施工准备:

为保证工程能顺利进行,须做好施工准备工作,在进场后立即制定切实可行的工作计划,对施工技术、劳动力安排、材料、机械设备、材料检验及成品检查、机具检查以及生活临时布置等的各项工作按工程需求,编制计划,并按计划要求完成,落实到责任人,并明确完成时间。

一、技术准备情况

1、组织技术班子熟悉图纸,明确施工任务,认真学习有关技术标准及施工规范,详细编

制施工实施方案、方法。

2、会同相关部门查清落实施工管道的坐标控制点、水准点的实际位置,并及时标明。

3、做好各种原材料试验和砼、砂浆配合比的试验工作。

4、对各种测量仪器请业主、专家厂家进行校验,清除施工中的系统误差。

5、对建设单位所交付的控制桩进行复核,使用经纬仪设立中心测站。

6、按照施工需要加密控制网,为保证控制网的可靠性,应做好保护桩,主控点(或其护

桩)均应稳固可靠,保留至工程结束。为防止差错,对主控点等重要标志至少由二组相互核对,并作出测量和检查核对记录。

7、根据建设单位提供的水准点,建立施工临时水准点网,每100米设置一点,闭和差控制

在±12L(L:距离单位KM),并定期复核。

8、实测成果经内业计算,须符合设计及测量规范要求。

二、劳动力准备情况

根据施工进度计划,组织施工班组继续进场,并对技术性工种的施工人员进行外聘或岗位培训,实行持证上岗,为保证工程质量和工期,公司决定派出有丰富经验的班组进场施工。

第二节施工测量

一、施工测量总要求:

(1)技术标准

测量技术标准严格按设计图纸和规范要求,确保建筑物的位置及水管走向位置。

(2)技术措施

①根据甲方提供的导线制点和高程控制点,在施工范围内建立一套导线控制网和高程控制网,并得到甲方复核认可,作为施工时依据。

②对经过复核认可的导线和高程控制点采用永久性保护措施,如用砼加固等,以保证其使

用中的准确性。对导线点将桩寄出路幅,在施工中,导线点毁坏后便于及时予以恢复。

③对使用的导线点和高程控制点每个月检核一次,防止由于其发生变化而引起的施工误差。

④施工前,对所使用的经纬线仪、水准仪、测距仪等进行检校,合格后方可投入使用。

⑤测量建立复核制度,避免错误。

⑥进场后在监理的陪同下对路基断面进行复测,并将测量详细资料及结果报业主及监理。

⑦进场后迅速砍伐各种树木并清走,为测量放线创造通视条件。

第三节土方开挖工程

一.管道沟槽开挖:

在管道工程施工中,沟槽开挖的工作量占整个工程的很大比重,须合理地组织沟槽开挖。

管道大部分落于较好的原状土层上,软土部分采用土工格栅铺设后铺管。

⑴根据测量轴线桩放出的管道放样图,挖出的沟面应保证管道安装后的中心线。

⑵合理确定开挖顺序和分层开挖深度,若有坡度,由低向高处进行。

⑶开挖人员不应分布过密,以间隔5米为宜。

⑷开挖的沟槽如不能立即铺管,应在沟底留0.05米的一层暂不挖除,待铺管时再挖至设计标高。

⑸沟槽底不得超挖,如有局部超挖,应用相同的土壤填补,并夯至接近天然密实度,或用砂、砂砾石填补。槽底遇有不易清除的大块石,用空气压缩机、风镐打拆至槽底以下不少于0.15米,再用砂土填补夯实。

⑹开挖沟槽遇有地下埋设管道、电缆或其它构筑物时,应严加保护,并及时与建设单位及有关单位联系,会同处理。

⑺沟槽经过附近村庄或者在开挖的主路,应在沟槽两端设立安全设施和警告标志(护栏及危险旗),在夜晚悬挂红灯。

(8)开挖断面,施工时应根据现场情况进行调整。

(9)管道距构筑物较近时,应采取措施加强支护,以防基坑塌方事故和损坏领近的构筑物。

二、应注意的质量问题:

1、开挖基槽不得超过基底标高,可在基底标高以上预留5cm的土层,待管材安装时

再挖。

2、应严格按照施工方案规定的施工顺序进行土方开挖施工。

3、下雨时施工,要注意基底的排水处理,排水沟、一定要充分利用。

4、在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用小推车运到机械挖到的地方,以便机械及时把土方运走。

5、开挖出来的土方,除留够需要回填的部分土方;多余的土要一次运走,避免二次搬运。

第四节管道安装

1、准备工作

1)、检查合格证:铺设前做好各项工序的交接验收,合格后方可开始排管:管材有无合格证;基础施工是否符合规范要求;管节内外防腐是否合格等。

2)、管材要求:

管子外观要求:表面无裂缝、压延等不良现象,无超过壁厚负偏差的凹陷,无机械损伤。

3)、清理、编号、组合:

在安装前,对管子、管件及配件等内部要清理干净,不得存杂物;对每根管子要量测、编号配管。

2、下管:

①根据管径大小、沟槽和施工机具装备情况,确定人工将管道放入沟槽。平稳

下沟,以防管道损坏。同一批次的产品下管时注意按厂家提供的管段编号顺序下管。

②待用的管材按产品标准逐支进行质量检验,不符合标准不使用,并做好记号,

另行处理。

③管材现场由人工搬运,搬运时轻抬轻放。

④下管前,凡规定需进行管道变形检测的断面管材,预先量出该断面管道的实

际直径并做出记号。

⑤人工下管时,由地面人员将管材传递给沟槽内的施工人员,保持管身平衡均匀

溜放至沟槽内,严禁将管材由槽顶边滚入槽内。

⑥雨季施工时采取防止管材漂浮措施。先回填到管顶以上一倍管以上的高度。

管安装完毕尚未回填土时一旦遭到水泡,进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如发现位移、漂浮、拔口现象,立即返工处理。在管道铺设过程中,若发现管道损坏,

应将损坏的管道整根更换,重新铺设。

3管道清理

(1)在工程未完成时,应用预制的管帽或钢板盖住管道末端。

(2)从管道内除去所有外来的材料。

4管道冲洗

1、管道冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。

排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。

2、管道冲洗的水流速度不宜小于1m/s;其流量不宜小于有关的规定。当施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。

3、管道的地上管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗。

4、管道冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时,冲洗方可结束。

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

1循环水管道施工方案

横沥环保热电厂一期项目技改再增容工程 工艺循环水管道安装 施工方案 编写: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司 二0一六年三月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程概述 (2) 2、地质条件 (2) 3、工期 (3) 4、工程特点、难点 (3) 5、工程目标 (3) 三、施工组织及施工部署 (3) 1.项目组织机构 (3) 2.施工部署 (3) 四、主要施工人员及施工机具计划 (4) 五、施工方法和工艺措施 (6) 1、施工工序 (6) 2、施工应具备的条件及施工准备 (6) 3、材料的接收和检验 (7) 4、主要施工方法及技术措施 (7) 六、施工人员组织及职责 (14) 七、作业过程中对控制点的设置和质量通病及预防 (15) 1.质量通病及反措施 (15) 2.控制点的设置及要求 (16) 八、作业的环境条件和安全要求 (16) 1.作业的环境条件 (16) 2.作业的安全危害因素辨识和控制 (17) 九、应急措施 (19)

一、编制依据 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《工业金属管道工程施工收规范》GB50235-2010 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2010 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收收规范》GB50683-2011 《钢质管道防腐层技术标准》SY\T0414-2007 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《室外给水管道附属构筑标准图集》05S502 本工程的施工图纸及相关文件 我公司的质量、职业健康安全、环境一体化管理体系的程序文件、管理手册及其支持性文件。 现场水文、地质条件及气候情况 二、工程概况 1、工程概述 本次工程横沥环保热电厂一期项目技改再增容工程,工艺循环水站至汽机房管道埋管网安装工程,为双向管道,从办公楼前到三期厂房利用原老一期循环水管,新安装管道总长度为约1000m,根据设计要求,新安装管道采用1.0MPa阀门及配件,新安装管径最大为D1620×12焊接钢管。并对原循环水管(φ2020*14、约295米)进行内防腐。工程中最深埋地深度约3.2米(管道中心标高),最宽管沟约7米。 由于本次施工大多为雨季,现场防腐较困难,新管采用在工厂防腐,现场主要针对焊口及破坏地方补焊。老循环水管由于施工工期较长,等雨季过后进行内防腐。 2、地质条件 (1)根据岩土工程勘察报告,各层土层特征具体如下: 第一层:素填土层:层厚1.3M,埋深1.3 M。 第二层:粉质粘土:层厚0.7M,埋深2.0 M。 第三层:中细砂:层厚2.8M,埋深2.8 M。 第四层:淤泥:层厚2.2M,埋深7.0M。

给排水管道施工方案要点

**工程安全管理技术文件 版本:** 编号:** **工程 厂区给排水管道施工方案 编制:年月日审核:年月日批准:年月日 **公司

目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据和施工验收规范 (2) 三、施工方案 (2) 3.1给排水管安装道技术要求 (2) 3.2管道定位 (3) 3.3管道检验............................................ 错误!未定义书签。 3.4铸铁管道安装注意事项 (3) 3.5管道支墩 (4) 3.6检查井 (4) 3.7克拉管管道安装注意事项 (4) 3.8室外排水管道安装技术要求 (4) 3.9埋地管管沟开挖 (5) 3.10管道附件安装 (6) 3.11室外消防管道安装 (7) 3.12管道焊接施工 (7) 3.13管道安装其他方面的要求 (8) 四、管道试压方法及要求 (8) 五、管道吹扫与清洗 (9) 六、主要投入机具人员计划 (9) 七、保证安全技术措施 (10) 1、施工作业安全技术措施 (10) 2、施工用电安全技术措施................................ 错误!未定义书签。 3、施工机具安全技术措施................................ 错误!未定义书签。 4、施工脚手架安全技术措施 (12) 5、施工消防安全技术措施 (12) 6、施工安全标示和安全防护技术措施 (12) 九、施工计划............................................................ 12-15

