文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 信息化应急预案

信息化应急预案

信息化应急预案
信息化应急预案

信息系统安全应急响应预案

第一章总则

第一条为提高应对信息系统在运行过程中出现的各种突发事件的应急处置能力,有效预防和最大程度地降低信息系统各类突发事件的危害和影响,保障信息系统安全、稳定运行,根据国家《信息安全事件分类分级指南》、《信息技术、安全技术、信息安全事件管理指南》、《国家突发公共事件总体应急预案》及有关法律、法规的规定,结合实际,制定本处理预案。

第二条本处理预案所称的信息系统,由计算机设备、网络设施、计算机软件、数据库等组成。

第三条信息系统突发事件分为网络攻击事件、信息破坏事件、信息内容安全事件、网络故障事件、软件系统故障事件、灾难性事情、其他事件等八类事件。

(一)网络攻击事件:通过网络或其他技术手段,利用信息系统的配置缺陷、协议缺陷、程序缺陷或使用暴力攻击对信息系统实施攻击,并造成信息系统异常或对信息系统当前运行造成潜在危害的事件。

(二)信息破坏事件:通过网络或其他技术手段,造成信息系统中的数据被篡改、假冒、泄漏等而导致的事件。

(三)信息内容安全事件:利用信息网络发布、传播危害国家安全、社会稳定和公共利益的不良信息内容的事件。

(四)网络故障事件:因电信、网络设备等原因造成大部分网络线路中断,用户无法登录信息系统的事件。

(五)服务器故障事件:因系统服务器故障而导致的信息系统无法运行的事件。

(六)软件故障事件:因系统软件或应用软件故障而导致的信息系统无法运行的事件。

(七)灾害性事件:因不可抗力对信息系统造成物理破坏而导致的事件。

(八)其他突发事件:不能归为以上七个基本分类,并可能造成信息系统异常或对信息系统当前运行造成潜在危害的事件。

第四条按照造成信息系统的中断运行时间,将信息系统突发事件级别划分为一般(IV级)、较大(III级)、重大(II级)、特别重大(I级)。

(一)一般(IV级):信息系统发生可能中断运行4小时以内的故障;

(二)较大(III级):信息系统发生可能中断运行4小时以上、12小时以内的故障;

(三)重大(II级):信息系统发生可能中断运行12小时以上、24小时以内的故障;

(四)特别重大(I级):信息系统发生可能中断运行24小时以上的故障。

第二章组织机构和工作职责

第五条预防和处理信息系统突发事件工作协调小组(以下简称“应急小组”)负责信息系统应急处理工作,决定信息系统应急处理工作的重大事项,组织实施、业务协调和发布信息系统应急指令,发布信息系统应急故障级别、决策处理方案。应急小组组长由分管信息中心的领导担任,副组长由信息中心经理担任,成员为信息中心全体人员。

第三章预防与预警机制

第六条应急小组针对各种可能发生的信息系统突发事件,建立和完善预测预警机制。

第七条预警信息分为外部预警信息和内部预警信息两类。外部预警信息指信息系统外突发的可能需要通信保障、安全防范,或可能对信息系统产生重大影响的事件警报。内部预警信息指信息系统网内的事故征兆或局部信息系统突发事故可能对其他或整个网络造成重大影响的事件警报。

第八条应急小组要加强对信息系统的日常监测工作。监测的内容主要包括:(一)局域网通讯性能与流量;

(二)网络设备和安全设备的操作记录、网络访问记录;

(三)服务器性能、数据库性能、应用系统性能等运行状态,以及备份存贮系统状态等;

(四)服务器操作系统、数据库安全审计记录、业务系统安全审计记录;

(五)计算机漏洞公告、网络漏洞扫描报告;

(六)病毒公告、防病毒系统报告;

(七)其他可能影响信息系统的预警内容。

第九条应急小组获得外部重大预警信息或通过监测获得内部预警信息后,应对预警信息加以分析,按照早发现、早报告、早处置的原则,对可能演变为严重事件的情况,部署相应的应对措施,通知相关部门做好预防和保障应急工作的各项准备工作,并及时报告所领导。

第四章应急响应程序

第一十条信息系统使用单位或人员发现信息系统突发事件后,应及时报告应急小组。应急小组及时组织相关人员查找故障原因,在短时间内(一般要在半小时以内)依据故障情形和修复时间进行初步判别,确定故障分类级别,较大(III级)及其以上的突发事件应报告应急小组。

第一十一条信息系统突发事件发生后,根据突发事件严重程度,由应急小组决定并指定特定小组或人员及时发布相关信息,所指定的小组或人员应严格按照规定及要求对外发布信息,其他部门或个人不得擅自对外发布自己的看法和意见。

第一十二条发生较大(III级)及其以上信息系统突发事件时,应急小组除向所领导报告外,应立即通知各部门。各部门应在各部门办公区域通知使用人员,并尽可能通过电话、网络、短信等方式通知业务相关人员。

第一十三条根据不同的事件以及事件的级别,采取相应措施进行应急处理。突发事件处理过程中,可以根据需要调整故障级别。

(一)网络攻击事件应急预案:

1.当发现网络被非法入侵、网页内容被篡改,应用服务器的数据被非法拷贝、修改、删除,或有黑客正在进行攻击等现象时,使用者或管理者应断开网络,并立即报告应急小组。

2.应急小组立即关闭相关服务器,封锁或删除被攻破的登陆账号,阻断可疑用户进入网络的通道,并及时清理系统、恢复数据和程序,尽快将系统和网络恢复正常。

(二)信息破坏事件应急预案:

1.当发现信息被篡改、假冒、泄漏等事件时,信息系统使用单位或个人应立即通知应急小组。

2.应急小组通过查看数据库记录和业务系统记录查找信息被破坏的原因和相关责任人。

3.应急小组提出修正错误方案和措施,由信息中心进行处理。

(三)信息内容安全事件应急预案:

1.当发现不良信息或网络病毒时,系统使用人员立即断开网线,终止不良信息或网络病毒传播,并报告应急小组。

2.应急小组根据情况通告局域网内所有计算机用户,隔离网络,指导各计算机操作人员进行杀毒处理、清除不良信息,直至网络处于安全状态。

(四)网络故障事件应急预案:

1.发生网络故障事件后,系统使用人员应及时报告应急小组。

2. 应急小组及时查清网络故障位置和原因,并予以解决。

3.不能确定故障的解决时间或解决故障的期限并属较大(III级)及其以上的,应急小组应及时报告上级领导。

(五)服务器故障应急预案:

1.服务器故障后,应急小组确定故障设备及故障原因,并通知相关厂商。

2.根据服务器修复和恢复系统所需时间,由所领导决定是否启用备份数据。

(六)软件故障事件应急预案:

1.发生计算机软件系统故障后,系统使用人员应立即保存数据,停止该计算机的业务操作,并将情况报告应急小组,不得擅自进行处理。

2.应急小组应立刻派出技术人员进行处理,必要情况下,通知业务部门停止业务操作和对系统数据进行备份。

3.应急小组组织有关人员在保持原始数据安全的情况下,对计算机系统进行修复;修复系统成功后,利用备份数据恢复丢失的数据。

(七)灾害性事件应急预案:

1.一旦发生灾害性事件,应急小组每一位成员都有责任在保证自身安全的情况下进入机房抢救服务器及存储设备。

2.应急小组对服务器及存储设备的损坏程序进行评估。如服务器损坏或存储设备损坏无法使用,立即联系相关厂商,进入维修程序。

3.根据服务器或存储设备修复和恢复系统所需时间,由所领导小组决定是否启用备份设备及数据。

(八)其他突发事件应急预案:信息中心立刻派出人员进入现场,制定相应措施,根据实际情况灵活处理,并按要求报告应急小组。

第五章后期处置

第一十四条故障排除后,应急小组向各部室发出故障解除、系统恢复正常运行通知。

第一十五条系统恢复运行后,相关操作人员尽快通知相关业务部门,并对故障发生前所进行过的业务操作进行检查,核对业务数据是否正确或有无丢失,不正确或有丢失的应马上更正,确保数据的正确和完整。对在故障期间采用手工受理的事项,由业务人员及时在系统中补充完善。

第一十六条应急小组组织有关人员及有关技术专家组成事件调查组,对事件发生原因、性质、影响、后果、责任及应急处置能力、恢复重建等问题进行全面调查评估,总结经验教训,完善信息系统应急处理预案,整改信息系统存在的隐患。

第一十七条应急小组对在信息系统应急事件处置中做出突出贡献的集体和个人,提出表彰奖励建议;对玩忽职守,造成不良影响或严重后果的,按有关规定提出处理意见,并依法依规提出处理意见建议,并追究其责任。

第六章应急保障

第一十八条信息中心平时应做好系统数据的备份工作,保证重要数据在受到破坏后可紧急恢复。预留一定数量的网络硬件设备和服务器,用于预防或应对信息系统突发事件。

第一十九条选择熟悉公司信息系统软硬件的专业公司作为信息系统应急处理的应急支援单位,提供技术支持和服务。

第二十条强化信息安全宣传教育,提高信息安全防御意识。每年至少组织开展一次全公司范围内的信息网络安全教育,提高全局职工信息安全防范意识和能力。

第七章附则

第二十一条本预案自公布之日起执行。

文档已经阅读完毕,请返回上一页!

医院信息系统故障应急预案

医院信息化系统应急预案 为防止因医院信息系统出现故障而影响全院正常医疗秩序,确保患者在特殊情况下能够得到及时、有效地治疗,结合我院实际,特制定本预案,望各科室、各部门在应急情况下遵照执行。 1医院信息系统出现故障报告程序 当各工作站发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时,要立即向信息科报告。信息科工作人员对各工作站提出的问题必须高度重视,做好记录,经核实后及时给各工作站反馈故障信息,同时召集有关人员及时进行讨论,如果故障原因明确,可以立刻恢复的,应尽快恢复工作;如故障原因不明、情况严重、不能在短期内排除的,应立即报告院领导,在网络不能运转的情况下由院领导协调全院各部门工作,以保障全院医疗工作的正常运转。 2医院信息系统故障分级 2.1根据故障发生的原因和性质不同分为三类: 2.1.1一类故障:由于服务器不能正常工作、光纤损坏、主服务器数据丢失、备份硬盘损坏、服务器工作不稳定、局部网络不通、价表目录被人删除或修改、重点终端故障、规律性的整体、局部软件和硬件发生故障等造成的网络瘫痪。 2.1.2二类故障:由于单一终端软、硬件故障,单一病人信息丢失、偶然性的数据处理错误、某些科室违反工作流程引起系统故障。 2.1.3三类故障:由于各终端操作不熟练或使用不当造成的错误。 2.2针对上述故障分类等级,处理原则如下: 2.2.1一类故障——由信息科主任上报院领导,由医院组织协调恢复工作。 2.2.2二类故障——由网络管理人员上报信息科主任,由信息科集中解决。 2.2.3三类故障——由网络管理员单独解决,并详细登记维护情况。 3发生网络整体故障时的首要工作: 3.1当信息科一旦确定为网络整体故障时,首先是立刻报告院领导,同时组织恢复工作,并充分考虑到特殊情况如节假日、病员流量大、人员外出及医院有重大活动等对故障恢复带来的时间影响。

医院信息系统应急预案

医院信息系统应急预案 为防止因医院信息系统出现故障而影响全院正常医疗秩序,确保患者在特殊情况下能够得到及时、有效地治疗,结合我院实际,特制定本预案,望各科室、各部门在应急情况下遵照执行。 一、医院信息系统出现故障报告程序 当各工作站发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时,要立即向信息科报告。信息科工作人员对各工作站提出的问题必须高度重视,做好记录,经核实后及时给各工作站反馈故障信息,同时召集有关人员及时进行讨论,如果故障原因明确,可以立刻恢复的,应尽快恢复工作;如故障原因不明、情况严重、不能在短期内排除的,应立即报告院领导,在网络不能运转的情况下由院领导协调全院各部门工作,以保障全院医疗工作的正常运转。 二、医院信息系统故障分级 根据故障发生的原因和性质不同分为三类: 一类故障:由于服务器不能正常工作、光纤损坏、主服务器数据丢失、备份硬盘损坏、服务器工作不稳定、局部网络不通、价表目录被人删除或修改、重点终端故障、规律性的整体、局部软件和硬件发生故障等造成的网络瘫痪。 二类故障:由于单一终端软、硬件故障,单一病人信息丢失、偶然性的数据处理错误、某些科室违反工作流程引起系统故障。 三类故障:由于各终端操作不熟练或使用不当造成的错误。 针对上述故障分类等级,处理原则如下: 一类故障——由信息科科长上报院领导,由医院组织协调恢复工作。 二类故障——由信息系统管理人员上报信息科科长,由信息科集中解决。 三类故障——由信息系统管理人员单独解决,并详细登记维护情况。 三、发生网络整体故障时的首要工作 1、当信息科一旦确定为网络整体故障时,首先是立刻报告院领导,同时组织恢复工作,并充分考虑到特殊情况如节假日、病员流量大、人员外出及医院有重大活动等对故障恢复带来的时间影响。 2、当发现网络整体故障时,各部门根据故障恢复时间的程度将转入手工操作,具体时限明确如下: (1)30分钟内不能恢复——门诊挂号、住院登记、药房等部门转入手工操作。

