文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铝合金电缆固定夹说明文档

铝合金电缆固定夹说明文档

铝合金电缆固定夹说明文档
铝合金电缆固定夹说明文档

安徽伊法拉电力建设生产、销售,铝合金电缆固定夹(又称:高压电缆夹具,电缆固定夹具)已经广泛应用于楼宇分支电缆、阻燃电缆、耐火电缆、隧道电缆、矿用电缆、风能电缆、输配电高压电缆及布线等的固定。

铝合金电缆固定夹因体积小,重量轻,占用空间小,已广泛应用于配电柜、变频器、应急照明系统、电梯电缆等的固定使用,优异的防水性能不仅适用于电气竖井中电缆、电线等的固定,也可用于煤矿地下井道电缆、海底电缆以及矿用束管等产品的固定

铝合金电缆固定夹按产品用途分为:排线固定夹、电缆固定夹具、电线固定套、电线固定座、CATV固定座、粘式扁型固定夹、可调式配线固定夹、二段式配线固定座、可调式配线固定座、高压电缆夹具、粘式配线固定座、插销式固定座、壁虎型固定座、扎线固定座、粘式扎线固定座、配线固定钮等系列

产品采用高强度防腐铝合金材料制造,用于固定电缆的摆放位置,其夹紧结构采用螺栓紧固,固定夹结构紧凑合理,安装方便灵活,不损伤电缆。

铝合金电缆和铜电缆应用对比

铝合金电缆和铜电缆应用对比 一、概述 早期纯铝电缆因电阻率高、接头易氧化发热、抗疲劳性能不佳、电化学腐蚀、蠕变等原因逐渐被铜电缆所淘汰。随着铝合金材料性能的改善,出现了以AA-8000系列铝合金材料为导体,采用特殊紧压工艺和退火处理等先进技术生产的铝合金电缆。这 种铝合金电力电缆弥补了以往纯铝电缆的不足,解决了纯铝导 体电化学腐蚀、蠕变等问题,提高了铝合金电缆的弯曲性能、抗疲劳性能、抗蠕变性能和耐腐蚀性能等,能够保证电缆在长时间过载和过热时保持连续性能稳定,目前生产厂家越来越多,在相关场合又有所应用。 二、基本性能对比 铝合金与铜物理性能差异如表一所示。 在同样的电气性能要求下,传统铝合金电缆线径要远远超过铜电缆。近年来电缆厂家通过新制作技术(超常规的紧压技术),通过最大极限的紧压,弥补铝合金在体积导电率上的不足,使目前铝合金电缆在同等电气性能要求的情况下截面是传统铜芯电 缆的1.1-1.25倍,重量是铜芯电缆的一半。 三、应用对比 经过查阅资料、厂家技术交流,结合现场实际情况,铝合金

电缆和铜电缆应用要求对比如下: 三、应用情况 从1968年开始,美国南方电缆公司开始研制生产合金电力电缆,在美国、加拿大、墨西哥等国家开始推广应用。主要应用于机场、军事基地、办公大楼、住宅、酒店、超市、院校、体育场、医院、工厂厂房等建设工程。 我国应用铝合金电缆只有4-5年,且多用于民用建筑上,在冶金行业的业绩很少。 四、注意事项 从上可看出铝合金电缆的使用场合日益扩大,且各厂家宣称在满足同等电气性能的前提下,铝合金电缆的价格比传统的铜芯电缆低20%~40%。但经过查阅资料、厂家技术交流,在铝合金电缆的使用中还需注意如下问题: 1、目前国家“稀土高铁铝合金导线”标准还未出台,各家生产单位应用的是企业标准,不同企业产品个性化较强,产品质量参差不齐。 2、由于铝合金电缆的弯曲性能、抗疲劳性能、抗蠕变性能和耐

电缆固定夹的使用说明以及电缆固定的部位和要求

电缆固定夹的使用说明以及电缆固定的部位和要求 电缆固定夹简介 电缆夹具,又称电缆固定夹具,是一种电缆敷设、安装后用来固定电缆,使电缆占有正确的位置,防止因外力或自重导致电缆产生移动的专用夹具! 通过电缆夹具的固定,确保敷设后的电缆排列整齐,不出现交叉排列现象,而且能够防止涡流损耗产生。是一种新型、美观实用的电缆固定佳品。 电缆固定夹电缆夹具产品已经广泛应用于楼宇分支电缆、阻燃电缆、耐火电缆、隧道电缆、矿用电缆、风能电缆、输配电高压电缆及布线等的固定。部分情况下,电缆夹具可以完全替代电缆桥架使用。 电缆固定夹的制作工艺 电缆固定夹,是采用电气和机械性能俱佳的TESHU阻燃型材料经特殊工艺加工而成,由上、下两部分组合而成。 最新型电缆固定夹,是一种电缆敷设、安装后用来固定电缆,使电缆占有正确的位置,防止因外力或自重导致电缆产生移动的专用夹!通过电缆固定夹的固定,确保敷设后的电缆排列整齐,不出现交叉排列现象,而且能够防止涡流损耗产生。该产品已经广泛应用于建筑内低压电缆、多芯预分支电缆、高压电缆、矿用电缆、风能电缆、

