文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础分部工程评估报告(监理)

基础分部工程评估报告(监理)

基础分部工程评估报告(监理)
基础分部工程评估报告(监理)

编号:GZSW/W1-02-T-28

工程质量评估报告

(2#楼基础工程)

工程名称: 窦官车辆段物业开发一期工程(2#楼)

建设单位: 贵阳地铁置业有限公司

设计单位: 上海市地下空间设计研究总院有限公司

地勘单位: 贵阳建筑勘察设计有限公司

监理单位: 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

施工单位:中铁十二局集团建筑安装工程有限公司

编制: 批准:

日期: 2018 年 8 月 18 日

填写说明

1、工程质量评估报告应在监理单位对工程预验收合格后,工程质量监督站检查工程验收工作前提交工程质量监督站。

2、工程质量评估报告必须由专业监理工程师组织编写,经总监理工程师审核,监理单位技术负责人批准,加盖监理单位公章生效。

3、评估的工程如没有所列出的项目时,可按以下方式处理:

3.1例:建筑物总高度26.4米,层数9层,其中地下 1 层,地上8层。

4、实体质量的描述:着重描述施工过程监理如何进行质量控制的情况(含结论)

4.1例:砼工程质量:应按相应的质量验收规范在“配合比的计量、砼的制作、拌和、运输、浇筑、振捣、养护、施工缝的留置等方面进行过程控制描述。

5、填写分部(子分部)工程质量评估报告时,因工期的需要,有些质量指标尚未出来,如砼、砂浆试块(因龄期未到)不能进行统计判定,这时可以不进行统计判定,但必须写清楚试块试验、留置(含监理见证取样送检)的情况,提供参考报告。待齐全后,即时补充完善。

6、工程质量评估报告填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。

7、工程质量评估报告(分部、单位工程)一式四份,建设、监理、质量监督机构、城建档案馆各留一份。

1.工程概况

1.1工程名称: 窦官车辆段物业开发一期工程(2#楼)

1.2建设单位: 贵阳地铁置业有限公司

1.3地勘单位: 贵阳建筑勘察设计有限公司

1.4设计单位: 上海市地下空间设计研究总院有限公司

1.5总承包单位: 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司

1.6建设地点: 贵阳市观山湖区金朱西路南侧

1.7工程项目所在地周边环境、地势、地形:本工程位于贵州省贵阳

市观山湖区新厂上,靠近山体,地势起伏较大。

1.8总建筑面积 5630.49 平方米、其中地下室 715.56

平方米、地上裙楼 / 平方米、主楼 4914.93 平方米。

1.9建筑物总高度 26.4 米;层数九层,其中地

下一层,地上八层。

1.10基础形式:人工挖孔桩和承台、地梁基础。

1.11设计对地基持力层的要求中风化石灰岩,持力层承载力特征

值为fa=4500KPa。

1.12基础工程工期 100 日历天;开工日期 2016-12-4 ;完

工日期 2017-3-28。

1.13项目监理组人员组成及变更情况(含人员资格,职称,职务)

娄方建(总监理工程师)。

2.监理依据

2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013;

2.2《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

2.3《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002;

2.4国家现行的有关法律、法规及相关验收规范;

2.5地质勘查报告 B152004786 号,报告填写日期 2016.9 2.6边坡支护方案及相关审核资料 \ 份。

2.7设计施工图结施-02、结施-03、结施-04 号,施工图设计质量监督站审定日期 2016.12 。

2.8施工承包合同号,合同签订日期。施工合同的承包范围内施工图包含的土建、水、电、设备安装、等工程,施工图以外的工程双方协商。

2.9监理合同及合同的签订日期

2.10《施工组织设计》审批日期 2016.10 审批人(总

监)娄方建

2.11《监理规划》审批日期 2016.10 审批人(技术

负责人)王良刚

2.12《监理实施细则》审批日期 2016.10 审批人(总监)娄

方建。

2.13图纸会审记录 1 份,总监签认日期

2017.2.16 。

2.14设计变更(需总监签认) 6 份。

2.15经设计变更后,基础的平面尺寸是否与有关部门批准的设计文

件相符合是。

3.基础工程施工过程中所形成的资料情况:

3.1质量管理方面的资料:

3.1.1工地例会召开的情况: 每周五下午3点召开工地例会,检查上

周完成情况,下周工作安排,如有变动,另行通知。

形成会议纪要份,纪要的执行情况良好。

3.1.2工程材料、构配件、设备报验单 6 份,验收情况及结论:

合格。

3.1.3分部工程共抽检材料试验 30 份,其中见证取样送检

30 组,占总检验数的 100 %,见证监理人陈国凯。

3.1.4设计、地勘对持力层确认记录(证明书) 1 份,

地勘结论满足持力层要求。

3.1.5签认的《检验批质量验收记录》 4 份,验收结论合格。3.1.6签认的隐蔽工程验收记录表 4 份,验收结论合格。3.1.7旁站监理计划的主要内容及执行情况级配砂石垫层、人工挖

孔桩基础、地梁、圈梁连续梁等,执行情况良好。

3.2材料方面的资料(含见证取样送检):

