沈阳环城供热有限公司高低压电气柜改造

技术方案

编制单位:沈阳春兴成套电器有限公司

2015年5月14日

1、总则

此项目为交钥匙工程。

1.1 本设备技术规范书适用于沈阳环城供热有限公司高低压电气柜改造项目,相关金属铠装移开式开关设备, 项目包括原有高压柜拆除,KYN28高压柜的制造与安装和供电运行。它提出了该类开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3 供货设备必须符合中华人民共和国GB系列国家标准、原电力工业部DL系列标准等相关标准。

1.4 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5 本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

改造范围:

沈阳环城供热有限公司高低压电气柜改造。

2.1设备订货请单

6KV配电室KYN28柜型配电柜8台。

2.2 高低压配电柜配套柜顶主母排、零母排、接地排、镀彩锌螺栓等辅材;

2.3 配置的专用工具:

柜门钥匙10套;断路器操作把手配1套/台;断路器储能、分合、抽屉操作把手每台开关1套,但同型号开关只有1台时,操作工具不得少于2套。

2.4 外型尺寸以图说明为准外,其它标柜为准。

3、标准及环境条件:

3.1 应遵循的主要现行标准

GB3906-91 3~35kV交流金属封闭开关设备

D403-91 10~35kV户内真空断路器订货技术条件

DL/T593-1996 高压开关设备的共用订货技术条件

SD318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件

DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件

IEC298-1990 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备

GB50171-92 电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

以及其它相关标准。

以上标准如有新版本,按最新版本执行。

3.2 环境条件

3.2.1 周围空气温度

最高温度: 40℃

最低温度: -10℃

最大日温差: 30K

3.2.2 海拔高度: 见具体工程

(海拔1000米以上时外绝缘按海拔高度修正,并结合所在区域污秽等级综合论证)

3.2.3环境相对湿度(在25℃时)

日平均值: 95%

月平均值: 90%

3.2.4地震烈度:8度

水平加速度: 0.25g

垂直加速度: 0.125g

3.2.5系统概况

系统额定电压:35KV、10kV

系统最高电压:40.5KV、12kV

系统额定频率: 50Hz

系统中性点接地方式: 不接地系统

安装地点: 户内,基础已建。

4.4.1 KYN28-12型金属铠装移开式开关柜8台。

4.3柜内全部需配主母线和分支母线。

4.4 安装前所必须的辅助材料,如螺栓、铜排、两边屏侧板、安装工具等,螺栓提供10%的余量等。

5、技术说明

5.1 KYN28-12系列开关柜为金属铠装移开式,柜体分手车室、母线室、电缆室、低压(二次)室四个部分,各小室均铠装隔离并接地,并有独立压力释放通道;

5.2 手车骨架具有足够的强度,手车在柜内移动、侧壁导向装置采用滚动轴承和导轨,保证手车进入柜后的精准配合,手车采用矩形螺杆或涡轮、杆的推进机构。开关柜采用双面维修方式。

5.3 联锁要求:

5.3.1只有断路器处在分闸位置,手车方可摇入或抽出可靠的防止带负荷操作手车。

5.3.2 只有手车处在工作、试验、断开位置时,断路器才能进行分合闸操作。

5.3.3 只有手车抽出到试验位置及以后时,接地开关方可合闸。

5.3.4 只有接地开关处在分闸位置时,手车方能进入工作位置。

5.3.5 装有接地开关的开关柜,只有接地开关合上后,方可打开后门,防止误入带电间隔。

5.3.6 手车只有在试验位置、移开位置时,方可插上或解除二次插头;手车处在工作位置时,二次插头被锁定,不能被解除。

5.4 柜内母线和辅助导线

5.4.1 主母线和分支母线

5.4.1.1 设计符合IEC694标准,开关柜的主母线和分支母线选用优质镀锡无氧铜母线,铜母线的纯度不低于99.99%,搭接处采取压花处理,外加热缩套管(接头处采用接头盒)加强绝缘措施。

5.4.1.2 母线安装方便,灵活且要十分牢固。

5.4.1.3 主母线支撑绝缘子及母线绝缘材料具有低吸潮性,在设备使用寿命期内,设备的机械强度和介质强度不会降低。

5.4.1.4 所有导体能耐受连接回路开关最大开断电流相当的断路电流。

5.4.1.5 所有螺栓固定的主母线和分支母线接头镀银,并保证温升不超过标准值。出厂前对母线的每个接点进行接触电阻测试,需达到的标准为:1250A<20μΩ。

5.4.1.6 接地母线通过构架延伸,并有螺栓连接至每一单元上及每一开关接地触头端子上,外引铜接地或每一端提供压接式接线端子,接地母线截面40mm*5mm铜排。

5.4.1.7 面对开关柜,主变进线柜母线相序、分段柜相序结合现场实际由厂家设计进行,相序排列符合IEC298规定。

5.4.1.8 一次隔离插头采用捆绑式梅花插头。

5.4.2 二次导线

5.4.2.1 二次导线采用多股铜芯塑料导线,互感器二次回路≥4平方毫米,控制回路为≥2.5平方毫米,互感器二次回路采用电流型试验接线端子,端子阻燃铜端子,并对电压、电流端子有明显区别

