文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电施工组织设计范本

临时用电施工组织设计范本

临时用电施工组织设计范本
临时用电施工组织设计范本

海淀区苏家坨镇前沙涧西区

临电施工组织设计

编制单位:北京城建亚泰建设工程有限公司第十二分公司编制时间: 2011年8月19日

编制人:

审核人:

审批人:

北京市马家楼接济服务中心建设工程

工程名称北京市马家楼接济服务中心

结构形式钢筋混凝土框架剪力墙结构

建设工程

建筑面积42635m2层数地下1层,地上6、7

建设单位北京市民政局民政事业建设处施工单位北京城建亚泰建设工程

有限公司第十二分公司

编制部门北京城建亚泰建设工程有限公

编制人宋福春

司马家楼项目经理部

编制时间2011年08月19日报审时间2011年08月20日

审批时间

审批部门北京城建亚泰建设工程有

限公司

审批人

审批意见:

北京市马家楼接济服务中心建设工程

1.工程概况

序号

项 目

内 容

工程名称 北京市马家楼接济服务中心

建设工程

结构形式 钢筋混凝土框架剪力墙结构

建筑面积

42635m 2 层 数 地下1层,地上6、7层

建设单位 北京市民政局民政事业建设处 施工单位 北京城建亚泰建设工程有限公司第十二分公司

编制部门 北京城建亚泰建设工程有限公

司马家楼项目经理部

编 制 人 宋福春 会签部门 技术质量部

会签部门 安全生产部

会签意见:

会签人: 年 月 日 会签意见:

会签人: 年 月 日 会签部门 经营核算部

会签部门 行政保卫部

会签意见:

会签人: 年 月 日 会签意见:

会签人: 年 月 日 会签部门 会签部门

会签意见:

会签人: 年 月 日

会签意见:

会签人: 年 月 日

1 工程名称马家楼接济服务中心工程项目

2 工程地址北京市丰台区潘家庙221号

3 建设单位北京市民政局民政事业建设处

4 设计单位北京中天正通工程设计有限公司

5 监理单位北京方圆工程监理有限公司

6 开工日期2011年07月22日

竣工日期2012年08月15日

总体工期(合同总日历天数388天)

7 质量目标合格

1.1马家楼接济服务中心工程,位于北京城市丰台区潘家庙221号。总建筑面积为42635m2 ,其中地上建筑面积为32845m2,地下建筑面积9790m2。分为接待办公综合楼及宿舍楼两个部分,其中接待办公综合楼建筑面积29689m2,檐高

27m,宿舍楼建筑面积12946m2,建筑檐高32m。

1.2工程内容:综合接待楼及宿舍楼土建工程及暖通电气工程。

2. 编制依据

2.1北京市有关主管部门审批文件;

2.2<<绿色施工管理规程>>(DB11/513--2008);

2.3甲方有关会议纪要;

2.4现行设计规范、标准;

2.4.1《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005);

2.4.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99);

2.4.3《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001);

2.4.4《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93);

2.4.5《民用建筑电气设计规范及条文说明》(JGJ16-2008);

2.4.6《北京市建筑工程安全操作规程》(DBJ01-62-2002);

2.5《防雷与接地安装》(D501-1-4);

2.6华北地区建筑电气通用图集(92DQ1-13);

2.7马家楼接济服务中心工程《临电施工组织设计》;

2.8建设单位提供的电源位置。

3. 现场电源勘测情况

3.1 电源:利用现场已有新建厢式变压器(交施工方管理),其厢变容量为500 KVA。380/220V供施工用电电源。

3.2 现场配电装置布置:

3.2.1 从该箱变低压侧直接引出二路干线至现场一级配电箱。现场一级配电箱设立二个,其编号为:ZXA-1、ZXA-2。再由一级配电箱分别引至现场二级配电箱及塔吊专用电源箱如下:

3.2.1.1 塔吊:FXK-1-1、FXK-5-1,地泵:FXK-9-1,生活、消防泵:XFB。

综合楼一级箱(ZXA-1)引出的二级箱为:FXB-1 FXB-2 FXB-3 FXB-4 FXB-5;

二级箱FXB-1引出的开关箱为FXK-1-1 FXK-1-2

二级箱FXB-2引出的开关箱为FXK-2-1 FXK-2-2 FXK-2-3 FXK-2-4

二级箱FXB-3引出的开关箱为FXK-3-1 FXK-3-2 FXK-3-3 FXK-3-4

二级箱FXB-4引出的开关箱为FXK-4-1 FXK-4-2 FXK-4-3 FXK-4-4

二级箱FXB-5引出的开关箱为FXK-5-1 FXK-5-2

宿舍楼一级箱(ZXA-2)引出的二级箱为:FXB-6 FXB-7 FXB-8 FXB-9

二级箱FXB-6引出的开关箱为FXK-6-1 FXK-6-2

二级箱FXB-7引出的开关箱为FXK-7-1 FXK-7-2 FXK-7-3 FXK-7-4

二级箱FXB-8引出的开关箱为FXK-8-1 FXK-8-2 FXK-8-3 FXK-8-4

二级箱FXB-9引出的开关箱为FXK-9-1 FXK-9-2 FXK-9-3 FXK-9-4

生活办公区一级箱(ZXA-3)引出的二级箱为:FXS-10-1 FXS-10-2 FXS-10-3

3.2.1.2 按照负荷的分配情况,分别引至三级开关箱,达到三级配电、三级保护的功能。

3.2.2、配电线路采用树干式与放射式相结合的配电形式。

3.2.3根据建设单位召开的施工现场临时用电技术交底会精神及监理单位的要

求,结合施工现场的具体情况,确定了“竖向供电、全面覆盖、特殊部位重点保证,动力照明合并设置”的临时用电方案。采用放射式与树干式相结合的供电方式(FXB-7、FXB-8为树干式联接)。

3.2.4本现场供电系统为TN-S接地系统,变压器接地电阻不大于4Ω。主干线路的一、二级配电箱处做重复接地,其接地电阻值不大于10Ω。

3.3配电箱设置:

3.3.1配电箱设置的总体原则是按大型机械设备用电、结构施工小型机具用电、施工照明用电、和二次结构装修用电,分别由不同的配电箱供给。

3.3.2对于大型机械设备如塔吊等单独引一路干线并设专用分配电箱供电,其他施工设备用电,按一级箱、二级箱、三级箱(开关箱)三级配电方式进行供电,施工现场布置配电箱,随施工进程阶段要求进行设置。

3.3.3配电设备,各级配电箱选用室外防雨防尘型,每台配电箱总开关选用可见分断点的透明空气开关,各分路同样选用透明可见分断点空气开关、漏电开关相结合控制。

3.3.4用电分配根据施工阶段用电变化,二级及以下配电箱根据需要装设,确认无用后拆除。

3.3.5一、二、三级配电箱电缆型号、敷设位置、长度根据施工现场用电负荷、使用位置、用电性质确定。配电箱的制作厂家根据城建集团(91)城建京安011号通知内容和城建安全发(2007)84号、85号有关规定选择其中一家。