3.2.1地下防水材料试验报告 2 组,试验结果合格。

3.2.2水泥试验报告 1 组,试验结果合格。

3.2.3砂试验报告 1 组,试验结果合格。

3.2.4碎石试验报告 / 组,试验结果 / 。

3.2.5砼(防水砼)配合比报告 2 份,砼配合比执行情况符合要求。

3.2.6砂浆配合比报告 1 份,砂浆配合比执行情况符合要求。

3.2.7钢材试验报告 16 组,试验结果合格。

3.2.8焊接试验报告 14 组,试验结果合格。3.2.9砼试块试验报告 75 组,试验结果合格。3.2.10抗渗砼试块试验报告 2 组,试验结果合格。

3.2.11砂浆试块试验报告 1 组,试验结果合格。

3.2.12砖试验报告 1 组,试验结果合格。

3.2.13砼强度统计判定(数理或非数理统计需有明确结论)合格。

3.2.14砂浆强度统计判定合格。

3.2.15施工单位进行验证性检测的过程及结果(检测时监理需旁站)旁站、现场抽样及验收验证检测过程规范结果评定合格。

3.2.16其它(孔桩施工过程及结果)场地平整→放线→定桩位→架

设支架或电动基芦→准备潜水泵、鼓风机、照明设备等→边挖边抽水→每下挖90MM进行桩孔周壁的清理。校核桩孔的直径和垂直度→支撑护壁模板→浇灌护壁砼→拆模继续下挖,达到微风化一定深度后,由勘测单位验收→绑扎钢筋笼→验收钢筋笼→排除孔底积水、放入串筒,灌注桩芯砼至设计顶标高。工程材料见证送检,施工过程进行检查及检测,检查结果符合设计要求。

3.3工程的工序及实体质量资料

3.3.1测量放线记录 1 份,监理复测签认结果合格。3.3.2基槽(坑)验槽记录 1 份,监理的验收结果合格。3.3.3模板工程质量合格。

3.3.4钢筋工程质量表观合格

抽检测合格。

3.3.5砼工程质量施工质量及抽检质量合格

拆模后表观及几何尺寸合格。

3.3.6砼柱、墙、梁(含砌体)的施工质量:

3.3.6.1截面尺寸共测 8 点,结论符合施工规范要

求。

3.3.6.2轴线位移共测 7 点,结论符合施工规范要求。

3.3.6.4砂浆饱满度共测 10点,平均 90 %,最小 85 %,

结论合格。

3.3.6.5墙体拉结筋检查结论合格。

3.3.7避雷设施的施工质量合格。

3.3.8地下防水的施工质量(需有结论)合格。

3.3.9三缝(沉降、抗震、伸缩缝)施工质量(需有结论)符合施

工规范要求,质量合格。

4.施工质量存在的问题及处理结果:

施工缝留取不规范浇筑砼过程中振动棒振动不到位,造成部分砼出现蜂窝麻面,要求施工单位对留取的施工缝进行处理,对严重的蜂窝麻面进行凿至密实处后重新筑。

5.综合评述(结合初验收报告中实测、实量结果进行评述) 该工程从开工以来基本按施工规范组织施工,报验程序按工序进行从分项工程的验收分部工程的实测\、实量数据都真实有

效各项数据都符合质量要求,但在施工程序上存在不足,施工中留取施工缝不够规范和浇筑过成中出现蜂窝麻面等不够理想,虽然存在不足但总体情况良好基础整体评定为合格。

6.附件:《工程初验收报告》

工程初验收报告的内容:(1)监理单位和建设单位预验收小组人员及分工表;(2)存在问题及处理结果记录表;(3)实测实量记录表;(4)分部工程质量控制资料核查记录表;(5)分项工程质量验收记录表;(6)分部工程质量验收记录表。

基础分部验收监理评估报告

二期工程 xx#楼基础分部验收监理评估报告 一、工程建设有关主体单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 二、工程概况 本工程结构总高度37m,结构类型为框架结构,建筑层数为12层,抗震设防裂度六度,耐火等级二级。本工程采用静压预应力管桩基础,垫层采用C15砼,基础梁及承台采用C30商品砼。 三、质量评估依据 1)图纸及有关变更联系单; 2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202–2002); 3)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 4)工程质量验收有关规范规定; 5)工程建设强制性标准要求; 6)有关法律、法规规定。 四、检验批、分项工程的质量验收情况 该工程的地基与基础分部共分无支护土方、桩基、砼基础3个子分部,无支护土方有土方开挖1个分项;砼基础有模板、钢筋、砼3个分项,桩基子分部工程已经先期验收,所以资料均齐全、完整,验收合格。 五、工程观感验收情况 现场全面检查基础的外观质量较好,符合设计及验收规范要求。 六、蔽工程验收情况 土方开挖、钢筋隐蔽前施工单位通知了监理进行了验收,共进行隐蔽验收2次,并形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计及有关规范要求。七、现场质量实测情况

15#楼基础部分分别共制作及同条件试块C15:2组(标养1组、同养1组),C30:3组(标养2组、同养1组),砼试块龄期未到,待测。轴线位移、标高、截面尺寸、表面平整度等符合质量验收规范。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。 八、资料检查情况 经对施工方提供的有关技术文件和记录进行审查,施工记录及质保资料基本齐全,隐蔽记录已签证。原材料进场有出厂合格证,钢筋、水泥经见证取样符合要求。 九、质量验收综合评价 本工程基础分部工程有关分项工程、检验批质量经验收达到设计及质量验收规范要求,质量检测资料基本齐全,但由于部分砼试块龄期未到,混凝土质量暂时无法评定,基础分部工程暂定为“合格”。 监理工程师: 总监理工程师: 2006年12月31日