单根电缆的安全固定以及楼宇分支电缆、阻燃电缆、耐火电缆、隧道电缆、矿用电缆、风能电缆、输配电高压电缆及布线等的固定。电缆夹具可以替代电缆桥架使用。 电缆固定夹的作用以及相关规定 电缆夹具固定作用是将电缆的重量和因热胀冷缩产生的热机械力分散到各个夹具上得到释放,使电缆免受机械损伤,对于夹头的固定,不同环境条件有不同的方法,电缆主要敷设在隧道内,采用的蛇形敷设方法,因此电缆必须采用挠性固定方法,这是因为高压交联聚乙烯大截面电缆,当环境温度和负荷电流变化时,电缆热胀冷缩产生的热机械力较大,这种热机械力如集中在某个局部,将会造成电缆损伤。根据《电力工程电缆设计规范))) (GB50217一2007),固定电缆用部件应符合下列规定: (1)除交流单芯电力电缆外,可采用经防腐处理的扁钢制夹具、尼龙扎带或镀塑金属扎带。强腐蚀环境,应采用尼龙扎带或镀塑金属扎带。 (2)交流单芯电力电缆的刚性固定,宜采用铝合金等不构成磁性闭合回路的夹具;其他固定方式,可采用尼龙扎带或绳索。 (3)不得用铁丝直接捆扎电缆。交流单芯电力而使用最新型电缆固定夹、电缆固定夹系列取得良好的效果,安全系数大为增加。 电缆固定夹的型号分类

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 标签: 分类:电工电气 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。 桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型: 一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种:

1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。 桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括: 一、直线连接板,可简称直接板。 二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。 三、连续铰连板,可简称软接板。 四、变宽连接板,可简称变宽板。 五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。 七、转弯连接板,可简称弯接板。 八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。 九、电缆桥架盖板。 十、隔板。 十一、压板。 十二、终端板。 十三、引下件。 十四、竖井。 十五、紧固件。 支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括: 一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。 二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。 三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。

铝合金桥架执行标准及规范标准[详]

规说明 本技术规书适用于光伏发电项目屋顶电缆桥架。它提出了电缆桥架的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方应保证提供符合工业标准的优质产品。 如果卖方没有以书面形式对本设备技术规书的条文提出异议(如有请在差异表中体现),则意味着卖方提供的设备完全符合本技术规书的要求。 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 卖方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2个项目运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术规书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本规未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 铝合金槽式桥架效果图:

铝合金梯式桥架效果图: 铝合金托盘式桥架效果图: 2 环境条件 1) 主厂房零米海拔高度: <1000 2) 多年平均气压: 963.6hpa

3) 多年平均气温: 25.4℃ 4) 极端最高气温: 45℃ 5) 极端最低气温: -5℃ 6) 污秽等级 IV级(爬距:3.1cm/kV,按最高工作电压计) 7)地震烈度7度 水平加速度0.15g 垂直加速度 0.1g 3 技术要求 本技术规书为电缆桥架及相关附件的技术要求。 本技术规书包括以下几种型式:铝合金电缆桥架及其附件(包括盖板、片、螺栓等); 电缆桥架的类型:分为托盘式和梯式。 加工材料主要为铝合金材料;支吊架加工材料均为铝合金。 厚度要求: 宽度<400mm的料厚要求2mm及以上 宽度为400~600mm的料厚要求2.5mm及以上 宽度>800mm的料厚要求3.0mm 及以上 标准及规 铝合金桥架生产应符合国家规和标准,并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。生产规和标准如下: GB/T5237-93 铝合金建筑型材 GB/T6892 工业用铝合金热挤压型材

铝合金电缆技术参数和结构图

YJLHV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电力电缆 一、产品结构特点 铝合金导体:铝合金紧压型导体,具有高延伸率、抗蠕变性柔韧性、反弹性小、防腐蚀性,易连接。 XLPE绝缘:XLPE绝缘经交联使内部分子由原本线性结构变成网状结构,使其具有绝缘电阻和耐电强度高机械性能较好、耐热老化性能、低温耐寒性能、耐水性好。 环保型PVC护套:具有较好的耐腐蚀性,机械性能,耐气候性能、耐磨性、耐振性,在要求的场所可满足最低运行温度(-40℃)要求。 二、产品使用特性 适用于600V-35KV; 电缆导体允许最高长期运行温度90℃,在特定耐寒场所可满足最低运行温度-40℃; 可替代铜电缆YJV及VV; 三、主要适用敷设场所 适用于干燥潮湿的场所,进行室内和室外垂直、托架、电缆沟、管道、隧道及延墙敷设。

