示各监控区域配电线路 的漏电流值、预报警阀值、报警动作值、故障区域地址和报警状态;在中央监控计算机上显示漏电流变化曲线和记录各项参数及状态; ◆.区域监控和组网监控:可由独立监控器对保护区域内的对地漏电流进行监控,也可将各区域监控分级组网集 中监控;对于剩余电流预报警阀值和报警动作值多档可调,既可现场设置也可远程设置; ◆.预报警功能:当实时漏电电流超过额定剩余电流预报警阀值时,蜂鸣器报警、报警指示灯闪烁;操作人员可 及时在报警区域排查漏电故障点,排除漏电故障,从而将火灾隐患消灭在萌芽状态; ◆.漏电保护功能:可根据不同区域现场和实际情况要求设置剩余电流报警动作值和动作时间,以满足区域漏电 保护要求,避免越级跳闸或大面积跳闸;当实时漏电电流超过额定剩余电流报警动作值时,报警输出可使断路器脱扣切断电源; ◆.查询功能:可通过查询功能查看发生报警的累计次数; ◆.通讯功能:通过RS-485总线连接,采用MODBUS协议可实现监控器与计算机之间的数据传输; 技术参数 ◆.环境温度: -10℃~40℃ ◆.环境相对湿度:≤95%,不结露 ◆.海拔高度:≤4500m

电气火灾预警监控系统方案设计

TFRC128-EFMP-ET01型数字化 电气火灾预警监控系统 技 术 方 案 专业知识整理分享

广州天赋人财光电科技有限公司 一、公司简介 广州天赋人财光电科技有限公司是一家专业致力于研究、开发、生产在线监测系统和工业信息化系统及工业自动化产品的高新技术企业。研发生产的TFRC128-EFMP-ET01线性光纤差定温火灾预警监控系统,该系统采用先进的半导体激光技术、光纤光学滤波技术、高速光电转换、信号采集技术,自主开发研制了具有对线型电气(如电缆)设备实时温度探测的功能,而且具有长距离大空间温度场准确探测的功能,同时具有蓝牙测温式电气火灾探测器功能的TFRC128-EFMS电气火灾预警监控系统。该产品满足国家标准《线型光纤感温火灾探测器》GB/T 21197-2007消防产品强制认证,并有国家消防部门出具的型式检测报告。该产品的信号处理器(主机) 专业知识整理分享

可同时连接三种探测器:线型光纤式火灾探测器、蓝牙无线测温式电气火灾测器(点式),蓝牙剩余电流式火灾探测器。各种功能满足《GB 14287-1-2005》规程要求。 先进的技术、雄厚的技术力量以及精良的设备铸就了天赋人财产品的高品质、高品位。公司崇尚以市场为导向,以技术为后盾,以服务建诚信的宗旨,不断促进技术和产品革新。并以科学的管理、先进的技术、严谨的作风以及快捷、周到的服务,支持客户工作,在售前服务、售后服务、规范服务等方面真诚地向客户做出承诺。 二、系统功能 1.实时探测电气设备线型部位及各连接点处温度信息:实时在线监测被检测对象的温度和火灾状况,如电缆桥架、电缆夹层、电缆竖 井、电缆隧道、变压器及开关柜中各触头、引流线、电缆头、电缆中间连接处、电容器等,由于电气设备长期运行的可靠性、接触紧密性、弹性变差等因素而形成的过热及火灾,通过该系统的实时在线监测,即可在短时间内预警电气故障、爆炸和火灾的发生; 装置具有响应速度快、可靠性高、测量准确的特点,实时监控电气设备的运行温度并以图文方式在CRT实时显示及报警,输出报警信号,联动相应消防设备,同时可提供实时的各分区平均温度、在线温升变化等图文资料,为维护部门提供一手设备安全运行资料。 2.设备的安装工艺极其简单:蓝牙无线测温式电气火灾探测器,无需外接任何电源,安装方便简捷美观,以无线的方式传输,避免了 在设备内部安装其它有线设备,对电气的安全毫无影响,是目前最为理想的首选点式测温装置。 3.可灵活设置多级参数报警值:可设置多级的报警值(如一级预报警阀值、二级预报警阀值,火灾报警阀值);各个控制分区可以设 定不同的响应灵敏度及定温报警值,在阀值范围内可任意选值设置;针对事故发生前温度变化率大的特点,在报警设置中可设置温专业知识整理分享