监理主体验收评估报告范本

铜陵恒瑞电气有限公司厂区工程 1#厂房主体结构质量 质 量 评 估 报 告 铜陵市建设监理有限责任公司 年月日 铜陵市恒瑞电气厂区工程主体结构 质量评估报告 一. 工程基本情况:

工程位于铜陵市狮子山开发区内。总建设面积110997㎡,结构形式为框架结构,1#厂房建筑面积8572㎡。建设单位是恒瑞电气有限公司,铜陵市设计院设计,地质勘察由铜陵勘察院勘察。施工单位铜陵市中厦建安工程有限责任有限公司,市建设监理公司进行工程监理,市质量监督站对工程质量进行监督。 二、监理组织机构人员: 2013年1月12日施工单位进场,市建设监理有限责任公司受业主方委托,组建本工程现场监理部,对该工程进行施工阶段监理,现场监理部组成人员:总监:何敏土建监理:倪方银、刘章胜、李凤宝; 水电监理:周风山。 二. 工程质量控制: 1.本次质量评估内容 本次评估为基础承台梁以上至二层顶、机房结构部分。一至二层顶梁板梯、柱及机房。 2.原材料质量控制 (1)钢筋 对所有进场钢筋进行检查验收,并按规范进行见证取样送市建设工程质量检测有限公司进行复试。Ф16、Ф18、Ф22、Ф25、Ф16、Ф18、Ф20、Ф25、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25山东钢铁、芜湖新兴、江苏沙钢、信阳钢铁产钢材,均有出厂合格证,见证取样试件试验报告符合国家标准要求,一至二层柱钢筋接头分五个验收批进行试验检测,检测结果合格。 (2)水泥1次 铜陵 P.C 32.5水泥,取样复试检测符合要求。主要用于砌筑和零星混凝土构件。 (3)混凝土8次 本工程柱、梁板结构均采用国安新型建材有限公司生产的商品砼,资料齐全,设计强度统一为C30商品砼。

监理质量评估报告(范本)

前言 xxx建设监理公司受xxxxxx公司的委托,对北京xx工程实施监理工作。项目监理部于xxxx年x月x日开始对北京xx工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力下,于xxxx年x月x日北京xx工程的建设工程达 到基本竣工条件。 一、工程基本情况 (一)工程概况 1、项目特征 本工程依据北京市勘察设计院提供的《北京xx工程岩土工程地质勘察报告》(编号xx),采用人工复合地基,复合地基的承载力标准值fsp ,k =400k P a ,地下水对混凝土无侵蚀性。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地下2层、地上24层,地下2层为五级人防、地下1层为自行车库、首层至24层为住宅、21层开始局部退台,25层为电梯机房、26层为水箱间及机房,±0.000=海拔46.50m,人防面积xxx㎡,地下两层总面积xxx㎡,地上24层建筑面积xxx㎡,含阳台面积(2/1)xxx ㎡,总建筑面积xxx㎡。 4、结构特点 本工程结构形式为剪力墙结构,抗震烈度8度,消防等级高层一类,剪力墙抗震等级为二级。 (二)承包单位基本情况 承包单位:北京xx建筑工程公司 劳务分包队:江苏xx建筑工程公司 CFG桩地基处理:北京xx基础工程公司 防水工程分包单位:xx防水工程公司 塑钢门窗:xx塑钢门窗制造有限公司 承包单位在现场项目经理部全面负责北京xx工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、及主要工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位有能力完成本工程的施工项目。

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

监理评估报告范本

江山市美绮服饰有限公司厂房、附属用房工程 监 理 评 估 报 告 衢州建工建设监理有限公司二○一四年十二月

一、前言 受业主---江山市美绮服饰有限公司委托,我公司与江山市美绮服饰有限公司签订了本工程监理合同。公司组建了由祝文全为总监的工程项目监理部,对江山市美绮服饰有限公司厂房、 附属用房进行施工阶段监理,现本工程已于2014年8月29日进行了初步验收,对初验存在的问题,经我项目监理部复查,已整改完成,现已具备竣工验收条件,下面由多方从监理角度对本工程施工情况作一总结。 二、工程概况 1、工程概况表 2、本工程为四层框架结构,基础形式为桩基。地面为耐磨地面;窗为铝合金浮法玻璃推拉窗;外墙采用涂料涂饰。 3、工程自2013年7月18日开工以来,经过全体施工人员的共同努力,单位工程已经完工,具备验收条件并定于2014年12月29日竣工验收。 三、监理工作依据 1、《建筑工程监理规范》(GB50319—2000) 2、本工程委托监理合同 3、施工承包合同 4、浙江启天建设工程有限公司企业标准 5、建筑工程安全生产管理条例 6、本工程有关设计文件 7、业主管理制度