YJLHV22铝合金导体交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 一、产品结构特点 铝合金导体:铝合金紧压型导体,具有高延伸率、抗蠕变性柔韧性、反弹性小、防腐蚀性,易连接。 XLPE绝缘:XLPE绝缘经交联使内部分子由原本线性结构变成网状结构,使其具有绝缘电阻和耐电强度高机械性能较好、耐热老化性能、低温耐寒性能、耐水性好。 镀锌钢带:采用镀锌钢带,具有抗氧化、抗冲击、抗碾压起到保护电缆作用。环保型PVC护套:具有较好的耐腐蚀性,机械性能,耐气候性能、耐磨性、耐振性,在要求的场所可满足最低运行温度(-40℃)要求。 二、产品使用特性 适用于600V-35KV; 电缆导体允许最高长期运行温度90℃,在特定耐寒场所可满足最低运行温度-40℃; 可替代铜电缆YJV22及VV22; 三、主要适用敷设场所 适用于干燥潮湿的场所,进行室内和室外安装,亦可穿管、直埋,电缆具有较大的抗外界机械压力,可用于电缆沟、管道敷设。

电缆桥架选型设计方案

电缆桥架选型设计方案 智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, 以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V), 有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限, 特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并 结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。 一、桥架结构 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。 为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al = 2.7,Fe = 7.86,按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。 二、桥架荷载及荷载特性 1、电缆桥架的荷载 电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。

铝合金电缆的基本特性及判断标准

铝合金电缆的基本特性及判断标准--《华星合金电缆研 究院》 2013-08-26 13:51:17 阅读次数:(702) 返回列表 随着铝合金电缆被工程应用商的逐步了解,铝合金电缆市场正以突飞猛进的势态快速发展,在实际应用中如何检测和判断铝合金电缆,有哪些基本的性能指标和依据就是工程应用商必须准确把握的基本常识——以下部分资料引用于河南华星合金电缆有限公司《华星合金电缆研究院-合金电缆特性》。 一、线芯紧压系数: 铝合金电缆和传统的电力电缆的工艺结构及辅材等有一定的差异,铝合金电缆的导体采用铝合金单丝紧压合股方式,其线芯紧压系数达到了97%,导体非常密实,和传统的铜芯电缆、铝芯电缆在导体截面上可以明显看到差异(传统电缆的制作工艺,线芯的紧压系数只能达到82%左右)。 二、柔韧性能 华星铝合金电缆采用的是ASTM-B800电工用8000系列铝合金线进行控制,添加适量铜(Cu)、铁(Fe)、镁(Mg)……等及稀土铝中间合金材料经过特殊的合成退火工艺开发的高科技新型环保节能电力电缆,其导体柔韧性能超强,这一超强的柔韧性能保证了铝合金电缆在实际应用的安全性能达到甚至超过铜芯电缆,同时给铝合金电缆的实际安装应用带来了非常大的优势。在实际检验判断中,直接的手折叠测试即可得到铝合金导体非常柔韧,可以反复折叠或像绳子一样反复缠绕,破坏性剧烈折叠铝合金单丝,实验结论最少需要18次往返才能出现裂痕或断裂现象,而普通的铝芯单丝一般折叠三下出裂痕,五下绝对要断裂,普通铝丝的一个重要缺点是脆度高,在安装时只要一定角度的扭转,导体就会产生裂纹,裂口就会发热、腐蚀,是出现火灾的重要原因,这也是其不能倍被普遍应用的致命原因。 三、电缆结构 铝合金电缆线芯采用紧压合股方式,导体截面为圆芯(传统电缆线芯多用扇形),绝缘采用三色共挤的交联聚乙烯的绝缘工艺,线芯排列规则,整根线缆圆整柔韧。 四、线芯亮泽 铝合金导体由于冶炼过程中添加的稀土合金材料对导体晶体结果的优化,线芯截面光泽明亮,亮度高,和传统的铝芯电缆有明显的感官差异

铝合金电缆桥架

铝合金电缆桥架的特点: 铝合金电缆桥架由铝合金挤压成型,尺寸精度高、强度好、外形美观、分量轻、承载才能大:铝合金电缆桥架外表喷砂氧化生成一层自然的氧化维护膜,对大气和化学介质具有很强的耐侵蚀才能. 铝合金电缆桥架,它具有构造简略、式样新奇、载荷大、分量轻、耐侵蚀、运用寿命长、装置便利、合用于普通情况地域,在沿海临雾地域、高湿度和有侵蚀性的情况中,更能显示出铝合金电缆桥架的共同抗侵蚀功能。 铝合金电缆桥架的规格 铝合金桥架外形尺寸表及重量表 序 号 N O . 型号 Model 宽 度 (B) Wi dt h 高 度 (H ) Hei ght 槽 型 kg/ 米 (托 盘 型) 梯级 型 kg/ 米 备注 Remarks 1LQJ-C(P、20060 5.92 5.02 槽式(托盘式)桥架宽度500以上需加梯档加强筋;长度