办公室火灾应急预案方案

编号:AQ-BH-03192 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 办公室火灾应急预案方案 Office fire emergency plan

办公室火灾应急预案方案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 一、演练背景设施 (1)配电柜出现电火花、电器设备电源线老化产生电火花、员工不遵守规章制度故意玩火,人员没有及时发现,导致火灾。及其他各方面引发的火灾。 二、预案策划 事故发生后,由发现第一人、监护安全员分别向本部门领导和监控室、消防控制室报警,监护安全员应通过对讲机不间断向消防控制室汇报现场情况。办公楼领导接到报警后迅速启动现场处置方案,成立急救组、报警组。急救组:到消防控制室取消防器材;分配人员,对受伤人员进行现场急救,然后让受伤人员撤离现场。报警组:向安全主管、总经理、部门总监、经理报警;向各办公室负责人报警。 监控室接到报警后再次通过对讲机向消防控制室报警,同时调

整监控,密切观察现场情况;消防控制室接到报警后迅速通知总指挥,并开启消防泵使水压达到最佳状态,待总指挥确认回复后,启动厂区警报,办公楼安全事故预案正式启动。 启动预案后,现场指挥组迅速赶往紧急集合点负责现场应急指挥,现场人员迅速成立各救援小组展开施救。 指挥组:负责执行指挥组下达的各项救援指令,及时报告现场情况。 急救组:到消防控制室取消防器材;把部门主要资料如:财务账目等,迅速搬离事故现场;分配人员,对受伤人员进行现场急救,然后让受伤人员撤离现场。 报警组:负责向菏泽市消防机构、医疗机构报警;派专人到公司门口迎接救援。 警戒组:负责办公楼周边及各个重要路口的警戒;阻止人员进入。 后勤保障组:寻找医药、水源等应急物资;切断附近电力供应;保证车辆对伤员的运输。

网络安全与信息化应急预案

甘肃省公路发展集团有限公司 信息化与网络安全应急预案 第一章总则 一、编制目的 为提高公司处置信息化与网络安全(以下简称信息安全系统)突发事件的能力,形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制,确保重要计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全,最大程度地预防和减少信息安全系统突发事件及其造成的损害,保障信息资产安全,特制定本预案。 二、编制依据 根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、公安部《计算机病毒防治管理办法》,制定本预案。 三、分类分级 本预案所称信息安全系统突发事件,是指公司信息安全系统突然遭受不可预知外力的破坏、毁损、故障,发生对国家、社会、公众造成或者可能造成重大危害,危及公共安全的紧急事件。 1.事件分类 根据信息安全系统突发事件的性质、机理和发生过程,主要分为以下三类: (1)自然灾害。指地震、台风、雷电、火灾、洪水等引起的网络与信息安全系统的损坏。

(2)事故灾难。指电力中断、网络损坏或是软件、硬件设备故障等引起的网络与信息安全系统的损坏。 (3)人为破坏。指人为破坏网络线路、通信设施,黑客攻击、病毒攻击、恐怖袭击等引起的网络与信息安全系统的损坏。 2.事件分级 根据信息安全系统突发事件的可控性、严重程度和影响范围,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。 (1)Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)。重要信息安全系统发生全局大规模瘫痪,事态发展超出公司的控制能力,需要由上级信息化安全主管部门协调解决,对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成特别严重损害的信息安全系统突发事件。 (2)Ⅲ级(较大)。某一部分的重要信息安全系统瘫痪,对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成一定损害,但在公司控制之内的信息安全系统突发事件。 (3)Ⅳ级(一般)。重要信息安全系统使用效率上受到一定程度的损坏,对公民、法人和其他组织的权益有一定影响,但不危害国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益的信息安全系统突发事件。 四、适用范围 本预案是甘肃公路发展集团有限公司信息安全系统的

信息化应急预案

信息系统突发事件及数据保护应急预案 一、编制目的 为妥善应对和处置办公区域内计算机网络突发事件,维护办公区正常的安全工作秩序和营造健康向上的网络环境,全面执行“安全第一,预防为主”的方针,最大限度地减少网络安全突发事件带来的损失,及时、高效处理网络与信息安全突发事件,结合我公司的实际情况,特制定本应急预案。 二、编制依据 依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等有关法规文件精神。 三、应急措施 1、事故发生后,计算机使用负责人应立即向部门负责人汇报,并通知信息化专员启动应急预案。 2、相关信息化技术人员立即赶到现场,确认故障,研究解决方案: (1) 硬件故障:信息化技术人员经现场确认后进行更换维修,自己不能进行维修的,联系代理商报修,代理商技术人员到场解决,力保数据。 (2)软件故障:确认可靠的最新备份数据已经转移到其他电脑上,查看数据库相关信息,根据对应的故障解决问题。 (3)网络故障:通过PING,TRACERT等命令及查看本地连接状态,禁用、启用本地网卡,观察交换机、等设备的状态等确定发生的故障。组织力量尽快查找故障点,进行光缆、网络线路的熔接、更换、布线。

3、如短时间系统无法修复,则相关人员需要做好工作记录,待系统正常后,补录入系统。 4、尽最大可能收集事件相关信息,识别事件类别,确定事件来源,保护备份数据。 5、网络机房配备备用电源,一旦交流电源停电,备用电源立即自动投入工作,并保证供电时间不少于4小时 6、检查事件造成的结果,评估事件带来的影响和损害,如检查服务器、操作系统、数据库,检查是否有攻击者侵入了系统,以后是否能再次随意进入,损失的程度,确定暴露出的主要危险等。 7、抑制事件的影响进一步扩大,限制潜在的损失与破坏。可能的抑制策略一般包括:关闭服务或关闭所有的系统,从网络上断开相关系统,修改防火墙,封锁或删除被攻破的登录账号,阻断可疑用户得以进入网络的通路。 8、在事件被抑制之后,通过对有关恶意代码或行为的分析结果,找出事件根源,明确相应的补救措施并彻底清除。 9、清理系统、恢复数据、程序、服务。把所有被攻破的系统和网络设备彻底还原到它们正常的任务状态。恢复工作应该十分小心,避免出现误操作导致数据的丢失。 五、保证措施 1、要有充足的计算机备品备件,以便发生事故时及时更换。 2、做好网络机房服务器的密码保护工作,防止非本单位人员操作数据库。定期对数据进行检查,对预期发生的问题做好事先防范。 3、建立健全重要数据及时备份和灾难性数据恢复机制,对服务器的数据进行定期备份,并刻录在不可擦写的介质里进行保存。 4、电脑上打全补丁,安装杀毒软件,及时更新病毒代码。如发现危害大的病毒,需在24小时内于梁煤内网网站上张贴公告通知用