四、施工过程中实施的有关监理工作制度 在本工程施工监理过程中,我们实行了以下几种主要的监理工作制度,施工管理交底制度、材料/构件/设备报验制度、分项/分部/单位工程质量验收报验制度、施工测量放线报验制度和隐检工程验收制度、监理见证取样封样制度、计量抽查制度、监理日记和监理月报制度等,以每道工序工作质量来控制每道工序的工程质量,从我方日常的监理工作情况看,施工单位基本上能按照质监通知要求和我方要求的监理工作制度执行。 五、工程使用原材料质量控制情况: 原材料是工程施工的物质条件,是工程质量的基础,是提高工程质量的重要保障,材料质量不符合要求,工程质量也就不可能符合质量标准,所以本工程原材料进场时都进行认真、仔细检查,对无质保书、合格证材料一律不允许进场。 该工程主要材料检查情况: (1)砂石料:由衢州市后溪街提供,于2013年8月2日对用于基础及主体的砌筑用砂、砼用石子、砼用砂进行见证取样,检验结果合格。同时根据砂含水率等情况进行适当调整现场配合比。本工程混凝土均为商品砼。 B、砂浆、砼配合比设计: (2)水泥 本工程所用水泥为江山虎山集团复合32.5水泥,水泥分4批进场,水泥在每次进场时都由我项目监理部人员对其出厂合格证进行检查,符合要求后再按规范规定同施工人员一起进行见证取样,送试验室进行安定性分析及强度试验,有水泥出厂合格证4份,试验报告各4份,试验结果均 (3)钢材:本工程所有钢材有φ6.5—25不同规格,由我项目监理部人员对其出厂合格证

基础分部验收监理评估报告

基础分部验收监理评估 报告 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

大名县石刻博物馆搬迁新建项目 弘敬阁 监理评估报告 编制人: 审批人: 河北中原工程项目管理有限公司 2016年3月22日 大名县石刻博物馆搬迁新建项目弘敬阁 基础分部验收监理评估报告 一、工程建设有关主体单位 建设单位:大名县文化体充旅游局 设计单位:邯郸市怀特建筑设计有限公司 监理单位:河北中原工程项目管理有限公司 施工单位:河北杰诺园林古建筑工程有限公司 二、工程概况 本工程单体占地面积。 本工程建筑占地面积为1640.46㎡,建筑面积为4242.95 ㎡,建筑层数为6层,高度为32.25m。结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,设计使用年限50年,耐火等级一级。抗震设防烈度7度。 质量评估依据 1)图纸及有关联系单;

2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002); 3)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2011); 4)工程质量验收有关规范规定; 5)工程建设强制性标准要求; 6)有关法律、法规规定。 三、检验批、分项工程的质量验收情况 该工程的地基与基础分部共分土方工程、砼基础分部;砼基础有模板、钢筋、砼分项,所有资料均齐全、完整,验收合格。 四、工程观感验收情况 现场全面检查基础的外观质量一般,符合设计及验收规范要求。 五、隐蔽工程验收情况 钢筋隐蔽前施工项目通知我监理项目部进行了验收,验收后均形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计图纸及有关规范要求。 六、现场质量实测情况 1.基础部分分别共制作标准养护、同条件养护均有砼试块龄期均未达到,待测。轴 线位移、标高、截面尺寸、表面平整度等基本符合质量验收规范。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。 1、基础部分共进行钢筋复试:组; 2、基础钢筋焊接头共23组。 3、基础实体检测回弹报告3份。

主体质量评估报告范本

***************** 主体分部工程施工质量评估报告 监理单位:青海中环项目管理有限公司 项目总监: 编制日期:年月日

*************** 主体分部工程质量评估报告 一、工程概况: 工程名称: 质量监督单位: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 设计单位: ********位于*****,本工程建筑面积****,地上四层,地下一层,建筑高度为19.8m,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。 混凝土强度等级5.4m以下梁、板、柱为C40,5.4m以上各层梁、板、柱为C35,其余未注明构件为C25。 钢筋保护层厚度: 砌体工程±0.00以下采用MU10粘土实心砖,±0.00以上采用MU3.5加气混凝土砌块(电梯井道四周墙体采用MU10实心粘土砖)砌块容重不大于7.5KN/M3。 二、质量控制手段: 我方采用旁站监理、平行检验、见证取样、巡视等方法,对工程施工进行了全过程监理,当发现质量缺陷时,采用口头通知、监理通

知、监理例会、停工等方式,要求施工单位进行整改。 针对隐蔽工程监理人员首先:全面掌握设计图纸及相关规范、标准的要求,审查施工操作人员的岗位证书,检查开工准备施工作业条件情况,完善施工环境,督促施工单位及时进行技术交底,制作样板。其次:检查施工过程操作人员的施工方法和工艺是否处于良好状态,是否按施工图纸和规范标准的要求进行施工,发现问题及时纠正,必要时采取了停工整改。对于施工难度大或容易产生质量通病的部位加大监督力度,必要时采用了一些检测仪器进行量测。 三、原材料、构配件质量评估情况: 本工程所用的材料均由施工方采购。原材料进场时,施工单位提交了出厂合格证和检验报告等质量证明文件,监理单位进行见证取样送试验室复试合格后方可用于本工程,本工程未发现使用不合格材料的现象,所用主要原材料情况如下: 1、钢材:钢材为酒泉钢铁集团有限公司、新疆八一钢铁集团有限公司产品,出厂质量证明书及复试报告齐全。 2、滚轧直螺纹机械连接接头:套筒采用邯郸市硕洋紧固件有限公司产品,合格证齐全;机械连接接头复试结果合格。 3、商品砼:商品混凝土由南联商砼站提供,单位资质、出厂合格证、原材料及外加剂检验报告及砼试块报告齐全。施工现场按规范要求进行取样做标养及同条件试块;砼强度试块报告齐全。 4、砌体用水泥(32.5级):采用青海互助金圆水泥有限公司生产的产品,合格证、检验报告、复试报告齐全。 5、混砂:采用平安和兴砂石厂产品,复试报告齐全。