T)-01-6-25000、6000只适用于重型桥架;重量B型A型基础上另 加15%,C型在在A型基础上另加25%。 2 LQJ-C(P、 T)-01-6-3 300 60 7.83 5.42 3 LQJ-C(P、 T)-01-6-4 400 60 8.78 6.05 4 LQJ-C(P、 T)-01-6-5 50060 9.96 6.85 5 LQJ-C(P、 T)-01-6-6600 60 12.7 5 8.15 6 LQJ-C(P、 T)-01-6-8800 60 14.4 5 9.25 7 LQJ-C(P、 T)-01-10-2 200100 6.82 5.82 8 LQJ-C(P、 T)-01-10-3 300 100 8.55 6.15 9 LQJ-C(P、 T)-01-10-4 400 100 9.737.24 1 0LQJ-C(P、 T)-01-10-5 500100 10.8 5 8.12 1 1LQJ-C(P、 T)-01-10-6 600 100 13.7 5 9.65 1 2LQJ-C(P、 T)-01-10-8 800 100 15.4 6 10.8 5 1LQJ-C(P、300150 9.857.55

铝合金电缆技术要求范本(参考)

技术要求 1. 供货电缆种类 YJGLHV-0.6/1kV 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJGLHV22-0.6/1kV 铝合金导体交联聚乙烯绝缘双钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 2. 电缆运行环境 (1). 海拔高度:<1000m (2). 最高温度:+40 ℃ (3). 最低温度: -10 ℃ (4). 最热月平均气温:+30℃ (5). 相对最大湿度:90% (6). 地震裂度:7度 (7). 全年雷暴日数:35 (8). 安装地点:室内、室外电缆沟、穿管与直埋。 3. 参考执行标准 铝合金交联聚乙烯绝缘电力电缆应符合现行IEC及中国国家标准,如以下标准,但并不仅仅限于这些标准。 GB156-2003 标准电压 GB/T12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T2951-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T3048-2007 电线电缆电性能试验方法 GB/T3954-2014 电工圆铝杆 GB/T3956-2008 电缆的导体 GBT 30552-2014 电缆导体用铝合金线 NB/T42051-2015 额定电压0.6_1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆 GB/T8815-2008 电缆用软聚氯乙烯塑料

ASTM B800-05 电工用8000系列铝合金导线的标准规范 GB6995-2008 电线电缆识别标志方法 GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 GB/T18380-2008 电缆在火焰条件下的燃烧试验 GBT9327-2008 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 IEC 60724:2000 额定电压不超过0.6/1kV电缆允许短路温度导则电缆所测性能符合国家标 准GB/T 12706-2008标准之要求,并满足工程所在地的气候环境要求。 4. 使用特性 (1) 额定电压U0/U为0.6/1kV,系统最高电压1.2kV,使用频率为50Hz。 (2) 电缆须长期稳定运行,达到设计寿命,允许长期运行最高额定温度为90℃。 (3) 短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体最高温度不超过250℃。 (4) 电缆在正常条件下运行时,电缆设计寿命不小于30年。 (5) 绝缘材料应具备良好的低温性能和抗老化性能,敷设时的环境温度可达0℃,可用于沟、槽、桥架或直接明敷等方式。 (6) 联锁铠装电缆敷设时允许的最小弯曲半径:不小于电缆外径的7倍(要求提供国家权威机构的检测报告)。 (7) 电缆护套应具有很好的耐候性,可防紫外线抗老化(要求提供国家权威机构的检测报告),且符合GB/T8815的规定。 (8) 电缆应不含铅、镉等重金属。 (9) 裸铠装电缆可直接明敷,阻燃等级达到C级及之上(要求提供国家权威机构的检测报告)。 (10) 电缆的载流量必须得到国家权威机构认可,须提供载流量测试报告。, (11) 提供当地建设部门新产品备案证书。 (12) 提供在有效期内的企业标准。 5. 电缆的技术要求 (1).导体 ○1电缆的铝合金导体材料须采用符合GB/T 3954-2014《电工圆铝杆》性能要求的8030铝合金(须提供第三方材质检测报告),导体丝机械性能符合GB/30552-2014的规定(须提供第三方机械

电缆桥架规格全集及表示方法

电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度B的计算; G总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+.....(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h (控制电缆)

