文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流耐压及泄漏电流试验

直流耐压及泄漏电流试验

直流耐压及泄漏电流试验
直流耐压及泄漏电流试验

直流耐压及泄漏电流试验的结果判断

如何对直流耐压及泄漏电流试验的结果进行判断?

直流耐压及泄漏电流试验是用来检查设备的绝缘缺陷的试验。当试验电压加至规定电压值时,保持规定的时间后,如试品无破坏性放电,微安表指针没有突然向增大方向摆动,则可以认为直流耐压试验合格。泄漏电流的数值不仅和绝缘的性质、状态有关,而且和绝缘的结构、设备的容量、环境温度、湿度,设备的脏污程度等有关。因此不能仅从泄漏电流绝对值的大小来泛泛地判断绝缘是否良好,重要的是观察其温度特性、时间特性、电压特性以及与历年试验结果比较;与同型号设备互相比较;同一设备相间比较来进行综合判断。当出现下列情况时,应引起注意。

(1)泄漏电流过大或过小均属不正常现象。电流过大应检查试验回路设备状况和屏蔽是否良好,消除客观因素的影响;电流过小则应先检查接线是否正确,微安表回路是否正常。

(2)测试中若发生微安表指针来回摆动,摆动幅度比较小,则可能有交流分量流过,应检查微安表的保护回路和滤波电容,若指针发生周期性摆动,幅度比较大,则可能试品绝缘不良,发生周期性放电,应查明原因。

(3)若试验过程中,指针向减小方向摆动,可能电源不稳引起波动;若指针向增大方向突然摆动,则可能是被试品或试验回路闪络。

(4)若读数随时间逐渐上升,则可能是绝缘老化。

用万用表确定火线

通常确定220V市电中哪根是火线,可以用测电笔测试,也可以用万用表测量。选择交流500V(或250V)挡;用手抓住任意一根表笔的金属部分,将另一根表笔插入市电插座,如果表针无指示,此线即为零线。如果表针有指示(约为150V),此线即为火线。

用此法测量时,电压挡的内阻极大,绝对安全,但测量前一定要注意万用表的挡级是否正确,防止误置挡级而触电。如果用数字式万用表测量,无数字显示即为零线;有数字显示即为火线。此方法同样适用于检查各类电器表面是否漏电。

与温度、湿度有关的电气设备试验注意事项

哪些电气设备试验与温度、湿度有关?试验时应注意什么?

与温度、湿度有关的电气设备试验有:

测量直流电阻,测量绝缘电阻,测量介质损失正切值,测量泄漏电流。

试验时,应同时测量被试品的温度和周围空气的温度、湿度,进行绝缘试验时,被试品温度不应低于5℃,户外试验应在良好的天气进行且空气相对湿度一般不高于80%。

继电器的动作值和返回值及测试

什么是继电器的动作值和返回值?如何测试?

继电器的动作值是指继电器从释放状态到达动作状态(或初始状态改变为最终状态)所需要输入激励量的最小(或最大)值。继电器的返回值是指继电器从动作状态恢复到释放状态(或由最终状态改变

为初始状态)所需要输入激励量的最大(或最小)值。继电器的返回值和动作值之比称为返回系数。测量动作值和返回值的方法有以下两种。

(1)缓慢改变激励量法。测试时继电器线圈施加的激励量由零逐渐增加到动作值,再由动作值升至额定值,逐渐降至返回值,然后由返回值降低到零。

(2)突然施加激励量法。测试时首先调整好规定的动作值,然后突然施加于继电器线圈,再升至额定值,由额定值突然降低到规定的返回值。对于突然施加激励量法的试验,应根据继电器动作情况来决定其结果是否合格。

电气安全性能的测量仪器介绍

防触电气是所有安全标准中最基本也是最重要的内容,通常列为产品安全的首项。电气安全性能试验项目包括:耐电压试验、泄漏电流试验、绝缘电阻、和接地电阻试验。

一. 耐压测试仪

耐电压强度也可称耐压强度、介电强度、介质强度。绝缘物质所能承受而不致遭到破坏的最高电场强度称耐电压强度。在试验中,被测样品在要求的试验电压作用之下达到规定的时间时,耐压测试仪自动或被动切断试验电压。一旦出现击穿电流超过设定的击穿(保护)电流,能够自动切断试验电压并发出声光报警。以确保被测样品不致损坏。它主要达到如下目的:

i. 检测绝缘耐压受工作电压或过电压的能力。

ii. 检查电气设备绝缘制造或检修质量。

iii. 排除因原材料、加工或运输对绝缘的损伤,降低产品早期失效率。

iv. 检验绝缘的电气间隙和爬电距离。

耐压测试仪是测量各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐电压能力的仪器,该仪器能调整输出需要的交流(或直流)试验电压和设定击穿(保护)电流。在试验中,样品在要求的试验电压作用之下达到规定时间时,耐电压测试仪自动或被动切断试验电压;一旦出现击穿,电流超过设定击穿(保护)电流,能够自动切断输出并同时报警,以确定样品能否承受规定的绝缘强度试验。它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的受电压、击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并能在IEC或国家安全标准规定的测试条件下,进行工频和直流以及电涌、冲击波等不同形式的介电性能试验。在国内外,此类仪器还有耐压测试仪、介质击穿装置、耐压试验器、电涌绝缘测试仪、高压试验器等不同的名称。

二、绝缘电阻测试仪

绝缘电阻测试仪是用来测量绝缘电阻大小的仪器。绝缘电阻是指用绝缘材料隔开的两部分导体之间的电阻称绝缘电阻为了保证电气设备运行的安全,应对其不同极性(不同相)的导电体之间,或导电体与外壳之间的绝缘电阻提出一个最低要求。例如,家用和类似用途电器规定:基本绝缘为2MW;加强绝缘为7MW。影响绝缘电阻测量值的因素有:温度、湿度、测量电压及作用时间、绕组中残存电荷和绝缘的表面状况等。

通过测量电气设备的绝缘电阻,可以达到如下目的:

a.了解绝缘结构的绝缘性能。由优质绝缘材料组成的合理的绝缘结构(或用绝缘系统)应具有良好的绝缘性能和较高的绝缘电阻;

b.了解电器产品绝缘处理质量。电器产品绝缘处理不佳,其绝缘性能将明显下降;

c.了解绝缘受潮及受污染情况,当电气设备的绝缘受潮及受污染后,其绝缘电阻通常会明显下降;

d.检验绝缘是否承受耐电压试验。若在电气设备的绝缘电阻低于某一限值时进行耐电压测试,将会产生较大的试验电流,造成热击穿而损坏电气设备的绝缘。因此,通常各式各样试验标准均规定在耐电压试验前,先测量绝缘电阻。

三、泄漏电流测试仪

泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流。按照美国UL标准,泄漏电流是包括电容耦合电流在内的,能从家用电器可触及部分传导的电流。泄漏电流包括两部分,一部分是通过绝缘电阻的传导电流I1;另一部分是通过分布电容的位移电流I2,后者容抗为XC=1/2pfc与电源频率成反比,分布电容电流随频率升高而增加,所以泄漏电流随电源频率升高而增加。例如:用可控硅供电,其谐波分量使泄漏电流增大。

若考核的是一个电路或一个系统的绝缘性能,则这个电流除了包括所有通过绝缘物质而

流入大地(或电路外可导电部分)的电流外,还应包括通过电路或系统中的电容性器件(分布电容可视为电容性器件)而流入大地的电流。较长布线会形成较大的分布容量,增大泄漏电流,这一点在不接地的系统中应特别引起注意。

测量泄漏电流的原理测量与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的。不过正规测量泄漏电流施加的是交流电压,因而,在泄漏电流的成分中包含了容性分量的电流。在进行耐压测试时,为了保护试验设备和按规定的技术指标测试,也需要确定一个在不破坏被测设备(绝缘材料)的最高电场强度下允许流经被测设备(绝缘材料)最大电流值,这个电流通常也称为泄漏电流,但这个要领只是在上述特定场合下使用。请注意区别。

泄漏电流实际上就是电气线路或设备在没有故障和施加电压的作用下,流经绝缘部分的电流。因此,它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,敢是产品安全性能的主要指标。

将泄漏电流限制在一个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用。

泄漏电流测试仪用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,其输入阻抗模拟人体的阻抗。

泄漏电流测试仪主要由阻抗变换、量程转换、交直流变换、放大、指示装置等组成。有的还具有过流保护、声光报警电路和试验电压调节装置,其指示装置分模拟式和数字式两种。

四、接地电阻

"接地电阻"这个名词是个定义并不十分明确的词。在有些标准中(如家用电器的安全标准中),它是指设备内部的接地电阻,而在有些标准中(如接地设计规范中),它是指整个接地装置的电阻。我们所讲的是指设备内部的接地电阻,也就是一般产品安全标准中所说的接地电阻(也有叫做接地阻抗的),它所反映的是设备的各处外露可导电部分与设备的总接地端子之间的电阻。一般标准中规定这个电阻不得大于0.1W。接地电阻是指用电器的绝缘一旦失效时,电器外壳等易触及金属部件可能带电,需要有可靠的接地保护电器的使用者的安全,接地电阻是衡量电器接地保护可靠的重要指标。

接地电阻测试仪

接地电阻可用接地电阻测试仪来测量。由于接地电阻很小,正常一般在几十毫欧姆,因此,必须采用四端测量才能消除接触电阻,得到准确的测量结果。接地电阻测试仪是由测试电源、测试电路、指示器和报警电路组成。测试电源产生25A(或10A)的交流测试电流,测试电路将被测电器取得的电压讯号通过放大、转换,由指示器显示,若所测接地电阻大于报警值(0.1W或0.2W),仪器发出声光报警。

为什么要进行工频交流耐压试验?