办公室各类突发事件应急预案

办公室各类突发事件应急预 案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

办公室各类突发事件应急预案 为了保障办公室全体干部职工健康地工作、生活,促进办公室各项工作顺利开展,防范安全事故发生,切实有效降低和控制安全事故的危害,依照上级有关要求及相关法律法规,从办公室实际出发,特制定本预案。 一、火灾事故应急预案 1、报告程序: (1)办公室主任。(2)办公室分管领导。(3)公安消防部门。 2、报警程序: (1)迅速组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。 (2)根据火势如需报警立即就近用电话或手机报告消防中心(电话119),报告内容为:“……发生火灾,请迅速前来扑救”,待对方放下电话后再挂机。 (3)在向办公室分管领导汇报的同时,派出专门人员到显眼位置或主要路口等待引导消防车辆进入现场。 3、组织实施: (1)参加人员:在消防车到来之前,以办公室内成员为主,其余人员(孕妇及行动不便者除外)均有义务参加扑救。

(2)消防车到来之后,办公室人员配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。 (3)使用器具:灭火器、水桶、脸盆、铁锨、水浸的棉被等。 (4)办公室人员要迅速组织人员逃生,原则是“先救人,后救物”;或用扩音器宣传自救办法和安慰被困人员。 (5)无关人员要远离火场,以便于工作,便于消防车辆驶入或操作。 4、扑救方法: (1)扑救固体物品火灾,如木制品,棉织品等,可使用各类灭火器具。 (2)扑救液体物品火灾,如汽油、柴油、食用油等,只能使用灭火器、沙土、浸湿的棉被等,绝对不能用水扑救。 5、注意事项: (1)火灾第一发现人应查明原因,如是电源引起,应立即切断电源。 (2)火灾后应掌握的原则是边救火,边报警。 (3)发生火灾事故时,在向119消防指挥中心报警时,并立即报告办公室分管领导。 (4)办公室人员迅速疏散办公室干部职工,撤离到安全区域。 (5)积极配合消防人员灭火。

应急能力和信息化建设现状及规划.doc

应急能力和信息化建设现状及规划 应急能力和信息化建设现状及规划 一、基本情况 (一)应急能力建设方面。我市以《××市突发公共事件总体应急预案》为总览,相继编制出台了常见自然灾害、各类生产安全事故共126个综合和专项应急预案,初步形成比较完整的应急预案结构和体系,基本实现了政府、部门间应急预案相互衔接,明确了各类型突发事件应对机构和响应流程,发挥了应急预案防范和处置灾害事故的基础性、指导性作用。在总体依托综合性消防救援队伍主力军的基础上,在森林消防、防汛、医疗救护、电力、通讯、交通、海上、城镇燃气等各重点领域建立行业保障需要的专兼职应急救援队伍,同时加强市、乡镇、村三级联防联控救援队伍建设,建成了包括消防救援、卫生应急、心里干预、道路抢险、水上搜救、气象、防汛、森林防火、地震救援等53支镇级应急救援专兼职队伍。把培育发展社会志愿者救援力量纳入全市应急救援队伍建设体系,现已建有社会义务救援队2支、红十字救援队3支、危化品企业应急队伍5支。(二)信息化建设方面。目前社会应急救援报警信息以公安110指挥中心为主要信息枢纽,各领域应急值班电话为辅助,实现应急救援报警信息的收集。同时建设有防汛视频会商系统、森林资源监控系统、地震信息预警发布系统、山洪预警信息平台等风险监测和应急预警、会商系统。在机

构改革后,我局通过组织到有关地区参访学习、与有关软件公司研讨交流、学习上级有关规划文件等形式开展应急指挥信息系统建设前期调研活动,目前尚处于建设地址规划中。 二、存在问题 (一)应急能力建设方面。一是应急领导机构不明确。机构改革后应急委和减灾委改组进度慢,制约了应急管理体制机制的改革和完善;二是市、镇、村三级应急管理体系和能力建设不够平衡,乡镇以下力量缺少,基础偏弱、能力薄弱;三是应急救援队伍体系建设有待于大力加强,专业领域救援队伍建设力度不足,社会救援力量缺乏规范性管理和政策支持;四是应急救援高精尖特色装备配备和应急物质合理储备还难以满足需求要求。(二)信息化建设方面。应急指挥信息系统建设进度较慢,在统筹应急指挥调度和应急资源管理调度等方面缺乏信息化技术支撑,应急管理整体信息化应用程度相对薄弱,研发应用力度不够,创新技术水平不够,一定程度上制约了应急管理体系和能力现代化发展。 三、规划建设 (一)在应急能力建设方面。一是强化组织领导体系。将应急管理体系建设纳入全市经济社会治理体系和治理能力建设现代化总目标,改组应急委,明确职责分工,健全应急管理制度,建立应急管理规划,创新构建全方位、立体式的应急管理组织体系。二是深化应急预案体系建设。组织专家或社会技术服务机构,统一疏理、调整、整合全市各级各类应急预案架构,理顺新的应急预案框架体系;完成总体应急预案、自然灾害、事故灾难类专项应急预案修编;指导协调各级各部门和企事业单位做好应急预案

信息化系统应急预案

信息化系统应急预案 随着医院信息化的日益深入,医院的日常业务对计算机网络及信息系统的依赖也将日益增加,而任何系统都可能因设备故障、系统缺陷、病毒破坏、黑客攻击、人为错误或停电、雷击等意外灾害导致速度下降甚至系统崩溃,严重影响医院医疗活动的正常开展。因此,为防止因医院信息系统出现故障而影响全院正常医疗秩序,确保患者在异常情况下能够得到及时、有效的治疗,结合我院实际,特制定本预案,各科室、各部门在应急情况下严格遵照执行。 一、医院信息化工作领导小组 组长:院长 副组长:副院长 成员:相关职能科室负责人 二、医院信息系统出现故障报告程序 当各工作站发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时,要立即向信息科报告。信息科要高度重视,做好记录,核实后及时向各工作站反馈故障信息,并迅速召集有关人员查找故障原因。原因明确、能够立即恢复的,应尽快恢复工作;原因不明、情况严重、不能在短期内排除的,应立即报告院领导。在网络不能运转的情况下,由信息化工作领导小组协调全院各部门工作。 三、医院信息系统故障分级 根据故障发生的原因和性质分为三类,处理原则如下: 一类故障:由于服务器不能正常工作、光纤损坏、主、备、异地服务器数据丢失、备份硬盘损坏、服务器工作不稳定、局部网络不通、价表目录被人删除或修改、重点终端故障、规律性的整体、局部软件和硬件发生故障等造成的网络瘫痪。一类故障由信息科上报信息化工作领导小组,由信息化工作领导小组组织协调恢复工作。 二类故障:由于单一终端软、硬件故障,单一病人信息丢失、偶然性的数据处理错误、某些科室违反工作流程引起系统故障。二类故障由网络管理员报告信息科科长,由信息科集中解决。 三类故障:由于各终端操作不熟练或使用不当造成的错误。三类故障由网络管理员单独解决,并详细登记维护情况。 四、发生网络整体故障时的首要工作 1、由信息科立即报告信息化工作领导小组,并组织恢复工作。要充分考虑

