文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机启停步骤

发电机启停步骤

发电机启停步骤
发电机启停步骤

发电机启停步骤

一、启动步骤

1、确定是市电电网停电;

2、手动断开八百变压器低压进线柜断路器;

3、检查发电机机油油位、柴油油位以及冷却液液位是否在要求刻度内;

4、确定发电机电源输出空开在断开位置;

5、确定速度控制开关在“低速”位置上,打开电源开关;

6、插入钥匙后,顺时旋转钥匙,发电机启动;

7、发电机低速运行5-10分钟后,将速度控制开关打到“高速”;

8、发电机运行平稳后,合上发电机电源输出空开;

9、按下低压配电室发电机进线柜断路器合闸按钮;

10、发电机启动送电完毕,每隔半小时检查一次柴油油位。

二、停机步骤

1、确定市电电网来电;

2、按下发电机进线柜断路器分闸按钮;

3、断开发电机电源输出空开;

4、5分钟后将发电机速度控制按钮打到“低速”位置;

5、“低速”运行5分钟后,关闭电源开关,发电机停机完毕。

6、在断开发电机电源输出空开后,到低压配电室;

7、手动将八百变压器进线柜断路器合闸,按下合闸按钮,送电完毕。

柴油发电机组启动步骤

柴油发电机组启动步骤 及注意事项 一、启动前的准备。 每次在开机前必须要检查柴油机水箱内的冷却水或防冻液是否满足,如缺少要加满。拔出机油油标尺查看润滑油是否缺少,如缺少要加到规定的“静满”刻度线,再仔细检查有关部件有无故障隐患,如发现故障要及时排除方可开机。 二、严禁带负荷启动柴油机。柴油机在启动前要注意发电机的输出空气开关必须处在关闭状态。普通型发电机组柴油机启动后要经过3-5分钟的怠速运转(700转/分钟左右)冬天气温偏低,怠速运转时间要适当延长几分钟。柴油机启动后首先要观察机油压力是否正常和有无漏油、漏水等不正常现象,(正常情况下机油压力必须在0.2MPa以上)如发现异常要立即停机检修。如无异常现象将柴油机转速提升到额定转速1500转/分钟,此时发电机显示频率50HZ,电压400V,则可以合上输出空气开关投入使用。发电机组不允许长时间空载运行。(因为长时间空载运行会使柴油机喷油嘴喷出的柴油不能完全燃烧导致积碳,造成气门、活塞环漏气。)如果是自动化发电机组,则不需要怠速运行,因为自动化机组一般都配备水加热器,使柴油机缸体始终保持在45℃左右,柴油机启动后可在8-15秒内正常送电。 三、注意观察运行中的工作状态。发电机组在工作中,要有专人值班,经常注意观察可能出现的一系列故障,尤其要注意机油压力、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。另外还要注意备有足够的柴油,在运行中如燃油中断,客观上造成带负荷停车,有可能会导致发电机励磁控制系统及相关元器件的损坏。 四、严禁带负荷停机。每次停机前,必须先逐步切断负荷,然后关闭发电机组输出空气开关,最后将柴油机减速到怠速状态运转3-5分钟左右再停机。 以下是安全操作规程: 一、以柴油机为动力的发电机,其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。二、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。三、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。四、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应

冷冻机节能操作新方法

冷冻机节能操作新方法 摘要:冷冻机运行过程中出现了两台机头频繁启停的故障,分析了造成冷冻机机头频繁启停的原因,并对传统操作方法加以了改进,利用放空氮气通入水冷塔降低冷冻机入水温度,并通过拔出冷冻机一个机头蒸发器压力传感器,解决了冷冻机机头频繁启停的故障,极大节约了生产成本,保证了制氧机的安全稳定运行。 关键词:机头;频繁;氮气;放空;压力传感器;降低成本 前言: 安钢制氧厂1#23500制氧机预冷系统所配备的两台冷冻机组是由开利公司生产的型号为30HXC—200A双机头冷冻机,平常生产过程中一用一备,特殊情况下可串、并联同时运行。冷冻机是制氧机预冷系统的重要组成部分,其作用是对进分子筛空气进一步降低温度,保证分子筛在最佳状态运行。 1节能操作法产生背景 1.1冷冻机运行模式 制氧机增设冷冻机的目的是为了降低进空冷塔低温水泵出水温度,从而进一步降低进分子筛压缩空气温度。为确保进分子筛压缩空气温度符合要求,对冷冻机出水温度有所要求,规定设定值不低于6.8℃。当冷冻机启动后,一台机头首先投入运行,其根据冷冻机出水设定值要求通过调节膨胀阀开度自动调节负荷。如果出水温度高于当前设定值,运行机头会自动增加负荷直至最大负荷。当一台机头在最大负荷模式下运行仍不能满足出水温度设定的要求时冷冻机会自动启动另一台机头,机头启动后,此时两台机头同时运行,先启动的机头逐步降低负荷,从而达到设定出水温度的要求。当冷冻机入水温度降低后,冷冻机负荷相应降低,此时先启动机头会自动降低负荷,当此机头在最小负荷下运行,出水温度仍低于设定温度时,运行一段时间后冷冻机会自动停此机头,同时另一台机头增加负荷,以保证冷冻机出水温度的要求。 1.2冷冻机运行过程中出现的问题 进入冬季以来,外部环境温度进一步降低,制氧机系统冷却水温度随大气温度也降低,这就使得冷冻机入水温度较之前相比也相应降低。之前入水温度高时,冷冻机一般都是两台机头同时运行才能保证出水温度满足要求,然而随着入水温度的降低,一台机头降低负荷,当最小负荷下出水温度仍低于设定温度的情况下,此机头自停。机头停运后,另一台机头自动增加负荷,但是当运行机头在达到最大负荷后出水温度仍高于设定温度,又不能满足要求,停运机头又要再次投入运行。因此,现在的情况是冷冻机正处在一台机头满负荷运行不能满足要求,两台机头同时运行又富余这样一个节点上。一台机头刚刚停止运行很快又要再次投入运行,这台刚启动运行没多久另一台又要再次停运,造成了冷冻机机头的频繁启