工频交流耐压试验就是对被试品施加一定的电压,并保持一定时间,以考虑被试品绝缘承受各种电压的能力,从而保证设备的安全运行。绝缘电阻和吸收比试验、泄漏电流和直流耐压试验以及介质损失角测量试验等虽然能发现很多绝缘缺陷,但因其试验电压低于被试品的工作电压,往往对一些绝缘缺陷还不能及时发现,为了进一步暴露设备缺陷,检查电气设备绝缘水平和确保是否能投入运行,有必要进行交流耐压试

验。它是鉴定电气设备绝缘强度最有效最直接的方法,它对于判断电器设备能否投入运行具有决定性的意义。交流耐压试验的电压、波形、频率和在被试品绝缘内部电压的分布均符合实际运行情况,因此,交流耐压能有效地发现电气设备存在的较危险的集中性缺陷。试验电压越高,发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大。对于绝缘良好的试品,交流耐压会使绝缘强度逐渐减弱,形成绝缘内部劣质的积累效应。绝缘击穿电压值不但与所加电压有关,而且还与加压的持续时间有关,其击穿电压随加压时间的增加而逐渐下降。因此,必须正确选择试验电压的标准和耐压时间。现有标准规定耐压时间为1min,一方面是为了便于观察被试品的情况,使有弱点的绝缘有时间暴露,特别是固体绝缘发生热击穿需要一定的时间;另一方面又不致因时间过长而引起的不应有的击穿。

直流绝缘监察装置的作用与工作原理

发电厂和变电所的直流系统比较复杂,而且通过电缆线路与室外配电装置的端子箱、操作机构等相连接,发生接地的机会较多。直流系统发生一点接地时,由于没有短路电流流过,熔断器不会熔断,仍能继续运行。但是这种接地故障必须及早排除,否则当发生另一点接地时,有可能引起信号回路、控制回路、继电保护回路和自动装置回路的不正确动作。直流系统绝缘监察装置能够及时发现直流系统的接地故障。目前变电所广泛采用的直流绝缘监察装置能在绝缘电阻低于规定值时自动地发出灯光和音响信号,并且可以利用它分辨出是哪一极的绝缘电阻降低,还可通过换算确定出正、负极的绝缘电阻值。现广泛采用的是简化的绝缘监察装置。它由直流绝缘监察继电器、切换开关和电压表组成。正常情况下接通,电压表接于正、负母线之间,用以测量母线电压。当直流系统中有任何一个地方发生一点接地时,将形成电流通路,电流超过一定值时发出预告信号。当切换至“正对地”位置时可以测量正母线对地电压;当切换至“负对地”位置时可以测量负母线对地电压。先根据电压表测量正、负极母线的对地电压U+和U-,判断哪一极绝缘薄弱,U-有电压说明正极绝缘下降;U+有电压说明负极绝缘下降。然后根据已知的电压表内阻RV及直流母线工作电压U,利用公式:

R+=[(U-U+)/U--1]×RV,R-=[(U-U-)/U+-1]×RV

即可求得正、负极母线对地绝缘电阻。但此装置不能在正、负极绝缘电阻均等下降的情况下,及时发出预告信号。

氧化锌避雷器及其试验项目

氧化锌避雷器由氧化锌电阻片组装而成,具有较好的非线形“伏-安”特性。在正常工频电压下,具有极高的电阻,呈现绝缘状态。在过电压作用下,则呈现低阻状态,使与之并联的电器设备的残压被抑制在设备绝缘安全值以下,待过电压消失后,有恢复高阻绝缘状态,从而保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。氧化锌避雷器与阀型避雷器相比具有动作迅速、通流容量大、残压低、无续流,对大气过电压和操作过电压都起保护作用,具有结构简单、可靠性高、寿命长、维护简单、体积小等优点,广泛用于电气设备的防雷和过电压保护。6kV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以限制截流过电压。其试验项目如下。

(1)测量绝缘电阻。采用2500V及以上兆欧表,35kV及以下,不低于2500MΩ;35kV及以下,不低于1000MΩ。

(2)测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流。对避雷器施加直流电压,随着电压升高泄漏电流逐渐增大,当电流值达到1mA时记下电压值,然后将电压降到该电压值的75%并记下泄漏电流,其值不应大于50μA。

绝缘试验和特性试验的方法

测试设备绝缘是否存在缺陷和老化的试验称为绝缘试验。绝缘预防性试验的各种方法发现缺陷的效果,对不同的电气设备并不是完全一样的,大致可有如下几种方法:

(1)测量绝缘电阻;

(2)测量吸收比;

(3)测量泄漏电流;

(4)测量介质损失正切值;

(5)测量电压分布;

(6)测量油的气相色谱;

(7)测量局部放电;

(8)测量直流耐压;

(9)测量工频交流耐压。其中直流耐压和交流耐压由于施加电压高于额定电压,试验结果比较准确,但对被试品的绝缘会造成一定损坏,属于破坏性试验。反绝缘试验以外的试验统称为特性试验,它主要对电气设备的电气和机械方面的某些特性进行试验,如变压器的变化试验、极性试验、线圈的直流电阻测量、断路器的导电回路电阻、分合闸时间和速度试验等。

熔断器——高压限流熔断器的特点与应用

一、高压限流熔断器的主要特点

1、分断电流特性

普通的限流熔断器最小分断电流和最小熔化电流之间有一个区间。在这个区间里,它不能有效地分断电流,甚至有可能引起熔断器的爆炸,并且这个小区间还会随着熔断器的降容使用而进一步变宽。由于这个不足而导致了普通限流熔断器必须依赖开关或其它组合电器来分断这个区间的电流。然而对于F 系列的全范围保护熔断器来讲则不存在这个小区间,因此它可以不需要与其它电器组合。

2、保护特性

F系列全范围保护熔断器有更大的耐受变压器浪涌电流的能力,并且与变压器的过负荷耐受曲线更为接近,F系列全范围保护熔断器的安全方式与选用原则同普通限流熔断器一样,其区别仅在于可不考虑最小分断电流值的选用,由于其耐受变压器浪涌冲击电流的提高可适当选小一些容量来保护同样容量的变压器。

二、智能化高压限流熔断器的应用

今后的高压限流熔断器的发展方向除了要求外形尺寸小、额定电流大和具有高的分断能力外,还希望它的时间-电流特性可控。目前已经研制出智能化高压限流熔断器。

一般的限流熔断器在低过载电流下产生的串联电弧是靠低熔点的M效应措施和特殊狭径的设计来完成电流分断的,而熔断器在低过载电流下的时间-电流特性的分散性较大,不能达到灵活应用的目的。智能化高压限流熔断器在大电流下的开关是靠沿着熔丝的每个狭径部分熔化和燃弧直到电弧熄灭来完成的,而在低过载电流下的开关是按熔断器的额定电压值的大小和设计要求进行控制来开断电流。

智能化熔断器沿着熔丝长度方向多处布置有化学炸药包,线圈、空心电感和空气间隙位于熔断

器芯柱的中部,触发电路用金属丝缠住。触发电路焊在柱芯的两个末端接线端子上。所有零件都是装在熔断器的管内,管子内部填充石英砂。

智能化熔断器不仅能够按要求有固定的时间-电流特性动作,而且还能从外界控制使熔断器动作,满足系统的其它要求。其应用范围不受熔断器固有的时间-电流特性的限制。由于采用了现代通信技术,智能化熔断器和其它遥控信号之间相配合,能够可靠有效地保护变压器和电力系统。

交流耐压试验与应注意的事项

交流耐压试验的试验电压常用方法

交流耐压试验的试验电压的测量属于稳定高压的测量,常用的方法如下。

(1)试验变压器低压侧测量。此方法通过测取低压侧电压,再经过变比换算至高压侧电压。这种方法简单、直观,但准确度较低,特别当负荷容量较大时,误差更大。

(2)用电压互感器测量。将电压互感器的原边并接在被试品的两端头上,,在副边测量电压,根据测得的电压和电压互感器的变化比计算出高压侧的电压。

(3)用高压静电电压表测量。此方法可直接测量工频电压的有效值,但不适合现场使用。

(4)用铜球间隙测量。由一定直径的球形电极构成的空气间隙,如外界条件不便,则一定的间隙距离有一定的放电电压;距离不变,放电电压也随之改变。利用这种特性,就可用球间隙来进行电压的测量,球间隙测的是交流电压的峰值。

交流耐压试验应注意哪些事项?

在进行工频交流耐压试验时,应注意下列事项。

(1)交流耐压试验应在环境温度不低于5℃空气相对湿度不高于80%条件下进行。

(2)被试品和试验设备应妥善接地,高压引线应有足够的机械强度。

(3)升压必须从零开始,不可冲击闸。升压速度在40%试验电压以内可任意,其后升压必须均匀,速度约为每秒3%试验电压。

(4)防止试验电压波形畸变,容性被试品应防止电压谐振。

(5)耐压试验前后应测量被试品的绝缘电阻。

(6)试验应在绝缘电阻和吸收比、直流泄漏及介质损失正切角等试验合格后方可进行。

(7)交流耐压试验加至试品标准电压后的持续时间一般为1min。

(8)试验结束,断开电源后,必须立即检查被试品有无发热现象。

导电膏的的技术性能与使用方法

导电膏又叫电力复合脂,是一种新型电工材料,可用于电力接头的接触面,降阻防腐、节电效果显著。我国从80年代开始研制生产,至今已有几十个品种型号,其基本性能相同,是以矿物油、合成脂类油、硅油作基础油,加入导电、抗氧、抗腐、抑弧等特殊添加剂,经研磨、分散、改性精制而成的软状膏体。

一、导电膏的技术性能

电气连接导体接触面和触头接触面,不管加工如何光洁,从细微结构来看,都是凹凸不平的,实际有效接触面只占整个接触面的一小部分,各种金属在空气中还会生成一层氧化层,使有效接触面积更小。导电膏中的锌、镍、铬等细粒填充在接触面的缝隙中,等同于增大了导电接触面,金属细粒在压缩力或螺栓紧

固力作用下,能破碎接触面上金属氧化层,使接触电阻下降,相应接头温升也降低,使接头寿命延长。

对于不同材质的接头特别是铜-铝接头,由于锌元素的中间介入,使铜铝两者电位差缩小,可减缓铜铝电化腐蚀。所以,承载负荷电流的电力接头,涂敷导电膏,对于降低接触电阻,抗氧化,防腐蚀,延长使用寿命,节省有功电量都是有百利而无一害的,可用来取代传统的搪锡、镀银等工艺,很有推广使用价值。

二、导电膏的正确使用

首先用细锉锉去接触面的毛刺,并用砂纸将接触面研磨平整,然后用去油剂除去表面上的油污,用细钢丝刷除去表面氧化膜,再用干净的棉纱蘸酒精将接触面擦拭干净,等表面干燥以后,先预涂0.05~0.1mm 厚的导电膏,将导电膏抹平,刚能覆盖接触面为宜,并用铜丝刷轻轻擦拭,然后除去膜层,擦拭表面、重新涂敷0.2mm厚的导电膏,最后将接触面叠合,用螺栓紧固即可。经过我们几年的实践和摸索,接触面必须先认真处理,再涂敷导电膏,这样做的接头较成功,实际运行中效果很好。

值得注意的是,导电膏并非良导体,它在接触面上的导电性是借“隧道效应”实现的,所以导电膏在接触面不可涂得太厚,否则会大大影响效果。

影响绝缘电阻测量结果的因素有哪些?