电气火灾监控系统原理在机场变电站中的应用

电气火灾监控系统原理在机场变电站中的应用摘要:电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备及供配电设备出现故障性释放的热能,如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。 1 电气火灾的成因及现状 电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备及供配电设备出现故障性释放的热能,如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。电气火灾主要包括以下四个方面:漏电火灾,短路火灾,过负荷火灾,接触电阻过大火灾。 公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:2010年火灾事故中,电气火灾居首位,且所占比例呈上升趋势,造成的损失十分惨重。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。 二十世纪八十年代末,一些发达国家开始强制安装电气火灾监控系统,起到了立竿见影的效果,其电气火灾占总火灾的比例由原来的30%下降到了2%.由此可见,电气火灾监控系统的应用可以有效预防电气火灾的发生,保护人民生命财产安全。 2 相关标准 近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有: GB14287.1-2005:电气火灾监控设备

GB14287.2-2005:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2005:测温式电气火灾监控探测器 GB50016-2006:建筑设计防火规范 GB50116-2008:火灾自动报警系统设计规范 GB16838-2005:消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB50054-2011:低压配电设计规范 3 电气火灾系统构成 根据国标GB 14287—2005《电气火灾监控系统》的要求,电气火灾系统由三部分组成。 电气火灾监控设备:能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,发出声、光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息的装置。 剩余电流式电气火灾监控探测器:探测被保护线路中的剩余电流值,数值越限后可发出声光报警信息。 测温式电气火灾监控探测器:探测被保护线路中的温度值,数值越限后可发出声光报警信息。 4 电气火灾系统特点和工作原理 电气火灾监控系统的特点在于剩余电流电监控方面属于先期预报警系统。与传统火灾自动报警系统不同,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。所以,这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目,尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位,仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因。 电气火灾监控系统测量剩余电流和温度两个物理量。

电气火灾监控系统设计、安装及验收规范

. ICS13.320 C 81 DB45 广西壮族自治区地方标准 DB45/T XXXX—2012 电气火灾监控系统 设计、安装及验收规范 Code for design and installation and acceptance of alarm and control system for electric fire prevention (征求意见稿) 2012-XX-XX发布2012-XX-XX实施

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 适用范围 (3) 5 系统设计 (3) 5.1 一般规定 (3) 5.2 监控设备的配置 (3) 5.3 剩余电流式电气火灾监控探测器的设置 (3) 5.4 测温式电气火灾监控探测器的设置 (4) 5.5 独立式电气火灾监控探测器的设置 (4) 5.6 系统配置 (4) 5.7 参数配置 (5) 5.8 在不同接地保护方式中的应用 (5) 6 安装调试 (5) 6.1 安装前的准备 (5) 6.2 现场器件的安装 (5) 6.3 监控设备的安装 (6) 6.4 监控系统接地设置 (6) 6.5 布线要求 (6) 6.6 产品调试 (6) 6.7 监控设备和电气火灾监控探测器调试 (6) 6.8 建筑内系统的调试 (6) 7 验收 (7) 8 维护 (7) 附录A (规范性附录)不同接地方式的电气火灾监控应用 (8) 附录B (规范性附录)装有剩余电流传感器的配电箱中一次回路接法 (11) 附录C (规范性附录)电气火灾监控系统产品验收记录 (13)

电气火灾监控设备与电气火灾监控系统设计探讨(标准版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气火灾监控设备与电气火灾 监控系统设计探讨(标准版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