基础验收评估报告监理

一、工程概况 (一)工程概况 ***工程位于****,该工程有***,建筑面积34797m2,其中地下一层;地上13层,建筑面积,建筑高度58,6米。 本工程采用框架抗震结构,基础为平板式伐型基础,建筑结构安全等级为二级,建筑物合理设计使用年限50年,抗震设防度为8度,建筑耐火等级为一级。 本工程基础、底板垫层为100厚C15混凝土,抗水基础,基础主体结构采用C30混凝土±以下采用,水泥砂浆、主体墙砌体采用混合砂浆B06级加气混凝土砌块,±以下砌体采用水泥砂浆MU10煤矸石砖砌筑。 (二)参加单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 二、工程建设目标

质量等级:合格 三、评估依据 工程建设监理合同、工程施工承包合同; 经设计审图机构通过的施工图; 经总监审批的施工组织设计; 经审批的监理规划和监理实施细则; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002;《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003; 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;《建筑给排水工程施工质量验收规范》GB50242-2002;《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 四、质保资料审核情况

五、材料进场见证及取样情况: (一)进场材料情况如下: (1)钢材:采用。 (2)水泥:采用牌,等级、。 (3)石子、砂:石子采用碎石规格13~40mm,砂采用河砂。 各种进场材料均有出厂合格证,并按规定经监理现场见证取样送检,检测结果符合要求。 (二)、原材料见证取样送检情况: 六、工程质量监理评价

地基与基础分部工程监理评估报告

地基与基础分部工程 监理质量评估报告 工程名称: 建设单位: 承包单位: 设计单位: 总监理工程师: 报告日期年月日 监理单位、城建档案馆及其他有关单位各存一份 一、工程概况

1. 建设单位:无锡工业园设计有限公司 2. 施工单位:华仁建设集团有限公司 3. 设计单位:无锡市民用建筑设计院发展有限公司 4. 勘察单位:无锡市民用建筑设计院发展有限公司 5. 监理单位:江苏赛华建设监理有限公司 6.工程规模:无锡创意产业园三期工程,位于无锡市滨湖区建筑路与明园路交叉路口。工程建筑面积为205971.6㎡,由A~D号4幢高层及其下连体组成。其中A塔楼23层,B、C、D塔楼12层,AB、BC、CD裙房为5层。地下2层。总建筑高度为A塔楼104. 4m ,B、C、D塔楼56.6m,AB、BC、CD裙房26.7m.本工程为钢筋混凝土框架、框剪结构。桩端以(5-2)号粉质粘土层为持力层;基底(4)粉质粘土夹粉土层,基础埋深-10.5m。 7.本工程地基基础设计等级为甲级,采用桩筏基础。基底持力层为(4)粉质粘土夹粉土层,其承载力特征值fak=110kpa,场地类别为III类。 8.本工程防水等级为一级,根据地质情况,采用静压桩(B、C、D塔楼以及裙房)和灌注桩(A塔楼)群桩基础,其中静压预制管桩数量为2166根,桩径500,桩顶标高-5.5、-5.7、-5.9m,桩长11\12m,砼强度C80,抗压桩单桩竖向承载力特征值1050KN,抗拔桩承载力极限值不小于1100KN;灌注桩数量为365根,桩径700,桩顶标高-,6.1、-6.3、-8.0m,桩长35m,砼强度C35,单桩竖向承载力极限值为7000KN。基坑坑深-1 0.5m,有含水层,支护方案为喷锚并设置井点降排水措施;地下室结构:垫层100mm厚,C15砼;基础平板筏基700\800mm厚,C30S8大体积砼;外墙400\350\300mm厚,C30\ C35S8砼;内墙250mm厚,C30砼;柱、梁及楼板的砼强度等级如下:基础底板为C30\C40 S8,柱为C30 \C40 \C60 S8。本工程地上部分为砼框剪结构,外墙铝合金门窗,外墙保温为35厚XR保温砂浆,外装饰为干挂石材;内墙、天棚为白水泥批白,楼地面为20厚1:3水泥砂浆。 9.二次结构砌筑:地上内外墙采用A3.5强度的蒸压加气砼砌块,M5混合砂浆砌筑。二、施工过程 本工程于2009-11-23开始挖土,由甲方监理组织施工单位、设计单位及无锡市民用建筑设计院发展有限公司通过地基基槽土质验收。滨湖区质监站进行监督,并于多次抽查验收基础底板、地下室墙、顶板钢筋、模板分项隐蔽工程。施工过程中。于2010年5月28日由监理组织各参建单位进行桩基子分部的验收。监理严把质量关,对每一道工序严格验收,对

建筑工程监理质量评估报告

××工程 工程质量评估报告 单位技术负责人:××× 总监理工程师: ××× ×××建设监理公司 ×年×月×日 ××监理有限公司(监理单位)受××(建设单位)的委托,对××工程实施工程施工阶段监理,并于2004 年×月×日派驻项目监理部开始对××工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004 年×月×日××工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于×月×日牵头组织了由 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 一、工程基本情况 本工程参建各方: 建设单位:××××××××××× 勘察单位:×××××××××××

设计单位:××××××××××× 施工单位:××××××××××× 监理单位:××××××××××× (一)工程概况 工程名称: ××× 工程地点: ××× 结构类型: ××× 层数: ××× 建筑面积: ××× 基础埋深: ××× 总高度: ××× 计划开工日期: ××× 计划竣工日期: ××× 说明:本工程为框架×层,层高均为×m,建筑面积为××㎡。依据××有限公司(设计单位)提供的《××工程地质勘察报告》编号×××,××(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度×度,建筑安全耐火等级为×级。