一、工程概述 1.1 工程名称: **工程 建设单位:**公司 设计单位:**公司 监理单位:**公司 施工单位:**公司 建设地点:** 1.2 施工范围包括:厂区给排水管道制作与安装、车间给排水管道制作与安装。 管道安装完毕应进行系统严密性试验或灌水试验。给排水管道工程有埋地管道、明装管道。包括:消防给水系统,生活给水系统,生产给水系统,自喷系统、中水系统、污水系统,雨水系统;厂区消防给水管材质为Q235镀锌螺旋焊管,厂区生活水管道、生产水管道、自喷管道为球墨铸铁管,中水管道材质为镀锌钢管,雨水管道材质采用波纹管,污水管道材质采用克拉管。 1.3 本工程施工特点: 工期较紧,工程量大。为保证工程顺利,施工过程中总承包方与业主、监理、设计单位之间的相互协调至关重要,对工程施工中存在的问题及图纸问题应及时解决、处理。 路口处管子较多,管道交错复杂。施工期间施工道路不进行全封闭施工。 二、编制依据和施工验收规范 GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》; GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》; GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》; GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB985-88《手工电弧焊接接头的基本形式与尺寸》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 厦门华旸建筑工程设计有限公司设计的施工图纸; 三、施工方案 3.1给排水管道安装技术要求 1、主要施工内容 本工程室外给排水管道主要为埋地管道,所有阀门位置砌筑圆形阀门井,收口内径0.7米。管材及连接方式如下:厂区生活水管道、生产水管道、自喷管道为铸铁管,橡胶圈连

污水处理厂管道施工设计方案

管道施工案 一.编制依据 《水处理配套室外给排水管网设计图纸》 《岩土工程勘察报告》 《室外给水设计规》GB50013-2006 《室外排水管排水规》GB50014-2006(2014版) 《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-2008 《地埋聚乙烯给水管道技术规程》CJJ1012004 《埋地硬聚乙烯排水管道工程技术规程》 建设标准设计图集 地形图 业主、相关部门其他专业提供的基础条件及现场要求 二.工程概况及容 本工程为XX水处理配套室外管线工程。 建设地点:XXXXXXX 建设单位:XX有限公司 现场管线包括:厂区雨污水管:管径为D100、D150、D350、D400,管材为PE管。 管道采用以下连接式:UPVC管采用承插式橡胶圈接口。 管线施工地段的地区浅层地下水属第四系潜水,地下水主要来源

为大气降水,并以渗透等式排泄,地下水位埋深较浅为1.00-2.00m。 三.施工准备 1.人力资源配置 现场准备配备了如下人员: 技术工人:普工5人;电焊工2人;电工1人。 管理人员:施工员1人;质检员1人;材料员1人;实验员1人。 2.施工机械准备 挖掘机:1台; 铲车:1台 运土车:1辆; 起重机:1台; 水泵:2台(基坑降水用); 3.技术准备。 1)施工人员认真熟悉图纸,把图纸上的疑问解决在施工之前。 2)编写各种施工工艺标准、保证措施及关键工序作业指导书。 3)结合工程施工特点,编写技术管理办法和实施细则。 4)施工前对相关人员做好各种技术交底。 4.现场准备 1)施工用电检查,确保施工正常用电及用电安全。 2)保证现场施工道路的畅通。 3)检查施工机械,确保施机械性能良好。 四.施工部分

给水管道施工方案(完整版)

给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制:

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表:

3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽; ⑨中间交接。 二、编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》

(6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技

循环水管道制作施工方案讲解

1.概述 本工程循环水钢管的管节和管件采用热轧钢板卷板焊接制造,以2000mm宽度的单张钢板为原料,将钢板用卷板机(卷)制成管坯,然后按指定的长度对接,安装槽钢加固圈,采用双面焊接方式进行施工。在施工场地安装20t/5t龙门式起重机,搭设12m×40m钢平台用于制作,平台周围作业面厚度100mm以上、面积200平米左右砼硬化地面用于组合和摆放管节及喷砂、防腐等。主要工作内容包括:直管段管节,和部分弯头、三通、变径等管件的卷制和焊接、喷砂、防腐等。 2.编制依据 2.1《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 2.2《火力发电厂焊接技术规程》DLT 869-2012 2.3《电站建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5109-2012 2.4《压力钢管制造安装及验收规范》DL5017-93 2.5《电力建设施工质量验收及评价规程第8部分:加工配制》DL/T5210.8-2009 3.施工前应具备的条件及要求 3.1作业人员资质的要求 序号作业人员工 种 数 量 资格要求资质 1 施工负责人 1 有组织协调能力,有现场管理经验。工程师 2 专责工程师 1 熟悉钢结构的施工,有组织才能助工以上 3 技术员 1 能够审清本项目施工图纸,领会设计思想,掌握 施工工艺,熟悉施工质量和安健环要求。 助工以上 4 质检员 1 熟悉相关图纸内容和有关质量标准,能够整理、 汇总质量验收记录 持证 5 班组长 6 熟悉本项目施工的工艺流程,能有效组织好施工 人员按照作业指导书的要求施工,熟悉施工质量 和安健环要求。 中级工 6 铆工12 熟练掌握本项目的技术、工艺要求,熟悉施工质 量、安健环要求。 中、初级工 7 起重工 2 熟炼掌握吊装技术、要求,了解钢结构吊装特点, 具有钢结构吊装的施工经验。 具有安监 局颁发的 上岗证书 8 焊工12 熟悉焊接工艺及相关要求,具有与焊接项目相符 合的焊工合格证书。 持证 9 油漆工8 熟悉防腐油漆工艺及相关要求。