办公室应急预案

办公区火灾事故应急预案 目的与适用范围 1.1 目的 为了提高办公室正确、及时应对与处置办公区火灾的能力,贯彻落实“预防为主、防消结合”的消防安全工作方针。确保办公室办公区的消防安全,在一旦发生火灾的情况下,能及时、有效、正确地处理火灾事故;正确地使用灭火器材,控制火势蔓延;迅速、有序、安全地组织火灾现场人员的疏散和自救;及时地报警以得到专业消防人员的救援,将火灾造成的损失降到最低程度。 1.2 适用范围 本预案适用于山东同力电梯工程有限公司办公室区域范围内所有建筑和设施发生的火灾事故处置应急工作。 救援与预案 2.1 应急救援 指在发生火灾事故时,采取的消除与减少火灾事故危害、控制与防止火灾事故恶化、降低事故损失的措施。 2.2 预案 指通过预测危险源、危险目标可能发生的火灾事故危害程度而事先制定的如何组织抢险与救援的方案。 职责 3.1 办公室安全领导小组 成立办公室安全领导小组,办公室安全领导小组是办公室火灾事故应急救援现场工作的决策、指挥机构. 销售支持

3.2 相关部门 本预案涉及的办公室相关部门,应根据本部门在防火工作中应履行的职责,落实各项支持保障措施,尽职尽责、密切协作、形成合力,确保在处置火灾事故时做出快速应急反应。 3.3 事故报告 发现火灾事故,现场人员应根据现场情况,立即在第一时间向办公室安全领导小组领导报告,办公室安全领导小组在接到报告核实情况后立即向安全领导小组报告同时利用现有的消防设施进行自救,组织人员和设备进行疏散撤离。 3.4 现场应急指挥机构 现场应急指挥机构组成 现场应急指挥机构组成人员由办公室安全领导小组根据火灾事故发生地点、级别而定;应急指挥机构必须确定应有效使用的通讯系统,以保证应急救援系统各个机构之间有效的联系。 若生重大火灾事故发,院安全领导小组和相关责任部门在未到达火灾事故现场之前,由办公室安全领导小组担任现场应急指挥机构负责现场指挥灭火工作,同时开展现场应急救援指挥工作,及时联系康复中心医护人员对伤员进行急救并安排专人护送重伤人员到医院进行抢救;办公室安全领导小组配合院领导负责处理灾后相关事宜的善后工作。 3.4.1 现场应急指挥机构主要职责 现场应急指挥机构负责人应及时对受影响区域顾客、工作人员进行疏散并及时向院领导报告事故处理最新进展情况,按照指示精神统一指挥、组织火灾事故现场的抢险援救(或配合社会救援)、现场保护、后勤保障、善后处理、事故调查等工作。 3.4.2 办公室安全领导小组成员在接到通知后必须在第一时间赶赴火灾事故现场开展应急救援等工作。 资源配置 4.1 通讯保障 火灾发生后,要充分利用现代通信手段,把有线电话、移动手机等有机结合起来,为扑火工作提供通讯保障。

信息系统的应急预案

一、总则 (一)、基本原则:明确责任、分级负责。按照“谁主管谁负责”的原则,建立和完善责任制度、协调管理机制和联动工作机制。根据部门职能,各司其职,落实到人,加强部门间的协调与配合,形成合力,共同履行应急处置工作的管理职责。 (二)、适用范围:本预案适用于史丹利化肥有限公司网络与信息系统故障的应急响应工作。 二、日常准备工作 (一)、软资源备用:对重要信息资源需要有足够备份,并将备份存放于攻击和灾害不能及的地方。 (二)、设备备用:在工作现场有主板、硬盘、光驱、网线等备件,以及备用的外部设备。 (三)、电源备用:配置不间断UPS电源。不间断电源可在断电后维持工作3小时以上。 (四)、重要或大型系统中的关键设备和信息安全产品采用双机热备份。 三、应急处理流程 信息管理科人员在监控过程中发现或收到其他部门反馈不能正

常使用办公或业务应用系统等故障事件,相关软件、硬件的技术人员立即行动,初步查明原因(电力、服务器、存储、网络、应用系统软件等),并向科室、部门相关领导汇报。 部门领导在听取情况汇报后,根据事件的范围、影响和紧急程度启动相应的专题预案。如果没有相应的专题预案,要根据情况迅速采取措施抑制事件的扩散,恢复系统运行。 信息管理科尽快通过OA、电话、短信平台、网上销售系统网站等方式向各科室、各分厂下发《应用系统暂停通知》或公告。各部门、各分厂要做好信息系统出现故障后的应急安排,尽力减小对公司正常业务的影响。 信息管理科人员进一步落实故障原因,根据事件的范围、影响程度,采取应急措施,尽快恢复系统运行。 信息管理科在对系统完成修复后,在完成测试的基础上,经请示相关领导进行系统的启用,同时通过OA、网上销售系统网站、电话等向各部门、各分厂发布系统恢复公告。 四、事件分类 事件类型按照各种突发紧急事件的影响范围,将史丹利网络与信息系统事件分成全局事件(总公司核心信息系统因电力、网络、软硬件等故障原因,导致全厂信息系统无法正常工作)和区域事件(SAP、网上销售系统、OA、BO、用友等系统故障,导致局部范围内的业务工作无法正常进行)。 五、全局事件处理

信息化管理中心机房故障应急预案

信息化管理中心机房故障应急预案 为科学应对网络与信息安全突发事件,提高信息化管理中心机房处理突发信息化网络事件的能力,建立健全信息化安全机制,有效预防、及时控制和最大限度地消除信息化安全各类突发事件的危害和影响,特制订信息化管理中心机房故障应急预案。 本预案坚持“统一领导、协调配合、明确责任、依法规范、条块结合、整合资源、防范为主、加强监控”的原则。适用于信息化管理中心机房可能发生的网络与信息化安全突发事件。 信息化管理中心成立信息化安全小组,为信息化管理中心常设机构。应急小组组长:冯立强;副组长:郭永明;组员:李松洋,宋智恒。 一、机房漏水防治应急预案 ⑴ 发生机房漏水后,第一目击者应立即通知网络与信息化安全小组。 ⑵ 若空调系统出现渗漏水,应立即停止故障空调,将机房内的积水清除干净,并及时联系设备供应方进行处理,必要情况下可以临时用电扇对服务器进行降温。