(二)承包单位基本情况 承包单位:××××××××××× 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责××工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 (三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 (四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

最新监理评估报告(范本)资料

单项工程竣工验收报告 __________________________ 程部: 曹家峪园区_____________ 工程,由____________________ 所承建,承建方按照与建设单位签订的“建设工程合同”文本内容,经项目部施工全过程,严格管理、精心施工。监理部接到承建方自检、自查、自评竣工验收申请报告后,我部及时组织安排监理工程师对该项目:承建的土建、装饰工程、管道安装、防腐工程、设备安装、调试工程、各项电气工程、检测工程、园林、景观绿化工程,水工、热电、智能等工程;所承建的单项工程,按照监理部签发文件“三查、四定”工作程序进行。 三查:1)、查设计漏洞;2)、查是否按图施工;3)、查未完项目。四定:1)、定人员;2)、定时间;3)、定措施;4)、定标准。 和国家“建设工程验收规范” “建设工程安全管理规范” “建设工程监理规范”所要求:1)、检查资料是否完整;2)、检查构筑物是否合格。进行了初验,发现需要整改的部位,下发整改通知单,承建方已按规范要求整改完毕,检查合格,对申报工程做出了“竣工验收质量评估报告”,该单项工程具备竣工验收条件,呈请贵部组织并通知有关单位参加该项目竣工验收。 附:“监理工程师质量评估报告”一份

建设工程竣工验收监理评估报告 编制人: ____________ 总监理工程师: ________ 技术负责人: ___________ 工程名称: ________________________________________ 施工单位: ________________________________________ 监理单位: ________________________________________ 时间: _______________年_______ 月______ 日

基础验收评估报告(监理)3

华润集团新一代数据中心建设工 程(一期) 工程名称:华润集团新一代数据中心建设工程(一期) 建设单位:广东润联信息技术有限公司 监理单位:深圳市都信建设监理有限公司 设计单位:广东省电信规划设计院有限公司 勘查单位:核工业广州工程勘察院 施工单位:华润建筑有限公司 编制: 审核: 深圳市都信建设监理有限公司 二○一五年月日

基础分部质量评估报告 受广东润联信息技术有限公司的委托,深圳市都信建设监理有限公司对整个工程实施了施工阶段的全过程监理,根据监理合同的规定,监理的业务范围是对本工程施工图和施工承包合同确定的土建工程和水电安装工程进行全过程跟踪监督管理,监理的内容是本工程施工阶段的质量控制、进度和投资的控制、施工安全控制、合同的管理和组织协调等工作。于2014年8月4日开工,地基与基础分部工程于2015年3 月 15日施工完毕,本监理部对基础分部施工质量进行评估。 一、工程概况 (一)一般情况 本工程包括:1#数据中心楼(占地面积㎡,总建筑面积㎡,地上4层,地下一层);2#数据中心楼(占地面积㎡,总建筑面积㎡,地上4层);动力中心楼(占地面积㎡,总建筑面积,共2层);监控运维中心楼(占地面积㎡,总建筑面积㎡,地上5层,地下一层);宿舍楼1(含食堂)(占地面积:㎡,总建筑面积㎡,地上7层)。本工程数据中心、动力中心、宿舍楼均为天然扩展基础(独立柱基础),监控运维中心北侧基础为天然扩展基础(独立柱基础),南侧为条形基础。结构形式均为框架结构,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为乙级,本工程中数据中心、动力中心为重点设防类建筑,抗震设防烈度为8度;监控运维中心和办公楼为标准设防类建筑,抗震设防烈度为7度。数据中心和监控运维中心带有地下室。 1、2#数据中心±为室内标高,相当于1956年黄海高程系统黄海标高+; 动力中心±为室内标高,相当于1956年黄海高程系统黄海标高+; 监控运维中心±为室内标高,相当于1956年黄海高程系统黄海标高+; 宿舍楼±为室内标高,相当于1956年黄海高程系统黄海标高+; 。

建筑工程监理质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告 单位技术负责人: XXX 总监理工程师: XXX XXX建设监理公司 XX监理有限公司(监理单位)受XX(建设单位)的委托,对XX工程实施工程 施工阶段监理,并于2004年X月X日派驻项目监理部开始对XX工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004年X月 X日XX工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于X月X日牵头组织了 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 、工程基本情况本工程参建各方:建设单位:XXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXX

设计单位: X X X X X X X X X X X 施工单位: 监理单位: (一)工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 层数:XX 建筑面积: 基础埋深: 总咼度:X XX 计划开工日期:XXX 计划竣工日期:XXX 说明:本工程为框架X层,层高均为X m,建筑面积为XXrf。依据XX有限公司(设 计单位)提供的《XX工程地质勘察报告》编号XXX,XX(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度X度,建筑安全耐火等级为 X级。

二)承包单位基本情况 承包单位:XXXXXXXXXXX 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责XX工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