5.4.2.2 二次电流回路接线要求全部引至端子排,不得在柜内将三相并接;端子与自控装置均位于继电器室,端子数量要求且留不少于30%备用端子,便于安装维护。

5.4.2.3 二次设备、接线应按原理图和安装图(相对编号法)进行双重标号,标号应正确、完整、清晰、牢固;面板上设备除微机保护装置外,均对元件进行设置标注。

5.4.2.4所有二次回路应能长期承受10A电流,温升不超过允许范围,承受2000V公频耐压试验无破坏性放电。行程开关额定电流≥10A。

5.4.2.5每柜内控制回路设置直流专用断路器;每柜交流二次电压分别设置3只单级断路器。

5.4.2.6 柜顶采用Φ8的紫铜棒设置相关小母线:±KM,±HM,YMa, YMb, YMc, YML,YMn,AC220,AC220N。

5.4.2.7 手车的辅助触点全部引上端子排供二次使用。

5.5柜体表面

5.5.1 构件、外壳与隔板采用敷铝锌钢板,厚度为2毫米,表面喷涂抗电弧烧蚀漆层。

5.5.2 柜门、面板、背板采用静电喷涂。

5.5.3 柜体外壳颜色除图上备注外,其它为浅驼灰,色标RAL7032。

5.6操作安全:开关柜在设计中采取措施,保证人身、设备安全,符合开关柜“五防”功能5.7设备、人生安全:

5.7.1 开关柜柜体以及所有金属隔板接地。

5.7.2 开关柜外壳的防护等级达到IP4X,开门后为IP2X。

5.7.3 断路器室内静触头设置金属防护活门,活门随手车进出自动开闭,维修时上下活门可分别打开。

5.8 其他要求

5.8.1 断路器室、电缆室设置加热去湿装置。低压室和电缆室设置照明装置。

5.8.2 柜体面板元件布置要求设计合理,整齐美观、方便操作。

5.8.3 当不能提供与业主要求完全一致时,应提供更高标准元件代替并经业主同意。

5.8.4要求中标方技术人员到现场测量并柜的高低压柜具体的数据,以保证并柜。

6、主要技术参数以及元、器件选择

6.1 其他主要元、器件选择:

主母线:TMY-80*10

其他回路分支母线:TMY-60*10

断路器: 额定断路电流:31.5KA 真空灭弧室:施耐德宝光真空电器股份有限公司生产陶瓷真空灭弧室(固封极柱或更高产品)

控制电压、储能回路电压:DC220V-20%——+10%

内部防跳装置:可通过连片投退

断路器手车触头:捆绑式梅花触头

断路器生产厂家:施耐德宝光真空电器股份有限公司。

互感器:准确级组合:CT可选用生产厂家的配套产品,必须是经过国家CQC认证。

微机综合保护以后台装置:珠海万利达

6.2 6KV开关柜

系统标称电压:12kV

开关柜额定电压:12kV

额定电流:1250A。

额定短路开断电流:31.5kA

额定频率:50HZ

额定绝缘水平:

1分钟工频耐受电压(有效值):42kV(相对地、相对相),48kV(隔离开关断口间)

冲击耐压电压(峰值):75kV(相对地、相对相),85kV(隔离开关断口间)

6.3温升:

主回路在额定电流和额定频率下的温升除应遵守GB763-90、DL/T593-96(4.2.4.2)的规定外,还应满足柜内各组件的温升值不得超过该组件相应标准的规定,可触及的外壳和盖板的温升不得超过30K,对于运行人员可能触及但正常运行时无需触及的部位,其温升不超过40K。

不同相的导体之间的空气净距、导体至接地之间的空气净距:

不小于125mm ,若不能满足空气净距要求,需采用可靠的绝缘包封满足绝缘要求(绝缘包封材料的寿命至少在15年以上)

6.4柜中各组件及其支撑绝缘件的外绝缘爬电比距

瓷绝缘件:不小于18mm/kV(按12kV计)

有机绝缘件:不小于20mm/kV(按12kV计)

6.5柜内干式互感器的局放应<20pc.