为什么要测量吸收比?影响绝缘电阻测量结果的因素有哪些?

有些绝缘物体(如:塑料、瓷等)在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,但对于发电机、变压器、电动机、电缆等电器设备,它们的绝缘是由复合介质构成,在直流电压作用下,会产生多种极化现象。极化开始时电流很大,随着加压时间的增大,电流值下降,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象。在吸收现象中,衰减最快的电流称为电容电流,随时间缓慢变化的电流称为吸收电流,最后不随时间变化的稳定电流是由介质的电导所决定的称为电导电流。一般设备的容量愈大,这种现象愈明显。由于吸收电流随时间变化,所以在测试绝缘电阻和泄漏电流时要规定时间。当绝缘受潮或脏污后,泄漏电流增加,吸收现象不明显。影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间。由于温度升高使介质极化加剧,致使电导增加、电阻降低,因而绝缘电阻随温度升高而降低。绝缘因表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜会使绝缘电阻显著降低。此外,当绝缘在相对湿度较大时会吸收较多的水分,使电导增加,绝缘电阻降低。测试绝缘电阻相当于在绝缘上施加了直流高压电荷,因而试品被充电,测试完毕之后应将试品充分放电,且放电时间应大于充电时间,而不致因残余电荷没能放尽,而使在重复测量时所得到的充电电流和吸收电流比前一次测量值小,因而造成吸收比减小,绝缘电阻值增大的现象。

检测三相交流电相序的电路介绍(图)

图1电路用于检测三相交流电的相序是否正确。若相序正确,则电路输出信号驱动继电器吸合,接通用电设备的三相交流电源;否则,不接通电源以保护用电设备。

该电路主要由一片CD4013双D触发器构成。三相交流电经降压、整流后变换为低压脉冲信号输入到本电路的A、B、C端,A、B两端信号经过电阻和稳压二极管限幅、整形后,分别作为两个D触发器的时钟信号,C端信号经微分电路变为尖脉冲作用于两触发器的复位端R。若相位顺序正确,即以A、B、C的顺序出现正脉冲,如图2(a)所示,则A的上升沿首先使Q1输出高电平,然后Q2在B的上升沿作用下变为高电平,最后C的上升沿在R端产生的尖脉冲使两个D触发器复位,Q1、Q2回到低电平,完成一次循环。三相交流电是周期信号,Q2输出脉冲的频率与三相交流电频率相同,其电压的直流分量就是C2(22μF)电容上的电压。该电压使三极管导通,继电器接通用电设备的三相电源。若相序不对,则Q2输出保持低电平不变,三极管截止,保证了用电设备的三相交流电源不被接通。各点波形如图2(b)所示。

真空断路器电气试验项目简述

高压断路器是电力系统最重要的控制和保护设备之一。真空断路器是利用高真空度介质的高绝缘强度和这种稀薄气体中电弧生成物具有很高的扩散速度很快来弧的原理制成的。它具有体积小、重量轻、开断次数多、无油污、维护使用方便等优点。其主要试验项目有如下。

(1)测量绝缘电阻。测量应在断路器合闸状态下测量能有效发现断路器的受潮(如拉杆受潮、绝缘子绝缘下降)。测量时应使用2500V兆欧表。

(2)测量每相导电回路电阻。断路器导电回路电阻主要是触头的接触电阻,由于被测电阻很小,一般使用双臂电桥。通过测量可发现在正常工作时是否会产生过热以及在通过短路电流时的遮断性能。

(3)交流耐压。交流耐压试验是鉴定断路器绝缘度最有效和最直接的方法。断路器应在合闸状态下,在导电部分对地之间进行耐压试验以检查主绝缘,还应在断路器分闸状态下对真空灭弧室内的动、静触头间进行耐压试验以检查绝缘强度。在耐压1min内如无闪络、击穿现象,则说明真空室绝缘良好。

(4)测量灭弧室真空度(有条件时)。

常用继电器电流回路的接线方式和优、缺点

电流回路的接线方式常采用三相完全星形接线、不完全星形接线和两相电流差接线。

(1)完全星形接线。由三个电流互感器与三个电流继电器组成。很明显,这种接线能反应两相、三相短路及单相接地等各类故障。其流入继电器的电流和电流互感器的二次电流之比为1(即接线系数为1),因此,对各种形式故障都同样灵敏。但这种接线比其他两种接线所需设备较多,而且在中性点非直接接地电网中的两点接地短路中,可能造成保护装置误动作。完全星形接线一般用于发电机、变压器等大型贵重电气设备,以提高保护的可靠性和灵敏性。对中性点非直接接地电网很少使用。

(2)不完全星形接线。由两个电流互感器和两个电流继电器组成。它比完全星形所需设备少,其接线系数为1。这种接线方式能反应各种相间短路故障,但对某些单相接地故障不一定能反应。对Y/△接线变压器后面的两相短路灵敏系数要比完全星形接线降低一半,因而保护灵敏性较低。

(3)两相电流差接线。两个电流互感器和一个电流继电器组成的两相电流差接线,所需设备简单、费用少,能反应各种形式的相间短路故障,但相间短路故障性质不同,接线系数不一样,因而保护装置具有不同的灵敏度。当Y/△接线的变压器后面发生两相短路时,保护装置将拒绝动作,不完全星形和两相电流差在电网上必须装在两个相同的相上,一般为A、C相,这样可以保证在大部分两点接地故障时只切除一个故障点,其只切除一个故障点的概率为2/3。

巧用万用表测量接地电阻

在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。

但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?

找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。

在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。

由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则:

RAB=RA+RB+RX。。。。。。

①RAC=RA+RC+RX。。。。。。

②RBC=RB+RC+2RX。。。。。。

③将①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2。。。。。。④

④式即为接地电阻的计算公式。

实测例子:今测得某接地体的数据如下:RAB=8.4∩,RAC=9.3∩,RBC=10.5∩。则:RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(∩)

所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6∩。

值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。

用万用表测功率因数和有功功率(图)

万用表是不能直接测感性负载的功率因数和有功功率的。下面以日光灯为例,介绍另取一个纯电阻,就可用万用表测感性负载的功率因数和有功功率,方法简单易行。

用一灯泡与日光灯并联,如图1所示。图中R1是灯泡电阻(纯电阻);R2是镇流器的直流电阻与日光灯灯管的等效电阻之和,也是纯电阻;L是镇流器的电感。用万用表交流电流挡分别测出灯泡支路电流i1、日光灯支路电流i2以及总电流i,由于i1与电压U同相,i2滞后电压U一个电角度φ,i是i1与i2的向量和,因此可画出向量图如图2所示。

由电工学的知识可知,日光灯有功功率P=UI2cosφ……(1),式中cosφ就是要测的功率因数。

再运用平面几何知识,有I2=I12+I22-2I1I2cosθ和cosθ=-cosφ,因此得到cosφ=(I22-I12-I22)/2I1I2……(2)。(2)式中I、I1、I2均为已知,故可求得cosφ。再测出电压U,代入(1)式,便可求出有功功率P。

实例:要测一个40W日光灯的cosφ和P,用一40W灯泡与其并联后加上市电,测得I1=0.18A,I2=0.36A,I=0.49A,U=220V。于是由(2)式求得cosφ=(0.492-0.182-0.362)/2×0.18×0.36=0.603,由(1)式求得P=220×0.36×0.603=47.8W。

如何测量二次回路的绝缘电阻?

测量二次回路绝缘电阻的方法如下。

(1)屏(柜)上二次回路,在屏(柜)端子排处将所有的外部引入的回路及电缆断开,分别将所有电流、电压、直流控制信号回路端子连接在一起,将不能承受高压的部件(电容器、半导体器件等)拆掉或短接,用1000V兆欧表测量各回路对地及各回路相互间的绝缘电阻。

(2)整个二次回路,在屏(柜)端子排处将所有电流、电压、直流控制信号回路端子排连接在一起,并将电流回路接地点断开,用1000V兆欧表测量回路对地绝缘。

如何测量变压器线圈的直流电阻?

测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。测

量方法如下。

(1)电流、电压表法。又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。

(2)平衡电桥法。它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量变压器的直流电阻时,应在变压器停电并拆去高压引线后进行。对大型大容量电力变压器,因RL串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测量需很长时间来等候电流、电压表指示稳定,因而工作效率很低,常采用特殊仪器(如恒流电源)来代替试中的电源,这样可大大缩短测试时间。测量变压器线圈直流电阻的标准是:对于1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%,对于1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。

测量接地电阻时应注意的事项

测量接地电阻,应注意下列事项。

(1)不准带电测试接地装置的接地电阻值。

(2)测量时,测量探针应选择土壤较好的地段,如测量时发现表针指示不稳,可适当高速埋入地中的探针深度,或在地中浇入适量的水,如果无效,说明该地下有管道或电缆应另选地段。

(3)接地电阻测试仪不准开路摇动手把,否则将损坏接地电阻测试仪。

(4)由于土壤湿度对接地电阻的影响很大,因此刚下过雨后,不宜测量接地电阻。

(5)使用接地电阻测试仪接地电阻,应设法消除接地体上的零序电流的干扰和引线互感对测量结果的干扰。

(6)电压极和电流极的电阻一般应不大于1000~2000Ω。测量较小的接地电阻时,应不大于100~200Ω。(7)测量接地电阻时,应重复测量三至四次,取算术平均值为实测的接地电阻。

交流耐压试验简介

电力系统运行着众多的电力设备中,由于电压、热、化学、机械震动以及其他因素的影响,其绝缘性能会出现劣化,甚至失去绝缘,造成事故。这就需要电气工作人员在设备运行前或运行中掌握它的绝缘状况,以便在初期就能准确及时地发现并处理。虽然对电气设备进行的一系列非破坏性试验(绝缘电阻及吸收比试验、tgδ试验、直流泄漏电流试验),能发现部分绝缘缺陷,但因这些试验的试验电压低,往往对某些局部缺陷反映不灵敏,而这些局部缺陷在运行中可能会逐渐发展为影响安全运行的严重隐患。为了更灵敏有效地查出某些局部缺陷,考验被试品绝缘承受各种过电压的能力,就必须对其进行交流耐压试验。