房建单位工程监理质量评估报告范本_New

房建单位工程监理质量评估报告范本

九江培罗城制衣有限公司宿舍工程(五层) 工程质量评估报告 彭泽县建设工程监理公司 2016年09月07日

一、工程概况 1、项目名称:九江培罗城制衣有限公司宿舍楼(五层) 2、地点:彭泽县三支路 3、建设单位:九江培罗城制衣有限公司 4、监理单位: 彭泽县建设工程监理公司 5、承建单位:彭泽县浪溪建筑工程有限公司 6、设计单位:彭泽县设计室 7、勘察单位:九江建筑设计院 8、建设规模:建筑面积约5000 平方米,地上5层,地下0层;框架结构,人工挖孔桩基础;结构安全等级二级,为职工宿舍楼,设计使用年限50年。 2、工程质量监理情况 2.1、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板支撑及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计及规范要求。 (2)复核基础、柱轴柱垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。 2.2、钢筋制作安装工程质量控制措施 (1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计要求及施工规范规定。 (2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方可同意进行下道工序施工。 (3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和

有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样由监理工程师见证取样送样,实验结果:抗拉强度符合要求,破坏部位为原材,破坏特征为塑断,评定合格。 2.3、砼工程的质量控制措施 本工程采用现场拌制混凝土,工程开工以对现场砂、石、水泥送检到当地检测中心进行检测,并出具配合比; 每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比于配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度实验,确保混凝土成品质量符合设计要求。 (3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要求施工单位安排专业钢筋工、木工及水电跟班看护相应工种的施工质量,发现问题及时整改,并按照规范规定要求施工单位留置同条件及标准养护试块,旁站监理人员做好旁站记录,如实反映砼浇筑情况。(4)砼浇筑完毕后7d内,要求施工单位必须安排专人定时对砼浇水养护,保持砼表面处于湿润状态。 2.4、水电预留、预埋的质量控制措施 (1)检查预埋管件壁厚、内外径、焊缝刀口毛刺等原材料质量及防锈漆的涂刷。 (2)对现场预留预埋构件全数检查,确保预留预埋准确无误、无一遗漏。(3)检查柱筋电渣压力焊的防雷接地跨焊焊接质量的可靠性。 (4)水、电监理工程师签认隐蔽验收记录后方可砼浇筑。 二、质量评定情况 1、模板分项工程 1.1、模板工程采用木质支架胶合板相配合的工艺,现浇板采用胶合板。模板支设符合要求,具有足够的强度、刚度和稳定性。 1.2、模板拼缝比较严密,模板接头处平整度一般,板面较清洁。

基础分部工程质量评估报告(监理)

基础分部工程质量(监理)评估报告 (房屋建筑) 工程名称:_________________ 监理单位:_________________ 报告编制:_________________ 审核(总监理工程师):___注册号:____ 批准(单位技术负责人):___注册号:___

填写说明 1. 工程质量评估报告应在监理单位对工程予验收合格后,工程质量监督站检查工程验收工作前提交工程质量监督站。 2. 工程质量评估报告必须由总监理工程师组织编写,经总监理工程师审核,监理单位技术负责人批准,加盖监理单位公章生效。 3. 评估的工程如没有所列出的项目时,可按以下方式处理: 3.1例:建筑物总高度36.4米,层数12层,其中地下/层,地上12层。(采用斜线对角划,请勿留空白) 4. 实体质量的描述:着重描述施工过程监理如何进行质量控制的情况含结论) 4.1例:砼工程质量:应按相应的质量验收规范在“配合比的计量、砼的制作、拌和、运输、浇筑、振捣、养护、施工缝的留置”等方面进行过程控制描述。 5. 填写分部(子分部)工程质量评估报告时,因工期的需要,有些质量指标尚未出来,如砼、砂浆试块(因龄期未到)不能进行统计判定,这时可以不进行统计判定,但必须写清楚试块试验、留置(含见证取样送检)的情况,提供参考报告。待齐全后,即时补充完善。 6. 工程质量评估报告填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。 7. 工程质量评估报告(分部、单位工程)一式四份,建设、监理、质量监督机构、城建档案馆各留一份。 1.工程概况 1.1工程名称:____________________

1.2建设单位:____________________ 1.3地勘单位:____________________ 1.4设计单位:____________________ 1.5总承包单位:___________________ 1.6建设地点:____________________ 1.7工程项目所在地周边环境、地势、地形:________________________________________________________________________________________________________________________。 1.8总建筑面积___平方米、其中地下室___平方米、地上裙楼___平方米、主楼___平方米。 1.9建筑物总高度___米;层数___层,其中地下___层,地上___层。 1.10占地面积___平方米;纵向__轴至__轴___米;横向__轴至__轴___米。 1.11基础形式:____________________________________________________________________________。 1.12设计对地基持力层的要求______________________________________________________________________。

工程监理质量评估报告.doc

××调度楼:质量评估报告 B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 ( 章) : 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