3.3.6 一、二、三级配电箱引出的电缆线路在基坑边缘,应采用埋地敷设。埋地敷设的电缆线通过道路时,必须按规定加设防护套管,架空敷设的电缆应符合规范要求,塔吊在基坑上的架空电缆采用ф8钢丝绳悬吊,每隔0.8m用2.5mm2废旧塑铜线绑扎固定。

3.3.7 消防水泵是根据现场勘测实际情况,本着消防用水优先并节约开支,降低施工成本的原则,在施工现场利用已有水源泵,在现场的南部生活区西侧设一座消防水箱,水箱容积约25m3。消防及施工用水共用一水源井供水。生活用水在水源井处用PP-R50管直埋-0.8m供生活区使用,办公区用水沿基坑外围墙架空1m敷设,根据气候变化适时保温,通过进场道路处直埋-0.8m并穿SC100钢管保护。在基坑东侧有一热源水井,直径400mm,井深65m,水深35m,增加扬程90m 流量100t/h深井潜水泵1台,配套变频控制柜1台,紧急时可做为消防和生活用水使用。电源由一级配电箱总开关下口单独引来。

4.负荷计算:

4.1 主要施工设备容量详见附表:

附表:主要施工设备容量汇总表

序号项

目机械名称型号单位数量

额定功率

(KW)

总功率

(KW)备注

1 垂

塔式起重机

QTZ5013

QTZ6516

台 2

50

60

110

2 施工外用SCD100/100A 台 2 11 22

电梯

3

工钢筋切断机GQ50 台 2 5 10

4 钢筋弯曲机GW-40 台 2

5 10

5 钢筋调直机LQT6/12 台 2 5 10

6 钢筋套丝机GY-400 台 4 2 8

7 交流弧焊机BXI-351 台 4 21 84

8 砂轮切割机315 台 2 1.5 3

9

他振捣器ZX50 台 5 1.1 5.5

10 地泵HBT80 台 1 80 80

11 空气压缩机Y160M1-2 台 1 3 3

12 蛙式打夯机HW-60 台 4 1.5 6

13 生活、消防泵一备一用台 2 7.5 7.5

14

15

总计:电动机额定功率之和275KW 交流弧焊机84 KVA等效容量145.49 KVA

4.2 总用电容量计算

4.2.1 用电容量计算公式及说明

Pjs=1.05×[K1(∑P1 / cosΦ)+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4]

Pjs=1.05×[0.7×(331.8÷0.75)+0.6×20+0.80×42+1.0×35]=409.79 KVA 其中:Pjs 用电设备计算总容量KVA

P1电动机额定功率KW

K1电动机需要系数(施工现场取0.7)

cosΦ平均功率因数(施工现场取0.7、电焊机取0.85)

P2交流单相弧焊机视在功率S(交流单弧焊机接于380V线电压,其不对称容量较大,大于15%,实际三相等效容量为:P2=S3

K2交流单相弧焊机需要系数(现场施工取0.7,功率因数0.85)

P3生活办公区用电30KW+施工人员宿舍生活区12KW

K3生活办公用电需用系数(现场取 0.85)

P4 施工现场夜间照明用电35KW/380V(高压镝灯10台)

K4夜间照明需用系数(现场取0.7)

1.03 计算系数,包括压降、损耗

4.2.2 用电容量计算结果为: Pjs= 450.11 KVA

4.2.3 根据用电容量计算,变压器容量应大于450.11KVA,为此,甲方现场提供的500 KVA的变压器,可以满足整个工程的施工需要。

4.2.4 从箱式变电站引至一级配电箱,负责施工现场及施工人员宿舍区用电,根据<<主要施工设备容量汇总表>>中施工设备容量归类分割:塔式起重机2台

110KW、钢筋切断机1台5KW、钢筋弯曲机1台5KW、钢筋调直机1台5KW、钢筋套丝机2台4KW、交流弧焊机2台42KVA等效用电容量72.74KVA、砂轮切割机(无齿锯)2台3KW、振捣器5台5.5KW、空气压缩机1台3KW、生活、消防泵1台7.5KW、施工人员宿舍生活区12KW、施工现场夜间照明35KW。一级配电箱(ZXA-1)的设备容量为:0.7×[(110+5+5+5+4+3+5.5+3+7.5+12+35/0.7)+72.74] = 245.92KVA

4.2.5 一级配电箱(ZXA-1)电流计算与电缆选择:

4.2.

5.1综合楼一级配电箱(ZXA-1)设备容量为245.92KVA

计算公式:I JS=P JS/3U

I JS =(245.92×1000)÷(1.732×380)=373.65A

4.2.

5.2查<建筑电气安装工程图集>P50.8 JD50-104表YJV-240mm2电缆连续载流量为396A ,综合楼一级配电箱(ZXA-1)应选用YJV-3×240﹢2×120电力电缆,鉴于设备负荷及本公司电缆库存情况,确定选用YJV22-3×240﹢2×120的库存电力电缆,可以保证上述一级箱的使用。

4.2.6 宿舍楼一级配电箱(ZXA-2)设备容量根据<<主要施工设备容量汇总表>>中施工设备容量分割:钢筋切断机1台5KW、钢筋弯曲机1台5KW、钢筋调直机1台5KW、钢筋套丝机2台4KW、振捣棒3台3.3KW、木工机械3KW、无齿锯2台3KW、交流弧焊机2台42KVA等效用电容量72.74KVA,地泵1台80KW、施工外用电梯2台22KW(装修时使用)、蛙式打夯机4台6KW(回填土时使用)。宿舍楼钢筋加工区一级配电箱(ZXA-2)的设备容量为:0.7×[(5+5+5+4+3.3+3++3+80+22+6/0.7)+72.74] = 187.22KVA

4.2.6.1 宿舍楼钢筋加工区一级配电箱(ZXA-2)电流计算与电缆选择:

4.2.6.2 宿舍楼钢筋加工区一级配电箱(ZXA-2)设备容量为187.22KVA

计算公式:I JS=P JS/3U

I JS =(187.22×1000)÷(1.732×380)=284.46A

4.2.6.3查<建筑电气安装工程图集>P50.8 JD50-104表YJV-150mm2电缆连续载流量为293A ,宿舍楼钢筋加工区一级配电箱(ZXA-2)应选用YJV-3×150﹢2×70mm2电力电缆,鉴于设备负荷变化及本公司电缆库存情况,确定选用YJV22-3×240﹢2×120mm2的库存电力电缆,可以保证上述一级箱的使用。

4.3 综合楼塔式起重机、电焊机二级箱(FXB-1)电流计算与电缆选择:

4.3.1. 综合楼塔式起重机60KW、交流弧焊机21KVA实际等效容量(21×1.732)=36.37实际使用容量为: 0.7×(60/0.7)+36.37=96.37KVA