汽轮机启停注意事项

汽轮机启停注意事项 汽轮机启动是指汽轮机从静止的或备用的状态,按一定的程序进行冲转、升速暖机、定速、并网接带负荷至额定值的全部过程。汽轮机启动过程可分为启动前准备、冲转升速暖机和并网带负荷三个阶段。汽轮机停机是指机组由带负荷运行状态到卸去全部负荷、发电机从电网中解列、汽轮发电机组转子由转动至静止的过程。汽轮机停机过程是金属部件逐渐冷却的过程。 汽轮机的启动和停机是汽轮机最重要的运行阶段。在启停过程中,汽轮机各金属部件和管道处于不稳定的传热过程中,机械状态的变化比较复杂。因此,启动和停机过程应充分考虑并处理各个金属部件的机械应力,热应力及在应力作用下的变形、推力、振动、汽缸和转子的热膨胀和胀差等问题。金属部件的温差大小主要取决于蒸汽参数,蒸汽温度变化率,暖机、暖管和疏水方式。冲转参数应根据高压缸第一级和中压缸金属温度,选择适当的主蒸汽和再热蒸汽温度。 针对机组启动、停机不同阶段的具体情况并结合托电#1~#8机组及#11、#12号机组近300次启停机的实际总结出各阶段的注意事项。 一、机组启动前的准备 (一)机组启动前各系统投入 1、循环水系统投入注意事项 1)循环水出口装有联络管的机组,循环水系统注水前,要充分排尽联络管内的空气,否则启动循环水泵时,管道内发生水锤导致管道阀门垫损坏大量漏水,循环水系统被迫停运。 #1、#2机组循环水系统“两机三泵”改造后,初次投入循环水系统时,由于循环水出口联络管位置较高,管道内积空气,系统注水时未排出聚集的空气,在启动循环水泵时,导致管道联络门垫损坏大量漏水,被迫停运循环水泵处理,延误了机组启动时间。 2)启动第一台循环水泵前,凝汽器水室上方8个自动排空气阀前手动门必须开启,否则水室内易造成水锤将凝汽器水室法兰垫损坏。即使自动排空气阀正常运行时漏水,在启泵前也必须开启,待启泵后水室内空气排尽后再关闭。 3)启动第一台循环水泵前,应防止另一台循环水泵因压力低联启。可联系热工

冷冻机安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A49450 冷冻机安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冷冻机安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.遵守压力容器安全操作一般规定。 2.操作室内,禁止存放易燃易爆等化学危险品,并严禁烟火。冷冻系统所用阀门、仪表、安全装置必须齐全,并定期校正,保证经常处于灵敏准确状态,水、油、氨管道必须畅通,不得有漏氨、漏水、漏油现象。 3.机器在运行中,操作者应经常观察各压力表、温度表、氨液面、冷却水情况,并听机器运转声音是否正常。 4.机器运转中,不准擦拭、抚摸运转部位和调整紧固承受压力的零件。

5.机器运转过程中,发现严重缺水或特别情况时,应采取紧急停车。立即按下停止按钮,迅速将高压阀关闭,然后关上吸气阀、节流阀、搅拌器开关,15分钟后停止冷却水,并立即找有关人员检查处理。 6.充氨操作时必须遵守以下事项: (1)将氨瓶放置在专用倾斜架上,氨瓶嘴与充氨管接头连接时,必须垫好密封垫,接好后,检查有无漏氨现象,打开或关闭氨瓶阀门时,必须先打开或关闭输氨总阀。操作人员应站在适当的位置; (2)充氨量应不超过充氨容积的80%。 ——摘自《机械工人安全技术操作规程》 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