6.6合闸弹跳时间:合闸弹跳时间不大于2ms。

6.7投切电容器组能力:投切8016kVar/10020电容器组不重燃不弹跳。

6.8开关柜除满足GB/T 763《交流高压电器在长期工作时的发热》的温升要求外,可触及的外壳及盖板的温升不得超过20K。

6.9母线设备柜内要求采用抗谐振电压互感器,能在1.2倍额定电压下长期运行,并能在1.9倍额定电压下运行8小时。

6.10高压柜内主母线及分支母线均采用铜质。

6.11柜内采用阻燃铜端子。并对电压、电流端子有明显区别。预留15%的备用端子。端子

排适用于接4mm2导线

6.12所有出线柜必须安装相应电压等级的避雷器。

6.13内部整流模块与检测模块等元件:选用生产厂家的配套产品,必须是经过国家CQC 认证,并且有使用五年的业绩。

6.14低压柜及元件:除图标注个选用生产厂家的配套产品,必须是经过国家CQC认证,并且有使用三年的业绩。

7、交货运输和包装

7.1交货:签订订货合同后20工作日内,所有设备到甲方工地现场交货。

7.2开关柜制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

7.3包装箱上应有明显的包装储运图示标志, 并应标明招标方的订货号和发货号。在运输中应直立放置, 不许倒置、侧放。

8、发货资料提供

8.1外部购件、材料的生产厂家,详细产品质检报告、说明书、质量性能证明书。

8.2柜体尺寸必须满足订货技术协议要求。

8.3产品样本、全部技术参数、性能、说明书、相关图纸等。

高低压配电柜安装规范

高低压配电柜安装规范 1.安装前对准备工作的检查 在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工 1)、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右) 2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导) 设备到达现场: 3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。

2.安装 2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。 2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。 2.3盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。 2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。 2.5配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。 2.6盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,无毛刺。 2.7二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求: 2.7.1电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。 2.7.2电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 2.7.3配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。 2.7.4盘、柜内的导线不应有接头。 2.7.5每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。 2.8 400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。 2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求: 2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。 2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。

低压配电柜保养规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD670 低压配电柜保养规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压配电柜保养规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、目的:确保低压配电柜的正常,安全运行 二、适用范围:适用于各种低压配电柜的保养工作 三、内容1、准备工作 1)在配电柜停电保养的前一天通知客户停电气质时间 2)停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。 3)由维修组组长负责统一指挥,力求参加保养工作的人员行动统一,分工协作合理,以变高效率完成工作 2、停电 1)断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。 2)逐级断开低压侧空气开关,然后断开变压器高压侧的负荷开关。确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁住该高压柜,并悬挂有人操作禁止合闸的标识牌3)打开配电柜门,用试电笔检查低压母排在停电状态

高低压配电室管理系统规章制度

高低压配电室管理制度 1、供电运作和维修人员必须持证上岗,配电室的值班人员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。2.配送电建立24小时运行值班制度,对高、低压配电装置进行巡查,做好每日巡查记录,发现问题及时上报机电矿长。3.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。 4.供电线路严禁超载供电,配电房禁止乱接线路。 5.停电时,应提前向领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好后方可送电。6.配电室消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经机电矿长同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。 7.加强日常维护、检修,保证配电室照明、应急照明设施等设备完好。 8.如果双回路电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门取得联系。 9.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,

若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。10.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。11.保持配电室的清洁卫生和干燥。 12.值班时间严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。 13.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。 14.负责领导交办的有关工作。 高低压配电室安全保卫制度 1、外来人员未经允许不得擅自入,如因工作需要(上级领导批准后)办理登记手续,由配电室人员陪同方可入; 2、进入配电室人员要服从工作人员安排; 3、值班人员不论在何种情况下,不得擅离工作岗位; 4、严格执行操作规程,确保系统正常运行; 5、配电室严禁吸烟、存放易燃易爆物品; 高低压安全操作规章制度 为保证变配电室安全无事故的运行及保证人身安全的需要,工作人员必须严格遵守安全技术措施和安全组织措施。

配电房电气设备安装标准和工艺要求....

配电房电气设备安装标准和工艺要求《试行草案》 目录 第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、配电柜基础安装 二、配电柜安装 第二部分:电力变压器安装标准和工艺要求 一、电压为35KV以下干式变压器安装工艺标准和要求 二、1600KVA以下油浸变压器安装工艺标准和要求 第三部分:高低压柜硬母线安装标准和工艺要求 一、硬母线安装要求 二、硬母线固定要求 三、硬母线连接方式和要求 第四部分:二次回路安装和调试要求 一、控制电缆敷设的工艺要求 二、二次线安装(接线)工艺要求 三、相互动作试验(联动试验)要求 第五部分:安装工程全部结束后应做工作 第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、柜子基础: 1、基础型钢安装允许误差 2、根据高低压柜子的数量和尺寸, 决定槽钢的长度和宽度,要求尺 寸准确,焊缝美观、牢固,要注意长和宽的槽钢表面要尽量做到水平。(如果这个水平不好,将要影响到安装到基础上的所有柜子的垂直度)。 3、基础接地点数≧2点,接地连接牢固,导通良好。 二、柜子安装: 1、安装位置要符合图纸要求 2、垂直度误差﹤1.5mm/m(用铅坠检查) 3、水平误差:相邻两柜顶部﹤2mm