⑶ 若为墙体或窗户渗漏水,应立即通知总公司办公室,及时清除积水,进行墙体或窗户维修,避免不必要的损失。 二、设备发生被盗或人为损害事件应急预案 ⑴ 发生设备被盗或有人为损害设备情况时,使用者或管理者应立即报告信息化安全小组,同时保护好现场。 ⑵信息化安全小组接报后,通知安全保卫部门及公安部门,一同核实审定现场情况,清点被盗物资或盘查人为损害情况,做好必要的影像记录和文字记录。 ⑶ 事件当事人应当积极配合公安部门进行调查,并将有关情况向信息化安全小组汇报。 ⑷ 信息化安全小组召开会议研讨,事态严重时,应向集团总公司相关领导报告,请示进一步处理的决策。 三、机房长时间停电应急预案 接到长时间停电通知后,应及时通过网站发布或电话通知停电通告,要求内网用户在停电前停止办公、保存数据并正常关机。由于中心机房UPS供电设计时间为2小时,故在停电1小时50分后,应当关闭所有机房内设备。 四、通信网络故障应急预案 ⑴ 发生通信网络故障后,计算机操作员应及时将信息告知信息化安全小组,并通知负责人员进行处理。

办公室消防安全应急预案

Y办公室消防安全应急预案 根据《Y消防安全管理规定(2016年版)》的相关规定,结合Y办公室的实际情况,制定Y办公室消防安全的应急预案。 一、消防安全前期预防工作 1、认真贯彻执行Y消防安全管理规定,把消防安全的管理纳入日常工作; 2、办公室每日进行室内防火巡查,及时消除不安全因素。巡查主要包括: (1)对本办公室人员,进行消防安全教育与管理; (2)用火、用电有无违章情况; (3)本楼层灭火器材配置及消防设施的完好状态; (4)门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物; (5)楼层安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况; 3、不定期进行消防安全演练,并结合实际,不断完善预案; 4、相关应急电话 (1)Y内报警电话***(内线短号***)或手机:***(短号***); (2)行政总值电话:***(短号***) (3)市消防火警电话:119 二、消防安全应急工作 当Y办公室发现火情时,发现人应先冷静判断,避免紧张错过了灭火时机,导致灾害扩大。首先,发现人应当快速对火情进行判

断,初步分为三类:小型火灾、中型火灾以及大型火灾,并相应地开展应急处理方案。 (1)小型火灾的应急处理方案 若火灾为小型火灾,发现人凭借个人能力得以对火源进行控制,则要迅速灭火,防止火情蔓延,造成更大的灾难。第一,发现人对办公室进行断电处理,防止电路对火灾进行二次扩大;第二,发现人对办公室内部设备尤其是电器等物品进行转移;第三,发现人对灭火器的正确使用,迅速扑灭火源。火灾扑灭后及时报告Y内消防部门、行政总值部门、上级主管部门以及应急办,做好善后相关工作。 (2)中型火灾的应急处理方案 若火灾为中型火灾,个人能力进行控制比较困难,则要以灭火为主。第一,发现人应马上报警Y内消防部门,之后向行政总值部门、上级主管部门以及应急办进行火灾报告,根据火情启动相应等级的消防应急预案;第二,按照“救人重于灭火”的原则,发现人呼救、疏散本楼层受火情威胁的办公人员;第三,在场人员根据消防人员的专业性指导进行火势控制,待Y内消防队的到场进行交接。 (3)大型火灾的应急处理方案 若发现时火灾已经蔓延成大型火灾,个人能力进行控制非常困难,则要以人员疏散为主。第一,发现人应当立刻报警,除Y内消防部门之外,还必须向市消防火警报警,之后向行政总值部门、上级主管部门以及应急办进行火灾报告,根据火情启动相应等级的消

办公楼安全应急预案

办公楼安全应急预案 编制人: 日期:年月日 紧急情况分类 认真分析施工过程中可能出现地安全紧急情况,可把安全紧急情况主要分为几类,具体类型及可能险情如下: 、火灾:施工现场失火、库房失火、堆放材料. 、爆炸:易爆物品爆炸、压力容器爆炸等. 、质量事故:工程结构失稳或施工支撑倒塌. 、重大机械事故:起重设备失稳或倒塌、垂直运输机械坠落或失稳、车辆碰撞等. 、坍塌事故:模板倒塌、脚手架失稳或倒塌. 、坠落伤亡事故:人员重伤、死亡. 、严重管道破裂:上下水管道破裂等. 、集体食物中毒:不当饮食或人为造成地食物中毒等. 、夏季中暑:群体中暑、个别严重中暑等. 、突发传染病:传播迅速、后果严重地传染病,特别是、禽流感等. 、不可抗力自然灾害:地震、地裂、地表陷落、冰雹、暴雨、洪水、台风、龙卷风、雷电、暴雪严寒、严重沙尘暴、暴乱等.文档来自于网络搜索 、基础设施故障:电力、供水、燃气或通讯突然停止供应等. 、计算机病毒:计算机被病毒侵害,计算机系统及工程资料文件被破坏. 、触电:用电不当造成触电事故. 紧急情况应急措施

、应急措施 本工程采用突发事件和重大安全问题报告制度,项目经理为第一报告人,一旦施工现场出现突发事件或重大安全事故,第一报告人应在小时内上报.紧急情况发生时关键在于临危不乱,有步骤有次序地采取正确合理地应对措施,针对工程施工过程中出现地主要紧急情况采取以下应急措施:文档来自于网络搜索 火灾 、事故造成分析: 在从事电气焊焊接工作时,可能点燃易燃物品,危害人员及设备地安全. 库房内有引发火灾地火源. 电气设备绝缘老化,引发火灾. 、预防措施 在易发生地火灾地场所放置充足地灭火设施;配备灭火器. 提供相关地人员急救设施. 在适当位置设置安全出口标志. 安装应急照明. 设置“严禁烟火”标志. 工具存放重地禁止烟火;并保持库房地清洁卫生. 进出料或下班时检查有无可疑地可能发生火灾隐患地物质. 加强巡检,发现隐患及时维修,合理配备电源开关容量. 、应急措施 火灾发生后,立即奔赴现场,迅速判明起火位置,按疏散路线紧急疏散;通知义务消防队员或市相关消防部门;按照火灾种类及时抢险,根据不同地火灾性质、