柴油发电机技术要求

技术规格书 1 总则 1.1 本技术规格内容包括:技术指标、性能、结构、试验等要求,还包括资料交付及技术文件等要求。 1.2 本技术规格提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。 1.3 如卖方没有以书面形式对本技术规格的条文提出异议,则表示卖方确认其提供的产品满足本技术规格的要求。 1.4 技术服务与培训 a 卖方的责任包括派技术熟练、称职的人员到设备安装现场进行技术服务、协助设备交验开通。投标人应提出配合调试、进行培训所需的服务人员和时间,如投标人认为自己的设备无需进行现场服务,必须在投标书中说明。卖方技术服务的内容包括:现场培训; 现场调试,现场验收试验; 质保期内的服务; 培训语言为中文。 b根据实际情况,招标人可指派技术人员到卖方进行技术联络,卖方在北京至少设有分公司和备件仓库,可随时实现培训和提供机组的大修服务。卖方应向其提供食宿、交通以及办公室、有关技术文件、图纸、试验报告等服务。 c投标人应在现场免费提供良好的技术培训,使买方掌握与设备器材运转和维护有关的技术。 d卖方在质保期内,接到买方发出通知后3天内提供维护服务,免费调整或替换不合格的零部件以保证设备的正常运转。如果在试运行中发生非人为因素的严重故障,卖方应及时免费解决出现的问题。 e培训 卖方应提供良好的技术培训条件(工厂培训),使使用人员完全掌握设备的技术,包括系统设备原理、安装和日常维护等。 卖方派出的教师应知识丰富并有教学经验。 卖方应提供培训的详细计划及教材(中文),经买方同意后方可使用。 培训教材应是最新版本,并且与所供设备相符。应采用标准词汇和符号。培训学员人手一套教材。 培训教材应包括测试和维护技术。 卖方应提供培训所需的工具、测试仪表和装置。

柴油发电机组HGM6510控制机组操作说明书汇总

众智HGM6510控制器控制柴油发电机组操作说明书 一.概述 HGM6510发电机组并联控制器适用于多达20台同容量或不同容量的发电机组的手动/自动并联系统,可实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,可选择中英文操作界面,操作简单,运行可靠。控制器具有控制GOV和AVR的功能,可以自动同步及负荷均分,和装有HGM6510控制器的发电机组进行并联。HGM6510控制器准确监测发电机组的各种工作状态,当发电机组工作异常时自动从母排解列,然后关闭发电机组,同时将故障状态显示在LCD上。HGM6510控制器基于32位微处理器设计,带有SAE J1939接口,可和具有J1939接口的多种电喷发动机 ECU(ENGINE CONTROL UNIT)进行通信,发动机的转速、水温、油温、油压等参量可通过J1939接口直接读出并在控制器LCD上显示,用户不再另装传感器,减少了复杂的接线,同时发动机电参量的精度也有保证。 二. 性能和特点: ?以32 位微处理器为核心,大屏幕LCD 带背光、可选中英文显示,轻触按钮操作; ?检测功能齐全,几乎可以检测所有发电机组相关的电参量及非电参量,监测的项目有:发电电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 三相电流 Ia、Ib、Ic 单位:A 频率F1 单位:Hz 分相有功功率PA,PB,PC 单位: kW 合相总有功功率P 总单位: kW 分相无功功率RA,RB,RC 单位: kvar

合相总无功功率P 总单位: kvar 分相视在功率SA, SB, SC 单位: kVA 合相视在总功率S 总单位: KVA 分相功率因数PF1, PF2, PF3 平均功率因数 P 平均 累计有功电能单位:kWh 累计无功电能单位:kVarh 累计视在电能单位:kVAh 三相电压相序、相角检测 母线电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 频率F1 单位:Hz 三相电压相序、相角检测 同步参数项目有: 发电与母排电压差检测 发电与母排相角差检测 发电与母排频率差检测 发电异常的条件为: 电压过高 电压过低 频率过高 频率过低

附++约克冷水机组操作法

附约克冷水机组操作法 1.设备结构 本装置压缩机为容积式、可变容积、直接启动、双螺旋转子的螺杆压缩机。电机直接带动阳转子,阴转子依靠阳转子来传动。转子间相互通过带压油封隔开,该油封可以防止高压气体泄漏到低压区域。 压缩机轴承是由可以耐磨损的部件组成,没有使用滑动轴承。通过压差使油喷射到压缩机内并达到润滑轴承、密封转子和带走压缩产生的热的作用。喷射到压缩机内的油压缩气体混合以满足蒸发器冷负荷的要求,并在油分分离出制冷剂气体。 位于阴阳转子之间的滑阀通过轴向移动来与压缩机制冷量匹配,滑阀通过压差来推动。 2.工作原理 螺杆式制冷压缩机属容积式制冷压缩机,它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体内回转运动,周期性的改变转子每齿间的容积来完成吸气、压缩、排气过程。 由于每个齿槽空间的工作循环都要出现吸气、压缩、排气三个过程,压缩机高速运转时,几对齿槽的工作循环进行,从而使压缩机的吸气、排气连续、平稳。 3.工艺流程 来自蒸发器的低温低压的氟利昂气体进入螺杆式压缩机,在旋转中被阴阳转子压缩使气体体积减小。高温高压的氟利昂气体从压缩机进入油分离器经三级油分离,分离了油的制冷剂气体从油分离器进入冷凝器壳程,被冷凝器铜管内的冷却水降温,把氟利昂气体冷凝成氟利昂液体。液体氟利昂流经冷凝器底部的过冷器,过冷的氟利昂液体通过压差经节流阀进入蒸发器。氟利昂液体在蒸发器底部被分流,与流经蒸发器铜管内的冷冻水进行热交换,吸收管内冷冻水的热量变为低温低压气体回到压缩机。 油路系统:从压缩机来的高温高压氟利昂气体中所夹带的润滑油在油分离器内分离出,经油过滤器过滤后,从位于压缩机端口SB-2的复式接头进入油冷却器,在油冷却器内被来自冷凝器的过冷氟利昂液体冷却。冷却后的油离开油冷经引射块,从压缩机端口SB-3进入压缩机,润滑压缩机轴承和起到轴封的作用。油路系统的循环是依靠压差的作用进行的。