交流耐压试验的电压、波形、频率和电压在被试品绝缘内的分布,一般与实际运行情况相吻合,因而能有效地发现绝缘缺陷。现结合在实际工作中积累的经验,将在做交流耐压试验的注意事项介绍给大家。

一、操作要点

(1)验前,应了解被试品的试验电压,同时了解被试品的其他试验项目及以前的试验结果。若被试品有缺陷或异常,应在消除后再进行交流耐压试验。

(2)试验现场应围好遮拦或围绳,挂好标示牌,并派专人监护。

(3)试验前,被试品表面应擦拭干净,将被试品的外壳和非被试绕组可靠接地。被试品为新冲油设备时,应按《规程》规定使油静止一定时间再加压,对110KV及以下的充油电力设备,在注满油后静置时间应不少于24小时,对220KV及330KV的充油电力设备,静置时间应不少于48小时。

(4)接好试验接线后,应由有经验的人员检查,确认无误后方可加压。

(5)加压前,首先检查调压器是否在零位。调压器在零位方可加压,升压时应呼唱。

(6)升压过程中不仅要监视电压表的变化,还应监视电流表的变化,以及被试品电流的变化。升压时要均匀升压,不能太快。升至规定试验电压时,开始计算时间,时间到后,缓慢均匀降下电压。绝不允许不降压就先跳开电源开关。

(7)试验中发现表针摆动或被试品有异常声响、冒烟等应立即降下电压,拉开电源,在高压侧挂上接地线后,再查明原因。

(8)交流耐压试验前后均应测量被试品的绝缘电阻。

二、试验中的异常分析

(1)若给调压器加上电源,电压表就有指示,可能是调压器不在零位。若此时电流表也出现异常读数,调压器输出侧可能有短路,看看是不是接地棒忘记摘除。

(2)调节调压器,电压表无指示,可能是碳刷接触不良,或变压器的一次绕组、测量绕组有断线的地方。

(3)试验中,电流表的指示忽升或忽降,电压表指示突然下降,都是被试品击穿的象征。

(4)在升压或耐压阶段,放电声如果是“哧—”,“吱—喽”,或者很沉闷的响声,电流表的指示立即超过最大偏转指示,这往往是固体绝缘的爬电引起的。如果是炒豆般的响声,电流表指示却很稳定,这可能是悬浮的金属件对地的放电。

(5)若由于空气的湿度或被试品表面脏污等的影响,引起表面滑闪放电,不应视为被试品不合格,应将表面清洁干净等处理后,再行试验判断是否合格。若被试品表面瓷套釉层绝缘损坏、老化或有裂纹,应视为不合格。

导线颜色的选择

GB50258—96《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》第3.1.9条规定:当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线(即中性线N—编者注)的颜色应不同,同一建筑物、构筑物内的导线,其颜色选择应统一;保护地线(PE线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线;零线宜采用淡兰(应为“蓝”——编者注)色绝缘导线。

在电气配线施工中违反该条规定的屡见不鲜,错误理解此条的也不少。

、相线颜色

宜采用黄、绿、红三色。以三相进建筑物的住宅为例,三相电源引入三相电度表箱内时,相线宜采用黄、绿、红三色;单相电源引入单相电度表箱时,相线宜分别采用黄、绿、红三色。由单相电度表箱引入到住户配电箱的三芯护套线,其相线颜色没有必要和所接的进户线相线颜色一致。只有当用户采用三相电度表箱时,从三相电度表箱引入到住户配电箱的箱线颜色应和进三相电度表箱的相线的相线一致。2~4室进住户配电箱的箱线可用黄、绿、红中的任意一种,因为GB50258—96只规定配线采用多相导线时,相线颜色才要求易于区分。例如,2室的用户出现断电时,根据2室的单相电度表相的进线是红色,只要用验电笔检查进建筑物的红色相线是否有电,即可判断故障。

从电度表箱到各住户配电箱的导线,住宅设计规范规定其截面不得小于10mm2。如果住户配电箱至单相电度表箱的相线颜色采用和单相电度表箱的进线同色,那么就要购买三种颜色

10mm2的护套线。,必然增加建设投资。如按附图施工,只要购买一种10mm2的三芯护套线,其中一根是淡蓝色中性线,一根是黄绿双色的PE线,第三根是黄、绿、红三色中任意一色相线。

2、中性线颜色

规范规定中性线宜采用淡蓝色绝缘导线。“宜”的含义是:在条件许可时首先应采用淡蓝色。有的国家中性线采用白色,如果其建筑物因业主要求采用白色作同性线,那未该建筑物内所有的中性线都应采用白色。如果中性线的颜色是深蓝色,那末相线颜色不宜采用绿色,因为在暗淡的灯光下,深蓝色与绿色差别不大,此时相线颜色参单相供电时,应采用红色或黄色。3、保护地线的颜色规范规定应采用黄绿颜色相间的绝缘导线。“应”的含义是必须,在正常情况下均必须采用黄绿相间的绝缘导线。

4、订购电缆或护套线时必须注明导线颜色

实际工程中经常发现电缆或护套线内导线的颜色不符合要求。有的工程用的三相照明电缆,三根相线是同色线;有的工程用的单相三芯照明电缆,导线是黄、绿、红三色。这是规范所不允许的。此外,在导线上包色带的补救措施也不应该采用。所以,工程中订购电缆或护套线时,除型号外还应注明导线的截面和颜色。

泄漏电流测试仪操作规程

泄漏电流测试仪操作规程 1.操作者必须经过培训,熟悉仪器操作程序,测验合格后方可使用仪器; 2.操作者进行操作时需戴绝缘手套,脚下垫绝缘垫; 3.仪器使用前必须检查接线情况(按需要进行不同方式接线)和是否可靠接地; 4.打开电源开关使仪器处于开机状态; 5.根据被测电器的功率选择接线方式; 6.定泄漏电流报警值; a)按下泄漏电流预置开关; b)调节泄漏电流钮至所需值,(使泄漏电流显示器显示的数值) c)设置完毕后,按泄漏电流开关使之处于测试状态 7.选择测试电压,按”启动”键,调节测试输入电压使测试工作为产品规定的电压; 8.根据不同的需要选择测试方式: a)手动测试: i.关闭定时开关,按”启动”键,开始测试 ii.调换极性,从指示器读出数值判断产品是否合格 iii.测试完毕,按下”复位”开关取下连接线(如果产品不合格时,仪器报警,按下复位开关即可清除报警声) b)定时测试: i.打开定时开关,拨定时预置拨盘,设定测试时间 ii.按”启动”键开始测试,根据是否报警判断产品是否合格 iii.测试时间完毕时,可用”复位”键清除报警声 c)自动测试:

i.将定时开关置于开,极性开关至于自动状态 ii.按”启动”键启动测试,根据情况判断产品是否合格 9.连接电器时,必须保证仪器在”复位”状态; 10.仪器要定期进行检修. 11.运行检查(每天1次):用封样的已知值的产品进行测试,将测试值与已知值做对比, 如果偏差不超过20%,说明仪器正常,否则,为异常状态. 12.当运行检查不合格时,应停止检验,检查仪器及线路连接,如属线路连接问题,则应修 复后,重新开始检验.如属仪器工作问题,则应送至相关部门检修,检修合格后,方可开始检验,同时应将上次运行检验的产品及时收回,重新验证产品的合格性. 13.每次运行检查,应做好相关的记录.

高压绝缘耐压试验技术标准及《规程》规定

高压电网中的各种故障多是由于高压电气设备绝缘的损坏所导致,因此了解设备绝缘特性、掌握绝缘状况、不断提高电气设备绝缘水平是至关重要的。 高压绝缘耐压试验,是按照有关电力行业及相关技术标准或产品技术条件以及《规程》规定对电力运行设备(如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等)要求做一系列的电气或机械方面的某些特性试验。 高压电气设备在运行中必须保持良好的绝缘,为此从设备的制造开始,要进行一系列绝缘测试。这些测试包括:在制造时对原材料的试验、制造过程的中间试验、产品的定性及出厂试验、在使用现场安装后的交接试验、使用中为维护运行而进行的绝缘预防性试验等。其中电气设备的交接试验和预防性试验是两类最重要的试验。 高压试验设备,高压耐压试验设备主要包括:

其中电力试验设备主要有:变压器容量测试仪、直流电阻快速测试仪、全自动变比组别测试仪、三倍频发生器、变压器空载负载特性测试仪、变压器有载开关测试仪、全自动绝缘油介电强度测试仪、全自动抗干扰异频介损测试仪、交流耐压调频谐振装置、交直流高压试验变压器(油浸式、充气式、干式试验变压器)、开关接触电阻测试仪(回路电阻测试仪)、真空开关真空度测试仪、高压开关机械动特性测试仪、六氟化硫气体检漏仪、六氟化硫气体微水测量仪、大电流发生器、氧化锌避雷器测试仪、氧化锌避雷器直流参数测试仪、直流高压发生器、0.1HZ超低频高压发生器、电缆故障测试仪。 输电线路故障距离测试仪、线缆高度测量仪、无线高压核相器、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、大型地网接地电阻测试仪、互感器伏安特性综合测试仪、继电保护测试仪。 绝缘防护工具耐压试验装置、局部放点测试仪、全自动电容电桥测试仪、配电网电容电流测试仪等仪器设备。绝缘预防性试验可分为两大类:一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验,是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量的各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷。实验证明,这类方法

交流耐压和直流耐压的区别

交流耐压和直流耐压的区别 交流耐压和直流耐压都是耐压试验,是鉴定电力设备绝缘强度的方法。 绝缘预防性试验 电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施,通过试验,掌握设备绝缘状况,及时发现绝缘内部隐藏的缺陷,并通过检修加以消除,严重者必须予以更换,以免设备在运行中发生绝缘击穿,造成停电或设备损坏等不可挽回的损失。 绝缘预防性试验可分为两大类:一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验,是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量的各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷。实验证明,这类方法是行之有效的,但目前还不能只靠它来可靠的判断绝缘的耐电强度。另一类是破坏性试验或称耐压试验,试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括直流耐压、交流耐压等。耐压试验的缺点是会给绝缘造成一定的损伤。 直流耐压试验 直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与泄漏电流试验同时进行。 直流耐压试验与交流耐压试验相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。与交流耐压试验相比,直流耐压试验的主要缺点是由于交、直流下绝缘内部的电压分布不同,直流耐压试验对绝缘的考验不如交流更接近实际。 交流耐压试验 交流耐压试验对绝缘的考验非常严格,能有效地发现较危险的集中性缺陷。它是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。 交流耐压试验有时可能使绝缘中的一些弱点更加发展,因此在试验前必须对试品先进行绝缘电阻、吸收比、泄漏电流和介质损耗等项目的试验,若试验结果合格方能进行交流耐压试验。否则,应及时处理,待各项指标合格后再进行交流耐压试验,以免造成不应有的绝缘损伤。