写字楼应急预案

二十五、应急预案 完善日常秩序维护服务工作是保障升龙安全的基础。建立升龙客户服务中心有效的秩序维护服务机制及各类突发紧急事件处理预案,能有效地防止和控制各类风险事故发生,保障升龙的人、财、物的安全。现就升龙安全工作,制定体系完备的措施与方案,以提供优质、高效的物业管理服务。 1 应急预案总体要求 1) 接受升龙项目总经理的指挥与监督; 2) 客户服务中心各部门经理/主管熟悉升龙安全防范工作重点; 3) 随时做好应对升龙内各类突发事件的准备; 4) 做好重要参观、接待和大型会议及活动的安全警卫工作; 5) 客户服务中心全体员工熟练掌握升龙各项应急方案处理程序及岗位应急职责; 2 预防和应对各类突发事件的基本原则 1)快速反应原则 i. 当值相关岗位人员/领班接警后,1分钟内到达突发事件现场进行紧急控制处理。 ii. 秩序维护部主管及相关部门经理在当值时接到突发事件报告后,3分钟内到达突 发事件现场进行紧急控制处理。 iii. 项目总经理在接到突发事件报告后,应立即赶赴现场,同时做出应对措施,指示 相关部门经理(或安全主管)组织人员,迅速实施相关的应急预案和处理程序。 2)统一指挥原则 i. 处理突发事件由项目总经理负责统一指挥。 ii. 在特殊的情况下,由秩序维护部主管及相关部门经理负责统一指挥。 iii. 秩序维护部领班协助指挥突发事件的处理。 3)服从命令原则 秩序维护部主管需无条件服从客服经理或项目总经理命令,并负责对突发事件的处理过程作详细记录。 4)团结协作原则 客户服务中心各相关部门、相关工作岗位人员,应熟悉并清楚各类突发事件的处理程序及应急岗位职责,团结一致,紧密协作,处理好各类突发事件。

计算机网络应急处理预案

计算机网络应急预案 一、总则 1、应急方案的重要性 随着医院管理不断发展和需要,医院信息化的需求越来越大,相应地,医院也对信息化的依赖性越来越强。 目前,我院从病人进入医院挂号开始,到病人就诊、收费取药,从住院、医嘱、手术、记帐、出院结算都通过计算机网络进行,同时病人费用的结算直接与多个医保单位联网,还有像检验科、超声图象等直接与医疗诊断相关的系统,关系到病人的生命。因此,医院信息系统的安全性将影响到医院的正常运行,影响到病人的利益和人民的健康,必须高度重视。 但是,要保证信息系统的安全除了高度重视和必要的设备、资金投入外,还必须要有应急措施。首先,医院信息系统所使用的设备不是万无一失的,服务器、工作站、网络设备、打印机等都有可能出现故障;其次,目前的软件还是处于不断完善的过程中,可能会出现软件故障;第三,存在受计算机病毒及黑客的攻击可能,引起系统故障甚至系统瘫痪;第四,火灾、停电等外界不可预见的问题;第五、关键设备(如服务器、交换机等)检修、更新。因此,迫切要求建立一套完善、可行的医院信息系统应急预案,避免出现故障时措手不及,造成严

重损失和影响。对此不可掉以轻心,对应急措施的严重性以及解决这一问题的迫切性、复杂性。 本应急预案适用于某一个或多个部门的信息系统因故障不能正常使用,甚至全院整个系统崩溃。对于某工作站一点一般采用备用机器的办法,不启动应急方案。 2、应急方案制定原则 当系统出现故障时,为了尽快的作出响应,将损失减少到最少,通过应急预案,继续保证我院各项业务地顺利进行,保证病人的安全和数据的安全可靠。 本应急方案制定时,遵循了以下原则: (1)重点部门原则。重点部门、关键业务必须得到重点保护,制定应急预案时,应合理安排人力资源、设备资源。(2)重点设备原则。对一些牵涉面较大的设备(如主服务器、主交换机、磁盘阵列等)必须得到重点保护,应该使用双份。 (3)风险优先原则。根据风险评估情况,对有可能造成损失的系统,优先制定应急方案,并在发生问题时优先启动、优先恢复。

信息化应急预案

信息系统安全应急响应预案 第一章总则 第一条为提高应对信息系统在运行过程中出现的各种突发事件的应急处置能力,有效预防和最大程度地降低信息系统各类突发事件的危害和影响,保障信息系统安全、稳定运行,根据国家《信息安全事件分类分级指南》、《信息技术、安全技术、信息安全事件管理指南》、《国家突发公共事件总体应急预案》及有关法律、法规的规定,结合实际,制定本处理预案。 (一)一般(IV级):信息系统发生可能中断运行4小时以内的故障; (二)较大(III级):信息系统发生可能中断运行4小时以上、12小时以内的故障; (三)重大(II级):信息系统发生可能中断运行12小时以上、24小时以内的故障;

 (2)消防车到来之后,办公室人员配合消防专业人员扑救

或做好辅助工作。 (6)在进行灭火的同时,应采取有效的隔离措施,防止火

信息系统应急预案

某某信息系统应急预案 本预案是信息技术部根据公司有关法规和政策,结合公司信息系统建设和运行情况,重点针对公司可能发生的重大突发事件编制的,包括总则、组织指挥体系及职责、预警和预防机制、应急处理程序、保障措施等,其中明确规定了在发生信息系统突发事件情况下,信息系统管理人员的相关职能和工作方法,具有一定的指导性和可操作性。 一、总则 (一)目的 为科学应对信息系统突发事件,建立健全信息系统的应急响应机制,有效预防、及时控制和最大限度地消除各类突发事件的危害和影响,制订本应急预案。 (二)工作原则 1. 统一领导 遇到重大信息系统异常情况,应及时向有关领导报告,以便于统一调度、减少损失。 2. 综合协调 明确综合协调的职能机构和人员,做到职能间的相互衔接。 3. 重点突出 应急处理的重点放在运行着重要业务系统或可能导致严重事故后果的关键信息系统上。 4.及时反应,积极应对 出现信息系统故障时,信息系统维护人员应及时发现、及时报告、及时抢修、及时控制,积极对信息系统突发事件进行防范、监测、预警、报告、响应。 5. 快速恢复 信息系统管理人员在坚持快速恢复系统的原则下,根据职责分工,加强团结协作,必要情况下与设备供应商以及系统集成商共同谋求问题的快速解决。 6.防范为主,加强监控