混凝土排水管道闭水试验专项方案

闭水试验报验申请表

检验批一般项目计数检验记录表 记录人:年月日

永寿县发展路市政工程雨水管道工程 闭 水 试 验 方 案 陕西武功建筑工程总公司 永寿县发展路项目部 2017年7月10日

目录 一、工程概况 (2) 二、主要材料及设备要求 (2) 三、闭水试验应具备的条件 (2) 四、闭水试验程序 (2) 五、闭水试验的方法 (3) 六、渗水量的计算 (3) 七、验收 (4) 九、安全 (4) 十、施工注意事项 (5)

雨、污水管道工程闭水试验方案 一、工程概况 1.编制依据 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《发展路雨污水工程》施工图 《给排水工程施工手册》 2.本工程位于永寿县商流汽配工业园区内,道路西起永兴路,东至白坊路。道路全长309.885米,设计车速为40km/h,属新建城市次干路,沥青混凝土路面,规划道路红线宽度为24米=4.5米人行道+15米行车道+4.5米人行道。道路北侧共敷设DN200给水管道307米,电力管沟280,米;道路南侧共敷设DN600雨水管线312米,DN800雨水管23米;DN300雨水过街管156米,DN400污水管道294米挖深最深处 3.55米。 二、主要材料及设备要求 梯子1 部,用于检查井段的水位下降情况; 铁桶1 只(带度量衡的),主要用于补水用; 潜水泵,设备功率1.5KW,2 台(套),配备胶管¢100 50 米,主要用于闭水试验 期间抽水用; 试验用水若干。 三、闭水试验应具备的条件 管道闭水试验时,试验管段应具备下列条件: (1)管道及检查井外观质量已检查合格; (2)管道还土且沟槽无积水; (3)全部预留孔洞应封堵不得漏水; (4)管道两端堵板承载力经核算并大于水压力;除预留进出水管外,应封堵坚固不得漏水。 (5)现场三通一平工作已完成,并设置了排水沟。 (6)、各种设备已购置,材料已备齐,并已加工和配套完成。 (7)、试验井段井口脚手架已搭设完毕,并符合安全规定。

排水管道工程施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工部署 (5) 第四章主要施工方法 (7) 第五章质量保证措施 (22) 第六章安全、文明施工保证措施 (23)

第一章工程概况 工程名称:万新大道(四涌至九涌、十一涌至十四涌)工程施工总承包(标段一)建设地点:广州市南沙区万顷沙镇 建设单位:广州市南沙区基本建设办公室 代建单位:广州市广园市政建设有限公司 监理单位:广州市市政工程监理有限公司 设计单位:广州市市政工程设计研究总院 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司 万新大道为万顷沙镇区内的城市主干道,为万顷沙镇区南北向的主要干道之一,北起万顷沙三涌以北,连接凤凰大道以汽配工业园3号路交点作为起点,由西北往东南方向延伸,本标段全长约1.22公里;规划宽度为60米,设计速度为60Km/h,标准段双向6车道,起点里程K1+220,止点里程为K2+440。 1、雨水管道设计: 由于道路宽度为60米,需要在道路上新建雨水管道。本工程设计在道路两侧各新建DN500~DN2000雨水管道。 雨水主管:管径DN500~2000;雨水支管:d300;雨水接户管为DN500。 2、污水管道设计: 本工程沿道路西南侧新建DN400~DN1200污水管道。 污水主管:管径DN800~1200;污水接户管DN400~DN500。 3、管材: 雨、污水管:管径

大型管道专项施工方案

一、工程概况 1、冷冻机房和地下二层泵房:服务楼主要有两个空调冷冻水机房,包括位于首层的冷冻机房和位于地下二层的冷却水和冷冻水泵房,承担着空调冷冻水的供应任务,并通过位于地下二层的服务通道,通过园区管沟将冷冻水输送到CCTV 和TVCC,位于首层的冷冻机房位于4c-17c/Oc-Gc轴的范围内,地下二冷冻泵房在9c-17c/Oc-Gc轴的范围内,地下二层冷却水泵房在8c-11c/Oc-Db轴的范围内,机房内的设备数量多,管道管径大,系统运行复杂,各种管道设备安装难度较大,管道系统图见后附图。主要工程量如下: 2、服务楼屋面环行管道:服务楼B区建筑外形为环形建筑,建筑高度两层,冷却塔及DN2000的冷却水供回水管均布置在此环形建筑的楼顶。环形建筑内环半径R=31.5m,外环半径R=53.3m,DN2000的冷冻供回水布置位置大约在半径R

=37m的位置上,且上下两层排布,标高分别为+2.1m和+4.8m;DN1000的平衡管布置在R=48m的位置上,标高为+1.13m。具体安装工程量: 3、主要系统及设备参数