铝合金电缆

铝合金电缆 简介 铝合金电力电缆是以AA8030 系列铝合金材料为导体,采用特殊紧压工艺和退火处理等先进技术发明创造的新型材料电力电缆。合金电力电缆弥补了以往纯铝电缆的不足,虽然没有提高了电缆的导电性能,但弯曲性能、抗蠕变性能和耐腐蚀性能等却大大提高,能够保证电缆在长时间过载和过热时保持连续性能稳定,采用AA-8000 系列铝合金导体,可以大大提高铝合金电缆的导电率、耐高温性,同时解决了纯铝导体电化学腐蚀、蠕变等问题。铝合金的导电率是最常用基准材料铜IACS的61.8%,载流量是铜的79%,优于纯铝标准。但在同样体积下,铝合金的实际重量大约是铜的三分之一。因此,相同载流量时铝合金电缆的重量大约是铜缆的一半。采用铝合金电缆取代铜缆,可以减轻电缆重量,降低安装成本,减少设备和电缆的磨损,使安装工作更轻松。 在满足同等电气性能的前提下,使用铝合金电缆的重量是铜芯电缆的一半,其截面是传统铜芯电缆的1.1~1.25倍,价格比传统的铜芯电缆低15~30%。 优点 抗蠕变性能 铝合金导体的合金材料与退火处理工艺减少了导体在受热和压力下的“蠕变”倾向,相对于纯铝,抗蠕变性能提高300%,避免了由于冷流或蠕变引起的松弛问题。 抗拉强度和延伸率

铝合金导体相比于纯铝导体,由于加入了特殊的成分并采用了特殊的加工工艺,极大的提高了抗拉强度,且延伸率提高到30%,使用更加安全可靠。 热膨胀系数 热膨胀系数用来计算在温度变化时材料的尺寸变化。铝合金的热膨胀系数与铜相当,多年来铝连接器一直可靠地用于铜和铝导体,且当今使用的大部分电气连接器都是用铝制造的,这尤其适合铝合金。所以铝合金导体与连接器的膨胀和收缩完全一致。 连接性能 用铝合金制造的电气连接与用铜导体制造的连接一样安全稳定。 铝合金的成分大大改进了其连接性能,当导体退火时,添加的铁产生高强度抗蠕变性能,即使在长时间过载和过热时,也能保证连接稳定。 自重承载力强 铝合金改善了纯铝的抗拉强度,铝合金电缆可支撑4000米长度的自重,铜电缆只能支撑2750米。这种优势在大跨度的建筑(如体育场馆)配线时体现得尤为突出。 防腐蚀性能 铝固有的防腐性能源自当铝表面与空气接触时形成薄而坚固的氧化层,这种氧化层特别耐受各种形式的腐蚀。而合金中添加的稀土元素又能进一步改善铝合金的耐腐蚀性能,特别是电化学腐蚀。铝能承受恶劣环境的特点使其被广泛应用于托盘内电缆的导体,以及许多工业元件和容器。腐蚀的产生通常与不同的金属在潮湿环境中的连接有关,可使用

电缆固定夹规格参数综合说明

现价段电缆需求越来越大,随着西部大开发基础设施的建设,更能体现出电缆 需求,从而衍生出了许多电缆安装方面的需求,电缆铺设主要有地沟电缆铺设, 户外电缆铺设,房地产电井电缆铺设等等,根据电缆铺设场合的不同,安装的要 求也不尽相同。电缆输电过程种多多少少都会有损耗,采用金属固定电缆,电缆 在输电过程中会产生涡流效应,导致电缆发热既损耗电能又损伤电缆,针对这方 面的需求就衍生出了许多玻璃钢材料的电缆固定装置,因为行业的不规范所以就 产生了很多种名称,电缆固定夹,电缆夹具,电缆抱箍,电缆线夹,电缆夹板, 电缆夹等叫法,虽然名称不同但是作用是相同的,下面就给大家介绍下玻璃钢材 料的性能,和产品介绍 1:具有很好的电性能。 2:具有高强度机械性能 3:材料应用广泛 4:具备良好的化学性能 5:材料环保,没有回收利用价值 6:是传统金属制品的理想替代品 玻璃钢制品应用广泛,重要制造部门的零部件也采用玻璃钢材料,玻璃钢材料分 为BMC和SMC材料,这两者不分好坏,应用场合不同所需材料也不同,BMC 材料流动性强比较好成型,SMC材料反之,恒庆电缆固定夹采用BMC和SMC 材料模压而成,根据电缆安装的不同需求,开发出不同外形尺寸的产品。产品主 要分为:BMC材料HJ系列、HK系列和SMC材料FJGP系列、FJGH系列,下 面给具体介绍产品参数 HJ单孔系列技术参数 产品名称单孔电缆固定夹 型号规格(单孔)HJ-11HJ-12HJ-13HJ-14长×宽×高(mm)80×25×45100×30×65140×35×80140×35×95中心孔距(mm)5267100100 适用范围(mm)18-3030-4545-6055-70颜色棕红棕红棕红棕红HJ多孔系列技术参数 产品名称预分支四孔电缆固定夹预分支五孔电缆固定夹 型号规格(多孔)HJ-42HJ-43HJ-52HJ-53长×宽×高(mm)180×22×45240×25×55180×22×45240×25×55中心孔距(mm)108145108145