成列柜顶部﹤5mm 4、盘面误差:相邻两盘边﹤1mm 成列盘面﹤5mm 5、盘间接缝﹤2mm 6、盘体固定:连接牢固,盘底用M8-10盘基螺丝把电柜安装固定在槽钢基 础上,也可用电焊将每只电柜底部四面点焊一下,每个焊点宽度以10mm 左右为宜。 7、盘面上设备应平整、齐全,外观完好、无损,元件固定牢固,标志清晰 完整。 第二部分:电力变压器的安装工艺标准和要求 一、电压为35KV及以下干式变压器安装工艺标准和要求 二、1600KVA及以下油浸变压器的安装工艺标准和要求

高低压配电柜维修保养标准

高低压配电柜维修保养标准 变(配)电所配电装置应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等条件安排设备的清扫检查工作。一般情况下,至少每年一次。低压配电装置应定期进行清扫维修,清扫维修一般一年不少于两次,并应安排在雷雨季节和高峰负荷期前进行。 一、各机组的维修保养标准 (一)高压组柜 高压配电系统的维护保养规程:1 对公司的高压配电系统,应经常进行巡视,并作好巡视记录,每天两次。 2 巡视检查时,通过人的感官应仔细分析,发现问题及时处理,做好记录。对重大异常现象及时报告。进出高压配电室应随手关门,以防小动物进入室内,其门窗应完整并开关灵活。 3 巡视检查内容如下:①进户高压电缆、分支高压电缆是否有过流过热现象,是否有异味。②高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的固定触头与可动触头的接触是否良好接触;翻线柜、进线柜、计量柜、PT柜(电压互感器柜)、变压器输出柜三相电流是否正常;温湿度是否正常。③变压器的温度是否超过允许值;变压器的运行声音是否正常,变压器接地是否良好。 ④各个低压配电室的高压设备是否运行正常,三相电的输入和输出是否正常,温湿度是否正常。⑤对高压配电室每周进行一次地面的清扫,对各个低压配电室的高压配电装置及环境的停电清扫和检查每年两次(最好在每年的5月和10月)。 按照年度维保计划,对高压组柜内的真空负荷开关,隔离开关等机械操作部位,在停电、验电、放电、悬挂临时接地线后进行检查有无磨损、卡死现象,销子、螺丝是否脱落或缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活,并进行注油润滑。 对各分接触头进行检查,查看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层,发现后进行磨沙修理或更换,引线接触部分应无过热现象。 检查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。检查导电部分各连接点的连接是否紧密,铜、铝接点有无腐蚀现象,若已腐蚀,应清除腐蚀层后涂导电膏。 检查各母线与绝缘子与柜板,有无放电打火现象,绝缘子有无裂痕。导线、母线金具及支持绝缘子法兰应完好、不变形、无裂纹、锈蚀现象,金具连接处销子应齐全、牢固。检查设备外壳(系指不带电的外壳)和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂(断股)及腐蚀现象。 检查高压柜的仪表、指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊、指示不精确等情况,否则应进行调校和修理。检查紧固电流、电压互感器的接线应无松动。 检查避雷器的连接螺丝有无松动,避雷器有无裂痕。 检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况,根据实情进行调校。 对所有设备进行除尘、卫生清洁。 直流屏:浮充运行的蓄电池应在自动稳压状态;充电装置内部无异常响动、气味;直流系统绝缘良好、正负对地接近于零;充电装置输入电压、电流应平衡;蓄电池外壳无变形,损伤及漏液、少液现象。 继电保护装置的整定值应由供电部门确定,试验和调整应由供电部门专业人员进行。一般6~10kv系统的继电保护装置应每两年进行一次校验;对供电可靠性要求较高的10kv重要用电单位以及35kv及以上用电单位,每年进行一次校验。校验的同时考虑对变压器、高压电缆、避雷器、重要负荷开关等做绝缘耐压试验。 高压用具需经供电部门检测合格有效。 成套配电装置除本身具有的绝缘性能及工作性能外,还应具有“五防”功能完好;即:防止带负荷分、合隔离开关;防止误分、合断路器;防止带电挂接地线(或合接地刀闸);防止带地线合隔离开关;防止误入带电间隔。 装有驱潮电热器应长期投入并定期检查,功能完好正常。 标识牌是否清晰或掉落,如是则补上新的标识牌。 配电柜进出、线口做好护口及防鼠措施,与柜体、支架等金具有接触的导线、电缆要注意查看绝缘有无损伤。(二)低压组柜