计算公式:I1=P1/3U I1 =(96.37×1000)÷(1.732×380)=146.4A

4.3.2查<建筑电气安装工程图集>P50.8 JD50-104表YJV-70mm2电缆连续载流量为175A ,二级配电箱(FXB-1)应选用YJV-4×70﹢1×35mm2电力电缆,鉴于设备负荷及本公司电缆库存情况,确定选用YJV22-4×70﹢1×35mm2的库存电力电缆,可以保证上述二级箱的使用。

4.4施工队生活宿舍区二级箱(FXB-2)电流计算与电缆选择:

4.4.1北施工人员宿舍2KW(低压变压器供电)、南施工人员宿舍2KW(低压变压器供电)、施工队食堂8KW、生活、消防备用泵7.5KW,实际使用容量为:0.85×[(7.5/0.7) +2+2+8] =19.3KVA

计算公式:I2=P2/3U I2 =(19.3×1000)÷(1.732×380)=29.32A

4.4.2查<建筑电气安装工程图集>P50.8 JD50-104表YJV-6mm2电缆连续载流量为38A ,二级配电箱(FXB-2)应选用YJV-5×6mm2电力电缆,鉴于用电负荷季节变化及本公司电缆库存情况,确定选用YJV22-5×16mm2的库存电力电缆,可以保证上述二级箱的使用。

4.5 综合楼钢筋加工区二级箱(FXB-3)电流计算与电缆选择:

4.5.1 综合楼钢筋加工区钢筋切断机1台5KW、钢筋弯曲机1台5KW、钢筋调直机1台5KW、钢筋套丝机1台2KW、实际使用容量: 0.7×(5+5+5+2/0.7)=17KVA 计算公式:I3=P3/3U I3 =(17×1000)÷(1.732×380)=25.83A

4.5.2 查<建筑电气安装工程图集>P50.8 JD50-104表YJV-4mm2电缆连续载流量为29A ,二级配电箱(FXB-3)应选用YJV-5×4mm2电力电缆,鉴于设备负荷及本公司电缆库存情况,确定选用YJV22-5×16mm2的库存电力电缆,可以保证上述二级箱的使用。

4.6 综合楼钢筋加工、楼内电焊机、空压机二级箱(FXB-4)电流计算与电缆选择:

4.6.1 钢筋套丝机1台2KW、空气压缩机1台3KW、交流弧焊机21KVA实际等效容量(21×1.732)=36.37,实际使用容量: 0.7×(2+3/0.7)+36.37=30.46KVA 计算公式:I4=P4/3U I4 =(30.46×1000)÷(1.732×380)=46.28A

4.6.2 查<建筑电气安装工程图集>P50.8 JD50-104表YJV-10mm2电缆连续载流量为52A ,二级配电箱(FXB-4)应选用YJV-5×10mm2电力电缆,鉴于设备负荷及本公司电缆库存情况,确定选用YJV22-4×50﹢1×35mm2的库存电力电缆,可以保证上述二级箱和楼上临电的使用。

4.7 宿舍楼塔吊振捣器二级箱(FXB-5)电流计算与电缆选择:

4.7.1 宿舍楼塔式起重机50KW、振捣器2台2.2KW实际使用容量: 0.7×(50+2.2/0.7)=52.2KVA

计算公式:I5=P5/3U I5 =(52.2×1000)÷(1.732×380)=79.3A

4.7.2 查<建筑电气安装工程图集>P50.8 JD50-104表YJV-25mm2电缆连续载流量为93A ,二级配电箱(FXB-5)应选用YJV-4×25﹢1×16mm2电力电缆,鉴于设备负荷及本公司电缆库存情况,确定选用YJV22-4×70﹢1×35mm2的库存电力电缆,可以保证上述二级箱的使用。

4.8 宿舍楼钢筋加工区二级箱(FXB-6)电流计算与电缆选择:

4.8.1 木工机械3KW、振捣器2.2KW、备用电源30KW。宿舍楼钢筋加工区二级配电箱(FXB-6)的计算容量为:0.7×(3+2.2+30/0.7)= 3

5.2KVA

计算公式:I6=P6/3U

I6 =(35.2×1000)÷(1.732×380)=53.48A

4.8.2查<建筑电气安装工程图集>P50.8 JD50-104表YJV-16mm2电缆连续载流量为69A ,宿舍楼钢筋加工区二级配电箱(ZXA-6)应选用YJV-5×16mm2电力电缆,鉴于设备负荷及本公司电缆库存情况,确定选用YJV22-4×50﹢1×35mm2的库存电力电缆,可以保证上述二级箱的使用。

4.9 宿舍楼钢筋加工区二级箱(FXB-7)电流计算与电缆选择:

4.9.1 钢筋切断机1台5KW、钢筋弯曲机1台5KW、钢筋调直机1台5KW、钢筋套丝机1台2KW。宿舍楼钢筋加工区二级配电箱(FXB-7)的设备容量为:0.7×(5+5+5+2/0.7)= 17KVA

计算公式:I7=P7/3U

I7 =(17×1000)÷(1.732×380)=25.83A

4.9.2查<建筑电气安装工程图集>P50.8 JD50-104表YJV-4mm2电缆连续载流量为29A ,宿舍楼钢筋加工区二级配电箱(ZXA-7)应选用YJV-5×4mm2电力电缆,鉴于设备负荷及本公司电缆库存情况,确定选用YJV22-5×16mm2的库存电力电缆,可以保证上述二级箱的使用。

4.10 宿舍楼钢筋加工区二级箱(FXB-8)电流计算与电缆选择:

4.10.1 钢筋套丝机1台2KW、交流弧焊机2台42KVA等效用电容量72.74KVA、无齿锯1.5KW。宿舍楼钢筋加工区二级配电箱(FXB-8)的设备容量为:0.7×[(2+1.5/0.7)+72.74] = 54.42KVA

计算公式:I8=P8/3U

I8 =(54.42×1000)÷(1.732×380)=82.69A

4.10.2查<建筑电气安装工程图集>P50.8 JD50-104表YJV-25mm2电缆连续载流量为93A ,宿舍楼钢筋加工区二级配电箱(ZXA-8)应选用YJV-4×25﹢1×16mm2电力电缆,鉴于设备负荷及本公司电缆库存情况,确定选用YJV22-4×50﹢1×35mm2的库存电力电缆,可以保证上述二级箱的使用。

4.11 宿舍楼钢筋加工区二级箱(FXB-9)电流计算与电缆选择:

4.11.1 电动地泵80KW、外用电梯2台22KW、蛙式打夯机4台6KW。宿舍楼钢筋加工区二级配电箱(FXB-2)的设备容量为:0.7×[(80+22+6/0.7)= 108KVA 计算公式:I9=P9/3U