医用泄漏电流测试仪操作规程

1.目的 规范医用泄漏电流测试仪操作过程,保证测试的安全性。 2.范围 适用于医用泄漏电流测试仪的使用。 3.责任者 操作人对本规程实施负责,部门负责人监督实施。 4.规程 4.1主要技术指标及参数 4.1.1工作环境: 4.1.1.1温度: 0℃~40℃。 4.1.1.2相对湿度:不大于80%。 4.1.1.3周围无强烈电磁场干扰源,无大量灰尘和腐蚀气体,通风良好。 4.1.2供电电源: 4.1.2.1测量装置:220V±20V/50Hz。 4.1.2.2供电装置:220V±22V/50Hz。 4.1.3仪器功耗:50W(不包括供电电源装置)。 4.1.4测量装置:自动量程转换,真有效值测量。 4.1.4.1泄漏电流测量范围: I 3~99.9(μA)分辨力 0.1Μa II 100.0~999.9(μA)分辨力 0.1Μa III 1000~9999(μA)分辨力 1Μa 4.1.4.2患者漏电流、患者辅助电流:DC测量范围: 3~99.9(μA)分辨力 0.1μA 4.1.4.3测量精度:5%读数+5个字。(注:精度范围为电流大于10μA以上。) 4.1.4.4频响范围:DC~1MHz 4.1.4.5输入阻抗:≥1MW 4.1.4.6测量阻抗电路(MD):电阻:R1=10k;R2=1k。电容:C1=0.015μF。 4.1.5测量供电电源装置: 4.1. 5.1测量供电电源的电压输出范围:50V~250V 分辨力 1V。 4.1. 5.2精度:±4%读数加2个字。 4.1. 5.3容量:测量供电电源 (V1):0.5kVA/1kVA/2kVA/2.5kVA四种规格。 4.1.6电流上限设定: 4.1.6.1范围:1~9999(μA)分辨力 1μA。

(完整版)35KV单芯电缆头安装工艺规范及试验规范

35KV单芯电缆头安装工艺规范及试验规范 一、电缆头的处理注意事项: 1、电缆的剥切要小心,严禁伤害主绝缘层。 2、缠绕填充胶、密封胶时要防止局部过粗,防止冷缩管套不下去或不到位。 3、抽拉支撑条时用力要均匀,防止拉脱或错位。 4、半导体层要剥离干净,无残留,半导层末端应平整,并削成锥形。 5、主绝缘层应打磨光滑,无坑洼现象,套装冷缩管前清洁干净,均匀涂抹一层硅脂膏,但不能涂到半导层上,否则无法泄露电荷。硅脂膏必须要涂抹,用来填补绝缘层微小挖坑等以补偿主绝缘。 6、套装终端体套管式必须按照说明书定好位套装,使半导层部分与应力锥可靠搭接。 7、主绝缘长度尺寸应不小说明书的尺寸,否则可能造成泄漏量增大等引发电缆故障。 8、单芯电缆要检测一下恒力弹簧是否有磁性,应该是无磁性的。钢凯与铜屏蔽分别引出接地线,保证在引出位置不能短接。 9、绝缘层端部与接线端子间的绝缘层要削坡角,应平整光滑。 二、21/35-26/35KV电缆头的安装步骤及规范: 1、准备准备: 检查电缆绝缘,详细阅读说明书,准备必须工具。 2、电缆处理及准备: 核对电缆相序,校直电缆并固定 剥离电缆外护套、钢凯和内护套层。 钢凯用恒力弹簧临时固定,用钢锯顺钢凯方相锯一环形深痕,不能锯断第二层钢凯,用一字螺丝刀撬起一个缺口,然后用钳子把钢凯撕开,脱出钢凯带,处理好锯断处的毛刺。外护套与钢凯端部尺寸为30mm。 剥内护套层,用壁纸刀慢慢剥开内护套,保证铜屏蔽与钢凯之间的绝缘。钢凯带

端部距内护套端部20mm。 用PVC带绕包铜屏蔽端口,防止散开。 3、接地处理: 打磨钢凯表面,用恒力弹簧固定接地线,地线在恒力弹簧固定时至少反折一次。 在铜屏蔽根部用恒力弹簧固定另一组接地线,地线在恒力弹簧固定时至少反折一次。 4、密封处理 用J-35或J-20的自粘胶带绕包外护套端部、钢凯端部,内护套,反折铜屏蔽接地线绕包。保证屏蔽层与钢凯之间接地线的绝缘。 用红色的密封胶继续绕包处理,外面再包一层PVC胶带。 5、安装冷缩绝缘直管 按正确的方向套入冷缩管,确保冷缩管与电缆外护套搭接50-60mm,均匀用力拉出支撑条至全部收缩。注意:铜屏蔽接地线与钢凯接地线在引出冷缩直管段之前不能碰到一起,保证两者之间绝缘。 6、剥铜屏蔽和半导体层 首先预留的主绝缘和接线端子的长度,铜屏蔽与冷缩直管段端部距20mm,铜屏蔽与半导体端部20mm,主绝缘的长度即从半导体端部和接线端端子根部应不小于315mm,接线端子长度与主绝缘端部应大约有5mm的余量。 用PVC胶带在铜屏蔽端部绕包两圈,使PVC外侧(电缆端部)边线作为铜屏蔽的断口边线,用壁纸刀在铜屏蔽断口边线上轻轻地划一刀刀痕,用一字螺丝刀撬开一个缺口,然后用钳子慢慢把铜屏蔽沿断口边线撕开,铜屏蔽的断口要整齐、毛刺打磨掉。去掉PVC胶带,用半导体胶带把铜屏蔽端部绕包两圈。 半导体层断口位置(距铜屏蔽端部20mm)用玻璃片或刀片画一个环痕,用玻璃片慢慢把半导体端部刮开,在断口处刮一个斜坡,断口用专用砂纸打磨平整、光滑

绝缘耐压测试仪操作规范

编号:XN/WI019-ZG-2009 第 1 页共 4 页 生效日期:2009.08 版本/修改:A/0 绝缘耐压测试仪操作规程 1.目的 将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。 2.范围 新能研发中心实验室 3.责任 实验室设备负责人,负责设备的使用及日常维护与点检并填写设备使用记录。 4、操作流程 4.1将接地端接地。 4.2将黑色测试线接到测试仪的RETURN端并固定紧,把红色测试线插入高压输出端。 4.3确定仪器开关处于OFF状态,接通电源, OK灯全亮表示电源接法正确。 4.4打开仪器开关使处于ON状态,预热15分钟。 4.5设置参数:如果测试的为具有电容性的负载,务必设置电压上升时间,并根据容性负载的大小设置电压上升时间,最大不超过500V/s。 4.6连接待测体:确认无高压输出。先把黑色测试线接到被测体上,然后再把红色高压测试线接到被测体上。 4.7测试:按START键开始测试,测试灯闪烁,液晶屏显示TEST;液晶屏左下角显示测试电压,右下角显示测试电流,右上角为计时器做计时。 4.8合格判定:若测试过程中仪器不报警,测试时间到液晶显示器显示PASS,仪器判定此被测物为良品。 4.9不合格判定:测试过程中,如果测试电流或电阻超出设定范围,测试仪给出报警FALL灯亮并自动切断输出电压。 不良状态表

编号:XN/WI019-ZG-2009 第 2 页共 4 页 4.10测试完确认:测试完不要立即触摸被测试体。确认测试灯不闪烁,显示器测试电压不跳动,没有高压输出。将黑色和红色测试线从绝缘耐压测试仪上取下并短路5分钟,释放被测体上面积累的电荷。 4.11从被测体上取下测试线。 4.12关机:关掉仪器开关使处于OFF状态,拔掉电源线。 5.注意事项 5.1工作台位置要选在一般人员非必经的场所,使非工作人员远离工作台。高压测试时必须标明“危险!正在高压测试,非工作人员请勿靠近”。 5.2耐压测试仪必须有良好的接地,应将后面板上的接地端与大地接触良好。 5.3本耐压测试仪必须有单独的开关,把此开关置于明显位置并标明其功用。一旦有紧急事故发生,可以立即切断电源,以便处理故障。 5.4测试工作区及其周围的空气中不能含有可燃气体,不能在易燃物的旁边使用耐压测试仪,以免引起爆炸和火灾。 5.5测试时,本机必须放在绝缘的工作台上,操作人员的位置不得有跨越待测物去操作耐压测试仪的现象。 5.6操作人员必须带上绝缘手套方可操作,脚下必须垫绝缘垫。 5.7操作人员不可穿有金属装饰的衣服或佩带金属饰物,如手表、手机等。 5.8将黑色测试线接于RETURN端,使用本测试仪时,要检查黑色测试线是否松动或者脱落,确保其固定好。连接被测物时先将黑色测试线接上待测物。 5.9接好RENTURN端测试线后,按下STOP键,确认测试灯没有亮,再将高压输出线插入高压输出端。 5.10测试仪处于测试状态时,测试线、被测物、测试探头和输出端都带有高压,严禁触摸。不要用手触摸测试线上的鳄鱼夹,测试时测试线上带有高压,鳄鱼夹的绝