柴油发电机组专业技术规范要求

柴油发电机组技术规范要求

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

备用柴油发电机组技术规范要求 一、设备功能(模块)描述: 工艺技术规范: 一) 项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 1) 本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2) 全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3) 设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。 4) 可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1) 发电机组要求 发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产 机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机(推荐品牌:康明斯、帕琼斯、沃尔沃) 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上

冷站控制技术方案及策略简介

冷站控制技术方案及策略简介 一、冷站控制内容: ■监测冷水机组的运行状态、故障信号报警、远程/就地状态,并控制启停; ■监测一次冷冻水循环泵的运行状态、故障信号报警、手自动状态,并控制启停。 ■监测冷却水循环泵的运行状态、故障报警、手自动状态,并控制启停; ■测量冷冻水各区域总管供/回水温度; ■测量冷冻水各区域回水流量; ■通过测量冷冻水各区域的总供/回水温度、回水流量、不利点压力,计算出空调系统的冷负荷; ■测量冷却水总管供/回水温度; ■控制冷却水旁通阀的开度,以维持要求的压差; ■监测冷却塔风机的运行状态、故障报警、手自动状态,并控制启停; ■监测冷却塔进水蝶阀的运行状态,并控制启停; ■监测冷水机组蝶阀的运行状态,并控制启停; ■根据机组启停情况控制相关水泵及碟阀开关; ■根据冷却塔运行台数及运行方式控制相关进水碟阀开关; ■冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵运行时间累积。 ■动态调节一次侧旁通电动调节阀开度。 ■设备交替运行,平均分配各机组的运行时间,使各设备寿命均衡。对优先使用设备进行指定,发生故障时自动切换备用系统。 ■根据事先设定的工作日及节假日作息时间表,定时启停机组。

二、运行策略 1)冷水机组台数控制:冷冻机供回水总管路设计温度传感器以及流量传感器,计算冷负荷的数值,当其小于某一设定值时候运行1台冷冻机,当该数值大于某一设定值,运行2台冷冻机,冷冻机运行时对应开启供水管路上的电动蝶阀,停机的时候对应关闭电动蝶阀。冷冻机开启时开启对应数量的水泵,水泵选择为随机。减机时相反。 2)冷冻水供回水管之间设电动压差调节阀,现场调定压差。 3)系统启停顺序:冷却塔―冷却水泵―冷冻水泵―冷冻机组,关机顺序相反。冷冻机回水端设电动蝶阀,冷冻机运行,对应管路上的电动蝶阀开启,对应运行一台冷冻水循环泵,给排水专业冷却塔以及冷却水循环泵也对应运行一台.冷冻机关机,关闭对应管路上的电动蝶阀,同时关闭一台冷冻水循环水泵/冷却水循环水泵/冷却塔. 三、冷站管理系统功能模块 1、冷水机组模块 冷水机组的启停既是由冷机控制系统根据预先编程来进行的。在需要冷水机组供冷的季节,能源管理系统可根据用户的时间要求来控制冷水机组的启/停,例如周一---周五可按每天8:00开机,20:00关机,周六、日可10:00开机、16:00关机或根据实际负荷来控制机组的启停。 在启动冷水机组之前系统将自动检查与冷水机组配套的设备(冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、阀门等)的状态,按照固定的顺序一一启动,如果所有的配套设备都正常启动,系统将启动冷水机组;如果有设备启动失败(如机组阀门、冷冻水泵或冷却水泵),管理系统将自动选择启动其它冷水机组及相应的配套设备,启动的顺序及相关的控制同上。关机时的顺序正好相反,先关闭冷水机组,再关闭辅助配套设备。

柴油发电机技术要求

技术要求-柴油发电机 1.一般要求 1)须按施工图纸相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工 程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)厂商须根据图纸进行深化设计。 3)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 4)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保 护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 5)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所 有标识必须具有中文表示,容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。6)整套柴油发电机组及配套部件的供货,现场安装及调试。通过当 地有关部门(环保、电力、消防)的验收并获取准用证。 7)所报价设备需满足本项目荷载、进风、排风、排烟、消音等要求, 保证任何情况下均能正常运行。 2.质量保证

1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备 必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供 完善的技术和售后服务。 3)所提供设备要求为厂家自有系列产品,不接受厂家收购或并购系 列产品。 4)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认 可的规及标准。如规/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)设备交货时需提供发动机、发电机原产地证明及进口报关凭证。 2)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 3)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 4)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补 充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.产品要求 1)具体性能要求如下:

柴油发电机组技术规范要求

上海市合庆中学消防设施改造工程 柴 油 发 电 机 技 术 要 求 编制单位:上海特领机电安装工程有限公司 编制日期:2016年7月3日

一、设备功能(模块)描述 一)项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进 货渠道证明。 1)本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2)全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准 GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3)设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。4)可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1)发电机组要求:发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上 励磁方式:无刷自励式 接线方式:三相四线 电压调整方式:自动电压调节 输出电压:可调整 2)发电机组具备全自动启动功能,实现无人值守,当市电停电时自动启动机组供电,当市电恢复后,机组自行延时停机,手动控制与自动控制可切换。

冷冻机操作规程

开关机步骤及注意事项: (1)开机前需提前24小时(无论冬季还是夏季)给机组通电,以预热压缩机;(2)预热后先开冷冻水泵、再开冷却水泵,查看界面中水流开关的状态,水泵开启前,水流开关应该显示关,水泵开启后水流开关应该显示开;冷凝器侧冷却水温一般高于20℃为好,蒸发器侧冷冻水温一般低于20℃为好,方便快速建立压差; (3)冬季开机前需开启PU782管路旁的蒸汽加热阀门,控制冷却水温≥20℃;(4)合上机组控制面板上的控制开关。若机组有报警,排除故障并复位报警;(5)开机后首要任务是观察模拟量值,必须保证在三分钟之内吸、排气之间有207Kpa (30PSI)的压差, 机组运行时: 蒸发压力: 33 - 38PSI (227 - 262 kPa) 左右 冷凝压力: 117 - 133PSI (810 - 915 kPa) 左右; 注:我们如何保证建立压差: ①在冷却水温比较低时,可关小冷凝器出水,开机后,观察压差。 ②在压差建立后排气压力升到800Kpa时,可把冷凝器出水阀门逐步开大, 直至出水阀全开,把排气压力控制在800Kpa-900Kpa之间为好;当排 气压力下降接近800Kpa时,要关小冷却水出水阀门,当排气压力升高到 900Kpa时,要开大冷却水出水阀门,尽量保持冷却水温度的稳定。(6)机组不可在电压360伏以下或排气压力为1130Kpa以上运行。不可频繁启停冷冻机,否则会造成压缩机烧毁。 (7)停机时,在冷冻机控制屏上点击关机,关闭三台压缩机的启动按钮,30分钟后,再停冷却泵和冷冻水泵。

常见问题及处理方法 注:以上处理方法仅供参考。出现重大问题故障时,请及时上报。

柴油发电机技术规范

柴油发电机技术规范: 附件1 技术规范 1. 总则 1.1本设备技术规范书适用于安徽淮南煤电基地田集电厂工程的柴油发电机组,它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 卖方如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本技术规范书的 附件13“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术规范书的要求。1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等法律效力。 1.6 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7 卖方所供设备采用KKS编码,卖方提供设备的KKS编码清单。KKS编码规则由买方 提供。 应答:满足要求。 2 工程概况 本期工程新建2台600MW汽轮发电机组,2台机组均采用发电机变压器组单元接线,以500kV电压接入系统。发电机出口不设断路器,发电机与主变压器用离相封闭母线相 连接。 应答:满足要求。 3 设计和运行条件 3.1 系统概况和相关设备 每台机组设置一台柴油发电机作为本单元机组的应急保安电源,与柴油发电机组配套的附属 设备应包括控制、保护等设备。 3.2 工程主要原始资料 3.2.1气象资料 (1) 气温 历年平均气 温 15.5℃ 极端最高气 温 41.2℃

极端最低气 温 -22.2℃ 历年平均最高气 温 20.4 ℃ 历年平均最低气 温 11.4 ℃ 最热月(7月)平均最高气温32.5℃ 最冷月(1月)平均最低气温 6.3℃ (2) 气压 历年平均气 压 1013.3 hPa (3) 湿度 历年平均水汽 压 14.9 hPa 历年最大水汽 压 40.2 hPa 历年最小水汽 压 0 hPa 历年平均相对湿 度 72% 历年最小相对湿 度 2% (4) 降水量 年最大降水 量 1567.5 mm 年最小降水 量 471.0 mm 历年平均降水

最新柴油发电机尾气处理工程技术规范

。 柴油发电机尾气处理工程技术规范 1 适用范围 本标准规定了柴油发电机尾气处理工程的设计、施工、验收以及运行管理的技术要求,可作为环境影响评价、可行性研究、设计施工、环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。 2 规范性引用文件 (1)环境保护有关法律法规 (2)大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (3)广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 3 总体设计 (1)柴油发电机尾气处理工程的设计建设,除应遵守本技术规范外,还应符合国家现行的相关强制性标准的规定。 (2)应根据企业柴油发电机尾气中气体污染物种类、浓度及处理要求等条件确定柴油发电机尾气处理工程的处理规模和处理工艺,做到保护环境、经济合理、技术可靠。 (3)处理工程技术方案的选择应符合环境影响评价报告书批复文件的要求,柴油发电机尾气处理后应稳定达到有关国家和地方排放标准的规定。 4 工艺技术要求 工厂应做好发电机日常维护保养,采取多种形式的节能减排措施,如使用燃油添加剂、润滑油添加剂及安装换热器等。针对柴油发电机的尾气,目前可以采用的技术主要有:低温等离子体技术、三效催化剂闭环控制系统、碱法吸收处理。 4.1液体吸收-低温等离子体催化组合柴油发电机尾气净化设备 该设备集中了液体吸收技术和低温等离子体催化新技术的诸多优点,处理效果良好(95%以上),运行稳定,维护简单等。主要工艺流程如图1所示:

柴油发电机尾气经过液体吸收单元、水雾过滤网、等离子体单元、催化单元等的处理后在油雾、炭黑等颗粒物和SO2、NOX、CO、CH等气态污染物均可以很好地去除,技术先进可靠。该技术核心是低温等离子体单元,技术关键是: 大功率高压快速上升沿窄脉冲电源设计制造,本系统使用IGBT驱动的无感电源,具有上升沿速度快、拉弧保护、过载保护、等特点。单电源功率200W。 高压电源与放电、捕集极板的匹配技术、绝缘技术、安全防护技术,保证电源工作在理想的负荷状态。 催化剂极板的催化剂合成、担载和制作技术,采用纳米材料原位装配技术、辅助烧结、表面活化处理技术,使催化剂极板具有耐轰击、耐腐蚀、长寿命、可清洗等技术条件。 净化过滤器的催化剂担载技术,使用适当的涂装技术,将臭氧净化催化剂担载于蜂窝孔状材料上,制成过滤器。 模块化机构设计,便于清洁维护,可以通过多级组合达到针对不同污染气体的处理要求。 条件要求是: 入口空气中非甲烷有机烃的含量小于400mg/m3。 入口气体不得含有水雾。 入口气体不得含有胶体颗粒物、易燃纤维。 入口气体的固相颗粒物含量应小于10mg/m3。 220交流供电,功率容量1kW。 4.2三效催化剂闭环控制系统 三效催化剂闭环控制系统是最常用的排气净化系统。在这个系统中,柴油发电机排出的三种主要污染物CO、HC、NOX能同时被高效率的净化。尾气净化器主要由载体、涂层、活性物、衬垫和壳体等组成。其核心

冷冻机安全操作规程最新版

制冷机 安全操作规程 编制: 审核: 批准: 受控状态: 发放编号: 发布日期:2018-06-01 实施日期: 2018-06-01 xxxx有限公司工程保障部发布

制冷机安全操作规程 1.目的:根据“设备管理制度”,规范制冷机的操作 2.适用范围:适用于螺杆冷冻机操作管理 3.职责 3.1 工程保障部负责本规定的编制、修改、管理本规程。并检查落实。 3.2 冷冻机所在车间主任负责贯彻执行。 3.3 冷冻机专职管理人员,车间冷冻机使用人员,车间冷冻机维护保养机修负责具体实施。 4.开机程序 4.1 开机前的检查 4.1.1接班时首先查看冷冻机运行记录,机修巡检记录,明确上次停车原因及时间。严禁带病开车。 4.1.2 冷媒乙二醇溶液液位是否正常,冰点是否正常。(参考开机前检查参数一览表) 4.1.3 机组润滑油油位是否正常(油位须高于视镜1/2),检查机油运行时间及质量。(机组运行2000小时后,需更换润滑油) 4.1.4 检查高压贮液器液位是否常。(氟利昂泄漏后,液位会明显下降) 4.1.5确认电加热器正常工作,油温加热器正常工作的情况下应达到40摄氏度以上。 4.1.6 检查水泵的起动、停止按钮及指示灯是否正常; 4.1.7 检查控制仪表和保护装置是否正常。 4.1.8 现场应无障碍物,杂物等影响开机的负面因素。 4.1.9检查压力表读数是否正常.(自动停机时0.25-0.5mpa,长时间停车后0.7-1.0mpa) 4.1.10 氟利昂系统,冷媒系统,润滑油管路,冷却水系统无跑冒滴漏。 4.1.11 蒸发式冷凝器水池水位须高于循环泵30CM(水泵运转后水位会瞬间降低,因部分水处于悬空状态。),蒸发冷补水阀门处于全开状态,循环水泵叶轮轴用手可盘动,蒸发冷周围环境无影响设备运行的杂物,循环水阀门处于打开状态。 4.1.12 冷冻水水池水位应高于循环泵口50CM(必须确保水位正常,因冷冻水循环终断会造成保护停机,再次开机至正常运行需20分钟,此时间段会导致冷冻水温度升高,当保护措施出现故障时,冷冻水循环异常可能导致冻坏蒸发换热器。盐水箱应处于密闭状态,因为空气中的氧气会导致冷冻水即乙二醇溶液缓慢氧化