I9 =(108×1000)÷(1.732×380)=164.1A

4.11.2查<建筑电气安装工程图集>P50.8 JD50-104表YJV-70mm2电缆连续载流量为175A ,宿舍楼钢筋加工区二级配电箱(ZXA-9)应选用YJV-4×70﹢1×35mm2电力电缆,鉴于设备负荷及本公司电缆库存情况,确定选用YJV22-4×70﹢1×35mm2的库存电力电缆,可以保证上述二级箱的使用。

4.12 单台最大用电设备-地泵电流计算与电缆选择:

4.12.1 地泵设备功率为80KW,根据施工进展和施工工序的要求,地泵连续满负荷使用时间很短,故地泵的实际使用容量为0.7×(80/0.7)=80KVA

计算公式:I JS=P JS/3U

I JS =(80×1000)÷(1.732×380)=121.6A

4.12.2查<建筑电气安装工程图集>P50.8 JD50-104表YJV-50mm2电缆连续载流量为140A ,应选用YJV-4×50﹢1×35mm2电力电缆,鉴于设备负荷使用时段(电动地泵使用时段外用电梯还没有安装)及本公司电缆库存情况,确定选用YJV22-4×70﹢1×35mm2的库存电力电缆,可以保证上述设备的使用。

4.13综合楼塔式起重机电流计算与电缆选择:

4.13.1 塔式起重机设备功率为60KW,根据施工进展和施工工序的要求,连续满负荷使用时间很短,塔式起重机的实际使用容量为0.7×(60/0.7)=60KVA

计算公式: I=P/3U

0.7×(60 / 0.7)=60KVA (60×1000)÷(1.732×380)=91.2A

4.13.2查<建筑电气安装工程图集>P50.8 JD50-104表YJV-35mm2电缆连续载流量为113A ,应选用YJV-4×35﹢1×16mm2电力电缆,鉴于本公司电缆库存情况,确定选用YJV22-4×50﹢1×35mm2的库存电力电缆,可以保证本台塔式起重机的使用。

4.14考虑到设备安装使用用电容量的多变性,结合综合接待办公楼及宿舍楼室外塔吊与升降梯不同时使用阶段,及加工场各种机械不同时使用时间等具体情况,

确定每一栋楼为一路竖向供电单元(其中地下部分为一个独立单位)。塔吊、地泵等大型设备,按栋号和施工现场的实际情况划分为相对独立的供电单元。

4.15 夜间照明根据需要选择就近二级箱备用开关,设开关箱单独控制。

4.16消防水泵选用YJV22-5×10 mm2电缆由一级箱(ZXA-1)总空气断路器下口直接供给消防泵控制箱。电机7.5KW、电流18.4A 。

4.17生活办公区用电容量很小,故选用YJV22-4×50﹢1×35mm2库存电缆足可满足生活办公区的需求。

4.18 由于本工程建设用地的边长有限,库存大截面电缆较多,一、二级配电箱所选用的电缆截面较大,为此,电缆压降问题忽略不计。

5、现场设计配电系统

5.1配电系统

5.1.1线路敷设方式及要求

5.1.1.1根据现场情况,选择最短距离的路径,便于维修。施工区域电缆采用架空方式敷设(电缆沿施工围墙进行敷设),部分过路电缆采用暗埋敷设。室内配线必须采取用绝缘导线或电缆,采用绝缘线槽或穿管敷设。室内配线所用导线或电缆的截面根据用电设备或线路的计算负荷确定。

5.1.1.2电缆敷设:

(1)埋地敷设的电缆埋地深度不应小于0.7 m,并在电缆紧邻上下左右侧均匀敷设不小于50 mm厚的细沙,然后覆盖砖或混凝土板保护。

(2)保护层与电缆的垂直距离不得小于100 mm,电缆沟的形状宜为倒梯形。

(3)电缆接头设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

(4)电缆接头应牢固可靠,并应作绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。

(5)电缆与其他设施的平行、交叉的最小距离见下表:

直埋电缆与其他设施的最小允许距离

设施名称平行距离/m 交叉距离/m 建筑物、构筑物基础与电缆0.5

电力电缆之间及其与控制电缆0.1

热力管道(沟)与电缆 2.0 1.0

燃气管道与电缆 1.0 0.5

其他管道与电缆0.5 0.5

道路与电缆 1.5 1.0 排水明沟(平行时与沟边、交叉时与沟底) 1.0 0.5

⑹埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0 m高到地下0.2 m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。如果采用金属管做保护,金属管外壳必需做重复接地。

⑺埋地电缆与其他外电电缆和管沟的平行间距不得小于2 m,交叉间距不得小于1m。

5.1.1.3电缆架空敷设:

⑴电缆架空敷设时所用的钢丝绳需用专用U型卡紧固,并用绝缘导线进行绑扎。沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的负荷,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.5 m。

⑵电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.5 m。

⑶电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤措施。

5.1.1.4室内配线:

⑴室内配线必须采用绝缘导线或电缆。

⑵办公区域室内配线应根据配线类型采用绝缘线槽敷设。

⑶主体结构室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5 m。明敷的部分电缆线路无法挂起应采用方木、多层板自制加工成线槽做防护。

⑷架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5 m,并应采取防雨措施。

⑸室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5 mm2。

⑹办公区域及施工现场室内配线必须有短路保护和过载保护,导线、电缆的选配应符合电缆敷设要求,施工人员宿舍采用36V低压供电,独立开关控制。

⑺结构室内的楼梯间及走廊应采用36 V的低压照明,结构内空间较大的区域应采用带防护玻璃罩的碘钨灯及镝灯相结合照明,镝灯照明应按规定搭设专用架子,架子上刷红白相间漆,高度不应低于3米。

5.1.2配电箱

5.1.2.1配电系统设置一级配电箱、二级配电箱、开关箱控制用电设备,形成“三级配电”。根据实际情况,增加分配电箱的级数以及在分配电箱中增设漏电保护器,形成三级以上配电和二级以上保护。

5.1.2.2一级配电箱设在工地中部,综合接待办公楼南侧,距南围墙1m砌筑3mX4m临时配电室。二级配电箱设在用电设备或负荷相对集中的区域,并按规定搭设防护棚。二级配电箱与开关箱的距离不得超过30 m,开关箱设在用电备周围便于操作的地方,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5.1.2.3每台用电设备有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

5.1.2.4配电箱、开关箱周围有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。配电箱、开关箱周围应配备足够的消防器材。

5.1.2.5配电箱的电器安装板上分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

5.1.2.6开关箱与用电设备之间实行“一机一闸、一箱一漏”制,防止一箱多闸因误操作而发生事故,开关箱内负荷开关的额定值应与用电设备相适应。

5.1.2.7无灭弧装置的手动开关,只能用于5.5 KW以下的小容量的用电设备和照明线路,手动开关通、断电速度慢,容易产生强电弧,灼伤人或电器,故对于大容量的动力电路,必须采用自动开关或接触器等进行控制。

