文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新铁路隧道工程施工质量验收标准TB-10417-2018与2003对比

最新铁路隧道工程施工质量验收标准TB-10417-2018与2003对比

最新铁路隧道工程施工质量验收标准TB-10417-2018与2003对比
最新铁路隧道工程施工质量验收标准TB-10417-2018与2003对比

总则

1.0.2 适用列车速度由等于或小于160km/h 修改为200km/h,

1.0.4 新验标每道工序完工后应检查施工质量,并形成记录。

1.0.5 新验标隧道工程应采用先进、成熟、科学的检测手段对工程实体进行检测,并将检测结果纳入竣工文件。

1.1.1 新增加固处理分部工程。

1.1.2将洞口工程和明洞工程合并为一个分部工程,检验批检验项目均改为每个洞口做一份。

1.1.3洞身开挖分部将洞身开挖和隧底开挖分项合并为开挖一个分项,且检验批改为同一围岩不大于60 隧道延米。

1.1.4支护分项工程新增水平旋喷桩和超前预注浆。

1.1.5超前小导管检验批改为同一围岩不大于60 隧道延米。

1.1.6初期支护检验批改为同一围岩不大于60 隧道延米。

1.1.7仰拱(底板)和仰拱填充合并为同一分项工程,检验批由每个浇筑段一做改为同一围岩不大于5 个浇筑段一做。

1.1.8拱墙衬砌、拱墙回填注浆检验批均由每个浇筑段一做改为同一围岩不大于5 个浇筑段一做。

1.1.9将施工缝与变形缝处理划分为施工缝与变形缝两个分项工程。施工缝检验批由每处一做改为不大于5 个衬砌浇筑段;变形缝改为整条隧道一做。

1.2.1防水板、涂料防水层、排水盲管、注浆防水等分项工程检验批均改为不大于5 个衬砌浇筑段

精品文档

1.2.3防水与排水新增检查井、泄水洞、隧底深埋排水沟等分项工程

1.2.4辅助坑道及附属洞室分部工程拆分,附属洞室划分到了附属设施分部工程之下

1.2.5将辅助坑道的喷射混凝土、锚杆、钢筋网、钢架等合并为初期支护分项工程;管棚、超前小导管等合并为超前支护分项工程;钢筋、模板、混凝土等合并为二次衬砌分项工程。

1.2.6辅助坑道开挖、超前支护、初期支护等检验批均改为同一围岩不大于100隧道延米一做;二次衬砌改为同一围岩不大于5 个浇筑段。

1.2.7附属设施取消消防分项工程,新增疏散救援设施分项。

1.2.8 电缆槽检验批由100m 一做改为不大于200延米一做。

术语

2.0.3新验标增加了进场检验

2.0.5 新验标修订了计数检验

2.0.6 新验标修订了计量检验。

2.0.7 新验标修订了见证取样检验。

2.0.8 新验标修订了平行检验。

2.0.9 新验标增加了实体检验,取消了旧验标2.0.9旁站及2.0.10 交接检验。

2.0.10新验标增加了验收

2.0.11新验标增加了质量综合验收

2.0.12新验标修订了工序

精品文档

2.0.13新验标增加了检验批

2.0.16新验标增加了半成品

取消了旧验标2.0.15抽样方案、2.0.18观感质量、2.0.19返修、

2.0.20返工、2.0.21 一般缺陷、2.0.22严重缺陷、2.0.23全断面开挖法、2.0.24 正台阶法、2.0.25 环形开挖预留核心土法、2.0.26 双侧壁导坑法、2.0.27中洞法、2.0.28中隔壁法、2.0.29交叉中隔壁法、2.0.35监控量测。

基本规定

3.1.1新验标修订了建设单位位应对施工、监理单位质量管理体系和制度进行检查

验收质量划分检验批。

(1)、新验标单位工程分部划分增加了加固处理,将明洞工程及洞口工程合并为一个分部,改为洞口及明洞工程。

(2)、洞身开挖:将洞身开挖及隧底开挖两个分项合并为一个分项开挖。检验批同一围岩不大于60m 做一份。

(3)、支护:增加了水平旋喷及超前预注浆,初期支护检验批改为同一围岩不大于60m 做一份

(4)、衬砌:由原来的8个分项更改为3 个分项(仰拱(底板)和填充、拱墙衬砌、拱墙回填注浆)同一围岩不大于5 个浇筑段。

(5)、防水和排水:由原来的9 个分项增加至11 个分项,

(6)、辅助坑道及附属洞室更改为辅助坑道,附属洞室归类至附属设施中的分项工程,分项工程由原来的11项减少至5 项,附属设施的精品文档

分项工程由原来的3项增加至6 项,

(7)、增加了明挖隧道及盾构TBM 隧道分部分项工程。

3.3.8 新验标增加了工程质量控制资料应齐全完整,当分部资料缺失时,应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。