电气火灾监控设备与电气火灾监控系统设 计探讨(标准版) 摘要:电气火灾监控系统属于漏电监控方面的先期预报警系统,与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失,本文简要介绍了电气火灾设备与电气火灾监控系统的设计应用及基本组成与工作原理。 关键词:监控设备监控系统设计探讨 1、系统的特点 电气火灾监控系统属于先期预报警系统,与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。所以,这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目,尤其是已经安装了火灾自动报警系统的

单位,仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因。 2、系统设计应用的依据 ⑴电气火灾监控系统的设计与应用,主要依据是根据国家标准中的相关条文: 其一,是GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。 其二,是GB50016《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的:影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。 其三,国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。 其四,电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1《电气火灾监控设备》GB14287.2《剩余电流式电气火灾监控探测器》GB14287.3

电气火灾监控系统在天佑医院的说明案例

Acrel-6000/B电气火灾监控系统在天佑医院项目中的应用 安科瑞邱红 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:医院、酒店、仓库、住宅小区等人员密集场所、社会关注度高,其电气火灾预防十分重要。鉴于这些场所人员密集的特性,国家和各地区已经制定了相关电气火灾防范的强制规定。而在上述的各种人员密集型场所安装电气火灾监控系统可以有效的预防电气火灾的发生。本文通过介绍安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控系统在上海天佑医院项目中的应用,简析相关国家标准和设计规范,概述电气火灾监测系统在电气火灾预防方面的具体架构以及其优越性。 关键词:医院;电气火灾;天佑;安科瑞; 0概述 上海天佑医院(同济大学附属上海天佑医院)是一所混合经济体制的综合性医院,地处上海市普陀区真南路528号同济大学沪西校区内。 本项目主要是针对天佑医院各个楼层配电柜的进线回路设计电气火灾监控系统,通过对进线回路的实时监测,实现电气火灾故障的预防和及时排查。本次设计范围主要是天佑医院的楼层配电箱进线回路。本项目中共计4栋楼,其中1#楼10层,2#楼9层,3#楼6层,4#楼5层。 针对本项目的特性,在医院楼层配电柜的进线回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。 1参考标准 鉴于医院等公共建筑发生火灾容易造成人民生命财产损失的特性。 为了提高电气火灾监控防范的意识,减少因电气火灾故障而引发的火灾事故。近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有: (1)GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。 (2)国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。 (3)电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》(4)电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》(5)电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求 (6)电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定) 2系统组成 根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行规定),则电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。

电气火灾监控系统技术方案

电气火灾监控系统技术方案 北京英科华科技有限公司 目录 随着现代科学技术的发展,人们的物质生活水平发生了巨大变化,电能相应地得到了广泛的开发与利用。电能的应用既造福了人类社会,同时也给人类带来了电击和电气火灾事故的危险。在八十年代,我国电气火灾约占火灾总数的15%,在全世界占第三位。近几年随着电能被广泛的开发与利用,不论是在乡村还是在城镇,电气火灾都在猛增,占火灾总数的20%以上,已上升为世界第一位。在电气火灾中,电气线路火灾约占60%,而低压电气线路火灾又占电气线路火灾的90%以上。对于严峻的电气火灾形势,国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在配电系统的相关位置设置电气火灾监控报警系统。

一、工程概况 二、设计依据 我公司针对消防部门的要求,严格遵守国家有关标准和规范,方案中涉及的产品在设计和制造过程中均满足国家现行版本的国家标准及行业标准,确保产品质量。 国家法律法规 1)《中华人民共和国消防法》 2)《中华人民共和国建筑法》 3)《中华人民共和国安全生产法》 依据的国家标准和规范 1)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005) 3)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4)《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 5)《电气火灾监控系统》(GB14287-2014) 6) 涉及的其它现行相关国家规范、产品标准和地方法规