带你了解关于直流耐压试验

带你了解关于直流耐压试验 关于直流耐压试验您了解多少呢,直流耐压试验和直流泄露试验有什么区别呢,一起了解一下吧。 直流耐压试验:考核电气设备的绝缘介质耐受直流高电压的能力,实质等效为在电容两端施加直流高电压,检查电容两极板间绝缘介质在高电压电场作用下,经过一段规定时间的考核,进行观察有无异常情况的出现,能达到耐电强度为通过测试考核,出现放电、击穿或泄漏电流异常变化者则不能通过测试考核。 直流泄漏试验:检查电气设备在直流高电压电场的作用下,实际通过设备绝缘层的电导电流,电导电流也被称为泄漏电流。此电流的大小标志着绝缘介质的绝缘程度及老化状况。作用:发现贯穿性受潮、脏物及导电通道一类的重要缺陷。做法:将微安表上读出的泄漏电流数值与以往测试的泄漏电流数值相对照,用来判断介质的绝缘现状及已老化程度。 直流耐压试验设备- 直高发 直流耐压试验和直流泄漏试验的方法 1.直流耐压试验: (1)一般将试验电压分为2—5段,每段幅度尽可能相等,升压过程中要逐段进行电压、电流观察。 (2)升压的速度要均匀,每秒钟1至2kV,如果被试品容量大,升压的速度要适当放慢,让被试品上的电荷慢慢积累,升压时,随时监视电压表和电流表的情况进行升压。 (3) 升到最高电压后,按规程标准规定,在被试品上要保持一定时间的稳定电压。对电气设备的考核,时间不可随意延长或缩短。 2.直流泄漏试验: (1) 观察测试每个电压段时的电导电流,每当升至一电压段时,要停止升压,观测停止一分钟后的此电压段泄漏电流,并做好记录。 (2) 当升到最后电压段时,进行一分钟后泄漏电流的观测,再将最后电压段的耐压时间分成几个时间段来测试泄漏电流,每个时间段的时间长度应是相等的。记录下每个时间段的泄漏电流值。 (3)达到时间后迅速均匀的降下电压,切断电源,并进行放电,来结束此次试验 注意:被试品的放电要注意安全,要使用绝缘竿通过放电电阻来放电,并注意放电要充分,放电时间要足够长,否则会带来不安全因素。 3.直流泄漏电流测量和直流耐压试验测试中注意事项: (1)试验必须履行安全工作规程,高电压操作规定,明确确定操作人和监护人,并履行其职责 (2)试验前做好对试验设备泄漏情况的了解,对试品状况的了解,对试验设备要进行空升试验,试验无问题后再接入试品进行试验,测量直流高压必须用不低于1.5级的表计。

7611型泄漏电流测试仪使用方法

7611型泄漏电流测试仪使用方法 一、试验前准备: 1、按要求仪器的参数进行确认 2、准备好本仪器的专用插头线两条,插座一个,测试线两条,并与仪器机体连接 3、将背板上的“电压选择”开关切换到正确的输入电压位置上(230V) 4、将被测机完全与大地隔绝,否则不能正常测量泄漏电流。 5、拆除温度线,用厚度大于5mm的绝缘木板把样机与底面隔离。 6、检查仪器必须在计量有效期内。 二、操作步骤 1、连接好仪器和测试样机,插上仪器电源插头(220V);将PROBE HI端的测试线与被测 机绝缘表面连接(贴有铝箔);将被测机插头与仪器输出测试插座连通;接通仪器上的被测机输入电源;如下图: 试验电压:额定电压乘以106%;

2、按下面操作调节测试仪器 1 TRIP 选择测试量程 2 LINE选择正反相、开关机模式 3 MD CIRCUIT 选择人体阻抗E 4 DELAY设置测试时间 5 PROBE选择绝缘模式 3、调整参数后如下(下图只是例子): 下图模式为:“开机状态反相基本绝缘泄漏电流测试”;

“断电状态正相加强绝缘模式”如下: A NEUTRAL 断电模式(A 灯灭,表示样机供电) B REVERSE 反相 (B 灯亮,表示测试反相泄漏电流) C GROUN D 接地 (C 灯亮,表示断开接地) AC 亮 ---断电模式正相 ABC 亮 ---断电模式反相 C 亮 ---开机模式正相 BC 亮 ---开机模式反相 4、区别插头带/不带有接地端子的测试 带有接地端子插头的空调器,可以直接将插头插在测试仪器输出插座上,在测试仪器选择“G-L ”档, 所测的是基本绝缘;选择“P H -L ”档,探针夹住易触及的塑料外壳表面,所测的是加强绝缘;

电力电缆线路交接试验标准

电力电缆线路交接试验标准 一、电力电缆的试验项目,包括下列内容: 1.测量绝缘电阻; 2.直流耐压试验及泄漏电流测量; 3.交流耐压试验; 4.测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比; 5.检查电缆线路两端的相位; 6.充油电缆的绝缘油试验; 7.交叉互联系统试验。 注:①橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7条进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验; ②纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5条进行; ③自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7条进行; 二、电力电缆线路的试验,应符合下列规定: 1.对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地; 2.对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地; 3.对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V绝缘电阻测试仪测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。 三、测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定: 1.耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 2.橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km; 3.测量绝缘用绝缘电阻测试仪的额定电压,宜采用如下等级: (1)0.6/1kV电缆:用1000V绝缘电阻测试仪。 (2)0.6/1kV以上电缆:用2500V绝缘电阻测试仪;6/6kV及以上电缆也可用5000V 绝缘电阻测试仪。 (3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V绝缘电阻测试仪。 四、直流耐压试验及泄漏电流测量,应符合下列规定: 1.直流耐压试验电压标准:

泄漏电流 测试仪操作规程

1.目的:规范仪器的测试方法,为操作人员提供防护指导,能够安全的操作泄漏电流测试仪。2.范围:适用于质检部的质检人员 3.内容: 3.1泄漏电流测试(低频电子脉冲治疗仪,多效经穴激活治疗仪) 3.1.1测量设备和待测仪器状态 测量设备:MS2621G-ⅠA医用泄漏电流测试仪 待测仪器状态:开机 3.1.2步骤 1)首先对仪器进行设置,仪器总共有EL(对地漏电流);EN(设备对地漏电流);PL(外 壳漏电流);AC(患者、患者辅助漏电流AC);DC(患者、患者辅助漏电流DC)几种模式可 以选择,按“SET”则依次选中须设置各项。 通用设置:电压设置为242V,即网电源电压的110%;电流设置为2000μA;时间为60s 2)对地漏电流测试方法如下图1所示: 图1 将S5、S10、S7弹出或按进进行所有可能的组合, 测量时将H按进:S1弹出为正常状态,S1按进为单一故障状态 3)外壳漏电流测试如下图2所示

图2 将S5、S10、S7弹出或按进进行所有可能的组合, 测量时将H按进:S1弹出为正常状态,S1按进为单一故障状态 测量外壳漏电流时,若设备外壳或外壳的一部分是用绝缘材料制成的,必须将最大面积为20 cm ×10 cm的金属箔紧贴在绝缘外壳或外壳的绝缘部分上,作为外壳导体。并用约0.5 N/cm2的力压在金属箔上。如有可能,移动金属箔以确定外壳漏电流的最大值。 要测量单一故障状态下的外壳漏电流时,金属箔可布置得与外壳的金属部件相接触。 当患者或操作者与外壳表面接触的面积大于正常人手的尺寸时,金属箔的尺寸可按接触面积相应增加。 4)患者漏电流测试如下图3所示 图3

10kV电力电缆泄漏电流及直流耐压试验评分参考标准

10kV电力电缆泄漏电流及直流耐压试验评分参考标准 行业:电力工程工种:配电线路等级:三编号行为领域 e 鉴定范围配电 考核时间60min 题型 B 鉴定题分100 试题名称10kV电力电缆泄漏电流及直流耐压试验 考核要点及其要求1、给定条件:现场对交联聚氯乙烯电力电缆进行绝缘电阻测量;2、电缆运输到现场,测量环境条件满足要求; 3、选择正确的测量仪器、仪表; 4、选择正确的测量方法; 5、试验完成后对试验线芯电荷进行处理; 6、需他人协助完成测量接线和试验; 7、注意安全,操作过程符合《电业安全工作规程》 现场设备、工具、材料1、仪表:直流电压发生器、微安表1只 2、材料:10kV交联聚氯乙烯电力电缆1根 3、工具:测试线1包、短路接地线1组、放电棒1支、绝缘手套1双、遮栏2套、安全警示牌8块、安全指示牌1块、笔1支、纸1张、棉布若干 备注考生自备工作服,安全帽、电工常用工具 评分标准 序号作业名称质量要求 分 值 扣分标准扣分原因 扣 分 得 分 1 着装正确佩戴安全帽,穿工作服,穿绝缘鞋,戴手 套 5 1)未按要求着装扣5分 2)着装不规范扣3分 2 设备选型 和试验电 压确定 正确选择试验设备 正确确定相应电缆试验电压 5 试验设备选择不正确不得分 试验电压选择不正确不得分 3 遮栏设置在电缆两端设置遮拦,在遮拦四周向外设置 “高压危险,严禁靠近”警示牌,在试验段遮 拦入口处设置“从此出入”指示牌 5 1)未设遮拦、或缺少遮拦不得分 2)缺少警示牌扣1分/块 3)缺少指示牌扣2分 4 试验前放 电并接地 将电缆导体及电缆金属护套接地10 未进行放电或放电方法错误扣10 分 5 接线前 准备 检查电缆外护套、绝缘层无破损、无折痕;钢 铠与导体明显分开;将被测电缆擦拭干净 5 1)未进行外观检查扣2分 2)钢铠与导体未分开扣2分 3)未擦拭电缆扣2分 6 试验接线试验接线正确,试验回路各点对地及各点相互 间有足够电气绝缘和距离 接入的微安表应将电缆表面和空间杂散电流 屏蔽 10 接线错误扣3分/项 7 试验时间正确确定耐压时间:交接10min,运行5min 5 耐压时间不正确不得分 8 试验电压 过程 试验电压以0.25、0.5、0.75、1.0倍分段上升, 每点停留1min读取泄漏电流值,最后直升至试 验电压 升压过程中,每次试验电压值应大声唱压 25 1)未按加压过程操作扣15分 2)未正确唱压扣5分/次 9 测试完毕 后应放电 在试验过程中和试验完毕后应对被试电缆充 分放电,直至电缆无残留电荷 10 1)未放电不得分; 2)放电方法不对扣5分 3)放电不充分扣5分 10 测量记录记录测量结果时的温度 正确记录测量结果 10 1)没记录温度不得分 2)测量结果记录不正确扣5分 11 整理现场试验结束后应清理现场,将工器具摆放整齐10 1)未清理现场扣10分;2)现场整理不彻底扣5分 考试开始时间考试结束时间合计考生栏编号:姓名:所在岗位:单位: 考评员栏成绩:考评员:考评组长:日期:

医用泄漏电流测试仪的操作使用

医用泄漏电流测试仪的操作使用 医用泄漏电流测试仪用于测量医用电气设备的连续漏电流和患者辅助电流的检测试验设备。医用泄漏电流测试仪能完成对地漏电流、外壳漏电流、及患者漏电流和患者辅助电流(直流和交流)等指标的测试和MS 测量装置过流保护功能。 医用泄漏电流测试仪操作步骤方法 1、电源开关; 2、启动钮:按下时,测试灯亮,泄漏测试端(power)输出测试电压; 3、复位钮:按下时,测试灯灭,无测试电压输出; 4、测量装置(MD)输入端(接地端); 5、测量装置(MD)输入端; 6、被测医用电气设备(FE)连接端; 7、被测医用电气设备保护接地(PE)连接端; 8、辅助电压输出端口,测量外壳漏电流、患者漏电流时选择使用; 9、接地端口; 10、测试电源输出端,提供被测医用电气设备供电电源; 11、泄漏测试工作电压调节钮:顺时针为大,反之为小; 12、泄漏电流超漏指示灯:此灯亮表示测试的泄漏电流超过预置电流; 13、测试状态指示灯:此灯亮表示仪器正处在测试状态; 14、电压单位指示符; 15、电压显示值指示窗口; 16、泄漏电流单位指示符,点亮时为“uA”,熄灭时为“mA”; 17、泄漏电流显示值指示窗口; 18、测试时间单位指示符; 19、测试时间显示值指示窗口;

20、泄漏电流直流预置调节钮:当按下电流转换开关,处于DC-I。同时按下泄漏电流预置按键,根据电流量程可设定0.001~2mA任意直流电流报警值。 21、泄漏电流交流预置调节钮:当弹起电流转换开关,处于AC-I。同时按下泄漏电流预置按键,根据电流量程可设定0.001~10mA任意交流电流报警值; 22、泄漏电流测试与预置转换开关:按下时结合泄漏电流转换开关、泄漏电流量程可设定并显示交、直流泄漏电流报警值,常态时可测得并显示实际交、直流泄漏电流值; 23、泄漏电流量程转换开关:按下时为0~200μA,弹出时为2/10mA; 24、泄漏电流量程转换开关:按下时为0~10mA,弹出时为0~2mA; 25、泄漏电流交流、直流显示转换开关:按下时为直流电流显示,弹出时为交流电流显示; 26、定时开关:开时为1s~99s内任意设定(倒计时),“关”时为手动; 27、时间预置拨盘,可在1s~99s任意设定定时时间. 28、测试工作电压、辅助电压(V2)显示转换开关:按下时为测试工作电压显示(power端口电压),弹出时为辅助电压(V2)显示(S9端口); 29、辅助电压(V2)调节钮:顺时针为大,反之为小; 30、测量装置(MD)输入端(接地端)的接地开关:按下该端接地,弹出该端与地开路; 31、PE连接端的接地开关:按下PE端接地,弹出PE端与地开路; 32、FE连接端的接地开关:按下FE端接地,弹出FE端与地开路; 33、接地开关:按下接地,弹出与地开路; 34、辅助电压极性转换开关;按下端口输出电压,弹起端口接地;当(S9)按键处于按下时,端口一直有电压,所以不用时请将29介绍的调节扭逆时旋到zui小,或开关置弹起; 35、正常/单一故障切换开关:按下时为“正常状态”,弹出时为“单一故障状态”(工作电源的切换); 36、测试电源供电电源极性转换开关:相当于GB9706.1第19.4中b)条中的S5开关(工作电源的切换); 医用泄漏电流测试仪使用注意事项 1、操作者使用前必须阅读有关条文和使用说明书。

RK2675Y医用泄漏电流测试仪说明书

保证 本测试仪已经本公司的试验及检验,对其性能及规格方面也经全面测试而达到出厂标准。 本测试仪自向本公司或经销商购买之日起,一年之内发生电路特性方面的故障,本公司一律免费维修,但下列场合造成的故障,修理时需付修理费用 1、使用本测试仪时,没有按照操作手册上的操作步骤及操作顺序操作而造成的故障 2、自行修改、调整而造成的故障。 注意 关于使用注意事项及危险的操作等详细内容,都详细写于本操作手册中的“使用注意事项”,请详细阅读。 '

目录 第一章简介 (1) 第二章技术规格 (1) 第三章工作原理 (2) 第四章使用说明和操作步骤 (3) 第五章使用注意事项 (8) 第六章校准 (9) 第七章附件及保修 (10)

第一章简介 医用泄漏电流测试仪用于测量医用电气设备的连续漏电流和患者辅助电流的检测试验设备。RK2675Y系列医用泄漏电流测试仪是按照GB9706.1_2007(IEC60601-1:1988)《医用电气设备第一部分:安全通用要求》设计、生产。且测试回路(MD)输入阻抗模拟人体阻抗,符合GB9706.1-2007(IEC60601-1:1988)的要求,测试电流达5μA,并为用户提供一个输出电压0~250V连续可调,输出的基本容量配置为500V A的隔离电源和另提供最高额定网电压的110%的电压源,可以满足Ⅰ、Ⅱ类各型设备进行正常状态下和单一故障下的对地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流、患者辅助漏电流的测试。 RK2675Y系列医用泄漏电流测试仪产品是在吸收、消化国际先进泄漏电流测试仪的基础上,结合我国众多用户的实际使用情况加以提高完善的。RK2675Y系列医用泄漏电流测试仪是我厂一款全数显改进型新产品,能同时显示测试电压、泄漏电流和测试时间(均为数字显示),属国内首创,可根据用户的不同需求连续任意设定泄漏电流报警值;定时器采用倒计时数字显示,使测试时间精度提高到±1%以上, 而且测试范围提高到99秒,功能更加丰富实用。医用泄漏电流测试仪在电压取样上采用线性整流电路,一改过去一贯使用的桥式整流方法,使测试电压的指示值更确切的反映被测负载上的实际测试电压,误差更小,线性更好,精度更高。仪器在泄漏电流测试时,检测电路交流电流采用真有效检波电路和直流电流直流滤波电路,能够测量直流、交流、正弦波和复合波形频响可达1MHz。RK2675Y系列泄漏电流测试仪的隔离电源容量若不加后缀为500VA,若加“-1”(如RK2675Y-1)为1kV A,更大隔离电源容量可特别定做。 第二章技术规格 1、测试输出工作电压:AC000~250V±5%±3个字 2、泄漏电流测试范围:AC/DC5~200μA±5%±3个字 AC/DC0.2~2mA±5%±3个字 AC2mA~10mA±5%±3个字 3、泄漏电流报警值:5~200μA±5%±3个字 (可连续任意设置报警值)0.2~2mA±5%±3个字 2mA~10mA±5%±3个字 4、隔离变压器容量:500VA(RK2675Y)(RK2675Y-11KV A) (RK2675Y-22KV A)

直流耐压及泄漏电流试验

直流耐压及泄漏电流试验

直流耐压及泄漏电流试验的结果判断 如何对直流耐压及泄漏电流试验的结果进行判断? 直流耐压及泄漏电流试验是用来检查设备的绝缘缺陷的试验。当试验电压加至规定电压值时,保持规定的时间后,如试品无破坏性放电,微安表指针没有突然向增大方向摆动,则可以认为直流耐压试验合格。泄漏电流的数值不仅和绝缘的性质、状态有关,而且和绝缘的结构、设备的容量、环境温度、湿度,设备的脏污程度等有关。因此不能仅从泄漏电流绝对值的大小来泛泛地判断绝缘是否良好,重要的是观察其温度特性、时间特性、电压特性以及与历年试验结果比较;与同型号设备互相比较;同一设备相间比较来进行综合判断。当出现下列情况时,应引起注意。 (1)泄漏电流过大或过小均属不正常现象。电流过大应检查试验回路设备状况和屏蔽是否良好,消除客观因素的影响;电流过小则应先检查接线是否正确,微安表回路是否正常。 (2)测试中若发生微安表指针来回摆动,摆动幅度比较小,则可能有交流分量流过,应检查微安表的保护回路和滤波电容,若指针发生周期性摆动,幅度比较大,则可能试品绝缘不良,发生周期性放电,应查明原因。 (3)若试验过程中,指针向减小方向摆动,可

能电源不稳引起波动;若指针向增大方向突然摆动,则可能是被试品或试验回路闪络。 (4)若读数随时间逐渐上升,则可能是绝缘老化。 用万用表确定火线 通常确定220V市电中哪根是火线,可以用测电笔测试,也可以用万用表测量。选择交流500V(或250V)挡;用手抓住任意一根表笔的金属部分,将另一根表笔插入市电插座,如果表针无指示,此线即为零线。如果表针有指示(约为150V),此线即为火线。 用此法测量时,电压挡的内阻极大,绝对安全,但测量前一定要注意万用表的挡级是否正确,防止误置挡级而触电。如果用数字式万用表测量,无数字显示即为零线;有数字显示即为火线。此方法同样适用于检查各类电器表面是否漏电。 与温度、湿度有关的电气设备试验注意事项 哪些电气设备试验与温度、湿度有关?试验时应注意什么?