5.1.3电器装置的选择

5.1.3.1配电箱、开关箱内的电器可靠、完好,必须是“CCC”认证合格品,严禁使用破损、不合格的电器。

5.1.3.2配电箱的负荷开关具备电源隔离,保证在任何情况下能够分段、隔离电源,正常接通与分断电路,并具备短路、过载、漏电保护功能。

5.1.3.3一、二级箱内负荷开关的额定值、动作整定值与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

5.1.3.4一级配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供电管理部门的要求,并安装独立的计量电流互感器。

5.1.3.5一级配电箱应装设可视透明总隔离断路器、分路隔离断路器、分路漏电断路器。

5.1.3.6二级配电箱必须装设可视透明隔离断路器及漏电保护器。

5.1.3.7总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流为100 mA,额定漏电动作时间不大于0.2 s,二级配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流为50 mA,额定漏电动作时间应不大于0.1 s;三级配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流为30 mA,额定漏电动作时间不大于0.1s;

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 一、编制依据: 1.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88); 2.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 3.河北省建筑施工安全检查标准实施细则; 4.《施工现场临时用电施工组织设计》(徐荣杰编) 二、工程概况: 1.本工程位于xx市东大街西侧、丛台路北500处,为高层家属住宅楼。 地上十九层,楼向座北向南,总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角,配电室总电源由建设单位供给。 2.用电专业设计范围380/220V供配电设计,现场用电分设备用电、施 工照明用电。动力用电分6路,照明分3路,施工用电线路采用TN-S接零保护系统。三、配电系统施工布置: 1.第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。 由二级电箱分6路分别(埋地)向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。 2.第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。3.第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。 由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。 4.第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱,由二级 配电箱分3路分别向塔吊供电,两路备用开关。 5.第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极 配电箱,由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。 6.第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场, 分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。 施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱:一机一闸一漏一 箱配电。详见临电施工平面图。 四、负荷计算: 每一路:混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦,选电 缆截面为(3×50+2×25) P机千瓦

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

现场临时用电施工组织设计

目录 、、工程概况 (2) 、、工程施工工艺要求 (2) 、、现场临时供电方案的确定 (3) 1.供电系统的确定 (3) 2.现场线路方案的确定 (3) 3.配电箱设置 (4) 4.保护方式的确定 (4) 5.现场线路敷设方式的确定 (4) 6.配电装置的配备适用于维护 (5) 7.配电箱(柜)的维护 (6) 、、设计计算 (7) 、、具体计算 (7) 、、接地 (9) 、、施工安全措施 (9) 、、建筑物内电源引入做法 (13) 、、设计说明 (13) 、、附图 (14)

现场临时用电施工组织设计 一、工程概况 本工程为威海麓山霖语花园小区A座、B座、C座住宅及地下车库1、2下车库和住宅楼工程,位于威海市北山路东戚谷疃小区北。地下二层,地上11层合计29793平方米。主楼高39.8米。车库为地下筏板基础+框架结构。主楼为剪力墙结构。 水电安装工程包括:地下通风空调工程;给排水工程;消防工程;采暖工程。强电弱电工程。 二、工程施工工艺要求 为了满足施工要求,确保工程顺利、合理按计划进行,需配备以下主要电气机械设备: 主要施工机械设备表

三、现场临时供电方案的确定 1.供电系统的确定: 380V/220V市电由甲方提供,在总配电柜处做一组重复接地,施工现场采用TN-S三相五线制接零保护系统供电方式供电。 2.现场线路方案的确定: 本设计中临时供电方式选择放射式与树干式相结合的供电方式,根据实际施工场地布置确定线路如下: 基础主体阶段: (1)N1回路由总配电柜至甲方供电柜。 (2)N2回路由总配电柜至A座楼西侧钢筋模板加工厂1#分配电箱(3)N3回路由总配电柜至B座楼西侧钢筋模板加工厂2#分配电箱(4)N4回路由总配电柜至C座楼北侧钢筋模板加工厂3#分配电箱主体施工阶段: (1)N1回路由总配电柜至甲方供电柜。 (2)N2回路由总配电柜至A座楼西侧钢筋模板加工厂1#分配电箱

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

临时用电施工组织设计77982

16#17#18#楼施工现场临时用电施工组织设计 编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 一、工程概况: 本工程位于太原理工大学科技工程学院校区北侧,旧晋祠路路东。其中16#楼建筑尺寸为长72.45m、宽12.55m、高49.7m,结构类型为剪力墙结构;17#楼建筑尺寸为长133.398m、宽12.5m、高19.6m,结构类型为框剪结构;18#楼建筑尺寸为长44.58m、宽14.58m、高17.30m,结构类型为砖混结构。 临近路边高压架空线路杨丽屯线额定电压为110KV,高压电缆线边线距场区围墙水平距离为4m,距17#楼外墙边水平距离为9.5m。《施工现场临时用电安全技术规范》关于高压架空线路的安全距离规定见下表:与架空线路的边线之间的最小安全操作距离(m)

臂最远点距高压线路的距离大于6m;施工场区入口设置在高压线杆以南,避免场区内机动车道与高压线交叉;17#楼西侧设置的全封闭安全防护网架距墙为600mm,距高压架空线路为8.4m;以上各项均满足规定的安全操作距离,可不设置隔电的防护设施。 工程临时用电设备主要有塔式起重机、砼输送泵、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等(机械明细见《现场施工主要机械设备表》)。 二、供配电方式: 由甲方现场提供变压器处引一路电源至施工总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。 供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及使用箱,以及高度超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。 根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的砼输送泵采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械电源可采用树干式配电方式。 三、施工现场配电线路:

临时用电施工组织设计方案编制指南(2017修订版)

临时用电施工组织设计编制指南 前言 为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。 希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。 《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,

下面是各部分的编制要求。 一编制说明 编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介 1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积 2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式 5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容) (二)编制依据: 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范 2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求 二施工现场供电平面图 施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

杭州某小区施工现场临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工组织设计 (一)工程概况 XXXXX1#-8#楼由XXX商宇房地产开发有限公司开发,它位于XXX老复兴街南侧,海月路西侧。1#楼为9层,8#楼为12层,2# ~ 7#楼均为6 ~ 7层,地下室一层并连为一体,与12#、13#楼相通,总建筑面积45771M2。 根据施工现场具体情况和平面布置,用电分二个区,生产区和办公生活区,其中办公生活区设在拟建房屋的东侧,施工用电均从甲方指定变压器处接入(315KV A)。 (二)施工现场用电量统计: 根据现场平面布置,作好用电量的统计(见表) (三)总配电室(箱) 按照“总配电箱-分配电箱-开关箱-用电设备”的顺序分级设置,并且动力与照明分别设置。现场分配电箱位置详电气平面图。 1、配电室应符合下列要求: (1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单位布置不小于1.5m,双列布置不小于2m; (2)配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m; (3)配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m; (4)配电室的天棚距地面不低于3m; (5)配电室的门向外开,并配锁; (6)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于0.5m; (7)配电室围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m; (8)配电装置的上端距天棚不小于0.5m; (9)母线均应涂刷有色油漆; (10)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。 2、配电屏(盘) (1)配电屏(盘)装设有功、无功电度表,并设电流、电压表。电流表与计费电度表分用两组电流互感器。 (2)配电屏(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。 (3)配电屏(盘)上的各配电线路编号,并标明用途标记。