××调度楼:质量评估报告 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000 平方米,地下一层,主体建筑 16F,局部 20F,建筑总高度 97.7 米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设 计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000 年 10 月 18 日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为 2 个月,土方施工 1 个月,基础分部 2 个半月,主体结构 6 个月,建筑装饰分部 10 个月,安装工程施工 24 个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工 3 个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下: 序备施工单位负责人施工内容 号注 1 扬州市桩基 于金涛 桩基的钻孔灌注桩,支护的井点降水、水公司泥土桩、土方开挖 / 回填。 地基及基础分部:地下防水的地下涂料及 卷材防水、防水混凝土,混凝土基础的各 分项工程及后浇带。主体结构:混凝土结 构的模板 / 钢筋、混凝土;砌体结构的砖 2 扬州市建筑张利祥、砌体、混凝土小型空心砖砌块。装饰装修:地下室细石混凝土面层、墙面抹灰及墙面 工程公司凌亚康水性涂料涂饰,防火门安装; 17F 以上陶 瓷地砖地面,墙面水性涂饰,塑料窗安装 及防火门安装。卷材防水屋面。室外子单 位工程混凝土道路及石材饰面,雨污水系 统及化粪池。 沈阳远大铝 3 业工程有限闫成林、幕墙工程的玻璃幕墙、金属幕墙。钢结构公司(扬建分赵超焊接、安装及涂饰工程。铝板吊顶。 包) 主楼 6-16F 装饰装修:地面地毯、石材、苏州金螳螂木地板面层、陶瓷砖及抗静电地板,暗龙4 建筑装饰有李恒星骨吊顶工程的纸面石膏板 +矿棉板饰面、 限公司铝板吊顶;墙面石材饰面板及乳胶漆涂饰 工程;部分会议室软包;细部处理包括橱

基础分部工程评估报告(监理)

编号:GZSW/W1-02-T-28 工程质量评估报告 (2#楼基础工程) 工程名称: 窦官车辆段物业开发一期工程(2#楼) 建设单位: 贵阳地铁置业有限公司 设计单位: 上海市地下空间设计研究总院有限公司 地勘单位: 贵阳建筑勘察设计有限公司 监理单位: 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 施工单位:中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 编制: 批准: 日期: 2018 年 8 月 18 日

填写说明 1、工程质量评估报告应在监理单位对工程预验收合格后,工程质量监督站检查工程验收工作前提交工程质量监督站。 2、工程质量评估报告必须由专业监理工程师组织编写,经总监理工程师审核,监理单位技术负责人批准,加盖监理单位公章生效。 3、评估的工程如没有所列出的项目时,可按以下方式处理: 3.1例:建筑物总高度26.4米,层数9层,其中地下 1 层,地上8层。 4、实体质量的描述:着重描述施工过程监理如何进行质量控制的情况(含结论) 4.1例:砼工程质量:应按相应的质量验收规范在“配合比的计量、砼的制作、拌和、运输、浇筑、振捣、养护、施工缝的留置等方面进行过程控制描述。 5、填写分部(子分部)工程质量评估报告时,因工期的需要,有些质量指标尚未出来,如砼、砂浆试块(因龄期未到)不能进行统计判定,这时可以不进行统计判定,但必须写清楚试块试验、留置(含监理见证取样送检)的情况,提供参考报告。待齐全后,即时补充完善。 6、工程质量评估报告填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。 7、工程质量评估报告(分部、单位工程)一式四份,建设、监理、质量监督机构、城建档案馆各留一份。

1.工程概况 1.1工程名称: 窦官车辆段物业开发一期工程(2#楼) 1.2建设单位: 贵阳地铁置业有限公司 1.3地勘单位: 贵阳建筑勘察设计有限公司 1.4设计单位: 上海市地下空间设计研究总院有限公司 1.5总承包单位: 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 1.6建设地点: 贵阳市观山湖区金朱西路南侧 1.7工程项目所在地周边环境、地势、地形:本工程位于贵州省贵阳 市观山湖区新厂上,靠近山体,地势起伏较大。 1.8总建筑面积 5630.49 平方米、其中地下室 715.56 平方米、地上裙楼 / 平方米、主楼 4914.93 平方米。 1.9建筑物总高度 26.4 米;层数九层,其中地 下一层,地上八层。 1.10基础形式:人工挖孔桩和承台、地梁基础。 1.11设计对地基持力层的要求中风化石灰岩,持力层承载力特征 值为fa=4500KPa。 1.12基础工程工期 100 日历天;开工日期 2016-12-4 ;完 工日期 2017-3-28。 1.13项目监理组人员组成及变更情况(含人员资格,职称,职务) 娄方建(总监理工程师)。 2.监理依据 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013;

工程监理质量评估报告

B9××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度97.7米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑

电梯工程监理质量评估报告正式版

For the things that have been done in a certain period, the general inspection of the system is also a specific general analysis to find out the shortcomings and deficiencies 电梯工程监理质量评估报 告正式版

电梯工程监理质量评估报告正式版 下载提示:此报告资料适用于某一时期已经做过的事情,进行一次全面系统的总检查、总评价,同时也是一次具体的总分析、总研究,找出成绩、缺点和不足,并找出可提升点和教训记录成文,为以后遇到同类事项提供借鉴的经验。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一,工程概况: 工程名程: xx小区一期住宅楼工程1-2-3-4-5-7-8 层数:6+1;11+1层 建设单位:xx县城市发展有限公司 施工单位:xx电梯安装公司 设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院 监理单位:xxxx项目管理有限公司 工程地点:xx县xx大道西段 地下一层面积: 平方米地上十一层面积: 平方米建筑高度米 二,监理工作依据

1.建设项目有关施工、监理委托合同施工图变更单 2.((建筑工程施工质量验收统一标准)) gb50100-XX 3.((建筑电气工程施工质量验收规范)) gb50303-XX 4.((建筑智能工程施工质量验收规范)) gb50339-XX 5.((建设工程监理规范)) gb50319-XX 6((建筑空调与通风工程施工质量验收规范)) gb50243-XX 7.((建筑给排水工程施工质量验收规范)) gb503242-XX 8.((建筑工程强制条文)) 消防部分 9.((电梯工程质量验收统一标准))

相关文档
相关文档 最新文档