(JK2675A)泄漏电流测试仪使用说明书

OPERATION MANUAL J K2675A 泄漏电流测试仪 目录 目录 0 一、简介 (1) 二、技术规格 (1) 三、工作原理和流程图 (2) 四、使用说明和操作步骤 (5) 五、使用注意事项 (7) 六、校准与维修 (7)

一、简介 泄漏电流测试仪用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阴抗产生的与工作无关的泄漏电流,其输入阻抗模拟人体阻抗。JK系列泄漏测试仪产品是按照IEC、ISO、UL、JIS等国际国内的安全标准要求而设计。符合(GB4706)通用电器安检标准测试要求和(GB9706)医用电器安检标准测试要求以及(GB12113),泄漏输出电压0~250V连续可调,输出功率为300V A (2675A)、1000V A(2675B)、2000V A(2675C)适合各种家用电器、电机、电子仪器、仪表、医疗、化工、整机等,以及强电系统的泄漏电流的测试、同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的泄漏电流检测试验设备。 JK系列泄漏测试仪产品是在吸收、消化国内外测试仪的基础上,结合众多用户的实际使用情况,加以提高、完善设计而成的。2675A/B/C型泄漏测试仪是一台全数显的改进型产品,可同时显示测试电压、泄漏电流和测试时间,可根据不同安全标准以及用户的不同需求连续任意设定泄漏电流报警值;在时间测试方面由倒计时数字显示,使测试时间精度提高到±1%以上,而且测试范围提高到99秒,功能更加丰富实用。本仪器在电压取样上采用线性整流电路,使测试电压的指示值更确切的反映被测负载上的实际测试电压,误差更小,线性更小,精度更高。仪器具有自动相位转换功能,以每2秒切换一次相位。通过泄漏电流显示可以反映被测体泄漏电流的实际值,确保产品安全性能万无一失。 二、技术规格 1、泄漏测试工作电压:AC 100~250±5% ±2个字(满度值) 2、泄漏电流测试范围:AC 0~2mA/2 mA~20mA两档±5% ±3个字 3、泄漏电流报警值:AC 0.1 mA ~2mA/2 mA~20mA ±5% ±3个字(可连续任意设值报警值) 4、隔离变压器容量:300VA(2675A)、1000VA(2675B)、2000VA(2675C) 5、时间范围:1-99秒,连续设定和手动±1% 6、输出波形:AC50Hz 7、工作条件:环境温度0-40℃ 8、相对温度:不大于75%

6 泄漏电流测试仪TOS3200

泄漏电流测试仪TOS3200 概要: 泄漏电流测试仪TOS3200是一款可适用于实施除医用电气设备仪器以外的常规电气设备仪器漏电流(接触电流、保护导体电流)试验的测试仪。可实施符合IEC、UL、JIS、电气产品安全法等标准要求的试验。主机内置存储器中存储了51种涉及信息技术、家电、AV、照明、电动工具、测量和控制设备仪器有关的IEC/JIS标准、以及电气产品安全法中规定的试验条件,从而能够便于利用面板操作,实施符合标准要求的试验。 特点: 1.可采用3种工作模式测试漏电流,测试TC(接触电流)、PCC(保护导体电流)、METER(仪表) 2.内置8种测试电路网,可用于测试常规电气设备仪器的接触电流 3.可执行DC/RMS/PEAK测试 4.RMS可在最大30mA的条件下测试出“真实的实效值” 5.简单、方便的操作性 6.可实施单独试验、自动试验 7.已事先设定了51种安全标准试验 8.设有校正期限的管理功能 规格: DC/RMS∶30μA?30mA、PEAK∶50μA?90mA、内置7种测试电路网,可用于测试常规电气设备仪器的接触电流、已事先设定了51种安全标准试验。 选购件: 1.TL21-TOS TOS3200用测试引线、随附测试引线、1.5m 2.FP01-TOS TOS3200用测试引线、随附测试引线、内置TC测试电路网,可用于测试常规电气设备仪器的接触电流。尺寸:10cmX20 cm(符合IEC60990标准要求) 3.HP21-TOS TOS3200用测试引线※用起动开关 4.OT01-TOS

在选购件中备有符合世界各国插塞规格要求的多功能电源插座(另外销售)5.RC01-TOS 远程控制箱(用于单手操作/1.5m)※TOS7200需要转换适配器[型号名称:DD-5P/6P】 6.RC02-TOS 远程控制箱(用于双手操作/1.5m)※TOS7200需要转换适配器[型号名称:DD-5P/6P】 7.KRA3-TOS 机柜适配器(英制尺寸)对应机种:TOS3200 8.KRA150-TOS 机柜适配器(米制尺寸)对应机种:TOS3200

电缆试验规定.

电缆的电气试验(电缆组) 一、电缆的电气试验项目、周期和标准 (一)、电缆的试验项目和周期 1、电缆在敷设前要做检查性试验,除按设计要求检查电缆的型号、规格外,还要用摇表检查一下绝缘情况,合格后才准进行施工。电缆在现场敷设完毕,送电之前必须进行一次电气试验,以验证电缆在敷设后是否合乎运行标准要求。如果发现问题,应及时处理,再经试验,直至合格为止,才准投入运行。 2、对于运行中的电缆,应该按规程要求的的间隔时间进行电气试验。 表一电气设备和电缆的检查、调整规定 表一参考《煤矿安全规程》中,第四百九十条有关内容 3、橡套电缆和交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的试验项目和周期见表二。 表二电力电缆的试验项目和周期

4、电力电缆一般只做直流耐压试验,而不做交流耐压试验。因为交流试验电压一旦过高或时间过长,有可能使电缆绝缘中的气泡发生游离,使绝缘产生永久性损伤;而直流耐压试验时,绝缘中的气泡产生的容积电荷电场与外加电压相反,降低了电场梯度,不会发生长时间的气体游离,因而对绝缘的破坏性小。 绝缘良好的电缆越长,电容电流越大,这就需要有大容量的交流试验设备,既笨重又不经济。而直流耐压试验时,通过电缆绝缘的泄流电流很小,有较小的整流试验设备即可,运搬和使用都很方便。 5、矿用橡套电缆因移动频繁,数量多,一般情况都集中在地面检修,只做交流耐压试验。聚氯乙烯绝缘低压电缆,也是大多做交流耐压试验。 (二)、电缆的电气试验标准 1、橡套电缆的电气试验标准 1)、绝缘电阻试验 橡套电缆的绝缘电阻:1kV以下不小于50MΩ,6-10kV不小于100MΩ,(注;根据实际情况1.14kV及3.3kV按照100MΩ执行)运行中高压应大于50MΩ(用2.5kV摇表);低压应大于2MΩ(用1kV

耐压测试的几个方法

耐压测试的几个方法 发布: 2010-3-17 10:11 | 作者: | 来源: 华人电气网 简介:耐压测试或高压测试(HIPOT测试)是用来验证产品的品质和电气安全特性(如JSI、CSA、BSI、UL、IEC、TUV等等国际安全机构所要求的标准)的一种100%的生产线测试。这类测试进行的方式是让电气产品的输入电源线承受高电压一规定的时间,安全机构对每一产品类型规定高压的量值。这项测试还规定在施加高电压期间"不许可发生电弧击穿(或称崩溃)"。 在CSA,UL和IEC标准中,几乎各种电器安全标准都会要求对产品进行耐压测试。这就可以看出耐压测试是电器安全标准的一个重要组成部分。耐压测试(DielectricVoltageWithstandTest)也就是俗称的高压测试(HighV oltageTest),通过对设备施加一个高于其额定值的电压并维持一定时间来判定设备的绝缘材料和空间距离是否符合要求的测试。 为什么要进行耐压测试? 正常情况下,电力系统中的电压波形是正弦波。电力系统在运行中由于雷击、操作、故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。但由于城镇及一般工业企业内的3-10kV与以下的架空线路,因受厂房或高大建筑物的屏蔽保护,所以遭受直接雷击的概率很小,比较安全。而且这里讨论的是民用电器,不在上述范围内,就不进一步讨论。另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部过电压。内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝缘水平的主要依据。也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。 测试点和测试电压值 测试点和测试电压值依据具体产品的相关标准来确定。美国和加拿大除了其本身的北美体系的标准以外还有以IEC为基础的新标准。这里就用“Motor- OperatedAppliances(HouseholdandCommercial)”CAN/CSA-C22.2No.68-92和“PortableElectricalMotor- OperatedandHeatingAppliances:GeneralRequirements”C22.2NO.1335.1-93的标准来介绍美国和加拿大标准的耐压测试的特点。 ·CAN/CSA-C22.2No.68-92 要求:产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟。具体测试电压如下: a额定电压为31~250V的设备,测试电压为1000V。 b额定电压为251~600V的设备,测试电压为1000V+两倍额定电压。 c额定电压为31~250V,无接地而且可被人体触及的设备,测试电压为2500V。 d对于30伏或以下的低电压电路,测试电压为500V。

YX2672E.泄漏电流测试仪使用说明

YX2672E(医用)泄漏电流测试仪测试操作方法 1.了解被测产品技术性能,熟悉被测产品漏电流测试标准要求和测试内容;2.根据GB9706.1国标要求,确定被测产品漏电流测试图例。 A、按GB9706.1-2007图20 “从应用部分至地的患者漏电流的测量电路”接线测试方法: YX2672E(医用)泄漏电流测试仪测试操作方法 1.了解被测产品技术性能,熟悉被测产品漏电流测试标准要求和测试内容;2.根据GB9706.1国标要求,确定被测产品漏电流测试图例。 A、按GB9706.1-2007图20 “从应用部分至地的患者漏电流的测量电路”接线测试方法:

说明: 1. 按图连接线。 2. 按下S12键。 3. 调节V2电压至规定值;设置R值,将阻抗开关接入适当的阻抗值。 4. 如被测设备外壳为绝缘材料,则MD连接在覆盖有一定压力而紧贴在绝缘外壳上的金属箔。 5. 若被测设备无功能接地功能,FE1连线可不接。 6. 若被测设备无信号输入输出部分,则AP连线也可不接。 7. 若设备为Ⅱ类时,则PE连线可不接。 8. 根据GB9706.1-2007(表4)设置合适的漏电流测试报警值。 9. 按下仪器上的交直流选择键,进行直流测试。 10. 根据GB9706.1-2007图21规定进行所有可能开关开闭组合测试。 11. 根据仪器在测试过程中是否报警确定被测设备合格与否。 C、按GB9706.1-2007图22 “由信号输入或信号输出部分上的外来电压引起的从应用部分至地的患者漏电流的测量电路Ⅱ类设备时不使用保护接地连接和S7”接线测试方法:

说明: 1. 按图连接线。 2. 按下K1键。调节V2电压至规定值;设置R值,接入RO的阻抗开关。 3. 如被测设备外壳为绝缘材料,则MD连接在覆盖有一定压力而紧贴在绝缘外壳上的金属箔。 4. 若被测设备无功能接地功能,FE1连线可不接。 5. 若被测设备无信号输入输出部分,则AP连线也可不接。 6. 若设备为Ⅱ类时,则PE连线可不接。 7. 根据GB9706.1-2007(表4)设置合适的漏电流测试报警值。 8. 按下仪器上的交直流选择键,进行直流测试。 9. 根据GB9706.1-2007图22规定进行所有可能开关开闭组合测试。 10. 根据仪器在测试过程中是否报警确定被测设备合格与否。 D、按GB9706.1-2007图23”内部电源供电设备从应用部分至外壳的患者漏电流的测量电路”接线测试方法:

相关文档