(整理)临时用电施工组织设计含平面布置图及系统图

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度;

7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。 根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

临时用水用电工程施工组织设计方案

目录 第一章、编制依据--------------------------------------1 第二章、工程概况----------------------------------------1 第三章、施工临时用水计划--------------------------------1 第四章、施工临时用电设计--------------------------------5 第五章、接地与防雷-------------------------------------8 第六章、施工安全用电管理措施---------------------------9

第一章、编制依据 一、工程施工图 二、施工现场临时用电安全技术规---------JGJ46-2005 三、建设工程施工现场供用电安全规-------GB50104-93 四、建筑电气安装工程施工质量验收规-----GB50303-2002 第二章、工程概况 一、工程概况 1、工程简介 本工程为工程,为框架主体结构,高20.5米,长114米,宽26.5米,地下室一层,地面以上3层,建筑物平面形状呈长方型。 二、施工现场勘测 1、拟建基坑南北西侧为道路,北侧建有篮球场、田径训练场,东侧为消防车回车场地,南西侧有高约为7.5m的边坡,北侧道路上有污水、雨水管线。 2、场交通条件:现状交通比较便利,临近有侨香路到北环大道,由侨城东路到深南大道,临近有广深高速可到、等周边城市,施工现场已建有6米消防车道,可做施工道路,施工车辆出入基本不存在问题。 3、场水电供应条件:现场有市政管网可供接驳。 第三章、施工临时用水计划 施工用水从甲方指定接口井接驳。本工程作业面较长,道路用水主要采用洒水车供水。砼及砂浆由预拌混凝土厂供应,现场用水主要是养护混凝土、零星混凝土、生活用水、消防用水等。给水网采用线形布置,以供各处用水。

用电施工组织设计

一、编制依据: 1、施工组织设计文件及施工合同相关要求; 2、施工现场用电局限条件; 3、依据ISO9002建立的公司安全质量体系文件; 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ—46—88; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ—59—99; 8、《塔式起重机安全规范》GB5144-85; 二、适用范围: 本施工组织设计适用于西安华山机械厂17街坊19#、16#住宅楼工程所有临时用电工程。 三、工程概况: 本工程于华山机械厂17街坊家属区内,西临康乐路,南距韩森路约100米,是由两幢独立的单位工程组成,其中19#楼地下一层,地上二十六层。16#楼地下一层,地上二十八层,均为住宅楼,施工现场用电机械、机具较多,线路布置复杂。两幢楼采用统一供电,由专用配电室接入城市电网。 四、临时用电布署 (一)、现场总布署: 1、变压器: 位于工地东大门西侧,临近城市电网,便于线路引入和引出。外有配电室保护,并有明显标志。配电室外墙书写“配电重地”大字。

2、一级配电箱: 现场一级箱位于控制室内,临近配电室,外设文字标志。 3、二级配电箱: (1)FX1:位于8#楼东南角,供应8#楼施工用电。 (2)FX2:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供钢筋加工用电。 (3)FX3:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供木工电器用电。 (4)FX4:位于26#楼东南角,供应26#楼施工用电; (5)FX5:位于两楼之间塔吊处,为塔吊专用电源; (6)FX6:位于工地西大门内西侧,主要提供办公区及室外照明和饮用水加热等用电。 (7)FX7:位于工地最北头生活区库房前,该路电源由电杆从外面接入,不由配电室专用供电,主要提供生活区用电。 4、三箱配电箱 三级配电箱根据实际情况固定于施工现场。 5、控制开关 控制开关安装于临近于用各施工用电器附近。 (二)、线路走向 1、变压器:由城市高压电网10KV经专用变压器变换后,接入配电室。 2、一级箱:由配电室引出380V电压进入控制室、接至一级箱。经一级箱分线后引出接至二级箱。

施工临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:某某啤酒厂新建搬迁新建项目 2、工程地点:XXXXXXX 3、结构类型及面积: (1)联合主厂房结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积:约12506m2。 (2)综合仓库结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积: 1848m2。 4、项目部内有5个供电区域:1)塔吊;2)钢筋作业棚;3)作业区;4)钢筋对焊机;5)生活办公区。 主要生产用电设备18台,设计生产用电功率为194.6KW,办公及生活用电功率为30KW。 用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50kw以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、场地实地勘测 根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所有机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。

三、电源引入设计方案及供电方案 1、施工用电采用地方电源供电的方式。场地内原配电房500KVA 变压器,由当地电力部门检测、安装,各项检测内容均符合国家工业用电标准。各用电区域的供电系统采用380/220V地埋和架空的方式,从变压器的低压侧总电源箱处引至各工点的配电箱。在总电源箱处做一组重复接地,接地电阻≤10欧姆。 2、配电房低压测电源箱至总配电箱。导线采用铜芯4*185+E95mm2或铝芯线缆150mm2双并(具体见供电负荷计算),在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω.配电箱分4个回路(P1~P4)控制施工现场各用电设备。 1)塔吊采用25mm2铜芯或50mm2铝; 2)钢筋棚采用35mm2铜芯或70mm2铝; 3)钢筋对焊机采用50mm2铜芯或95mm2铝; 4)作业面施工现场采用16mm2铜芯或35mm2铝。 四、供电系统设置 根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求,选择链式与放射式结合的供电方式。由变压器总表箱至各工点总配电箱的线路为380/220铠装电缆地埋引入。所有设备实行一机、一闸、一箱、一漏保的原则,开关箱内设置隔离开关和漏电保护器(漏电动作电流≥30mA、时间小于0.1秒)。所有金属配电箱及用电设备的金属外壳必须可靠接地。配电箱应有防雨、防潮措施。各配电箱的回路应有清晰的编号,注明使用设备的回路名称。停电或设备停用后配电箱

施工临时用电施工组织设计编制内容要求(内部使用文件)

浅谈施工现场临时用电施工组织设计编制 施工现场临时用电设备在5台及以上,或设备总容量在50KWA 及以上者,应编制临时用电施工组织设计,其内容应包括:编制依据、工程概况、现场条件概述、临时配电方案、临时配电系统设计、防雷装置设计、防护与安全用电及防火措施、临时用电工程图八部分。 1.编制依据 临时用电施工组织设计编制依据应包括相关工程施工图纸。相关规范标准的名称及常用参考资料。包括: (1)本工程施工组织设计。 (2)业主或其他相关方的要求。 (3)工程施工总平面布置图。 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) (4)《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) (5)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)(6)甲方提供的各项资料、施工现场固有的设备资源。 2.工程概况 (1)建设概况 1)正式工程的地理位置、结构形式及造价、建筑面积; 2)施工现场的地形、地貌等自然情况; 3)地上、地下有关管网和道路情况; 4)本工程特点(重点描述施工现场临时有电相关的内容)。

(2)施工用电统计 统计各施工阶段用电量。在基础、结构、装修等阶段连续施工时,可按其中最大用电量的施工阶段进行统计;用电量统计采用表1格式。 表1 主要机械设备用电量统计 注 3.现场条件概述 (1)场地条件 描述施工现场地理环境,排水状况,地下管线(电力电缆、水管、油气管线等)的规格、埋设标高、走向及位置,施工现场周围道路、 建筑物等。 (2)现场电源 建设单位在施工现场提供电源形式(变压器或配电室或总配电箱),位置及容量。 4.临时配电方案 应根据前2、3节所述的工程实际与临时供电需求,结合规范标 准中的相关规定确定本工程临时配电方案: (1)配电室(总配电箱)布置

施工现场临时用电施工组织设计资料

施工现场临时用电施工专项方案 编制:顾文祥 审核:吕小超 日期:二O一三年八月 常熟至嘉兴高速公路昆山至吴江段CJ-A3标东盟营造工程有限公司项目经理部

施工现场临时用电专项方案 一、编制目的 施工用电是工程施工组织设计的重要一环,它是保证整个工程施工全过程中动力设备安全可靠的运行,使整个施工过程各工序、工种有序进行的重要的技术文件。 为保障工程按期交工,项目施工机具、设备投入较多,施工用电量大;因此对现场的电力供应必须做出周密合理的安排,制定出最佳的供电方案及相应的安全保障措施,为现场临时用电工程的安装、架设、使用、维修、管理提供依据,确保施工生产紧张有序进行,特编制本设计。同时,也是工程现场临时用电、工程安装、架设、使用、维修、管理的依据。 二、编制原则 1、本着适应和满足工程整体和阶段性施工的需要:该工程主要分为三个阶段:基础部分,下部结构,上部结构。 2、施工临时用电系统设计合理,便于安装、架设、操作、检查、维修、搬迁、拆除等。 3、本方案遵守现行有关施工用电方面的标准、规范和规程的规定,并满足CI企业形象的要求。 三、编制依据 1、项目施工组织设计及其单项工程施工组织设计; 2、该工程的施工图纸和现场临时用电设备负荷及配置资料; 3、甲方提供的现场用电资料和现场勘察的资料、数据; 4、有关电气材料及龙门吊、钢筋机械、砼机具、电焊机等设备产品性能说明书; 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93) 《实用电工手册》等标准、规范及实施细则; 6、苏州市现行有关施工现场临时用电规范等。 7、有关技术人员及现场电工等的意见、方案。 四、临时用电施工组织设计内容 1、工程概况 常熟至嘉兴高速公路昆山至吴江段既是长三角“十横七纵”的高速公路路网中“纵一”的重要组成部分,也是江苏省“五纵九横五联”高速公路网中“纵一”的重要组成部分。路线北接苏昆太高速公路,南接浙江省杭州湾北接线二期工程,路线里程长度约28.452公里,路线经过了苏州市吴中区、昆山市及吴江区。采用全封闭、全立交的六车道高速公路标准,路基宽度34.5米,主线设计车速120km/h,荷载标准:公路-I级。本工程由江苏省交通规划设计院股份有限公司设计,项目业主苏州市高速公路建设指挥部,由苏州市路达监理负责监理。 常熟至嘉兴高速公路昆山至吴江段CJ-A3标段路基桥涵工程由东盟营造工程有限公司负责承建,主线起讫点桩号K9+531.090~K15+026.207,主线长度约5495.117 m,主要构造物为环镇西(北)路分离式立交主线上跨桥(桥长789.2m,单孔最大跨径30m)、周庄互通式立交主线桥(桥长657.2m,单孔最大跨径30m),桥梁上部结构为装配式预应力混凝土连续箱梁、现浇预应力混凝土连续箱梁。建设标准双向六车道,合同中标价2.99亿元。合同工期24个月,从2013年

临时用电施工组织设计(最新)

临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 南和县建筑安装有限责任公司

目录 一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 二、临时施工用电量概算: 1、总用电量负荷计算 2、线路敷设 3、备用电源 三、工地临时用电计算书 一、施工条件 二、设计内容和步骤 三、绘制临时供电施工图 四、安全用电技术措施

一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 (1)严格按照现行国家标准规范《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)的规定,做到统一标准、规范编制。遵循总施工组织设计文件、规范的原则,在编制项目施工方案中,严格按施工现场的剖实际要求,执行现行的规范及验收标准,优化施工方案,正确组织施工,确保临时用电安全。 (2)《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国计划出版社出版 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 2、工程概况 本工程为南和县闫里乡段村小学综合楼项目,砖混,地上两层,建筑面积:699.5㎡。 二、临时施工用电量概算: 根据施工程序安排,本工程主要用电负荷为基础及主体结构工程施工期间的各种机械设备以及钢筋加工和混凝土施工时的各种机具设备。装饰施工阶段的用电负荷相对结构施工要小,为此,本方案用电量计算主要依据基础及主体结构施工阶段进行施工用电负荷验算。 1、总用电量负荷计算 业主提供的一个施工区域上总功率为350KVA的电力,能满足施工要求。尽量避免用电高峰期的长时间出现,保证正常施工。

临时用电施工组织设计最新版

临时用电施工组织设计 一、工程概况及现场勘查 1、工程概况 鑫龙丽都住宅小区一期工程,由湘乡市鑫龙房地产开发有限公司开发,位于湘乡市东山村、湘乡市社保局、书院路、起风路相交所围成的依山傍水的三角地块。此工程为一住宅小区包括公共地下一层,29332.M2,停车数量783台,两个出入口,地上:1#楼:8层,7138.88M2,2#楼:7层,3591.7M2,3#、5#楼:1+8层,8352.52M2,6#楼:8层,4820.66M2,7#楼:11层,5854.77M2,8#楼:11层,6009.3M2,9#楼:11层,8865.20M2,10#楼:11层,6023.12M2,21#楼:6层,7363.02M2,总建筑面积为87350M2,建筑物最高为35.78m(7、8、9、10#楼)。 住宅小区东西长150m,南北宽145.45m,建筑高度36.00。 2、现场勘查 本工程东侧紧邻10kv输电线路,在21#楼处,建设单位设有630kvA箱式变压器,作为施工现场总电源。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、施工部署 本工程施工面积大,共安装5台塔吊,10台物料提升机,10台搅拌机,10台对焊机,10台电渣压力焊机以及8套钢筋加工机械,各种用电设备用电负荷较大。 现场电源:施工现场设配电室,配电室电源由箱式变压器低压室提供;配电室设现场总配电箱,控制现场固定配电箱电源。现场内临电设施严格按照规范要