铝合金桥架执行标准及规范

规范说明 本技术规范书适用于光伏发电项目屋顶电缆桥架。它提出了电缆桥架的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合工业标准的优质产品。 如果卖方没有以书面形式对本设备技术规范书的条文提出异议(如有请在差异表中体现),则意味着卖方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 卖方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2个项目运行并已超过两年,以证明安全可靠。

本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本规范未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

铝合金槽式桥架效果图: 铝合金梯式桥架效果图: 铝合金托盘式桥架效果图:

2 环境条件 1) 主厂房零米海拔高度: <1000 2) 多年平均气压: 963.6hpa 3) 多年平均气温: 25.4℃ 4) 极端最高气温: 45℃ 5) 极端最低气温: -5℃ 6) 污秽等级 IV级(爬距:3.1cm/kV,按最高工作电压计)

7)地震烈度7度 水平加速度0.15g 垂直加速度 0.1g 3 技术要求 本技术规范书为电缆桥架及相关附件的技术要求。

本技术规范书包括以下几种型式:铝合金电缆桥架及其附件(包括盖板、链接片、螺栓等); 电缆桥架的类型:分为托盘式和梯式。 加工材料主要为铝合金材料;支吊架加工材料均为铝合金。 厚度要求: 宽度<400mm的料厚要求2mm及以上 宽度为400~600mm的料厚要求2.5mm及以上 宽度>800mm的料厚要求3.0mm 及以上 标准及规范 铝合金桥架生产应符合国家规范和标准,并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。生产规范和标准如下: GB/T5237-93 铝合金建筑型材 GB/T6892 工业用铝合金热挤压型材

电缆桥架制作及敷设电缆方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电缆桥架制作及敷设电缆 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1328-15 电缆桥架制作及敷设电缆方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工作原因: 由于一循环水高低压配电室及高压电机泵房后绿化带渗水至电缆沟,所以在高压电机泵房内制作电缆桥架,重新敷设A104、A105电机电缆及控制电缆,将新敷设的高压电机电缆及水塔风机F1、F2电机电缆及控制电缆放置于电缆桥架内,风机F1、F2需制作电缆中间头,在高压电机泵房及配电室制作排水井。 二、工作内容及步骤: 1、制作电缆桥架60米,使用600mm电缆槽盒,由老高压泵房东侧沿地面敷设至新高压泵房,新高压泵房内电缆桥架距地面1.1米,向西敷设与水塔风机电缆桥接相连接; 2、打开电缆沟60米,由老高压泵房东侧至新高

压泵房西侧; 3、重新敷设A10 4、A105高压电机电缆及控制电缆; 4、制作水塔风机主电缆及二次电缆中间头; 5、在高压泵房电缆沟内及配电室北侧墙外各制作排水井一个; 三、项目组织: 1、检维修中心电气项目负责人:刘辉 2、工作票签发人:王明群、王忠 3、检维修中心安全负责人:陈树军 4、电气维修二班安全负责人:韩勇 5、工作负责人:艾合麦提 6、运行值班负责人:当班值班班长 7、生产运行处电气管理人员:杨杰 8、机动设备处电气管理人员:罗建军 四、风险评价及防范措施: 1、存在风险:带电施工造成人员触电 防范措施:回路停电并上锁挂签;