三、系统功能 系统主要通过对供电线路剩余电流的探测,可以直观、全面地监测整个建筑供电线路的剩余电流数据、剩余电流报警、供电线路失电状态等信息,从而及早发现电气老化、潮湿等原因引起的电气火灾隐患,降低火灾发生的风险。 系统采用了嵌入技术、智能探测技术、现场总线技术、网络技术等多种先进技术,并采用了先进SMT贴装工艺和先进的在线质量检测手段,系统的设备配置与选型,是目前在该领域内较先进的系统。符合火灾报警、计算机技术和网络通信技术的发展趋势,系统设备具有灵活、简便的特点,保证了在今后相当长的一段时间内不需更新换代。 系统遵循开放系统的原则,提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口和工具,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。系统主机之间可通过RS485通讯接口联网,也可通过RS485标准通讯接口向火灾自动报警系统提供报警信息。 系统具备长期和稳定工作的能力,具有较强的抗干扰能力。产品设计参考了各行业的相关标准和IEC标准,在电磁兼容设计方面,采用滤波、屏蔽和浪涌吸收等设计方法,抗辐射电磁场性能可达成 20V/m,是消防电子产品抗辐射电磁场性能指标的两倍,符合IEC标准及国家有关标准规范的要求。可有效防止大气过电压、电磁波、无线电和静电等干扰侵入系统内部,造成系统设备的损坏和误动作。电

基于单片机智能火灾报警系统毕业设计

基于单片机的智能火灾报警系统 前言 目前,随着电子产品在人类生活中的使用越来越广泛,由此引起的火灾也越来越多,在我们生活得四周到处潜伏着火灾隐患。为了避免火灾以及减少火灾造成的损失,我们必须按照“隐患险于明火,防患胜于救灾,责任重于泰山”的概念设计和完善火灾自动报警系统,将火灾消灭在萌芽状态,最大限度地减少社会财富的损失。 本系统可安装在各防火单位,它负责不断地向所监视的现场发车巡检信号,监视现场的温度、浓度等,并不断反馈给报警控制器,控制器将接到的信号与内存的正常整定值比较、判断确定火灾。当发生火灾时,可实现声光报警、故障自诊断、浓度显示、报警限设置、延时报警及与上位机串口通信等,是一种结构简单、性能稳定、使用方便、价格低廉、智能化的烟雾传感器,具有一定的实用价值。 1 基于单片机的智能火灾报警系统介绍 1.1 选题背景及意义 火灾是可燃物在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害,是威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。火,在给人类带来文明进步、光明和温暖的同时也在其失去控制之时给人类造成了巨大的灾难。据统计,我国70年代火灾平均损失不到2.5亿元,80年代火灾平均损失接近3.2亿元。进入90年代,特别是1993年以来,火灾造成的直接损失上升到年均十几亿元,年均死亡2000多人。 严峻的事实证明,随着社会和经济的发展,社会财富日益增加,火灾给人类、社会和自然造成的危害范围不断扩大,它不仅毁坏物质财产,造成社会秩序的混乱,还直接威胁生命安全,给人们的心灵造成极大的伤害。残酷的现实让人们逐渐认识到监控预警和消防工作的重要性,良好的监控系统和及时的报警机制可以大大降低人员的上网,为社会减少不必要的损失。 随着电子产品在人类生活中的使用越来越广泛,由此引起的火灾也越来越多,在我们生活的四周到处潜伏着火灾隐患。智能化火灾报警系统已并非传统意义上的简单的报警设备,而是融入了计算机技术、电子技术、自动控制技术、传感器的应用等各领域知识。伴随着科学技术的不断进步,火灾报警系统必将得到更快的发展。 1.2设计要求 本文采用气体传感器、温度传感器、AT89S52单片机以及LED显示灯模块设计了一种智能火灾报警器,可以实现声光报警、故障自诊断、浓度显示、报警限设置、延时报