临时用电施工组织设计专项方案

无锡市轨道交通一号线土建工程06标段 临时用电施工组织设计专项方案 一、工程概况: 无锡市轨道交通一号线土建工程06标段,包括天一路至刘潭高架区间、刘潭至广石路高架区间及路基段、天一路站及刘潭两车站,全长2.315km,总投资1.56亿,合同工期为17个月,计划开工时间为2010年1月1日,总竣工时间为2011年5月31日, (1)天一路至刘潭高架区间 该区间出天一路站后沿规划的凤宾路东侧行进,跨越342省道高架桥及九里河后转入现状老锡澄路路中至刘潭站,全长1118.074米,均为高架桥梁工程。本段主要包括整体式简支箱梁32孔(30m标准跨径24孔、其他跨径8孔)、变截面连续钢构箱梁1联(50+70+50m)、桥梁承台36座、桥墩36座、钻孔桩144根(8878m)、其他相关附属工程。 (2)刘潭至广石路高架区间及路基段 该段工程起点位于现状老锡澄路路中,线路顺老锡澄路以9度斜交角转入锡澄路路中,并沿锡澄路路中延伸,跨越规划任钱路后接102m路基到达标段终点,全长856.925m。本段工程包含整体式简支箱梁20孔(30m标准跨径11孔、其他跨径9孔)、变截面连续箱梁2联(分别为35+55+55+35m和35+50+35m)、桥梁承台30座、桥台1座、桥墩30座、钻孔桩基础159根(7920m)、桩板式结构路基70m、槽型结构路基27m、其他相关附属工程若干。 (3)天一路站 天一路站位于凤宾路与天一路交汇处东南,三层式桥、建部分结合结构高架车站。主要包括桩基础92根(4457m)、承台49座、车站主体6648.4平米(总建筑面积)、12m车站轨道梁20片及楼梯、电梯井等相关附属工程。 (4)刘潭站 刘潭站位于规划的锡澄路与规划的天池路交汇处西北,三层式桥、建部分结合结构高架车站。主要包括桩基础70根(3959m)、承台43座、车站主体8983.3

施工用电施工组织设计

专项工程施工组织设计 施工用电工程 工程名称:富江苑二期二标段(2#、4#、19#)编制单位:松原市粮食建筑有限责任公司 编制人:编制时间: 审核: 总工程师:生产经理: 项目技术负责人:项目经理:

一、施工条件 1、甲方提供全套施工图纸各种手续齐全,具备开工条件。 2、提供施工设备用电统计表。 二、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计 (1)施工现场范围内无上、下水管道,无各种埋地线路,在场外道路有一条高压10KV架空线路、甲方向供电部门报批容量允许使用,施工现场无一、二级负荷,为了减少投资费用且现场用电量不大,设置一台变压器杆上架设,变配电室内设一台供电箱(由供电局施工)内有计量设备,本设计只负责临时设施照明用电及变电室外施工现场各机械设备用电的选择。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,由变配电室引出一根电缆至现场动力配电总、由动力配电总箱至各分配电箱、再由分配电处至各用电设备的一关箱。 (3)根据《施工现场临时用电技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。 2、确定计算负荷: (1)起重机组 查表kx=0.7 cosφ=0.7 tgφ=1.02 1)先将Jc=40%统一换算到Jc=25%的额定容量

pe1=pe×=36×2×=45.36kw 2)计算负荷: p js1=kx×p e1=0.3×45.36=13.61kw Q js1=p js1×tgφ=13.61×1.02=13.88kvar (2)搅拌机组: 查表kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=1.08 p js2=kx×p e2=0.7×7.5×2=10.5kw Q js2=p js2×tgφ=10.5×1.08=11.34kvar (3)卷扬机: 查表kx=1 cosφ=0.7 tgφ=1.02 p js3=kx×p e3=1×11=11kw Q js3=p js3×tgφ=11×1.02=11.22kvar (4)电焊机组: 查表kx=0.45 tgφ=1.98 1)先将Jc=50%统一换算到Jc=100%时的额定容量p e4= ×pn= ×55=39.05kw 2)计算负荷: p js4=kx×p e4=0.45×39.15=17.57kw Q js4=p js4×tgφ=17.57×1.98=34.79kvar (5)钢筋机械组 查表kx=0.7 cosφ=0.7 tgφ=1.02 p js5=kx×p e5=0.7×8.5=5.95kw

施工现场临时用电施工组织设计(方案)编制指南

施工现场临时用电施工组织设计(方案) 编制指南

目录 一.施工现场临时用电施工组织设计(方案)编制指南 二.施工现场临时用电施工组织设计(方案)编制实例 实例一:中海油惠州炼油项目芳烃装置区临时用电工程施工方案实例二:某酒店临时用电施工方案 实例三:某公司临时用电专项方案 实例四:某小区工程临时用电施工方案 实例五:某大厦临时用电方案

施工现场安全用电的管理,是安全生产文明施工的重要组成部分,临时用电施工组织设计也是施工组织设计的组成部分。根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—××××的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计编制是否合理,不仅关系到施工用电的可靠性及用电人员的安全性,而且直接或间接地影响建设工程质量和进度,它是建设工程开工前必须做好的一项重要工作。 由于施工临时用电从设计、安装到使用、维修都是施工单位自身的事情,故其管理工作尤为重要,为加强施工现场临时施工用电的管理,规范公司临时施工用电施工组织设计(方案)的编制,针对公司施工现场施工用电管理的需要制定本指南,供公司各施工现场编写临时用电施工组织设计(方案)时参考。 一、临时用电施工组织设计的步骤及方式 一个完整的施工用电组织设计应包括现场勘测、负荷计算、变电所设计、配电线路设计、配电装置设计、接地设计、防雷设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、施工用电工程设计施工图等。 1、设计步骤 1)现场勘探,了解工程概况,掌握施工用电需要。 2)确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向。(设备选择、线路设计和配电箱、开关箱设计时要充分考虑已有旧设备、旧电缆和旧配电箱的充分利用) 3)进行负荷计算。 4)选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。 5)绘制电气平面图、立面图和接线系统图。 6)制定安全用电技术措施和电器的防火措施。 2、采用方式 在施工现场中,施工电源的规模与工程的大小相适应,可以很大,也可以很小。施工用电供电一般采用下列方式: 1)小型现场(一般指电源的供电量在200KW以下,不单设供电变压器的现场),一般采用一路主干线供电,各支线由主干线上引接,即成为树干式供电系统。 2)中型现场(一般指设有一至二台施工电源供电变压器的现场),一般采用两路主干线供电,而构成现形闭合网路以提高供电的可靠性。 3)大型现场(一般指有多台施工电源供电变压器,且分散在各现场点),采用放射形多路主干线,送至各区域,而在每区域内则又分块构成环形网路。 3、设计原则 施工现场临时供电设计应以“简单、灵活、安全、可靠、多用”为原则,采用TN-S系统供电,在施工现场专用的中性点直接接地的电气线路中,必须设置总配电箱