铠装电缆用铝合金带材生产技术标准

铠装电缆用铝合金带材生产技术标准 EL/X260-1999 一、范围 本规范仅用于供铠装电缆用铝合金带材。 二、要求 1.合金、状态及规格 5052 H24(H32国标) *19*C等。 2.化学成分 化学成分应符合GH/T3190规定。 3.力学性能 抗拉强度、延伸率 235-2808% 4.尺寸公差 带材的厚度及允许偏差± 宽度公差± 内经=直径400,外径=直径800-1100 外观质量 带材表面应平整,不允许有腐蚀,裂纹,穿孔,压漏、皱折及压折、气泡、起皮、橘皮、插划伤、金属及非金属附着等缺陷;允许有轻微的色差,油污等不影响使用的缺陷存在。 带材两边部允许有不影响使用的轻微毛利(可用手抹掉的毛利)、轻微变形存在(轻微变形的条数在每一组分切的卷中不得超出两条)。 带材应该卷紧,不允许有送层、接头、失圆、翻边,端面不允许有磕碰伤,错层不得大于1,塔型不得大于2。 三、标志、包装 1.标志 每箱外应粘贴外标签,填写内容:品名、合同号、收获单位、规格、批号/卷号、合金状态、净重、毛重、箱号、卷数、检印、包装日期。 箱体内应装箱单,内容包括:产品名称、合金状态、批号/卷号、卷数、净重、标准代号、检印、箱号、装箱日期。 2.包装 采用立式防潮包装,铝卷堆放方式平放成圆柱状堆放,卷与卷之间用PE片材隔离,每箱净重2000kg左右,每箱总高度不得超过1250。 每箱铝卷包装完后暂不打紧钢带,待发货前由销售部通知生产部在打紧钢带,铝卷外围用瓦楞纸板包装,并用塑钢带进行上中下三点打捆。 四、运输 运输时,包装箱单层平放运输,不得受到抛摔、剧烈的撞击、雨淋、油污和化学品污染。 五、贮存 铝材应贮存在通风良好的地方,远离热源,油污和化学品污染潮湿地,不宜室外存放。 六、质量证明书 每车次铝带应附有质量证明书,其上注明: a、供方名称; b、产品名称; c、合金牌号; d、供应状态; e、批号; f、规格; g、 箱数和重量;h、供方技术监督部门印记;i、力学性能结果;j、本标准编号;k、包装日期。

电缆固定夹

电缆固定夹 电缆固定夹,又称电缆夹具、电缆固定夹具,有铝合金电缆固定夹、塑料电缆夹、胶木电缆固定夹具、玻璃钢电缆固定夹等材质。是一种新型固定电缆的装置。用于电缆敷设、安装后固定电缆的正确摆放位置,防止因自重或其他外力影响导致电缆的移动,电缆夹具是为电缆摆放正确位置而不移动新型、美观、实用的专用夹具。 安徽伊法拉电气有限公司生产的电缆固定夹分为多种材质、规格、型号,是根据多种电缆的型号而设计生产。 1.铝合金电缆固定夹:由于铝合金电缆夹具材质过硬,在紧固电缆时容易损坏电缆外护套。为防止不损坏电缆设计时将产品与电缆接触处添加橡胶片,可以起缓冲作用,紧固电缆更加牢靠。 2.塑料电缆固定夹:也称尼龙电缆固定夹,采用优质玻璃纤维材质,抗阻燃、绝缘性好、韧性强、耐高温、稳定性高,光滑弧形设计,美观大方,能承受较大的动力负载,机械强度20000~30000Nm具有稳定性。此产品体积小、重量轻、安装简易、省时更省力。

3.胶木电缆固定夹:采用PMC.酚醛树脂(胶木)制作,可在-40℃~+120℃使用不损失机械强度,使用寿命长达50年之久,符合UL标准,无卤,低烟。抗油、抗阻燃、抗辐射、抗臭氧具有较强稳定性。 4.玻璃钢电缆固定夹:采用稳定性较强的船舶树脂及白金玻璃纤维布,固话剂采用阿克苏M50固化剂,打磨采用汽车原子灰,表面处理采用汽车专用漆,表面光滑、耐磨、无凹陷、不开裂、不变形、不褪色、高强度、美观、经久耐用。

电缆固定夹解决了电缆摆放不整齐、出现交叉排列、涡流损耗等问题,在电缆出现故障时能够及时准确找到问题电缆,及时决绝问题,节省电力抢修时间。 电缆固定夹适用于铁路、公路、桥梁、楼宇分支电缆、耐火电缆、阻燃电缆、隧道电缆、矿用电缆、风能电缆、输配电高低压电缆及布线等的固定。可以完全代替电缆桥架。 安徽伊法拉电气有限公司 1 4 7 9 2 9 2 3 5 8 9

电缆桥架国家标准修订版

电缆桥架国家标准 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。第二章电缆桥架第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。桥架可包含下列结构类型:一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。桥架可包含下列结构品种:一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三

通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括:一、直线连接板,可简称直接板。二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。三、连续铰连板,可简称软接板。四、变宽连接板,可简称变宽板。五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。七、转弯连接板,可简称弯接板。八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。九、电缆桥架盖板。十、隔板。十一、压板。十二、终端板。十三、引下件。十四、竖井。十五、紧固件。支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括:一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。四、其它固定支架:如垂直、斜面等固定用支架。第二节电缆桥架型号及规格桥架型号内容可含有名称、规格、荷载等级、防腐层类别:一、名称:可用大写拉丁字母表示。二、规格:托盘、梯架的直线段和弯通依次标明宽度、高度;附件和支、吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸。三、荷载等级:A、B、C、D四级。四、防腐层类别:涂漆或烤漆(Q)、电镀锌(D)、喷涂粉末(P)、热浸镀锌(R)、电镀锌后喷涂粉末(DP)、热镀锌后涂漆