页脚内容35

页脚内容35

页脚内容35

二、施工主要执行的规程规范 管道施工执行的主要规程规范 三、施工部署及工期保证措施 1、施工部署 1.1立井管道安装:在机房管道设备安装前,先安装立井管道,并在立井管道支架等全部完成后再进行机房水平管道的安装。 1.2首层冷冻机房:由于机房内受场地限制,安装工作必须按顺序进行。管道安装时,首先完成两根DN1500、两根DN2000的水平管道安装,随后进行冷冻机等设备安装,并将设备进出口管与此水平主管相连。 1.3地下二层冷却水、冷冻水泵房:先安装所有水平的大型管道,随后进行设备(包括泵及板换等)运输及安装,最后安装设备与主管道的立管及连接。

《给水管道施工方案》

天汉文化公园E区 建筑给水管网系统 施 工 方 案 审核人: 编制人: 编制单位:陕西三木生态园林有限公司编制时间:

一、工程概况 建设单位:天汉文化公园项目指挥部办公室 工程名称:天汉文化公园E区景观绿化工程 工程项目:天汉文化公园E区建筑给水管网工程 监理单位:天汉文化公园E区工程监理部 施工单位:陕西三木生态园林有限公司 编制依据、执行标准及规范 《测量规范》(GBJ50026-93) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《城市给水工程规划规范》(GB50282-98) 陕09S2系列图集 陕西省城市地下管线管理条例 陕西省市政基础设施工程施工技术文件管理实施办法 我公司同类工程施工经验、以及现行的《建筑工程施工手册》、本公司的《质量手册》。 二、组织机构和管理目标 1、管理机构 为全面贯彻施工管理目标,强化现场施工管理,优质、高速、安全、文明地建设该工程,本工程专门成立施工管理机构,安排从事多

年施工的优秀工程技术员,组成职责权利相统一的工程项目部,对工程施工进行全面指挥,并对工程的经济技术成果承担责任。 工程项目管理目标要求:合格。 三、劳动力和机械设备计划 根据本工程特点和施工条件及项目管理的总体要求,我们计划分阶段对工程项目所需资源进行优化配置、组合及动态管理,以取得项目产品的最好效果。 本工程所需的工程材料如:管材、阀门、水泥、砖石等。我们将根据设计文件的要求进行采购,用汽车分期、分批运到现场。 四、施工工艺及流程 (一)土方开挖 依甲方给的1#桩-34#桩位线,按照图纸放管道开挖线。放坡系数0.33,分别撒出开挖灰线,经甲方监理复核无误后方可开挖。 施工工艺:确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分段开挖→修整槽边→清底 (二)管道安装与铺设 1、根据现场测绘图,在选好的管材上画线,按线断管。 2、用手工锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手拉锯,锯条要保持与管材的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不得扭断或折断,以防管口断面变形。 3、管道采用热熔连接方式 1). 材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,

雨、污排水工程管道闭水试验实施方案

雨、污排水工程 管道闭水试验实施方案编制: 审批: *************************** 2012年月日

雨、污排水管道闭水试验实施方案 一、工程概况: 1.工程名称:************* 2.工程地点:************* 3.道路工程 ****************,设计全长1150.83米,以大经堂广场为界分为东西两段,自然走向由西向东,与道路相邻设计的附属设施有综合管廊,雨、污排水、供水、消防等管道工程。 4、雨、污排水工程 (1)、敷设位置:雨、污排水管道位于道路中心线以北,与综合管廊相邻;管道设计由西向东单向排水,最小埋深1.2米,排水坡度为3‰,管道材质为聚乙烯双壁波纹管(PE管)。 (2)、雨、污排水管道工程量:本工程闭水试验为雨、污排水管道及检查井闭水试验,施工工程量统计如下: K0+000至K0+026为污水排水管:DN300 混凝土管,共计26米; K0+026至K1+434污水排水管:DN300 PE管(双壁波纹管)共计1434m; K0+026至K0+360雨水排水管:DN400 PE管(双壁波纹管)共计334m; K0+360至K0+520雨水排水管:DN500 PE管(双壁波纹管)共计269m; K0+520至K1+293雨水排水管:DN800 PE管(双壁波纹管)共计773m; 二、试验依据

1.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2.************基础设施改造北路工程雨、污排水图纸。 三、闭水试验实施准备 按照市政施工工程规程要求,对于雨、污排水管道,施工完成后应做功能性无压闭水试验,以检测安装的管道及砌筑的检查井质量。 在闭水试验实施前,施工现场应具备以下条件: 1、施工完的管道及检查井外观质量及“量测”检验均已合格; 2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和阀门,管堵经核算可以承受相应压力; 3、现场的水源满足闭水试验的需要,不影响其它用水; 4、已选好排放水的位置,不得对周围环境造成影响。 5、试验前,用1:3水泥防水砂浆将试验段首尾两井内的上游管口砌24cm厚的砖堵头,并用l:2.5防水砂浆抹面,将管段封闭严密。当堵头砌好后,养护3~4d达到一定强度后,方可进行灌水试验。灌水前,应先对管接口进行外观检查,如发现有裂缝,脱落等缺陷,以便及时进行修补,以防灌水时发生漏水而影响试验。 6、灌水时,检查井井边应设临时防护,以保证灌水及检查渗水量等工作时的安全。严禁站在井壁上口操作,上下沟槽必须设置爬梯、戴上安全帽,如有异常现象应及时排除,以保证闭水试验过程中的安全。 四、试验程序 施工准备—→清理检查井底及内壁—→封堵管口(预留洞口)—→污水管道注水浸泡—→雨水管道注水浸泡—→检查外壁及预留洞

循环水管道施工方案..