高低压配电柜管理规范

高低压配电柜管理规范 、目的 根据运行可靠、维护方便、技术先进、经济合理的原则,要求配电装置有良好的电气特性和绝缘性能,动作灵敏,工作可靠性高。在配电装置过负荷或短路时,应能承受大电流所产生的机械应力和高温的作用,即能满足动稳定和热稳定的要求。此外,配电装置应能保证设备操作、维护和检修的方便,以及保证操作人员的人身安全。 二、适用范围 适用于配电房配电设备管理。 三、细则 1、各配电房门窗须严密,房内清洁。 2.配电柜装稳固。柜设备与各构件间连接牢固。 3、配电柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。 4、端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。 5、配电柜布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。 6、配电柜内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,无毛刺。 7、二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求: .7.1 电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。 7.2电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 7.3配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。 7.4柜内的导线不应有接头。 8、每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。 8.1 400 伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4 毫米。漏电距离不应小于6 毫米。 9 使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求:

9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度 9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。 9.3与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股。 9.4在可动部位两端,应用卡子固定。 10、引进柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求: 10.1引进柜的电缆应排列整齐,避免交叉,并应固定牢固,不使所接的端子板受到机械应力。 10.2铠装电缆的钢带不应进入柜内;铠装钢带切断处的端部应扎紧; 10.3用于晶体管保护、控制等逻辑回路的控制电缆,当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应予接地;如不采用屏蔽电缆时,则基备用芯线应有一根接地; 10.4橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护; 10.5柜内的电缆芯线,应接垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接;备用芯应留有适当余度。 11、在绝缘导线可能遭到油类污蚀的地方,应采用耐油的绝缘导线,或采取防油 措施。 12、配电装置的安全技术要求: 12.1两路及以上电源供电时,各路电源主进与联络开关之间应装设联锁装置(受供电部门调度者除外)。 12.2 10千伏室内成套设备的隔离开关和相应的断路器之间应装有联锁装置。 12.3配电装置的相色排列应符合列规定: (1)同一配电装置内各回路相色排列应尽量一致。 (2)硬母线应涂色,其色别为:a相黄色;b相绿色;c相红色;零线黑色。 (3)软母线应标明相别。 (4)配电装置间隔内的导线应留有悬挂临时接地线的位置,此处不应涂相色漆。13、端子板的安装应符合下列要求: 13.1端子板应无损坏,固定牢靠,绝缘良好。 13.2端子板应便于更换且接线方便。 13.3回路电压超过400伏者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。 14、检查

PLC及配套低压柜技术规范书

工程检索号 Y G-F1430S 彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用 改扩建工程 可编程逻辑控制系统(PLC)及配套低压柜 技术规范书 山东省阳光工程设计院 2014年10月

1.总则 1.1本技术规范适用于彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用改扩建工程PLC及配套低压柜的采购,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是PLC及配套低压柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在协议签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9卖方应有低浓度瓦斯电站PLC成套设计、供货及调试的成功案例。 2.采用标准、运行条件、控制方案 2.1采用标准(但不限于下列标准): GB 11920-98 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 4720-84 低压电器电控设备 JB 616-84 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 IEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级 IEC 68-2-36 工控机防振等级 ANSI 488 可编程仪器的数字接口 ISA-55.2 过程运算的二进制逻辑 ISA-55.3 过程操作的二进制逻辑 ISA-55.4 仪表回路图 NAMA-ICS4 工业控制设备及系统的端子板 NEMA-ICS6 工业控制装置及系统的外壳 JB3386-84 电站设备自动化装置通用技术条件 JB616-84 电力系统二次回路用屏(台)通用技术条件 JB4013.1-85 控制电路电器和开关元件的一般要求 GB6587.2-86 电子测量仪器温度试验 GB87.3-86 电子测量仪器湿度试验 GB87.5-86 电子测量仪器冲击试验 GB87.7-86 电子测量仪器安全试验 HG/T20700-2000 可编程控制器系统设计规定 HG/T20507-2000 自动化仪表选型规定 HG/T20513-2000 仪表系统接地设计规定 HG/T20509-2000 仪表供电设计规定

高低压配电柜二次接线规范标准[详]

高低压配电柜二次接线规范电气接线工艺上应力求美观、实用、便于施工操作和方便以后检修查线。接线应兼顾全局,力求整齐划一、协调大方,给人以整体美,不得标新立异、各自为政,避免给人以零乱无章之感。 1、电缆整理 1.1、电缆整理应层次分明、曲率一致、松紧适度,严禁扭曲、交叉或杂乱无章。 1.2、电缆的固定应采用绑线或尼龙扎带,扎带规格应与电