3.4.3新验标将分部工程的验收由原来的监理工程师组织验收更改为总监理工程师组织验收

旧验标3.4.6及3.4.7删除

4.新验标增加了原材料、构配件和半成品一项

4 支护

4.1对喷射混凝土厚度要求有改变。

4.2喷射混凝土表面平顺新增具体的尺量要求。

4.3系统锚杆的规格、类型、长度每循环检验不少于3根

4.4系统锚杆的孔深改为大于锚杆长度5cm。

4.5取消系统锚杆插入长度的要求。

4.6钢筋网的搭接由一般项目改为主控项目,要求改为不应小于1 个网格,取消允许偏差,并要求留存影响资料。

4.7钢架安装的横向允许偏差右士50mm改为士20mm,垂直度改为士1°,取消高程偏差与钢架保护层厚度偏差要求。并对钢架安装要求留存影响资料。

6.2.1.新验标洞口开挖主控项目增加的边仰坡的坡度验收。6.2.3新验标增加了洞口开挖允许偏差。

精品文档

6.2.4新验标增加了洞口边、仰坡应稳定、无危石一般项目验收。

6.4 新验标增加洞门端翼墙及挡土墙项目。

6.5.2新验标回填压实质量,检验数量监理单位检验不少于20%更改

为每层检验不少于3 处。

6.5.3新验标回填厚度由具体数值更改为符合设计要求,检测方法由观察法变为测量。

6.7 新验标增加洞门检查设施项目。

722新验标开挖值欠挖均为不大于5cm,每平方欠挖不大于0.1m2., 检验方法中增加留存影像资料,取消一般项目。

8.2.2新验标管棚检验数量、检验方法全部检查,留存影像资料。

8.2.3钢管接口必须进行丝扣连接。

8.2.4新验标注浆压力注浆配合比由一般项目改为主控项目,

8.2.5新验标孔口偏差右150mm改为30mm。

8.3.1新验标超前小导管检查由全部检查更改为每循环检查不少于3 根。

8.3.2新验标超前小导管数量检查留存影像资料。

8.3.4新验标超前小导管注浆删除了施工允许偏差和检验方法。8.3.5新验标超前小导管尾端与钢架连接改为一般项目。

8.4 新验标增加水平旋喷桩项目。

8.5新验标增加超前预注浆项目。

8.6新验标主控项目中删减了对混凝土水泥、粗骨料、细骨料、外加剂、水以及配合比的验收标准。

8.6.1新验标增加了喷射混凝土的24h 强度不应小于10MP 8.6.2新验标增加了

喷射混凝土强度应符合设计要求。

8.6.3新验标喷射混凝土平均厚度由60%及以上改为90%以上的检测点应不小于设计厚度。

检验数量:全断面开挖每循环检验一个断面;分部开挖每

3m~5m 检验一个断面。检验方法:埋钉法或凿孔法,断面检查点间距不大于2m。

8.6.4新验标一般项目增加了混凝土表面应平顺,两突出物之间的深长比不应大于1/20.

8.7.2新验标钢筋网搭接长度改为应不少于1 个网格,检验数量施工单位与监理单位每循环全数检查且留影像资料。

8.7.3新验标钢筋网片一般项目中表面应无严重锈蚀、焊点无脱落,检验数量施工单位每循环全数检查。

8.8.1新验标锚杆类型、规格、长度应符合设计要求,检验数量每循环检验不少于3 根。

8.8.2新验标锚杆数量验收留存影像资料。

8.8.3新验标锚杆的插入长度改为全长胶结锚杆的锚固长度不应小于设计长度的95%,检验数量每循环按设计的10%检验,且不少于2 根,检验方法由现场尺量、观察改为检查施工记录,冲击弹性波法检测。

8.8.4 新验标锚杆孔深的允许偏差由大于锚杆长度的10cm 改为5cm。检验数量按设计的10%且不少于3 根。

8.8.5新验标增加锚杆垫板应与基面密贴,施工单位全数检查。

8.9.新验标对于钢架的各项检查都要留存影像资料

8.9.4新验标钢架允许偏差中,横向位置允许偏差由± 5cm 改为± 2cm,垂直度由± 2°改为± 1°。

9.1.4拱墙环向施工缝的设置改为与仰拱、填充施工缝对齐;设计为钢筋混凝土结构时,环向施工缝沉降缝处纵向钢筋可断开。

9.1.5拱墙混凝土在初期支护变形稳定后施工的,拆模时的混凝土强

度不应小于10MP;特殊环境下,拆模时的混凝土强度应符合设计要求;设计无要求时,拆模时的混凝土强度不应小于设计强度的70%.

9.1.6仰拱(底板)和填充、拱墙二次衬砌完成后,应采用地质雷达对其实体质量进行检查。必要时,采用钻孔等有效手段检查。

9.1.7隧道衬砌正式施工前,应由建设单位组织开展首件验收评估工作,首件验收评估通过后,方可进行衬砌施工。

9.2.1仰拱(底板)和填充的基底清理及断面尺寸应符合设计要求。检验数量每浇筑段检验一次,断面尺寸检验由一个断面改为不少于2 个断面,且测点间距不大于1m。

9.2.6仰拱(底板)和填充混凝土应密实,无空洞和杂物。检验数量:

每120m检查不少于一次,测线不少于2条。检验方法:地质雷达检测,有疑问时采用钻孔取芯法验证。

9.2.7填充、底板混凝土表面高程允许偏差为± 10mm。

9.3.2对拱墙衬砌钢筋的检验留存影像资料。

9.3.6新验标要求对于实体混凝土的强度应符合设计要求。检验数量:每衬砌浇筑段检验一次,左右边墙、拱墙各取不少于2 个测区。采用回弹法检测,当回弹检测结果小于设计值时对该组混凝土进行钻心取样检测。

9.4.1 回填注浆强度应符合设计要求,检验数量:不大于3 个衬砌浇筑段检验一次。

9.4.2回填注浆应保证回填密实,检验数量:施工单位、监理单位全数检查。

10.1.1隧道、明洞辅助坑道等洞内排水系统与洞外排水系统的连接应及早修建改为应在隧道进洞开挖前完成,并应按要求与洞外排水系统合理连接。

10.1.4 边墙预留泄水孔距离施工缝不应小于30cm。

10.2.7洞口排水沟、截水沟的断面尺寸允许偏差应符合规定:水沟净

宽+30mm,水沟净高-10mm,沟深结构厚度-10mm。检验数量:每20m 抽样检查一处。

10.3.2铺设防(排)水层的基面应大面平顺,两突出物之间的深长比小于

1/20,无尖锐物体。

10.3.3新验标规定防(排)水板铺设搭接宽度不应小于15cm,与衬

砌端头的搭接预留长度不应小于100cm。采用固定点铺设的防(排)水板应固定牢固、松紧适度,拱部挂点间距宜为0.5m~0.8m,边墙挂

点间距宜为0.8m~1.0m,必要时还应加密。环向铺设时先拱后墙,下部防(排)水板应压住上部防(排)水板。

1034单条焊缝宽度不小于2cm改为不小于1.5cm,无漏焊、假焊、焊焦、焊穿。

1036铺设防水板的基面阴阳角处应做成R> 10cm圆弧面,铺设应平

顺密贴。

10.3.7缓冲层(土工布)接缝搭接宽度不得小于5cm。

10.5.2止水带的连接方式和搭接长度应符合设计要求。留存影像资料。10.5.3遇水膨胀止水条搭接长度不应小于50mm,混凝土浇筑前不得浸水。

10.5.4施工缝处止水带安装径向位置允许偏差士20mm,纵向位置允

许偏离中心± 30mm。

10.6.5变形缝处止水带安装径向位置允许偏差士20mm,纵向位置允

许偏离中心士30mm。

10.8.6新验标新增洞内排水沟平面位置、结构尺寸允许偏差应符合规

定:平面位置士20mm,结构净空士10mm,沟身壁厚不小于设计值。

10.9 新验标增加检查井项目。

1 0 . 1 0新验标增加泄水洞项目。10.11新验标增加隧底深埋排水沟项目。

1 0 . 1 2新验标增加注浆防水项目。

11.2.1辅助坑道开挖断面检验数量由每循环一个改为20m 一个。

12.5新验标辅助设施增加了附属洞室项目。

12.6新验标辅助设施增加了综合接地项目。

12.7新验标辅助设施增加了弃渣场项目。

13新验标增加了对明挖隧道的规定。

14新验标增加了对盾构(TBM )的规定。

15新验标增加了单位工程质量综合验收的规定。

15.0.2单位工程衬砌混凝土厚度、密实度检验应符合设计要求,检验

数量:每1km随机抽检不少于100m,不足1km的抽检100m,不足

100m 的全数检查。每个抽检段拱顶、左右拱腰、左右边墙各不少于

1 条测线,隧底不少于

2 条测线。

15.0.3 单位工程衬砌混凝土强度检验应符合设计要求,检验数量:每

1km随机抽检不少于100m,不足1km的抽检100m,不足100m的全数检查。每个抽检段随机选取2 个浇筑段检查,每个浇筑段拱部、边墙各不少于2 个测区。当回弹法检验结果小于设计强度时, 应采用钻芯法验证。

15.0.4 混凝土钢筋数量应符合设计要求, 钢筋保护层厚度90%测点实

测厚度不应小于设计值。检验数量:每1km 随机抽检不少于100m, 不足1km 的抽检100m,不足100m的全数检查。每个抽检段拱顶、左右拱腰、左右边墙各不少于1 条测线。

15.0.6衬砌混凝土无纵向贯通裂缝,裂缝宽度不应大于0.2m m。检验数量:每1km随机抽检不少于100m,不足1km的抽检100m,不足100m的全数检查。

1 5 . 0 . 9隧道及其设备洞室不渗水,道床无积水,泄水孔排水畅通;洞内外排水沟排水畅通,无淤泥堵塞;泄水孔排水顺畅,无淤积。留存影像资料。

相关文档