发放编号: 受控状态: 青海火电甘肃电投武威热电2*350MW热电项目水处理系统建筑安装 及间接空冷系统安装工程项目部标准 QG/QHG--2016 ( 甘肃电投武威热电(2×350MW)项目循环水管道安装 施工作业指导书 【 】 2016-04-30发布2016-05-10 实施

青海火电甘肃电投武威热电工程项目部发布

一、编制说明 为了方便工程施工,提高工效,加快施工进度,保证工程质量,顺利保证合同规定的工期、质量、进度目标的实现,特制定本方案。 二、编制依据 1、甘肃电投武威热电有限责任公司2×350MW热电联产项目主机循环水管道安装图; 2、《电力建设施工质量验收及评价规程》(管道及系统)(DL/); 3、《电力建设施工技术规范第5部分》(管道及系统)(DL ); 4、《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电》(DL ); 5、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2012]16号; 6、《火电建设项目文件收集与档案整理规范》DL/T241-2012; 6、《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001; 7、《火电工程项目质量管理规范》(DL/T1144-2012); 8、《环境管理体系要求及使用指南》GB-B24001-2004; 9、甘肃电投武威热电有限公司《绿色施工总策划》; 10、甘肃电投武威热电有限公司《达标创优规划》; 11、青海火电武威热电项目部《施工组织总设计》; 三、工程概况 该项目于2014年3月28日获国家发改委核准(发改能源【2014】528号),总投资为亿元,项目厂址位于甘肃省武威市工业园区凉古路南2号,占地亩,建筑面积,本项目规划容量为4*350MW机组,本期工程为2*350MW机组,电厂以330KV电压接入系统,出现2回接入就近的330KV凉州变电所,计划2015年8月25日开工,2017年10月20日完工。 施工范围:本图册循环水管为进出间冷塔循水母管、进出主厂房支管、循环水泵房进出口支管。 安装工程量:进出间冷塔循环水母管管径为DN2200;进出主厂房支管管径为DN1800;循环水泵房进口支管为DN1600;出口支管管径为DN1400。管件、阀门等总工程量833t,

梳理-室内给水管道施工方案(收藏)

室内给水管道及配件安装施工方案 一、材料质量要求 (1)各种给水管材、管件、阀门等必须符合设计要求,具有产品合格证,并具有饮用水卫生许可证。 (2)给水钢塑管及管件应符合设计要求,管材和管件内外壁应光滑、平整;管材轴向不得有扭曲或弯曲,其直线度偏差应小于1%;管材端口必须垂直于轴线,且平整;管材和管件的壁厚偏差应满足相应的技术要求。 (3)阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。试验时应符合以下规定:阀门的强度压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。 二、主要机具设备 ⒈机械:套丝机、砂轮切割机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 ⒉工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、揻弯器、捻凿、大锤、断管器、螺丝刀、钢锉、刮刀等。 ⒊其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 三、作业条件 ⒈管道穿墙楼板处已预留管洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 ⒉明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。

⒊立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清理干净,并有防坠落的安全措施。 ⒋暗装的给水支管应在隔间墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行安装,安装前有关管道穿墙的孔洞或管槽已预留好或凿修好。 四、施工方法 (1)给水管道安装工艺流程:准备工作→管道预制加工→支管安装→立管安装→干管安装→管道试压→管道消毒→管道冲洗。 (2)预制加工时,按设计图纸画出管道的分路、管径、预留管口和阀门位置等施工草图,在现场安装的结构位置上做好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸进行预制加工。预制加工的配件应经检查合格后方能使用。 (3)支管安装时,将预制好的支管从立管甩口处依次逐段进行安装。若为暗装,应确定支管安装高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平、找正定位后用勾钉固定。若为明装,应根据管道长度适当加好临时固定卡,待核定不同卫生器具的给水预留口高度和位置,找平找正后埋设好支管管卡,并上好临时封堵。 (4)立管安装时,应自上而下统一吊通线,均匀固定好管卡,由下到上按顺序进行安装,并复核预留甩口的高度,方向是否正确。立管上阀门安装朝向要合理,便于操作和维修,支管留口要装临时封堵。安装完毕后用线坠吊直找平,最终调整固定管卡,配合土建封堵楼板管洞。 (5)干管安装时,一般从总进水口开始操作,总进水口端头需加装好临时堵板以备试压用。管道安装前要清扫管膛,安装时要找平

管道闭水试验施工方案

管道闭水试验施工方案 一、工程概况 1、慈溪市西部污水管线工程Ⅰ标段(合同C4),总长约12.4km,分别分为A、B、C三段。位于北亚热带边缘,属季风型气候,冬夏稍长,春秋略短。温暖湿润,气候变幅小,年平均气温16.1℃,1月气温最低,极端最低气温-9.3℃,7月气温最高,极端最高气温39.1℃。年平均降水量达1259.6mm,年内分配不均匀,降水最高峰在9月,平均降水172.4mm,占全年的14%。冬季盛行西北到北风,夏季盛行东到东南风,年有较明显影响台风1~2次。 2、西部污水主干线段A段设计起点位于周巷镇周西公路与中横线交汇路口西侧,与设计西1#泵站进水管道相接,此段污水管线设计管径为D=1350,设计长度约为3.4km,其中开槽埋设D=1350圆形企口管长度1176m,D=400~700圆形承插口管790m,顶进施工D=800 、D=1350圆形钢承插口管分别为435m和2099m。 3、西部污水主干线段B段设计起点与设计西1#泵站出水管相连,设计终点位于中横线与浒崇公路交会路口的西北侧,与设计西2#泵站进水管相连,此段污水管径为D=1350~1500,设计长度约 4.6km,其中开槽埋设D=1000、D=1350、D=1500圆形企口管长度分别为13m、1134m、8m,D=400~800圆形承插口管1163m,顶进施工D=800 、D=1350 、D=1500圆形钢承插口管分别为669m、130m、3091m。 4、西部污水主干线段C段设计起点与设计西2#泵站出水管道相接,设计终点位于陆中湾与食品工业园纬三路交汇处的东南侧,与设计西3#泵站进水管道相连,此段污水管线设计管径为D=1500,设计长度4.4km,其中开槽埋设D=1500圆形企口管长度为2351m,D=400~600圆形承插口管632m,顶进施工D=700 、D=800 、D=900、D=1500圆形钢承插口管分别为357m、460m、302m、1501m。 二、闭水试验流程 1、试验前的准备工作 ⑴对管道、接口及检查井进行外观检查。 ⑵管道未还土且沟槽内无积水。 ⑶检查水源是否准备妥当和齐全,水泵工作状态是否良好。 2、试验前对管道内壁的检查 闭水试验进行前,我部技术人员,由检查井口进入管道内(自备手电筒、氧气袋、高腰水靴),首先对每节管材接口处进行间隙检查,其允许间隙不

循环水管道安装施工方案设计

目录 1、适用范围 2、编制依据 3、工程概况及主要工程量 4、作业人员的资格和要求 5、主要机械及工、器具 6、施工准备 7、作业程序、作业方法、工艺要求及质量标准 8、工序交接及成品保护 9、安全及文明施工措施 10、附录

1、适用范围 本施工方案适用于我公司承建的中电投石家庄供热有限公司2×168MW热水锅炉扩建工程循环水管道安装。本施工方案按中国核电工程有限公司循环水管道图(0911-1(2)-11R)进行编制。 2、编制依据 2.1《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统DL/T 5210.5-2009 2.2《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 2.3《电力建设施工质量验收及评价规程》焊接部分DL/T 5210.7-2010 2.4《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-92 2.5设计院施工图 3、工程概况及主要工程量 主要工程量: Φ920×13 Q235A 77.2m Φ720×11 Q235A 124m Φ529×8 Q235A 204m Φ457×7 Q235A 46m Φ426×7 Q235A 55m Φ219×6 20# 0.25m Φ114×3.5 20# 32m 4、作业人员的资格和要求 4.1作业人员上岗前应经过专业培训,合格者方可上岗。 4.2作业人员应经过三级安全教育和考试,懂得安全操作知识。 4.3从事高空作业人员必须经过体格检查,合格者方可上岗。 4.4作业人员必须具有一定的管道安装经验,技师、主责、作业人员按一定的比例配备。 4.5电焊工应持有效合格证,操作工、起重工、电工、架子工等特殊工种必须持证上岗。 5、主要机械及工、器具 主要施工机械及工器具见附表1 6、施工准备 6.1材料设备准备 6.1.1施工用临时材料到位。 6.1.2材料设备到货,满足施工需要,出厂质量证明书或合格齐全。 6.2技术准备 6.2.1施工图纸齐全,图纸会审工作结束。 6.2.2技术交底结束。

4排水管道闭水试验施工方案

排水管道闭水试验施工方案 一、工程概况 本工程雨水管道主要工程量有:DN1200II级钢筋混凝土管82m,DN1000II级钢筋混凝土管1988m,DN800II级钢筋混凝土管9036m,DN300 SN 4级高密度聚氯乙烯双壁波纹管3812m,DN500 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管1330m。 雨水检查井295座,联合式双篦雨水口531座,门字式雨水排出口12座。 污水管道主要工程量有:DN800 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管157m ,DN600 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管3475m ,DN500 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管7096m,DN300 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管1200m。 污水检查井220座,门字式污水排出口12座。 本工程水压试验包括DN800II级钢筋混凝土管、DN1000II级钢筋混凝土管、DN500 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管及DN600 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管。 二、编制依据 1、排水工程施工设计图 2、市政排水管道工程及附属设施06MS201 3、给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008 三、试验主要材料

1、大功率潜水泵、胶管(用于闭水试验时抽水用) 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况) 3、刻度尺 4、水位测针(由针体和针头两部分构成) 5、百分表 6、电流表 四、闭水试验应具备条件 1、雨水工程闭水试验应在下列条件下进行: (1)管道及检查井外观质量已验收合格; (2)管道未回填且沟槽内无积水; (3)全部预留孔应封堵,不得渗水; (4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、雨水工程闭水试验前,应做好下列准备工作: (1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; (2)检查充水及排水闸门,不渗漏; (3)设置水位观测标尺; (4)标定水位测针; (5)准备现场测定蒸发量的设备; (6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。 3、雨水工程闭水试验前,应做好下列检查工作: (1)外观质量检查合格;