缆的粗细要求相符且应规格一致,留头方向统一,扎带过长的部分应予剪除。 2、电缆头制作 2.1、电缆开剥时应小心从事,力度适中,严禁伤及线芯绝缘。 2.2、电缆头的制作材料应使用塑料带和黑色塑料绝缘粘胶带。 2.3、做头时以红色塑料带有序缠绕,成型后用黑色塑料胶带封口。

word格式可编辑 2.4、做头时以塑料带对折后绷紧缠绕,缠绕时应紧紧贴近芯线和护套接口处,上端头截面平齐且垂直于电缆轴线,成型后为坚固密实的圆筒状,表面光洁、形体美观、严禁出现纺缍形。 2.5、电缆头的长度以26mm左右为宜,直径不大于电缆护套外径2mm,电缆头在护套上的包扎长度一般为13mm左右。 2.6、电缆绑扎成束后,电缆头应高度一致在同一水平面上。 2.7、电缆的屏蔽层、带、芯应可靠外引以便接地。 专业资料整理

3、电缆标识 3.1、电缆标识牌用微机打印、压塑制作,内容包括电缆型号、规格、用途及走向。 3.2、标识牌的挂装应使用防蚀、防霉的绳带,宜采用化纤丝绳。 3.3、化纤丝绳系于电缆头上部,垂下的标识牌高度一致。 4、电缆接线。 4.1、线芯的绑扎应整齐一致,采用绑线或小扎带绑扎。绑扎线间距以70mm左右为宜。

word格式可编辑 4.2、当一盘内线芯特多时,应按单元或回路分束绑把以方便施工接线、查线和将来检修,尽量避免出现特大把束。 4.3、不论怎样排列,如何绑扎均应掌握尽可能的紧凑、整齐、美观实用又简单易行。 4.4、每个盘柜的绑扎接线应由同一人进行。 4.5、因芯线逐个接入端子而使线束逐渐变细时,应使芯线顺序靠拢或并入假线以形成新束,所弯角度和曲率应一致、美观。 4.6、电缆备用芯的长度应能保证接一盘内最远一个端子为 专业资料整理

高低压配电室安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A62912 高低压配电室安全管理规定标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高低压配电室安全管理规定标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1高低压配电室的安全警示与标识齐全符合要求。 2厂用电受电及配电室带电以后至整套启动前,由施工单位设专人负责高低压配电室的安全管理工作,发现异常情况应及时汇报,严格执行交接班制度。通过整套启动168小时后,配电室的安全管理工作由电厂生产单位施行封闭式管理。 3进入配电室的人员应遵守《电力安全作业规程》及有关规章制度,发现违章操作人员,值班人员有权制止并通知其所在单位。

4配电室内应有合格的照明,配备足够的相应的消防器材,通风、通讯设备良好可用。遇到有影响工作的缺陷时,责任单位应及时消除。 5进入高低压配电室的所有电缆孔洞都已用阻燃材料封堵严密并附合防火要求。 6高低压配电室的双向通道门及门锁符合安全要求,从室内向外不用钥匙应能很容易打开房门。从室外进入室内必须用钥匙打开房门。出配电室时应将门锁好。 7高低压配电室的房门钥匙有三把。从带电后到整套启动时,施工单位拿两把;运行部运行人员拿一把;整套启动后,三把钥匙全部由运行部保管。与调试试运工作无关的人不准随意进出高低压开关室。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、

规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》 14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 4月 GCS低压配电设备

总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求. 低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C

u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g 垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S)

高低压配电房安装工程要求

高低压配电安装工程技术要求 编号:2017038 一、项目概况 1、工程为未来城一期水乐园项目。 2、依据 2.1工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,主 要包括但不限于: ?《工程建设标准强制性条文》2002年版 ?《低压成套开关设备验收规程》(CECS 49:93) ?《低压配电设计规范》(GB50054-95) ?《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) ?《3~110KV高压配电装置设计规范》(GB50053-94) ?《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 (GBJ147-90) ?《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 (GB50254-96) ?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50150-91) ?《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》 (GB50254-96)》 ?《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) ?《建筑安装工程施工图集 3 电气工程》