经常性地做好应对信息系统突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备,提高基础设备和重要信息系统的综合保障水平。加强对信息系统应用的日常监视,及时发现信息系统突发性事件并采取有效措施,迅速控制事件影响范围,力争将损失降到最低程度。 二、应急工作小组机构及职责 在信息系统事件的处理中,一个组织良好、职责明确、科学管理的应急队伍是成功的关键。组织机构的成立对于事件的响应、决策、恢复,防止类似事件的发生都具有重要意义。 结合公司信息系统的实际情况,将有关应急人员的角色和职责进行了明确的划分。 1. 应急处理领导小组 及时掌握信息系统故障事件的发展动态,向上级部门报告事件动态;对有关事项做出重大决策;启动应急预案;组织和调度必要的人、财、物等资源。(应急领导小组成员参见《重大突发事件预案处理和报告制度》)。 2. 应急处理工作小组 负责定期了解外部支持人员的变动情况,及时更新其技术人员及联系方式等信息;快速响应信息系统发现的故障事件、业务部门对信息系统故障的申告;执行信息系统故障的诊断、排查和恢复操作;定期通过设备监控软件、系统运行报告等工具对信息系统的使用情况进行分析,尽早发现信息系统的异常状况,排除信息系统的隐患。 工作小组组长:信息技术部负责人 工作小组成员:信息技术部技术支持室全体成员、信息技术部各室主任 3. 外部支持人员 包括电信运营商、设备供应商以及系统集成商。负责事先向某某信息技术部提供紧急情况下的应急技术方案和应急技术支援体系;积极配合信息中心应急人员进行故障处理。 名单:设备供应商、系统集成商、电信运营商等

办公楼消防应急预案范例

办公楼消防应急预案范例 消防应急预案是一整套用来预防火灾并在火灾发生时应急的策略、程序或规则。应急预案制定的主要目的是防止人员伤亡和财产损失。 本预案适用于公司的消防应急演习和火灾发生后的应急行动。 消防预案小组组织结构 组织分工 1) 应急总指挥负责应急演习和应急行动的组织实施。 2) 部门经理负责所在区域的现场指挥,并参与演习。 3) 义务消防员按分工分别负责灭火、抢救、通信、医务、疏导工作,并参与演习。 4) 其他员工按预案要求采取应急行动。 替代关系 1) 安委办主任不在时,由主管安全的副总经理替代; 2) 部门经理不在时,由部门副经理替代。 安委办组织结构 安委办主任:公司总经理 安委办成员:公司兼职安全管理员、各部门经理 消防培训与演习 为保证在应急状态时,应急响应小组操作有效和得当,必须进行消防知识的培训和消防演习。同时,通过演习来测

试应急预案的有效性。 培训与演习内容 1、消防知识的培训。包括全体员工安全用电、安全疏散标志、安全逃生路线等方面知识的学习。 2、义务消防员使用消防器材技能培训与演习。 3、员工紧急撤离演习。消防活动中最重要的任务之一就是员工的撤离,因此必须进行紧急撤离演习,并且通过紧急撤离演习,以确保员工了解应急预案。 4、应急急救演习。 所有培训和演习的内容、时间及参加人数由经理办和人力资源部记录。 应急设备与设施 1、手提干粉灭火器 每一楼层在走廊里分别放置了手提干粉灭火器,所有的灭火器都应附有金属标签,每年至少检查一次并将检查的日期标于标签上,而且存放位置应保证在紧急情况下易于提取。 2、消火栓 每一楼层在走廊里分别放置了一个消火栓,与灭火器在同一位置。消火栓的灭火范围可以覆盖整个楼层。经常对消火栓进行检查,保证水带不渗漏,阀门不生绣,接驳口没有异常,在紧急状态下万无一失。

网络安全事件应急处置预案

网络安全事件应急预案 为切实做好网络突发事件的防和应急处理工作,进一步提高预防和控制网络突发事件的能力和水平,减轻或消除突发事件的危害和影响,确保我局网络与信息安全,根据《中华人民国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等有关法规文件精神,结合我局实际情况,特制定本应急预案。 一、指导思想 认真落实“教育在先,预防在前,积极处置”的工作原则,牢固树立安全意识,提高防和救护能力,以维护正常的工作秩序和营造绿色健康的网络环境为中心,进一步完善网络管理机制,提高突发事件的应急处置能力。 二、组织领导及职责 成立计算机信息系统安全保护工作领导小组 组长:xx 副组长:xx 成员:xx 主要职责:负责召集领导小组会议,部署工作,安排、检查落实计算机网络系统重大事宜。副组长负责计算机网络系统应急预案的落实情况,处理突发事故,完成局领导交办的各项任务。 三、安全保护工作职能部门 1. 负责人: xx 2. 信息安全技术人员:xx 四、应急措施及要求 1. 各处室要加强对本部门人员进行及时、全面地教育和引导,提高安全防意识。 2. 配备信息审核员和安全管理人员,严格执行有关计算机网络安全管理制度,规办公室、计算机机房等上网场所的管理,落实上网电脑专人专用和日志留存。 3. 信息所要建立健全重要数据及时备份和灾难性数据恢复机制。

4. 采取多层次的有害信息、恶意攻击防与处理措施。各处室信息员为第一层防线,发现有害信息保留原始数据后及时删除;信息所为第二层防线,负责对所有信息进行监视及信息审核,发现有害信息及时处理。 5. 切实做好计算机网络设备的防火、防盗、防雷和防信号非法接入。 6.所有涉密计算机一律不许接入国际互联网,做到专网、专机、专人、专用,做好物理隔离。连接国际互联网的计算机绝对不能存储涉及国家秘密、工作秘密、商业秘密的文件。 附: 应急处理措施指南 (一)当人为、病毒破坏或设备损坏的灾害发生时,具体按以下顺序进行:判断破坏的来源与性质,断开影响安全与稳定的信息网络设备,断开与破坏来源的网络物理连接,跟踪并锁定破坏来源的IP或其它网络用户信息,修复被破坏的信息,恢复信息系统。按照灾害发生的性质分别采用以下方案: 1、、网页出现非法言论事件紧急处置措施 (1)、网页由信息所值班人员负责随时密切监视信息容。 (2)发现在网上出现容被篡改或非法信息时,值班人员应立即向本单位信息安全负责人通报情况;情况紧急的,首先中断服务器网线连接,再按程序报告。 (3)信息安全相关负责人应在接到通知后立即赶到现场,作好必要记录,清理非法信息,妥善保存有关记录及日志或审计记录,强化安全防措施,并将网页重新投入使用。 (4)追查非法信息来源,并将有关情况向本单位网络领导小组汇报。 (5)信息化领导小组召开会议,如认为事态严重,则立即向市政府信息化办公室和公安部门报警。 2、黑客攻击事件紧急处置措施 (1)当发现黑客正在进行攻击时或者已经被攻击时,首先()将被攻击的服务器等设备从网络中隔离出来,保护现场,并将有关情况向本单位信息化领导小组汇报。 (2)信息安全相关负责人应在接到通知后立即赶到现场,对现场进行分析,并做好记录,必要时上报主管部门。 (3)恢复与重建被攻击或破坏系统。

相关文档