给排水管道施工方案.doc(改)

鸿瑞坊?元阳广场工程 给水排水管道工程 专 项 施 工 方 案 编制________________ 审核________________ 批准________________ 云南景顺建设工程有限公司鸿瑞坊?元阳广场项目部

、编制说明本工程施工方案设计编制依据: 《元阳县丰实地产开发有限公司鸿瑞坊?元阳广场施工设计》文件《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《给水、排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《采暖卫生与煤气工程施工及验收规范》GBJ242-82 《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88 《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88 《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T 29-98 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-9 二、工程范围及内容 1.1 、施工内容本工程主要有室内给水、排水和消防水管道。 1.2、管道主要用材是:生活给水采用PP-R聚丙烯管、排水采用PVCI聚乙烯管, 消火栓采用镀锌钢管。连接分别采用热熔接、胶水粘接。丝扣连接。 1.3、防腐和面漆:防腐应符合设计要求,防腐和面漆要求保证质量。 2、施工准备 2.1、组织施工人员熟悉图纸,编制施工材料预算,掌握有关技术规范要求,进行施工技术交底,明确施工技术要求。 2.2、物资部门应根据工程材料预算及时落实采购意向,并在开工前,将所需材料(设备)提前供到施工现场,施工用主要材料,设备及制品,应符合国家及部颁现行标准的

给水管道施工方案完整版

目录 给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制: 目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序

目录 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表 一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。

不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。 二、 编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》 GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 (6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、 地下管道施工程序

四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技术措施。 2、施工现场准备 2.1地下管的坐标、坡度是管网施工中最易出问题的地方,要求对每一条管线应画出它的走向图、标示书、标高、坐标、管径、高程及各个拐点、起伏点,尤其是相距交叉的管道应在交叉部位标注出高程和管径,在施工中应反复测量核实避免出现管线交叉相撞的情况。 2.2按照施工总平面布置的要求堆放材料、摆放施工机具,布置管道预制场地、搭建临时设施。 2.3施工机具准备齐全。 2.4 施工现场的水、电、气、道路具备安装条件,各种安全、防护措施齐全并到位,同时应准备好风、雨、雪等恶劣天气条件下的施工措施,要将施工中的困难充分考虑到。 五、施工技术及质量要求 1、施工测量 1.1 施工前,建设单位组织有关单位向施工单位进行现场交桩。 1.2 临时水准点和管道轴线控制桩设置牢固,易于观测,开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m 设1个以上。 1.3 临时水准点,管道轴线控制桩,高程桩,应经过复核后方可使用并加以保护,施工过程中应经常校核,防止被破坏。 2、管道材料验收 2.1 管子、管件及阀门具有制造厂的合格证明书,并进行外观检查。管子上应有钢管的牌号、规格等印证或标牌,并对阀门及管道附件按设计要求核对规格型号、材质。 2.2 阀门检验:阀门安装前,应进行强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。阀门的壳体压力试验和密封试验必须用洁净水进行,并做好《阀门试压记录》。 2.3 法兰密封面应平整光滑,不得有毛刺及径向沟槽。凸凹面法兰应能自然嵌合。 2.4石棉橡胶等非金属垫片应质地柔韧无老化变质或分层现象。表面不应有折损皱纹等缺陷。 3、管道预制 3.1 管道预制程序如下:

管道闭水试验方案

毕节职业技术学院新校区。基础设施工程 管道闭水试验方案 编制: 审核: 审定: 贵州毕节双山建设投资有限公司 深圳市恒浩建设工程项目管理有限责任公司 毕节职业技术学院新校区基础设施工程 贵州建工集团职业技术学院施工项目部 专项施工(方案)报审表 工程名称:毕节职教城毕节职业技术学院新校区建设项目排水工程

一、工程概况

1、根据设计文件《毕节—大方城市总体规划(2020-2030年)》,《室外排水设计规范》(GB50014—2006),《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《市政排水管工程及附属设施》(06MS201). 2、毕节职教城毕节职业技术学院新校区建设项目(第四标段),工程位于毕节地区职教城,毕节职业学院新校区。本工程为小市政室外道路雨水、污水管道,管道起点(1K0+0、000)至终点(1K2+155、432),(2K0+0、000)至终点(2K0+534、859),(3K0+0、000)至终点(3K0+274、463),(4K0+0、000)至终点(4K0+257、827)主管道全长3222、581米,污水、雨水管材选用联塑聚氯乙烯双壁玻纹管材,管材设计环钢度不小于8KN/M,弯曲受拉极限不小于80MPa,管径分别为DN300、DN400、500、600、800及DN1000六种。 管道主要采用沟埋式,执行规范标准:《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008国家标准) 二、主要材料及设备要求 梯子1 部,用于检查井段得水位下降情况; 铁桶1 只(带度量衡得),主要用于补水用; 潜水泵,设备功率1、5KW,2台(套),配备胶管φ100:50米,主要用于闭水试验期间抽水用; 试验用水若干. 三、闭水试验具备得条件

相关文档