2.2总则:工程的安装、服务全过程须严格按照3C和ISO9001质量保证体系运作,产品应采用经国家认可的高、低压电器检测机构检测合格,并按国家规定鉴定的产品。对于须通过强制安全认证的产品,其产品必须具有安全认证标记。 3、主要设备、材料、成品和半成品进场验收要求 3.1 主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录, 确认符合相关规范规定才能在施工中应用。 3.2 对有异议的物品须由有资质的检测机构进行抽样或现场 检测,检测结果确认符合相关规范及技术标准后才能在施 工中使用。 3.3 进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规定外, 尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型 号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维护和试验要 求等技术文件。 3.4 变压器、高压环网柜及电瓷制品应符合下列规定: ?检查合格证和随带技术文件,变压器、高压环网柜应有出 厂试验记录。 ?外观检查:有铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充 油部分无渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 3.5 高低压成套配电柜、控制柜应符合下列规定: ?检查合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证 制度的产品,应有许可证编号和安全认证标志。

低压开关柜运行维护保养规范标准

低压开关柜运行维护保养规范

1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3 工器具及备品备件 2.操作 2.1日常巡视检查 2.1.1 检查低压进线柜三相电压和电流参数。

变压器出线三相 电压读数在220V +7%/-10%内,三 组读数相差较小。 合闸显示 分闸显示 变压器超温报警 分闸按钮 合闸按钮 三相电流表读 数要接近偏差 不超过额定电 流75%(Dyn11 接线方式) 功率因数 2.1.2检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手

动调试机械连锁部分合闸是否可靠,并对运动部件涂敷润滑油,如图所示。 2.1.3检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 功能旋钮 输出电流 合闸指示灯(红) 分闸指示灯(绿) 复位 量程 合闸指示 分闸指示 电流显示 状态选择手柄 抽屉拉出手柄

2.1.4检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 使用时,并入电容线路 且相应指示灯亮(红) 2.1.5检查配电间内灭火器配备是否符合要求 配电间内因线路故障或者一些其他的因素,导致短路起火的情况发生。因此,配电间内的灭火器配备是重中之重。其中,二氧化碳灭火器是首选,其次是干粉灭火器,禁止用泡沫灭火器。因此检查时要注意配电间的二氧化碳灭火器是否配备、有无过期、是否可以正常使用。 2.2 周期性维护 2.2.1做好电气设备柜体内除尘工作(电气春检) 电气设备易吸附灰尘,必须做好各柜体的保洁除尘工作,防止出现闪络现象(由于空气潮湿发生的绝缘放电现象),除尘工作必须由电工来完成,用吸尘器,不得用湿抹布等工具。 2.2.2 检查各部分紧固件,如有松动,应及时紧固。(电气春检) 2.2.3检查母线、辅助回路接头处有无变形,有无放电变黑痕迹(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常),紧固连接螺丝,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密,如图所示。

高低压配电室管理规定

高低压配电室管理规定 为强化车间配电系统制度管理规范,有效推行安全操作管理要求,确保车间的安全生产经营顺利展开,现结合动力车间配电系统实际情况,特制定本管理制度,本制度适用于动力车间高低压配电室。 ·高低压配电室安全管理制度 (一)变配电室必备的安全用具为绝缘杆,绝缘隔板,高压验电器,绝缘手套,绝缘靴,绝缘垫等。低压必备的安全用具为绝缘手套,绝缘垫,绝缘鞋、装有绝缘手柄的工具,低压试电笔等。使用前应进行外观检查,检查安全用具表面是否有无裂缝、划痕、毛刺、孔洞、断裂等外伤,并检查表面是否清洁。使用后应正确保管存放在干燥通风场所,绝缘杆应悬挂或架在支架上,绝缘手套、试电笔应存放在柜内,并与其它工具仪表分开存放,绝缘靴应存放柜内,不能代替一般雨鞋使用,总之安全工具类绝缘制品及消防设备必须齐全,并保证完整与整齐,严禁外借使用。 (二)非电工或无关人员未经同意不得进入变配电间,外来人员如因工作需要进入配电室,应办理登记手续,由配电室人员陪同方可入内。 (三)值班室人员不论在何种情况下,不得擅自离工作岗位。 (四)严格执行操作规程,确保系统安全正常运行。 (五)配电室内严禁吸烟、存放易燃易爆物品。 (六)高压室内清扫以及在高压配电柜的不安全间隔内检修、调试时,必须全线停电,须申请开闭所柜停电,停电后用验电器验明明确无电压后,挂接地线,方能开展工作。 (七)变配电间进行各种操作均须执行操作票和操作票制度,且必须二人以上,一人监护,一人操作。操作时要正确使用安全用具,要严格执行停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌和装设临时护栏等保证安全的技术措施。 (八)标识牌、遮栏需妥善保管,正确使用完后应及时收回以保证其严肃性。(九)电气设备的外壳铁架必须采取保护接地,接地线必须是多股铜线。(十)配电室内禁止存放工具箱,电气材料等杂物,严禁在室内晾晒衣服、鞋帽等杂物。

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版)