柴油发电机组技术规范标准

附件1 技术规范 1 技术规范 1.1总则 1.1.1 本规范书适用于柴油发电机组及其附属设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 招标方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如锅炉与压力容器、高电压设备等)。 1.1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.1.4从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。 1.1.5投标方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.1.6投标方对柴油发电机组及其附属设备负有全责,即包括分包(或采购)的产品。 1.1.7投标方应具有销售、设计、制造与招标设备相同或相近设备(与300MW及以上燃煤发电机组配套)且至少与4台机组(不少于2个电厂)配套,具有三年以上良好的运行实践,在安装调试运行中未发现明显的设备质量问题,并有合同或用户证明文件。 1.1.8本工程采用KKS编码标识系统,投标方供货范围内所有设备及其部件、阀门、管道、控制设备及I/O点等均在最终版的图纸及货物上标明其KKS编码,具体的编码原则和区段由设计院提供和确认。 1.1.9本规范书未尽事宜,由双方协商确定。 1.2 工程概况 大唐略阳发电有限责任公司位于陕西省略阳县菜子坝,始建于1968年,原装机20万千瓦(2×2.5+3×5万千瓦),共5台机组。2005年,大唐略阳发电厂(1×330MW)技改工程(技改

柴油发电机操作流程

发电机组操作流程 一、开机前的检查工作: 1、检查水箱是否满水,冬季检查防冻液是否加满;机油是否在规定的油面位置;柴油箱是否有充足柴油。 2、检查电起动系统电路接线是否正常、牢固,蓄电池液面高度是否正常,是否保持在24V—26V之间。 3、检查高压电室变压器开关是否已断开,低压配电室市电进线开关是否已断开。 4、检查低压电室发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷是否都在断开位置。 5、检查柴油发电机控制器指示灯是否指示在正常状态(黄、绿亮);主开关是否在自动位置。 二、自动开机及运行 1、机组自动启动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常。 2、机组带负载运行后检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视。 三、手动开机步骤及运行: 1、将柴油发电机控制器主开关打到手动位置,启动柴油发电机。 2、机组起动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常。 3、机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷运转。

4、发电机带负荷后应立即检查机给运行情况,并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视; 5、为了柴油发电机安全运行,柴油机机油压力应保持在cm2,冷却水出水温度不得高于95 度,发电机负荷电流应控制在额定范围内; 四、停机步骤: 当市电来电柴油发电机停机前(注:航班结束后1小时后),应首先通知各主要用电部门经理,暂时停止工作,关闭柴油发电机,按照停送电流程进行市电供电,将柴油机控制器主开关打到自动位置。五、紧急状况停机: 如发电机紧急情况,而发电机的自身保护系统拒动时,应紧急停机,将柴油发电机组紧急停车(按下紧急制动);或者立刻停止供应柴油,并及时通知部门主管。

柴油发电机

柴油发电机组技术规格 1.柴油发电机组的安装及使用环境 1.1柴油发电机组是用于市电电源中断后为重要负荷提供电源的备用供电电源,应为应急式柴油发电机组。 1.2柴油发电机组的规格:额定输出功率200KW,额定输出电压400V/230V,额定频率50Hz,转速1500r/min,额定功率因素0.8滞后。(在年最高温度及湿度条件下) 1.3 柴油发电机组的安装及使用环境: 使用地点:西安市灞桥区。 安装位置:户内。 环境温度:在-19℃~+60℃范围内能正常工作。 环境湿度:在西安最高湿度的自然条件下能正常工作。 抗地震设防烈度为:八度。 2.供货范围及要求:(包括且不限于以下设备及要求) 2.1整套设备主要包含柴油引擎、发电机、控制系统及其配套系统。整套设备应是国际或国内知名品牌产品,有注册商标。整套设备应是全新的,性能稳定、可靠耐用,具有自动应急启动、自动控制、信号远传(含控制)和现场手动启动及停机等功能。柴油机采用性能好的知名品牌产品,并配有涡轮增压、直流电动机启动、闭式水冷却系统、全自动电子调速和自动保护装置等,废气排放应不低于欧2标准。发电机为具有快速反应的无刷励磁系统、绝缘等级为H级、自动电压调节。配置的柴油发电机组应为技术水平先进的成熟产品,性能安全可靠,结构及零部件设计配置合理,易于调整和维修。柴油发电设备应采用先进的节能技术,以达到在运行中节能的目的。 2.2柴油发电机组备用输出功率不小于额定输出功率的110%,供出电源为交流3PH/0.4KV/50Hz/cos?=0.8(滞后)/中性点直接接地/空载电压畸变率不大于5%。 2.3机组采用一体式结构,安装在同一公用底盘上,不容许采用现场组装的机组,底座采用高强度钢材制造,设有可供起吊及牵引装置。发动机与发电机间必须由法兰作封闭式耦合。机组需加设防震减震装置。底盘适合于固定在业主提供的混凝土基础上。 2.4柴油发电机组应能满负荷连续运行24小时,1小时过负荷能力不小于10%。发电机应有1分钟1.5倍的过电流能力,且允许经过一段时间后重复这种运行方式。 2.5 柴油发电机组应具有现场手动启动及停机的功能,应具有在市电失压后接到启动信号

柴油发电机组自动并机并网系统方案(精)

东莞团诚自动化设备有限公司柴油发电机组自动并机并网系统方案发电机充电器、发电机控制器、发电机调压板(电压调节器、数字AVR、电子调速器等发电机配件厂家 柴油发电机组自动并机并网系统方案 一、环境条件与系统参数 1.极限最高温度:70摄氏度IEC60068-2-1 2.极限最低温度:-25摄氏度IEC60068-2-2 3.相对湿度:25摄氏度时≤95% 4.海拔高度:2000米内 5.抗震能力:地震烈度8度 6.输入电压:40VAC-600V AC 7.输入电流:<5A 8.最大输入电流: 4倍额定电流长期20倍额定电流10秒 9.编程继电器:8A250V 10.工作电源:8-36VDC25W 11.测量精确度:1.0IEC60688 12.防护等级:面板IP52整体IP20IEC/EN60529 二、功能描述

1.并机系统概述 并机系统用于柴油发电机组的自动化并联和并网运行, 配合主控柜可实现无人值守运行方式,满足自动启动、自动并联和并网输出的功能,总共4台10KV1800KW发电机组独立运行或者并联于气机母排运行。主控制柜可延伸监测和控制范围,包括自动加油系统工作状态、液位、故障信号、进排风系统、远置冷却系统、断路器状态、断路器告警,具有第3方通信接口,提供Modbus 通信协议或者TCP/IP通信,远距离传输采用光纤通信模组。 本方案为独立电站设计,无电网电压情况下,可根据主发电机运行情况、电力参数等外部因素来调整发电机组的运行状态,当紧急情况或需要发电机组运行时并机系统自动投入运行,可实现系统内任意1台或者多台发电机组并网使用,主控柜实现并联系统集中监测和运行逻辑处理,共同完成自动投入,自动负载均分,自动撤出,支持加载斜坡和卸载斜坡功能,和自动冷却停止的控制,系统时间和定时器时间可根据使用情况和项目要求随意设定。 如原理图所示,发电机组运行于独立的母排,通过两端的母联开关与1号、2号气机母排连接,当所有气机都停止运行后,发电机组做孤岛运行,独立为母排供电;当任意一台气机投入运行,并网系统自动判断并网运行,母排上的10KV 发电机组,可同时或者部分并联于母排上运行,共同分担母线的负荷;目前提供4台机组,预留1台发电机组接口,包括并机柜控制回路、主控柜连接回路、高压开关柜控制及母 排回路。 并机系统提供一套独立的落地式安装的并联控制柜和主控柜,完成对总共5台发电机组的并联、控制和监控。机组并机和控制系统采用原装进口柴油发电机并联管理装置,控制柜提供自动/手动起动/停止操作、发电机冷却停机延时(延时可调、紧急停机、发电机盘车、指示灯测试、发电机电压、发动机转速/发动机频率、数字仪表。 2.系统运行描述:

空调机房操作规程

在进行机房空调设备操作前,请仔细阅读本操作规程一夏季机房空调设备制冷循环操作规程:1、冷水机组的开、停机顺序2、冷水机组的操作二冬季机房空调设备制热循环操作规程: 空调使用注意事项 u 在使用空调之前,请仔细阅读“使用注意事项”。 u “使用注意事项”内列举各种与安全有关的重要事项,恳请严加遵守。 1、请不要破坏已包扎好的保温材料,以免在使用过程中,管壁产生冷凝水漏湿吊顶,造成 不必要的损失。 2、风机盘管在使用过程中,不要关闭风盘上的阀门,以保障系统正常运行。 3、风机盘管在正常运转时,切勿打开前面板,避免高速运转的离心风轮打伤您。 4、不可将手指或别的东西插入出风口、进风口,以避免受伤害或损坏空调机。 5、不可损坏电源线,不可以拔出或插入电源插头来开关空调器。 6、不要直接用水冲洗空调机,否则易造成触电或其它事故。 7、请不要频繁开关机,空调可能因频繁启动受损。 8、机组长期停用时,盘管及系统内应充满水,以减小管路的腐蚀,但在冬季长期停用时必 须把机组及系统内的水全部放尽,以防盘管及供水管路冻裂。 9、在使用控制器面板过程中,不得使用锋利物操作,切勿施加过大的力,以免损坏控制器 面板,不得扭曲或拉扯控制器的电线,以免造成控制部件的失灵。 10、务必通过控制器来控制空调机组的运行状态,严禁拔、插电源来进行开关机组。 机房空调设备操作规程 ·在进行机房空调设备操作前,请仔细阅读本操作规程 本工程采用水冷螺杆冷水机组 + 城市热网作为冷热源,夏季冷水机组提供7-12℃冷水,冬季城市热网通过换热器提供50-55℃热水,冷热水共用两台循环水泵。夏季开启冷水机组、冷热水循环泵、冷却水泵、冷却塔风机运行制冷循环;冬季开启板式换热器、冷热水循环泵运行制热循环。 一夏季制冷循环操作规程: 1、冷水机组的开、停机顺序 要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证: 冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。 蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。 因此,冷水机组的开机顺序为:(必须严格遵守) 冷却塔风机开?冷却水泵开?冷水泵开?冷水机组停 冷水机组的停机顺序为:(必须严格遵守) 冷水机组停?冷却塔风机停?冷却水泵停?冷水泵停 注意:①停机时,冷水机组应在下班前半小时关停,冷水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。 ②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。 2、冷水机组的操作 ①开机前的准备工作