1kV铝合金电缆技术要求-01版

中民新能投资有限公司 1kV铝合金电缆技术要求 批准: 审核: 校核: 编制: 201X年XX月

说明: 本此技术要求为通用版本,由于具体项目条件存在差异,设备具体参数存在不确定性,因此仅对设备主要参数及功能要求进行要求,具体项目需根据项目的条件对环境条件、海拔高度、额定电压、额定电流等具体参数进行修改。 技术要求中标记为“※”的项目为必须响应的条款。 ※本次招标的全部电缆均要求在~+90℃环境温度下,电缆能够正常使用,电缆材质结构无损伤。

目录 1 总则 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 投标人应提供的资格文件 (1) 1.3 工作内容及招标设备范围 (3) 1.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (5) 1.5 标准和规范 (6) 1.6 投标人必须提交的技术参数和信息 (8) 1.7 备品备件 (9) 1.8 专用工具与仪器仪表 (9) 1.9 安装、调试、性能试验、试运行和验收 (9) 1.10 质保 (9) 2 工程概况 (10) 2.1 项目名称: (10) 2.2 项目单位: (10) 2.3 工程规模: (10) 2.4 工程地址: (10) 2.5 交通、运输条件: (11) 2.6设备运行环境条件及布置: (11) 2.7 电气主接线: (11) 2.8使用技术条件: (10) 3 1kV电力电缆技术要求 (12) 3.1 电缆结构 (12) 3.2 密封和牵引头 (14) 3.3 技术参数 (15) 4 控制电缆技术要求(本次招标不包含控制电缆) (16) 4.1电缆结构 (16) 4.2 密封 (17) 4.3 技术参数 (17) 5 试验 (19) 5.1电力电缆 (19) 5.2控缆 (20) 6 技术服务、工厂检验和监造 (21) 6.1 技术服务 (21) 6.2 工厂检验及监造 (21) 6.3 验收 (22) 7 产品标志、包装、运输和保管 (22) 附录:需要投标方填写的表格 (24) 附录 A 供货业绩 (24)

桥架施工工艺样本

电缆桥架安装施工工艺 普通规定 1.金属电缆桥架及其支架和引入或引出金属电缆导管必要接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必要符合下列规定: 2.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 3.非镀锌电缆桥架间连接板两端跨接线铜芯接地线,接地线最小容许截面积不不大于4mm2; 4.镀锌电缆桥架间连接板两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈连接固定螺栓。 5.电缆敷设禁止有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 6.电缆桥架处如有防火规定场合,应采用防火隔离办法。 施工准备 1.按照已批准施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。 2.施工执行工艺原则、图集、规范齐全。 3.电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其她设备、管线交叉或重叠无法施工地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录,以保证施工顺利进行。 4.依照施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力计算。 5.电缆桥架规格及型号必要符合设计规定,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌原则件。 6.各种规格电缆桥架直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象。 7.桥架订货或制作应按设计规定进行,不应有误,应重复校核以免导致挥霍。 8.桥架安装选取需屏蔽电气干扰电缆回路,有腐蚀场合、易燃粉尘场合,应选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜场合,宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和

其他需遮盖环境或户外场合,宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间有隔板托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设恰当弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊规定期,可选用软连接板,铰接板;伸缩缝应设立伸缩板;连接两段不同宽度或高度托盘、梯架可配备变宽或变高板。但在施工中,支、吊架和桥架选取应依设计或工程布置条件选取。 9.托盘、梯架宽和高度,应按下列规定选取:1)电缆在桥架内填充率,电力电缆不应不不大于40%;控制电缆不应不不大于50%。并应留有一定备用空位,以便此后为增添电缆用; 2)所选托盘、桥架规格承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应不不大于所选托盘、梯架荷载级别额定均布荷载; 3)工作均布荷载下相对挠度不适当不不大于1/200。 10.托盘、梯架直线段,可按单件原则长度选取。单件原则长度普通规定为2、3、4、6m。 11.桥架外观检查:桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检查报告。托盘、梯架板材厚度应满足下表规定。表面防腐层材料应符合国家现行关于原则规定。 托盘、梯架容许最小板材厚度 12.热浸镀锌托盘、桥架镀层表面应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装锌瘤。螺纹镀层应光滑,螺栓连接件应能拧入。 13.电镀锌锌层表面应光滑均匀,致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。 14.喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。 15.桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 16.桥架螺栓孔径,在螺杆直径不不不大于M16时,可比螺杆直径大2mm。

相关文档
相关文档 最新文档