低压配电柜设备材料技术规范 书(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0692

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版) 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求:GB7251-97低压成套开关设备;GB9466低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2低压电气防护等级;GB3047.1面板、架和框的基本系列;GB50150-91电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。

3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求

高低压柜技术要求

- - - 高压柜招标技术文件

技术规格书 二、总则 2.1本规范书适用于高低压配电装置以及非标柜,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 2.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 2.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 2.5.1高压开关柜应遵循的最低技术标准: GB3906- 《3~35kV交流金属封闭开关设备标准》 DL403- 《10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL404- 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD318- 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB11022- 《高压开关设备通用技术条件》 GB7351- 《局部放电试验》 GB3309- 《高压开关设备常温下机械试验》 GB50150- 《电气装置安装工程设备交接试验标准》 GB/T11022- 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB1984- 《交流高压断路器》

高低压配电系统维护保养方案 - 修改1

高低压配电系统维护保养方案 一、目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、适用范围 适用于高压配电设备、低压配电设备、变压器、柴油发电机及附属设备的维修保养工作。 三、维护保养内容 ⒈每日需要做的维护保养项目 ①检查配电室各配电柜的仪表参数正常、指示灯显示正常。 ②检查配电室各变压器绕组温度正常,冷却风机运转正常,声音正常,无异常气味。 ③检查配电室蓄电池屏电池以及柴油发电机电池无鼓包渗液,电池电压温度正常,电容补偿柜内电容器无鼓包发黄无异响异味。 ④检查配电室以及柴油发电机室门窗、防鼠、消防、照明等设施设备外观正常。 ⑤打扫配电室地面墙面卫生以及高低压配电柜、变压器、直流屏、蓄电池柜、风机控制箱等设备表面的卫生。 ⑥打扫柴油发电机室地面墙面卫生以及柴油发电机表面卫生,检查柴油发电机空气滤芯,必要时更换。 ⑦检查配电室绝缘安全工器具外观清洁无油污、无破损且有在有效期内的合格证。

⒉每月需要做的维护保养项目 ①每月定期检查柴油发电机燃油油量,储备油量不得低于三分之二,检查传动带是否松弛,机身有无漏油痕迹,检查控制箱接线端子线头是否有松动。机油的更换周期一般与机油滤清器(滤芯)同时进行,一般机油更换周期为250小时或一个月。使用2类机油,机油可延长工作400小时后才更换一次,但机油滤清器(滤芯)必须更换。每月对柴油发电机试车两次,每次试车不小于15分钟,空载运行正常以后详细记录各种参数,检查各仪表指示是否正常,检查蓄电池电压是否正常。平时应将发电机组置于自动启动状态,确保需要时立即投入运行。 ②每月定期切换一次应急照明,对应急照明电池进行放电并记录应急照明工作时长。 ③检查配电柜内各接线端子线头有无松动发黄烧黑,低压浪涌保护器的熔断器是否熔断。 ④检查配电室以及柴油发电机室的灭火器,外观应完整,瓶内压力应在正常范围内,且在有效期内。 ⑤检查配电室以及柴油发电机室的粘鼠板表面应清洁,无破损,且在有效期内。检查缆沟内各鼠药投放处无死老鼠,鼠药未过期,未变质。 ⑥检查电缆沟,电缆沟内应清洁无杂物无积水,接地扁铁安装牢固可靠无松动,电缆线敷设整齐清晰,电缆架无松动,电缆绝缘完整无损坏,电缆表面无放电痕迹无异味,电缆线无过度弯曲。

高低压配电室安全管理规定

高低压配电室安全管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或 不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使 工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1高低压配电室的安全警示与标识齐全符合要求。 2厂用电受电及配电室带电以后至整套启动前,由施工单位设专人负责高低压配电室的安全管理工作,发现异常情况应及时汇报,严格执行交接班制度。通过整套启动168小时后,配电室的安全管理工作由电厂生产单位施行封闭式管理。 3进入配电室的人员应遵守《电力安全作业规程》及有关规章制度,发现违章操作人员,值班人员有权制止并通知其所在单位。 4配电室内应有合格的照明,配备足够的相

应的消防器材,通风、通讯设备良好可用。遇到有影响工作的缺陷时,责任单位应及时消除。 5进入高低压配电室的所有电缆孔洞都已用阻燃材料封堵严密并附合防火要求。 6高低压配电室的双向通道门及门锁符合安全要求,从室内向外不用钥匙应能很容易打开房门。从室外进入室内必须用钥匙打开房门。出配电室时应将门锁好。 7高低压配电室的房门钥匙有三把。从带电后到整套启动时,施工单位拿两把;运行部运行人员拿一把;整套启动后,三把钥匙全部由运行部保管。与调试试运工作无关的人不准随意进出高低压开关室。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise